文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 延庆观橡胶垫隔震模型减震效果分析

延庆观橡胶垫隔震模型减震效果分析

延庆观橡胶垫隔震模型减震效果分析
延庆观橡胶垫隔震模型减震效果分析

四川建筑科学研究Sichuan Building Science 第37卷第6期2011年12月

收稿日期:2010-04-19作者简介:魏锟(1985-),女,河南开封人,硕士,研究方向为结构抗震。

E -mail :smileheda@yahoo.com.cn

延庆观橡胶垫隔震模型减震效果分析

锟,岳建伟,李连东,孙新生

(河南大学土木建筑学院,河南开封475004)摘

要:开封延庆观为我国著名道观,具有极大的文化和工程技术价值,延庆观的抬升改造为工程界所关注。结合延庆观的

结构特点,

探索应用现代建筑隔震原理,从隔震和防水方面考虑在基础和底层间加铺橡胶垫,建立了延庆观的隔震有限元模型和实际结构有限元模型。利用有限元分析软件MIDAS ,

在Taft Lincoln School 地震波作用下,对两种模型的周期、速度、加速度和位移等参数进行了对比分析。结果表明,橡胶垫隔震效果明显,能有效地避免地震对延庆观的破坏及地下水对主体结构的侵蚀。

关键词:延庆观;橡胶垫;地震波;隔震、隔水中图分类号:TU311.3

文献标识码:A

文章编号:1008-1933(2011)06-166-04

Analysis of shock absorption affection about Yanqing Temple with rubber mat

WEI Kun ,YUE Jianwei ,LI Liandong ,SUN Xinsheng

(School of Civil Engineering ,Henan Univercity ,Kaifeng 475004,China )

Abstract :Yanqing Temple in Kaifeng is famous Daoist Temple of China which has great value of culture and engineering technology.The engineering also concern on its lifting and renovating.Combining with the structure charactristic of Yanqing Temple ,this paper probes and applies the theory of isolating seidmic wave with modern building.For isolating seidmic wave and preventing water ,rubber mat is paved between foudation and 1st floor so we get the isolating earthquake model and reality model.Using finite element analysis software —MIDAS ,it compares and analysises the two models with the earthequake period ,the speed ,the velocity displacement and the acceleretion under Taft Lincoln School wave.The result shows that rubber mat has obviously asseismatic affection and can effectly avoid the damage of seidmic wave ,prevent the eroding of water to Yanqing Temple's main stucture.Key words :Yanqing Temple ;rubber mat ;seidmic wave ;isolating earthquake and water

0前言

“延庆观”位于河南省开封市老城区西南隅,南

邻包公湖,西望包公祠。在道教历史上,它和北京的白云观、山西芮城的永乐宫具有同等重要的地位,是我国著名道观。延庆观就如明珠镶嵌在古城放射出灿烂夺目的光彩,历史上规模较大,现在仅存玉皇阁。延庆观玉皇阁历时八百余年却巍然屹立,在设计和建造方面都具有重要的历史和科学研究价值。然而开封屡遭黄河水患且地下水位偏高,玉皇阁曾淤没于地下3m 深处,几百年的历史给这座名塔留下了斑斑伤痕。为了防治地下水对延庆观基础的侵蚀及减小地震灾害给玉皇阁带来的损伤,延庆观目前正在进行抬升保护,本文探索应用现代建筑隔震

原理,尝试着加铺适当厚度的橡胶垫在延庆观基础

上,既起到了隔震垫的作用又防止地下水侵蚀基础,研究其隔震性能,希望为古建筑保护提供一种思路。

1延庆观的结构特点

延庆观为仿木结构,但是通体不见梁檩,是砖瓦

相连的独特元代建筑。延庆观坐北向南,高18.30m ,全部用青砖和琉璃瓦件构成。阁分3层,上圆下方,结构严谨,造型奇特,富于变化。各层的建筑设计和技术处理颇不相同,底层为正方形,青砖砌就,四坡顶。中层为八角实心,每面饰以歇山式山墙,悬鱼惹草,脊饰均设呜吻、垂兽。上层为八角楼阁,南门悬竖额“玉皇阁”蓝底金字;北门嵌“通明阁”阳文石刻,字大尺余,苍劲雄健。最上部分为八角攒尖玻璃瓦顶,脊饰犹存蒙古骑士和西域武士形象与众迥异。顶部装置有道教特有的火焰宝珠铜饰件。延庆观实体如图1所示,其模型如图2所示。

6

61

图1延庆观实体

Fig.1

Stereogram of Yanqing

Temple

图2延庆观模型

Fig.2

Model diagram of Yanqing Temple

2

延庆观基本参数的确定

2.1

延庆观几何参数的确定

延庆观由砖瓦修砌而成,通高18.30m ,阁分3

层:1层正方,2,3层均为正八边形。表1为延庆观几何尺寸。

表1

延庆观几何尺寸

Table 1

Physical dimension of Yanqing Temple

层号层高/m 边长/m 面积/m 2

墙厚/m 18.74101000.1026.282.3827.170.303

3.28

1.34

8.66

0.48

2.2延庆观材料特性的测量2.2.1

塔体的质量密度

砖石古塔结构的质量及其分布一般是均匀、合

理的。根据砌体规范[1]

,砖砌体的密度一般取为1900kg /m 3。2.2.2

塔体的弹性模量

弹性模量由于原始资料不足,经查阅有关资

料[2]

,延庆观砌体的弹性模量参照砌体规范取值E =700f 。f 为砌体的抗压强度设计值f =1.12MPa ,

所以,

E =700f =784MPa 。2.2.3泊松比

在轴心受压的情况下,砖砌体将产生横向变形。横向变形与纵向变形的比值为泊松比。参照砌体规范,在砖砌体的实用阶段,泊松比γ取为0.15比较合适。

3

延庆观的计算模型

3.1

计算假定

在不影响结构的主要特性和受力分析的基础上,对延庆观的实体进行了简化处理,忽略了脊饰等

次要部位的影响[3],得出了简化的计算模型,如图2所示。通过分析,确定了加有橡胶垫的延庆观计算

模型,如图3所示。橡胶垫放置在建筑底层与基础

之间,

形成隔震、隔地下水的隔震层

。图3带有橡胶垫的延庆观模型

Fig.3

Model diagram of Yanqing Temple with rebber mat

3.2橡胶垫减震体系恢复力模型

因为计算模型为弹性橡胶垫和刚性砖石建筑的组合,

所以恢复力模型采用双线性模型,其主要力学参数包括初始刚度K 1、屈服后刚度K 2以及屈服强度Q y 。铅芯橡胶支座的滞回特性可由图4所示的双线性模型来描述

[4]

4

数值分析

4.1

计算模型及基本参数

模型为3层青砖结构,底层加铺80cm 厚的橡

胶垫,建筑场地为地震烈度7度、近震、II 类场地。采用1952,Taft Lincoln School ,

69Deg ,顶点=-0.1557,持续时间=54.38sec ,计算延续时间取

80s ,时间步长为0.02s 。因MIDAS 材料库中没有

砌体材料,

青砖采取自定义材料,自重为19kN /m 3

,泊松比为0.15,弹性模量7.84?107kN /m 2

,线膨胀

7

612011No.6魏锟,等:延庆观橡胶垫隔震模型减震效果分析

图4滞回恢复力曲线

Fig.4

Differential eqation modal

系数为200.00?10

-6

1

[T ]

,根据有限元理论,运用MIDAS 运用软件对计算模型进行了分析,得出了以下结论。

图5无橡胶垫的延庆观模型振型

Fig.5

Mode of vibration of Yanqing Temple without rubber mat

4.2各模态下的振型与周期

图5所示是无橡胶垫的模型在地震波下的前6

阶振型模态,图6所示是有橡胶垫的模型在地震波下的前6阶模态。显而易见,未加橡胶垫前,地震能量的吸收主要依靠结构的主要构件开裂损坏来实现,所以在地震作用下结构产生了明显的形变;加橡胶隔震垫后,地震能量的吸收主要依靠橡胶垫的变

形来吸收,

上部结构受到了保护,结构的变形极小

。图6有橡胶垫的延庆观模型振型

Fig.6

Mode of vibration of Yanqing Temple with rubber mat

表2为有无橡胶垫两种情况下的周期对比。从

表2可看出,

加橡胶垫后结构的周期有了很大的提高。以第1周期为例,加橡胶垫后的周期是无橡胶

垫的近十倍,这样远离了上部结构的自振周期和场地特征周期,将发生“共振”的几率降至最低。

表2

加橡胶垫前后周期变化

Table 2

Contrast table of structure's natural vibration period

第1周期第2

周期

第3周期第4周期第5周期第6周期基础无橡胶垫0.47710.47680.11490.11410.09950.0989基础有橡胶垫4.06514.0651

3.8109

1.3035

1.30350.38965

4.3

加橡胶垫前后的速度、加速度、位移对比图7 9是加橡胶垫前后的速度、加速度、位移

8

61四川建筑科学研究第37卷

响应的对比图。从图中不难看出,使用橡胶垫后,延

庆观的速度、加速度、位移都有了明显的降低。以速度响应为例,加橡胶垫后的速度最小处为未加橡胶垫的1/4

图7加橡胶垫前后速度对比

Fig.7

Contrast figure of structure's

velocity

图8加橡胶垫前后加速度对比

Fig.8

Contrast figure of structure's

acceleration

图9加橡胶垫前后位移对比

Fig.9

Contrast figure of structure's displacement

4.4

加橡胶垫前后的最大层间剪力比

表3为加橡胶垫前后的最大层间剪力比。从表

中可以看出,橡胶层吸收了很大的剪力,加橡胶垫后

底层最大剪力为未加橡胶垫前的1/5,也都有了显著的减少。橡胶垫的减震作用不言而喻。

表3

Taft 波作用下隔震前后层剪力最大值的变化

Table 3

Contrast table of structure's maximum interbedded-shear under Taft wave

层数无橡胶垫隔震结构

有橡胶垫隔震结构楼层剪力楼层剪力

Max-X Max-Y Max-X Max-Y 底层

520.8049514.9437104.856481.97531层43.520144.45828.52668.33072层42.575543.56966.95346.9599顶层

0.0000.000

0.000.00

5结语

1)考虑到开封市紧邻黄河,地下水位较高,以橡胶垫为隔震材料铺设在基础之上,

既可以起隔震作用,又可以有效地防止地下水对延庆观的侵蚀。

2)通过MIDAS 有限元软件的模拟计算,可以得出加铺80cm 厚橡胶的延庆观模型的周期、速度、加速度、位移和最大层间剪力等地震响应。计算结构显示,

橡胶垫能有效的吸收地震能量,以加速度为例,加铺橡胶垫后,位移响应减少到了原来的1/3,对于古建筑的保护起到关键性的作用。

3)本文只是模拟了理想状态下的情况,具体施

工工艺及选用橡胶还有待更深一步的研究。参考文献:

[1]GB50003-2001砌体结构设计规范[S ].

[2]魏俊亚,张东平.砖石古塔动力特性研究[J ]

.工程抗震与加固改造,

2008,30(5):103-106.[3]岳建伟,王东涛.“开封铁塔”的力特征研究[J ]

.建筑科学,2008,24(3):15-18.[4]田洁,张俊发,刘云贺,等.铅芯橡胶支座基础隔震体系参数优化配置研究[

J ].世界地震工程,2003,19(1):158-163.[5]刘

燕,赵胜利,李红梅,等.铅芯橡胶支座隔震效果分析[J ].四川建筑科学研究,

2007,33(4):173-176.[6]岳建伟,杨伟红.具有裙房建筑抗震的混合控制系统[J ].河南

大学学报,

2008,38(1):101-106.9

612011No.6魏锟,等:延庆观橡胶垫隔震模型减震效果分析

隔震垫施工方案

隔震垫施工方案 工程编号: 工程名称:聚龙大厦 编制单位:中化二公司二分公司聚龙项目队 编制人:周洁 审核:王纪兰 审定:王进东 批准:张勇飞 中国化学工程第二建设公司 一九九八年十一月九日

目录 1.编制说明与依据 2.工程概况 3.主要施工方法 4.劳动力安排 5.主要施工机具及手段用料 6.质量标准、质量保证措施 7.施工安全技术措施 8.其它 图一:橡胶垫连接示意图 图二:吊装示意图 附表一:产品力学性能 附表二:单位工程主要材料及经济指标对比

1、编制说明与依据 1、1聚龙大厦结构施工图、建筑施工图 1、2《建筑施工手册》 1.3《高层建筑施工手册》 1.4《汕头和泰隔震器材有限公司产品应用介绍》 1.5广东省企业产品标准Q/STWT001-96 2.工程概况 2.1聚龙大厦工程位于山西太原市迎泽区西羊市告街。该工程±0.000相当于绝对标高785.800m。地下一层、地上十三层,局部裙房四层,属于框架一剪力墙结构,总高度49.90m,总建筑面积160362。 2.2采用国内先进的橡胶垫隔震新技术,上部抗震烈度由八度设防降为六度设防。 2.3橡胶隔震垫工艺原理 2.3.1夹层橡胶隔震垫是由多层橡胶和多层钢板交替叠夹,经高温硫化而成,钢板和橡胶紧密结合,以确保钢板对橡胶约变形约束,使橡胶具有较高的竖向受压承载利和一定的抗拉能力,较大的水平变形能力和耐反复荷载疲劳的能力。 2.3.2设置铅芯,使夹层橡胶垫具有足够的阻尼比消减地震能量。 2.3.3设置侧向保护层,使橡胶具有更高的耐老化特性、耐水性、耐酸腐蚀、耐火性能。 2.3.4有可靠的上、下连接板、予埋件,使夹层橡胶垫与上、下结构可靠连接。

减震胶产品技术标准

减震胶(HC Flex 7040) 1. 范围 本标准规定了减震胶(HC Flex 7040)的产品定义、性能要求、试验方法、检验规则、使用方法、包装、运输和存储等信息。 2.产品定义 HC Flex 7040属于本公司的焊装用胶产品,名称为减震胶。 本产品是一种以合成橡胶为基材的不含溶剂的糊状胶粘剂,在室温条件下可以被高压泵输送使用,一般涂布于汽车车门内外板间、车身外覆盖件与加强筋之间,经烘烤(约170~180℃,20~30分钟)后固化完全,胶层固化后对于冷轧钢板具有一定的粘接强度,从而起到减震降噪的作用。 从上面的介绍可以看出本产品的使用部位与膨胀胶基本一致,但是本产品 经烘烤后没有发生膨胀,因此更加适用于间隙较小的部位,并且与膨胀胶相比,具有更大的刚度。 本产品对于带油钢板具有良好的附着力,与前处理过程和电泳过程相容性好,在整个前处理过程中表现出优异的耐冲洗性能,具有良好的弹性及抗腐蚀 性能。 3.性能要求

3.1 一般事项 3.1.1 实验室标准环境 a.标准环境 标准温度应该为20±2℃,标准湿度应该为65±10%。 b.常温 常温应该为5-35℃(相对温度为45-85%) 注意:在实验报告中应记录温度和湿度。 3.1.2 试样数量 对于同一检测项目的,试样数量至少要有3个。 3.2 外观 在容器中观察样品的外观。用刮刀对样品进行搅拌,并立刻检测样品的: (1) 颜色。 (2) 气味。

(3) 是否分层、凝固。 (4) 是否分散均匀、有无机械杂质。 3.3 密度 3.3.1 设备 (1) 电子天平 。 (2) 烧杯。 3.3.2 试验过程 (1) 称量铁片的质量,记作m 1。 (2) 将装有部分水的烧杯放置于天平上,将读数清零。用金属丝将铁片悬挂在烧杯中,保证铁片全部没入水中,且没有接触到容器底部和侧壁,此时读数为铁片的悬重,记作m 2。 (3) 将样品涂于铁片上(应避免样品混入气泡),并称出铁片和样品的总质量,记做m 3 (4) 将装有部分水的烧杯放置于天平上,将读数清零。用金属丝将涂有样品的铁片悬挂在烧杯中,保证铁片全部没入水中,且没有接触到容器底部和侧壁,此时读数为涂有样品的铁片的悬重记作m4。 (5) 使用以下公式计算结果。 31 42 m m m m ρ-= - 三次测量取平均值,结果保留小数点后两位。 3.4 固含量 3. 4.1 设备 (1) 分析天平(感量为0.1mg)。 (2) 玻璃干燥器。 (3) 恒温干燥箱。 3.4.2 试验过程

用ANSYS计算拱形橡胶减震垫的极限荷载

第23卷第3期海南大学学报自然科学版V ol.23N o.3 2005年9月NATURA L SCIENCE JOURNA L OF H AINAN UNIVERSIT Y Sep.2005 文章编号:1004-1729(2005)03-0238-04 用ANSYS计算拱形橡胶减震垫的极限荷载 李正中1,陈玉骥2 (1.怀化铁路总公司张家界工务段,湖南张家界427001;2.中南大学铁道校区土建学院,湖南长沙410075) 摘 要:通过实验确定了橡胶材料的M ooney2Rivlin常数,再以拱形橡胶减震垫为对象,建立了用 于计算的空间有限元模型.考虑材料非线性和几何非线性,用工程软件ANSY S得到了拱形橡胶 减震垫的极限荷载以及与之相对应的拱形橡胶减震垫的压缩量. 关键词:拱形橡胶减震垫;超弹性材料;极限荷载 中图分类号:O344.5 文献标识码:A 在铁路线路上,钢轨和混凝土轨枕之间设置了减震垫,目的在于减少火车在运行时对混凝土轨枕面的冲击,改善行车的舒适度.目前,主要应用的减震垫有板式橡胶垫和圆柱式橡胶垫,其各有优缺点.板式橡胶减震垫的承载力较大,但是减震效果欠佳;而圆柱式橡胶减震垫,因为采用空心的构造,具有较好的减震效果,但由于构造上的原因,在圆柱与上部块体的结合处易产生应力集中现象,因而极限荷载偏低,疲劳寿命也较短.拱形橡胶减震垫是一种新型减震产品(见图1),与板式橡胶减震垫和圆柱式橡胶减震垫相比,拱形橡胶减震垫具有独特的优点.由于拱形橡胶减震垫采用半球形空腔的构造,减少了局部应力集中所带来的危害,从而提高了极限荷载和使用寿命,而且空心结构在工作时所产生的空气压力可以起到气体弹簧的作用,有助于减少振动的传递和冲击.可见,拱形橡胶减震垫是一种较好的减震装置.对于这种新型减震垫的力学性能研究,还未见公开报道.为了考察拱形橡胶减震垫的强度储备和变形情况,本文采用工程软件ANSY S对其极限荷载进行了分析,以下分4个方面进行讨论. 1 拱形橡胶减震垫有限元模型的建立 1.1 有关橡胶材料的超弹性理论 拱形橡胶垫的橡胶是主要的受力材料.橡胶不同于一般的弹性材料,它属于超弹性材料,即它的应力应变关系不是线性规律,也不同于应力应变关系曲线的切线斜率逐渐下降的塑性材料.而是随着应力的增长,应变的增长速度逐渐减小的超弹性材料.橡胶具有超弹性,在较小的外力作用下就能显示出高度的变形能力,由此决定了橡胶在变形过程中会呈现较强的几何非线性和材料非线性[1]. 对于橡胶超弹性性质的描述有不同的方式[2~4],其中,有从统计理论入手分析的,也有从分子之间的连接力入手分析的.随着计算机技术的发展以及有限元理论的广泛应用,一种被称之为唯象理论的概念逐渐引入了有关橡胶材料的理论计算中,此理论的基本思想是直接从橡胶材料的大变形现象出发,不考虑具体的分子结构,推导出可以完全或比较近似表达橡胶材料的应力应变关系的一种数学格式,从而同经典的弹性理论一样,不用考虑分子和结构等细节.这种方 收稿日期:2004-11-26 作者简介:李正中(1967-),男,四川广元人,怀化铁路总公司张家界工务段助理工程师.

基础隔震综述

基础隔震研究进展综述 摘要:基础隔震技术是一种结构控制技术在工程中应用广泛,其有造价低廉,施工便捷、控制效果佳,受到国内外的重视。本文综述了基础隔震的概念,以及研究进展。 关键词:基础,隔震,支座,阻尼,进展 一、引言 近年来我国在结构的隔震研究十分活跃,工程应用日益增多,已开始从理论和试验研究、方案设计、结合实际工程进行分析研究,在我国新的《建筑抗震设计规范》中,已增加了隔震专门章节。工程结构应用橡胶支座的推荐性设计标准亦已批准。在国际方面,自第一届国际结构控制会议于年在美国洛杉矶召开以来,大约每9 年召开一次,有关领域的文章也常见于国内外期刊和会议上。 二、概念 建筑结构隔震的本质思想是通过增加能够提供柔性和适当耗能装置(阻尼)的隔震层(系统),以达到减小结构振动的目的。基础隔震,就是在建筑物的基础和上部结构之间设置一个隔震层,延长结构的振动周期,适当增加结构的阻尼,使结构的位移集中于隔震层,上部结构像刚体一样,自身相对位移很小,从而使建筑物不发生破坏或倒塌。基础隔震技术的基本原理是通过设置在结构物底部与基础顶面之间的隔震消能装置,增加结构的变形能力和滞变阻尼。变形能力的增加,使得结构在地震作用下保持不倒;而阻尼的增大可以吸收更多的地震能量从而大大减小地震作用、基底位移和结构变形。同时,结构变形能力的增大导致了结构产生的第一振型周期变长。这与增大的阻尼相结合,就可以大大降低地震影响系数,并且结构底部有足够的横向变形能力和滞变阻尼,使得结构底部的应力分布较为均匀,避免了常见的结构底部首先破坏的可能性。 三、基础隔震体系的主要类型 基础隔震体系按隔震机理不同可划分为橡胶支座隔震体系、滑动摩擦隔震体

橡胶减震垫刚度计算

橡胶减震垫的刚度计算 播雨 摘要:橡胶减震器的刚度是非常重要的技术参数,它可以通过实验或检测的方法得到。橡胶减震器的刚度与弹性模量、硬度和尺寸形状等因素有关,可以通过计算方法得到,计算了不同尺寸的橡胶减震垫的刚度。 1前言 在噪声治理与隔振工程上经常选用橡胶型减震器和橡胶减震垫进行设备隔振,其最大优点是稳定性好于金属弹簧减震器,且适于高频隔振。橡胶型减震器结构紧凑,能有效利用空间,安装拆卸方便等特点。因此橡胶型减震器在减震降噪工程中得到广泛应用,并取得良好效果[1,2,3,4,8]。橡胶减震器的种类和形式很多,在资料中可以查到通用形状的橡胶减震器(垫)的刚度和计算方法,对于特殊形式的也可以通过实验或检测的方法得到[6,7,8]。本文主要针对wj型橡胶减震器(垫),进行刚度计算,以供参考。 2 橡胶减震器的刚度计算 橡胶减震器的动态刚度如下式计算: Ki= E d A L m x/H (1) E d=dλt m i E s (2) 式中,E d、E s-分别为橡胶减震器的动、静态弹性模量,kg/m2;d-动态系数,与橡胶的邵氏硬度有关,对于天然橡胶邵氏硬度H s=40-60°时,d=1.2-1.5;对于丁晴橡胶H s=55-70°时,d=1.5-2.5. m i-为i方向形状系数,与橡胶减震器的具体结构有关。λt-温度影响系数。 3 wj型橡胶减震器的刚度计算 wj型橡胶减震器是由wj型橡胶减震垫组合而成,是减震工程中常用的一种结构。 单层wj型橡胶减震器也称减震垫,它是在10mm厚橡胶基板的双面均匀分布着橡胶小园柱体,园柱体直径分别为Ф5×5(高)mm和Ф6×4(高)mm两种,相间分布。 这种减震器在载荷作用下,小园柱体受压变形,而基板几乎不变形,因此只考察小园柱体的形状系数即可。 轴向形状系数m x用下式计算[6]: m x=1+1.65n2(3) n= A L/ A f(4) 式中, A L=πD2/4,A f=πDH。 计算图2所示的橡胶减震器刚度,橡胶垫尺寸为75×80mm,每面各有不同直径的橡胶圆柱体56个,因此单面刚度应是K1x=56K x1,K x1为每个橡胶圆柱的刚度。我们只计算轴向的刚度,且为了简化取平均直径和高度为Ф5.5×4.5 mm 计算。 由于三层橡胶垫有6个单面串联,因此总刚度为: K x=56K x1/2N(5) 式中,N为减震器层数,这里N=3 将已知数据代入(3)式得m x=1.154;查机械设计

隔震支座安装施工工法

隔震支座安装施工工法 1 前言 1995年 1月 1 7日 ,日本阪神地区发生了里氏级地震 ,造成了惨重的损失。值得庆幸的是 ,在这次地震中 ,一项减轻地震灾害的新技术再次得到了全世界的广泛关注。距震中 35公里的日本西部邮政大楼 ,其所处场地的地震危害程度达到震度 7度 (相当于我国地震烈度的 9~ 1 0度 ),震后周围建筑物纷纷倒下,只有该大楼安然无恙耸立在一片废墟当中,大楼整体框架并无大的变形,只是一些装饰工程有所损坏。之所以该大楼能在如此破坏性地震中保存完好就是运用了橡胶支座隔震技术。 顾名思义,橡胶支座是建筑物基础支座,在建筑物的上部结构与下部结构之间设置的结构层,用橡胶支座将上部结构与下部结构分隔。在发生地震时,支座发生较大的水平位移变形,吸收缓冲大量的地震能量。使上部结构的地震影响大幅降低。 2 工程概况 临沂市第三十三中学,由临沂市建筑设计研究院有限责任公司规划设计。地处临沂市河东区程梅线与G205交汇处往南方向,程梅线西,朝阳街道西重构村。场地地势相对平坦,地形起伏不大。原始地

貌为冲洪积准平原。规划总建筑面积约平方米,教学综、实验楼5层局部3层;食堂、风雨操场2层;学生公寓楼5层。其中单位工程实验楼、教学楼、学生公寓楼采用了隔震技术。本工程抗震等级为一级,抗震设防烈度8度,属于重点设防(乙类),抗震设防烈设计基本地震加速度为。由于结构受的地震作用很大,在设计方案阶段本工程拟采用叠层橡胶支座隔震技术。根据叠层橡胶支座隔震技术规程[3],考虑将隔震层设置在结构第1层以下的部位。 隔震支座位置示意图 3 方案论证 由于该技术是新生事物,是我们从未接触过的新工艺。在我们拿到图纸之后就召开了项目部对“隔震支座施工安装的专题会议”。会议上成立了QC小组,QC小组的课题即隔震支座新技术的施工安装。研究并讨论的如何施工,经过一系列的小组活动,初步总结制定出以下施工方案:

橡胶隔震支座橡胶细则

大理卫校整体搬迁项目学生宿舍一标段 (J1、J2栋)工程 橡胶隔震支座安装 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 云南工程建设监理有限公司大理卫校整体搬迁项目 学生食堂工程 监理部 年月日

目录 1、隔震工程概况 2、进场材料控制 3、橡胶隔震支座安装监理控制 4、检查机具准备情况 5、材料准备 6、涉及相关人员组织 7、主要工艺步骤

1.隔震工程概况 本工程基础下部设有橡胶隔震支座,使用部位为承顶部每根框架柱下均设1~2个橡胶隔震支座,用到的橡胶隔震支座的数量较多。橡胶隔震支座在本工程的构造由三部分组成:下支墩、橡胶隔震支座、上支墩。橡胶支座通过预埋板用高强螺栓等连接件与上下支墩相连。主楼内隔震层层高为0.9~1.50m,隔震支座的主要型号有:LRB400、LRB500、RB600。 下支墩生根于基础承台上,在下支墩顶面预埋带有预埋锚筋和预埋螺栓套筒的下预埋板,橡胶隔震支座通过高强螺栓和下预埋板连接;上支墩的预埋螺栓套筒通过高强螺栓直接与橡胶隔震支座的上连接板固定。 2、进场材料控制 材料进场时按照设计要求核对橡胶隔震支座的型号、数量及相关技术参数,并核查橡胶隔震支座的合格证及检验报告。 3.橡胶隔震支座安装监理控制 1)阅读图纸和相关规范或标准,了解设计意图和质量要求,编写监理实施细则; 2)拟定监理流程,进行监理技术交底; 3)编写监理控制要点,监理人员培训; 4)制定监理质量控制保证措施; 5)了解工序衔接及操作工艺; 6)测设各建筑物的定位和控制线,并查阅测量记录,现场抄测隔震支墩轮廓线 和检查线。 4.检查机具准备情况 施工中监理人员要检查所用的有关机具应提前准备并校正,所用的机具主要有:经纬仪、标杆、水准仪、塔尺、卷尺、机械水平尺、角尺、塞尺、游标卡尺、线坠、活动扳手、套筒扳手、电焊机、葫芦吊和简易钢架等,所有机具到位,特别要检查经纬仪、水准仪必须有检定合格证。 5.材料准备 5.1所需要的材料主要有:精制高强螺杆、钢板及其它钢材。高强螺杆要做防锈处理,高强螺杆及套筒钢材一般为Q345B。

夹层橡胶隔震施工技术

夹层橡胶隔震施工技术 【摘要】建筑结构基础隔震是近年颇受国际土木结构工程界关注的一种结构地震防护新技术。此技术将结构分为上部结构、隔震层和下部结构三部分。地震能量经由下部结构传到隔震层,由隔震层的隔震装置吸收并消耗主要地震能量后,仅有少部分能量传到上部结构。隔震层的设置改变了上部结构的周期,降低了结构的地震反应,确保上部结构在大地震时仍可处于弹性状态,或保持在弹塑性变形的的初期状态,可以保证结构的整体安全。也使工程在节约资源、防震效果等方面取得良好的社会效益和经济效益。 【关键词】橡胶;隔震;支座;预埋钢板;平整度;控制措施;效益 1.技术原理及适用范围 1.1夹层橡胶隔震支座构造。夹层橡胶隔震支座,是由薄橡胶片与钢板相互交错迭置数层整体硫化形成。夹层橡胶隔震支座是由橡胶垫、上(下)连接板、连接螺栓、上(下)预埋钢架组成(如图1和图2)。其中,橡胶垫是夹层橡胶隔震层的核心构件,主要是靠它来隔震。为了与上(下)连接钢板的连接,在橡胶垫的上下表面都粘有封板,封板上有螺孔与连接板连接。 图1夹层橡胶垫构造1.2夹层橡胶隔震支座抗震原理。隔震支座是通过在下部结构与上部结构之间设置隔震层来改变结构整体的动力特性。该技术的思想是“以柔克刚”,改变传统建筑的抗震思想“以刚制刚”。一般地震的振动周期大多在0.1~1秒之间,隔震支座因水平刚度较小,可延长上部结构的周期至3秒以上,使建筑物因地震而产生的加速度反应大量减小,从而达到保护建筑结构的目的。在地震作用下,橡胶片产生弹性变形,通过弹性位移吸收地震作用力,隔震支座中的钢板层对橡胶层竖向变形起约束作用,使支座具有很高的竖向承载能力,同时又不影响橡胶的水平柔性,使其有良好的水平变形能力和复位能力,从而提高建筑物的抗震能力。 1.3夹层橡胶隔震施工工艺原理。通过上、下连接板把隔震支座与上、下结构进行连接,将结构本身的重力及地震应力进行传递,从而发挥隔震支座在结构体系中的作用。同时隔震支座预连接板安装平整度须按要求控制在3‰以内,从而确保:隔震支座顶部结构不发生不均匀竖向变形;隔震支座顶部结构不因产生爬坡或滑坡现象影响隔震效果;隔震支座不因竖向荷载发生改变产生附加弯矩;下部结构支承构件不出现附加水平效应。 2.关键施工技术 工艺流程:施工准备→放线定位→安装下连接板→下连接板位置校正、固定→支设模板→浇筑基础混凝土→安装橡胶支座→安装上连接板→空隙处理→绑扎上部钢筋,进行上部结构施工。

隔震垫施工方案

隔震垫施工方案

一、施工流程

图3-1 隔震支座安装施工流程 二、施工方法 1、承台、底板施工 隔震支座下支墩与承台、底板分开施工,下支墩竖向钢筋在承台底板混凝土浇筑前预埋准确,混凝土振捣平整。 2、测量定位 当承台、底板混凝土强度达到1.2N/㎜2时,可进行测量定位。为确保隔震支座的平面中心位置准确,采用全站仪测设每个隔震支座中心点的投影,标定在混凝土面上。 3、绑扎下支墩钢筋 安装下支墩上部钢筋及周边钢筋。为确保预埋锚筋位置的准确性,在混凝土面上预先标定隔震支座八个(或四个)预埋锚筋的竖向投影的位置,以尽量避免预埋锚筋后f放被承台的主筋阻挡的情况发生。 4、预埋套筒及预埋锚固钢筋定位、固定 预埋套筒及预埋锚筋定位、固定是本工程的一个难点,为此采取以下措施:(1)预埋钢套筒上口及胶套筒(为预留出隔震支座下法兰板厚度以方便支座安装所设)下口预先与定位预埋板用高强螺栓拧紧固定,以确保套筒的位置准确,见图4-1。此过程测量是整个隔震支座安装你的关键,需各工种密切配合,测量定位预埋板的标高、平面中心位置及平整度。根据偏差大小适时对套筒及锚筋进行调整(为方便控制定位预埋板的标高和平面中心位置,可采取预先在钢模板四个角部位对应的下支墩主筋上点焊短钢筋的方式,短钢筋顶标高为支墩

设计标高减掉定位预埋板厚度,短钢筋布置位置见图4-2,短钢筋宜选用ф10,与定位预埋板接触一端断面宜先用切割机切平整)。 (2)为保证预埋套筒的锚固长度和竖向固定,采用加工螺纹的预埋锚筋与预

埋套筒相连,见图4-1。 (3)为保证预埋钢模板的水平度和平面位置的准确性及预埋套筒的垂直度,可根据实际情况在锚筋底部点焊定位与支墩钢筋相连,以确保锚筋和定位预埋板不产生水平和竖向位移。 5、下支墩侧模安装 安装侧模,侧模高度略高于支墩顶面高度,并在侧模上用水准仪标定出支墩顶面设计标高的位置,方便浇筑混凝土时控制支墩标高。侧模的刚度要满足新浇筑混凝土的侧压力和施工荷载的要求,必要时可加密柱箍,模板要拼缝严密、底部固定牢靠,并保证其垂直状态模板加固应牢固可靠。 6、下支墩浇筑 采用泵送浇筑混凝土时,应尽量减少泵管对预埋件的影响,应避免混凝土泵管对预埋件产生大的冲击。在振捣过程中,振动棒不能碰撞定位预埋板、锚筋,而且禁止工人踩踏预埋板件,以防止轴线、标高及平整度产生偏差,影响安装质量。浇筑完毕后,注意混凝土的养护。 7、安装隔震支座 混凝土养护7天后,且混凝土强度不小于10 N/㎜2即可进行隔震支座安装。安装隔震支座前,应先清理干净下支墩(或柱)上表面,为避免砂浆、混凝土等杂物进入套筒孔内。清理完毕后先将定位预埋钢板上的螺栓M1及胶套筒(见图4-1)取下,再根据现场条件采用汽车吊或塔吊将该位置所需隔震支座吊到该支墩上,吊装支座时注意应轻举轻放,防止损害支座和下支墩混凝土。待隔震支座下法兰板螺栓孔位与预埋钢套筒孔位对正后,将螺栓M1连接时严禁用重锤敲打。隔震支座安装完成后用全站仪或水准仪复测隔震支座标高及平面中心位置并记录成表。

隔震橡胶支座安装施工方案F

隔震橡胶支座安装施工方案 新疆西部银泰工程建设有限公司 二O一六年三月

目录 1.绪论 2.编制依据 3.工程概况 4.检测标准 5.工程数量 6.施工准备 7.机具设备和施工人员准备 8.安装施工流程 9.安装质量技术控制措施 10.支座安装计划及顺序表 11.支座质量要求 12.入场检查及存放 13.支座保护措施 14.支座的检查和维护 15.附录——各工序控制记录表

一. 绪论 我国广泛使用隔震橡胶支座是在2008年5月12日汶川大地震以后,建筑隔震橡胶支座是目前应用较多的减隔震元件。因现代科技的发展已解决了橡胶的老化等耐久问题,完全可以使隔震橡胶支座的寿命满足建筑使用的要求。隔震橡胶支座是由一层钢板一层橡胶层层叠合起来的,并经过模压硫化将橡胶与钢板牢固地粘结在一起。其特点:首先,隔震橡胶支座有很高的竖向承载特性和较小的压缩变形,可确保建筑的安全;第二,隔震橡胶支座还具有较大的水平形变能力,剪切变形可达到250%而不破坏;第三,隔震橡胶支座具有弹性复位特性,地震后可使建筑自动恢复原位。采用隔震橡胶支座的建筑物,设防目标一般可以提高一个设防等级。传统建筑的设防目标是"小震不坏,中震可修,大震不倒",而设计合理的基础隔震建筑通常能做到"小震不坏,中震不坏或轻度破坏,大震不丧失功能"。 建筑隔震的效果除了与厂家生产的隔震橡胶支座的内在性能有关外,还与隔震橡胶支座的安装质量好坏有直接关系,它影响到隔震橡胶支座副的整体效果,必须严格控制隔震橡胶支座预埋件的预埋质量,必须严格控制隔震橡胶支座的标高、位置度和水平度,杜绝预埋件拔锚,杜绝隔震橡胶支座侧歪,确保各隔震橡胶支座受力和变形均匀。要安装好隔震橡胶支座,必须有切实可行周密细致的施工方案。 二.编制依据 1.《橡胶支座第1部分:隔震橡胶支座试验方法》GB/T 20688.1-2007;

建筑隔震橡胶支座施工工法

建筑隔震橡胶支座施工工法 完成单位: 主要完成人: 1、前言 2008年5月12日,8.0级特大地震,大量房屋倒塌,造成重大人员及财产损失。灾后重建,要求建筑既要满足抗震烈度需求,又要充分体现绿色建筑,降低碳排放。因此大量工程基础采用了隔震橡胶支座设计,既满足了抗震烈度需求,又降低了上部结构的含钢量,使整体安全性能大幅提高。 我公司承建的xxx、xxx、xxx等工程均采用了隔震橡胶支座。通过对这些工程的施工过程进行总结,形成此工法。 2、工法特点 2.0.1采用顺序施工法,支模、扎筋、预埋、浇筑、安装一气苛成。 2.0.2施工方法简单适用,施工速度快,节约工期。 2.0.3施工质量易控,下部连接钢板预埋准确及定位牢固是施工的关键。 2.0.4施工过程安全。不需要特别的安全措施,使用与相应部位适用的安全措施即可满足要求。 2.0.5不额外增加施工成本。 3、适用范围 工业与民用建筑工程中建筑隔震橡胶支座施工。 4、工艺原理 4.0.1 隔震原理 通过设置水平柔性隔震层可大大延长结构的水平基本周期,结构体系因“柔化”而隔离了地面的强烈震动,大幅降低上部结构的地震水平响应,使结构水平变形集中于隔震层,而结构从激烈的摆动变为缓慢的“平动”,使上部结构的层间位移大大减少,基本上处于弹性工作状态。这种技术不仅能在强地震中有效保护结构本身的安全,而且能保护结构的装修以及内部的仪器设备免遭损坏。 4.0.2 连接原理 隔震支座置于上、下支墩之间,上支墩与上部结构相连,下支墩与下部结构相连,隔震支座通过上、下连接钢板用高强螺栓与上、下支墩的预埋钢板连接。

5、施工工艺流程及操作要点5.1、施工工艺流程

叠层橡胶隔震技术

叠层橡胶隔震技术 1、简单结构隔震体系的基本特性和减震机理 结构隔震体系是指在结构物底部与基础面(或底部柱顶)之间设置某种隔震装置而形成的结构体系。它包括上部结构、隔震装置和下部结构三部分。为了达到明显的减震效果,隔震装置或隔震体系必须具备下述四项基本特性: ①承载特性:各层装置具有较大的竖向承载能力。在建筑结构物使用状况下,安全地支撑着上部结构的所有重量和使用荷载,具备较大的竖向承载力安全系数,确保建筑结构物在使用状况下的绝对安全和满足使用要求。 ②隔震特性:隔震装置具有可变的水平刚度特性,在强风或微小地震时(F≤F1),具有

足够的水平刚度K1,上部结构水平位移极小,不影响使用要求;在中强地震发生时,(F>F1),其水平刚度K2较小,上部结构水平滑动,使“刚性”的抗震结构体系变为“柔性”的隔震结构体系,其自振周期大大延长(例如Ts=2~4 s),远离上部结构的自振周期(Ts=0.3~1.2 s)和场地特征周期(Tg=0.2~1.0s),从而把地面震动有救地隔开,明显地降低上部结构的地震反应,可使上部结构的加速度反应 (或地震作用)降低为传统结构加速度反应的1/4~1/12。并且,由于隔震装置的水平刚度远远小于上部结构的层间水平刚度,所以,上部结构在地震中的水平变形,从传统抗震结构的“放大晃动型”变为隔震结构的“整体平动型’,从激烈的、由下到上不断放大的晃动变为只作长周期的、缓慢的、整体水平平动.从有

较大的层间变位变为只有很微小的层间变位,斟而上部结构在强地震中仍处于弹性状态。这样,既能保护结构本身.也能保护结构内部的装饰、精密设备仪器等不遭任何损坏,确保建筑结构物和生命财产在强地震中的安全。 为了隔离竖向震(振)动,对于隔震(振)体系,则要求隔震(振)装置具有合适的竖向刚度,使隔震(振)体系的竖向自振周期远离上部结构的自振周期及场地(或振源)的特征周期(或激振周期)从而明显有效地隔开竖向震(振)动,降低上部结构的震(振)动反应。 ③复位特性:由于隔震装置具有水平弹性恢复力,使隔震结构体系在地震中具有瞬时自动“复位”功能。地震后,上部结构回复至初始状态,满足正常使用要求。

隔震橡胶支座安装施工方案-震安

XXX学校 隔震支座安装施工方案 编制:云南震安减震科技股份有限公司2015年11月10日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺流程 (3) 五、施工方法 (4) 六、隔震支座安装偏差处理措施 (9) 七、隔震支座及其预埋件保护 (9) 八、质量验收标准 (9) 九、安全文明施工 (10)

一、工程概况 本工程位于云南省曲靖市麒麟区三宝镇雷家庄社区委员会下李茂冲居民小组,抗震设防烈度7度(设计基本地震加速度0.15g,第三组),总用地面积:163914.6㎡,总建筑面积:193964.91㎡。 二、编制依据 (1)《叠层橡胶支座隔震技术规程》(CECS126:2001); (2)《橡胶支座第3部分:建筑隔震橡胶支座》(GB20688.3-2006); (3)《建筑结构隔震构造详图》(03SG610-1); (4)《工程测量规范》(GB50026-2007); (5)《建筑抗震加固技术规范》(JGJT116-98) ; (6)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010); (7)《建筑结构隔震构造详图》(03SG610-1); (8)《建筑工程叠层橡胶隔震支座性能要求和检验规范》(DBJ53/T-47-2012); (9)《建筑工程叠层橡胶隔震支座施工及验收规范》(DBJ53/T-48-2012)。 三、施工准备 (1)材料准备。详见表1。 表1 安装主要材料一览表 (2)机械设备。考虑到隔震支座重量较大,拟采用16t汽车吊进行吊装安装。其余为钢筋加工、模板加工及混凝土振捣机械等。 表2 主要机械设备一览表

橡胶隔震垫买卖合同

橡胶隔震垫买卖合同 买方:(以下简称甲方)身份证号码: 电话: 卖方:(以下简称乙方)身份证号码: 电话: 经双方共同协商,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则达成了以下协议,望双方共同遵守。 一、交易地点 在建云南省昆明市嵩明县嵩阳镇第三中学标准化建设一标段施工现场 二、乙方责任 1、按照嵩明县嵩阳镇第三中学标准化建设一标段教学楼、实验楼、多功能厅隔震垫设计图纸的要求和数量生产供货。 2、负责建筑物隔震层(标高-1.800~±0.000)内的除钢筋混凝土外的所有材料(包含所有预埋件、隔震支座等)。 3、负责将货物按合同约定时间运送到交易地点。 4、负责提供所供材料的有效质量证明文件、检验报告。 5、负责产品现场抽样,至有资质的检测部门检测。

6、负责甲方隔震施工现场技术指导。 7、终身负责橡胶隔震支座质量(维修、更换)。 8、负责隔震层验收。 9、负责施工过程中施工资料的签字认可。 10、负责因产品质量不合格及安装工艺不正确所导致的一切后果的经济、法律、刑事责任。 三、乙方违约(按第二条乙方责任列出的相应的违约责任) 1、生产及发货前仔细对照图纸,规格、数量有误的损失由乙方承担,且应尽快补货,不能影响施工。 2、生产及发货前仔细对照图纸,规格、数量有误的损失由乙方承担,且应尽快补货,不能影响施工。 3、如供货逾期,按每12小时承担甲方罚款2000元。 4、无质量证明文件的材料甲方拒收。如质量证明文件无效,所发生的工期延误、名誉损毁、质量问题等损失由乙方负责。赔偿甲方50000元以上违约金。 5、如不检测由甲方自行检测,所发生费用从货款中扣除,如检测结果不合格及检测报告弄虚作假则所发生的一切后果由乙方承担。 6、如不按时指导或指导不到位及指导错误的,所造成甲方返工、材料浪费、工期延误的由乙方赔偿甲方返工、材料浪费、工期延误的经济损失。 7、若施工中及施工后有质量问题乙方不按时来处理的,甲

隔震橡胶支座施工方案

1 编制依据施工合同 表 工程图纸 表 主要规范、规程 表 主要图集 表

其它 表 2 工程概况 建筑结构设计概况 安阳市人大政协活动中心工程是一座集培训活动、会议于一体的现代化智能型公共建筑,由人大、政协培训中心和会议中心组成。平面呈“品”字形钻石状布置。建筑面积27504M2,培训中心:地下一层、地上六层(局部八层)、建筑高度42.6米。 工程主体为框架结构,抗震设防烈度为8度,抗震设防等级二级(连接体处)。 人大和政协两个培训中心之间为一梁板结构的连接体,该连接体一层为隔震层,一层楼面结构标高为22.765米,位于19-23/B-E轴之间,19-23轴间距20.400米,B-E轴间距10.900米。在位于4根角柱的21.000米标高处设置了4个隔震橡胶支座。 隔震支座平面位置如下图:

隔震支座节点详图如下:

隔震支座设计参数如下表: 说明: 1.隔震橡胶支座选用国家行业标准通用规格GZP600型号,具体尺寸根据厂家资料确定,

但应满足表内要求。 2.隔震橡胶支座与上下混凝土结构的连接点参见国标图集03SG610-1第64-65页(隔震 支座连接形式示例二),其中连接板厚度取16,M3和M4均采用级的螺栓,其余按按其说明采用。 3施工部署 材料准备 隔震橡胶支座进场后检查其出厂合格证、质量检验报告等相关质量证明文件,并进行实物检查,确认合格方能使用。 技术准备 3.2.1施工前技术员认真熟悉图纸、规范技术规程和验收标准,及时做好技术交底。 3.2.2组织技术施工人员到其他在建有隔震设计的工程参观学习。 3.2.3请有隔震施工经验的人员现场指导。 4施工方法 工艺流程 下托柱内螺栓预埋→下托柱混凝土浇筑→隔震支座的测量定位→隔震支座就位安装→上托梁混凝土浇筑 操作工艺 4.2.1下托柱内螺栓预埋:下托柱浇筑混凝土之前需要将隔震支座底部外层螺栓锚固端预埋到下托柱内,预埋前先根据隔震支座的设计平面位置对螺栓中心定位。拉出十字线后临时固定好,为保证螺栓位置的精确性,根据隔震支座下部连接板的尺寸大小及螺栓孔的位置,采用10㎜厚的钢板制作一块与连接板完全相同的样板,预埋螺栓时用此板校核其位置的准确与否。螺栓的最后固定采用#字型Ф14钢筋支撑与下托柱内筋点焊牢固。 4.2.2下托柱混凝土浇筑:下托柱混凝土浇筑必须振捣密实。由于此处钢筋纵横交错,十分密集,很容易造成漏振现象产生。因此在绑扎钢筋时应预先留好振动棒的插入口,采用D30振动棒对钢筋密集部位进行振捣。振捣时要密切观察混凝土的情况,直到混凝土不再

橡胶减震

随着现代工业的飞速发展,震动和噪音已经成为各个领域的严重问题:它会降低操作精度,影响产品质量;缩短产品寿命,使得高精仪器不能正常工作;危及安全性,使设备或构建物早期破坏;污染环境及影响人身健康,诸如地震之类的震动甚至还给人类的生命财产造成极大的损害。因此,研究和掌握震动控制与噪音控制技术已是各国工业发展面临的重大课题。消除震动和噪音的最根本和最好方法是减少或者消除震动源的震动,但实际上要想完全消除震动源的震动是不可能的,因此必须采取其他控制震动的方法。实际应用中最广泛、最有效的方法是使用各种减震制品,尤其是橡胶减震制品。它能够有效地隔离震动与激发源,还可以缓和震动体的震动,因此被广泛地应用于各种机动车辆、飞机、船舰等的动力机械及风机、水泵等辅助设备和仪器的震动隔离。近年来,一些大型建筑物和桥梁等也采用了隔离地震的层压橡胶垫支撑建筑物。对于结构震动和结构噪音的阻尼处理,也广泛地使用特殊的橡胶材料,称为黏弹性高阻尼材料。 1 橡胶的减震作用及减震橡胶材料 橡胶的特点是既有高弹态又有高黏态,橡胶的弹性是由其卷曲分子构象的变化产生的,橡胶分子间相互作用会妨碍分子链的运动,又表现出黏性特点,以致应力与应变往往处于不平衡状态。橡胶的这种卷曲的长链分子结构及分子间存在的较弱的次级力;使得橡胶材料呈现出独特的黏弹性能,因而具有良好的减震、隔音和缓冲性能。橡胶部件广泛用于隔离震动和吸收冲击,就是因为其具有滞后、阻尼及能进行可逆大变形的特点。橡胶的滞后和内摩擦特性通常用损耗因子表示,损耗因子越大,橡胶的阻尼和生热越显著,减震效果越明显。橡胶材料损耗因子的大小不仅与橡胶本身的结构有关,而且与温度和频率有关。在常温下,天然橡胶(NR)和顺丁橡胶(BR)的损耗因子较小,丁苯橡胶(SBR)、氯丁橡胶(CR)、乙丙橡胶(EPR)、聚氨酯橡胶(PU)和硅橡胶的损耗因子居中,丁基橡胶(HR)和丁腈橡胶(NBR)的损耗因子最大。用作减震目的的橡胶材料一般分5种,即NR,SBR,BR为普通橡胶材料;NBR用于耐油硫化胶;CR 用于耐天候硫化胶;IIR 用于高阻尼硫化胶;EPR 用于耐热硫化胶。NR 虽然损耗因子较小,但其综合性能最好,具有优异的弹性,耐疲劳性好,生热低,蠕变小,与金属件黏合性能好,耐寒性、电绝缘性和加工性能也好,因此NR被广泛地用作减震目的,要求耐低温或耐天候性能时,可与BR或CR并用或共混改性。Nishiue等采用NR、BR及碳原子数大于4的含有-OH基团有机酸的金属盐制成的减震器具有较好的耐久性能,在70℃×22h和40℃×148h条件下的压缩永久变形分别为17.0%和11.7%。由于EPDM耐天候、耐臭氧老化、电绝缘性、耐热和耐寒等性能优异,近年来受到广泛关注。最近,日本三井化学公司与鬼怒川橡胶公司通过采用高相对分子质量的EPDM与低相对分子质量的EPDM并用,合作开发出一种新型耐热减震橡胶材料,并获得了日本专利。该减震橡胶的各项测试表明,其减震性能与NR相同,但其耐热性、低温柔软性要比NR等其他橡胶好。Iizumi采用EPDM制成用于汽车部件上的减震器用橡胶材料,具有很好的耐热性,在190℃×5h热老化后,材料仍具有很好的层间黏合性能。对低温动态性能要求苛刻的减震橡胶,往往采用硅橡胶;当要求高阻尼时可采用IIR 或卤化IIR;PU 具有优良的耐磨性、耐屈挠性和对烃类燃料及大部分有机溶剂的抵抗能力,同时具有很高的物理性能、良好的电绝缘性、黏合性和耐老化性能。PU 在减震隔音方面也得到了广泛应用,如Adachi 等采用PU 制得减震和隔音良好的橡胶片层,应用到地板、天花板及弯曲板后,效果良好。 2 减震橡胶制品的发展与应用

减隔震支墩施工方案设计

xxx工程 隔震支墩专项施工方案审批: 审核: 编制: xxxxx公司 二00九年八月九日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1.工程概况 (1) 2.隔震工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 1.技术准备 (2) 2.机具准备 (2) 3.材料准备 (2) 4.人员组织 (4) 四、主要施工方法及施工工艺 (4) 1.施工流程 (4) 2.施工工艺 (5) 五、质量要求及质量保证措施 (9) 六、成品保护措施 (10) 七、安全措施 (11) 八、环保措施 (12)

一、编制依据 1.施工组织设计 2.结构设计橡胶隔震支墩设计说明 3.建筑结构隔震构造详图(03SG610—1) 4.建筑抗震设计规范(GB50011-2001) 5.叠层橡胶支座隔震技术规程(CECS126:2001) 6.建筑隔震橡胶支座(JGJ118—2000) 7.钢结构高强度螺栓连接地设计、施工及验收规程(JGJ82-91) 8.钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 二、工程概况 1.工程概况 xxxx位于昆明市东川区市区中心地段,南临东川汽车客运站,北接农村信用合作社,东临城市主干道凯通路,交通便利。本工程为单体建筑,建筑高度X m,共六层,总建筑面积为X m2。 2.隔震工程概况 本工程用到的橡胶隔震支座的数量较多,使用部位为3.750m层下1.0m的位置设橡胶隔震支座。橡胶隔震支座在本工程的构造由三部分组成:下支墩、橡胶隔震垫、上支墩。橡胶垫通过预埋板用高强螺栓等连接件与上下支墩相连。隔震垫的主要型号有:34-LRB600、16-LRB500、7-LNR600、50-LNB500。 橡胶隔震支座及连接件由专业厂家配套提供,橡胶支座设置于上支墩底,下支墩顶。橡胶隔震垫分为有铅芯和无铅芯两种。下支墩生根于下层框架柱上,在下支墩顶面预埋带有预埋锚筋和预埋螺栓套筒的下预埋板,橡胶隔震垫,通过高强螺栓和下预埋板连接;上支墩的预埋螺栓套筒通过高强螺栓直接与橡胶隔震垫

橡胶隔震支座的基本原理和设计方法研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/0f16370942.html, 橡胶隔震支座的基本原理和设计方法研究 作者:李峰 来源:《时代经贸》2011年第18期 【摘要】本文对橡胶支座的分类、隔震技术原理等内容进行了介绍,叙述了橡胶隔震支座结构的分布设计和概念设计。最后提出了对橡胶隔震支座的发展展望,对于橡胶隔震支座的基本性能有了基本的了解。 【关键词】橡胶支座;隔震技术;结构设计 1.引言 日本东北地区宫城县北部于北京时间3月11日发生了里氏9.0级强震。震源深度达20余公里,该次地震引发了海啸,导致核物质泄漏,近1/3自来水被污染,造成了大量人员伤亡。地震频发的日本一直被公认为世界的抗震强国。在本次强震中,日本虽然损失惨重,但多数坚挺不倒的高层建筑物,以顽强的形象,展示了日本较强的抗震能力。这些高层建筑之所以能在多次特强地震中屹立不动,这与日本房屋建筑上的防震技术和措施密不可分。为了抵御地震的破坏,日本的高层建筑普遍采用了一种地基地震隔绝的技术。这种技术,就是在建筑的底部安装弹性橡胶垫,或者摩擦滑动承重座缓冲装置来抵抗地震。 2.橡胶支座的分类 2.1 公路桥梁板式橡胶支座 公路桥梁板式橡胶支座分为板式橡胶支座和四氟滑板式支座。 板式橡胶支座由多层橡胶与薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成。它具有足够的竖向刚度以承受垂直荷载,且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台;有良好的弹性以适应梁端的转动;有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移;具有构造简单、安全方便、节省钢材、价格低廉、养护简便、易于更换等特点。 聚四氟乙烯滑板式橡胶支座简称四氟滑板式支座,是于普通板式橡胶支座上按照支座尺寸大小粘复一层厚2-4mm的聚四氟乙烯板而成。四氟滑板式支座除具有普通板式橡胶支座的竖向刚度与弹性变形,且能承受垂直荷载及适应梁端转动。对于30米的大跨度桥梁、简支梁连续板桥和多跨连续梁桥可作活动支座使用;对于连续梁顶推、T型梁横移和大型设备滑移可作滑块使用。 2.2 球冠圆板式橡胶支座

隔震橡胶施工方法

3施工方法 3.1施工准备 主要材料机具见表l。 表1 材料机具表 序号材料机具规格型号 1 橡胶隔震支座 GZP800 GZY800 GZP700 GZY700 GZP600 GZY600 1040x1040x25、920x920x25、800x800x25 2 预埋板钢板 Q235A、预埋螺栓套筒Q345 3 高强螺栓 M36x120、M30x120、M20x120;10.9级 4 扭矩扳手 700N·m~2000N·m、200N·m~1 oooN·m 3.2 关键施工方法选择 (1) 通过制图放样,发现下预埋板的螺栓套筒与 梁主筋位置重叠,经与设计洽商,在满足预埋板锚固力 及螺栓连接强度的前提下,将预埋螺栓套筒从500mm 长改为130mm长,使梁主筋从套筒下方穿过。 (2) 确定柱墩部位钢筋及下预埋板的施工先后 顺序,柱墩部位钢筋过密,有柱筋、柱墩筋、梁筋、板筋,纵横交错,下预埋板又有20余根锚固筋全部伸入柱墩 中。经过详细分析对比,确定先绑扎柱墩U形主筋及外 箍筋,并与设计洽商将主筋搭接改为直螺纹连接,可以

避免搭接钢筋过密的弊端;再安装下预埋板,此时尚未穿梁筋,可以较容易地把预埋板安放好并初步校正;然后再穿梁主筋,把梁主筋从预埋板锚固筋的空隙中穿过;最后安装柱墩上的拉钩。 (3) 下预埋板位置控制。下预埋板的平面位置及 标高控制是整个隔震层施工质量控制的关键,而且 要求精度很高。经研究决定,在柱墩的4个角部焊4 根短钢筋棍(与独立柱中附加的预埋钢筋焊在一 起),严格调好标高,使预埋板放下后支撑在短钢筋 棍上,标高即可准确。在此基础上再调整平面位置(图2)。 图2 下支墩施工示意图 (4)防止浇筑混凝土时对预埋板位置造成影响。 考虑到布料机对楼板震动较大,可能对预埋板的位置造成影响,所以改用汽车泵浇筑隔震层楼板混凝土;在混凝土收面过程中,对预埋板位置再次进行复核,有移动立即调整。 (5)高强螺栓预拧与下预埋板保护。下预埋板板 面或套筒若被混凝土污染,很难清理,若清理不净,将直接影响橡胶隔震支座与下预埋板的连接可靠性。为保证下预埋板上套筒的位置准确,同时也为了防止浇筑混凝土过程中套筒内落入混凝土,先行将高强螺栓