安防监控报警系统要求

为确保公司财产的安全,特在厂区,生活区的主要道路及厂房门口设置监控装置,以便全天候监视并记录主要道路及各门口的人员及车辆流动情况,同时在厂区的东面及南面的围墙上生活区河道南北侧设置电子围栏报警装置,以防止人员翻越围墙进出厂区。安防监控系统和电子围栏报警系统,既可独立运行,也可统一协调管理,彼此形成一个多功能、全方位、立体化安全防范自动化系统,同时配合厂区保安人员的管理,可实现人防与技防的统一协调,以满足厂区安全防范的需求。

一.安防监控系统

1.安防监控布防范围重点是对厂区大门各出入口、厂区周界、厂区主要道路、各车间出入口、以及厂区,生活区重点部位进行电视监控。

2.考虑厂区,生活区的面积较大,系统传输线路较长及材料成本,摄像机视频信号传输设计采用网线与光纤相结合方式,以保证视频图像传输质量。

3.每个车间(加弹二车间,长丝车间,聚酯车间,热媒站,综合动力水站和综合动力站,备件仓库,110高压电站,西环三路东门等),建立光站,设置光纤收发器,摄像机信号先通过网线传输到就近安装的光纤收发器,然后通过光缆与安装在东门门卫的另一光纤收发器,光纤收发器通过网线传输到安装在东门门卫的硬盘录像机记录,最后传输到监视器上显示。生活区布置原理与厂区一样。

4.厂区的监控中心设置在东门门卫室。(硬盘录像机,显示器,光纤收发器,机柜电源等),布置见附图二。生活区监控中心设置进入生活区门卫室,布置见图三。

1.安防监控系统主要设备选型

1)摄像机

采用网络数字式高清晰高可靠彩色红外线摄像机。以保证昼夜图像质量。昼夜彩色和黑白监视图像可自动转换(全部采用枪机)

○1.1/3英寸,130万像素。

○2.最低照度最低照度(F1.2) 彩色时0.1Lux、黑白时0.003Lux,红外感应时0Lux (红外灯开启)

○3.先进的数字背光补偿(BLC)

○4.电子光线控制(ELC)

○5.电源DC12V或者AC24V.

选用索尼,松下,大华等知名品牌

2)镜头

镜头;采用3.5-8mm固定镜头,以确保摄像机在各种光照强度下均能获得清晰的图象。(以现场实际情况要求选定)

1.焦距 3.5-8mm

2.光圈 F1.4-360

3.视角 77.5-35.4度

4.聚焦自动

5.接口 CS

3)记录、信号处理设备

采用硬盘录像机,能完成多画面处理和双工录像。

硬盘容量 3T

缓存容量 64M

硬盘转速 7200转

采用WD,希捷,三星等监控专用硬盘。

4)数字光纤收发器

单模单纤,10/100M/自适应快速交换式以太网光纤收发器,支持100Base—TX/100Base—FX的协议,并以100M全双工的模式在光纤中传输数据

技术指标:

采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输可靠,工作寿命长,

10Mbps与100Mbps自动适应,无需手动调整。

电口支持全自动交叉识别,无需手动操作开光。

支持全双工和半双工的工作方式,并带有自动协商能力。

内存存储转发机制,缓存256KB,支持多种协议。

RJ45接口支持10Mbps和100Mbps自动协商功能。

符合电信级运营标准,平均无故障工作时间在5万小时以上。

EMI认证:CE, FCC, VCCI, VCCI, C-Tick

5)显示设备

采用LED(22”)彩色监视器。

1.屏幕内型 TN

2.屏幕比例 16

3.接口类型 D-SUB(VGA),HDMI

4.最大分辨率 1680*1050

4.尺寸22寸

选用三星,AOC等知名品牌。

6)硬盘录像机

1.视频输入 16路,

2.网络视频接入带宽 200Mbps

2.视频输出 VGA,HDMI

3.音频输出 RC接口(线性电平,阻抗1KΩ)

4.网络接口 1个(1000M自适应以太网口)

7)系统要求

1.图像清晰度高,可独立调节,并能快速复制到所有各路。

2.多工智能操作(监视、记录、回放、控制、备份同时进行)。

4.监控图象单实时幅抓拍、所有图象同时抓拍;

5.具有视频移动检测报警、视频丢失报警功能及通过RS485总线接入多种报警探测器的报警

6. 即时动态侦测、录像方式多样,可同时播放数个影像文件;回放图像时不影响录像。

7. 系统具备防死机重启、断电报警功能。具有自动锁定操作界面的功能,防止非管理人员操作。

8.数字硬盘录像机硬盘容量按图象保存时间不小于30 天的设计配置。

9.由于系统配置数字硬盘录像机数量较多,因此配备1台多电脑主机切换器和显示器;管理人员能在操作台一固定位置上对任一台数字硬盘录像机进行操作,调用任一台数字硬盘录像机的画面。并可对任一台数字硬盘录像机进行设置。

10.各路摄像机的视频信号汇总到安防控制中心后,摄像机图像输入视频分配器,通过视频分配器一路输出至硬盘录像机,由硬盘录像机录下所有图像。

硬盘录像机可显示多幅分割图像、单幅图像。并可对显示、录像等状态进行各种设置。另外,通过VGA分配器将硬盘录像机图像输入多电脑主机切换器。

11.设备选型以质量可靠、功能强、性能好、操作方便、维护简便为原则,同时还要考虑

系统设备的美观能与厂区环境相适应,保证该系统有较高的性能价格比。

选用杭州大华和海康硬盘录像机。(每16只摄像机配备一台数码录像机)

二.电子围栏报警系统。

考虑占全厂地面积较大,周界较长,拟在PTA库北面河道旁,西环三路围墙和厂区南侧铁护栏安装电子围栏。生活区靠河道南侧和河道北侧也安装电子围栏。(现场交涉)整体外围设置脉冲电子围栏探测器,但线路信号传输上可分将各个不同部位的探测器分为多组,采用总线传送至控制中心报警主机(西环三路东门岗),每条总线上的距离均可满足系统信号传输要求,充分保证系统稳定性。为减少系统的管线敷设,避免中心/前端管线繁多、杂乱,不利于后期的管理维护等问题,采用总线传输方式。

前端围栏

前端围栏直接安装在围墙顶部上方,电子围栏的高度为0.8m左右。

导线数:按高度分为4线。

线距:180mm左右。

线张力:30-50kg。

线径:Φ1.8mm高强度,低电阻,抗腐蚀专用合金导线。

中间过线杆间距:一般为4至5米左右。

电气间隙:

导线与导线之间,导线与金属导体之间,均必须有足够的空气间隙。按照GB16796-1997安全防范报警设备安装要求和测试方法的规定,本产品的高压带电部分,电气间隙应不小于43mm,爬电距离不少于50mm。

警示牌

在电子围栏上醒目的地方,每隔约10m安装警示牌一块。必须固定在围栏上。不能悬挂在合金线上,否则长期磨损,容易损坏合金线。增加警示牌以加强警示效果。

报警系统联动

接警主机带有报警联动输出端,提供纯开关量信号,通过信号线接入报警主机,及时将警情通报相关人员。

中心设备

中心设备主要包括主机,报警接收设备和报警显示设备,同时考虑系统的扩容性。

技术参数:

输出高压峰值:5KV~10KV(线对地;≥4KV且≤5KV双绞线:≤5KV。)

输出低压峰值: 700~1000V

输出电流峰值: 10A

脉冲宽度(脉冲持续时间):≤ 0.1s

脉冲间隔时间:1s~1.5s

单个脉冲输出最大电量:≤ 2.5mC

每个脉冲输出最大能量:≤ 5.0j

通信方式:RS485总线,地址可编

报警开关量输出: 1路

在控制中心设置电子地图,中心在接收到报警信号后联动报警提示触发电子地图,通过防区报警,显示具体的报警区域。

系统联动

接警主机带有报警联动输出端,中心在接收到报警信号后联动报警提示发生器,将提示出发生报警的位置;

报警信号的处理中心接收到报警信号,中心管理人员通知巡逻中的保安人员或临近报警区域的保安立刻赶往现场处理。中心保安人员在现场处理完毕后,及时对现场声光报警器、探测器的报警状态进行恢复。中心管理人员通过系统管理软件对每次发生的报警事件的相关情况进行记录,以便核实检查。

电子围栏系统原理图示

警灯3

警灯2

警灯1

安装及安装材料的供货范围说明

供方需按技术协议要求完成安防系统设备的布线,安装调试及技术培训等工作。 1. 摄像机和硬盘录像机及显示器安装具体位置见附图一。

2. 走线要求美观,经济。穿线采用KBG 镀锌线管,管与管间采用卡箍连接。镀 锌线管由供方提供。厂区管廊架上采用镀锌线槽(100*100mm ),镀锌线槽由需方提供。 如因现场需要可以考虑立杆(镀锌钢管或者不锈钢管),控制3M 以内。

3. 设备安装过程中需要的一切辅材由供方提供。

4. 安防设备品牌需接受需方的检查。

5. 供方安装,调试,运行需通过需方验收。

6. 供方需对需方的技术人员和操作人员进行免费指导。

7. 质保期内供方免费维修或更换有质量问题的设备。如需方发现供方提供

的设备发生故障,在收到报修通知后及时到达现场,处理解决问题。尽快让设备恢复运行。 厂区安防监控主要设备清单

生活区安防监控主要清单设备

2019最新范文-水电站集控中心调度管理规定

水电站集控中心调度管理规定 一、总则 1、为了加强四川电网梯级水电站集控中心和所控厂站的调度管理,保证电网运行、操作和故障处理的正常进行,特制定本规定。 2、并入四川电网运行的梯级水电站集控中心设计、建设和调度运 行管理均应遵守本规定。 二、梯级水电站集控中心技术支持系统调度功能要求 1、梯级水电站集控中心设计和建设方案应符合有关规程、规定和 技术标准,涉及电网调度功能要求的设计方案,应通过电网调度机构 的评审。 2、集控中心及所控厂站必须具备完善、可靠的技术支持系统,采 用双机双备份等模式确保监控系统的正常运行,并实现下列基本功能,满足集控中心和调度机构对所控厂站一、二次设备进行实时远方运行 监视、调整、控制等调度业务要求。 (1)应实现“四遥”功能。具备远方操作拉合开关、刀闸等一、 二次设备,远方控制机组开停机、调整有功和无功出力等手段远方控 制机组运行状态,实现PSS装置与机组同步投退等功能,具有为适应 远方操作而设立的防误操作装置。 (2)集控中心及所控厂站应具备自动发电控制(AGC)和自动电 压控制(AVC)功能,具备与系统AGC和AVC一体化运行的功能,同时预 留新业务扩充功能,以满足将来可能出现的电网调度运行及控制新要求。

(3)集控中心应实现对所控厂站的继电保护、PMU、安全自动装 置等二次设备,以及励磁等涉及电网安全运行装置的运行状况、定值、投退状况、跳闸报告等信息进行远方监视。 (4)集控中心应具备对所控厂站的继电保护及安全自动装置远方 投退、远方测试(包括通道)、远方修改定值等功能。不具备此功能者,需在现场留有专业人员。 (5)集控中心应具备控制不同厂站、发电机组组合等多种控制运 行模式,调度机构根据各厂站在系统中的地位、电网运行方式和安全 运行要求等进行选择并通知集控中心。 3、梯级水电站集控中心调度自动化系统功能要求 (1)根据直调直采的原则,集控中心所控厂站的调度自动化信息(包括功角测量装置PMU信息)必须直接从各厂站站端系统以串行和 网络通信规约上送调度机构,不经集控中心转发,以确保自动化信息 的实时性和准确性。 (2)集控中心监控系统同时须将各厂站调度自动化信息(包括PMU信息)汇集后以串行和网络通信规约上送调度机构,作为各厂站自动化信息的备用数据源。 (3)各厂站和集控中心均应配置调度数据网络接入设备。 (4)调度机构以单机、单电厂及多电厂等值三种控制方式实现集 控中心所控厂站的自动发电控制(AGC)。各厂站或集控中心监控系统 应可以直接接收并及时处理调度机构下发控制命令值。各电厂响应性 能须满足调度机构要求。 (5)调度机构对集控中心所控厂站的自动电压控制(AVC)以下 发各电厂的高压母线电压设定值/增量值的方式实现。各电厂或集控中

车间平面布置图

车间平面布置图 一、车间布置设计的目的与重要性 1、目的:对厂房的配置和设备的排列作出合理的安排,并决定车间、工段的长度、宽度、高度和建筑结构型式,以及各车间之间与工段之间的相互联系。 2、重要性:是工艺设计的重要组成部分,关系整个车间的命运。 3、依据: ①生产工艺流程图;

②物料衡算数据及物料性质、包括原料、半成品、成品、副产品的数量及性质;三废的数量及处理方法; ③设备资料,包括设备外形尺寸、重量。支撑形式、保温情况极其操作条件,设备一览表等; ④公用系统用量,供排水、供电、供热、冷冻、压缩空气、外管资料等; ⑤土建资料和劳动安全、防火、防爆资料; ⑥车间组织及定员资料;

⑦厂区总平面布置,包括本车间与其它生产车间、辅助车间、生活设施的相互联系,厂内人流物流的情况与数量; ⑧有关布置方面的一些规范资料。 4、组成: ①工厂组成:生产车间、辅助车间、动力车间、仓库和堆场部分、三废治理部分、厂前区行政福利部分。 ②工厂生产车间的内部组成:

生产、辅助、生活等三部分; 生产部分:原料工段、生产工段、成品工段、回收工段等; 辅助部分:通风空调室、变电配电室、车间化验室、控制室等; 生活行政部分:其中包括车间办公室、会议室、更衣室、休息室、浴室以及厕所等。 二、车间布置设计的原则与内容

1、车间布置设计的原则 要求:技术先进、经济合理、节省投资、操作维修方便、设备排列简洁、紧凑、整齐、美观。 (1)车间布置应符合生产工艺要求的原则 (2)车间布置应符合生产操作要求的原则 ①每一个设备要考虑一定的位置。

②设备布置应考虑为操作工人能管理多台设备或多种设备创造条件。 ③设备布置不宜过挤或过松,宜尽量对称紧凑,排列整齐,充分利用空间。 ④要考虑相同设备或相似设备互相使用的可能性和方便性 ⑤设备的自动测量仪表要集中控制,阀门控制集中,便于工人操作。 (3)车间布置应符合设备安装、检修要求的原则 ①根据设备大小及结构,考虑设备安装、检修及拆卸所需要的空间和

监控系统监理细则资料

XX生活区智能监控系统工程监理细则 编制: 审批: XX工程监理咨询有限公司 二O一六年九月

目录 一、工程特点及技术质量标准 (1) 1.1综合视频监控系统工程的特点 (1) 1.2技术质量标准 (1) 二、监理细则的编制依据及说明 (2) 2.1编制依据 (2) 2.2编制说明 (2) 三、监理工程范围及重点 (2) 3.1监理工作范围 (2) 3.2监理工作的重点 (2) 四、监理工程流程图 (3) 五、监理工作控制要点、目标及监控手段 (4) 5.1控制要点 (4) 5.2监控目标 (4) 5.3监控手段 (7) 六、监理工作方法和措施 (10) 七、旁站具体部位及工序 (10)

一、工程特点及技术质量标准 1.1视频监控系统工程的特点 1.1.1视频监控系统在铁道运输中的作用 随着经济的发展,居民对生活环境的安全与高效提出了更高的要求,视频监控作为最有效的安防手段,为居住环境的安全与高效提供了保障。视频监控系统,涵盖厂区大道、停车场、小区等场所,管理部门通过视频监控系统可以实时监控、管理现场情况,因此,可以更加有效地防患于未然,保证居住安全,提高管理效率。随着监控技术的不断发展和成熟,视频监控系统将会在人们的生活、工作、安防等诸多方面广泛应用。 1.1.2视频监控系统工程的基本构成 视频监控系统以视频图像的传输为核心,包括视频采集、视频传输和视频处理过程,视频监控系统工程的施工主要包括室内,外设备的安装和配线、设备的单机检测、系统检验和管线检验等。 1.1.3视频监控系统工程的特点 1)视频监控系统工程的施工不仅有室内设备安装和调试,而且有室外设备的安全作业,因此,应注意科学组织; 2)室外设备的安装多属高空作业,要注意施工安全; 3)室外摄像机的安装和有些可能在路灯网等设备的附近,更要注意安全防护; 4)视频监控系统设备和系统技术含量高,需施工及测试人员技术素质高、认真负责。 1.2技术质量标准 视频监控系统工程施工依据的技术质量标准是《综合布线工程验收规范》GB50312-2007 、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013、《数

精工车间监控系统方案

包头市精工集团车间防盗报警监控系统 设 计 方 案

1. 方案概述 (3) 2. 设计原则 (4) 3. 设计规范和依据 (7) 4. 系统功能和特点 (8) 5. 系统构成图、安装平面图 (10) 6. 设备清单: (10) 7. 设备简介: (11) 8. 售后服务及承诺 (23)

方案概述 随着现代化企业制度在我国的普及和深化发展,企业的信息化建设不断深入,各企业特别是大中型企业都加快了信息网络平台的建设;企业正逐步转向利用网络和计算机集中处理管理、生产、销售、物流、售后服务等重要环节的大量数据。 传统的厂区周界安全防范系统是建立高高的围墙,铁栅栏等,如果有非法入侵无法及时发现和处理,那么就需要有一套先进,科学,实用,性能稳定可靠的安全防范监控系统来实现, 为了更好的保护财产及工厂的安全, 根据企业用户实际的监控需要,一般都会在工厂周边、大门、办公楼、生产车间、仓库、机房等重点部位安装摄像机。监控系统将视频图像监控,实时监视,多种画面分割,多画面分割显示,云台镜头控制,打印等功能有机结合的新一代监 控系统,同时监控主机自动将报警画面纪录,做到及时处理,提高了保卫人员的工作效率并能及时处理警情,能有效的保护工厂财产和工作人员的安全, 最大程度的防范各种入侵,提高处理各种突发事件的反映速度,给保卫人员提供一个良好的工作环境,确保整个工厂的安全。 在现代化企业中,工厂实施视频监控系统,安全保卫部门可以实现在企业厂区门口、厂房、办公楼、周界围墙、仓库等目标进行实时全天候视频监控,对厂内各主要通道和生产场地进行监控,行政部门可以了解员工工作情况,加强员工考勤管理,提高工作效率,需对生产和办公场所进行视频监控,生产管理部门实现及时了解各车间的工作情况和流水线的生产情况,但视频图像必须保密,某些车间因工作环境有害人体健康,需要实现无人作业,这就需要远程监控生产过程,某些设备因安装位置不易接近,人工巡视作业危

视频监控系统设计方案

网络监控系统设计方案
导读:本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据 采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支 架等设备。
视频监控总体设计 1.1. 网络视频监控系统组成 本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端 视频数据采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、 立杆、墙挂支架等设备。 (二) 视频数据传输部分:通过超五类双绞线、室外 4 芯室外多模铠装光缆、光电转换 设备和网络交换机等设备组成转发视频图像数据的传输网络, 并通过传输网络将图像数据从 前端监控设备传送到后端监控中心进行视频显示和存储, 主要设备和线材包括: 网络交换机、 光电转换设备、超五类双绞线、室外铠装光缆等。 (三) 视频监控中心部分:视频监控中心是将前端采集的视频图像信息通过软件解码, 转化为图像信号传送到监视器上, 形成直观图像信息并且显示出来, 同时对视频信息按照存 储策略进行存储。通过网络监控中心管理平台对整个系统进行统一操作、配置、管理,其中 主要设备网络监控中心管理平台、监控录像主机、大尺寸电视等设备。 (四) 监控终端部份:监控终端主要功能是监看实时视频画面、查询回放录像、抓拍图 像、手动录像,主要包括监控客户端、多路视频解码器。 1.2. 监控系统拓扑图

工厂车间监控方案【最新版】

工厂车间监控方案 一、工厂车间视频监控系统概述 为进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、舒适、温馨、高效的生产与生活环境,并根据各种不同厂区的需要,从工厂的具体实际出发,做到配置合理,留有扩展余地,技术先进,性能价格比高,确保系统性能高质量,高可靠性。 本视频呢监控系统方案根据工厂提供的相关文件,并根据工厂的实际需求,参照有关国际标准和国家标准,结合我公司多年的实际经验,为工厂车间监控提出我们的设计理念及方案。 二、工厂车间视频监控系统设计 方案 某工厂主要分为四部分: 组装车间:组装车间比较大,面积是300*470的一个大车间,夜间有2个长明灯,

但是灯光不是很强,共有2个出入口,一个是进口,一个是出口,车间的两边是大窗户,只要打破窗户就能进出到车间里面。为了保证这个组成车间的安全,在车间的2个出入口各安装一台固定的低照度彩色摄像机(TOYA-600V高清晰彩色摄像机),主要监控出入车间的人员,在靠近窗户的地方安装6台彩色低照度摄像机,防止夜间有人破窗而入,在车间的左上角安装1台带云台低照度变倍摄像机,白天观看组装情况,夜间起到防盗作用。(组装车间共安装8台摄像机)由于组装车间距离监控机房已经超过600米,所以采用光缆+视频光端机的方式进行传输视频图像。组装车间安装8个音频器。 生产车间:生产车间面积比较小,由于很多产品体积比较小,结构也比较精密,价 格也很昂贵,所以很容易丢失。生产车间有1个出入口,在出入口安装1台彩色低照度摄像机,监控进出人员情况,在车间内四周安装3台摄像机,监控窗户及生产的情况,在车间顶上安装一台带云台变焦摄像机,可以通过调整云台镜头更清晰的监控生产车间情况。(生产车间共安装5台摄像机)。生产车间安装5个音频器。办公楼:办公楼重点部位主要是大门口和财务室,共安装2台摄像机,大门口安装 一台,主要监控进出办公楼的人员,财务室安装一台红外半球摄像机,主要起到夜间防盗的作用。(办公楼共安装2台摄像机)

监控系统设计方案

华丽物业辛集小区安防监控系统设计(修改)方案 LD 任丘市华北石油利德机电总厂电子仪器厂 二00七年七月

目录 一、前言........................................................................................... ..1 1.1简介 (1) 1.2设计依据.....................................................................1-2 1.3设计指导思想...............................................................2-3 二系统设计. (3) 2.1系统概述 (3) 2.2系统拓扑结构...............................................................3-4 2.2.1监控中心...................................................................4-6 2.2.2传输部分...................................................................6-8 2.2.3前端部分.................................................................8-10 三.一期工程报价 (12) 四.安防系统设计图 (13)

弱电工程施工工艺流程

目录 第1章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1工程概况 1.2项目管理班子配备 1.3针对本工程方案 1.3.1施工组织管理 1.3.2工程管理目标 1.3.3施工现场要求 1.4施工时间安排 1.4.1确保工期的技术组织措施 1.5系统测试、验收及竣工资料 1.6施工配合及施工段划分 第2章劳动力计划、主要设备材料、构件的用量计划及民工工资支付保证措施2.1劳动力安排计划 2.2要设备材料、构件的用量计划 2.3民工工资支付保证措施 第3章施工进度计划及各阶段进度的保证措施 3.1施工进度计划说明 3.2项目进度计划的安排 3.3施工进度计划的管理 3.4项目施工进度保证措施 第4章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 4.1施工组织管理 4.1.1组织机构 4.1.2组织职能设置 4.2项目的质量、进度及安全目标 4.2.1质量目标 4.2.2进度目标 4.2.3安全目标

4.3施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1施工现场要求 4.3.2施工条件准备 4.3.3劳动力使用计划 4.3.4技术准备 4.3.5项目管理总体安排 4.3.6与总包、机电、装修单位的协调 第5章专项工程施工方案、工程项目实施的重点和难点及技术措施5.1施工难点与重点 5.2主要施工工序 5.3弱电综合管路系统 5.4线缆敷设 5.5各系统施工方案和技术措施 5.5.1综合布线系统 5.5.2计算机网络系统 5.5.3有线电视系统 5.5.4公共广播系统 5.5.5安防监控系统 5.5.6防盗报警系统 5.5.7校园一卡通系统 5.5.8多功能会议系统 5.5.9多媒体显示与查询系统 5.5.10弱电机房工程 5.5.11防雷及接地

厂房监控系统设计方案

车间监控系统设计方案 一、车间监控项目需求本项目视频监控系统,主要需要在车间厂区的主要道路、厂房周边以及厂房的出入口、楼梯口等共设立103个监控点,其中四个动点,其余全部为定点,要求根据现有的点位图,进行二次深化设计,确定选用的设备参数和型号,要求全部选用高清数字红外夜视摄像机。监控控制台设置在车间一层,需要值班人员实时监控,视频资料需要保存至少一个月,有什么情况可以回放视频资料,并且回放的时候不影响实时录像。另外建立一个有6台55寸拼接屏,要求通过控制键盘和硬盘录像机都可以控制厂区内的动点和定点的切换。车间各个监控点到监控室的线缆需要通过线槽或金属管敷设,部分为200x100的线槽,部分为Φ25的金属管,室外全部地埋敷设,室内的全部走顶内或沿墙壁敷设。 二、车间监控方案介绍根据项目需求,本套车间视频监控系统基本可以分为前端部分、传输部分、控制存储和显示部分组成,还具有对图像信号的分配切换、存储、处理等功能。2.1、前端部分前端部分主要是摄像机以及其配套的产品等,包括电源、支架等,是整个系统的“眼睛”。它布置在车间的某一位置上,实时采集各个监控点的视频画面,并通过传输部分传回监控室,进行处理。根据车间的设计图纸和具体需求,本套视频监控系统共设计103个监控点,分别设计在车间各层、厂房周边、厂房各层的出入口、走廊以及仓库内等重要场所安装监控摄像机进行现场实时监控并录像,以保障车间的保安可以有效的杜绝安全隐患的发生,单位领导也可以随时随地了解到车间内工人的工作情况。本车间的前端设备分布情况以及

设备选型如下:厂区共设计安装9个监控点,全部为室外监控,主要监看厂房、库房周边。设计4个动点,5个定点。其中在车间四角安装4只高清红外高速球,其内置30倍一体化变焦镜头,自带100米的红外灯,白天为彩色,晚上自动转换为黑白,并且自动启动红外灯进行补光;可360°连续旋转,方便快速跟踪可疑的人员和车辆;具有128个预置位,可以快速监看重要位置;适合于安装在室外,全天候工作。其余的5个定点摄像机均选用海康系列的50米高清红外一体摄像机,主要监看厂区出入口以及库房、厂房门口和周边的情况,全部为室外壁装。摄像机自带50米的红外灯,具有双滤光片自动切换功能,到晚上自动切换为黑白图像,并且自动启动红外灯,切换到红外滤光片模式,可以更好的接收红外光,使得晚上图像效果更佳。其防尘、防水,达到IP66的防护等级,可以直接室外安装。车间需要监看到整体情况,设计安装94台海康的50米的红外一体摄像机,基本可以覆盖车间整个面积,达到监控的目的。其自带50米的红外灯,光线暗的时候自动启动,进行补光,达到没有灯光的时候,一样可以实时监看到现场的画面。其中电梯专用监控摄像机6部,用于监控电梯运行情况。三、具体设备清单如下表所示: 4.2、传输部分传输部分就是系统图像信号的传输通道。数字高清监控系统采用国标双绞线传输,信号更稳定,传输距离更远,信号衰减更小。本套系统为车间的监控项目,监控室设在车间一层,各个前端摄像机距离监控室距离不是太远,直接采用光纤进行视频信号的传输,便可以满足客户的图像质量需求,对图像信号的传输重点要求在图像信号经过传输系统后,不产生明显的噪点、失真,保证原始图像信号的清晰度和灰度等级没有明

监控系统设计开发和实现

湘南学院 H.264远程视频监控系统设计与实现 物联网一班 向素英(52号),黄鑫(31号),杨倩(32号),罗艺丹(55号) 2017-12-10 在嵌入式ARM平台及Linux环境下,采用USB接口的摄像头模块,设计和实现基于ARM 平台视频监控系统

目录 1.情况概要 1.1项目背景 1.1.1题目 1.1.2嵌入式系统开发和使用情况 1.1.3功能实现 1.2开发设备 1.2.1开发环境 (1.2.2使用硬件) 1.3技术使用 1.3.1所用技术 (1.3.2技术难点) 2.概要设计 2.1软件结构图 (2.2系统功能模块图) 2.3系统功能模块说明 (2.4系统功能模块输入/输出) 3.详细设计与实现 (3.1程序界面) 3.2程序流程图 3.3程序代码及说明 4.测试 4.1测试方法 (4.2测试结果) 5.总结 6.参考资料 7.实验代码汇总

1.情况概要 1.1项目背景 视频监控是保障家居安全的有效手段之一,也是后续视频中运行目标检测,识别,跟踪的基础。视频监控技术通过多年的发展,已经普遍使用,在各个场合都可以看到监控的身影,时对监控性能也提出了更高要求,不断追求数字化和高清化。另一方面,嵌入式技术发展迅猛其产品具备体积小,耗能低的优点,利用嵌入式进行视频监控是一大发展方向。本文设计了一种基于嵌入式的监控系统,采用H264标准编码视频中采集的图像,实现视频监控。 1.2开发设备 Window XP系统,VMware Workstation (填写所用软件,设备) 1.3所用技术 1.利用网眼2000系列USB摄像头的驱动程序移植 2.H.264编码库的移植和接口调用 3. C/S模式的视频采集

网络监控系统的设计与实现

文章编号:100622475(2004)0820065202 收稿日期:2003208222 作者简介:李慧君(19802),女,江西抚州人,南昌大学硕士研究生,研究方向:计算机网络技术与应用;徐鹰(19572),女,辽宁盖县人,高级实验师;李建民(19562),男,江西丰城人,教授。 网络监控系统的设计与实现 李慧君,徐 鹰,李建民 (南昌大学网络中心,江西南昌 330029) 摘要:介绍了网络监控系统的设计思想和实现方法。系统提供流量监控、拓扑发现、故障管理等功能,可以有效地监控流量及其他网络异常情况。 关键词:流量监控;拓扑发现;故障管理中图分类号:TP309 文献标识码:A Design and Implementation of N etw ork Monitor System LI Hui 2jun ,X U Y ing ,LI Jian 2min (Netw ork Center of Nanchang University ,Nanchang 330029,China ) Abstract :The paper introduces the design and im plementation of a netw ork m onitoring system.The system provides the functions of net 2w ork traffic m onitoring ,topology discovery and fault https://www.wendangku.net/doc/0d8069657.html,w ork traffic and exceptions can be m onitored effectively.K ey w ords :netw ork traffic m onitoring ;topology discovery ;fault management 0 引 言 随着校园网络规模的扩大以及应用的普及,网络 流量扩大,网络负担加重,可能使网络设备超负荷运转, 从而导致网络性能下降。这就需要功能更完善的网络管理来保证网络的可靠运行,网络管理特别是网络性能的监控越来越受到人们的重视。网络监控系统是网络管理的基础,主要是为网络管理提供所需的一些数据,它是维护网络的重要工具。大型网络管理 软件价格昂贵,而开发一些工具软件辅助管理则十分必要。本文介绍了一个网络监控系统设计与实现技术。 1 系统的设计思想 1.1 系统体系结构 网络监控系统为客户机/服务器方式,客户端和 服务器端位于同一局域网内,系统与网内的其他机器连接在同一H UB 或SWIT CH 上。这种接入方式对原有网络设置不做任何改动即可保护整个内部网,在意外情况下若系统无法正常工作,不会影响网络的正常 活动。 图1 网络监控系统的系统结构 1.2 系统功能模块 该系统具有4个功能模块,见图2。 系统主要功能是:(1)对每一条链路及各网络设备的流量及通断状态进行实时监控,及时发现故障设备和线路,进行报警并协助迅速解决。(2)定期分析历史数据,对整个网络的性能进行定量评估,及时提示管理者和决策者做出设备和线路的升级计划,保证 计算机与现代化  2004年第8期 J IS UAN J I Y U XI ANDAIH UA 总第108期

视频安防监控系统施工工艺(最全)

视频安防监控系统施工工艺标准

目录 前言 (3) 一、施工工艺描述 (3) 1、施工技术总则 (3) 2、安全操作技术一般规定 (3) 二、材料、设备要求 (4) 1、前端部分 (4) 2、传输部分 (4) 3、终端部分 (4) 4、设备选型及验收 (4) 5、其他材料 (4) 三、机具设备 (4) 1、安装器具 (4) 2、测试器具 (4) 四、作业条件 (5) 1、施工前具备条件 (5) 五、操作工艺 (5) 1、工艺流程 (5) 2、施工准备 (5) 3、管路敷设 (6) 4、线槽敷设 (7) 5、箱、盒安装 (8) 6、线缆布放及连接 (9) 7、供电防雷与接地施工工艺 (17) 8、温度、湿度要求 (18) 9、前端设备安装(摄像机、防护罩、云台) (19) 10、数字监控系统中交换机的选型和安装标准 (33) 11、控制中心布局设计及设备安装工艺 (39)

前言 本标准适用于以监视为主要目的的民用闭路电视监控系统的安装工程。工程施工应以设计图纸和有关施工质量验收规范为依据。 一、施工工艺描述 1、施工技术总则 1.1严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.2接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 1.3审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 1.4遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 1.5严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 1.6施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。 1.7严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和内蒙古兴泰电子科技有限责任公司安全目标责任状的相关规定”。 2、安全操作技术一般规定 2.1注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 2.2所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。 2.3所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。

安防监控系统工程总结报告20160125

安防监控系统总结报告 一、工程概况 1.1 工程施工范围 根据要求,贵州华视达科技有限公司安防监控系统工程建设包括以下系统的全套设备材料供应、安装、测试及其工程实施,含系统深化设计,设备材料供货,相关软件、备品备件、管线桥架预埋及线缆敷设施工、系统安装、调试、测试设备、维护工具、用户培训、验收及售后服务等。 ●综合布线系统 ●安防监控系统 ●机房工程系统 ●计算机网络及网络安全系统 ●车牌抓拍系统 ●大屏拼接显示系统 ●电子巡更系统 ●周界防范报警系统 1.2 工程实施的主要技术标准和规范 本项目所涉及的技术标准和规范(含设计标准依据、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等)主要包含: ?《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

?《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000 ?《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ?《安全防范系统验收规则》GA308-2001 ?《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198-94 ?《安全防范工程程序及要求》GA/T75-94 ?《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 ?《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000?《智能建筑工程质量验收规范》 ?《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 ?《有线电视广播系统工程技术规范》GY/T106-1999 ?《招标文件》BJJS-2015-155 ?《贵州华视达科技有限公司安防监控系统工程图纸及安防监控系统设计要求》 ?《本公司施工组织要求》 1.3 系统建设目标 本工程范围内的智能化系统的使用功能、管理要求达到国家智能建筑设计标准。其建设主要目标: ?提供安全、高效、舒适、便利的工作及生活环境。 ?提供建筑的设备(或系统)、功能和信息共享的智能管理环境,提高建筑现代化管理水平,降低运行成本。

安防系统施工工艺流程

目录 1 系统概况 (3) 2 安防系统的特点 (3) 3 系统构成 (4) 3.1 视频监控系统 (4) 3.2 红外告警系统 (4) 3.3 电子巡更系统 (4) 3.4 其他 (5) 4 视频监控系统设备安装和操作要点 (5) 4.1 平台设备 (5) 4.1.1 交换机 (5) 4.1.2 服务器 (8) 4.1.3 存储设备 (10) 4.1.4 操作终端 (11) 4.1.5 解码器和大屏幕 (12) 4.1.6 视频控制键盘 (15) 4.2 外围设备 (15) 4.2.1 光端机安装 (15) 4.2.2 摄像机安装 (18) 4.2.2.1 固定摄像机 (18) 4.2.2.2 半球摄像机 (18) 4.2.2.3 快球摄像机 (18) 4.2.2.4 摄像机镜头 (19) 4.2.2.5 激光红外灯 (19) 4.2.2.6 摄像机防护罩及摄像机吊杆 (19) 4.2.3 光电缆布设 (24) 4.2.4 室外机箱的安装 (25) 4.2.5 摄像机杆的安装 (27)

5 红外告警系统设备安装 (33) 5.1 平台设备 (34) 5.1.1 报警主机 (34) 5.1.2 防区模块 (35) 5.2 前端设备 (36) 5.2.1 红外探头的安装 (36) 6 视频与红外系统的联动 (37) 7 存在的其他问题和建议 (38) 7.1 安防系统的产品 (38) 7.2 安防系统的施工工艺 (39)

地铁安防系统设备安装工艺 1系统概况 本地铁安防系统是为了保证西安地铁车辆段、停车场安全生产,受保护区域免遭外侵破坏而设立的人防、技防相结合的安全保卫系统。包含视频管理系统,周界防范系统和电子巡更系统。 视频监视管理系统主要承担着围墙周界、场内道路、各单体建筑出入口、办公区走廊及库内及咽喉区生产区域进行24小时监控,以保证正常的生产生活安全。进行生产监视和对事故分析提供依据 周界防范管理系统对于周界围墙进行全天候布控,对于人为非法闯入进行实时声光报警,以保证管理人员能够对突发事件进行及时响应。 电子巡更系统是帮助各企业的领导或管理人员利用本系统来完成对巡更人员和巡更工作记录进行有效的监督和管理,同时系统还可以对一定时期的线路巡更工作情况做详细记录,提高管理效率。 2安防系统的特点 1、系统的可靠性和稳定性 作为维护人身财产安全的系统,本身应该具有高可靠性和稳定运行的特性,包括利用系统部件的冗余、产品本身的高可靠性、具有7×24小时持续运行的能力、低故障率的特性,以及对恶劣环境的高适应性,来提高系统的可靠性和稳定性。 2、产品部件的易维护性和可检测性 系统及硬件产品均应模块化设计,方便维修、替换。具有自诊断和检测功能。故障、告警应有指示。可以故障隔离和在线维修,以减少停机和修复时间。具有集中维护管理功能。 3、系统的可扩展性 安防系统应是可扩展的,能适应未来系统扩展和调整的需要。应预留将来扩充不同厂商生产的网络终端设备的功能,以使其可方便接入。应提供开放式的标准接口。

车间安防监控系统解决方案

某工厂安防监控系统解决方案 目录 一、监控目的和设计要求 (1) 1.监控目的 (1) 2.设计要求 (2) 二、方案设计 (2) 1.系统组成 (2) 2.布防点设计: (3) 3.系统功能 (3) 三、系统主要产品选型及技术指标、功能 (4) 1.前端设备 (4) 1)红外高速球(室外路口两侧绿化带及厂区空旷处) (4) 2)50米室外防水红外夜视摄像机(非温控型,室外厂区总出入口) (5) 3)30米防暴海螺红外夜视摄像机(楼内走廊适用) (6) 4)彩色飞碟摄像机(电梯轿箱适用) (6) 2.传输设备 (6) 3.主控设备 (7) 1)硬盘录像机 (7) 四、主要设备清单 (9)

一、监控目的和设计要求 1.监控目的 1)提高安全防护保障 ?防止高昂成本的原料和成品的丢失。 ?员工的人生财产得到有效的安全保障。 ?外来人员的进出得到实时的监控。 2)提高生产效率 ?懒散的员工在视频监控的作用下将认真工作,从而提高生产效率。 ?及时发现不规范的操作,便于纠正等。 ?管理人员可以更有效的工作。 3)提高公司规模度 ?安防系统是企业硬件设施的一部分,可以提升规模感。 ?对外作为公司形象与规模展示,提升信誉度。 2.设计要求 ?在厂区内各重要路段区域、厂区围墙各关键部位,安装闭路电视摄像头; ?全天候监视,并存储录像资料; ?厂区围墙安装周界报警系统,配合电视监控系统使用,在夜间防范非法入侵并报警; ?摄像机采用可转动和自动调焦的,采用夜视效果或宽动态效果较好的摄像机,以使在背光情况和夜间光线较弱的条件下清晰成像; ?录像主机具有网络功能,能直接将摄像机图像远传或发送到多台分控主机上。 二、方案设计 1.系统组成 “某工厂安全防范系统”由电视监控单元和防盗报警单元组成。

监控系统主要分项工程施工方法

监控系统主要分项工程施工方法 1.电线、电缆敷设 技防系统安装中的配管、线槽安装,电缆、电线敷设与建筑电气相同,但在弱电系统中,大多信号型号都是直流电压、电流信号或数字信号,故对电缆(线)的敷设工作应注意以下几点: a 电缆敷设必须设专人指挥,在敷设前向全体施工人员交底,说明敷设电缆的根数,始末端的编号,工艺要求及安全注意事项,以及核对电缆的规格和型号; b 线缆与接线端子板、仪表、电气设备等连接时,应留有适当余量;楼层配线间、设备间端留线长度(从线槽到地面再返上)铜缆3~5m,光缆7~9m,信息出口端予留长度0.4m; c 线缆敷设时,两端应做好标记,线缆标记要表示清楚,在一根线缆的两端必须有一致的标识,线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头,线尾向右,以便于以后线号的确认; d 光缆应尽量避免重物挤压;填写好放线记录表;记录中主干铜缆或光纤给定的编号应明确楼层号、序号; e 绑扎:施工穿线时作好临时绑扎,避免垂直拉紧后再绑扎,以减少重力下垂对线缆性能的影响。主干线穿完后进行整体绑扎,要求绑扎间距≤1.5m。光缆应进行单独绑扎。绑扎时如有弯曲应满足不小于10cm的弯曲半径。 1.1 线缆的敷设 线缆布放前应核对规格、型号、路由及位置,必须与设计相符。 线缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不得受到外力的挤压和损伤。线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,不易脱落。 Utp双绞电缆、光缆与大楼内其它弱电系统的线缆应分离布放。各线缆间的最小净距离须符合设计要求。 线缆布放时应有冗余。在交接间、设备间utp电缆预留长度一般为3~6m,

工作区为0.3~0.6M,光缆在设备端预留长度为3~6M。有特殊要求的应按设计要求预留长度。 线缆的弯曲半径应遵照下列规定: a UTP4对双绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。 b 主干大对数双绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。 c 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍(配管时应考虑)。 d 布放线缆的牵引力,须小于线缆允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不得超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。 2.2 线缆的端接 a 线缆在端接前,必须检查标签颜色和数字含义,并按顺序端接。 b 线缆中间不得产生接头现象。 c 线缆终端处必须卡接牢固,接触良好。 d 线缆终端须符合设计和厂家安装手册要求。 e 双绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。 f 双绞电缆芯线终端须符合下列要求: 端接时每对双绞线应尽量保持绞结形态。双绞线在与信息插座(rj45)相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号须符合设计要求。双绞电缆与接线模块(rj45)卡接时,应按设计和厂家规定进行操作。 g 光缆芯线终端须符合下列要求: 采用光纤连接盒对光缆芯线接续、保护,在连接盒中光纤应能得到足够的弯曲半径。连接盒面板必须附加标示,按设计要求跳线。光纤接续损耗值,须符合规定。 h 各类跳线的端接 各类跳线线缆和接插件间接触良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型须符合系统设计要求。各类跳线长度须符合设计要求,一般双绞电缆不得超过5m,光缆不得超过10m。 2.电视监控子系统 2.1电视监控子系统施工工艺流程图(见附图)

FMCS监控系统施工技术规范

技术规格书 章号:13800 标题:FMCS监控系统 版次:0 建设单位:深圳市华星光电技术有限公司 项目名称:第11代TFT-LCD及AMOLED新型显 示器件生产线建设项目 二○一七年六月

第1部分 总则 1.1说明 1.1.1本章内容包括机电设备管理和控制系统(FMCS)的基本结构和性能要求。FMCS 控制基于智能的分布系统和独立控制器,控制器工作在多任务多用户环境,在TCP/IP 工业以太网中,是真正的点对点工作方式。 FMCS监控应是基于PC机的系统,应用通常的SCADA/HMI软件。另外,本地监控可以由兼容的人机界面单元执行。对于整个完全运作系统的所有必要的软件、硬件、传感器、控制设备、执行器、安装和校准、监控、校正和微调,各个供应商应对相应部分负责。 本项目FMCS中每个控制系统需至少设计20%的预留I/O容量。 1.1.2本技术规格书应用于以下供应商的系统: 1.1. 2.1洁净室暖通空调(MAU、AHU、CAU、FFU、DCC) 1.1. 2.2一般暖通空调(MAU、AHU) 1.1. 2.3一般排风(GEX) 1.1. 2.4废气处理系统(酸、碱、VOC、STRIPPER) 1.1. 2.5工艺冷却水系统(PCW) 1.1. 2.6工艺真空(PV) 1.1. 2.7压缩空气(CDA) 1.1. 2.8清扫真空(HV) 1.1. 2.9冷冻水、冷却水系统 1.1. 2.10热水、热回收 1.1. 2.11SRS回收系统 1.1. 2.12特气系统(SPECIAL GAS) 1.1. 2.13超纯水系统(UPW) 1.1. 2.14废水处理系统(WWT) 1.1. 2.15FMCS 主机和网络集成 1.1. 2.16冗余服务器至少包括以下:数据服务器、OPC服务器 1.1.3经业主批准,每个供应商的工作范围包括各自系统的设计、安装、调试、试运行,同时包括下列内容: 1.1.3.1所有设备和仪表标签,需经业主批准。 1.1.3.2所有监控系统屏幕、报警、报告等,需经业主批准。

关于网络监控系统的设计与实现

现在随着局域网和广域网的不断升级,网络流量越来越大,对于监控系统的需求就不断增多。网络监控系统顾名思义就是对局域网上的相关流量进行的检测和控制,及时发现网络上存在的异常,将相关信息进行存储,并且把结果反馈给监控着的这样一个系统。本文的目的就是对这种系统进行设计和实现,以方便局域网的使用。 关键词网络;监控;流量 一、引言 (一)研究背景与意义 随着Internet 技术的快速发展,加速推进了网络互连的进程,网络应用出现,软件系统的发展得到了最大程度的发展,特别是企业级的网络建设发展和壮大。服务器规模和程序的应用出现已经构成了多样化的网络环境。各种网络应用不局限于一些简单的、单一的功能操作,而是增加了很多丰富多样和人性化的功能体验。伴随而来的是复杂的网络体系增加了维护工作的难度,对设备和应用的日常检查和维护都需要投入大量的人力和物力资源。可以说,应用系统后期维护成本使软件系统的发展更加艰难。这种运维方式不能实现对网络的全面检测,所以更不能完成保障网络安全的任务。为了提高网络运维的工作效率,保障网络的正常运行,运维团队需要一种集群式的网络运维方式。集群式的网络监控解决方案是一套综合的运维监控系统,可以实现对信息系统的全面跟踪和监控。监控对象和信息可以以列表、图像、文字等多种形式直观的显现在网页上。数据可以定时更新,对系统监控范围内的对象的任何操作都会及时显示到监控系统网页上。与单台服务器或者应用监控不同,大规模的服务器或者应用的监控和运维,需要采用多种方式并用,建立规范化、科学化的专业运维体系,以提供高效、稳定的监控运行环境和可靠的系统运行机制。同时,实现更加自动化的运维方式对于各行业来说已经是很重要的一种需求。综合考虑,新网络监控系统具有更大的优势,已完全可以取代之前的运维管理方式。 (二)研究现状 随着监控技术越来越成熟,对系统稳定性要求较高的企业,尤其是电信行业,它们对IT 资源要求的监控范围在不断地扩大,需要进一步提高运营支撑能力。监控管理的对象通常包括路由器、交换机、HUB等。但是随着监控管理对象的扩大化,即把网络中几乎所有的实体,例如:网络设备、软件应用、服务器系统、辅助设备等,都作为被监控管理的对象。而且由于企业所监控的资源对象大多是分布式系统,并且目前的软硬件设备建设都有很复杂的网络拓扑环境,所以对网络监控系统的设计要求和性能管理要求更加复杂和严苛。 网络监控技术可以分为基于数据监控和基于状态监控两种方式。基于数据的网络监控技术是指通过获取网络数据包,并对该数据包进行拆分再研究的方法。这种监控方法适用于对网络事件的后期研究,对于定位网络故障的准确度较高。但其缺点是需要处理的数据包数量较大,对分析工具的软硬件的性能要求较高,不能实时获取网络设备和应用的状态信息。基于状态监控的网络管理技术是指分析网络设备的状态数据的方法。该方法借助SNMP、RMON 等网络管理协议,采用轮询或监听的方式来实现对网络设备的监控。这种方法主要用于实时的获取网络状态的场景,但不适合用于定位网络故障。 (三)论文的研究内容 本论文主要针对网络拓扑结构复杂的特点,以及保障其稳定和可靠运行的重要性,并结合当前监控管理的发展现状与运维工作中普遍存在的问题,提出设计和实现网络监控系统的解决方案。使运维人员能够及时有效地开展运维工作,保障各设备和业务的正常运转,为企业节约设备成本和软件开发维护的费用。为实现以上研究目标,本论文将对网络监控系统进行详细的设计和研究。本论文的主要研究内容如下: 第一章是绪论,主要对网络监控系统的研究现状进行描述,同时阐述本文的主要工作

视频监控系统操作流程

监控系统操作流程 一、闭路电视监控系统的日常操作 1、闭路电视监控系统24小时正常运行状态 2、正常运行情况下,闭路电视监控系统系统处于全自动运行,无需人为介入运行,由控制中心保安值班人员进行监控。控制中心保安工作人员可根据实际情况对闭路电视监控系统进行操作。当设备发生故障,保安值班人员须及时报修。 3、控制中心保安值班人员应熟悉管辖范围内的闭路电视监控系统设备,了解其分布情况。对设备操作必须严格按操作规程进行,并保证设备处于良好的工作状态。 4、控制中心保安值班人员,未经上级设施部门同意不得随意修改各设备系统的软件参数设置。查看期间严禁查看人操作有关设备,查看人不可现场使用照相、摄像器材拍摄、录像,不得下载、传输有关硬盘录像信息、数据;不得私自删裁录像,必要时应经过有关领导批准; 5、公安机关在出示有效证件后可以直接查看,但应执行并对查阅人证件进行登记、逐级报告; 6、公司及控制中心有关领导由于工作检查原因查看录像应直接负责回放,但应执行查看操作的全部要求; 7、公安机关因取证须借用录像的必须应经部门负责人批准;非正常运行状态 9、同时加强该区域的巡逻。 操作流程: 开机: 首先开启显示器开启传输设备开启硬盘录像主机-操作控制电脑 注意事项:系统硬盘录像主机开启后屏幕上应显示所有图像,查看是否有图像丢失,或没有视频信号,再检查控制部分,首先检查快球的旋转角度、镜头的放大缩小。最重要的要查看是否录像中,没有录像设置全部录像。 关机: 首先把控制部分设备关闭:操作控制电脑硬盘录像主机传输设备显示器 注意事项:关闭录像主机需要等主机程序全部关闭才能把主电源拉下,否则硬盘还在工作运转断掉电源导致硬盘损坏。