文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 小区燃气设计说明书

小区燃气设计说明书

小区燃气设计说明书
小区燃气设计说明书

目录

1设计基础资料……………………………………………( 1 )

1.1 燃气供应对象…………………………………………( 1 )

1.2 燃气供应的设计参数……………………………………( 1 )

1.3 用户灶具配备…………………………………………( 1 )

1.4 康盛花园三期工程平面图………………………………( 2 )

2 设计计算…………………………………………………( 2 )

2.1 庭院管道………………………………………………( 2 )

2.2 室内管道 (15)

3 天然气替换的可行性分析 (25)

3.1 华白指数 (25)

3.2 庭院管道的天然气替换核算 (26)

3.3 室内管道的天然气替换核算 (26)

结束词 (27)

致谢词 (28)

参考文献 (29)

附图1 庭院管道水力计算图 (30)

附图2 庭院管道纵断面图A (31)

附图3 庭院管道纵断面图B (32)

附图4 24幢立管7的水力计算系统图 (33)

附表1 庭院管道水力计算表(人工煤气) (34)

附表2 庭院管道水力计算表(天然气) (41)

附表3 各幢楼的室内燃气立管水力计

算表(人工煤气) (48)

附表4 各幢楼的室内燃气立管水力计

算表(天然气) (80)

1 设计基础资料

1.1 燃气供应对象

某小区八幢居民楼,其楼层数及住户分布如表1:

表 1

1.2 燃气供应的设计参数表2:

表 2

1.3 用户灶具配备:

1.3.1 24幢、25幢、26幢、27幢的用户同时安装双眼灶和燃气快速热水器;

28幢、29幢、30幢、31幢的用户仅安装双眼灶。

1.3.2 灶具额定流量选用如下(参考文献[1,3]):

双眼灶: 1.25m3/h

快速热水器:人工煤气 2.21m3/h

天然气 1.76m3/h即8L/min

1.3.3 压力(参考文献[1]表7-2)见表3:

表3:

1.4 康盛花园三期工程平面图,包括以下内容:

(1) 建筑物、构筑物的平面图

(2) 调压站的平面位置

(3) 道路平面位置及路面结构

(4) 道路和小区地坪标高

(5)各楼的楼层结构平面图及各楼层标高

(6)小区内管道布线障碍状况(本设计未提供其它管道情况,故设计时暂不考虑)2 设计计算

2.1 庭院管道

2.1.1 确定庭院管道的管材

金属管材壁厚较其他管材较薄,节省金属用量,但腐蚀性差、成本高,运输安装不便。

PE管具有良好的柔韧性且具有良好的耐腐蚀性,可耐多种化学介质的侵蚀,无电化学腐蚀。因此,PE管埋地敷设不需要做防腐和阴极保护。除此之外,PE

管具有良好的气密性,严密性优于钢管;管内壁平滑,提高介质流速,提高输

气能力,较之相同的金属管能输送更多的燃气;成本低,材质轻且卫生无毒。

综合以上的比较,本设计的庭院管道采用PE管以提高输送效率以及节省防腐投入。

聚乙烯燃气管道分为SDR11和SDR17.6两个系列。SDR为公称外径与壁厚

之比。SDR11系列宜用于输送人工煤气、天然气、气态液化石油气;SDR17.6系列宜用于输送天然气。由于本工程考虑输送人工煤气,再用天然气替代。所以选用SDR11系列的聚乙烯燃气管材[4]。

2.1.2 平面管道布置及绘制

布置:

(1)庭院管道应尽量敷设在街坊、里弄的道路上,在有车辆通行的道路上布线时,

应尽量敷设在人行道上。

(2)地下燃气管道与建筑物,构筑物或相邻管道之间的水平距离有一定的要求[1]。

在本设计中,地下管道与各楼平行时间距为4m,部分管道由于实际布线不能统一为该距离,在平面布置图中将标示;地下管道与各楼垂直时,间距为2.5m;

为保证引入管与建筑物基础的间距要求,地下燃气管道与墙面的垂直间距为770mm。

绘制:

(1) 标明管线平面位置。

(2) 对于管道附件,如图中的凝水缸均应给出地坪及埋地的标高;

(3)图上应标示出气流方向→,坡度方向→;

(4)图中应标示出与本设计有关的建(构)筑物名称,如调压站、阀门井等。

2.1.3 纵断面管道布置及绘制

布置:

(1) 输气管线纵断面设计须绘制燃气管道纵断面图,标明管道走时的管

道地下纵断面情况,并可按图计算工程土方量。

(2) 地下燃气管道与构筑物和相邻管道之间的垂直净距(m)也有一定要求[1]。

(3) 地下燃气管道应埋设在冰冻线以下,本设计不存在冰冻线的问题,但同样,有

最小覆土深度(路面至管顶)应符合下列要求[2]:埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于0.6m;埋设在庭院(指绿化地及货载汽车不能进入之地)内时,不得小于0.3m。(注:当采取行之有效的防护措施后,上述规定均可适当降低。)在本设计中,考虑到现在小区内车辆的普及率,埋地深度都在0.9m及以上。

(4) 地下燃气管道应坡向凝水缸,其坡度一般不小于0.003,本设计取用0.005。布

线时应尽量使管道坡度与地面坡度方向一致,以减少土方量;凝水缸设在管道

坡向改变时管道的最低点,两相邻凝水器之间距离一般为200~500m。管道坡向不变时,间距一般为500m左右。

(5) 地下燃气管道穿越城镇主要干道时,应敷设在套管内,并应符合一定要求[1]。

本设计中未遇到类似情况,故不作说明。

(6) 燃气管道不得在地下穿过房屋及其它建筑物,不得平行敷设在电车轨道之下,

也不得与其它地下设施上下并置。

绘制:

(1) 管道路面的地形标高;

(2) 管道平面布置示意图;

(3) 燃气管道走势及埋深;

(4) 相邻管线、穿越管线及穿越障碍物的端面位置;

(5) 管道附件的安装深度;

(6) 输气管道的坡向及坡度;

(7) 绘制纵断面图时应在图纸左侧绘制标尺,图面中管道高程和长度方向应该采取

不同的比例。在本设计图纸中将采用横向1/1000,纵向1/50的比例。

2.1.4 综述水力计算的方法

(1)绘制管道水力计算图

水力计算图包括以下内容:

·庭院管道布置;

·管段编号;

·计算流量;

·管段长度;

·管径。

(2)流量计算

城市燃气输配系统的管径及设备通过能力应按燃气计算月的小时最大流量进行计算。小时计算流量的确定,关系着燃气输配的经济性和可靠性。小时计算流量定得偏高,将会增加输配系统的金属用量和基建资金,定得偏低,又会影响用户得正常用气。

确定燃气小时计算流量得方法有两种,不均匀系数法和同时工作系数法。

这两种方法各有其特点和使用范围。由于居民住宅使用燃气的数量和使用时间

变化较大,故室内和庭院燃气管道的计算流量一般按燃气用具的额定耗气量和同时工作系数K 0来确定。

用同时工作系数法求管道计算流量的公式如下:

N Q K K Q n t h 0∑=

式中:

h Q —— 庭院及室内燃气管道的计算流量(Nm 3/h )

; K t —— 不同类型用户的同时工作系数,当缺乏资料时,可取1; K 0—— 相同燃具或相同组合燃具的同时工作系数; Q n —— 相同燃具或相同组合燃具的额定流量(Nm 3/h );

N —— 相同燃具或相同组合燃具数。

根据文献[2]表2-13可查得居民生活用燃具的同时工作系数K 0。为便于区分,在后文中,仅使用燃气双眼灶的K 0值用K 1表示,同时使用燃气双眼灶和快速热水器的K 0值用K 2表示,没有直接对应可查的值时采用插入法。 (3) 根据计算流量预选管径并计算阻力损失

·预选管径

预选管径可通过平均压降法或经济流速法来确定。但是由于本设计的庭院管段流量变化频繁,不适合采用平均压降法;本设计按照3m/s 的经济流速预选管径。公式如下:

3600785.04÷÷÷=÷÷=v Q v Q d h h π

式中:

h Q ——管段的计算流量(Nm 3/h )

; d —— 管道内径(mm);

v —— 经济流速(m/s);

·根据预选管径从表4确定管道内径:

·根据计算流量以及预选管道的内径,确定实际流速。公式如下:

)4

/(2

d Q v h ?=π

式中:

v —— 实际流速(m/s);

h Q —— 庭院及室内燃气管道的计算流量(Nm 3/h )

; d —— 管道内径(mm)。

·由于燃气处于各种流态时,需要选用不同的阻力计算公式。流态是通过雷诺数来判别的。雷诺数的计算公式如下:

ν/v d R e ?=

式中: e R —— 雷诺数;

d —— 管道内径(mm);

v —— 实际流速(m/s);

ν —— 运动粘度(㎡/s)。

·根据各管段燃气的雷诺数判别流态,选用不同的摩擦阻力系数及单位管长的摩擦阻力计算公式。不同流态的计算公式如下:

当e R <2100时为层流,e R /64=λ

0040101013.1T T

d

Q L P νρ?=?; 当e R >3500时为紊流,25

.0)

68(

11.0e

R d +??=λ

0052

025.006)2.192(109.6T T

d

Q Q d d l P ρν+??=?; 当2100≤≤e R 3500时为临界状态,5

10

652100

03.0--+

=e e R R λ 005

2

050406

)10231078.111(109.1T T d

Q d Q d Q L P ρνν-?-+?=?; 式中:

P ?—— 燃气管道摩擦阻力损失(Pa);

λ —— 燃气管道的摩阻系数;

l —— 燃气管道的计算长度(m);

0Q —— 燃气管道的计算流量(Nm 3/h )

; d —— 管道内径(mm);

0ρ —— 1㎏/m 3;

ν —— 运动粘度(㎡/s);

? —— 管壁内表面的当量绝对粗糙度(mm)。PE 管一般取?=0.01mm ;

e R —— 雷诺数;

T —— 实际的燃气温度;

0T —— 273K 。

·单位长度管道阻力损失的密度修正。

密度修正:在上述单位管长摩擦阻力损失的公式中,密度为1㎏/m 3。在输送人工煤气时,只需在上述阻力损失的基础上乘以人工燃气的密度数值。 ·燃气管道的管段计算长度确定

管段的计算长度由两部分组成:一.实际管段长度;二.当量长度。 局部阻力损失的计算可以用将各种管件折成相同管径管段的当量长度,乘以单位管长阻力损失的方法。当量长度的计算公式如下:

λ

ζ

d

L ∑=2

式中:

L——当量长度m;

2

ζ

∑——计算管段中局部阻力系数的总和。可以通过查文献[1]中表6-1查取;

d——管道内径(mm);

λ——燃气管道的摩阻系数。

·管段阻力损失计算

管段的总压力损失值即为管段的计算长度与经过密度修正的单位长度管道阻力损失之积。

·管段的累计阻力损失计算

该值即为本管段的阻力损失与前面已经计算过的管段的阻力损失累计值。

至此,管道阻力损失计算完毕。

(4)确定允许压力降,并对阻力损失进行校核。

根据文献[1]表7-2,对于人工煤气,燃具额定压力为1000Pa时,调压站出口最大压力为1650Pa。根据文献[1]表7-3,对于人工煤气的多层建筑室内燃气管道允许阻力损失为250Pa,灶具前压力波动范围为-250~+500Pa。按此计算庭院管道与引入管的接点压力可在1150~1900Pa之间。即庭院管道阻力最大可达900Pa,最小需要150Pa。但设计时应考虑以下两点:

·根据运行经验,对于人工煤气管道,虽然经过净化,但管道结垢仍然比较严重,从而减小流通断面,因此水力计算时应保留一定的富裕量。

·对于人工煤气由于密度小,当供应楼房使用时,由于搞成查,燃气在管内的升力(附加压头)较大,因此庭院管道水力计算时,其阻力损失可以按偏大的数值考虑,此时灶具压力拟按额定压力1000Pa计算,以减小管径,节约投资。

上述两方面在设计中应综合考虑,确定庭院管道的允许阻力损失。

2.1.5举例对管段进行水力计算并核算庭院管段总压降。

下面以某管段为例,对其进行流量计算以及水力计算。本设计的流量计算以及水力计算均以Excel表格形式制作,在以下管段的举例计算中,根据上述水力计算的方法,同时结合表格的制作,对本设计的过程进行说明。

(1) 初步画出庭院管道水力计算图(附图1),标出所需参数。

(2) 先将附表1中的参数加以说明:

《燃气设计规范标准》

目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 燃气条件预留 (3) 3.1 燃气预留范围 (3) 3.2 燃气预留要求 (3) 4 燃气设计操作流程 (4) 燃气设计操作流程关键点说明(1) (4) 燃气设计操作流程关键点说明(2) (4) 燃气设计操作流程关键点说明(3) (5) 5 设计要点 (1) 5.1 用气量和用气标准 (1) 5.2 燃气调压站(箱) (1) 5.3 室外燃气干管及引入管 (2) 5.4 室内燃气干管及燃气管井 (2) 5.5 燃气支管及计量表 (3) 5.6 安全措施 (4)

燃气设计标准 1总则 1.1为保证我司项目中燃气设计符合安全经济、保证供应、合理美观和保护环境的要求,依据有关规范、规定制定此设计标准。 1.2本设计标准中含有燃气设计操作流程,各项目公司应按操作流程关键点要求执行,设计院作相应了解并配合项目公司完成燃气设计。 1.3本标准适用于在建和未建的吾悦广场项目。 1.4吾悦广场燃气设计除了符合本标准中的相关规定外,尚应符合国家现行有关规范和标准的规定。 1.5本标准中燃气安全措施应和当地燃气部门的要求一致。

2术语 2.1大商业 含有多样化、消费享受型业态的休闲商业聚集体。 2.2“一拖二”商铺 通过户内楼梯连接首、二层,且首、二层做为一个独立单元同时销售的商 铺,单个商铺间无连通。 2.2分层销售商铺 各层独立销售的商铺,单个商铺间通过公共走道和连廊连接,每层商铺均 独立对外开门。 2.3一环商铺 与大商业贴临的外铺,属于大商业裙房。 2.4室外步行街商铺 面向室外步行街的所有商铺(含一环商铺,范围以集团流转确认总图表示 区域为准)。 2.5底商 除一环商铺,室外步行街商铺之外其余的销售商铺。 一环商铺 图2.1 商业分类示意图 室外步行 街商铺 底商 大商业

小区燃气设计说明书

目录 1设计基础资料……………………………………………( 1 ) 1.1 燃气供应对象…………………………………………( 1 ) 1.2 燃气供应的设计参数……………………………………( 1 ) 1.3 用户灶具配备…………………………………………( 1 ) 1.4 康盛花园三期工程平面图………………………………( 2 ) 2 设计计算…………………………………………………( 2 ) 2.1 庭院管道………………………………………………( 2 ) 2.2 室内管道 (15) 3 天然气替换的可行性分析 (25) 3.1 华白指数 (25) 3.2 庭院管道的天然气替换核算 (26) 3.3 室内管道的天然气替换核算 (26) 结束词 (27) 致谢词 (28) 参考文献 (29) 附图1 庭院管道水力计算图 (30) 附图2 庭院管道纵断面图A (31) 附图3 庭院管道纵断面图B (32) 附图4 24幢立管7的水力计算系统图 (33) 附表1 庭院管道水力计算表(人工煤气) (34)

附表2 庭院管道水力计算表(天然气) (41) 附表3 各幢楼的室内燃气立管水力计 算表(人工煤气) (48) 附表4 各幢楼的室内燃气立管水力计 算表(天然气) (80)

1 设计基础资料 1.1 燃气供应对象 某小区八幢居民楼,其楼层数及住户分布如表1: 表 1 1.2 燃气供应的设计参数表2: 表 2 1.3 用户灶具配备: 1.3.1 24幢、25幢、26幢、27幢的用户同时安装双眼灶和燃气快速热水器; 28幢、29幢、30幢、31幢的用户仅安装双眼灶。

燃气输配课程设计

第一章 燃气性质计算 气源基本参数 因为西气东输二线工程经过洛阳市,所以该小区采用的气源是天然气 选用的天然气,其容积成分为,甲烷74.3%,丙烷6.75%,氮气0.55% 二氧化碳1.62%,丁烷1.88%,CmHn(取丙烯C3H6)14.9% 表1-1 天然气组成及其标态下的主要特性值 成分 V (%) 分子量 密度(kg/m3) 粘度(pa s) 低热值(kj) 甲烷 74.3 16.043 0.7174 10.395 35902 丙烷 6.75 44.097 2.0102 7.502 93240 丁烷 1.88 58.124 2.703 6.835 123649 N 2 0.55 28.0134 1.2504 16.671 — CO 2 1.62 44.0098 1.9771 14.023 — 丙烯 14.9 42.081 1.9136 7.649 87667 燃气性质的计算 1、 分子量的计算 由输配课本表1-4、表1-5查得各组分分子量,按以下公式求混合气体平均分 子量。 ()n n i i M y M y M y M y M +++== ∑ 2211100 1 1001 (081.429.140098.4462.10134.2855.0124.5888.1097.4475.6043.163.74100 1 ?+?+?+?+?+?= =23.126

2、相对密度的计算 由输配课本表1-4、表1-5查得各组分密以下公度,按以下公式求混合气体平 均密度。 ρρi i y ∑= 100 1 ) (ρ ρ ρn n y y y + ++= 2 2 1 1 100 1() 9136.19.149771.162.12504.155.0703.288.10102.275.67174.03.74100 1?+?+?+?+?+?=1.043kg\m3 按以下公式求混合气体相对比重即相对密度 S 293 .1ρ = =0.807 3、粘度的计算 将容积成分换算为质量成分 100 ?= ∑M y M y g i i i i i 由输配课本表1-4、表1-5查得各组分的分子量,根据已知的各组分容积成分, 通过计算得到 6.2312=∑i i M y 按换算公式,各组分的质量成分为 54 .511006 .2312043.163.744 =??=CH g 87.121006 .2312097.4475.68 3=??=H C g 73.41006 .2312124.5888.110 4=??=H C g

燃气表施工组织设计方案

1.总则 1.1编制说明 城市燃气事业的飞速发展使燃气的计量工作摆到相当重要的地位上。燃气表不仅用于燃气管道的传输计量以及工矿企业、福利事业的用气计量,而且普及到城市的千万个居民家庭中。据统计,燃气表的在线用量已经超过了5000万台。随着我国天然气的开发与应用,我国已完成或正建设中的“西气东输”一线工程和二线工程、“陕气进京”等工程表明:21世纪,中国燃气将进入天然气时代,预计每年将以数百万户的速度普及应用。燃气表在燃气事业上的投资虽然是个小数,但它在巨大的贸易结算中却起着关键的用气计算量的作用,所以它已成为人们生活中不可或缺的计量仪表。 1.2编制依据 1.2.1施工平面布置图 1.2.2《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-1998; 1.2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998; 1.2.4《钢制管道焊接及验收》SY/T4103-1995; 1.2.5《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005 1.2.6《城镇燃气设计规范》GB50028-2006;

1.2.7 《建筑工程施工现场供用电安全技术规范》GB50194-93; 1.3编制原则 1.3.1科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南 1.3.1在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。 1.3.2加强领导,强化管理,优质高效。 1.3.3根据招标文件对本工程的工期要求,编制科学的、可行的、周密的施工方案,合理安排施工进度,实行网络控制,组织各工序之间的施工顺序,实施进度监控,特别要抓住重点控制工序和部位,确保实现工期目标,满足业主要求。 1.3.4根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织上,科学配置施工要素,选派有施工经验的管理人员,组织专业化施工队伍,投入高效先进的施工设备,确保建设资金的周转使用,选用优质材料,确保人、财、物及设备的科学合理配置。 1.4本工程采用的技术规范 1.4.1《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-1998; 1.4.2《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998; 1.4.3《钢制管道焊接及验收》SY/T4103-1995;

燃气项目 技术设计方案

技术设计方案 一、LNG气化站工艺流程 1、工艺流程简述 LNG采用集装箱式储罐贮存,通过公路运至LNG气化站,在卸车台处由专用的卸车增压器对集装箱式储罐进行增压,利用压差将LNG卸入低温储罐内。非工作条件下,储罐内LNG贮存温度为-162℃,压力为常压;工作条件下,储罐增压器将储罐内压力增高到0.6Mpa(以下文中如未加说明,压力均为表压)。增压后的低温LNG自流进入空温式气化器,与空气换热后发生相变转化为气态NG并升高温度,气化器出口温度比环境温度约低10℃,当空温式气化器出口的天然气温度在-5℃以下时,须使用水浴式加热器升温,最后经调压(调压器出口压力为0.40MPa)、计量、加臭后进入输配管网送至终端用户。 工LNG气化站工艺流程简图 2、卸车 (1)卸车工艺及其参数确定 卸车工艺通常采用的方式有:槽车自增压方式、压缩机辅助增压方式、设置

专用卸车增压器方式、LNG低温泵卸车方式等等。 根据本站的设计规模以及LNG运输的实际情况,设计采用设置专用卸车增压器方式。利用卸车增压器给集装箱式储罐增压至0.6MPa,利用压差将LNG通过液相管线送入LNG低温储罐。当卸车进入结束阶段,集装箱式储罐内的低温NG气体,利用BOG气相管线进行回收。 卸车工艺管线系统包括LNG液相管线、NG气相管线、气液相连通管线、安全泄放管线和氮气吹扫管线以及若干低温阀门。 (2)卸车口数量确定 本LNG气化站日供气量为8.5×104Nm3,折算LNG约142m3。考虑将来汽化站供气规模进一步扩大,设计布置2个装卸口,可使2台槽车同时进行装卸作业。 3、贮存增压 (1)贮存增压工艺及参数确定 LNG在-162℃贮存时为常压,运行时需要对LNG储罐进行增压,以维持其向外供液所必须的压力(0.55~0.60Mpa)。 当LNG储罐压力低于升压调节阀设定的开启压力时,升压调节阀自动开启,LNG进入储罐增压器,气化为NG后通过储罐顶部的气相管返回到储罐内,使储罐气相压力上升;当LNG储罐压力高于设定压力时,升压调节阀自动关闭,储罐增压器停止工作,随着罐内LNG的排出,储罐压力又逐渐下降。通过升压调节阀的开启和关闭,从而使得LNG储罐压力维持在设定的压力范围内。 (2)储罐增压系统组成 储罐增压系统由储罐增压器(空温式气化器)及若干控制阀门组成,系统主要包括: ●储罐增压器(空温式气化器)400Nm3/h共4台,每2台储罐共用一台储罐 增压器; ●自力式升压调节阀共4只(DN40); ●其他低温阀门和仪表。

燃气设计说明书

— 摘要 城市燃气是城市建设的重要基础设施之一,也是城市能源供应当中一个重要组成部分,它为城市工业、商业和居民生活提供优质气体燃料。城市燃气输配系统的绝大部分系统的绝大部分工程量,属与城市地下基础工程。 本设计的主要内容为老城区天然气供应的规划。该设计使用的天然气管道主要是无缝钢管。XX区总供气面积为237公顷,人口达万,属于小型城市,居住也比较集中。进行规划时除建设接收长输管线天然气的门站外,还设置区域调压站。因此,除管网的水利计算外,还有门站,区域调压站的设备选型计算。本设计囊括了从长输管线到门站,经过区域调压站最后进入区域管网的过程。幸福小区有79栋楼,共948户,包括了平面管网的布置,用户引入管的设计,单管阀门井的设计,凝水缸的设计。 关键词:天然气门站管道工艺流程节点压力流量"

Abstract ` City gas is an important city-building infrastructure as urban energy is also an important component of the urban industrial, commercial and residential gas by the ways of providing quality gas . City gas transmission and distribution system is a basic project of the urban underground works in the vast majority of engineering systems. The main elements of the design is the planning of natural gas supply in Laocheng district . Seamless steel pipe is used as gas pipeline in this design. Laocheng district which covers a supply area of 237 hectares , population 94,800, is a small city and the living is also relatively concentrated. Not only is a gas storage and distribution station in need ,but also a regional regulator station need to be set up when planning to receive long-distance pipeline. Therefore, in addition to the water pipe network computing, there are equipment selections of Storage and Distribution Station, regional regulator stations .The design mainly includes long-distance pipelines from the reservoir distribution stations, regulator stations, after the regional final to enter the process of regional pipeline network. There were79 residential buildings,

燃气输配课程设计的

《燃气供应工程》 课程设计说明书 题目:南京市某某花园三期工程燃气设计院(系):城市建设与安全工程学院 专业:建筑环境与设备工程 姓名:林乐 班级学号:环设0901 24 指导教师:魏玲 城市建设与安全工程学院 2012年5月31日

目录 一、建筑概况及基础资料 (2) 1工程名称 (2) 2建筑概况 (2) 3设计依据 (2) 4设计参数 (2) 5用户灶具级热水器设置 (3) 二、庭院管道设计及计算 (3) 2.1管道布置 (3) 2.2绘制管道水力计算图 (3) 2.3庭院管道流量计算 (3) 2.3.1同时工作系数法计算步骤 (4) 2.3.2水力计算举例 (5) 2.4管道附属设备 (6) 2.4.1管材选用 (6) 2.4.2附属设备 (7) 2.5引入管的设计 (7) 三、室内管道水力计算 (8) 3.1 管道系统图布置、绘制及编号 (8) 3.2 确定管道的计算流量 (10) 3.3 计算步骤 (10) 3.4 各幢室内管网水力计算 (11) 四、室内燃气管道的防腐、附属设备及其安装设计 (12) 五、小结 (13) 六、附录...................................................................................... 错误!未定义书签。 附录一庭院燃气管道水力计算表.................................... 错误!未定义书签。 附录二各栋楼引入管管径计算表.................................... 错误!未定义书签。 附录三24幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录四25幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录五26幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录六27幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录七28幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录八29幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录九30幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录六31幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。

燃气具项目规划设计方案

燃气具项目 规划设计方案规划设计/投资分析/实施方案

燃气具项目规划设计方案 燃气具是指人们日常生活和工业生产中用到的燃气灶、燃气热水器、燃气锅炉等所有使用燃气作为燃料的器具。 该燃气具项目计划总投资3938.82万元,其中:固定资产投资3089.83万元,占项目总投资的78.45%;流动资金848.99万元,占项目总投资的21.55%。 达产年营业收入7290.00万元,总成本费用5694.57万元,税金及附加69.63万元,利润总额1595.43万元,利税总额1885.12万元,税后净利润1196.57万元,达产年纳税总额688.55万元;达产年投资利润率40.51%,投资利税率47.86%,投资回报率30.38%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位133个。 坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况,合理制定项目产品方案及工艺路线,在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺技术,努力提高项目产品生产装置自动化控制水平,以经济效益为中心,在采用先进工艺和高效设备的同时,做好项目投资费用的控制工作,以求实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资决策提供可靠的依据。努力

提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平,增强企业的整体经济实力,使企业完全进入可持续发展的境地。 ......

燃气具项目规划设计方案目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

燃气设计说明书.

摘要 城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分,不仅关系到城市人民的生活质量、自然环境和社会环境,关系到城市经济和社会的可持续发展,是国民经济中具有先导性、全局性的基础产业。 大力开发利用天然气,改善和优化能源结构,促使能源结构从低效高污染型向高效清洁型转变,为我国国民经济中长期可持续发展作出贡献。深化体制改革,扩大对外开放,面向市场,以经济效益为中心,充分有效地利用国内外两种资源、两个市场、两种资金和两种技术,来推动天然气产业快速发展。 本次设计主要做一个某小区天燃气中压环网设计。通过对该区的地理位置和城镇规模等调查,人均耗气量、人口数、商业用气量、工业用气量等的统计之后,然后规划该区10至20年城镇用气情况,然后作出一个符合当地情况的一个规划。 规划内容包括城镇概况、燃气性质、燃气需用量及供需平衡、城镇燃气管网设计、某一高层居民建筑管网设计、调压站设计、门站设计。 由于燃气的易燃易爆特性直接关系社会公共安全和居民的人生、财产安全,为确保燃气行业的安全建设和运营,燃气建设必须安全第一。设计应考虑实际情况,必须严格按照国家规范。为应山县的燃气建设提供保障。 1

目录 第一章课程设计任务书 (3) 第二章各类用户用气量计算 (5) 2.1 燃气用气量和小时计算流量的计算 (5) 2.1.1供气原则及供气对象 (5) 2.1.2居民生活年用气量 (6) 2.1.3公共建筑年用气量 (6) 2.1.4燃气小时用气量计算 (7) 第三章设计方案及管网布置 (9) 3.1燃气管网系统选择和管网布线原则 (9) 3.1.1燃气管网系统选择 (9) 3.1.2燃气管网布线原则 (9) 第四章管网水力计算 (10) 4.1 各级管网压力及计算压力降的确定 (10) 4.1.1 各级管网压力 (10) 4.1.2 各级管网计算压力降的确定 (10) 4.1.3 高压和中压燃气管道摩檫阻力损失计算公式 (10) 4.2管网计算流量确定 (11) 4.2.1计算步骤 (11) 4.3管网水力计算 (13) 设计总结 (17) 参考文献 (18) 2

北京燃气说明书

一、遵循的主要标准、规范及设计依据 1、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 2、《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009) 3、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) 4、《燃气输配工程设计施工验收技术规定》(DB11/T302-2014) 5、《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》(CJJ95-2013) 6、《聚乙烯燃气管道设计、施工、验收技术规程》(北京市燃气集团有限责任公司企业标准)(以下简称企标) 7、《燃气专用设备应用标准-聚乙烯管材、管件、阀门及钢塑转换管件》QB/3M08-2012 8、《北京大学肖家河教工住宅(E、F、G地块)天然气工程》设计任务单。 9、甲方提供有关图纸、资料。 10、北京市规划委员会建设项目规划条件,2015规条市政字0343号。 11、高压管网公司的输配管网资料。 二、工程概况 1、工程简介 (1)本图为肖家河中街燃气外线施工图,为北京大学肖家河教工住宅(E、F、G地块)供气。该管线随市政道路一起施工,肖家河中街西段气源2处,一处为肖家河西路永中西侧现状DN300中压A天然气管道;另一处气源为肖家河中街与上河沿东路交叉路口东17米现状DN200中压A天然气管道;肖家河中街东段气源为2处,一处为圆明园西路路口永中西侧现状DN300中压A天然气管道; 肖家河中街西段设计起点为肖家河西路永中西9.4米,设计终点为上河沿东路路口东17米,管线路由位于肖家河中街永中南4.5米。肖家河中街东段设计起点为肖家河永中西9.4米,设计终点为圆明园西路路口永中西29.9米,管线路由位于肖家河中街永中南4.5米。 本图为市政中压天然气管线报审图,管线设计管径DN300,现状燃气管线属基建线已带气。(2)本工程中压天然气管道压力级制为中压A,设计压力为:0.4MPa。 (3)本设计为该工程第13期施工图,有后续设计。 (4)通气方式:中压A带气接气4处,接气点1为钢管DN300接DN300,接气2为钢管DN200接DN200;接气点3为钢管DN300接DN300,接气4为钢管DN300接DN400; (5)本工程预计用气时间2015年12月底。 三、(一)钢管技术要求 1、管径大于DN200采用《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2008),材质为Q235B;管径小于等于DN200采用《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008),材质为20#钢。 2、外线采用直埋敷设,埋设在车行道主干线下时,埋深不得小于1.2m,在车行道支线下时不得小于1.0米;埋设在非车行道干线下时,埋深不得小于0.9m。 3、管顶上方0.5m处敷设警示带。当管道公称直径<400时。警示带数量为1条;当管道公称直径≥400时,警示带数量为2条,且间距为150mm。 4、管道采用三层结构聚乙烯防腐,具体要求详见《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》 (GB/T23257-2009)。补口采用辐射交联聚乙烯热收缩套(带),热收缩套(带)与聚乙烯层搭接宽度应不小于100mm;采用热收缩带时,应采用固定片固定,周向搭接宽度应不小于80mm。 5、管道下沟前必须对防腐层进行100%的外观检查,回填前应进行100%电火花捡漏,检测电压为15KV,无漏点为合格。回填后必须对防腐层完整性进行全线检查,不合格必须返工处理直至合格。 6、当管道设计压力为0.4MPa时,所使用的附件压力级应不小于1.0MPa。

用气量和燃气质量(条文说明) 城镇燃气设计规范

3 用气量和燃气质量(条文说明)城镇燃气设计规范 3 用气量和燃气质量 3.1 用气量 3.1.1 供气原则是一项与很多重大设计原则有关联的复杂问题,它不仅涉及到国家的能源政策,而且和当地具体情况、条件密切有关。从我国已有煤气供应的城市来看,例如在供给工业和民用用气的比例上就有很大的不同。工业和民用用气的比例是受城市发展包括燃料资源分配、环境保护和市场经济等多因素影响形成的,不能简单作出统一的规定。故本规范对供气原则不作硬性规定。在确定气量分配时,一般应优先发展民用用气,同时也要发展一部分工业用气,两者要兼顾,这样做有利于提高气源厂的效益,减少储气容积,减轻高峰负荷,增加售气收费,有利于节假日负荷的调度平衡等。那种把城镇燃气单纯地看成是民用用气是片面的。 采暖通风和空调用气量,在气源充足的条件下,可酌情纳入。燃气汽车用气量仅指以天然气和液化石油气为气源时才考虑纳入。 其他气量中主要包括了两部分内容:一部分是管网的漏损量;另一部分是因发展过程中出现没有预见到的新情况而超出了原计算的设计供气量。其他气量中的前一部分是有规律可循的,可以从调查统计资料中得出参考性的指标数据;后一部分则当前还难掌握其规律,暂不能作出规定。 3.1.3 居民生活和商业的用气量指标,应根据当地居民生活和商业用气量的统计数据分析确定。这样做更加切合当地的实际情况,由于燃气已普及,故一般均具备了统计的条件。对居民用户调查时: 1 要区分用户有无集中采暖设备。有集中采暖设备的用户一般比无集中采暖设备用户的用气量要高一些,这是因为尤集中采暖设备的用户在采暖期采用煤火炉采暖兼烧水、做饭,因而减少了燃气用量。一般每年差10 %~20%,这种差别在采暖期比较长的城市表现得尤为明显;

燃气输配设计说明书

系别:专业:学号:姓名:指导教师:

目录 一、设计目的---------------------------------------------2 二、主要参考资料-----------------------------------------2 三、设计内容---------------------------------------------2 1、设计原始资料---------------------------------------2 2、设计内容-------------------------------------------3 3、庭院燃气管道设计-----------------------------------4 4、室内燃气管道设计-----------------------------------8 四、引入管的设计-----------------------------------------10 五、室内燃气管道的安装设计-------------------------------10 六、燃气表的安装设计-------------------------------------11 七、燃气表的选用-----------------------------------------11 八、燃气灶的安装要求-------------------------------------12

《燃气输配》课程设计 一、设计目的 课程设计的目的旨在提高学生运用所学的理论知识解决实际问题的能力。通过课程设计了解工程设计的内容、方法和步骤,初步培养确定设计方案、设计计算、绘制图纸、使用技术资料及编写设计说明的能力。为毕业后从事该行业打下坚实基础。 二、主要参考资料: 《城镇燃气设计规范》 《燃气工程技术设计手册》 《燃气规划设计手册》 《建筑燃气设计手册》 《燃气输配》 三、设计内容: (一)设计原始资料: 本设计气源采用纯天然气,纯天然气容积成分为: CH 4:98%;C 3 H 8 :0.3%;C 4 H 10 :0.3%;CmHn:0.4% N 2 :1.0%. 纯天然气各成分的基本性质如下表:

单片机课程设计——煤气自动检测报警系统

单片机课程设计 ——任务说明书 题目:煤气浓度检测系统 所在院系:机电汽车工程学院 专业:机101-4班 学号: 姓名: 完成日期: 2013/6/6 指导教师:姜风国 烟台大学

摘要 随着时代的发展,煤气已成为人们生活中必不可少的能源了,煤气泄漏事件时有发生,给人们的人身安全和财产安全带来了很多隐患,所以怎样防止煤气中毒与爆炸已成为人们的迫切需要.为此我们开发研制了智能煤气报警系统. 计算机的普及和信息技术的迅猛发展,人们己不满足于传统的居住环境,对家庭及住宅小区提出了更高的要求,智能化被引入家庭,并迅速在世界各地发展起来。人们对居住环境要求的日见增高,体现在希望住宅不仅更便利、舒适而且更安全。 家庭及住宅小区智能化的定义,在国际上至今尚无一致的般认为,在现代化的城乡住宅小区内综合采用微型计算机、自动控制、通信与网络及智能卡等技术,建立一个由住宅小区综合物业管理中心与安防系统、信息通信服务与管理系统和家庭智能化系统组成的“三合一”住宅小区服务与管理集成系统,最终目的是使每一住户得到满足其要求的最佳方案。国家建设部规定,目前住宅小区应实现六项智能化要求,其中包括实行安全防范系统自动化监控管理;防盗报警系统应安装红外或微波与煤气泄漏报警器等各种类型报警探测器。基于此项规定,煤气泄漏自动报警实现智能化势在必行。 本系统主要针对传统煤气检测系统进行技术改进以满足要求,至此本系统具有如下特点.用单片机实现定时控制,电路简单、价格便宜、可靠性好。采用气敏传感器及防爆型电磁阀.安全可靠,能有效的保证随时接通和断开煤气控制电磁阀:有煤气泄漏时有语音报警,并通过总线通知管理室.双重保障。因此本系统也可作为智能家居系统的一个子系统。

天然气等燃气管道铺设设计方案

天然气等燃气管道铺设设计方案 1.2编制依据 1.2.2施工现场及周围环境具体情况。 1.2.3国家现行有关燃气工程施工的政策、标准、施工验收规范及工程质量验收实施细则。 (1)《普通碳素结构钢技术条件》(GB700—88) (2)《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092—93) (3)《低压流体输送用大直径电焊钢管》(GB/T14980—94) 1.2.4根据我项目部在相同工程施工过程中积累的丰富施工经验及针对本工程的重点、难点制定相应的施工措施。 第二章工程概况及现状 工程概况: 2.2该工程管材采用螺旋焊接钢管,材质为Q235B,燃气管道采用三层PE防腐结构,外覆盖层和牺牲阳极法相结合保护防腐法,焊口防腐及补伤采用3PE热缩套。 2.3该工程穿越市区多条道路,这些工段根据现场情况,拟订为破路或顶管施工。

2.4由于该工程分布在郑州市的闹市区,附近车流,人流量大给施工造成一定困难,为保证施工顺利进行,同时保证交通的顺畅及过往行人的安全,设立专门的交通疏导员,提醒过往行人安全通行。并采取严密的施工组织和严格的施工现场安全管理。 工程现状: 京广铁路以东立交桥正在施工,无施工场地。同时在现场勘察时发现在设计管线附近线杆,树木和电力变压器不能满足管位的安全距离。

第三章施工总平面图

第四章管理目标 根据工程特点,结合我项目部施工能力,我项目部在本次工程施工的总目标是分项分部工程一次验收合格率100%,优良率85%争创省优工程。为保证本工程顺利施工,我项目部以精心组织、精心施工、科学管理的态度,确保以下管理目标的实现。 4.1开工组织机构 工程经监理公司批准开工后,在施工过程中与道路施工单位及监理公司密切配合,保证整个工程的顺利进行。(见附图) 4.2工程质量 确保工程验收一次合格争创优良工程和金杯奖,严格按图纸设计要求及国家、行业施工验收规范组织施工,并按严格的质量保证技术措施来确保工程质量。 4.3施工工期 因该工程与市政主体同步施工和根据我项目部施工技术力量与

中压燃气管道设计说明

XXX路燃气管道工程 一.设计依据 1.设计委托书。 2.委托方提供1:500道路施工带状图<>及其它图纸资料。 3.规划部门批准的燃气管道规划红线。 4.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006; 5.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005/J404-2005; 6.《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008; 7.《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》GB ; 8.《燃气用埋地聚乙烯(PE)客道系统第2部分:管件》GB ; 9.《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第3部分:阀门》GB ; 10.该路段道路已形成,其基础强度满足燃气管道的敷设要求,故不另作地质勘察报告。二.工程概况 本工程燃气中压管道全长XXX米,道路桩号XXXXX~XXXXX,燃气管道桩号0+000相当于道路桩号X+XXXXX,预留支管XX处,其中横穿道路XX处。规划红线位置:在XX X路以北距道路中心线10米处。 三.输送介质及性质 输送介质:天然气,密度: Kg/Nm3;低热值:8000Kcal/Nm3(20℃); 华白指数:Nm3。 四.设计压力 设计压力:。 五.管材及管件 本工程燃气管道选用燃气用埋地聚乙烯管道,聚乙烯管材及管件均采用SDR11系列,管材应符合《燃气用埋地聚乙烯管材》的规定,管件应符合《燃气用埋地聚乙烯管件》的规定。 六.管道的安装

1)聚乙烯管采用热熔对接方式连接。 2)热熔连接的焊接接头连接完成后,应进行100%外观检验及10%翻边切除检验,并应符合《规程》CJJ63-2008的要求。 七.防腐 聚乙烯管道本身具有耐腐蚀性能,无需外防腐层。 八.管道敷设 1.沟槽开挖、基础处理.回填等土方工程施工要求应按《规范》CJJ33-2005。 2.本工程管道净埋深不小于米,施工时应保证地下燃气管道与相邻管道及建、构筑物之间 的水平和垂直距离不应小于《规范》GB50028-2006中条之规定。 3.在管道正上方距管顶0.3m-0.5m处沿管线连续敷设警示带,聚乙烯管还应在管顶同时随 管道走向敷设示踪线,示踪线的接头应有良好的导电性。 4.管道焊接完成,经检验合格后回填,聚乙烯管道四周米范围内采用细土回填并人工夯实, 密实度不低于90%,其他部位密实度应符合相应地面对密实度的要求。 4.该路段道路已形成,其基础强度满足燃气管道的敷设要求,施工中如遇特殊情况,请及 时通知设计人员到现场,对基础进行处理。 九.阀门安装 1.阀门安装前应按设计要求核对型号、公称直径、公称压力,检查阀体、零件等有无砂眼、裂纹等。 2.阀门安装前应按其产品标准要求单独进行强度和严密性试验。 十.吹扫及试验 1.管道安装完毕后,应进行吹扫。 2.管道吹扫合格后方可进行强度和严密性试验,试验介质为空气或惰性气体。. 3.强度试验 1)试验压力为。 2)埋地管道的强度试验宜在回填至管顶上方0.5m以上后进行。 3)强度试验稳压时间为1小时,仔细观察不少于30min, 无压降为合格。 4.严密性试验

燃气设计说明书

河南城建学院 《燃气输配》课程设计说明书 题目:河南城建学院小区燃气 管网设计 学生姓名: 学号: 系部名称:建筑环境与能源工程系 指导老师:马良涛王旭涛鞠睿 完成时间: 2010年6月18日 二○一○年六月十八日

目录 一、设计目的--------------------------------------------- 2 二、主要参考资料----------------------------------------- 2 三、设计内容--------------------------------------------- 2 四、室内燃气管道设计------------------------------------- 5 五、室内燃气管道设计统一说明----------------------------- 10 六、调压设备的选型与计算----------------------------------13 七、小区燃气管道设计------------------------------------- 15 八、小区燃气管道设计统一说明----------------------------- 19

一、设计目的 本课程设计的目的旨在提高学生运用所学的理论知识解决实际问题的能力。通过课程设计了解工程设计的内容、方法和步骤,初步培养确定设计方案、设计计算、绘制图纸、使用技术资料及编写设计说明的能力。为毕业后从事该行业打下坚实基础。 二、主要参考资料: 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006; 《家用燃气灶》GB16410-1996 《燃气工程技术设计手册》 《燃气输配》 中国电力出版社 三、设计内容: (一)设计原始资料: 本设计气源四川达州天然气,天然气(体积百分数)见下表 CH 4 C 2H 4 C 3H 8 C 4H 10 C 5H 10 N 2 90.6 3.6 2.8 0.82 1.62 0.56 (二)天然气基本参数计算 (1)平均分子量 1122n n M 0.01y M +y M + +y M ?=() 式中 M :混合气体的平均分子量; y 1、y 2、y n :各单一气体的体积百分数; M 1、M 2、M n :各单一气体的分子量。 (2)平均密度 112 2n =0.01y +y ++y ρρρρ?() 式中 ρ:混合气体平均密度(Kg/Nm3); ρ1、ρ2、ρn :标准状态下各单一气体的密度。 (3)相对密度

燃气燃烧课程设计

《燃气燃烧》课程设计 题目:燃气燃烧课程设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与能源应用工程 姓名:张冷 学号: 20130130370 指导教师:王伟 2016年 12 月 26 日 目录

1设计概述 (1) 2设计依据 (1) 2.1原始数据 (1) 2.2燃气基本参数的计算 (1) 2.2.1热值的计算 (1) 2.2.2燃气密度计算 (2) 2.2.3燃气相对密度计算 (2) 2.2.4理论空气需要量的计算 (2) 2.3头部计算 (3) 2.3.1计算火孔总面积 (3) 2.3.2计算火孔数目 (3) 2.3.3计算火孔间距 (4) 2.3.4计算火孔深度 (4) 2.3.5计算头部截面 (4) 2.3.6计算头部截面直径 (4) 2.3.7计算火孔阻力系数 (5) 2.3.8计算头部能量损失系数 (5) 2.4引射器计算 (5) 2.4.1计算引射器系数 (5) 2.4.2计算引射器形式 (5) 2.4.3计算燃气流量 (6) 2.4.4计算喷嘴直径 (6) 2.4.5计算喷嘴截面积 (6) 2.4.6计算最佳燃烧器参数 (6) 2.4.7计算A值 (7) 2.4.8计算X值 (7) 2.4.9计算引射器喉部面积 (7) 2.4.10计算引射器喉部直径 (8) 2.4.11引射器其他尺寸计算方式如附图1: (8)

2.5火焰高度计算 (8) 2.5.1火焰内锥高度 (8) 2.5.2火焰外锥高度 (8) 2.6火孔排列 (9) 2.6.1确定火孔个数 (9) 2.6.2火孔分布直径的计算 (9) 3设计方案计算 (9) 3.1已知计算参数 (9) 3.2详细计算步骤 (10) 3.2.1头部计算 (10) 3.2.2引射器计算 (11) 3.2.3火焰高度计算及加热对象的设置高度 (12) 总结 (12) 参考文献 (13)

燃气设计流程

工程设计流程 一、总纲 工程设计主要程序为: 1、承接设计(安装、使用天然气申请审批表)——现场勘察——出具预算单— —审核——移交市场部——复印件存档 2、(合同签订后)承接设计(工程设计派工单)——现场勘查——施工图设计——审核(是否修改)——技术交底——存档 工程设计中要依照职责明确,质量优先,投资成本控制、设计活动全程资料追踪的原则进行。 职责明确是指参与设计人员分工明确,每个环节均由具体人员负责完成,每个环节操作均有人审核监督,以在前期发现和消除设计错误。 图档表达环节(内容与形式)要步步考虑设计质量,从设计前期即有效的控制设计质量。投资成本控制是指在设计中贯彻投资成本控制意识,促使设计人员综合考虑功能性与经济性关系,在保证功能质量的前提下节约成本,提升效益。 全程资料追踪是指设计过程每个环节都要生成技术成果并记录在案,以记录的内容作为日后质量分析、经济效益分析依据,并为后续技术工作提供资料支持。 工程设计实行主设计负责制。任何工程设计必须根据工程的性质、用途和关键专业的要求确定一名主设计人,由主设计人具体组织设计。参加设计的设计人员向主设计负责,分工合作完成整套工程的设计工作。 二、承接设计 内容:承接设计任务,明确设计内容、要求、工程量和进度要求。 要求:设计承接者要向设计任务发布者(市场部)详细询问内容要求并做好记录,按规定填好设备参数。 成果:承接设计后经现场勘查确定设计方案,经审核完成后流转工程部,并设计部自行存档。

三、现场勘察 内容:承接设计任务后,勘察现场以确定设计前期基本现场资料,供后续工作使用。 要求:勘察要详细准确,除设计人勘察,测绘现场外,还应询问业主及现场附近单位、人员就疑问情况询问并记录在案。 成果:现场勘察草图及相关参数。 设计人员记录现场位置座落、建筑物及自然地貌情况。现场测绘示意图及尺寸数据,与相关建筑物的关系,特殊情况等。现场勘察报告要有两人签字并对内容真实准确性负责。 四、施工图设计 内容:设计人根据实际情况进行系统设计,设计出可供施工使用的图纸。 要求:施工图要求严格遵守施工规范、设计规范、遵守系统设计要求,紧密结合施工工艺进行设计。要求施工图在路由布置、工程安装方法上安全、经济、合理,易于施工和维护,并为以后调整适当留有余量。 成果:施工图(平面布置图、系统图、大样图)、材料表、设计说明书。 施工图是具体施工用图纸,包括三部分:图形及其标注、文字说明、标题栏设计说明书对设计的内容、依据作必要说明,并对系统原理作介绍,对施工、调试要求及注意事项作出说明。 材料表供订货及备料、工程概算使用。应以表格列出所有设备名称、规格型号、数量等。 五、图纸成套及技术交底 内容:施工设计所形成的全套图纸集成一套完整图纸,并经审核后对施工建设单位技术交底。 要求:完成的图纸要经校对无误后,审核批准形成正式图纸,存档,开技术交底会向市场部代表、工程部现场管理人、施工单位、业主作设计说明并讲明注意事项。