冬季施工技术措施
( 部资料,注意保存!)
安丘市华安建筑安装有限责任公司
二0一五年十一月二十一日
DOC格式,
各分公司、厂:
冬季将至,工程施工即将进入冬期施工阶段,为预防气温骤变给建筑施工带来的不良影响,杜绝因冬期施工技术管理措施不当而造成质量事故或隐患,为确保冬期施工质量,加强冬期工程施工管理,特制定本措施,希各单位充分重视,根据工程特点,参照本技术措施编制切实可行的冬期施工方案,并严格执行。
1、施工准备工作
(1)组织措施
技术培训:进入冬季施工前,施工管理人员、测温人员进行培训,学习有关冬期施工规、规定;学习公司制定的冬期施工措施,记录各种测温数据和填写表格,测温记录最后由技术员归入技术档案。
项目经理及时搜集气象信息,防止寒流突然袭击。技术人员及时测量施工期间的室外气温,暖棚气温,砂浆、混凝土的温度并做好记录。
(2)现场准备
根据实物工程量提前组织有关机具,外加剂和保温材料进场。
搭建加热用的锅炉房、搅拌站、敷设管道等,对各种加热材料、设备、要检查其安全可靠性。
工地临时供水管及其它易受冻材料做好保温防冻工作。
做好冬季施工混凝土、砂浆及掺加剂的试配试验工作,计算出施工配合比。
2、各分项工程具体措施
(1)土方工程
基于土冻结规律,应遵循现行规有关冬期施工规定施工。
土方开挖
冬季开挖土方时,可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气候条件确定,一般不小于0.3m。如基础垫层不能紧跟施工,应将基坑(槽)覆盖,防止基土冻结。
破碎冻土采用的机具和方法,应根据土质、冻结深度、机具性能和施工条件等确定。冻土层厚度较小时,可采用铲运机、推土机或挖土机直接开挖;当冻土层厚度较大时,可采用松土机、破冻土犁、重锤冲击、辟土锥(楔)或爆破法破碎。
冬期开挖土方时,如可能引起临近建筑物(或构筑物)的地基或其它地下设施产生冻结破坏时,应采取防冻措施。
在挖方上侧弃置冻土时,弃土堆坡脚至挖土上边缘的距离,应为常温条件规定的距离再加上弃土堆的高度。
冬季施工时,运输机械和行驶道路均应采取防滑措施,以保证安全。因冻结可能遭受损害的机械设备和降低地下水位设施等,应采取保温或防冻措施。
越冬的土方开挖工程,来年冬季施工结束后要做好基坑槽壁的监控工作,防止冻土融化槽壁坍塌,尤其是深基坑工程应重点监控。
土方回填
土冻结后即成为坚硬的土块,在回填过程中不能压实或夯实,土解冻后就会造成大量的下沉,所以施工验收规中对冻土作回填有详细的规定,室的基坑(槽)或管沟不得用含有冻土块的土回填,室外的基坑(槽)或管沟可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,管沟底至管顶0.5m围不得用含冻土块的土回填。
在冬季回填时,应采取以下措施:
把回填用土预先保温,在入冬以前,将挖土堆积一处进行严密保温,待冬季需要回填时,将部含有一定热量的土挖出进行回填。
在冬季挖土时,将不冻土堆在一起加以覆盖,防止冻结,留作回填之用。
回填土前将基底的冰雪和保温材料打扫干净,方可开始回填。
用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度10-15cm。
适当减少回填土方量,在冬季进行回填时,可在保证基底不受冻结条件下,尽量少填一些,留待春暖时再回填。
为确保冬季回填质量,对一些重大工程项目必要时可用砂回填。
在冻胀土上的地梁、桩基的承台等,其下面有可能被冻土隆起的地方,要垫以炉渣,矿渣等松散材料。
在基础工程施工完后,在上部施工期间,应做好建筑物的散水、排水、截水设施,防止雨水、地表水、生产废水和生活污水浸入地基或基槽引起槽地基土冻融性质改变,产生不应有的融沉量。
基础砌筑时,各部位应同时砌筑,严禁局部晾晒,基础在砌筑过程中,应随砌随填基侧土并分层夯实,以使基础下冻层均匀融化。
(2)砌体工程
砌体工程的冬期施工方法,多采用外加剂法,由于掺外加剂砂浆在负温条件下强度可持续增长,砌体不会发生沉降变形,施工工艺简单。
冬期施工所用的材料应符合下列规定:
拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10㎜的冻结块。
砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。
冬季施工用的砖、石、外加剂、水泥等材料必须有材料试化验报告,并结合外观检查,不合格者一律不得使用。
普通砖、空心砖、灰砂砖、砼小型空心砌块、加气砼砌块和石材在砌筑前应清除冰霜,遭水浸后冻结的砖和砌块禁止使用。当室外气温高于1℃条件下,普通粘土砖可适当浇水,但不宜过多,一般以表面吸进10mm为宜,且随浇随用,砖表面不得有游离水,当室外气温低于1℃时不得浇水,且必须增大砂浆稠度。砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工时适当调整,并宜选用优先使用外加剂方法来提高砂浆稠度,在负温条件下,砂浆的稠度可比常温时大1-3㎝,以确保砂浆与砖的粘结力。砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制,拌合砂浆宜采用两步投料法,拌合砂浆时水温不得大于80℃,砂温不得大于40℃,当水温超过规定时,应将水、砂先行搅拌,再加水泥,以防出现假凝现象。砂浆应随拌随用,砂浆的储存时间对于普通砂浆和掺盐砂浆分别不宜超过15-20min。冬季施工宜采用掺盐法拌合砂浆,掺盐砂浆所用盐类以氯化钠为主。气温在-15℃过低时可掺用双盐(氯化钠和氯化钙),掺盐砂浆的掺盐量应符合下列规定:
掺盐砂浆的掺盐量(占用水量的%)
氯盐砂浆不得在下列情况下采用:
对装饰工程有特殊要求的建筑物;
处于湿度大于80%潮湿环境的建筑物;
配筋铁埋件无可靠的防腐处理措施的砌体及配筋砌体;
经常处于地下水位变化围,而又没有防水措施的砌体;
接近高压电线的建筑物。
砂浆使用时的温度不应低于5℃,如设计无要求,当日最低气温等于或低于-10℃时,对砌筑承重砌体的砂浆等级应按常温施工时提高一级。日最低气温低于-15℃时,砌石工程不宜施工。氯盐砂浆中掺微沫剂时,盐类溶液和微沫剂必须在拌合中先后加入。采用掺盐砂浆法时,宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级,-15℃以下尽可能转入室施工,停止外砌筑。
如使用砌块的工程,冬季施工时,砌块不得浇水湿润,也不得使用被浸后受冻的砌块,砌块在砌筑前,应清除冰霜等冻结物,对砌筑好的砌体要覆盖、保温,避免受冻,砂浆强度在达到设计强度的70%前不得使其受冻。
冬季施工时,严禁使用已遭冻结的砂浆,不准单以热水掺入冻结砂浆重新搅拌使用,也不宜在砌筑时随意向砂浆掺热水使用。
砌砖宜采用“三一砌砖法”,铺灰长度要尽量缩短,防止砂浆温度降低太快。
冬季砌筑工程要加强质量控制,在施工现场留置的砂浆试块除按常温规定要求外,尚应增设不少于两组与砌体同条件养护试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。
(3)钢筋工程
在负温条件下使用钢筋,施工过程中要加强管理和检验。钢筋在运输加工过程中注意防止撞击,刻痕等缺陷,特别是在使用Ⅳ级钢筋及其它高强度钢筋时尤应注意。
钢筋冷拉温度不宜低于-20℃,予应力钢筋拉温度不宜低于-15℃,钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。对不能分清炉批的热轧钢筋冷拉不宜采用控制冷拉率的方法。在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高,而冷拉率的确定应与常温施工相同。
冬季在负温条件下焊接钢筋:
从事钢筋焊接施工的施工人员必须持有焊工上岗证,方可上岗操作。
负温下钢筋焊接施工可采用闪光对焊、电弧焊及电渣压力焊等焊接方法。
应尽量安排在室进行,如必须在室外焊接,其环境温度不宜低于-20℃,风力超过三级时,应有挡风措施,焊接后未冷却的接头,严禁碰撞冰雪。
负温自动电渣压力焊:
负温自动电渣压力焊的焊接步骤与常温相同,但焊接参数需作适当调整,其中焊接电流的大小,应根据钢筋直径和焊接的环境温度而定。它影响渣池温度,粘度,电渣过程的稳定性和钢筋熔化速度。当焊接电流过小时,常发生断弧,使焊接头不能溶合,因此适当增加焊接电流。焊接通电时间应根据钢筋直径和环境温度调整,焊接通电时间过短,钢筋端面熔化不均匀,不能紧密接触,不易保证接头的熔合,故应适当加大通电时间。当电源电压下降大于5%时,不宜进行焊接。
在负温条件下进行电渣压力焊时,接头药盒的拆除时间宜延长2min左右,接头的渣壳宜延长5min方可打渣。
使用中回收的焊剂应清除熔渣和杂物,并与新焊剂混合,均匀后使用。
闪光对焊:
负温闪光焊宜采用预热闪光焊或闪光-预热-闪光焊工艺,钢筋端面比较平整时,宜采用预热闪光焊,端面不平时宜采用闪光-预热-闪光焊工艺。
与常温焊接相比,应采取相应的措施,如增加调伸长度10%-20%左右,提高预热时的接触压力,增长预热间歇时间。
施焊时,选用的参数可根据焊件的钢种、直径、施焊温度和焊工技术水平灵活选用。
(4)混凝土工程
混凝土冬季施工时,应密切注意天气预报,以防因气温突然下降而使混凝土质量受到损害。
2.4.1基本要求:
2.4.1.1混凝土工程的冬季施工,要从施工期间的气温情况,工程特点和施工条件出发,在保证质量,加快进度,节约能源,降低成本的前提下,选择适宜的冬季施工措施。
2.4.1.2新浇混凝土如果遭冻,由于拌合水冻结成冰,水结成冰后的体积增加约9%,同时水泥的水化作用也停止进行。在恢复正常养护以后,水泥浆体中的孔隙率将比正常凝结的混凝土显著增加,从而使混凝土的各项物理力学性能
全面下降。如抗压强度约损失50%,抗渗等级降低为零,混凝土与钢筋粘结力也有大幅度的降低,因此遭受冻害的混凝土不仅力学强度降低,而且耐久性能严重劣化,如果施工时增加混凝土中的水泥用量提高混凝土的强度等级,虽然抗压强度相应增加,但其耐久性仍得不到改善,从保证混凝土工程全面质量出发,因此,如何保证水泥水化反应是混凝土冬期施工的的关键,当温度低于5℃时,与常温相比,混凝土强度增长缓慢,其28天强度仅能达到常温的60%左右,这时混凝土要比15℃时条件下延长3倍。为满足施工进度要求,必须采取特殊措施,使混凝土强度较快增长,所以在冬季施工中必须防止混凝土在硬化初期遭受冻害,并尽早获得强度。
2.4.1.3混凝土温度降至0℃前,其抗压强度不得低于抗冻临界强度,抗冻临界强度规定如下:
2.4.1.
3.1硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土,在受冻前,不得低于混凝土设计强度标准值的30%。
2.4.1.
3.2矿渣硅酸盐配制的砼,为设计混凝土强度标准值的40%。
2.4.1.
3.3如施工需要提高混凝土强度等级,应按提高后的强度等级确定。
2.4.1.4冬季施工的混凝土,为了缩短养护时间,一般应优选采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,蒸汽直接养护砼时,应选用矿渣硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于42.5MPa,最少水泥用量不得小于300kg/m3,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂。厚大体积混凝土优先选用矿渣和粉煤灰等硅酸盐水泥。
2.4.1.5为了减少冻害,应将配合比中的用水量降低至最低限度,办法是控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。
在下列情况下,不得在钢筋混凝土中掺用氯盐。
2.4.1.5.1在高湿度空气环境中使用的结构;
2.4.1.5.2处于水位升降部位的结构;
2.4.1.5.3露天结构或经常受水淋的结构;
2.4.1.5.4有镀锌钢材或铝铁相接触部位的结构,以及有外露钢筋预埋件而无防护措施的结构;
2.4.1.5.5与含有酸、碱或硫酸盐等侵蚀性介质相接触的结构;
2.4.1.5.6使用过程中经常处于环境温度为60℃以上的结构;
2.4.1.5.7使用冷拉钢筋或冷拔低碳钢丝的结构;
冬季施工专项施工方案及简要计划 一、我标段工程进展情况经过一年多的努力,我标段的工程进展情况利,按照xx年年初的施工计划正在有条不紊的推进,目前工程主要形象进度如下:张士站:主体结构全部完成,冬季主要施工出入口及风道。张士站站后区间:站后区间两个洞门已破除,冬季主要施工站后区间的开挖初支。张士站~沈新路站区间开挖初支全部完成,冬季主要施工区间二衬。沈新路站:主体结构计划于xx年10月20日全部完成,冬季主要施工出入口及风道。由于沈阳地区的冬季寒冷、漫长,如何保证施工质量,采取合理、有效的冬季施工防护措施是本工程施工成败的关键。根据前两年我项目部在沈阳地铁冬季施工的经验及目前的工程进度,结合我部的施工总体计划,编制了xx年冬季施工专项施工方案。 二、冬季施工方案沈阳地区冬季寒冷而漫长,根据施工工期安排,冬季不停工。车站附属结构和站后区间隧道均需进行冬季施工,只有做好冬季施工的设施配置,采取积极有效的防冻保温措施,才能确保工程的顺利施工及工程的施工质量。冬季施工的防护重点是人员、工程结构以及施工设施等的冬季保护。 1、组织措施(1)成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,负责组织实施冬季施工的各项准备工作和防护措施。(2)由工程部、安质部组织施工人员学习,并向作业班组进行冬季施工安全、质量技术交底,认真执行冬季施工方案、质量标准及操作
要点,确保每个工序按标准、规范和规程的要求组织施工。(3)由试验室进行气温观测(包括每个施工作业面)并作好记录,与当地气象部门保持联系,及时接收天气预报,做好气温突降的防寒准备。(4)制定冬季施工管理责任制,各施工队负责本管段内工程的冬季施工防冻保温工作,由安质部检查防冻保温工作的落实情况,保证冬季施工安全和工程质量。(5)冬季施工领导小组的职责分工项目经理全面负责冬季施工统筹安排工作,主持冬季施工全面工作,保证冬季施工的顺利进行。生产副经理、项目总工程师负责组织冬施小组成员开展工作,协调冬季施工的各项工作,组织安排冬施的各项工作。工程部长负责施工方案的编制,施工技术交底,为现场施工提供技术支持,提交物资机具计划。物资部部长负责冬季施工所需物资的采购。专职安全员负责冬季施工过程中的安全工作,对冬季施工安全作专项交底,并进行现场监督、检查。专职质检员负责冬季施工过程中的工程质量检验,对不符合要求的提出整改意见。施工队队长负责落实本施工队范围内工程冬季施工措施的实施工作。调度负责各部门之间的联系、传达上级指示。见图1冬季施工领导小组组织机构图。 2、冬季施工准备(1)提前做好冬季施工材料、机具的准备。冬季施工的材料、机具要求见表2-1冬季施工主要材料、机具需求表。(2)对冬季施工机械、给排水管线、风管等临时设施进行防冻害保护,对设备进行全面检查,及时预防并清除隐患;施工道路、临时便桥项目经理生产副经理项目总工程师工程部
冬季施工方案编制人: 审核人:
审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施
六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增
加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面
文件编号:RHD-QB-K9216 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冬季施工方案措施标准 版本
冬季施工方案措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据目前天气情况,各分公司、项目部要认真做好冬季安全生产管理工作的预防措施,加强安全生产薄弱环节的检查和整改,防止安全、质量事故的发生,公司现将有关事宜通知如下: 一、冬季安全生产的检查和防范重点: 1、必须做好民工宿舍取暖设施的配置问题,严禁采用电热毯、电炉取暖。在采用燃煤取暖时,必须做好煤烟排放措施,防止煤气中毒事件的发生。 2、冬季施工现场的暖棚搭设,要做到防止倒塌事故的发生。 3、有毒、有害、危险化学用品的管理,要防止
留置人员和生产人员食品中毒事件的发生,尤其是要防止将亚硝酸钠误当食盐使用产生中毒事件的发生。 4、对新开工工程要认真检查基坑开挖方案,防止坍塌事故发生。 5、检查各类施工机械设备的运行、拆装情况,防止机械伤害事故的发生。 6、检查脚手架、上下人通道及模板支护的安全情况,防止滑倒坠落事故。 7、冬季停工工程,闲杂人员禁止进入工地。 二、室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下时即进入冬季施工,为防止气温变化影响工程质量,各分公司、项目部应对正在施工的工程项目制定冬季施工方案和各工程部位防冻措施,报工程部审批。 三、做好冬季施工及停工期间的工地安全保卫和综合治理工作,防止各种偷盗行为和违法乱纪的事件
泰河中学迁建工程 冬季施工专项施工方案 编制单位:泰河中学迁建工程项目部 编制人: 审核人: 审核单位:浙江省二建建设集团北仑分公司 审核人: 2016 年11月
冬季施工专项施工方案 第一章、工程概况 一、建设简况 工程名称:泰河中学迁建工程 建设单位:宁波市北仑区建筑工务局 设计单位:宁波市明州建筑设计院有限公司 监理单位:浙江工正建设监理咨询有限公司 施工单位:浙江省二建建设集团有限公司 建设地点:位于北仑区春晓街道洋沙山路与乘海路交叉口西北角地块。东至 洋沙山路,南至乘海路,西至龙门山路,北至乐海路。 总建筑面积56517.09 平方米(其中地下室建筑面积约18011.76 平方米)。工程主要建设内容为教学及教学辅助用房、生活服务用房、办公用房及附属设施。建筑主体结构类型采用框架结构,抗震设防烈度为7 度;建筑耐火等级为二级(地下室为一级),结构安全等级为二级;屋面防水等级为I 级,地下防水工程等级为二级(顶板为一级)。 二、工程现状 泰河中学迁建工程包括:1#、2#、3#教学楼,1#、2#学生宿舍,教室宿舍,风雨操场,实验楼,综合楼报告厅,食堂钟楼,地下室等多个单体。目前1—3# 教学楼,1—2#学生宿舍,教室宿舍已进入粉刷阶段,其余单体也均已结顶,处在墙体砌筑阶段。 施工现场有六台塔吊,七台物料提升机正在使用,一切处于正常; 本项目使用预拌砂浆,施工现场有7台预拌砂浆桶,厂家及项目部定期对其 维护; 现场临设、脚手架、施工用电等,项目部派专人不定时检查维修,拆除的部 分进行复原。
第二章、编制说明与依据 一、编制说明 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104-2011)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5 °C即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5C时解除冬期施工。 冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,质量事故出现具有隐蔽性、滞后性和突发性。冬季施工的工程,由于冬季天气寒冷、干燥,用火安全隐患也比较突出,需要提高警惕和采取相关措施,为保证冬季施工顺利的进行特编制此方案。 二、编制依据 1、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 2、《混凝土结构工程施工质量规范》GB50204-2011 3、《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》 ( DBJ/T01-36-97) 4、《现行建筑施工规范大全》 5、泰河中学迁建工程相关图纸及技术文件。 第三章工程特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤其 砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不 仅给工程带来损失,而且影响建筑的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短, 技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施 工造成的。 因此,在确保工程质量的前提下,如何经济合理,使产生的费用最少的情况下过渡冬季施工阶段,显的尤其重要。
冬季施工方案 工程名称:蓝湖郡二期B1#—B28#楼项目编制日期:2018年11月2日
目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施
天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到~℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。
工程冬季施工方案措施 一、冬季施工准备工作 1、当工地昼夜平均气温(每一天6、14、21 时所测室外温度的平均值)低于+5C或最低气温低于-3C时,砼工程按冬季施工办理。 2、为保证工程施工质量,在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 4、根据本工程施工的具体状况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作资料,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。 5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 6、检查职工住房及仓库是否到达过冬条件,及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷,准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时,作好防火、防煤气中毒措施,棚内务必有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。 7、在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 二、桥涵工程冬季施工保证措施 1、桥梁工程 我部 5 座桥均已施工完毕,桥上竣工测量工作已完成。现还未进行铺架工作。在冬季来临前将锚栓孔内碎石杂务、积水清理干净,用采胶布沙袋将孔进行覆盖,避免雨雪进入孔内冻坏混凝土。 对桥梁人行道步板及托架预制工作采用在暖棚内进行施工。 当架桥机对桥梁铺架完毕后根据天气及工期进度按排是否进行托架安装。当需
要进行安装施工时,桥上务必使用防滑脚手架,上桥施工所有人员务必穿防滑靴系安全绳后方可上桥操作施工。 2、混凝土工程冬季施工保证措施 2。1、冬季条件下灌注的砼,在遭受冻结之前,采用普通硅酸盐水泥配置的混凝土其临界抗冻强度不低于设计标号的30%,C15 及以下的混凝土其抗压强度未到达5Mpa 前,不得受冻。在充水冻融条件下使用的砼,开始受冻时的强度不低于设计标号的70%。 2。2、冬季施工的砼配制、拌合、运输: 2。2。1、为减少、防止混凝土冻害,选用较小的水灰比和较低的坍落度, 以减少拌合用水量,此时可适当提高水泥标号,水泥标号不底于P。032。5。 当混凝土掺用防冻剂(外加剂)时,其试配强度较设计强度提高一个等级。在钢筋混凝土中禁止掺用氯盐类防冻剂,以防止氯盐锈蚀钢筋。 2。2。2、拌合设备进行防寒处理,设置在温度不低于10C暖棚内。拌制砼前及停止拌制后用热水洗刷拌合机滚筒。拌制砼时,砂石骨料的温度持续在0C 以上,拌合用水温度不低于5C。必要时,先将拌合用水加热。当加热水不能满足拌合温度时,可再将骨料均匀加热。 2。2。3、水及骨料按热工计算和实际试拌,确定满足混凝土浇注需要的加热温度。 2。2。4、水的加热温度不宜高于80C。当骨料不加热时,水可加热至80C。以上,此时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀,再加水泥,以免水泥与热水直接接触。 2。2。5、当加热水不能满足要求时,可将骨料均匀加热,其加热温度不应高于60C。片石混凝土掺用的片石可预热。 2。2。6、水泥不得直接加热,能够在使用前转运入暖棚内预热。 2。2。7、砼的运输过程快装快卸,不得中途转运或受阻,运送中覆盖保温防寒。当拌制的混凝土出现坍落度减小或发生速凝现象时,应进行重新调整拌和料堤的加热温度。
冬期施工措施方案 一、编制说明: 本工程施工工期跨入冬季,因此制定有用的防雪、防风、防寒措施,做好冬期施工准备是按期高质量完成工程施工的严重保证。二零零八年冬季施工的主要内容是:焊接、管道、电气仪表等安装工程,故需根据冬季施工的规范和要求,采取分外措施,避免和减少不必要的经济损失,特制定本方案。 本方案仅适用于陕化BDO项目工程二零零八年度冬季施工。 二、冬期施工的期限 根据渭南地区的气候特征,当日平均气温持续5天在5℃以下时,即进入了冬季施工阶段,通常陕西渭南地区在每年11月15日,转入冬期施工阶段。当次年日平均气温持续5天在5℃以上后进入常温施工。 三、编制依据: 1、《冬季施工手册》中国建筑工业出版社 2、《冬季施工禁忌手册》中国建筑工业出版社 3、《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-97 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 6、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88 7、《石油、化工施工安全技术规程》SH3505-1999 8、《质量、环境、职业安全康健综合管理体系程序》QG/13J003-2002 9、《质量、环境、职业安全康健综合管理手册》QG/13J002-2002 10、华山化工关于冬季施工程序文件 四、施工准备
1.冬季施工,必须克服凉爽天气对工程质量和安全生产的影响,关键要做好施工前的准备工作和施工中的检查工作,每项工程施工前,技术人员要结合详尽气象条件及工程任务特点,对施工人员进行冬季施工技术只是和安全知识的培训,详细地做好对施工人员的技术交底,保证每个施工人员了解每一步施工要求,并监督施工人员按施工方案的要求执行。 2.项目部安全负责人需了解当天的天气预报,做出天气突变的防范措施,检查保温措施的实施情况,检查冬季施工的安全执行情况,在整个冬期施工中,负责测温、气象记录,并做到在每天下午下班前检查各施工项目的保温、覆盖情况。 3.施工计划安排必须考虑冬季气候条件及特点,在总进度许可的条件下,对不合适冬季施工的工程应延缓至明春施工,尽量避开冬季施工。有关人员每天收听天气预报,根据天气情况安排施工生产。对分外工种:所有架子工、焊工、电工、机运等公众必须持证上岗。 4.入冬之前应对生产、生活设施组织全面安全、质量检查,及时解决检查中发现的问题。冬季施工过程中除执行本措施要求外,还应执行有关设计要求、规范、详尽施工方案等技术文件要求。 5、技术准备:编制冬季施工方案、收集冬季气温变化资料及风、 雨、雪等气象资料。 6、机械准备:最工程所用的机具、设备进行检修,并应做好过冬保护措施。 7、材料准备:做好冬季施工各种措施材料的备料及进场,并对所进场的材料组织验收及复检。 8、场地准备:保证道路通畅,做好防滑措施准备,做好排水措施,消除施工用水、用汽造成的场地结冰现象。 五、管理措施 1、组织机构 组长:刘毅
3、季节性(高温季节、冬季、雨季)施工措施及方案 3.1季节性施工领导小组 根据项目工程施工的特点,为加强季节性施工管理,做好季节性施工的各项准备工作,确保季节性施工的工程质量和安全,我公司拟组建季节性施工领导小组,由项目经理任组长,项目副经理及总工任副组长,负责本合同段季节性施工的组织,指挥计划。目经理部设置五部两室:工程管理部、计划财务部、物资设备部、安质环保部、工程经济部、综合办公室、中心试验室,根据季节性计划施工生产的任务和安排,为合理安排劳力,根据每个作业面以及施工进度计划的安排,配置足够的劳力,保证正常生产,确保季节性施工顺利进行。 3.2冬季施工措施及方案 3.2.1冬季低温对施工的不利影响 (1)低温对砼、钢筋性能及施工操作的影响 1)在负温条件下,新拌砼强度尚未形成,体内含有许多水份经冻结由液态转化为固态,体积增大约10%,使砼的内部组织由于受到冻胀而遭到不同程度的破坏,降低了其应有的承载能力,造成结构上的危害。 2)负温条件下钢筋变硬、变脆,受弯及冷拉其内部组织受到不同程度的损伤,焊接时会产生内应力,降低焊件的受力强度。 (2)低温对生产人员及机械设备的影响 1)低温寒冷对生产人员操作带来许多不便,尤其对高空作业者更为明显,人的视觉、听觉也受到阻碍,一旦遇到风雪天,操作更加困难。 2)机械设备在低温情况下难以保证最佳工作状态,油压设备由于低温油路凝结,灵敏度下降,使机械不能正常运行。 (3)低温对土方施工的影响 气温达到负温时易使路基填筑层表面2~3cm形成冻层,当白天气温回升后,融化形成表面松散或反弹现象,引起压实度不足,甚至对路基造成病害。 3.2.2路基工程冬季施工 昼夜平均温度在-3℃以下,且连续10 天以上,或者昼夜平均温度虽在-3℃以上,但冻土没有完全融化时,均应按冬季施工办理。 3.2.2.1路基土方填筑
冬季施工方案 冬季施工方案及安全保证措施 一、冬季施工项目概述 我部施工的工程项目主要为隧道、桥梁及路基工程。冬季施工期间,隧道内施工采取相应的保证措施,基本不受季节性影响。受季节性影响的工序主要是原材料的储备、原材料的保温、中间产品的加工及机械设备的维修保养工作。根据青兰高速公路LJ18标去年冬季施工经验,采取有效的冬季施工保温措施可保证结构物的质量要求。 根据榆绥高速公路建设管理处的要求,结合我部的实际情况和年度施工计划,确定冬季施工项目为: 米脂二号隧道掘进、初期支护和仰拱施工。 二、冬季施工准备工作 1. 当室外日平均气温连续5天低于5℃时,项目施工按冬季施工处理。 2.为了保证冬季施工的顺利进行,我部成立了冬季施工领导小组: 组长:施红忠 副组长:张海龙、吕逢遴 组员:张华桥、王根征、郭锋、杨蔚、林正强 3.对施工人员进行教育培训,对混凝土工、钢筋工、掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员进行技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 4.及时与当地气象部门联系,掌握气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 5.施工前,认真复核将要施工的工程图纸,确保冬季施工的准确。 6.冬季施工前,对施工人员进行工程技术交底,并组织技术人员和施工人员进行学习。 7.冬季施工前,搭建保温暖棚,备足冬季施工所需的原材料、机械设备、保温材料、加热及烤火器具,确保冬季施工的顺利进行。 1.洞内保温及测温 米脂二号隧道左右线洞口悬挂保温棉帘,并在洞内安排专人负责用煤炉升温,洞内温度控制在10℃以上,同时注意洞内通风。 安排专人负责施工温度的测量,洞内温度每天上午、下午各测2次,中午测1次,晚上测3次,并做好记录。同时对拌合和喷锚用水、喷锚料、砼出站和入模、养生温度进行测量,并做好记录。发现温度不能满足施工要求时,立即采取紧闭洞口保温棉帘、添煤升温等措施进行修正。 冬季施工温度测量责任表
XXXXXXXXXXX 34#住宅楼 冬 季 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:
一、编制依据 1、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)《建筑工程冬期施工规范》 (2)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)《建筑施工安全检查标准》 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》 (6)《给排水管道工程施工及验收规范》 二、工程概况 工程名称:XXXXX住宅小区B区45#住宅楼 建设单位:XXXXXXX房地产开发有限公司 设计单位:XXXXXXXXXX设计院有限公司 勘察单位:XXXXXXX工程勘察院 监理单位:XXXXXX监理有限公司 施工单位:XXXXXXXXX有限公司 结构形式:本工程位于XXXXXXXXXXXXXXX,结构类型为砖混结构,占地面积为671.43㎡,建筑面积3434.75㎡,本工程1-9轴为四层,层高均为2.9米,建筑高度为12.6米。9-17轴为五层,建筑高度为15.5米。18-26轴为六层,1-5层层高均为2.9米,6层层高为2.8米,建筑高度为18.3米。基础为钢筋混凝土条形基础;本工程建筑抗震设防分类为标准类设防类,抗震设防烈度等级为八度,地震加速度为0.2g,耐火等级为二级,设计合理使用年限为50年,屋面防水等级二级。 1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施 工,当室外日平均气温连续5天高于5℃施解除冬期施工,进入正常施工阶段。 2、冬施期间的施工项目包括涂料施工、玻璃安装、钢门窗安装及室外给排水等。 三、施工安排 1、冬施期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计 划安排。 2、必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 四、冬施准备工作
编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冬季施工安全方案措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号:KG-AO-3189-40 冬季施工安全方案措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 《建筑施工高空作业安全规范》JGJ80-91 《安全帽》GB2811-89 《安全带》GB6095-85 《密目式安全网》GB16909-91 《建筑施工安全检查标准》GJ59-99 二、工程概况 1、俊景豪庭二期11、12楼工程位于广安大街北端,和平路与光华路之间,属于剪力墙结构,地上高跨28层,低跨14层,地下2层,建筑总高度86.2米,建筑总面积53010平方米,标准层层高2.9米,总工期 414 天。 2、主要施工方案 现场混凝土采用商品混凝土,混凝土输送用泵车
输送,主体垂直运输采用三台塔式起重机,建筑外围搭设双排脚手架作为施工用,场内设钢筋加工场、木工加工场及库房等。 3、人员状况 本工程管理层劳务层分开,劳务层设钢筋班、木工班、混凝土班、瓦工班、水电班、机修班。所有人员基本熟悉本工程安全技术操作规程,安全意识较高。 三、施工安全防范部署 1、施工现场建立以项目经理以第一负责人的安全保证体系。 2、明确本工程安全防护设施及施工过程中安全设施的验收程序以及验收责任人。 3、落实施工过程中各种安全技术措施的编制、审批,批准及具体实施人。 4、加强对季节性施工的安全防护及劳动保护用品的管理工作。 5、制定符合本工程特点的安全管理办法及违章处理措施。
冬季施工方案措施 秋季即将过去,冬季就要到来,工程施工将进入冬季施工,?冬季施工因施工分项工程不同,要求有所不同。?冬季施工的起止日期为:当冬季到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d?的日平均气温稳定在5°C以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。(日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的)。所有工程均应注意,各分项工程可按下列条件进行控制: 一、冬季施工特点 1.冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节。 2.质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 3.冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 二、冬施规定: 砖砌体工程:在预计10天内的平均气温低于5℃,即进入冬季施工阶段。
砼工程:室外日平均气温连续5d稳定低于5℃或最低气温降低于0℃或0℃以下时,砼施工进入冬季施工。 三、气温特点: 根据陕西地区的气温特点,平均气温低于5°C的起止时间为每年的11月15日至翌年的3月15日,总计128天.?但根据历年气温的变化规律,冬季施工又可分为一般低温阶段和极低温阶段。?一般低温阶段的时间是:每年的11月15日至12月中旬和翌年的2月中旬至3月15日,大约77天,占整个冬施时间的60%左右,?白天的工作环境基本处于正温。 极低温阶段的时间是:每年的12月下旬至翌年的2月中旬,特别是1月份属于陕西地区气温的最冷月,日最低气温大约在-10°C?左右,在此期间拌合料所用的水、砂子必须加热,?并掺砼防冻剂进行施工,砼浇筑后用塑料膜及草袋覆盖保温。 四、冬施准备工作 1.组织措施 ①进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序;?施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;?安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,?要组织有关人员学习,并向相关人员进行交底。
装饰工程冬季施工方案及措施 一、冬季施工之施工标准 1冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面容易受冻,容易出现 空鼓等质量问题。因此,对于还没供暖的房间,温度低于5C时,应暂停水泥沙浆找平抹灰、墙地砖的铺贴施工;低于8C时,停止油漆涂刷施工。 2瓦工用的沙子不能有冰块,根据实际施工需求在室外施工时适当适当添加防冻剂,搅拌水泥砂浆时,水的温度不能超过80C,要随用勤调。3室内湿度要保持在25—40%,低于25%时,应通过放置水盆或地面洒 水的方式,人工增加湿度;湿度高于40%时,应加强通风。 4室内通风要求:在保证室内温度的前提下要自然通风,但一定要避免强烈的空气对流,木器施工未涂刷油漆之前避免通风。 5油漆涂刷施工时应加强通风,避免有害气体的聚集,同时避免与墙面打磨等粉尘作业同时进行。 6在易产生粉尘的施工过程中,应加强空气湿度、增加清扫次数。 7依据热胀冷缩的原理,冬季施工要注意留出适当的缝隙。 [1]施工时门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如; [2]铺实木地板时,四周要留出5~8毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象; [3]对于因不同材质伸缩系数不同而出现裂缝的情况,施工人员应
采取预留缝的办法进防治,所有木制品接缝控制在1毫米左右,石膏板、硅酸钙板接缝控制在8毫米左右。 二、冬季施工之材料保护标准 1木材、板材码放离开热源800mm避免因过热导致木材和板材的开裂、变形。 2采用供暖的房间,码放木材和各类人造板材时要在板材底部加垫木方,避免木材开裂、变形。 3每两张饰面板为一对,面对面逐层平面码放,并用大芯板在上表面加载压力,保证饰面板不卷曲、不变形、不开裂。 4无论是墙砖还是地砖,都应该先将材料从室外搬到室内过渡24小时,适应了室内温度以后才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。 5水性涂料、胶类应存放在温度5C以上的房间,避免放在阳台,防止冻坏。 6油漆和易挥发化学物品应单独存放,远离热源,房间要不间断通 风。 7水性材料送到现场后应进行检验,一旦发现变质、变性要及时退回库房,禁止使用。 三、冬季施工之文明施工标准1确定材料码放地,放置灭火器。 2确定取水龙头后,将其它水源封闭。
1、新工人必须参加入场安全教育,考试合格后方可上岗。2 ?进入施工现场必须佩戴安全帽?3 ?进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律?4、作业时必须根据作业要求。佩戴防护用品,施工现场不得穿拖鞋、高跟鞋等,衣着要灵便,严禁酒后作业,高处作业必须系好安全带,严禁向下拋掷工具材料。5、必须掌握必要的施工知识,并经考试合格,持证上岗,在准许的工作范围内作业。6、雨、雪及风力六级以上(含六级)等恶劣天气后应对供电线路、用电设施进行检查,确认安全后方可使用。7、施工用的电动机械和设备均须接地或接零并实行二级漏电保护,绝对不允许使用破损的电线和电缆,严防设备漏电。8、熟练掌握触电紧急救护方法,发生事故后应采取措施,抢救伤员,并及时报告。9、施工中用的机具应经常检查、保养,发现不正常时,应及时修理或更换。10、使用运输工具时应检查是否存在隐患,经过检查,合格后方可使用。11、采用垂直运输设备上料时,严禁超载。运料小车的车把严禁伸出笼外,小车必须加车挡,各楼层防护门随时关闭。1 2、材料应堆放整齐,不得任意乱放。 13、施工时还应注意防火,提供必要的灭火设备和防火监护人员。动火作业前应先办理动火令,取得后方可进行动火作业。1、新工人必须参加入场安全教育,考试合格后方可上岗。2 ?进入施工现场必须佩戴安全帽?3 ?进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律?4、作业时必须根据作业要求。佩戴防护用品,施工现场不得穿拖鞋、高跟鞋等,衣着要灵便,严禁酒后作业,高处作业必须系好安全带,严禁向下拋掷工具材料。5、必须掌握必要的施工知识,并经考试合格,持证上岗,在准许的工作范围内作业。6、雨、雪及风力六级以上(含六级)等恶劣天气后应对供电线路、用电设施进行检查,确认安全后方可使用。7、施工用的电动机械和设备均须接地或接零并实行二级漏电
冬季施工方案 为切实保证工程质量按合同工期顺利竣工,在冬季即将来临之际,我公司依据当地气象部门的有关资料,结合我项目部实际情况,特制订本施工方案,现上请审核批准。 一、冬期组织措施 为确保工程质量,合理加快施工进度,我项目部结合工程结构的特殊性,科学安排,精心组织,尽量减少能量消耗,缩短工期,现安排如下: 1、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员和火炉管 理人员进行至少一次专业技术业务培训,学习本工作范围内的 有关知识,明确职责,并经考试合格后,方可上岗工作。 2、及时收看电视天气预报,并与当地气象部门取得联系,及时 接收天气预报信息,防止寒流突然袭击。 3、安排专人测温施工期间的室外气温、暖棚内气温、砂浆混凝 土的温度并做好记录。 4、进入冬期的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适 应冬期施工的要求,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等 问题,应通过图纸会审解决。 二、现场准备 1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 2、搭建加热用的锅炉房、搅拌站,对锅炉房进行试火试压,对
各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 3、计量变压器容量接通电源。 4、工地的临时供水管道、白灰膏等材料要做保温防冻工作。 5、做好冬期施工混凝土、砂浆及掺加剂的试配试验工作,提出 施工配合比。 三、冬期施工技术措施 1、土方工程在冬季施工时,应注意土的冻结规律,施工时必须 周密计划,组织强有力的施工能量,尽量安排在入冬之前施工较为合理。 2、回填土方时,应将表面冻结的冻土剔除,将未冻的土分层回 填并分层夯实。 3、砌体工程:本工程填充墙为加气混凝土砌块。在砌筑前应清 除表面污物、冰雪等,遭水浸后的砌块不得使用。 4、砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制。冬期砌筑不得使用无水泥拌 制的砂浆。石灰膏等宜得保温防冻,如遭冻结,应经融化后方可使用。拌制砂浆所用的砂不得含有直径大于1cm的冻结块和冰块。 5、冬期砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工时适当增加,可通过增加 石灰膏的办法解决。冬期搅拌砂浆的时间应适当延长,一般要比常温增加0.5-1倍。应在采暖的房间或保温棚内进行,环境温度不得低于5°,要随拌随运,不可积存和二次倒运。 6、严禁使用已遭冻的砂浆,不准以热水掺入冻结砂浆内重新搅拌
中建二局上海浦东机场DHL项目 冬季施工方案 编制/日期: ______________ 编制: 审核: 批准: 目录
1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (4) 4.冬季施工技术措 施 (6) 5.质量保证措施 (17) 6.安全及消防措 施 (19)
冬季施工方案 1.编制说明 1.1.编制目的: 为保证工程的冬季正常施工, 提高施工质量、加快施工进度, 特编制此冬季施工方案。 1.2.编制依据: 施工图纸 施工组织设计 主要规范、规程
2.工程概况 本工程即上海浦东国际机场DHL 航空货运枢纽项目位于上海市浦东国际机场西货运区南端K-8-B地块内, 南侧为机务维修中心坪, 北侧为西货运区第七地块与UPS运转中心隔围墙相望, 西侧距离河滨西路约380m。占地面积为88000m2, 总建筑面积为59333 m2。由上海机场( 集团) 有限公司投资建设, 格利资工程咨询( 上海) 有限公司为项目管理公司, 中国中元国际工程公司设计, 上海市工程建设咨询监理有限公司监理。 工程范围: 本工程包括2层分拣大楼、3层综合业务楼、1层设备用房、门卫以及道路、围栏等; 3.施工部署 根据现场场地及施工安排, 下一步冬期施工将要进行的内容主要为屋面板, 楼面板及墙面板安装( 专业分包巴特勒施工) 、地坪及楼承板浇注( 埃必士负责面层施工) 、基坑回填, 砌筑。 3.1.施工准备 冬季施工时间: 日平均气温连续5天低于5℃, 为冬施开始日
期; 日平均气温连续5天高于5℃, 为冬施结束日期。 根据当前的施工情况, 熟悉掌握各部位施工方法, 合理安排施工进度, 保证把各种费用降到最低点。 现场根据各时间段实际气温, 充分利用期间的好天气进行系列施工, 并在不利天气条件下合理选用添加剂和保温措施。 3.2.现场准备 根据施工进度计划, 材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。 对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验工作, 检查施工配合比。 制定冬季施工计划, 检查督促冬期施工方案的实施。冬期施工前要认真组织有关人员分析冬期施工计划, 所需材料要在冬季施工来临前准备好。 落实冬季施工必备的保温材料、保温设施和职工保温劳动保护用品。 组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作, 包括临时设施、临电、机械设备保温、取暖等项工作, 检查施工现场及生产生活基地的保温取暖及排水设施, 保证雨雪天排水通畅。
目录 目录 (1) 一、冬季施工简介 (2) 二、冬季施工准备 (2) 三、冬季施工技术措施 (5) (一)混凝土结构及地面 (5) 四、冬季施工安全保证措施 (7)
一、冬季施工简介 依据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011规定,当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃时,可认为已进入冬季施工。如连续5天日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为冬期施工的初日;天气转暖最后一个连续5天日平均气温稳定在5℃以上,则此5天的最后一天为冬期施工的终日。 根据本工程总工期安排和现场实际情况确定,冬季期间施工的项目主要有:基坑开挖、承台及地梁混凝土浇筑作业。 二、冬季施工准备 在进入冬季施工前,我项目部将成立由项目经理、项目技术负责人、质量主管、安全主管组成的冬季施工领导小组,指挥协调冬季施工的各项工作,并对冬季施工期间的质量、进度、安全负责。冬季施工领导小组将提前召开冬季施工专题会议,对冬季施工的各项工作做出统一部署并进行责任分工,提前做好冬期施工的技术准备、现场准备、物资准备,避免由于冬季施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。 2.1 冬季施工技术准备 详见表2-1。 冬季施工技术准备表2-1
图2-1 冬季施工测温内容2.2 现场准备 1、冬季施工生产准备的一般原则:
(1)综合考虑做出全面的生产计划,从而实现施工生产的均衡性。 (2)明确各劳动力的需求量;明确机械设备的使用、维修计划;确定生产的流水走向。 (3)冬期物资供应情况,安排冬季施工中的生产、生活热源设备或设施。 (4)将冬季施工生产准备项目,质量控制措施所需要的人工和辅助性的项目纳入生产安排。 2、施工现场准备 详见表2-2。 施工现场准备表2-2 3、资源准备 进入冬季施工前,我项目部将根据施工方案要求,准备完成冬季施工用的各种保温材料、测量工具、加热设备等。 (1)保温材料的准备 冬季施工期间,需保温部位选用的保温材料,详见表2-3。
冬季施工专项方案
冬季专项施工方案 1.编制依据: 1.1.《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97); 1.2.本工程《施工组织设计》。 2.工程概况: 2.1.本工程场地东侧为潜山路;南侧为黄山路;西侧为新开发住宅小区;北侧为电信潜山路市话分公司家属楼。总建筑面积约83387.97m2,其中地上建筑面积为68167.93 m2、地下建筑面积为15220.04m2,结构类型为钢筋混凝土框支剪力墙结构,建筑层数为地上32层,地下2层。地下二层为人防、局部车库,地下一层为车库;1、2层为商业用房;3、4层为办公用房;6层以上为住宅用房。建筑总高度为110.60m,相对标高±0.000相当于场地绝对标高4 3.400。用地面积8777.56㎡。该工程是由办公、住宅、商业、地下车库及人防组成的城市综合体。 2.2.其中人防工程平时为地下机械式停车库,共可停放小型汽车57辆,战时为两个核六级二等人员掩蔽部,可掩蔽人员1300人,人防建筑面积为2089m2。防化等级为丙级。本人防为一个防火分区
,防烟分区用大梁分隔。设备用房(配电室、排风机房等)设有甲级防火门,平时人员出入口设有甲级防火门。设有机械排烟、火灾自动报警、自动喷淋灭火系统和消火栓灭火系统。 3.冬期施工计划安排: 3.1.当室外平均气温连续五天稳定低于5℃时,或者当最低气温低于3℃时,应按照有关冬期施工规定执行。本工程施工时期跨越冬期,故需制定冬季施工技术措施。 3.2.根据合肥地区的气候,冬期施工每年自11月15日至次年2月15日,历时三个月。本工程、冬期的施工内容主要为地下防水工程、基础防水、基础底板、地下室施工及装饰工程。 4.冬期施工的准备工作: 4.1.准备工作: 4.1.1.成立冬季施工领导小组,由项目经理、项目副经理、项目技术负责人及项目部管理人员和各工种负责人组成,负责冬施准备及安排生产计划、组织实施冬季施工方案。 4.1.2.在进入冬季施工前,编制详细的冬季施工方案并组织人员学习冬季的施工程序及方法。进入冬季后,安排资料员进行气温观测并做记录,与气象部门预先联系,防止寒流的突然袭击。
冬季施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 工程名称: 编制日期:
目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施
天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比 15℃延长 3 倍,温度降到 0.3~ 0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。