1、材料说明

原材料: 霸道牌普通硅酸盐水泥P·C42.5级,机制砂,细度模数为2.73;碎石4.75-31.5mm,表观密度为2.499g/cm3;水,自来水;详见试验报告;

依据公路水泥混凝土路面施工技术规范JTG F30-2003

设计抗折强度4.0Mpa为中等交通

2、计算水泥混凝土配制强度(f c)

1)f c=fr/1-1.04cv+ts=4.96Mpa

fc:配制28天弯拉强度的均值(Mpa)

fr:设计弯拉强度标准值(Mpa)

cv:按表取值0.15

s: —弯拉强度试验样本的标准差(MPa),已知弯拉强度的变异系数Cv=0.15; 设计弯拉强度的标准值fr=4.5 MPa,

则s= fr*Cv=0.675 MPa

t: 按表取值0.35

2)水灰比(W/C)的计算

W/C=1.5684/fc+1.0097-0.3595fs=0.48

fs:水泥实测28天抗折强度(Mpa)

fs:水泥实测28天抗折强度(Mpa),由于无实测资料,中交通要求抗折强度大于等于6.5 Mpa,再乘以水泥强度等级的富余系数1.16。

3)查表确定砂率(βs )=35%

4)确定单位用水量(m wo)根据施工条件出机坍落度宜控制在10—30mm Wo=104.97+0.309sl+11.27c/w+0.61sp=159g/m3

Sl: 坍落度(mm)取值30

Sp: 砂率(%)

C/w: 灰水比

4)确定单位水泥用量(m co)

C0=(c/w)wo=331

5)计算粗集料用量(m go)、细集料用量(m so)

将上面的计算结果带入式中

m co+m wo+m so+ m go=2450

βs=m so÷(m so+ m go)×100

砂(m so)用量为647 kg/m3,碎石(m go)用量1313 kg/m3;

初步配合比为水泥:砂:碎石= 1 :1.848 :3.751

水灰比=0.4

3、调整工作性,提出基准配合比

1)计算水泥混凝土试拌材料用量:

按初步配合比试拌水泥混凝土拌和物30 L ,各种材料用量为:

水泥=10.5 kg

水=4.2 kg

砂=19.41kg

碎石=39.39 kg

2)调整工作性

按初步配合比拌制水泥混凝土拌和物,测定其粘聚性,保水性,坍落度。坍落度测定值为18mm ,粘聚性和保水性良好,坍落度符合规范要求,在基准配合比的水灰比上下浮动0.03试配三种水灰比的试件。

4、检查强度及确定试验室配合比

试配号水灰比水泥用量

kg/m3

7天抗折强度

平均值(MPa)

28天抗折强度平

均值(MPa)

实测坍落

度(mm)

试配1 0.37 384 4.2 6.3 6

试配2 0.40 350 3.8 5.3 18 试配3 0.43 321 3.2 4.6 27

2)计算混凝土湿表观密度=2450 kg/m3

实测混凝土湿表观密度=2458 kg/m3

按实测湿表观密度修正后各材料用量:

水泥=350 kg/m3

砂=649kg/m3

碎石=1319 kg/m3

水=140 kg/m3

3)确定试验室配合比:

质量比水泥:砂:碎石=1:1.854 :3.768 水灰比=0.40

注:碎石5-20mm掺量为40%,20-40mm掺量为60%;

C20普通混凝土配比设计说明书

砼配合比设计说明书 砼设计标号: C20普通 一、设计依据: 1、中华人民共和国行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2011) 2、中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011) 3、中华人民共和国行业标准《通用硅酸盐水泥标准》(GB175-2007) 4、中华人民共和国行业标准《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005) 5、中华人民共和国行业标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005) 7、施工图纸 二、设计要求: 设计强度等级为C20,坍落度90-110mm。 使用部位:通涵基础及防护工程 使用原材料为: 水泥:海螺水泥有限公司生产海螺牌(P.C32.5) 砂:株洲市王十万砂场河砂,细度模数为2.74,属中砂,含泥量1.0 %, 表观密度:2.602g/cm3 碎石:湘乡市棋梓桥水泥厂碎石场;表观密度为2.720g/cm3; 掺配比例,16-31.5(mm):9.5~19(mm):4.75-9.5(mm) =30%:50%:20% 水:饮用水 制作与养生的方法 把用于砼配制的各原材料混合并机械搅拌均匀,性能测试结果符合规范要求后, 制作试件,用人工成型,拌合物分层厚度大致相等的两层装入试模,每层插捣25 次。二十四小时后拆模,再放入标准恒温恒湿养护室里进行养生。 三、配合比参数的初步确定 1、确定试配强度 根据设计规程可知,σ=4.0,试配强度fcu,ο=26.6Mpa 2、计算水灰比 W/B=a a.f b/(f cu,0+a a.a b.f b),式中:粗集料采用碎石取a a=0.53,a b=0.20,水泥富于系数γc=1.00,f ce=1.00*32.5=32.5, 由W/B=a a.f b /(f cu,0+a a.a b.f b) 得出ω/c=0.57 根据《公路桥涵施工技术规范》要求,水灰比取ω/c=0.50,符合耐久性要求。 3、用水量 根据设计坍落度和最大碎石粒径及相关经验,取用水量m wo=175Kg

mpa水泥混凝土配合比设计书

m p a水泥混凝土配合比 设计书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

抗折水泥混凝土配合比设计书 1、材料说明 原材料: 霸道牌普通硅酸盐水泥P·级,机制砂,细度模数为;碎石-31.5mm,表观密度为2.499g/cm3;水,自来水;详见试验报告; 依据公路水泥混凝土路面施工技术规范JTG F30-2003 设计抗折强度为中等交通 2、计算水泥混凝土配制强度(fc) 1) fc=fr/+ts= fc:配制28天弯拉强度的均值(Mpa) fr:设计弯拉强度标准值(Mpa) cv:按表取值 s: 无资料的情况下取值8% t: 按表取值 2)水灰比(W/C)的计算 W/C=fc+ fs:水泥实测28天抗折强度(Mpa) 查表确定砂率(βs )= 33% 3)确定单位用水量(mwo)根据施工条件出机坍落度宜控制在10—40mm Wo=++11.27c/w+=140g/m3 Sl: 坍落度(mm)取值20 Sp: 砂率(%) C/w: 灰水比

4)确定单位水泥用量(mco) C0=(c/w)wo=350 5)计算粗集料用量(mgo)、细集料用量(mso) 将上面的计算结果带入式中 mco+mwo+mso+ mgo=2450 βs=mso÷(mso+ mgo)×100 砂(mso)用量为647 kg/m3,碎石(mgo)用量1313 kg/m3; 初步配合比为水泥:砂:碎石= 1 :: 水灰比= 3、调整工作性,提出基准配合比 1)计算水泥混凝土试拌材料用量: 按初步配合比试拌水泥混凝土拌和物 30 L ,各种材料用量为: 水泥= 10.5 kg 水= 4.2 kg 砂= 19.41kg 碎石= 39.39 kg 2)调整工作性 按初步配合比拌制水泥混凝土拌和物,测定其粘聚性,保水性,坍落度。坍落度测定值为18mm ,粘聚性和保水性良好,坍落度符合规范要求,在基准配合比的水灰比上下浮动试配三种水灰比的试件。 4、检查强度及确定试验室配合比

4.5MPa水泥混凝土配合比设计书

抗折水泥混凝土配合比设计书 1、材料说明 原材料: 霸道牌普通硅酸盐水泥P·级,机制砂,细度模数为;碎石-31.5mm,表观密度为2.499g/cm3;水,自来水;详见试验报告; 依据公路水泥混凝土路面施工技术规范JTG F30-2003 设计抗折强度为中等交通 2、计算水泥混凝土配制强度(f c) 1)f c=fr/+ts= fc:配制28天弯拉强度的均值(Mpa) fr:设计弯拉强度标准值(Mpa) cv:按表取值 s: 无资料的情况下取值8% t: 按表取值 2)水灰比(W/C)的计算 W/C=fc+ fs:水泥实测28天抗折强度(Mpa) 查表确定砂率(βs )=33% 3)确定单位用水量(m wo)根据施工条件出机坍落度宜控制在10—40mm Wo=++11.27c/w+=140g/m3 Sl: 坍落度(mm)取值20 Sp: 砂率(%) C/w: 灰水比

4)确定单位水泥用量(m co) C0=(c/w)wo=350 5)计算粗集料用量(m go)、细集料用量(m so) 将上面的计算结果带入式中 m co+m wo+m so+ m go=2450 βs=m so÷(m so+ m go)×100 砂(m so)用量为647 kg/m3,碎石(m go)用量1313 kg/m3; 初步配合比为水泥:砂:碎石= 1 :: 水灰比= 3、调整工作性,提出基准配合比 1)计算水泥混凝土试拌材料用量: 按初步配合比试拌水泥混凝土拌和物30 L ,各种材料用量为: 水泥=10.5 kg 水=4.2 kg 砂=19.41kg 碎石=39.39 kg 2)调整工作性 按初步配合比拌制水泥混凝土拌和物,测定其粘聚性,保水性,坍落度。坍落度测定值为18mm ,粘聚性和保水性良好,坍落度符合规范要求,在基准配合比的水灰比上下浮动试配三种水灰比的试件。 4、检查强度及确定试验室配合比

C30路面混凝土配合比设计书

试验报告(30Mpa路面混凝土) ×××××××××试验室×××××××××工地试验室

水泥混凝土组成设计报告 工程名称:××××××××× 设计标号:30Mpa 使用部位:混凝土路面 组成设计单位:××××××××× 设计计算者: 复核者: 技术负责人

C30路面混凝土配合比设计书 1、设计要求: 滦平县2018年贫困村道路改造提升路面用混凝土,要求混凝土强度标准值f r为4.5MPa,混凝土抗弯拉强度样本标准差S为0.5(n=10)混凝土由机械搅拌并振捣,采用小型机具施工,施工要求坍落度为10-40(mm);试验室设计坍落度采取70-90(mm)。 2、组成材料: 水泥采用唐山宇峰水泥有限责任公司滦平分公司的普通硅酸盐水泥P.O42.5,实测28天抗折强度8.0MPa,水泥密度ρc=3100kg/m3;砂采用滦河中砂表观密度ρs=2701kg/m3,细度模数2.86;碎石采用滦平县西井沟碎石4.75-31.5(mm),表观密度ρg=2792kg/m3,振实密度ρgh=1701kg/m3;水:自来水。 3、设计计算: 1)计算配制弯拉强度(f cu,n) 依照规范:该公路属于四级乡村道路,保证率系数t=0.29。变异系数中高,所以取C y=0.15。 根据设计要求f r=4.5MPa: f c=[f r/(1-1.04C f)]+t.s=[4.5/(1-1.04×0.15)]+0.29×0.5=5.48 2)计算水灰比W/C。 抗弯拉强度水灰比。由所给资料:水泥实测抗折强度f s=8.0MPa。计算得到的混凝抗弯拉强度f c=5.48MPa,粗集料为碎石:

混凝土配合比设计作业指导书.docx

混凝土配合比设计作业指导书 混凝土配合比设计作业指导书 1、基本规定 1.0.1 、混凝土配合比设计应满足混凝土配制强度、拌合物性能、力学性能和耐久 性能的设计要求。混凝土拌合物性能、力学性能和耐久性能的试验方法应分别 符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080 、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081 和《普通混凝土长期性能和耐久性 能试验方法标准》 GB/T50082 的规定。 1.0.2 、混凝土配合比设计应采用工程实际使用的原材料,并应满足国家现行标 准的有关要求;配合比设计应以干燥状态骨料为基准,细骨料含水率应小于0.5% ,粗骨料含水率应小于0.2% 。 1.0.3 、混凝土的最大水胶比应符合《混凝土结构设计规范》GB50010 的规定。 1.0.4 、混凝土的最小胶凝材料用量应符合表 1.0.4 的规定,配制 C15 及其以下 强度等级的混凝土,可不受表 3.0.4 的限制。 表 1.0.4混凝土的最小胶凝材料用量 最大水胶比3) (kg/m 最小胶凝材料用量 素混凝土钢筋混凝土预应力混凝土 0.60250280300 0.55280300300 0.50320 ≤ 0.45330

1.0.5 、矿物掺合料在混凝土中的掺量应通过试验确定。钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表 1.0.5-1 的规定;预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表 1.0.5-2 的规定。 - 1 - 混凝土配合比设计作业指导书 表 1.0.5-1钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量 矿物掺合料种类水胶比最大掺量( %) 硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥 粉煤灰≤ 0.4045 ≤≤ 35 > 0.40≤4030≤ 粒化高炉矿渣粉0.40≤6555 ≤≤ > 0.40≤5545≤ 钢渣粉-30 ≤20≤ 磷渣粉-≤3020≤ 硅灰-≤1010≤ 复合掺合料0.406050≤ ≤≤ > 0.4050 ≤40≤ 注:①采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥时,混凝土中水泥混合材和矿 物掺合料用量之和应不大于按普通硅酸盐水泥用量20% 计算混合材和矿物掺合料用量之和; ②对基础大体积混凝土,粉煤灰、粒化高炉矿渣粉和复合掺合料的最大掺量可增加5%; ③ 复合掺合料中各组分的掺量不宜超过任一组分单掺时的最大掺量。 表 1.0.5-2预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量 矿物掺合料种类水胶比最大掺量(%) 硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥 粉煤灰≤ 0.40≤35≤ 30 > 0.40≤2520 ≤

C50普通混凝土配合比设计书

C50普通混凝土配合比设计书

C50普通混凝土配合比设计书(01) 一、工程名称:滦海公路工程。 二、设计目的:C50普通混凝土配合比,坍落度140-160mm,机械搅拌,采用砼罐车运输。 三、设计依据: 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000; 《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000; 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005; 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005; 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003; 《滦海公路工程两阶段施工图设计》。 四、用于部位:预制预应力混凝土组合箱梁。 五、使用原材料: 1、水泥:冀东水泥厂生产P.O42.5级水泥; 2、河砂:青龙砂厂的中砂; 3、碎石:迁安官庄子生产,采用4.75-9.5mm、9.5-19mm,掺配比例 为30%:70%的连续级配碎石; 4、水:饮用水; 5、外加剂:鑫永强建筑材料有限公司生产的高效缓凝减水剂。 六、初步计算混凝土配合比: 1、砼试配强度(f cu,o):f cu,o≥50+1.645×6=59.9Mpa。 2、水泥的富裕系数取1.06 3、水灰比的确定: w/c=αa×f ce/(f cu,o+αa×αb×f ce)=0.46×42.5×1.06/(59.9+0.46×0.07×42.5×

1.06)=0.338 αa\αb---回归系数分别为0.46、0.07。 4、单位用水量的确定:根据所要求的砼坍落度、碎石的最大粒径, 单位用水量选取230Kg/m3;该高效缓凝减水剂的减水率取28%,掺 量为0.5%,则单位用水量为165.6Kg/m3。 5、单位水泥用量:C=165.6/0.338,初步配合比水泥用量为490Kg/m3。 6、砂率的选择:为了满足砼的和易性,根据采用的原材料情况、水 灰比及以往的经验取34%。 7、计算各种材料用量,采用质量法计算: 假定容重为2480Kg/m3,则初步混凝土配合比每方用量分别为水 泥490Kg/m3、砂620Kg/m3、4.95-9.5mm碎石361Kg/m3、9.5-19mm 碎石843 Kg/m3、水166Kg/m3、高效缓凝减水剂2.45Kg/m3。 七、试拌与调整确定试验室配合比: 三个不同水灰比的每方材料用量及性能如下: 水灰比水 ( Kg ) 水 泥 ( Kg ) 砂 ( Kg ) 4.95-9.5m m碎石 (Kg) 9.5-19m m碎石 (Kg) 高效缓 凝减水 剂(Kg) 砂 率 ( %) 容 重 (Kg/m3) 坍落 度 (mm )

混凝土配合比设计的步骤

混凝土配合比设计的步骤 (1)初步配合比的计算 按照已选择的原材料性能及混凝土的技术要求进行初步计算,得出“初步配合比”; (2)基准配合比的确定 经过试验室试拌调整,得出“基准配合比”; (3)实验室配合比的确定 经过强度检验(如有抗渗、抗冻等其他性能要求,应当进行相应的检验),定出满足设计和施工要求并比较经济的“试验室配合比”(也叫设计配合比); (4)施工配合比 根据现场砂、石的实际含水率,对试验室配合比进行调整,求出“施工配合比”。 ㈠初步配合比的计算 1)确定配制强度 2)初步确定水灰比值(W/C ) 3)选择每1m3混凝土的用水量(W0) 4)计算混凝土的单位水泥用量(C0) 5)选取合理砂率Sp 6)计算1m3混凝土中砂、石骨料的用量 7)书写初步配合比 (1)确定配制强度(fcu,o) 配制强度按下式计算: σ 645.1..+=k cu v cu f f (2)初步确定水灰比(W/C) 采用碎石时: ,0.46( 0.07)cu v ce C f f W =- 采用卵石时: ,0.48( 0.33)cu v ce C f f W =- (3)选择单位用水量(mW0) ①干硬性和塑性混凝土用水量的确定 a. 水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料的品种、粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量可按表4-20(P104)选取。 b. 水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量,应通过试验确定。 ②流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤进行 a. 以表4-22中坍落度90mm 的用水量为基础,按坍落度每增大20mm 用水量增加5kg ,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量; b. 掺外加剂时的混凝土的用水量可按下式计算: (1) w wo m m αβ=-

砂浆配比设计书(M7.5)

M7.5水泥砂浆 配合比设计说明书 编制: 复核: 审核: 日期:二○一三年三月三十日

M7.5水泥砂浆配合比设计说明 一、设计要求:水泥砂浆强度等级 f为M7.5 ,施工稠度为30~50 mm,使用部 2 位为砌筑。 二、采用质量标准 1、招标文件《技术规范》 2、施工设计图纸 3、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-2010 4、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 5、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 三、采用试验操作规程 1、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 2、《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005 2、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 四、原材料来源及试验结果 1、水泥:采用湖南南方水泥有限公司生产的兆山牌P.C32.5水泥,经检验,其 2、细集料采用宁響砂场生产的中砂,经检验,各项性能指标见下表:

3、水:生活用水 五、配合比设计 (一)、确定初步配合比 1、确定配制强度0,m f =k 2f =1.2×7.5 =9.0(根据施工水平k 值取1.20) 0,m f —砂浆的试配强度(MPa ),精确至0.1MPa; 2f —砂浆强度等级值(MPa ) ,精确至0.1MPa; k —系数,按表5.1.1取值。 2、计算水泥用量: 1)每立米砂浆中的水泥用量,按下式计算: )/()(10000,ce m c f a f Q ?-=β =1000(9+15.09)/(3.03×32.5) =245

式中: c Q——每立方米砂浆的水泥用量(kg),精确到1kg; ce f——水泥实测强度(MPa),精确至0.1MPa; a、β——砂浆的特征系数,其中a取3.03、β取-15.09。 2)、每立方米砂浆中的砂用量,干燥状态下的堆积密度为1544kg;3)、每立方米砂浆中的用水量,根据砂浆稠度等要求选用265kg; (二)、调整配合比 调整一:c Q取220kg,砂取1544kg,用水量根据稠度要求作适当调整;调整二:c Q取268kg,砂取1544kg,用水量根据稠度要求作适当调整;(三)、试拌校正 1、按第一种配合比进行试验,试配搅拌量为6升则每种材料用量为m c0:m s0 : m w0 =1.464:9.264:1.59,测定稠度42mm,实测容重为2040Kg,则 2053Kg-2040kg=13kg小于2053*2%=41Kg,故无需进行密度校正。标准养生,进行砂浆抗压强度检测, 28天抗压强度为:8.6Mpa。 2、按第二种配合比进行试验,试配搅拌量为6升则每种材料用量为m c0:m s0 : m w0 =1.32:9.264:1.59,测定稠度为48mm,实测容重为2050Kg,2053kg-2050kg=3kg小于2053*2%=41Kg,故无需进行密度校正。经标准养生,进行混凝土抗压强度检测,其28天抗压强度为:5.6 Mpa。 3、按第三种配合比进行试验,试配搅拌量为6升则每种材料用量为m c0:m s0 : m w0 =1.61:9.26:1.59,测定稠度为40mm,实测容重为2010Kg,则2053Kg-2020Kg=23Kg小于2053*2%=41Kg,故无需进行密度校正。标准养生后,进行混凝土抗压强度检测,其28天抗压强度为:10.0Mpa。 (五)、确定设计配合比 根据JGJ/T98-2010第5.3.4条,试配强度、和易性要求等均符合规范要求的 第三种配合比为砂浆设计配合比,即每立方米材料材料用量为m c0:m s0 :m w0 =268: 1544:265。

配合比设计书

配合比设计 一、原材料 1、水泥:泓瑞水泥P.O 42.5级 2、砂:河砂细度模数2.6 3、碎石:5~31.5mm连续级 4、外加剂:安信ENCE缓凝高效减水剂 5、粉煤灰:II级东圣 二、技术要求 1、配制强度等级:C30 2、坍落度:180±20 mm 3、粘聚性、保水性、可泵性好 三、计算配合比: 试配强度:C30 fcu,o≥fcu,k+1.645σ=30+1.645×5.0=38.2Mpa 掺粉煤灰20% fce=49.0Mpa f b=r f*fce=0.75×49.0=36.7 Mpa X a f b 0.53×36.7 W/B= = =0.462 Fcu,o+ X a X b*f b 38.2+0.53×0.2×36.7 满足坍落度要求,用水量约为230Kg,掺外加剂1.9%,减水率20% W/B=0.462 W=184 Kg B=398 Kg 以重量法计算,表观密度为2380Kg/m3,砂率取45% 砂重+石重=2380-184-398=1798 Kg 砂重=791 Kg 石重=1007 Kg

●水水泥粉煤灰砂石外加剂 184 318 80 791 1007 7.5 拌制25L试样 结论:粘聚性好,坍落度210 mm 坍落度偏大,保持水胶比不变,减少水泥浆量,按经验用水量取175 Kg/ m3适宜。 则W—175 Kg/ m3 B—379 Kg/ m3 Mfo—76 Kg/ m3 Mco—303 Kg/ m3 表观密度取2380 Kg/ m3,砂率取45% 则:水水泥粉煤灰砂石外加剂 175 303 76 822 1004 7.2 拌制25L试样。 结论:粘聚性好,保水性,可泵性好,坍落度180 mm 确定为试拌配合比. 水胶比增加或减少0.05,用水量不变,砂率分别增加和减少1% 水胶比增加0.05为0.512 175 B= = 342 Kg/ m3 0.512 Mfo=342×20%=68 Kg/ m3 Mco =342-68=274 Kg/ m3 砂率46% ●水水泥粉煤灰砂石外加剂 175 274 68 857 969 6.5

混凝土配合比设计书

混凝土配合比设计书 单位名称:xx局xx铁路客运专线xxx标 混凝土强度及类型:C30水下高性能混凝土 设计单位: 2013年4月20日

目录 封面 (1) 目录 (2) 1.设计说明 (3) 2.设计依据 (3) 3.设计要求 (3) 4.原材料说明 (4) 5.混凝土配合比配制强度的确定 (4) 6.混凝土配合比设计中的基本参数确定 (5) 7.混凝土配合比的计算 (6) 8.计算配合比混凝土每立方米的材料用量表 (7) 9.混凝土配合比的试配得基准配合比 (7) 10.混凝土配合比强度检验 (8) 11.配合比的调整与确定 (11) 12.现场修正 (13) 13.试验室配合比设计参考资料(附件) (13) 附件1水泥试验记录……………………………………………………… 附件2水泥检验报告……………………………………………………… 附件3砂试验记录………………………………………………………… 附件4砂检验报告………………………………………………………… 附件5碎石试验记录……………………………………………………… 附件6碎石试验报告(5~31.5mm)……………………………………… 附件7粉煤灰试验记录………………………………………………… 附件8粉煤灰检验报告…………………………………………………… 附件9外加剂试验记录………………………………………………… 附件10外加剂检验报告…………………………………………………… 附件11混凝土试拌试验记录…………………………………………… 附件12混凝土配合比试验报告………………………………………… 1.设计说明① 1.1你单位混凝土生产涉及C10、C15 、C20、 C25、 C30、 C35、 C40、 C45、 C50九个强度等级。采用佛山市诚力建筑机械有限公司生产的HZS120型双机组混凝土搅拌机生产,理论生产率≥120m3/h×2,使用骨料最大粒径31.5mm。采用三一重工生产的SY5419THB 50E型混凝土输送泵,最大理论混凝土输送量120 m3/h ~170m3/h,混凝土输送压力8.3 Mpa ~12Mpa,允许最大骨料粒径碎石40mm,混凝土输送内径φ125mm。 1.2 通过C30泵送混凝土配合比设计 1.2.1 检测水泥、砂、碎石、粉煤灰、聚羧酸高性能减水剂等原材料各项技术指标,确定合格料源; 1.2.2 检验试配强度,确定试验室配合比,为进一步的配合比使用提供可靠理论依据。 2.设计依据② 2.1 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011;

C25普通混凝土配合比设计说明

C25普通混凝土配合比设计说明 一、设计所依据的试验规程及规范: 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 《公路工程岩石试验规程》JTG E41-2005 《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 二、设计要求: C25普通混凝土的配合比设计应满足:施工要求的工作性、结构要求的力学性能; 体积稳定性能和混凝土结构在所处环境条件下要求的耐久性,设计坍落度120-160mm,能满足混凝土结构工程的要求,确保其施工要求的工作性,体积稳定性,耐久性和设计强度等级要求。主要应用桥涵工程墩台基础、台身、台帽、墙身基础、排水工程等。 三、原材料情况: 1.粗集料:采用接山镇前寨子砂石料厂生产的碎石、规格为5-10mm:10-20mm:16-31.5mm,比例为(30%:50%:20%)。 2.细集料:采用接山镇前寨子砂石料厂生产的河砂,规格为Ⅱ级中砂。 3.水泥:山东鲁珠集团有限公司生产的P.O 42.5水泥。 4. 外加剂:长春北华建材有限公司生产的聚羧酸高性能减水剂,掺量0.9%,减水率初 选15%。 5.水:饮用水。 四.初步配合比确定 1.确定混凝土配制强度: 已知设计强度等级为25Mpa,无历史统计资料,查《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011表4.0.2查得:标准差σ=5.0 Mpa ?cu,0= ?cu,k+1.645σ= 25+1.645×5.0=33.225MPa 2.计算水泥实际强度(?ce) 已知采用P.O 42.5水泥,28d胶砂强度(?ce)无实测值时,可按下式计算: 水泥强度等级值的富余系数,可按实际统计资料确定;当缺乏实际统计资料时,也可按表

水泥搅拌桩配合比设计书

水泥搅拌桩配合比设计书 一、配合比设计依据: (1) 、《济祁高速公路永城至利辛安徽段路基工程施工招标文件》; (2) 、JTG D30-2004《公路路基设计规范》; (3) 、JGJ017-96《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》。 二、设计要求: 设计桩身强度(7天、28天、90天龄期):0.8MPa、1.6 MPa、2.4 MPa; 三、水泥搅拌桩所用材料为: 1、水泥:凤阳珍珠,P .C32.5级; 2、外加剂:襄阳金旭FDN-3 减水剂; 3、水:饮用水。 四、水泥搅拌桩配合比: 外加剂用量为水泥用量的1%。软土湿容重取值 1.76g/cm3。 1) 材料配比:水泥剂量为15%、水灰比为0.50,实测水泥浆比重1.74 g/cm3; 土:水泥:水:外加剂=1:0.15:0.075:0.0015 每米水泥用量:n * (0.5/2) 2*1760*15%=51.8Kg 2) 材料配比:水泥剂量为16%、水灰比为0.50,实测水泥浆比重1.74g/cm3; 土:水泥:水:外加剂=1:0.16:0.08:0.0016 每米水泥用量:n * (0.5/2) 2*1760*16%=55.3 Kg 3) 材料配比:水泥剂量为17%、水灰比为0.50、实测水泥浆比重1.74 g/cm3; 土:水泥:水:外加剂=1:0.17:0.085:0.0017

每米水泥用量:n * (0.5/2) 2*1760*17%=58.7 Kg 试验: 校核:

济祁高速公路永城至利辛安徽段路基工程建设项目 水泥搅拌桩配合比设计表

水泥搅拌桩配合比报告 承包人安徽水利开发股份有限公司共页第页

C50混凝土配合比设计书

S237宝应段三期建设工程 冬施C50混凝土配合比设计 一、设计依据 1、JGJ55—2011《普通混凝土配合比设计规程》; 2、JTG E30—2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》; 3、JTG/T F50—2011《公路桥涵施工技术规范》; 4、S237宝应段三期建设工程施工图设计。

二、设计要求 1、混凝土设计要求强度等级:C50; 2、根据结构特点及施工条件:混凝土坍落度控制在140±20mm; 3、使用部位:S237宝应段三期建设工程桥梁工程中预制板梁、预制箱梁、板梁桥面铺装、现浇部分等。 三、组成材料 1、水泥:淮安海螺P·Ⅱ52.5水泥;(试验报告附后) 2、砂:宿迁骆马湖中砂,细度模数2.7;(试验报告附后) 3、碎石:安徽天长碎石,5~16mm和16~25mm 经2:8掺配达5~25mm连续级配;(试验报告附后) 4、水:饮用水; 5、外加剂:南京友西科技有限责任公司生产的UC-11型早强(防冻)高效减水剂,减水率为20%。(试验报告附后) 四、设计步骤 1、计算初步配合比 ①试配强度: fcu.0= fcu.k+1.645σ=50+1.645×6=59.9 (MPa) ②计算水胶比: W/B=aa·fb/(fcu,0+aa·ab·fb) =0.53×57.8/(59.9+0.53×0.20×57.8)=0.46 其中 fb=52.5*1.10=57.8 根据施工经验,水胶比取0.33,即W/B=0.33; ③确定用水量: 根据石料的粒径、设计要求、减水剂的掺量经试验确定 mw0选取200kg/m3;(外加剂掺量2.5%、减水率为20%) mw0=200×(1-20%)=160(kg/m3); ④计算水泥用量: mc= mw0÷W/B=160/0.33=485 (kg/m3),根据公路桥涵施工技术规范,该水泥用量符合技术要求; ⑤确定砂率:根据设计要求及砂石材料的组成,βs0取34%; ⑥计算减水剂用量:mj=485×2.5%=12.12(kg/m3) ⑦砂石重量,设混凝土密度为2450kg/m3。 485+ms0+mg0+160+12.12=2450 38%=ms0/(ms0+mg0)×100% 解之得:ms0=610(kg/m3) mg0=1183(kg/m3) ⑧初步基准配合比:(单位:kg/m3) 水泥:砂:碎石:水:减水剂 485 : 610 : 1183 : 160 : 12.12

高速公路C30混凝土配合比设计说明书

C30普通水泥混凝土配合比设计说明 一、设计依据 1、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 2.《混凝土应用技术规范》 GB 5019-2003 3、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 4、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T50080-2002 5、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 6、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 二、仪器设备 1.单卧式搅拌机 2.混凝土振动台 3.电子天平精度0.01g 4.电子秤精度1g 5.电子秤精度10g 其他:铁盘、铁铲、水桶、烧杯、坍落度筒、捣棒、钢尺、镘刀等。 三.原材料情况 四、计算配合比 1.设计使用部位及要求 1)配合比使用部位:桥涵工程(承台、系梁、搭板、护栏、座板等)、

隧道工程(电缆井盖、盖板、挡水块、超前支护等)。 2)设计强度等级:C30 3)坍落度:140-180mm 2、确定试配强度 根据混凝土配合比设计要求,标准差取σ=5.0MPa,计算配制强度(f cu,0): f cu,0≥f cu,k+1.645σ=30+1.645×5.0=38.2MPa 3.基准混凝土配合比计算 1)计算水灰比 粗集料采用(5-25)mm碎石,强度回归系数αa值取0.53,αb值取0.20,无水泥28天抗压强度统计取:f ce =γc f ce,g=1.16×42.5=49.3 MPa。胶凝材料28天抗压强度取:f b=γfγs f ce =1.00×49.3=49.3MPa W/C=(αa* f b)/(f cu,0+αa*αb*f b) =(0.53×49.3)/(38.2+0.53×0.20×49.3)= 0.60 根据施工水平、当地原材料情况、混凝土使用环境、混凝土结构设计年限的要求;为确保混凝土的耐久性:水灰比W/C取:0.49。 2)、确定每方混凝土用水量和水泥材料用量 a.根据确定的坍落度及当地原材料特性和施工水平单位用水量为m wo=238kg,马贝SX-C16减水率为29%,混凝土用水量 m wo=m wo(1-β)=238×0.71=169 kg/m3,;根据外加剂掺量0.9%,按现场实际情况取180kg/m3。 b.选定水泥用量:m co=m wo/W/C=180/0.49=367 kg/m3 c.减水剂的掺量0.9%:m ao=m coβa=367×0.009=3.30 kg/m3

配合比设计任务书

岳西至武汉高速公路(安徽段)YW-**标段 C25普通混凝土 配 合 比 设 计 书 ******************检测有限公司 岳武高速公路安徽段YW-**标工地试验室

C 混凝土配合比设计说明 一、技术要求: 根据设计图纸的要求,C 混凝土拟用于用于本标段桥梁桩基/墩柱/系梁/盖梁等部位的施工,设计坍落度为 mm。 二、设计依据: 1、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011) 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG T/ F50-2011) 3、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005) 4、《混凝土外加剂》(GB50086-2008) 三、原材料 1、水泥:厂家:安庆怀宁海螺水泥,品种等级:PO42.5; 2、砂:厂家:霍山佛子岭砂场,规格:Ⅱ区中砂,细度模数:2.44,表观密度:2612kg/m3; 3、碎石:厂家:怀宁县雷山碎石场,最大粒径:31.5mm,采用 4.75-31.5mm连续级配,掺配比例为:(19-31.5)mm:(9.5-19)mm:(4.75-9.5)mm=30%:50%:20%,混合料表观密度:2742kg/m3; 4、外加剂:浙江五龙新材料股份有限公司高性能减水剂,型号:ZWL-A-IX,掺量:βa=1.0%;减水率β=20% 5、拌合水:地表可饮用水 四、按照JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》的相关计算/设计步骤,进行配合比的设计。

一)基准配合比的选定 1、σ的选取,按照混凝土的强度等级进行确定,本配合比为C25普通混凝土,因此σ取值为5.0MPa; 2、确定试配强度f cu,o≥f cu,k+1.645σ=25+1.645×5=33.2MPa; 3、计算水胶比W/B时先需确定回归系数a a、a b,及胶凝材料28d 胶砂抗压强度值f b、胶砂抗压强度值f ce,g和水泥强度等级富裕系数γ 上述参数取值如下表: c, 因此:W/B=a a f b/(f cu,o+a a a b f b)=0.53×42.5×1.16/(33.2+0.53×0.20×42.5×1.16)=0.68,根据施工图设计及满足混凝土强度、耐久性要求,取水胶比W/B=0.52,满足JTG / T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》中最大水胶比0.55的要求; 4、计算单位用水量m wo, 4.1根据JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》表 5.2.1-2中90mm坍落度的用水量为基础,按每增大20mm坍落度相应增加5kg/m3用水量来推定未掺加外加剂时满足实际坍落度要求的每立方米用水量m'wo, m'wo=205+(120-90)*5/20=212kg/m3 4.2计算掺加外加剂每立方米混凝土用水量 m wo= m'wo(1-β)=212×(1-20%)=170kg/m3; 5、计算单位水泥用量m bo和单位外混凝土中外加剂的用量m ao

4.5MPa水泥混凝土配合比设计书

抗折4.5M P a水泥混凝土配合比设计书1、材料说明 原材料: 霸道牌普通硅酸盐水泥P·C32.5级,机制砂,细度模数为2.73;碎石4.75-31.5mm,表观密度为2.499g/cm3;水,自来水;详见试验报告; 依据公路水泥混凝土路面施工技术规范JTG F30-2003 设计抗折强度4.5Mpa为中等交通 2、计算水泥混凝土配制强度(f c) 1)f c=fr/1-1.04cv+ts=5.18Mpa fc:配制28天弯拉强度的均值(Mpa) fr:设计弯拉强度标准值(Mpa) cv:按表取值0.12 s: 无资料的情况下取值8% t: 按表取值0.46 2)水灰比(W/C)的计算 W/C=1.5684/fc+1.0097-0.3595fs=0.4 fs:水泥实测28天抗折强度(Mpa) 查表确定砂率(βs )=33% 3)确定单位用水量(m wo)根据施工条件出机坍落度宜控制在10—40mm Wo=104.97+0.309sl+11.27c/w+0.61sp=140g/m3 Sl: 坍落度(mm)取值20 Sp: 砂率(%) C/w: 灰水比

4)确定单位水泥用量(m co) C0=(c/w)wo=350 5)计算粗集料用量(m go)、细集料用量(m so) 将上面的计算结果带入式中 m co+m wo+m so+ m go=2450 βs=m so÷(m so+ m go)×100 砂(m so)用量为647 kg/m3,碎石(m go)用量1313 kg/m3; 初步配合比为水泥:砂:碎石= 1 :1.848 :3.751 水灰比=0.4 3、调整工作性,提出基准配合比 1)计算水泥混凝土试拌材料用量: 按初步配合比试拌水泥混凝土拌和物30 L ,各种材料用量为: 水泥=10.5 kg 水=4.2 kg 砂=19.41kg 碎石=39.39 kg 2)调整工作性 按初步配合比拌制水泥混凝土拌和物,测定其粘聚性,保水性,坍落度。坍落度测定值为18mm ,粘聚性和保水性良好,坍落度符合规范要求,在基准配合比的水灰比上下浮动0.03试配三种水灰比的试件。 4、检查强度及确定试验室配合比

C普通混凝土配合比设计书

C50普通混凝土配合比设计书(01) 一、工程名称:滦海公路工程。 二、设计目的:C50普通混凝土配合比,坍落度140-160mm,机械搅拌,采用砼罐车运输。 三、设计依据: 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000; 《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000; 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005; 《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005; 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003; 《滦海公路工程两阶段施工图设计》。 四、用于部位:预制预应力混凝土组合箱梁。 五、使用原材料: 1、水泥:冀东水泥厂生产级水泥; 2、河砂:青龙砂厂的中砂; 3、碎石:迁安官庄子生产,采用、,掺配比例为30%:70%的连续级配碎石; 4、水:饮用水; 5、外加剂:鑫永强建筑材料有限公司生产的高效缓凝减水剂。 六、初步计算混凝土配合比: 1、砼试配强度(f cu,o):f cu,o≥50+×6=。 2、水泥的富裕系数取 3、水灰比的确定:w/c=αa×f ce/(f cu,o+αa×αb×f ce)=××+×××= αa\αb---回归系数分别为、。 4、单位用水量的确定:根据所要求的砼坍落度、碎石的最大粒径,单位用

水量选取230Kg/m3;该高效缓凝减水剂的减水率取28%,掺量为%,则单位用水量为m3。 5、单位水泥用量:C=,初步配合比水泥用量为490Kg/m3。 6、砂率的选择:为了满足砼的和易性,根据采用的原材料情况、水灰比及以往的经验取34%。 7、计算各种材料用量,采用质量法计算: 假定容重为2480Kg/m3,则初步混凝土配合比每方用量分别为水泥490Kg/m3、砂620Kg/m3、碎石361Kg/m3、碎石843 Kg/m3、水166Kg/m3、高效缓凝减水剂m3。 七、试拌与调整确定试验室配合比: 将得出的配合比比例按25L计算试拌,和易性、粘聚性良好,坍落度为160mm,符合设计要求。再将水灰比增减,砂率增减1%,调整外加剂用量得出配合比,分别试拌25L, 和易性、粘聚性良好,坍落度均符合设计要求,详见下表: 三个不同水灰比的实测容重与假定容重均不超过2%,不予修正。 八、确定理论配合比:

C60水泥混凝土配合比设计书

C60水泥混凝土配合比设计书 一、试配要求与引用标准 1、砼配制强度为69、9MPa,用于T形梁预制; 2、坍落度140mm ~160mm; 3、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTGE30—2005);4、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011); 5、《公路工程集料试验规程》(JTG E41-2005); 6、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ F50-2011). 二、原材料 1、水泥:焦作市坚固水泥有限公司P、O5 2、5级水泥; 2、砂:信阳中砂,细度模数2、76; 3、碎石:贾峪石料厂,碎石最大粒径为20mm,采用5—20mm连续级配碎石,其中10—20mm碎石占70%,5-10mm碎石占30%; 4、矿渣粉:郑州顺宝水泥股份有限公司S95级矿渣粉; 5、水:饮用水; 6、外加剂:北京市罗拉化学科技有限公司PC-J100型聚羧酸高效减水剂,减水率32%,掺量为1、4%. 三、计算初步配合比 1、计算混凝土配制强度值(fcu,o) 设计强度标准值fcu,k=60Mpa,保证率系数t=1、645,标准差ó=6MPa fcu,o =fcu,k+ 1、645×ó=60+1、645×6=69、9 Mpa

2、计算水胶比(W/(C+K)) W/(C+K)=aa、fce/(fcu,o+ aa ab、fce)式中回归系数aa 为0、46,ab为0、07,fce根据水泥强度等级选为52、5MPa,fcu,o 为混凝土配制强度值69、9 Mpa。 W/(C+K)=0、46×52、5/(69、9+0、46×0、07×69、9)=0、33 为了进一步保证混凝土强度,根据经验采用W/(C+K)值为0、28. 3、根据坍落度与最大粒径选取用水量mwo为209 Kg /m3,掺加北京罗拉PC-J100型聚羧酸高效减水剂,减水率?为32%,掺加减水剂得混凝土用水量mwa :mwa=mwo(1—?)=209×(1—0、32)=142 Kg /m3 4、计算单位胶凝材料用量(mco) mco=mwa/ W/(C+K)=142/0、28=507 Kg /m3 最后经调整确定mco=506 Kg /m3 为了能得到更好得施工与易性,并进一步保证所配C60砼配合比要求得69、9Mpa得配制强度,以及确保以后施工中施工结构得强度,根据经验该配合比将加入部分矿渣粉来适当满足该几方面得要求。决定加入61 Kg矿渣粉,445Kg水泥。 5、计算外加剂用量(Jo) 北京罗拉PC—J100型聚羧酸高效减水剂掺量为胶凝材料得1、4%Jo= mco×1、4%= 506×0、014=7、08 Kg /m3 6、选定砂率(?s) 集料采用碎石,砂得细度模数2、76,选定砂率?s =34%

C15混凝土配合比设计书

混凝土配合比设计书 强度等级:C15水泥混凝土 编制: 审核: 检验单位:***工程质量检测有限公司 **高速公路**段**标工地试验室监理单位:************有限责任公司

C15混凝土配合比设计书 一、设计要素 1、设计依据 (1)JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》 (2)JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》 (3)设计图纸 2、设计技术指标及要求 (1)设计强度等级C15,环境类别为Ⅰ类,环境作用等级为B级。(2)设计坍落度180~220mm。 (3)水灰比≤0.55,最小胶凝材料用量300kg。 3、配合比使用的材料 (1)水泥:采用台泥(英德)水泥有限公司(台泥牌)P.O42.5水泥,经试验各指标符合GB175-2007规范要求。报告编号:** (2)砂:采用肇庆市河苑土石方工程有限公司(西江)中砂,经试验各指标符合JTG/T F50-2011 规范要求。报告编号:** (3)碎石:采用清远清城区飞来峡白鹤汛石场有限公司5~25mm(掺配比例5-10mm:10-20mm=20%:80%)碎石,经试验各指标符合JTG/T F50-2011规范要求。5-10mm报告编号:**、10-20mm报告编号:** (4)外加剂:采用山西鹏程建筑科技有限公司聚羧酸高性能减水剂(缓凝型),经试验各指标符合GB 8076-2008规范要求。报告编号:** (5)粉煤灰:采用台山电厂F类Ⅱ级粉煤灰(掺量20%)。

(6)水:自来水,经试验各指标符合JGJ 63-2006规范要求。报告编号:** 二、拟用工程部位 轻质土排水答基础等。 1、确定基准配合比 (1)计算试配强度 0cu f ,≥ k cu f ,+1.645σ 式中 0cu f ,—混凝土配制强度(MPa ); k cu f ,—混凝土立方体抗压强度标准值(MPa ); σ—混凝土强度标准差(MPa )。 由上式计算试配强度为: 0cu f ,= k cu f ,+1.645σ =15+1.645×4=21.6MPa (2)计算水灰比 W/B= ce b a 0cu ce a f f f ??+?ααα, 式中a α、b α—回归系数; ce f —水泥28d 抗压强度实测值(MPa )。