文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 荷载统计,重力荷载代表值计算

荷载统计,重力荷载代表值计算

荷载统计,重力荷载代表值计算
荷载统计,重力荷载代表值计算

荷载统计,重力荷载代表值计算:

根据确定的构件截面尺寸,楼地面做法、内外墙做法、门窗做法,填充墙材料等,查阅荷载规范,确定恒载和活载标准值,然后按实际情况统计荷载。

以下的示例,只是给出第一层、第二层及顶层的重力荷载代表值,并不完整,仅供参考。每个人最终确定的计算简图中,质点的个数等于层数,也即有5层,就要分别计算5层的重力荷载代表值。对于上人屋面,将突出屋面部分的楼梯间单独考虑,作为一个质点,即质点个数等于层数加一。计算原则:将楼面上下各一半高度范围内的全部荷载集中于楼面标高处。

第二章重力荷载代表值计算

2.1 各种荷载设计值计算。

(1). 屋面永久荷载计算(不上人屋面)

20mm厚水泥沙浆面层 0.02×20=0.40kN/m2

采用保温层(找坡)卷材防水屋面

SBS改性沥青防水卷材0.3kN/m2

素水泥浆粘结层

15mm厚1:3水泥砂浆找平: 0.015×20=0.30kN/m2

150厚憎水性珍珠岩保温层: 4×0.15=0.6 kN/m2

(2%找坡最薄处50厚)

20mm厚1:3水泥砂浆找平: 0.02×20=0.40kN/m2

(刷一层冷底子油隔气层)

100mm厚现浇混泥土屋面板: 0.10×25=2.5kN/m2

刷大白浆一道

合计: 4.5 kN/m2

(2). 二-五层水磨石楼面恒载:

水磨石面层 0.65 kN/m2

(10mm面层,素水泥浆一道,20mm水泥砂浆打底)

100厚现浇钢筋混凝土板 25×0.10=2.5 kN/m2

刷大白浆一道

合计 3.15 kN/m2

(3).防静电地板楼面恒载:

防静电地板 0.4kN/m2

12厚水泥砂浆找平: 0.02×12=0.24kN/m2

100厚现浇钢筋混凝土板 25×0.10=2.5 kN/m2合计 3.14 kN/m2

(4).卫生间楼面荷载:

5厚陶瓷锦砖(水泥擦缝) 0.12 kN/m2

撒素水泥面

20厚的1:2.5水泥砂浆找平 0.02×20=0.40kN/m2素水泥浆一道

60厚的细石混凝土(1%向地漏方向找坡) 22×0.06=1.32kN/m2

1.5厚的SPU防水涂料

100厚现浇钢筋混凝土板 25×0.10=2.5

刷大白浆一道

合计 4.34 kN/m2

(5).屋面及楼面可变荷载标准值:

不上人屋面均布活荷载标准值 0.5 kN/m2

楼面活荷载标准值 2.0 kN/m2

走廊活荷载标准值 2.5 kN/m2

屋面雪荷载标准值 S K=u r S0=1.0×0.65=0.65 kN/m2 (式中ur为屋面积雪分布系数,当屋面倾斜角度≤250时,u r=1.0 )

(6).普通砖 18kN/m3

钢筋混凝土过梁 25 kN/m3

外墙面为20 mm厚抹灰(喷涂灰色乳胶漆) 17×0.02=0.34kN/m2内墙面两侧为20mm厚抹灰(白色乳胶漆) 17×0.02=0.34kN/m2吸音矿棉板墙面(音乐教室室内)4×0.018+20×0.018=0.432kN/m2

瓷砖墙面 0.5kN/m2

木门单位面积重力荷载为 0.2 kN/m2

塑钢窗单位面积重力荷载取 0.4 kN/m2

玻璃幕墙单位面积重力荷载取 1.2 kN/m2

钢框玻璃门单位面积重力荷载取 0.45 kN/m2

(7).主要结构的框架设计:

整栋教学楼结构为L型,基于L角部外伸的长度大于0.3 Bmax ,所以在结构设计的时候要在设置防震缝,按照建筑抗震设计手册,设置双柱,双梁,双墙,取缝的宽度为100mm,在进行框架设计的时候,考虑主要框架.

2.2 重力荷载代表值的计算

2.2.1 第一层:上下半层重力荷载代表值

图2.1 一层梁柱布置图

1、梁,柱自重(见下表2.1)

梁自重: 2905.34 kN

柱自重: 1.05×1809.23=1899.69 kN

(注:1.05为考虑柱身抹灰粉刷对其重力荷载的增大系数)

注:1)梁长度取净长,柱长取计算高度(算至室外地面下0.5m处)

2) g—表示单位长度构件重力荷载

3) β—表示由抹灰粉刷自重放大系数

4) 楼梯处的梁及楼梯处的板近似按板后的 1.5倍计算,此处不与考虑.

2、内外填充墙自重的计算:

外墙单位墙面重力荷载为: 18×0.24+2×0.02×17=5 kN/m2

内墙单位墙面重力荷载为: 18×0.24+2×17×0.02=5 kN/m2

内墙120隔墙单位墙面重力荷载为:18×0.12+2×17×0.02=2.84kN/m2吸音矿棉板墙面18×0.24+17×0.02+0.432=5.09

kN/m2

厕所瓷砖墙面18×0.24+17×0.02+0.5=5.16kN/m2厕所内120双面瓷砖隔墙单位墙面重力荷载为

18×0.12+2×0.5=3.16kN/m2

表2.1 一层梁柱荷载自重

3、一层墙体自重计算:

1) A轴线上下半层重力荷载代表值

a,纵梁下墙体计算高度(4.2+0.45+0.5)/2-0.7=1.875m (7.8×3+3.0+5.4×4)×1.875-(3×6+2.4+3.9×4) ×1.375-0.24×(3.4×6+2.8+4.3×4) = 90-49.5-9.7=30.8 m2

则:墙体自重30.8×5=154.0 kN

塑钢窗自重49.5×0.4=19.8 kN

过梁自重9.6×0.24×25=57.6 kN

钢框玻璃门7.8×1.875×0.45=6.58 kN

小计:238.48 kN

b, 纵梁上墙体计算高度 4.2/2=2.1m

(7.8×3+3.0+5.4×4)×2.1-(3×6+2.4+3.9×4) ×1.2

=100.8-43.2=57.6m2

则:墙体自重 57.6×5=288 kN

塑钢窗自重 43.2×0.4=17.28 kN

玻璃幕墙自重8.4×2.1×1.2=21.17 kN

栏杆 1.0×7.8=7.8kN(栏杆荷载取1.0kN/m)

小计:334.25 kN

2) B轴线上下半层重力荷载代表值

a, 纵梁下墙体计算高度h=1.875m

(7.8×3+3.0+5.4×4)×1.875-11 ×1.0×0.475-(3.6×3+3×4) ×0.9-0.24×(1.4×11+4×3+3.4×4)

=90-5.23-20.52-9.84=54.42m2

则:墙体自重 54.42×5=272.08 kN

塑钢窗自重 20.52×0.4=8.21 kN

木门自重 5.23×0.2=1.05 kN

过梁自重9.84×0.24×25=59.04 kN

钢框玻璃门 2.4×1.875×0.45=2.03 kN

小计:342.41 kN

b, 纵梁上墙体计算高度h=2.1m

2.4×1.1+(7.8×4+3+5.4×4) ×2.1-12×1×2.1

=119.82-25.2=94.62m2

则:墙体自重 94.62×5=473.1 kN

木门自重25.2×0.2=5.04 kN

小计: 478.14 kN

3) C轴线上下半层重力荷载代表值

a, 纵梁下墙体计算高度h=1.875m

(7.8×3+5.4×4)×1.875-1.0×9 ×0.475-(3.6×3+3×4) ×0.9-0.24×(1.4×9+3×4+3.4×4)

=84.38-4.28-20.52-9.17=50.41m2

则:墙体自重 50.41×5=252.05 kN

塑钢窗自重 20.52×0.4=8.21 kN

木门自重 4.28×0.2=0.86 kN

过梁自重9.17×0.24×25=55.02 kN

7.8×1.875-0.8×4×0.475-1.2×4×0.24

=14.63-1.52-1.15=11.96 m2

则:墙体自重 11.96×5.16=61.71 kN

木门自重 1.52×0.2=0.30 kN

过梁自重 1.15×0.24×25=6.91 kN

小计: 385.06 kN

b, 纵梁上墙体计算高度h=2.1m

(2.4+7.8×3+3+5.4×4) ×2.1-(2×2+9×1.0) ×2.1

=105.84-27.3=78.54 m2

则:墙体自重 78.54×5=392.7 kN

木门自重27.3×0.2=5.46 kN

7.8×2.1-0.8×4×2.1=16.38-6.72=9.66 m2

则:墙体自重 9.66×5.16=49.85 kN

木门自重 6.72×0.2=1.34 kN

小计: 449.35 kN

4)D轴线上下半层重力荷载代表值

a, 纵梁下墙体计算高度h=1.875m

(2.4+3+7.8×3+5.4×4)×1.875-(1.8×1.4+2.4×1.4+3×6×1.375+3.9×3×1.375)-(3.4×6+4.3×3) ×0.24

=94.5-46.72-8.00=39.78m2

则:墙体自重 39.78×5=198.9 kN

塑钢窗自重 46.72×0.4=18.69 kN

过梁自重8×0.24×25=48 kN

7.8×1.875-2×3×1.4=14.63-8.4=6.23

则:墙体自重 6.23×5.16=32.15 kN

塑钢窗自重 8.4×0.4=3.36 kN

小计: 301.1 kN

b, 纵梁下墙体计算高度h=2.1m

(2.4+3+7.8×3+5.4×4)×2.1-(3×6+3×3.9) ×1.2

=105.84-29.7=76.14 m2

则:墙体自重 76.14×5=380.7 kN

塑钢窗自重 29.7×0.4=11.08 kN

7.8×2.1=16.38 m2

则:墙体自重 16.38×5.16=84.52 kN

小计: 476.3 kN

5)1/C,E,F,G,H轴线上下半层重力荷载代表值

a, 纵梁下墙体计算高度h=1.875m(次梁下为2.075m)

6.12×2×2.075 =25.40m2

则:墙体自重 25.4×5=127 kN

小计: 127 kN

b, 纵梁下墙体计算高度h=2.1m

6.12×2.1 =12.85 m2

则:墙体自重 12.85×5=64.25 kN

小计:64.25 kN

6)10轴线上下半层重力荷载代表值(玻璃幕墙)

a,楼层下幕墙计算高度h=2.575m

(11.4+1.8)×2.575-2.97×1.975

=28.12m2

则:玻璃幕墙自重28.12×1.2=33.74 kN

钢框玻璃门自重 11.73×0.45=2.64 kN

小计:36.38 kN

b,楼层上幕墙计算高度h=2.1m

(11.4+1.8)×2.1=27.72 m2

则:玻璃幕墙自重 27.72×1.2=33.26 kN

栏杆自重 1.0×(11.34+1.74)=13.08 kN

小计:92.85 kN

7)9轴线上下半层重力荷载代表值

a,横梁下墙体计算高度h=1.875m

7.8×2×1.875-0.8×2 ×0.475-1.8×2×1.375-(1.2×2+2.2×2) ×0.24=29.25-0.76-4.95-1.63=21.91m2

则:墙体自重 21.91×5=109.55 kN

塑钢窗自重 4.95×0.4=1.98 kN

木门自重0.76×0.2=0.15 kN

过梁自重 1.63×0.24×25=9.78 kN

小计: 121.46 kN

b,横梁上墙体计算高度h=2.1m

7.8×2×2.1-1.8×2×1.2-0.8×2×2.1

=32.76-4.32-3.36=25.08m2

则:墙体自重 25.08×5=125.4 kN

塑钢窗自重 4.32×0.4=1.73kN

木门自重 3.36×0.2=0.67kN

小计: 127.80KN

8)1/8轴线上下半层重力荷载代表值

a,横梁下墙体计算高度h=1.875m

7.8×1.875=14.63 m2

则:墙体自重 14.63×5=73.15kN

小计: 73.15kN

b,横梁上墙体计算高度h=2.1m

7.8×2.1=16.38m2

小计: 81.9kN

9) 8,7,6,5,4轴线上下半层重力荷载代表值a,横梁下墙体计算高度h=1.875m

7.8×10×1.875-3.9×1.375-4.3×0.24

=146.25-5.36-1.03=139.86 m2

则:墙体自重 139.86×5=669.3kN

塑钢窗自重 5.36×0.4=2.14kN

过梁自重 1.03×0.24×25=6.18kN

小计: 677.62kN

b,横梁上墙体计算高度h=2.1m

7.8×9×2.1=147.42 m2

则:墙体自重 147.42×5=737.1kN

小计: 737.1kN

10) 3,2轴线上下半层重力荷载代表值

a,横梁下墙体计算高度h=1.875m

7.8×1.875×2=29.25 m2

则:墙体自重 29.25×5.16=150.93kN

7.8×1.875×2=29.25 m2

则:墙体自重 29.25×5=146.25kN

小计: 297.18kN

b,横梁上墙体计算高度h=2.1m

7.8×2.1×2=32.76 m2

则:墙体自重 32.76×5.16=169.04kN

7.8×2.1×2=32.76 m2

则:墙体自重 32.76×5=163.8kN

小计: 332.12kN

11) 1轴线上下半层重力荷载代表值

a,横梁下墙体计算高度h=1.875m

(7.8+2.1)×1.875-1.5×1.375-1.9×0.24

=18.56-2.06-0.46=16.04 m2

塑钢窗自重 2.06×0.4=0.82kN

过梁自重0.46×0.24×25=2.76kN

小计: 83.78kN

b,横梁上墙体计算高度h=2.1m

(7.8+2.1)×2.1-1.5×1.2=20.79-1.8=18.99 m2

则:墙体自重 18.99×5=94.95kN

塑钢窗自重 1.8×0.4=0.72kN

小计: 95.67kN

12) 7,8与C,D轴线之间上下半层120墙重力荷载代表值

a,横梁下墙体计算高度h=1.875m(次梁h=2.075m)

3.96×1.875+5.82×2×2.075-0.8×2×0.475-1.2×0.24×2 =31.58-0.76-0.58=30.24 m2

则:墙体自重 30.24×2.84=85.88kN

木门自重0.76×0.2=0.152kN

过梁自重0.58×0.24×25=3.48kN

小计: 89.51kN

b,横梁上墙体计算高度h=2.1m

3.96×2.1+3.84×2.1+5.82×2×2.1-0.8×3×2.1

=40.82-5.04=35.78 m2

则:墙体自重 35.78×2.84=101.62kN

木门自重 5.04×0.2=1.01kN

小计: 102.63kN

13)厕所上下半层120墙重力荷载代表值(双面瓷砖)

a,厕所下墙体计算高度h=1.875m(次梁h=2.075m)

( 8.4+0.12+3.18×2+0.12×2+2.7×2) ×2.075=42.58 m2

则:墙体自重 42.58×3.16=134.55kN

小计: 134.55kN

b,厕所上墙体计算高度h=2.1m

( 8.4+0.12+3.18×2+0.12×2+2.7×2) ×2.1=43.09 m2

则:墙体自重43.09×3.16=136.16kN

小计: 136.16kN

14)外墙梁侧抹灰自重

(7.8×2+2.1+2.4+7.8×4+3.0+5.4×4+7.8+5.4×3+7.8×4+3+2.4)

×0.7+7.8×0.6=100.23 m2

自重: 100.83×17×0.02=34.08kN

小计: 34.08kN

15)轻钢雨蓬自重

3.6×9.6=3

4.56 m2

自重:34.56×1.5=51.84 kN

小计: 51.84 kN

16)楼板自重和活载

a,卫生间板的面积 S1=63.71 m2

b, 走廊面积S3=2.1×66.35+16.28-0.3×2.1×11=148.69 m2 c, 其它面积S4=64.83+63.66×6+27.54+88.48+91.2+92.37+90.93

= 837.31 m2

d,楼梯间(折算为1.5板厚计算)

S5=22.5+27.54=50.04 m2

恒载:卫生间恒载

4.34×63.71+10×0.15×(

5.7×2.0+4.8) ×1.2=305.66kN

注:由于卫生间蹲便器采用上浮式,所以要在蹲便器四周填焦渣混凝土,重度为10kN/ m2,填充面积为1.2×0.9,部分靠墙边的扩大,高度为150厚,数量17个。

1:走廊恒载

148.69×3.15=468.37 kN

2,其它

837.31×3.15=2637.53kN

3:楼梯间恒载

50.04×1.5×3.15=236.44kN

小计3648kN

活载:

1:走廊活载

(64.56×2.1+11.16×1.8) ×2.5 =389.16kN

2:雨蓬活载 (取雪荷载0.65kN/m2)

9.6×3.6×0.65=22.46kN

3:楼梯活载

(23.11+28.19) ×2.5=169.48kN

4:它楼面的活载

(68.04+70.67+69.26×5+99.27×2+101.61+49.05+24.29+12.01+11.78+

47.41+25.08×2) ×2 =979.86×2=1959.72 kN

小计: 2540.82kN

所以集中于一层结构标高处的重力荷载代表值G1

G1= G恒+ 0.5×G活

=2905.34+1899.69+572.73+820.55+834.41+777.4+191.25+129.23+2 49.26+155.05+1414.72+629.3+179.45+192.14+270.71+34.08+51.84+364 8+2540.82×0.5 = 16225.56kN

2.2.2第二层上下半层重力荷载代表值

图2.2 第二层梁柱布置图

1、梁,柱自重

梁自重基本同一层,不同在于二层比一层多一道纵向次梁

梁自重2905.34+8.52=2913.86kN

柱自重为 1.05×812.7×2=1706.67kN

(注:1.05—为考虑柱身抹灰粉刷对其重力荷载的增大系数)

2、二层墙体自重计算:

1) A轴线上下半层重力荷载代表值

由于第二层上下墙体的计算高度都是h=2.1m,所以可以把上下两部分当作一个整体进行简化计算,即把外墙,部分内墙当作标准层进行计算。a,纵梁上下墙体计算高度h上=2.1m ,h下=1.4m

(7.8×3+3.0+5.4×4)×3.5-(3×6+2.4+3.9×4) ×2.1-0.24×(3.4×6+2.8+4.3×4)=168-75.6-9.7=82.7 m2

则:墙体自重82.7×5=413.5kN

塑钢窗自重 75.6×0.4=30.24kN

过梁自重9.7×0.24×25=58.2kN

玻璃幕墙8.4×4.2×1.2+1.0×7.8=50.14kN

小计:552.08kN

2) B轴线上下半层重力荷载代表值

a,纵梁上下墙体计算高度h上=2.1m ,h下=1.4m

2.4×1.1+(7.8×4+3+5.4×4) ×

3.5-25.2-12×1×2.1-(3.6×4+3×4) ×0.9- 0.24×(1.4×12+4×4+3.4×4)

=197.94-25.2-23.76-11.14

=137.84 m2

则:墙体自重 137.84×5=689.2kN

塑钢窗自重 23.76×0.4=9.50kN

木门自重25.2×0.2=5.04kN

过梁自重11.14×0.24×25=66.84kN

小计:770.58kN

3) C轴线上下半层重力荷载代表值(厕所墙体分开算)

a,纵梁上下墙体计算高度h上=2.1m ,h下=1.4m

(2.4+7.8×3+3+5.4×4)×3.5-(2×2+9×1.0)×2.1-(3.6×3+3×4) ×0.9

-0.24×(2.4×2+1.4×9+4×3+3.4×4)

=176.4-27.3-20.52-10.32

=118.26 m2

则:墙体自重 118.26×5=591.3kN

塑钢窗自重 20.52×0.4=8.21kN

木门自重27.3×0.2=5.46kN

过梁自重10.32×0.24×25=61.92kN

7.8×3.5-0.8×4×2.1-1.2×4×0.24

=27.3-6.72-1.15=19.43 m2

则:墙体自重 19.43×5.16=100.26kN

木门自重 6.72×0.2=1.34kN

过梁自重 1.15×0.24×25=6.91kN

小计:775.4kN

4) D轴线上下半层重力荷载代表值(厕所墙体分开算)

(2.4+3+7.8×3+5.4×4)×3.5-(1.8×1.4+2.4×1.4+3×6×2.1+

3.9×3×2.1)-(3.4×6+

4.3×3) ×0.24

=176.4-68.25-7.99=100.16 m2

则:墙体自重 100.16×5=500.8kN

塑钢窗自重 68.25×0.4=27.3kN

过梁自重7.99×0.24×25=47.94kN

7.8×3.5-2×3×1.4=27.3-8.4=18.9 m2

则:墙体自重 18.9×5.16=97.52kN

塑钢窗自重 8.4×0.4=3.36kN

小计: 676.92kN

5)1/C,E,F,G,H轴线上下半层重力荷载代表值

6.12×3.7 =22.64 m2

则:墙体自重 22.64×5=113.2kN

小计: 113.2kN

6)10轴线上下半层重力荷载代表值(玻璃幕墙)

(11.4+1.8)×4.2=55.44 m2

则:玻璃幕墙自重55.44×1.2=66.53kN

栏杆自重 1.0×(11.34+1.74)=13.08kN

小计:79.61kN

7)9轴线上下半层重力荷载代表值

7.8×2×3.5-0.8×2 ×2.1-1.8×2×2.1-(1.2×2+2.2×2) ×0.24

=54.6-3.36-7.56-1.63

=42.05 m2

则:墙体自重 42.05×5=210.25kN

塑钢窗自重 7.56×0.4=3.02kN

木门自重 3.36×0.2=0.67kN

过梁自重 1.63×0.24×25=9.78kN

小计: 223.72kN

8)1/8轴线上下半层重力荷载代表值

7.8×3.5=27.3 m2

则:墙体自重 27.3×5=136.5kN

小计: 136.5kN

9) 8,7,6,5,4轴线上下半层重力荷载代表值

7.8×9×3.5=245.7 m2

则:墙体自重 245.7×5=1228.5kN

小计: 1228.5kN

10) 3,2轴线上下半层重力荷载代表值

7.8×3.5×2=54.6 m2

则:墙体自重 54.6×5.16=281.74kN

7.8×3.5×2=54.6 m2

则:墙体自重 54.6×5=273kN

小计: 554.74kN

11) 1轴线上下半层重力荷载代表值

(7.8+2.1)×3.5-1.5×2.1-1.9×0.24

=34.65-3.15-0.46=31.04 m2

则:墙体自重 31.04×5=155.2kN

塑钢窗自重 3.15×0.4=1.26kN

过梁自重0.46×0.24×25=2.76kN

小计: 159.22kN

12) 7,8与C,D轴线之间上下半层120墙重力荷载代表值

二层下墙体自重

3.96×1.4+5.82×2×1.6+

4.2×1.6-1.2×0.24×3

=30.89-0.86=30.03 m2

则:墙体自重 30.03×2.84=85.29kN

过梁自重0.86×0.24×25=5.16kN

二层上墙体自重

(3.96+5.82×2+2.88+4.2)×2.1-0.8×2.1×4

=47.63-6.72

=40.91 m2

则:墙体自重40.91×2.84=116.18kN

木门自重 6.72×0.2=1.34kN

小计: 207.97kN

13)厕所上下半层120墙重力荷载代表值(双面瓷砖)

( 8.4+0.12+3.18×2+0.12×2+2.7×2) ×3.7=75.92 m2

则:墙体自重75.92×3.16=239.91kN

小计: 239.91kN

14)外墙梁侧抹灰自重

(7.8×2+2.1+2.4+7.8×4+3.0+5.4×4+7.8+5.4×3+7.8×4+3+2.4)×0.7

+7.8×0.6 =100.23 m2

自重: 100.83×17×0.02=34.08kN

小计: 34.08kN

15)楼板自重和活载

a,卫生间的面积 S1=63.71 m2

b, 走廊面积S3=2.1×66.35+16.28-0.3×2.1×11=148.69 m2

c, 其它面积S4=64.83+63.66×6+27.54+87.8+91.2+92.37+90.93

= 836.63 m2

d,楼梯间(按照1.5倍板厚进行折算)

S5=22.5+27.54=50.04 m2

恒载:

1,卫生间恒载

4.34×63.71+10×0.15×(

5.7×2.0+4.8) ×1.2=305.66kN

注:由于卫生间蹲便器采用上浮式,所以要在蹲便器四周填焦渣混凝土,重度为10kN/ m2,填冲面积为1.2×0.9,部分靠墙边的扩大,高度为150厚,数量17个。

2, 走廊恒载

148.69×3.15=468.37 kN

3, 其它楼面恒载

836.63×3.15=2635.38kN

4,楼梯间恒载

50.04×1.5×3.15=236.44kN

小计:3645.85kN

活载:

1,走廊活载

(64.56×2.1+11.16×1.8) ×2.5 =389.16kN

2,楼梯活载

(23.11+28.19) ×2.5=169.48kN

3,其它楼面的活载

(68.04+70.67+69.26×5+99.27×2+101.61+49.05+24.29+11.68+11.78 +47.41+25.08×2) ×2 =979.53×2=1959.06kN

小计: 2517.7kN

所以集中于二层结构标高处的重力荷载代表值G2

G2= G恒+ 0.5×G活

2913.86+1706.67+552.08+770.58+775.4+676.92+113.2+79.61+223.72+1 36.5

+1228.5+554.74+159.22+207.97+239.91+34.08+3645.85+2517.7×0.5 =15277.66kN

2.2.5 第五层(屋面)上下半层重力荷载代表值

图2.4 第五层梁柱布置图

1、梁,柱自重(见上表2.2)

梁自重: 2839.25 kN 柱自重: 1.05×812.7=853.34 kN

(注:1.05—为考虑柱身抹灰粉刷对其重力荷载的增大系数)

2、墙体自重:

1) A轴线下半层重力荷载代表值

552.08-334.25=217.83kN

5.4×2×1.4-3.9×2×0.9-4.3×2×0.24=

6.04m2

6.04×(5.09-5)=0.54kN

217.83+0.54= 218.37kN

2) B轴线下半层重力荷载代表值

a, 纵梁下墙体计算高度h=1.4m

(7.8×4+3+5.4×4) ×1.4-(3.6×4+2.4×2+3×2)×0.9 -(8×1.4+1.9×4

+4×4+2.8×2+3.4×2)×0.24=78.12-22.68-11.33=44.11m2则:墙体自重44.11×5=220.55kN

塑钢窗自重22.68×0.4=9.07kN

过梁自重11.33×0.24×25=67.98kN

b, 考虑到音乐教室使用了矿棉吸音板,应加上它与普通墙面的差值。

5.4×2×1.4-3×2×0.9-(1.4×2×0.24+3.4×2×0.24)=7.42m2

7.42×(5.09-5)=0.67kN

计:220.55+9.07+67.98+0.67= 298.27kN

3) C轴线下半层重力荷载代表值(厕所墙体分开算)

775.4-449.35 = 326.05 kN

4) D轴线下半层重力荷载代表值(厕所墙体分开算)

676.92-476.3=200.62 kN

5)1/C下半层重力荷载代表值

6.12×2-0.25×0.4 =12.14m2

则:墙体自重12.14×5=60.7kN

小计:60.7 kN

6)10轴线下半层重力荷载代表值(玻璃幕墙)

(11.4+1.8)×2.1=27.72m2

则:玻璃幕墙自重27.72×1.2=33.26kN

小计:33.26 kN

7)9轴线下半层重力荷载代表值

与二层相比较不同在于纵梁上墙体使用了矿棉吸音板墙面

7.8×1.4×(5.09-5)=0.98kN

223.72-127.80+0.98=96.9 kN

8)1/8轴线下半层重力荷载代表值

136.5-81.9=54.6 kN

9) 8,7,6,5,4轴线下半层重力荷载代表值

7.8×1.4×(5.09-5)=0.98kN

1228.5-737.1+0.98= 492.38kN

10) 3,2轴线下半层重力荷载代表值

554.74-332.12=222.62kN

11) 1轴线下半层重力荷载代表值

159.22-95.67= 63.55kN

12)厕所下半层120墙重力荷载代表值(双面瓷砖)

239.91-136.16=103.76kN

13)外墙梁侧抹灰自重34.08kN

14)女儿墙自重(h=0.45的砖墙,h=0.15钢筋混凝土压顶)

L=165.48m

墙:165.48×0.45×5=372.33 kN

压顶:0.15×0.24×165.48×25=148.93 kN

则: 521.26kN

15)部分玻璃幕墙自重:

(24.75+1.8+8.4)×0.6×1.2= 25.16kN

16)屋面楼板自重:

22.50+64.83×2+63.66×6+27.54×2+90.12×2+92.37×2+148.69

=1102.87m2

楼板自重:1102.87×2.5= 2757.18kN

楼面面积S=1257.24 m2

做法自重:1257.24×2 =2514.48k N

17) 楼面活载:(非上人屋面的活载与雪荷载之间取较大值)

1257.25×0.65=817.21kN

所以集中于五层结构标高处的重力荷载代表值G5

荷载统计重力荷载代表值计算

荷载统计,重力荷载代表值计算: 根据确定的构件截面尺寸,楼地面做法、内外墙做法、门窗做法,填充墙材料等,查阅荷载规范,确定恒载和活载标准值,然后按实际情况统计荷载。 以下的示例,只是给出第一层、第二层及顶层的重力荷载代表值,并不完整,仅供参考。每个人最终确定的计算简图中,质点的个数等于层数,也即有5层,就要分别计算5层的重力荷载代表值。对于上人屋面,将突出屋面部分的楼梯间单独考虑,作为一个质点,即质点个数等于层数加一。计算原则:将楼面上下各一半高度范围内的全部荷载集中于楼面标高处。 第二章重力荷载代表值计算 2.1 各种荷载设计值计算。 (1). 屋面永久荷载计算(不上人屋面) 20mm厚水泥沙浆面层×20=m2 采用保温层(找坡)卷材防水屋面 SBS改性沥青防水卷材 m2 素水泥浆粘结层 15mm厚1:3水泥砂浆找平:×20=m2 150厚憎水性珍珠岩保温层: 4×= kN/m2 (2%找坡最薄处50厚) 20mm厚1:3水泥砂浆找平:×20=m2 (刷一层冷底子油隔气层) 100mm厚现浇混泥土屋面板:×25=m2 刷大白浆一道 合计: kN/m2

(2). 二-五层水磨石楼面恒载: 水磨石面层 kN/m2 (10mm面层,素水泥浆一道,20mm水泥砂浆打底) 100厚现浇钢筋混凝土板 25×= kN/m2 刷大白浆一道 合计 kN/m2 (3).防静电地板楼面恒载: 防静电地板 m2 12厚水泥砂浆找平:×12=m2 100厚现浇钢筋混凝土板 25×= kN/m2合计 kN/m2 (4).卫生间楼面荷载: 5厚陶瓷锦砖(水泥擦缝) kN/m2 撒素水泥面 20厚的1:水泥砂浆找平×20=m2素水泥浆一道 60厚的细石混凝土(1%向地漏方向找坡) 22×=m2 厚的SPU防水涂料 100厚现浇钢筋混凝土板 25×= 刷大白浆一道 合计 kN/m2 (5).屋面及楼面可变荷载标准值: 不上人屋面均布活荷载标准值 kN/m2 楼面活荷载标准值 kN/m2 走廊活荷载标准值 kN/m2 屋面雪荷载标准值 S K =u r S =×= kN/m2 (式中ur为屋面积雪分布系数,当屋面倾斜角度≤250时,u r = )(6).普通砖 18kN/m3 钢筋混凝土过梁 25 kN/m3

荷载统计,重力荷载代表值计算

荷载统计,重力荷载代 表值计算 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

荷载统计,重力荷载代表值计算: 根据确定的构件截面尺寸,楼地面做法、内外墙做法、门窗做法,填充墙材料等,查阅荷载规范,确定恒载和活载标准值,然后按实际情况统计荷载。 以下的示例,只是给出第一层、第二层及顶层的重力荷载代表值,并不完整,仅供参考。每个人最终确定的计算简图中,质点的个数等于层数,也即有5层,就要分别计算5层的重力荷载代表值。对于上人屋面,将突出屋面部分的楼梯间单独考虑,作为一个质点,即质点个数等于层数加一。计算原则:将楼面上下各一半高度范围内的全部荷载集中于楼面标高处。 第二章重力荷载代表值计算 2.1 各种荷载设计值计算。 (1). 屋面永久荷载计算(不上人屋面) 20mm厚水泥沙浆面层×20=m2 采用保温层(找坡)卷材防水屋面 SBS改性沥青防水卷材 m2 素水泥浆粘结层 15mm厚1:3水泥砂浆找平:×20=m2 150厚憎水性珍珠岩保温层: 4×= kN/m2 (2%找坡最薄处50厚) 20mm厚1:3水泥砂浆找平:×20=m2 (刷一层冷底子油隔气层) 100mm厚现浇混泥土屋面板:×25=m2 刷大白浆一道 合计: kN/m2 (2). 二-五层水磨石楼面恒载: 水磨石面层 kN/m2 (10mm面层,素水泥浆一道,20mm水泥砂浆打底) 100厚现浇钢筋混凝土板 25×= kN/m2 刷大白浆一道 合计 kN/m2 (3).防静电地板楼面恒载:

防静电地板 m2 12厚水泥砂浆找平:×12=m2 100厚现浇钢筋混凝土板 25×= kN/m2合计 kN/m2 (4).卫生间楼面荷载: 5厚陶瓷锦砖(水泥擦缝) kN/m2 撒素水泥面 20厚的1:水泥砂浆找平×20=m2素水泥浆一道 60厚的细石混凝土(1%向地漏方向找坡) 22×=m2 厚的SPU防水涂料 100厚现浇钢筋混凝土板 25×= 刷大白浆一道 合计 kN/m2 (5).屋面及楼面可变荷载标准值: 不上人屋面均布活荷载标准值 kN/m2 楼面活荷载标准值 kN/m2 走廊活荷载标准值 kN/m2 屋面雪荷载标准值 S K =u r S =×= kN/m2 (式中ur为屋面积雪分布系数,当屋面倾斜角度≤250时,u r = ) (6).普通砖 18kN/m3 钢筋混凝土过梁 25 kN/m3 外墙面为20 mm厚抹灰(喷涂灰色乳胶漆) 17×=m2 内墙面两侧为20mm厚抹灰(白色乳胶漆) 17×=m2 吸音矿棉板墙面(音乐教室室内) 4×+20×=m2 瓷砖墙面 m2 木门单位面积重力荷载为 kN/m2 塑钢窗单位面积重力荷载取 kN/m2 玻璃幕墙单位面积重力荷载取 kN/m2 钢框玻璃门单位面积重力荷载取 kN/m2 (7).主要结构的框架设计:

重力荷载值计算

第四章重力荷载值的计算 4.1主要材料及构件自重 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块5.5 kN/m3;钢筋混凝土25 kN/m3;铝合金窗0.4 kN/m2;木门0.15kN/m2; 4.1.1内外墙荷载标准值 1.外墙做法:

4.1.2屋面及楼面永久荷载标准值 1.屋面永久荷载标准值(倒置式屋面,上人): 2 4.1.3屋面及楼面均布可变荷载标准值 1.屋面: 屋面基本雪压,考虑50年一遇,取0s =0.45kN/m 2,r μ=1.0 故屋面雪荷载标准值 0r k s s μ==1.0×0.47=0.47kN/m 2 上人屋面均布可变荷载标准值 0.7kN/m 2 2.楼面: 教室、卫生间可变荷载标准值 2.0kN/m

4.2重力荷载代表值的计算 1.第一层 (1)、梁、柱: 表4-1梁柱重力计算 (2)、内外填充墙重的计算: 横墙: AB跨、CD跨墙:墙厚240mm,计算长度6000mm, 计算高度:4050-600=3450mm。 单跨重量:6×3.45×2.17=39.25kN 数量:4 总重:39.25×4=157kN AB跨、CD跨墙:墙厚240mm,计算长度6000mm,

计算高度:4050—600=3450mm。 单跨重量:1.78×5.4×3.45=32.2KN 墙数量:14 总重:32.2×14=450.8kN BC跨墙:墙厚2 40mm,计算长度2000mm,计算高度4050-600=3450mm。 单跨重量:2.17×(3.45×1.5-1.5×2.1)=4.72kN 数量:2 总重:4.72×2=9.44KN 横墙总重:157kN+450.8kN+9.44kN=617.24kN 纵墙: 外纵墙:2~4跨,单个纵墙面积3.35×6.6—2×2×2=13.71 m2 数量:8 总重:13.71×2.17×8=238kN 2~3跨,单个纵墙面积4.2×3.35-4×2.0=6.07 m2 数量:2 总重:6.07×2.17×2=13.17 kN ⑤~⑥跨,单个纵墙面积4.2×3.35-2×2.0=10.07 m2 数量:3 总重:10.07×2.17×3=65.56 kN 内纵墙: 出入口内纵墙:墙厚240mm,l=38400-4800×2-4×600==26400mm, h=4050-700=3350mm 墙体面积:26.4×3.35-1.2×2.0×2-6×1×2=71.64 m2 总重:71.64×1.78=127.52kN

重力荷载代表值

4.3.4 重力荷载代表值计算 结构的重力荷载代表值应取结构和构件自重标准值k G 加上各可变荷载组合值 1 n Qi ik i Q ? =∑,即 1 n k Qi ik i G G Q ?==+∑ 其中可变荷载为 雪荷载 2 0.1/kN m 0.5 Qi ?= 屋面活载 22.0/kN m 0.5Q ?= 楼面活载: 标准层1 2 3.5/kN m 0.5Q ?= 标准层2 2 2.0/kN m 0.5Q ?= (1) 各层墙重的计算 1. 女儿墙的计算 ''7.104(23.446.2)2988.876G g l kN ==?+?=女儿墙女儿墙 2.四.五.六层的墙重: 内纵墙: ' 6.62+6.6+6.6+4.8+6.610)18.68-180.24(20.9 2.1 3.6 2.4 3.6322 1.1 2.1 2.4 3.610) 1275.52G kN =???????+?+??+??+??=内纵墙( 内横墙: '[5.2(23.4 2.6)5 2.6 2.67.8 2.62]17.642247.336G kN =+-?++++??=内横墙 外纵墙: '7.60646.22702.794G kN =??=外纵墙 外横墙:

'17.6423.4218(3.6 2.42)0.24744.682G kN =??-????=外横墙 3. 二.三层的墙重 内纵墙: '+2.62+0.62+4.8+6.6)21.672-180.24 3.6 2.4435.125 G =??????=内纵墙(4.0内横墙: '(6.62 2.6 2.6 6.62)20.664180.24 1.2 2.14427.997G kN =?+++??-????=内横墙 外纵墙: '7.09646.22655.67G kN =??=外纵墙 外横墙: '20.66423.4218(1.2 2.42 3.6 3.03)0.24802.224G kN =??-???+???=外横墙 4.底层的墙重 内纵墙: '+2.62+0.62+4.8+6.6)21.672-180.24 3.6 2.4435.125 G =??????=内纵墙(4.0内横墙: '(6.62 2.6 2.6 6.62)20.664180.24 1.2 2.14427.997G kN =?+++??-????=内横墙 外纵墙: '7.096(46.2-6.6)2180.24(6.6 4.1 3.0 3.6)491.76G kN =??+???-?=外纵墙 外横墙: '20.66423.4218(1.2 2.42 3.6 3.02 3.0 3.0)0.24810.0G kN =??-???+??+??=外横墙

3 荷载计算

3 荷载计算 3.1竖向荷载计算 3.1.1楼面与屋面恒荷载 楼面与屋面的恒荷载包括结构构件自重和构造层重量等重力荷载,其标准值按结构构件的设计尺寸、构造层材料和设计厚度以及材料容重标准值计算。 1、 标准层楼面恒荷载标准值: 水泥花砖面层,水泥粗砂打底,水泥砂浆擦缝 260.0kN/m 30厚1:2.5水泥砂浆底层纯水泥浆一道 2260.020030.0kN/m kN/m =? 120mm 厚钢筋混凝土楼板 23312025kN/m m . kN/m =? 20mm 厚混合砂浆板底抹灰 2334.002017kN/m m .kN/m =? 合计: 254.4kN/m 2、 厨房楼面恒荷载标准值:荷载计算 小瓷砖地面,水泥粗砂打底 255.0kN/m 20厚水泥砂浆结合层 2240.020020.0kN/m kN/m =? 5厚聚合物水泥防水涂料 205.0kN/m 2%找坡层,最薄处15mm 2240.020020.0kN/m kN/m =?

120mm 厚钢筋混凝土楼板 23312025kN/m m . kN/m =? 20mm 厚混合砂浆板底抹灰 2334.002017kN/m m .kN/m =? 合计: 274.4kN/m 3、 卫生间楼面恒荷载标准值: 小瓷砖地面,水泥粗砂打底 255.0kN/m 20mm 水泥砂浆结合层 2240.020020.0kN/m kN/m =? 5mm 厚聚合物水泥防水涂料 205.0kN/m 50mm 厚细石混凝土 2275.025050.0kN/m kN/m =? 200mm 厚建筑碎料填实 22315200.0kN/m kN/m =? 120mm 厚钢筋混凝土楼板 23312025kN/m m . kN/m =? 20mm 厚混合砂浆板底抹灰 2334.002017kN/m m .kN/m =? 合计: 254.8kN/m 4、 屋面层楼面恒荷载标准值: 50mm 厚素混凝土面层 2325.10500025kN/m m .kN/m .=? 1:3水泥砂浆结合层 235.002500020kN/m m .kN/m .=? 80mm 厚聚苯乙烯泡沫塑料 2304.0080500kN/m m .kN/m .=? 5mm 厚改性沥青 205.0kN/m 20mm 厚1:3水泥砂浆 234000200020kN/m .m .kN/m .=?

3 重力荷载代表值计算及框架侧移刚度计算

3 重力荷载代表值计算及框架侧移刚度计算 楼层重力荷载代表值=全部的恒载+50%的楼面活荷载 屋面重力荷载代表值=全部的恒载+50%的屋面雪荷载 3.1 恒载标准值计算 3.1.1 屋面楼面恒载计算 屋面永久荷载标准值(上人): C细石混凝土 1.0 kN/m2 40厚20 1.2厚高分子卷材 0.15 kN/m2 25厚1:3水泥砂浆 20×0.025=0.5k N/m2 90厚水泥珍珠岩板2×0.09=0.18kN/m2最薄处15厚水泥焦渣 13×0.015=1.95kN/m2 120厚钢筋混凝土板25×0.12=3kN/m2合计 6.797kN/m2屋面永久荷载标准值(不上人): 20厚水泥砂浆 20×0.02=0.4 kN/m2 1.2厚合成高分子防水卷材 0.15 kN/m2 25厚水泥砂浆 20×0.025=0.5k N/m2 65厚聚苯乙烯保温板 0.2×0.065=0.013kN/m2最薄处15厚1:6水泥焦渣 13×0.015=1.95kN/m2 120厚钢筋混凝土板25×0.12=3kN/m2合计 6.183kN/m2楼面永久荷载标准值: 普通楼面 8厚瓷面砖19.8×0.008=0.16kN/m2 30厚1:3水泥砂浆20×0.03=0.6kN/m2 30厚聚苯乙烯泡沫板保温层0.2×0.03=0.006kN/m2 10厚1:3水泥砂浆 20×0.01=0.2kN/m2 120厚钢筋混凝土板25×0.12=3kN/m2合计 4.136kN/m2卫生间楼面 8厚瓷面砖19.8×0.008=0.16kN/m2 50厚1:3水泥砂浆20×0.05=1kN/m2 1.5厚合成高分子 0.15kN/m2 100厚钢筋混凝土板25×0.1=2.5kN/m2 10厚水泥石灰膏砂浆0.01×17=0.17kN/m2 合计 3.98 kN/m2

荷载统计,重力荷载代表值计算

荷载统计,重力荷载代表值计算: 根据确定的构件截面尺寸,楼地面做法、内外墙做法、门窗做法,填充墙材料等,查阅荷载规范,确定恒载和活载标准值,然后按实际情况统计荷载。 以下的示例,只是给出第一层、第二层及顶层的重力荷载代表值,并不完整,仅供参考。 每个人最终确定的计算简图中,质点的个数等于层数,也即有5层,就要分别计算5层的 重力荷载代表值。对于上人屋面,将突出屋面部分的楼梯间单独考虑,作为一个质点,即质 点个数等于层数加一。计算原则:将楼面上下各一半高度范围内的全部荷载集中于楼面标高处。 第二章重力荷载代表值计算 2 .1各种荷载设计值计算 (1).屋面永久荷载计算(不上人屋面) 20mm厚水泥沙浆面层 采用保温层(找坡)卷材防水屋面 SBS改性沥青防水卷材 素水泥浆粘结层 15mm 厚1 : 3水泥砂浆找平: 20=0.30kN/m 2 150厚憎水性珍珠岩保温层: (2%找坡最薄处50厚) 20mm 厚1 : 3水泥砂浆找平: (刷一层冷底子油隔气层) 100mm 厚现浇混泥土屋面板: 刷大白浆一道 4.5 kN/m 0.02 X20=0.40kN/m 2 0.3kN/m 2 0.015 x 4 x0.15=0.6 kN/m 2 0.02 X20=0.40kN/m 2 0.10 X25=2.5kN/m 2 合计:

(2).二-五层水磨石楼面恒载 水磨石面层 (10mm 面层,素水泥浆一道,100厚现浇钢筋混凝土板刷大白浆一道合计 0.65 kN/m 2 20mm水泥砂浆打底) 25 X0.10=2.5 kN/m 2 3.15 kN/m 2 (3).防静电地板楼面恒载: 防静电地板0.4kN/m 2 12厚水泥砂浆找平:0.02 X12=0.24kN/m 2 100厚现浇钢筋混凝土板25 X0.10=2.5 kN/m 2 合计 3.14 kN/m 2 (4).卫生间楼面荷载: 5厚陶瓷锦砖(水泥擦缝)0.12 kN/m 2 撒素水泥面 20厚的1 : 2.5水泥砂浆找平0.02 X20=0.40kN/m 2素水泥浆一道 60厚的细石混凝土( 1%向地漏方向找坡)22 X0.06=1.32kN/m 2 1.5厚的SPU防水涂料 100厚现浇钢筋混凝土板25 X0.10=2.5 刷大白浆一道 合计 4.34 kN/m 2 (5).屋面及楼面可变何载标准值: 不上人屋面均布活何载标准值0.5 kN/m 2 楼面活荷载标准值 2.0 kN/m 2 走廊活何载标准值 2.5 kN/m 2 屋面雪何载标准值S K=U r;S0=1.0 X0.65=0.65 kN/m 2 (式中ur为屋面积雪分布系数,当屋面倾斜角度w250时,U r=1.0 )⑹.普通砖18kN/m 3 钢筋混凝土过梁25 kN/m 3 外墙面为20 mm厚抹灰(喷涂灰色乳胶漆)17 X0.02=0.34kN/m 2

荷载计算

第3章荷载计算 3.1竖向荷载标准值计算 3.1.1板竖向恒荷载计算 1、屋面荷载的标准值: (1)不上人屋面 面砖(7~8mm ) 2/2.02001.0m kN =? 轻质隔热板 2/6.0m kN 40mm 厚C20级细石混凝土防水层 0.04 2.5 1.00/kN m ?= 10mm 厚纸筋灰隔离层(纸筋石灰泥) 2/16.01601.0m kN =? 20mm 厚1:3水泥石浆找平 2/40.02002.0m kN =? 120mm 厚钢筋混凝土板 2/00.32512.0m kN =? 15mm 厚混合粉刷 20.015170.26/kN m ?= 恒荷载合计 2/62.5m kN (2)上人屋面 30 厚配筋C25 细石混凝土保护层 0.03×25=0.75kN/m 2 面砖(7~8mm ) 2/2.02001.0m kN =? 轻质隔热板 2/6.0m kN 40mm 厚C20级细石混凝土防水层 0.04 2.5 1.00/kN m ?= 10mm 厚纸筋灰隔离层(纸筋石灰泥) 2/16.01601.0m kN =? 20mm 厚1:3水泥石浆找平 2/40.02002.0m kN =? 120mm 厚钢筋混凝土板 2/00.32512.0m kN =? 15mm 厚混合粉刷 2 0.015170.26/ k N m ?= 恒荷载合计 2/37.6m k 2、楼面荷载的标准值: 面砖(7~8mm ) 20mm 厚水泥沙浆找平 素水泥浆结合层一道 2/60.020030.0m kN =? 100mm 现浇混凝土楼板 2/5.22510.0m kN =?

5.4 重力荷载及水平荷载计算

5.4 重力荷载及水平荷载计算 5.4.1屋面荷载: 40㎜厚细石混凝土保护层内配6 @200 25KN/m 3×0.04m=1.0KN/m 2 三毡四油防水卷材 0.4 KN/m 2 20厚水泥砂浆找平层 20 KN/m 3×0.02m=0.4KN/m 2 200厚水泥蛭石保温层(兼1%找坡) 5 KN/m 3×0.2m=1.0KN/m 2 APP 改性沥青隔汽层 0.05 KN/m 2 20㎜厚水泥砂浆找平层 20 KN/m 3×0.02m=0.4KN/m 2 100㎜厚钢筋混凝土楼板 25KN/m 3×0.1m=2.5 KN/m 2 20㎜厚天棚抹灰 0.34KN/m 2 屋面永久荷载标准值 S Gk =6.09 KN/m 2 活荷载:(上面屋面) 2 2/KN m 雪荷载: 20.35/KN m 5.4.2 楼面荷载:(除卫生间以外的房间) 100厚钢筋混凝土楼板 25KN/m 3×0.10m=2.5 KN/m 2 20厚水泥砂浆找平层 20 KN/m 3×0.02m=0.4KN/m 2 20厚花岗岩地面砖 28 KN/m 3 ×0.02m=0.56KN/m 2 楼面永久荷载 S Gk =3.8 KN/m 2 楼面活荷载: 22.0/KN m 梁、柱、墙及门、窗重力荷载 5.4.3 计算梁重力荷载时应从梁截面高度中减去板厚,梁表面有粉刷层,重力荷载近似取1.1倍梁自重已考虑梁面粉刷层的重力荷载。横梁、纵梁重力荷载计算结果见下表(表1-14)、(表1-15)。表中n h 、n l 分别表示梁截面净高度和净跨长,g 表示单位长度梁重力荷载。(钢筋混凝土容重取 325/KN m )

重力荷载计算

重力荷载计算 1.屋面及楼面的永久荷载标准值 屋面(上人) 30厚细石混凝土保护层22×0.33=0.66kN/ m2 三毡四油防水层0.4kN/ m2 20厚水泥砂浆找平层20×0.02=0.4 kN/ m2 150厚水泥蛭石保护层5×0.15=0.75 kN/ m2 100厚钢筋混凝土板25 ×0.1=25kN/ m2 V型轻钢龙骨吊顶0.25k N/ m2 合计 4.96 kN/ m 1—9层楼面: 瓷砖地面(包括水泥粗砂打底)0.55 kN/ m2 100厚钢筋混凝土25 ×0.1=2.5kN/ m2 V型轻钢龙骨吊顶0.25k N/ m2 合计 3.30kN/ m2 2.屋面及楼面可变荷载标准值 上人屋面均布活荷载标准值 2.0kN/ m2 楼面活荷载标准值 2.0kN/ m2 屋面雪荷载标准值Sk=μrSo=1.0×0.2= 0.2kN/ m2 3.梁、柱、墙、窗、门重力荷载计算 梁、柱可根据截面尺寸、材料容重及粉刷等计算出单位长度上的重力荷载;对墙门窗等可计算出单位面积上的重力荷载。具体计算过程从略,计算结果见下 注:1表中β为考虑梁、柱的粉刷层重力荷载而对其重力荷载的增大系数;g表示单位长度构件重力荷载;n为构件数量 2梁长度取净长;柱长度取层高 墙体为240mm厚粘土空心砖,外墙面贴瓷砖(0.5kN/ m2),内墙面为20mm 厚抹灰,铝合金窗单位面积重力荷载取0.4 5kN/ m2 则外墙荷载为: (1)标准层 A轴(D)轴: 铝合金窗4×1.2×1.2×0 .45=2.592kN 墙自重0.39×{(3.6-0.7)×7.8-4×1.2×1.2}×11.8=77.60kN 瓷砖(3.6×7.8-4×1.2×1.2)×0.5= 11.16kN 抹灰(3.6×7.8-4×1.2×1.2)×17×0.02=7.59 kN

4 荷载计算及计算简图

4 荷载计算及计算简图 4.1 竖向荷载 表4.1.1 梁自重计算 项目 梁宽 (m) 梁高 (m) 板厚 (m) 材料重 (3 /m KN) 均布梁重(m KN/) 纵轴线主梁0.3 0.6 0.12 25 3.6 横轴线主梁0.3 0.6 0.12 25 3.6 次梁0.25 0.45 0.12 25 2.063 表4.1.1 柱自重计算 层数柱截面宽 (m) 柱截面高 (m) 柱高 (m) 材料重 (3 /m KN) 柱重 (KN) 1 0.60 0.60 3.9 25 38.844 2~8 0.60 0.60 3.3 25 32.826 表4.1.3 竖向荷载计算汇总 位置项目荷载大小 屋面屋面均布恒载 6.442 /m KN 屋面均布活载0.52 /m KN 楼面 楼面均布恒载 3.772 /m KN 办公室、厕所活载 2.02 /m KN 走廊、楼梯活载 2.52 /m KN 墙体 标准层外纵墙自重 3.363m KN/标准层内横墙或纵墙自重 5.616m KN/标准层AB.CD跨山墙自重 6.048m KN/标准层BC跨山墙自重 3.363m KN/底层外纵墙自重 4.295m KN/底层内横墙或纵墙自重 6.864m KN/底层AB.CD跨山墙自重7.392m KN/底层BC跨山墙自重 4.707m KN/男女卫生间隔墙 5.928m KN/女儿墙 4.86m KN/ 梁纵轴线主梁 3.6m KN/横轴线主梁 3.6m KN/

次梁 2.063m KN / 楼、屋面荷载按照图4.1.1所示导荷方式传递到相应框架梁上。 图4.1.1 荷载传导方式 4.2 楼、屋面恒载计算 4.2.1 作用在顶层框架梁上的线荷载标准值 1)梁自重m KN g g g BC CD AB /6.3161616=== 2)均布恒载(楼板传至的梁段最大值) m KN g g CD AB /184.236.344.62626=?== m KN g BC /32.19344.626=?= 4.2.2 作用在标准层框架梁上的线荷载标准值 1)梁自重+墙自重 m KN g g CD AB /216.911== m KN g BC /85.21= 2)均布恒载(楼板传至的梁段最大值) m KN g g CD AB /572.136.377.322=?== m KN g BC /31.11377.32=?=

3重力荷载代表值

第二章重力荷载代表值计算 2.1 荷载汇集计算 2.1.1 屋面及楼面荷载 (1)屋面荷载 20mm厚1:3水泥砂浆找平20×0.02=0.40kN/㎡ 100mm厚水泥膨胀珍珠岩块保温层 3.5×0.1=0.35kN/㎡ 100-140厚12%找坡(0.10+0.14)÷2×7=0.84kN/㎡ 15mm厚石灰抹底 0.015×16=0.24kN/㎡ 100mm厚钢筋混凝土板 0.1×25=2.5kN/㎡ 4.33 kN/㎡(2)楼面荷载 10mm水磨石面层 0.65 kN/㎡ 100 mm钢筋混凝土板 2.5 kN/㎡ 15 mm 厚水泥砂浆抹灰 0.24 kN/㎡ 3.39 kN/㎡ 活荷载不上人屋面均布活荷载标准值0.55KN/m2 楼面活荷载标准值: 2.0kN/m2 营业厅:3.5KN/m2办公室:2.0KN/m2 卫生间:2.5KN/m2楼梯:3.5 KN/m2 库房:5.0KN/m2 屋面雪载标准值:s =μr·S O=1.0×0.4=0.4KN/m2 式中:μr为屋面积雪分布系数,取=1.0 屋面重力荷代表值: 5.3 +0.55×0.5 = 5.55 kN/㎡楼面重力荷代表值:营业厅、楼梯 4.45 + 3.5×0.5 = 6.20 kN/㎡ 办公室 4.45 + 2.0×0.5 = 5.45 kN/㎡

卫生间 4.45 + 2.5×0.5 = 5.70 kN/㎡ 库房 4.45 + 5.0×0.5 = 6.95 kN/㎡计算竖向荷载时,取100%恒荷载,50%活荷载。 屋面荷载设计值: 5.3×1.2 +0.4×0.5×1.4 = 6.64 kN/㎡ 楼面荷载设计值:库房 4.45×1.2 +5.0×0.5×1.4 = 8.84kN/㎡ 营业厅 4.45×1.2 +3.5×0.5×1.4 = 7.79kN/㎡ 办公室 4.45×1.2 +2.0×0.5×1.4 = 6.74 kN/㎡ 卫生间 4.45×1.2 +2.5×0.5×1.4 = 7.09 kN/㎡ 2.1.2 框架梁自重 300mm x 600mm梁自重(考虑抹灰)0.3 x0.6 x 25x 1.1 = 4.95 kN/m 设计值 4.95 x 1.2 = 5,94kN/m 2.1.3 框架柱自重 600mm x 600mm x 0.9m 柱自重(考虑抹灰)0.6 x0.6 x25 x0.9x1.15 = 9.32 kN 设计值9.32 x1.2 = 11.18 kN 600mm x 600mm x 3.9m 柱自重(考虑抹灰)0.6 x0.6 x25 x3.9 x1.15 = 40.37 kN 设计值40.37 x1.2 = 48.44 kN 600mm x 600mm x 4.2m 柱自重(考虑抹灰)0.6 x0.6 x25 x4.2x1.15 = 43.47 kN 设计值43.47 x1.2 = 52.16 kN 2.1.4 填充墙自重 (1)外墙 1)3.9m层高,梁高600mm 360 mm填充墙(考虑抹灰、窗洞)9.6 x0.36 x (3.9 -0.6 ) x1.2 x0.85 = 11.63 kN/m 外墙面装饰、保温层 1.0 kN/m 12.63 kN/m 设计值12.63 x1.2 = 13.96 kN/m

重力荷载代表值计算

重力荷载代表值计算(恒载加活载) ?楼面和屋面重力荷载计算 ?梁、柱重力荷载计算 ?墙、门、窗重力荷载计算 ?楼梯重力荷载计算 ?计算各层重力荷载代表值,得动力计算简图 注意:门窗按面积算,其它按体积算,各部分 面积的确定要准确,不能夸张近似 本工程为五层框架,计算跨度以轴线为准,梁高取至板底,2~5层柱高即为层高3.9m,底层柱高从基础顶面算起即h=3.9+0.6+0.1+0.6=5.2m。 1、屋面及楼面的永久荷载标准值: 屋面:05J1(B1-70-F6)倒置式不上人屋面) 保护层:40厚C20细石混凝土,内置φ4@150×150钢筋网片0.04×25=1kN/m2 隔离层:干铺无纺聚酯纤维布一层 保温层:120厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板0.12×0.3=0.036kN/㎡ 防水层:10厚高聚物改性沥青防水材料0.01×0.1=0.001kN/㎡ 找平层:20厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯0.02×20=0.4kN/㎡ 找坡层:1:8水泥膨胀珍珠岩找平2%坡(最薄处20厚)0.02×10=0.2kN/㎡ 结构层:100厚钢筋混凝土屋面板0.1×25=2.5kN/㎡ 顶棚:12厚混合砂浆0.012×17≈0.24kN/㎡ 合计: 4.38kN/㎡ 楼面: 05J1—楼6:水磨石楼面 12厚1:2水泥石子磨光0.012×14≈0.17kN/m2 素水泥浆结合层一遍0.06kN/m2 18厚1:3水泥砂浆找平0.018×20=0.36kN/m2 素水泥浆结合层一遍0.06kN/m2 钢筋混凝土楼板0.1×25=2.5kN/m2 顶棚:12厚混合砂浆0.012×17≈0.24kN/m2 合计: 3.39kN/m2 05J1—楼28:陶瓷地面砖防水楼面(卫生间) 8厚地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝0.008×19.8≈0.16kN/m2 25厚1:4干硬性水泥浆0.025×20=0.5kN/m2 1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻150高0.0015×10≈0.02kN/m2 基层刷处理剂一道 15厚1:2水泥砂浆找平0.015×20=0.3kN/m2 50厚C15细石混凝土找坡不小于0.5%,最薄处不小于30厚0.05×24=1.2kN/m2 钢筋混凝土板0.1×25=2.5kN/m2 顶棚:12厚混合砂浆0.012×17≈0.24kN/m2 合计: 4.92kN/m2 地面做法 05J1—地12:水磨石地面

刚度和重力荷载代表值的比较

原有的整体电算: ********************************************************* * 各层的质量、质心坐标信息 * ********************************************************* 层号塔号质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量活载质量附加质量 质量比 6F 1 151.284 159.001 29.300 10898.0 1372.7 0.0 0.85 5F 1 153.421 157.046 25.200 12749.3 1743.6 0.0 1.04 4F 1 152.623 156.594 21.100 12355.6 1610.5 0.0 1.04 3F 1 153.495 156.121 17.000 11872.2 1562.2 0.0 1.13 2F 1 155.340 160.007 12.900 10530.3 1370.3 0.0 0.49 恒载质量和=58405.4 活载质量和=7659.3 最终施工图电算: ********************************************************* * 各层的质量、质心坐标信息 * ********************************************************* 层号塔号质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量活载质量附加质量 质量比 6F 1 150.117 158.614 29.300 10672.7 1393.2 0.0 0.92 5F 1 152.101 157.074 25.200 11535.2 1629.4 0.0 0.99 4F 1 152.038 156.714 21.100 11681.1 1631.1 0.0 1.03 3F 1 153.186 156.585 17.000 11369.1 1590.5 0.0 1.10 2f 1 155.375 160.654 12.900 10356.8 1379.4 0.0 0.52 恒载质量和=55614.9 活载质量和=7623.6 从以上结果可看出:改造后重力荷载代表值在5%以内,满足规范要求。

重力荷载代表值计算

重力荷载代表值计算(恒载加活载) 楼面和屋面重力荷载计算 梁、柱重力荷载计算 墙、门、窗重力荷载计算 楼梯重力荷载计算 计算各层重力荷载代表值,得动力计算简图 注意:门窗按面积算,其它按体积算,各部分 面积的确定要准确,不能夸张近似 本工程为五层框架,计算跨度以轴线为准,梁高取至板底,2~5层柱高即为层高3.9m,底层柱高从基础顶面算起即h=3.9+0.6+0.1+0.6=5.2m。 1、屋面及楼面的永久荷载标准值: 屋面:05J1(B1-70-F6)倒置式不上人屋面) 保护层:40厚C20细石混凝土,内置φ4@150×150钢筋网片0.04×25=1kN/m2 隔离层:干铺无纺聚酯纤维布一层 保温层:120厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板0.12×0.3=0.036kN/㎡ 防水层:10厚高聚物改性沥青防水材料0.01×0.1=0.001kN/㎡ 找平层:20厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯0.02×20=0.4kN/㎡ 找坡层:1:8水泥膨胀珍珠岩找平2%坡(最薄处20厚)0.02×10=0.2kN/㎡ 结构层:100厚钢筋混凝土屋面板0.1×25=2.5kN/㎡ 顶棚:12厚混合砂浆0.012×17≈0.24kN/㎡ 合计: 4.38kN/㎡ 楼面: 05J1—楼6:水磨石楼面 12厚1:2水泥石子磨光0.012×14≈0.17kN/m2 素水泥浆结合层一遍0.06kN/m2 18厚1:3水泥砂浆找平0.018×20=0.36kN/m2 素水泥浆结合层一遍0.06kN/m2 钢筋混凝土楼板0.1×25=2.5kN/m2 顶棚:12厚混合砂浆0.012×17≈0.24kN/m2 合计: 3.39kN/m2 05J1—楼28:陶瓷地面砖防水楼面(卫生间) 8厚地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝0.008×19.8≈0.16kN/m2 25厚1:4干硬性水泥浆0.025×20=0.5kN/m2 1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻150高0.0015×10≈0.02kN/m2 基层刷处理剂一道 15厚1:2水泥砂浆找平0.015×20=0.3kN/m2 50厚C15细石混凝土找坡不小于0.5%,最薄处不小于30厚0.05×24=1.2kN/m2 钢筋混凝土板0.1×25=2.5kN/m2 顶棚:12厚混合砂浆0.012×17≈0.24kN/m2 合计: 4.92kN/m2 地面做法 05J1—地12:水磨石地面

荷载统计-重力荷载代表值计算

荷载统计-重力荷载代表值计算

荷载统计,重力荷载代表值计算: 根据确定的构件截面尺寸,楼地面做法、内外墙做法、门窗做法,填充墙材料等,查阅荷载规范,确定恒载和活载标准值,然后按实际情况统计荷载。 以下的示例,只是给出第一层、第二层及顶层的重力荷载代表值,并不完整,仅供参考。每个人最终确定的计算简图中,质点的个数等于层数,也即有5层,就要分别计算5层的重力荷载代表值。对于上人屋面,将突出屋面部分的楼梯间单独考虑,作为一个质点,即质点个数等于层数加一。计算原则:将楼面上下各一半高度范围内的全部荷载集中于楼面标高处。 第二章重力荷载代表值计算 2.1 各种荷载设计值计算。 (1). 屋面永久荷载计算(不上人屋面) 20mm厚水泥沙浆面层 0.02×20=0.40kN/m2 采用保温层(找坡)卷材防水屋面 SBS改性沥青防水卷材 0.3kN/m2 素水泥浆粘结层 15mm厚1:3水泥砂浆找平: 0.015×20=0.30kN/m2 150厚憎水性珍珠岩保温层: 4×0.15=0.6 kN/m2 (2%找坡最薄处50厚)

20mm厚1:3水泥砂浆找平: 0.02×20=0.40kN/m2(刷一层冷底子油隔气层) 100mm厚现浇混泥土屋面板: 0.10×25=2.5kN/m2 刷大白浆一道 合计: 4.5 kN/m2 (2). 二-五层水磨石楼面恒载: 水磨石面层 0.65 kN/m2 (10mm面层,素水泥浆一道,20mm水泥砂浆打底) 100厚现浇钢筋混凝土板 25×0.10=2.5 kN/m2刷大白浆一道 合计 3.15 kN/m2 (3).防静电地板楼面恒载: 防静电地板 0.4kN/m2 12厚水泥砂浆找平: 0.02×12=0.24kN/m2 100厚现浇钢筋混凝土板 25×0.10=2.5 kN/m2合计 3.14 kN/m2 (4).卫生间楼面荷载: 5厚陶瓷锦砖(水泥擦缝) 0.12 kN/m2 撒素水泥面 20厚的1:2.5水泥砂浆找平 0.02×20=0.40kN/m2素水泥浆一道 60厚的细石混凝土(1%向地漏方向找坡) 22×0.06=1.32kN/m2 1.5厚的SPU防水涂料 100厚现浇钢筋混凝土板 25×0.10=2.5 刷大白浆一道 合计 4.34 kN/m2 (5).屋面及楼面可变荷载标准值: 不上人屋面均布活荷载标准值 0.5 kN/m2 楼面活荷载标准值 2.0 kN/m2

重力荷载代表值算

重力荷载代表值算

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

重力荷载代表值计算(恒载加活载) ?楼面和屋面重力荷载计算 ?梁、柱重力荷载计算 ?墙、门、窗重力荷载计算 ?楼梯重力荷载计算 ?计算各层重力荷载代表值,得动力计算简图 注意:门窗按面积算,其它按体积算,各部分 面积的确定要准确,不能夸张近似 本工程为五层框架,计算跨度以轴线为准,梁高取至板底,2~5层柱高即为层高3.9m,底层柱高从基础顶面算起即h=3.9+0.6+0.1+0.6=5.2m。 1、屋面及楼面的永久荷载标准值: 屋面:05J1(B1-70-F6)倒置式不上人屋面) 保护层:40厚C20细石混凝土,内置φ4@150×150钢筋网片0.04×25=1kN/m2 隔离层:干铺无纺聚酯纤维布一层 保温层:120厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板0.12×0.3=0.036kN/㎡ 防水层:10厚高聚物改性沥青防水材料0.01×0.1=0.001kN/㎡ 找平层:20厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯0.02×20=0.4kN/㎡ 找坡层:1:8水泥膨胀珍珠岩找平2%坡(最薄处20厚)0.02×10=0.2kN/㎡ 结构层:100厚钢筋混凝土屋面板0.1×25=2.5kN/㎡ 顶棚:12厚混合砂浆0.012×17≈0.24kN/㎡ 合计: 4.38kN/㎡ 楼面: 05J1—楼6:水磨石楼面 12厚1:2水泥石子磨光0.012×14≈0.17kN/m2 素水泥浆结合层一遍0.06kN/m2 18厚1:3水泥砂浆找平0.018×20=0.36kN/m2 素水泥浆结合层一遍0.06kN/m2 钢筋混凝土楼板0.1×25=2.5kN/m2 顶棚:12厚混合砂浆0.012×17≈0.24kN/m2 合计: 3.39kN/m2 05J1—楼28:陶瓷地面砖防水楼面(卫生间) 8厚地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝0.008×19.8≈0.16kN/m2 25厚1:4干硬性水泥浆0.025×20=0.5kN/m2 1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻150高0.0015×10≈0.02kN/m2 基层刷处理剂一道 15厚1:2水泥砂浆找平0.015×20=0.3kN/m2 50厚C15细石混凝土找坡不小于0.5%,最薄处不小于30厚0.05×24=1.2kN/m2 钢筋混凝土板0.1×25=2.5kN/m2 顶棚:12厚混合砂浆0.012×17≈0.24kN/m2 合计: 4.92kN/m2 地面做法 05J1—地12:水磨石地面

相关文档
相关文档 最新文档