一、工程概况

1、工程概况

工程名称:华泰壹品小区商住楼工程。

建设单位:贵州平坝黔业房地产开发有限责任公司。

设计单位:上海大同一钢建筑设计研究院有限公司。

勘察单位:贵州新生代建材地质工程勘察院

监理单位:重庆林欧监理咨询有限公司

施工单位:贵州宏科建设工程有限责任公司

建筑面积:88079平方米

建筑层数:33层(地下二层)

建筑层高:地下负二层、负一层分别为3.6M、4.2M,1层为4.7M,2~4层为4.4M,5层为3.12M,6~31层为3M

建筑总高:99.02M

工程地址:贵州省安顺市平坝县城天台山大道

结构类型:框架剪力墙结构

建筑功能:本工程地下二层为设备用房及车库(13623平方米),1~4层为商场(20564平方米),5层为架空层,6~31层A、B、C、D栋塔楼住宅(53632平方米)。

本工程外架由工字钢悬挑式脚手架及钢管扣件式落地脚手架二种形式。5层架空层以下采用钢管扣件式落地脚手架,现已经拆除完毕,不以考虑,架空层以上A、B、C、D栋6~31层采用工字钢悬挑式脚手架,共设四挑。

第一挑A栋外围(南侧1-A~a-E轴、西侧1-1~1-18轴),B栋外围(西侧1-19~1-32轴,北侧b-M~b-A轴、东侧b-1~b-5轴),C栋外围(西侧c-F~2-A轴,东侧2-1~2-15轴),D栋外围(东侧2-N~2-A轴,南侧2-17~2-32轴),6F~12F挑高18M(6层),其余部位外围6F~12F,从裙楼屋面起采用落地脚手架搭设。

第二挑部位A、B、C、D栋各栋外围,12F~19F(7层),挑高21M。

第三挑部位A、B、C、D栋各栋外围,19F~26F(7层),挑高21M。

第四挑部位A、B、C、D栋各栋外围,26F~31层(5层),挑高15M。

工字钢底部主体结构梁、楼板混凝土强度均为C30。

除裙楼屋面起6F~12F部分采用落地脚手架外,其余均采用16#工字钢悬挑脚手架。

本悬挑架体采用16#工字钢,L=3000,用6×9的16#钢丝绳斜拉,工字钢悬挑1200,后端支座压长1800;但与悬挑构件时L=4500,用6×9的16#钢丝绳斜拉,工字钢悬挑1200,后端支座压长3300,遇剪力墙时穿过墙身砼。转角部位增设16#工字钢连系梁,以增加角部的稳定。外架集安全防护及装修于一体,立杆纵距1.5m,横距0.800m,步距1.800m,内立杆离建筑物0.250m,悬挑架体最大高为21m,分4段搭设。

由于本工程悬挑脚手架有两段搭设架体高度超过20m,根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文附件二《超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围》第四条第三项的要求“架体高度20m 及以上悬挑式脚手架”,应聘请5名及以上的专家进行评审。

2、施工要求

(1)、确保悬挑式脚手架在搭设、使用拆除过程的安全、稳定、牢靠。

(2)、脚手架的搭设高度与拆除过程与主体施工进度同步。

(3)、脚手架搭设人员必须持证上岗。

3、技术保证条件

(1)、悬挑型钢梁采用预埋钢筋固定在主体结构梁板上,锚固长度不小

于悬挑长度的1.25倍。对于悬挑构件,悬挑型钢超过悬挑构件长度不少于1.5米。

(2)、混凝土强度达到设计要求时,才能在悬挑型钢梁上部搭设架体。

(3)、卸荷:在每段悬挑架体高度1/2处或角度大于45度的节点设置钢丝绳,吊拉于混凝土结构框架梁构件上进行卸荷。原则上遇悬挑构件时,每三米钢丝绳斜拉于上一层边梁(锁口梁)上,间隔每三米斜拉于上两层框架梁上。

(4)、悬挑型钢梁上部架体搭设构造按JGJ130-2011要求施工。

(5)、悬挑式脚手架所使用的材料、半成品,必须符合相关规范要求。

4、工程五方责任主体名称

建设单位:贵州平坝黔业房地产开发有限责任公司。

设计单位:上海大同一钢建筑设计研究院有限公司。

勘察单位:贵州新生代建材地质工程勘察院

监理单位:重庆林鸥监理咨询有限公司

施工单位:贵州宏科建设工程有限责任公司

二、编制依据

(1)、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

(2)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

(3)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

(4)、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

(5)、《建筑结构荷载规范》GB5009-2001

(6)、《钢结构设计规范》GB50017-2003

(7)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

(8)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

(9)、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001

(10)、工程设计图纸

(11)、施工组织设计

三、施工计划.

1、施工进度计划(附图二)

2、材料计划表

根据现场施工进度,外脚手架钢管、扣件、工字钢、钢丝绳、铁丝、安全网、竹串片脚手板需提前一周做好材料进场计划,同时材料要求提前进场,以免担误工期;

48×2.7mm

16

3、设备计划表

四、施工工艺技术.

1、技术参数

主要采用48×2.7mm钢管及扣件、I16的工字钢、竹串片脚手板、16钢丝绳、16圆钢预埋吊环沿楼层面外墙周边设置。外架搭设为双排架,横

48

2、工艺流程:

定位放线—预埋型钢固定压环(或固定螺栓)—安悬挑型钢—搭设立杆—安纵横向扫地杆—安大横杆—安小横杆—安连墙件—剪刀撑同步搭设—铺脚手板—搭防护栏杆—挂安全网—预埋钢丝绳拉环—斜拉钢丝绳

3、施工方法

(1)、悬挑脚手架悬挑层设置4道,第一道设在6层底板;第二道设在12层底板;第三道设在19层底板;第四道设在26层底板。

以楼层面沿边设置间距1.5米;悬挑双排外架的立杆横距0.8米,立杆纵距1.5米,步距1.8米;

(2)、悬挑脚手架构造

考虑外脚手架作为防护架使用,同时在结构施工完成后作为装修施工架使用。悬挑外架采用工字钢悬挑型钢梁(I16)长3米,但遇悬挑板构件时悬挑型钢梁(I16)长4.5米,型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U形钢筋拉环与建筑结构梁板固定,U形钢筋拉环应预埋至混凝土框架梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土框架梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固(U形拉环预埋在无负筋的板底筋上时,应将拉环底脚钩住板底筋并加设2根二级螺纹钢12绑扎,加筋长度各为1米)。每个悬挑梁外端采用16钢丝绳与上层建筑结构斜拉结,在上层结构边梁上预埋HPB235级16圆钢作吊环,一个纵向间距设置1个吊环,一道钢丝绳,钢丝绳不参与悬挑钢梁受力计算。

(3)、悬挑层工字钢(I16)悬挑梁构件平面布置图(附图三、附图四、附图五、附图六、附图七、附图八)

(4)、工字钢位于悬挑结构构件部位的处理:该工程阳台部位悬挑长度最大为1800mm ,为减小对悬挑梁的荷载采用加长工字钢(4500mm )。

(5)、悬挑架工字钢着力点在板跨中或转角处悬挑架工字钢在板面上

集中交汇处减荷处理,采用48×2.7mm 钢管加顶托对集中受力点进行卸载。如图所示:

(6)、悬挑架的搭设:首先在该悬挑架搭设混凝土浇筑前作好型钢预埋件的埋置工作,在混凝土浇筑过程中作好对预埋件的移动错位进行监督,确保预埋件准确定位及埋置深度;其次是待混凝土达到一定强度后进行型钢的安装,再次对型钢安装完成后作好型钢上需设置的护套设施的安装,如:防止型钢滑移、立管滑移等;最后进行悬挑架管的搭设。

工字钢在板跨中或在班上集中部份大样图

钢管支撑架

10cm

(7)、架体搭设

1)、立杆

底部脚手架采用双排单立杆,脚手架立杆接长除顶层步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相临立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于大横杆间距的1/3。

2)、大横杆

大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨,同一步大横杆四周要交圈。

大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同跨、同步内;相临接头水平距离不小于50cm,各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。

3)、小横杆

每一立杆大横杆相交处(即主节点),都必须设置一小横杆,并用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm;小横杆间距应与立柱间距相同,且根据作业层脚手板搭设需要,可在两立柱之间等间距设置1~2根小横杆,其间距不大于75cm。小横杆伸出外排大横杆边沿距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相邻小横杆在立柱处相向布置。

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。

4)、纵、横向扫地杆

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

5)、剪刀撑

剪刀撑的位置从脚手架两端开始连续设置,每5步4跨设置一道,竖向全高全长设置。剪刀撑的斜杆设在立杆的外侧,与大横杆成45°~60°夹角。剪刀撑的一根斜杆固定在立柱上,另一根斜杆固定在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2到4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm,最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。

剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥1.0m,并用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边沿至杆端的距离≥0.1m。

为保证架子的稳定性,搭设剪刀撑时,将斜杆间隔的扣在立杆上和小横杆的伸出部分上。

6)、脚手板

脚手板采用竹串脚手板:。

a作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实。

b竹串片脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板两端长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定,严防倾翻。脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处应设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130~150mm,两块脚手板外伸长度不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头应支在横

向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm.

c作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板的两端均应固定于支承杆件上。

7)、连墙件

a连墙件设置的数量除应满足立杆稳定要求及连墙件的受力要求外,尚应满足下列规定:双排架高度≤50m外,竖向间距(h-步距)为2h,水平间距(La-纵距)为3La,即三跨两步逐层设置,每根连墙件覆盖面为16.2㎡。

b连墙件布置规定:连墙件应均匀布置且宜靠近主节点,偏离主节点的间距不应大于300㎜。

c应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定。

d宜优先采用菱形布置,也可采用方形、转角位置采用矩形布置。

e开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m。

8)、防护设施:脚手架外侧面要满挂长全封闭式密目安全网(6m ×宽1.8m,直径2mm孔目20mm ×20mm)。密目网用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。作业层网应高于平台1.2米,作业层下步架处设一道水平兜网,并满铺且牢靠设置脚手板,脚手板应设置在3根横向水平杆上,脚手板必须一搭三铺满、铺牢,离墙面120-150mm,脚手板两端采用直径3.2mm 镀锌铁丝固定固牢在支撑杆件上;自顶层作业层的脚手板往下计,每隔9

米满铺一层脚手板,对建筑外围人员密集及临近住宅区域在脚手架外排立杆里侧布置不大于30㎜×30㎜孔径的钢丝网,以防止木方、钢管等擢穿密目网而下坠至安全事故发生。

9)、作业层脚手架立杆于0.6米及1.2米处设有两道防护栏杆,底部侧面设20㎝高的挡脚板。

10)、由于外墙结构复杂,存在立体窗、阳台、飘窗等,立柱搭设要根据实际尺寸而定,一般立柱距离控制在1.5m范围内。

(8)、脚手架拆除

1)、准备工作

a全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。

b根据检查结果补充完善脚手架专项中方案的拆除顺序和措施,经审批后方可实施。

c拆除前应对施工人员进行交底。

d脚手架上的杂物及地面障碍物已清除。

2)、拆除应符合以下要求:

拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业。拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆

所有连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如果高差大于2步,应增设连墙件加固。

3)、卸料应符合以下要求:

各构配件必须及时分段集中运至地面,严禁抛扔。

运至地面的构配件应按要求立即检查、整修和保养,并按品种规格随时码堆存放,置于干燥通风处,防止锈蚀。

4)、脚手架拆除

拆除安全网:先拆除网片之间的连接点,然后解开与脚手架连接处的铁丝,并及时下运。

拆除钢管架时,首先松开与要拆除的钢管相连接的连接件,然后拿开钢管并下运到地面,此时这根钢管拆除完成。其他钢管均依次进行。

脚手板的拆除:松开固定用的钢筋、铁丝,拆除脚手板,下运至地面。

拆除上一层脚手架时,不得松动下一层连接件、脚手板和安全网。

4、检查验收

(1)、悬挑式脚手架主要配件的检查验收

1)、钢管应有产品质量合格证,质量检验报告等质量证明材料。

2)、钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕。

3)、钢管使用前应对其壁厚进行抽检,抽检比例不应低于30%,对于壁厚减小量超过10%的应予以报废,不合格比例大于10%的应扩大抽检比例,扩大的抽检比例不应少于30%。

4)、钢管必须涂防锈漆。

5)、钢管上严禁打孔。

6)、旧钢管锈蚀深度按JGJ130-2011表8.1.8序号3的规定每年检查一次,超过规定值的不使用,弯曲变形应符合表8.1.8序号4规定。

(2)、扣件必须有生产许可证、检测报告和产品质量合格证等质量证明材料,扣件使用前必须进行检查,严禁使用有裂缝、变形的扣件。出现滑丝的螺栓必须更换,扣件使用前应进行防锈处理。

(3)、型钢应有产品质量合格证,质量检验报告等质量证明材料,使用前必须进行检查,严禁使用有裂缝、变形的型钢,型钢使用前应进行防锈处理。

(4)、悬挑式脚手架应在下列阶段进行检查与验收:

1)、每搭设完6-8m高度后。

2)、达到分段高度后。

3)、达到设计总高度后。

4)、遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后。

5)、停用超过一个月后。

(5)、检查验收应根据JGJ130-2011 8.2.3~8.2.4条的规定及安全专项方案的要求,根据型钢支承架的选型还应增加对型钢支架设置的检查验收。

(6)、悬挑式脚手架搭设全部完成后,由项目负责人组织验收,验收人员应包括施工单位和项目两级技术人员、项目安全、质量、施工人员,监理单位总监和专业监理工程师验收合格,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后方可进入后续工序施工。

五、施工安全保证措施

1、组织保障

该项工程要确保实现安全生产,达到“建筑施工现场安全标准化工地”

标准,应实施如下安全生产与文明施工保证措施:

项目部安全生产领导小组:

组长:宋旭(项目经理):宋旭(本工程安全生产第一责任人)

副组长(技术负责人):魏忠涛

组员(施工员):彭刚、赵元均

组员(安全员):贾启贵、纪刚

组员(质检员):林淼怡

(1)、项目部成立安全管理领导小组,组长由项目经理担任,其为本项目安全生产第一责任者。

(2)、制定有针对性的、切实可行的脚手架搭设与拆除方案,严格进行安全技术交底。

(3)、脚手架搭设人员必须经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

(4)、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

(5)、夜间不宜进行脚手架搭设与拆除作业。

(6)、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

1)、主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;

2)、连墙件。

(7)、搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并应派专人看守,严禁非操作人员入内。

(8)、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,并挂设限重

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。

第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试

悬挑脚手架专项方案样本

1.编制依据 2.工程概况 2.1、本工程建设地点在兰州市安宁区578#路以南, 甘农大以东。基地北侧为一期A区工程, 南侧为中和房地产开发的中和小区, 西侧为甘肃农业大学, 东侧为吊场乡的农田地。本工程为一类高层建筑, 是一幢地下二层, 地上三十三层( 局部三十五层) 的高层住宅楼。地下二层战时为甲类核六级人防地下室, 二等人员掩蔽所, 平时为戊类库房, 地下一层为自行车车库。 本工程等级为一级, 结构安全等级为二级, 地基设计等级为甲级。抗震设防分类为丙类, 建筑抗震设防烈度为八度。剪力墙抗震等级一级。屋

面防水Ⅱ级, 合理使用年限为。地下室防水等级二级, 耐火等级: 一级。设计合理使用年限为50年。 基础采用平板式筏基。持力层均为卵石层, 主体为全现浇钢筋砼剪力墙结构。地上三十三层每层均为八户, 设一部防排烟的剪刀楼梯, 两部客梯( 客梯均兼消防) 。一~三十三层均为住宅, 层高 2.8m, 房屋高度93.5m。 由于本工程周围紧临甘肃农业大学和市政道路, 流动人员多, 在施工时与周围建筑和道路须做好隔离和安全防护。 2.2、脚手架概况 2.2.1脚手架的选择 根据现场实际情况, 经过多种脚手架比较分析决定采用悬挑脚手架体系。 2.2.2脚手架的搭设方式 脚手架钢管选用ф48×3.5, 立杆纵向间距为1.5米, 内立杆距外轮廓线0.20米, 外立杆距内立杆0.9米, 纵向水平杆最大间距为1.8米, 横向水平杆长度为1.2米左右。脚手架与建筑物的连墙件垂直间距同层高( 计算时取3米) , 水平间距为4.5m。 架体采用Φ48钢管, 预埋拉筋采用HPB235钢筋, 直径为20mm, 挑梁采用16 号槽钢。安全网总体颜色一致, 无过大色差, 脚手架钢管颜色一致, 统一为桔红色。 3. 悬挑式脚手架 悬挑架从一层顶板开始搭设, 分五步搭设, 搭设高度为每6层搭设一段, 最大搭设高度为16.8m( 标准层层高2.8m ) 。

悬挑脚手架通用计算书

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取0.80。 双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.20米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为φ48×2.8, 连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.2500,体型系数0.6000。 悬挑水平钢梁采用14号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.40米,建筑物内锚固段长度1.75米。悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。

一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.500/2=0.075kN/m 活荷载标准值Q=2.000×1.500/2=1.500kN/m 荷载的计算值q=1.2×0.036+1.2×0.075+1.4×1.500=2.233kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=2.233×1.0502/8=0.308kN.m σ=0.308×106/4248.0=72.429N/mm2 小横杆的计算强度小于164.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 荷载标准值q=0.036+0.075+1.500=1.610kN/m

悬挑脚手架施工方案

红光鹏程苑(H5地块) (3#、4#楼) 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北天宇建设有限公司 2012年6月20日

目录 一、工程概况2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 二、编制依据2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 三、搭设形式2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 四、材料要求2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 五、方案选择2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 六、脚手架搭设22222222222222222222222222222222222222222222222222222222224 七、脚手架的检查与验收222222222222222222222222222222222222222222222222229 八、脚手架的拆除222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 九、安全保证措施222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 十、应急措施2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211十一、悬臂式脚手架计算书2222222222222222222222222222222222222222222222211

悬挑脚手架专项施工方案

悬挑式脚手架工程施工方案 施工单位:中维世纪建设集团有限公司工程名称:乳山香榭里中心花园 时间:2015年月日

表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 工程名称:乳山市香榭里中心花园编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

山东省建设工程质量监督总站监制

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、设计总体思路 四、脚手架主要施工方法及要求 1、脚手架的布置 2、脚手架构配件的质量标准 3、脚手架的搭设 4、脚手架的安全人行斜道及入口的安全通道 5、脚手架搭设的质量要求 6、脚手架的使用规定 7、脚手架的交底与验收 8、脚手架的拆除方法 9、脚手架搭设时注意事项 1 0、脚手架的维护与管理 五、防雷避电措施 六、脚手架计算书

一、编制依据: 1、施工图纸。 2、国家现行安全规范、规程。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ—130—2011) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011) 参考手册: 1、中国建筑工业出版社出版的建筑施工计算手册 2、建筑施工手册 3、建筑施工脚手架手册 4、建筑施工计算手册 二、工程概况: 本工程为威海智仁房地产开发有限公司开发新建的乳山香榭里中心花园工程,位于乳山市胜利街北侧、世纪大道东侧、建设街南侧。总建筑面积169274.50㎡,其中地上112247.58㎡,地下57026.92㎡。 三、设计总体思路 1、建筑物四周安全脚手架 本工程三层顶板以下结构施工时,在建筑物四周搭设落地式双排钢管脚手架,三层以上结构施工时,搭设型钢悬挑双排钢管脚手架。悬挑双排钢管脚手架根据工程高度在四层底板和十层底板搭设型钢悬挑梁(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#标准层高为2.9米,每六层悬挑一次。8#标准层高为3.6米,每五层悬挑一次),施工至四层、十层结构底板时,在底板上板表面预埋钢筋环,用于安装,固定挑架型工字钢悬挑构件,在五层、十一层结构底预

悬挑脚手架施工方案完整版

悬挑脚手架施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 第一部分脚手架设计与专项施工方案 一、工程概况 工程名称:甘肃省未成年犯管教所民警职工经济适用住房(住宅楼) 建设地点:甘肃省兰州市城关区大沙坪 建设单位:甘肃省未成年犯管教所 设计单位:甘肃省建筑设计研究院

监理单位:甘肃省教育工程建设监理咨询有限公司 勘探单位:甘肃省建筑设计研究院 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司 本工程位于兰州市兰州市城关区大沙坪。总建筑面积㎡,基底面积㎡,地下建筑2500㎡,地上面积㎡,高度米,层高米,框架剪力墙结构,地下1层,A单元地上33层、B单元地上34层。建筑抗震等级为8度,防火等级为一级,本工程±相当于黄海高程1560m。使用年限为50年,地下一层为地下停车场、变配电室、柴油发电间、消防水池及泵房,1层为社区活动房、消防控制室、物业、居委会等及三户住宅,2层至34层为住宅,屋顶为楼梯间及电梯机房。 二、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 9、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11/T582-2008 10、本工程设计图纸 11、本工程施工组织设计 三、脚手架的劳动力安排 1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量, 确定本工程外脚手架搭设人员需要10~15 人,均有上岗作业证书。 2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责 人负有指挥、调配、检查的直接责任。 3、外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作 业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。 四、脚手架方案选择 悬挑脚手架方案选择 1、甘肃省未成年犯管教所民警职工经济适用房,框架剪力墙结构,根据本工程 特点,A、B单元地下室标高米至米(1层顶板)为落地式双排脚手架,高度为米。标 高米至米为第一步悬挑架(2F~7F);标高米至米为第二步悬挑架(8F~13F);标高

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书1

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计标准》GB50017-2017 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 架体验算 一、脚手架参数 二、荷载设计

) 结构脚手架荷载标准值G kjj(kN/m2) 3 地区陕西西安市安全网设置全封闭基本风压ω0(kN/m2) 0.25 0.555,0.51 风荷载体型系数μs 1 风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆 稳定性) 0.139,0.128 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、单 立杆稳定性) 计算简图: 立面图

侧面图 三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 98900 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4120

纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.03+G kjb×l b/(n+1))+1.4×G k×l b/(n+1)=1.2×(0.03+0.3×0.9/(2+1))+1.4×3×0.9/(2+ 1)=1.404kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.03+G kjb×l b/(n+1))=(0.03+0.3×0.9/(2+1))=0.12kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max=0.1ql a2=0.1×1.404×1.52=0.316kN·m σ=γ0M max/W=1×0.316×106/4120=76.681N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算

起闭机房悬挑脚手架施工方案

如东县海堤达标项目东安新闸管理设施工程---起闭机房单项工程 悬 挑 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

起闭机房悬挑脚手架施工方案 一、施工准备 根据本工程的特点,本工程需采用悬挑脚手架为主体结构及装修外墙施工的安全防护设施。结构采用φ48*钢管,双排脚手架,外挂密目安全网,下挂平网进行防护。 二、施工技术措施 悬挑脚手架的搭设人员要经过专业培训合格后并持证上岗,搭设人员个体防护充分,安全带、安全帽、防滑鞋应配备齐全,钢管、扣件、脚手板、安全网等要经检验合格后方可使用,5-6级以上大风和雷、雨、雪应停止脚手架作业。 三、材料要求 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂防锈漆。用于本工程的钢管应在进入工地时进行检查,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用。出现滑位的螺栓必须更换。竹排要采用新排,严禁使用腐烂,碎裂竹排,已使用过的安全网必须经过检查后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。 四、脚手架的搭设要求 1、外悬挑脚手架的搭设顺序为放置横杆---紧固横杆与楼面---放置纵向扫地杆--- 立杆---横向扫地杆---第一纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---地二纵向水 平杆---地二步横向水平杆。 2、搭设脚手架的所虚材料进场后,要进行检查验收合格后按品种、规格分类堆放 整齐平稳。 3、脚手架搭设前,工长要按照搭设方案中的有关搭设要求向架子工人进行书面的 安全交底。 4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。 5、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。 6、脚手架的几何尺寸,竖距1.4m,纵距1.5m,横距1.1m。内侧立杆距建筑物的 距离20cm。三角行挑梁对应于立杆设置,并上设横拉杆。 对称拉接 三角拉接 锚固件 双排 7、立杆的接头必须采用对按扣件对接,立杆的搭接长度不应小于1m,不少于2

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

悬挑脚手架计算书PKPM

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 计算参数: 双排脚手架,搭设高度17.4米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.60米,内排架距离结构0.40米,立杆的步距1.45米。 采用的钢管类型为48×3.0, 连墙件采用2步3跨,竖向间距2.90米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑1层施工。 脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设2层计算。 栏杆采用木板,荷载为0.14kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.35kN/m2,高度变化系数0.8400,体型系数1.1340。 悬挑水平钢梁采用[16b号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.10米,建筑物内锚固段长度1.90米。 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.500/2=0.262kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×1.500/2=2.250kN/m 荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.262+1.4×2.250=3.511kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=3.511×0.6002/8=0.158kN.m =0.158×106/4491.0=35.181N/mm2

悬挑脚手架专项工程施工设计方案(品茗最新版)

地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:集团地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ---------------------------------------- 2 一、工程概况 ----------------------------------------- 2 二、施工平面布置 ------------------------------------- 3 三、施工要求 ----------------------------------------- 3 四、技术保证条件 ------------------------------------- 3第二节、编制依据 ---------------------------------------- 4 第三节、施工计划 ---------------------------------------- 5 一、材料与设备计划------------------------------------ 5第四节、施工工艺技术 ----------------------------------- 10 一、技术参数 ---------------------------------------- 10 二、工艺流程 ---------------------------------------- 13 三、施工方法 ---------------------------------------- 14 四、检查验收 ---------------------------------------- 27 第五节、施工安全保证措施-------------------------------- 30 一、组织保障 ---------------------------------------- 30 二、技术措施 ---------------------------------------- 31 三、监测监控 ---------------------------------------- 41 四、应急预案 ---------------------------------------- 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员----------------------------- 46 二、特种作业人员 ------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸-------------------------------- 47 【计算书】 ------------------------------------------ 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书---------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------ 67 三排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 74 四排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 88 搁置主梁验算计算书------------------------------- 103附图-------------------------------------------------- 115

屋面钢管悬挑脚手架施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 (3) 三、脚手架工程施工安排 (3) 1、工程进度安排 (3) 2、人员组织 (3) 3、劳动力选择 (4) 四、脚手架工程施工准备 (4) 1、现场准备 (4) 2、劳动力准备 (4) 3、物资准备 (4) 4、.技术准备 (5) 五、悬挑脚手架搭设要求 (5) 1、搭设形式、施工活荷载 (5) 2、脚手架构造要求 (5) 3、其它部位安全防护措施 (10) 4、质量标准及验收 (11) 六、脚手架使用要求及措施 (12) 七、脚手架拆除要求与措施 (12) 1、拆除的准备工作 (12) 2、拆除要求 (13) 八、脚手架工程的检查验收 (14) 1、脚手架的验收标准 (14) 2、脚手架监控措施 (14) 九、脚手架的安全施工保证措施 (15) 十、文明施工要求 (16) 十一、悬挑脚手架计算 (17)

一、工程概况 翡翠半岛馨园28#~30#楼及车库工程位于天津市天津市武清区南蔡村镇,翠亨路西侧,由三栋塔楼组成,总建筑面积36739.54㎡,其中地下车库面积为4451.58M2,主要结构类型为框架-剪力墙结构。建筑功能高层住宅及地下车库。 28#30#楼为复式剪力墙结构,地下2层,地上16层,层高4.8米,建筑檐口高度78米。 29#楼为剪力墙结构地下2层,地上18层,层高3.0米,建筑檐口高度56米。3栋塔楼全部为造型坡顶西瓦屋面,塔楼位置含在车库顶板范围内。 结构施工采用16号工字钢悬挑双排施工用外脚手架进行防护。 建设单位:天津浩华恒基投资有限公司 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:天津三房建建筑工程有限公司 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 屋盖装饰施工由二次结构作业队完成,主体结构施工完成后原结构施工脚手架陆续拆除,装修工程施工需重新搭设防护脚手架。根据本工程的现场条件及结构形式,屋顶造型部分采用钢管悬挑双排单立杆脚手架以满足屋顶装修工程需要,建筑装修施工阶段外脚手架仅作为安全防护使用。 三、脚手架工程施工安排 1、工程进度安排 本工程屋顶部分装饰施工时间为2014年4月至2014年7月,29#楼先开始施工从2014年4月开始,2014年7月完成施工,28#、30#楼计划2014年5月开始施工,2014年8月完成施工。脚手架搭拆时间计划为2014年4月15日至2014年8月15日。 2、人员组织 项目部成立脚手架管理小组,由项目总工房克林编制施工脚手架方案,项目执行经理何永江负责现场检查、管理,由安全员韩琦、李景凯负责脚手架(负责现场生产、方案实施)。

悬挑式脚手架专项施工设计方案专家论证

悬挑脚手架安全施工专 项案 工程名称:定慧小区一期工程25#楼 建设单位:泰兴市兴黄综合投资开发有限公司 施工单位:黄桥建设工程有限公司 监理单位:国兴建设项目管理有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 二0一二年八月一日

目录 1 编制说明及依据 ............................................ - 3 - 2 工程概况..................................................... - 4 - 3 施工计划..................................................... - 4 - 4 脚手架的主要搭设法及检查验收........................ - 5 - 5 质量保证措施............................................ - 11 - 6 脚手架安装和拆除的安全技术措施..................... - 14 - 7 监测措施................................................... - 16 - 8 文明施工措施 ............................................. - 16 - 9 施工应急救援预案........................................ - 17 - 10 劳动力计划 .............................................. - 19 - 11 悬挑脚手架安全管理措施.............................. - 19 - 12 脚手架防电、避雷及安全防护装置 ................... - 20 - 13 计算书.................................................... - 21 -

悬挑脚手架专项施工方案最新版

玲珑泉鑫花园住宅小区(南区)一期6#7#8# 悬挑脚手架专项施工方案 批准: 审核: 编制: 2017-8-19

目录 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点 (3) 第四节脚手架搭设方案 (3) 第五节脚手架的材质要求 (8) 第六节脚手架的搭设流程及要求 (9) 第七节脚手架计算书 (10) 第八节防电、防雷措施 (25) 防电措施 (26) 防雷措施 (26) 第九节脚手架搭设的劳动力安排 (27) 第十节脚手架的检查与验收 (27) 第十一节脚手架搭设安全技术措施 (27) 第十二节脚手架拆除安全技术措施 (28) 第十三节应急预案 (29)

第一节编制依据 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2012中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 玲珑泉鑫花园住宅小区(南区)一期6#7#8#工程,位于罗峰路以西,泉山路以南,6#楼地下1层,地上24层,7#楼地下2层,地上11层,8#楼地下一层,地上18层。均为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,6#楼建筑面积12000.56㎡,建筑高度72.5m;7#楼建筑面积7042.48㎡,地上18层,建筑高度50.4m;8#楼建筑面积5012m2,建筑高度60m。 本工程由山东玲珑酒业有限公司建设,烟台设计研究院有限公司设计,山东金都工程项目管理有限公司监理,招远市金都建设有限公司组织施工。 第三节工程特点 本工程为剪力墙结构、加气混凝土填充墙结构。主楼标准层层高为2.9m。 第四节悬挑脚手架搭设方案 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于

悬挑脚手架阳角悬挑梁计算书2013-11-28

悬挑脚手架阳角悬挑梁计算书 一、基本参数 1、脚手架参数 2、型钢参数 3、布置图 悬挑脚手架阳角处型钢布置图

二、立杆计算 1、荷载计算 Glk k (2)构配件自重N G2k =0.79+1.98+0.33=3.10kN 其中:脚手板重量:12×1.50×0.40×0.11=0.79kN 栏杆、挡脚板重量:12×1.50×0.11=1.98kN 安全网重量:22.20×1.50×0.01=0.33kN (3)活荷载包括: a.施工荷载N Qk =1.50×0.40×(3.00+2.00)=3.00kN b.风荷载标准值计算 水平风荷载标准值ω k =μ z μ s ω =0.65×1.040×0.30=0.20kN/m2 由风荷载设计值产生的立杆段弯矩: M W =0.9×1.4M ωk=0.9×1.4ωk L a h 2/10=0.9×1.4×0.20×1.50×1.802/10 =0.12kN·mm=120000N·mm 2、立杆长细比验算 立杆计算长度l =kμh=1.0×1.50×1.80=2.70m 长细比λ=l /i=2.70103/15.90=170≤210 立杆长细比λ=170.00<210,满足要求。 3、轴心受压构件的稳定系数计算 立杆计算长度l =kμh=1.155×1.50×1.80=3.12m 长细比λ=l /i=3.12×103/15.90=196 查《规范》表A得,υ=0.188 4、立杆稳定性验算 1)不组合风荷载时 N 1=1.2(N Glk + N G2k )+1.4ΣN Qk =1.2×(2.37+3.10)+1.4×3.00=10.76kN N/( A)=10.76×1000/(0.188×424)=134.99 N/mm2 2)组合风荷载时

悬挑脚手架施工方案计算书

甘肃省残疾人辅助器具资源中心悬挑卸料平台工程施工方案 计算书 工程名称:甘肃省残疾人辅助器具资源中心 施工单位:甘肃省长城建设集团总公司 编制人:杨擘 日期: 2015年7月11日

目录 一、悬挑卸料平台计算书的编制依据 (1) 二、工程参数 (1) 三、次梁验算 (1) 四、主梁验算 (3) 五、钢丝绳验算 (6) 六、主梁楼板锚固验算 (7)

一、悬挑卸料平台计算书的编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 6、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) 7、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文 二、工程参数 三、次梁验算 次梁采用16号工字钢 ,截面积 A= 26.1cm2,截面惯性距 I= 1130.0cm4,截面模量 W= 141.0cm3,回转半径 i=6.58cm,截面尺寸:b= 88.0mm,h=160.0 mm,t=9.9 mm。次楞自重荷载标准值=0.205kN/m,面板自重荷载标准值=0.35kN/m2 (一)抗弯强度验算 1、次梁按简支梁计算,其计算跨度取主梁间距,L=2m,次梁最大计算宽度:1.13m

2、荷载计算 取均布荷载或集中荷载两种作用效应考虑,计算结果取其大值。 均布线荷载设计值为: q1=1.2×(1.13×0.35+0.205)+1.4×1.13×1.67=3.36KN/m q1=1.35×(1.13×0.35+0.205)+1.4×0.7×1.13×1.67=2.66 KN/m 根据以上两者比较应取q1= 3.36KN/m作为设计依据。 集中荷载设计值: 面板与次梁自重荷载设计值q2=1.2×(1.13×0.35+0.205)=0.721KN/m 跨中集中荷载设计值P=1.4×7= 9.800KN 3、强度验算 施工荷载为均布线荷载: M 1= 0.125q 1 l2=0.125×3.36×22=1.680KN·m 施工荷载为集中荷载: M 2= 0.125q 2 l2+0.25Pl=0.125×0.721×22+0.25×9.800×2=5.261KN·m 取M max =5.261KN·m验算强度。 次梁抗弯强度设计值f=205N/mm2; σ= M max = 5.261×106 =37.31N/mm2 < f=205N/mm2 W 141.0×103 次梁抗弯强度满足要求! (二)挠度验算 验算挠度时不考虑可变荷载值,仅考虑永久荷载标准值,故其作用效应的线荷载计算如下: q = 1.13×0.35+0.205=0.601KN/m 次梁最大容许挠度值:2000/150=13.3mm; 次梁弹性模量: E=206000N/mm2;

最新悬挑式脚手架专项方案

悬挑式脚手架专项方 案

慧仁家园北地块III标段工程 悬 挑 式 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江宝恒建设有限公司 2010年3月

悬挑式脚手架专项方案 一、工程概况 工程名称:三墩镇农转居公寓(慧仁家园北地块III标段) 工程地址:杭州市西湖区三墩镇 建设单位:杭州三墩集镇建设指挥部 设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 施工单位:浙江宝恒建设有限公司 慧仁家园III标段是三墩镇农转居公寓项目,由浙华建筑设计事务所 设计。该工程位于杭州市西湖区三墩镇。该工程拟建五幢住宅楼(F1楼、 F2楼、F3楼、F4楼、F5楼)地下一层, F2~F5楼地上18层、F1楼地 上16层。F1~F5楼采用悬挑式脚手架。一层层高为3.9m,标准层层高为 2.9m。 二、编制依据: 1、JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、JGJ130-2001、J84-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 4、50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 5、GBJ9-87 《建筑结构荷载规范》 三、悬挑架内立杆离墙距离300mm,架宽1050mm,每一挑共八~九步, 高度14.4m~16.2m,按每层两跨设置连墙点,其施工操作面外侧设置踢脚板,高度300mm。立杆纵距1500mm均匀布置,对不能取整的,按

1500mm做参考,均匀设置,以保持架体美观。凡在悬挑层槽钢外端部设分层板,分层板刷60度斜条黑白相间油漆。 外架具体见立面图,平面图。

悬挑脚手架专项工程施工方案(品茗最新版)

专业文档 苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ------------------------------------------------------------ 2 一、工程概况-------------------------------------------------------------- 2 二、施工平面布置 -------------------------------------------------------- 3 三、施工要求-------------------------------------------------------------- 3 四、技术保证条件 -------------------------------------------------------- 4 第二节、编制依据 ------------------------------------------------------------ 4 第三节、施工计划 ------------------------------------------------------------ 5 一、材料与设备计划 ----------------------------------------------------- 5 第四节、施工工艺技术----------------------------------------------------- 10 一、技术参数------------------------------------------------------------ 10 二、工艺流程------------------------------------------------------------ 13 三、施工方法------------------------------------------------------------ 14 四、检查验收------------------------------------------------------------ 27 第五节、施工安全保证措施----------------------------------------------- 30 一、组织保障------------------------------------------------------------ 30 二、技术措施------------------------------------------------------------ 31 三、监测监控------------------------------------------------------------ 41 四、应急预案------------------------------------------------------------ 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员 ------------------------------------------ 46 二、特种作业人员 ------------------------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸----------------------------------------------- 47 【计算书】--------------------------------------------------------------- 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书--------------------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------------------ 68 三排悬挑架主梁验算计算书 -------------------------------------- 75 四排悬挑架主梁验算计算书 -------------------------------------- 89

相关文档
相关文档 最新文档