文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力工程基础(期末试题与答案详解)

电力工程基础(期末试题与答案详解)

电力工程基础(期末试题与答案详解)
电力工程基础(期末试题与答案详解)

学年第一一学期考试A卷**大学20201010~20201111学年第

课程名称考试日期

考生姓名学号专业或类别

题号一二三四五总分累分人

题分2318102524100

签名

得分

考生注意事项:1、本试卷共页,请查看试卷中是否有缺页。

2、考试结束后,考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

备注:答案页码请参考《电气工程基础》温步瀛

一、填空题(共23分)

1、电力系统中继电保护有主保护和后备保护之分,当后备保护不是由本线路

得分评卷人

上的保护实现,称为远后备保护,当后备保护是由本线路的另一套保护

实现,称为近后备保护。(P16)

2、电力系统中无功电源主要有同步发电机、调相机、线路充电功率、

静止无功补偿器、电容器(列举四种)等。(P120)

3、对线路进行送电操作,应先合母线隔离开关、线路隔离开关最后合断路器。(P30)

4、电力系统和电气设备的接地,按其接地的目的不同分为工作接地、保护接地、

三类。(P253)

5、电力系统的调压措施主要有利用发电机励磁调压、无功补偿、利用变压器分接头调压和改变线路参数;试利用变压器分接头调压原理选择变压器分接头:某企业由一台10/0.4kV变压器供电,变压器高压侧有三个分接头分别为:0%、+5%、-5%,当接于0%分接头时,该变压器的低压侧电压为410V,该变压器分接头应接在+5%(2分)时才能保证低压侧的电压质量。(P126)

6、按照结构,高压配电线路可分为架空线路和电缆线路两大类。(P42)

7、低压配电系统的接线方式有:放射式接线、树干式接线及混合式、

链式

。(P54)

8、防雷装置有:避雷针

、避雷线

避雷器

。(P260)

二、选择题(单选题,每小题2分,共18分)

1、供电系统短路故障中,一般危害最大的短路类型为(A

)。(P131)

A、三相短路

B、两相短路

C、两相接地短路

D、单相接地短路

2、高峰负荷时升高电压至N U 05.1,低谷负荷时降低电压至N U 的中枢点电压调整方式为(B )。(P125)

A、顺调压

B、逆调压

C、常调压

D、有载调压

3、配电线路中应装设短路保护电器,下列不具备短路保护功能的电器是(D

)。

A、断路器

B、熔断器

C、漏电开关

D、隔离开关

4、以下接线方式中,有汇流母线的是(

D )(P34)A、四角形接线

B、单元接线

C、内桥接线

D、2/3断路器接线

5、下面讲解正确的是(D )(P156)

A、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,不需校验其短路的动稳定和热稳定。

B、电缆的校验时需要校验其短路的动稳定,但不需要校验热稳定。

C、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,只要校验其短路的动稳定。

D、电缆的校验时不需要校验其短路的动稳定,但需要校验热稳定。6、导致人体触电死亡的重要的直接因素有(B )(P255)A、人体的电阻和电源的频率B、电流的大小和流通的时间C、通流的途径和电压的高低

D、接触电压的高低和人体电阻

7、中性点不接地的电力系统中,线路的绝缘是按照(B )进行设计。(P254)

A、相电压

B、线电压

C、零序电压

D、雷电过电压

得分

评卷人

4、采用需要系数法求计算负荷的主要步骤是什么?(P203)用需要系数法求多组用电设备计算负荷的具体步骤如下:

(1)将用电设备分组,求出各组用电设备的总额定容量。2分(2)查出各组用电设备相应的需要系数及对应的功率因数。则3分

111N d ca P K P =??222N d ca P K P =?111tan ?ca ca P Q =??

222tan ?ca ca P Q =?于是i

ca ca

P P ?Σ=i

ca ca Q Q ?Σ=2

2ca

ca ca Q P S +=(用需要系数法求车间或全厂计算负荷时,需要在各级配电点乘以同期系数ΣK )5、什么是最大负荷年利用小时数和最大负荷损耗时间?(P108)答:

最大负荷年利用小时数max T 是指:如果用户以年最大负荷max P 持续运行max T 小时所消耗的电能即为该用户以实际负荷运行时全年消耗的电能A ,用公式表示为2.5分

max

max P A T =

最大负荷损耗时间τ可以理解为:如果线路中输送的功率一直保持为最大负荷功率max S (此时的有功损耗为max P ?),在τ小时内的电能损耗恰好等于线路全年的实际电能损耗,则称τ为最大负荷损耗时间。2.5分

五、计算题(共24分)

1、某220kV 单回架空线路,长度为150km,导线单位长度的电气参数为

km r ?=1.01,km x ?=4.01,km S b 6110*86.2=。已知其首端电压为240kV,输入功率为

(120+j50)MVA,求末端电压和输出功率。(P111)

得分

评卷人

解:

一、画等值电路图

)

(15150*1.0*1?===L r R (1分))

(60150*4.0*1?===L x X (1分)

)(10*145.2150*10*86.2*2

1

*212461S L b B ??===(1分)二、潮流计算

(1)首端电纳功率损耗:2112

U B

Q B =-?=MVar 36.12240*10*145.22

4=?(1分)

)(36.62120)36.12(50120~

~11'1MVA j j j Q S S B +=??+=??=(1分)

(2)线路阻抗功率损耗:

j19.05MVA 76.406j 1524036.62120j ~2

22212121+)=+(+)=(+=L L L X R U Q P S +?(1分)

)(31.4324.11505.1976.436.62120~

~~'1'2MVA j j j S S S L +=??+=??=(1分)

(3)线路电压降:kV U X Q R P U L L L 09.23240

60

36.6215120111=+==××+?(1分)

(4)线路末端电压:

kV U 91.21609.232402=?=(1分)

(5)末端电纳功率损耗:2

222

U B Q B =-

?=2.86MVar 09.1091.216*10*145.224=?(1分)

(6)线路末端功率:

)(4.5324.115)09.10(31.435.24.115~

~2'22MVA j j j Q S S B +=??+=??=(2分)

2、下图所示网络中,已知:k1点处发生短路时的最大短路电流分别为=)3(max .1k I 3500A 、=)

3(min .1k I 2800A ;k2点处发生短路时的最大短路电流分别为=)3(max .2k I 1280A 、=)3(min .2k I 1120A 。

k3点处发生短路时的最大短路电流分别为=)3(max .3k I 1200A 、=)3(min .3k I 1080A 。试整定计算线路L1的保护1的带时限电流速断保护的各参数。保护整定时,可靠系数2.1=I rel K ,1.1=II rel K 。灵敏度要求大于1.3,时限级差

取s t 5.0=?。(P220)

解:

(1)动作电流

与BC 线路电流I 段配合,

)(153612802.1)3(max .22A I K I k I rel I op =×==(A )

(2分))(6.168915361.121A I K I I op II rel II op =×==(A )

(2分)

与BD 线路电流I 段配合,

K3点发生短路流经保护1的最大短路电流

)(144012002.1)3(max .34A I K I k I rel I op =×==(A )

(2分))(158414401.141A I K I I op II rel II op =×==(A )

(2分)

两者取大的,故动作电流为:

)(6.16891A I II

op =(1分)

(2)动作时间

s

t t t I II 5.021=?+=(1分)

(3)灵敏度

3.146.16

.1689280023231)

3(min .11)2(min .1>=×=?==II op k II op k sen

I I I I k (满足)

(2分)

数字电子技术基础试题及答案

数字电子技术基础期末考试试卷 课程名称 数字电子技术基础 A 卷 考试形式 闭 卷 考核类型 考试 本试卷共 4 大题,卷面满分100分,答题时间120分钟。 一、填空题:(每小题2分,共10分) 1.二进制数(1011.1001)2转换为八进制数为 (13.41) ,转换为十六进为 B9 。 2.数字电路按照是否具有记忆功能通常可分为两类: 组合逻逻辑电路 、 时序逻辑电路 。 3.已知逻辑函数F =A ⊕B ,它的与非-与非表达式为 ,或与非表达式 为 。 4.5个变量可构成 32 个最小项,变量的每一种取值可使 1 个最小项的值为1。 5.555定时器构成的施密特触发器,若电源电压V CC =12V ,电压控制端经0.01μF 电容接地,则上触发电平U T+ = V ,下触发电平U T –= V 。 二、化简题:(每小题10分,共20分) 1.用代数法将下面的函数化为最简与或式:F=C ·[ABD BC BD A +++(B+C)D]

2. 用卡诺图法将下列函数化简为最简与或式: F(A 、B 、C 、D)=∑m (0,2,4,5,7,13)+∑d(8,9,10,11,14,15) 三、分析题:(每小题10分,共40分) 1.试分析题1图所示逻辑电路,写出逻辑表达式和真值表,表达式化简后再画出新的逻辑图。 题 1图 得分 评卷人

2.74161组成的电路如题 2 图所示,分析电路,并回答以下问题: (1)画出电路的状态转换图(Q 3Q 2Q 1Q 0); (2)说出电路的功能。(74161的功能见表) 题 2 图 …………………密……………………封…………………………装…………………订………………………线………………………

电力工程基础试题及参考答案

电力工程基础试题及参考答案

电力工程基础试题及参考答案 一、填空题 I.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv, 若选择+ 2X 2.5%的分接头,则该分接头电压为231KV 2.电力系统中性点有效接地方式指的是中性 点直接接地。 3 ?输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳 禾廿电阻 4.输电线路的电压偏移是指线路始端或末端母 线的实际运行电压与线路额定电压的数值 差 5.电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压 禾和功率表示。 6?调整发电机组输出的有功功率用来调整电力系统运行

的频率。 7.复合故障一般是指某一时刻在电力系统_二 个及以上地方发牛故障。 8?减小输出电元件的电抗将提高系统的 静态稳定性。 二、单项选择题 II?同步发电机的转速和系统频率之间是否有严 格的关系(②) ①否②是③不一一 定④根据发电机的形式定 12.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在 (③) ①内层②中间层③外层 ④独立设置 13.中性点以消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是(③) ①全补偿②欠补偿③过补偿④有时全补偿,有时欠补偿 14 .三相导线的几何均距越大,贝得线的电抗 (②)

①越大②越小③不变 ④无法确定 15.变压器的电导参数G,主要决定于哪一个实验数据(①) ①厶P O②厶P K③L k% ④I。% 16.当功率的有名值为s = P+ jQ时(功率因数角为)取基准功率为S,则有功功率的标么值为 (③) ①②③-P s n cos?S n sin?S n ^④ P cos -sn 17.环网中功率的自然分布是(④) ①与电阻成正比分布②与电 抗成正比分布 ③与阻抗成正比分布④与阻 抗成反比分布 18.在同一时间内,电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为(②) ①负载率②网损率③供电率 ④厂用电率 19.电力系统的频

电力工程基础试卷-计算题整理

三、计算题(24分) 1、对某车间进行可行性研究时,采用单位面积负荷密度法估算负荷,该车间面积为S=2000m 2,单位面积负荷密度为ρ=/m 2,?cos =,该车间的视在功率计算负荷ca S 是 解:依题意得 有功计算负荷:*ca P S ρ==2000*=1200(kW),cos ?=,tan ?∴= ∴视在功率计算负荷 :ca S == =( kVA) 2、一个无限大容量系统通过一条100km 的110kV 输电线向变电所供电,线路和变压器的参数标于下图中,试用标么制计算线路末端1k 点和变电所出线上2k 点发生三相短路时,短路电流周期分量有效值和短路冲击电流(取 M K =,B S =100MVA,B av U U =)。(9分) 2*30%10.5 k MVA u = 解:1*122 1 100 0.4*100*0.302115B B S X x l U ===, Q B av U U =,2 1*2*2 %10.5100 *0.3510010030 k N B T T B N u U S X X U S ==== , 1k 点短路时,1* *X X ==∑,'' **11 3.3110.302 I X ===∑ ''''*1* 1.662()B I I I kA ===,

''''2.55 2.55*1.662 4.238()M M i I I kA === 2k 点短路时,*1** 0.350.3020.47722T X X X =+=+=∑ ,''**11 2.0960.477 I X ===∑ ''''*2* 5.499()B I I I kA === , ''''2.55 2.55*5.49914.022()M M i I I kA === 3、一线路电压等级为110kV ,长为100km 的输电线路,末端接一容量为的降压变压器,变比为110/11kV 。如下图A 点实际电压为115kV 时,求A 、C 两点间电压损耗及B 点和C 点的实际电压。其中线路及变压器参数如下:(电压降横分量不计) 1r =/km Ω,10.401/x km =Ω, 190%10.5%0.7k k P kw U ===00,,P =31.05kw ,I 。 (10分) A B C 15j MVA 解:设110N U kV =,10.21*10021()l R rl ===Ω,10.401*10040.1()l x x l ===Ω 222 2190*110 2.32()10001000*31.5k N T N PU R S ===Ω,2 2%10.5*11040.33()100100*31.5 k N T N U U X S ===Ω 6 02231.05 2.5*10()10001000*110T N P G S U -= ==,6022 %0.7*31.518.2*10()100100*110 N T N I S B S U -=== 22 22~ 2 2 2010()(2.3240.33)0.096 1.667()110C C BC T T N P Q S R jX j j MVA U ++?=+=+=+ ' ~~~ 2010(0.096 1.667)(20.09611.667)()B C BC S S S j j j MVA =+?=+++=+ ~ 2 26()110(2.518.2)*100.030.22()YT N T T S U G jB j j MVA -?=+=+=+ ' ~ ~~ 20.12611.887()B B YT S S S j MVA =+?=+ 22 22 ~ 22 20.12611.887()(2140.1)0.948 1.811()110B B l l l N P Q S R jX j j MVA U ++?=+=+=+

《电力工程基础》习题与解答

第一章发电厂概述习题与解答 一、简答题 1、简述水力发电、火力发电和风力发电的能量转换过程。 答:水力发电是将水流的动能转换为机械能,再将机械能转换为电能的过程。火力发电是将燃料的化学能转换为热能,再将热能转换为机械能,然后再将机械能转换为电能的过程。风力发电是将空气的动能转换为机械能,再将机械能转换为电能的过程。 2、火电厂按照原动机不同可分哪几类?火电厂的三大主机是什么? 答:火电厂按照原动机不同可分为汽轮机电厂、燃气轮机电厂、蒸汽—燃气轮机联合循环电厂。锅炉、汽轮机、发电机是常规火力发电厂的三大主机。 3、简述蒸汽动力发电厂的生产过程。 答:燃料送入锅炉燃烧放出大量的热能,锅炉中的水吸收热量成为高压、高温的蒸汽,经管道有控制地送入汽轮机,蒸汽在汽轮机内降压降温,其热能转换成汽轮机转轴旋转机械功,高速旋转的汽轮机转轴拖动发电机发出电能,电能由升压变压器升压后送入电力系统,而做功后的乏汽(汽轮机的排汽)进入凝汽器被冷却水冷却,凝结成水由给水泵重新打回锅炉,如此周而复始,不断生产出电能。 4、常规燃煤火电厂对环境的污染主要体现在哪些方面? 答:主要是烟气污染物排放、灰渣排放、废水排放,其中烟气排放中的粉尘、硫氧化物和氮氧化物经过烟囱排入大气,会给环境造成污染。 5、目前比较成熟的太阳能发电有哪些形式? 答:太阳能热发电和太阳能光发电。 6、简述闪蒸地热发电的基本原理。 答:来自地热井的热水首先进入减压扩容器,扩容器内维持着比热水压力低的压力,因而部分热水得以闪蒸并将产生的蒸汽送往汽轮机膨胀做功。如地热井口流体是湿蒸汽,则先进入汽水分离器,分离出的蒸汽送往汽轮机做功,分离剩余的水再进入扩容器(如剩余热水直接排放就是汽水分离法,热能利用不充分),扩容后得到的闪蒸蒸汽也送往汽轮机做功。 7、简述双循环地热发电的基本原理。 答:地下热水用深井泵加压打到地面进入蒸发器,加热某种低沸点工质,使之变为低沸点工质过热蒸汽,然后送入汽轮发电机组发电,汽轮机排出的乏汽经凝汽器冷凝成液体,用工质泵再打回蒸发器重新加热,重复循环使用。为充分利用地热水的余热,从蒸发器排出的地热水去预热器加热来自凝汽器的低沸点工质液体,使其温度接近饱和温度,再进入蒸发器。 8、可用于发电的海洋能有哪几种类型? 答:可用于发电的海洋能主要为:潮汐能、波浪能、海流能(潮流能)、海水温差能和海水浓度差能。 二、问答题

数字电路基础考试题9答案

A 卷 一.选择题(18) 1.以下式子中不正确的是( C ) a .1A =A b .A +A=A c . B A B A +=+ d .1+A =1 2.已知B A B B A Y ++=下列结果中正确的是( ) a .Y =A b .Y =B c .Y =A +B d .B A Y += 3.TTL 反相器输入为低电平时其静态输入电流为( ) a .-3mA b .+5mA c .-1mA d .-7mA 4.下列说法不正确的是( ) a .集电极开路的门称为OC 门 b .三态门输出端有可能出现三种状态(高阻态、高电平、低电平) c .O C 门输出端直接连接可以实现正逻辑的线或运算 d 利用三态门电路可实现双向传输 5.以下错误的是( ) a .数字比较器可以比较数字大小 b .实现两个一位二进制数相加的电路叫全加器 c .实现两个一位二进制数和来自低位的进位相加的电路叫全加器 d .编码器可分为普通全加器和优先编码器 6.下列描述不正确的是( ) a .触发器具有两种状态,当Q=1时触发器处于1态 6. A 7. B 8. A 9. B b .时序电路必然存在状态循环

c .异步时序电路的响应速度要比同步时序电路的响应速度慢 d .边沿触发器具有前沿触发和后沿触发两种方式,能有效克服同步触发器的空翻现象 7.电路如下图(图中为下降沿Jk 触发器),触发器当前状态Q 3 Q 2 Q 1为“011”,请问时钟作用下,触发器下一状态为( ) a .“110” b .“100” c .“010” d .“000” 8、下列描述不正确的是( ) a .时序逻辑电路某一时刻的电路状态取决于电路进入该时刻前所处的状态。 b .寄存器只能存储小量数据,存储器可存储大量数据。 c .主从JK 触发器主触发器具有一次翻转性 d .上面描述至少有一个不正确 9.下列描述不正确的是( ) a .EEPROM 具有数据长期保存的功能且比EPROM 使用方便 b .集成二—十进制计数器和集成二进制计数器均可方便扩展。 c .将移位寄存器首尾相连可构成环形计数器 d .上面描述至少有一个不正确 二.判断题(10分) 1.TTL 门电路在高电平输入时,其输入电流很小,74LS 系列每个输入端的输入电流在40uA 以下( ) 2.三态门输出为高阻时,其输出线上电压为高电平( ) 3.超前进位加法器比串行进位加法器速度慢( ) 4.译码器哪个输出信号有效取决于译码器的地址输入信号( ) 5.五进制计数器的有效状态为五个( ) 6. 施密特触发器的特点是电路具有两个稳态且每个稳态需要相应的输入条件维持。( ) 7. 当时序逻辑电路存在无效循环时该电路不能自启动() 8. RS 触发器、JK 触发器均具有状态翻转功能( ) 9. D/A 的含义是模数转换( ) 10.构成一个7进制计数器需要3个触发器( ) 三.计算题(5分) 如图所示电路在V i =和V i =5V 时输出电压 V 0分别为多少,三极管分别工作于什么区(放 大区、截止区、饱和区)。 V i 10k 3k GND +5V V 0

电力工程基础(期末试题与答案详解)

学年第一一学期考试A卷**大学20201010~20201111学年第 课程名称考试日期 考生姓名学号专业或类别 题号一二三四五总分累分人 题分2318102524100 签名 得分 考生注意事项:1、本试卷共页,请查看试卷中是否有缺页。 2、考试结束后,考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。 备注:答案页码请参考《电气工程基础》温步瀛 一、填空题(共23分) 1、电力系统中继电保护有主保护和后备保护之分,当后备保护不是由本线路 得分评卷人 上的保护实现,称为远后备保护,当后备保护是由本线路的另一套保护 实现,称为近后备保护。(P16) 2、电力系统中无功电源主要有同步发电机、调相机、线路充电功率、 静止无功补偿器、电容器(列举四种)等。(P120) 3、对线路进行送电操作,应先合母线隔离开关、线路隔离开关最后合断路器。(P30) 4、电力系统和电气设备的接地,按其接地的目的不同分为工作接地、保护接地、 三类。(P253) 5、电力系统的调压措施主要有利用发电机励磁调压、无功补偿、利用变压器分接头调压和改变线路参数;试利用变压器分接头调压原理选择变压器分接头:某企业由一台10/0.4kV变压器供电,变压器高压侧有三个分接头分别为:0%、+5%、-5%,当接于0%分接头时,该变压器的低压侧电压为410V,该变压器分接头应接在+5%(2分)时才能保证低压侧的电压质量。(P126)

6、按照结构,高压配电线路可分为架空线路和电缆线路两大类。(P42) 7、低压配电系统的接线方式有:放射式接线、树干式接线及混合式、 链式 。(P54) 8、防雷装置有:避雷针 、避雷线 、 避雷器 。(P260) 二、选择题(单选题,每小题2分,共18分) 1、供电系统短路故障中,一般危害最大的短路类型为(A )。(P131) A、三相短路 B、两相短路 C、两相接地短路 D、单相接地短路 2、高峰负荷时升高电压至N U 05.1,低谷负荷时降低电压至N U 的中枢点电压调整方式为(B )。(P125) A、顺调压 B、逆调压 C、常调压 D、有载调压 3、配电线路中应装设短路保护电器,下列不具备短路保护功能的电器是(D )。 A、断路器 B、熔断器 C、漏电开关 D、隔离开关 4、以下接线方式中,有汇流母线的是( D )(P34)A、四角形接线 B、单元接线 C、内桥接线 D、2/3断路器接线 5、下面讲解正确的是(D )(P156) A、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,不需校验其短路的动稳定和热稳定。 B、电缆的校验时需要校验其短路的动稳定,但不需要校验热稳定。 C、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,只要校验其短路的动稳定。 D、电缆的校验时不需要校验其短路的动稳定,但需要校验热稳定。6、导致人体触电死亡的重要的直接因素有(B )(P255)A、人体的电阻和电源的频率B、电流的大小和流通的时间C、通流的途径和电压的高低 D、接触电压的高低和人体电阻 7、中性点不接地的电力系统中,线路的绝缘是按照(B )进行设计。(P254) A、相电压 B、线电压 C、零序电压 D、雷电过电压 得分 评卷人

电力工程基础 第5章习题(含答案)答案

第五章 5-1 熄灭电弧的条件是什么?开关电器中常用的灭弧方法有哪些? 答:灭弧的条件是去游离率大于游离率。开关电器中常用的灭弧方法有速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、粗弧分细灭弧法、狭缝灭弧法、采用多断口灭弧法和采用新型介质灭弧法等。 5-2 高压断路器、高压隔离开关和高压负荷开关各有哪些功能? 答:高压断路器不仅能通断正常负荷电流,而且能切断一定的短路电 5-3 低电压(或失压)等故障时自动跳闸。低压断路器按结构型式分,有塑料外壳式和万能式两大类。 5-5 熔断器的主要功能是什么?什么是“限流”式熔断器? 答:熔断器的主要功能是对电路及其设备进行短路或过负荷保护。“限流”式熔断器是指熔断器的灭弧能力很强,灭弧速度很快,能在短路电流未达到冲击值以前完全熄灭电弧。

5-6 避雷器有何功能?有哪些常见的结构型式?各适用于哪些场合? 答:避雷器用于防止雷电产生的过电压沿线路侵入变配电所或其他建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。避雷器按结构型式分,有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和金属氧化物避雷器等。其中,保护间隙和管型避雷器一般用于户外输电线路的防雷保护,阀型避雷器和金属氧化物避雷器主要用于变配电所的进线防雷电波侵入保护。 5-7 Dyn11接线配电变压器和Yyn0接线配电变压器相比较有哪些优 点? 答:Dyn11接线变压器能有效地抑制3 Dyn11比Yyn0 。i i K 与一次电流数值差的百 分数;相位差i δ是2I '- 与1 I 的相角差。 电流互感器常用的接线方式有一相式接线、两相不完全星形接线、两相电流差接线和三相完全星形接线。 5-9 什么是电压互感器的误差?电压互感器的常用接线方式有哪几种? 答:电压互感器的误差吧包括电压误差(比值差)和相位误差(角差)。

数字电子技术基础试题及答案

D C B A D C A B ++《数字电子技术》试卷 姓名:__ _______ 班级:__________ 考号:___________ 成绩:____________ 1.?有一数码10010011,作为自然二进制数时,它相当于十进制数(147),作为8421BCD 码时,它相当于十进制数(93 )。 2.三态门电路的输出有高电平、低电平和(高阻)3种状态。 3.TTL 与非门多余的输入端应接(高电平或悬空)。 4.TTL 集成JK 触发器正常工作时,其d R 和d S 端应接(高)电平。 5. 已知某函数?? ? ??+??? ??++=D C AB D C A B F ,该函数的反函数F = ( )。 6. 如果对键盘上108个符号进行二进制编码,则至少要( 7)位二进制数码。 7. 典型的TTL 与非门电路使用的电路为电源电压为(5 )V ,其输出高电平为(3.6)V ,输出低电平为(0.35)V , CMOS 电路的电源电压为( 3--18) V 。 8.74LS138是3线—8线译码器,译码为输出低电平有效,若输入为A 2A 1A 0=110时,输出 01234567Y Y Y Y Y Y Y Y 应为( )。 9.将一个包含有32768个基本存储单元的存储电路设计16位为一个字节的ROM 。该ROM 有( 11)根地址线,有(16)根数据读出线。 10. 两片中规模集成电路10进制计数器串联后,最大计数容量为( 100)位。 11. =(AB )。 12. 13 二、分) 1.?函数 A .F(A,B,C)=∑m (0,2,4) B. (A,B,C)=∑m (3,5,6,7) C .F(A,B,C)=∑m (0,2,3,4) D. F(A,B,C)=∑m (2,4,6,7) 2.8线—3线优先编码器的输入为I 0—I 7 ,当优先级别最高的I 7有效时,其输出012Y Y Y ??的值是( C )。 A .111 B. 010 C. 000 D. 101 3.十六路数据选择器的地址输入(选择控制)端有( C )个。 A .16 B.2 C.4 D.8

电力工程基础答案

1-2 电能生产的主要特点是什么?对电力系统有哪些要求? 答:电能生产的主要特点是:电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;与国民经济各部门和人民日常生活的关系极为密切。 对电力系统的基本要求是:保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;为用户提供充足的电能;提高电力系统运行的经济性。 1-4 衡量电能质量的主要指标有哪些?简述它们对电力系统的主要影响。 答:衡量电能质量的主要指标有:频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、高次谐波(波形畸变率)、三相不平衡度及暂时过电压和瞬态过电压。 对电力系统的主要影响(略)。 1-7 为什么我国规定110kV以上的高压电网和380/220V的低压电网要采用大电流接地系统?各有什么优点? 答:大电流接地系统发生单相接地时中性点电位仍为零,非故障相对地电压不会升高,仍为相电压,因此电气设备的绝缘水平只需按电网的相电压考虑,故可以降低工程造价。所以我国110kV 及以上的电力系统基本上都采用中性点直接接地的方式。而在380/220V系统中采用中性点直接接地方式,主要是考虑人身安全问题,一旦发生单相接地故障,可以迅速跳开自动开关或烧断熔断丝,将故障部分切除。 1-8 试确定图1-12所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。 图1-12 习题1-8附图 答:发电机G:10.5kV;变压器T1:10.5/242kV;变压器T2:10/3.3kV;变压器T3:220/38.5kV;变压器T4:220/121/38.5kV;变压器T5:35/6.6 kV

2-9 某工厂车间380V 线路上接有冷加工机床50台,共200kW ;吊车3台,共4.5kW (%15=ε); 通风机8台,每台3 kW ;电焊变压器4台,每台22kVA (%65=ε,5.0cos =N ?);空压机1台,55kW 。试确定该车间的计算负荷。 解:该车间的计算负荷如下表所示。 电力负荷计算表 2-12 某电力用户10kV 母线的有功计算负荷为1200kW ,自然功率因数为0.65,现要求提高到 0.90,试问需装设多少无功补偿容量?如果用BW10.5—40—1W 型电容器,问需装设多少个?装设以后该厂的视在计算负荷为多少?比未装设时的视在计算负荷减少了多少? 解:(1)需装设的BWF10.5-40-1W 型并联电容器容量及个数 822)]9.0tan(arccos )65.0s [tan(arcco 1200=-?=C Q kvar 55.2040 822 === C C q Q n 取21=n 则实际补偿容量为:8404021=?=C Q kvar (2) 无功补偿前后视在负荷的变化 补偿前:1403)65.0tan(arccos 1200tan 3030=?==?P Q kvar 184665 .01200cos 3030=== ?P S kVA

电力工程基础-第4章习题答案

第四章 4-1 什么叫短路?短路的类型有哪几种?短路对电力系统有哪些危害? 答:短路是指电力系统正常情况以外的一切相与相之间或相与地之间发生通路的情况。短路的类型有三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路。 短路对电力系统的危害有:短路电流所产生的热效应使设备发热急剧增加,短路持续时间较长时,可使设备因过热而损坏甚至烧毁;短路电流的力效应可引起设备机械变形、扭曲甚至损坏;短路时因系统电压大幅度下降,将会严重影响用户的正常工作,造成产品报废甚至设备损坏;短路情况严重时可导致并列运行的发电厂失去同步,破坏系统的稳定性;不对称短路电流所产生的不平衡磁场会对邻近的平行线路产生电磁干扰,影响其正常工作。 4-2 什么叫标幺值?在短路电流计算中,各物理量的标幺值是如何计算的? 答:某一物理量的标幺值,等于它的实际值与所选定的基准值的比值。 在短路电流计算中,常取基准容量d S =100MVA ,基准电压用各级线路的平均额定电压,即av d U U =,则基准电流d d d U S I 3=,基准电抗d d d S U X 2=。 4-3 什么叫无限大容量系统?它有什么特征? 答:无限容量系统亦称无限大功率电源,是指系统的容量为无限大,内阻抗为零。它是一个相对概念,真正的无限大功率电源是不存在的。 特征:在电源外部发生短路时,电源母线上的电压基本不变,即认为它是一个恒压源。当电源内阻抗不超过短路回路总阻抗的5%~10%时,就可以认为该电源是无限大功率电源。 4-4 什么叫短路冲击电流sh i 、短路次暂态电流I ''和短路稳态电流∞I ?在无限大容量系统中,它们与短路电流周期分量有效值有什么关系? 答:短路冲击电流sh i 是指在最严重短路情况下三相短路电流的最大瞬时值;短路次暂态电流I ''是指短路瞬间(0=t s )时三相短路电流周期分量的有效值;短路稳态电流∞I 是指短路电流非周期分量衰减完后的短路全电流。在无限大容量系统中,有p sh sh I K i 2=和p I I I ==''∞。 4-5 如何计算电力系统各元件的正序、负序和零序电抗?变压器的零序电抗与哪些因素有关? 答:发电机的正序电抗包括稳态时的同步电抗d X 、q X ,暂态过程中的d X '、q X '和d X ''、q X ''。 负序电抗与故障类型有关,零序电抗和电机结构有关,查教材表4-2;变压器的负序电抗与正序电抗相等,零序电抗与变压器的铁心结构及三相绕组的接线方式等因素有关;线路的负序电抗和正序电

数字电子技术基础试题与答案

数字电子技术基础期末考试试卷 课程名称 数字电子技术基础 B 卷 考试形式 闭卷 考核类型 考试 本试卷共 3 大题,卷面满分100分,答题时间120分钟。 一、填空题:(每题2分,共10分) 1. 时序逻辑电路一般由 和 两分组成。 2. 十进制数(56)10转换为二进制数为 和十六进制数为 。 3. 串行进位加法器的缺点是 ,想速度高时应采用 加法器。 4. 多谐振荡器是一种波形 电路,它没有稳态,只有两个 。 5. 用6个D 触发器设计一个计数器,则该计数器的最大模值M= 。 二、化简、证明、分析综合题:(每小题10分,共70分) 1.写出函数F (A,B,C,D) =A B C D E ++++的反函数。 =F

2.证明逻辑函数式相等:()() ++++=+ BC D D B C AD B B D 3.已知逻辑函数F= ∑(3,5,8,9,10,12)+∑d(0,1,2) (1)化简该函数为最简与或式:

(2)画出用两级与非门实现的最简与或式电路图: 4.555定时器构成的多谐振动器图1所示,已知R1=1K Ω,R2=8.2KΩ,C=0.1μF。试求脉冲宽度T,振荡频率f 和占空比q。 图1

5.某地址译码电路如图2所示,当输入地址变量A7-A0的状态分别为什么状态 时,1Y 、6Y 分别才为低电平(被译中)。 图2 6.触发器电路就输入信号的波形如图3所示,试分别写出D 触发器的Q 和Q1的表达式,并画出其波形。 图3 ………………………密……………………封…………………………装…………………订………………………线………………………

电力工程基础(课后习题答案)..

第一章 1-1 什么是电力系统?建立联合电力系统有哪些好处? 答:电力系统是由发电厂、变电所、输配电线路和电力用户组成的整体。建立联合电力系统的优点是:可以减少系统的总装机容量;可以减少系统的备用容量;可以提高供电的可靠性;可以安装大容量的机组;可以合理利用动力资源,提高系统运行的经济性。 1-2 电能生产的主要特点是什么?对电力系统有哪些要求? 答:电能生产的主要特点是:电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;与国民经济各部门和人民日常生活的关系极为密切。 对电力系统的基本要求是:保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;为用户提供充足的电能;提高电力系统运行的经济性。 1-3 我国规定的三相交流电网额定压等级有哪些?用电设备、发电机、变压器的额定电压与同级电网的额定电压之间有什么关系?为什么? 答:我国规定的三相交流电网额定压等级,低压有0.22/0.127 kV、0.38/0.22 kV和0.66/0.38kV;高压有3 kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV和750 kV。 用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同;发电机的额定电压应比同级电网额定电压高5%;变压器一次绕组的额定电压,对于降压变压器,应等于电网的额定电压,对于升压变压器,应等于发电机的额定电压;变压器二次绕的额定电压,当二次侧供电线路较长时,应比电网额定电压高10%,当变压器二次侧供电线路较短时,应比同级电网额定电压高5%。 1-4 衡量电能质量的主要指标有哪些?简述它们对电力系统的主要影响。 答:衡量电能质量的主要指标有:频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、高次谐波(波形畸变率)、三相不平衡度及暂时过电压和瞬态过电压。 对电力系统的主要影响(略)。 1-5 什么叫小电流接地系统?什么叫大电流接地系统?小电流接地系统发生一相接地时,各相对地电压如何变化?这时为何可以暂时继续运行,但又不允许长期运行? 答:中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统;性点直接接地(或经低电阻接地)的系统称为大电流接地系统。 在小电流接地系统中发生单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高3倍。此时三相之间的线电压仍然对称,因此用户的三相用电设备仍能照常运行,但是,发生单相接地后,其运行时间不能太长,以免在另一相又发生接地故障时形成两相接地短路。

电力工程基础试题

电力工程考试题: 一、填空题(每空1分,共10分) 1、采用分裂导线的目的是降低线路的和。 2、电压降落是指网络元件首、末端电压的,而电压损失则 是指网络元件首、末端电压的。 3、短路电流在暂态过程中包含交流分量和分量。 4、短路后出现的短路电流最大瞬时值称为短路电流。 5、断路器的热稳定性常用短路电流的来校验。 6、与隔离开关相比,断路器的最大的好处是可以。 7、在我国,电流互感器的极性是按原则来确定的。 8、电压互感器的二次电压一般为V。 二、名词解释题(共10分) 1、无限大功率电源(3分) 2、一次系统、二次系统(4分) 3、简述电流继电器的起动电流,返回电流和返回系数(3分) 三、简答题(每小题5分,共25分) 1、简述断路器DW2-110、导线LGJ-150型号的含义 2、简述电力系统对继电保护的要求 3、简述电力系统中,线路额定电压,发电机的端电压,变压器的额定电压之间 的关系 4、衡量电能质量的主要指标有哪些? 5、内桥接线 四、作图题(10分) 画出图一所示系统在K点发生不对称短路时的零序网络图(各个元件按序号已标在图中) G1T1T2T 3 G2G3 123 4 X n1 79 8 11 1213 10 14 15 X n2 L1L2L 3 56 K 五、计算题(共45分) 1、某110KV输电线路,长度为80km,导线为LGJ—150,水平排列,线间距为4米,试计算输电线路的参数,并画出等值电路。已知铝的密度为31.5?.mm2/km,d=16.72mm。(10分) 2、双绕组变压器的型号为SFL--40000,额定电压为121/10.5KV;P k=230KW;U k%=10.5;P0=57KW,I0%=2.5,试分别计算该变压器归算到高压侧的有名值参数,并画出等值电路。(8分)

数字电子技术基础试题和答案

一、填空题:(每空3分,共15分) 1.逻辑函数有四种表示方法,它们分别是()、()、()和()。2.将2004个“1”异或起来得到的结果是()。 3.由555定时器构成的三种电路中,()和()是脉冲的整形电路。4.TTL器件输入脚悬空相当于输入()电平。 5.基本逻辑运算有: ()、()和()运算。 6.采用四位比较器对两个四位数比较时,先比较()位。 7.触发器按动作特点可分为基本型、()、()和边沿型; 8.如果要把一宽脉冲变换为窄脉冲应采用()触发器 9.目前我们所学的双极型集成电路和单极型集成电路的典型电路分别是()电路和()电路。 10.施密特触发器有()个稳定状态.,多谐振荡器有()个稳定状态。 11.数字系统按组成方式可分为、两种; 12.两二进制数相加时,不考虑低位的进位信号是()加器。 13.不仅考虑两个____________相加,而且还考虑来自__________相加的运算电路,称为全加器。 14.时序逻辑电路的输出不仅和_________有关,而且还与_____________有关。 15.计数器按CP脉冲的输入方式可分为___________和___________。 16.触发器根据逻辑功能的不同,可分为___________、___________、___________、___________、___________等。 17.根据不同需要,在集成计数器芯片的基础上,通过采用___________、___________、___________等方法可以实现任意进制的技术器。 18.4. 一个JK 触发器有个稳态,它可存储位二进制数。 19.若将一个正弦波电压信号转换成同一频率的矩形波,应采用电路。 20.把JK触发器改成T触发器的方法是。 二.数制转换(5分): 1、(11.001)2=()16=()10 2、(8F.FF)16=()2=()10 3、(25.7)10=()2=()16 4、(+1011B)原码=()反码=( )补码 5、(-101010B)原码=()反码=( )补码

电力工程基础答案(学生版)

《电力工程基础》作业 作业一: 某发电厂电气主接线图如下所示,现运行方式为:电源进线T1、T3接在Ⅱ段母线上,电源进线T2接在Ⅰ段母线上,引出线L1、L3、L5接在Ⅱ段母线上,引出线L2、L4接在Ⅰ段母线上,旁路母线处于冷备用状态。请仔细分析回答下列问题: (1)请写出线路L1上的线路侧隔离开关文字符号,并说明其作用? (2)请写出线路L1上的母线侧隔离开关文字符号,并说明其作用? (3)当馈线L1对侧接的是没有电源连接的用户,则隔离开关QS1是否需要装设?并说明原因? (4)写出检修出线断路器QF1而不停止向线路L1供电的操作步骤; (5)写出出线断路器QF1检修后恢复供电的操作步骤; (6)写出检修Ⅱ段母线的操作步骤; (7)写出Ⅱ段母线检修后恢复供电的操作步骤。 答(1)QS1,隔离线路L1对侧的电源。 (2)QS1Ⅰ隔离Ⅰ组母线侧的电源; QS1Ⅱ隔离Ⅱ组母线侧的电源。 (3)QS1不需装设,因为不需隔离线路L1对侧的电源。或QS1可以装设,因为可用来阻止线路上过电压的入侵。 (4)①闭合QSpⅡ;②闭合QSp;③合上QFp;④主母线WⅡ向旁路母线WⅢ充电;⑤闭合QS1p;⑥断开QF1;⑦拉开QS1;⑧拉开QS1Ⅱ。

(5)①闭合QS 1Ⅱ;②闭合QS 1;③合上QF 1;④断开QFp ;⑤拉开QS 1p ,QSp ;⑦拉开QSp Ⅱ。 (6)①依次闭合引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅰ组母线侧的隔离开关;②依次拉开引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅱ组母线侧的隔离开关;③拉开QFm ;④拉开QSm Ⅱ;⑤拉开QSm Ⅰ。 (7)①闭合QSm Ⅰ;②闭合QSm Ⅱ;③合上QFm ;④W Ⅰ向W Ⅱ充电;⑤依次闭合引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅱ组母线侧的隔离开关;⑥依次拉开引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅰ组母线侧的隔离开关。作业二: 一幅值等于1000A 的冲击电流波从一条波阻抗Z1 = 500Ω的架空线路流入一根波阻抗Z2 = 50Ω的电缆线路,在二者连接的节点A 上并联有一只阀式避雷器的工作电阻R = 100Ω,如图所示。试求: (1) 进入电缆的电压波与电流波的幅值; (2) 架空线路上的电压反射波与电流反射波的幅值; (3) 流过避雷器的电流幅值IR 。 解:线路1电流入射波幅值 线路1电压入射波幅值 根据彼德逊法则,可以画出其等值电路。 节点A 上的电压幅值为 (1) 进入电缆的电压波与电流波的幅值为 A I I q 1000 01==kV Z I U U q q 500 50010001101=?== =kV Z R Z R Z R Z R Z U U q A 5 .6250 1005010050 100501005005002)()( 22 22 211=+?? +?+ ?= +??+?+= kV U U A q 5.622==kA Z U I q q 25.150 5.622 22== =

《电力工程基础》模拟试题(一)

《电力工程基础》模拟试题(一) 一、单项选择题(将各题正确答案的序号填入表格中。每小题2分,共20分) 1.二级负荷的供电方式是() ①一个电源供电②两个独立电源供电③双回路供电④无特殊要求2.三相短路时其最大瞬时冲击值发生在短路后的() ①0.01s ②0.1s ③0.02s ④0.2s 3.中性点经消弧线圈接地的运行方式,一般采用()方式。 ①过补偿②欠补偿③全补偿④任意 4.隔离开关的用途之一是()。 ①切断负荷电流②切断短路电流③拉合小电流回路④拉合大电流回路5.对于B相不装设电流互感器的两相电流差接线,以下哪种情况下的接线系数K?() 2 w ①三相短路②A、C两相短路③A、B 两相短路④正常运行6.下述哪种系统是小电流接地系统?() ①220kV电网②110kV电网③10kV电网④380/220V电网 7.以下哪种不属于新能源发电?() ①潮汐发电②水力发电③太阳能发电④风力发电 8.供电系统短路故障中,短路后危害最严重的是( )。 ①三相短路②两相短路③单相接地短路④两相接地短路9.有一低压配电系统,该系统的电源中性点直接接地,通常不引出中性线(N线),属三相三线制系统,电气设备的外露导电部分经各自的保护线(PE线)分别直接

接地,则该系统属于()。 ①TN―C系统②IT系统③TN―S系统④TT系统 10.进行短路电流计算时,35kV系统的基准电压应选用下列哪种电压?( ) ①35kV ②38.5kV ③37 kV ④36.75kV 二、判断题(对的在表格中打“√”,错的在括号中打“×”,每小题2分,共20分) 1.在工作时,电压互感器的二次侧绝对不允许短路,电流互感器的二次侧绝对不允许开路。 2.供电系统短路故障中,短路后危害最严重的是三相短路。 3.在电力系统中,由于架空线路的故障大多数是暂时性的,为了提高供电的可靠性,常在线路上装设备用电源自动投入装置。 4.发电厂和变电所对直击雷的防护主要是靠装在母线上的阀型避雷器。 5.“倒闸操作”的具体要求是:合闸时,先合隔离开关,后合断路器;拉闸时,先拉断路器,后拉隔离开关。 6.电动机的反馈电流只会影响短路电流的冲击值,而不会影响短路电流的稳态值。7.当电气设备发生接地故障时,离接地故障点越远,跨步电压越大。 8.对线路的定时限过电流保护,作远后备时,应按最小运行方式下本线路末端的两相短路电流来校验灵敏度。 9.在灯光监视的断路器控制和信号回路,绿灯闪光表示断路器手动准备合闸或自动跳闸。 10.在高压一次开关设备断路器、隔离开关和负荷开关中,断路器的灭弧装置最完备。

数字电子技术基础试题及答案

数字电子技术基础期末考试试卷 课程名称 数字电子技术基础 B 卷 考试形式 闭卷 考核类型 考试 本试卷共 3 大题,卷面满分100分,答题时间120分钟。 一、填空题:(每题2分,共10分) 1. 时序逻辑电路一般由 和 两分组成。 2. 十进制数(56)10转换为二进制数为 和十六进制数为 。 3. 串行进位加法器的缺点是 ,想速度高时应采用 加法器。 4. 多谐振荡器是一种波形 电路,它没有稳态,只有两个 。 5. 用6个D 触发器设计一个计数器,则该计数器的最大模值M= 。 二、化简、证明、分析综合题:(每小题10分,共70分) 1.写出函数F (A,B,C,D) =A B C D E ++++的反函数。 =F 2.证明逻辑函数式相等:()()BC D D B C AD B B D ++++=+

3.已知逻辑函数F= ∑(3,5,8,9,10,12)+∑d(0,1,2) (1)化简该函数为最简与或式: (2)画出用两级与非门实现的最简与或式电路图: 4.555定时器构成的多谐振动器图1所示,已知R1=1KΩ,R2=8.2KΩ,C=0.1μF。试求脉冲宽度T,振荡频率f和占空比q。 图1 5.某地址译码电路如图2所示,当输入地址变量A7-A0的状态分别为什么状态

时,1Y 、6Y 分别才为低电平(被译中)。 图2 6.触发器电路就输入信号的波形如图3所示,试分别写出D 触发器的Q 和Q1的表达式,并画出其波形。 图3 D= Q n+1= Q 1= 7. 已知电路如图4所示,试写出:

①驱动方程; ②状态方程; ③输出方程; ④状态表; ⑤电路功能。图4

电力工程基础第章习题答案

第五章5-1 熄灭电弧的条件是什么?开关电器中常用的灭弧方法有哪些? 答:灭弧的条件是去游离率大于游离率。开关电器中常用的灭弧方法有速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、 长弧切短灭弧法、粗弧分细灭弧法、狭缝灭弧法、采用多断口灭弧法和采用新型介质灭弧法等。 5-2 高压断路器、高压隔离开关和高压负荷开关各有哪些功能? 答:高压断路器不仅能通断正常负荷电流,而且能切断一定的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除 短路故障;高压隔离开关的主要功能是隔离高压电源,保证人身和设备检修安全,同时还具有倒闸操作和通断小电流的 功能;高压负荷开关可以通断一定的负荷电流和过负荷电流,有隔离开关的作用,但不能断开短路电流。 5-3 倒闸操作的基本要求是什么? 答:倒闸操作的基本要求是:合闸送电时,先合上隔离开关,再合上断路器;跳闸断电时,先断开断路器,再断 开隔离开关。 5-4 低压断路器有哪些功能?按结构型式可分为哪两大类? 答:低压断路器既能带负荷通断电路,又能在线路发生短路、过负荷、低电压(或失压)等故障时自动跳闸。低 压断路器按结构型式分,有塑料外壳式和万能式两大类。 5-5 熔断器的主要功能是什么?什么是“限流”式熔断器? 答:熔断器的主要功能是对电路及其设备进行短路或过负荷保护。“限流”式熔断器是指熔断器的灭弧能力很 强,灭弧速度很快,能在短路电流未达到冲击值以前完全熄灭电弧。 5-6 避雷器有何功能?有哪些常见的结构型式?各适用于哪些场合? 答:避雷器用于防止雷电产生的过电压沿线路侵入变配电所或其他建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。避雷 器按结构型式分,有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和金属氧化物避雷器等。其中,保护间隙和管型避雷器一般用 于户外输电线路的防雷保护,阀型避雷器和金属氧化物避雷器主要用于变配电所的进线防雷电波侵入保护。 5-7Dyn11 接线配电变压器和Yyn0 接线配电变压器相比较有哪些优点? 答:Dyn11 接线变压器能有效地抑制3的整数倍高次谐波电流的影响; 抗比Yyn0 接线变压器小得多,更有利于低压侧单相接地短路故障的切除;不平衡负荷的能力远比Yyn0 接线的变压器大。Dyn11 接线变压器的零序电Dyn11 接线变压器承受单相

相关文档