监理实施细则

一、工程概况

1、分部工程名称:

2、分部工程概况描述:

3、本分部工程所包含分项工程及分包单位:

二、设计要求

三、目标分解

1、质量目标

2、进度目标

3、投资目标

四、监理人员及职责

五、质量控制监理实施细则

1、质量控制工艺流程

2、质量目标风险分析

地面基层工程在建筑物整个施工过程中往往被忽视,而地面基层工程的施工

质量不符要求会对房屋的使用功能带来不利的影响,基土沉陷和找平层空鼓、裂

缝是地面基层施工的两个主要通病。

2.1基土沉陷原因分析

(1)对填土的土质控制不严,对填土前的消底工作控制不严,积水未排除,填土的土料含水量过大或过小,达不到规定的密实度。

(2)填土时每层虚铺厚度过厚,锤实遍数不够,没有全部锤实特别是室内的四周边锤击不实,容易产生不均匀沉陷。

2.2找平层空鼓、裂缝原因分析

(1)基层表面有积灰等杂物没有清理干净,基层表面光滑没有做斩毛处理。(2)铺设时设刷一遍0.4~0.5的水泥接浆。

(3)暴晒条件下施工,没有做好养护工作。

对于上述原因,只要采取针对性措施,一般均能防止产生质量问题。

为了确保质量,监理人员尚应注意下列问题:

(1)施工前应认真学习国家标准,设计说明,要结合工程现场的地质条件、环境条件及施工方法,认真审查施工方案。

(2)应对各类填土进行认真鉴别,填土质量如不符合设计要求的,应及时处理。(3)填土应分层锤实,虚铺厚度、锤实遍数应符合规范要求。

(4)应注意各种垫层的配合比、厚度、坡度、标高是否符合设计和规范要求。(5)应注意基土、垫层、找平层、防水(潮)层各层之间的措施质量。

3、质量控制点

3.1.防止基土沉陷(1)对填土的土质应严格控制,不得用淤泥、腐植土、耕

植土作为填料,对填土前的清底工作应严格控制。排除

积水,橡皮土应及时处理,填土的土料含水量应该为最

优,密实度应严格控制。

(2)填土时每层虚铺厚度应严格控制,机械锤实虚铺厚度

水大于300mm,人工锤实不大于200mm。锤实遍数应满

足规范要求,特别是室内的四周应锤击密实,以免产生不

均匀沉降。

3.2.防止找平层空鼓(1)基层面积灰等杂物应清理干净,基层表面应当斩毛处

理。

(2)铺设进刷一道4/10~1/2的水泥接浆。

(3)暴晒条件下施工,应做好养护工作。

4、质量标准

4.1依据标准

应符合国家标准GBJ209-83《地面与楼面施工及验收规范》

GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》

GBJ208-83《地下防水工程施工及验收规范》

GBJ201-83《坊与爆破工程施工及验收规范》

GBJ50204-83《混凝土结构工程施工及验收规范》

4.2基本要求

(1)基土必须均匀密实,填料的土质,干土质量、密度必须符合设计要求和施工规范要求;

(2)垫层、构造层(防水层、防潮层、保温层、找平层、结合层)材质、强度(配合比)、密度等必须符合设计和施工规范要求;

(3)防水(潮)层必须符合设计要求和地下防水工程的有关规定,并与墙体、地漏、管道、门口等结合严密,无渗漏。

4.3允许偏差项目

(1).基土允许偏差(mm)a表面平整度15

b标高+0,-50

(2)垫层允许偏差(mm)

a、砂、砂石、碎(卵石)、碎砖①表面平整度15

②标高±20

b、灰土、洽土、炉渣、混凝土①表面平整度10

②标高±10

c、毛地板:地漆布、拼花木地板面层①表面平整度3

②标高±5

其它种类面层①表面平整度5

②标高±8

(3)找平层

a、用沥青玛蹄脂做结合层,铺设地漆

面、拼花木板、板块、硬质纤维板

面层:①表面平整度3

②标高±5

b、用水泥砂浆做结合层,铺设板块面

层及防水层:①表面平整度 5

②标高±8

c、用胶粘剂做结合层铺设拼花木板、

塑料板、硬质纤维板面层:①表面平整度 2

②标高±4

上述各项坡度不大于房间相应尺寸的2/1000,且不大于30,厚度在个别地方

不大于设计厚度的1/10。

5、质量预控要点

5.1.施工方案(1)地面基层各层所用的材料、拌合料和制品的种类、规

格、配合比、标号等应根据设计要求选用。

(2)地面各层的厚度和连接件的构造应符合设计要求。

5.2.原材料质量(1)基土质量必须均匀密实,填料的土质、干土质量密度

必须符合设计要求和施工规范要求;

(2)垫层、找平层材料质量应与质保书、级配单相符;

(3)防水(潮)层和保温层质量应符合设计和施工规范要求。

6、监理过程控制要点

6.1 实测抽查项目

(1)基土基土必须均匀密实,填料的质量符合设计要求和规范要

求。虚铺厚度机械锤实≤300mm,人工锤实≤200mm,

土块粒径≤50mm。观察检查和检查试验记录

(2).垫层、构造层材质、强度(配合比)、密实度必须符合设计要求和施

工规范要求。检查出厂合格证和试验记录

(3)防水(潮)层必须符合设计要求和地下防水工程有关规定,并要和墙

体、地漏、管道、门口处接合严密,无渗漏观察检查和

查试验记录

说明:各种基层按有代表性的自然间抽查10%,其中过通接10延长米,礼堂、厂房等大间按两轴线为1间,但不少于3间。各种路面下基层应按每30

延长米为1处,抽查10%,但不少于3处。

6.2 旁站检查项目

(1)基土填料土质必须符合设计要求

(2)垫层、构造层计量方法、配制、出料质量

(3)防水(潮)层计量方法、配制、出料质量

6.3 试验检查项目

(1)基土做环刀试验,100~500m3取样一组,不少于一组

(2)砼垫层试块每100盘,便不超过100m3的同配合比的砼,取样不少于

一组,不足100盘不少于一组

(3)防水(潮)层每批一次

6.4 隐蔽工程验收项目

(1)基土质量、厚度符合设计要求,平整度、坡度、标高符合设

计要求和规范要求。

(2)垫层配合比或强度符合设计要求,厚度和材料质量应符合设

计和规范要求;

(3)找平层材料配合比,厚度、标高应符合设计要求和规范要求(4)保温层和防水主要材料符合设计要求,与墙体、地漏、管道门口处(潮)层结合严密,无渗漏。

六、资料管理工作要点

1、基层施工方案

2、基土环刀试验报告

3、各垫层、构造层级配单

4、水泥质体书

5、水泥复试报告

6、砂质保书

7、石质保书

8、防水(潮)质保书

9、防水(潮)材料复验单

10、垫层砼捣制记录

11、垫层砼试块报告

12、技术核定单

13、地面基层质量检验评定表

14、隐蔽工程验收单

其中1.-9.项为施工前提供

七、监理依据

1、设计要求

1.1设计图纸及其修改补充图;

1.2技术核定单、设计变更书;

1.3有关会议文件(设计交底、会审记录等);

2、适用规范

GBJ209-83《地面与楼面施工及验收规范》

GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》

GBJ208-83《地下防水工程施工及验收规范》

GBJ201-83《土方与爆破工程施工及验收规范》

GBJ50204-83《混凝土结构工程施工及验收规范》

3、有关文件

3.1监理合同、总承包合同及分包合同(包括业主与各方签订的各种协议);

3.2政府有关政策、法令、监理法规等;

3.3其它有关文件。