一、填空题(共20分,每小题2分)

1、过量继电器的返回系数()1,欠量继电器的返回系数()1。

2、距离保护属于()端测量原理,这种保护不能实现()

3、校验定时限过流保护的灵敏度时,应按系统()运行方式下()相短路考虑。

4、若线路阻抗角为70o,针对90o接线方式的方向电流保护,为了使正方向三相短路时,方向元件动作最灵敏,则方向元件的最灵敏角应为()度

5、零序过电流保护与反应相间短路的过电流保护比较,其灵敏性(),动作时限()。

6、采用过补偿方式的中性点经消弧线圈接地电网,发生单相接地故障后,故障元件所测零

序功率方向与非故障元件所测零序功率方向()。

7、相间距离保护为消除两相短路的死区而引入第三相电压时,为保证相位仍反映两故障相的相间电压,引入的第三相电压应向()的方向移相()度。

8、允许式方向高频保护的高频通道,为了减少线路内部短路造成高频通道阻塞的可能性,一般采用()耦合双频制。

9、保护与重合闸采用前加速配合时,保护第一次动作是()选择性的;若重合闸重合于永久性故障上,保护第二次动作是()选择性的。

10、比率制动型的变压器差动保护,在变压器外部故障时的差动电流比内部故障时的(),变压器外部故障时的制动电流比内部故障时的()。

二、判断题(对的划“√”,错的划“×”。共10分,每小题1分)

1、电力系统在不正常工作状态时,继电保护不但发出信号,同时要把不正常设备切除。()

2、保护范围大的保护,其灵敏度高。()

3、低量保护是指反映电气量下降而使保护动作的保护。()

4、母线两侧时限较短的方向过电流保护的方向元件省去后仍可保证选择性。()

5、50赫兹两交流量,当夹角为锐角时,两交流量瞬时值同时为负的时间大于5毫秒。()

6、中性点不接地系统中反映单相接地的零序电流保护,当系统中出线越多时,该保护的灵敏度越低。()

7、分支电流对距离保护Ⅰ段没有影响。()

8、在高频闭锁距离保护中,用于启动发讯机发讯的距离III段阻抗元件必须采用方向阻抗特性。()

9、绝缘监视装置不能判断接地故障线路,但可以判断接地故障相别。()

10、利用二次谐波的制动作用,变压器纵差动保护能有效躲过外部短路时不平衡电流的影响。()

三、单选题(共20分,每小题2分)

1、三段式电流保护中灵敏性最好的是。

A.Ⅰ段;B.Ⅱ段;C.Ⅲ段。

2、方向性电流保护中采用90o接线方式的方向元件,。

A.针对两相短路有死区;B.针对三相短路有死区;C.针对各种短路皆有死区。

3、故障点过渡电阻对距离保护正确测量的影响。

A.对长线路大;B.对短线路大;C.与线路长度无关。

4、三种圆特性阻抗元件中,()元件的动作阻抗与测量阻抗的阻抗角无关。

A.方向阻抗;B.全阻抗;C.偏移特性阻抗。

5、有一整定阻抗为Z zd=6∠65oΩ的方向阻抗继电器,当测量阻抗为Z J=5∠20oΩ时,该继电器处于状态。

A.动作;B.不动作;C.临界状态。

6、高频保护用串接于电力线路中的高频阻波器的作用是。

A.阻工频,通高频;B.阻高频,通工频;C.既阻高频,也阻工频。

7、高频收发信机通过耦合电容器等设备接入两相导线之间的方式称为。

A.相—地耦合;B.零序耦合;C.相—相耦合。

8、变压器的纵差动保护是变压器的保护。

A.主;B.后备;C.辅助。

9、比率制动的变压器差动保护,当制动电流越大时,保护所需的差动动作电流。A.越小;B.越大;C.不变。

10、变压器的过电流保护采用低电压闭锁,是为了提高保护装置中元件的灵敏度。A.电压;B.延时;C.电流。

四、问答题(共16分,每小题4分)

1、何谓方向过电流保护的“按相起动”接线?为什么要采用“按相起动”接线?

2、距离保护中的距离III段是否必须要进行振荡闭锁?为什么?

3、闭锁式方向高频保护中,当某端保护判为正方向时,该端将停发高频讯号还是继续发高频讯号?高频保护的出口为什么要带7毫秒左右的小时限?

4、对于单侧电源供电的变压器,其过流保护的电流互感器应装在变压器的电源侧还是负荷侧?为什么?

五、综合题(共34分,1小题10分,2小题10分,3小题14分)

1、如图电网配置了定时限过流保护,试确定所有过流保护的动作时限,并指出哪些过流保护上必须装设GJ(时阶 t取0.5 s,图中箭头代表接至负荷)。

2、如图为中性点不接地电网,等效相电势E=10/3kV,系统频率f=50Hz,线路I每相对地

电容C I =0.25×10-6F,线路II每相对地电容C II =0.4×10-6F,等效电源每相对地电容C f =0.25×10-6F,若线路II发生A相金属性单相接地,试计算:

(1)各相对地电压及零序电压3U0大小

(2)线路I及线路II首端所测零序电流3I0大小

(3)接地点的总接地电流值

(4)线路II的零序电流保护的整定值及灵敏系数(可靠系数取K k=1.5)

3、如图电压等级为110kV(线电压)网络,E1、E2为两个长期投入的等效电源系统,线路单位阻抗z1=0.4Ω/km,其他参数如图所示,可靠系数一律取K k=1.2,继电器返回系数K h=0.9,负荷的电动机自启动系数取K zq=1.2,试求:

(1)保护1电流I段的整定值,并校验保护1的电流I段的最小保护范围(要求>20%L AB)

(2)保护1电流II段的整定值,并校验保护1的电流II段的灵敏度(要求K lm>1.3)

(3)保护1电流III段整定值,并校验其作为BC线路远后备的灵敏度(要求K lm>1.2)

长沙理工大学试卷标准答案

课程名称:继电保护原理 试卷编号:03

一、填空题(每小题2分,共20分。)

1、(小于),(大于)。

2、(单),(全线速动)。

3、(小),(两)。

4、(—20)。

5、(好),(短)。

6、(相同)。

7、(落后)。

8、(相—相)。

9、(无),(有)。 10、(小),(大)。

二、判断题(对的划“√”,错的划“×”。每小题1分,共10分。)

1、(×),

2、(√),

3、(√),

4、(×),

5、(√),

6、(×),

7、(√),

8、(×),

9、(√), 10、(×)。

三、单选题(每小题2分,共20分)

1、 C 。

2、 B 。

3、 B 。

4、 B 。

5、 A 。

6、 A 。

7、 C 。

8、 A 。

9、 B 。 10、 C 。

四、问答题(每小题4分,共16分)

1、答:所谓方向过电流保护的“按相起动”接线,就是先把同名相的电流元件和方向元件相“与”,然后再将各相回路相“或”,起动时间元件。采用“按相起动”接线是为了防止在保护的反方向发生不对称故障时,非故障相保护的方向元件在负荷电流的作用下可能误动,但由于电流元件不会起动,故该相的保护不会误动,整套保护也就不会误动。

2、答:不须要振荡闭锁,因为距离III 段动作延时较长(大于最大振荡周期),在时间上躲过了振荡时测量阻抗进入保护动作区造成的误动作。

3、答:停发高频讯号。考虑到外部故障时,由于线路的传输延迟,近故障点侧的高频闭锁信号尚未送到远故障点侧,而远故障点侧判为正方向,其发讯机已停讯,且保护已启动将导致远故障点端的保护误动,为防误动,保护出口要加7ms 延时,以等待对侧的闭锁讯号。

4、答:应装设在电源侧,以起到近后备的作用。

五、综合题(共34分,1小题10分,2小题10分,3小题14分)

1、解:动作时限:t 4 =1.0s ,t 6 =1.5s ,t 8 =2.0s ,t 10 =2.5s

t 7 =1.5s ,t 5 =2.0s ,t 3 =2.5s ,t 1 =3.0s

保护1,2,4,6,7,9,10上必须装设功率方向元件GJ 。

2、解:

(1)|AD U |=0,|BD U |=|B E -A E |=10kV ,|CD U |=|C E -A

E |=10kV , |30U |=|AD U +BD U +CD U |=|-3A

E |=103kV , (2)线路I 首端所测零序电流:

3I 0I =3ωC I U 0 =3×100π×0.25×10-6×10×103/3=1.36(A)

线路II 首端所测零序电流:

3I 0II =3ω(C I + C f ) U 0 =3×100π×(0.25+0.25)×10-6×10×103/3=2.72(A)

(3)接地点总电流:

I D =3ω(C I + C II + C f ) U 0 =3×100π×(0.25+0.4+0.25)×10-6×10×103/3=4.90(A)

(4) 线路II 零序电流保护整定值:

I dz =Kk·3ωC II U 0 =1.2×3×100π×0.4×10-6×10×103/3=2.61(A) 灵敏系数K lm =

II k f I C K C C +=(0.25+0.25)/(1.2×0.4)=1.042 3、解:

(1) I (3)d. B. max =60

4.05.23/110?+=2.397(kA) → I’dz. 1 = K k ·I (3)d. B. max = 1.2×2.397=2.876(kA) 设:保护1的电流I 段最小保护范围为l min ,由 I (2)d. l min. min = I’dz. 1 得:

min

4.033/11023l ?+?=2.876 → l min =40.31(km) =67.18%L AB >20% L AB 满足要求。 (2) I’dz. 2 = K k ·I (3)d. C. max =1.2×80

4.012//)604.0

5.2(3/110?+?+=1.893(kA) I’’dz. 1 = K k ·I’dz. 2/K fz.min = K k ·I’dz. 2 /(1+max

.2min .1s AB s Z Z Z +) =1.2×1.893/(1+15

604.05.2?+)=0.821(kA) I (2)d. B. min =60

4.033/11023?+?=2.037(kA) 校验电流II 段的灵敏系数:K lm = I (2)d. B. min / I’’dz. 1=2.037/0.821=2.48>1.3 满足要求。

(3) I”’dz. 1=h zq

k K K K I fh. max.= =9

.02.12.1?×200=320(A) I (2)d. C. min. 1 = (2

1221//)(3/11023S AB S S BC S AB S Z Z Z Z Z Z Z Z ++?++?)min =)1()(3/11023min .2max .1max .1S AB S BC AB S Z Z Z Z Z Z ++++? =)12604.031(804.0)604.03(3/11023?++??+?+?

=0.420(kA)

校验电流III 段作为远后备的灵敏系数:K lm = I (2)d. C. min / I”’dz. 1=420/320=1.31>1.2 满足要求。

长沙理工大学结构力学试卷及答案题库课件

长沙理工大学考试试卷 ……………………………………………………………………………………………………………………… 试卷编号 (1) 拟题教研室(或老师)签名 教研室主任签名 ……………………………………………………………………………………………………………………… 课程名称(含档次) 结构力学B 课程代号 08010002 专 业 工程管理 层次(本、专) 本科类 考试方式(开、闭卷) 闭 卷 一、 判断题(5x4=20分) 1.图 示 对 称 体 系 为 几 何 瞬 变 。 ( ) 2.图 示 桁 架 在 某 因 素 作 用 下 ,求CD 杆 的 转 角 时 , 其 虚 设 力 状 态 的 广 义 单 位 力 如 图 所 示 : ( ) A m k =1m k =1B C E D 3.图 示 结 构 中 A 、B 支 座 反 力 均 为 零 。 ( ) A B 2d d d 2d P P P P P 2 4.图 示 拱 在 荷 载 作 用 下, 为 2F /3 (拉)。( )

5.图 示 梁 EI = 常 数,杆 长 为 l , 其 中 点 C 的 位 移 为 ?CV ql EI =424/() 。 ( ) q C l l 2 二、选择题(5x4=20分) 1.图 示 体 系 为 : ( ) A .几 何 不 变 无 多 余 约 束 ; B .几 何 不 变 有 多 余 约 束 ; C .几 何 常 变 ; D .几 何 瞬 变 。 2.四 个 互 等 定 理 适 用 于 :( ) A .刚 体 ; B .变 形 体; C .线 性 弹 性 体 系 ; D .非 线 性 体 系 。 3.图 示 结 构 :( ) A. ABC 段 有 内 力 ; B. ABC 段 无 内 力 ; C. CDE 段 无 内 力 ; D. 全 梁 无 内 力 。 A B C 2a a a 1.5a q D E 4.图 示 桁架 1 ,2 ,3 杆 的 内 力 为 :( ) A.===; N N N 1 2 3 B.== N N N 123 均 不 等 于 0 ; C.== , N N N 1320不 等 于 0 ;

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

继电保护考试试题【B卷答案】

继电保护考试试卷[B] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.保护用5P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为(20 )倍额定电流时,变比误 差不超过(5% )。 2.总调网管管理的PCM、SDH(不含与线路保护、安稳装置接口的板卡、线缆)、光缆检修, 时间小于( 2小时),受影响的纵联差动保护装置在具备两个运行正常的不同传输路由,或受影响的其它线路纵联保护在具备运行正常的自愈环方式通道时,可以申请不退出。3.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 4.继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于(10% ),而角误差不应超过 (7度)。 5.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 6.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆OPGW经光电转换,比较线路两侧电流的( 幅 值)和( 相位)来判别故障点范围的。 7.在系统振荡过程中,系统电压最低点叫(振荡中心),位于系统综合阻抗的(1/2 )处。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

继电保护考试试题【A卷答案】

继电保护考试试卷[A] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(相角误差)两个方面。 2.线路阻抗保护应用(电流启动)和(电压回路闭锁)共同防止失压误动。 3.接口装置仅用于一套保护的一个通道时,接口装置采用线路名称+(保护名称)+ (通道名称)进行标识。 4.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 5.在进行交流二次电压回路通电试验时,必须可靠地断开至电压互感器(二次侧)的回 路,以防止(反充电)。 6.由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用(较大启动功率的)中间继 电器,不要求快速动作,以防止(直流正极接地)时误动。 7.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

二、判断题(每题1分,共15分) 1.电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电 流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( √) 2.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。( √) 3.电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。 ( √) 4.变压器本体的重瓦斯保护和差动保护可以同时停用,但必须保证变压器后备保护正常投入 运行。(×) 5.变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要 大。(√) 6.对于没有通道投退压板、通道切换开关和纵联保护功能压板,而有保护通道接口装置的允 许式纵联保护和光纤电流差动保护,可采用投切保护通道接口装置电源的方式进行保护通道的投退;保护屏上和保护通信接口屏上均有通道接口装置时,采用投切保护屏上的通道接口装置电源进行通道投退。(√) 7.如果电流互感器一、二次都以从星标端流入的电流为正方向,当忽略励磁电流时,一、二 次电流相位相反。(√) 8.电力系统对继电保护最基本要求是它的可靠性、选择性、灵敏性和速动性。(√) 9.带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路。(×) 10.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入运行。(√) 11.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对 此无反应。(√)。 12.空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压 降。( √)。 13.设K为电流互感器的变比,无论电流互感器是否饱和,其一次电流I1与二次电流I2始终保 持I2=I1/K的关系。( ×) 14.对于线路纵联保护原因不明的不正确动作不论一侧或两侧,若线路两侧同属一个单位则评 为不正确动作,若线路两侧属于两个单位则各侧均按不正确动作一次评价。(√)15.距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电

《理论力学》期末考试试卷A

D 《理论力学》期末考试试题A 卷 一、选择题(本题共12分,每小题3分,请将答案的序号填入括号内) 1. 物块重P ,与水面的摩擦角o 20m ?=,其上作用一力Q ,且已知P =Q ,方向如图,则物块的状态为( C )。 A 滑动状态 B 临界平衡状态 C 静止(非临界平衡)状态 D 不能确定 2. 一个平面任意力系加一个平行于此平面力系所在平面的平行力系组成的空间力系的独立平衡方程数目为( B )。 A 3个 B 4个 C 5个 D 6个 3. 图示偏心轮顶杆机构中,轮心为C ,ω=常量。选杆端A 为动点,在C 点固连平移系(动系), 则牵连速度和牵连加速度的方向分别为( B )。 A 垂直于AO ,沿AO 方向 B 垂直于CO ,沿CO 方向 C 沿AO 方向,垂直于AO D A 点切线方向,沿AC 方向 4、正方形薄板由铰链支座A 支承,并由挡板B 限制,使AB 边呈铅垂位置,如图所示。若将挡板B 突然撤去,则在该瞬时支座A 的反力的铅垂分量的大小将( C )。 A 不变 B 变大 C 变小 D 无法确定

二、填空题(本题共26分,请将答案填入括号内) 1(本小题4分). 如图所示,沿长方体不相交且不平行的棱上作用三个大小等于F 的力。问棱长a ,b ,c 满足( 0c b a --= )关系时,该力系能简化为一个力。 2(本小题4分). 正方形板ABCD 以匀角速度ω绕固定轴z 转动,点1M 和点2M 分别沿对角线BD 和边线CD 运动,在图示位置时相对板的速度分别为1v 和1v ,则点1M 和点2M 科氏加速度大小分别为( 1v )和( 0 )。 3(本小题5分). 图示均质圆盘A 、B 均重G ,半径均为R ;物块C 重P ,A 、B 与绳之间无 相对滑动,某瞬时速度为v ,该瞬时系统的动能等于( 2 8716P G v g + ) 。 4(本小题5分).图示T 字形杆由两根长度均为l 的相同的匀质细杆OA ,BC 刚接而成,质量均为m 。质量为m 的质点沿杆BC 以)π2 1 sin(21t l r = 的规律运动。 当T 字形杆绕轴O 以匀角速度ω转动时,在1=t s 时系统对轴O 的动量矩为( 2 83 ml ω ) 。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

继电保护原理试题及答案

1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数要求( C )。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 时,该继电器处于 ( A )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( C )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 sen K 1 sen K <1 sen K =1 sen K >860set Z =∠?Ω 430m Z =∠?Ω

继电保护整定考试试题

继电保护整定考试试题文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2013年地调保护整定考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填入括号内,每空1分,共20空,20分) 1、当母线上增加新的馈路时,带电前应先退出(),再进行充电,然后立即检验(),合格正确后方可投入运行。 2、频率主要取决于系统中()的平衡。电压主要取决于与系统中()的平衡。 3、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的()电流补偿接地故障时的()电流,使接地故障电流减少。 4、所谓继电保护的“四性”是()、()、()和 ()。 5、我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是()、()、()。 6、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量阻抗()。 7、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( )。 8、过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围将()。 9、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗(),保护范围()。 10、线路高频保护遇有()和()两种情况时应同时退出线路两侧的高频保护。

二、判断题(每题1分,共10题,10分) 1、()断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障。 2、()备用电源自动投入装置一般只能动作一次,特殊情况下,也可以动作二次,以保证不间断供电。 3、()空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。 4、()保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。 5、()大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。 6、()距离保护和零序电流保护相比较,保护范围受系统运行方式影响大的是距离保护。 7、()新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。 8、()带方向性的保护新投入运行时,应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性。 9、()距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才启动去闭锁保护。 10、()母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。 三、选择题(每题2分,共10题,20分) 1、高频阻波器所起的作用是( )。

中南大学力学竞赛练习题(理力)

力学竞赛练习题 2.图示力F 在轴OD 上的投影为 ,对轴OD 之矩为 。 3. 半径为r 的圆柱体重W ,置于倾角为α的V 型槽中,如图所示,圆柱体与两斜面间的摩擦系数均为m ?μtan =。在圆柱体上作用一力矩m ,求使圆柱体转动的最小力矩。 4.已知A 块重500N ,轮B 重1000N ,D 轮无摩擦,E 点的摩擦系数f E =0.2,A 点的摩擦系数f A =0.5。求:使物体平衡时,物块C 的重量Q =? 5.图示圆鼓和楔块,已知G ,r ,θ , f ,不计楔重及其与水平面间的摩擦,试求推动圆鼓的最小水平力F 。 6.如图所示,粗糙的水平面上有两只重量分别为Q 1和Q 2 的球,在大球的最高点作用

一水平力P。求使得大球能滚过小球应满足的条件。 7.三个大小相同、重量相等的均质圆柱体如图放置,问各接触处的最小摩擦系数为多少时,可以维持其平衡? 8.杆AB和CD分别穿过滑块E上成45°夹角的两孔,如图所示。已知杆AB以ω=10 rad/s的匀角速度顺时针转动,在图示位置时,滑块E的速度为,加速度为,轨迹的曲率半径为。(图中尺寸单位为mm)。 9.导槽滑块机构中,曲柄OA= r , 以匀角速度ω转动, 连杆AB的中点C处铰接一滑块,滑块可沿导槽O1D滑动, AB=l,图示瞬时O、A、O1三点在同一水平线上, OA⊥AB, ∠AO1C=θ=30。求:该瞬时O1D的角速度和角加速度。 10.牛头刨床机构如图所示,曲柄长OA=r,以匀角速度ωO绕轴O转动。当曲柄OA 处于图示水平位置时,连杆BC与铅垂线的夹角φ=30°。求此时滑块C的速度、加速度。 11.质量为m的偏心轮在水平面上作平面运动,如图所示。轮子轴心为A,质心为C,AC=e;轮子半径为R,对轴心A的转动惯量为J A;C,A,B三点在同一直线上。(1)当轮子作纯滚动时,求轮子的动量和对地面点的动量矩,设v A已知;(2)当轮子又滚又滑时,求轮子的动量和对地面点的动量矩,设v A,ω已知。 12.长l质量为m的均质细杆AB在A和P处用销钉连接在均质圆盘上,如图所示。设

继电保护原理期末试题(供参考)

《继电保护原理》期末试题 一、填空题(12*2分/个=24分) 1.电器元件一般有两套保护,若主保护未动作,还有一套是后备保护 2.反应电流增大而动作的保护称为过电流保护 3.电流继电器的反馈电流和动作电流的比值成为反馈系数 4.定时限过电流保护的动作时限按阶梯原则选择。 5.继电保护装置由测量回路、逻辑回路、执行回路三部分组成 6.继电保护的可靠性是指应动作的时候动作 7.电流速断保护,即第一段保护的动作电流是按躲开本条线路末端的最大短路电流来规定的,其灵敏性是由保护的范围表征的 8.按阶梯时限保护的原则,越靠近电源端的短路电流越大,动作时间越长 9.距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 10.全阻抗继电器的缺点是没有方向性 11.输电线路纵差保护的范围是线路全长,故障的切除时间为零(瞬时动作) 12.比率差动特性的启动电流随电流的增大而增大 13.单相自动重合闸选项的作用选出故障相 14.相间短路的阻抗继电器,当I O =I B -I A,则A B U U U -=0 15.线路的纵差保护是反应首端和末端电流的大小和相位的,所以它不反映相外保护 16.变压器的励磁涌流中除含有大量的直流分量,还有大量的谐波分量,其中以二次谐波为主 17.发电机正常运行,三次谐波电压机端电压大于中性点量。 18.母线保护的首要原则是安全性 19.微机保护的基本算法是计算被测电气量的幅值和相位 20.微机保护中从某一采集信号内,提出有用信号的过程叫做滤波 二、 问答题(6*6分/个=36分) 1、什么叫继电保护装置,其基本任务是什么? 答:继电保护装置是指安装在被保护元件上,反应被保护元件故障或不正常运行

继电保护原理复习题

1. 电力系统对继电保护的基本要求为 (1) 、 (2) 、 灵敏性和可靠性 。 2. 在整定单侧电源线路的电流速断保护的定值时,应按躲过系统 (3) (填入最大 /最小)运行方式下本线路末端发生 (4) 故障时流过保护的电流计算。(填入故障类型) 3. 若线路阻抗角φk 为70°,则90°接线的功率方向元件内角α应设为 (5) 。 4. 90°接线方式的功率方向元件,A 相方向元件加入的电流和电压为: (6) , (7) 。 5. 接地距离保护接线方式,A 相接入的电压Um 和电流Im 应为 (8) , (9) 。 6. 我国闭锁式纵联保护常见的起动方式有 (10) , (11) , (12) 。 7. 对于Yd11接线的变压器,传统的纵差动保护接线时,变压器星形侧(1侧)的TA 应接 为 (13) ,变压器三角侧(2侧)的TA 应接为 (14) ,且两侧TA 变比1TA n 、2TA n 与变压器变比T n 应满足的条件是 (15) 。 8. 试述三段式距离保护的整定、优缺点评价;(10分) 9. 什么是阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗、起动阻抗以方向阻抗继电器为例来说明三者 的区别。 10. 说明相间距离保护的0°接线方式和接地距离保护接线方式中,接入阻抗元件的电压电 流 11. 纵联保护的逻辑信号可分为哪几类,各起什么作用。 12. 说明变压器纵差动保护的基本原理、绘出其单相原理接线(以两绕组变压器为例)。并 画出直线型比率制动特性原理图,分析采用穿越电流制动有何作用 13. 简述重合闸前加速和后加速保护的动作过程及其优缺点。 14. 下图所示的网络中所有线路各侧均装有方向高频保护,并认为所有电源的电势均相等且 同相。试指出当k1点发生三相短路时,流过各套保护的功率方向(正向和反向)和在 1. 线路E-F 和F-G 均装设了三段式电流保护,已知线路正序阻抗1 0.4/X km =Ω,线路E-F 的最大负荷电流.max 170L I A =,可靠系数分别为 1.3rel K I =, 1.1rel K =Ⅱ , 1.2rel K =Ⅲ ,负荷自启 动系数 1.5Ms K =,返回系数0.85re K =,时间阶段0.5t ?=s ,线路保护3的过电流动作时限 为,其余参数见图。计算线路保护1电流三段的整定值和动作时限,并校验灵敏度。(20分) E s min .s X Ω =3max .s X

2019理论力学练习册填空题参考答案

《理论力学练习册》填空题 参考答案 第1章 三、填空题 1、45(或60)度;45(或120)度;45度;90度(2βα=); 2、两力偶矩矢相等; 3、平衡 4、滑动铰支座、二力杆;光滑面约束、柔索约束;固定铰支座;固定端。 5、力偶中的力与力偶臂的乘积;垂直于力偶的作用面,其指向由右手螺旋法则确定。 第2章 三、填空题 1、一定平衡;因为该力系不可能简化为一个力,也不可能简化为一个力偶或力螺旋。 2、 3 ; 0; 4 ;Rx Ry A F kN F M kN m ''===? 3、力偶;;M = ;逆针向。 4、20; 50 ;R A F j M kN m '==-?r r 20; 90 ;R B F j M kN m '==?r r 5、; R A F Fk M Fai Fbj '=-=-+r r r r r 第3章 三、填空题 1、0;90。 2、(略) 3、5;3;5。

4、翻倒;0.683P 。 5、500 N 。 第4章 三、填空题 1、cos(10); sin(10)x R t y R t == 2、2(2)sin(); (2)cos()x x v L d t a L d t ωωωω=--=-- 3、矢端曲线;速度大小变化的快慢;速度方向变化的快慢; 4、2540.8 /a cm s === 5、到转轴距离相同的点;到转轴距离相同的点;过转轴的半截面上的各点。 6、v a == 7、10. 第5章 三、填空题 1、0;r ω 2、A ;C ;O ;A 、B 、C 、D 。 3、平面;平动;平面;平动; 4、22 0; o o r a a R r ω==- 第6章 三、填空题 1、226 /; 24 /m s m s

电力系统继电保护原理习题精选教学文稿

目录 1绪论 (1) 2基本器件 (2) 3电网电流保护 (3) 4电网距离保护 (8) 5电网纵联保护 (11) 6自动重合闸 (12) 7变压器保护 (13) 8发电机保护 (14) 9母线保护 (15) 10微机保护基础 (17)

1绪论 1.1什么是主保护?什么是后备保护、近后备保护、远后备保护?什么是辅助保护?什么 是异常运行保护? 1.2说明对电力系统继电保护有那些基本要求。 1.3简要说明继电保护装置的一般构成以及各部分的作用。 1.4如图所示电力系统。(1)分别说明在保护和断路器都正常的情况下,k1、k2、k3、k4点 故障时按选择性的要求哪些保护应发跳闸命令,跳开哪些断路器?(2)k4点故障时,如果QF2拒动,则应将哪个断路器断开?(3)k1点故障时QF2拒动,如果近后备保护动作会断开哪些断路器,远后备保护动作会断开哪些断路器? B

2基本器件 2.1什么是电流继电器的动作电流、返回电流和返回系数?过量动作继电器、欠量动作继 电器的返回系数有什么区别?

3电网电流保护 3.1 在图示系统中,试分析:(1)保护1、4和9的最大和最小运行方式,(2)保护8与保护 6配合、保护1与保护9配合时计算最大、最小分支系数对应的运行方式。 QF1 QF2 A B QF8 QF7 C QF3 QF4 QF6 QF5 D QF10 QF9 系统M 系统N 3.2 分析电流保护中各段如何保证选择性?各段的保护范围如何,与哪些因素有关? 3.3 分析和比较Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段电流保护的异同,试按“四性”的要求评价它们的优缺点。 3.4 为什么三段式电流保护中只有过电流保护在整定计算时考虑返回系数和自起动系 数? 3.5 如何确定保护装置灵敏性够不够?何谓灵敏系数?为什么一般总要求它们至少大于 1.2-1.5以上?是否越大越好? 3.6 在图所示网络中,等值系统电势为380/,等值系统阻抗为10Ω。线路AB 始端保 护1装有三段式电流保护,线路BC 始端保护2装有两段式电流保护,均采用不完全星形接线方式,电流互感器变比为5/5,线路AB 和BC 的最大负荷电流分别为2.3A 和2A ,线路BC 的过电流保护动作时限为3s 。试完成线路AB 和BC 保护的整定计算, 并计算各电流继电器的动作值。(rel 1.2K I =,rel rel 1.1K K II III ==,re 0.85K =,ss 1K =) 5/5 QF1 5/5 QF2 A B C D 15Ω 23Ω 10Ω 3.7 某配网系统接线如图所示。已知最大运行方式下降压变电所10kV 母线(k1点)三相短 路电流为4776A ,线路末端三相短路电流为835A ;最小运行方式下,降压变电所10kV 母线(k1点)两相短路电流为3266A ;线路的最大负荷电流为230A 。设该线路只配置电流速断保护和定时限过电流保护,计算各保护的电流定值,并进行有关校验

电力系统继电保护试题以及答案

3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(有2/3的机会只切除一条线路) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(-3U、3I) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式) A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(灵敏性) A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比(增大根号3倍) A.等于变压器变比n T B.增大倍 C.减少倍 D.增大3倍 16.反应故障时电流增大而动作的保护称为__过电流保护____。 17.对本元件的主保护起后备作用的保护称为__近后备保护__。 18.所谓灵敏性是指对___保护范围内___发生故障的反应能力。 19.动作电流是指能使继电器动作的___最小电流_____。 20.按阶梯时限原则整定的过电流保护,越靠近电源侧,短路电流越大,动作时限__越长___。 21.可靠系数K取值比K要小,主要原因是考虑短路电流中___非周期分量____已经衰减。 22.在系统最大运行方式下,电流速断保护范围为__最大__。 23.在两相不完全星形接线的中性线上增设一只电流继电器,目的是为了提高保护的__灵敏系数___。