文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备安装工程技术学员手册

设备安装工程技术学员手册

设备安装工程技术学员手册
设备安装工程技术学员手册

机械设备安装工程技术学员培训手册

人力资源部培训处

诚信专业共济奋进

目录

第一章、设备安装的特点及主要施工内容………………………………………………………… 1-1

一、设备安装特点

二、设备种类

三、主要施工内容

第二章、基础质料……………………………………………………………………………………1-6

一、工程图

二、工程材料

三、公差配合、形位公差

四、相关仪器的使用

第三章、设备基础及安装基准……………………………………………………………………….7-8

一、基础的验收

二、基础预压

三、中心标版标高控制

第四章、常用的测量检测方法和通用零件的装配…………………………………………………8-10

一、常用测量方法

二、一般拆卸方法

三、几种结构的装配

第五章、垫铁、地脚螺栓、设备二次灌浆…………………………………………………………11-12

一、垫铁

二、地脚螺栓

三、二次灌浆

第六章、液压润滑系统安装………………………………………………………………………….12-13

一、液压系统的组成

二、邮箱的安装

三、冷却器安装

四、控制阀安装

五、管道安装及管道的酸洗

第七章、起重吊装……………………………………………………………………………………13-14

一、起重的力学基础知识

二、索具与吊具

三、起重机具

第八章、设备安装工程质量通病产生原因、危害性及防治措施…………………………………15-16

一、设备基础标高不符合要求

二、设备中心线失准

三、地脚螺栓倾斜

机械设备安装工程技术

第一章、设备安装的特点及主要施工内容

设备从生产厂运到施工现场,经过一定的安装工序,将设备及其附属零部件正确的安装固定在设计指定的位置上,经过调整和试运转,达到投入生产使用的条件。这个过程就是机械设备安装工艺过程。

一、设备安装的特点

所有设备安装的基本原理都相同,都必须按照一定的程序和方法进行。机械安装精度直接影响设备的使用寿命,影响加工产品的质量。

二、设备的种类

(1)按用途分:机械加工设备、压力机械设备、起重运输设备、医疗设备、农机设备、试验设备等。(2)按重量和外形尺寸分:中型设备、轻型设备或中、小型设备和大型设备等

三、主要施工内容

机械设备在安装阶段中主要经历下列施工过程,即:设备搬运、开箱检查、放线就位、找正找平、固定(拧紧地脚螺栓和灌浆)、清洗、零件装配和部件组装、试运行、工程验收等。

第二章基础资料

?

?一、工程图

工程图是把复杂的机械设备按照一定的规则和标准,详细的表达出物体各部分的真实形状与具体尺寸。施工时必须按照工程图上的规定和要求,正确的装配。在对机械拆卸与装配中,除了要求看懂装配图的结构,还要了解公差配合的基本要求,使拆装工作顺利进行。除此之外还要了解基础图、平面图、管道工程、电气工程及通风工程等相应的图纸。另外在安装过程难免要加工零件这就需要安装人员有一定的绘图能力。

?二、工程材料

1.材料应具备的性能:包括应力与强度、弹性、塑性、硬度、韧性与脆性、疲劳等。

(1)布氏硬度

HB=0.102 P/S

其中P——试验载荷(N)

S——压痕球形表面积

(mm2)

?(2).洛氏硬度

是用一个锥顶为120度的金刚石圆锥体作为压头,根据压在金属表面所形成的压痕深度h值来确定其硬度。

洛氏硬度HRC与布氏硬度HB在一定范围内有1:10的关系如:40HRC相当于400HBS

2. 材料的物理性能

材料的物理性能包括:密度、熔点、导热性、热膨胀、电阻率、耐腐蚀性、抗氧化性等。

3. 材料的工艺性

工艺性包括:锻造性、铸造性、切性、冲压性和焊接性等

4. 钢铁材料

钢铁材料主要是铁和碳的合金。一般含碳量在1.7%以下称为钢,含碳量在1.7%以上的称为铁。

钢中除了碳主要元素外还含有少量的锰、硅、硫、磷等

钢的分类:

(1)按冶炼方法:电炉钢、转炉钢、平炉钢

(2)按用途分:结构钢、工具钢、特殊钢

(3)按化学成分:碳素钢(普通碳素钢和优质碳素钢)、合金钢如锰钢、硅钢。

碳素钢又分低碳钢(含碳量小0.25%)、中碳钢(含碳量0.25%—0.60%)、高碳钢

(含碳量大于0.60%)

工程材料除了以上所列还有铸铁、有色金属、合金材料和非金属材料等等

? 5.钢的热处理方法及应用

退火:将钢件加热到适当温度,然后缓慢冷却下来

正火:将钢加热到相变点以上30~50°保温一段时间在空气中冷却,比退火冷却速度快。

淬火:将钢件加热到相变点以上某一温度,保温一段时间放入水、盐水或油中急剧冷却,得到较高硬度。

回火:将淬硬钢件加热到相变点以下某一温度保温一段时间后,在空气中或油中冷却

调质:淬火后高温回火

时效:将钢件加热《120~130°,长时间保温随炉冷却

渗碳:使表面增碳,其厚度0.4~6mm,硬度56~65HRC

渗氮:表面增加碳层厚度为0.025~0.8mm渗氮时间需40~50小时硬度很高1200HV,耐磨抗腐蚀性高

?三、公差配合、形状位置公差

(一)有关尺寸,偏差,公差的定义

基本尺寸:设计给定的尺寸是用以决定极限尺寸和偏差的一个基准

实际尺寸:测量得到的尺寸。会因量具、人员、方式和环境等造成测量误差,所以测量尺寸并非

是真值。

极限尺寸:线性尺寸所允许变化的最大或最小值

尺寸偏差:实际尺寸或极限尺寸减去基本尺寸所得的代数差,偏差可以为+也可为-还

可以为零

实际偏差:实际尺寸减去基本尺寸公式为

孔的上偏差ES=Dmax-D

轴的上偏差es=dmax-d

孔的下偏差EI=DMIN-D

轴的下偏差ei=dmin-d

孔的公差:最大极限尺寸减去最小极限尺寸。是允许尺寸的变动量值不为负

孔的公差TD=Dmax-DMIN=ES-EI

轴的公差Td=dmax-dmin=es-ei

公差带:在公差带图中由代表上偏差和下偏差或最大极限尺寸和最小极限尺寸所限定的区域(二)有关配合的术语

1.配合有间隙配合、过渡配合、过盈配合

2.基本偏差系列

国标将基本偏差标准化,规定孔轴有28 种公差带,分别用拉丁字母表示

(三)形状和位置公差

?四、相关仪器的使用

(一)水平仪

水平仪在安装中测量水平度和垂直度一种精密量具,其种类有框式水平仪、条式水

平仪、电子水平仪。一般水平仪的精度为0.02mm/m

1.水平仪的组成及工作原理

2.水平仪的读数

在使用误差比较小的水平仪找设备水平度时,应在被测面原地转180°,利用两次读数的结果加以修正:在测量时水平仪第一次读数为零,在原地转180°测量时,气泡向一个方向移动,这说明水平仪和被测面都有误差,两者误差相同。较高面的高度是读数的1/2在测量时,两次气泡向同一方向移动,这时被测面较高的一面的高度为两次误差格数之和除以2,水平仪本身误差是两次误差格数之差除以2在测量时,两次气泡各往一边移动(方向相反),这时被测面较高的一面的高度为两次格数之差除以2,水平仪本身误差是两次格数之和除以2

?水平仪的使用及注意事项

(1)测量前必须将测量表面和水平仪表面擦干净以防测量不准确或划伤工作表面

(2)操作水平仪手握一起握把,不能用手触气泡玻璃管和对气泡呼吸,以防影响读数精度,看水平仪要垂直对气泡玻璃管

(3)测量时要轻拿轻放,不允许在测量表面拖来拖去

(4)水平仪从低温处拿到高温处时,不得立即使用,也不得在强烈灯光或日光下使用。水平用完

后腰用布擦净并涂上机油放入盒内妥善保存。

(二)水准仪

在设备安装工程中,经常用水准仪对设备基础、垫铁、轨道等标高进行测量。水准仪有普遍水准仪、精密光学水准仪和自动安平水准仪等

1.水准仪的构造

2.水准仪的使用

3.水准仪的校正

准确的水准仪的长水准管应该平行于望远镜的视准轴。但现实中一般仪器使用时间过长会引起仪器本身误差,需要判别和校正

检验:

在工地上选择一个比较长的墙面(60米以上),仪器放在靠近墙的中间。气泡居中后,在与仪器等距离的墙面上,分别用望远镜中的十字丝,在墙的两头划出标高相等的a、b两条水平线,然后把仪器搬到墙的一头(离墙3m~4m)使气泡居中后,再在两头墙上,分别划出水平丝位置a’、b’( a’、b’线要与a、b线划在同一竖直位置上)。如果a’、b’的划线都在a、b线的下面或上面,并且a’、b’划线 a、b划线之间的距离相等,就说明仪器是正确的,即水准管和望远镜的视准轴是平行的。如不相等就要校正长水准管。

校正:

在离水准仪较远的一端墙面上,用小尺子在墙面上量一段距离bc 等于靠近仪器一端墙面上的两条线之间的距离aa’并用铅笔在墙面上划一水平线c(此线的标高与墙上另一头a’标高相等)。

用微动螺旋使仪器的水平丝对准前面上的划线c,此时气泡已不居中,可用校正拨动长水准管的校正螺丝,使长气泡居中。这项校正应反复进行,直到误差小于5mm为止。

?三)、经纬仪

经纬仪是机械设备精度检查中的一种高精度测量仪器,他与平行光管组成光学系统,对大中型设备纵横向十字中心线、垂直线的位置和地面上两个方向之间的水平角进行测定等。

1. 经纬仪的结构

2.经纬仪的使用

(1)经纬仪的安置仪器安置是用三角架上的联接螺栓把仪器安在三角架的顶面上安到大致水平位置。然后用光学对点器(或用挂线锤方法)进行对点。如仪器中心与测站点的位置偏离太大,要重新移动三角架,是仪器中心会线锤大致对准测站点,再松开顶部的联接螺栓,在三角架上移动仪器使光学对点器中心或线锤精确的对准地面上的测站点

(2)经纬仪的调整

当对点器的中心对准测点后,再拧紧联接螺栓,向上松开水平方向的制动扳手,使长水准管与两个脚螺旋方向平行调整水准管水平,然后再把仪器转90°调整水准管水平,这样反复2-3次才能把仪器调平,之后再检查对点器对中情况。

?(3)经纬仪的读数

电子式经纬仪:读数可以从显示屏直接读出,较简单。在测量角度是可先把角度置零直接读

出增量,也可不置零读出前后数值其差值就是角度增量

刻度式经纬仪:度盘上的数值代表度数,在每一度中分成3格每一格是20分,在游标盘上把度盘上每一格分成20等分,每一格代表一分,每一分又分成2格,每格代表30秒。

(4)用经纬仪测定垂直线方法

对准已知点锁紧垂直方向螺栓——水平转动90°锁紧水平盘——松开垂直方向螺栓——这时垂直方向的十字线就是原线的垂直线方向(可以再地面上做出)

5)经纬仪的检验与校正

测量时可能会遇到两种误差一种是对点,瞄准和读数有偏差而产生的误差,这种误差可以通过细致观察和重复测量来减少和避免,另一种是由于仪器长期使用各部分螺丝松动而引起误差,这种误差需要校正才能使用。通常情况下L⊥V,C ⊥ H,H ⊥ C。

检验:使水准管与仪器任意两脚螺旋平行,调节水泡在中间位置,然后装180°,这时要是水准管水泡仍居中说明水准管的位置是正确的;要是水泡不居中了就需要校正

校正:用校正针拨动水准管的校正螺丝,使气泡向中间移动原来偏斜的一半,其余一半由转动两个和水准管平行的脚螺旋来校正。这种校正应反复进行直到转180°气泡仍在中间,

检验C ⊥ H:把仪器调平后松开制动扳手,是望远镜大致水平,瞄准远处一目标P读出水平盘的读出M1,倒转望远镜,再瞄准原来目标P读出水平盘的读数M2,如两次读数相差180°,就说明C ⊥H,否则就要校正。

校正:转动微动螺旋,是水平盘上的正确读数M=0.5(M1+M2±180°)此时望远镜中的十字丝已经离开所瞄的P点,然后用校正针拨动十字丝环上左右两个校正螺丝a和c使十字丝的纵丝对准P。这个过程要反复进行直到盘左盘右观测同一目标读数差180°

(四)液体静力式水平仪

它是测定相隔较远的平面间水平度用,根据液体的连通器原理。它是由两支透明软管相连的水准器测头组成。

设备安装过程中还用到很多仪器向游标卡尺、千分尺、平尺、塞尺、准直仪、读数显微镜等等

第三章设备基础与安装基准

一、基础的验收

(一)设备基础验收条件

1.基础表面的模板、地脚螺栓固定架,外露的钢筋等均应拆除干净

2.铲除浮灰层,清除杂物和油污,将基础表面清扫干净

3. 清除地脚螺栓孔内的杂物、积水绝对不能有泥浆油污附着在孔壁上、

4.确认混凝土强度已达到设计强度70%以上

5.基础的尺寸应在偏差范围内

(二)设备基础尺寸允许的偏差

二、基础预压

为了消除沉降的影响,根据需要可以再大型设备安装就位前,采取设备机车预压措施。就是利用比设备质量大的重物对设备基础进行预压,是设备基础沉降早于设备正式安装前发生从而消除沉降影响。一般可选用设备质量1.2~1.5倍。要注意在预压是要将重物均匀摆放在基础上避免偏重,在预压期间要每天观测沉降数值,直到稳定为止

三、中心标板(地标)

大型设备要求位置坐标准确的必须要安装中心标板,由其是较长的由多台设备组成的连续生产线设备安装中,设置中心标板就显得重要。中心标板有永久和临时两种。

(一)永久中心标板的型式与没设要求

中心标板一般用碳素钢制成、一般在设备基础施工时埋于混凝土基础表面内。要求灌浆饱满,如果设备安装附近有钢平台也可直接在钢平台上投点作为设备安装的基准线

四、标高控制

设备安装时均应以标高基准点作为控制安装标高依据。标高点一般应设在混凝土设备基础上。离基础有一定的距离,也可作为基础沉降的观察依据。

(一)基准点的型式和埋设要求

以为基准点需要长期保存故用钢和不锈钢材质制作,埋设基准点应该与设备基础中的钢筋焊接。

为了防止碰撞应将基准点埋于混凝土基础表面坑内盖上钢板(一般我们安装一设备基础周围最高点做基准点、这不是永久性的)

第四章常用的测量检查方法和通用零件的装配

一、常用的测量方法

由于机械设备的形状千差万别,体积和重量大小相差悬殊,安装精度要求不一,因此在具体某一种设备安装时要灵活选用合适的测量和检查方法。如用钢尺测距离、卡尺测径向尺寸、水平仪测水平度等等

?(一)、拉钢丝测量方法

在使用钢丝测量方法时,一般钢丝两端需要有悬挂点。也可以一端固定一端加重物。只有确定钢丝材质、直径、拉力绕度这些问题才能得到准确测量结果。

G=800d

式中G——拉力 d——钢丝的直径

?用钢丝测量精度例子:当耳机没有电流声时说明孔的内和钢丝的距离不相同相反同轴度较好

用钢丝测量设备两个底座中心度

用钢丝测量导轨的直线度

(二)用液体连通器测量设备的相对标高方法

用此法可测量设备两个或多个被测面相对高度十分快捷可靠直观。在不便于使用水平仪的条件下还可以测量水平、拱度和挠度。此法只能测出高度差值不能测出标高数值。起精度为±1mm

H=Kh

式中H——盛液体桶内液面上升或下降值mm

h——测量管内液面上升或下降值mm

K——直径关系系数d2/D2

(三)用百分表测量轴的同轴度

?四)用水压测试压力容器的密封性

当水注满水槽和容器内关闭5、6、8阀门打开4操作水泵,压力表读数平稳上升说明试压正常。如果压力表指针不动甚至反转说明容器有泄漏现象,要是指针左右摆动说明容器内有空气

二、零部件的拆卸与装配

(一)拆卸与装配的一般要求:

1. 拆卸要求:

①拆卸零部件前,要仔细了解设备的构造和技术文件的有关规定,要掌握配合情况及原装配程

序等,

②拆卸前要检查测量出被拆零部件的装配间隙和必要的相对位置并作出记录和标记。

③加热装配的零部件,一般不要拆卸,如必须进行拆卸,应按加热操作的要求,将其加热到规定

温度后再进行拆卸。

④滚动轴承不宜拆卸,如要拆卸时,要选用正确的工具和拆卸方法。对加热装配到轴颈的滚动轴

承,严禁用火焰直接加热的方法进行拆卸。一般可用热机油或蒸汽浇注并轻敲内套的方法。

⑤拆卸后的零部件,要按先后顺序排列放置。拆下的螺栓螺母垫片和销等应联在一起,防止丢失。

2. 装配要求:

①装配工作的优劣影响产品质量,装配不符合要求的设备,会加速零部件的磨损,严重的可造成事故。

②装配分为部件装配和总装配。前者是零件结合在一起组成部件,后者是部件装配成一个整体。

③装配前要认真熟悉设备技术文件,了解其性能结构和装配数据。

④装配时要按图纸核对零部件的规格和数量,并仔细检查与装配有关的为表形状和尺寸精度,符合要求

后才能进行装配。

⑤装配前要将零部件的结合面清洗干净,除去毛刺,并涂以适量的润滑脂,然后按装配顺序进行装配要

防止错装和漏装,每一个零部件在装配过程中要做到边装配边记录。

⑥装配零部件是要选择合适工具,不得用锤敲打,如果要敲击时,应垫衬垫或用铜锤。使用千斤顶是也

要垫衬垫防止损坏零部件及其表面。

⑦对装配后不易拆卸检查的零部件应在装配前做渗漏和压力试验检查。

二、一般拆卸方法

(一)击卸法

用击卸法拆卸时用力不能太大,并且打击的部位应沿着圆周频频移动,使内衬套均匀受力。(二)压卸与拉卸

这种拆卸方法优点较多:加力均匀、用力方向可以控制,主要用于拆卸尺寸较大、配合过紧的零件。缺点是要有必要的机械设备如压床、拉马

(三)热、冷拆卸

用加热的方法使零件的孔径增大,用冷却的方法是轴颈缩小,这样装配件间产生间隙,不但可以是拆卸便捷而且不会产生装配件间卡住或损坏零件表面现象,这种方法适用于紧配合和尺寸较大的零件。(在实际操作中加热零件的温度不超过100°~120°)

(四)键与销钉的拆卸

对于键有专供拆卸用的螺纹孔,用合适的螺钉拧入孔中就可将键取出。当要拆除配合紧且又要保持完好的键时,可在无螺纹孔的键上钻孔攻丝再用螺钉取出。此外还可以制作一个挂钩工具,这样拆卸比较容易

三、几种结构的装配

(一)轴承的装配

轴承可分为滑动轴承和滚动轴承,都是用来支撑轴的零件,对轴承的选择、安装及维护的好坏直接关系到机械设备的性能寿命的长短。

1. 滑动轴承:轴承体多用铸铁制成,轴套和轴瓦用青铜、黄铜或轴承合金制成。这种轴承结构

简单承载能力大,转速较低。

轴套装配:要先检查轴套和轴承体的配合的过盈量是否符合图纸。在装配前先要在轴套表面涂一层润滑油,可以减少摩擦阻力、装配时压入不已过快要保证导正不至于压扁

轴套安装完成最后要进行研磨是轴套与轴劲之间间隙和单位面积内的接触点数符合设计要求并加止动螺丝

轴瓦的研磨:在刮瓦时应将轴上的齿轮,皮带轮等所有部件装上。首先在轴劲上涂一层薄薄的红铅油,然后盘动轴,使轴在轴瓦内正反个转一周,将轴移出,结果在瓦面上较高的地方会出现色斑,然后用刮刀刮去较高的地方。在刮削是每挂一遍应改变一次方向使刮痕成60°~90°角。这样连续进行轴瓦上的会逐渐变红到最后达到要求。

在研磨时要不断的测量轴与轴瓦之间的间隙在一般情况下顶隙为0.001~0.002d(d为轴径)

侧向间隙为顶隙一半。其检测方法有铅压法和塞尺法

2.滚动轴承的装配

滚动轴承一般用压入法来装配,对于尺寸较大过盈量大的轴承可将其放入油中加热后安装。

滚动轴承的油隙调整:油隙的作用是为了保证滚动体的正常运转、润滑一级热膨胀的补偿量。其间隙大正确与否直接影响设备的运转。

在安装中需要进行调整的是径向推力滚锥轴承,它的调整是通过轴承外套来进行的,根据轴承部

件的不同可有三种调整方法

①垫整法:先用螺钉将卡盖把紧到轴承没有任何间隙为止,用塞尺量出量出卡盖与机体之间的间隙

再加上所要求的轴向间隙,即等于所要加的厚度。

②螺钉调整法

③止推环调整法

(二)齿轮的装配

齿轮是传递运动扭矩,改变速度大小和方向,还可以将转动变为移动。齿轮传动油传动准确,结构紧凑,体积小效率高等优点

齿轮可分为:直齿齿轮、斜齿齿轮、人字齿齿轮。

①直齿齿轮一般传动是只有一对齿啮合,所以它的传动载荷不高,易震动,但结构简单易

加工。

②斜齿齿轮在传动中相互啮合的两个齿不是整个齿同时啮合,而是每对齿接触是逐渐从一端到

另一端的,传动平稳冲击小同时接触的齿数多,小齿轮的齿就可以少所以能获得大的传动比。可以传动较大载荷。

③人字齿轮有斜齿轮一切的优点,且没有斜齿轮的缺点,但加工困难一般应用不广泛。

1.齿轮在装配前要检查齿轮孔与轴配合的表面粗糙度、尺寸公差、几何形状偏差。

2. 齿轮装配一般采用压入法借助压力机,如有过盈量可采用加热方法

3.几种装配的误差:

a 齿轮中心线与轴的中心线不重合,这时齿轮在运动时会产生径向跳动。使两齿轮中心距时大时

小,产生冲击。

b 齿轮装配歪斜,在这种情况下轮齿运转时会发生端面跳动,作用力集中在齿面局部,会使齿面

磨损加快。

c 齿轮没有紧靠轴肩。这时外露的部分就没有承受载荷

4.齿轮间隙的测量

一对啮合很好的齿轮两个轮齿间的间隙是相同的,我们在安装时要通过检查轮齿间间隙来判断安装的精度。

(1)用塞尺法测量

(2)用铅丝发测量

(3)用百分表法测量

由于间隙存在加紧杆可以摆一个很小的角度,从而可以从百分表读出数值C根据分度圆半径

R指针长度L可以测出间隙Cn

Cn=CR/L

5.轮齿接触的检查

啮合两齿轮的接触斑点是齿轮接触精度的主要指标,一般可用涂色法检查。检查时两啮合面间涂红丹粉,然后转动主动轮,从动轮应轻微制动。正反向都要进行检查。由于安装上的原因,齿面上接触印痕分布有四种情况

(三)加热装配

在机械设备的零部件中有的是采用过盈配合。通常装配方法有压入装配、低温冷装、和加热套装等,我们通常采用加热法。

1.木柴加热法(灰尘大,受热不均)

2.氧气乙炔加热(温度一般不容易掌握)

3.热油加热(温度均匀,过程简单)

4蒸汽加热(加热温度不高)

5电阻丝加热(用电阻丝,成本低加热快)

6电感应加热(加热均匀,温度容易控制)

第五章垫铁、地脚螺栓、设备二次灌浆

一、垫铁

垫铁是设备安装中最常用的基本材料之一,通常用铸铁、铸钢、普通碳素钢制成。用于承受设备质量和运转中的各种载荷。也是在安装时起调整设备标高和纵横向水平度。

(一)垫铁的种类

平垫铁、斜垫铁、特种垫铁、减震垫铁

(二)安装垫铁的要求

①每个地脚螺栓旁至少应有一个垫铁组

②无地脚螺栓的的设备主要受力部位放置垫铁组

③相邻两垫铁组之间的距离宜为500~1000mm

④垫铁要露出设备底座外10~50mm

⑤每块跌铁均应被压紧

(三)垫铁安装方法

垫铁安装方法有研磨法、座浆法和无垫铁安装几种。

垫铁的放置方式

二、地脚螺栓

固定式地脚螺栓:常用于设备运行时无强烈冲击的小型设备

活动式地脚螺栓:可以拆卸便于更换用于设备有强烈冲击的中型设备(密炼机)

膨胀式地脚螺栓:无需灌浆定位准确施工方便

(一)地脚螺栓埋设深度选择

(三)地脚螺栓产生力矩

知道螺栓紧固力求所能产生的力矩

M=KdP/1000

式中 M——螺栓的紧固力矩N.M

P——螺栓的紧固力N

d——螺栓的公称直径

K——紧固力矩系数一般为0.2

(四)地脚螺栓的安装要求

1.地脚螺栓要垂直放置

2.拧紧螺母后螺栓应高出螺母上平面1.5~5个螺距

3.螺母垫片设备底座间应接触良好无间隙

4. 地脚螺栓上的油脂和污垢应清洗干净但螺纹部分应涂上油脂。

(五)地脚螺栓紧固顺序

三、二次灌浆

二次灌浆是指设备预留地脚螺栓孔、设备底座与基础之间的灌浆。

两次灌浆操作步骤和注意事项

1.清除灌浆区域的灰尘杂物及油污

2.润湿基础,并排除地脚螺栓孔内积水

3.小心设置模板不许碰到已找正的设备

4.灌浆中应随时检查地脚螺栓的垂直度不许歪斜

第六章液压润滑系统安装

一、液压系统的组成

1. 能源装置:把机械能转换为液压能最常见的是液压泵

2. 执行装置:吧液压能转化为机械能,最常见的液压缸和液压马达

3. 控制调节装置:他们是控制液压系统中的压力流量流动方向的装置,如节流阀、换向阀

4. 辅助装置:它们是油箱、过滤器、蓄能器、油管、冷凝器等

二、油箱安装

1. 纵向和横向中心线、标高、水平度和铅垂度应达到精度要求

2. 大型油箱应对吸油管端的法兰进行测量,以保证液压泵与管端的正确连接

3.在进行大型油箱二次浇灌时为达到饱满砂浆应从一侧灌入

4. 向油箱注入液压油前应打开如孔盖仔细检查油箱内是否清洁干净

5. 检查油箱的排污管是否正确能不能排净残余废油。

三、冷却器安装

1. 纵向和横向中心线、标高、水平度和铅垂度应达到精度要求

2. 安装前应做严密性复查,以水为介质一工作压力为实验压力。试压时在工作压力下保压30min确

认无降压和渗漏

四、控制阀安装

1. 必须在系统循环冲洗合格后方可安装

2. 安装时安装结合面应认真检查清洗必须做到十分清洁

3. 应将阀安装在便于操作,维护和调整的位置上

4.紧固连接螺钉时,应对称均匀拧紧,拧紧程度要适当以不漏油为度

五、管道安装

管道安装应该根据设计原理图和现场实际情况绘制详细的管路走向施工图,力求排列整齐美观并尽量避开高温区。

1. 高压管路的弯曲半径要大于管子外径的5倍。

2. 弯管的椭圆度不要超过8%。必要时可以在管内放置芯棒

3. 液压管路的焊接最好是采用氩弧焊,其中的惰性气体保护焊接区域母材和焊缝金属不被氧化,由

于氩弧焊还有电弧热量集中电弧电压低燃烧稳定特点,因而很容易保证根部熔合及背部形成良好的要求,并能达到根部焊缝无焊渣、无飞溅

六、管道的酸洗

管道酸洗有槽式酸洗、循环酸洗和灌注式酸洗3种起工艺如下:

第七章起重吊装

一、起重的力学基础知识

杠杆、滑轮、轮轴斜面螺旋等都是最简单的机械

(一)杠杆

力×力臂=重力×重臂

我们可以看出要使杠杆平衡作用在杠杆上的力于力臂成反比。

(二)滑轮

滑轮是一种可以绕轴转动的轮子,其种类有动滑轮、定滑轮、滑轮组

(三)轮轴

N×OA=Q×OB

(四)斜面

N×L=Q×h

二、索具与吊具

1.麻绳或棕绳:在使用麻绳时要考虑其承受的载荷(根据麻绳情况),一般绳被切断后要在断口用

铁丝扎紧防止断头松散,存放麻绳处要通风干燥防止发生腐烂。

2.钢丝绳:钢丝绳应用十分广泛起特点是强度高、有挠性、工作可靠、耐磨、无噪音、运转平稳。

钢丝绳的最大许用拉力计算:

S≤P/K

式中 S——钢丝绳的许用拉力Kn

P——钢丝绳的破断力Kn

K——钢丝绳的安全系数

1. 使用钢丝绳时,不能使它发上锐角曲折、挑圈或被压成扁平

2. 为了防止钢丝绳生锈,应经常保持清洁定期涂特殊无水的防锈油

3. 穿钢丝绳的滑轮边缘不许有破裂现象以避免损害钢丝绳

4. 钢丝绳与设备构件及建筑物的尖角如直接接触要垫木块

5. 钢丝绳应该成卷放在干燥库房涂上防锈油

三、起重机具

第八章设备安装工程质量通病产生

原因、危害性及防治措施

一、设备基础标高不符合要求

1.现象:机械设备混凝土基础标高过高或过低,该设备安装带来一定的影响。

2.原因分析:设计施工不一致,施工时混凝土基础尺寸误差过大,施工作业不细心

3.危害:当混凝土过高时要铲除许多,这就造成材料人员的浪费。如果过低要加高,在加高同时如表

面处理不好会对设备整体性有影响

4. 防治措施:施工前要仔细核对设计图纸上的尺寸发现问题及时解决严格按照设计标高误差不能超过

规定

二、设备中心线失准

1. 现象:设备中心线偏移

2. 原因分析:在基础放线时,把基准坐标找错放线或施工中尺寸误差过大

3.危害性:基础中心线偏移将导致机械设计中心偏移,因而改变了地脚螺栓的位置,使部分螺栓靠

近预留孔的孔壁影响预留孔的二次浇注不能保证地脚螺栓的质量

4. 预防措施:在基础放线时要严格按施工图平面位置尺寸,对基准坐标要反复核查,发现错误立即

纠正。对中心偏移较小的在不影响质量的情况下用过大预留孔的方法

三、地脚螺栓倾斜

1. 现象:地脚螺栓埋设时形成倾斜,与基础面垂直。

2.原因分析:在灌浆时,地脚螺栓未放正并固定好,捣混凝土时碰斜。

3.危害性:螺母底面不能和设备底座表面全部贴靠紧密因而受力不均

4.防治措施:安装地脚螺栓时要保证螺栓垂直,必要时加以固定,浇灌混凝土时要防止碰歪地脚螺

栓,对地脚螺栓倾斜不严重的可采用斜垫圈补偿调整。

此外还有轴承装配间隙过大或过小问题、轴发热现象、两链轮面不平行问题、传动带受力不均问题等等都影响安装质量,要在安装过程中尽量避免

煤改电设备项目设备安装技术标

政府大院煤改电设备采购项目 响应文件技术部分 项目编号: 投标人:(盖公章) 法定代表人:(签章)编制日期:2017 年12月 28日

目录 1、企业简介 2、实施人员配备及人员安排 3、产品技术参数、性能 4、设备安装详情 5、质量保证措施 6、投标人售后服务 1、企业简介

投标单位简介 @@@@@@@有限公司注册资金2000万元,下设: @@@@@@ ,是以节能减排,研发和推广新型清洁能源为主业的高新科技公司。主要从事:新能源技术开发利用和推广,热力工程施工,供热系统节能改造工程,节能减排改造、系统综合性节能优化;针对各种建筑功能及用户需求,提供相关节能减排设计的综合解决方案。公司与清华大学、北京工业大学、天津大学和泛华建设集团有着长期的技术和学术合作,是中国可再生能源学会地热专业副主任单位。 生产商简介 一、@@@@@@@锅炉制造有限公司(原“@@@@@@@@@@@@@@锅炉厂”)始建于1976年,是@@@@@@@锅炉发源地和龙头企业。公司拥有雄厚的科技力量和先进的机械设备,产品质量过硬;并拥有生产、安装及承担相应工程技术设计的丰富经验。是国家定点生产A级锅炉,D1、D2级压力容器的大型企业,是I级锅炉安装改造维修定点企业,GB1、GB2、GC2级管道的正规安装工程单位,是河南省“重合同守信用”企业。厂区面积80000多平方米,建筑面积18000平方米,主要锅炉生产设备350台(套),检测手段先进完善,具备年生产锅炉6000蒸吨、压力容器1800余台的生产能力。科技为先,市场为本,倾力为广大用户开发生产更合理、更满意的产品,是我们始终不渝的追求。现所生产“银城”牌产品包括全自动燃油(气)锅炉、燃煤蒸汽锅炉、热水锅炉,有机热载体加热炉,高、中温热风炉、低倍率全自动燃气

设备安装服务合同范本

合同编号: 安装服务合同项目名称: (甲方): (乙方): 签订时间:2018年月日 签订地点:

第一章合同一般条款 一、合同协议书格式 (以下简称“甲方”)为实施(项目名称),已接受 (乙方名称,以下简称“乙方”)对(项目名称)的承包。甲方和乙方共同达成如下协议。 1.1本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)合同条款; (2)已标价工程量清单; 1.2上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定为准。 1.3乙方项目经理: 技术负责人: 1.4工程质量符合国家标准。 1.5乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 1.6甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。 1.7工程建设内容:。 1.8本协议书一式份,合同双方各执份。 1.9合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 甲方:(盖单位章)乙方:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字) 经手人:(签字)经手人:(签字)年月_日年月_日 开户银行:开户银行: 账号:账号:

第二章合同条款 2.1. 定义 2.1.1 本合同下列术语应解释为: (1)“合同”系指甲方和乙方签署的、合同格式中载明的甲方和乙方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。 (2)“合同价”指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。 (3)“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物,并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。 (4)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货、安装有关的伴随服务,比如安装、调试、测试、提供技术援助、培训、运行维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。 (5)“甲方”指“”。 (6)“乙方”指“”。 (7)“项目”指“”。 (8)“项目现场”指系统安装运行的现场,具体地点为甲方指定的地点。 (9)“天”指公历天数。 (10)“安装调试”指乙方提供的系统按“技术标准和要求”的要求,安装在相应的系统上所进行的初步调试。 (11)工程质量保修期:竣工验收合格后个月。 2.2 适用性 本合同条款适用于“”。 2.3合同标的 a)由乙方提供的产品“”的工程结 算单。 b)乙方需要提供相应的技术文件。 c)乙方负责对甲方人员进行培训,乙方应免费向甲方提供现场培训。 d)乙方应派遣其健康、有经验、有能力的工程技术人员对合同标的内容提 供相应的服务。 e)乙方保证,如甲方要求,乙方在不高于本合同价格水平的前提下,向甲 方提供与合同内容兼容的补充服务。 f)各方同意各附件中的各项条款为合同不可分割的部分,若附件与合同正 文有任何不一致,以合同正文为准。

机电设备安装-工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系 统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的 钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水 箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银 城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾 系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。 应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵 公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

招投标文件技术标主要章节

投标文件技术标主要章节前言 1.公司简介 2.重承诺 第一章工程目标及投标优势 1.工程管理目标 2.投标优势 第二章工程概况 1.工程概述 2.电厂设计总体规划 第三章项目管理机构和劳动力计划 1.公司总部组织机构简介 2.项目施工组织机构 3.人员及部门职责 4.设计管理流程图 5.采购管理流程图 6.施工管理流程图 7.劳动力计划 第四章工程进度计划及管理 1.本工程工期要求 2.施工进度计划管理 3.本工程施工综合进度计划

4.进度计划保证措施 5.施工进度关键路线、关键点分析及控制措施 6.工程赶工措施 第五章施工总平面布置及管理措施 1.施工总平面布置依据 2.施工总平面布置原则 3.施工总平面布置 4.现场力能供应 5.现场施工通讯 6.消防总体布置 7.现场管理方案与制度 第六章主要施工方案描述 一、施工技术准备 1.工程施工总体部署 2.施工技术和资料准备 3.工程材料准备 二、建筑主要施工方案 1.建筑工程总体施工 2.工程测量 3.桩基施工 4.主厂房基础施工 5.钢筋工程施工

6.清水混凝土结构大模板施工 7.混凝土工程施工 8.砌筑与粉刷工程施工 9.装饰工程施工 10.屋面防水工程专项施工 11.钢结构制作、安装与防腐施工 12.建筑设备安装 13.主厂房上部结构施工 14.汽机基座施工 15.炉后建(构)筑物施工 16.冷却塔施工 17.烟囱施工 18.输煤系统施工 19.除灰综合楼施工 20.电气构(构)筑物施工 21.循环水管施工 22.循环水泵房施工 23.厂区性建筑施工 三、大件吊装方案 1.总体施工方案 2.锅炉大板梁吊装方案 3.除氧器、高加吊装方案

设备安装施工合同范本

设备安装工程合同 定作人:西双版纳南扬商贸有限责任公司(以下简称甲方) 承揽人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚信原则,双方就甲方砂石生产设备安装事宜经协商一致,达成如下合同条款: 1.1工程概况 1.1.1工程名称: 1.1.2 施工地点:西双版纳勐罕镇曼听村砂厂 1.1.3施工范围:依据甲方提供的设计图纸,乙方完成(施工内容),验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供应。1.2主要日期 工程完工日期:甲方发出开工令之日起40天(包括法定节假日), 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准:依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币,大写整包干价;符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量,得到工程建设方的工作量签证认可后,另行结算。 1.4.2以上价格包含:见合同附件(设备安装施工图)。 1.5 价款支付:

1.6安全责任:乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关; 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效。 1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责。 1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中,乙方损坏或损毁甲方提供的主材料,乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放,如不按时对农民工发放工资,造成农民工围堵或聚众闹事,甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议,首先由双方协商解决;协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同一式叁份,甲方两份,乙方一份。 甲方:乙方: 联系人:联系人: 电话:电话: 年月日

(完整版)设备安装工程施工方案

设备安装工程施工方案 目录 1.工程概况 2.编制依据 3.工程量统计 4.施工准备 5.设备安装工艺及要求 6.试运转和试压 7.质量保证措施 8.安全与文明施工 9.施工进度计划表 1工程概况 1.1 工程名称:深能钦州码头油库工程8.8 万米3 油气库设备安装工程(不包括LPG 部分)。 1 . 2 建设单位:深能(钦州)实业开发有限公司。 1.3 设计单位:茂名石油化工公司设计院。 1.4 工程地点:广西钦州市港区鹰岭危险品作业区。 1.5 主要工程量:本工程包括现场安装贮罐、机泵、立卧式设备及一些辅助设备的安装。共分汽柴油部分、消防部分、污水处理部分、热工部分 2编制依据 2.1 施工图纸及相关技术文件 2.2 HGJ203-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定) 2.3 HGJ205-92 《化工机器安装工程施工及验收规范》(离心式压缩机) 2.4 HGJ206-92 《化工机器安装工程施工及验收规范》(中小型活塞式压缩机)

2.5 HGJ207-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(化工用泵)2.6 HGJ209-83 《中低压化工设备施工及验收规范》 2.7 SHJ510-88 《石油化工装置设备基础施工及验收规范》 3主要工程量统计

4 施工准备 4.1 技术资料准备 4.1.1 备齐施工验收所用各种规程规范。 4.1.2 备齐每台设备结构原理图, 使用说明书, 出厂合格证书等资料。 4.1.3 备齐设备安装图, 与设备安装相关的土建、结构、工艺图。 4.1.4 编制下达施工方案。 4.2 施工人员机具进场准备 4.2.1 技术人员进场熟悉图纸资料, 进行图纸会审, 提出完整的材料计划及施工措施用料, 熟悉解决技术问题所联系的各个部门和各种途径。 4.2.2 材料人员进场熟悉所领用材料,准备需要的消耗材料,安排进场设备材料贮存堆放地点。 4.2.3 具有相应资格的钳工、焊工、起重工等人员进场,熟悉图纸资料,现场情况; 4.2.4 机具设备进场; 4.2.5 人员、机具配备见表一、二。 表一、施工人员 表二、主要施工机具表

工程施工设计方案(技术标)

施工组织设

计 目录 1、编制说明及依据 2、工程概况 3、施工总体部署及施工总平面布置图 4、主要施工方案和技术措施 5、施工工期、施工进度计划及保证措施 6、工程质量保证措施 7、安全生产、文明施工及保证措施 附图: 1、拟投入的主要施工机械设备表 2、劳动力计划表 3、计划开、竣工日期和施工进度网络图 4、施工总平面图

5、临时用地表 1.编制说明及依据 1.1编制说明 重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目建设单位为重庆定普工贸汽车有限公司,根据有关资料及该工程特点,结合我公司同类工程施工经验及技术设备情况,编制本工程施工组织设计。本设计重点阐述工程施工组织、施工部署及平面布置、施工进度、主要分部分项工程施工方案、施工人员机具使用计划以及保证工期、质量、安全文明施工的技术措施等管理措施。 1.2编制依据 1.2.1重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目施工招标文件。1.2.2重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目施工图纸。 1.2.3我公司的员工管理手册、企业标准、企业工法。 1.2.4重庆当地的各项施工规范和图集。

2.工程概况 重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目总建筑面积24083.26m2,主要结构形式钢结构,钢筋混凝土框架结构。 联合厂房由生产车间和生产辅房构成,生产车间为地上三层框架结构,生产辅房为地上四层框架结构,建筑总高度为25.200m。门卫为地上一层框架结构,建筑高度4.100m。公厕为地上一层框架结构,建筑高度3.000m。采用旋挖钻孔灌注桩基础,墙面分别由浅灰色复合成品岩棉板、灰白色铝塑板、面砖和干挂米黄色黄岗岩组成。3.施工总体部署及施工总平面布置图 3.1施工总目标 本工程质量目标:满足国家有关标准及验收规范,分项工程和分部工程一次验收合格。 安全目标:达到重庆市北碚区区级文明工地。 工期目标:计划开工日期为xxxx年x月x日,计划竣工日期为xxxx年x月x日,总日历天xxxx天。 3.2施工组织结构及项目经理部构成 3.2.1建立设施组织体系 为确保该项目优质高效地完成,该项目列为我公司的重点工程,并实行项目法施工,抽调我公司技术精、组织能力强的人员组成项目经理部,建立完善的该项目施工生产、技术、质量、安全保证体系。项目部由项目经理、项目副经理、项目总工以及技术管理部、质量管理部、材料管理部、生产调度部、安全管理部、综合办公室、预算财务部

设备安装合同协议书

设备安装合同协议书文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

安装合同 合同编号: 合同签订日期: 发包方:承包方: (以下简称甲方)(以下简称 乙方) 地址:地址: 邮编:电话:电话: 法定代表人: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 税号:税号: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则,经甲乙双方友好协商,签订合同如下: 一、甲方委托乙方安装内容为风管、风道制作安装。(注:,根据现场实际状况施工)。 二、合同价格 合同总价暂估为人民币元(最终总价以工程结束后现场测量工程量为准,单价为125元/平方)。上述合同总价和单价已包含安装施工、人员的保险费,以及乙方为履行本合同而需承担的全部税款,除双方另行商定外,本合同履行过程中,甲方有权拒绝乙方在约定合同价外再行提出的其他任何付款要求。 三、安装日期 合同签订生效安装材料到场后7天内完成所有的安装施工。 四、安装的质量要求与验收标准 按双方签订的技术附件、图纸所规定质量要求施工,无说明的按国家标准,其检验安装施工合格的标准为符合合同技术协议所约定的各项性能、技术标准与质量要求,并且保证设施能正常进行连续地被合理使用。 五、安装 1、乙方自合同生效后,即组织人员在甲方工地进行安装施工,并在双方约定的时间内完成安装。 2、乙方应对安装作业范围内的安全负总责,确保做到安全施工。安装施工过程中,如乙方作业范围内发生安全问题或事故,由此造成甲方、乙方或者第三方人员人身伤亡和/或财产损失的,所涉及的责任与费用全部由乙方承担。 3、乙方应做好安装组织管理工作,保证做到文明施工。安装完成后,应当彻底清扫安装施工场地,运走所有垃圾,保证做到现场清洁、无杂物。 4、乙方应当服从甲方所派工程负责人的指挥和管理,自觉遵守安装现场相关管

机电安装技术标

烟台“银都财富中心”机电安装施工组织设计 一、工程范围: 1、建筑电气工程; 2、建筑给排水工程; 3、采暖、通风工程。 二、工程施工特点 2.1管理特点 1、协调配合量大、管理要求高:因本工程自身特点,工程量大,工作面广,配合好土建、业主指定分包单位的施工等工作,协调配合量大。同时,因需多方面的协调,则对协调人员的工作要求也比较高。 2、专业繁多,交叉项目多,施工组织难度大:本工程包括有建筑给排水、建筑电气、通风空调及防排烟、弱电、消防等众多专业工程,专业内部、专业间交叉施工项目较多,因此施工组织难度系数较大。 2.2本体特点 1、施工面积大,交叉施工多,安装量大。本工程建筑面积面积大, 设备、材料吊装、运输难度大。 2、机电管线综合排布复杂,深化设计要求高:本工程专业较多,功能齐全,专业管线交叉错综复杂,为积极把该工程建设成优质工程,对机电管线安装质量、观感质量均有较高的要求,因此深化设计的要求也咼。 3、安全防护、管理难度大:本工程单层面积大,楼层高,高处作业、临边作业多,安装防护、管理难度大。 三、施工部署 3。1总体部署: 3.1.1图纸深化部署: 图纸深化设计流程图:

竣工图绘制程序: 交付 中国建筑第五工程局第一建筑安装公司

3.1.2管理程序 1、业主及设计交底 由业主、监理主持,总包单位参加,对机电总包单位进行施工图交底。 2、设计参数收集 按业主提供的技术指标,根据国内外设计标准,结合建筑物中各区域的功能,确定建筑物内各区域的设计技术指标。收集各系统、行业的设计规范、主要设备制造厂家的设备参数。 3、施工图细化 设计负责人在技术负责人的组织下,确定各专业的初步细化方案。 4、项目部审批 在技术负责人的组织下,各专业负责人和设计人员参加,对整体细化方案进行审核,形成最终和最佳方案。形成设计文件。 5、业主、监理审批 将方案报给业主、监理审核,在技术负责人的带领下,参加由业主、监理参加的设计方案审查会,最终确定细化方案。 6、施工阶段 施工阶段设计人员定期去现场解决工程中遇到的问题,及时处理和进行修改,保证工程的顺利进行。如果需要进行重新设计时,如工艺修改等, 应重新将图纸细化设计。 7、竣工验收 工程完工时,在设计师的带领下,所有专业设计人员都要参加竣工验收,对工程的安装、试验结果进行鉴定和评价。要求各系统的试验和运行正常,各参数均能达到设计要求,且符合业主提出的要求。对于不能达到的系统,必须进行检查,检查施工、设计质量,查出不能达到设计要求的原因,并形成初步整改意见,经技术负责人批准后报业主和监理审批。系统达到设计要求后,技术负责人和设计师签字认可。 3.1.3施工组织:

设备安装协议

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 设备安装协议 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

甲方: 乙方: 经协商,甲、乙双方就设备制作安装工程事项达成一致意见。为明确双方责任、权利及义务,便于共同遵守、相互监督,特订立此协议。具体内容如下: 一、工程内容 1、设备、管道、阀门、管件的安装,非标设备、管架、平台的制作安装。 2、设备制作及安装图纸有甲方提供,乙方协助甲方完善工程图纸 3、协助甲方做好压力容器、压力管道的报验。 二、承包方式 工程所用的主材料、制作过程中的精加工件均由甲方负责。乙方只提供施工设备、技术、人员及辅助材料(氧气、乙焕和焊条)。 三、工程质量标准 严格按照甲方提供的图纸和技术要求进行施工,确保工程质量,对影响工程质量乙方提出变更图纸设计要求时,须征得甲方认可后施工。 四、工程期限 白具备施工条件,施工人员进入工地之日起至安装完毕因甲方施工条件不足或不可抗造成的误工,工期相应顺延。 五、工程费用计算及付款方法 1、工程费用以实际工程重量按以下标准计算总价: 普通碳钢设备制作安装:1450元/吨。 不锈钢设备制作安装:2200元/吨。 2、工程重量按实际称重计算,无法称重时按理论重量计算。 3、就地制作设备只计算制作费,不计安装费(如:罐)。 4、付款办法:合同生效后施工人员及设备进入工地三日内可预付工程 款,按工程进度付款,剩余款项(扣除工程总价的5%的质量保证金,保修

空调设备安装施工方案

空调设备安装施工方案 施工程序 1材料设备检查 (1) 根据随机装箱单和设备清单,逐一核对名称、规格、数量,清点全部随机文件、质量检查合格证书。 (2) 对机组外观进行检查。机组上安装的仪表及包装是否完好,各盲板处有无松缝,保证机组气密性的阀件是否关牢,机组上的管路、线路是否损坏和变形。 (3) 检查机组上的电器仪表及测量仪表是否完好, .设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 (4) 开箱检查应有建设单位人员及监理单位人员参加,并做好验收和交接记录。 2作业条件 A.施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。冷水机组等大型设备的吊运方案,按规定审核、批准后施工。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。 B.对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 C.利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 D.建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净 3设备现场运输 A.大型设备的现场运输按施工方案的要求进行,未经审批不得修改施工方

案。 B.设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰。 C.设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,整装设备根据受力点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 4设备就位调整 A.设备置于基础上后,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平。复检时亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 B.组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完整无损,配件应安装齐全。 C.分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号, D.对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 E.对于有喷淋段的空调机组组装时,首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段。 F.风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体,再将风机装入段体。

机电安装工程技术标部分

一、投标书综合说明 1、书编制依据 1.1 苏州工业园区现代大厦机电安装工程招标文件(2004.2)。 1.2 现代大厦机电安装招标补遗(一)(2004.3.1)。 1.3 现代大厦机电安装招标补遗(二)(2004.3.5)。 1.4现代大厦机电安装招标补遗(三)(2004.3.15)。 1.5 华东建筑设计院有限公司设计苏州工业园区现代大厦电施、水施、风施、设施图纸。 1.6 本机电安装工程所涵盖国家、地方施工验收规范、标准、规程和国家工程建设标准强制性条文。 1.7 本公司贯彻“GB/T19001-2000质量管理体系”的标准文件。 1.8 本公司贯彻“GB/T28001-2001 GB/T24001—1996职业健康、安全、环境管理体系”的标准文件。 2. 承诺 首先我公司衷心感谢苏州工业园区机关事务管理中心邀请我们参加苏州工业园区现代大厦机电安装工程投标工作,为我公司提供了进入苏州工业园区发展的良好机会。在接到贵方招标文件、施工图纸后,我公司立即组织了相关项目经理和施工技术人员,夜以继日学习、领会、消化所有文件、图纸资料,数次实地踏勘施工现场,在全面分析了本工程特点难点、有利条件和不利因素后,我公司完全接受建设单位在招标文件中提出有关安装工程承包范围和内容、工程承包方式、工程质量目标、施工技术要求、设备和材料供应方式、工期要求、工程管理原则、安全文明施工等各项要求,制定和落实好各项措施和方案,服从业主和土建总承包商管理、协调和控制,确保高质量高速度按期全面完成本工程招标文件规定全部内容。一旦有幸中标,我们会以极强的光荣感、自豪感及使命感全力以赴,充分发挥我公司整体管理优势和技术优势,精心组织、精心管理、精心施工,力争在园区内树立良好质量和服务品牌,实现将苏州工业园区的市场拓展作为我公司市场经营发展战略重点打下坚实基础。 2.1 称职作好机电安装总承包商承诺

设备安装施工合同范本

设备安装施工合同范本 篇一:设备安装施工合同范本 设备安装工程合同 定作人: 承揽人: 签订地点:(甲方所在地)签订时间:年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚信原则,双方就甲方----------------事宜经协商一致,达成如下合同条款: 1.1工程概况 1.1.1工程名称:-------------------。 1.1.2 施工地点:-------------- 1.1.3施工范围:依据甲方提供的设计图纸,乙方完成(施工内容),验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供应。 1.2主要日期 工程完工日期:甲方发出开工令之日起30天(包括法定节假日), 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准:依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。

1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币,大写整包干价;符合本合同 1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量,得到工程建设方的工作量签证认可后,另行结算。 1.4.2以上价格包含:(施工内容)。 1.5 价款支付:(双发约定付款方式)。 1.6安全责任:乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关; 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效。 1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责。 1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中,乙方损坏或损毁甲方提供的主材料,乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放,如不按时对农民工发放工

设备安装技术交底

设备安装技术交底 编号: 序号: 中建七局安装公司 2003.2.26

设备安装技术交底 一、交底人: 二、接底人: 三、交底地点:工地会议室 四、交底时间:2003.2.26 五、交底内容: 1、工程概况 工程名称:安阳化肥工业集团年产1万吨甲胺\DMF项目工程地点:河南省安阳市西南25公里、水冶镇4公里处,工程场地在原厂址北部,占地面积2.0838公顷 工程规模:年产甲胺、DMF各1万吨 建设单位:安阳化学工业集团有限责任公司 设计单位:中国华陆工程公司、四川天一科技股份有限公司 监理单位:河南创思特工程监理咨询有限公司 施工单位:中建七局安装工程公司 2、设备安装工程量 本工程按照装置划分为10个单位工程,其中有关设备安装的单位工程及各类设备如下: ①原料气压缩装置:原料气压缩机2台; ②CO变压吸附装置:塔类设备14台、容器及换热器8台、产品气压缩机2台、置换气压缩机2台、真空泵4台、其他泵类设备5

台; ③甲胺装置:塔类设备6台、容器及换热器43台、反应器1台、转动设备27台; ④DMF装置:塔类设备3台、容器及换热器29台、过滤器2台、反应器1台、泵类转动设备24台; ⑤成品配置:容器及换热器8台、泵类设备5台; ⑥冷冻站装置:定型设备5台、容器及换热器6台。 3、本工程质量目标:达到优良工程,其中单位工程优良率90%以上,合格率100%。 4、本工程设备安装所用验收规范及质量检验评定标准: 《中低压化工设备设备施工及验收规范》HGJ209-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(中小型活塞式压缩机)HGJ206-92 《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ211-85 《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规范)HGJ203-83 《石油化工装置设备基础工程施工及验收规范》SHJ510-88 《化工机器安装工程施工及验收规范》(化工用泵)HGJ207-83 《化工设备安装工程质量检验及评定标准》HG20236-93 5、设备安装工序: 基础检查验收→基础麻面处理→设备垫铁加工配制→设备验收→吊装机具准备→就位初平→(对转动设备:地脚螺栓孔灌浆)→精

沼气设备安装施工技术方案

沼气设备安装施工技术方案 一、本工程主要设备 预处理单元:集污池 1、2m×1、2m×1、67m(H) 1座 沼气生产:发酵罐φ1、8m×2m(H) 1座 存储单元:储气柜容积4、5m31座 集装箱 6m×2、5m×2、5m(H)1座辅助配置:详见招标文件设备清单部分 二、编制依据 《工程测量规范》(GB50026-93) 《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 《建筑机械使用安全规范》(GB10187-91) 《钢制焊接常压容器》JG/T4735-1997 《工业设备、管道焊接工程施工验收规范》GB50235-97 《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》(SH3046-92) 《立式圆筒形钢制焊接贮罐施工及验收规范》(GB50128-2005) 《钢制压力容器焊接规程》(JB/4709-2000) 《建筑结构设计可靠度设计统一标准》(GB50068—2001)国家标准; 《建筑结构荷载规范》(GB5009—2001)国家标准(2006局部修订); 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)国家标准; (《建筑抗震设计规程》(GB50011—2001)国家标准(2008局部修订); 《钢结构设计规范》(GB50017—2003)国家标准; 《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)国家标准; 《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)国家标准;

《室外给水设计规范》(GB50013—2006)国家标准; 《室外排水设计规范》(GB50014—2006)国家标准; 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50013—2006)国家标准; (工业企业总平面设计规范》(GBJ16—2001)国家标准; 我单位得技术装备及多年积累得施工技术与管理经验。 我公司企业标准与质量保证体系; 我公司合作技术力量与行业资源、专业厂商、材料供应商; 我公司在其她类似工程施工中总结得经验; 三、编制原则 安全第一,过程监控,措施到位,杜绝事故 加强施工作业者得教育与监督,杜绝事故得发生。 坚持“总体布局、全面开工,分段突击、快速推进,均衡生产、确保重点”得原则。 运用平行、交叉、流水等科学手段组织施工,工期安排遵循“国内领先、合理可行、留有余地”得原则。 本着先进性与适用性相结合得原则,采用成熟可靠得技术,加强工序控制,确保优质、安全、快速、高效建成该工程;并以先进可靠得施工方法与工艺控制投资,降低成本。 坚持“高标准、高质量、科研先行”得原则,以“高、精、尖”为要求,配置与选择施工设备、技术、工艺,关键特殊工序遵循先试验、后实施,做到安全可靠。 遵循“重视环境、保护环境”得原则,做到不扰民,不污染环境。 围绕质量、安全、工期、投资、环保、创新得“六位一体”目标要求,精心组织,攻坚克难,全面推行标准化管理,安全、优质、高效完成建设任务。 最大程度得减少施工对周边既有道路、单位办公及民众生活得干扰。 四、施工管理机构运行机制 项目部为做到有章可循,将建立、健全以下项目主要管理制度,实行奖优罚劣,

非标设备制作安装技术标[1]

非标设备制作安装技术标[1]

浙江盛元化纤有限公司 非标设备现场制作安装工程 浙江省工业设备安装集团有限公司 二O一0年三月

目录 1、前言 (3) 2、工程概况 (3) 3、本工程执行的施工验收规范、标准 (4) 4、施工组织结构设置及人员情况 (5) 5、劳动力需用计划 (8) 6、施工机械配备计划 (9) 7、质量目标及保证措施、保修服务 (10) 8、施工总进度计划及保证措施 (14) 9、安全生产文明施工技术措施 (17) 10、施工现场平面布置及能源需用计划 (20) 11、对建设单位(业主)的建议和要求 (20) 12、立式储罐施工技术方案 (20) 附件一:劳动力计划 附件二:施工机具计划 附件三:1、 2、 3、 附件四: 附件五:

一、前言 我们非常感谢浙江盛元化纤有限公司给予我公司参加非标设备现场制作安装工程建设的机会,我们认真阅读了工程施工图纸,详细踏勘了施工现场,并依据国家、行业现行的规范、标准及有关规定,编制了施工组织设计,我们对承建本工程的安装施工充满信心。 我们珍惜与业主良好有益的合作,我们将按合同要求,组建强有力的施工管理班子,精心组织,精心施工,接受业主和监理单位的监督检查。保质、按期、安全、文明地完成本项工程。我们将按照和施工图的要求,自行完成工程和管理,目标是: 质量: 确保工程质量达到合格等级、一次性通过验收。 工期: 安装工程于罐基础验收合格之日开工, 确保绝对工期 80 天。 安全: 确保工程本体安全,杜绝人身伤亡或重大责任事故,保证施工作业安全。 文明: 遵守法律、法规,注意环保、卫生,做到睦邻、友好。 二、工程概况 1工程名称:浙江盛元化纤有限公司非标设备现场制作安装工程。 2建设单位:浙江盛元化纤有限公司。 3建设地点:浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号。 4工程简介: 本工程主要工程内容:

设备安装施工方案

设备安装施工方案公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

设备安装施工方案 编制: 审核: 批准: 会签 安全: 质量: 中国化学工程第十三建设有限公司 迁安九江ING项目经理部 年月日 目录 一、适用范围----------------------------------1 二、工程概况----------------------------------1 三、编制依据----------------------------------1 四、施工准备----------------------------------1 五.施工方法及程序----------------------------3 六、质量控制措施------------------------------3 1、设备验收----------------------------------3 2、基础验收及处理----------------------------3 3、设备安装及找正找平------------------------4 4、地脚螺栓及垫铁----------------------------5 5、基础灌浆----------------------------------6 6、设备对中检查------------------------------6

7单机试车-------------------—---------------7 七、安全技术措施------------------------------9 八、质量记录表--------------------------------10 一、适用范围 本方案适用于迁安翅冀天然气有限公司8*108NM3/a焦炉煤气制LNG项目静止设备及机泵类设备整体安装。 二.工程概述 迁安市翅冀天然气有限公司8*108NM3/a焦炉煤气制LNG项目设备安装,包括 130#、170#、180#、190#、310#,5个区域共计100台设备。其中静止设备85台,机泵类设备15台。大型设备共10台,设备单件重量最大为186t。 大件设备吊装方案及设备梯子平台施工方案另行编写。 三、编制依据 《固定式压力容器安全技术监察规程》 TSG R004-2009 《化工塔类设备安装施工及验收规范》HGJ211-85 《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ209-83 《压缩机、风机、泵安装施工及验收规范》 GB 50275-2010 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-2005 迁安市翅冀天然气有限公司8*108NM3/a焦炉煤气制LNG项目施工图纸 四.施工准备 具有业经审核批准的施工方案。 安装前应对施工班组进行技术交底及安全交底。、 施工图纸及技术文件齐全,图纸会审完毕。 设备地脚螺栓、螺母、垫片等配套齐全。

机电工程技术标

目录 第一节:施工方案 第二节:安装工程施工方案及主要技术措施第三节:安装工程质量保证措施 第四节:安装工程施工进度计划保证措施 第五节:安装工程安全生产、文明施工措施第六节:安装工程施工现场配合管理措施 第七节劳动力安排计划和施工机械设备情况

一、施工方案 编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的招标文件。 2、中华人民共和国《建筑法》,长沙市人民政府有关建筑工程管 理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、我单位《质量保证手册》和有关文件。 4、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程 及验收标准,所执行规范主要目录如下: 1《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 2《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 6《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,由于没有图纸及工程量清单,本纲要只是我们的初步设想,若有幸中标,我方将根据正式施工图纸、合同要求及本纲要,编制更为详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。 编制内容 本工程招标范围内的所规定的机电系统安装工程的内容:包括变配电、照明及通风工程。

编制目的 编制施工组织设计方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 该工程由多家施工单位同时施工,安装工程在施工中必须与监控安装、消防安装、土建单位等多家施工队伍密切配合,以确保工程施工进度和质量符合合同规定的要求。 安装工程前期施工准备工作可分为临时的搭设、技术准备、劳动力准备、材料准备、机具准备五大部分。 建立健全施工准备工作责任制,按计划将责任落实到有关部门甚至个人,同时明确各级技术负责人在施工准备工作中所负的责任,各级技术负责人应是各阶段施工准备工作的负责人,负责审查施工准备工作计划和施工组织计划,督促检查各分项施工准备工作的实施,及时总结经验和教训。 建立施工准备工作检查制度,使施工准备工作有组织、有计划、 有分工地进行。 认真熟悉和审查施工图纸,了解设计者的意图,结合监控、电、通风与消防施工图纸,进行纵横比较和联系,使各专业相结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方,及时作好记录,作为日后图纸会审的内容,并把会审记录作为资料保存好。 了解电及通风专业图纸上预留、预埋的孔洞和管线位置,并结合土建

设备技术协议书模板

项 目 枝术协议书项目号: 合同号:

年月日 蒙皮辊压成型机技术协议 甲方: 乙方: 一、标的内容 现就甲方向乙方购买蒙皮辊压成型机,型号:顶盖蒙皮成型机成型机的有关技术事宜达成一致,签订本协议并共同遵守。 二、主要技术指标/主要功能 ①设备外形尺寸、设备重量 ⑴成型机外型尺寸:长×宽×高,机架底座采用工字钢、两侧 装棍轴墙扳为钢板、上下调整成型产品钢板厚度镙丝为。 ⑵成型主机设备总重量:约。 ⑶设备无需基础 ②工艺参数描述、性能描述、功能描述;辊压工艺流程:卷板开卷定长后人工单件送料—辊压成型—产品托架。 ③附属设备描述;仅供进料台、成型机、出产品台,其余甲方自行配置。 ④随机附件描述;调整轧辊用工具1套。 ⑤安装方式描述;设备无需基础,但需配备行车。 三、设备结构及工作原理 ①设备结构及工作原理描述; ⑴蒙皮成型机底座采用40#工字钢、两侧装棍轴墙扳为20mm钢板、上下调整成型产品钢 板厚度镙丝为M24、轧棍及滚轮上下轴等传动装置组成 ②达成目标描述;滚压成用户所需产品。 四、主要配置/设备关键部件 ①控制方式描述; 电控系统:倒顺开关。 ②主要配置描述; ⑴成型道次:15道,上下轴材质45#调质车加工完成即可使用〔外表面磨削加工,镀硬

铬带座轴承采用T209。 ⑵轧棍及滚轮〔模具〕成型轧棍采用材质40Cr、其余滚轮材质45#调质、外表发黑处理。 ⑶传动方式:优质20A链条。 ⑷成型速度: 10m/min。 ⑸主电机功率:XWD6-7.5-35摆线针轮减速。 ③关键部件描述; ⑤系统软件版本、备份、维护、升级等方式描述(可协商暂无); 五、工作环境 ①公司提供电压:220V±10%、380V±10% ②公司工作环境,室温:—10℃—45℃,湿度≤95%; ③设备噪声、散热、防尘等要求明确描述; 噪音40分贝 ④安装现场水、电、压缩气等要求描述; 电控箱:1个 ⑤有特殊要求必须明确描述无 六、交货期 ①明确描述交货时间、交货方式; 1.合同签订后全套设备及附件在60天之前完成交货。 2.彩条布简包装、汽车运输方式。 ②交货地点及联系人;

相关文档
相关文档 最新文档