文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气二次回路_符号元件大全

电气二次回路_符号元件大全

电气二次回路_符号元件大全
电气二次回路_符号元件大全

1. 二次回路符号名称

M 电动机

YH 电压互感器

LH 电流互感器

DL 断路器

ZKK ME型断路器

V 电压表

A 电流表

W 有功表

F 频率表

DHJ 电动机综合保护装置

LJ 电流继电器

LDJ 零序电流继电器

G 隔离开关

KK 控制开关

TA 跳闸按钮

HA 合闸按钮

SA 事故按钮

DC 直流电源

AC 交流电源

C 接触器

RJ 热继电器(热偶)

RD 熔断器

HD 红灯

LD 绿灯

HD 黄灯

BD 白灯

±HM 合闸电源小母线

±KM 控制电源小母线

(+)SM 闪光电源小母线

SYM 事故报警小母线

YBM 预告信号小母线

FM 信号电源小母线

DBM 低电压保护小母线

PM 掉牌未复归

YMa、b、c 电压小母线(YMb为公用小母线)

±I 直流主母线

XM 信号小母线

THM 同期装置合闸脉冲小母线

TBM 同期闭锁小母线

TQMa 待并系统同期小母线

TQMa/ 运行系统同期小母线

DBM 低电压保护小母线

HJD 6KV母线PT小车滑动接点

ZDK ME型开关终端

NK 钮子开关

RZ 热线轴

1STK 手动准同期开关

2STK 自动准同期开关

TK 同期开关

BK 、LK 联锁开关

TJJ 同期检查继电器

ZJ中间继电器

R电阻

HQ、HC合闸线圈

TQ 跳闸线圈

HJ、SHJ 合闸继电器

TJ、STJ 跳闸继电器

FT 分励脱扣器

QHA、QHB、QHC 220KV断路器A、B、C相合闸线圈

QTA、QTB、QTC 220KV断路器A、B、C相跳闸线圈(脚标1为第一跳闸线圈,脚标2为第二跳闸线圈)

FA、FB、FC 220KV断路器辅助接点

MDJ 氮气压力继电器

YLJ 液压油压力继电器

TWJ 跳闸位置继电器

HWJ 合闸位置继电器

TBJ 跳闸闭锁继电器(防跳继电器)

WZJ 位置中间继电器

WSJ 瓦斯继电器

WJ 温度继电器

XJ 信号继电器

XJJ 接地信号继电器

YSF 压力释放继电器

BCJ 保护出口继电器

QP 保护切片

LP 保护连片(压板)

SJ 时间继电器

YJ 电压继电器

YZJ 低电压继电器

SWJ 双位继电器

LJ电流继电器

LJ0 、LDJ零序电流继电器

FLJ 负序电流继电器

CJ 差动继电器

BSJ 闭锁继电器

JJ 熔断器监视继电器

FL 分流器

2. 二次接线图分析

在发电厂中,对断路器的控制方式有两种。即就地控制和远方控制。就地控制就是操作人员在断路器的附近进行控制。就地控制一般适用于电压等级较低的一些回路中断路器的控制。而对于电压等级较高的回路中的断路器,一般采用远方控制,即操作人员利用控制开关对几十甚至几百米以外的断路器所进行的控制。

断路器的控制回路及对其基本要求

断路器的控制回路是由发出操作命令的控制机构、执行操作命令的操动机构和传送操作命令的中间传送机构组成。

断路器控制回路的形式,随断路器的操动机构、监视断路器状态的方式和对断路器操作要求(如三相连动还是分相操作)的不同而有所区别。但无论何种形式的断路器控制回路都必须满足下列基本要求:

(1)断路器合、跳闸线圈都是按短时通过电流设计的。因此,供给合、跳闸线圈的电流应该是短时的。在操作完成后应立即自动断开合、分闸回路以免烧坏线圈。

(2)断路器的控制回路应能满足手动操作和自动操作的要求,并且应有区分手动操作和自动操作的信号以及显示断路器状态的位置信号。

(3)断路器的操动机构必须装设电气或机械防跳装置。

(4)断路器的控制回路应有防止短路和过载的保护电器,同时还应具有监视控制回路完好性的措施。

2.1 B6KV母线PT直流控制回路

直流控制回路的作用:

具有直流熔断器监视功能,当直流保险熔断时,监视继电器JJ失电,其常闭接点闭合,发出保护回路断线信号。

当母线系统发生接地或谐振时,接于开口三角副绕组上的接地监视继电器XJJ励磁,其接点XJJ闭合,启动XJ,发出母线接地信号。

当母线低电压时,低电压继电器1YJ、2YJ、3YJ的常开触点断开,常闭触点闭合,启动低电压保护回路,此回路有两个出口,一个出口启动1SJ,经0.5秒延时使低电压小母线1DBM带电,跳掉不重要辅机并通过1XJ发出母线低电压信号,另一出口经4YJ(定值整定较1~3YJ低)闭接点启动2SJ,经9秒延时使低电压小母线2DBM带电,跳掉重要辅机并通过2XJ发出信号。

当PT交流回路断线时,断线相的低电压继电器失电,其常闭接点闭合,但是,未断线相的低电压继电器常开接点仍闭合,启动1ZJ,1ZJ的常闭接点打开,闭锁低电压启动回路,从而防止了PT交流保险熔断引起的低电压保护误动。

HJD为PT小车的滑动接点,小车在试验和工作位置时均接通。

2.2 B6KV厂用工作电源低电压联锁回路

回路作用:机组正常运行中发生6KV厂用母线电压低(非机组跳闸原因)时,由低压联锁回路判别条件满足时发出跳工作电源进线开关信号,先将工作电源开关跳掉,然后启动联投备用电源开关。

首先,低电压联锁开关1BK在联锁位置。

当母线电压低时,低压继电器接点1YJ、2YJ闭合,同时,备用电源分支有电且电压正常时,备用分支电压继电器常开接点3YJ闭合,通过电源开关辅助开接点1DL使时间继电器SJ励磁,其延时接点SJ闭合后,启动工作电源开关的跳闸回路,将工作电源开关跳掉,同时,由1XJ发出低压联跳信号。

回路中压板LP为低压联锁压板,当母线PT检修或低压联锁回路有工作时,先解除此压板,以防误跳开关。

工作电源开关跳闸后,其常闭辅助接点1DL闭合,启动中间继电器1ZJ,由1ZJ接点

启动备用电源开关联锁回路,合上备用电源开关,使母线重新带电。此时,由于延时切换厂用电源,母线0.5秒低电压信号已经发出。

BSJ为备自投装置闭锁继电器,在工作电源开关运行时,BSJ励磁,其在BZT出口回路的接点闭合,母线低电压工作电源开关跳闸后,BSJ失电,其接点延时打开,断开BZT 出口回路,保证BZT出口中间继电器1ZJ短时带电,BZT只动作一次。

回路中的电压互感器接点1ZJ为断相闭锁用,HJD仅在互感器工作位置时接通。

2.3 6KV真空断路器控制回路

合闸过程:

在OIS上给出合闸指令或在辅助控制屏控制开关至合闸位,合闸继电器HJ励磁,其常开接点HJ闭合,合闸回路接通,启动合闸线圈HC,开关合闸。

开关合闸后,开关的4对常开辅助接点DL闭合,第一对接点(在合闸回路)闭合启动双位继电器SWJ,SWJ的所有接点都翻转一次:常开接点闭合,常闭接点断开。这样,在开关的合闸回路中,SWJ―1HD―DL(DL的第二对接点)―TQ接通,红灯1HD亮平光,一方面指示断路器在合闸状态,另一方面也说明跳闸回路完好。这时,跳闸线圈TQ中虽然有电流,但因为红灯电阻的分压作用,使流过TQ的电流很小,断路器不会跳闸。

DL的第三对接点闭合,接通就地红灯回路,使开关柜上的红灯亮平光。

DL的第四对接点闭合,向程控发出开关合闸信号。

开关合闸后,合闸弹簧释放能量,这时,由储能机构带动的机械接点S21、S22、S41、S42将完成如下操作:首先,S21、S22闭合,启动储能电机给弹簧储能,同时,S42闭合启动1XJ,向控制室发出开关储能未满声光信号,储能结束后,S21、S22断开,储能电机停止,S42断开,报警消失,S41闭合,开关柜上的储能正常指示灯UD(黄灯)亮。至此,开关储能结束,为下次合闸做好准备。

开关合闸后,动触头连杆自动将与之相连的跳闸弹簧压缩,完成对跳闸弹簧的储能,为跳闸做好准备。

手动分闸过程:

在OIS上给出分闸指令或将辅助控制屏控制开关至跳闸位,跳闸继电器TJ励磁,其常开接点TJ闭合,跳闸回路TJ-DL-TQ接通,启动跳闸线圈TQ,开关跳闸。同时,与TJ 并联的SWJ线圈也励磁,SWJ的所有接点都翻转一次:常开接点断开,常闭接点闭合。

开关跳闸后,开关的四对常闭辅助接点闭合。第一对闭接点启动绿灯回路,SWJ-1LD -DL回路接通,绿灯亮平光,表明开关在分闸状态。

DL的第二对闭接点接通就地绿灯回路,开关柜上的绿灯亮平光。

DL的第三对闭接点向程控发出开关分闸信号。

DL的第四对闭接点在防跳回路中。

事故跳闸过程:

保护动作。当速断或过流保护动作时,均启动保护出口继电器BCJ,由BCJ接点接通跳闸回路。

当母线0.5秒低电压动作时,低电压继电器YZJ励磁,其接点YZJ闭合,与SWJ开接点一起接通跳闸回路,SWJ开接点表明开关只有在合闸状态下才启动低压出口。

当就地巡视发现设备异常需紧急停止时,按下就地事故按钮SA接通跳闸回路。

以上任一条件满足时均启动TQ,开关事故跳闸。此时,跳闸脉冲不启动SWJ,因此,SWJ的接点不翻转,这样,绿灯被接于闪光小母线SM上,LD闪光,表明开关事故跳闸,另外,报警回路SWJ开接点合DL闭接点闭合,向程控及控制室发出声光报警。

防跳回路:

所谓防跳就是防止断路器手动合闸到故障线路上时,断路器发生多次合、跳闸的跳跃现

象。因为合闸于故障线路时,KK的合闸接点接通,使断路器合闸。在合闸的瞬间,线路的故障立即被继电保护反映出来,使断路跳闸。但此时运行人员仍使控制开关处在合闸位置,断路器将再次合闸,接着继电保护再次动作,如此循环,形成断路器的跳跃现象,一直到控制开关的手柄弹回,合闸触点断开后,才停止跳跃。这种跳跃一方面可使断路器受到严重损坏,另一方面使一次系统的工作受到影响,为此必须采用一定的防跳措施。目前,发电厂既有利用断路器本身的机械防跳装置防跳的,也有在控制回路中加装电气防跳措施防跳的。

当开关给出合闸指令时,HC经DL的闭接点和防跳闭锁继电器TBJ的两个闭接点励磁,完成合闸操作。开关合闸后,处于储能状态,此时,由开关储能机构带动的机械接点S3闭合,当控制开关仍处于合闸位置,合闸指令仍存在时,S3闭接点将使TBJ励磁,TBJ的一对常开接点闭合实现TBJ励磁的自保持,而位于HC励磁回路的另两对常闭接点将断开,使HC处于失电状态,因此,即使断路器合于故障线路上由保护跳开,而合闸指令又存在时,断路器也不会再次合闸,从而避免了跳跃现象。

当断路器储能结束后,S3接点断开,而控制开关返回,合闸指令消失时,TBJ失电,其各接点又返回初始状态。

2.4 6KV真空接触器控制回路

合闸时,合闸回路HJ-2LX-TBJ-C-HC接通,HC励磁,其在接触器合闸线圈HQ回路中的两个开接点HC闭合,HQ励磁,接触器闭合,完成合闸。由于合闸线圈HQ为长期带电且合闸能量大,因此,HQ回路与HJ回路分开。

防跳回路

防跳继电器TBJ有两个线圈:一个是电流线圈,位于跳闸回路,另一个是电压线圈,位于合闸回路。合闸后,SWJ的开接点和接触器开接点闭合,红灯回路SWJ-HD-TBJ-C-TQ 接通,HD亮,同时,TBJ的电流线圈励磁,其与HC串接的常闭接点断开,防止合于故障点上保护跳开接触器后的再次合闸,达到防跳目的,TBJ的常开接点闭合,启动电压线圈完成自保持。

接触器的跳闸过程与开关的相同。

2.5 0.4KV电动机控制回路(以密封风机为例)

合闸时,由程控(OIS上)给出合闸指令,HJ励磁,HJ有两对常开触点闭合,一对触点在电机的交流启动回路中,此回路经HJ-TJ-RJ-C接通,接触器C励磁,其位于电机三相回路中的主触点闭合,电机启动,同时,C的辅助触点完成下列任务:一对开接点在接触器控制回路中与HJ并联,完成交流保持,一对开接点在合闸回路中与程控回路并联,通过隔离二极管1D使HJ始终带电,完成直流保持,同时使SWJ励磁,SWJ的接点翻转,完成控制箱指示灯光回路的转换,一对开接点接通就地信号灯回路。

在程控合闸时,由于1D的隔离作用,合闸脉冲并不立即使SWJ励磁,以免错发报警信号和灯光信号。

HJ的另一对延时开接点在跳闸回路中与跳闸接点TJ串联,为跳闸作好准备。

手动跳闸时,TJ和SWJ同时励磁,位于接触器控制回路的TJ闭接点断开,C失电,电机停止,同时SWJ的接点翻转,实现指示灯信号转换。

由于电机回路过热,热偶动作时,位于接触器控制回路的RJ断开,接触器失电,电机停止,同时发出过负荷信号。热偶动作后,经一定时间会自动返回,接点RJ重新闭合,如未闭合,可在热偶上按红色按钮复位。

当按就地事故按钮时,SA闭合,TJ励磁,位于接触器控制回路的TJ闭接点断开,接触器失电,电机停止。此时,跳闸脉冲只流过TJ,由于隔离二极管2D的隔离作用,SWJ并不励磁,其接点保持在合闸后状态,这样,在电机跳闸后,绿灯LD所在的闪光回路SM-SWJ

开接点-LD-ZJ接通,LD闪光,同时,报警回路A701—A903接通,向控制室发出声报警信号,程控联锁回路K501—K505接通,向程控发出联投另一台备用风机信号。

中间继电器ZJ用于就地指示灯回路的转换。

2.6 直流电机控制回路

直流电机控制回路与密封风机控制回路相同,差别在于电机的动力回路中串接一个启动电阻R,在启动时瞬时接入回路以限制电机的启动电流,然后由直流接触器1ZC的接点(延时闭合)经一个延时闭合将电阻R短路,使电机正常工作。

LQ为电机的转子励磁绕组,FL为直流分流器,用以测量电机电流。

2.7 3号发电机同期回路分析

⑴同期电压自动切换回路

每个开关两侧同期量均由其两侧刀闸的辅助接点有选择的引入,所选择的采样PT则根据系统运行方式不同而不同,所选择的电压量为A相电压。本节以三号发变组串各开关为例说明。

①2231开关同期

2231开关靠近南母线,3号发变组一般选择2231开关并网。此时,系统电压量由南母PT---4YH提供,通过2231开关南刀闸辅助接点引入,发变组电压量由3号发变组出口PT---1YH提供, 通过2231开关北刀闸辅助接点引入。

②2230开关同期

2230开关位于串的中间,南北两侧分别连接3号发变组和哈南甲线,一般用于解环和并环。特殊情况下用于3号发变组和线路与系统并列。其南侧电压量仅由3号发变组出口PT----3YH提供,通过南刀闸辅助接点引入,北侧电压量有两路可选择,一路为哈南甲线PT,当线路运行时选用,通过哈南甲线刀闸常开接点和2230开关北刀闸辅助接点引入,另一路为北母线PT---3YH,当哈南甲线停运时选择此路,此时2232开关应处于合闸状态,由哈南甲线刀闸常闭接点、2232开关常开接点和2230开关北刀闸辅助接点引入。

③2232开关同期

2232开关靠近北母线,其北侧电压量仅由北母PT---3YH提供,通过2232开关北刀闸辅助接点引入,其南侧电压量有两路,一路由哈南甲线PT提供,通过哈南甲线刀闸常开辅助接点和2232开关南刀闸辅助接点引入,一般哈南甲线与系统并列时选择此路。另一路由3号发变组出口PT提供,通过2230开关常开接点、哈南甲线刀闸常闭接点和2232开关南刀闸辅助接点引入,当哈南甲线停运,2232开关合环时选择此路。

⑵单控同期系统(以3号发变组用2231开关并网为例)

①当3号发变组出口电压升至额定值时,网控先合上2231开关的南北刀闸,其辅助接点将系统电压(南母电压)和待并系统电压(发变组出口电压)分别引入单控同期系统(引至同期开关TK接点13-15、9-11的上端口)。

②当2231开关的同期开关TK置于“同期”位置时,其13-15、9-11接点闭合,将上述两同期电压量分别引至同期小母线TQM、TQM,TQM为系统电压小母线,TQM为待并系统电压小母线。

③当手动同期开关1STK置于“粗调”位置时,接点2-4、6-8、10-12闭合,将同期电压量引入组合同期表和同期继电器TJJ。我们根据同期表指针指示情况调节同期量,同时,当同期满足要求时,同期继电器的闭接点1TJJ将长时间处于闭合状态。

④当同期条件满足后,将1STK置于“细调”位置,接点1-3、5-7、9-11、13-15闭合,保证组合同期表和同期继电器不失同期电压量,同时,在同期合闸小母线1THM和2THM 回路中,17-19接点闭合,此接点和1TJJ闭接点将1THM和2THM 接通。

⑤当选择手动准同期并网时(此时2STK在“手动”位置),我们根据同期表指针指示

选择合适的时机用控制开关KK合闸,KK的5-8接点闭合,发出合闸指令,将2231开关合闸,发电机并网。

⑥当选择自动准同期并网时,将自动准同期开关2STK置于“自动”位置,这时,2STK 将完成下列任务:

a. 接点13-15、17-19闭合,投入自动准同期装置的直流工作电源,使其处于工作状态。

b. 接点5-7、9-11闭合,将同期电压量引入自动准同期装置,由该装置判别同期发出合闸脉冲。

c. 在DEH自动准同期信号回路中,2STK接点1-3闭合,当BTG屏上同期选择开关ZK 置于“G”调节(即发电机侧调节转速)位置时,ZK的2-4接点接通,当DEH盘上“转速控制”操作站的“自动同步”钮用鼠标击活时,接点T717-T718闭合,这时,此回路向DEH 装置发出自动准同期合闸请求信号,DEH装置判别热控条件满足时,向电气发出“DEH信号可投入自同期”信号,相应光字牌闪光报警。

这时,我们可以按下BTG屏上的“自动准同期合闸”按钮(QA),在自动准同期装置中,继电器DTJ励磁,其一接点闭合,使红灯亮,发出同期合闸指示信号,另一接点使HJ励磁,这时,在同期合闸小母线2THM和3THM回路中,2STK接点21-23已接通,HJ的两个开接点闭合,使2THM和3THM接通。

在2231开关的合闸回路中,由于KK在“跳后”位置,其2-4接点已接通,于是,2231开关的合闸继电器SHJ励磁,发出合闸指令,使发电机并网。

3.同期装置

⑴ MZ-10型组合同期表

MZ-10型组合同期表由频差表、压差表和同步表三部分组成。

频差表Hz 是反应两个并列系统之间的频率之差。当两频率相同时,则指针不偏转,在

水平位置。频率不同时,则指针偏转,偏转的方向取决于频差的极性,当待并系统频率大于

运行系统频率时,指针向正方向偏转,反之则向反方向偏转。

压差表V 是反应两个并列系统之间的电压差(相电压差)。当两个并列系统电压差相等

时,指针不偏转,在水平位置。当待并系统电压高于运行系统电压时,指针向正方向偏转,

反之则向反方向偏转。

同步表S 能同时反应出两个并列系统之间的频率差和相位差。当待并系统与运行系统两

者频率和相位相同时,指针停在同步标线上。当待并系统频率比电网频率高时,指针向瞬时

针方向旋转,反之,指针向反时针方向旋转。频差越大,指针旋转越快。但当频差大到一定

程度后,由于可动部分惯性的影响,指针不在转动,而是大幅度的摆动,如频差太大指针就

停止不动了。所以,我们规定频差在±0.5Hz 以内时才允许将同步表投入。指针与同步点所

夹的角度表示两个系统之间的相位差,指针离同步标线越远,待并机组与系统的相位差越大。

因此,我们可以通过对同步表的观察来判断发电机是否满足同期条件,并抓住最佳合闸时机

进行发电机的并网操作。

发电机的并列操作必须严格按照并列条件对发电机的电压和频率进行调整,必须严防非

同期并列。实际操作过程中,很难做到条件完全符合,所以,要求有一定的允许范围。如频

率偏差不许超过0.2~0.4%的额定值,电压有效值偏差不允许超过额定值的5~10%,电压相

位差允许在10°以内。对于电压和频率这两个条件,在同期开关投入后,便可以从组合同

步表中的压差表和频差表中清楚地反应出来,这里的关键问题是电压的相位差(发电机与系

统)。这个角度虽然能够在同步表上反应出来(主开关动、静触头接触时刻,同步表指针偏

离同期点的角度),但它决不是手动合主开关把手时同步表指针偏离同期点的角度,这一点

一定要搞清楚。要使主开关动、静触头接触瞬间发电机与系统之间的相位差在允许范围内,

在合主开关把手时,必须将主开关的合闸时间(包括继电器的动作时间和操作机构动作时间

及主开关本身的固有合闸时间)考虑进去。因此合主开关把手时,同步表指针离同期点的角

度是非常重要的。为使并网时,发电机与系统的电压相位差为零或接近零,我们可以计算出

合主开关把手时同步表指针离同期点的角度最佳值。

设同步表指针旋转一周的时间是t1,主开关的合闸时间是t2,则合主开关把手时同步

表指针离同期点的最佳角度为

21

360t t

=α 这里的“合主开关把手时”是指主开关把手接点接通时,一般情况,同步表指针以20~30

秒转一周为宜,并且尽量使发电机的电压、频率略高于系统的电压、频率,使同步表针向顺

时针方向缓慢旋转,此时并列,其目的就是为了使发电机并网后即能进入稳定的同步运行状

态。

在并网时如遇下列情况,严禁合闸并网:

a . 同步表的指针不是很平稳的旋转而是具有跳跃现象。其可能原因是同步表指针卡涩,

使同步表指针不能指示相位角度。

b .同步表的指针停留在某一位置不动,包括停留在同期点的位置上不动。这可能是频

差过大或发变组与系统有恒定的相位差, 也可能是同步表指针卡涩。

c. 同步表指针旋转过快。

目前,我厂所采用的自动准同期装置为ZZQ —3A 、3B 型,它可大大提高了并网的可靠

性与准确性。ZZQ型自动准同期装置有自动调整转速的功能,它具有一定的调整范围,超出此范围自动准同期装置是不能调整的。因此,在自动准同期装置并网时,运行人员首先由手动将发电机的电压和频率调到与系统接近相等,然后由自动准同期装置进行细调和寻找同期点。当外部条件允许发电机并网时(这一点要从同步表中判断),即可按下自动准同期装置的合闸启动按钮,在同期条件满足后,闭锁装置解除,自动准同期装置导前一个时间发出合闸脉冲,将发电机并入电网。

在采用自动准同期并网时,运行人员必须注意以下几点:

a. 主油开关的操作把手必须在跳闸后位置,否则自动并网不会成功。因为开关操作把手的②④接点只有在“跳闸后”或“预备分闸”位置时才接通。

b. 调速方式选择开关必须投至“G调节”位置。否则,自动调速信号不能作用于调速电机。因为自动调速信号通过调速方式选择开关的增速、减速接点只有在G调节位置时才接通。

c. 自动准同期并网后,运行人员必须复归主开关把手。

发电机并网后,有功功率增加的速度决定于汽机。在冷态情况下,即定子线圈和定子铁芯温度低于55℃时,并网后定子电流不超过额定值的50%即可。热态启动时,负荷上升速度决定汽轮机。

随着负荷的增加,应及时监视发电机的风温、氢温、水温、水压、线圈温度、铁芯温度及励磁装置等,发现异常或不符合规定应及时调整或处理。同时还应注意发电机励磁电流的调节,以维持发电机的电压和无功功率的稳定值。

⑵手动准同期并网时合闸时机的选择

在进行手动准同期并列时,我们是通过观察同步表判断待并系统与运行系统同期条件是否满足的。当同期条件满足时,同步表指针S在360°范围内平稳的、缓慢的旋转,一般希望顺时针方向旋转,即发电机频率略高于系统频率,观察几圈后,在同步表指针指向“12”点前的某一瞬间,手动合上发电机控制开关KK,使发电机并网。

⑶发电机并网时同期表显示的同期量不满足要求的原因

a. 两侧的实际同期量(电压、频率)不满足要求,需重新调整。

b. 在功角仪上检测发电机出口三相电压,如三相电压不平衡,则说明发电机出口同期用PT二次保险熔断,检查更换。

c. 220KV侧同期用开关或刀闸的辅助接点故障,未将所需同期量引入同期回路。

d. 同期开关1STK、TK接点故障。

e. 同期表故障。

⑷发电机并网升压操作时应注意的问题

a. 发电机的升压操作必须在汽机转速稳定在额定值时进行, 这主要是为了防止发变组过励磁。

b. 升压操作应缓慢进行,使发电机出口电压缓慢上升。

c. 升压过程中应监视励磁电压、电流和发电机出口电压表指示均匀上升。定子电流表指示为零,如果有电流指示,在判断表计没有问题时则说明定子绕组有短路点,应立即断开励磁开关。

d. 升压过程中应监视发电机功角仪指示的定子三相电压是否正常,如三相电压不一致则说明定子某相绕组有问题,或者发电机出口表用PT二次保险熔断。

e. 升压过程中应监视励磁机冷却风温。

f. 升压过程中应监视发电机组各轴承的振动及推力瓦温度,因为发电机转子在励磁电流所产生的磁场作用下会受到磁拉力,而发电机气隙不均匀或励磁绕组有短路点时会引起磁场分布不均匀,使转子受到的磁拉力不均衡,从而引起整个机组转子的振动加大以及轴向推

力的变化。

g. 升压至额定值后应检查发电机零序电压表指示值不大于5V。

h. 升压至额定值后应检查励磁绕组绝缘合格。

j. 升压至额定值后应将当时的励磁电压、电流值与以往发电机升压时的数值进行比较,如偏差较大应分析原因。

⑸系统防谐措施

对于220KV变电所防谐措施如下:

a. 在开关的拉闸操作中,拉开开关后,应立即拉开开关两侧的刀闸,以免发生谐振。

b. 在开关的合闸操作中,合上开关两侧的刀闸后应立即合上开关,以免发生谐振。

c. 在机组并网操作中,单元与网控应互相联系好,操作协调,防止谐振现象的发生。

⑹发变组的解列停机

发电机组的解列停机是指将并网运行的发电机组从系统中解列开来,退出运行的整个过程。在发电机组的解列过程中,运行人员必须注意以下几个方面的问题。

a. 当待解列机组的有功功率降至120MW时,将厂用负荷倒至高备变带,为了防止发电机组解列后误合高厂变低压分支开关造成非同期合闸,倒完厂用电后,同时将高厂变低压分支开关直流保险取下,并将小车开关拉至检修位置。

b. 将发电机的有功功率、无功功率、定子电流降低到零或接近零,同时注意励磁电流是否在空载位置。在解列前必须投入主变中性点接地刀闸。

c. 拉开主开关后,应该根据灯光及表记指示等现象进一步核实开关是否断开。

d. 在拉开主开关后,应立即将发电机励磁电流降到零,然后拉开灭磁开关。

e. 在发电机解列时,必须注意发电机的有功功率和无功功率是否为零。当有功功率不为零时解列,将导致汽轮机组转速升高,严重时可能引起机组超速和发电机过电压。当无功功率不为零时,解列后将导致发电机过电压和变压器过激磁。如果有功功率和无功功率尚未降到零而发电机组又必须解列,那么必须汽机先打闸,然后同时拉开发电机开关和灭磁开关。如果灭磁开关没拉开,应立即就地打跳灭磁开关。

4. 备用电源快速切换装置

微机型备用电源快速切换装置是专门为解决厂用电的安全运行而研制的。采用该装置后,可避免备用电源电压与母线残压在相角、频率相差过大时合闸而对电机造成冲击,如失去快速切换的机会,则装置自动转为同期判别或判残压及长延时的慢速切换,同时在电压跌落过程中,可按延时甩去部分非重要负荷,以利于重要辅机的自起动,提高厂用电切换的成功率。

我厂6KV厂用备用电源切换装置采用国电南自生产的WBKQ-01B型微机备用电源快速切换装置,具有以下优点:

⑴CPU采用32位单片机,运算速度快,性能稳定,并运用自动频率跟踪技术,保证了装置在切换暂态过程中测幅、测频、测相时计算的有效性和准确性。

⑵用超大屏幕中文液晶显示画面,使用户对厂用工作电源的各种参数一目了然。

⑶采用大容量存储芯片,可记录装置切换过程中的全部信息。

⑷提供正常手动切换、事故和非正常切换功能。

⑸提供一对正常启动辅助接点,用来启动备用分支的后加速保护。

⑹厂用电源故障时采用实时测量相角差速度及加速度,实现同期判别功能。

4.1 装置主要功能:

⑴正常情况下实现工作电源与备用电源之间的单向切换。

⑵事故、母线低电压、工作电源开关偷跳情况下实现工作电源至备用电源的单向串联切换。

⑶故障时实现工作电源至备用电源的快速切换、同期判别切换、残压切换、长延时切换四种切换功能。

⑷带独立的备用分支后加速过流保护功能。

⑸母线PT小车检修闭锁母线低电压切换功能。

⑹PT断线报警。

⑺多种闭锁功能。

⑻事故追忆、打印及完善的录波功能。

4.2装置切换原理说明

⑴事故切换

事故切换指由发变组、厂变保护(或其它跳工作电源开关的保护)接点起动,单向操作,只能由工作电源切向备用电源。

事故串联切换

由保护接点起动,先跳开工作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。

切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。

⑵非正常工况切换

非正常工况切换是指装置检测到不正常运行情况时自行起动,单向操作,只能由工作电源切向备用电源。该切换有以下两种情况:

厂用母线低电压

当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置进行串联方式切换。

切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。

工作电源开关偷跳

因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置进行串联切换。

切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。

注:工作电源与备用电源之间的双向正常切换,我厂采用手动切换方式,即先将欲合开关手动合闸,在确认开关已经合闸并且分支有电流时再手动拉开另一开关。

⑶切换方式

①快速切换方式

当工作电源开关事故跳闸瞬间,母线残压的幅值还很高,与备用电源电压之间的压差和相角差都在较小的范围内,此时,快切装置在检测条件满足时合上备用电源开关,使母线电压迅速恢复,不但有利于电机的自启动,而且对变压器的冲击也较小。

②同期判别切换

在WBKQ-01B厂用电源快速切换装置中,厂用电源母线电压(事故切换时为残压)的采样采用了自动频率跟踪技术,各电源电压的频率、相位及相位差采用软件测量,使得残压幅值计算的准确性及各相位计算的准确性、可靠性得到了有效地保证。在同期判别过程中,装置计算出目标电源与残压之间相角差速度及加速度,按照设定的目标电源开关的合闸时间进行计算得出合闸提前量,从而保障了在残压与目标电压向量在第一次相位重合时合闸,减小了对厂用旋转负载的冲击。

③残压切换

当母线电压(残压)下降至20%~40%额定电压时实现的切换称为“残压切换”,该切换可作为快速切换及同期判别功能的后备,以提高厂用电切换的成功率。

④长延时切换

当某些情况下,母线上的残压有可能不易衰减,此时如残压定值设置不当,可能会推迟或不再进行合闸操作。因此在该装置中另设了长延时切换功能,作为以上三种切换的总后备。

我厂厂用电源手动切换采用并联半自动方式,即工作电源和备用电源开关的合分均手动完成,采用先合后分的环倒方式。

⑷备用分支保护功能

本装置内提供了备用分支后加速保护及过流保护功能,在事故切换合备用电源开关同时,在设定的后加速有效时间内提供速断保护功能,分支过流功能长期有效。

⑸装置闭锁及报警功能

① PT断线闭锁

当厂用母线PT断线时,装置将自动闭锁低电压切换功能,发PT断线信号,面板上的断线和待复归报警灯亮,并等待人工复归。

②目标电源低压

工作电源投入时,备用电源为目标电源;备用电源投入时,工作电源为目标电源。

当目标电源电压低于所整定值时,装置将发目标电源低压信号,面板低压灯亮。

当目标电源电压低于所整定值时,装置将自动闭锁出口回路,且发闭锁信号,直到电源电压恢复正常后,自动解除闭锁,恢复正常运行。

③母线PT检修及PT辅助接点断开闭锁

当母线PT检修压板接通或PT辅助接点断开时,装置将自动闭锁低电压切换功能,并发母线PT检修信号。当检修压板断开且母线PT开关恢复正常时,自动恢复低电压切换功能。

⑹装置故障

装置运行时,软件将自动地对装置的重要部件如CPU、FLASH、EEPROM、AD、装置内部电源电压、继电器出口回路等进行动态自检,一旦有故障将立即报警。

⑺开关位置异常

装置在正常运行时,将不停地对工作和备用开关的状态进行监视,正常运行时工作、备

用开关应一个在合位,另一个在分位,如检测到开关位置异常(工作开关误跳除外),装置将闭锁出口回路,发开关位置异常信号。

⑻等待复归

在以下几种情况下,需对装置进行复归操作,以备进行下一次操作。

a.进行了一次切换操作后;

b.发出闭锁信号后,且为不可自恢复;

c.发生装置故障情况后(直流消失除外)。

此时,装置将不响应任何外部操作及起动信号,只能手动复归解除。如故障或闭锁信号仍存在,需待故障或闭锁消除后才能复归。

⑼事件信息、事故追忆、录波、打印

①事件记录

装置一旦运行,所有事件信息(装置上电、接点闭锁、开关变位、电压低、装置起动、事件发生的时间等)都将进行记录保存,且不因装置失电而丢失。该记录最大可保存1000条。

记录格式:时间(包括毫秒)、事件信息。

②事故记录

装置一旦起动切换(包括手动起动),装置将记录起动时间、本次切换的所有定值、投退标志、分支电压、分支电流、残压、频差、相差及其它相关信息。

③录波

装置起动切换后,对起动前1秒,起动后3秒的电压、电流进行实时录波(每周波20采样点)。如果装置在起动切换3秒后仍未能完成切换,则装置对发合闸脉冲指令前0.5秒,后1.5秒的电压、电流进行实时录波。录波数据掉电不丢失。

录波数据包括切换时的定值、交流量的采样值和幅值(可通过管理机打印)。

录波后,装置可显示U-t(母线电压-时间)图形曲线,F-t(母线频率-时间)图形曲线,母线电压ρ-θ(极坐标)图形曲线。可使用户对切换过程一目了然。

装置还可通过WAADA软件(与装置同步开发的分析软件),在PC机上查看或打印每一个交流量的图形曲线、幅值、相角,真实再现切换过程中每一个交流量的变化情况及装置的切换过程。

④打印

如装置配置了通信管理插件及共享打印机,装置可将所有的事件记录,事故记录,以及录波信息以一定的方式打印出来。

注:事件、事故及录波信息也可通过装置就地显示。

⑽压板投退

正常运行时应投入压板:

各工作分支跳闸压板、各备用分支合闸压板、各母线PT检修压板(PT检修时退出)、保护跳各备用分支。

非正常运行时应投退压板:

PT检修时退出相应段母线PT检修压板。

电气文字符号大全

常用电气、仪表文字符号大全仪表类 电流表 PA 电压表 PV 有功电度表PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯类 指示灯 HL 红色灯 HR 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 绿色灯 HG 白色灯 HW RD 红色 YE 黄 BL 蓝 GN 绿 WH 白 BK 黑 电容器 C 电力电容器 CE 正转按钮 SBF 反转按钮 SBR 停止按钮 SBS 紧急按钮 SBE 试验按钮 SBT 复位按钮 SR 限位开关 SQ 接近开关 SQP 手动控制开关 SH 时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP

速度控制开关 SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV 电流表切换开关 SA sA 转换开关 SQ行程开关 QF断电器 整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF 变流器 UC 逆变器 UI 电容器 C 电力电容器 CE 整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF 变流器 UC 逆变器 UI 电动机 M 异步电动机 MA 同步电动机 MS 直流电动机 MD 绕线转子感应电动机 MW 鼠笼型电动机 MC 电动阀 YM 电磁阀 YV 防火阀 YF 排烟阀 YS 电磁锁 YL 跳闸线圈 YT 合闸线圈 YC 气动执行器 YPA,YA 电动执行器 YE 发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器 EV 电加热器加热元件 EE 感应线圈,电抗器 L 励磁线圈 LF 消弧线圈 LA 滤波电容器 LL 电阻器,变阻器 R

各种常用电子元件符号及其名称【全】

各种常用电子元件符号 二极管变容二极管 表示符号:D 表示符号:D 双向触发二极管稳压二极管 表示符号:D 表示符号:ZD,D 稳压二极管桥式整流二极管表示符号:ZD,D 表示符号:D

肖特基二极管隧道二极管 隧道二极管光敏二极管或光电接收二极管 发光二极管双色发光二极管 表示符号:LED 表示符号:LED 光敏三极管或光电接收三极管单结晶体管(双基极二极管)表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT

复合三极管NPN型三极管 表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT PNP型三极管PNP型三极管 表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT NPN型三极管带阻尼二极管NPN型三极管表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT 带阻尼二极管及电阻NPN型三极管 表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT

带阻尼二极管IGBT 场效应管 表示符号:Q,VT 电子元器件符号图形 接面型场效应管P-JFET 接面型场效应管N-JFET 场效应管增强型P-MOS 场效应管增强型N-MOS 场效应管耗尽型P-MOS 场效应管耗尽型N-MOS

电阻电阻器或固定电阻表示符号:R 电阻电阻器或固定电阻表示符号:R 电位器可调电阻 表示符号:VR,RP,W 表示符号:VR,RP,W 电位器可调电阻 表示符号:VR,RP,W 表示符号:VR,RP,W 三脚消磁电阻二脚消磁电阻 表示符号:RT 表示符号:RT 压敏电阻表示符号:RZ,VAR 热敏电阻表示符号:RT

光敏电阻电容(有极性电容)CDS 表示符号: 电容(有极性电容)可调电容 表示符号:C 表示符号:C 电容(无极性电容)四端光电光电耦合器 表示符号:C 表示符号:IC,N 六端光电光电耦合器 表示符号:IC,N 电子元器件符号图形

所有常用电气元件图形符号

所有常用电气元件图形符号 原理、接线图图形符号 温度开关 液位开关 热继电器的热元件 电钟 电流表 电压表 V 电度表 kwh 欠流继电器线圈 热继电器常闭触点 点 点 三极断路器 ××× QF KI 过流继电器线圈 KI 过压继电器线圈 欠压继电器线圈 KV 动断(常闭)触点 动合(常开) 触点 KM KI KV KA 延时断开的动断常闭)触点 延时闭合的动合 (常开)触 动合(常开)钮 动断(常闭)钮 断路器 × QF 熔断器 三级熔断器式隔离开关 QS 电流互感器 或 TA 电压互感器 继电器线圈 KA 接触器线圈 KM

电动机 M 接地 接机壳 或 变换器 同轴电缆 屏蔽电缆 导线的连 电感器 电容器一般符号 或 电阻器的一般符号 或 放大器 或 桥式全波整流器 电嗽叭 电铃 蜂鸣器 或 信号灯 可变电阻器 滑线式电阻器 滑动触点电位器 压敏电阻器 注:U 可用V 代替 热敏电阻器 注:Q 可用t °代替 加热元件 可变电容 器 具有两个电极的压电晶体 发光二极管一般符号 极性电容器 或 半导体二极管一般符 号 或 单向击穿二极管 双向击穿二极管 光敏电阻 光电池

安装图图形符号 气功或液压操作 导线的不连接 端子 插头和插座 三个独立绕组 三角形连接的三相绕组 中性点引出的星形 连接的三相绕组 三相串励换向器电动机 机 双绕组变压 三绕组变压 或 自耦变压器 避雷针 热电器 或 天线一般符号 无线电的一般符 号 动力或动力—照明配电箱 注:需要时符号可标示电流种类符号 屏、台、箱、号 照明配电箱(屏) 注:需要时允许涂红 信号板、信号箱(屏) 阀的一般符号 电滋阀 按钮一般符号 墨 单相插座 暗装的单相插座 密闭(防水)座 座 暗装的单相插座 密闭(防水)的单相插座 带接地插孔的三相插座 暗装的带接地插孔的三相插座 开关的一般符号 单极开关 双极开关

电气元器件符号大全.

文字符 仪表P 电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表PAR 信号灯H 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接X 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 母线W 电线,电缆,母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM 应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线 WCL 控制小母线 WC 信号小母线 WS 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预告音响小母线 WPS 电压小母线 WV 事故照明小母线 WELM 熔断F 避雷器 F 熔断器 FU 快速熔断器 FTF 跌落式熔断器 FF 限压保护器件 FV 电容C 电容器 C 电力电容器 CE 接触开关S 正转按钮 SBF 反转按钮 SBR 停止按钮 SBS 紧急按钮 SBE 试验按钮 SBT 复位按钮 SR 限位开关 SQ 接近开关 SQP 手动控制开关 SH 时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP 速度控制开关 SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV 电流表切换开关 SA 整流U 整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF 变流器 UC 逆变器 UI 电机M 电动机 M 异步电动机 MA 同步电动机 MS 直流电动机 MD 绕线转子感应电动机MW鼠笼型电动机 MC 执行器Y 电动阀 YM 电磁阀 YV 防火阀 YF 排烟阀 YS 电磁锁 YL 跳闸线圈 YT 合闸线圈 YC 气动执行器 YPA,YA 电动执行器 YE 电阻R 电阻器,变阻器 R 电位器 RP 热敏电阻 RT 光敏电阻 RL 压敏电阻 RPS 接地电阻 RG 放电电阻 RD 启动变阻器 RS 频敏变阻器 RF 限流电阻器 RC 电感L 感应线圈,电抗器 L 励磁线圈 LF 消弧线圈 LA 滤波电容器 LL 电热E

电气元件符号

电气元件符号(看图必须了解) 电气元件符号(看图必须了解) 气元件符号-常用电气图形符号 序号元件名称新符号旧符号 1 继电器K J 2 电流继电器 KA LJ 3 负序电流继电器KAN FLJ 4 零序电流继电器KAZ LLJ 5 电压继电器 KV YJ 6 正序电压继电器KVP ZYJ 7 负序电压继电器KVN FYJ 8 零序电压继电器KVZ LYJ 9 时间继电器 KT SJ 10 功率继电器KP GJ 11 差动继电器KD CJ 12 信号继电器KS XJ 13 信号冲击继电器 KAI XMJ 14 继电器 KC ZJ 15 热继电器 KR RJ 16 阻抗继电器KI ZKJ 17 温度继电器KTP WJ 18 瓦斯继电器KG WSJ 19 合闸继电器KCR或KON HJ 20 跳闸继电器KTR TJ 21 合闸继电器 KCP HWJ 22 跳闸继电器 KTP TWJ 23 电源监视继电器 KVS JJ 24 压力监视继电器 KVP YJJ 25 电压继电器 KVM YZJ 26 事故信号继电器 KCA SXJ 27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ 28 手动合闸继电器 KCRM SHJ 29 手动跳闸继电器 KTPM STJ 30 加速继电器KAC或KCL JSJ 31 复归继电器KPE FJ 32 闭锁继电器KLA或KCB BSJ 33 同期检查继电器 KSY TJJ 34 自动准同期装置 ASA ZZQ 35 自动重合闸装置 ARE ZCJ 36 自动励磁调节装置AVR或AAVR ZTL 37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT 38 按扭 SB AN 39 合闸按扭 SBC HA 40 跳闸按扭 SBT TA 41 复归按扭 SBre或SBR FA 42 试验按扭 SBte YA 43 紧急停机按扭 SBes JTA

建筑电气CAD图纸常用符号大全

建筑电气CAD图纸常用符号大全 敷设方式和敷设部位敷设方式: SC:穿焊接钢管敷设; CT:用电缆桥架敷设; 敷设 部位: WE :沿墙面敷设; WC :暗敷设在墙内; FC :暗敷设在地面或地板内; CC : 暗敷设在屋面或顶板内; BMG1是负荷开关,SB 是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA 的 微断。 SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B 项(绿) C 项(红) KV:(电压) 千伏 BV:散线MEB:总等电位 LEB:局部等电位线路敷设方式代号 PVC ——用阻燃塑料管敷设 DGL —— 用电工钢管敷设 VXG ——用塑制线槽敷设 GXG ——用金属线槽敷设 KRG ——用可挠型 塑制管敷设⑦线路明敷部位代号LM —沿屋架或屋架下弦敷设 ZM ——沿柱敷设 QM ——沿墙敷设 PL ——沿天棚敷设③线路暗敷部位代号 LA ——暗设在梁内 ZA —暗设在柱 内 QA —暗设在墙内 PA ——暗设在屋面内或顶棚内 DA ——暗设在地面或地板内 PNA —暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号 D ——吸顶式 L ——链吊式 G ———管吊式 B ——壁装式 R ———嵌入式 BR ———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a ——b(c×d)e ——f 其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导 线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位表示2根导线表示3根导线 表示n 根导线⑦照明灯具标注方法一般标注方法:灯具吸顶安装标注方法:其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度, m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护 套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16 平方毫米。 YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV :交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设 BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。 BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。 VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指 5*2.5平方的VV (规格)电缆穿32的焊接钢管 沿墙或地面暗敷设。 FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。 WP1-BV(3×50+ 1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2, 沿顶板面用电缆桥架敷设。 WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2 铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。 ZR-BV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 NH-B-YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B 类成束阻燃型耐火电力电缆。 TMY-3(80*8)+1 (60*6):80*8表示ABC 三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY 是硬铜母(铜排母线) 的意思。 RVS :铜芯pvc 护套双绞线,通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。 RVV :铜芯pvc 内护pv 外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。 BV ,BV 电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布 电线类,用字母B 表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V 表示,因而得。开关器件符号 说明: TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。 DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A 。 C65N-16A :2P 是指适使用 C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A ,额定电流为16A ,2P 指双极的,VE-30mA 指漏电保护电流为30mA C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N 表示分断电流为6000A ,

电气元件符号-常用电气图形符号

序号元件名称新符号旧符号 1 继电器K J 2 电流继电器 KA LJ 3 负序电流继电器KAN FLJ 4 零序电流继电器KAZ LLJ 5 电压继电器 KV YJ 6 正序电压继电器KVP ZYJ 7 负序电压继电器KVN FYJ 8 零序电压继电器KVZ LYJ 9 时间继电器 KT SJ 10 功率继电器KP GJ 11 差动继电器KD CJ 12 信号继电器KS XJ 13 信号冲击继电器 KAI XMJ 14 继电器 KC ZJ 15 热继电器 KR RJ 16 阻抗继电器KI ZKJ 17 温度继电器KTP WJ 18 瓦斯继电器KG WSJ 19 合闸继电器KCR或KON HJ 20 跳闸继电器KTR TJ

21 合闸继电器 KCP HWJ 22 跳闸继电器 KTP TWJ 23 电源监视继电器 KVS JJ 24 压力监视继电器 KVP YJJ 25 电压继电器 KVM YZJ 26 事故信号继电器 KCA SXJ 27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ 28 手动合闸继电器 KCRM SHJ 29 手动跳闸继电器 KTPM STJ 30 加速继电器KAC或KCL JSJ 31 复归继电器KPE FJ 32 闭锁继电器KLA或KCB BSJ 33 同期检查继电器 KSY TJJ 34 自动准同期装置 ASA ZZQ 35 自动重合闸装置 ARE ZCJ 36 自动励磁调节装置AVR或AAVR ZTL 37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT 38 按扭 SB AN 39 合闸按扭 SBC HA 40 跳闸按扭 SBT TA 41 复归按扭 SBre或SBR FA

常见电气元件图形符号一览表

附录一常见元件图形符号、文字符号一览表 类别名称图形符号文字符号类别名称图形符号文字符号 开关单极控制开 关 SA 位 置 开 关 常开触头SQ 手动开关一 般符号 SA 常闭触头SQ 三极控制开 关 QS 复合触头SQ 三极隔离开 关 QS 按 钮 常开按钮SB 三极负荷开 关 QS 常闭按钮SB 组合旋钮开 关 QS 复合按钮SB 低压断路器QF 急停按钮SB 控制器或操 作开关 SA 钥匙操作 式按钮 SB 接触器线圈操作器 件 KM 热 继 电 器 热元件FR 常开主触头KM 常闭触头FR 常开辅助触 头 KM 中 间 继 电 器 线圈KA 常闭辅助触 头 KM 常开触头KA 时间继电器通电延时(缓 吸)线圈 KT 常闭触头KA 断电延时(缓 放)线圈 KT 电 流 继 电 器 过电流线 圈 KA 瞬时闭合得 常开触头 KT 欠电流线 圈 KA 瞬时断开得 常闭触头 KT 常开触头KA 延时闭合得 常开触头 KT 常闭触头KA 延时断开得 常闭触头 KT 电 压 继 电 器 过电压线 圈 KV 延时闭合得 常闭触头 KT 欠电压线 圈 KV 延时断开得KT 常开触头KV

常开触头 电磁操作器电磁铁得一 般符号 YA 常闭触头KV 电磁吸盘YH 电 动 机 三相笼型 异步电动 机 M 电磁离合器YC 三相绕线 转子异步 电动机 M 电磁制动器YB 她励直流 电动机 M 电磁阀YV 并励直流 电动机 M 非电量控制得继电器速度继电器 常开触头 KS 串励直流 电动机 M 压力继电器 常开触头 KP 熔 断 器 熔断器FU 发电机 发电机G 变 压 器 单相变压 器 TC 直流测速发 电机 TG 三相变压 器 TM 灯信号灯(指示 灯) HL 互 感 器 电压互感 器 TV 照明灯EL 电流互感 器 TA 接 插器插头与插座 X 插头XP 插座XS 电抗器L

电气元件符号大全

电气元件符号大全 2009-08-14 22:53 序号元件名称新符号旧符号 1 继电器K J 2 电流继电器KA LJ 3 负序电流继电器KAN FLJ 4 零序电流继电器KAZ LLJ 5 电压继电器KV YJ 6 正序电压继电器KVP ZYJ 7 负序电压继电器KVN FYJ 8 零序电压继电器KVZ LYJ 9 时间继电器KT SJ 10 功率继电器KP GJ 11 差动继电器KD CJ 12 信号继电器KS XJ 13 信号冲击继电器KAI XMJ 14 继电器KC ZJ 15 热继电器KR RJ 16 阻抗继电器KI ZKJ 17 温度继电器KTP WJ 18 瓦斯继电器KG WSJ 19 合闸继电器KCR 或KON HJ 20 跳闸继电器KTR TJ 21 合闸继电器KCP HWJ 22 跳闸继电器KTP TWJ 23 电源监视继电器KVS JJ 24 压力监视继电器KVP YJJ 25 电压继电器KVM YZJ 26 事故信号继电器KCA SXJ 27 继电保护跳闸出口继电器KOU BCJ 28 手动合闸继电器KCRM SHJ 29 手动跳闸继电器KTPM STJ 30加速继电器KAC或KCL JSJ 31 复归继电器KPE FJ 32闭锁继电器KLA或KCB BSJ 33 同期检查继电器KSY TJJ 34 自动准同期装置ASA ZZQ 35 自动重合闸装置ARE ZCJ 36自动励磁调节装置AVR或AAVR ZTL 37备用电源自动投入装置AATS或RSAD BZT 38 按扭SB AN 39 合闸按扭SBC HA 40 跳闸按扭SBT TA 41 复归按扭SBre 或SBR FA

电气符号大全

电气符号大全 电气图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 电气方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 2、电气图形符号分类: 电气限定符号和常用的其他符号包括:电流和电压的种类,可变性,力或运动的方向,流动方向,特性量的动作相关性,效应或相关,性辐,射信号波形,机械控制,操作方法,非电量控制,接地和接机壳等。 电气导线和连接器件图形符号包括:导线,端子和导线的连接,连接器件,电缆附件等。 电气无源元件图形符号包括:电阻器,电感器,电容器等。 半导体和电子管图形符号包括:二极管,晶闸管,光电子,光敏器件等。 电能的发生和转换图形符号包括:绕组连接的限定符号,内部连接的绕组,电机部件及类型变压器,电抗器,消弧线圈,制动电阻,串并补电容,变流器,原电池等。 开关,控制和保护装置图形符号包括:触点开关,开关装置和起动器,有或无继电器,测量继电器,熔断器,间隙避雷器等。 测量仪表灯和信号器件图形符号包括:指示积算和记录仪表,遥测器件,电钟,灯,喇叭和电铃等。 电信图形符号包括:交换设备,电话机,传输信号发生器,变换器,放大器,光纤,光缆,光器件等。 电力照明和电信布置图形符号包括:发电厂和变电所,电信局局和机房设施,线路,配线,电什,配电箱,控制台,控制设备,用电设备,插座,开关和照明灯照明引出线等。 二进制逻辑单元图形符号包括:与输入输出和其他连接有关的限定符号,内部连接组合单元和时序单元等。 模拟单元图的符号包括:模拟和数字信号识别用的限定符号,放大器,函数器,信号转换器,电子开关等。 3、电气设备常用文字符号 1、基本文字符号 符号描述 符 号 描述 符 号 描述 符 号 描述 符 号 描述 C 电容 器 EH 发热器 件 EL 照明 电 EV 空气 调节 器 FA 带瞬时动作的限流 保护器件 FU 熔断FV 限压保GS 同步GA 异步FR 带延时动作的限流

常用电器符号大全

有用的常用电器符号 序号元件名称新符号旧符号 1 继电器 K J 2 电流继电器 KA LJ 3 负序电流继电器 KAN FLJ 4 零序电流继电器 KAZ LLJ 5 电压继电器 KV YJ 6 正序电压继电器 KVP ZYJ 7 负序电压继电器 KVN FYJ 8 零序电压继电器 KVZ LYJ 9 时间继电器 KT SJ 10 功率继电器 KP GJ 11 差动继电器 KD CJ 12 信号继电器 KS XJ 13 信号冲击继电器 KAI XMJ 14 继电器 KC ZJ 15 热继电器 KR RJ 16 阻抗继电器 KI ZKJ 17 温度继电器 KTP WJ 18 瓦斯继电器 KG WSJ 19 合闸继电器 KCR或KON HJ 20 跳闸继电器 KTR TJ 21 合闸继电器 KCP HWJ 22 跳闸继电器 KTP TWJ 23 电源监视继电器 KVS JJ 24 压力监视继电器 KVP YJJ 25 电压继电器 KVM YZJ 26 事故信号继电器 KCA SXJ 27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ 28 手动合闸继电器 KCRM SHJ 29 手动跳闸继电器 KTPM STJ 30 加速继电器 KAC或KCL JSJ 31 复归继电器 KPE FJ 32 闭锁继电器 KLA或KCB BSJ 33 同期检查继电器 KSY TJJ 34 自动准同期装置 ASA ZZQ 35 自动重合闸装置 ARE ZCJ 36 自动励磁调节装置 AVR或AAVR ZTL 37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT 38 按扭 SB AN 39 合闸按扭 SBC HA 40 跳闸按扭 SBT TA 85 热电阻 RT 86 电位器 RP

电气图形符号大全

电气图形符号大全 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

×××电器符号大全××× 序 号 图形符号说明 1 开关(机械式)电气图形符号 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 KM 接触器(在非动作位置触点断开) 5 接触器(在非动作位置触点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关)电气图用图形符号 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断器式断路器 9 QF 断路器 10 QS 隔离开关 11 FU 熔断器一般符号 12 FF 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点电气图用图形符号 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点

21 SB 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替 26 热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 27 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 28 动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 29 动断(常闭)触点 30 先断后合的转换触点 31 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点 32 座(内孔的)或插座的一个极 33 插头(凸头的)或插头的一个极 34 插头和插座(凸头的和内孔的) 35 接通的连接片 36 换接片 37 双绕组变压器

电子元件符号大全

电子元器件符号 电气符号大全 电路图符号大全 导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用?、K?、M?表示。 一、电阻的型号命名方法: 国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)第一部分:主称,用字母表示,表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。第二部分:材料,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。1-普通、2-普通、3-超高频、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。第四部分:序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等例如:R T 1 1 型普通碳膜电阻 电子元器件基础知识(2)——电容 电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。用C表示电容,电容单位有法拉(F)、微法拉(uF)、皮法拉(pF),1F=10^6uF=10^12pF 电容器的型号命名方法国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。第二部分:材料,用字母表示。第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。第四部分:序号,用数字表示。用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介 电子元器件基础知识(3)——电感线圈 电感线圈是由导线一圈*一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利(mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH。 电感的分类按电感形式分类:固定电感、可变电感。按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。 电感线圈的主要特性参数1、电感量L 电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。2、感抗XL 电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL 3、品质因素Q 品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R 线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。4、分布电容线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。 电子元器件基础知识(4)——半导体器件 中国半导体器件型号命名方法半导体器件型号由五部分(场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分)组成。五个部分意义如下:第一部分:用数字表示半导体器件有效电极数目。2-二极管、3-三极管第二部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的材料和极性。表示二极管时:A-N型锗材料、B-P型锗材料、C-N型硅材料、D-P型硅材料。表示三极管时:A-PNP型锗材料、B-NPN型锗材料、C-PNP型硅材料、D-NPN型硅材料。第三部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的内型。P-普通管、V-微波管、W-稳压管、C-参量管、Z-整流管、L-整流堆、S-隧道管、N-阻尼管、U-光电器件、K-开关管、X-低频小功率管(F<3MHz,Pc<1W)、G-高频小功率管(f>3MHz,Pc<1W)、D-低频大功率管(f<3MHz,Pc>1W)、A-高频大功率管(f>3MHz,Pc>1W)、T-半导体晶闸管(可控整流器)、Y-体效应器件、B-雪崩管、J-阶跃恢复管、CS-

常用电气、仪表文字符号大全

电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线,电缆,母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM 应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线 WCL 控制小母线 WC 信号小母线 WS 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预告音响小母线 WPS 电压小母线 WV 事故照明小母线 WELM 避雷器 F

熔断器 FU 快速熔断器 FTF 跌落式熔断器 FF 限压保护器件 FV 电容器 C 电力电容器 CE 正转按钮 SBF 反转按钮 SBR 停止按钮 SBS 紧急按钮 SBE 试验按钮 SBT 复位按钮 SR 限位开关 SQ 接近开关 SQP 手动控制开关 SH 时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP 速度控制开关 SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV 电流表切换开关 SA 整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF 变流器 UC 逆变器 UI 电动机 M 异步电动机 MA 同步电动机 MS 直流电动机 MD 绕线转子感应电动机 MW 鼠笼型电动机 MC 电动阀 YM 电磁阀 YV 防火阀 YF 排烟阀 YS 电磁锁 YL 跳闸线圈 YT

电气图形符号大全

电气电子专业电器件符号大全常用电工与电子学图形符号 序号符号名称与说明 1 —直流 注:电压可标注在符号右边,系统类型可标注在左边 2 直流 注:若上述符号可能引起混乱,也可采用本符号 3 交流 频率或频率范围以及电压的数值应标注在符号的右 边,系统类型应标注在符号的左边 50Hz 示例1:交流50Hz 100~600Hz 示例2:交流频率范围100~600Hz 380/220V 3N 50Hz 示例3:交流,三相带中性线,50Hz,380V(中性 线与相线之间为220V)。3N可用3+ N代替 3N 50Hz/TN-S 示例4:交流,三相,50Hz,具有一个直接接地点且 中性线与保护导线全部分开的系统 4 低频(工频或亚音频) 5 中频(音频) 6 高频(超音频,载频或射频) 7 交直流 8 具有交流分量的整流电流 注:当需要与稳定直流相区别时使用 9 N 中性(中性线) 10 M 中间线 11 + 正极 12 - 负极 13 热效应

14 电磁效应 过电流保护的电磁操作 15 电磁执行器操作 16 热执行器操作(如热继电器、热过电流保护) 17 M 电动机操作 18 正脉冲 19 负脉冲 20 交流脉冲 21 正阶跃函数 22 负阶跃函数 23 锯齿波 24 接地一般符号 25 无噪声接地(抗干扰接地) 26 保护接地 27 接机壳或接底板 28 等电位 29 理想电流源 30 理想电压源 31 理想回转器 32 故障(用以表示假定故障位置) 33 闪绕、击穿 34 永久磁铁 35 动触点 注:如滑动触点 36 测试点指示 示例点,导线上的测试

37 交换器一般符号/转换器一般符号 注:①若变换方向不明显,可用箭头表示在符号轮廓上 38 电机一般符号,符号内的星号必须用下述字母代替C同步交流机G 发电机 G8同步发电机M电动机 MG拟作为发电机或电动机使用的电机 MS同步电动机注:可以加上符号—或∽ SM伺服电机TG测速发电机 TM力矩电动机IS感应同步器 39 M 3~ 三相笼式异步电动机 40 M 3~ 三相线绕转子异步电动机 41 C 3~ 并励三相同步变速机 42 TM M 直流力矩电动机步进电机一般符号 43 G 电机示例: 短分路复励直流发电机示出接线端子和电刷 44 M 串励直流电动机 45 M 并励直流电动机 46 M 1~ 单相笼式有分相扇子的异步电动机 47 M 1~ 单相交流串励电动机

电气图纸符号表示大全

电气图纸符号表示大全 在电气图纸中我们经常看到一些用英文符号表示方式,下面给大家总结了一些常用的符号表示含义,希望能对大家有所帮助。 一、导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二、导线敷设方式表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三、灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC DTQ30-32/2P 这两个是两种塑壳断路器的型号 HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 1、型号的含义 R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

常用电气、仪表文字符号大全

FV--流量控制阀 HV—手动控制阀 LV—液位控制阀 PV—压力控制阀 TV—温度控制阀 XV—开关控制阀 ZV—位置控制阀 YV—用户自定义 电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线,电缆,母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线 WL 应急照明分支线 WE 电力干线 WPM 照明干线 WLM

应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线 WCL 控制小母线 WC 信号小母线 WS 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预告音响小母线 WPS 电压小母线 WV 事故照明小母线 WELM 避雷器 F 熔断器 FU 快速熔断器 FTF 跌落式熔断器 FF 限压保护器件 FV 电容器 C 电力电容器 CE 正转按钮 SBF 反转按钮 SBR 停止按钮 SBS 紧急按钮 SBE 试验按钮 SBT 复位按钮 SR 限位开关 SQ 接近开关 SQP 手动控制开关 SH 时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP 速度控制开关 SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV 电流表切换开关 SA 整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器 UF 变流器 UC 逆变器 UI 电动机 M 异步电动机 MA

常用电气元件图形符号_电气元件图形符号大全

常用电气元件图形符号_电气元件图形符号大全 电气图形符号是指用于各种设备上,作为操作指示或用来显示设备的功能或工作状态的图形符号,例如:电气设备用图形符号、纺织设备用图形符号等。网站数据库中收录现行的含有设备用图形符号的国家标准共26项,所含设备用图形符号共2902个。 图形符号的种类和组成: 图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。 限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。 如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。 延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。 常用电气元件图形符号: 1、基本文字符号 符号描述符号描述符号描述符号描述符号描述 C 电容器EH 发热器件EL 多级开关一般符号单线表示 多级开关一般符号多线表示 具有自动释放功能的负荷开关 原电池组或蓄电池组84 带抽头的原电池组或蓄电池组85 接地一般符号86 接机壳或接底板87 无噪声接地88 保护接地89 等电位90 电缆终端头91 电力电缆直通接线盒92 电力电缆连接盒,电力电缆分线盒

93 控制和指示设备94 报警启动装置(点式-手动或自动) 95 线型探测器96 火灾报警装置97 热98 烟99 易爆气体100 手动启动 电气图形符号大全比较详细的介绍电气符号,图标符号以及作用说明,电气符号在电气管理和应用中起到非常重要的作用。

电气符号大全

1.常用电气、仪表文字符号大全电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT 电线,电缆,母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM 应急照明干线WEM 滑触线WT 合闸小母线WCL 控制小母线WC 信号小母线WS 闪光小母线WF 事故音响小母线WFS 预告音响小母线WPS 电压小母线WV 事故照明小母线WELM 避雷器F 熔断器FU 快速熔断器FTF 跌落式熔断器FF 限压保护器件FV 电容器C 电力电容器CE

正转按钮SBF 反转按钮SBR 停止按钮SBS 紧急按钮SBE 试验按钮SBT 复位按钮SR 限位开关SQ 接近开关SQP 手动控制开关SH 时间控制开关SK 液位控制开关SL 湿度控制开关SM 压力控制开关SP 速度控制开关SS 温度控制开关,辅助开关ST 电压表切换开关SV 电流表切换开关SA 整流器U 可控硅整流器UR 控制电路有电源的整流器VC 变频器UF 变流器UC 逆变器UI 电动机M 异步电动机MA 同步电动机MS 直流电动机MD 绕线转子感应电动机MW 鼠笼型电动机MC 电动阀YM 电磁阀YV 防火阀YF 排烟阀YS 电磁锁YL 跳闸线圈YT 合闸线圈YC 气动执行器YPA,YA 电动执行器YE 发热器件(电加热) FH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器EV 电加热器加热元件EE 感应线圈,电抗器L 励磁线圈LF 消弧线圈LA 滤波电容器LL 电阻器,变阻器R

电气元器件符号大全

电气元器件符号大全 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

文字符仪表P 电流表P A电压表P V有功电度表P J无功电度表P J R频率表P F 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表P R 无功电流表P A R 信号灯H 声信号H A光信号H S指示灯H L红色灯H R 绿色灯H G黄色灯H Y蓝色灯H B白色灯H W 连接X 连接片X B插头X P插座X S端子板X T 母线W 电线,电缆,母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP 照明分支线W L应急照明分支线W E电力干线W P M照明干线W L M 应急照明干线W E M滑触线W T合闸小母线W C L控制小母线W C 信号小母线 WS 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预告音响小母线 WPS

电压小母线W V事故照明小母线W E L M 熔断 F 避雷器F熔断器F U快速熔断器F T F 跌落式熔断器F F限压保护器件F V 电容 C 电容器C电力电容器C E 接触开关S 正转按钮S B F反转按钮S B R停止按钮S B S紧急按钮S B E 试验按钮S B T复位按钮S R限位开关S Q接近开关S Q P 手动控制开关 SH 时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP 速度控制开关 SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关S V 电流表切换开关S A 整流U 整流器U可控硅整流器U R控制电路有电源的整流器V C变频器U F 变流器U C逆变器U I 电机M

相关文档