PCCP的中文全称为预应力钢筒混凝土管(PrestressdCon-creteCylinderPipe,简称PCCP),为双密封柔性联结构,由钢筒、高强预应力钢丝、高强混凝土、高强砂浆和橡胶密封圈等原辅材料由工厂制作而成,管道两端采用钢制承、插口圈,接头采用橡胶密封圈进行连接,适用于高工压和厚覆土等工程环境,具有抗渗性、耐久性,使用寿命长,抗震能力强,施工维护方便等优点。

PCCP管在我国研制和开发应用已有20多年的历史,被广泛应用于长距离输水干线、压力倒虹吸、城市供水工程及压力排污干管等。本公司先后承建了山西省万家寨引黄工程联接段PCCP输水工程建筑安装Ⅱ标、辽宁大伙房(二期)输水工程、南水北调中线京石段应急供水工程及山西张峰水库输水总干Ⅻ标PCCP管道安装工程等项目的PCCP管道安装等任务,其中,南水北调中线京石段应急供水工程(北京段)PCCP管道安装工程是国内首次采用超大内径管型作为输水管线,从施工准备、施工工艺、施工质量控制等方面,对施工单位都是一次大的考验。本文以南水北调中线(北京段)PCCP管道安装工程第一标段为例,就PCCP管道安装施工工艺进行总结。

南水北调中线北京段惠南庄~大宁段PCCP管道工程,采用两排内径4000mmPCCP,PCCP输水干线全长56.359km,其中单根外径达4852mm,标准管长度为5000mm,单节管最重约77.8t,PCCP安装包括:施工准备、到货验收、卸车入槽、管道安装、柔性接口、接口打压、接口内(外)侧抹(灌)水泥砂浆、管内清扫、闭合点施工、阴阳极保护施工、管沟回填等。

1.PCCP管道施工工艺流程

PCCP管道安装程序包括:施工准备→管道及管件到货检查接收→管件卸车入槽→管道初装就位→接地钢片焊接及检测→管道承插口打润滑油→橡胶圈检查及安装→管道对接校正→一次接头打压→管件固定→后续管道安装→二接头次打压(安装3节后)→外部接缝灌浆→管沟回填→三次打压→内部接缝灌浆→阴阳极保护施工→管道回填→内缝接头封堵→静水压试验→工程验收。

2.PCCP管道安装施工工艺

2.1施工准备

2.1.1技术准备

对管道安装设计图进行会审,会审内容包括:以沿线IP点为该区段的控制点,计算确定并校核该区段管道位置、高程和型号及覆土厚度等。当发现施工图纸不清楚时,应及时澄清。2.1.2施工现场准备

管道基础沿线有砂砾石基础、黄土质壤土和岩石基础。对于砂砾石和岩石基础,需开挖至设计地面线后,经测量验收合格,即可进行垫层I区回填;对于黄土质壤土基础,须进行钎探检测,当基础承载力不满足设计要求时,必须进行换基处理,基础置换料采用砂砾石料,最大粒径≤150mm,压实相对密度≥0.75。对于土石过渡段的基础处理时,基础强高度级向低等级延伸长度两侧各5~10m,处理段长度为该段管节长度的整数倍,基础换填采用垫层料,防止管道产生不均匀沉降,造成管道承插口损坏。土质含水量较大,开挖至槽底时出现淤泥现象,地基承载力无法满足设计及规范要求,采取抛石挤淤的方法进行处理,并在块石上部铺设50cm厚砂砾料至设计槽底高程,施工过程中在管沟布置沉降观测点,并在管沟两侧布设排水沟,排至集水坑后抽排至沟槽外侧,在部分地下水位特别丰富的地段,在沟槽两侧布设管井,再进行地基处理。

垫层I区回填:垫层I区是指支承管道上覆荷载结构的基础,其回填要严格按照以下要求执行:垫层材料的最大粒径为50mm,不均匀系数Cu(Cu=d60/d10)>5;回填垫层前,应对垫层材料做湿度检查,以确保夯实后达到所需要的压实度。在管道垫层施工过程中,特别是东北地区和早晚温差较大的地区,施工垫层应预留一定的沉降高度,避免中午天气变热后,产生沉降,影响管

PCCP管道安装施工工艺探究

摘要:文章通过南水北调中线北京段,PC C P管道安装施工,总结了PC C P管道安装、接头打压,内外包缝、管配件安装的施工方法、施工工艺及质量控制,为PC C P管道安装施工提供了借鉴经验。