一、填空题

1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。

2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。

3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。

4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。

6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。

7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。

8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。

9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。

10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。

12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。

13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。

14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。

15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。

16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。

17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。

18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

19、《电业安全工作规程》适用于运用中的(发)、(输)、(变)、(配电)、和(用户)电气设备上工作的一切人员(包括(基建安装)、(农电人员))。

20、高压设备发生接地时,室不得接近故障点(4米)以,室外不得接近故障点(8米以)。

21、停电拉闸必须按照(断路器--负荷侧隔离开关--电源侧隔离开关)的顺序依次操作,送电合闸操作就按与上述相反的顺序进行。禁止(带负荷拉合隔离开关)。

22、操作票应填写设备的双重名称,即(设备名称)和(设备编号)。

23、倒闸操作必须由(两人)执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。

24、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向(发令人)报告,弄清问题后,再进行操作。不准(擅自更改操作票),不准(随意解除闭锁装置)。

25、装卸高压熔断器,应(戴护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在(绝缘垫)或(绝缘台)上。26、在发生人身触电时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的(电源),但事后必须立即(报告调度或设备运行管理员)。

27、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一第(二)种工作票。

28、事故抢修工作可不用工作票,但应记入(事故抢修单)。

29、第一、二种工作票的有效时间,以(批准的检修计划工作时间)为限。

30、接地线应用多股软铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于(25mm2)。

31、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂(禁止合闸,有人工作)的标示牌。

32、因故间断电气工作连续(3)个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

33、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、(电气指示)、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。34、第一、二种工作票和(带电作业)工作票的有效时间,以批准的检修期为限。

35、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装(工作接地线) 或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。

36、进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的(绝缘防护用具) ;使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时(戴护目镜)。

37、在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作,应有严格的(安全措施),并填用“二次工作安全措施票”。必要时申请(停用) 有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统。38、起重工器具中要求,卸扣的销子不准扣在(活动性较大的索具) 。

39、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿(绝缘靴) ,并不准靠近(避雷器)和(避雷针)。

40、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体,在运行中若必须进行(中性点接地点断开) 的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。

41、用计算机开出的操作票应与手写票面统一;操作票票面应清楚整洁,不得(任意涂改)。

42、倒闸操作可以通过(就地操作)、遥控操作、(程序操作)完成。

43、操作设备应具有明显的标志,包括命名、编号、分合指示,旋转方向、切换位置的指示及(设备相色)等。

44、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和(技术措施) 。

45、全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至(邻接高压室) 的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。

46、双极直流输电系统单极停运检修时,禁止操作双极公共区域设备,禁止合上停运极中性线/(金属回线) 隔离开关(刀闸)。

47、送电合闸操作应按照(电源侧隔离开关(刀闸))—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关))的顺序依次进行。

48、专责监护人的安全责任之一:工作前对被监护人员交待(安全措施) ,告知危险点和安全注意事项。

49、工作许可人的安全责任之一:工作现场布置的(安全措施) 是否完善,必要时予以补充。

50、持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应(增填) 工作票份数,由变电站或发电厂(工作许可人)许可,并留存。

51、工作票签发人的安全责任:1)工作必要性和安全性;2)工作票上所填安全措施是否正确完备;3)所派工作负责人和工作班人员是否(适当和充足)。

52、非运行人员用绝缘棒、核相器和_(电压互感器) 定相或用钳型电流表测量高压回路的电流,应填用第二种工作票。

53、若以下设备同时停、送电,可使用同一工作票:属于同一电压、位于(同一平面场所) ,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。

54、一工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票的全部安全措施应(一次完成)。

55、、所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用(隔离开关) 同其他电气装置分开的部分。

56、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点工作时,在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待带电围、安全措施和_(注意事项) 。

57、运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人_、(工作许可人) 任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复。变更情况及时记录在值班日志。

58、工作班成员的安全责任之一:严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督“安规”的执行和(现场安全措施) 的实施。

59、几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏,只填明各分工作票的负责人,不必填写(全部工作人员) 。

60、总、分工作票应由(同一个工作票签发人)签发。

61、承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的(安全责任) 。

62、第一种工作票应在工作前一日送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。临时工作可在工作开始前直接交给(工作许可人) 。