文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 蒸压加气块砌筑专项施工方案

蒸压加气块砌筑专项施工方案

蒸压加气块砌筑专项施工方案
蒸压加气块砌筑专项施工方案

目录

第一章编制依据 (1)

第二章工程概况 (2)

第三章施工部署 (3)

施工布置原则 (3)

工程任务划分 (3)

施工组织于管理机构 (3)

第四章施工方法 (4)

工艺流程: (4)

施工要点: (14)

第五章劳动力组织 (15)

第六章材料、设备等供应计划 (16)

材料要求: (16)

主要机具: (16)

作业条件: (16)

第七章蒸压加气块墙面抹灰技术要求 (17)

第八章质量标准及保证措施 (18)

主控项目: (18)

一般项目: (18)

允许偏差: (18)

保障措施 (19)

第九章安全防护和保护环境措施 (20)

安全施工措施 (20)

施工现场的料具 (20)

施工现场的环境、卫生保护及消防保卫 (20)

第十章成品保护措施 (21)

第十一章质量通病防治 (21)

第一章编制依据

图集手册

表施工图集手册表

第二章工程概况

本工程位于宿州市拂晓大道以东、银河三路以北地块,包含2#、3#、4#三栋公寓及大商业,建筑面积约23万㎡。其中地下室约为73900㎡;本工程建筑结构形式为框架-剪力墙结构,设计使用合理年限为50年,抗震设防烈度为六度,建筑类别为一类居住建筑,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,工程采用商品混凝土。

墙体材料采用加气砼砌块,除特殊注明外,外墙采用200厚B07、加气混凝土砌块,内墙采用200厚B05、加气混凝土砌块,部分管井采用120厚加气混凝土砌块,用专业砂浆,做法及构造详见图纸。

外墙体与混凝柱、梁相接处用1厚钢板网(网孔尺寸10*10mm)外敷后再粉刷砂浆,搭接宽度大于300;内墙及外墙内侧与柱、梁相接处采用300宽160克/㎡耐碱玻纤网格布加强,顶层框架填充墙应满铺钢板网粉刷。

第三章施工部署

施工布置原则

贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。

本工程首先砌筑主体填充墙,然后再砌筑地下室填充墙。

各单位要相互协调好工作,一切按规范、制度办事,并保证高质量、快进度的完成施工任务,力争优质工程。

工程任务划分

施工方案的编制由项目部统一完成,施工员负责对工人技术交底,结构工程由砌筑班组负责完成。

施工组织于管理机构

表项目人员分工表

第四章施工方法

工艺流程:

基底清理→放线、操平→植筋→(导墙浇筑)→浇水湿润→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌专用砂浆→砌筑墙体→设置门、窗过梁→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(两星期后)。

施工要点:

砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润

根据图纸各部位尺寸及构造要求,排砖。外墙及厨房、卫生间等有防水要求的墙体下部浇筑同墙宽200公分高混凝土坎台。

拌制专用砌筑砂浆:

砌体控制:

1、蒸压加气混凝土砌块主控项目:

(1)砌块和专用砂浆的强度等级应符合设计要求。

检验方法: 砌块、专用砂浆的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

2、蒸压加气混凝土砌块一般项目:

(1)蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。

(2)蒸压加气混凝土砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。加气混凝土砌块应防止雨淋。

(3)采用专用砂浆施工,砌块不用浇水。

(4)外墙及厨房、卫生间等有防水要求的墙体下部浇筑同墙宽200公分高混凝土坎台。

砌筑墙体:

1、组砌方法正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,缺边掉角严重的砌块不得使用。

2、加气混凝土砌块水平灰缝和竖向灰缝粘结剂必须饱满,不得出现瞎缝、透明。

3、砌筑时应做好放线、立皮数杆等工作,见图:

4.、砌筑时,加气混凝土砌块搭砌长度不小于砌块长度的1/3,竖向通缝不大于两皮砌块。同一道墙有两种不同的砌块应在转角处设置构造柱。砌筑搭接小于150mm,转角砌筑、T型砌筑如下:

①当搭砌长度小于150mm时,即形成所谓的通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块,否则应配4钢筋网片或26钢筋,长度宜为700mm,如图所示:

②砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮断面露头。如图所示:

加气混凝土砌块转角砌法(只在有防水要求的房间和外墙采用混凝土反坎)

加气混凝土砌块T型砌法(只在有防水要求的房间和外墙采用混凝土反坎)、墙体砌筑时,专业管线(道)要及时配合施工,避免后凿墙开洞,敷设在墙体里的管线,在墙上用切割工具整地割出槽,管线固定牢固后,用1:3水泥砂浆填塞与墙面平齐。

、按图纸设计要求设置构造柱、过梁、圈梁及混凝土带。各种预留洞、预埋件按图纸及设计要求设置;如圈梁被门洞口切断时,应在洞顶留置一道不小于被截断圈梁截面及配筋的钢筋砼附加圈梁,附加圈梁配筋满足过梁需求,搭接长度不小于1000mm,当圈梁高差≤500mm时,圈梁也可沿洞口垂直拐弯与过梁连成框架,见图:

、砌体与结构的连接:

(1)填充墙沿框架柱(或剪力墙)每隔500mm设置2φ6钢筋,平铺在水平灰缝内。拉筋应沿墙贯通。砌体拉结筋钢筋搭接,单面焊10d,搭接55d且不小于400mm。

(2)蒸压加气混凝土砌块墙高大于时应设置配筋带或砌体墙梁等构造措施,砌体墙梁见下图:

(3)水平系梁,位于门窗顶时与过梁结合设置;如果门洞上部墙体高度仍超过2m,再加设间距不大于2m的水平圈梁;砌体填充墙高度超过6m时设置200mm 高水平通长圈梁,圈梁沿竖向中距不大于2m。电梯井道处的砌体填充墙应设置用于预埋井道的附加圈梁(或将圈梁位置进行调整),附加圈梁的位置和间距由电梯厂家提供;纵筋搭接可在同一截面处,搭接长度50d;砌体填充墙如需预留幕墙埋件,则应在对应位置设置通长圈梁,圈梁高度不小于200mm,且应与构造柱、主体结构拉结。

(4)独立墙垛长小于600时按照下图施工:

(5)楼梯间和人流通道的填充墙采用钢丝网砂浆面层加强,内设C4@200钢筋网片。

(6)填充墙为120(100)厚双墙处,须每隔1500在两道120(100)墙中加砌120厚横隔拉结墙,以增加拉结强度和稳定性,填充墙为120(100)厚(单墙)且高度≥3000时,须在半层高或门窗洞口处设圈梁一道,圈梁纵筋锚入构造柱或框架柱内360,大样图见下图:

(7)门窗洞口顶无钢筋混凝土梁或挂板时,均设置过梁,按照下图GL1大样施工,过梁纵筋预埋按照②大样施工,当门洞顶距离楼层梁、板距离小于图GL1高度时按③大样施工。

(8)通窗或窗宽大于3m的条形窗,窗下墙的端部、中部或转角处设构造柱,圈梁(QL)。钢筋混凝土圈梁构造详见2008G304图集第8-11页有关节点所有钢筋混凝土构造柱以及圈梁,上翻和下挂钢筋混凝土板,设备基础等须预留钢筋,混凝土后浇。

(9)当柱边墙跺小于240时,按下图施工。

(10)底层非承重内隔墙当无基础梁时,可砌筑在加厚地坪上,地坪以下土必须夯实,见下图。

(11)填充墙构造柱设置如下:

a·填充墙长度大于5m或2倍层高时,应在墙体中部应设置GZ1,构造柱间距沿墙长不应大于4m。

b.内外填充墙的拐角处、丁字及十字墙相交处、一字墙端部、悬墙端部设置GZ2,悬墙长度超过3米应在中部设置间距不大于3米构造柱。

c.电梯井四角处、电梯轨道对应位置设置GZ3(200×200,4C14,C6@200)。

d.宽度不大于米的门窗洞口两侧设置GZ1,宽度大于米的门窗洞口两侧设置GZ2(配筋同上).

e.墙体与构造柱应砌筑马牙槎,马牙槎深入墙体60-100mm,槎高200-300mm并为砌体材料高度整倍数;构造柱纵筋搭接可在同一截面处,搭接长度50d箍筋间距250mm,纵向钢筋搭接部位间距200mm。

(12)砌体施工质量控制等级为B级,填充墙位置应按建筑施工图要求进行施工,未经设计人员同意,不应随意移位、增加上部墙体应待下部墙体沉实后,墙顶部用实心砌块斜砌且逐块敲紧砌实,所有构造柱、过梁、圈梁砼强度等级均为C20.

(13)不同墙体材料的连接处及管线开槽处抹灰前均须搭接300mm宽钢丝网一层,钉牢绷紧。

(14)填充墙与柱边不平且凸出柱外边时,按下图施工。

(15)梁下墙与梁不对齐时按照下图施工。

(16)、砌筑时不得留直槎,斜槎高度不得大于。随砌随吊线,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。

(17)、墙体砌至梁、板底时,两周后用混凝土或干硬砂浆填逢。

(18)、蒸压加气混凝土砌块墙体除顶部和门窗洞口处,不得与其他砌块材混

砌。如有两种不同的砌块,应设置构造柱衔接,不能混砌搭接。

(19)、墙体中应留好预埋拉筋,同时留出马牙槎;见图:

墙体暗敷管线

1、水电管线的暗敷工作,必须待墙体完成并达到一定强度后方能进行。开槽时,应使用轻型电动切割机并辅以手工镂槽器。凿槽时与墙面夹角不得大于45。开槽的深度不宜超过墙厚的1/3。

2、预敷在楼地面中的管线露出地面部分的垂直段高度宜低于一皮砌体的高度。

3、敷设管线后的槽应用1:3水泥砂浆填实,宜比墙面微凹2mm,再用粘结剂补平,并沿槽长外贴大于等于100mm宽玻璃纤维网格布增强。

砌块排列、门窗框安装、错缝排列、等砌体构造参见构造图集12G614。

第五章劳动力组织

1、劳务队伍按进度计划要求进场,劳动力组织采用分组施工的方式,统一调度各工种的施工力量组织施工。根据本工程的工作量、进度要求等因素,砌筑分包单位选用流水作业;本工程拟定两家劳务班组进行施工作业,瓦工劳动力最高达150人(见下表)。施工管理人员迅速到位开展各项准备工作。做好上岗前的技术培训工作,对施工人员进行安全三级教育。

上海海棠建筑工程劳务公司

上海茂达建筑工程劳务公司

2、本工程二次结构布置三个加工场地和材料堆场,见附图1,平面布置图。

第六章材料、设备等供应计划

材料要求:

砌块要求:

a、本工程采用蒸压加气混凝土砌块,主规格(长×宽×高)为600×200×240、600×100×240。

b、砌块的规格、品种、强度等级必须符合设计要求,规格一致。有出厂证明、试验报告单,进场有复试报告。

专用砂浆的要求:必须是蒸压加气砼砌块专用产品,有出厂证明、试验报告单等。

其他材料:拉结钢筋、预埋件、砼块等按设计及规范要求设置。

材料存放场地应夯实,平整,码放应整齐,下面要架空不得有积水。装运过程轻拿轻放,避免损坏。并尽量减少二次倒运。有防雨措施。

主要机具:

砂浆搅拌机、垂直运输机械、手推车、胶皮管、水平尺、小白线、灰桶、大铲、瓦刀、砌块切割工具、放线工具等。

作业条件:

主体承重结构已施工完毕,经过有关部门验收合格。

做好放线工作,弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复核,办理预检手续。

立皮数杆,注明门窗洞口、砼块、拉结筋等尺寸标高。间距15~20m左右设立,转角处均应设立,距墙皮50mm左右,皮数杆应垂直、牢固、标高一致。

依据设计及规范要求,根据墙体尺寸、门窗洞口和砌块规格,合理设计砌筑平、立面排块,尽可能地减少现场切割量,避免浪费。

楼面找平,拉通线检查,第一匹灰缝厚度超过20mm的,用细石混凝土找平,不得用砂浆找平。

按照设计及规范要求预先在混凝土结构墙、柱上每500mm高植拉结筋。混凝土块,混凝土过梁、混凝土板可提前预制。

第七章蒸压加气块墙面抹灰技术要求

抹灰施工

抹灰施工前应对砌体进行验收。抹灰施工宜在砌筑完成60天后并不得少于30天、框架填充墙的墙顶空隙嵌填完成14天后进行。雨季抹灰施工,其间隔时间应视墙面的含水率和干燥程度适当延长。

抹灰前应先用钢丝刷将墙面满刷清理一遍,清除松散物、浮灰和污物,并将墙面低凹处修正补平、灰缝补满,并经监理(建设)、施工单位验收合格后方可进行抹灰施工。

抹底层灰前应先进行界面处理,界面处理材料应具有很好的保水性能和粘结性能。

墙体与不同材料的交接处(包括埋设管线的槽),应增设加强型耐碱玻纤网格布,搭接宽度每侧不小于150mm。外墙抹灰层变形敏感的部位如:外檐口下部、外窗上下部及45度区域范围内,应增设钢板网片、加强型耐碱玻纤网等防裂加强措施。

外墙上的雨、污水管埋设在砌块墙面时,应沿垂直方向在底层抹灰后敷贴钢板钢丝网(丝径≧,孔径≦10×10mm)网宽度不小于200mm,粉刷砂浆待达到强度后再进行管道卡钉敷设施工。

砌块外墙上的腰线、雨罩、窗台、分格缝等应按规定抹出泛水和滴水槽(或鹰嘴线),外墙抹灰应设分隔缝,分隔面积不宜大于30m2,长度不宜大于6m。分格缝应有可靠的防渗漏处理措施。

第八章质量标准及保证措施

主控项目:

蒸压加气混凝土砌块及其他材料的技术性能、强度、品种必须符合设计要求,要有出厂合格证,规定试验项目必须符合标准。

专用砂浆强度等级必须符合设计要求,有出厂证明、试验报告单等。

砌体构件的混凝土、钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。

砌体水平、竖向灰缝的饱满度要满足要求,不得出现瞎缝、透明缝。

墙体转角和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处不得留直槎,斜槎的水平投影长度不应小于高度的2/3。

一般项目:

上下皮砌块要错缝砌筑,每间(处)两皮通缝不超过2处且不得位于同一面墙上。接槎处砂浆密实,灰缝平直。

拉结筋、构造柱、配筋混凝土带符合设计要求。

砂浆饱满度及检验方法如下表:

表砂浆饱满度检查表

允许偏差:

砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)的规定。

表填充墙砌体一般尺寸允许偏差表

填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。

抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。

检验方法:观察和用尺量检查。

砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;竖向通缝不应大于2皮。

抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。

检查方法:观察和用尺检查。

蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度10MM,抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。

填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔14d后,再将其填充嵌缝。

抽检数量:每验收批抽10%填充墙片(每两柱间的填充墙为一墙片),且不应少于3片墙。

检验方法:观察检查。

8、4保证措施

蒸压加气混凝土砌块砌筑施工技术交底

蒸压加气混凝土砌块砌筑施工技术交底 1、砌体施工前,基层必须清理干净,应注意砌筑基底按找平,否则会造成砌筑时 灰缝厚度不一。 2、为了保证砌筑砂浆的强度及砌体的整体性,砌块砌筑前一天应进行浇水湿润, 冲去浮尘。 3、砌筑砂浆必须按施工配合比进行混合搅拌,上午与下午使用的砂浆必须分开搅 拌。 4、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应先砌不小于200mm 高的灰砂砖或 混凝土砌块。 5、卫生间、露台处墙体必须浇筑不小于300mm 高的C20 混凝土翻边后方可砌 筑。 6、砌体水平灰缝厚度一般为15mm,垂直灰缝宽度为20mm。大于30mm 的垂直缝, 应用C20 的细石混凝土灌实;不得出现瞎缝、透明缝。 7、填充墙砌筑时砌块上、下皮应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小 于150mm。 8、转角处、交接处必须同时砌筑,必须留槎时,应留斜槎。 9、施工洞口留设:洞口顶应安装砼过梁,洞口两侧沿墙高每隔500 设2? 6拉墙 钢筋。 10、当砌体墙的水平长度大于5m,和需加强的丁字墙、转角墙,或非丁字墙端部没 有钢筋混凝土柱时,应在墙中间或墙端部加设构造柱。 11 、构造柱须先砌墙后浇柱,砌墙时墙与构造柱连接处要砌成马牙槎, 沿墙高每隔500设2? 6钢筋,接筋埋入墙内的长度为700且不应小

于墙长的1/5。构造柱的混凝土强度等级为 C20,竖筋用4? 12,箍 筋? 6@200。 高度大于4m 的墙190砌体及高度大于3m 的90砌体,需在墙半高 或门顶标高 处设置与柱连结且沿墙全长贯通钢筋混凝土水平系梁, 墙厚为 190时,梁截面为 190*180,纵筋 4? 12,箍筋? 6@200;墙 厚为 90 时,梁截面为 90*180,上下共 2? 12,箍筋? 6@150。 窗台高度必须符合设计图纸要求,窗台砌体砌筑时应留出压顶混凝 土厚度,压 顶混凝土不少于100mm 厚且完成面内外高差30mm,采 用 C20 的细石混凝土浇筑。 门窗洞口两侧按附图砌灰砂砖,便于门窗固定安装。 顶砖砌筑时间:填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填 充墙砌筑完并应至少间隔 7d 后,再将 其补砌挤紧。 班组放线检查,厅、房、卫生间、厨房、阳台、顶部梁是否与平面 尺寸重合,如 有出现此类问题,请示项目部总工,马上解决,否则 检查中发现、发生返工的材料及工期由承包班组负完全责任。 如果项目部在检查过程中发现,施工班组没有按以上交底内容进行 施工作业,项目部将根据违返情况做出罚款、返工、停工、赔偿材 料损失等处罚措施。 项目部交底人: 班组长签收: 接受交底人: 12、 13、 14、 15、 16、 17、 日期: 日期: 日期:

(完整版)加气块砌筑施工方案

一、工程概况 西安维伽酒店位于北二环未央路立交以东400米路南,工程性质属旧楼改造工程。用地南北长54.8米,东西宽64.2米,总建筑面积6270 M2。 1.1本工程二次结构砌筑采用加气块混凝土砌块和小红砖混合砌筑内隔墙,除 卫生以外的隔墙,墙下用小红砖(240×115×53)砌筑200mm高,往上砌体至3 米高用600×160×240的加气块,3米以上用600×120×240的加气块砌筑。 1.2卫生间内隔墙、管道井采用240×115×53的小红砖砌筑,墙下用200mm高 的素混凝土。 1.3门窗洞上部加横梁,现场进行预制,梁下窗边、门边用加气块和小红砖错 差砌筑,窗台部位加2φ6拉结筋。 1.4抹灰前砌体接缝处、转角处、管线开槽等部位必须铺网,避免墙体干燥后,表面不平直、有裂缝。 1.5按甲方指定位置布置现场搅拌站、堆放材料,水源从就近的临时水源接取,电源从就近的临时电箱接取。 二、施工总体安排 2.1施工准备 2.1.1测量准备 在底板或楼板上放出墙体边线和门窗洞口位置线,并在每层墙柱上放出建筑500mm标高控制线。 2.1.2

2.2机具和材料进场计划 2.3料场安排 砌块必须分规格码放,堆垛上设立标牌,注明砌块的规格,使用部位。堆放场地必须平整,并作好排水,堆放高度≤1.6m,堆垛之间设1000mm宽的通道。在砌筑前两天适量喷水湿润,至砖、砌块表面出现明水时止。 2.4审图

施工前仔细查阅图纸、方案、相关安全、质量规范,找出施工中技术质量、安全施工注意点(特别是墙体上预留洞口尺寸及标高),做到施工中重点突出,心中有数。 2.6进度安排 按照甲乙双方签订的合同工期要求,向甲方上报总进度计划表,月进度计划表、周进度计划表。 三、主要施工方法 3.1砌筑砂浆 3.1.1砂浆用料 本工程采用M5水泥砂浆,砂浆的品种必须符合设计要求,强度必须符合验评标准的规定。砌筑砂浆用的水泥、水、砂等必须符合现行国家标准和有关规定。 1.水泥:采用425#普通硅酸盐水泥、按出厂日期分别堆放并进行复试,并保持干燥。不同品种的水泥不得混合使用。 2.砂:用中砂、并过5mm孔径的筛子,不得含有草根等杂物,含泥量≤5%,使用前进行复试。 3.水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 3.1.2砂浆试块制作 在搅拌机出料口随机取样,每层做两组砂浆试块(每组6人)。 3.2施工工艺 3.2.1施工顺序 基层处理找平放线、立皮数杆构造柱钢筋绑扎墙体砌筑现浇腰带钢筋绑扎构造柱、现浇腰带模板支设构造柱、现浇腰带

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案合肥城建琥珀庄园1#楼、7#楼、8#楼 及商业S1#土建工程蒸压加气混凝土砌块施工方案安徽圣元建设工程有限公司 2020年2月28日目 录 1.编制依据 3 2.施工部署 3 3.施工方法 4 4.劳动力组织 9 5.质量标准及保证措施 11 6.安全防护与保护环境措施 151.编制依据 1.1《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2020 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2020 1.3《蒸压加气混凝土砌块工程技术规程》DB42/T 268-2020 1.4《蒸压加气混凝土砌块》 GB11968-2020

1.5工程概况 琥珀庄园S1#楼工程位于位于肥东县店埠镇站南路与北张路交口东南角。工程总建筑面积为2842.51?O,基地面积1019.54?O,其中商铺1912.51?O,文体活动室530?O,建筑地上3层局部1层,建筑高度为15.3m。 砌筑工程的主要部位为外墙、内墙等。砌块采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级为A5.0、密度等级B07,砌筑砂浆为M5混合砂浆,构造柱、过梁、配筋混凝土带强度等级为C20 2.施工部署 2.1 施工布置原则 2.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。 2.1.2各相关单位要相互协调好工作,一切按设计要求、规范施工,并保证高质量、快进度的完成施工任务。 2.2 工程任务划分 2.2.1施工方案的编制由项目部统一完成,各项目技术负责人对工人进行技术交底,施工员做好现场砌筑质量的控制。 2.3 施工组织与管理机构 表2.3-1项目人员分工表 项 目 任 务 分 工

蒸压加气混凝土砌块砌筑

蒸压加气混凝土砌块砌筑 交底内容: 范围本技术交底针对泥工班二次结构砌墙进行的专项技术交底。 一、重点难点分析1、砌体的平整度、垂直度控制:选用的砌块几何尺寸必须符合规范要求,并选择一致的砌块。砌筑应双面挂线以控制平整度、垂直度。 2、砌块与拉结筋连接:必须把植筋的拉结筋伸入砌体,并满足锚固长度;砌块表面的粘结物的杂质及浮着物必须清理干净。 3、砌体整体强度:砂浆应根据配合比,具有操作性、良好的和易性和保水性,稠度以50-70mm为宜,按照设计要求墙体超过4m留置构造柱。 二、施工准备 1、材料准备(1)蒸压加气混凝土砌块规格:100、150、200、250、300(2)砂浆为混合砂浆,内加石灰膏,强度为M7.5(3)墙拉筋Φ6 2、机具准备搅拌机,后台计量设备,5mm筛子、手推车、大铲、铁锹、刀锯、带齿刃、线锤、托线板、小白线、灰桶、铺灰铲、小锤、小水桶、水平尺、砂浆吊斗及垂直运输工具等。 3、作业条件 (1)施工部位按栋号划分,施工部位植筋工程必须全部完成后方可砌筑。 (2)现场存放场地应夯实,平整,不积水,码放应整齐。装运过程轻

拿轻放,避免损坏。并按图纸堆放,避免减少二次倒运。 (3)根据墙体尺寸和砌块规格,砌筑前进行平面排版设计,尽可能地减少现场切割量。根据砌块厚度与结构净空高度及门窗洞口尺寸切实安排好立面、剖面的排版设计,避免浪费。 (4)砌加气混凝土块的部位在结构墙体上按+1000mm标高线分层划出砌块的层数,安排好灰缝的厚度。 (5)砌筑前在加气混凝土块墙根部先砌好200mm高蒸压粉煤灰砖。(6)砌墙的前一天,应将加气混凝土砌块进行洒水湿润,保证砌体粘结牢固。 (7)遇有穿墙管线,应预先核实其位置、尺寸。以预留为主,减少事后剔凿破坏墙体稳定。 (8)样板领路制度:为统一填充墙施工工艺和施工质量,每一工序施工均根据监理工程师要求采用样板领路制度。即各工序施工前,先按技术交底要求,在进度较快的实验楼做好样板,由监理工程师检查符合质量要求,待监理工程师检查验收合格并书面确认后,方可进行大面积施工。 三、施工工艺基层处理→墙体放线、砌块浇水→砌加气混凝土块→构造柱、圈梁浇筑→收尾→验收 1、基层处理:将砌筑加气混凝土墙根部的砖或混凝土带上表面清扫干净,用砂浆找平,拉线,用水平尺检查其平整度。 2、墙体放线:根据设计图纸要求进行弹线,在相应的部位弹好墙身门

加气块砌墙施工方案

工程 加气块砌体墙砌墙专项施工方案 编制: 审核: 审批: 公司 2016年9月23日 目录 一、工程概况 (1) 二、施工组织与部署 (2) 三、施工工艺 (4) 四、质量要求 (7) 五、成品保护 (8) 六、环境保护及安全文明施工 (9) 七、成本节约 (9)

1 工程概况: 1.1 工程设计概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 工程地点: 建筑概况: 1.2墙体设计概况 1.2.1本工程上部砌体使用粉煤灰加气砼块,厨房、卫生间、水泵房等受潮湿环境或受冷热环境交替影响的房间隔墙为加气混凝土砌块,厚度为100mm-200㎜;砌筑砂浆:统一采用DM10专用砂浆砌筑。 1.2.2墙长超过5m时,按设计要求墙中设构造柱。墙顶与梁须设拉结,(用于垃圾房及变电站和6#楼) 1.2.3垃圾房,门卫室,变电站,墙身水平防潮层设于室内地面下-0.060m处,周圈封闭。防潮层做法为20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂。地面有高差时,应在高处地面一侧做垂直防潮层,做法同水平防潮层,并与水平防潮层连成一体。 1.2.4墙体转角及大于2500的门窗洞口边设钢筋混凝土构造柱。无构造的墙体及门窗的阳角处均做水泥砂浆护角,做法为1:2水泥砂浆抹面。 1.2.5墙身留洞:本次设计凡墙体上小于等于300×300的洞口均未做预留,应配合各专业设备、管道安装图纸现场开凿。开在防火墙上的所有洞口除设备自带防火处理装置外,还需按照防火规范的有关条文进行处理,洞口周围与管道缝隙用石棉绳或岩棉紧密填实后粉刷。当管线通长沿墙敷设时应用细石混凝土或M5.0水泥砂浆封填密实。 1.2.6墙体预埋消火栓、配电箱、接线盒等,当箱体穿透墙体时,箱体背面与墙体平,并加一道 木压条 防火墙时用防火板 图2 钢丝网水泥砂 1.2.7 所有检修门下均制作门槛(见门、窗表),厚度同所在墙体,以防止管井或设备进水。

蒸压加气混凝土砌块规范及要点.

蒸压加气混凝土规范 3.1蒸压加气混凝土砌块的使用范围 3.1.1蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±0.000)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。 3.1.2蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。 3.1.3蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位: 1建筑物±0.000以下(地下室的室内填充墙除外)部位; 2长期浸水或经常干湿交替的部位; 3受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境; 4砌体表面经常处于80℃以上的高温环境; 5屋面女儿墙。 3.2蒸压加气混凝土砌块和砂浆 用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于A7.5、不应小于A5.0,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08。用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于M7.5。用于内墙的砌筑砂浆强度级别、蒸压加气混凝土砌块的强度级别和干密度级别宜与外墙相同。内外墙的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别。砌筑砂浆、找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水、专用砂浆,性能指标符合表2.3.2、2.3.3-1~2.3.3-3的要求。 3.3 模数 平面模数宜采用2M(0.2m),特殊情况可用1M(0.1m);竖向模数、墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以1M为模数。 3.4 窗间墙 窗间墙的长度宜为0.3m的倍数且不宜小于0.6m。 3.5 空调机、防盗网、遮阳罩等重物以及重型门的固定安装

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

蒸压加气混凝土砌块施工方案 目录

1.编制依据 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体填充墙结构构造》12G614-1 施工图纸 2.施工部署 施工布置原则 2.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。 2.1.2各相关单位要相互协调好工作,一切按设计要求、规范施工,并保证高质量、快进度的完成施工任务。 工程任务划分 2.2.1施工方案的编制由项目部统一完成,各项目技术负责人对工人进行技术交底,施工员做好现场砌筑质量的控制。 施工组织与管理机构 表项目人员分工表

施工流水段划分 为了充分利用时间,缩短工期,提高劳动生产率,降低工程成本,按暂设工程采用流水作业,将砌筑工程划分为两个施工流水段。 3.施工方法 工艺流程 基底清理→放线→浇水润湿→导墙浇筑→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌砂浆→砌筑墙体→预埋钢筋→设置门、窗过梁→砌筑墙体→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(至少7天)→清理施工现场 施工要点 3.2.1砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润。砌块砌筑前应提前2天浇水湿润,砌块砌筑时,应向砌筑面适当浇水。 3.2.2根据图纸各部位尺寸及构造要求排砖。 3.2.3拌制砂浆: 3.2.3.1.砂浆采用M5混合砂浆。 3.2.3.2.每层楼且不超过250m3砌体的做一组砂浆试块。 3.2. 4.砌体控制: 3.2. 4.1.蒸压加气混凝土砌块主控项目: 3.2. 4.砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 3.1 施工布置原则 (2) 3.2 工程任务划分 (2) 3.3 施工组织与管理机构 (2) 3.4 施工流水段划分 (3) 3.5 施工顺序 (3) 四、施工方法 (3) 4.1 工艺流程 (3) 4.2 施工要点 (3) 五、劳动力组织 (9) 六、材料、设备等供应 (9) 6.1 材料要求 (9) 6.1.1砌块要求 (9) 6.1.2砂浆要求 (9) 6.1.2其他材料 (9) 6.2 主要机具 (10) 6.3 作业条件 (10) 七、质量标准及保证措施 (10) 7.1 主控项目 (10) 7.2 一般项目 (10) 7.3 允许偏差 (11) 7.4 冬期施工 (12) 八、安全防护与保护环境措施 (13) 8.1 安全施工措施 (13) 8.2 临时用电安全 (13) 8.3 施工现场的料具 (13) 8.4 施工现场的环境卫生保护 (13) 8.5 施工现场的消防保卫措施 (14)

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案 一、编制依据 (1)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (3)《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》03J104 (4)《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2006 二、工程概况 本工程位于上海市松江区,位于广富林路、龙腾路路口。建设单位为上海龙宁房地产开发有限公司,设计单位为上海中星志成设计有限公司,监理单位为上海联合工程监理造价咨询有限公司。本工程建筑概况见下表: 表2-1 建筑概况 地上总建筑面积(含保温)为28839.65m2,结构类型为现浇框架结构。 砌筑工程的主要部位为外墙、内隔墙等。砌块采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级为A3.5、密度等级B07,砌筑砂浆为M5混合砂浆,构造柱、过梁、配筋混凝土带强度等级为C30。

加气块砌筑工程施工组织设计方案

加气块砌筑专项施工方案 一、工程概况 二、编制依据: 2.1《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2002 2.2《砂加气混凝土砌块墙体应用技术规程》 三、材料要求: 3.1本工程户卫生间、厨房、管道井结构砌筑采用加气块砌筑隔墙,所有墙体(包括轻钢龙骨石膏板墙)均要做,高200mm、厚100mm。C30混凝土导墙、做完导墙待总包打完地暖保护层后,再进行墙体 施工; 3.2户卫生间、厨房砌筑隔墙加气块规格(600×240×100)砌筑至结构梁板底,管井砌筑隔墙加气块规 格600×240×75)的加气块,砌筑至结构梁板底, 3.3砌筑砂浆、抺灰砂浆采用M5预拌砂浆。 3.4门窗洞上部加横梁及门窗两侧、转角处采用4¢10 ¢6250, C30混凝土做构造柱及过梁、混凝 土地垄钢筋采用4¢12 ¢6250,C30混凝土地垄 3.5所有砌筑墙面及管线开槽等部位、转角处必须铺钢丝网,避免墙体干燥后,表面不平直、有裂缝。钢丝网规格20×20 3.6所有材料进场必须有出厂检验报告、复式报告、出厂合格证 3.7材料进场现场存放场地应坚实、平整、干燥,不得积水并不受雨、雪影响,码放应整齐,堆置高 度不宜超过2M。装运过程轻拿轻放,避免损坏。并尽量减少二次倒运。 3.8用于楼层户墙的加气块宜堆放在室各层楼面上,但堆载及其他荷载总量不得超过楼板的允许荷载值。 3.9砌筑砂浆、抺灰砂浆现场搅拌水源从就近的临时水源接取,电源从就近的临时电箱接取。 四、施工总体安排 施工准备 4.1测量准备 依据总包交接移交轴线、水平层高标准线、在底板或楼板上放出墙体边线和门窗洞口位置线,并在每层墙柱上放出建筑500mm标高控制线。 4.2

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案 一、编制依据: 建筑工程施工质量验收统一标准GB5 0300一2001 砌体工程施工质量验收规范GB5 0203—2002 建筑工程施工工艺规程DBJ14—032—2004 蒸压加气混凝土砌块建筑构造L06J125 碧桂园两房要求 施工图纸 二、设备、机具: 物料提升机、砂浆搅拌机、电焊机、小车、马凳、灰斗、架板、靠尺、线 坠、锤子、橡皮锤、大铲、瓦刀、水壶、抹子、笤帚、工程线、小型振 动棒、皮数杆、养护喷雾器等。 三、材料要求: 1、砌筑材料进场后,必须经复试合格。产品龄期应超过28天,加气砌块强 度等级为A3.5、A5.0。容重≤0.7KN/m? 2、堆放场地应平坦,按品种、规格分别堆放整齐。堆置高度不宜超过1.5m, 雨天要有防雨措施。 3、制配砂浆,必须按设计要求的砂浆品种,强度制配砂浆。现场过磅计量,M50水泥砂浆为1:6.698.M50混合砂浆为1:6.698:0.326。 4、钢筋采用HPB2 35钢筋( )和HRB4 00钢筋( ) 四、施工工艺: 1、施工放线: 依照施工图纸放出墙体的轴线、控制线、500标高控制线、门、窗洞口位置 砌筑皮数线、拉接筋位置、长度,并经验收合格。 2、构造柱、拉结筋的设置: (1)、焊接、安装拉接筋:按照标注的钢筋位置、长度,将钢筋焊接于预埋 件上,采用双面焊,焊接长度不小于5d。拉接筋高度间距为500mm,水平距 墙边4 0mm,长度为墙长的1/5并≥7 00mm。 (2)、漏设埋铁的部位可采用同规格的铁板距边缘2 0mm钻眼,用2个1 2膨 胀螺栓固定在剪力墙、柱上再行焊接拉结钢筋。 (3)、长度大于5m的填充墙,中间须设置构造柱,钢筋为4Φ 12,箍筋 6@1 00/200,构造柱拉接筋伸入两侧墙内长度不小于墙长的1/5且不小于 700mm. (4)、在窗台下一皮砌块灰缝内放置抗裂筋,洞口宽度大于600mm、小于

加气块砌体施工方案

一、材料要求: 本工程采用蒸压加气混凝土砌块,M5混合砂浆及M5水泥砂浆。所用材料进场前必须查看是否有合格证,不合格的材料不允许进入施工现场。材料进场后由监理人员见证现场取样,然后送实验室作原材检验,合格后方可用到工程上。 二、工艺流程 三、作业条件及施工操作 1砌筑前,墙基层应验收合格;砌筑部位的楼地面、灰渣杂物及高出部分应清除干净。 2、灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15mm。竖向灰缝宽度不得大于15mm。 3、砌到接近上层梁、板底部时,可采用20-40*50*100木楔@600连接墙体与框架柱,后用C25细石砼塞填。 4、砌块墙与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱内埋拉结筋,每500 mm高设一道2φ6mm钢筋,伸入砌块墙水平灰缝内不小于

1000mm。钢筋端头出墙面3-5mm。砌块与门口的联结:当采用后塞口时,将预置好埋有木砖或铁块的混凝土块,按洞口高度2m 以内每边砌筑三块,洞口高度大于2m时,每边砌筑四块,安装门框时用手电钻在边框预先钻出钉孔,然后用钉子将木框与混凝土内预埋木砖钉牢;当采用先立口时,在砌块和门框外侧均涂抹粘结砂浆5mm厚积压密实。同时校正墙面的垂直度、平整度和位置。然后再在每侧均匀钉三个长钉,与加气混凝土固定 6、砌块与楼板或梁底的联结,一般在楼板或梁底每预留2φ6mm 拉结筋插入墙内;如未预留拉结筋时,可先在砌块与楼板接触面抹粘结砂浆,每砌完一块,用小木楔在砌块上皮贴楼板底(梁底1与砌块楔牢,将粘结砂浆赛实,灰缝刮平)。 7、加气混凝土砌块墙每天砌筑高度不宜超过。 四、质量标准 (一)保证项目 1、使用的加气混凝土块及原材料的品种、强度等级(标号)必须符和设计要求;加气混凝土块的质量应满足有关材料技术性能指标,并有出厂合格证。 2、砂浆的品种、强度必须符合设计要求;砌体砂浆必须饱满密实,砂浆的平均强度不小于f m,k,其中任意一组试块的强度不小于,k。 3、转角处必须同时砌筑,交接处不能同时砌筑时必须留斜槎。 (二) 基本项目 1、砌体上下错缝,搭接长度不得小于砌块长度的三分之一;无四皮

蒸压轻质砂加气混凝土砌块砌筑施工方案

1.1.1.1蒸压轻质砂加气混凝土砌块砌筑施工方案 本工程地上外墙为蒸压轻质砂加气混凝土砌块(AAC)砌块;地下外墙为钢筋混凝土墙;内墙采用混凝土小型空心砌块为内墙砌体材料。 1.1.1.1.1工艺要点 1.1.1.1.1.1施工准备 1、砌筑前,墙基层应经验收合格,楼地面灰尘杂物及高出部分应清除干净。 2、在结构墙、柱上弹好+1000mm标高水平线,在梁、板上弹出砌体轴线、砌块的墙边线、门窗洞口的位置尺寸,并标明门、窗洞口起始点相对高度。 3、砌体材料进场必须按类、规格、品种、整齐堆放、布局合理、安全、整洁。蒸汽混凝土砌块运至现场应尽量减少转运次数,将砌块按需用量直接转运至各施工电梯、砌墙处附近,装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后,堆置高度不超过2m,堆放在室外时,要做好遮盖防雨淋措施。 4、预留的铁件、管道应提前安装完毕。 5、施工前应对进入现场的砌块的型号、数量和质量以及施工时所用的器具进行验收。砌筑前一天对砌块浇水,砌块的含水率不宜大于15%,灰砂砖要求渗入深度8~10mm。砌快搬运过程中应轻拿轻放,避免损坏,且不宜二次搬运。 6、抹灰前与隐蔽工程相关单位办理正式交接手续,防止返工。 7、将混凝土过梁、圈梁、混凝土柱、梁等表面凸出部分剔平,将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处,并刷胶粘性素水泥浆。然后,用1:3的水泥砂浆分层抹平。外露钢筋头、铁丝丝头及木头等要剔除,窗台砖补齐,墙与楼板、梁底等交接处应用灰砂砖斜砌补齐。

8、管道穿墙安装套管,套管与墙间用1:3水泥砂浆或细石混凝土填实。 9、对抹灰基层表面的油渍、灰尘、污垢等应清除干净,对抹灰墙面应提前湿水。 10、抹灰前应准备好操作用脚手架或高马凳,脚手架或高马凳应离开墙面200~250mm,以便于操作。 11、砌墙完毕后,砌块应停留7天以上再抹灰。 12、顶层室内抹灰时,需屋面防水施工完毕并验收合格;卫生间内抹灰时,需其防水施工完毕并验收合格。 13、抹灰前应检查门窗的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处和缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。 14、混凝土与砌块墙体交接处均应加钉200宽防裂耐碱玻纤网格布。 15、抹灰前应检查基体表面的平整,以决定其抹灰厚度。抹灰前应在大角的两面、窗台两侧弹出抹灰层的控制线(+50cm或+100cm)水平标高线,以作为打底的依据。 1.1.1.1.1.2操作要点 1.1.1.1.1. 2.1技术准备 1、砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 2、已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。 3、使用经过校验合格的监测和测量工具。

蒸压加气块砌筑规范及砌筑图集

13-6 加气混凝土砌块工程 来源:郑州德亿重工机器制造有限公司 性质:加气混凝土砌块设备、全自动液压砖机等墙材设备生产高新技术企业。 13-6-1 加气混凝土砌块 加气混凝土砌块以水泥、矿渣、砂、石灰等为主要原料,加入发气剂,经搅拌成型、蒸压养护而成的实心砌块。 加气混凝土砌块的规格尺寸见13-46。 加气混凝土砌块的规格尺寸表13-46 砌块公称尺寸砌块制作尺寸长度L 宽度B 高度H 长度L1宽度B1高度H1 600 100 125 150 200 250 300 200 250 300 L-10 B H-10 120 180 240 加气混凝土砌块按其抗压强度分为:A1、A2、、、A5、、A10七个强度等级。 加气混凝土砌块按其密度分为:B03、B04、B05、B06、B07、B08六个密度级别。 加气混凝土砌块按尺寸偏差与外观质量、密度和抗压强度分为优等品、一等品和合格品。 加气混凝土砌块的尺寸允许偏差和外观质量应符合表13-47的规定。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量表13-47 项目 指标 优等品一等品合格品 (1)尺寸允许偏差(mm)长度L1±3 ±4 ±5 宽度B1±2 ±3 +3,-4 高度H1±2 ±3 +3,-4 (2)缺棱掉角个数,不多于(个)0 1 2 最大尺寸不得大于(mm)0 70 70 最小尺寸不得大于(mm)0 30 30

(3)平面弯曲不得大于(mm)0 3 5 (4)裂纹条数不多于(条)0 1 2 任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向的0 1/3 1/2 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所 在面的裂纹方向尺寸总和的 0 1/3 1/3 (5)爆裂、粘模和损坏深度不得大于(mm)10 20 30 (6)表面疏松、层裂不允许不允许不允许(7)表面油污不允许不允许不允许加气混凝土砌块的抗压强度应符合表13-48的规定。 加气混凝土砌块的抗压强度表13-48 强度等级 立方体抗压强度(MPa) 15块平均值不小于单块最小值不小于 A1 A2 A5 A10 加气混凝土砌块的强度等级应符合表13-49的规定。 加气混凝土砌块的强度等级表13-49 密度级别B03 B04 B05 B06 B07 B08 强度等级优等品A1 A2 A5 A10 一等品A1 A2 A5 A10 合格品A1 A2 A5 加气混凝土砌块的密度应符合表13-50的规定。 加气混凝土砌块密度(kg/m3)表13-50 密度级别B03 B04 B05 B06 B07 B08 强度等级优等品300 400 500 600 700 800 一等品330 430 530 630 730 830 合格品350 450 550 650 750 850 13-6-2 加气混凝土砌块砌体 13-6-2-1 加气混凝土砌块砌体构造 加气混凝土砌块可砌成单层墙或双层墙体。单层墙是将加气混凝土砌块立砌,墙厚为砌块的宽度。双层墙是将加气混凝土砌块立砌两层中间夹以空气层,两层砌块间,每隔500mm墙高在水平灰缝中放置φ4~φ6的钢筋扒钉,扒钉间

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑施工方案

舟山花园三期二区安置房项目三标段 蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑 及二次结构施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 苏州工业园区百明建设有限公司 年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、设备机具 四、材料要求 五、施工工艺 六、质量标准 七、质量控制措施 八、成品保护 九、安全文明施工 十、处罚措施

一、工程概况 工程名称:舟山花园三期二区安置房工程三标段 工程地点:太湖度假区舟山二期东、孙武路北 建设单位:苏州太湖城市投资发展有限公司 设计单位:苏州苏合建筑设计顾问有限公司 勘察单位:苏州苏合建筑设计顾问有限公司 监理单位:江苏天狮建设监理有限公司 施工单位:苏州工业园区百明建设有限公司 本工程位于苏州太湖国家旅游度假区,舟山二期东侧、孙武路北侧,由我司承建的舟山花园三期二区安置房工程三标段(11#、16#~18#楼、地下汽车库)。剪力墙结构,建筑总面积:44131m2。住宅楼地下2层,地上11层带阁楼,汽车库地下1层 二、编制依据: 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300---2013 砌体工程施工质量验收规范GB50203---2011 蒸压加气混凝土砌块构造13J104 住宅工程质量通病控制标准DGJ32/J 16-2014 砌体工程DGJ32/J29-2006 舟山花园三期二区安置房工程三标段工程施工图 三、设备、机具: 物料提升机、砂浆搅拌机、电焊机、小车、马凳、灰斗、架板、靠尺、线坠、锤子、橡皮锤、大铲、瓦刀、水壶、抹子、笤帚、工程线、小型振动棒、皮数杆、养护喷雾器等。

四、材料要求: 1、砌筑材料进场后,必须经复试合格。产品龄期应超过28天,加气砌 块强度等级为A5.0,干密度为B06。190*90*53混凝土实心砖,强度MU15。 2、堆放场地应平坦,按品种、规格分别堆放整齐。堆置高度不宜超过1.5m,雨天要有防雨措施。 3、砌筑砂浆按照设计文件要求强度不小于M5.0的加气块专用粘结剂。 水泥砖采用预拌砂浆。 4、HRB400钢筋() 五、施工工艺: 1、施工放线: 依照施工图纸放出墙体的轴线、控制线、1000标高控制线、门、窗洞口位置、砌筑皮数线、拉接筋位置、长度,并经验收合格。 2、构造柱、拉结筋的设置: (1)构造柱须先砌墙后浇柱,砌墙时墙与构造柱连接处要砌成马牙槎,与砌体填充墙连接的钢筋混凝土柱、构造柱应沿柱墙高每隔500配置26墙体拉筋,拉筋应沿墙全长设置; 当砌体边为钢筋混凝土墙时,按此原则设置墙体拉筋。所有构造柱顶部支模时预留簸箕口,便于瓦工浇筑。模板需加海绵条。 (2)每个楼层在墙高度中部(一般结合门窗洞口上方过梁位置)设置通长的钢筋混凝土腰梁,腰梁截面为墙宽x150, 配纵筋410, 箍筋6@200,柱(砼墙)施工时预埋412与圈梁筋焊接或搭接。圈梁遇过梁时,分别按截面、配筋较大者设置。电梯井圈梁,于门头设置。导墙及腰梁需用小口径震动棒振捣密实。 (3)建筑外墙的阳角和阴角,大洞口两侧,楼电梯间四角(无柱时),墙长超过5m时墙长中部设置一根构造柱,柱截面为墙宽x200,配纵筋412箍筋6@200,在上下楼层梁相应位置各预留412,与构造柱纵筋连接。构造柱与砌体墙交接处,应设墙体拉筋。施工时应先砌墙后浇构造柱。(有框架柱、墙除外)

蒸压砂加气混凝土砌块墙体砌筑施工方案

万橡华府8#-10#楼墙体砌筑 专 项 施 工 方 案 四川招港建设有限公司 2018年4月5日

一、编制依据: 1. 本工程建筑施工图纸 2.《蒸压轻质砂加气混凝土砌块和板材结构构造》(06CJ05) 3.《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011) 二、工程概况: 华润万橡府示范区项目施工总承包,位于合肥市新站区东方大道与相山路交口东北角。本工程由3栋洋房及售楼部,周围地下车库组成,其中2栋8层住宅楼,1栋7层住宅楼。总建筑面积约:19970.48m2。本工程由合肥润置房地产开发有限公司投资兴建,华东建筑设计研究院有限公司设计,安徽恒泰工程咨询有限公司监理,四川招港建设有限公司总承建。 本工程主体为剪力墙结构,内外200墙和100隔墙采用蒸压加气混凝土砌块,厨房、卫生间墙体采用水泥砖,砂浆采用DM5预拌砂浆。 三、施工部署: 1、材料准备 1)加气混凝土砌块:A5.0,边角齐全,表面无疏松、层裂,有出厂合格证。 2)加气混凝土砌体用专用砂浆。 3)水泥砖M15,色泽均匀,边角齐全,有出厂合格证。 4)钢筋:φ6.5、φ8、φ10、φ12等。 以上材料均按规范的批次数量要求进行报验并见证取样送检,然后方可使用。 2、机具准备

1)机械:切砖机。 2)运输设备:塔吊1台、升降机每栋楼各1台、翻斗车10辆。 3)工具:铁锹、瓦刀、铁锤、錾子、水平尺、线坠、靠尺、塞尺、卷尺、切割机、扫帚等 3、现场准备 1)采用袋装预拌砂浆。 2)凿除并清理干净墙身部位楼面砼浮渣。 3)以柱轴线为准,弹出墙身线及门洞位置线,以0.5m高处的水平线为准进行找平,将皮数杆标注在结构柱上,测量好专用连接件位置并安装固定。 4)根据弹好的墙身线调整构造柱,并接长构造柱主筋及绑扎构造柱箍筋。 4、劳动力安排 组织泥工35人、壮工15人、钢筋工5人,木工10人,保证墙体的砌筑满足整个工程的施工进度计划。 5、施工顺序 主体结构每六层进行自验,自验合格后报相关部门进行中间结构验收,中间结构验收合格后方可开始砌筑墙体。每单元的墙体砌筑均先从商业一层开始,往上逐层进行砌筑。 三、施工工艺及技术要求: (一)、砌筑砂浆

蒸压加气混凝土砌块施工工法

盛科城一期工程 蒸压加气混凝土砌块施工工法 1.前言 盛科城一期建筑工程中内外墙体,均采用加气混凝土砌块砌体,本工艺标准以蒸压加气混凝土砌块砌体工程进行阐述。 1.1工艺特点 ⑴建筑体系适应性强,砌筑方便、组砌灵活,对建筑物的平面和空间变化无严格要求,能满足建筑设计变化的需要。 ⑵生产砌块的成本低廉,制作工艺简单。可因地制宜充分利用本地区的地方材料,可以变废为宝,化害为利,利用工业废渣作原料,可节约有限的资源。 ⑶施工机具设备简单,施工简便。 ⑷具有较好的耐久、保温、防潮、隔热和耐火等性能。 1.2工艺原理 砌体工程是由砖、石、水泥、石灰、砂子等砌筑的砌体结构,能耐久地承受上部结构的荷载,并具有一定的抗冻、保温、防潮、隔热和耐火等性能。本工艺适用于工业与民用建筑工程采用蒸压加气混凝土砌块和轻质混凝土小砌块等砌筑填充墙砌体工程。蒸压加气混凝土砌块和轻质混凝土小砌块因其重量轻,用作填充墙可以减轻建筑物的自重,降低工程投资,因此在框架结构、剪力墙等结构中得到广泛的应用。 1.3适用范围

⑴适用于低层和多层建筑的承重墙、多层和高层建筑的间隔墙、框架填充墙,以及一般工业建筑的围护墙体。 ⑵采用加气混凝土砌块砌体承重的房屋,宜采用横墙承重的结构方案,横墙的间距不宜超过4.2m,尽可能使横墙对正贯通,每层应设置现浇混凝土圈梁,以房屋有较好的空间整体刚度。质量密度为500kg /m3、强度等级为MU3的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过三层,总高度不超过10m;质量密度为600kg/m3、强度等级为MU4的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过四层,总高度不超过13m;质量密度为700kg/m3、强度等级为MU5的加气混凝土砌块,用于横墙承重的建筑时,其层数不得超过五层,总高度不超过16m。 ⑶作为填充材料或保温隔热材料。?` ⑷用于冷库、恒温恒湿车间等特殊的建筑物,可取代一部分保温材料;也可作为保温隔热材料用于建筑物的复合墙体。 2.工艺流程及操作要点 2.1工艺流程 2.1.1作业条件 砌筑前,将楼、地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 弹出楼层轴线及墙身边线,经复核,办理相关手续。 根据标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。

加气块砌筑施工方案

墙体砌筑施工方案 一、工程概况 赤壁镇农贸市场位于赤壁市赤壁镇,本工程总建筑面积10935.63m2,建筑层数:Ⅰ区:3层;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ区:2层;Ⅵ区:6层。建筑总高度:Ⅰ区:16.3M;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ区:9.0M;Ⅵ区:21.0M。 1.1本工程二次结构砌筑采用加气块混凝土砌块和M10水泥砖混合砌筑内隔墙,除卫生以外的隔墙,墙下用M10水泥砖砌筑 200mm高,往上砌体至梁底用200厚的加气混凝土砌块。 1.2卫生间内隔墙、管道井采用100厚加气混凝土砌块砌筑,墙下用200mm高的素混凝土。 1.3门窗洞上部加横梁,现场进行预制,梁下窗边、门边用加气块和小红砖错差砌筑,窗台部位加2φ6拉结筋。 1.4抹灰前砌体接缝处、转角处、管线开槽等部位必须铺网,避免墙体干燥后,表面不平直、有裂缝。 1.5按甲方指定位置布置现场搅拌站、堆放材料,水源从就近的临时水源接取,电源从就近的临时电箱接取。 二、施工总体安排 2.1施工准备

2.1.1测量准备 在底板或楼板上放出墙体边线和门窗洞口位置线,并在每层墙柱上放出建筑1000mm标高控制线。 2.1.2 2.2机具和材料进场计划

2.3料场安排 砌块必须分规格码放,堆垛上设立标牌,注明砌块的规格,使用部位。堆放场地必须平整,并作好排水,堆放高度≤1.6m,堆垛之间设1000mm宽的通道。在砌筑前两天适量喷水湿润,至砖、砌块表面出现明水时止。 2.4审图 施工前仔细查阅图纸、方案、相关安全、质量规范,找出施工中技术质量、安全施工注意点(特别是墙体上预留洞口尺寸及标高),做到施工中重点突出,心中有数。 2.5进度安排 按照甲乙双方签订的合同工期要求,向甲方上报总进度计划表,月进度计划表、周进度计划表。

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案 一、编制依据 (1)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (3)《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》03J104 (4)《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2006 (5)《施工图纸》 二、工程概况 本工程为林州市公安小区8、9、10#楼,位于林州市红旗渠大道与警苑街交叉口东北角,本工程为钢筋砼剪力墙结构,8#楼建筑面积为7429.71平米,9#楼建筑面积为11530.2平米,10#楼建筑面积为11530.2平米,均为地下二层,地上十八层,建设单位为林州市兴业房地产开发有限公司,监理单位为安阳鑫源项目管理有限责任公司,施工单位为河南林祥工程建设有限公司。 三、施工部署 1、施工布置原则 3.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。 本工程因工期紧张,采取从下到上做二次结构施工。 四、施工方法 4.1 工艺流程 基底清理→放线→浇水润湿→导墙浇筑→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌砂浆→砌筑墙体→预埋钢筋→设置门、窗过梁→砌筑墙体→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(至少7天)→清理施工现场 4.2 施工要点 4.2.1砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润。砌块砌筑前应提前2天浇水湿润,砌块砌筑时,应向砌筑面适当浇水。 4.2.2根据图纸各部位尺寸及构造要求排砖。

4.2.3拌制砂浆: 1、砂浆采用M5混合砂浆。 2、每层楼且不超过250m3砌体的做一组砂浆试块。 4.2.4砌体控制: 1、蒸压加气混凝土砌块主控项目: (1)砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试 验报告。 2、蒸压加气混凝土砌块一般项目: (1)蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。 (2)蒸压加气混凝土砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。加气混凝土砌块应防止雨淋。 (3)填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。 (4)蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌筑四皮混凝土实心砖。 4.2.5砌筑墙体: 1、组砌方法正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,缺边掉角严重的砌块不得 使用。 2、加气混凝土砌块水平灰缝和竖向灰缝砂浆必须饱满,不得出现瞎缝、透明; 并且所有墙体必须进行勾缝处理。 3、墙体底部砌筑混凝土实心砖。 4、砌筑时应做好放线、立皮数杆等工作,见图4.2-1: 拉结筋 楼地面 构造柱大马牙槎留设方法

蒸压加气混凝土砌块施工方案47740

吴忠市区2015年金积城市棚户区改造项目 施工四标段工程 (1、2、3、6、7、8、9# 楼) 砌 体 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 安徽四建控股集团有限公司 2016年6月20日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 施工布置原则 (2) 工程任务划分 (2) 施工组织与管理机构 (3) 施工流水段划分 (3) 施工顺序 (3) 四、施工方法 (3) 工艺流程 (3) 施工要点 (4) 五、劳动力组织 (14) 六、材料、设备等供应 (14) 材料要求 (14) 砌块要求 (14) 砂浆要求 (15) 其他材料........................................ 错误!未定义书签。 主要机具.......................................... 错误!未定义书签。 作业条件.......................................... 错误!未定义书签。 七、质量标准及保证措施................................. 错误!未定义书签。 主控项目.......................................... 错误!未定义书签。 一般项目.......................................... 错误!未定义书签。 允许偏差 (18) 冬期施工 (20) 八、安全防护与保护环境措施 (21) 安全施工措施 (21) 临时用电安全 (21) 施工现场的料具.................................... 错误!未定义书签。 施工现场的环境卫生保护 (22) 施工现场的消防保卫措施 (22)

相关文档