文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电动卷帘门调试方法

电动卷帘门调试方法

电动卷帘门调试方法
电动卷帘门调试方法

电动卷帘门是常见于工厂、车间、物流等区域的隔离门,由于其使用电机启动的特性,需要做好调试,以防万一。

在卷帘门电机端,上下有两个六角形的调节螺栓(六角形的内螺栓)并有上下、左右箭头指示,这个就是限位调节器,也就是开门和关门卷轴的运转方向。

⑴在MCC处相应的电动卷帘门单元抽屉上将开关打到控制回路处。

⑵送电后,检查调试控制回路。首先检查电动卷帘门开关位置,然后看灯光回路是否正常。一般情况电动卷帘门在中间位时,红、绿灯全亮;阀门全开时,红灯则处于亮状态;阀门全关则绿灯亮。若阀门为中小型阀门,则建议用手动将阀门开关行程调好。若阀门为大型阀门,过沉,则建议用电动点动方法将开关行程调好。调阀门开关行程时,以开行程为例:先将阀门摇至全开位,

倒回手柄的1/2圈,然后用螺丝刀将行程调节螺钉按至底部右旋一下(有些阀门则是将螺钉顺时针旋到底部)将螺钉卡住,然后调节开行程转钮,调至行程开关动作,然后将螺钉松开或左旋至顶部。关行程开关也用同样方法调出。

⑶开关行程调好后,同时检查MCC灯光是否

⑷将阀门摇至中间位(或用电动),按下MCC处相应单元开按钮,则开接触器吸合。按下停按钮,则开接触器断开;按下关按钮,则关接触器吸合,按下停按钮,则关接触器断开。

⑸控制回路调试完后,在MCC抽屉上将开关打到动力回路处。

⑹然后点动开按钮,检查电机转向。若阀门向开方向运动,则电机线接线正确。若阀门向关方向运动,则将开关拉下,为了MCC的接线美观和颜色统一,规定统一在电动卷帘门内将两芯电机线互倒。

⑺重新合闸,按开关按钮,检查电机转向。

⑻按开、关按钮将电动卷帘门开关操作各一次,检查电动卷帘门有无卡涩现象,听电机声响是否为正常音。若阀门过沉,电机则有憋音,而且电机很快会发热,这时,则应停下,请机务检查电动连杆机构有无异常。

⑼将阀门开、关到位,用万用表检查开关反馈是否正常,若有必要则进行调整开关反馈开关。

⑽在继电器柜处进行开、关回路短接,模拟软操指令发出,检查软操回路是否正常,并在端子柜量取开关反馈看是否正常。

⑾上述回路完全无误后,将电动卷帘门开、关行程时间、及电机铭牌,MCC处保险容量、接触器容量、型号、出厂编号等做详细记录。

卷帘门施工方案

卷帘门工程施工组织设计方案 工程名称: 根据工地现场实际情况,初步制定如下施工方案: 一、施工程序和方法 1、施工准备、技术交底、图纸会审、施工组织设计。 2、施工队伍和工具提前进入现场,做好施工准备。 3、全面检查工具,保养维修。 本工程执行下列规范 依据标准GB14102-2005《特级卷帘门》 二、方案编制依据 1、消防要求: 《建筑及民用设施消防设计规范》 《卷帘门通用技术标准》 2、现场实际情况, 通风管道交叉作业点多, 三、工程进度计划 1、门制作时间:15个工作日 3、门安装时间:5个工作日 整个工程工期预计20个工作日,各项工作交叉进行。 四、施工要点: 1、在安装导轨的过程中,要准确测量,随时将导轨施工后的实际尺寸传真回公司,公司根据相关尺寸进行卷帘门零部件生产加工、运输等。 2、据甲方现场实际情况,进行机械和电器部分的安装。 五、劳动力及设备进场计划:

首先进场人员为项目经理1 名;专业技术人员1 名;安装队长1名,对安装质量及安全文明生产负全责,在保证消防要求的前提下尽可能满足甲方要求。做好和施工现场专业负责人的接洽,现场的二次设计,使施工队长了解整个工程的要点和难点及解决办法。随即派安装工 5 名,电焊工 2 名进行安装,机械安装完毕后再派 1 名电器安装人员进行调试。 六、安装设备: 1.电焊机2台 2.无齿锯2台 3.电锤2个 4.手电钻2个 5.气泵1个 6.活扳子(300mm) 7.开口扳子(17×19)、(10×12) 8.一字口螺丝刀 9.十字口螺丝刀 七、工料准备 根据施工预算进行,按照施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间、材料储备额和消耗定额进行汇总,编制出材料需要量计划,为施工备料、确定仓库、场地堆放所需的面积的组织运输等提供依据,必要时搭建临时仓库。 八、工程材料的运输 将根据本工程的进度,工程需求量及工地仓库面积的大小,采用一次性、由公司点对点地专车在工地仓库交货。大料长料宜用两人抬杠运输。 九、施工技术要求及质量控制

电动卷帘门调试方法

 ⑶开关行程调好后,同时检查MCC灯光是否 ⑷将阀门摇至中间位(或用电动),按下MCC处相应单元开按钮,则开接触器吸合。防火卷帘门施工措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防火卷帘门施工措施 一、编制说明 1、编制依据 1)建设(设计)单位提供的图纸及其他相关资料。 2)建设单位对该工程提出的施工质量、施工工期和进度计划、施工方法、施工安全、施工组织机构、施工平面布置及文明施工等要求。 3)公司有关施工组织、施工质量、安全生产、技术管理文件和装备水平、施工能力及多年来施工类似工程所积累的管理经验和施工技术。 2、编制目的 1)科学地组织施工以提高劳动生产率,缩短工期、确保工程质量、节约原材料和能源、降低成本、文明施工以获取尽可能大的经济效益和社会效益。

2)从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工顺序、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施,安排施工进度和劳动力、机具、材料、构件与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。 3)缜密地预计施工中的各种需要及可能发生的变化,以便事前作好准备,把设计和施工、技术和经济、前方和后方、企业的全局活动和工程的施工组织,把施工中各单位、各部门、各阶段以及各项目之间的关系更好地协调起来,使施工过程牢固地建立在科学、合理的基础上,从而做到人尽其力,物尽其用,优质、低耗、高速度地取得最好的经济效益和社会效益。 二、工程概况 由建设的,防火卷帘工程为该项目消防设施的一部分,根据甲方提供建筑图纸及实际尺寸制作。本工程建筑消防设计执行《建筑设计防火规范》(GBJ16-2006),耐火等级为一级。本公司严格执行国家标准《防火卷帘》(GB14102-2005),防火卷帘门为可自行关闭的特级无机双轨双帘,耐火极限不低于3.0h。采用工厂加工帘面、卷轴、支撑板等零部件及外协防火型卷帘门机和控制箱现场组合的形式进行安装,卷帘支撑

防火卷帘门安装施工方案

一、防火卷帘门安装施工方案 1.安装工艺流程 确认洞口及产品规格一一左右支架安装一一卷筒轴一一开闭机一一空载试 车一一帘面安装一一负荷安装一一负荷试车一一侧导轨一一导轮横梁一一控制箱和按钮盒——行程限位调试——箱体护罩——验收交付 1.1确认洞口及产品规格 安装前,依据安装任务单和报批确认的防火卷帘安装图检查测量建筑物洞口尺寸、标高以及防火卷帘产品规格、尺寸、型号、确认正确的安装位置。 1.2划线 确认建筑洞口及防火卷帘产品和开闭机左或右安装要求无误后,安装施工人员应首先以建筑物标高线实施划线。 1.3安装左右支架 1.3.1根据安装图纸确认安装型式首先确认墙侧安装、墙中安装等安装型式。 1.3.2清理并找平大小支架与建筑物(墙体、柱、梁)的安装基准面。 1.3.3安装左右支架。 1.4卷筒轴的安装 1.4.1安装前应检查卷筒轴轴头焊接,卷轴直线度质量。以及首板固定位置与卷轴轴向是否平行。 1.4.2检查无误后,使用相应的安全起重工具进行吊装与左右支架装配安装固定。

1.4.3要求:卷筒轴安装后应检验确认其水平度,水平度在全长范围内不大于2mm 1.5开闭机安装 用配套规定的螺栓将开闭机安装于传动支架上,并连接套筒滚子链。 1.6空载试车 1.6.1开闭机安装后,采用零时电源,接通电器控制箱及开闭机,实施空载试车。注意开闭机的接线相序,应与交付时的接线相序一致。 162空载电动试运行前,应首先使用开闭机的手动拉链,拉动试运行,无误方可电机试运行。 163观察运行中支架,卷筒轴运转是否灵活可靠,稳定。有无异常,要求 卷筒轴在运行中其径向跳动量不大于10mm 1.7帘面安装 1.7.1首板长度方向应与卷筒轴中心线平行,并用规定规格的螺钉固定于卷筒轴上。 1.7.2帘面安装后,应平直,两边垂直于地面。经调整后,上下运行不得歪斜偏移,且帘面的不平直度不大于空口高度的1/300。 1.7.3具有防风钩的帘面,其防风钩的万向,应与侧导轨凹槽相一致。 1.8导轨安装 帘面安装调整无误后,即进行导轨的安装,其要求应满足: 1.8.1防火卷帘帘面嵌入导轨深度符合国家相关规定。 1.8.2导轨顶部应成圆弧形,其长度超过洞口75mm

防火卷帘门的安装要求和使用说明

( 1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。 (2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。 (3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。 (4)规范(如GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门,常采用防火防盗门。 主要用于大型超市(大卖场)、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所。当火警发生时,防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下,按预先设定的程序自动放下(下行),从而达到阻止火焰向其他范围蔓延的作用,为实施消防灭火争取宝贵的时间。 在通常情况下,大型建筑根据国家消防法的规定配置了消防中央控制系统。当火灾发生时,安装在房顶的烟感传感器(简称烟感)首先接到烟雾信号,同时向中央控制系统报警,消防中央控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源,使火灾区域的防火卷帘按一定的速度下行。当卷帘下行到离地面约1.5米位置时,停止下行,以利于人员的疏散和撤离。防火卷帘门在中间停留一定时间后,再继续下行,直至关闭。防火卷帘门的下行速度和中间停留时间可在安装时进行调整。 在某些场合,建筑内不配备消防中央控制系统,防火卷帘门仅借助于防火卷帘门的消防控制电器箱实现防火卷帘门的防火规定运行程序。在这种情况下,当火警发生时,烟雾传感器接收的火警信号直接传至防火卷帘门的消防控制电器箱。 在停电的情况下,只能通过拉动铁链将防火卷帘门放下。防火卷帘门配备的手动,只能单向放下,不能提升。 防火卷帘门的制作要求较高,即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验,防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。 防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节 钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品,因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。钢质防火卷帘在使用过程中,专用设备应有专人使用和保管,并具有一定电工及机械基础知识。 在操作使用过程中,操作人员不得擅自离开操作地点,应密切注意启闭情况和执行情况,在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵,卷帘卡死,电机受阻和发生其它事故。防

电动卷帘门施工方案及技术措施

电动卷帘门施工方案及技术措施 1、编制依据 施工图纸及洽商和设计变更 防火门、卷帘门图集《88J13-4》 2、工程进度与质量保证:由项目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.1、产品性能及参照标准 GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列GB 6388运输包装收发货标志 GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法GB14102-93防火卷帘通用技术条件 GB/T9978—1999 建筑构件耐火实验方法 3.2、施工组织 1. 施工组织的指导思想:“严格遵守合同,确保工期,质量第一,信誉至上” 提倡“精益求精“的工作作风。 2. 从采购材料抓起,尽量缩短采购时间。 3. 采取各种措施尽力减少不均衡施工的不利影响。考虑采取合理安排交叉施工,尽量向前赶工期。 4. 根据现场的洞口尺寸,进行图纸深化设计。对图纸反复核对,确保无误,依据图纸要求,防火卷帘门如不到顶,上部采用耐火极限不小于3小时的防火板材封堵。 3.3、施工布署 生产顺序:采取先生产一批,然后进场安装,安装与生产同时进行的方式。 原材料存放:原材料进厂到产品加工及成品的存放都设专管专用,材料在厂内或现场存放时要放置在干燥、通风的地方,要避免和有腐蚀的物质及气体接触,并必须做防潮、防雨、防晒、防腐等措施。平放时,下面垫平,防止变形。由专人负责管理。 所有材料进场上报合格证、检验报告和相关资质证明文件。 所有隐蔽工程检查验收,必须经监理验收合格后,方可下道工序施工。

卷帘门安装说明书

WFJ·SMA无机复合防火卷帘 一、前言 WFJ·SMA无机复合防火卷帘的特点是采用了由多种无机复合耐火隔热材料作防火卷帘的帘面,以取代传统的钢质帘面。因而卷帘质量轻、厚度薄、耐火性能优良、隔热性好、占用的空间小、运行噪音低、无需水幕保护,具有金属卷帘无法比拟的耐火隔热和耐腐蚀性能,是各大宾馆、娱乐场所、商场、剧院、酒店、博物馆、展览中心、地下车库、厂房、仓库等工业与民用建筑物内作防火隔区,防火隔断用的理想防火设施。 二、产品结构及工作原理 WFJ·SMA无机复合防火卷帘由传动机构、帘面、防火护罩及控制系统组 图一:WFJ·SMA无机复合防火卷帘结构示意图防火电机(1)通过链传动系统(2)带动卷轴(3)使附着在轴上的帘面(10)沿导轨(9)槽内上下运动,达到防火卷帘启闭的要求。其控制系统由电控箱(5)、按钮(6)及手动上升拉环(7)、手动下降钢绳(8)进行电动、手动和自动控制。 当火情发生时,可以由消防控制中心(或直接由温、烟感信号)给出指令,自动接通防火电机电源,也可以有人工现场直接按动按钮开关,接通电源,使电机启动。这一过程还可以在停电情况下由手动上升拉环和下降钢绳来实现帘面的开启和关闭。用户特殊要求时,可增设低温熔断自动下降装置。当火情发生,现

场温度达到一定极限时,则该装置能无须经任何指令和操作,帘面即自行下降、关闭,实现隔断火源,防止火势蔓延。 三、主要技术参数 1、环境条件 温度:–10℃~40℃湿度≤85% 无腐蚀性气体 2、电源要求 交流380V 50HZ 三相五线制容量1KW 3、耐火性能 耐火极限≥3小时 背火面热辐射强度<1.05w/cm2 4、帘面每平方米的质量<5kg 5、安装形式 墙中或墙侧安装 6、防火电机的选择(由门洞个体设计确定,其参数详见复合型钢质防火卷帘) 主要规格:300kgf、500 kgf、600 kgf、800 kgf、1000 kgf、1300 kgf、1500 kgf等 7、控制系统功能(详见电控箱使用说明书) 1)过流、过载、缺相、错相有自动控制和保护功能。 2)消防联动功能。 3)二次(延时)下降功能。(过道门适用) 4)现场直接电动启闭功能。 5)手动下降、上升功能。 6)独立识别烟、温感信号且能相应动作。 7)配低温熔断下降装置,可在无人操作和无电的情况下,火情发生时自动关闭功能。 四、安装 1、首先安装支座板,支座板上配有防火电机的通常安装在门洞的右侧。(若需左侧安装时,必须先将防火电机手动环形拉链上方的棘爪调转180°)并保证二端支座板的卷轴轴承在同一水平位置,且应保证两支座板平行,使二端轴承中

防火卷帘门的安装规范

防火卷帘门广泛应用于商场,商厦及地下车库,但是具体的安装步骤别说外行人,就是做防火卷帘门的也不一定能详细的说明白,下面对防火卷帘门安装进行一步一步的详细说明一下: 第一步:安装导轨 1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。 2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合帘面嵌入导轨深度(见GBl4102—2005)。 3、将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点,点焊的宽度不小于5 mm,焊接处绝不应穿现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。 第二步:安装卷轴 1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。 2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板中心和从动膨胀螺栓孔十字线。 3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。 1、安装直支撑扳. (1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在支承板上),用螺母,弹簧挚圈,平垫圈把穿过支承扳孔的膨胀栓旋紧,要求支承板面垂直于卷轴。 (2)装从动承板方向同上,但在紧螺栓前,要求川水平管校核从动支承板的中心高度是否与主动支承板一致,水平度控制在洞口高度的1/300内,如有偏差及时调整。 (3)支承板随整扇门的重量,有些支承板虽有膨胀栓固定,但还不够稳固,则应补以支撑或加强筋,现场固定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿栓。 5、安装防火卷轴 (1) 卷轴安装前,先将挂板定好方向装到卷轴上,再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。 (2) 吊装卷轴,一定要注意安全,设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中,对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。 (3) 卷轴上好后,可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整好后,光轴与卷轴满焊固定,光轴与轴承用支头螺钉固定。 (4) 卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板,用钢丝绳捆扎时要垫木板。 第三步:安装付轴特别场合,必须装付轴时: 1、在门柱一端确定付轴中心高度位置,放出轴承板连接螺栓孔十字线,以此为基准,刚水平管找出另一端门柱付轴中心位置,放出轴承板螺孔十字线。

电动装置卷帘门施工方案(完整版)

电动装置卷帘门施工方案及技术措施 1.安装工艺流程 确认洞口及产品规格——左右支架安装——卷筒轴——开闭机——空载试车——帘面安装——负荷安装——负荷试车——侧导轨——导轮横梁——控制箱和按钮盒——行程限位调试——箱体护罩——验收交付 1、1确认洞口及产品规格安装前,依据安装任务单和报批确认的卷帘安装图检查测量建筑物洞口尺寸、标高以及卷帘产品规格、尺寸、型号、确认正确的安装位置。 1、2划线确认建筑洞口及卷帘产品和开闭机左或右安装要求无误后,安装施工人员应首先以建筑物标高线施实划线 a?划出建筑洞口宽度方向中心线; b?左右支架中心卷筒轴中心的标高位置线; c?左右支架宽度万向固定位置线划线后依据卷帘门安装图,对所划线位置进行检验验证其精度允差不大于3mm。 4、1、3安装左右支架左右支架的安装应按以下步骤要求进行。 a?根据安装图纸确认安装型式首先确认墙侧安装、墙中安装等安装型式。 b?清理并找平大小支架与建筑物(墙体、柱、梁)的安装基准面。 当安装形式为墙侧安装时: 1)建筑有预埋件(钢板)时应在清理安装基准面后,检查校对预埋件尺寸及形状位置是否与安装图设计相符合,符合设计要求时,则以此为大小支架安装的基准面。 2)建筑没有预埋件或有预埋件但不符合安装技术要求时,应增设厚度等于或大于大小支架钢板厚度的钢板垫板。依据划线位置用安全适用的膨胀螺栓固定于安装基准位置,膨胀螺栓不少于4个,且其安全系数不小于防火卷帘总重量的5倍。安装基准面应垂直于大小支架 当安装形式为墙中安装肘 1)建筑没有预埋件时,应在清理安装基准面后,检查校对预埋件尺寸及形状位置是否与安装图纸设计相符,符合设计要求时,则以次为大小支架安装的基准面。 2)建筑有预埋件,且安装基准面表面平整,尺寸能达到安装要求时可直接作为艾架的安装基准面。

卷帘门安装步骤

卷帘门安装要点 一)卷帘门窗的特点 卷帘门窗具有造型美观新颖、结构紧凑先进、操作简便、坚固耐用、刚性强、密封性好、不占地面面积、启闭灵活方便和防风、防尘、防火、防盗等特点。 (二)卷帘门窗的类型 (1)根据传动方式的不同分。根据传动方式的不同,卷帘门窗可分为四种: ①电动卷帘门窗;②遥控电动卷帘门窗;③手动卷帘门窗;④电动手动卷帘门窗。 (2)根据外形的不同分。根据外形的不同,卷帘门窗可分为四种: ①全鳞网状卷帘门窗;②直管横格卷帘门窗;③帘板卷帘门窗;④压花帘板卷帘门窗。 (3)根据材质的不同分。根据材质的不同,卷帘门窗可分为五种: ①铝合金卷帘门窗;②电化铝合金卷帘门窗;③镀锌铁板卷帘门窗;④不锈钢钢板卷帘门窗;⑤钢管及钢筋卷帘门窗。 (4)根据门扇结构的不同分。根据门扇结构的不同,卷帘门可分为两种: ①帘板结构卷帘门窗: 其门扇由若干帘板组成,根据门扇帘板的形状,卷帘门的型号有所不同。其卷帘门窗的特点是: 防风、防砂、防盗,并可制成防烟、防火的卷帘门窗。②通花结构卷帘门窗: 其门扇由若干圆钢、钢管或扁钢组成。卷帘门的特点是: xx,轻便灵活。

(5)根据性能的不同分。根据性能的不同,卷帘门窗可分为三种: ①普通型卷帘门窗;②防火型卷帘门窗;③抗风型卷帘门窗。 (三)卷帘门窗的适用范围 卷帘门适用于各类商店和商场、宾馆、银行医院、学校、机关、厂矿、车站、码头、仓库、变电室及工业厂房等装璜设施。 (四)防火卷帘门的构造及其安装与调试 (1)防火卷帘门的构造。防火卷帘门由帘板、卷简体、导轨、电气传动等部分组成。帘板为 1.5删厚的冷轧带钢轧制成“C”型板重叠联锁,具有刚度好,密封性能优的特点。亦可采用钢质“r型串联式组合结构。另配温感、烟感、光感报警系统,水幕喷淋系统,遇有火情自动报警,自动喷淋,门体自控下降,定点延时关闭,使受灾区域人员得以疏散。全系统防火综合性能显著。 防火卷帘门一般都安装在洞口墙体的局部后墙体的预埋铁件上。 (2)防火卷帘门的安装与调试。防火卷帘门的安装与调试顺序如下: 1)按设计型号,查阅产品说明书和电气原理图。检查产品表面处理和零附件。 量测产品各部位基本尺寸。检查门洞口是否与卷帘门尺寸相符;导轨、支架的预埋件位置、数量是否正确。 2)测量洞口标高,弹出两导轨垂线及卷筒中心线。 3)将垫板电焊在预埋铁板上,用螺丝固定卷筒的左右支架,安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。 4)安装减速器和传动系统。 5)xx电气拴街系统。

卷帘门管理制度

卷帘门管理制度 1、目的 为加强对电动卷帘门的正确使用、安全管理,确保电动卷帘门安全运行,制定本制度 2、适用范围 本制度适用于公司范围内所有电动卷帘门。 3、电动卷帘门安全操作规程 1)电动卷帘门使用前必须先检查卷闸外表、机制动器、电开关等是否处于正常状态,电动卷帘门附近有无障碍物;确认安全方可进行操作。2)电动卷帘门运行时,如有发生较大抖动或异常声音时应停机检查,排除有碍电动卷帘门正常启闭的物体后方可继续操作。 3)电动卷帘门操作时,操作者必须站在能看到电动卷帘门运行状态的位置进行操作,严禁电动卷帘门下站人,关注电动卷帘门操作时的动态,防止发生意外事故。 4)专人负责开启卷帘门,专人监控,减少卷帘门的开启次数,防止开启频次过多影响各部件的使用寿命。 4、卷帘门维修保养知识 1)卷门机的运行、滑行以及传动部位应定期检查,及时加油,确保卷帘门能正常使用。 2)电动卷帘门维修底梁座上限位置必须与轴承架下端保持一定距离, 以确保制动停止时不发生冲顶现象 3)电动卷帘门维修在启闭停止过程中,应具备随位停止之功能,

不应有停止而继续下滑现象,如发生下滑距离大于50mm勺情况出现,应立即对电动卷帘门维修控制电器和制动器进行仔细检查修理,直至运行正常为止 4)电动卷帘门维修和易锈部位,应进行定期防腐、油漆及保养处理,禁止用重物、硬物冲击门面。 5)电动卷帘门维修运行时如有发生较大抖动或异常声音时应停机检查,排除有碍电动门维修正常启闭的杂物。 6)电动卷帘门维修操作时,操作者必须能站在能看到电动门维修卷门运行状态的位置进行操作,否则易发生意外而受损。 电动卷帘门维修和卷门禁止与酸、碱性物溶液接触,以防腐蚀门 帘表面。

卷帘门施工方案

卷帘门施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

目录 卷帘门工程施工组织设计方案 一、工程概况: 根据工地现场实际情况,初步制定如下施工方案: 二、施工程序和方法 1、施工准备、技术交底、图纸会审、施工组织设计。 2、施工队伍和工具提前进入现场,做好施工准备。 3、全面检查工具,保养维修。 本工程执行下列规范 依据标准GB14102-2005《特级卷帘门》 三、方案编制依据 1、消防要求:

《建筑及民用设施消防设计规范》 《卷帘门通用技术标准》 2、现场实际情况, 通风管道交叉作业点多, 四、工程进度计划 1、门制作时间:15个工作日 3、门安装时间:5个工作日 整个工程工期预计20个工作日,各项工作交叉进行。 五、施工要点: 1、在安装导轨的过程中,要准确测量,随时将导轨施工后的实际尺寸传真回公司,公司根据相关尺寸进行卷帘门零部件生产加工、运输等。 2、据甲方现场实际情况,进行机械和电器部分的安装。 六、劳动力及设备进场计划: 首先进场人员为项目经理1 名;专业技术人员 1 名;安装队长1名,对安装质量及安全文明生产负全责,在保证消防要求的前提下尽可能满足甲方要求。做好和施工现场专业负责人的接洽,现场的二次设计,使施工队长了解整个工程的要点和难点及解决办法。随即派安装工 5 名,电焊工 2 名进行安装,机械安装完毕后再派 1 名电器安装人员进行调试。

七、安装设备: 1.电焊机2台 2.无齿锯2台 3.电锤2个 4.手电钻2个 5.气泵1个 6.活扳子(300mm) 7.开口扳子(17×19)、(10×12) 8.一字口螺丝刀 9.十字口螺丝刀 八、工料准备 根据施工预算进行,按照施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间、材料储备额和消耗定额进行汇总,编制出材料需要量计划,为施工备料、确定仓库、场地堆放所需的面积的组织运输等提供依据,必要时搭建临时仓库。 九、工程材料的运输 将根据本工程的进度,工程需求量及工地仓库面积的大小,采用一次性、由公司点对点地专车在工地仓库交货。大料长料宜用两人抬杠运输。 十、施工技术要求及质量控制 导轨安装

防火卷帘门安装 施工方案资料

一、防火卷帘门安装施工方案 1. 安装工艺流程 确认洞口及产品规格——左右支架安装——卷筒轴——开闭机——空载试车——帘面安装——负荷安装——负荷试车——侧导轨——导轮横梁——控制箱和按钮盒——行程限位调试——箱体护罩——验收交付 1.1 确认洞口及产品规格 安装前,依据安装任务单和报批确认的防火卷帘安装图检查测量建筑物洞口尺寸、标高以及防火卷帘产品规格、尺寸、型号、确认正确的安装位置。 1.2 划线 确认建筑洞口及防火卷帘产品和开闭机左或右安装要求无误后,安装施工人员应首先以建筑物标高线实施划线。 1.3 安装左右支架 1.3.1 根据安装图纸确认安装型式首先确认墙侧安装、墙中安装等安装型式。 1.3.2 清理并找平大小支架与建筑物(墙体、柱、梁)的安装基准面。 1.3.3 安装左右支架。 1.4 卷筒轴的安装 1.4.1 安装前应检查卷筒轴轴头焊接,卷轴直线度质量。以及首板固定位置与卷轴轴向是否平行。 1.4.2 检查无误后,使用相应的安全起重工具进行吊装与左右支架装配安装固定。 1.4.3 要求:卷筒轴安装后应检验确认其水平度,水平度在全长范围内不大于2mm。 1.5 开闭机安装

用配套规定的螺栓将开闭机安装于传动支架上,并连接套筒滚子链。 1.6 空载试车 1.6.1 开闭机安装后,采用零时电源,接通电器控制箱及开闭机,实施空载试车。注意开闭机的接线相序,应与交付时的接线相序一致。 1.6.2 空载电动试运行前,应首先使用开闭机的手动拉链,拉动试运行,无误方可电机试运行。 1.6.3 观察运行中支架,卷筒轴运转是否灵活可靠,稳定。有无异常,要求卷筒轴在运行中其径向跳动量不大于10mm。 1.7 帘面安装 1.7.1 首板长度方向应与卷筒轴中心线平行,并用规定规格的螺钉固定于卷筒轴上。 1.7.2 帘面安装后,应平直,两边垂直于地面。经调整后,上下运行不得歪斜偏移,且帘面的不平直度不大于空口高度的1/300。 1.7.3 具有防风钩的帘面,其防风钩的万向,应与侧导轨凹槽相一致。 1.8 导轨安装 帘面安装调整无误后,即进行导轨的安装,其要求应满足: 1.8.1 防火卷帘帘面嵌入导轨深度符合国家相关规定。 1.8.2 导轨顶部应成圆弧形,其长度超过洞口75mm。 1.8.3 导轨现场安装应牢固,预埋钢件与导轨连接间距不得大于600mm。 1.8.4 安装后,导轨应垂直于地面。 1.9 控制器和按钮盒安装、接线、调试(详见控制器使用说明书) 。 1.10 行程限位调试。 1.11 安装箱体保护罩,箱体的安装按设计要求实施。各连接接点应平齐,安全可靠,外观平整,线条流畅。

卷帘门施工方案教程文件

卷帘门施工方案

卷帘门施工方案 一、材料产品要求 1.进场的框和扇必须是经检验合格的产品,并具有出厂合格证,进场前应对型 号、数量及门扇的加工质量全面进行检查。 2.防腐处理必须符合规范要求。 3.钉子、木螺丝、合页、插销、拉手、挺钩、门锁等按门窗图表所列的小五金 型号、种类及其配件准备。 4.对于不同轻质墙体预埋设的木砖及预埋件等,应符合设计要求。 二、主要机具 一般应备有电转、塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻……小电锯、担子板、扫帚等。 三、作业条件 1?门窗框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先进行修理。 2.门窗框靠、靠地的一面应刷防腐涂料,其他各面及扇活均应涂刷清油一道。刷 油后分类码放平整,底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通 风,如露天堆放时,需用苫布盖好,不准日晒雨淋。 3.安装外门以前应从上往下吊垂直,找好框位置,上下不对者应先进行处理。安 装的调试,+50cm平线提前弹好,并在墙体上标好安装位置。 4?门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向要求安装时注意裁口方向。安装高度按室内50cm平线控制。 四、操作工艺 1.工艺流程 找规矩弹线,找出门框安装位置一掩扇及安装样板一门框安装一门扇安装 2.找规矩弹线:结构工程经过核验合格后,即可开始用大线坠吊垂直,检查位置 的准确度,并在墙上弹出墨线,门窗洞口结构凸出窗框线时进行剔凿处理。

1)框安装的高度应根据室内+50cm平线核对检查,使其框安装在同一标高上。 3.扇及安装样板:对扇的质量按验评标准检查缝隙大小、五金位置、尺寸及牢固 等,符合标准要求作为样板,以此为验收标准和依据。 4.弹线安装框扇应考虑抹灰层的厚度,并根据门窗尺寸、标高、位置及开启方 向,在墙上画出安装位置线。 窗框的安装标高,以墙上弹+50cm平线为准,用木楔将框临时固定于窗洞内, 为保证与相隔窗框的平直,应在窗框下边拉小线找直,并用铁水平尺将平线引入洞内作为立框时标准,再用线坠校正吊直。 门框安装 1)钢门框安装: 1、安装前先找正套方,防止在运输及安装过程中产生变形,并应提前刷 好防锈漆。 2、门框应按设计要求及水平标高、平面位置进行安装,并应注意成品保 护。 3、后塞口时,应按设计要求预先埋设铁件,并按规范要求每边不少于二 个固定点,其间距不大于1.2m。 4、钢门框按图示位置安装就位,检查型号标高,位置无误,及时将框上 的铁件与结构预埋铁件焊好焊牢。

卷帘门使用说明书

精心整理 目录 一、前言 (1) 二、安全使用注意事项 (2) 1、送电前 (2) 2、送电中 (4) 3、运转中 (4) 三、键盘面板操作 (5) …6 …6 …6 …8 …8 …9 (10) (11) (12) (13) (15) (18) (18) (18) (19) (20) 并确保 本手册中注意、危险等符号提醒您在搬运、安装、运转、检查变频器时的安全防范事项,请您配合,使变频器使用更加安全,若有疑虑,请联络本公司各地的代理商洽询,我们的专业人员乐于为您服务。 本说明书如有变动,恕不另行通知。 危险错误使用时,可能造成人员伤亡。 注意错误使用时,可能造成变频器或机械系统损坏。 ●实施配线,务必关闭电源。 ●切断交流电源后,充电指示灯未熄灭前,表示变频器内部 仍有高压,十分危险,请勿触摸内部电路及零部件。 ●运转时,请勿检查电路板上零部件及信号。

●请勿自行拆装更改变频器内部连接线或线路,零部件。 二、安全使用注意事项

1、变频器控制模式改为绝对值编码器模式(C155=2),把编码器连接好。(如未连接,变频器会出现A.CL报警提示)。 2、确定编码器安装在左侧或右侧。出厂值为左侧C156=0(如安装在右侧把C156=1)。

3、变频器设为学习模式。进行下限及上限位的学习计算,设定C168=1; 4、下限设定:点动下降,调整门到下限位置。按下急停按钮,按住下降按钮5秒。变频器出现AT0提示,下限设定完毕。 5、上限设定:点动上升,调整门到上限位置。按下急停按钮,按住上升按钮5秒。变频器出现AT0提示,上限设定完毕。(如需要半开/全开功能,设置C158=1。在半开状态设置半开上限,在全开状态设置全开上限,操作方法相同)。 6、限位设定完毕,改动C168=0,立时可自动运行。 ,如果 0:通用型标准模式1:行程开关模式2:绝对值编码器模式 注:C155=1时,如果C168也为1,键盘就会显示A.PR错误; C156:编码器安装位置:0,1出厂值0 0:左侧1:右侧 C157:变频器扩展参数模式0—1出厂值1 说明:如果C157的值为1,那么C150以前的参数不能监看也不能修改; C158:VI输入状态的定义:0-1出厂值0 说明:在行程模式下,VI端口只用来表示手动/自动模式,与C158参数的设置值无关; 在编码器模式下,C158用来选择手动/自动,全开/半开: 0:手动/自动选择:选择半开模式,接通后按C150设定的时间延时下降,断开取消延时; 1:半开/全开:选择半开/全开模式,接通后全开,断开为半开。此时C150设定的时间不等于9999时,延时下降;否则取消延时下降;

防火卷帘门的安装要求及常见问题

防火卷帘门的安装要求及常见问题 [消防 ] 防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔,它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成,一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如:敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中,使防火分隔得到了广大的应用。 一、防火卷帘分类: 按材质分:钢质、复合、无机等。 按安装形式:墙中、墙侧(或称洞内、洞外)两种。 按开启方向可分为:上卷和侧卷两种。 防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准,GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为: F1级,耐火时间1.50h F2级,耐火时间2.0h 复合型钢质防火卷帘分为: F3级,耐火时间2.50h F4级,耐火时间3.00h 但国标GB14102对钢质防火卷帘的耐火性能分级,均未要求耐火试验测背火面温升,也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件,近几年市场上出现汽雾式钢质防火卷帘,蒸发式汽雾式钢质防火卷帘等,按“高规”要求,当用作防火分区分隔的构件时,必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的防火卷帘的分级,在防火卷帘分级国家标准出台以前,《高规》管理的专家们建议:将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验,达到包括背火面温升在各项判定条件的要求,耐火极限≥3.0h的,称为特级防火卷帘,凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘。 二、技术要求: 1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷 2、焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。 3、零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。 4、卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。 W≤0.4KW≤50dB 0.4≤w≤1.5≤60dB W≥1.5KW≤70dB 5、帘板嵌入导轨的深度。 洞口宽B1mm B<3000 每端嵌入深度≥45mm 3000≤B<5000 ≥50mm 5000≤B<9000 ≥60mm

卷帘门安装方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 3.2、产品性能及参照标准 3.4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系 5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工 9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施 附施工组织质量、安全保证体系机构图 防火卷帘门施工方案 1、编制依据 xxx施工图纸及洽商或变更 xxx施工组织设计 建筑装饰装修工程质量验收规范《GB50210-2002》

钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为xxxx酒店、办公、商业综合体,位于马甸桥西北角。建筑檐口高度为 99.000米,建筑面积143492平米,其中地下三层、地下二层为车库,层高为3.8米,地 上酒店为30层,办公26层,地下一层和首、二层为商业,首二层层高为5.4米,酒店层 高为3.1米,办公3.7米,本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘(F5特级)耐火极限4.0小时。 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 1、施工期:在具备施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。详见施工进度计划。 2、保修期:2年 3、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 4、工程进度与质量保证:由项目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程 中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.2、产品性能及参照标准 GB 191 包装储运图示标志GB 699优质碳素结构钢技术条件GB 700 碳素结构钢GB 9493 灰铁铸件GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带 GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列GB 6388 运输包装收发货标志GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法GB14102-93 防火卷帘通用技术条件 GB/T9978—1999 建筑构件耐火实验方法 3.4、施工组织

卷帘门正确操作

电动卷帘门操作指南 一、限位设置: 1、将电源插头插好(AC220V),电源指示灯亮(黄灯),同时运行指示灯(绿灯)和设置指示灯(红灯)闪烁一下,表示电机上电正常; 2、将控制盒顶部电瓶开关打开即可。 (注:外接电源未通之前请勿长时间打开电瓶开关,以免电瓶损坏。) 3、按一下“设置键”,红灯亮,表示已进入设置状态,然后通过“上行键”或“下行键”将卷门调至所需的第一个限位位置,按“设置键”确认,此时红灯闪烁一下; (注:若卷门运行方向与按键相反,请调换电机红黑线后重新设置。) 4、再次通过“上行键”或“下行键”将卷门调至所需的第二个限位位置,按“设置键”确认,此时红灯灭,初始限位设置完成; 二、遥控操作: <上键:“开”或“▲”> <下键:“关”或“▼”> <锁键:“锁”或“”> <停止/解锁:“停”或“■”> (注:当卷门在全开或全关时,若10分钟内无操作,遥控器将自动上锁,如需开门或关门,须先按“停”或“■”键解锁后方可操作。) 三、控制盒按键操作: 在限位设置完成后,控制盒上的按键亦可操作,按“上行键”,卷门上行,直至顶端自动停止,在上行过程中若按一下“下行键”,卷门立即停止;反之亦然。 四、注意事项: 1、控制盒电源禁止断电。 2、控制盒顶部电瓶开关必须打开。 3、卷帘门程序失控后,要重新手动设置程序。(注:按限位设置操作说明进行设置。)

地下车库防火卷帘门施工方案(完整版)

地下车库 防 火 卷 帘 门 施 工 方 案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施3.2、产品性能及参照标准 3.4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工 9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 世纪华阳二期施工图纸及洽商和设计变更 钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为。地下室层高为5.4米,本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘耐火极限4.0小时。 3.2、产品性能及参照标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 699优质碳素结构钢技术条件 GB 700 碳素结构钢 GB 9493 灰铁铸件 GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链 GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带