文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2015一级注册消防工程师《案例》必背考点

2015一级注册消防工程师《案例》必背考点

2015一级注册消防工程师《案例》必背考点
2015一级注册消防工程师《案例》必背考点

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(一)

水器厂房防火案例分析

必背知识点:

(一)广房和仓库分类

生产的火灾危险性分类要分析整个生产过程中的每个环节引起火灾的可能性。生产的火灾危险性分类按其中最危险的物质确定,通常可根据以下因素分析确定:

1)生产中使用的全部原材料的性质。

2)生产中操作条件的变化是否会改变物质的性质。

3)生产中产生的全部中间产物的性质。

4)生产的最终产品及其副产品的性质。

5)生产过程中的环境条件。

许多产品可能有若干种不同工艺的生产方法,其中使用的原材料也各不相同,因而其所具有的火灾危险性也可能各异,分类时应注意区别对待。

同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%时,可按火灾危险性较小的部分确定。

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,情景描述中的各厂房和仓库的分类见下表:

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(二)

水器厂房防火案例分析

必背知识点

(二)厂房耐火等级和层数

该木器厂房采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,其耐火等级应为三级;另外,丙类厂房的耐火等级不应低于三级,耐火等级三级的丙类厂房最多允许层数不应超过2层。

(三)防火间距

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,该木器厂房与面粉碾磨厂房、食用油仓库、电子厂房及酚醛泡沫塑料加工厂房之间的防火间距分别不应小于15m、12m、12m及14m。

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(三)

水器厂房防火案例分析

必背知识点:

(四)消防车道

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,该木器厂房的占地面积大于3000m2,应设置环形捎防车道;确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3%。消防车道与厂房之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;供大型消防车使用时,不宜小于18m×18m。消防车道路面及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力。悄防车道可利用交通道路,但应满足消防车通行与停靠的要求。

(五)两类厂房内办公室、休息室及中间仓库布置

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,该木器厂房内设置办公室、休息室时,其办公室、休息室应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体防火隔墙和不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口,如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门;设置甲类中间仓库[该木器厂房中间仓库内储存的油漆、稀释剂的主要成分均为甲苯(闪点为4摄氏度)和二甲苯(闪点为29摄氏度),储存物品火灾危险性分类应为甲类]时,其中间仓库[中间仓库是指为满足日常生产需要,需要在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)所取得一定数量的原材料、半成品、辅助材料的场所]储量不宜超过1昼夜的需要量并应靠外墙布置,还应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部位分隔。

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(四)

水器厂房防火案例分析

必背知识点:

(六)构造防火

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,附设在该木器厂房内的消防水泵房、消防控制室、固定灭火系统的设备室和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开;除消防水泵房隔墙上的门应采用甲级防火门外,其他隔墙上的门均应采用乙级防火门。

(七)防火分区

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,该木器厂房地上每个防火分区的最大允许建筑面积均不应大于2000m2;厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按上述规定增加1倍;厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区增加面积可按该局部面积的1倍计算。

(八)安全疏散

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,该木器厂房每个防火分区、一个防火分区的每个楼层的安全出口(安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口)不应少于2个且应分散布置,相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。该厂房内疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m,门的最小净宽度不宜小于0.90m;首层外门的总净宽度应按该层或该层以上人数最多的一层计算,且该门的最小净宽度不应小于1.20m。该厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯;但因其封闭楼梯间不能天然采光和自然通风,故按防烟楼梯间的要求设置。该厂房内任一点到最近安全出口的距离不应大于40m;厂房的疏散门应向疏散方向开启,并应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门和转门。

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(五)

毛皮制品仓库防火案例分析

必背知识点:

(一)仓库和厂房分类:

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(六)

毛皮制品仓库防火案例分析

必背知识点:

(二)耐火等级和构造防火

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,丙类仓库的耐火等级不应低于三级,仓库中的防火分区之间必须采用防火墙分隔,其防火墙的耐火极限不应低于4.00h;一、二级耐火等级仓库的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。

(三)仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积

该毛皮制品仓库的最大允许占地面积不应大于4800m2,地上部分每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1200m2,地下室每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于300m2;仓库内设置自动灭火系统时,每席仓库最大允许占地面积和每个防火分区最大允许建筑面积可按上述规定增加1倍。

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(七)

毛皮制品仓库防火案例分析

必背知识点:

(四)防火间距

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,该毛皮制品仓库与甲醇合成厂房、玻璃制品仓库、润滑油仓库和水泥刨花板仓库之间的防火间距分别有规定。

(五)消防车道

若毛皮制品仓库的占地面积大于1500m2,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,其应设置环形消防车道:确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3%。消防车道与仓库之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;供大型消防车使用时,不宜小于18m×18m。消防车道路面及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力。消防车道可利用交通道路,但应满足消防车通行与停靠的要求。

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(八)

毛皮制品仓库防火案例分析

必背知识点:

(六)丙类仓库内办公室、休息室布置

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,毛皮制品仓库内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和不低于1.00h的楼板与库房隔开,并应设置独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

(七)安全疏散

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,丙级毛皮制品仓库的安全出口不应少于2个且应分散布置;每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m;每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门;地下室当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口;疏散用门应为向疏散方向开启的平开门,首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门;仓库内垂直运输物品的提升设施应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内,提升设施通向仓库入口上的门应采用乙级防火门或防火卷帘。

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(九)

餐饮建筑防火案例分析

必背知识点:

(1)建筑分类

若大型餐饮建筑的建筑高度不超过24m,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,该建筑应为多层公共建筑。

(二)耐火等级

重要公共建筑均是某一地区的政治、经济和生活保障的重要建筑,或者文化、体育建筑或人员高度集中的大型建筑,这些建筑发生火灾后如不能尽快恢复或为火灾扑救提供足够的安全时间,则可能造成严重后果。大型餐饮建筑应为重要公共建筑,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定确定建筑地下室的耐火等级和地上建筑的耐火等级。

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(十)

餐饮建筑防火案例分析

必背知识点:

(三)防火分区

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,建筑地下一层防火分区的最大允许建筑面积不应大于500m2,地上各层防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m2。内设置自动灭火系统时,防火分区的最大允许建筑面积可按上述规定增加1倍;局部设置时,增加面积可按该局部面积的1倍计算。

(四)中庭

若建筑内设置中庭,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;因其超过一个防火分区最大允许建筑面积,故应符合下列规定:

1)房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗。

2)与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。

3)中庭应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定设置排烟设施。

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(十一)

餐饮建筑防火案例分析

必背知识点:

(五)平面布置

根据《建筑设计防火规规范》(GB50016-2006)的规定,该建筑具有卡拉OK功能的厅、室布置在地下一层和地上四层至地上六层时,应符合下列规定:

1)当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

2)每个厅、室的建筑面积均不应大于200m2,并均应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和不低于1.OOh 的不燃烧体楼板与其他部位隔开;每个厅、室的疏散门均应设置乙级防火门。

3)应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定设置防烟与排烟设施。

(六)室内装修

根据,《建筑内部装修设计防火规范(2001年版)》(GB50222-1995)的规定,建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(十二)

餐饮建筑防火案例分析

必背知识点:

(七)燃气厨房及燃气管井

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)的规定,该建筑的燃气厨房及燃气管井应符合下列规定:

1)可燃气体管道严禁穿过防火墙。

2)燃气厨房应符合下列要求:

①应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙与其他部位隔开,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗。

②燃气引入管应设于动快速切断间和紧急自动切断阀,紧急自动切断间停电时必须处于关闭状态(常开型)。

③燃气炊具应有熄火保护装置。

④厨房应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制。

⑤宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器。

⑥燃气管道净高不宜小于2.20m。

⑦应有固定的防爆照明设备。

⑧应设置独立的机械送、排风系统,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备,当送风机设置在单独隔开的通风机房内日送风干管上设置了止回阀时,可采用普通型的通风设备。

3)燃气管井应符合下列要求:

①燃气管井应独立设置,其井壁应为耐火极限不低于1.OOh的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。

②燃气管井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封墙。

③燃气管井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。

④竖井内的燃气管道尽量不设或少设阀门等附件;竖井内的燃气管道的最高压力不得大于0.20MPa;燃气管道应涂黄色防腐识别障。

⑤每隔4-5层设一燃气浓度检测报警器,上、下两个报警器的高度差不应大于20m。

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(十三)

超高层办公楼防火案例分析

必背知识点:

(一)建筑分类

该塔楼应按照建筑高度、功能、火灾危险性和扑救难易程度进行分类。若塔楼为建筑高度大于50m的重要办公楼(重要办公楼是指性质重要,建筑装修标准高,设备、资料贵重,火灾危险性大、发生火灾后损失大、影响大的办公楼),故根据《高居民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB50045-1995)的规定确定塔楼的建筑分类。另外,当高层建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(十四)

超高层办公楼防火案例分析

必背知识点:

(二)避难层

避难层是发生火灾时,人员逃避火灾威胁的安全场所,根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB50045-1995)的规定,该塔楼应设置避难层(间),其设置楼层、高度和位置应符合下列规定:1)避难层的设置,自高层民用建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。

2)通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。

3)避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5人1m2计算。

4)避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。

5)避难层应设消防电梯出口。

6)避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。

7)封闭式避难层应设独立的防烟设施。

8)避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1h,照度不应低于1lx。

9)避难层顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(十五)

超高层办公楼防火案例分析

必背知识点:(三)消防电梯

根据《高层民用建筑设计防火规施(2005年版)》(GB50045-1995)的规定,一类高层公共建筑应设消防电梯;高层建筑消防电梯的设置数量,当每层建筑面积不大于1500m2时应设1台,当每层建筑面积大于1500m2但不大于4500m2时应设2台,当每层建筑面积大于4500m2时应设3台;消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。消防电梯的设置位置应便于接近和进入的情况及其安全性应符合下列规定:

1)消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。

2)消防电梯间应设前室,其面积:公共建筑不应小于6m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:公共建筑不应小于10m2。

3)消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。

4)消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。

5)消防电梯的载重质量不应小于800kg。

6)消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。

7)消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。

8)消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧体材料;动力与控制电缆、电线应采取防水措施。

9)消防电梯轿厢内应设专用电话,并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。

10)消防电梯间前室门口宜设挡水设施。消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。

2015一级注册消防工程师《案例》复习要点(十六)

超高层办公楼防火案例分析

必背知识点:(四)屋顶直升机停机坪

当建筑某楼层起火导致人员难以向下疏散时,往往需到达上一避难层或屋顶等待救援。在超高层建筑的屋顶设置屋顶直升机停机坪,可便于直升机从建筑顶部实施救援,是一种可行的救生措施。根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB50045-1995)的规定,设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施,并应符合下列规定:1)设在屋顶平台上的停机坪,距设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物的距离,不应小于5m。

2)出口不应少于两个,每个出口宽度不宜小于0.90m。

3)在停机坪的适当位置应设置消火栓。

4)停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明。

2017年一级消防工程师真题和答案解析

2016一级消防工程师真题及答案:消防安全技术实务(名师) 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB 8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于()min。 A.25 B.30 C.40 D.45 答案:B 10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是() A.设置防爆墙

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案

2017 —级消防工程师《消防技术实务》真题及答案、单项选择题 1. 【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2. 【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D. 控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3. 【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D ?火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 【答案】B 4. 【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是 ()。 【选项】 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 【答案】C 5. 【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是 () 。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C ?火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6. 【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是 ()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 电源 主电源可不采用消防

一级注册消防工程师必背表格参数

一级注册消防工程师必背表格参数

建筑防火 第一章概述 学习要求 了解建筑火灾常见的原因及主要分类; 熟悉建筑防火的技术方法。 一、建筑火灾的原因 电气火灾、生产作业类火灾、生活用火不慎、吸烟、玩火、放火和自燃、雷击、静电等其它原因引起火灾等。 二、按燃烧对象分类(GB/T4968-2008) A类火灾:固体物质火灾 B类火灾:液体/可熔化固体火灾 C类火灾:气体火灾 D类火灾:金属火灾 E类火灾:带电火灾 F类火灾:烹饪器具内的烹饪物火灾 三、按火灾损失分级

了解评定物质火灾危险性的主要指标,了解生产和储存的火灾危险性分类方法,了解生产、储存各类别物品的火灾危险性特征。 一、固体危险性主要评价指标 ?熔点和燃点是主要指标;粉尘——爆炸浓度下限 ?遇水燃烧固体——遇水反应速度;自燃固体——自燃点 ?其他影响因素:反应危险性、燃烧危险性,毒害性、反应性等。 二、气体危险性主要评价指标——爆炸下限 和自燃点 ?爆炸浓度极限范围越大,爆炸下限越低,越危险 ?自燃点越低,火灾爆炸危险性越大 ?其他影响因素:比重和扩散性,化学活泼性、带电性、受热膨胀性等。 三、液体危险性主要评价指标 ?蒸汽压(不易测定)——闪点是主要指标 ?蒸汽压越高,越易挥发,闪点越低,越危险

?其他影响因素:爆炸温度极限、受热蒸发性,流动扩散性、带电性等。 ?注意:石油库油品闪点规定有细化条件。P49 ?表2-2-4 石油库储存油品的火灾危险性 分类 类别油品闪点Ft(℃) 甲Ft<28 A 28≤Ft≤45 乙 B 45<Ft<60 A 60≤Ft≤120 丙 B Ft>120 四、储存和生产物质危险性举例 建规表3.1.1对照建规条文说明P179表1; 表3.1.3对照条文说明P189表3. 重点关注甲乙丙类常见物质,从概念上理解 丁戊类。 五、危险性判定特殊情况(结合综合能力第 二篇P31的3、4) ?生产的火灾危险性特殊判定(建规 3.1.2符合特殊判定方式的情况1、2) 生产中使用少量较高危险物质的情况和局部危险物质生产的工艺布置

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

2015年消防工程师《消防安全案例分析》 考试真题及答案

2015年消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案 案例分析 (1)第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统,气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见表1) 表1 建筑灭火器检查情况 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的实验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接受到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。

(三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如表2所示,检查发现,储瓶间2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件,对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 表七氟丙烷灭火系统设置情况 图1 七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1、建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,述湿式 自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。

3、烷灭火系统在储瓶间内未安装哪种组件?最大防护区对应的驱动装置为 几号驱动气瓶? 4.简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 解析: (2)第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。地下每层建筑面积15200m2.地下二层设置汽车和变配电房、消防水泵房等设备用房及建筑面积5820m2的建材市场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等);地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h 的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积

2017年一级消防工程师《案例分析》真题及答案

消防工程师历年真题能充分体现考试题命题思路和意图,读者通过分析题目的关键要点,了解相关内容的意义,学会从命题者的角度分析问题,寻找切入点,培养“题感”。下面,中华考试网小编整理了2017年一级消防工程师《案例分析》真题答案,供各位考生参考练习,更多消防工程师模拟试题、历年真题请的登录中华考试网消防工程师 (https://www.wendangku.net/doc/0e16272810.html,/cfe/)频道查看。 第一题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计巯量分别为20L/S、10L/S:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设罝了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设罝在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/S,高位消防水箱出水管上设罝流量开关,动作流量设定值为1.75L/S。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检査时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急工关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工猃收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘査原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,増加了 1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( ) A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池

2015一级消防工程师消防安全技术实务真题及答案完整版

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》 真题及答案完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()

A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 答案:A 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是() A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 答案:B

消防工程师教材重点汇总

消防安全技术实务燃烧的基础知识:燃烧的条件 燃烧必须具备以下三个条件: (1)可燃物质 什么叫可燃物质? 所有物质分为可燃物质、难燃物质和不可燃物质二类。可燃物质是指在火源作用下能被点燃,并且当点火源移开后能继续燃烧直至燃尽的物质;难燃物质为在火源作用下能被点燃,当点火源移开后不能维持继续燃烧的物质;不可燃物质是指在正常情况下不能被点燃的物质。可燃物质是防火防爆的主要研究对象。 凡能与空气、氧气或其他氧化剂发生剧烈氧化反应的物质,都可称为可燃物质。可燃物质种类繁多,按物理状态可分为气态、液态和固态三类。化工生产中使用的原料、生产中的中间体和产品很多都是可燃物质。 处于蒸气或其他微小分散状态的可燃物质和氧之间极易引发燃烧。多数固体研磨成粉状或加热蒸发极易起火。液体则显现出很大的不同。有些液体在远低于室温时就有较高的蒸气压,就能释放出危险量的易燃蒸气。另外一些液体在略高于室温时才有较高的蒸气压,还有一些液体在相当高的温度才有较高的蒸气压。很显然,液体释放出蒸气与空气形成易燃混合物的温度是其潜在危险的量度,这可以用闪点来表示,闪点愈低,愈危险。 排除潜在火险对于防火安全是重要的。为此必须用密封的有排气管的罐盛装易燃液体,把易燃物料置于耐火建筑中。应用或贮存中度或高度易燃液体时进行通风。用爆炸或易燃蒸气指示器连续检测蒸气浓度。 (2)助燃物质 什么叫助燃物质? 凡是具有较强的氧化能力,能与可燃物质发生化学反应并引起燃烧的物质均称为助燃物。 化学危险物品分类中的氧化剂类物质均为助燃物。除此之外,助燃物还包括一些未列入化学危险物品的氧化剂如正常状态下的空气等,为了明确助燃物的种类,应首先了解列入危险物品的氧化剂的种类,在此基础上,再了解未列入危险物品氧化剂类的助燃物有哪些种类。 例如空气、氧气、氯气、氟和溴等物质。 (3)点火源 什么叫点火源? 凡能引起可燃物质燃烧的能源均可称之为点火源。 常见的点火源有明火、电火花、炽热物体等。 ①明火 在易燃液体装置附近,严禁明火,如喷枪、火柴、电灯、焊枪、探照灯、手灯、手炉等,必须考虑裂解气或油品管线成为火炬的可能性。为了防火安全,常常用隔墙的方法实现充分隔离。隔墙一般推荐使用耐火建筑,即礴石或混凝土的隔墙。 ②电源 电源在这里指的是电力供应和发电装置,以及电加热和电照明设施。 ③电火花 机具和设备发生的火花,吸烟的热灰、无防护的灯、锅炉、焚烧炉以及汽油发动机的回火,都是起火的潜在因素。在贮存和应用易燃液体的区域应该禁止吸烟。这种区域的所有设备都应该进行一级条件的维护,应该尽可能地应用防火花或无火花的器具和材料。 ④炽热物体 易燃蒸气与燃烧室、干燥器、烤炉、导线管以及蒸气管线接触,常引发易燃蒸气起火。 ⑤静电

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》考试真题解析汇总

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》考试真题解析汇总 一级消防工程师考试真题、模拟题尽收其中,千名业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美解析一网打尽!在线做题就选针题库:https://www.wendangku.net/doc/0e16272810.html,/29Bkqkd (选中链接后点击“打开链接”) 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 :D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B

4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是()

2015年消防工程师《消防安全技术综合能力》考试真题及答案解析

2015年消防工程师《消防安全技术综合能力》考试真题及答 案 一、单项选择题(共80题,每题1分。从备选项中选择1个最符合题意的选项作为答案) ?1[单选题]建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建筑工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是( )。 A.建筑面积21000m2的饭店 B.建筑面积1800m2的医院门诊楼 C.建筑面积1100m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍 D.建筑面积580m2的网吧 参考答案:B您的答案:未作答 o收藏本题 o纠错 o收起解析 o试题难度: o统计: 本题共被作答4902次,正确率41%,易错项为D。 o参考解析: 暂无 o记忆难度: 容易(1)一般(0)难(3) o笔记:

记笔记听课程 查看网友笔记(28) ?2[单选题] 2:某单位新建办公楼项目已获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案限时要求的是( )。 A.获得施工许可七个工作日内提供 B.获得施工许可三天内提供 C.获得施工许可五天内提供 D.获得施工许可十个工作日内提供 参考答案:D您的答案:未作答 o收藏本题 o纠错 o收起解析 o试题难度: o统计: 本题共被作答4356次,正确率75%,易错项为A。 o参考解析: 暂无 o记忆难度: 容易(0)一般(1)难(0) o笔记: 记笔记听课程 查看网友笔记(10)

?3[单选题]根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、事业单位应当至少每( )进行一次防火检查。 A.年 B.季度 C.月 D.周 参考答案:B您的答案:未作答 o收藏本题 o纠错 o收起解析 o试题难度: o统计: 本题共被作答4268次,正确率46%,易错项为A。 o参考解析: 暂无 o记忆难度: 容易(0)一般(0)难(0) o笔记: 记笔记听课程 查看网友笔记(21) ?4[单选题]消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的( )后,方可执业。 A.学位

2017年一级消防工程师《综合能力》真题

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题l分,每个备选项中,只有1个最符合题意) 1~7暂缺 8、某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(?) A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9、某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是( ) A.公称直径大于200mm的雨淋阅组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10、某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h:钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h:吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h:外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝士楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.轻钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11、在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是() A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地 C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12、关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求 D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求 参考答案:A 13、某在建工程,单体体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200m3,设置了临时室内、外消防给水系统。该建筑工程施工现场临时消防设施设置的

2017年一级消防工程师技术综合能力真题及答案

2017年一级消防工程师技术综合能力真题及答案一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接收到群众的举报后及时派员到场,确认情况属实。并认定该行为造成的后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是() A.对该歌舞厅法定承包人处三日拘留,并处罚500元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处罚500元罚款 C.对该歌舞厅经理处十日拘留,并处罚300元罚款 D.对该歌舞厅经理处罚500元罚款 答案:D 2.外墙保温材料的传热方式() A.传热 B.热对流 C.热传导 D.热辐射 答案:C 3.某消防设施检测机构的人员在对一商场的自动喷水灭火系统进行检测时,打开系统未端试水装置,在达到规定流量时水流指示器不动作,下列故障原因中,可以排除的是() A.浆片被管腔内杂物卡阻 B.调整螺母麦收触头未调试到位 C.连接水流指示器的电路脱落 D.报警阀前端的水源控制未完全打开

答案:C 4.下列设施中不属于消防车取水用的设施是() A.市政消防栓 B.消防水池取水 C.水泵接合器 D.消防水栓 答案:C 5.老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全专业培训机构,面向社会从事消防安全专业培训。他应当经()或者人力资源和社会保障部门依法批准,并向同级民政部门申请非民办企业单位登记。 A.省级教育行政部门 B.省级公安机关消防机构 C. 地市级教育行政部门 D.地市级公安机关消防机构 答案:A 7.根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,下列事故中,应按照重大责任事故罪予以立案追诉的是() A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理规定,导致发生重伤4人的事故 C.强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生死亡2人的事故 答案: B 8.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的建筑消防设施检测。根据《中华人民共和国消防法》,对该

2017年一级消防工程师真题及答案

2017年消防工程师技术实务真题以及答案 、单选题 1、关于火灾探测器的说法,正确的是(C)。 A、点型感温探测器是不可复位探测器 B、感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C、既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 2、关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是(D)。 A、控制中心报警系统具备至少包含两个集中报警系统 B、控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C、控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D控制中心报警系统各分消防控制室之间看以相互传送信息并控制重要设备 3、关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是(B) A、手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发器件 B、火灾报警控制器可以接收,显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C、剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电器 4、下列场所中,不宜选择感烟探测器的是(C) A、汽车库 B、计算机房 C、发电机房 D电梯机房 5、某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是(A) A、厨房内定安装的是感烟火灾探测器 B、厨房内的火灾探测器编码地址错误 C、火灾报警控制器供电电压不足 D厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 6、下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是(A) A、采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B、燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C、火灾自动报警系统采用感温探测器 D设置湿式自动喷水灭火系统 7、下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是(C) A、礼堂 B、电影院观众厅 C、歌舞厅 D会议厅 &下列建筑或场所中,可不设置室外消防栓的是( D) A、用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B、高层民用建筑 C、3层居住区,居住人数W 500人 D耐火登记不低于二级,且建筑物体积w 3000卅的戊类厂房 9、建筑物的耐火等级由建筑主要构件的(C)决定。 A、燃烧性能

2020年一级消防工程师综合能力真题及答案(供参考)

2017年一级消防工程师《综合能力》真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()。 A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B. 对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C.对该歌 舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经 理处五百元罚款 【答案】D 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十四条违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款:(一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的; (二)过失引起火灾的; (三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的; (四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的; (六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五千元以上一万元以下罚款 B. —万元以上五万元以下罚款 C.五 万元以上十万元以下罚款 D.十万 元以上二十万元以下罚款 【答案】B 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。参见教材P4。 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是()。 A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.

级注册消防工程师必背表格参数

建筑防火 第一章概述 学习要求 了解建筑火灾常见的原因及主要分类; 熟悉建筑防火的技术方法。 一、建筑火灾的原因 电气火灾、生产作业类火灾、生活用火不慎、吸烟、玩火、放火和自燃、雷击、静电等其它原因引起火灾等。 二、按燃烧对象分类(GB/T4968-2008) A类火灾:固体物质火灾 B类火灾:液体/可熔化固体火灾 C类火灾:气体火灾 D类火灾:金属火灾 E类火灾:带电火灾 F类火灾:烹饪器具内的烹饪物火灾 三、按火灾损失分级

四、建筑防火措施及安全措施类型 主动安全措施:总平面防火、防排烟、安全疏散、建筑防爆、电气防火 被动安全措施:结构防火、材料防火、防火分区/分隔 建规P3,全部术语应掌握。 第二章生产和储存物品的火灾危险性分类学习要求 了解评定物质火灾危险性的主要指标,了解生产和储存的火灾危险性分类方法,了解生产、储存各类别物品的火灾危险性特征。 一、固体危险性主要评价指标 ?熔点和燃点是主要指标;粉尘——爆炸浓度下限 ?遇水燃烧固体——遇水反应速度;自燃固体——自燃点 ?其他影响因素:反应危险性、燃烧危险性,毒害性、反应性等。 二、气体危险性主要评价指标——爆炸下限和自燃点 ?爆炸浓度极限范围越大,爆炸下限越低,越危险 ?自燃点越低,火灾爆炸危险性越大 ?其他影响因素:比重和扩散性,化学活泼性、带电性、受热膨胀性等。 三、液体危险性主要评价指标 ?蒸汽压(不易测定)——闪点是主要指标 ?蒸汽压越高,越易挥发,闪点越低,越危险 ?其他影响因素:爆炸温度极限、受热蒸发性,流动扩散性、带电性等。 ?注意:石油库油品闪点规定有细化条件。P49 ?表2-2-4 石油库储存油品的火灾危险性分类

2015年消防工程师《技术实务》真题及答案【现阶段顶级真题解析】介绍

2015年一级消防工程师《技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和(D) A.氧化反应 B. 热分解反应 C. 链传递 D.链式反应自由基 解析:教材P2,着火四面体图形。 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是(D) A.用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘措施 D. 采用粗糙的防滑地面 解析:教材P119,电气防爆基本措施的第6条 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是(B) A.选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B.在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C.设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置 D.将在正常运行时产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小火没有爆炸危险性的环境内 解析:教材P119,电气防爆基本措施 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层刚进混泥土结构建筑,建筑宽度为25cm,建筑面积共3600㎡。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为(B) A.甲类 B. 乙类 C. 丙类 D. 丁类 解析:教材P48页,面粉碾磨车间会在危险性为乙类。 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为(C) A.甲类 B. 乙类 C. 丙类 D. 丁类 解析:教材P43页,百货、塑料玩具属于丙类、自行车、陶瓷器具、玻璃制品属于戊类。按其中火灾危险性较大的确定因此为丙类。 6、某棉织厂的纺织联合厂房,在回风机的前段设置滤尘器对空气进行净化处理,如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的(B) A. 15% B. 25% C. 50% D. 100% 解析:教材P112页(2)的1)条 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加(C)

2017年一级消防工程师考试消防安全技术综合能力模拟试卷一

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》模拟试卷(一) 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.挡烟高度即各类挡烟设施处于安装位置时,其底部及顶部之间的垂直高度,要求不得小于()。 A.300mm B.400mm C.500mm D.600mm 2.电梯井应独立设置,井壁不可开设()。 A.电梯门 B.高窗 C.安全逃生门 D.通气孔洞 3.排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为()。 A.70℃ B.100℃ C.150℃ D.280℃ 4.总油量为600kg以上的充油设备,可安装在()。 A.单独房间 B.两侧有隔板的间隔内 C.有防爆隔墙的间隔内 D.单独的防爆间隔内 5.系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于()个月。 A.0.5 B.1 C.1.5 D.2 6.应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为()级电线电缆时,应穿金属管保护。 A.A B.B1 C.B2 D.B3 7.大型群众性活动的消防安全管理实施不包括()阶段。 A.前期筹备 B.后期总结 C.现场保卫 D.集中审批 8.下列符合管网及阀门维护管理规定的是()。 A.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测

C.每年对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验 D.每年对室外阀门井中进水管上的控制阀进行一次检查,并应核实其处于全开启状态 9.气体灭火系统中,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过()个。 A.五 B.六 C.八 D.十 10.在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面的平均温度不得超过()。 A.28.5℃ B.65.5℃ C.80.5℃ D.82.5℃ 11.防烟楼梯间疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为()。 A.甲级防火门 B.乙级防火门 C.丙级防火门 D.双向弹簧门 12.先确定将社会上公认或允许的防火安全指标作为防火安全评价的衡量标准,将自身的结果同安全指标进行比较,从而发现自身工作的不足和优势,以采取相应的技术或者管理措施予以加强的消防安全管理方法属于()。 A.安全检查表分析方法 B.因果分析方法 C.事故树分析方法 D.消防安全状况评估方法 13.下列属于消防安全责任制主要内容的是()。 A.确定消防安全教育的频次,考核办法 B.确定防火检查和防火巡查的内容 C.确定消防安全疏散设施管理责任部门、责任人和日常管理方法 D.规定消防安全归口管理部门和消防安全管理人的消防安全职责 14.下列关于消防安全责任人应履行的消防安全职责,说法正确的是()。 A.拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作 B.根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队 C.拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案 D.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作 15.施工现场用气,空瓶和实瓶同库存放时,应分开放置,两者间距不应小于()m。 A.0.8 B.1.0 C.1.5 D.2

级注册消防工程师必背重点考点

级注册消防工程师必背 重点考点 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

一、物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m。多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡。有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 ②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)。 ④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。地下商业可增加1倍至2000㎡。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。 12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于。

2015注册消防工程师案例分析真题(完整)

C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启 动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号 检查方法: (1)系统控制装置设置为"自动"控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装 置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和 消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 (2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情 况。 3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根 据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱 动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。 4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。

相关文档
相关文档 最新文档