浅谈建筑工程电气设计存在的问题与解决策略
浅谈建筑工程电气设计存在的问题与解决策略

浅谈建筑工程电气设计存在的问题与解决策略

浅谈建筑工程电气设计存在的问题与解决策略

摘要:在现代建筑工程中,电气工程因其直接关系到建筑居民的生活工作安全和方便而备受关注,已经成为建筑工程不可或缺的重要组成部分。电气工程主要包含设计和安装两个方面,二者联系紧密、缺一不可,只有对电气工程进行最为科学合理地设计,才能为其安装施工工作指导正确的方向;只有在施工中严格遵照设计方案要求来安装电气设备,才是其设计工作科学合理性的真实体现。在目前一些建筑工程项目的电气设计工作中,设计人员往往会忽略一些极其重要的细节,使得电气设计方案不完善,根据方案实施的安装施工也无法保证实效性,给建筑居民留下深深的质量安全隐患。下面作者就结合实际电气工程经验来简要谈谈在电气设计中存在的问题及相应的解决

策略。 

关键词:建筑工程;电气设计;存在问题;解决策略;共同接地中图分类号:TU198文献标识码: A 

引言 

随着我国建筑工程行业的不断发展,建筑工程的总数正在不断增加,建筑水平也越来越高,建筑物的使用功能也在向着多样化的方向发展。与此同时,建筑物居民对建筑工程的要求也越来越高,这就给我们建筑工程企业提出了更高层次的挑战。电气工程作为现代建筑工程的有机组成部分之一,担负着改善人民生活、方便居民起居的重要职责,其安全和质量性能也受到了相当程度的关注。只有在电气设计阶段就考虑到一切可能影响其正常使用的外界因素并制定出完善的

电气工程系统,才能将电气工程的实效性发挥到最大。就目前来说,建筑工程的电气设计工作中还存在着一些较为普遍的问题函待我们

分析解决。 

一、建筑工程电气设计的基本步骤 

在建筑工程当中,设计工作往往安排在项目决策之后,主要包括两方面内容:初步设计和施工图纸设计。在一些重要性较高、规模较

大、设计难度较大的建筑工程中,在开始初步设计之前要综合所有备选设计方案选择出一个最优化方案,以便能够正确指导工程开展。

 

在电气设计工序正式开始前,要做好充分的准备工作,首先要对电气工程施工单位的施工批准文件和计划书进行详细地检查,看看是否与实际工程的范围和内容一致。其次,我们设计人员在设计之前要做好全面的调查分析工作,将一切工程可能会应用到的相关资料都收集齐备,对电气工程的基本施工要求了如指掌,这是电气工程设计质量保障的必要前提。然后,根据各个不同设计阶段的要求来制定相应的工程设计进度计划表,该表经有关工程设计管理部门审核无误后再交由施工单位开展继续进行施工。施工之前,技术人员要联系相关工程人员召开设计技术交底会议,将所有工程人员的责任落实到位,建立完善高效的工程问题应对机制,对工程设计中可能出现的任何问题都能沉着应对、及时处理;完工之后,还要对电气工程进行检查验收,确认合格以后才能竣工。 

二、电气设计中存在的问题及解决对策 

现阶段我国建筑工程电气设计过程中仍然存在着不少问题,严重影响着电气设计的实际效用,对建筑居民日常生活和工作也带来了很大的不便,迫切需要我们电气工程技术人员对这些问题进行具体分析并采取有效的解决对策防止问题发生。 

1.敷设消防线路的相关问题及对策 

在现在许多电气工程的设计图纸中笔者发现,在对消防线路进行敷设时使用到的是pvc塑料管材,线路的基本走向是穿过吊顶,这与国家颁布的电气工程设计规范是有出入的。在规范中详细指出,一切与消防有关的电气线路如自动消防灭火控制、联动网络控制、紧急广播和通信等等,都是需要采用金属管材包裹以达到良好的保护效果,同时将线路暗敷在不易燃烧的建筑结构内部,保证金属管材保护层的厚度在3cm以上;如果工程实际情况需要对消防线路进行明敷,也要设置好完善的管道防水措施以避免暴露在外的消防线路受到水流影

响导致短路,影响其正常使用功能。 

针对电气设计中敷设消防线路的问题,我们设计人员应该足够重

视起规范中的内容,不再设计走向为穿过吊顶的消防线路,因为这种设计方法不仅会使消防线路受到外界各种因素的腐蚀而致使基本功

能得不到充分发挥,而且在火灾发生时可能导致消防线路第一时间就被损毁,不能起到火灾时期的应急处理作用,将火灾给建筑物内人员财产带来的损失扩大化。实际设计过程中,只要是规范中提到的消防线路,我们都要采取暗敷的形式将线路全部布置在建筑墙内及板内,并用金属管材包裹保护;当工程条件限制而不能设计出暗敷线路时,可以采用线路明敷的方法,同时也要采取在线路上涂刷防火土层等安全防火措施,最大程度上保证消防线路在火灾时期的有效性,为人民生命财产提供可靠的安全保障。 

2.建筑物防雷问题及解决对策 

现代建筑物在电气设计中通常要进行防雷计算,计算准则在电气设计规范中有两条明确规定,一是如果某一地区当年的雷击次数平均值在0.05以上时,需要详细调查当地的所有建筑工程并确定其中有防雷需要的工程实施防雷措施,二是对某一建筑群中高度最高的建筑物或者边缘高度在20m以上的建筑物实行防雷处理。只有综合以上两条计算准则才能得出最为准确科学的防雷数据结果,充分保障电气工程受雷电因素影响程度最小。但是在实际设计过程中,工程设计人员并没有完全贯彻这两条准则,为了方便就仅仅遵循第二条准则进行计算,使得实际电气防雷效果差,一些本该设置防雷措施的建筑物没有防雷处理,在雷雨天气极易受到雷电侵袭而危害到其内的电气系统,威胁到建筑居民的生命财产安全。 

针对这点,我们设计人员要充分考虑到电气设计的防雷参数,对建筑物的面积、高度、尺寸、工程实地雷击平均数值有个全面的了解,然后才能为电气设计提供客观准确的数据依据,指导电气设计防雷计算工作科学开展。 

3.共同接地问题及解决对策 

电气设计中不可避免地会涉及到各种电学知识,接地系统就是其中非常关键的部分。现在的建筑工程中接地系统一般比较多,例如有电力系统接地、电气设备接地和防雷接地等等,这些接地系统的共同接地问题也是电气设计工作中的重点难点问题。现代的建筑工程有逐

渐向着高层化、多功能化和复杂构造化的方向发展,越来越多的框架型结构建筑工程项目投入施工,其中的电气系统错综复杂,线路接地更是难以区分,给共同接地施工带来了一定的困难。 

在电气工程设计规范中对建筑共同接地也有明确的规定,即电子设备的接地系统要与防雷接地系统共用接地线路,不过要保持接地的电阻值在1欧姆以下;当实际工程不允许两者共用接地而需要分开接地时,其间距最好在20m以上,减少互相之间的干扰。 

针对这个问题,我们电气设计人员在进行接地系统设计时要严格按照规范要求,将其中可以共用的电气接地系统接通使用,对于不可共用的接地系统要保持一定的距离,充分体现出电气工程设计的安全性和实用性原则。 

结语:

总而言之,只有对现在建筑工程电气设计工作中存在的问题进行具体分析具体对待,结合建筑工程实际条件采取适应性最强的解决策略,才能使问题能够完全避免或在较大程度上获得解决,将其对电气工程的影响控制在一个较小的范围内,为建筑物居民的工作生活提供可靠的安全质量保障,才能促进电气工程企业的长期稳定发展。文章仅代表作者个人意见,如有不恰当或者遗漏之处还望广大专家同行批评指正,帮助我完善此文,为我国电气工程行业的未来发展铺设宽广的道路。 

------------最新【精品】范文

建筑电气施工中常见问题(精)

建筑电气施工中常见问题 摘要:关于施工图设计违反“强制性条文”“工程建设标准强制性条文”(房屋建筑部分)(以下简称“条文”)发布已一年多,各地施工图审查机构也已相继开展审查工作,无疑这项工作将对提高设计质量,保证工程建筑安全,发挥重要作用。由于“条文”已上升到法规的高度强制执行,所以也与设计单位的生存、发展和设计人员的技术生涯息息相关,因此引起了设计界的高度重视。 关键词:建筑电气施工常见问题 一、违反强制标准和规范方面 1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。 2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83第 3.0.1条。处理:以修改通知单方式补做进户总箱的重复接地。 3.建筑物应考虑防雷接地措施,如不需要设防雷时,应提供完善的设计依据。违反:《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第2.0.4条第四款。处理:提供完整的计算数据,维持原设计,不设置防雷措施。分析:如厦门某某建筑物长×宽×高为32.4m×12m×6.9m,为非燃品库房。根据设计手册P677 公式,建筑物年预计雷击次数N=KNgAe次/a.经计算N=0.042次/a<0.06 次/a,故不属于第三类防雷建筑物。GB50057-94第2.0.4条第四款规定“预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物”应划为第三类防雷建筑物。 4.双电源没有采取防止并列运行的措施。违处煛豆┡涞缦低成杓乒娣丁稧B50052-95第3.0.2条。处理: 1.设计选用根据国标图集《低压双电源切换电路图》99D373制造的标准双 电源切换箱,已自带闭锁装置以防止双电源并列运行。 2.在系统图上加闭锁符号或说明。 5.二类防雷要求超过45米高的建筑应有防侧击雷措施。违反《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第3.3.10条。处理:在防雷图上增加防侧击雷的做法说明详3.3.10条文。 6.五路220/380V外线电源应注明哪几路不能从变电所同一低压母线段引出,以保证两路互投电源的可靠性。违反:《供配电系统设计规范》GB50052-

建筑电气设计中的消防设计

建筑电气设计中的消防设计研究 李颂席 (云南华成消防咨询有限公司,云南昆明650000) 摘要:随着城市化的发展,我国建筑如雨后春笋般不断出现在城市之中,建筑的火灾问题凸显出来。特别是进入21世纪以来,一些建筑的建筑造型和结构形式更加复杂,建筑物所使用的用电设备和用电装置也越来越多,由此就对电气设计提出了更高的要求。在建筑中,为了有效避免因为电气事故引起的火灾需要合理的进行电气防火设计,并且要保证建筑物内各种消防用电设备在万一发生火灾时,能够可靠运行并有效控制火势,保证人员和财产有充足的时间疏散。 关键词:建筑;电气;设计;消防 0引言 建筑电气消防设计的发展是与建筑以及科技发展相同步 的。特别是信息技术的不断发展,越来越多的新科技投入到建 筑电气消防的设计中。必须做好建筑电气消防设计,维护人们 的生命财产安全,维护社会的稳定和经济的发展。 1消防供电 1.1消防供电主接线 图1为某电力调度中心供电方案。 带有发电机组接线的注意问题:应急电源与正常电源之间必须采取防止并列的措施。发电机组严禁与市电并联,应采取防止与市电并联的措施,“措施”为机械联锁加电气联锁。既要满足消防(应急)时使用,也要满足平时电网停电时非消防负荷使用。 常用接线方案主要有以下几种: (1)单电源(单变压器)、发电机做备用电源,如图2。 (2)双电源(双变压器)、发电机做应急电源,如图3。 1.2消防供电线路 当采用矿物绝缘型耐火类电缆时,应该进行吊顶敷设或者是明敷设。难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿管保护,但应采取-定的措施与非消防用电电缆隔离。火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用穿金属管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线。消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路,宜采用穿金属管或难燃型刚性塑料管保护,井应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延然性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井内。筑物吊顶内的消防电气线路,宜采用金属管或金属线槽布线;在难燃型材料吊顶内,可采用难燃型(氧指数LOI40)硬质塑料管、塑料线槽布线。 1.3应急电源转换时间 疏散照明≤15s;疏散指示标志灯的规格标准如表1。 备用照明≤15s; (金融商业交易场所≤1.5s ); 安全照明≤1.5s。 1.4应急照明和疏散指示标志的安装要求 安全出口标志宜设在出口顶部,应采用“安全出口”作为指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m(人防工程不大于10m);在袋形走道中,其大小不能够比10m大;在走道转角区,不应大于1.0m。大型商场、地下车库等灯光疏散指示标志不易安装在1.0m以下时,可安装在上部,但不应采用线吊,要采用管吊或吸顶。 2火灾自动报警系统 2.1火灾自动报警系统的组成及功能 火灾自动报警系统由触发器件(探测器、手动报警按钮)、火灾报警控制器、火灾警报装置、各种联动控制、火灾应急广播、消防通讯等组成。 图1某电力调度中心供电方案 图2单电源(单变压器)、发电机做备用电源示意图图3双电源(双变压器)、发电机做应急电源示意图 类别 标志灯规格 长边/短边 长边的长度(cm)Ⅰ型4:1或5:1>100 Ⅱ型3:1或4:150~100 Ⅲ型2:1或3:136~50 Ⅳ型2:1或3:125~35 表1疏散指示标志灯的规格标准 消防安全 180 广东科技2013.4.第8期

浅谈建筑电气设计

浅谈建筑电气设计 建筑电气设计要保证建筑物和设备的安全,供电可靠性,节约能源,在符合国家相关经济政策的前提下,电气设计技术的实施要有先进的技术,经济合理的要求。文章讨论了一些建筑电气设计的相关问题。 标签:建筑电气设计;电气设计;配电回路 1 概述 目前我国已经让电器走进千家万户,以现在的发展水平,电器的数量在绝大部分的家庭中占有重要比例,所以在建筑中电气合理的设计也是当下必不可少的因素,为了更好的满足现在居民的用电基础,研究人员在设计上让电的使用率增大,也费尽不少心思,根据居民居住的每个住房具体研究,保证每家供电的水平。居民合理的购买电器产品同时也保证了电能的质量问题,方便居民合理的使用电能不会再重复,为电气的安装和使用时间提供必要的数据。 2 需要注意的建筑电气设计相关问题 2.1 系统供配电分布 我国现在系统供电分布是以每个房子单个设计的三相电源,虽然在国家的规定当中没有明确的法律法规,但是基本上每家都有独立的电气仪表箱,在这当中电源的线路都是三回路的,仪表箱也不是封闭放置的。所以应该根据电气线路的要求合理的安排电器在使用的时候所处的位置,让每个居民安全的使用电器。 2.2 铺设导线 导线铺设在建筑的安装上也起到重要的作用,一般情况下,由于家用的暗线敷设是不可以换的,所以导线的选择截面和质量尤其重要,家庭配线一般选用聚氯乙烯绝缘铜线(BV或BVR型)当环境温度高于250C或线路较长时,允许载流量就要减少,加上家电还要留有裕度等因素,1kW以上的大功率电器独立回路、插座回路或插座照明混合回路宜选用4mm2的铜线,单独的照明回路宜选用2.5-4mm2的铜线,柜式空调、电炒锅等2.5kw以上功率的电器,如果线路长度在10m以上,要选用6mm2的铜线.家庭暗线敷设,最大宜选用到6mm2,需要再大的截面时,可以选用两根。再考虑导线截面的时候,还要看线路距离,如果线路距离短,可以按长期最大负荷电流加裕度按导线额定电流选择导线,要满足发热、电压损失和安全供电的要求,线路越长,需要的导线截面就越大,如果从电表箱到家里面的线路由供电部门或房产商已经安装到家中,如果截面小于你需要的截面一个等级以下,不能满足你现在负荷的要求,要向供电部门或房产商提出申请换线,才能保证正常用电。 2.3 插座和开关

电气工程设计中存在的问题和对策分析 何宁

电气工程设计中存在的问题和对策分析何宁 发表时间:2019-11-28T13:23:59.127Z 来源:《云南电业》2019年6期作者:何宁[导读] 随着我国经济体系发展的不断完善,人们生活水平的不断提升,城市的发展也促使了我国其他行业的发展,近年来,随着我国城市电力负荷的逐渐增加,人们对于电力的需求也不断的随之攀升,由此,在这一大环境背景下,为了更好的满足现阶段人们对于电力的需求,电气工程逐渐成为了人们生活中不可或缺的重要组成部分。 何宁 (四川省泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司四川泸州 646000) 摘要:随着我国经济体系发展的不断完善,人们生活水平的不断提升,城市的发展也促使了我国其他行业的发展,近年来,随着我国城市电力负荷的逐渐增加,人们对于电力的需求也不断的随之攀升,由此,在这一大环境背景下,为了更好的满足现阶段人们对于电力的需求,电气工程逐渐成为了人们生活中不可或缺的重要组成部分。近年来,随着我国电气工程设计工作研究的不断深入,其中的问题也逐渐的凸显了出来,针对这一事项,本文通过对我国现阶段电气工程中设计环节存在的问题进行阐述,进而探究其解决方案,以期在一定程度上促进我国电气工程的整体发展。 关键词:电气工程;设计;问题及对策 随着人们生活水平的提升,电力作为人们现阶段生活中不可或缺的重要组成环节越发的受到人们的关注,近年来,随着我国电力系统与人民生活之间矛盾的凸显,如何通过在电气工程设计环节的改善,从根本上弥补现阶段电力工程与生活中存在的不足。本文将针对现阶段电力工程的设计需求、准则等事项进行研究,从而发掘现阶段电气工程设计环节中可能存在的不足,并针对这一部分不足进行相应对策的分析,从而发掘能够在根本上促进我国电气工程行业发展的根本事项。 一、电气工程设计中存在的问题 根据本文针对电气工程设计工作及发展现状的研究可以发现,电气工程设计环节比较容易常见的问题主要表现在如下几个方面:(一)部分电气工程的设计仍旧不够细致入微 首先,便是来源于电气工程设计环节的问题。就目前来说,虽然我国开展电气工程的设计工作已经从事了数年的时间,但是,对于电气工程这种精细程度相对较高的项目工程设计来说仍旧存在比较明显的不足。尤其是对电气工程设计要求比较复杂的事项来说,本应针对设计过程中大部分的信息进行重点把握,但是,根据经验可以发现这一点在实际的设计环节落实的并不是十分完善,从而导致后续的电气施工环节施工人员很难根据设计图纸进行全面的施工操作,进而影响整个施工活动的进行,不仅仅影响了电气工程的设计、施工质量同时为后续的使用安全埋下隐患。 (二)设计标准不明确,管线规划存在弊端 就目前来说,电气工程设计工作在我国已经开展了数年的时间,我国电气工程设计人员已经总结出了一系列适合我国自身发展特色的电气工程设计模式,但是仍旧缺乏相应的规范、标准进行衡量,例如在进行电气管线的设计过程中,管线型号设计选择的不当等都会造成后续出现不适性。这就使得很多设计团队、人员在进行设计的环节缺乏相应的参考,从而降低设计的规范性。比如,在实际的电气工程设计环节,管线的规划是其中相对比较重要的一环,但是在实际的设计、施工环节很多外界因素(例如比较常见的有管线的物理材料、化学性质等)的存在都会在不同程度上影响实际管线施工的质量情况,所以,针对这一部分施工设计的作用便显得尤为重要,但是,针对这一事项来说,设计人员专业素质的不强和电气工程中对这一部分施工的不重视也会在很大程度上降低电气工程的设计质量情况。 (三)图纸设计情况与实际情况脱节 就实际的电气工程设计来说,施工设计图纸与实际情况脱节是电气工程设计环节最容易出现的问题之一。例如,在进行配电箱的设计环节,最为典型的设计问题就是针对配电箱的摆放会存在比较明显的争议,如何放置配电装置,从而保证后续接线、布局等设计方案的落实,也是电气工程设计环节比较常见的问题之一。与此同时,防雷接地也是保证整个电气工程设计安全性的重要因素之一,但是,在现行的电气工程设计环节仍旧存在很多设计人员没有重视到这一事项,从而影响实际的电气工程设计效果。 二、优化现有电气工程设计水平的对策分析 根据上述研究,本文认为在实际的电气工程设计环节如果想要获得较好的设计成果,就需要从以下几个方面入手,逐一针对原有设计环节存在的问题进行改善,从而实现电气工程设计环节的高效发展。 首先,应在保证原有电气施工工程设计完整性的同时最大程度上保障其中细节设置的精准性,加强在设计环节针对细节内容的把控,同时使其能够更好的贴合实际施工对其设计方案的需求,避免出现因设计方案不适配造成的电气工程设计失误。例如,在实际的设计环节,设计图纸交工前应由专业人员针对设计图纸的内容进行沟通,从而使其能够满足预期设计目标,同时能够切实的进行施工,避免出现设计与施工环节的脱节,加强对于实际设计过程中相关低压配电系统、动力设计系统等设计标准的应用,并在设计方案完成后进行有关设计方案、技术等事项的交底工作,从而优化电气工程设计的水平情况。其次,应提升在实际设计环节针对配电箱、防雷接地等零碎事项的设计情况。根据研究可以认为,在设计环节虽然配电箱和防雷接地所占的设计份额相对较少,但是,这一部分的设计会在很大程度上影响设计的整体进行,由此,针对这一部分的合理规划设计便显得尤为重要,所以,在实际的操作环节,针对这一部分的设计可以通过联合会议的模式结合各方的实际施工需求进行探讨,从而避免设计环节失误出现的同时优化设计的整体质量情况。 最后,本文认为虽然我国已经针对电气工程设计开展了数年的时间,有关部门应正视其自身对于电气工程行业的监督、管理职责予以正视,同时将现有设计市场进行更加规范化的处理,从而提升整体的电气工程设计水平同时改良原有行业中存在的不足。 结语: 综上所述,随着我国电气工程研究的不断深入,设计工作的重要性也愈发的受到人们的关注,如何通过对实际设计环节设计方案的改良优化整体电气工程的质量情况成为了我国电气工程设计人员研究的重点,本文认为在实际的操作环节,可以从细节入手,逐渐延伸到整个电气工程的点滴中去,从而提升电气的整体运行水平同时优化我国电气行业的发展。

建筑电气设计常见22个问题

建筑电气设计常见22个问题 电气, 建筑, 设计 本帖最后由东家蝴蝶于 2010-5-7 18:17 编辑 1,常见疑难问题之纯住宅消防 某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系统吗?答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积均小于300m2”,这根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006附录,应划分为“商业服务网点”;另根据《高规》GB50045-95(2005年版)第1.0.3.1条,住宅底部设有商业服务网点的建筑物,属于居住建筑(含住宅),而不属于商住楼。故此时电气应按住宅建筑设计。 (2)对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、 二类高层住宅的公共场所”。 2,常见疑难问题之接地电阻 防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最 小值确定。该最小值在图纸中如何表达? 答:接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、 防电化学腐蚀接地等。 设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具体要求。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定, 在常规情况下: 1)低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω; 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地 电阻不宜超过4Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数 值可不做规定; 4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω; 5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于 1Ω。 另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机

浅谈建筑电气工程的节能设计

浅谈建筑电气工程的节能设计 摘要:随着我国科技的进步和经济的发展,城市化、现代化进程也在不断地加快,这势必会带来能源消费的增长,目前我国的能源问题十分严重,能源利用率低、能源短缺问题已经成为制约社会可持续发展的障碍。建筑电气节能作为建筑 节能不可或缺的部分,相关的节能设计要合理地运用到工程设计中,做到电气系 统不但安全性高,而且能够减少能耗和投资成本。本文将对建筑电气共工程节能 设计策略进行相关探讨分析,以供参考。 关键词:建设工程;电气工程;节能设计 为解决能源过度紧张以及使用的不合理问题,我国提出了将节能问题当作一 项关乎国内经济持续发展的长远战略方针来抓。为顺应国家节能的方针政策,在 进行建筑电气设计时应充分考虑电气节能设计,在确保能良好地完成电气功能需 求的情况下,应设法降低能源消耗水平,着力提升能源的利用率,对建筑电气设 备进行优化配置,利用科学、节能及高效的管理模式进行日常管理,并应避免因 盲目追求建筑电气功能需求而忽略能源消耗的高消耗设计模式。在建筑电气做到 节能设计后,还存在着所设计的节能方案能否按设计标准实施的问题。 一、供配电系统节能设计 供配电系统的节能设计要考虑方案的合理性、系统设备和供电线路的能耗。 (1)优化用电负荷计算与负荷分配,选择最佳变压器负载率,从而降低变压器 容量,减少变压器损耗。(2)采用集中或分散方式进行无功补偿,提高低压侧功率 因数,使其大于0.9,减少变压器损耗及配电线路损耗。(3)合理确定配电点位置,配电间或配电柜应靠近负荷中心,从而减少电压损失与电能损耗。(4)控制各类非 线性用电设备所产生的高次谐波,降低高次谐波值,减少变压器、电动机、线路 等的电能损耗。(5)采用峰谷调节能量控制。 二、电动机运行节能设计 在建筑电气中常用的电动设备如风机、水泵和电梯等都是由设备制造厂商统 一供应的,因此,其节能措施只能贯彻在运行过程中。除了上述采用就地电容器 补偿以减少线路的无功损耗外,还应减少电动机轻载和空载运行,因为在这种情 况下电动机的效率是很低的,消耗的电能并不与负载的下降成正比。采用变频调 速器,当负载下降时,通过变频的方式,自动调节转速,使其与负载的变化相适应。采用这种方式可提高电动机在轻载时的效率,达到节能的目的。但是,这种 设备的价格仍然偏高,因此在应用中受到一定的限制。 另一种节能方式是采用软起动器,软起动器设备是按起动时间逐步调节可控 硅的导通角,以控制电压的变化。由于电压可连续调节,因此起动平稳,起动完 毕即全压投入运行,此设备也可采用测速反馈,电压负反馈或电流正反馈,利用 反馈信息控制可控硅导通角,以达到速度随负载的变化而变化。它可用在电动机 容量较大的设备以及附近用电设备对电压的稳定要求较高的场合,因为它从起动 到运行,其电流变化不超过3倍,可保证电网电压的波动在所要求的范围内但它 是采用可控硅调压,正弦波未导通部分的电能全部消耗在可控硅上不会返回电网。因此,它要求散热通风措施完善,其价格比变频器便宜,在大容量的风机、水泵 用电动机的控制设备中可以应用。 三、供电线路和导线节能设计 根据建筑的规模、用电负荷性质及容量,使电气间位置合理的靠近用电负荷 中心,减少供电半径、减少电能的损耗。据统计,照明线路的损耗约占输入电能

浅谈建筑电气中的消防设计

浅谈建筑电气中的消防设计 发表时间:2019-07-18T15:36:02.637Z 来源:《工程管理前沿》2019年第8期作者:池梅琴王本录 [导读] 需要建筑行业加强对消防设计的合理规划,提升建筑电气运行的整体安全水平。 浙江金瑞建筑设计有限公司 310000 摘要:近年来,我国建筑行业发展极为迅猛,电气设计水平不断提高。电气消防设计是预防事故发生、保障建筑行业电气安全运行、保障相关人员安全、保障建筑工程质量的重要设计内容,需要建筑行业加强对消防设计的合理规划,提升建筑电气运行的整体安全水平。 关键词:建筑电气;消防设计;要点 引言 建筑物发生火灾会造成很严重的后果,导致人员伤亡和经济损失,因而消防是关键。完善的消防系统可以避免火灾的发生,在电气消防设计中,一定要全盘考虑,安装适宜的消防装置,使建筑远离火灾。建筑电气消防设计有很多的小细节可能会被忽略,线路的铺设、传感器的安装位置等,在进行设计时,一定要注意,要把每个环节都控制好,从而设计出完善、有效的消防系统,防止火灾的发生。 1建筑电气消防设计的重要意义 消防设计是建筑电气的重点内容,直接影响建筑的安全性,具体来说,主要体现在以下几方面:第一,合理进行消防设计有助于建筑消防功能的发挥,提升整体的火灾预防能力,例如在火灾警报体系、消防配电体系以及消防联动体系中,发挥着重要的作用,因此在进行电气消防设计中应加强重视力度,合理进行完善,并从多方面考虑电气设计内容,保证设计的合理性与安全性,充分发挥出自身的功能,满足当前的需求。第二,建筑行业的快速发展促使当前的建筑安全逐渐受到人们的重视力度,促使建筑火灾问题上升到新的高度,尤其是现阶段高层建筑与超高层建筑的出现,一旦发生火灾将严重威胁人们的生命健康。因此,合理进行消防设计,可以从根本上提升建筑火灾预防能力,从整体上完善,实现创新发展,全面分析建筑消防要求,促使我国建筑行业实现可持续发展。 2建筑电气设计中对消防设计的具体要求 2.1实现对火灾的自动警报 随着科学技术的快速发展,现阶段建筑电气设计对消防设计提出了自动化设计要求,要求消防系统的设计能够针对发生火灾的紧急情况及时自动发出警报,需要通过计算机调节角度,全面覆盖消防设计的检测范围,针对建筑电气设计的整体结构进行观摩,最终对消防栓的摆放位置、启动按钮等进行科学合理的设计,并结合联动机制自主产生灭火行为。 2.2对联动控制设施的编码设计 消防设计的联动控制设施主要包括消防水泵、排烟机等设备的设计,联合控制设备主要与警报系统设计相连接,运用计算机进行联动控制设计的程序编码,通过编码设置对消防系统、排烟系统等进行合理的设计,使得联动控制设施能够在事故发生后迅速做出有效的应对处理。 2.3电气系统的合理设计 建筑电气的具体设计中应当对电气系统的运行进行合理的设计,尽量在设计过程中以安全用电为前提,避免单独配电引起电力负荷,且配电系统在设计过程中应当与具体的消防设计相对应,整合电力资源并进行合理的配电设计。 3建筑电气设计中的消防设计要点 3.1配电线路设计 在对建筑电气消防配行设计时,需要提高配电线路的可靠性,来保障配电线路的安全。首先在选择导体时,应满足火灾时连续供电和传输信号的需要,故消防线路导体均采用铜芯导体,火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,使用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯导体,而采用交流220V/380V的供电和控制线路,应使用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯导体。配电线路要根据工程的实际情况选择敷设方式,可以采取明敷或者暗敷的方式。若选择明敷的敷设方式,则需要对线路进行保护处理,一般要将线路安装于密封式金属线槽或者金属套管内,以避免线路直接暴露于空气中,并且在金属线槽和金属套管外侧应涂抹防火涂料保护(可采用SF超薄型防火涂料,耐火时限不小于2小时),最后确保孔洞在设备安装完毕后用防火材料封堵严密;若选择的敷设方式为暗敷,则要采取套管保护措施,要确保将线管暗敷在不燃烧体结构内,并且其保护层厚度不小于30mm,暗敷的敷设方式能够使围护结构具有更好的防火性能,还能够有效的控制工程成本。 3.2供电回路设计 对于消防配电系统而言,在其供电回路设计时,应根据用电负荷情况对供电方式进行选择。一般在发生火灾时,建筑电气系统中的消防装置会自动启动,以保护人们的人身安全,但若启动的消防装置负荷过大,就有可能会导致供电电压不稳定,并且如果消防设备断电,势必造成火灾蔓延,因此,要对消防配电系统进行专业的供电回路的设计,提高消防系统的供电稳定性。建筑内的一、二级消防用电负荷应由双回路电源供电,当主电源断电时,另一路电源应自动投入;再如消防类水泵、消防电梯、防排烟风机等的由两个供电回路供电的设备,应在最末一级配电箱处进行自动切换,保证消防设备平稳运行。 3.3非消防电源切除 在消防配电系统中,应明确区分消防电源以及非消防电源,在火灾确认后,由火灾自动报警系统切除着火区域内与消防无关的电力负荷。但是考虑到人员及时疏散问题,若不是供电线路发生的火灾,都可以先不切断电源,如正常照明在火灾时处于点亮状态,可以先不切断电源,首先如果立即切断正常照明,容易引起逃生人员的恐慌,其次正常照明照度较高,有利于火灾初期的人员的有序疏散;在一些高层火灾逃生时,虽然不建议使用电梯,但是火灾初期,火灾没有广泛蔓延之前,尤其是行为能力弱的人员,电梯也是一种及时有效的逃生工具,利用电梯逃生能大大提高疏散速度,所以诸如正常照明、客梯、安全防范系统设施、地下室排水泵等,都可以在水灭火系统工作前切断该电源即可。其他在发生火灾时没有必要继续工作的电源,或者切断后不会带来损失的非消防电源,可以在确认火灾后立即切断,避免人员引起触电事故及二次灾害。 3.4自动警报系统设计 自动警报系统的主要作用是保证工作人员可以第一时间发现火灾事故,进而提升其事故的处理效率,从整体上进行事故处理,提升其安全性。例如,在进行设计过程中,工作人员可以根据现有的探测装置、警报器、控制器以及应急广播等装置进行完善,灵活发挥出各部

浅谈建筑电气设计的节能 张焕鼎

浅谈建筑电气设计的节能张焕鼎 发表时间:2018-12-13T16:08:23.960Z 来源:《防护工程》2018年第26期作者:张焕鼎 [导读] 因此,这就需要建筑企业采取有效的节能措施,来积极的进行电气设计的改进和完善。 山西省工业设备安装集团有限公司山西太原 030032 摘要:建筑电气的节能设计是建筑行业发展的未来方向,如何做好建筑电气的节能设计对建筑企业的行业竞争力有着巨大的影响,因此,这就需要建筑企业采取有效的节能措施,来积极的进行电气设计的改进和完善。 关键词:建筑电气设计;节能措施;应用 1建筑电气节能设计的特点和要求 1.1建筑电气节能设计的特点 建筑电气的节能设计,在其设计的电气系统的安全性可靠的基础上,还需要其和能源的经济性与节约性相结合,因此,其也具有着鲜明的设计特点。在建筑电气节能设计中,首先需要根据其建筑的实际使用功能来确定负荷的使用等级,还要根据建筑实际的设备功率以及建筑面积来进行相应负荷的计算,进而准确的计算出相应的用电负荷,确定相应的变配电设备以及线缆,同时还需要对其变压器以及电缆的经济运行情况进行分析,避免电力资源的浪费情况出现,然后,就需要对供配电系统进行合理的设计,需要对其高低压的线路进行协调,控制其用电的半径,进而根据设备使用来进行分项分电,保证系统配电分配的合理性,在对建筑电气照明系统的设计中,在保证其照明效果理想的情况下,还要实现其智能熄灯和延时控制,避免电能的浪费,最后,对建筑电气节能设计中就要做好其防雷接地。 1.2建筑电气节能设计的要求 建筑电气节能设计重点突出了其节能环保性,因此,在实际的建筑电气节能设计中,其也具有着一定的设计要求。首先,对于建筑电气节能设计来说,就要建立在以人为本的基础上,在其具有电气系统使用性能的基础上,尽可能的实现电力能源的节约效果,减少其能源的消耗,但是,在节能环保的实现上,不能造成电气系统使用的局限,另外,对于建筑电气节能设计来说,势必会增加其初期的资金投入,而其在后期的使用中又会得到相应的利益回报,因此,需要对其节能设计进行全面的综合考虑分析,从而保证其节能措施的最优化,最后,对于节能设计要和环保进行有效的结合,利用合理有效的节能措施来提高资源的利用率,同时也对其污染进行控制。 2建筑电气设计原则 在建筑电气设计的过程中,要综合考虑电气系统实用性、经济性、环保性等因素,引入先进电气技术,不断提高用能设备与工艺能量的综合利用价值,进而促进电能效益的最大化。 2.1实用性原则 在建筑电气设计中,要遵循实用性原则,在保证建筑照明功能的基础上,明确人们的日常使用要求,依托于住户工作需求和生活需求,确定建筑照明系统的显色指数、照度以及色温,满足用户居住中的舒适度要求,提高建筑物运输通道的通畅性。 2.2经济性原则 在建筑电气设计中,要遵循经济性原则,针对大能耗设备或是投资项目,要慎重选择,尽量控制设备运行中的费用支出,以免造成不必要的资源浪。同时,设计人员要加强对旧技术或是旧设备的利用,通过适当的改造和优化,保证使用效能,在短时间内,借助节能措施来控制投资数额,进而达到最大收益的获取目标。 2.3先进性原则 在建筑电气设计中,要遵循先进性原则,无论是设计阶段还是施工阶段,都要引入节能技术,在此过程中,要制定有效的节能措施,将节能重点0落在不必要的能源损耗上面,找出能耗源,通过分析和研究,制定针对性节能方案,节约能源的消耗和浪费,达到节能的目标。一般而言,电能传输线路中的有功损耗和变压器功率损耗都是非必要能耗,设计人员可以重点进行优化,控制能源消耗量。 3建筑电气设计中的节能措施 3.1建筑物内系统的节能设计 在建筑电气工程中,建筑照明在整个工程中占有很大的比例,因此,能够实现一定的节能效果。在建筑照明设计中,科学设计照明色彩、照明和色彩渲染指标,可以提高照明的转换点,保证对相关灯具各开关的控制,方便灯具的管理,降低能耗;调光开关可用于床头灯,比如休息室、客房、程控开关或光电子开关、语音控制开关等。在公共和室外照明方面,节能自熄灯可用于公共场所,比如走道和楼梯;对于室外照明系统,应采用传感器来提高照明系统的效率,防止长期户外照明系统用电。 3.2优化暖通空调系统的设计 在暖通空调的节能方面,暖通接口的控制是最重要的,它能使暖通空调系统工程师与强、弱电气工程师相互协调,合理优化暖通接口,使电力更节能。具体包括冬季和夏季局部负荷时水泵的分离控制,室内二氧化碳浓度的控制,低温送风系统和蓄冰阶段的分离,机电设备启停的优化控制、参数设置和节能控制,温度规格、焓控制、变风量、变流量系统优化控制等。 3.3合理选择电气变压器类型 变压器是供配电系统的基本设备,变压器的损耗不容忽视。因此,应对具体损失的影响因素进行分析和改进,变压器损耗主要分为铁耗和铜耗,铁的消耗主要是由于铁芯材料与制造工艺有关,因此,应选用节能变压器来降低能耗。因此,在选择变压器时,最好选用采用优质冷轧取向硅钢片的S9、SL9、SC9等节能变压器。由于“取向”处理,硅钢片的磁畴方向接近同一方向,从而降低了铁芯的涡流损耗,45°全斜率接头结构使接头闭合,减少了漏磁损失。在选择变压器容量时,应充分考虑负荷运行时间,确定变压器的运行参数,最大限度地减少损耗,提高电气设备的使用效率,提高电气利用率。在选择变压器容量和数量时,应根据负荷情况考虑投资和年运行成本,合理分配负荷,选择适合电力负荷的变压器,使变压器能高效率、低消耗地工作。 3.4提升电气系统功率因数 采用功率因数较高的电机,降低设备的无功率要求,提高建筑电气设备的自然功率因数;采用电容无功补偿来补偿电感引起的无功

绿色建筑设计专篇(建筑电气)

绿色建筑设计专篇(建筑电气) 一、设计依据 1.依据性文件 项目可行性研究报告(项目申请报告)的立项批文 政府有关主管部门对绿色建筑要求的批文 2.主要法规(应根据建筑类型选用公建或住宅建筑适用的规范) 《建筑照明设计标准》 《绿色建筑评价标准》 《民用建筑绿色设计规范》 《公共建筑绿色设计标准》 《住宅建筑绿色设计标准》 《公共建筑节能设计标准》 《居住建筑节能设计标准》 《上海市公共建筑绿色设计施工图文件审查要点》 《上海市住宅建筑绿色设计施工图文件审查要点》 二、工程简况 1.建筑总量 建筑类型:;总建筑面积:; 2.建筑单体简况 表建筑单体简况 3.节能简况 1)能耗监测系统:□有、□无。 2)建筑设备监控管理系统:□有、□无。 3)室外夜景照明:□有、□无。 4)导光系统:□有、□无。 5)可再生能源利用:□有(□太阳能光伏、□风力发电)、□无。 6)分布式供能系统:□有、□无。 7)其他:。 三、绿色建筑等级 1.绿色建筑等级:□一星级;□二星级;□三星级; 2.绿色建筑评分计算表: (应根据建筑类型分别选用公建或住宅评分表)

四、 电气绿色建筑设计 1. 与电气专业有关的绿色建筑技术选项内容 注: 表中内容可根据住宅建筑、公共建筑及达标选项删减; 凡标注有“※”的技术内容,标示该条文与其他专业也有关系,建筑,结构,给排水专业,暖通。 2. 供配电系统节能措施 1) 变配电所深入负荷中心设置。 2) 变压器总装机容量为 ,单位面积功率密度值为 。 3) 低压并联电容器的补偿要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》的要求。变压器低压侧设 置低压无功补偿装置,要求补偿后高压供电进线处功率因数不低于 。低压电源供电时进线处设置无功补偿装孩子,要求补偿后功率因数不低于。(江苏省项目尚应满足过零自动投切和分项补偿的要求) 4) 谐波电流含量较大的用电设备:□有 、□无, 谐波抑制及谐波治理措施: 。 5) 电动机容量超过 时,采用中压供电。 3. 电气设备节能 1) 变压器选用节能环保型、低损耗、低噪声,接线组别为的干式变压器,变压器自带温控器和强迫通 风装置。其能效应达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》中规定的目标能效限定值及节能评价值的要求,具体参数见表。 表 变压器节能参数 2) 电动机采用高效节能产品,并具有节能拖动及节能控制装置,其能效应符合现行国家标准《中小型 三相异步电动机能效限定值及能效等级》节能评价值的规定。 3) 采用具备高效电机及先进控制技术的电梯。 4) 自动扶梯与自动人行道选用节能高效电机,具有节能拖动及节能控制装置,设置感应传感器控制启 停,在全县各段均空载时,能处在暂停或低速运行状态。 4. 照明系统 1) 照明功率密度值按照现行国家标准《建筑照明设计标准》中的目标值设计。照明设计参数详见表: 表 照明设计节能指标及措施 2) 道路照明控制 光源种类: ;□设有自动控制装置。

建筑电气设计常见问题及措施 周立明

建筑电气设计常见问题及措施周立明 摘要:随着人们生活水平的不断提高,各种各样的家用电器的使用也逐渐增多,对电气设计工作提出了更高的要求。本文主要根据多年工作实践,对建筑电气设 计常见的问题进行分析,并提出措施。 关键词:建筑电气;电气设计;措施 一、建筑电气设计的原则 (一)使建筑物的适用性得到满足,就是为建筑物良好的环境的构建提供必 要的能源支持,使用电设备给建筑物提供可靠的负荷容量和必须的动力,要根据 建筑物的特殊需求,以此来满足建筑物内电气设施及用电系统,比如建筑电气设 施较多,电能的需求量相对应的也比较大,一些用于生产类的建筑物和电能需求 量一般的用于居住的建筑物,所需提供的建筑电气设计就截然不同,综合考虑建 筑电气设计满足建筑物的适用性; (二)按照我国经济运行的状况,从实际出发考虑国家经济效益,在较短时 间或几年内把通过节能节约下来的运行费用进行成本回收,而不是因为节能的号召,过高地消耗投资资金,或增加电气运行费用,造成经济资源的浪费; (三)节约无谓能量的消耗,建筑电气设计中节能的关键就是节约无谓的能 量消耗,关于建筑电气设计的这一原则,可以先找出与建筑物功能无关的那些能 量消耗,然后综合考虑采取具体的对应措施,比如,关于在变压器的功率损耗方 面无用的能量损耗,就是指传输电能线路上的有功损耗,对此可以采取减小传输 电能线路的电阻的阻值。 二、电气设计常见问题 (一)相关专业的设计协调问题 一个项目的设计是由多个专业联系而成的,各个专业在设计的过程中不依照 规定去协调配合的情况经常出现,很容易产生问题。比如当今的建筑在设计时, 接地装置、避雷器或者等电位的联结装置一般都会用建筑物结构的钢筋为载体, 这时应该在电气的施工图里对相对应的连接点与预埋件给出正确的标注,并且要 说明敷设的方式及其在施工的过程中采取的详细技术措施,还必须在土建的施工 图里附加相关的标注及详图。但事实上多数情况中,防雷接地图纸只是出现在电 气的图纸里,但土建施工图里就会找不到任何与之相关的标注与说明。这样来说,非常容易因为各个工种、工序间的配合不合适而出现错漏。又例如各个专业设计 的线缆敷设线路、管道经常会互相碰撞或者彼此交叉,甚至于在某个部分会出现 重合的问题,这已变成工程设计里的普遍病症。 (二)没有依照相关设计规范进行 在电气设计过程中有一定的标准,如原则性、约束性、规范性等等,在实际 工作中具有非常重要的指导意义。近几年在实际工作中,有非常多的电气设计人 员都不依照相应的设计规范来完成电气设计。 1.计算用电负荷 实际工作中常出现电气用电设备数量较少但是容量大的状况,因此在计算用 电负荷时,要严格按照电气设计的规范要求,采用二项式法进行计算。有些单位 在设计中并不按照相关要求进行电气设计,更多的是依靠自身设计习惯对电负荷 进行系数计算,使得很多计算结果与实际用电负荷量相比都要小很多,造成电气 设备在使用的过程中出现各种各样的问题。 2.电气设计的安全性

浅议建筑电气节能设计

浅议建筑电气节能设计 发表时间:2019-04-11T10:45:28.843Z 来源:《防护工程》2018年第36期作者:陈勇 [导读] 本文作者结合实际工作经验,对建筑电气节能设计进行了分析探讨,提出了自己的见解。 摘要:本文作者结合实际工作经验,对建筑电气节能设计进行了分析探讨,提出了自己的见解。 关键词:建筑电气;节能设计 1 建筑电气设计节能的原则 建筑电气节能应坚持三个原则。一是满足建筑物的功能,即满足照明的亮度、色温、显色指数;舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻。二是考虑实际经济效益。不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用,而是应该让增加的部分投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。三是节省无谓消耗的能量。首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的,再考虑采取什么措施节能。如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗。因此,节能措施也应贯彻实用、经济合理、技术先进的原则。 2 合理设计供配电系统 2.1 根据负荷容量、供电距离及用电设备分布特点等因素,合理设计供配电系统和选择供电电压。供配电系统应尽量简单可靠。同一电压供电系统变配电级数不宜多于两级。 2.2 合理选择供电电压。根据负荷情况合理选择变压器容量、台数,其接线应能适应负荷变化时,按经济运行原则灵活投切变压器。同等情况下,电压越高,损耗越小。民用建筑用电设备电压等级大部分为220/380 V,但一些大型或特大型的民用建筑的空调主机为了达到节能目的,可以选择10(6)kV的制冷设备。 2.3 变电所应靠近负荷中心,低压配电间应靠近电气竖井,合理分布供电网络,使低压供电半径控制在100 m以内,供电线路的电压损失满足规范的允许值,减少线路电压损失,提高供电网络的供电质量及网络运行的经济效益。 2.4 配电设计时尽量使三相负荷达到平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不小于平均值的85%。可采用移相平衡法或容抗平衡法来改善系统的平衡,以减少因不平衡带来的最大相的多余损耗。 3 合理设计节能变压器 据有关资料统计,变压器总电能损耗占总发电量的2%~3%,因此,节能变压器的使用更为重要。变压器经历了由油浸式变压器转向干式变压器的发展过程,如今具有损耗低、重量轻、噪声低、效率高、抗冲击、节能显著的新型变压器也已产生。如s10型的干式变压器与s9型的干式变压器相比,空载损耗平均降低8%,负载损耗平均降低5%。变压器噪声水平下降7~10 dB,而且价格与s9型相当,可以作为当前通常项目设计的首选型号。减少变压器的有功损耗按下式计算: △P=Po+β2Pk 式中:△P-变压器的有功损耗(kW);Po-变压器的空载损耗(kW);Pk-变压器的短路损耗(kW);β-变压器的负载率。 3.1 Pk作为变压器的空载损耗又称铁损,它是由铁芯涡流损耗及漏磁损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关,所以在选用变压器时最好选择节能型变压器如S9,SL9,SC8等。它们采用优质冷轧取向矽钢片,由于“取向”处理,使矽钢片的磁畴方向接近一致,减少铁芯涡流损耗,45°全斜度接缝结构使接缝密合性好,减少了漏磁损耗。 3.2 Pk是变压器额定负载传输的损耗又称变压器线损,它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,并与负荷率平方成正比。因此在选择变压器时应选用阻值较小的绕组,如铜芯变压器。β2 Pk用微分求它极值时,是在13=50%时每千瓦的负荷,此时变压器的能耗最小,但在B=50%负载率时仅减少变压器的线损,并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。综合初装费,变压器、高低压柜、土建投资及运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的余量,变压器最经济节能运行的负载率一般在75%-85%之间。 3.3 在选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,对负荷合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区内。 4 合理选择供电线路和导线截面 根据建筑的规模、用电负荷性质及容量,使电气间位置合理的靠近用电负荷中心,减少供电半径、减少电能的损耗。据统计,照明线路的损耗约占输入电能的4%左右,影响照明线路损耗的主要是供电方式和导线截面积。在满足允许载流量、运行电压损失等各种技术指标的前提下,应按经济电流密度合理选择电缆及导线的截面,从降低电能损耗、减少投资等方面综合进行选择。按经济电流密度合理选择导线截面。一般按年综合运行费用最小原则确定经济电流密度。(1)尽量选用电阻率P较小的导线,如铜芯导线较佳,铝线次之。(2)尽可能减少导线长度,在设计中线路应尽量走直线少走弯路,另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心,以减少供电半径。(3)增大导线截面积,对于较长的线路,在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下,在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用,由于节约能耗而减少了年运行费用,从而达到节能、经济的目的。 5 合理选择照明方式 照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下,力求减少照明系统中光能的损失,从而最大限度的利用光能,通常的节能措施有以下几种: 5.1 充分利用自然光,这是照明节能的重要途径之一,在设计中电气设计人员应多与建筑专业配合,做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合,从而大大节约了人工照明电能。 5.2 照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。照度标准是不可随意降低的,也不宜随便提高,要有效地控制单位面积灯具安装功率,在满足照明质量的前提下,一般房间(场所)应优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及紧凑型荧光灯,高大车间、厂房及体育馆场的室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。 5.3 广泛使用低能耗性能优的光源用电附件,如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等,公共建筑场所内的

相关文档