第一节工程概况

本工程基础底板厚度:1#楼为800mm,2#、3#楼为800mm,承台为1200~1800mm;底板配筋:800厚车库底板为Φ18@200双层双向,承台底部

配筋为Φ22@200和Φ25@200。集水井和电梯井局部落深1500~2700mm,底板混凝土为C40P8。

第二节编制依据

金辉世界城H地块二期工程基础图纸

《钢结构设计规范》 GB50017-2014

《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2012

《建筑工程施工资料验收统一标准》 GB50300-2013

第三节底板钢筋支架选择

底板钢筋支架选择:集水井和电梯井立柱选择Φ28钢筋@1200,横梁Φ28钢筋@1200;斜撑Φ22双向设置。根据后浇带和膨胀加强对在每个区

域设置两个4×12米钢筋卸吊区域,此范围内钢筋支架加密为900×900。

支架设计见下表

部位

底板厚度

(m)立柱间距

(m)

横梁间距

(m)

立柱型号

(三级钢)

横梁型号斜撑

主楼0.8 1.2 1.2 Φ28 Φ28 Φ22 裙楼0.8 1.2 1.2 Φ28 Φ28 Φ22 落深区 1.5~2.7 1.2 1.2 Φ28 Φ28 Φ22 利用原围护设计的钢格构柱与支架横梁焊接成整体,以提高支架稳定

性。每排立柱均从离开集水井边或基坑边20cm起制作。在支架整体完成后

方能进行上层钢筋的铺设。支架两端应焊接牢固,满足设计计算两端铰接

的要求。

第四节底板钢筋支架计算

钢筋支架计算书

计算依据:

1、《钢结构设计规范》GB50017-2003

一、参数信息

钢筋支架(马凳)应用于高层建筑中的大体积混凝土基础底板或者一些大型设

备基础和高厚混凝土板等的上下层钢筋之间。钢筋支架采用钢筋焊接制的支架来支承上层钢筋的重量,控制钢筋的标高和上部操作平台的全部施工荷载。

钢筋支架示意图

作用的荷载包括自重和施工荷载。

钢筋支架所承受的荷载包括上层钢筋的自重、施工人员及施工设备荷载。钢筋

支架的材料根据上下层钢筋间距的大小以及荷载的大小来确定,可采用钢筋或者型钢。

上层钢筋的自重荷载标准值为 1.50 kN/m2;

施工设备荷载标准值为0.500 kN/m2;

施工人员荷载标准值为0.500 kN/m2;

横梁材质为HRB400Φ28钢筋;

横梁的截面抵抗矩W= 2.155 cm3;

横梁钢材的弹性模量E=2.05×105 N/mm2;

横梁的截面惯性矩I= 3.017 cm4;

立柱的高度h= 0.68 m;

立柱的间距l= 1.20 m;

立柱材质为HRB400Φ28钢筋;

钢材强度设计值f= 360.00 N/mm2;

二、支架横梁的计算

支架横梁按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,支架横梁在小横杆的上面。

按照支架横梁上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算支架横梁的最大弯矩

和变形。

1.均布荷载值计算

静荷载的计算值 q1=1.2×1.50×1.20=2.16 kN/m

活荷载的计算值 q2=1.4×0.50×1.20+1.4×0.50×1.20=1.68 kN/m

支架横梁计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

支架横梁计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

M1max=0.08q1l2+0.10q2l 2

跨中最大弯矩为

M1=(0.08×2.16+0.10×1.68)×1.202=0.491 kN·m

支座最大弯矩计算公式如下:

M2max=-0.10q1l2-0.117q2l 2

支座最大弯矩为

M2=-(0.10×2.16+0.117×1.68)×1.202=-0.594 kN·m

我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=0.594×106/2155.13=275.661 N/mm 2

支架横梁的计算强度小于360.00 N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

νmax=(0.677q1+0.990q2)l4/100EI

静荷载标准值q1=1.80kN/m 2

活荷载标准值q2=0.60+0.60=1.20kN/m 2

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

νmax=(0.677×1.80+0.990×1.20)×1200.004/(100×2.05×105×30171.86)=8.068mm

支架横梁的最大挠度8.068mm小于10mm,满足要求!

三、支架立柱的计算

支架立柱的截面积A=6.16 cm 2

截面回转半径i=0.70 cm

立柱的截面抵抗矩W=2.16 cm3

支架立柱作为轴心受压构件进行稳定验算,计算长度按上下层钢筋间距确定:

σ = N/φA ≤ [f]

式中σ──立柱的压应力;

N──轴向压力设计值;

φ──轴心受压杆件稳定系数,根据立杆的长细比λ=h/i=97,经过查表得到,φ=0.611;

A──立杆的截面面积,A=6.16 cm2;

[f]──立杆的抗压强度设计值,[f]=360.00 N/mm2;

采用第二步的荷载组合计算方法,可得到支架立柱对支架横梁的最大支座反力

N max=1.1q1l

经计算得到 N=1.1×2.16×1.2=2.851kN;

σ=2.851×1000/(0.611×6.158×100)=7.578N/mm2;

立杆的稳定性验算σ≤[f],满足要求!

第五节施工控制要点

1)严格控制垫层标高,在板底钢筋绑扎完毕后开始摆放立柱底座,并

与底板钢筋焊接牢固。

2)按方案要求间距摆放立柱,应注意立柱的垂直偏差应控制在3/1000,减少立柱初弯矩;立柱应从基础底板边、落深坑边200mm内开始摆放;立

柱摆放方向应使截面惯性矩大方向与横梁方向垂直。

3)立柱下口应与短槽钢或短钢筋满焊连接。

4)放好立柱后在立柱上操出水平标高控制线,焊接水平槽钢或钢筋横

梁,严格控制横梁标高。

5)焊接好横梁后开始焊接钢筋斜撑,拉筋焊接完毕后方可进行上皮钢

筋绑扎。

6)钢筋支撑架上应按本方案设计荷载进行堆载控制,严格控制堆载。

第六节附图

附图一:底板钢筋支架示意图

附图二:落深区底板钢筋支架示意图

附图三:节点详图

单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善

教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。

钢筋支架专项施工方案

目录 第一节编制依据 2 第二节工程概况 2 第三节施工准备 2 1、测量准备 3 2、材料准备 3 3、人员、施工机具准备 3 第四节施工步骤 3 第五节钢筋支架计算书 4 5.1参数信息 4 5.2分区域计算 5 5.2.1、1.5厚底板钢筋支架计算 6 5.2.2、1.2厚底板钢筋支架计算8 5.2.3、1.0厚底板钢筋支架计算11 5.2.4、0.4厚底板钢筋支架计算14 第六节现场文明施工17 第七节应急预案18

第一节编制依据 1、中科电商谷C地块北地块建设项目施工图纸。 2、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)。 3、《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2001)。 4、有关本工程技术洽商和图纸会审记录。 第二节工程概况

第三节施工准备 1、测量准备 对照BPB1、BPB2的支架定位尺寸要求,根据平面控制网线、后浇带位置边线、承台边线的位置在垫层上放出支架定位轴线。 2、材料准备 1)、按照图纸计算出所需各类规格型号的钢筋用量,采购一定数量的E50XX焊条。

进场的钢筋、焊条必须有产品质量证明书,原材料实验报告,并分批进行复试。如有不符合规格的予以退场。 2)、在底板施工前一个月制作150×150×100的混凝土垫块,精心养护至100%强度。 3、人员、施工机具准备 第四节施工步骤 1、根据已弹好的支架定位轴线,预先将预制好的混凝土垫块设置在制定位置,在绑扎钢筋过程中尽量避开。 2、根据底板厚进行立杆下料,考虑到成本的节约,端头预料足够长度则保证等强的情况下对焊接长予以使用。根据本工程的底板厚度,立杆长度可分为1.34mm、1.09mm、0.89mm、0.30mm,斜杆采用直径为25 3、底板由后浇带分成13块,每一块单独施工。待底板的钢筋绑扎完成后,开始施工钢筋支架。每三人一组,每组配合电焊机一台,电焊工一名,小工三名。另外,电工每人负责三组的供电。 4、在小工的辅助下,先竖根立杆,然后通过横杆将两根立杆连接起来,最后在垂直横杆向焊接防倾覆斜杆,斜杆在两个向隔一设一的式设置。依此类推完成其他的支架的焊接。立杆与横杆、立杆与斜杆的焊接应保证满焊。斜杆上下端下料时应留置成斜面切口与横杆、立杆相吻合,应保证满焊。

地下室钢筋支架及马镫施工方案

地下室底板钢筋支架及顶板马镫 专项施工方案 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章底板钢筋支架施工方案 (3) 第一节底板钢筋支架方案 (3) 一、钢筋支架的安装 (3) 第二节钢筋支架工艺技术 (3) 第四章顶板钢筋马镫施工方案 (4) 第一节顶板钢筋马镫方案 (4) 一、钢筋马镫的安装 (4) 二、钢筋马镫的长度及钢筋规格的确定 (4) 第二节顶板钢筋马镫工艺技术 (5) 第五章质量控制措施 (5) 第一节钢筋支架及马镫质量控制措施 (5) 第六章成品保护措施 (6)

第一章工程概况 城开时代广场工程位于如皋市南部,南邻惠政路,总建筑面积83150m2,地 上总建筑面积66300m2,地下总建筑面积16850m2。本工程1#、3#高层塔楼区及地下室为框架剪力墙结构,2#及3#高楼塔楼裙房区域为框架结构。车库基础部分650mm厚筏板面筋最大配筋南北向为25@200与东西方向为20@200;900mm筏 板面筋为双向双层16@180拉通;1#楼高层部分1600 厚筏板面筋为22@100双层双向拉通,为保证钢筋安装质量必须设置钢筋支架。主楼顶板板厚180mm,面 筋为双层双向10@170拉通;地下车库顶板面筋为双层双向10@1125拉通;人 防顶板板厚220mm面筋为双层双向12@200拉通,为了保证钢筋安装质量需设置 钢筋马镫。 第二章编制依据 1、城开时代广场工程施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101- 1,1G101-3) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204-2002); 4、《钢筋焊接及验收规范》( JGJ18-96); 5、《钢筋机械连接通用技术规程》( JGJ107-2003); 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2001) 7、有关本工程技术洽商和图纸会审记录;

基础底板钢筋绑扎讲解

工程名称 新都丽苑A 区 施工单位 江苏南通三建集团 有限公司 交底部位 16#房基础筏板、车库顶板 工序名称 钢筋工程 交底提要: 地基与基础房间绑扎 技术负责人 交底人 接受交底人 (一)材料准备 支撑三角凳铁、火烧丝、垫块、粉笔、卷尺、装箍筋用的铁吊栏、钢筋钩、钢筋扳子、小撬棍、磨光机,E43型和E50型焊条、烘箱、电焊机具。 (二)施工准备 1、成型钢筋加工完毕,并且符合料单,有料牌便于使用且钢筋原材复试合格。 2、墙、柱轴线、边线及控制线已经放出,并通过验收。 (三)操作工艺 1、工艺流程 防水保护层上放线→绑扎集水坑、电梯井部位的底层钢筋→绑扎底板下层筋→安装底板马凳→绑扎底板及上层筋→绑扎柱、墙插筋→柱、墙插筋校正、固定→清理→验收 2、绑扎工艺 (1) 钢筋接头的选用 水平向 d ≥16采用滚轧直螺纹套筒, d <14采用绑扎搭接,搭接长度满足规范及设计要求 纵向 d ≥12采用电渣压力焊,d <10采用绑扎搭接,搭接长度满足规范及设计要求 (2)底板钢筋绑扎 1)清理基层,弹出底板钢筋间距分格线。 2)钢筋双向布置到头,在板端保证锚固长度的弯勾。 3)在钢筋下铁上,用粉笔画出底板钢筋的间距分格线。 4)钢筋接头d ≥16为直螺纹接头,d <14采用绑扎搭接、接头位置应符合设计与规范的要求。

工程名称 新都丽苑A 区 施工单位 江苏南通三建集团 有限公司 交底部位 16#房基础筏板、车库顶板 工序名称 钢筋工程 交底提要: 地基与基础房间绑扎 技术负责人 交底人 接受交底人 5)机电管线安装施工完后摆放垫块,底板下保护层厚度为50mm(桩头位置处钢筋保护层厚度为100mm),间距不大于1200mm 梅花型。垫块摆完后摆放马凳铁,马凳铁支腿要放在钢筋上。主楼及车库基础筏板内的钢筋绑扎,设马镫间距为1000,马镫上先铺设水平钢筋一根,品种、规格、型号同筏板短边方向面筋、再铺设长向钢筋,最后按照图纸铺设短边方向面筋,马镫位置正常铺设钢筋。 底板位置处的马蹬大样 ≥1500 与底板筋连接 与底板筋连接 底板垫块 钢筋支撑 集水坑位置处的马蹬大样 6)板钢筋绑扎采用八字扣,并且所有交叉点全部绑扎牢固。 7)按标高控制底板厚度,钢筋绑扎时要注意在绑扎下层钢筋时,扎头向上,在绑扎

钢筋绑扎施工方案.doc

一、施工准备 1材料及主要机具: (1)钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 (2) 铁丝:可采用20~22号铁丝或镀锌铁丝。铁丝的切断长度要满足使用要求。 (3) 控制混凝土保护层用的砼垫块、各种挂钩或撑杆等。 (4) 工具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、粉笔、尺子等。 2作业条件: (1)按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整。准备好垫木,按钢筋绑扎顺序分类堆放,并将锈蚀进行清理。 (2) 核对钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸及加工配料单相同。 (3) 当施工现场地下水位较高时,必须有排水及降水措施。 (4) 熟悉图纸,确定钢筋穿插就位顺序,并与有关工种作好配合工作,如支模、管线、防水施工与绑扎钢筋的关系,确定施工方法,作好技术交底工作。 (5) 根据地下室防水施工方案,底板钢筋绑扎前做完底板下防水层及保护层;支完底板四周模板(或砌完保护墙,做好防水层)。当地下室外墙防水采用内贴法施工时,在绑扎墙体钢筋之前砌完保护墙,做好防水层及保护层。 二、操作工艺 (1)、工艺流程: → → →

(2)划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线(包括基础梁钢筋位置线)。 (3)绑基础底板及基础梁钢筋 1)按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,本工程先铺长向钢筋,再铺短向钢筋。 2)钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。 3)摆放底板混凝土保护层用砼垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。如基础底板较厚或基础梁及底板用钢量较大,摆放距离可缩小。 4)底板如有基础梁,可分段绑扎成型,然后安装就位,或根据梁位置线就地绑扎成型。 5)基础底板采用双层钢筋时,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架(间距以1m左右一个为宜),在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。 6)底板钢筋如有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用焊接接头,除应按焊接规程规定抽取试样外,接头位置也应符合施工规范的规定。 7)由于基础底板及基础梁受力的特殊性,上下层钢筋断筋位置应符合设计要求。 8)根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,甩出长度不宜过长,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾

钢筋支架施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章 800高钢筋支架方案及计算书 (1) 第三章 2600高钢筋支架方案及计算书 (4) 第四章顶板钢筋支架方案 (8)

第一章编制依据 第二章 800高钢筋支架方案及计算书 为了保证上下层钢筋位置、钢筋保护层厚度,支撑上部钢筋网片及施工荷载,车库及楼座部分800mm高基础底板部分钢筋采用钢筋支架,工字型钢筋马凳支腿。基础底板马凳的横梁及立柱材质均采用HRB400Φ22钢筋加工。 横梁与立柱之间、立柱与凳脚的钢筋采用E50电焊条焊接连接,要求焊接牢固。马凳支腿的凳脚用铅丝与下铁绑扎牢固。 注:h=板厚-下网下铁钢筋直径-支座负筋直径-保护层厚度 底板钢筋按照设计最大配筋进行计算,钢筋支架横梁及立柱材质均采用 HRB400Φ22钢筋,经计算结果为,横梁间距1200 mm,立柱间距900mm,可满足强度及刚度和变形要求。 采用品茗计算软件计算。计算依据:《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、参数信息 钢筋支架(马凳)应用于高层建筑中的大体积混凝土基础底板或者一些大型设备基础和高厚混凝土板等的上下层钢筋之间。钢筋支架采用钢筋焊接制的支架来支承上层钢筋的重量,控制钢筋的标高和上部操作平台的全部施工荷载。

钢筋支架示意图 作用的荷载包括自重和施工荷载。 钢筋支架所承受的荷载包括上层钢筋的自重、施工人员及施工设备荷载。钢筋支架的材料根据上下层钢筋间距的大小以及荷载的大小来确定,可采用钢筋或者型钢。 上层钢筋的自重荷载标准值为0.60 kN/m2; 施工设备荷载标准值为1.000 kN/m2; 施工人员荷载标准值为0.800 kN/m2; 横梁材质为HRB400Φ22钢筋; 横梁的截面抵抗矩W= 1.045 cm3; 横梁钢材的弹性模量E=2.05×105 N/mm2; 横梁的截面惯性矩I= 1.150 cm4; 立柱的高度h= 0.70 m; 立柱的间距l= 0.90 m; 立柱材质为HRB400Φ22钢筋; 钢材强度设计值f= 360.00 N/mm2; 二、支架横梁的计算 支架横梁按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,支架横梁在小横杆的上面。 按照支架横梁上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算支架横梁的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 静荷载的计算值q1=1.2×0.60×1.20=0.86 kN/m 活荷载的计算值q2=1.4×0.80×1.20+1.4×1.00×1.20=3.02 kN/m

基础底板钢筋绑扎

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

技术交底记录 编号 表C2-1 工程名称生物成像研究中心等2项(生物成像研究中心)交底日期2013-9-7 施工单位河北建设集团有限公司分项工程名称钢筋工程 交底提要基础底板钢筋绑扎 交底内容: 2.2保护层要求:基础底板下铁钢筋40mm,上铁钢筋25mm,保护层垫块间距为1000 mm,梅花型布置。 2.3钢筋位置控制:底板采用如图示支架(马凳)置于上下层钢筋网片之间,同一水平位置的马凳用绑扎丝连接成整体,必须保证钢筋网架的整体稳定性。 2.4钢筋连接要求:直径18及以上钢筋采用直螺纹连接,连接区域内接头百分率不大于50%,且相邻两个接头错开距离大于35d。C25错开875mm、C28错开980mm、C32错开1120mm。 2.5地下一层墙、柱插筋锚固至底板钢筋下网片底筋上,并与底板钢筋绑扎牢固。钢筋锚固长度和搭接长度:(La或LaE为锚固长度,LlE为绑扎搭接长度)。 a、底板钢筋锚固长度(La)分别为35d:C25为875mm、C28为980mm、C32为1120mm。 b、地下室剪力墙(内墙)、外墙、柱竖向分布钢筋底板生根时平直段锚固长度为: 墙插至基础板底部支在底板钢筋网上,墙插筋C10弯钩长度60mm、150mm(保护层小于50mm),C12弯钩长度72mm、180mm(保护层小于60mm),C14弯钩长度210mm、C16弯钩长度240mm。 审核人交底人接受交底人

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

底板钢筋支架方案(上报)

目录 第一节工程概况 (2) 第二节编制依据 (2) 第三节底板钢筋支架选择 (2) 第四节底板钢筋支架计算 (3) 第五节施工控制要点 (6) 第六节附图 (6)

第一节工程概况 本工程基础底板厚度:1#楼为800mm,2#、3#楼为800mm,承台为1200~1800mm;底板配筋:800厚车库底板为Φ18@200双层双向,承台底部 配筋为Φ22@200和Φ25@200。集水井和电梯井局部落深1500~2700mm,底板混凝土为C40P8。 第二节编制依据 金辉世界城H地块二期工程基础图纸 《钢结构设计规范》 GB50017-2014 《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2012 《建筑工程施工资料验收统一标准》 GB50300-2013 第三节底板钢筋支架选择 底板钢筋支架选择:集水井和电梯井立柱选择Φ28钢筋@1200,横梁Φ28钢筋@1200;斜撑Φ22双向设置。根据后浇带和膨胀加强对在每个区 域设置两个4×12米钢筋卸吊区域,此范围内钢筋支架加密为900×900。 支架设计见下表 部位 底板厚度 (m)立柱间距 (m) 横梁间距 (m) 立柱型号 (三级钢) 横梁型号斜撑 主楼0.8 1.2 1.2 Φ28 Φ28 Φ22 裙楼0.8 1.2 1.2 Φ28 Φ28 Φ22 落深区 1.5~2.7 1.2 1.2 Φ28 Φ28 Φ22 利用原围护设计的钢格构柱与支架横梁焊接成整体,以提高支架稳定 性。每排立柱均从离开集水井边或基坑边20cm起制作。在支架整体完成后

方能进行上层钢筋的铺设。支架两端应焊接牢固,满足设计计算两端铰接 的要求。 第四节底板钢筋支架计算 钢筋支架计算书 计算依据: 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、参数信息 钢筋支架(马凳)应用于高层建筑中的大体积混凝土基础底板或者一些大型设 备基础和高厚混凝土板等的上下层钢筋之间。钢筋支架采用钢筋焊接制的支架来支承上层钢筋的重量,控制钢筋的标高和上部操作平台的全部施工荷载。 钢筋支架示意图 作用的荷载包括自重和施工荷载。 钢筋支架所承受的荷载包括上层钢筋的自重、施工人员及施工设备荷载。钢筋 支架的材料根据上下层钢筋间距的大小以及荷载的大小来确定,可采用钢筋或者型钢。 上层钢筋的自重荷载标准值为 1.50 kN/m2; 施工设备荷载标准值为0.500 kN/m2; 施工人员荷载标准值为0.500 kN/m2; 横梁材质为HRB400Φ28钢筋; 横梁的截面抵抗矩W= 2.155 cm3; 横梁钢材的弹性模量E=2.05×105 N/mm2;

筏板基础钢筋支撑施工方案

唐山市恒丰大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准: 邯郸建工集团有限公司 一、工程概况

本工程位于唐山市华岩路与新华道交口东北角。东临既有建筑华联商厦,西临华岩路,北临既有建筑中国人民银行唐山分行,南临新西道。 建筑规模:工程总建筑面积 m2,地上建筑面积,地下建筑面积;建筑总高度99.70m。 1、建筑概况 ①工程结构形式:主楼为框架-核心筒结构,裙房为框架结构,地下三层,地上二十四层,四、五层之间有一设备夹层,裙房地上四层。 ②裙房地下三、二层为设备用房及车库,地下一层为设备用房、车库及超市。主楼地上1-4层为办公及商业,5-24层为办公。地下三层战时局部为常六核六级人防物资库。 ③建筑南北轴距,东西轴距80m。其中高层部分为①~⑥轴,轴距,E-J轴,轴距。 ④设计指标见下表: 2、结构设计 ①采用筏板基础,在主楼部分的厚度为2300mm、2800mm厚,少

部分在基础厚度变化的交接部位达到4150mm厚,达到大体积砼的标准。主楼范围需采用CFG桩复合地基,其他为天然地基。基础最大埋深。 ②钢筋主要采用两种,HPB235 Φ6~10,HRB4008~32。 ③钢筋连接:筏板基础主筋采用直螺纹机械连接或焊接接头,其余构件的当受力钢筋直径≥16mm时,采用直螺纹机械连接或焊接接头,当受力钢筋直径<16mm时,可采用绑扎接头,采用直螺纹机械连接时,接头等级不低于Ⅱ级。 二、施工方法 1、筏板基础支撑材质为三级钢筋,结构形式为椎体支架(立杆)加上横杆。 2、椎体支架和上横杆在安装之前按结构尺寸提前下料加工。 3、将基础底板下筋、上筋绑扎完毕后开始放置钢筋支撑(立杆),其下部与筏板基础底筋接触部位焊接;立杆就位后放置上横杆,上横杆与立杆焊接。 4、上横杆为钢筋直径分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内采用28 在筏板顶钢筋为28的范围内采用25 5、同一立杆上支撑点间距、立杆之间排距分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内1500mm、1500mm 在筏板顶钢筋为28的范围内1400mm、1400mm 6、立杆高度=筏板高度-上下保护层高度-应扣除的钢筋直径。 7、立杆支腿钢筋采用20钢筋。三个支腿间距600mm,根据底排

地下室底板及基础梁钢筋绑扎控制要点上课讲义

安徽移动黄山路通信生产指挥楼工程 1-3轴*A-G轴及1#汽车坡道底板和基础梁钢筋绑扎控制要点 1.马凳筋的高度 马凳筋的高度直接影响到板厚的控制,在梁板式筏板基础中会影响到基础梁悬模的安装,因为吊模的标高是以底板的保护层为基准的,我所负责的1-3轴地下室出现的问题是土方开挖,清槽的时候,由于3-16轴已结构封顶后沉降基本完成,导致2-3轴之前一起做好的垫层标高比3-16轴地下三层建筑1米线(即-11.3m)抄测计算下来的底板标高(-14.6m)高3-5cm,由于当时1-3轴工程价格还未和施工队谈好,但分公司领导还要求工程进度,因此我们直接将1-3轴垫层和以前做好的垫层统一标高,又由于我带的工人是零工,技术多不到,后来多次抄测标高,发现1-3轴垫层标高比-14.65m 高5-7cm。在未完成西侧1-3轴约30%的垫层面积后,施工队接手1-3轴的工程量。东侧标高是按照-3层建筑1m线引下来的,东侧标高是正确的,这就导致1-3轴垫层整体西高东低过渡过来。在做防水保护层的时候,做灰饼也不到位导致防水保护层厚度也没控制好,标高找不回来,马凳筋以-11.3m引下来,马凳筋顶面标高即底板顶面-保护层厚度-双排钢筋直径=-13.7—0.04-0.044=-13.784m。因此测得部分地方特别是西侧保护层到马凳顶面最小只有75cm(理论上

该值为86cm)也就是底板厚度小了10cm多。由于该部分还有一部分人防区域,底板底筋和面筋之间有拉筋(原图纸间距三级钢8@450*650,人防图集要求间距<=500mm,施工中由于面筋间距为150mm,故拉筋间距改为450*450,又由于底筋间距为200,故拉筋不能垂直放置,底部拉筋间距为400,上下相错50mm)防水保护层高低不平,使底板底筋也高低不平,而面筋是由马凳标高而来的,面筋是同一标高的,拉筋下料长度也是由图纸计算出来的,导致部分地方拉筋拉不上,部分地方拉筋长度大了,这个就不好处理了。 现场整改措施:由于底板面筋已绑扎完成,整改难度很大,我们经过技术部门和施工队研究商量,决定控制底板的厚度,将底板顶面标高统一提高5cm,用废钢筋垫在马凳上,以保证板厚能够通过验收,同时基础梁悬模(配好的模板 1.1m 高)也能控制底板顶面保护层厚度。但是拉筋就不好处理了,最后拉筋长的弯了一点,短的就挂在双排筋上。 2、现场混凝土浇筑前的施工准备 混凝土浇筑前要通知监理方进行隐蔽验收,提前通知施工队现场施工人员,做好整改准备,与施工队沟通,将泵管架子安装加固好,提前与混凝土搅拌站联系,包括地泵和泵管的安装定位(由于现场施工场地狭小),提前与搅拌站沟通,需要考虑场地问题,并与材料部沟通,看是否有材料进场,

住宅楼钢筋施工方案

烟台三滩二号居住区B20、C5#楼 钢 筋 施 工 方 案 建设单位:烟台三岳置业有限公司 监理单位:烟台田园牧歌项目管理有限公司 施工单位:上海名华工程建筑有限公司 编制人:李国旗

编制日期:2013年7月5日 目录 一、编制依据 (3) 1、主要法规、规范、规程、标准条文和图集 (3) 二、工程概况 (4) 1、工程建筑设计概况 (4) 2、钢筋概况 (4) 3、受力钢筋保护层 (5) 4、钢筋连接方式 (5) 三、施工准备 (5) 1、测量准备 (5) 2、机具设备准备 (5) 3、材料准备 (5) 4、劳动力准备 (6) 5、技术准备 (6) 四、主要施工方法 (6) (一) 钢筋制作 (6) (二) 钢筋电渣压力焊施工工艺 (7) (三) 钢筋绑扎施工工艺 (8) 六、质量标准 (13) 1、保证项目 (13) 2、基本项目 (14) 3、允许偏差项目 (15) 七、成品保护 (15) 八、应注意的质量问题 (16) 九、安全措施 (16)

一、编制依据 本方案是根据烟台三滩二号居住区B20、C5#楼工程施工图、国家现行有关技术规范、规程及《山东省建筑施工安全文明卫生工地管理规定》等结合本工程实际情况编制的。 2、主要法规、规范、规程、标准条文和图集

二、工程概况 1、工程建筑设计概况 2、钢筋概况

3、受力钢筋保护层 4、钢筋连接方式 剪力墙、及≥14柱主筋连接采用电渣压力焊及搭接连接,接头严格按图纸设计施工;板筋采用搭接,接头按照规范要求错开,梁钢筋采用搭接。 三、施工准备 1、测量准备 (1)根据设计图纸,在垫层及楼板混凝土上放出轴线、墙、柱位置线,底板及梁钢筋绑扎完成后,测量人员须放墙柱插筋线,做上明显标记。 (2)测量后及时请监理进行验收,办理好轴线验收手续。 2、机具设备准备 钢筋切断机1台,钢筋弯曲机1台,电渣压力焊设备2台,电焊机2台。 3、材料准备 (1)按计划及图纸要求的规格、型号分批进场,进场钢筋必须要有出厂合格证及质量保证书。 (2)进场钢筋原材料必须符合《普通低碳钢热扎圆盘条》(GBT701)和《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB13013)的规定;进场热扎带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋>>(GB1499)的规定。 (3)钢筋表面须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈裂纹,油渍和

筏板钢筋支架施工方案

一.工程概况 本工程地下人防筑面积为6578㎡,4个防护单元。1个移动电站,4个战士主出入口,6个战时次出入口。地上分为B、C座,其中B座采用筏板基础,板厚为1600㎜,筏板混凝土强度等级采用C40抗渗混凝土,其抗渗标号为P8。人防防护类别甲类,人防防护等级核6常6. 平时作为汽车库、储藏室;战时为二等人员掩藏部和综合物资部。 该工程±0.00绝对标高为129.00m,筏板顶相对标高为-5.450米。基础底板及地梁混凝土标号为C40 P8,混凝土基础底板下设100厚C15素混凝土垫层,每边宽出基础边100。基础中迎水面纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,底板顶面保护层厚为30mm。筏板钢筋为双层双向 25@200。 为确保、集水井、电梯井基础钢筋及地下室筏板钢筋位置的准确性,有效的保证钢筋工程的绑扎质量,结合我公司多年的施工经验及业主的要求,本工程特采取钢筋支架综合固定技术,具体施工方法如下: 一、集水井、电梯井及筏板钢筋固定方法 1、钢筋支架形式,具体形式如下图所示:

上图所示钢筋支架均由25钢筋制作而成,图中标注单位为mm,H 表示支架高度。(H=1600-40-30-2*50=1430) 2、各形式钢筋支架适用范围及作用 1)、支架○1适用于基础四角,主要起架立及固定作用,便于钢筋绑扎及保证钢筋不倾倒。 2)、支架○2适用于基础边缘及中间部位,主要起架立作用,便于钢筋绑扎。 3)支架○3适用于钢筋绑扎完毕后加焊于○1、○2支架间,加强基础钢筋的整体稳定性,确保钢筋位置准确性。 3、各形式钢筋支架的布设 整个筏板按4000×4000分成方格。每个方格按下图布设马凳筋。 (不足4000×4000按比例设置)

钢筋支架专项施工方案

常熟辉煌银河商业中心二期项目 钢筋支架工程 专 项 施 工 方 案 上海锦惠建设集团有限公司 2018年8月10日

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 一、工程概况 (2) 第三章施工准备 (3) 一、测量准备 (3) 二、技术准备 (3) 三、材料、设备准备 (3) 第四章计算书及节点图 (3) 一、计算书 (3) 二、节点图 (7)

第一章编制依据 1、工程施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(16G101-1); 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012); 5、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2016); 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 7、有关本工程技术洽商和图纸会审记录 第二章工程概况 一、工程概况 【工程概况应针对该危险性较大的分部分项工程的特点及要求进行编写】 1、工程基本情况 2、各责任主体名称

本工程钢筋砼结构用钢量大,施工难度较大,尤其基础底板,属大体积砼结构,采用钢筋支架此技术措施,确保钢筋绑扎质量符合设计要求。 第三章施工准备 一、测量准备 根据平面控制网线,在垫层上放出钢筋支架立柱控制线。 二、技术准备 (1) 在钢筋支架焊接之前,技术人员要对各级管理人员和工人进行技术规范交底和关键部位施工交底。 三、材料、设备准备 (1)钢筋支架采用8号槽钢做立柱及纵横梁,底部垫脚也为300mm长8号槽钢。 第四章计算书及节点图 一、计算书 钢筋支架计算书 计算依据: 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、参数信息 钢筋支架(马凳)应用于高层建筑中的大体积混凝土基础底板或者一些大型设备基础和高厚混凝土板等的上下层钢筋之间。钢筋支架采用钢筋焊接制的支架

地下室钢筋绑扎工艺标准

地下室钢筋绑扎工艺标准(-)

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

地下室钢筋绑扎工艺标准(406-1996) 范围 本工艺标准适用于地下室钢筋混凝土底板、墙的钢筋绑扎。 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2.1.2 铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝的切断长度要满足使用要求。 2.1.3 控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡、各种挂钩或撑杆等。 2.1.4 工具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 2.2 作业条件: 2.2.1 按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整。准备好垫木,按钢筋绑扎顺序分类堆放,并将锈蚀进行清理。 2.2.2 核对钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸及加工配料单相同。 2.2.3 当施工现场地下水位较高时,必须有排水及降水措施。 2.2.4 熟悉图纸,确定钢筋穿插就位顺序,并与有关工种作好配合工作,如支模、管线、防水施工与绑扎钢筋的关系,确定施工方法,作好技术交底工作。 2.2.5 根据地下室防水施工方案(采用内贴法或外贴施工),底板钢筋绑扎前做完底板下防水层及保护层;支完底板四周模板(或砌完保护墙,做好防水层)。当地下室外墙防水采用内贴法施工时,在绑扎墙体钢筋之前砌完保护墙,做好防水层及保护层。 操作工艺 3.1 工艺流程: 划钢筋位置线→运钢筋到使用部位→绑底板及梁钢筋→绑墙钢筋 3.2 划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线(包括基础梁钢筋位置线)。 3.3 绑基础底板及基础梁钢筋 3.3.l 按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。 3.3.2 钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。 3.3.3摆放底板混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。如基础底板较厚或基础梁及底板用钢量较大,摆放距离可缩小,甚至砂浆垫块可改用铁块代替。 3.3.4 底板如有基础梁,可分段绑扎成型,然后安装就位,或根据梁位置线就地绑扎成型。 3.3.5基础底板采用双层钢筋时,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架(间距

钢筋工程施工方案。

钢筋工程施工方案 1概况 1.1钢筋工程概况 本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。

1.2钢筋工程承包方式 总包:北京××工程公司××项目经理部 钢筋分包:××省建筑工程总公司××分公司 ××省×××建筑工程公司 1.3施工条件 加工场地布置在现场南侧,见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场,见临电布置图(图略)。 1.4生活条件 总包方负责提供分包方工人居住、生活场地,交通电分包方自行负责。 2、施工总体安排 2.1施工准备

2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。顶板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 2.1.2机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 1)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证10台钢筋剥肋流压直螺纹机。 其技术参数如下表所求: 2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相同。 3)螺纹环规 用于检验钢筋丝头的专用量具。 4)力矩扳手 力矩扳手的精度为±5%。 5)辅助机具 砂轮切割机:用于钢筋端面平头。 用于检验钢筋丝头的专用量具。

(2)冷挤压机械连接机具 1)钢筋压接器YJQ-32(3台) 用于挤压钢筋接头。 2)辅助机具 包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。 2.2施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)。剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备。 2.3材料进场计划 材料进场计划随工程进度 施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。 2.5管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30利用简短时间,由分包管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头),并由项目技术部和质量部参加。 3.主要施工方法 3.1原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行ISO9001:2000质量标准和相关程序文件。 剥肋滚压直螺纹头所用的连接套筒采用优质碳素结构钢。

基础底板钢筋绑扎

、基础底板钢筋绑扎

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

技术交底记录(表式C2-2-1)编 号 TD-- 12 工程名称 凉山州委机关二期经济适用 房项目 分项工程名称基础笩板钢筋绑扎 施工单位攀钢集团工程技术有限公司交底日期2015.7.27 交底内容: (一)施工准备 1、成型钢筋加工完毕,并且符合料单,有料牌便于使用。钢筋原材复试合格。防水层及防水卷材已通过监理检查验收。 2、核对钢筋型的号、直径、形状、尺寸和数量是否与材料单料牌相符。如有错漏,应纠正增补。 2、墙、柱轴线、边线及控制线已经放出,并通过预检。 (二)材料准备 1、支撑三角凳铁、火烧丝、垫块、粉笔、卷尺、塔吊,装箍筋用的铁吊栏,钢筋钩,钢筋扳子、小撬棍、磨光机,E43型和E50型焊条,烘箱,电焊机具。 2、准备绑扎的用的铁丝、等绑扎工具。 (三)操作工艺 1、工艺流程 清理弹线→摆放板底下铁→钢筋连接→摆放板底上铁→钢筋连接→放置砼垫块→进行机电管线安装施工→放置马凳铁→摆放板顶下铁→钢筋连接→摆放顶板上铁→钢筋连接→墙、墙柱插筋→并进行清理。 2、绑扎工艺 (1)底板钢筋 1)清理基层,弹出底板钢筋间距分格线。 2)分格线弹好后,需在已做好的地下室外墙防水处立好防护板,防止底板钢筋在绑扎时将已做好的防水层破坏。 3)钢筋双向布置到头,在板端保证锚固长度的弯勾。 4)在钢筋下铁上,用粉笔画出底板钢筋的间距分格线。 5)钢筋接头方式、位置应符合设计与规范的要求。 技术负责人交底人接受交底人 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。共8页第1页

筏板钢筋施工方案

筏板钢筋施工方案 一、工程概况 1工程名称:济南市草山岭旧居改造工程楼及相邻地下车库施工 2建设单位:济南高新区金桥办事处草山岭社区居民委员会 3设计单位:山东省建筑设计研究院 4工程地点:位于济南东部高新开发区草山岭,项目有犷楼、5"楼及地下车 库施 工。 5、 建筑±0. 000相当于绝对标高:犷楼134.2米;f 楼132.7米。 6、 建筑面积及层数:『楼地上26层,地下2层,总建筑面积10373. 03m 2 , 层高2.9米,建筑高度75.85米。5袞楼地上28层,地下2层、总建筑面积 10382. 14m 2 ,层高2. 9米,建筑高度86. 5米。 7、结构形式:框架、剪力墙结构 二、编制依据 1?现行有关国家、行业、施工规范及标准: 2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 3. 《钢筋机械连接通用技术规程》 4. 《钢筋焊接及验收规程》 5. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 6. 《钢筋焊接接头试验方法标准》 7. 《建筑施工安全检查技术标准》 8. 其他相关标准、规范、法规等。 三、施工要求 1. 原材料要求 进场钢筋有出厂质量证明书和试验报告单,每捆钢筋有标牌。对进场钢 筋按规范的标准抽样做物理性能试验,合格后方可使用。 2. 钢筋的储存 进场后钢筋和加工好的钢筋根据钢筋的牌号,分类堆放在枕木或砖砌成 的高30cm 间距2m 的垄上,以避免污垢或泥土的污染。并应及时进行状态标 识,严禁随意堆放。 3. 钢筋加工 在施工现场设置钢筋加工区,并配备钢筋加工机具,如调直机、切断机、 弯曲机等。 钢筋冷拉:使用自动的机械式冷拉工艺,对盘圆钢筋达到调直钢筋、提 高强度的目的,采用控制最大冷拉率的方法(不超过10%)进行质量控制。 GB50300-2001 JGJ107-96 JGJ18-96 GB50202-2002 JGJ/T139-2001 JGJ559-99

楼房钢筋施工方案

第四节施工方法 1、钢筋加工 (1)配筋工作由负责土建施工的分包专职配筋人员严格按照国家、地方及行业的规范和各设计要求执行。结构中所有大于200mm的洞口,全部在配筋时,按照洞口配筋全部留置出来,不允许出现现场割筋留洞的现象。 (2)加工工艺:钢筋除锈、除污→钢筋调直→钢筋切断→钢筋成型。 1)钢筋除锈可采用手工钢丝刷除锈,一级钢的调直冷拉率不大于4%,钢筋调直后应平直,且无局部曲折。 2)钢筋切断时,应根据不同长度搭配,统筹安排,一般先断长料,后断短料,减少耗损,切断时避免用短尺量长料,防止产生累计误差。因此在工作台上标出尺寸刻度线,并设置控制断料尺寸用的挡板。在切割过程中如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等,必须切除。钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象,长度允许偏差±10mm。 3)钢筋弯曲前,应计算好起弯点的位置,在钢筋上划好线,进行准确的弯曲成型,钢筋弯曲成型后,弯曲点处不得有裂缝,二级钢不得反复弯折,钢筋成型后的允许偏差全长为±10mm。 4)一级钢筋末端需作180度弯钩,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不应小于直径的3倍,二级钢筋末端需作90度或135度弯折时,弯曲直径不宜小于钢筋直径的4倍,箍筋为一级钢筋,弯曲直径应大于受力主筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍,弯钩平直部分的长度不应小于箍筋直径的10倍。

2、钢筋定位、间距、保护层控制 墙体、柱在底板中插筋定位措施:墙体的钢筋采用定距框保证墙柱主筋间距位置准确,墙、柱侧面钢筋保护层采用塑料卡具,墙体结构放在外侧的水平钢筋上,柱结构放在箍筋上。底板、楼板、梁、其余柱使用砂浆垫块,砂浆垫块可以根据钢筋规格做成凹槽,使垫块和钢筋牢固连在一起,保证不偏位。 除采用垫块控制保护层以外还采取双重控制保护层的厚度。 保护层厚度确定须满足以下四个条件: 1)主筋保护层≥主筋; 2)梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不得小于15mm; 3)墙、板中分布筋的保护层厚度不得小于10mm; 4)梁、柱主筋的保护层≥25mm。 3、绑扎、锚固 (1)底板钢筋 1)绑扎顺序:集水坑钢筋→底板下层东西向筋附加筋→南北向筋→钢筋支架→上层南北向筋→上层东西向筋、柱、墙插筋 2)底板为双层双向布筋,接头均直螺丝连接。 3)钢筋支架搭设参数:支架立柱:HRB400直径为20,立杆间距:1.0m;支架横梁:HRB400直径为20,横梁间距:1.0m。 4)底板钢筋在底板四周外墙位置端头均做35d弯钩,长度从外挡土墙内墙皮开算。5)柱上板带加筋遇集水坑斜面处,根据斜面斜向布置,水平投影长度满足其设计长度。

钢筋支架施工方案

钢筋支架施工方案 工程名称:香樟国际花园 工程地点: 樟木头南城大道 施工单位:中建三局一公司珠海分公司 编制单位: 中建三局一公司珠海分公司 编制人: 编制日期:年月日 项目审核: 部门审核: 审批负责人: 审核日期:年月日

为确保承台、集水井、电梯井基础钢筋及地下室底板、顶板及楼板负筋位置的准确性,有效的保证钢筋工程的绑扎质量,结合我司多年的施工经验及业主的要求,本工程特采取钢筋支架综合固定技术,具体施工方法如下: 一、承台、集水井、电梯井基础面筋及中间排横向钢筋固定方法 1、钢筋支架形式,具体形式如下图所示: 上图所示钢筋支架均由25钢筋制作而成,图中标注单位为mm,H表示支架高度。 2、各形式钢筋支架适用范围及作用 1)、支架错误!适用于基础四角,主要起架立及固定作用,便于钢筋绑扎及保证钢筋不倾倒。 2)、支架错误!适用于基础边缘及中间部位,主要起架立作用,便于钢筋绑扎。 3)支架\o\ac(○,3)适用于钢筋绑扎完毕后加焊于错误!、错误!支架

间,加强基础钢筋的整体稳定性,确保钢筋位置准确性。 3、各形式钢筋支架的布设 1)、单层钢筋支架平面布置 单层钢筋支架平面布置示意图2)、双层或多层钢筋支架布置

二层钢筋支架平面布置示意图 中间层钢筋支架平面布置示意图 (注:当为三层以上时,相邻层错误!、错误!支架交错布置)

顶层钢筋支架平面布置示意图 多层钢筋支架立面布置示意图 (注:当为三层以上时,中间相邻层错误!、错误!支架交错布置) 以上图示均为钢筋支架布设示意图,实际施工过程中可根据实际情况适当调整,但各支架间距应控制在1m以内。 二、地下室底板、顶板及楼板负筋固定方法 1、钢筋支架形式,具体形式如下图所示: 上图所示钢筋支架由16、14钢筋制作而成,16钢筋支架用于地下室底板、顶板负筋,14钢筋支架用于楼板负筋,图中标注单位为mm,H表示支架高度。

底板钢筋施工工艺

1底板钢筋施工工艺 1.1执行标准 1.1.1编制参考标准及规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)(2010版); 《中国建筑工程总公司建筑工程施工工艺标准》; 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2012); 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—2011) 1.2?施工工艺流程和操作要点 1.2.1施工工艺流程 插图1.2.1-1施工工艺流程图 1.2.2施工操作要点 1、将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。 2、按钢筋位置线布放基础钢筋。 3、绑扎钢筋,四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需交全部钢筋相

交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开,以免风片歪斜变形。 4、大底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚下应垫在下层钢筋网上。 插图1.2.2-1钢筋支撑(1) 插图1.2.2-2钢筋支撑(2) 钢筋撑脚的形式和尺寸如图所示。钢筋支撑(1)所示类型撑脚每隔1m放置1个。其直径选用:当板厚h≤300mm时为8~10mm;当板厚h=300~500mm时为12~14mm。当板厚h>500mm时选用图钢筋支撑(2)所示撑脚,钢筋直径为16~18mm。沿短向通长布置,间距以能保证钢筋位置为准。 5、钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;双钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。 6、独立基础、为双向弯曲,其底面短向的钢筋应放在长向钢筋的上面。 7、现浇柱与基础连用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋小一个柱筋直径,以便连接。箍筋的位置一定要绑扎固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。 8、基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于700mm。 9、钢筋的连接: 1)钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍; 2)若采用绑扎搭接接头,则接头相纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;钢筋绑扎接送连接区段的长度为1.3倍搭接长度(LL);凡搭接接头中点位于该区段的的搭接接头均属于同一连接区段;位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%; 3)当钢筋的直才能d>16mm时,不宜采用绑扎接头; 4)纵向受力的钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,连接区段的长度为35d