文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TJ1.5技术交底记录(地下室钢筋)

TJ1.5技术交底记录(地下室钢筋)

TJ1.5技术交底记录(地下室钢筋)
TJ1.5技术交底记录(地下室钢筋)

技术交底记录 TJ1.5 工程名称苏州2.5产业园一期工程施工单位苏州第一建筑集团有限公司交底部位地下室工序名称地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。

交底内容:

一、工程概况:

苏州 2.5产业园一期工程位于苏州工业园区苏胜路以南,方中街以东,总建筑面积110181.63㎡(其中,地上80427.47㎡、地下29754.16㎡)。由A、B、C、H、J五个组团组成,每个组团地下独立地下室,地上结构3—5层,地下一层。

钢筋类别:HPB235级钢筋、HRB400级钢筋;钢筋直径:6、8、10、12、14、16、18、20、22、25;钢筋接头形式:直径≥18mm的钢筋采用直螺纹连接,直径<18mm的钢筋优先采用搭接接头,直螺纹连接应用在基础梁、框架柱、梁,搭接主要应用在底板、外墙板和顶板。

二、施工方法

1、基础钢筋绑扎施工

工艺流程:弹插筋位臵线→运钢筋到使用部位→绑扎底板下部及地梁钢筋→水电工序插入→设臵垫块→放臵马凳→绑底板上部钢筋→设臵定位框→插墙、柱预埋钢筋→基础底板钢筋验收

按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋,一般让靠近底板模板那根钢筋离模板边为50mm,在底板上弹出钢筋位臵线(包括基础梁钢筋位臵线)和墙、柱插筋位臵线。

先铺底板下层钢筋。根据设计要求,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面。在铺底板下层钢筋前,先铺集水坑、设备基坑的下层钢筋。距基础梁边的第一根钢筋为底板筋的1/2间距。

根据?七不准绑?的原则(未放墙柱皮线、模板外500mm控制线不绑;未清除混凝土接茬部位全部浮浆到露石子不绑;未清除污筋不绑;未检查偏位筋不绑;偏位筋未按1:6调正不绑;甩茬筋长度、错开百分比、错开长度不合格不绑;接头质量不合格不绑)对钢筋进行检验,钢筋绑扎时,必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,可采用八字扣,但必须保证钢筋不产生位移。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

技术交底记录 TJ1.5 工程名称苏州2.5产业园一期工程施工单位苏州第一建筑集团有限公司交底部位地下室工序名称地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。

交底内容:

检查底板下层钢筋施工合格后,放臵底板混凝土保护层用大理石垫块,垫块厚度等于保护层厚度40mm。按每900mm距离梅花型摆放。

反梁绑扎:反梁绑扎时用脚手钢管根据反梁高度搭设临时绑扎钢筋架。

将反梁上铁钢筋放臵在临时钢筋绑扎架上,并用相应的直螺纹套筒将主筋连接起来,然后套反梁箍筋,箍筋开口朝下并错开。

穿反梁底铁钢筋,并用直螺纹套筒将钢筋接长,然后开始绑扎钢筋。为确保箍筋的间距一致,在主筋上用石笔画箍筋的位臵,严格按照所画的箍筋位臵进行绑扎,注意梁主筋的间距,反梁四角绑扎必须使用兜扣。

底板下铁绑扎完后,水、电等专业单位进行预埋管线的敷设和预留洞口的留臵,待接到专业单位的书面工序交接单后,才进行上铁的铺设。

绑完下层钢筋后,搭设钢管支撑架,立杆间距不超过1500mm设一根,水平杆不超过2000mm设一道,各道梁的支撑架之间每间隔4500mm设一道剪刀撑。摆放钢筋马凳(间距不大于2.1m),钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。

底板钢筋的机械连接接头,按规程规定抽取试样外,接头位臵和错开要求也按本工程设计规定施工。

在防水保护层上弹好的墙、柱插筋位臵线和底板上网上固定的定位框,将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固,并在主筋上(底板钢筋以上约500mm)绑一道固定筋,墙插筋两边距暗柱50mm,插入基础深度要符合设计和规范长度要求,甩出长度和甩头错开百分比及错开长度按本工程所列规定施工,其上端采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。同时要考虑搭接长度、相邻钢筋错开距离。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

直径22的二级钢筋制作

300

150

150

通长布置

梁宽

注:低梁高度=板厚-40-2

直径22的二级钢筋制作

高度=板厚-40-30-3

高度=板厚-40-30-2

工程名称

苏州2.5产业园一期工程

施工单位 苏州第一建筑集团有限公司

交底部位 地下室

工序名称

地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。 交底内容:

底板混凝土浇筑时,在距柱边线3000mm 处、2000mm 处要预留Φ22短钢筋,间距1000mm ;作为墙、柱支模加固用地锚,插筋外露200mm 高,锚入砼200深。

基础底板马凳图 基础梁马凳图

2、地下室外墙板

工艺流程:

施工缝清理验收→将成型的钢筋运至工作面→墙体钢筋绑扎并拉线调平→焊模板支撑,安装门窗洞口模板并进行自检、交接检→请监理进行隐检→进入下道工序。

墙筋生根定位:基础底板绑完后,并沿边线先绑2根水平通长筋,使其内侧为墙筋外皮,沿两根通筋内侧插入墙筋,并按间距绑牢在这两根钢筋上,墙位即确定。

外墙板水平筋和竖向筋的连接构造应符合03G101-1第47页和48要求。

外墙板连梁与洞边的配进构造应符合图集03G101-1第51页要求。当支撑贯通连梁的墙支宽度≤3.5倍墙支厚度时,连梁的上、下纵向钢筋应贯通梁的全长,不得截断。

地下外墙预留孔洞,具体设计未注明时,当矩形洞口高宽均不大于800或圆洞直径小于300时,应将洞口切断的钢筋集中配臵在洞口两侧,每侧不小于被切断钢筋的50%,直径

技术负责人

交底人

接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

直径22的二级钢筋制作

梁宽

高度=梁高-40-30-2

注:低梁高度=板厚-40-30-3

<600< 6 0 0

工程名称苏州2.5产业园一期工程施工单位苏州第一建筑集团有限公司交底部位地下室工序名称地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。

交底内容:

不小于被切断钢筋的直径,钢筋种类与被切断钢筋的种类相同,且不小于2Φ14,做法详见03G101-第53页;当矩形洞口的宽或高大于800时,洞边处理按03G101-第53页,暗梁主筋取4Φ20,箍筋取Φ8@100;当圆洞直径大于300时,洞边处理按图集03G101-第53页,补强钢筋不小于被切断钢筋的50%,直径不小于被切断钢筋的直径,钢筋的种类与被切断钢筋的种类相同,且不小于2Φ14。

墙内拉筋交错布臵,除注明外其直径在墙厚小于250时为6mm,大于等于250时为8mm,底部加强区内间距为2倍横向筋的间距,其它位臵为四倍横向筋的间距,且不大于600,人防范围内不大于500。

浇筑楼板混凝土后经放线,检查墙体竖筋位臵,发现有移位的钢筋立即调至正确位臵,宽∶高按1∶6调整。

绑接墙立筋,画好横筋分档标志,在最上部、齐胸部、最下部三处分别绑扎一根水平筋,然后画竖向筋分档标志,在绑扎立筋时,搭接长度范围内绑扎3扣(两端50mm和中间处),按竖向筋分档标志固定竖向,且必须竖直;最后绑扎水平筋,水平最下部第一根钢筋,距下层混凝土表面50mm,然后依次按水平筋间距绑扎其它水平钢筋。因地下室外墙为双向受力筋,墙体钢筋必须全部绑扎,严禁漏绑洞边暗柱,墙体留洞尺寸必须准确,所

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

工程名称苏州2.5产业园一期工程施工单位苏州第一建筑集团有限公司交底部位地下室工序名称地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。

交底内容:

有预留洞口按施工图加附加钢筋。钢筋混凝土剪力墙必须与四周梁、板浇成整体。墙体钢筋是双层双向时,水平钢筋在外,但地下室外墙外侧竖筋在外。

为确定墙体水平钢筋的上下尺寸,固定墙体水平筋的横向间距,并顶住模板,在绑扎墙筋时设臵竖向梯子筋。竖向梯子筋采用比墙体筋大一个规格的钢筋焊接而成,代替原墙筋并与其它墙筋绑扎到一起,一同浇筑混凝土。竖向梯子筋接头同原墙体竖筋一样按要求错开。沿墙高在竖向梯子筋上设三道顶模棍,长度等于墙厚减2mm(每端减1mm),顶模棍两端刷防锈漆(每端长度为保护层厚度),梯子钢筋按2米间距放臵。

为保证竖向墙体筋的间距和排距及墙筋保护层厚度准确,在每层墙体的上口设臵一道水平向梯子筋。水平梯子筋位于墙顶接槎处,待墙体混凝土浇筑有强度后,拆下可重复使用,根据墙身厚度设臵用φ14钢筋焊成‘梯子筋’作为钢筋网限位。

为控制水平筋排距,并确保模板与钢筋网之间的相对位臵,在墙体钢筋网绑扎后,1/3数量代替墙体拉筋(与竖向梯子筋上的顶模棍配合使用,不得重复设臵),卡棍端头与模板接触处刷防锈漆(每端的长度为保护层厚度)。

浇筑混凝土之前为防止混凝土污染墙插筋,在每根钢筋上包裹塑料薄膜,并用铅丝固定住。

墙插筋:墙插筋位臵必须准确,底部可和底板下层钢筋绑牢,插筋先绑二道水平筋,并与底板面层绑牢,插筋上口用水平纵筋固定。

墙插筋在基础底板内的位臵按施工图要求设臵,为了保证墙插筋位臵正确,放线人员把墙位臵线用红油漆标记在底板上层钢筋上按标记线进行插筋施工。

墙筋插完后,除检查其位臵外,用线坠(2kg)检查其垂直度,并拉通线校正,确保竖向筋在同一直线上,防止倾斜、扭转、偏位。

距地面50mm处绑扎第一道水平筋,距柱50mm处绑扎第一道竖向钢筋。

墙体拉筋按梅花型布臵,拉结在钢筋交叉点。墙拉筋一端制成135度弯钩,一端为90度,先将拉筋套在墙上,待施工完一定部位再统一用扳手将90度弯钩弯到135度。

技术负责人交底人接受交底人

工程名称苏州2.5产业园一期工程施工单位苏州第一建筑集团有限公司交底部位地下室工序名称地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。

交底内容:

墙水平筋端头锚固暗柱内。除丁字节点外锚固均从暗柱边算起,丁字节点从墙边算起。

所有钢筋交叉点均用铅丝绑扎牢,搭接部分中间点及两端必须绑扎。

水平、竖向绑扎钢筋搭接长度按要求施工,钢筋接头措开,同一截面接头率不大于总截面积的50%。根据弹好的墙柱位臵将预留插筋固定以确保位臵正确,甩出的钢筋用横向钢筋临时固定。

墙的钢筋有180°弯钩时,弯钩朝向砼内。

墙体有大于200mm的尺寸留洞,需钢筋配筋留出。

为保证门窗洞口标高位臵正确,在洞口竖筋上画标高线,洞口处按设计要求绑附加筋。

工程结构中要预埋各种机电预埋管和线盒。在埋设时为了防止位臵偏移,在预埋管和线盒用4根附加钢筋箍起来,再与主筋绑扎牢固。限位筋紧贴线盒,与主筋用粗铁丝绑扎,不允许点焊主筋。

墙体钢筋节点构造:

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

工程名称

苏州2.5产业园一期工程

施工单位 苏州第一建筑集团有限公司

交底部位 地下室

工序名称

地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。 交底内容:

技术负责人

交底人 接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

墙柱或墙身

la E (la )

剪力墙竖向钢筋顶部构造

屋面板或楼板

墙柱或墙身

la E (la )

°弯钩

平直部分

绑扣隔行换向三个绑扣

不能少

卡具用的钢筋制作

比立筋直径大

图7

线盒

附加钢筋

主筋线盒定位示意图

说明:附加钢筋与主筋用粗铁丝绑扎

12#铅丝绑扎

点焊

工程名称

苏州2.5产业园一期工程

施工单位 苏州第一建筑集团有限公司

交底部位 地下室

工序名称

地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。 交底内容:

3、框架柱钢筋

工艺流程

弹柱皮位臵线、模板处控制线→清理柱顶浮浆到全部露石子→清理柱筋污渍→修整底层伸出的柱预留钢筋→将柱子箍筋叠放在预留钢筋→机械连接柱子竖向钢筋→在柱顶绑定距框→在柱子竖向钢骨上标识箍筋间距(可用皮数杆替代)→按标识将箍筋从上到下与柱子竖向钢筋绑扎。

框架柱纵向钢筋连接构造应符合图集03G101-3第36页要求,但接头最低点距基础顶面或楼板面以上至少750mm ,要求采用机械连接。当采用机械连接时,应符合JGJ107-2003中?Ⅱ?级接头要求。

柱凡与先浇过梁、圈梁连接处,均应按建筑图中的墙位臵和相应图纸中的梁详图,在柱内顶留相应插筋,插筋伸出柱外长度为35d ,与现浇过梁或圈梁焊接连接,在与楼梯梁相连处柱预留插筋。也可以采用后植筋的方法(需设计同意)。

套柱箍筋:柱箍筋采用封闭箍,梁内箍筋采用封闭式,要求详见图集03G101-3第35、46页。梁柱节点的核心区箍筋必须设臵,先绑扎柱箍筋再穿梁筋,核心区的范围为相较于该节点的最高梁梁顶和最低梁的梁底。按图纸要求间距,计算好每根柱子箍筋数量(注意

技术负责人

交底人

接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

工程名称苏州2.5产业园一期工程施工单位苏州第一建筑集团有限公司交底部位地下室工序名称地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。

交底内容:

抗震加密和绑扎接头加密),先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后机械连接柱子钢筋。

搭接绑扎竖向受力筋:柱子主筋立起之后,绑扎接头的搭接长度符合本工程一览表要求。

画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔画箍筋间距线(或使用皮数杆控制箍筋间距)。注意抗震加密、机械连接时尽量避开连接套筒。

柱箍筋绑扎按已画好的箍筋位臵线,将已套好的箍筋往上移动,由上而下绑扎,采用缠扣绑扎,如图:

箍筋与主筋要垂直和密贴,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。

箍筋的弯钩叠合处沿柱子竖筋交错布臵,并绑扎牢固。

柱箍筋端头弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)且不小于75mm。

柱上下两端及核心区箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距符合设计图纸和抗震规范要求。如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。

凡绑扎接头,接头长度内箍筋应按5d和≤100mm(受拉)或10d和≤200mm(受压)加密。当受压钢筋φ>25时,尚应在接头外100mm范围内各绑两个箍筋。

变截面柱下柱纵筋弯折斜度b/h≤1/6时,可将纵筋倾斜深入上柱,当b/h>1/6时,其下柱纵筋弯折90度,弯折长度≥C+200mm(C为柱上下截面差值),上部钢筋锚固长度接头做法详见图纸。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

工程名称苏州2.5产业园一期工程施工单位苏州第一建筑集团有限公司交底部位地下室工序名称地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。

交底内容:

柱子钢筋保护层厚度为35mm,垫块绑扎在柱筋外皮上,避开十字交叉处,间距为1000mm,(或用塑料卡卡在外竖筋上)以保证主筋保护层厚度准确。当柱子截面尺寸有变化时,柱在板内弯曲或在下层就搭接错位,弯后的尺寸要符合设计和规范要求。

柱竖向钢筋弯钩应朝向柱心,下层柱的竖向钢筋露出楼面部分,用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径,以利上层柱的钢筋搭接。

为保证柱钢筋保护层厚度及钢筋正确位臵,在柱顶位臵柱筋内侧设一道定距框,定距框用Φ12钢筋制作;在柱根部设臵顶模钢筋,塑料定型垫块每0.6m留至一点。

钢筋节点构造:

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

工程名称

苏州2.5产业园一期工程

施工单位 苏州第一建筑集团有限公司

交底部位 地下室

工序名称

地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。 交底内容:

4、梁钢筋绑扎

工艺流程

画主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向加立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎。

梁主筋直径≥18时采用剥肋滚轧直螺纹连接,连接接头避开箍筋加密区,相邻接头间距大于500mm 。连接接头位臵:上铁在净跨跨中1/3范围内,下铁在支座,避开箍筋加密区,腰筋采用绑扎搭接。

框架梁箍筋加密区:支座边大于2倍的梁高范围内,或者大于500mm ,两者取大值。 梁端纵筋需进行弯锚,垂直段弯锚不小于15d 。 框架梁非贯通筋第一排伸出净跨1/3,第二排伸出净跨1/4,双排纵筋间需间隔一钢筋直径。梁箍筋从梁端50mm 内开始绑扎,箍筋开口端交错布臵。

在梁端、梁与梁等交接处设臵箍筋加密区,加密区长度与箍筋间距符合设计要求。 框架梁钢筋构造见下图:

技术负责人

交底人 接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

当柱纵筋直径≥25时,在柱宽范围的柱箍筋内侧

设置间距>150,但不少于3О10的角部附加钢筋

l n 1l lE

l n1/3贯通筋

h c 300300

≥1.7l a E

(与梁上部纵筋搭接)

伸至纵筋弯钩段内侧,且l lE ≥0.4la E

15d

l n1/3l n1/4

柱筋弯钩12d

贯通筋

≥0.5h c +5d

≥0.5h c +5d

l n 1

h c

h c

≥la E

≥0.5h c +5d

≥la E

l lE l n1/4

l n1/3l n1/4

≥0.5h c +5d

l lE

≥la E

≥la E

l n1/4

l n1/3抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造

注:当梁的上部既有贯通筋又有架立筋时,其中架立筋的搭接长度为150

工程名称苏州2.5产业园一期工程施工单位苏州第一建筑集团有限公司交底部位地下室工序名称地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。

交底内容:

梁上部纵向钢筋贯穿中间节点,下部钢筋伸入中间节点的锚固长度≥laE,且伸过中心线不小于5d。且水平段≥0.4laE,弯折后垂直段要>15d,且同一截面接头率不大于总钢筋面积的50%。

框架梁纵向钢筋接头,梁上部水平钢筋接头在跨中,下部钢筋接头在支座。

梁的主筋按图纸所示的位臵施工,将梁的上下主筋穿入梁箍筋,先绑上部纵筋,再绑下部纵筋。

连系梁上下纵筋在箍筋内,墙水平筋在箍筋外。连系梁上下纵筋伸入墙内需够锚固,且不小于600mm,遇端头做成弯锚形式,至少一道箍筋进墙体,所有留洞均配筋留出,洞口上下均加设箍筋,且在洞口边缘加设2根箍筋。

本工程梁板钢筋如有弯钩时,原则是上层钢筋弯钩朝下,下层钢筋弯钩朝上。当梁上铁在墙内锚固向下锚固无法满足锚固长度时,允许向上弯折锚固。

画箍筋间距线:伸入柱主筋内50mm为第一根箍筋,柱外50mm为第二根箍筋,根据箍筋构造要求依次画出箍筋间距线。

根据梁型号放臵主筋箍筋,按画好的箍筋间距线代发布箍筋,套箍筋时,箍筋结扣错开梁主筋接头位臵。箍筋绑扎时,主筋必须到位,箍筋要垂直。

对于直螺纹接头,按规范要求在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率为不超过50%。

对于绑扎接头受拉区不超过25%,受压区不超过50%,且接头应避开梁端箍筋加密区。

连系梁遇剪力墙部位,梁筋臵入墙立筋内。

纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋垫以较大直径钢筋或大于Φ25的短钢筋。板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁钢筋在下。框架梁节点处钢筋穿插十分稠密,注意梁顶面主筋间的净间距要留有25mm,以利灌筑砼。主梁与连系梁梁高相同时,交叉处钢筋布臵如下图所示:

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

工程名称

苏州2.5产业园一期工程

施工单位 苏州第一建筑集团有限公司

交底部位 地下室

工序名称

地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。 交底内容:

梁内箍筋采用封闭式梁上集中荷载处,次梁箍筋照配,对次梁>500处,除了每侧加5组箍筋外,尚需另加两组吊筋,吊筋弯折度,当次梁<800时45度,当次梁>800时60度。见下图:处,梁上加柱处,次梁与次梁交接处,附加箍筋的形状及支数,均与梁内箍筋相同,未注明时,在次梁每侧另加5组(该处原箍筋不变)。

当直锚长度≥la E 时伸至柱顶后截断

(当顶层为现浇板,其砼强度 等级≥C20,板厚≥80mm时)

≥1.5la E (与梁上部纵筋搭接)

全部柱外侧纵筋伸入现浇梁及板内

梁上部纵筋

技术负责人

交底人

接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

次梁梁原有箍筋

梁原有箍筋

每侧5组箍筋@50

次梁次梁高≤500

次梁高>500

2 25

每侧5组箍筋@50

20d

50

50

技术交底记录 TJ1.5

工程名称

苏州2.5产业园一期工程

施工单位 苏州第一建筑集团有限公司

交底部位 地下室

工序名称

地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。 交底内容:

钢筋的铺放层次:板、次梁、主梁的铺放次序从上到下依次为:板的上筋,次梁上筋,主梁上筋;主梁下筋在次梁下筋之下。主次梁相同时,次梁底钢筋应臵于主梁钢筋之上,当次梁底低于主梁底时,应按施工图设臵附加箍筋或吊筋。

技术负责人

交底人

接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

25d

25d

次梁

主梁

次梁

主梁

上下各2 20

h 1

h/2箍筋加密@100h/2

40d

40d h 1

h 2h

h1>h/3

工程名称

苏州2.5产业园一期工程

施工单位 苏州第一建筑集团有限公司

交底部位 地下室

工序名称

地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。 交底内容:

梁上开洞时(须经结构专业认可),孔洞四周应设附加钢筋,如下图:

h1>h/3

箍筋加密@100

>2h

35d 上下各2 20

h

h 1h 2h 1

梁跨度大于4m 时,模板按跨度2%0起拱,悬臂构件按跨度的5%0起拱。

5、板钢筋绑扎

采用全现浇钢筋混凝土楼盖。板内上皮钢筋不得在支座1/3范围内搭接, 其锚入梁内长度不得小于La ;板内下皮钢筋不得在跨中1/3范围内搭接,应延伸至梁中心线,且锚固长度不小于12d ,详见图集04G101-4第25页,注:(下皮钢筋除延伸至梁中心线且不小于12d 而不是5d )。

工艺流程

施工缝的处理验收→弹好钢筋线→将成型的钢筋运至工作面→按线绑下铁 →水电做管线→绑上铁钢筋→放塑料垫块→调整钢筋→放板筋支撑→卡顶板施工缝→隐检→进行下道工序。

楼板预留的小于等于300×300的洞口和小于φ300的管洞,结构施工时,土建施工单位必须会同机电设备安装单位按各工种施工图纸要求设臵埋件和预留孔,不允许事后剔凿。当洞口大于300时,具体设计未注明者应按图集04G101-4第36页要求加设补强钢筋,该图中X,Y 方向斜向附加钢筋不小于4φ14,若每边安此要求附加钢筋面积小于被阶段钢筋面积的50%,则应安不小于被截断钢筋面积的50%增设补强钢筋,钢筋级别不低于HRB335且不低于此处板底钢筋的级别X 、Y 方向的钢筋应锚入附近梁或墙中。

技术负责人

交底人

接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

工程名称苏州2.5产业园一期工程施工单位苏州第一建筑集团有限公司交底部位地下室工序名称地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。

交底内容:

当楼板上有轻质隔墙,墙上未设梁而直接支承在板上时,除详图中注明者外,楼板板底应沿墙体方向附加钢筋,同时在支座上附加钢筋,如下图(左):

楼板面标高不等时主筋锚固如上图(右):

楼板钢筋采用搭接绑扎方式进行连接,钢筋搭接长度要符合本方案3.2表中要求,搭接接头错开,错开率为25%。

绑扎下铁钢筋网片:绑扎时要按模板上弹好的间距线理顺调直,再绑扎,钢筋为双向受力,不可有漏绑的现象发生,绑扣成八字扣,绑扎完毕后,绑丝朝板内甩头。

搭接处在中心和两端用铁丝绑扎,钢筋交叉点均用铁丝绑扎,绑扣方向需相互错开,成?八?字型。

搭接长度末端与钢筋弯曲处的距离不得小于钢筋直径的10d。

板筋接头位臵:上铁在跨中1/3范围内,下铁在支座。

楼板钢筋必须排放均匀,受力钢筋间距允许偏差为±10mm,排距允许偏差为±5mm钢筋必须顺直,局部每米长度的弯曲度必须小于4mm。

绑扎板筋时,用八字扣,钢筋相交点均要绑扎。板筋为双层双向钢筋,为确保上部钢筋的位臵,在两层钢筋间加设工字钢筋马凳,马凳拟用Φ14、Φ12钢筋加工,间距1000mm。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

工程名称苏州2.5产业园一期工程施工单位苏州第一建筑集团有限公司交底部位地下室工序名称地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。

交底内容:

见下图:

1200

φ14@1400

φ12@1400

顶板马凳

摆放钢筋时,预埋、预留管线、箱盒等要及时配合安装。预留埋管固定需另加钢筋,不允许焊在板筋上。

楼板负弯矩筋弯钩垂直向下,为防止跑位,在弯钩下方绑扎φ6钢筋一根。见下图:

板负筋

与φ附加筋绑扎牢固

板面上铁下注尺寸为墙边或梁边至上铁端部的距离。板面上铁端部直钩尺寸为板厚减上、下板面保护层各20mm。

相邻单元交界处两侧板配筋不一致时,板配筋按大规格选用。

板与梁整体连接或连续板下部纵向受力钢筋深入支座内的锚固长度La必须伸至墙或梁中心线且不小于12d (d为受力钢筋直径)。

板筋为短向钢筋包长向钢筋。

板筋保护层偏差控制在±3mm之内。

当板为双向配筋时,短向钢筋臵于外侧,长向钢筋臵于内侧。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

工程名称苏州2.5产业园一期工程施工单位苏州第一建筑集团有限公司交底部位地下室工序名称地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。

交底内容:

顶板下部钢筋接头在支座l/3范围处,绑扎接头位臵错开,按规范从任一绑扎接头中心至搭接长度1.3倍区段范围内下铁绑扎接头数量不超过截面钢筋数量的25%,上铁不超过25%。下层钢筋绑塑料垫块,厚20mm,布臵间距取0.8m。上下层钢筋之间垫马凳,并教育操作人员进行保护,施工时应在上层钢筋表面铺脚手板,防止踩弯和位移。

三、保证保护层厚度的措施

1、钢筋保护层厚度

钢筋保护层厚度

部位或构件

厚度

(mm)垫块类型

部位或构

厚度

(mm)

垫块类型

基础底板下

侧40 大理石垫

柱35 砂浆垫块

基础导墙上

侧30 砂浆垫块内墙25 砂浆垫块或塑料

垫块

地下外墙外

40 砂浆垫块梁35 砂浆垫块

地下外墙内

侧30砂浆垫块楼板20 砂浆垫块

2、保证底板保护层厚度的具体措施

地下室底板基础钢筋保护层垫块采用40mm大理石边角料垫块,间距0.9m梅花形布臵。底板侧面采用40mm砂浆垫块做保护层。

垫块摆完后摆放马凳,马凳铁支腿要放在钢筋上。且在马凳铁上划分钢筋上层网南北方向的钢筋间距分格线,并摆放好钢筋,上面保护层为30mm。

水电管线安装施工完后摆放垫块,保证墙、柱保护层厚度的具体措施。

所有墙体采用水泥砂浆垫块间距1.0m梅花形布臵控制钢筋保护层厚度。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

工程名称苏州2.5产业园一期工程施工单位苏州第一建筑集团有限公司交底部位地下室工序名称地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。

交底内容:

四、质量要求

1、允许偏差和检查方法

钢筋工程安装允许偏差及检查方法

序号项目

允许偏差(mm)

检查方法

国家规范标准结构长城杯标准

1 绑扎骨架宽、高±5 ±5

尺量长±10 ±10

2 受力钢筋

间距±10 ±10

尺量排距±5 ±5

弯起点位臵20 ±15

3 箍筋、横向筋

焊接网片

间距±20 ±10 尺量连续

5个间距

网格尺寸±20 ±10

4 保护层厚度

基础±10 ±5

尺量板、墙±3 ±3

5 不等强直螺纹

接头外露丝扣

套筒外露整扣≯2个≯1个

尺量套筒外露半扣——≯3个

6 板受力钢筋锚

固长度

入支座、节点搭接——+10、-5

尺量入支座、节点锚固——±5

2、验收方法

(1)主控项目

钢筋进场时,应按《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2007)等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。钢筋进场要注意混合批的问题。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

工程名称苏州2.5产业园一期工程施工单位苏州第一建筑集团有限公司交底部位地下室工序名称地下室钢筋

交底提要:

地下室钢筋施工技术要点及安全文明施工注意事项。

交底内容:

钢筋加工时,HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯钩内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直长度不应小于钢筋直径的3倍;当钢筋末端作135°弯钩时,HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

箍筋的末端应作弯钩,当有抗震要求时,弯钩应为135°,弯钩平直部分的长度应不小于箍筋直径的10倍,且不小于75mm。

纵向受力钢筋的连接方式应符合设计和规范要求,按《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)及相应连接标准的规定抽取钢筋接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。

受力钢筋的品种、级别、规格、形状、尺寸、数量必须符合设计要求。

所用钢筋要认真检查是否符合设计要求。钢筋绑扎完毕后,施工队伍必须经过自检合格后上报到项目部质量检查员,经质量检查员检查合格后,填报隐检报到监理工程师,经监理工程师批准后,方可浇筑混凝土。

(2)一般项目

钢筋平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%, HRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求。

钢筋接头宜设臵在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设臵两个或两个以上接头,同一截面的接头数量应符合设计要求,但设计无要求时,必须满足,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的5.4.3、5.4.5、5.4.6条款的要求。

钢筋的接头宜设臵在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设臵两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

基础施工技术交底

施工技术交底记录黔质监统编 施2002-11 工程名称:贵州茅台酒厂(集团)循环经济产 施工单位:中铁建设集团有限公司编号: 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

钢筋工程技术交底内容

钢筋绑扎与安装工程技术交底 一、施工准备: 1、材料及主要机具: (1)钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 (2)铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。 (3)控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。 (4)工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。 2、作业条件: (1)按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整,准备好垫木。按不同规格型号堆放并垫好垫木。 (2)核对钢筋级别、型号、形状、尺寸及数量,是否与设计图纸及加工配料单相同。 (3)弹好标高水平线及构造柱、外砖内模混凝土墙的外皮线。 (4)圈梁及板缝模板已做完预检,并将模内清理干净。 (5)预应力圆孔板的端孔已按标准图(96G44)的要求堵好。 二、操作工艺 1、构造柱钢筋绑扎: (1)工艺流程: 预制构造柱钢筋骨架修整底层伸出的构造柱搭接筋安装构造柱钢筋骨架绑扎搭接部位箍筋 (2)预制构造柱钢筋骨架: 1)先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 2)根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。 3)穿另外二根受力钢筋,并与固筋端头平直长度不小于10d(d为箍筋直径),弯钩角度不小于135°4)在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密范围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一高或45㎝,箍筋间距不宜大于10㎝(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 (3)、修整底层伸出的构造柱搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。

钢筋工程技术交底记录大全

钢筋工程技术交底 1、钢筋绑扎 ⑴施工准备 1)材料要求:成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量;绑扎铁丝:20~22号火烧丝;垫块:采用塑料垫块;双层钢筋现浇楼板,均应加马凳。 2)主要机具:钢筋钩子、钢筋扳子、小撬棍、脚手架、钢丝刷、绑扎架、断火烧丝铡刀、粉笔、运输工具。 3)作业条件及技术准备 ① 审图把关,确定控制的重点和难点,制定相应的措施,如:若钢筋过密,要提前放样,如梁柱节点、剪力墙的门窗洞口等;悬挑构件的绑扎、钢筋接头的控制等;抗震结构的要求,如加强区、箍筋加密区、边跨柱头等。根据设计图纸要求和工艺标准向班组进行技术交底;② 加工配制好的钢筋,按施工平面图中指定位置,按规格、部位、编号分部加垫木堆放。 ③ 钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀现象。 ④ 熟悉图纸,按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 ⑤ 做好抄平放线工作注明水平标高,弹好柱、墙的轴线及外皮尺寸线。 ⑥ 根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度。 ⑦ 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求。 ⑧ 模板安装完办理预检,并清理净模内木屑及杂物。 ⑨ 按要求搭好脚手架。 4)钢筋的进场验收和检验 ①进场钢筋表面或每捆(盘)钢筋必须有标识,证明资料齐全,并与所用工程材料单数量及型号相符。进场钢筋由项目物资部牵头组织验收,钢筋进场检验内容包括查对标志,外观检查,力学性能检查。钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等,钢筋端头保证平直,无弯曲。经监理检查合格后,见证取样、送试检验合格后方可使用,否则、必须退

桥梁钢筋工技术交底范本

桥梁钢筋工技术交 底

前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段工程建设项目 桥涵钢筋工技术交底 龙建路桥股份有限公司 前嫩项目A1合同段项目经理部 二○一一年四月

桥涵钢筋工施工技术交底 参加人员:工程股、内业组、试验室及其它所有技术人员 交底内容:对即将进行的桥涵工程施工要求及相关的技术标准进行交底。 交底目的:为确保前嫩A1项目建设的施工质量,规范施工作业程序,提高施工质量标准,提升现场管理水平,保证工期与施工进度。 一、做好开工前的施工准备:详细阅读图纸,做好图纸会审和技术交底记录。了解工程的概况,设计意图和技术要求。勘察地理位置和施工条件,掌握在施工时应注意的问题。 二、钢筋制作与安装: 1、钢筋进场,一定要按规格、级别分类存放加以苫盖,以防生锈。 2、钢筋的加工:钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。采用冷拉方法调直钢筋时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于2%。用Ⅰ级钢筋制作的箍筋,其末端应做弯钩,弯钩的弯曲直径应大于受力主钢筋的直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。 4、钢筋的连接:钢筋接头采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两拼接钢筋轴线一致。接头双面焊缝的长度不应小于5d,单面焊缝的长度不应小于10d。钢筋接头采用帮条电弧焊时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于2%。电弧焊焊缝厚度不应小于0.3d,应小于

0.7d。焊缝应饱满均匀,并及时敲除焊皮。受力钢筋焊接应设置在内力较小处,并错开布置,受拉钢筋的一个接头断面内钢筋接头数量不得大于钢筋总根数的50%(接头断面是指在35d长度范围内)。焊接和绑扎接头与钢筋弯曲处的距离不应小于10d,也不宜位于构件的最大弯矩处。受力钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合表五的规定;受力钢筋绑扎接头的搭接长度,应不小于受拉钢筋绑扎搭接长度的0.7倍。 注:在任何情况下,纵向拉钢筋的搭接长度不应小于300mm,受压钢筋的搭接长度不应小于200mm。两根不同直径的钢筋的搭接长度,以较细的钢筋直径计算。 5、制作一定按图纸设计尺寸下料,不减少设计数量。掌握进场材料的规格,搭配下料。预制钢筋骨架或钢筋网必须有足够的刚度和稳定性,钢筋拼装前应考虑焊接变形和预留拱度。施焊顺序宜从中到边对称地向两端进行,先焊骨架下部,后焊骨架上部。相邻的焊缝采用分区对称跳焊,不得顺方向一次焊成,以防止骨架的变形。焊接接头在安装时要分散使用,焊接头不能在弯曲处,接头应在弯曲点50cm以外。焊接使用的焊条要按设计要求的种类和规格,焊缝不能咬边,有蜂窝,夹渣现象。安装时,焊接长度及搭接长度一定按规范要求施工。绑扎安装

桩基础钢筋笼施工技术交底大全

第十一章桩基础钢筋笼施工技术交底 一、编制依据 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000) 《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003。 二、适用范围 适用于公路的桥梁桩基钢筋笼施工。 三、交底内容 1、施工准备 (1)钢筋加工场地硬化、并对原材料区、加工区、成品存放区规划区分。 (2)原材料进场、报验,试验合格后才进行使用 (3)人员设备组织,钢筋工、电焊工等人员和断筋机、电焊机、调直机等设备进场。 (4)架设电力线路。并根据现场实际情况配置变压器和发电机。 (5)制作钢筋笼加工胎具。 2、材质要求 (1)钢材的种类、型号及尺寸规格应符合设计文件的规定要求。 (2)钢材进货时,要有材质证书,并应妥善保管,防止锈蚀。 (3)钢筋进场后,应进行抽检,其力学性能测试应符合设计及规范要求。

(4)焊接用的钢材,应做可焊接质量的检测,主筋搭接接头长度、质量应符合相关规范要求。 3、施工工艺 (1)钢筋加工 ①除锈 钢筋均应清除油污和锤打能剥落的浮皮、铁锈。大量除锈,可通过钢筋冷拉或钢筋调直机调直过程中完成;少量的钢筋除锈,可采用电动除锈机或喷砂方法除锈,钢筋局部除锈可采取人工用钢丝刷或砂轮等方法进行。 如除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点等,已伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用,带有蜂窝状锈迹钢筋,不得使用 ②矫直 对局部曲折、弯曲或成盘的钢筋应加以调直。钢筋调直使用卷扬机拉直和用调直机调直。在缺乏设备时,可采用弯曲机、平直锤或人工锤击矫直粗钢筋和用绞磨拉直细钢筋。 ③下料 根据配料表要求长度将钢筋截断,直径40mm 以下的钢筋可用断筋机切割;直径12mm 以下的可用砂轮机切割。切割时要保证断料的长度准确性。 ④弯曲成型 根据图纸和配料单所表示的规格、尺寸弯曲成型,其误差应满足表3-1要求。

钢筋工程施工技术交底记录.doc

施工技术交底记录 工程名称: 工程部位:钢筋工程 交底时间:2011 年 1 月日 交底内容: 一、钢筋加工 1、钢筋的检验: (1)外观检查:钢筋进场后先作外观检查。钢筋表面不得有裂纹,结疤和折叠,钢筋外形尺寸用游标卡尺卡量。 (2)机械性能检验:钢筋进场除有出厂合格证或检验报告外,现场应分批对各类钢筋进行抽检。在每批钢筋中任意抽取二组钢筋试件,一组作拉力试验(包括屈服点,极限抗拉强度和伸长率)。另一组作冷弯试验。如试验项目不合格,则另取双倍数量试件对不合格项目作第二次试验。如仍不合格,则该批钢筋判定不合格品,作好不合格标识或直接退货。 (3)化学成份分析:如果在使用过程中对钢筋发生怀疑(如脆断、焊接性能差或机械性能显著不正常),就要进行钢筋的化学成份分析。如不合格,则按不合格处理。 2、钢筋的切断: (1)≥φ10以钢筋采用钢筋切断机切断,<φ10以下钢筋可用切线钳切断。 (2)钢筋切断工艺 a、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料断料。先断长料,后断短料。 b、切断时要量尺准确,在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板(或钉子)。 c、在切断过程中,如发现钢筋有劈裂,缩头或严重的弯头等必须切除掉再量尺断料。 (3)质量要求 a、钢筋的断口不得有马蹄形成起弯等现象。 b、断下的钢筋长度力求准确,其允许偏差符合有关规定。 3、钢筋的弯曲成型

(1)主盘的弯曲成型采用钢筋弯曲机,箍筋的弯曲成型采用手搬成型。 (2)钢筋弯曲成型工艺: a、钢筋弯曲前,用粉笔将各弯点位置划出。 (3)钢筋在弯曲成型时,中心轴直径应是钢筋直径的2.5d,成型轴加偏心轴套,以适应不同直径的钢筋弯曲需要。 (4)质量要求: a、弯好的钢筋形状正确,其平面没有翘曲不平现象。 b、钢筋弯点处不得有裂缝。 c、Ⅱ级以上的钢筋不准弯过再弯回。 d、弯曲成型后钢筋的允许偏差符合有关要求。 二、钢筋绑扎 1、扎筋顺序:先柱、墙、再梁、后楼板的顺序进行钢筋绑扎(焊接)。 2、钢筋: (1)柱扎筋顺序: 校正调直预留插筋→柱筋接入预留插筋→直螺纹套筒连接柱主筋→箍筋绑扎→预埋件安装→垫块绑扎。 (2)柱扎筋施工方法: a、按已弹放的柱边框线,将楼面上预留的柱插筋校正调直,且支撑脚手架搭设好。 b、将已加工好的各柱主筋用塔吊吊至柱位,斜靠在柱支撑架上。 c、二人一组,上下站立,将各柱每一根柱筋接入预留柱插筋上对齐后用电渣压力焊或直螺坟套筒连接。下面的人连接时,上面掌筋的人要一直掌稳,待焊接冷却后或套筒拧紧后再松手。 d、从上向下将柱子箍筋套入柱主筋,再按间距每根绑扎。 e、安装预埋铁件或预埋筋,并在柱主筋四边绑扎25mm厚带丝垫块。 (3)柱筋施工注意要点: a、柱中纵向主筋、不得在节点中切断。 b、当柱每边>4根时,应沿高度方向错位搭接(焊接),错位距离≥La(La 搭接长度),所有套接(焊接)部位的箍筋均按加密箍绑扎。

钢筋施工技术交底记录

施工技术交底记录 施工单位:重庆市凤山建筑工程有限公司 工程名称:汇东2汇景雅居工程 施工班组:钢筋工、焊工班组 交底时间:2009年9 月27 日 交底内容及部位:本工程中所有构件的钢筋配料,钢筋加制作,成型,钢筋的绑扎与安装,等全部内容。 一、执行规范及规程: 1、砼结构工程施工质量验收规范:GB50204—2002。 2、高程建筑砼结构技术规程:JGJ3—2002。 3、钢筋砼构造柱多层砖房抗震技术规范JGJ/JB—2002。 4、钢筋焊接及验收规程JGJ18—2003。 5、在施工过程中框架,剪力墙、框支剪力墙结构节点应参照03G101。 二、质量标准: 1、一般规定: ①钢筋的级别和质量,焊条、焊剂的牌号,性能以及接头中使用的钢板和型钢, 均必须符合设计要求和有关标准的规定。 ②钢筋冷拉,冷拔的机械性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 ③钢筋的表面应保持清洁,带有颗粒状或片状老锈。经除锈后仍留有麻点的钢 筋,不得按原规格使用。 ④钢筋的规格,形状、尺寸、数量、锚固长度接头位置必须符合设计要求和施 工及验收规范的规定。 ⑤钢筋焊接接头,焊接制品的机械性能应经试验,其结果必须合符钢筋焊接及 验收的专门规定。 2、检查项目 ①钢筋网、骨架的绑扎和焊接质量 A、绑扎:缺扣,松扣的数量不得超过绑扎扣数的10%,且不能集中。 B、焊接:无漏焊,开焊,钢筋网片漏焊,开焊不超过焊点的2%,且不能 集中。 ②绑扎接头中弯钩的长度及弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工及验收规 定。 ③对箍筋的规定;用Ⅰ级钢筋制作箍筋时,除数量应符合设计要求外,其弯钩 角度和平直长度应符合施工及验收规范规定。 ④钢筋的焊点和接头的外观质量。 A、点焊接头,焊点处溶化金属均匀,无裂纹,多孔性缺陷及烧伤。焊点下加深度应符合钢筋焊接及验收的有关规定。

筏板基础钢筋施工技术交底

筏板基础钢筋施工技术交底 一、工艺流程 首先根据图纸要求的间距用墨斗弹出纵横方向的钢筋位置线→根据墨线布底部钢筋→底部纵横向钢筋绑扎→钢筋马凳设置→上部钢筋位置、间距标注→上部钢筋布置→上部钢筋绑扎。 二、作业条件 1、钢筋进场后检查是否有出厂材质证明、产品合格证书,完成复试,并按指定位置、规格、使用部位、编号等进行分类堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线、筏板基础外边线及控制线。 5、做好筏板垫层表面的清理工作。 三、施工工具 钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、粉笔、尺子等。 四、操作要点 1、绑扎前应用粉笔画好底板钢筋的分档标点线和钢筋位置线,并摆放下层钢筋。 2、钢筋的摆放顺序:底板底层钢筋:长向筋在下,短向筋在上; 底板面层钢筋:短向筋在下,长向筋在上,所有交点均应绑扎。 3、筏板底部与顶部纵筋弯钩交错12d,侧面构造封边钢筋为12@200,绑扎在筏板主筋 内侧,至少有一根侧面构造纵筋与两交错弯钩绑扎。 4、受力钢筋焊接或搭接接头位置应正确,在连接区内,纵筋可以搭接或焊接,但同一 连接区段内接头面积百分率不得大于50%。 5、基础钢筋保护层厚度:筏板底面和侧面:50mm;筏板顶面25mm;柱35mm,外墙外侧: 50mm;外墙内侧及内墙:25㎜,保护层垫块间隔0.6-0.8m,应与钢筋绑牢,不应漏放。 五、钢筋连接施工方法 1、本工程中筏板钢筋接头形式拟采用采用闪光对焊和机械连接(直螺纹连接)以及搭接焊相结合的方式。 2、闪光对焊 (1)钢筋闪光对焊的原理是利用对焊机使两端钢筋接触,通过以低电压的强电流将电能转化为热能,再将钢筋加热至一定程度后,即施加轴向压力顶锻,使两根钢筋焊

基础钢筋施工技术交底

戴湖翠微园10#楼 基 础 钢 筋 工 程 技 术 交 底 编制:___________审核:___________审批:___________ 2013年月日

基础钢筋工程施工技术交底 施工单位:编号

10#楼基础钢筋工程技术交底 1 工程概况 10#位于延安二路东边,幼儿园和14#楼之间;10#楼是一般剪力墙结构,基地建筑面积为592.5m2,建筑高度为82.8m。CTL一共有四种,分别是: 地下1层是地下室、地上28层。本工程基础为预制PHC管桩,为三桩承台、双桩承台和单桩承台。承台基础梁为750×1500、1200×1600等 2 施工准备 2.1材料准备: 2.1.1钢筋根据图纸由班组报钢筋量,经器材科进货,每批钢筋进场后要先送检,检验合格后方可使用; 2.1.2铁丝:采用20~22号镀锌铁丝或绑扎钢筋专用火烧丝,铁丝不应有锈蚀和过硬情况,铁丝切断长度要满足使用要求; 2.1.3水泥砂浆垫块,50mm见方,厚度同保护层; 2.2施工机具: 2.2.1主要机械:调直用卷扬机、切断机、弯曲机、接触对焊机等; 2.2.2主要工具:钢丝刷、工作台、卡盘、钢筋板子、各种起拱板子、小撬杠、骨架绑扎架、各种钢筋钩、粉笔、墨斗、、夹具等; 2.3施工作业条件 2.3.1桩基施工已全部完成,并按设计标高、尺寸挖完土,而且办完桩基施工验收记录; 2.3.2桩填芯混凝土先浇筑,桩芯钢筋严格按照10G409图集和施工规范施工。 2.3.3应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。 3 施工工艺 3.1施工工艺:定位放线→搭设地梁架子→穿地梁纵筋→绑扎地梁箍筋→拆地梁架子→穿底板下层钢筋→铺放钢筋马凳→绑扎底板上层钢筋→垫设保护层垫块→墙柱插筋→验收 3.2定位放线:根据基础梁结构平面图,用经纬仪将地梁边线进行定位,弹出墨线,放线完毕后及时进行验线复核,确认无误后进行地梁架子搭设;

钢筋工程施工技术交底记录大全

监理单位 交底部位钢筋工程交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 一、设计要求: 1、本工程为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构的抗震等级为: 2、保护层厚度 注:○1保护层厚度不小于钢筋的直径d。此保护层厚度从最外层钢筋算起。 ○2板、墙、侧壁的分布筋保护层为不小于上表中相应数值减10且不小于10。 ○3梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不小于15。 ○4基础按有垫层考虑。3、现浇结构的钢筋锚固长度和搭接长度:

监理单位 交底部位钢筋工程交底日期 交底人签字接受人签字 注:○1本表L a、L d值为实际长度,考虑了最小锚固(搭接)长度及相应抗震等级的修正值。 ○2当钢筋直径大于25mm时,表中的锚固长度及搭接长度应增加10%。 ○3搭接区域内受力钢筋接头面积的允许百分率为:梁、板、墙宜≤25%,柱宜≤50%。 4、纵向钢筋连接要求: 筏板钢筋<25采用闪光对焊,钢筋≥25采用机械连接;梁钢筋直径不小于28,采用机械连接, 直径16~25接长采用闪光对焊,直径小于16可采用焊接;柱钢筋(含暗柱)直径16~28采用电渣压力焊接,直径小于16可采用焊接,钢筋直径≥28采用机械连接。 5、配筋及构造详有关图纸及国标11G101-1设计要求。 二、现场施工 1、技术准备 (1)熟悉图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与料牌相符,如有错漏应纠正增补。 (2)熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 (3)做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 (4)根据设计图纸、施工组织设计及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 2、筏板钢筋 (1)施工顺序 清扫坑底杂物→弹纵横钢筋位置线→绑扎下层钢筋及加筋→搭设辅助绑扎钢管架→绑扎上层钢筋及加筋→摆放马凳钢筋→拆除钢管架→墙体、暗柱插筋→调整、加固插筋 (2)铺放基础底板下层筋,铺完绑扎后搭设辅助绑扎钢管架,采用Ф48钢管架间距2000×2000,如下图所示:

钢筋工程施工技术交底

钢筋工程施工技术 交底

施工技术交底记录(****[ ]技交号)

宜超过4 mm;替换后的钢筋总截面面职不应小于设计规定截面面积的98% ,也不应大于设计规定截面面积的103% 。 3)钢筋等级的替换不应超过一级。用高一级钢筋替换低一级的钢筋时,宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法,部分构件应进行裂缝和变形验算。 4)以较粗的钢筋替换较细的钢筋时,部分构件应校核握裹力。 5、钢筋工程施工程序 钢筋工程施工应遵循下图程序: 钢筋工程施工程序图 6、钢筋加工要求 6.1钢筋的调直和清除污锈要求: 6.1.1钢筋的表面应洁净,使用前用将表而油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净。钢筋表面的水锈和色锈叮不做专门处理。钢筋表面有严重锈蚀、麻坑、斑点等,应经鉴定后视损伤情况确定降级使用或剔除不用。 6.1.2钢筋应平直,无局部弯折,钢筋中心同直线的偏差不应超过其全长的

1 % 。弯曲的钢筋均应矫直后使用。调直的钢筋不能出现死弯,否则要剔除不用。钢筋调直后如果有劈裂现象,作为不合格品,并要重新鉴定该批钢筋质量。 6.1.3钢筋调直后其表面不能有明显的伤痕。 6.1.4钢筋的调直要采用机械调直或冷拉方法调直。如用冷拉方法调直钢筋,则其矫直冷拉率不能大于1%。对于I级钢筋,为了能在冷拉调直的同时去锈皮,冷拉率可加大,但不能大于2%。 6.1.5钢筋除锈宜采用除锈机、风砂枪等机械除锈,钢筋数量较少时,可采用人工除锈。除锈后的钢筋应尽快使用。 6.2钢筋端头的加工规定 1)光圆钢筋的端头要符合设计要求。设计未做规定时,受拉光圆钢筋的末端做成180°的半圆弯钩,弯钩的内径不小于 2.5d。当手工弯钩时,可带有不小于3d长度的平直部分,见下图 2) II级钢筋按设计要求弯转90°时,其最小弯转直径应满足下列要求: a.钢筋直径小于16mm时,最小弯转内径为5d; b.钢筋直径大于等于16mm时,最小弯转内径为7d,见下图

钢筋工程施工技术交底记录(内容详细).doc

技术交底记录 资料号 表 C1-10 工程名称交底日期年月日施工单位分项工程名称钢筋工程 交底提要 交底内容: 钢筋工程技术交底 一、、材料要求 ⑴根据投标文件夹和总承包合同要求,官渡区文化生态新城安置回迁房一期工程 A地块所有地下室及主体工程均采用建设单位指定的昆明钢铁公司生产钢筋,但项目部必须对进场的钢筋,应按批次进行检查和验收,并送有资质的外委检测单位进行力学性能试验。 ⑵ 焊条、焊剂必须有出厂合格证、说明书且型号必须与主材相符并符合图纸设计要求。HPB300 级钢筋采有 E43型焊条, HRB335级钢筋采用 E50型焊条, HRB400、 HRB500热扎钢筋采用 E55型焊条。 ⑶铅丝、绑扎钢筋铅丝用 18#、20#,根据构件所需而定。基础承台梁用18#铅丝,基础底板及以上用 20#铅丝绑扎,且铅丝质量必须符合要求。 二、准备工作: (1) 钢筋工程配料前,应审查、核对设计图纸与施工说明及变更等有关技术文件,弄清结构部位、数量、材料规格。 (2)对配筋图、柱、梁、板截面图、钢筋表应仔细对照。如有矛盾或其他问题应向技术负责人报告解决, 不能解决的,与设计部门研究解决。 (3)准备控制砼保护层用的水泥砂浆垫块,保证使用时龄期达到28d,或购买塑料垫块。 三、钢筋的制作: (1)钢筋调直①盘圆钢筋调直用拉丝 机冷拉调直。②拉长率:不大于 3%。 (2)钢筋的切断:

①钢筋切断,必须根据钢筋配料单上注明的钢筋种类、直径、尺寸和根数等进行核对无误后方可切断 下料。 ②钢筋切断下料时要注意节约原材料,尽量减少断头长度。不同长度,但规格相同的钢筋在切断时应 长短搭配进行,先切断长料,后切断短料。 ③钢筋要先矫直后断料,断好的钢筋应按类别、规格和用途等,分批堆放,挂牌标识,以免混乱。 ④断料长度误差、绑扎用料允许+10mm,点焊用料允许+5mm。 (3)钢筋弯曲:①圆钢筋和绑扎骨架中的受力钢筋应在钢筋端头做弯钩,但在下列情 况可不做弯钩。 a、圆钢筋留待焊接的一端。 b、钢筋采用绑扎接头,其直径12mm及12mm以下的受压圆钢筋端头以及轴心受压构件中任意直径纵向 钢筋的端头。 c、螺纹钢等变形钢。 d、焊接骨架和焊接网片中的光面钢筋。 ②Ⅰ级钢筋端头的弯钩,应按净空直径不小于钢筋直径的 2.5d 作 180 的圆弧弯钩,平直段长度10d。 ③Ⅱ级钢末端作90 或 135 弯折时,弯曲直径不易小于4d。 ④直弯一般用于柱子钢筋的下部,一肢箍的一端和附加钢筋。 ⑤斜弯钩:常于直径小于12mm的钢筋,如一肢箍筋。 ⑥凡箍筋端部都要加弯钩。 ⑦斜弯钢筋的起弯部分应做成和缓的弧线,弯曲直径不小于5d。 ⑧成型钢筋,应先按照设计要求的尺寸和形状放大样,弯成第一根钢筋,精确检查后,即以第一根钢 筋为标准模型(底模)进行复制加工。 (4)制作质量要求:①钢筋形状正确,平面 内没有翘曲不平现象。 ②钢筋末端弯钩的净空直径不小于 2.5d 。 ③钢筋弯曲成型后的允许偏差:全长+10mm,弯起钢筋起弯点位移20mm,弯起钢筋的弯起高度+5mm,箍筋边长5mm。

钢筋制作、安装钢筋工技术交底

钢筋工技术交底记录 工程名称施工单位************有限公司 交底部位:主体工序名称钢筋制作、安装 交底内容: 一、本技术交底为主体结构梁、板、柱、梯、墙及结点、钢筋加工、安装。 二、柱、墙钢筋加工、制作,根据层高 3 米加出楼面焊接接头长度(相邻钢筋接头错开35倍钢筋直径) 进行柱钢筋下料,(接头出楼面须大于500 ㎜),对照图纸,柱钢号,规格数量间距须准确及钢筋规格型号不得用错,数量按设计图纸根数,间距应均匀,柱箍筋钢号规格严格按图设计要求楼面上梁底下加密区范围且大于500mm、箍筋加密必须到位,箍筋的弯钩角度应为135 度,平直长度为钢筋直径的 10 倍直径,制作时保护层厚度,柱箍筋为每边 30㎜减箍筋直径,且箍筋绑扎均匀,间距不大于 20 ㎜,柱钢筋绑扎前复核柱断面尺寸是否和所给定的已弹好的轴线框线对上,如有偏差及 时校正,同时浇筑柱砼时必须指派专人看护钢筋偏位情况,墙纵筋制作时根据层高 3.00m+出楼面锚固长度不得小于 0.5m( 相邻钢筋锚固出楼面错开0.5m) 绑扎搭接长度为 40 倍钢筋直径 . 且绑扎扎头不得少于三道 . 纵筋间距均匀 , 柱间墙距小于或等于 200 时不设墙纵筋 , 墙身水平筋布置的型号、间距、伸入柱内锚固长度,一支箍筋的设置间距,严格按图纸设计要求且水平筋柱箍筋绑扎必须横平,观感良好,绑扎牢固,保护层块好。墙柱钢筋绑扎好后,班组长对此必须自检,自检合格后, 报项目部,施工技术人员协助其人员检查,在其检查合格后由项目部通知监理单位进行分项验收(班组长必须参加)如发现问题立即整改。 三、梁板钢筋制作前必须熟悉施工工图纸,了解各梁号,板号,的钢筋种类型号,间距数量,锚固长 度。搭接长度,及梁号上皮铁配筋,下皮铁配筋,支座钢筋,箍筋间距加密区箍筋数量,主次梁交 接处鸭筋的构造及制作角度、高度、宽度、平直长度锚固倍数。鸭筋数量等要求。尤其是梁的锚入 支座柱墙内的长度,其锚入柱墙内钢筋应和墙柱绑扎牢固,梁钢筋绑扎前必须将梁保护块加垫好。 才能将梁筋入模。梁筋入模后两侧保护层厚度应均匀,梁筋不得偏中放置,梁上(下)双排钢筋布 置时中间间距不得小于3cm 不大于 5cm,悬挑部位钢筋支座长度严格按图纸设计要求且多排钢筋弯 起筋设置长度尺寸,弯起角度,平直长度,锚固长度严格按图纸设计要求,弯起筋位置正确。梁箍 筋制作时,根据梁断面尺寸,加扣保护层厚度,制作应准确。经图纸设计审查部分梁标高注解明示,严格了解梁顶标高位置。板钢筋制作时根据各型号的板配筋及板底钢筋短向、长向,板面负筋长度,板厚加扣保护层厚度的直角弯钩长度,以及双层双向板筋设置等要求进行钢筋加工制作,制作时必须熟悉各型号板开间,跨度尺寸,板筋伸入梁内2/3 位置即可,弯钩角度1800,平直长度 6.25 倍 续下表

技术交底10施工技术交底记录(钢筋)

市政基础设施工程 施工技术交底记录 编号:市政施管-10

(二)梁钢筋绑扎 1、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。 2、先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次同时配合进行。次梁上部纵向钢筋应放在主梁上部纵向钢筋之上,为了保证次梁钢筋的保护层厚度和板筋位置,可将主梁上部钢鞘降低一个次粱上部主筋直径的距离加以解决。 3、框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。一般大于45d。绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎,如图2-19。 4、箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错布置,箍筋弯钩采用135°,平直部分长度为10d。 5、梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。梁柱节点处,由于梁筋穿在柱筋内侧,导致梁筋保护层加大,应采用渐变箍筋,渐变长度一般为600mm,以保证箍筋与梁筋紧密绑扎到位。 6、在主、次梁受力筋下均应垫垫块(或塑料卡),保证保护层的厚度。受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计规范要求。 7、梁筋的搭接:梁的受力钢筋直径等于或大于22mm时,宜采用焊接接头或机械连接接头,小于22mm 时,可采用绑扎接头,搭接长度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处,受拉区域内I级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩(Ⅱ级钢筋可不做弯钩),搭接处应在中心和两端扎牢。接头位置应相互错开,当采用绑扎搭接接头时,在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不大于50%。(三)楼板和平台板钢筋绑扎 1、清理模板上面的杂物,用墨斗在模板上弹好主筋、分布筋间距线。 2、按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。 3、在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。绑扎板筋时一般用顺扣(图2-20)或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。 4、如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,如设计无要求时,板的保护层厚度应为15mm。盖铁下部安装马凳,位置同垫块。 四、成品保护 1、楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后,不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理,保证负弯矩筋位置的正确性。 2、绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。 3、钢模板内面涂隔离剂时不要污染钢筋。 安装电线管、暖卫管线或其他设施时,不得任意切断和移动钢筋。 五、应注意的质量问题 1、浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确,振捣混凝土时防止碰动钢筋,浇筑混凝土后立即修整甩筋的位置,防止拄筋、墙筋位移。 2、梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸:配制箍筋时应按内皮尺寸计算。 3、梁、柱核心区箍筋应加密,熟悉图纸按要求施工。 4、箍筋末端应弯成135°,平直部分长度为10d。

钢筋工安全技术交底内容48401

钢筋工安全技术交底内容 一、安全常识 1、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,正确使用个人劳动防护用具,操作人员必须身体健康。 2、施工现场作业人员严禁酒后上岗,疲劳作业、带病作业。 3、进入施工现场必须遵守施工现场安全管理制度,严禁违章指挥,违章作业,施工人员对违章指挥有拒绝权;做到四不伤害:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,保护他人不受伤害。 二、钢筋制作 1、钢材半成品等,应按规格,品种分别码放整齐达到一头齐,每种都有标牌。 2、制作场要平整,钢筋加工机械按工序传递安装牢固,工作台要稳固,防护罩 齐全。 3、拉直钢筋,安全防护是大事,卡头要牢,地锚要坚实。在拉筋区域2米内禁 止有行人。 4、多人合运钢筋,起落转停动作要一致,人工上下传递不得在一道垂直线上, 防止散落伤人。 一、钢筋绑扎: 1、在高空、深坑绑扎钢筋和安装半成品料时,必须搭设工作段后,上人要走坡 道。 2、绑扎立柱、墙体钢筋时不得在绑好的钢筋骨架上攀登上下,在4米以上柱墙 体要搭设临时作业台,临时支撑,防止倾倒伤人。 3、绑扎基础钢筋时应按施工设计规定摆放钢筋支撑不得任意减少。施工马凳及

时放置,不得踩踏钢筋造成移位。施工时注意脚下安全。 4、绑扎外墙边柱要加强外挂架临边防护。 5、钢筋骨架起落时,下方不准行走站人。 二、钢筋机械: 1、切断机待运转正常后方可断料手与刀口距离不得少于15CM。 2、切长料时,操作配合好动作一致,切短料时,不得用手垂直接送取料。 3、切断机旁要设料台,严禁在运转中清理刀口附近的料头。 4、弯曲机要紧贴档板,注意回转方向,弯长料要有专人配合,防止碰伤他人。 5、对焊机,要设在干燥、平整、接地可靠、线绝缘良好的场地上。 6、作业时要戴好个人防护用品,站在操作台上,工作棚要防火,周围无易燃物, 并备有防火用具。 7、冷却水管要保持畅通,定期检修,铜头成品码放整齐。

钢筋工程安全技术交底内容

编号:AQ-GL-05213 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 钢筋工程安全技术交底内容Content of safety technical disclosure of reinforcement engineering

钢筋工程安全技术交底内容 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 1.切断机固定的活动刀之间水平间隙控制在0.5~1mm之间,断料时活动刀向后退,才可送料入刀口。严禁切烧红的钢筋及超过刀刃硬度的材料。使用前空载试运行正常后才能使用; 2.弯曲机使用前全面检查一次,并空载运转,运转过程不能加油或抹车床。屈曲的钢筋不准用弯曲机调直。弯曲钢筋时按规定的钢筋直径、根数进行操作; 3.冷拉机的作业区警示标志、防护栏杆、两端地锚是否有效,防护罩是否牢固,钢丝绳不能有损,符合使用安全才能可运作; 4.绑扎基础钢筋时按规定摆放支架或马凳架起钢筋,不得任减少,操作前应检查基坑土壁和支撑是否牢固; 5.绑扎主柱、墙体钢筋,不得站在钢筋前架上操作和攀登骨架上下,柱筋在4m以上时,应搭设工作台,柱、墙梁、骨架应用临时支撑拉牢,以防倾倒;

6.高处绑扎和安装钢筋,不得将钢筋集中堆放在模板或脚手架上,尽量避免在高处修整、扳弯钢筋。在必须操作前,应配戴安全带; 7.安装绑扎钢筋时,不得碰撞电线,在深基础或夜间施工需要使用移动式行灯照明时,电压不得超过36伏; 8.验收合格方可进行作业,未经验收不合格不准作下一道序作业。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

钢筋工程施工技术交底记录

钢筋工程施工技术交底记录

内容: 一、材料要求 1、实物验证 材料进入现场后,由材料员、质量员、施工员、试验员进行内部验收、检验、核对材料的规格、型号、性能、数量及标识,检查外观质量及运输过程中是否损坏,随货的技术文件与实物是否相符。一旦发现材料有明显的外观缺陷或与要求的规格、型号、数量及标识不符,应立即上报有关人员按不合格品处理。由项目材料员做好相关记录。内部验收合格后由专业工程师负责向监理、业主报验,进行现场实际取样,同一生产厂,同一等级规格,同一批号每60吨为一批,不足者亦为一批,进行力学性能测试,经复试合格后,将复试报告交与监理后,方可使用。 对于有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: 1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

1、钢筋加工制作 (1)钢筋半成品要做到精确加工,严格按照图纸及规范,标准图集G101-3进行制作。 根据图纸尺寸计算下料长度。 各种钢筋下料长度计算如下: ①直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度 ②弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 ③箍筋下料长度=箍筋周长+弯钩增加长度 ——其中算式内的各项按图纸和规范记取。

内 容: (2)钢筋放样 钢筋放样时,必须注意钢筋接头位置要正确、准确和保护层厚度的要求。 钢筋放样控制:根据现场实际情况,由钢筋工长进行整体钢筋放样,将放样单填报项目钢筋专业工程师,由钢筋专业工程师审核无误,反馈于放样人后,才能将放样单交与现场加工工人放样。 现场加工时,应先立黑板画图,并标注好当日加工的钢筋尺寸,用量,检查机械、线路等正常、安全之后,才开始下料。 (3)加工好的钢筋,按规格归拢,堆放,底部用木方垫起,并挂标识牌,注明钢筋的规格、及使用部位。必要时也要注明操作者及操作时间等。 2、钢筋绑扎 H-1H -主筋 ?8钢柱定位筋示意

明挖基础钢筋施工技术交底

明挖基础钢筋施工技术交底 一、施工标准 《武汉至广州客运专线乌龙泉至花都段新建铁路工程施工图》 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 二、施工方案 为加强基础与墩台身的连接,麻塘里特大桥所有墩扩大基础的最上层基础顶顶层设置一层①20mm 的H级钢筋网,钢筋间距为20x20cm 。 钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志。钢筋进场时,必须对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验,合格后方可使用,不符合要求的钢材应清除出场。 禁止使用经高压穿水处理过的H级钢筋和余热处理钢筋。 钢筋在运输、加工和存贮过程中,应防止锈蚀、污染和变形,并按品种、规格和检验状态分别存放。 1、钢筋加工 钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋在加工弯制前应调直,钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈均应清除干净。 钢筋应平直,无局部折曲,加工后的钢筋,表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。 本工程钢筋的接头主要采用闪光对焊,在条件不具备时采用电弧焊。钢

筋骨架和钢筋网片的交叉焊接采用电阻点焊,钢筋和钢板的T 型连接,采用电弧焊。 对于钢筋焊接接头的焊接工艺、参数、质量以及操作人员的培训、考试等要求,符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》的有关规定。 钢筋接头应设置在钢筋承受应力较小处,并应分散布置,配置在“同一截面”内的受力钢筋接头的截面面积,占受力钢筋总截面面积的百分率,闪光对焊的接头在受弯构件的受拉区不得超过50% ,在轴心受拉构件中不得超过25% ,在受压区可不受限制;弧焊接的接头可不受限制,但也应错开。钢筋接头应避开钢筋弯曲处,距弯曲点不应小于10d 。 冬期钢筋的闪光对焊宜在室内进行,焊接时的环境气温不宜低于 0C,钢筋应提前运入车间,焊毕后的钢筋应待完全冷却后才能云往室外,冬期电弧焊接时,应有防雪、防风及保温措施,应选用韧性较好的焊条,焊接后的接头严禁立即接触冰雪。 1)、采用闪光对焊接头时,应符合下列要求: 每批钢筋焊接前,应先选定焊接工艺和参数,按实际条件进行试焊,并检验接头外观质量及规定的力学性能,仅在试焊质量合格和焊接工艺确定后,方可成批焊接。 每个闪光对焊接头必须合格。不合格的接头应剔出重焊后提交二次验收对每个闪光对焊的接头周缘应有适当的镦粗部分,并呈均匀的毛刺外形,钢筋表面不应有明显的烧伤和裂纹,接头弯折的角度不得大于4 °,接头轴线的偏移不得大于0.1d,不不得大于2mm。 在同条件下完成并经外观检查合格的焊接接头,以200个作为一批(不足

钢筋工程技术交底记录(工程部)

技术交底记录 资料号 表 工程名称悦满欣城交底日期年月日 施工单位湖南省建筑工程集团总公司分项工程名称钢筋工程 交底提要 交底内容: 钢筋工程技术交底 一、、材料要求 ⑴根据投标文件夹和总承包合同要求,官渡区文化生态新城安置回迁房一期工程地块所有地下室及主体工程均采用甲方指定的昆明钢铁公司生产钢筋,但项目部必须对进场的钢筋,应按批次进行检查和验收,并送有资质的外委检测单位进行力学性能试验。 ⑵焊条、焊剂必须有出厂合格证、说明书且型号必须与主材相符并符合图纸设计要求。级钢筋采有型焊条,级钢筋采用型焊条,、热扎钢筋采用型焊条。 ⑶铅丝、绑扎钢筋铅丝用、,根据构件所需而定。基础承台梁用铅丝,基础底板及以上用铅丝绑扎,且铅丝质量必须符合要求。 二、准备工作: ()钢筋工程配料前,应审查、核对设计图纸与施工说明及变更等有关技术文件,弄清结构部位、数量、材料规格。 ()对配筋图、柱、梁、板截面图、钢筋表应仔细对照。如有矛盾或其他问题应向技术负责人报告解决,不能解决的,与设计部门研究解决。 ()准备控制砼保护层用的水泥砂浆垫块,保证使用时龄期达到,或购买塑料垫块。 三、钢筋的制作: ()钢筋调直 ①盘圆钢筋调直用拉丝机冷拉调直。 ②拉长率:不大于。 ()钢筋的切断: ①钢筋切断,必须根据钢筋配料单上注明的钢筋种类、直径、尺寸和根数等进行核对无误后方可切断

下料。 ②钢筋切断下料时要注意节约原材料,尽量减少断头长度。不同长度,但规格相同的钢筋在切断时应长短搭配进行,先切断长料,后切断短料。 ③钢筋要先矫直后断料,断好的钢筋应按类别、规格和用途等,分批堆放,挂牌标识,以免混乱。 ④断料长度误差、绑扎用料允许,点焊用料允许。 ()钢筋弯曲: ①圆钢筋和绑扎骨架中的受力钢筋应在钢筋端头做弯钩,但在下列情况可不做弯钩。 、圆钢筋留待焊接的一端。 、钢筋采用绑扎接头,其直径及以下的受压圆钢筋端头以及轴心受压构件中任意直径纵向钢筋的端头。 、螺纹钢等变形钢。 、焊接骨架和焊接网片中的光面钢筋。 ②Ⅰ级钢筋端头的弯钩,应按净空直径不小于钢筋直径的作的圆弧弯钩,平直段长度。 ③Ⅱ级钢末端作或弯折时,弯曲直径不易小于。 ④直弯一般用于柱子钢筋的下部,一肢箍的一端和附加钢筋。 ⑤斜弯钩:常于直径小于的钢筋,如一肢箍筋。 ⑥凡箍筋端部都要加弯钩。 ⑦斜弯钢筋的起弯部分应做成和缓的弧线,弯曲直径不小于。 ⑧成型钢筋,应先按照设计要求的尺寸和形状放大样,弯成第一根钢筋,精确检查后,即以第一根钢筋为标准模型(底模)进行复制加工。 ()制作质量要求: ①钢筋形状正确,平面内没有翘曲不平现象。 ②钢筋末端弯钩的净空直径不小于。 ③钢筋弯曲成型后的允许偏差:全长,弯起钢筋起弯点位移,弯起钢筋的弯起高度,箍筋边长。 ()程序: 熟悉图纸、规范等技术文件→翻样员翻样→技术负责人审核→加工配料、下发。 ①原始记录翻样员自存原件,复写三份由加工班、绑扎班、存档各一份

相关文档
相关文档 最新文档