文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑脚手架施工拆除方案

悬挑脚手架施工拆除方案

悬挑脚手架施工拆除方案
悬挑脚手架施工拆除方案

柏乡县人民医院迁建工程

编制人:

审核人:

审批人:

编制单位:河北世达建设集团有限公司

编制时间:2013年9月

悬挑脚手架拆除方案

一、工程概况

1、工程名称:柏乡县人民医院迁建工程

2、建设单位:柏乡县卫生局

3、施工单位:河北世达建设集团有限公司

4、监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司

5、工程地址:柏乡县汉牡丹大街西侧、人民路北侧

6、结构类型:框架结构,地上九层,地下一层

7、建筑面积:建筑总面积为14377.55m2.

二、编制依据

1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99;

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001;

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;

4、施工组织设计及施工图纸。

三、拆除脚手架前的准备工作应符合下列规定:

1、应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合要求。

2、应由专职安全员或工长进行拆除安全技术交底。

3、应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

4、拆除前阳台栏杆必须安装到位,未安装到位必须搭设临边防护。

四、拆除脚手架时应符合下列规定:

1、拆除作业必须由上而下逐层进行,按后装构件先拆,先装后拆,

严禁上下同时作业。

2、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆

除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

3、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,

应先进行加固。

4、各配构件严禁抛掷至地面且应及时检查、整修与保养,并按品

种、规格堆码存放。

五、脚手架拆除的安全措施

1拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订拆除作业计划,进行技术交底后才准备工作。

2架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、缆风绳、连墙杆、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

3拆架时划分作业区,周围竖立警戒标志并划定警戒区,地面应设专人刘洪涛负责指挥,禁止非作业人员进入。

4拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

5在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

6每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

7拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

8所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

9所有的脚手板应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

10拆下的零配件要装入容器内;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。

六、环境保护措施

1钢管、扣件材料出场必须按指定地点分类码放好后,然后分批分类出场。

2拆下的钢管与扣件及其它零配件,应按类分堆(扣件装入容器内),妥善保管。

3垃圾分类进入施工指定堆放点,随时进行清理。

七、关于每层钢管及扣件拆下后如何送至地面的问题.

每层随拆随送往地面方法是每层设两人于该层梯段处采用传递接力的方式将拆下的钢管与扣件送至地面,并顺序码放于开阔的空地上,当天拆除的第二天运走。拆除期间严禁竖向直接通过架体传递接力钢管与扣件。

八、关于型钢梁的拆除与运输

现场采取的方法是每层每根型钢梁拆除时架体上设2-3人,室内设2-3人,在确保安全可靠的前提下室内工人先将伸入室内的钢梁固定端慢慢松动,架体上人员借助钢绳的力量和自己的力量稳住钢梁

不让其下坠,待室内人员将钢梁固定端完全松动后,室内外人员再同时慢慢将钢梁向室内缓缓推进(期间注意室内外人员间的相互呼应),待钢梁段完全进入室内后再通过高层施工电梯将钢梁运送到一楼,然后顺序码放于2#楼前开阔处(如钢梁长度太长不方便运输可采取将其安全拆除送入室内后,用乙炔焰烧断分解再向下运输的方法)。九、人员分配

安全员兼组长:成立强

副组长:李建民、宋立世

其他成员:白根堂、王占鹏、张志勇

河北世达建设集团有限公司

2013年9月

悬挑脚手架拆除专项施工方案

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5# 楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:新八建设集团有限公司 编制日期:2016年7月18日

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼 悬挑脚手架拆除施工方案 本工程为地上33层剪力墙结构,层高3m,建筑高度99.3m,建筑面积27300.86㎡。1~4层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。 因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保证拆除脚手架的施工安全,我部在5#楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,同时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高6m,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。 二、编制依据 《建筑施工安全检查标准》JGJ-2011; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作 (一)劳动力组织安排 1、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。 2、特种工作业人员(架子工)必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员操作证》,方可上岗作业。 3、项目安全员对进场的工人进行安全教育。 (二)施工面的准备工作

1、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。 2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求。 3、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全; 4、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.4.32条第4款、第6.6.3条第1、2款的规定设置连墙件和横向斜撑加固。 3、拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、穿软底防滑鞋。 4、拆架程序应遵守“由上而下,先搭后拆”的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按“一步一清”原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。 5、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆除中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。 6、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。 7、拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,“当天拆当天清”,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。 8、高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。 9、输送至地面的杆件,应及时按类堆放,整理保养。 10、当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故。 11、如遇强风、大雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。 (四)脚手架拆除的安全措施

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。

第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试

悬挑脚手架专项施工方案(品茗最新版)

苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ---------------------------------------- 2 一、工程概况 ----------------------------------------- 2 二、施工平面布置 ------------------------------------- 3 三、施工要求 ----------------------------------------- 3 四、技术保证条件 ------------------------------------- 4第二节、编制依据 ---------------------------------------- 4 第三节、施工计划 ---------------------------------------- 5 一、材料与设备计划------------------------------------ 5第四节、施工工艺技术 ----------------------------------- 10 一、技术参数 ---------------------------------------- 10 二、工艺流程 ---------------------------------------- 13 三、施工方法 ---------------------------------------- 14 四、检查验收 ---------------------------------------- 27 第五节、施工安全保证措施-------------------------------- 30 一、组织保障 ---------------------------------------- 30 二、技术措施 ---------------------------------------- 31 三、监测监控 ---------------------------------------- 41 四、应急预案 ---------------------------------------- 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员----------------------------- 46 二、特种作业人员 ------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸-------------------------------- 47 【计算书】 ------------------------------------------ 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书---------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------ 67 三排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 74 四排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 88 搁置主梁验算计算书------------------------------- 103附图-------------------------------------------------- 115

悬挑式钢管脚手架施工方案

中国古羌城-“羌文化主题酒店”室内设计及施工项目 钢 管 脚 手 架 施 工 方 案 建设单位:茂县羌文化旅游发展有限责任公司 施工单位:四川岷山酒店装饰工程有限公司

目录 第一章、工程概况 (4) 第二章、编制依据 (4) 第三章、材料及要求 (4) 第四章、外脚手架构造 (5) 第五章、脚手架的搭设 (8) 第六章、脚手架的拆除 (10) 第七章、安全措施及要求 (11)

第一章工程概况 本工程位于茂县,建筑地上层数3层。建筑面积约8400㎡, 、建筑物总高度16.5M。 本工程外脚手架搭设拟采用悬挑式钢管脚手架,同时采用钢丝绳卸荷。脚手架沿高度方向采用一次沿四周满搭设的方式,搭设高度至塔楼檐口再加上1.5m。从三层面开始进行外挑架搭设。 第二章编制依据 1、《JGJ130-2001—建筑施工扣件式钢管脚手架安全规范》 2、施工图纸 第三章材料及要求 1、钢管 钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm,其材质应采用国家现行标准的要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用。脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg(6m长)。钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。 3、钢丝绳 钢丝绳选用6×19φ14.0光面钢丝绳,断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。 4、脚手板 脚手板采用毛竹脚手板。 5、安全网 安全网采用密目式安全网。

第四章外脚手架构造 1、平面布置:附图1 立杆纵向间距1500mm,横向间距1200mm、900mm(用于A座有阳台立面),内排立杆距离建筑物的距离为300mm。立杆与大横杆必须采用直角扣件扣紧,不得隔步设置和遗漏。且立杆的直接头应相互错开500mm长,其接头距离纵向水平杆的距离不大于步距的1/3。 2、立面布置:附图2 纵向水平杆步距1800mm,上下横杆的接长位置错开布置,错开距离不小于纵距的1/3,扶手杆水平设置于每步架0.9m高处。剪刀撑要求满设,并沿高连续布置,斜杆与立杆接触部位均用旋转扣件扣紧,其与水平杆的夹角为55°,剪刀撑的节点应在同一水平和垂直线上,其接长必须采用搭接,搭接长度不小于1000mm,用三个旋转扣件,除在两头与立杆和大横杆连接外,中间还增加2~4个节点。立杆和大横杆交点处一定设小横杆。 3、纵向水平杆的构造 纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。 纵向水平杆采用对接扣件连接,符合下列规定:纵向水平杆的对接扣件交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。 4、横向水平杆的构造 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度为150mm。 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的750mm。 5、立杆的构造 ⑴.悬挑立杆必须放在悬挑型钢上的短钢筋上. ⑵.脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200

26层高层悬挑脚手架方案

目录

一、工程地点及建筑、结构概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、脚手架的材料要求及形式选择 (3) 四、落地脚手架对地基的要求及搭设设计 (3) 五、悬挑脚手架的要求及设计 (4) (一)、悬挑脚手架的搭设要求 (4) (二)、悬挑脚手架的搭设设计 (5) (三)、悬挑脚手架的构造要求 (7) 六、脚手架的搭设和拆除施工工艺 (9) (一)、脚手架搭设施工工艺 (9) (二)、脚手架拆除施工工艺 (10) 七、脚手架安全管理 (11) (一)、材质及其使用安全技术措施 (11) (二)、脚手架搭设的安全技术措施 (11) (三)、脚手架上施工作业的安全技术措施 (12) (四)、脚手架拆除的安全技术措施 (12) 八、悬挑脚手架计算复核 (15) 九、悬挑工字钢计算复核 (18) 十、落地脚手架地基承载力复核 (21)

楼工程脚手架施工方案 一、工程地点及建筑、结构概况 总建筑面积66036m2。 本工程为乐亭水韵名居住宅小区工程,位于乐亭。为26层住楼,总建筑面积66036平方米,建筑工程等级二级,耐火等级为地下一级、地上二级,设计使用年限为50年,钢筋混凝土剪力墙结构,地上26层,地下2层,地下室层高2800mm,地上26层层高全部为2900mm,抗震设防等级为7度;框架抗震等级为二级,建筑高度79.25米。 本工程室内标高±0.00相当于绝对标高10.200 m.,室内外高差500mm。 二、编制依据 1、除执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001外,尚执行现行国家有关标准、规范的规定; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 4、《建筑工程施工安全操作规程》DBJ01 62-2002; 5、《建筑工程高处安全技术规程》JGJ80-91; 6、施工图纸; 7、我公司相关的各项管理制度; 8、我公司编制的本工程的《施工组织设计》(以下简称施工设计)。

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

悬挑式钢管脚手架施工方案(修改后)

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章悬挑式脚手架搭设安全技术要求 (2) 1、构配件材质 (2) 2、构造技术要求 (4) 3、搭设工艺流程 (5) 4、搭设技术要求 (6) 5、安全防护 (8) 第四章安全管理 (9) 第五章脚手架拆除安全技术要求 (11) 第六章计算书 (14) 2、小横杆的计算 (17) 3、扣件抗滑力的计算 (19)

4、脚手架荷载标准值 (20) 5、立杆的稳定性计算 (23) 6、连墙件的计算 (25) 7、悬挑梁的受力计算 (27) 8、悬挑梁的整体稳定性计算 (29) 9、锚固段与楼板连接的计算 (30) 第七章附图 (31)

第一章工程概况 本工程位于平凉市崆峒区定北路以西,由二个单位工程构成,总建筑面积18100.28㎡。建筑总高度79.80m,地下一层,地上25层,全现浇剪力墙结构。其中地下室至结构2层采用双排落地脚手架,地上2层开始安装悬挑外架,五层一挑,共7(8)次至顶层。 第二章编制依据 1、建设工程安全生产管理规范国务院令第393号 2、建筑结构荷载规范GB50009-2001 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2011 4、建筑施工安全检查标准JGJ 59-99 5、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 6、《建筑施工手册》(第4 版) 7、本工程施工图纸 8、公司有关要求

第三章悬挑式脚手架搭设安全技术要求 1、构配件材质 1.1 悬挑型钢 质量符合国家标准要求,钢号:Q235; 禁止使用锈蚀、弯曲变形、裂纹缺损、废料拼接、无出厂合格证的产品材料。 1.2 锚固圆钢 质量符合国家标准《钢筋混凝土用钢筋》(GB1499),钢号HPB235;禁止使用螺纹钢材料; 禁止使用有严重锈蚀、有裂纹、废料拼接、无出场合格证的产品材料。 1.3 钢管 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定; 规格:外径48mm,壁厚不小于3.2mm,表面涂黄漆;禁止使用

悬挑式外脚手架搭设及拆除施工方案

悬挑式外脚手架搭设及拆除施工方案

XX县人民医院病房楼工程悬挑式外脚手架 搭设及拆除施工方案 XXXX建设集团有限公司 XX县人民医院病房楼工程项目经理部 20 年月

审批页 批准:审核:编制:

目录 第一章工程概况………………………………………………………………………………………第二章编制依据与脚手架整体施工方案…………………………………第三章双排扣件式钢管外脚手架的搭设…………………………………第四章施工布置………………………………………………………………………………………第五章外脚手架搭设方法和要求…………………………………………………第六章扣件式钢管脚手架的计算…………………………………………………第七章扣件式钢管脚手架的拆除…………………………………………………第八章安全事项………………………………………………………………………………………

第九章安全要求……………………………………………………………………………………… 第一章工程概况 本工程属一类高层建筑,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构;地下一层,地上十三层;其中地下1层为设备用房、丙类储藏室,1层为大厅、住院药房和中心供应和抢救室,2层为ICU,3层洁净手术部,4层PICU和NICU,5层特需护理单元和产房,6至13层为病房;1层层高为5.4m,2至4层层高为4.5m,管道夹层为3.0m,其余为3.8m,室内外高差为0.60m;建筑高度为56.70m(室外地坪至屋面面层);设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为I级;结构安全等级为二级,建筑耐火等级地上为一级,地下为一级。 第二章编制依据与脚手架总体施工方案 本方案依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2012,《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及施工图纸进行编制。 本工程采用工字钢悬挑扣件式钢管外脚手架,钢管采用外径Φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,材质要符合《碳素结构钢》GB/T700中的Q235-A级钢的规定。管材符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中的3号普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应严禁使用。所用的扣件,应符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定。在螺栓拧紧力矩达65N·m时,不得发生破坏。采用的脚手板为厚50mm,长2500mm,宽200mm的竹板。 本工程中楼主体四层以上采用悬挑搭式钢管脚手架。楼每五层悬挑一次,独立悬挑高度不超过20m。 第三章双排扣件式钢管外脚手架的搭设 本工程对脚手架搭设的基本要求是:横平竖直,整齐清晰,图形一致,平竖通顺,连接牢固,受荷安全,有安全操作空间,不变形,不摇晃。 悬挑式外脚手架搭设设计方案采用全封闭脚手架,立杆纵距1500mm、立杆横距900mm、大横杆步距1800mm,小横杆间距1500mm,里立杆距墙间距350mm。

工字钢悬挑外脚手架施工方案secret1

工字钢悬挑外架搭设专项施工方案报审表

柳州市窑埠古镇7#、8#、9#楼外立面精装工程工字钢悬挑外脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:广西富林景观建设有限公司 编制日期:年月日

第一章工程概况 本工程窑埠古镇7#、8#、9#楼外立面精装工程,外墙地面因场地不平整、凹凸不平基础松动大,容易下沉,在地面搭设外架施工困难,外架无法固定,经现场查看,外架采用悬挑架体,从结构层梁板开始挑设;具体位置在9#楼 3-11 轴和 3-A /3-D 轴,建筑高度为11.6m,一次挑到屋面。 第二章材料及要求 1、钢管 钢管采用外径为48.3mm,壁厚3.6mm,其材质应采用国家现行标准的要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用,脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg,钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等,扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时不得发生破坏。 3、脚手板 脚手板采用竹笆片脚手板,其规格大小为0.2m×3.0m。 4、安全网 外架所用安全网采用密目式阻燃安全网,安全网必须通过检验合格。 5、工字钢 悬挑架体采用16#工字钢,工字钢必须符合国家标准。 第三章外脚手架构造 1、平面布置: 立杆纵向间距1500mm,横向间距750mm,内排立杆距离建筑物外墙外皮的距离为300mm,离外墙飘窗及空调板外边线100mm。立杆与大横杆必须采用直角扣件扣紧,不得隔步设置和遗漏,且立杆的接头应相互错开不小于500mm长,其接头距离纵向水平杆的距离不大于步距的1/3。 2、立面布置 纵向水平杆步距1800mm,上下横杆的接长位置错开布置,错开距离不小于纵距的1/3,扶手杆水平设置于每步架0.9m高处。剪刀撑要求满设,并沿高连续布置,斜杆与立杆接

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

悬挑式外脚手架施工方案范本

悬挑式外脚手架施 工方案 1 2020年4月19日

文档仅供参考 碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司 碧桂园·翡翠郡工程项目经理部 07月15日 2 2020年4月19日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 《建筑结构荷载规范》GB50009- 《钢结构设计规范》GB50017- 《混凝土结构设计规范》GB50010- 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其它均为剪力墙结构。本工程 5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分

某高层住宅悬挑脚手架专项施工方案

1 编制说明及依据 - 3 - 1.1 编制说明- 3 - 1.2 编制依据- 3 - 2 工程概况 - 3 - 3 施工计划 - 4 - 3.1进度计划- 4 - 3.2材料设备计划- 4 - 4 脚手架的主要搭设方法及检查验收 - 4 - 4.1悬挑脚手架搭设- 4 - 4.2 悬挑脚手架搭设详图- 5 - 4.3 悬挑脚手架验收- 7 - 5 质量保证措施 - 7 - 5.1 悬挑脚手架材质及规格要求- 7 - 5.2 悬挑脚手架搭设参数及要求- 9 - 6 脚手架安装和拆除的安全技术措施 - 10 - 6.1 悬挑脚手架搭设安全技术措施- 10 - 6.2 脚手架使用和维护要求- 11 - 6.3 脚手架拆除安全技术措施- 11 - 6.4脚手架安全管理- 12 - 7 监测措施 - 12 - 8 文明施工措施 - 13 - 9 施工应急救援预案 - 14 - 10 劳动力计划 - 15 - 11 悬挑脚手架安全管理措施 - 15 - 12 设计计算 - 16 - 12.1参数信息- 16 - 12.2大横杆的计算- 19 - 12.3 小横杆的计算- 20 - 12.4 扣件抗滑力的计算- 22 - 12.5脚手架立杆荷载的计算: - 22 - 12.6立杆的稳定性计算: - 23 - 12.7 连墙件的计算- 24 - 12.8 悬挑梁的受力计算- 26 - 12.9悬挑梁的整体稳定性计算: - 28 - 12.10拉绳的受力计算: - 28 - 12.11拉绳的强度计算- 28 - 12.12锚固段与楼板连接的计算: - 29 -

附表一:**工程悬挑脚手架卡环及吊环隐蔽验收记录31附表二**工程悬挑式脚手架验收表32

外墙悬挑式脚手架施工方案

********楼工程 外墙悬挑式脚手架施工方案 一、编制依据 1、****建筑设计院****分院设计的学林华府****楼施工图纸。 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 二、工程概况 1、工程名称及概况:******,本工程为17层框架剪力墙结构,建筑面积5693M2,建筑物高度为56.7米。 2、建设地点:********************* 3、建设单位:********************* 4、设计单位:********************* 5、监理单位:********************* 三、施工部署

1、悬挑架的设置 依据本工程的特点,决定选用扣件式双排钢管脚手架系统。使用14工字钢挑梁和加钢丝绳斜拉沿竖向分二段悬挑。 2、悬挑梁的构造及设置 本工程中悬挑脚手架的悬挑梁按二次悬挑设置,即从五层结构板开始设置悬挑梁,每7层设置一次,共进行2次悬挑梁设置,将整个外脚手架悬挑部分分成二段。每层悬挑梁负责承受6层外脚手架的荷载,同时在悬挑梁处设置钢丝绳进行卸荷,以减轻悬挑梁的压力,保证架体的稳定性。根据结构梁板的分析:①无窗台部分:悬挑梁悬挑部分长度设置为1.2m,建筑物内锚固长度为1.8m,锚固段采用φ20螺栓双侧固定两道;②有窗台部分:悬挑梁悬挑部分长度设置为1.5m,建筑物内锚固长度为2.5m(含窗台),锚固段采用φ20螺栓双侧固定两道,确保在结构板面的是外挑的1.5倍。这一布置,可以满足结构阶段、装修阶段的使用要求,同时各段之间的架料可以周转使用。 依照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技规范》(JGJ130—2001)第6.1.1条规定,杆件布置尺寸为工14工字钢挑梁沿建筑物周围每隔1.5米布置一品,立杆距(La)1.5米,间距1.5米,沿高度方向立杆两侧交替布置,沿水平方向两横排立杆之间相向或相间布

悬挑脚手架拆除专项施工方案

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:施工单位:新八建设集团有限公司日年:日编制期20167月180

楼段5#造K7地块一期二标村幸福村城中改悬挑脚手架拆除施工方案一、工程概况 地块一期二标段幸福村城中村改造工程名称 K75#楼工程地址武汉市江岸区后湖街幸福村建设单位武汉普提金幸福建设开发有限公司武汉时代建筑设计有限公司设计单位 武汉科达监理咨询有限公司监理单位施工单位新八建设集团有限公司武汉市江岸区建筑管理站监督单位 1~4层剪力墙结构,层高本工程为地上333m,建筑高度99.3m㎡。,建筑面积27300.86层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保同5#证拆除脚手架的施工安全,我部在楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一6m堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。二、编制依据 JGJ-2011 《建筑施工安全检查标准》; JGJ130-2001;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《建筑施工高处作业安全技术规范》;JGJ80-91 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作(一)劳动力组织安排、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。1必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员(、特种工作业人员2架)子工操作证》,方可上岗作业。 、项目安全员对进场的工人进行安全教育。3 ()二施工面的准备工作1 、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员1 要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。支撑体系等是否符合安全要求。2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任3 何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全;、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意4后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两

悬挑架专项施工方案

安置房一期工程2标段 悬 挑 式 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人:_____________职务(称)________________ 审核人:____________ 职务(称)________________ 批准人:_____________职务(称)________________ 批准部门:(章)_______________________________ 集团股份有限公司 2014年06月

安置房一期工程2标段 悬挑式钢管脚手架搭设方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位:、 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、建筑面积:60395m2 8、结构类型:框剪13至17层 9、工期:暂定720天 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB 50205-2002) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 本工程的相关的施工图纸 三、脚手架的搭设 3.1.1搭设顺序 画工字钢预埋点→预埋工字钢锚固钢筋→布置工字钢并固定→搭设底层大横杆→搭设内外立杆→依次按步距搭设大小横杆→搭设剪刀撑→设连墙件→铺脚手板→挂安全网→钢丝绳拉结。 3.1.2悬挑脚手架搭设的位置 1#楼在七层设一道悬挑,十三层设一道悬挑;3#楼、4#楼、6#楼、7#楼十二层设一道悬挑(以

悬挑式脚手架施工方案(正文)

一、工程概况 龙湖北碚新城项目一期1组团Ⅱ标段工程位于重庆市北碚区歇马镇高坪村,为新建高档别墅及洋房社区,我司承建项目为2-1~2-18号楼共18栋别墅和E1~E5、F1~F5户型共10栋花园洋房组成,工程总建筑面积约104381m2。 本工程别墅户型为地下一层,地上三层建筑;地上建筑层高一层为,二、三层为,檐口高度为。花园洋房为地下一层,地上六层建筑;地上建筑层高均为3.0m,檐口高度为。 工程建设概况: 工程名称:龙湖北碚新城项目一期1组团II标段 工程地点:重庆市北碚区歇马镇高坪村 建设单位:龙湖德卓地产发展有限公司 设计单位:中国机械工业第三设计研究院 地勘单位:重庆南江地质工程勘察院 监理单位:重庆联盛建设项目管理有限公司 施工单位:重庆诚业建筑工程有限公司 二、编制依据 1、本工程脚手架方案编制依据: 1)建筑施工安全检查标准JGJ59-99 2)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ130-2011 3)建筑结构荷载规范GB50009-2001(2006年版)

4)建筑施工计算手册 5)建筑施工手册(第四版) 6)本工程相关施工图说 2、编制说明 为满足本工程结构施工安全及文明施工要求,针对本工程实际情况,特编制悬挑式脚手架施工方案。本方案体现了我项目对本工程施工外脚手架的构思与部署,我们将依据本方案确定的原则,严格遵循我公司技术管理标准和质量体系文件,并用以指导和规范工程施工,确保优质、快速、安全地完成本工程的施工任务。 三、材料选用 悬挑梁:16#工字钢(为满足现场材料使用,使用16#槽钢则翼缘应采用Φ25钢筋按照@1000进行补强施工) 架体构件:Φ48×3㎜钢管(外架钢管底漆采用红丹防锈漆一遍,面漆采用黄色红白相间油漆涂刷;剪刀撑采用红白相间油漆涂刷)扣件:可锻铸铁制作的扣件(十字扣件,旋转扣件,对接扣件) 脚手板:竹跳板 踢脚板:竹胶板或多层板 连墙件:φ48×3㎜钢管 三步一隔离:木板 架体外侧防护:密目安全网 牵引拉绳:φ14钢丝绳(规格:采用纤维芯,绳6×19,股1+6+12)

悬挑式脚手架拆除施工方案

秋湖嘉苑一期拆迁安置房项目 悬挑脚手架 拆除方 编制人: _______________ 审核人: _______________ 审批人: _______________ 编制单位:江苏华飞建设集团有限公司 编制时间:二0 —八年六月 目录 一、编制依据:................ ...... .. 3 二、分项工程概况:................ .... ..3 三、脚手架的拆除 (4) 四、安全文明管理措施:................ ... .6 五、材料运输............... ... . . ... (7) 六、应急预案救援措施........... ... . . (8)

、编制依据: 1.1秋湖嘉苑拆迁安置房施工组织设计。 1.2秋湖嘉苑拆迁安置房施工图纸。 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 1.4《建筑施工安全检查标准》。 1.5建筑施工高处作业安全技术规范。 1.6 建筑施工手册。 二、工程概况:工程名称:秋湖嘉苑拆迁安置房工程。建设单位:南京溧水中山保障房建设有限公司。工程地址:位于溧水区永阳镇246 省道以东、规划清水路以南。工程结构形式:框架剪力墙结构,19#、20#楼18 层。 劳动力组织安排 1、拆除脚手架工程所需架子工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。 2、特种工作人员(架子工)必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员操作证》,方可上岗作业。 3、项目安全员对进场的工人要严格按照《工人进场安全教育制度》对班组人员进行安全教育。 三、脚手架的拆除 (一)、拆除脚手架前的准备工作 l 、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底, 班组要组织学习安全技术操作规程。 2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求。

相关文档
相关文档 最新文档