(一)土方开挖

1、开挖前应调查开挖位置的地下管线情况,如有发现应做好保护并迅速与有关部门联系处理,处理后方可进行施工。探测地下管的方法主要有两种:

a、明挖2m深探坑;

b、利用地质雷达探测。

2、修建施工临时排水:

a、地表排水:管槽外两侧筑小土基截水,以防地表水倒灌入施工管槽内;

b、管槽内排水:管槽内两侧设30×30cm排水沟及集水井,并用3--5cm碎石填充,并用水泵在集水井抽水,保证管槽不受浸泡。

3、开挖用挖掘机进行,人工配合。沟槽开挖土方调至填方区填土或用自卸汽车外运弃土。在开挖前,开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。在挖土过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置,确保沟槽中心偏移符合规范要求。

为保证槽底土壤不被扰动或破坏,在用机械挖土时为防止超挖,挖至设计坑底标高以上20~30cm时用人工开挖,检修平整。开挖要保证连续作业,衔接工序流畅,分段分层开挖,每段长约10~20m,以减少塌方或破坏土基,减少意外事故。

(二)基底处理

箱涵基坑开挖完成后,应立即报请监理工程师验槽。若地质较好、承载力满足设计要求,并经监理工程师检验合格后,应立即进行基础施工,而对于地质条件较差地基,应根据设计文件要求或监理工程师意见,采用换填砂砾垫层或按设计的其他方式进行处理。基底换填处理完成后,经监理工程师检验合格后,方可进行基础施工垫层。

砂砾垫层:厚30cm碎石砂垫层基础采用分层填筑,强力打夯机压实,每层厚度不大于20cm。

(三)箱涵基础和墙身施工

(1)施工准备

砼基础和墙身施工中,必须把好进料关、检验关和计量关。砼施工中采用组合钢模板,内涂脱模剂,利用内拉和外支撑并用的方式加固,外侧以ф40钢管

支撑,内拉使用高强度PVC管包钢筋的方式,砼浇注完成达到设计强度后,将钢筋从PVC管中拉出。

(2)模板安装

1)进行中心线和位置线的放线:首先用经纬仪引测建筑物的边柱和墙轴线,并以该轴线为起点,测出每条轴线。模板放线时,应先清理好现场,然后根据施工图用墨线弹出模板的内边线和中心线,墙模板要弹出模板的内、外边线,以便于模板安装和校正。

2)做好标高量测工作:用水准仪把建筑物水平标高引测到模板安装位置。

3)进行找平工作:模板承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆。找平方法是沿模板内边线用1:3水泥砂浆抹平层。

4)设置模板定位基准:采用钢筋定位,即根据构件断面尺寸切割一定长度的钢筋,点焊在主筋上(以勿烧伤主筋断面为准),以保证钢筋与模板位置的准确。

(3)基础和墙身施工

1)施工方法:基础和墙身:10cm C15素混凝土垫层采用平板振动器拖动振捣成型。箱涵C30#钢筋混凝土现浇分二次进行,第一层浇筑底板及底板腋角,水平施工缝留在底板腋角上方,其余位置不得留施工缝,施工缝采用企口断面,同时采用钢板止水带进行防水处理。第二次浇筑墙身和顶板

2)砼工艺要求:

浇筑前应对模板浇水湿润,墙模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。

混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过2m时必须采取加串筒措施。

浇筑竖向结构混凝土时,如浇筑高度超过3m时,应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞。

浇筑混凝土时应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,大不超过500mm,平板振动器的分层厚度为200mm。

使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动问距不大于振动棒作用半径的 1.5倍(一般为300~400mm)。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm,以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时问应尽量缩短。并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。问歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定,一般超过2小时应按施工缝处理。

浇筑混凝土时应派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的混凝土上初凝前修整完毕。

(四)顶板施工

箱涵采用就地浇注。模板采用组合钢模,内涂脱模剂,以ф40钢管支撑,模板制安必须紧密牢固。钢筋的规格、型号、弯折情况间距等应严格按设计图纸施工,砼保护层应采用同标号砼预制块支垫来加以保证。砼浇注时采用插入式振捣棒振捣密实,砼浇注完成后必须及时洒水养护。

(五)沉降缝及防水层

箱涵基础、洞身和盖板的沉降缝应处于同一竖直面上,两端竖直、平整、上下贯通。沉降缝应采用具有弹性和不透水性的填缝料,并填塞紧密。

防水层施工须将顶板表面清洗干净,待晒干后,开始人工铺设展平,并碾压密实,按设计要求满足防水层厚度,搭接长度,并及时整修凹坑、裂缝等缺陷。

防水批荡:

(1)表面批荡之前须作结构的渗漏检查。

(2)底板:在垫层上涂刷水泥基渗透结晶型防水材料,然后做底板结构。

(3)墙外壁、内壁、顶板面先用水泥基渗透结晶型号防水涂料涂刷,再用1:2水泥砂浆批荡20mm厚。

(六)附属工程施工

附属工程施工应根据路基坡面或临近其他构造物或自然地形进行协调一致的整修,使之与既有沟渠连接圆顺,形成通畅的水流通道。

(七)箱涵两侧填土

待涵身强度达到100%设计强度后方可进行箱涵两侧填土,即后背过渡段路堤施工,墙背回填应采用符合设计要求的碎石或砂砾填料,分层对称填筑(每层厚度不大于20cm),并采用蛙式打夯机打夯5~7遍,密实度检验合格后,方可进行下一层填筑。

(八)钢筋加工与绑扎

1)所用钢筋必须每批有材料出厂合格证,钢筋级别、钢号、直径必须符合设计及规范要求,钢筋在使用前应该具有复验报告,钢筋表面不得有裂纹、油污和片状老锈。

2)钢筋焊接接头在钢筋焊接前,必须根据施工条件进行施焊合格后方可施焊,焊工必须有相应的合格证,并在规定范围内进行焊接,焊接接头验收合格后方能进行下道施工工序,按要求进行焊接接头试验。

3)钢筋在现场加工厂内进行,机械运输到现场进行绑扎;钢筋应存储在高于地面的平台垫木上,不暴露在可使钢筋生锈的环境中。钢筋网片的绑扎应全数绑扎交接点,各网片间的搭接位置应正确。

4)施工时先将一定数量的箍筋套在主筋上后移至绑扎位置后,按图纸尺寸将箍筋均匀分布开,此后由三到四人配合绑扎主筋;钢筋的焊接与绑扎钢筋焊接采用搭接焊,同一接截面内(30d 长度范围内,但不小于50cm)的受拉钢筋接头,其截面不超过配筋总面积的50%。绑扎接头与钢筋的弯起点之间的距离不小于10d,绑扎长度不小于30d。按设计绑扎钢筋,并在靠近模板的钢筋上每2m 垫3cm厚的素混凝土块,以便确保保护层厚度。

5)现场钢筋按要求绑扎完毕经有关人员检查验收后方可进行后续工程的施工。

箱涵工程施工方法

1.4箱涵施工方法及技术措施 1.4.1施工工艺流程 1.4.2主要分部分项工程施工方法及技术措施 1.4. 2.1筑坝 1、考虑到过水箱涵外5.5M宽围河底有浆砌块石流槽,故、外坝应筑在箱涵6.5米外。 2、由于便道修筑在道路西侧,故道路西侧筑6M宽钢板桩坝,钢板桩采用6m长28#槽钢,坝底淤泥应清理干净,然后回填好土,在坝顶1M回

填建筑垃圾,钢板桩需间隔2M设Φ20拉筋,确保坝身稳定,在坝顶铺2cm 厚钢板,确保车辆顺利通行。 3、道路东侧围堰筑圆木桩坝,坝宽2.5M,圆木采用6MΦ2001000,在圆木侧设竹胶手片,插入河底挡坝土,坝填好土。 1.4. 2.2、抽水、清淤、抛块石、铺砾石砂后超载预压土 1、用泥浆泵抽除坝结水,在泥浆泵下设竹箩滤井,防止杂物进入水泵。 2、河底结水抽干后,让淤泥晾晒三天,然后再用挖机捞挖淤泥至河底老土,淤泥集中堆在岸边,晒干后组织外运。 3、河岸两侧边坡用人工修成台阶形。 4、在河底抛一层大块石,然后回填1m砾石砂,砾石砂边线控制到底板砼外放出70cm,分层回填砾石砂时,在砾石砂边线外沟槽应同步分层回填土,以改善基底土质。 5、回填土超载顶压6个月,预压土应设沉降观测点,定期观测沉降结果,待6个月沉降基本稳定后再卸载。 1.4. 2.3、铺砾石砂,浇垫层砼 1、测量:放出箱涵垫层边线位置,并测出垫层标高桩。 2、根据垫层边线位置及标高,支垫层模板,拉线控制模板顺直度标高,用模板面标高来控制垫层面,在模板铺砾石砂至基底找平,然后再浇10CM砼垫层。 3、垫层砼采用现场搅拌,配合比应称量过磅,用机动翻斗车运到场后,采用流槽下料,确保砼不离析,砼振实后用铝合金直尺沿模板括平,然后表面再用木蟹打平。 4、侧模在砼24小时后才准拆除,拆模时应注意,防止撬碎砼边角。

箱涵施工组织设计模板

箱涵施工组织设计 模板

目录 第一章工程概况 第二章施工总体部署 第三章施工方案 第四章施工进度计划 第五章施工平面图布置 第六章主要技术、质量保证措施,安全文明施工措施

第一章工程概况 横琴,位于珠海南部,是珠海最大的岛屿,面积106平方公里。是唯一与港澳陆路相连,面向港澳,横琴东与澳门一桥相连,北接港珠澳大桥通达香港,直抵横琴的太澳高速广珠西线联通珠三角七纵八横高速公路网,里程2116公里,密度达7.37公里/百平方公里,仅次于纽约都市圈,高于东京、巴黎、伦敦等都市圈。珠海横琴岛中心北路涵洞为三孔4.5×2.5钢筋混凝土箱涵,涵洞主体采用C30砼,垫层采用C15砼,间隔5米设一道沉降缝,缝内填沥青木板,表面填沥青麻絮,涵洞表面设置三层沥青两层油毛毡。涵洞进出口设置一字墙,并作5米长圬工渠道连接上下游。工程用地为填海而来。 涵洞主要工程量表

第二章施工总体部署 一、施工原则: 我方拟投入一批建筑经验丰富的施工技术管理人员,合理安排劳动力,提高机械使用率,一如既往地贯彻“创一流质量,争最佳服务”的质量方针,精心组织施工,提早或按进度完成工程施工任务,争创优质工程。 二、施工目标 1、施工质量目标 我们将精心组织施工,确定工程质量按国家验收标准进行验收,质量达到一次性验收合格;在施工中实行全过程的科学管理,并在建设单

位、监理单位、设计单位、质监部门共同监督下,争创优质工程。 2、施工工期目标 经我们认真讨论以及采取科学合理的工序安排、穿插和抢工期措施以及采用新工艺、新技术、新材料、新设备,我们承诺在工期内完成。 3、安全文明施工目标 安全文明施工对加快工程进度,提高工程质量起主导作用,同时也是展示公司形象体现项目综合管理水平的重要工作内容之一。根据国家、市有关安全、文明施工标准要求,层层落实责任,分片包干,实现达安全文明施工工地的目标。

箱涵施工施工方案

南阳市梅溪河、三里河综合整治工程第二标段(项目编号:NZGC2015165-1号) 箱涵施工专项施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水利水电第十一工程局有限公司 南阳市三里河综合整治工程项目经理部 2016年9月7日

目录 1工程概况 (1) 1.1工程概况 1 1.2现场概况 1 1.3地质报告 1 2编制依据 (3) 3施工过程 (4) 2 (4) 3 (4) 3.1钻孔灌注桩施工 4 3.2施工工艺流程 4 3.3测量定位 5 1. (5) 2. (5) 3. (5) 3.1. (5) 3.2. (5) 3.3. (5) 3.3.1.长螺旋钻孔压灌桩施工 (5) 3.3.2.旋挖成孔灌注桩施工 (7)

3.2箱涵施工 (8) 3.2.1箱涵施工工艺流程 (8) 3.2.2箱涵施工前准备 (8) 3.2.3垫层及箱涵底板施工 (9) 3.2.4侧壁及顶板的施工 (11) 3.2.5伸缩缝处理 (12) 3.3台背填土 (12) 3.4箱涵的细部构造施工 (12) 四、质量保证措施 (13) 4.1人员组织 (13) 4.2加强管理制度 (13) 4.3施工质量控制 (14) 4.3.1钻孔灌注桩 (14) 4.3.2钢筋工程 (15) 4.3.3模板工程 (16) 4.3.4混凝土工程 (17) 五、雨季施工措施 (19) 六、安全保证措施 (19) 6.1健全保证体系、加强安全管理 (19) 6.2加强思想教育工作、提高全员安全意识 (20) 七、文明施工 (20) 八、环境保护措施 (20)

1工程概况 1.1工程概况 南阳市三里河综合整治工程位于河南省南阳市境内,工程起点位于罗洼水库下游,终点位于三里河与白河入河口处,全长约8.76km。施工项目主要包括截污工程、河道工程、桥梁工程、景观工程。其中截污工程采取“沿河截污,超量溢流”的工程方案,根据河道断面型式采取“管道截污+箱涵截污”相结合的方式。主要实施工程内容:新建三里河截污箱涵11.64km,顶管2.474km,开槽埋管3.29km。 1.2现场概况 三里河贯穿南阳市境内,河周边房屋密集,部分建筑侵占原始河道,施工条件较为复杂,且箱涵桩基在施工的时候,由于地质条件的原因和桩基施工平台的需求,钻孔灌注桩实际钻孔的标高要高于桩顶的设计标高,具体以现场实测值为准。 1.3地质报告 (1)土层分布 三里河流域内出露的地层岩性主要为第四系松散覆盖层。现由新至老描述如下: 第①层杂填土(rQ):浅黄、灰褐、青灰、灰黑、杂色,主要成份为建筑垃圾、生活垃圾及淤泥等,该层结构松散,属中等透水,分布不均匀,主要分布于河流两岸,层底埋深0.5-6.7m,层厚0.5-6.7m。 第①-1层素填土(rQ):浅黄、灰褐、青灰、灰黑色,稍湿,主要成份为重粉质壤土及砂土,偶见少量砖碎屑等,结构松散,中等透水,主要分布于河流两岸,层底埋深0.5-8.5m,层厚0.5-6.0m。 第②粉质粘土(Q4al+pl):灰黄、灰褐、青灰、黄褐色,主要成份为粉粒、砂粒,可塑状态,含铁锰质氧化物薄膜,水平薄层理发育,弱透水,主要分布于一级阶地上部,层底埋深2.1-9.3m,层厚0.2-7.4m。

箱涵施工总结

首件小结 一、箱涵首件施工简述 本标箱涵首件为K18+216.00箱涵,于2009年8月17日施工浇筑完毕。该箱涵长42.13米,结构型式为1-2.50×2.20。 二、设备、材料使用及检查情况 1、本次箱涵投入如下主要施工机具设备: 2、材料方面 (1)、材料产地及配合比 水泥采自常州盘固,黄砂采自江西长江中砂,石子采自溧阳戴埠。以上材料自检和抽检均合格。砼由拌合楼集中拌和。本次箱涵首件的砼在浇筑现场测得坍落度15CM,每方砼材料用量如下:

三、施工工艺 1、施工工艺流程图 2、施工放样 按设计图纸要求,先用全站仪放出路中线及各轴线,根据洞口地形严格核对箱涵轴线坐标,斜交角度,洞口高程,以保证洞口与道路或沟渠连接顺畅,并埋设轴线和施工控制桩,桩位偏差控制在5cm 内,现场施工技术负责人对所放样控制桩的间距等进行尺量复核后,

向测量监理工程师报验,报验合格后,方可进行基坑开挖。 3、基坑开挖 基坑开挖前,首先要在路基上放样,把中心桩及边桩在实地放出来,然后根据施工图中基础平面尺寸在路基上用白线画出开挖范围。先采用挖掘机开挖,在距基底20-30cm 时采用人工开挖并进行修饰整理。开挖高程由项目部现场质检人员进行控制,现场施工技术负责人对所控制开挖高程进行复核后,向测量监理工程师报验,报验合格后,方可进行碎石垫层回填。 4、基础及底板 进行碎石垫层回填中,回填标高由项目部现场质检人员进行控制和对中心桩位进行复测,并由现场施工技术负责人对所控制基础底部高程进行复核后,向测量监理工程师报验,报验合格后,方可进行基础施工,在洞身端部铺筑80cm、在洞身中部铺筑50cm碎石垫层,确保厚度及顶面标高及平整度,10cm砼垫层浇筑好后,即可安装基础模板,模板采用木模,模板安装时必须保证模内尺寸,及中线偏位,并保证支撑牢固防止跑模,特别要注意沉降缝模板的固定。砼浇筑至底板内壁以上30cm处,为保证后浇混凝土的结合,砼顶面要进行凿毛清理处理,并对凿毛的部位进行冲洗。 5、洞身、翼墙钢筋 砼基础浇筑完毕后,在砼底板上用墨斗线弹出各部件放样线,绑扎钢筋骨架,钢筋骨架加工时要注意钢筋规格、下料尺寸、钢筋焊接质量。

涵洞箱涵工程施工方案

省道S365线中心涌至井岸二桥段工 程土建工程 涵洞工程施工方案 编制: 审批: 项目经理: 上海建工(集团)总公司 省道S365线中心涌至井岸二桥段工程土建工程项目经理部 二○一一年八月

目录 第一章工程概况 (4) 箱涵结构纵横断面图示意如下: (5) 第二章涵洞工程施工基本要求 (7) 第三章施工设计图要求 (8) 一、圆管涵 (8) 二、箱涵 (9) 三、分离式盖板涵 (10) 四、其它注意事项 (12) 第四章涵洞工程施工工艺 (13) 一、涵洞放样 (13) 二、基坑开挖工程 (13) 三、碎石垫层工程 (14) 四、混凝土垫层工程 (14) 五、涵洞钢筋工程 (15) 六、涵洞模板及支架工程 (16) 七、涵洞混凝土工程 (17) 八、施工缝的设置与施工 (19) 九、回填土工程 (20) 第五章涵洞的附属物工程 (20) 一、沉降缝 (21) 二、防水层 (21)

三、排水沟 (21) 四、砌体 (21) 第六章涵洞施工质量标准及检测项目 (24) 一、箱涵施工质量标准 (24) 二、管涵施工质量标准 (25) 三、盖板涵施工质量标准 (25) 第七章施工进度计划及人员机械安排 (26) 一、施工进度计划 (26) 二、人员配备计划及职责范围 (26) 三、施工机具配备计划 (27) 第八章安全文明施工保护措施 (28)

第一章工程概况 本工程为省道S365线中心涌至井岸二桥段涵洞工程,本工程新建钢筋混凝土箱涵8个,圆管涵1个,盖板涵2个(石油管道保护箱涵)。涵洞基底采用CFG及预应力管桩进行处理。主要工程数量表如下: 箱涵工程数量表 圆管涵工程数量表

粉喷桩首件工程施工方案.doc

粉喷桩首件工程施工方案1 粉喷桩首件工程施工方案 一、工程概况 本标段起讫桩号为K52+600~K63+760,全长11.16公里,全线共有大桥2坐、分离立交5座、公铁立交1座、匝道桥1座、通道20座、箱涵箱通7座、圆管涵12座,共计48座。本标段大部分路段地基土层下部为,砂质粘土层和未胶结的砂砾层,上部为粘性大不渗水的砂质黄土,其中砾石较少,近地表沉积多为河滩淤积和冲积层。对于采用强夯处理对周围建筑物影响较大的桥头和挡墙段,采用粉喷桩处理。我标段粉喷桩总计175634延米。长桩每根10m,短桩每根7m,桥头加固土桩分为ABC三个区加固,等边三角形布置,A区桩间距为 1.2m,B区桩间距为1.5m,C区桩间距为1.8m。桩径为0.5m。 二﹑编制依据 1、《粉体喷搅法加固软弱土层技术规范》(TB10113-96) 2、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)以及其他现行技术规范 3、济南至徐州高速公路施工技术规范。 4、现场踏勘调查所获得的有关资料 三、试桩目的 通过试桩,确定粉喷桩的最佳工艺及钻进速度、提升速度、

搅拌速度、喷气压力、单位时间喷入量等施工参数。进而科学的指导粉喷桩的全面施工,保证粉喷桩施工操作在受控状态下按规定程序和要求进行施工。 粉喷桩常用施工工艺参数表1 四、工程地质调查 本标段地处山东省西南部,所经区域为鲁西南平原区,多由构造运动、剥蚀堆积、黄河冲积作用而形成的稳定的工程地质区。线路所经区域,地形为平原地貌,地势平坦,土壤深厚。第四系冲积物以亚砂土,砂土,未胶结砂砾,为主。多层结构居多,上层多为砂质黄土。地面线以下0-7.4m为砂质黄土、粉土,承载力120KPa,7.4-9.6m为可塑性砂质粘土, 承载力140KPa。地下水埋深平均3.5m 五、粉喷桩首件工程的选择 根据我标段整体部署,拟选取K59+043~K59+083.5段内的5根粉喷桩作为试验桩,其单桩长为10m,桩距为1.2m,桩径为0.5m。固化剂采用普通硅酸盐42.5水泥。本段地质均匀场地开阔,交通便利受影响小能够在短时间内完成试验。对后续施工有较好的指导性。 六、施工准备 1.现场准备 粉喷桩施工前,查明强夯范围内地下的构造物和各种地下管线的位置及标高等。提前进行施工人员、机械、设备的进场;施

箱涵施工方案

成县城区道路工程第三标东河西路 K0+737.30箱涵 箱 涵 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 编制日期:2012年9月18日 施工单位:江西省地质工程(集团)公司

一、工程概况 K0+737.30排水箱涵位于东河西路第三标段,箱涵总长45.37米,宽6米,结构形式为单孔6×4米,顶、底板主筋均为Φ22,箱涵主体结构采用C30砼现浇;每6米一节标准单元节,两节间设置沉降缝,缝宽2厘米,缝内填塞橡胶止水带。垫层厚20cm砂砾石垫层:采用60cm C20混凝土基础,50cm钢筋砼箱体,混凝土钢筋保护层厚度均为3cm。锥坡材料均采用M7.5浆砌片石,片石强度不低于30Mpa,洞口铺砌采用C25砼。 主要工程项目为:沟槽土方开挖;铺砂砾石垫层;砼垫层;钢筋砼底板;钢筋砼壁板;钢筋砼顶板;接缝处理;施工缝处理;洞口八字墙;回填;路基水泥稳定石屑;沥青路面;清理、竣工。 详见施工图: 二、编制依据 1、工程设计图纸: 2、国家规范和行业标准: 3、施工调查及现场踏勘; 4、公司拥有的科技成果、施工工艺、施工方法成果、管理水平及多年积累的类似工程施工经验等。 5、相关法律法规对水土保持、环境保护、安全管理的规定; 三、编制原则 1、根据工程实际情况,制定切实可行的施工方案,确保施工目标的圆满实现。 2、合理布置施工现场、尽量减少工程消耗,降低生产成本。

四、施工组织计划 1、人员配置 1.1现场配备足够的试验、技术、质量管理人员,已经到位。 姓名性别职称工作岗位备注宋明智男高级工程师现场技术负责 冯艳霞女技术员测量员 李伯红男技术员质检员 陈爱峰男技术员现场质检员 李邦来男技术员现场负责人 施工人数37 1.2施工队伍安排 领工员:3人钢筋工:8人模板工:9人砼工:8 人 浆砌工:5人杂工:4人 2、机械配备 序号设备名称单位数量备注 1 混凝土搅拌运输车辆 6 商砼运輸 2 电焊机台 3 钢筋加工 3 钢筋砌割机台 2 钢筋加工 4 钢筋变曲机台 1 钢筋加工 5 钢筋调直机台 1 钢筋加工 6 插入式振捣器台 5 7 全站仪台 1 8 水准仪台 2 9 挖机台 3 基坑开挖 10 18mm厚木模板平方1300

预制箱涵安装首件施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、首件制的实施原则和目的 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工准备 (4) 1、人员配置 (4) 2、机械设备配置 (5) 3、原材料准备 (5) 4、技术准备 (5) 五、预制钢筋砼箱型涵洞施工方案 (6) 1、施工工艺流程图 (6) 2、测量放样 (6) 3、基坑开挖、排水及检验 (7) 4、砂砾或碎石垫层施工 (8) 5、底基层施工 (8) 6、预制箱涵节段及预制八字墙运输 (10) 7、预制箱涵节段及预制八字墙吊装 (11) 8、箱涵预制节段的现浇底板施工 (12) 9、洞口铺砌(含隔水墙) (15) 10、箱涵防水施工 (15) 六、质量检验 (16) 七、质量保证措施 (19) 八、安全保证措施 (19) 九、环境保证措施 (21)

CK0+087.5预制箱涵安装 首件工程施工方案 一、编制依据 1、XXX工程项目两阶段施工图纸; 2、XXX工程项目招投标技术文件; 3、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2011; 4、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 5、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95); 6、本单位在同类工程项目的施工经验。 二、首件制的实施原则和目的 1、超前控制,做好首件;典型示范,带动全面。 2、确定最佳施工工艺,树立示范工程,以指导后续工程批量生产,预防后续批量生产中产生的质量问题,有效减少返工损失,缩短施工工期。 3、通过首件制,验证各分项工程施工配备的设备、人员是否科学,能否满足施工要求。 4、控制钢筋保护层工前合格率大于90%,工后合格率不小于85%;控制立模后内部尺寸允许偏差±30mm,模板轴线偏位允许偏差15mm,模板相邻两板表面高低差允许偏差2mm,模板表面平整度允许偏差5mm。 5、控制砼在不作何装饰下,达到表面平整、接缝饱满、轮廓分明、色泽一致、平顺光洁、自然美观的外观效果(即“清水砼”效果),自然光下,距砼5m处肉眼看不到砼明晃色差。 三、工程概况 1、涵洞、通道设计方案 XXX高速公路涵洞通道结合检测报告制定改扩建方案,对满足继续使用要求或加固后能满足使用要朱的原有涵洞方可进行拼接接长,否则原有涵洞拆除重建。在拼接路基中的涵洞通道结合原有涵洞形式,改扩建方案分为盖板涵

箱涵施工施工方案

箱涵施工施工方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

南阳市梅溪河、三里河综合整治工程第二标段 (项目编号:NZGC2015165-1号) 箱涵施工专项施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水利水电第十一工程局有限公司 南阳市三里河综合整治工程项目经理部 2016年9月7日

目录

 第②-1层淤泥质粉质粘土(Q4al+pl):黑褐色、灰褐色,软塑-流塑状态,含少量有机质, 略具腥臭味,主要位于梅溪河河床中,层底埋深0.9- 6.8,层厚0.6-3.4m。

箱涵土方工程专项施工方案( 已改)

土方工程施工方案 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、安全施工管理措施 五、施工质量保证措施 六、施工进度保证措施 七、主要管理措施

一、编制依据 箱涵施工编制依据: 1、设计图纸(施—给1205,施—给1202,施—结 1204、1205、1206); 2、施工现场踏勘情况; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5、建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 6、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 7、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 8、建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 二、.工程概况 箱涵的入口位于“清水池B池”与“远期清水池”的东北方向,再转三座“机械絮凝平流沉淀池”与A、B“清水池间“,最后穿过排水排泥池与加药间之间到达终点接入乡村公路下的河道。箱涵总长度327.8m,其中10#检查井至接入河道处为d1.2m管铺设,长度为18.5m,从箱涵入口至10#检查井均为钢筋混凝土结构,箱涵截面尺寸为1.7m×1m长度309.3m;箱涵包括10个检查井1#—10#检查井,3个跌水井,分别位于6#、8#、9#检查井下方,6#、8#处跌水井截面尺寸为5m×1.4m,9#处跌水井截面尺寸4.5m×1.4m。

三、施工总体部署 1、土方施工阶段的施工流程 (1)、工艺流程(见图1) 图1 工艺流程 (2)、施工准备 ①土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 ②箱涵场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 ③夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 ④施工机械进入现场所经过的道路和卸车设施等, 应事先经过检查,必要时要进行加固或加宽等准备工作。 ⑤选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,以能发挥施工机械的效率来确定,

最新首件工程施工总结

目录 一、编制依据及目的 (2) 1、编制依据 (2) 2、编制目的 (2) 二、首件工程概况 (2) 1、工程概况 (2) 三、首件工程人员和设备 (3) 四、首件工程的施工工艺 (4) 1、基坑开挖 (4) 2、基坑排水 (4) 3、基坑处理 (4) 4、基础浇注 (4) 5、框架箱涵涵身施工 (5) 五、首件成果 (7) 六、首件总结 (10)

一、编制依据及目的 1、编制依据 1.1、客货共线铁路桥涵工程施工技术指南。(TZ 203-2008) 1.2、铁路桥涵工程施工质量验收标准。(TB 10415-2003) 1.3、钢筋混凝土框架箱涵。(同桥施涵-07-01) 1.4、已审批的施工组织设计。 1.5、其他相关的法律、法规、规范及设计文件。 2、编制目的 通过首件示范工程,可以评估不同环境下进行的工程,在材料、人员、设备、工艺、地理条件、安全环保要求等均发生了变化时,对工程质量的影响程度。 通过首件示范工程的实施,便于施工单位施工工艺组合,总结经验,加强管理,为规范化施工创造条件。 通过首件示范工程的实施,可预见施工中遇到的各种问题,特别是解决有可能影响工程质量的各种因素,对出现的问题及时处理,减少施工单位的损失,避免施工后期造成返工。 通过首件示范工程的实施,熟悉设计规范和技术要求,根据项目特点,确定质量等级及验收标准,落实建设单位对具体分项(分部)工程的特殊要求。 二、首件工程概况 1、工程概况 同江中俄铁路大桥工程位于黑龙江省同江市与俄罗斯列宁斯阔耶市之间,铁路特大桥将连通向阳川~哈鱼岛铁路与俄罗斯西伯利亚铁路列宁斯阔耶支线。 本线路自同江地方铁路二期头村附近K50+400 起,向东北取直设换装站,在三村附近跨同抚大堤,后利用既有铁路位置行进。 本标段框构桥6座,合计1562.99m2;框架涵13座,合计414.49m;框构小桥、框架箱涵采用整体立模现浇; 首件工程选取 框架箱涵首件工程选取地点DK51+853.7 (1-6m)钢筋混凝土框架箱涵。

箱涵施工方案

中国-东盟经济园区道路工程B标段 6路、11路箱涵(暗渠)施工方案 一、工程概况 1、6路箱涵(K0+495)长度42.95m,需要改水挖沟围堰约80m长,为确保旧路通车,需临时安装双排d600水泥管约22m。 2、11路暗渠K0+540~K0+800长为260m交叉规划路K0+820长度为80m,部长为340m。 二、主要人员和设备投入 (一)11路暗渠 1、人员投入 1)施工员2名,管理人员4名 2)工人投入60名,其中钢筋加工5人,安装模板工15人,钢筋安装15人,砼施工前台20人,后台2人。 2、主要机械设备投入 1)铲车一台,农用车3辆,日产C60型挖掘机一台。 2)35千瓦发电机组一台,500型搅拌机一台。 3)机械手、司机等人数6人。 (二)6路箱涵 1、人员投入 1)施工员2名,管理人员3名 2)工人投入36名,其中钢筋加工5人,钢筋安装10人,模板安装10人,砼施工前台10人,后台2人。

2、机械投入:铲车一辆(柳工40b),500型搅拌机一台。 三、施工方法 (一)施工顺序 ○1施工测量放线○2改沟、围堰○3箱涵基槽开挖○4 杂砂石垫层○5C10素砼垫层○6施工放样、暗渠底层钢筋安装○7底层模板安装○8C30钢筋砼底板施工○9墙身及盖板模板安 装○10墙身及盖板钢筋安装○11C30钢筋砼墙身及盖板施工○12沉降缝施工及处理○13检查井部位墙身,盖板施工○14养护。 1、工测量放样:采用全站仪测量放样,要求施工员认真领会熟悉设计图纸后再放线。 2、沟、围堰;主要是6路箱涵,从施工工期和天气分析,施工期间不会下很大雨,一般围堰可满足施工要求。 3、涵基槽开挖:主要控制开挖标高,试验员及时测试基槽承载力,如果承载力达不到设计要求时,要及时与现场监理员协商是否换土,尽量避免挖掘机二次工作。 4、砂石垫层:杂砂石分层打夯,每次层厚15cm。采用打夯机打夯或振动板振动。要求晒水夯实或振实。 5、C10素砼垫层;按设计要求施工,面层不需磨光。 6、钢筋安装;钢筋要提前加工好,要专人加工。钢筋安装除了计划内投入的人员外,还应集中劳力(前台工人)协助安装。 7、首层模板安装:首层内外侧模板要求安装牢固。特别是斜角部位用木条做临时支撑,用铁线拉紧。 8、C30钢筋砼垫层:第一次浇筑砼(底板)一般要求平底板内斜角上方,

首件工程施工总结

首件工程施工总结 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

目录 一、编制依据及目的 1、编制依据 1.1、客货共线铁路桥涵工程施工技术指南。钢筋混凝土箱涵工程施工组织设计方案

钢筋混凝土箱涵施工方案 (一)测量与放样 1、用全站仪放出箱涵中心线和道路中心线,用水准仪测出地面高程。 2、核对设计提供地质资料,决定开挖坡度,排水方案和支护方案,定出开挖围。 3、根椐箱涵中心线和道路中心线用全站仪,钢尺放出基坑底线和基坑上口开挖线.把中心桩和开挖边线用全站仪引出护桩。 (二)基础施工 1、基坑开挖 (1)基坑开挖边坡,坡度采用1:0.5。基底四周设0.5米宽 排水沟和0.5米宽工作面。 (2)基坑采用人工配合挖掘机进行开挖,挖掘机开挖基坑, 挖至距坑底30cm时,报请监理工程师,将地基承载力检测部位挖 至设计标高进行检测,地基承载力符合要求后,人工按设计标高清 理基坑,在基底四周人工挖排水沟,挖至标高的基坑,及时检查基 坑尺寸、高程,符合要求后,立即进行下道工序施工。 2、砂砾垫层施工 基坑开挖完成后,铺筑40cm厚砂砾垫层,分两层填筑,用压 路机压实,压实度达到96%以上。 3、垫层混凝土施工

(1)垫层支模采用5cm*10cm(宽*高)钢模板,短钢筋打入砂砾垫层固定.模板安装位置、平面尺寸、轴线偏位、相邻模板高差满足设计和施工技术规及JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规》相关要求。经现场技术人员自检合格后,上报监理工程师检验,验收合格后进行混凝土浇筑。 (2)混凝土浇筑:当混凝土到现场时,检查其坍落度、均匀性等指标,合格后方可使用。 垫层采用C20混凝土,由2号混凝土拌和站供应。采用平板振动器振捣实,浇筑完成后先用刮杠刮平,再用木抹子搓平。 (3)试件制取:混凝土施工中,按施工规及质量检验评定标准相关要求,每工作班制取2组混凝土试件,同时多制取1-2组标养。 (4)混凝土养生:混凝土表面二次压光以后及时用土工布覆盖,洒水养生,养护过程中,基坑四周开挖排水沟,防止雨水进入基坑。 (5)模板拆除:模板拆除在混凝土强度达到80%设计强度后方可进行,模板拆除时,报请监理工程师检查外观质量、几何尺寸并签认,以便进行下道工序施工。 基础检查项目

箱涵施工工法

箱涵(通道)施工工法 1.前言 我项目部选定K12+321箱涵作为首件工程,并与2013年3月28日进行了基础垫层浇筑。4月18日至6月22日进行了箱体浇筑。经项目公司和总监办组织对箱涵首件进行评判,认为此首件箱涵外观优美,工艺简单,质量可靠,施工工法可以在标段推广。 2.特点 提高了箱涵砼外观质量; 施工工艺简单,施工质量可靠,施工安全。 3.适用范围 各类现浇工艺施工的箱涵通道 4.工艺原理 通过对模板的加工、亚克力板的粘贴、模板拼接、立模进行严格的控制,保证模板的刚度、强度、加工精度,保证模板表面平整、光滑、接缝严密无漏浆。对混凝土的制备和振捣进行控制,保证浇筑完成的混凝土外露面达到清水混凝土的标准。 5.施工工艺流程及操作要点 施工工艺流程

箱涵施工工艺流程图 操作要点

基础施工 基坑开挖 基坑开挖前,开挖临时排水设施,设置便道。 基坑开挖,为便于施工,各边应放大米进行开挖,并根据不同的地质情况,采用不同的处理方法。 基坑开挖至距基底标高30cm时停挖,然后采用人工突击开挖至基底标高。基坑开挖完成后,测定标高和基底承载力,当基底承载力满足要求,可组织人员进行最后清基。如果承载力不满足设计要求,则采取处理方案。 若基底有渗水则在基坑两侧开挖排水沟,根据渗水大小在涵洞出水口端开挖集水坑,并按排专人将水提出基坑外,若渗水较多则采用潜水泵抽水。 10cm基础垫层一次浇筑成型,采用平板式振动器振捣密实,并设置与箱体贯穿一致的沉降缝,缝内采用沥青麻絮填充。 箱体钢筋的加工及安装 钢筋进入加工场后进行除锈、调直,然后按设计下料长度切断,加工成型。 加工成型的钢筋分类堆放整齐,搬运时轻拿轻放,避免扭曲成型。并运到施工现场进行安装。 钢筋分两次进行安装。第一次绑扎底板与侧墙,待第一次浇筑的砼强度达到70%以后再绑扎侧板与顶板钢筋。钢筋的绑扎严格按照施工技术规范操作,钢筋焊缝采用单面焊,搭接长度不小于10d。钢筋绑扎时注意钢筋位置的间距和保护层厚度。钢筋保护层采用高强度砂浆垫块,钢筋保护层垫块布置每平方米4个,钢筋安装完成后,应对钢筋位置、间距等进行检查。 箱体模板制作、安装和拆除 箱体模板选用专业生产厂家生产的大块定型钢模板,模板必须有足够的强度和刚度,厚度不得小于5mm。新模板使用前必须进行除锈处理。然后在面板内侧粘贴亚克力板。

首件工程施工总结

目录 一、编制依据及目的 ...................................... 1、编制依据 ........................................... 2、编制目的 ........................................... 二、首件工程概况 ........................................ 1、工程概况 ........................................... 三、首件工程人员和设备 .................................. 四、首件工程的施工工艺 ................................... 1、基坑开挖 ........................................... 2、基坑排水 ........................................... 3、基坑处理 ........................................... 4、基础浇注 ........................................... 5、框架箱涵涵身施工 .................................... 五、首件成果 ...........................................

六、首件总结 ........................................... 编制依据及目的一、1、编制依据 1.1、客货共线铁路桥涵工程施工技术指南。(TZ 203-2008) 1.2、铁路桥涵工程施工质量验收标准。(TB 10415-2003) 1.3、钢筋混凝土框架箱涵。(同桥施涵-07-01) 1.4、已审批的施工组织设计。 1.5、其他相关的法律、法规、规范及设计文件。 、编制目的2. 通过首件示范工程,可以评估不同环境下进行的工程,在材料、人员、设备、工艺、地理条件、安全环保要求等均发生了变化时,对工程质量的影响程度。 2;框架涵13座,合计合计 1562.99m414.49m;框构小桥、框本标段框构桥6座,架箱涵采用整体立模现浇; 首件工程选取 框架箱涵首件工程选取地点DK51+853.7 (1-6m)钢筋混凝土框架箱涵。 三、首件工程人员和设备 首件工程管理人员投入情况

箱涵工程施工组织设计方案(通用版)

黄金辅道 一、工程概况及主要工程量 本线路为开发区围,起点桩号S0+000,终点桩号为S2+308.235,全长2.308Km。三个涵洞分别位于S0+080、S0+715、S0+815,主要用于农田灌溉、防洪等。 二、编制依据及编制原则 (一)、设计依据 1、《水工混凝土结构设计规》(SL T191-2008) 2、《给谁排水工程混凝土构筑变形缝设计规程》(CECS117:2000) 3、《给水排水构筑物施工及验收规》 4、《城市桥梁设计规》(CJJ 11-2011) 5、《混凝土结构耐久性设计规》(GB/T50476-2008) 6、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010) 7、《给谁排水工程构筑物结构设计规》(GB50069-2002) 8、《砌体结构设计规》GB50003-2011 9、国家地方相关的标准、规、规程、法规等。 三、施工工艺及具体施工方法 二、施工前人员准备 1、经理部对施工人员进行施工前培训,掌握箱涵施工的技术及相关安全问题。 2、强化安全员的安全意识,施工的安全教育工作,要形成人人讲安全,人人抓安全,人人注意安全的高度思想,要健全安全组织机构,建立安全岗位责任制、贯彻执行“安全第一、预防为主,综合治理”的方针等基础性工作;制定实际可行的施工安全防患及保障施工生产及生活的安全措施。 3、让所有参加施工人员熟悉施工方案及质量要求,确保工程质量符合要求。 二、材料选用 水泥、钢筋、钢板,砂石等材料应附有质量说明书并符合国家标

准的规定及施工图纸的要求。 本工程按六度地震烈度设防。本工程抗震类别乙类,使用年限50年,安全等级二级。 三、测量放样 (一)在涵洞工程开工前,利用已复测确认的导线点、水准点,用GPS恢复涵轴方向,同时引至线外控制,便于施工过程中随时复检轴线位置,还需到现场进行实地测量,检查箱涵高程和轴线是否与设计相符合。 (2)材料试验及配合比设计 在人员、设备、材料等进场后,对工程所需的水泥、钢筋、水及各种标号的砂浆、砼配合比设计等先行试验。原材取样在监理工程师旁站下进行,试验过程接受监理工程师监督。 (3)场地布置 施工现场周围设置截水、排水沟,确保现场不积水。适当平整场地、修建便道,对涵洞施工现场进行适当的围护措施。 四、主要施工方案、方法 1、基坑开挖 开挖前,先精确放出基础轴线及开挖边线。涵洞基础采用挖掘机放坡开挖至基础底面上30cm处,再人工配合清底,修整边坡坡度,边坡坡度满足施工规。 2、基坑排水 本施工段地下水丰富,约在原地面以下2m左右,在基坑开挖时基坑顶四周设截水沟,基坑四角设集水坑,积水由潜水泵抽水至坑外;排水过程中不应中途停止抽水,抽水能力为渗水量的1.5~2倍。 3、基底换填 本涵基底置于粉质粘土上,基底承载力不足,采用砂夹卵石换填至泥质砂岩层,分层夯实,每层20cm。换填宽度比基础宽度每侧宽50cm。挖至基坑底需要进行验槽,及时通知设计代表。 五、混凝土垫层施工 基坑开挖成型后对基坑平面尺寸、位置、高程、基底承载力等指标经自检及监理检验合格后,即可进行底板下部混凝土垫层的施工。模板使用组合钢模,钢模背部支撑使用方木、木楔、钢筋和管钢等材料支撑在基坑开挖侧面。

涵洞施工方案

道路排水工程钢筋混凝土箱涵施工组织方案 一、工程概况 1、依据市政工程设计研究院出具的相关图纸,XXX道路排水工程中,K9+540—K10+240段为满足道路红线范围内原友谊港排水通道使用需求,此段桩号范围内,在道路中线西侧距中心线9m处增设2m×2m钢筋砼箱涵,以满足工程沿线鱼塘、水渠等的导水需要。 2、主要工程量 2m×2m钢筋砼箱涵:751m; D500FRPP管道:249m; D600FRPP管道:95m; D800FRPP管道:16m; D1000FRPP管道:90m; 浆砌块石八字式出水口:3座; 箱涵直线井:12座,其中异形井1座; D1000圆形砖砌沉泥井:7座; D1500圆形砖砌雨水井:2座; 矩形90°三通砖砌雨水检查井d1000:1座; 矩形直线砖砌雨水检查井d1200:2座。 二、围堰施工 1、施工断面划分

根据现场实际情况及设计要求,对沿线分段进行围堰,以保证施工:对K9+540—K9+640、 K9+640—K10+020、K10+020— K10+170、K10+170—K10+232进行分段横向围堰,其中K9+640及 K10+232处围堰处于设计道路西侧原友谊港中。道路纵向围堰施工桩号为K9+580—K10+245。 2、围堰结构 由于工地现场无其他通行道路,围堰同时作为施工便道使用,为保证施工车辆通行,根据施工组织设计,在围堰顶部加铺20cm毛渣,并使用压路机压实。 围堰结构具体按已审批的围堰专项施工方案进行。 三、箱涵施工 1、段面划分 根据以上围堰段面划分箱涵施工段面,其中K9+540—K9+640、K10+180—K10+232段箱涵下部基层为设计CFG桩基层处理段面, K9+600—K10+180箱涵下部基层为清淤换填或抛石挤淤段面。 2、总体部署 (1)、为满足箱涵施工需要,拟定如下临时导流措施: a. 在桩号K10+250处横向增设临时d1200钢筋砼排水管,东西两端斜向接入友谊港,以连通此段原友谊港东西两侧排水通道。相应增加d1500圆形雨水检查井2座,管线总长约106m; b. 在桩号K9+640处自东向西横穿道路方向增设临时d1000双排钢筋砼排水管82m,管道终点处于设计坡脚内;自K9+640开始,

箱涵施工工艺完整版

箱涵施工工艺 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

箱涵主要施工方案 施工程序 本箱涵的施工程序为:测量放样→场地整平、架设钻机→桩基础完整性检测→ 碎石垫层→砼垫层→箱涵底板→墙身及顶板→台背回填→检查验收。 (一)钻孔灌注桩施工 本合同段箱涵的基础采用钻孔灌注桩作为基础,钻孔灌注桩施工拟采用反循环 钻机,钢护筒泥浆护壁,反循环钻进,砼集中拌和,导管灌注的方法进行施工,详 细施工工艺程序如下: 1、场地准备 施工前先仔细通读整个设计文件,对有关设计标高、桩位等进一步校核。搭设钻孔支架平台,施工水中钻孔采用围堰筑岛的方法修筑钻孔作业平台。 2、护筒埋设 本工程采用钢制护筒,每节长2.0m,护筒的高度根据现场条件确定,为2~ 10m,护筒内径比桩径大20cm。 护筒一般长为2m,筒壁厚6mm,埋设采用挖埋法,在已平整好的场地上,精确定出桩位和开挖范围,引出十字桩,然后人工开挖,填夯实,并随时注意核对护筒的位置,防止偏斜。护筒顶高出地下水位~2.0m,并高出地面0.3m。 如若围堰岛底为淤泥或软土,增加护筒长度,使其沉入池底较好土层中。护筒接头处要求能耐拉、耐压。 3、泥浆制备 本工程拟用反循环钻机,泥浆质量要求较高,现场选用水化块、制浆能力强、粘度大、砂石杂质少的粘性土,用水浸泡后机械制浆,泥浆的性质指标不能满足要求时,依据具体情况,适当加入外加剂予以调整。在钻进过程中适当补浆。在孔内注入护壁的泥浆,泥浆性能技术指标满足下表规定。 4、钻孔 (1)钻机就位

立好钻架并调整和安装好起吊系统,将钻头吊起,徐徐放进护筒内,调平钻机并对准钻孔,装上钻盘,连接输浆胶管至方钻杆及泥浆泵,将方钻杆连接到钻头上,装好方型套夹住方钻杆,准备钻进。 (2)初钻 先启动泥浆泵和钻盘空转,待泥浆输进钻孔中一定数量后开钻,接卸钻杆时动作迅速、安全。 (3)减压钻进 为防止钻杆受重压弯曲,造成钻杆偏斜或扩孔率较大的现象,深孔钻进时,减压钻进,将主吊钩稍提取一些,使孔底的钻压不超过钻锤重量与重压块之和扣除浮力后的80%,这样易于钻杆在钻进过程中维持垂直状态,使钻锥回转平稳,避免斜孔、弯孔和扩孔现象发生。 (4)操作要点 初钻时,进展需要适当控制,在护筒刃脚处慢速钻进,使刃脚处形成较坚固的泥皮护壁,钻至刃脚下1.0m后,按正常进度钻进;砂性土钻进时易坍孔,需选用平底钻锥,适当控制进尺,轻压、低档慢速,大泵量、稠泥浆钻进;正常钻进时,经常检查钻孔直径和垂直度,捞取钻渣样品,查明地质类别,作好记录并与设计资料核实,发现问题及时上报,并与有关单位部门制定措施;按时检查泥浆性能指标,如有损耗或漏失,及时补充。 (5)清孔 钻孔达到设计标高,经终孔检查合格后进行清孔,并作好灌注前的准备工作。清孔利用泥浆循环系统,稍提钻头空转,反循环进行,清孔过程中不断补充清水或稀泥浆,降低泥浆的比重待泥浆的各项指标达到规定的要求后,提出钻锥,停止清孔开始下步工序,待钢筋笼安装完毕后,检查孔底沉淀层深度,如不符合要求,采用空气吸泥机重新清孔,直至符合要求并经监理工程师认可,方能进行水下砼浇注施工。 5、钢筋笼的制作与安装 按照钢筋骨架的外径尺寸制一块样板,将箍筋围绕样板弯制成箍筋圈,在箍筋圈上标出主筋位置,同时在主筋上标出箍筋位置。然后在水平的工作台上,在主筋长度范围内,放好全部箍筋圈,将两根伸入箍筋圈内,按筋上所示位置的记号互相对准,依次扶正箍筋并一一焊好,再将其余的主筋穿进箍筋内焊成骨架。钢筋笼制作偏差应符合下表规定