文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 绝缘电阻测试仪操作规程

绝缘电阻测试仪操作规程

绝缘电阻测试仪操作规程
绝缘电阻测试仪操作规程

绝缘电阻测试仪操作规程

绝缘测试仪安全操作规程

1. 目的:

正确指导绝缘测试的操作、使用、维护保养。

2. 范围:

本规程适用于本公司生产过程使用绝缘测试仪的操作。

3. 检查:

3.1 检查仪器外壳是否可靠接地。

3.2 检查各显示数表指示是否正常。

3.3 检查测试线是否完好。

4. 测试:

4.1 设定绝缘测试仪:AC (交流测试);电压:1000V ;升压时间 6s ;保压时间 40s ,泄漏电流小于 10mA 。

4.2根据产品需要的测试参数调整好后,不得更改。

4.3 测试工装准备:将空插板插座孔正负极接通并引出线,将地线并联并引出线。连接绝缘测试仪红线(输出端)与正负极接通引出线,连接黑线与接地引出线,用绝缘胶布包好连接位置。

4.4 测试准备:将装配好的控制箱电源进线插头插到专用绝缘测试插板工装上,打开控制箱电源进线开关。

4.5 测试过程:打开绝缘测试电源,观察显示数据与设定标准是否相符,如符合,按下加压绿色开关,观察加压、保压 ; 泄漏电流小于 10mA 产品合格 . 如大于 10mA 则设备报警,该产品不合格。

4.5 测试完毕,按复位开关,取下被测物。

5 注意事项

5.1 测试仪器在测试前必须预热,以保证测试仪器的正常运行,测试仪器的预热时间为 3-10分钟。

5.2 为安全起见,应尽量避免检测端短路,以免损坏仪器。

5.3 当仪器在使用过程中发生意外,应立即切断电源。

5.4检查故障时,必须关掉电源。

5.5本仪器应避免阳光正面直射。

5.6本仪器应每年送到有关部门检定。

安全帽冲击穿刺试验机耐穿刺性能操作步骤

1、打开仪器的电源开关,预热 10分钟

2、将事先准备好的安全帽,正确佩戴到头模上,关好试验箱门

3、按下“吸合”按键, 电磁吸合装置工作, 把穿刺锥的上平面放在电磁装置的下平面上, 穿刺锥被吸住,按下“释放”按键,电磁吸合装置停止工作,穿刺锥迅速的自由落下砸在安全帽的上端,如果安全帽被穿刺锥穿透,则报警器发出滴滴的报警声,同时操作面板上的穿透指示灯被点亮。

脚踏开关 =吸合按键, 此步骤也可这样操作, 先把穿刺锥的上平面放在电磁装置的下平面上,再踩一下脚踏开关,穿刺锥

被吸合,按下“释放”按键,电磁吸合装置停止工作,穿刺锥迅速的自由落下砸在安全帽的上端,如果安全帽被穿刺锥穿透,则报警器发出滴滴的报警声,同时操作面板上的穿透指示灯被点亮。

4、记录试验结果,打开试验箱门,取出安全帽和重锤,一次试验完成,如需继续试验重复 2-3步骤进行下次试验。

安全帽冲击穿刺试验机冲击吸收性能操作步骤

1、打开仪器的电源开关,预热 10分钟。

2、将事先准备好的安全帽, 正确佩戴到头模上, 关好试验箱门, 再按一下“清零”按键, 清除系统零点力值。

3、按下“吸合”按键, 电磁吸合装置工作, 把冲击锤的上平面放在电磁装置的下平面上, 冲击锤被吸住,按下“释放”按键,电磁吸合装置停止工作,冲击锤迅速的自由落下砸在安全帽的顶端,同时冲击力值显示最大值并锁存。脚踏开关 =吸合按键, 此步骤也可这样操作, 先把冲击锤的上平面放在电磁装置的下平面上,再踩一下脚踏开关,冲击锤即被吸合。按下“释放”按键,电磁吸合装置停止工作, 冲击锤迅速的自由落下砸在安全帽的顶端,同时冲击力值显示最大值并锁存。

4、记录冲击力值显示器上的数值即为安全帽耐冲击最大力值, 打开试验箱门, 取出安全帽和重锤。

5、一次试验完成,如需继续试验重复 2-4步骤进行下次试验。

安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪

下颏带试验操作步骤:

1、安装下颏带试验用夹具。

2、接通电源。拨位开关拨至“下颏带强度”档。

3、首先转动手轮将人造下颏支架滑动到适当位置,将一个经过穿刺测试的安全帽正常佩戴在头模上,将下颏带穿过人造下颏的两个轴,通过调整安全帽下颏带的长度让下颏带与人造下颏的两个轴完全接触呈紧闭状态。

4、将试验计时装置设置为 30 min,按下“计时开始”按键,试验时间开始计时,同时以 150N/min±10N/min的速度轻轻转动手轮让人造下颏向下移动,直至加载荷为 150N 。

然后转动手轮以 20N/min±2N/min的速度轻轻转动手轮让人造下颏向下移动连续施加载荷,直至下颏带断开或松懈时(当上下支架分离位移超过该安全帽的佩戴高度,即视为松懈)为止。

5、按下“计时停止”按钮,将计时器清零。本次试验完成。

6、要继续试验重复 3~5步骤,若不需要继续试验则关闭电源开关,拔下源插头

安全帽阻燃性能测试仪操作注意事项:

1、仪器及燃气瓶存放处严禁烟火,杜绝火种,及时熄灭试验后仍在阴燃的试样。应设置二氧化碳等灭火器材。

2、在开机前需认真检查燃气管路,严禁燃气泄漏。

3、操作人员应具备防护服、防护手套,以免手被刺伤或烫伤。

4、工作间应装有排气风扇,以备试验后立即排除有害气体,更换新鲜空气。

5、试验结束,应先关闭燃气源,待管内燃气燃尽后,再关闭电源。

6、燃气报警器响个不停,请检查是否有漏气现象。

7、燃气报警器报警后应立即关闭电源和气源排除故障后再重新开机。

8、仪器务必具有良好接地线!

安全帽电绝缘性能测试仪操作注意事项:

1、操作者必须戴绝缘橡皮手套,脚下垫绝缘橡皮垫,以防高压电击造成生命危险。

2、仪器必须可靠接地,并和被测体的地可靠相接。

3、在连接被测体时,必须保证高压输出为“ 0”及在“复位”状态。

4、切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险。

5、尽可能避免高压输出端与地短路,以防发生意外。

6、测试超漏指示灯一旦损坏,必须立即更换,以防造成误判。

7、仪器空载调整高压时,漏电流监视表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度。

8、仪器避免阳光正面直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用和存放。

9、仪器使用一年后,必须按照国家技术监督部门要求送计量部门或回厂检定合格后, 方可继续使用。

10、建议使用交流稳压电源。

安全帽低温恒温水浸泡预处理箱

电源开关——按到“ 1”仪器通电,按到“ 0”仪器断电

温度——显示试验箱体内实时温度和设定的温度即设定的试验需要的温度 (PV显示的是实时温度, SV 显示的是设定温

度 )

制冷——显示制冷机工作状态,灯亮时表示制冷机正在工作

制冷开关——打开或关闭制冷机,按到“ 1”时为开,按到“ 0”时为关加热——显示加热管工作状态,灯亮时表示加热管正在工作

加热开关——打开或关闭加热管,按到“ 1”时为开, “ 0”时为关

试验时间——显示和设定试验进行的时间

计时开始——按一下此按钮,则试验时间开始计时

计时停止——按一下此按钮,则清除试验时间,同时关闭蜂鸣器

安全帽高温预处理箱

打开电源开关 DK 、 ZK 型控温仪可调节控温设定旋钮到所需温度高刻度。 XK 型数显控温仪可按动控温设定拔码开关, 可任意按各位数的“+”或“-”数字随之增减,直至所需温度值。

控温仪绿灯亮时,箱内加热器正在加温,温度迅速上升, ZK 型表头即指示随时温度 XK 型 LED 显示屏显随时温度。

当温度上升至设定值时,控温仪红灯亮,绿灯同时熄灭,加热电源被切断, 停止加温当温度自然下降低于设定值时,又由红灯转换这绿灯亮时,加热器开始得电加热,重复上述过程,保持恒温状态。

注意:当第一次升温过程中达到恒温后,实际温度还要上升一些,这是同于热源与感温元件之间的时间造成的,但第二次在恒温后即可平稳。解决的办法是第一次设定可稍低 10o c 左右,等红灯亮再改为要求值,即可解决,一般场合可不予考虑。

绝缘电阻测试仪技术规范书

M-5050(5025)型绝缘电阻测试仪 技术规范书 新平供电有限公司 2015年03月

1. 范围 1.1 本技术条件适用于新平供电有限公司的绝缘电阻测试仪的订货及验收的技术要求。 1.2 需求方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过30台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的使用条件下持续使用三年以上的成功经验。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 2.引用标准 GB 2900电工名词术语 EN 61000-6-2: 2005通用抗扰度标准(第2部分):工业环境 IEC 60-2:1994高电压试验技术 GB/T 16927-1997高电压试验技术 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 IEC 1000电磁兼容性 GB 4793-1984电子测量仪器安全要求 GB/T 2423.8-1995电工电子产品基本环境试验规程 GB/T6587.8电子测量仪器电源频率与电压试验 GB/T6593—1996电子测量仪器质量检验规则 GB/T11463—1989电子测量仪器可靠性试验 GB/T14436工业产品保证文件总则 3.基本要求

ZC29型接地电阻测试仪使用说明_百度文库.

ZC29型接地电阻测试仪使用说明 一、用途: ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 二、规格及性能: 1. 规格 型号测量范围最小分度值辅助探棒接地电阻值 ZC29B — 1型0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω ≤2000Ω 0~1000Ω 10Ω ≤5000Ω ZC29B — 2型0~1Ω 0.01Ω ≤500Ω 0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω≤2000Ω 2. 使用温度:— 20℃至 +50℃ 3. 相对湿度:85%(+25℃ 4. 准确度:在额定值的 30%以下为额定值的 ±1.5%,在额定值的 30%以上至额定值为指示值的 ±5%。 5. 摇把转速:每分钟 150转。

6. 倾斜影响:向任一方向倾斜 10°,指示值改变不越出准确度。 7. 温度影响:周围温度对标准温度每变化 ±10℃时,仪表指示值的改变不超过 ±1.2% 8. 外磁场的影响:对外界磁场强度为 5奥斯特时, 仪表指示值的改变不超过 ±2.5% 9. 绝缘电阻:在温度为室温,相对湿度不大于 85%情况下,不小于20MΩ。 10. 绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受 50赫的正弦波交流电压 0.5KV 历时一分钟。 11.(1连续冲击试验 :加速度 :10±1g; 相应脉冲持续时间 :11±2ms; 脉冲重复频率 :60~100次 /分;连续冲击次数:1000±10次;脉冲波形:近似半正弦波; 试验时 间:3~10分钟后不损坏。 (2跌落试验:250mm 高度自由跌落 4次,不损坏。 12. 外形尺寸:约 172×116×135毫米。 13. 重量:约 2.4公斤。 三、结构和工作原理: 1. 结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等, 装于附件袋内。 2. 工作原理: 当发电机摇柄以每分钟 150转的速度转动时, 产生 105~115周的交流电, 测试仪的两个 E 端经过 5米导线接到被测物, P 端钮和 C 端钮接到相应的两根辅助探棒上。电流 I1由发电机出发经过 R5电流探棒C ˊ至大地, 被测物和电流

绝缘电阻表检定规程

宝珠寺水力发电厂企业标准 电气设备检修技术标准 绝缘电阻表检定规程 Q/BZS.JS.DQ.49-2000 1 主题内容与适用范围 本标准规定了绝缘电阻表的检定技术要求、检定条件、检定周期等内容。 本标准适用于我厂所有测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的绝缘电阻表的检定工作。 2 引用标准 国标JJG622-97《绝缘电阻表检定规程》 3 技术要求 3.1 基本误差 3.1.1 绝缘电阻表的基本误差按式(1)计算 E B B A P R F = - ?100% (1) 式中:BP-绝缘电阻表指示器标称值 BR-标准电阻箱示值AF-基准值 3.1.2 基准值的选取原则 a 对非线性标尺的绝缘电阻表的基准值规定为测量指示值。 b 对线性标尺的绝缘电阻表的基准值为量程。 3.1.3 对非线性标尺的绝缘电阻表的整个量程划分为三个区段,II区段长度由厂家 提出,但不得小于标尺全长的50%且为高准确度区,I区段为起始刻度点到Ⅱ区段始点,Ⅲ区段为Ⅱ区段终点到最大有效量程点,且I和Ⅲ区段为低准确度区,绝缘电阻表准确度等级与各区段允许误差限值的关系见表1。 额定电压小于或等于1kV时,应高于20MΩ,当额定电压大于1kV时,应高于30MΩ。 3.3 倾斜影响:绝缘电阻表的工作位臵向任一方向倾斜5°,其指示值的改变不 应超过基本误差极限值的50%。 3.4 端钮电压及其稳定性 3.4.1 绝缘电阻表在开路时端钮电压称为开路电压,其应在额定电压的90%~1 00%范围内,开路电压的峰值与有效值之比应不大于1.5。 3.4.2 绝缘电阻表测量端钮接入电阻等于中值电阻时,端钮电压称为中值电压,中 值电压应不低于绝缘电阻表额定电压值的90%。 宝珠寺水力发电厂2000-00-00批准 2000-00-00实施

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程 1 范围 适用于LK2678型接地电阻测试仪的操作和保养. 2 职责 各相关使用部门负责仪器的保养,点检,使用,保管. 3 日常点检和运行检查 3.1 日常点检 3.1.1 检查频率:每天一次. 3.1.2 检查内容:打开仪器开关,观察各指示仪显示是否正常,运行是否有杂音. 3.2 运行检查 3.2.1 检查频率:每天一次. 3.2.2 检查内容:按操作规程操作,将仪器两极夹住600mΩ电阻两端,按下启动钮,仪器报警表明仪器正常,不报警则仪器不正常. 3.3 记录:将点检和检查结果记录在《设备点检表中》. 4 操作步骤 4.1 将一起配备的一付(两组)测量线,红线组粗测量线,接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线,接入测试仪红色电阻接线柱;黑线组粗测量线,接入测试仪黑色电流接线柱,黑线组细测量线,接入测试仪黑色电阻接线柱. 4.2 接通电源,打开电源开关,显示屏点亮. 4.3 将两组测量线的夹子夹在一起互相短路,将电流调节旋钮逆时钟旋至零位. 4.4 按下预置按钮,量程开关档选择在600mΩ档,再按下启动按钮,将电流值调节为25A. 4.5 调节报警预置调节器,将报警预置调节值设定为500mΩ. 4.6 按下复位按钮,将电流调节旋钮旋到零位,按下测试按钮,拿开两测试线夹. 4.7 将测试线夹一端夹在测试灯具的接地线上,另一端夹在灯具上的可触及金属部分. 4.8 按下定时开关,将定时设定为60s,按下开路报警按钮. 4.9 打开启动按钮,调节电流旋钮,将电流调节到25A,这时接地电阻值显示屏显示的数字为该灯具的接地电阻值. 4.10 观测时间60s,读取最小的值为该灯具的接地电阻值,单位mΩ. 5 注意事项 5.1 操作人员必须经过培训方可使用本设备 5.2 在测试过程中,不能随意调节其他按钮. 5.3 测试电流大于5A才能报警. 5.4 为保证测试稳定,建议使用交流稳压电源. 5.5 测试完毕后,须处于“复位”状态,方可取下接线. 5.6 测试过程中,操作人员禁止接触被测物.

绝缘电阻测试仪操作规程

绝缘电阻测试仪操作规程 绝缘测试仪安全操作规程 1. 目的: 正确指导绝缘测试的操作、使用、维护保养。 2. 范围: 本规程适用于本公司生产过程使用绝缘测试仪的操作。 3. 检查: 3.1 检查仪器外壳是否可靠接地。 3.2 检查各显示数表指示是否正常。 3.3 检查测试线是否完好。 4. 测试: 4.1 设定绝缘测试仪:AC (交流测试);电压:1000V ;升压时间 6s ;保压时间 40s ,泄漏电流小于 10mA 。 4.2根据产品需要的测试参数调整好后,不得更改。 4.3 测试工装准备:将空插板插座孔正负极接通并引出线,将地线并联并引出线。连接绝缘测试仪红线(输出端)与正负极接通引出线,连接黑线与接地引出线,用绝缘胶布包好连接位置。 4.4 测试准备:将装配好的控制箱电源进线插头插到专用绝缘测试插板工装上,打开控制箱电源进线开关。 4.5 测试过程:打开绝缘测试电源,观察显示数据与设定标准是否相符,如符合,按下加压绿色开关,观察加压、保压 ; 泄漏电流小于 10mA 产品合格 . 如大于 10mA 则设备报警,该产品不合格。 4.5 测试完毕,按复位开关,取下被测物。 5 注意事项 5.1 测试仪器在测试前必须预热,以保证测试仪器的正常运行,测试仪器的预热时间为 3-10分钟。 5.2 为安全起见,应尽量避免检测端短路,以免损坏仪器。 5.3 当仪器在使用过程中发生意外,应立即切断电源。 5.4检查故障时,必须关掉电源。 5.5本仪器应避免阳光正面直射。 5.6本仪器应每年送到有关部门检定。 安全帽冲击穿刺试验机耐穿刺性能操作步骤 1、打开仪器的电源开关,预热 10分钟 2、将事先准备好的安全帽,正确佩戴到头模上,关好试验箱门 3、按下“吸合”按键, 电磁吸合装置工作, 把穿刺锥的上平面放在电磁装置的下平面上, 穿刺锥被吸住,按下“释放”按键,电磁吸合装置停止工作,穿刺锥迅速的自由落下砸在安全帽的上端,如果安全帽被穿刺锥穿透,则报警器发出滴滴的报警声,同时操作面板上的穿透指示灯被点亮。 脚踏开关 =吸合按键, 此步骤也可这样操作, 先把穿刺锥的上平面放在电磁装置的下平面上,再踩一下脚踏开关,穿刺锥 被吸合,按下“释放”按键,电磁吸合装置停止工作,穿刺锥迅速的自由落下砸在安全帽的上端,如果安全帽被穿刺锥穿透,则报警器发出滴滴的报警声,同时操作面板上的穿透指示灯被点亮。 4、记录试验结果,打开试验箱门,取出安全帽和重锤,一次试验完成,如需继续试验重复 2-3步骤进行下次试验。 安全帽冲击穿刺试验机冲击吸收性能操作步骤 1、打开仪器的电源开关,预热 10分钟。 2、将事先准备好的安全帽, 正确佩戴到头模上, 关好试验箱门, 再按一下“清零”按键, 清除系统零点力值。

JJG596-1999电子式电能表检定规程

电子式电能表检定规程 本规程适用于新和产、使用中和修理后,额定频率为50Hz或60Hz,利用电子元(器)件的特性测量交流有功电能量的电子式电能表(以下简称电能表)的检定。这些电能表包括标准电能表和安装式电能表。 本规程不适用于感应式电能表的检定。 1技术要求 1.1外观 受检电能表上的标志应符合国家标准或有关技术标准的规定,至少应包括以下内容:厂名;计量器具许可证纺编号;出厂编号;准确度等级;脉冲常数;额定电压;基本电流及额定最大值。 1.2基本误差 1基本误差以相对误差的百分数表示。在本规程2.1规定的条件下,电能表的基本误差极限值(简称基本误差限)不得超过表1至表4的规定。 表1 单相和三相(平衡负载)标准电能表的基本误差限

表3 单相和三相(平衡负载)安装式电能表的基本误差限 表4 不平衡负载时三相安装式电能表的基本误差限 1.2.2在检定周期内,电能表的基本误差值不得超过表1至表4的规定。标准电能表在检定周期内基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限的绝对值。 1.2.3标准电能表在24h内的基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限绝对值的1/5。 1.2.4从预热时间结束算起,标准电能表连续工作8h,基本误差不得超过基本误差限,且基本误差改变量的绝对值不得超过表5的规定。

表5 标准电能表连续工作8h的允许基本误差改变量 1标准电能表应具有(配有)电能值或高频脉冲数的显示,也可有高频和低频脉冲输出。高、低频脉冲均应为一定幅值的矩形波,要给出高频和低频脉冲输出的脉冲常数C H (P H/kW·h)和C L(P L/kW·h),并要使显示与脉冲输出所代表的电能值一致。 1各级标准电能表,在输入为额定功率时,高频脉冲频率F H(Hz)不得低于表6的规定。 表6 标准电能表在额定输入功率下的高频脉冲频率F H值 1.3.1.2各级标准电能表显示位数和显示其被检表误差的分辨率不得少于表7的规定。 表7 标准电能表显示器的显示位数和显示其被检表误差的分辨率 1.3.2安装式电能表应具有电能值(kW·h)显示,并应有供测量误差的脉冲输出。要给出脉冲常数C(P/ kW·h)。要使显示与输出脉冲的关系与铭牌上的标志一致。 1.3.3电能表显示器要能够复零。当为自动复零(或自动转换显示内容)时,每个量值的显示时间不得少于3s。 注:P H——标准电能表的高频脉冲; P L——标准电能表的低频脉冲; P——安装式电能表的脉冲。 1.4控制 在标准电能表中(或显示器中)应有接收控制脉冲(时间脉冲和电能脉冲)的功能,以控制累计电能的启动和停止。 1.5启动、潜动和停止 1在参比电压、参比频率及功率因数为1的条件下,在负载电流不超过表8的规定时,单相标准电能表应启动并累计计数,安装式电能表应有脉冲输出或代表电能输出的指示灯闪烁。

JYBJ绝缘电阻表检定装置

一、概述 绝缘电阻表是国家强制检定计量器具,绝缘电阻表检定规程为直接作用模拟指示的绝缘电阻表检定规程JJG622-1997和电子式绝缘电阻表检定规程JJG1005-2005。检定装置的主要标准器为高压高阻箱和高压电压表。绝缘电阻表检定装置将高压高阻箱(电阻输出部分)和端电压测量的高压数字电压表(电压输入部分)合为一体,同时满足JJG622-1997和JJG1005-2005检定规程的要求,可用于检定各种型号的模拟式和数字式绝缘电阻表。 检定装置中的电阻输出部分的测量上限为2TΩ,标称工作电压为DC10kV。该装置设计有独立的泄漏屏蔽端钮和接地端钮,在测量过程中无明显不稳定及短路、开路现象。 检定装置中电压输入部分的标称电压为DC10kV。输入阻抗10GΩ。本装置能测量绝缘电阻表的开路电压、中值电压和峰值电压。 二、主要技术参数 1.电阻输出(高压高阻箱)部分 1.1 电阻输出部分的准确度等级及工作电压(电流) 1.1.1 固定电阻部分 阻值 1.9TΩ900GΩ400GΩ100GΩ 准确度等级 5 2 2 2 标称电压10k V10k V10k V10k V 1.1.2 可调电阻部分 ×100MΩ×10MΩ 阻值×10GΩ×1GΩ 1 2~10 1 2~10 准确度等级 2 1 1 1 0.5 0.5 标称电压10k V10k V5k V10k V 2.5k V5k V

×1MΩ 阻值 ×100kΩ×10kΩ×1kΩ 1 2 3~10 准确度等级0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 标称电压\流1k V 2kV 2.5k V 1.5mA 8mA 20mA 1.2 调节范围:1kΩ~2TΩ 1.3 使用环境(仪器内部)条件 1.3.1 参考温度范围: 20℃~25℃ 1.3.2 标称使用温度范围: 18℃~28℃ 1.3.3 参考湿度范围: 40%~60% 1.3.4 标称使用湿度范围: 25%~75% 1.4 电阻变差极限 在参考条件下,由单一影响量发生变化所引起的变差 影响量别标称使用范围允许的变差 环境温度18℃~28℃a/2 % 相对湿度25%~75% ≤10GΩ a/2 % >10GΩ a% 工作电压(1~1/5)标称电压 a % ☆ a为检定装置中电阻输出部分各电阻盘的准确度等级(各电阻盘a值不同) 1.5 绝缘电阻 检定装置中电阻输出部分的电路与电路无电气连接的任何其它外部金属间的绝缘电阻,在标称电压下测得的电阻值不小于5G Ω。 1.6 绝缘强度

绝缘电阻测试仪的原理解析

https://www.wendangku.net/doc/0e18627269.html, 武汉华天电力 绝缘电阻测试仪的原理解析 绝缘电阻是指用绝缘材料隔开两部分导体之间的电阻,而绝缘电阻测试仪是用来测量绝缘电阻大小的仪器.为了保证电气设备运行的安全,应对其不同极性(不同相)的导体之间或导体与外壳之间的绝缘电阻提出一个zui低要求.武汉博试电气有限公司作为电器生产厂家,其生产的电器设备在出厂前均要进行一定电压下的绝缘电阻测试试验,以保证设备的正常工作及使用设备人员的人身安全. 许多电器设备在使用期间也要定期进行绝缘电阻测试试验,例如在每年的黄梅季节和雷雨天气时期,各个企业的各种电气设备,特别是高压设备都会有不同程度的受潮或局部损伤,使电气设备的绝缘电阻减小,直接威胁着电气设备的安全运行及工作人员的人身安全.为了防止事故的发生,必须定期对电气设备进行各种预防性试验.再如家用电器的安全要求规定:基本绝缘为2MQ;加强绝缘为7MQ,这是为了电气设备的正常运行和工作人员的人身安全. 所以了解设备的绝缘特性就显得尤为重要了.影响绝缘电阻测量值的因素有:温度、湿度、测量电压及作用时间、绕组中残存电荷和绝缘的表面状况等.通过测量电气设备的绝缘电阻,可以达到如下目

https://www.wendangku.net/doc/0e18627269.html, 武汉华天电力 的: (1)了解绝缘结构的绝缘性能.由优质绝缘材料组成的合理的绝缘结构(或绝缘系统)应具有良好的绝缘性能和较高的绝缘电阻; (2)了解电器产品绝缘处理质量.电器产品绝缘处理不佳,其绝缘性能将明显下降; (3)了解绝缘受潮及受污染情况,当电气设备的绝缘受潮及受污染后,其绝缘电阻通常会明显下降; (4)检验绝缘是否能够承受耐电压试验.若在电气设备的绝缘电阻低于某一限值时进行耐电压测试,将会产生较大的试验电流,造成热击穿而损坏电气设备的绝缘.因此,通常各式各样试验标准均规定在耐电压试验前,先测量绝缘电阻. 可见,绝缘电阻的大小常能灵敏地反映绝缘情况,能有效地发现设备普遍受潮、局部严重受潮和贯穿性缺陷.因此,测量绝缘电阻,是了解设备绝缘情况的重要手段之一,是绝缘预防性试验中不可缺少的一项.

2021版绝缘电阻表安全操作规程

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021版绝缘电阻表安全操作规 程 Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

2021版绝缘电阻表安全操作规程 1.用途:测线路电阻 2.安全使用规则: ①使用时必须远离磁场、水平放置。 ②接线柱与被测物之间连接导线不能用绞线,应分开单独连接,不致因绞线绝缘不良而影响读数。 ③在雷电或邻近有高压导体的设备时,禁止用仪表进行测量,只有在设备不带电,又不可能受其他电源感应而带电时,才能进行。 ④在进行测量前后对被测物一定要进行充分放电,以保障设备及人员安全。 3.管理与维护: ①仪表在不使用时放在固定的厨内,环境气温不宜太冷或太热,切忌放在污秽、潮湿的地面上,并避免置于含腐蚀作用的空气(如

酸、碱等蒸汽)附近。 ②转动摇手柄时应由慢渐快,如指针指零时,不允许继续用力摇动,以防线圈损坏。 ③应尽量避免剧烈、长期的震动,使表头轴尖、宝石受损而影响刻度指示。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规范 文件编号版 本 受控状 况 编制 审 核 批准 日期:日期:日期:

接地电阻测试仪操作规程 1.0接地电阻测试仪的使用目的 规范接地电阻测试仪器操作方法,提高产品的安全性、稳定性,使产品保证不可能产生的危险,确保产品质量和使用安全。 2.0接地电阻测试仪器的使用范围 所有产品在研发、生产、抽样检验环节中的检测,使产品符合、满足国家标准(《GB4943》《GB8898》)的相关要求。 3.0相关权责 3.0.1质量部负责拟订、修订本规程的内容,及接地电阻测试仪对产品检测标准的拟订。 3.0.2设备操作者负责按照本操作规程,结合“产品使用说明书”进行使用,维护和设备保养。 4.0接地电阻测试仪安全须知 需达到符合国家GB4943安全标准和企业设备检验的“安全防护措施”的要求。在操作前须佩戴绝缘手套、绝缘脚垫等防护措施。 5.0接地电阻测试仪安全使用须知及注意事项 5.0.1该仪器接触的电源地线必须良好接地,依次保证人体安全和测量的精度。 5.0.2测试产品接地电阻值的时间应根据产品测试标准要求,一般情况测试完成后,尽快将“电流调节”旋钮调至“MIN”最下值位置,以免造成测试品或仪器烧坏。根据设备使用的要求,仪器在连续测试状态下,当输出电流大于20A时,测试所用(时间不能超过2分钟,以免造成该仪器的损坏。) 5.0.3操作人员一定要熟悉该测试仪的操作程序方可使用,在调试中不能随便调节其它按钮。

5.0.4该仪器应防止在干燥阴凉处,避免放在潮湿、强光直射的地方。 5.0.5接地电阻测试仪应由质检部负责使用保管;工程部负责产品使用监督。 5.0.6经常搞好仪器及测试桌的清洁,仪器的保养,确保仪器能处于良好的工作状态。 5.0.7本产品不得个人随意拆开,维修调适后应到相应的部门进行校准,检测后方可继续使用。 5.0.8当在测量的时候,如发现测试上的LED面板出现乱码时,请直接关闭电源,10秒后重新开机便可以解决。 5.0.9本仪器接地电阻测试仪330B缺省值:接地电阻判定值0.1Ω,定时时间为60S。 6.0测试前准备工作 6.0.1按检验规范或生产工艺检验标准准备仪器、备件等相关设备材料。 6.0.2插上设备电源插头,将面板电源开关置于关闭状态。 6.0.3将被测试的产品依次分开,清晰划分“产品待检测区”和“产品已检 测区”。 6.0.4对研发产品进行的耐压测试应配备、填写“产品试验测试记录表”。 7.0接地点测试仪操作流程

接地电阻测试仪操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.接地电阻测试仪操作规程 正式版

接地电阻测试仪操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、使用方法: 1.接通仪表电源,将电源开关由“关”置成“开”,预热5~10分钟; 2.将仪器红色夹子夹在支架的电源线地线输入端,黑色夹子夹在外壳裸露部分; 3.按下仪器的测试键,仪器所显示数值即为该支架接地电阻值; 4.需做另一台样品试验时,按步骤2~3重复进行; 二、注意事项: 1.不要在放有易燃易爆品的地方使用

仪表; 2.打开电源前确保仪表已可靠接地; 3.试验前应注意试品与测试夹必须接触良好,否则测量数据不准或测试仪表认定电流故障自动停止测试; 4.证测试夹弹性良好,否则会引起测量误差; 5.测试电流大于29A,测试仪认为电流故障,报警并自动停止测试; 6.保证测试准确度,每次接地电阻测试时间应不小于3秒,待数据稳定后再读数; 7.作前必须看懂使用说明书,有不明之处要咨询技术人员; 8.表出现故障,请咨询技术人员,不

绝缘电阻表

上海市金山区计量质量检测所朱海东 绝缘电阻表检定装置的测量不确定度的来源主要是人员(读数误差)、方法(定义、测量方法等)、测量环境、测量装置(测量仪器和辅助设备等)四个方面。在评定测量不确定度时应先建立数学模型,根据数学模型的各输入量从这四个方面进行考虑,这样在评定过程中就会做到既不重复也不遗漏。 一、概述 1.评定依据 JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》技术规范 JJG622-1997《绝缘电阻表》检定规程 2.测量标准 ZX119-2型兆欧表标准可调式高阻箱[(0.01~11111.10)MΩ,±(0.2%~2%)] Q5-V型静电电压表[(0~3)kV,±1%] 3.测量方法和测量过程 采用直接比较法,以ZX119-2型标准可调式高阻箱为标准检定兆欧表,调节高阻箱有关读数盘,使被检绝缘电阻表(兆欧表)的指针对准度盘上数字标志的刻度线上。 二、数学模型 Δ=B p—B R 式中:Δ——示值误差;B p——绝缘电阻表指示器标称值;B R——标准高压高阻箱示值。 三、输入量的标准不确定度的评定 1.输入量B p的不确定度u(B p)的评定 输入量B p的不确定度主要来源为读数误差。读数误差导致的不确定度u(B p):由于绝缘电阻表的标尺是非线性的,其最大读数误差为±0.2%,可采用B类方法评定,按均匀分布考虑,k= 可靠性80%,自由度ν1=12 2.输入量B R的不确定度u(B R)的评定 输入量B R的不确定度主要来源为标准器ZX119-2、静电电压表和环境温度带来的误差。 (1)标准器ZX119—2带来的不确定度:采用B类方法评定。由于标准器ZX119-2在(0.01~1000)MΩ和(>1000~11111.10)MΩ的示值误差不同,因此必须对它进行分段评定。 ①在(0.01~1000)MΩ,标准器ZX119—2的最大示值误差为±1%,按均匀分布考虑,k=

绝缘电阻测试仪说明书

绝缘电阻测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击, 避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险, 请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。

目录 第一章概述 (6) 第二章介绍 (6) 一、特性 (6) 二、技术指标......................... . (8) 三、仪表结构............................ . (9) 四、仪表原理... . (10) 第三章使用方法 (11) 一、准备工作 (11) 二、开始测试 ............................ ... (12) 三、调阅测试结果 (14) 四、屏蔽端使用方法 (14) 五、电池充电 (15)

第一章概述 随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪(兆欧表)是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前,电气设备(如变压器、发电机等)朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。这就需要绝缘电阻测试仪本身具有容量大、抗干扰能力强、测量指标多样化、测量结果准确、测量过程简单并迅速、便于携带等特点。对于容量较大的电气设备要进行吸收比和极化指数二种绝缘指标的测试,在我国的《500KV规程》中,已将极化指数指标列为500KV变压器、电抗器的预防性试验项目。 BC2000型智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器完美结合,该表具有二种电压输出等级(2.5KV和5KV)、容量大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

绝缘电阻测试仪操作规程、步骤和使用方法

仪器控制面板 ?(1)电压显示窗口:测试电压设定值显示,单位为V。(2)量程显示窗口:显示当前量程段。 ?(3)测试值显示窗口:测试的绝缘电阻值,显示4位有效值。(4)单位指示灯:显示当前电流及阻值单位。 ?(5)分选指示灯:NG指示灯:不合格指示灯,低于设定值时亮,G00D灯:正品指示,测试值高于上限时亮。 ?(6)设定/确认键:设定:进入设定状态,上下键选择功能;确认:进入修改或设定状态完毕确认退出。 ?(7)自动键:量程自动/手动切换按键,指示灯亮表示当前是量程自动状态,在测量时自动切换量程,否则在测试中使用上下键切换来改变量程。(8)清零键:放电状态时,对仪器开路清零校正。(9)放电键:测试返回放 电状态 ?(10)R/I测试键:放电状态或设定状态下进入测试状态。测试状态下切换电阻/电流显示。 ?(11)接地端:接地屏蔽端。(12)测试“-”端:电压输出端。(13)测试“+”端:采样输入端。 ?(14)高压警示灯:提示当前“-”端有电压输出。(15)仪器电源开关。各参数设定及操作步骤 ? 1.检查仪器电源插头接插良好后,打开仪器面板的电源开关,预热5—10分钟。 ? 2.根据检验文件要求,设定相关的测试参数,步骤如下:

(1)1.VOL电压设定:在电压项1.VOL上按动“设定/确认”键,进入电压设定子菜单。此时通过“∧”、“∨”键调整所需的电压值,共10档(10~1000V)。按动“设定/确认”键设定完成,电压值将自动保存并返回菜单。 (2)电阻上下限设定:在极限2.LO或3.Hi上按动“设定/确认”键,进入设定状态。此时通过“〈”、“〉”键可左右移动选择位数和小数点,按动“∧”、“∨”键可改变光标所在位数的大小及改变小数点位置。设定好后按“设定/确认”键,仪器将自动保存设定参数。 (3)充电时间设定:可根据需要设定充电时间(一般为10S以内),如不需定时请设为000 (4)蜂鸣开关设定:在5.bep上按动“设定/确认键”进入蜂鸣设定。可根据需要选择:NG(测试不合格时报警)GOOD(测试合格时报警),OFF(蜂鸣开关处于关闭)。 ? 3.参数设定完成后对测试仪器进行开路清零,具体步骤如下: (1)在放电状态下插上“+”端测试线,开路并将测试线悬空(“-”端测试线取下)。 (2)按“清零”键,电压显示窗口显示开路信息,测试值显示窗口显示当前量程的零值,此时按动“∧”、“∨键可选择其它量程的零值。 (3)再次按动“清零”键,开始对各量程逐一清零,清零成功显示“PASS”字样。清零失败时显示”FAIL”(当零值大于1mV时清零失败,主要原因应为未开路或测试线不标准造成,检查后重试)。 (4)清零完毕后各量程的零值自动保存,并返回放电状态。 ? 4.进入测试:请按照图示方法连接被测件(带极性的被测件一定要按照正负极连接) ? 5.按动“测试”键即进入测试状态或在测试类别――阻抗或电流间切换。 ? 6.测试完成后按动“放电”键,仪器对被测件放电,同时高压指示灯熄灭,放电完成,此时方可取出被测器件。

绝缘电阻表检定装置技术规范书2019.04.25

产品技术规范书 (图片仅供参考) 设备名称:绝缘电阻表检定装置型号: 生产厂家: 产品编码: 品牌:

一、仪器简介 本型绝缘电阻表检定装置是依据JJG1005—2005《电子式绝缘电阻表检定规程》、JJG622—1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》的有关检定项目要求,并参考电力行业标准DL/T845.1—2004《电子式绝缘电阻表》通用技术条件中的相关内容设计制造的专用设备,用于检定电子式绝缘电阻表的示值误差、跌落电压(Ud),短路电流(Id)。与本公司生产的恒速器配合可检定指针式兆欧表的示值误差、开路电压(Uk)、中值电压(Uz)、峰值电压(Uf)。具有结构紧凑、性能稳定、使用方便等特点。是各工矿、企事业单位用来检定各类绝缘电阻表的理想设备。 二、主要技术指标 本绝缘电阻表检定装置主要用来检定额定电压≤5000V的各类绝缘电阻表,也可在绝缘电阻表生产、修理中作标准器具。其电阻器部分可单独使用。数字表部分可测最高8000V 的直流电压。 本检定装置的主要技术性能如下: (一)标准数字表 1、测量范围: 电压为自动量程分两档:0~2000V 1000~5000V 2、基本误差: 3、数字表的响应时间约25秒。 (二)标准电阻器 1、标准电阻器由一串900G的固定电阻和九个电阻盘组成即:100GΩ+2×200GΩ +400GΩ+9×(104+103+102)MΩ+10×(10+1+0.1+0.01+0.001+0.0001)MΩ,阻值范围:0~1000011.1110 MΩ,最小步进100Ω,最高耐压5kV。 2、各十进盘的等级指数和最高使用电压或电流

3、残余电阻值小于1Ω,变差不大于0.1Ω。 4、环境参考条件:20+2-3 ℃,相对湿度:50%±10%. 5、标称使用环境:温度23±5℃,相对湿度:25%~60%。 6.线路对外壳的绝缘电阻:≥1×1011Ω。 7.线路对外壳的绝缘强度应能承受50Hz正弦波电压8kV一分钟试验。 8、电源电压: AC220V 50HZ。 9、外形尺寸:530mm×250mm×170mm。 10、重量:约10kg。 三、注意事项 1、使用本检定装置的环境条件特别是湿度应满足前述的相关要求。在高湿环境使用时,除了检定结果不可信之外,严重时可能造成装置损坏,建议停止使用本装置或采用除湿设备使环境湿度符合要求;仪器要有良好的接地线。 2、长时间未使用本检定装置时,使用前应将标准电阻器的各开关从0~10(9)来回转数次,使其接触稳定可靠。 3、在使用时,应注意实际施加在标准电阻器上的电压(电流),不要超过铭牌上注明的各电阻盘的最高使用电压(电流),以免造成电阻元件超差甚至损坏。 4、本装置测量电压时,量程可自动选择。将测量开关置于U或Uf档位,开启电源,数字表默认“测量2kV”状态;当输入电压大于2kV时,数字表量程升至“测量5kV”状态,无小数点显示, 此时数表的最大测量电压为8kV;当输入电压从大于2kV往小变化时,一直要到显示值小于1000时,量程才降为“测量2kV”状态。 5、由于数字表有较长的时间常数(约25S),故一次测量完毕后需停止恒速器转动或关闭电子绝缘表的电源,置“测量选择”开关于“放电”位置,待高压跌落到百伏以下时,再换量程或改变测量项目,以确保测试人员及设备安全。 特别提示: (1)、在检定本装置的标准数字表时,需注意一定要按常规将标准源的信号退至零后

接地电阻测试仪的使用方法(图解)

接地电阻测试仪的使用方法(图解) 接地电阻是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流 电阻,通常采用ZC 型接地电阻测量仪 (或称接地 电阻摇表)进行测量。 ZC-8 型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也 就按习惯称为接地电阻摇表。ZC 型摇表的外形结 构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8 型接地电阻测量仪的结构如图20 所示,测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 三、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 四、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、C ˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。

HT系列绝缘电阻测试仪.

HT系列绝缘电阻测试仪明 "■T 扬州市华特电力设备厂

一、概述 HT系列高压绝缘电阻测试仪(兆欧表),米用先进的电子测量线路和元器件,其输出电压稳定、测量范围宽、自动换挡、读数直观。特别适用于电力部门,大型厂矿企业, 测量电力电缆、电力变压器、发电机及高压开关等电气设备的绝缘电阻、吸收比等,是取代老式摇表的理想产品。 二、工作特性 1、工作条件 a使用温度:-10C —+40C b 相对湿度:40C 85%RH c供电电压:DC 12V 三、外型结构 1、外型尺寸:200 x 140X 80 (mm) 2、重量:1Kg (含电池及测试线)

3、仪表结构示意说明如图一: 1、测试探针(L输出); 2、屏蔽端子(G); 3、测量(E); 4、电源按钮开关 5、机械调零; 6、电池盖; 7、功能选择开关; 8电池电压检测按钮,仅限25—3 ;50—2两种类型。 四、使用说明 (1)2500 V….5000 V型表使用说明如下将电池装入仪表后, 功能开关置于“ BATT.CHECK”(电池检测),按下“ PRESS TO TEST”(电源按钮)观察表针指示,指针在“ BATT.GOOD”线内,则表示电池能满足仪表正常工作,否则须更换电池。将L. E端子 接入被测物,功能开关置于“ M Q”挡,按下按钮开关(顺时针旋动将按钮锁紧),即可听到连续的“嘟…嘟…嘟…”声。此时,指针偏转到指示测量数值。刻度指示灯红灯亮读下刻度,绿灯亮读上刻度。根据需要,可接入屏蔽(被测物屏蔽后,接入G端)。 (2) 500 V/1000 V/2500 V、2500 V/5000 V 型表使用说明如下将电 池装入仪表后,功能开关置于“ OFF”位置,按PRESS TO TEST

绝缘电阻测试仪操作规程步骤和使用方法

绝缘电阻测试仪操作规程步骤和使用方法 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

仪器控制面板 (1)电压显示窗口:测试电压设定值显示,单位为V。(2)量程显示 窗口:显示当前量程段。 (3)测试值显示窗口:测试的绝缘电阻值,显示4位有效值。(4)单 位指示灯:显示当前电流及阻值单位。 (5)分选指示灯:NG指示灯:不合格指示灯,低于设定值时亮,G00D 灯:正品指示,测试值高于上限时亮。 (6)设定/确认键:设定:进入设定状态,上下键选择功能;确认:进入修改或设定状态完毕确认退出。 (7)自动键:量程自动/手动切换按键,指示灯亮表示当前是量程自动状 态,在测量时自动切换量程,否则在测试中使用上下键切换来改变量 程。(8)清零键:放电状态时,对仪器开路清零校正。(9)放电键: 测试返回放电状态 (10)R/I测试键:放电状态或设定状态下进入测试状态。测试状态下 切换电阻/电流显示。 (11)接地端:接地屏蔽端。(12)测试“-”端:电压输出端。(13)测试“+”端:采样输入端。 (14)高压警示灯:提示当前“-”端有电压输出。(15)仪器电源开 关。 各参数设定及操作步骤 1.检查仪器电源插头接插良好后,打开仪器面板的电源开关,预热5— 10分钟。 2.根据检验文件要求,设定相关的测试参数,步骤如下:

(1)电压设定:在电压项上按动“设定/确认”键,进入电压设定子菜单。此时通过“∧”、“∨”键调整所需的电压值,共10档(10~1000V)。按动“设定/确认”键设定完成,电压值将自动保存并返回菜单。 (2)电阻上下限设定:在极限或上按动“设定/确认”键,进入设定状态。此时通过“〈”、“〉”键可左右移动选择位数和小数点,按动“∧”、“∨”键可改变光标所在位数的大小及改变小数点位置。设定好后按“设定/确认”键,仪器将自动保存设定参数。 (3)充电时间设定:可根据需要设定充电时间(一般为10S以内),如不需定时请设为000 (4)蜂鸣开关设定:在上按动“设定/确认键”进入蜂鸣设定。可根据需要选择:NG(测试不合格时报警)GOOD(测试合格时报警),OFF(蜂鸣开关处于关闭)。 3.参数设定完成后对测试仪器进行开路清零,具体步骤如下: (1)在放电状态下插上“+”端测试线,开路并将测试线悬空(“-”端测试线取下)。 (2)按“清零”键,电压显示窗口显示开路信息,测试值显示窗口显示当前量程的零值,此时按动“∧”、“∨键可选择其它量程的零值。 (3)再次按动“清零”键,开始对各量程逐一清零,清零成功显示“PASS”字样。清零失败时显示”FAIL”(当零值大于1mV时清零失败,主要原因应为未开路或测试线不标准造成,检查后重试)。 (4)清零完毕后各量程的零值自动保存,并返回放电状态。 4.进入测试:请按照图示方法连接被测件(带极性的被测件一定要按照 正负极连接) 5.按动“测试”键即进入测试状态或在测试类别――阻抗或电流间切 换。

绝缘电阻表兆欧表检定规程

绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 Verification Regulation of Megohmmeter JJG 622—97 本检定规程经国家技术监督局于1997年10月24日批准,并自1998年5月1日起施行。 归口单位:国家高电压计量站 起草单位:国家高电压计量站 本规程技术条文由起草单位负责解释。 本规程主要起草人: 黄盛洁(国家高电压计量站) 黄卫民(国家高电压计量站) 参 加 起 草 人: 谭德荣(国家高电压计量站) 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 本规程仅适用于测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的绝缘电阻表(包括新制造的、使用中的及修理后的绝缘电阻表)的检定,不适用于数字式及特殊用途,而其技术要求与本规程规定不同的测量绝缘电阻用的仪表。 一 概 述 1 规格 1.1 绝缘电阻表按额定电压分为9种:50,100,250,500,1000, 2000,2500,5000,10000V 。 1.2 绝缘电阻表按准确度等级分为5级:1.0, 2.0,5.0,10.0, 20.0。 1.3 绝缘电阻表检定环境的参考温度为23℃。 1.4 绝缘电阻表的原理图见附录1。它的主要组成部分是直流电源装置的指示仪表。 1.4.1 直流电源装置可分为: a.内附手摇发电机; b.化学电源(如干电池); c.交流电网和整流电路配合的装置。 1.4.2 指示仪表分为: 磁电系电流表及磁电系比率表。 二 技 术 要 求 2 基本误差 2.1 绝缘电阻表的基本误差按公式(1)进行计算。在标度尺测量范围(有效范围)内,每条选定分度线的基本误差极限值应不超过表1的规定。 P R F 100%B B E A ??-=? ??? (1) 式中 B p ——绝缘电阻表指示器标称值; B R ——标准高压高阻箱示值; A F ——基准值。 2.2 对非线性标尺的绝缘电阻表的基准值规定为测量指示值。 2.3 对非线性标尺的绝缘电阻表的量程划分为三个区段(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ),如图1所示。 图1 绝缘电阻表量程区段 2.4 Ⅱ区段长度由厂家提出,但不得小于标尺全长的50%。Ⅰ区段为起始刻度点到Ⅱ区段起始点,Ⅲ区段为Ⅱ区段终点到最大有效量程点。 2.5 Ⅱ区段为高准确度区,Ⅰ和Ⅲ区段为低准确度区。表1为绝缘电阻表准确度等级与各区段允许误差限值的关系。 表1 3 绝缘电阻 绝缘电阻表的测量线路与外壳之间的绝缘电阻在标准条件下,当额定电压小于或等于1kV 时,应高于20M Ω;当额定电压大于1kV 时,应高于30M Ω。 4 倾斜影响 绝缘电阻表的工作位置向任一方向倾斜5°,其指示值的改变不应超过基本误差极