文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 截止阀使用说明书

截止阀使用说明书

截止阀使用说明书
截止阀使用说明书

截止阀安装使用说明书

1概述截止阀是用来关闭、开启和节流管道介质,截止阀可以完全阻断流体,在阀杆作用力下形成良好密封; Y 型截止阀根据阀门的总体设计安装要求确定;截止止回阀在打开状态下可作为控制管道介质单向流动的元件,当介质顺流时由管线自身压力的作用开启阀门,当介质倒流时依靠阀瓣自身重量和介质回流的压力作用在阀瓣背部,使阀瓣与阀座形成密封,达到止回截流的目的。在 10%的开启位置至全开时,采用节流型阀瓣的截止阀对管线的流量调节是有效的。

该类阀门顺时针旋转手轮,阀瓣下降,直到完全将通道切断,阀门关闭。逆时针旋转手轮,阀瓣上升,直到碰到阻挡,阀门打开。对于电动装置阀门,在断电等紧急情况下,可以使用备用手轮打开和关闭阀门。

在不超过 10%开启状态连续节流会对阀瓣和阀座引起剧烈振动、噪音、磨损和损坏。

2阀门的储存

发运准备

阀门的包装应能防止阀门在运输过程和储存时不发生任何损坏。并应注意以下几点:八、、?

1)包装时,阀瓣应处于关闭状态。

2)阀门法兰密封面 / 焊接坡口 / 螺纹端应涂合适的防护油脂(不锈钢材质除外) ,阀

门两端应可靠地固接木质、木纤维或塑料端盖以防护连接端面和阀门内部。

3)电动装置阀门包装时须小心地安全固定,以确保电动装置不会损坏并不至于穿破木箱/ 板条箱。

4)包装型式应在订单中明确规定,以便安全地运输至目的地和确保安装前的保存。

吊运要求

A. 包装完好的阀门

板条箱:用叉车进行装卸。

木箱:在木箱的重心位置处设置装吊点进行装卸

B. 已开箱的阀门

1)这些阀门的吊运要采取合适的手段和措施如应用货盘进行装卸,注意应避免加工面受到损坏。

2)对大尺寸阀门,在吊运阀门时可用皮带或链条绕过阀体的颈部吊起,并应保持平衡以防止意外坠落或在吊运过程中松动。

做小I

警告 !

1)吊运设备(如皮带、链条等)的尺寸须合适,以便足够承受阀门的重量。

2)吊运须由有资格人员操作。

3)吊运时应避免通过人员的上空或任何当意外坠落时可能导致损害的区域。并按相关地方法规操作。

4)禁止通过绕在手轮、螺栓、马达、电动装置或其它附加装置上吊装阀门。

安装前的储存和防护

1)阀门应储存在封闭、干净和干燥的室内。附近不得有挥发性腐蚀介质。

2)阀瓣应处于关闭状态,通道两端应可靠地固接木质、木纤维或塑料端盖以防护阀门内部。

3)长期存放的阀门应定期检查,以确认以上状态得以保持。

4)电动装置阀门的储存和防护应同时参见电装的使用说明书。

仅当阀门有合适的包装时方可考虑短期存放在露天。并且:

1)不直接放置在地上。

2)不暴露在自然气候中,不直接接受阳光照射。

3)每个月定期检查包装情况。

3阀门安装

阀门安装前的检查

1)小心打开包装,并注意阀门上的标识和铭牌内容是否与使用要求相符。

2)拆除阀门通道两端的端盖,去除端面防护涂层。用压缩空气清洁阀门内部,确保没有任何异物如木屑、塑料等包装材料附在阀门内部、阀座或连接端面处。

3)通过阀门端部通道检查阀门内部的清洁情况、看是否有杂物和有害物质的侵蚀。

4)检查阀门的流向标记,以确保阀门正确的安装方向。

5)确保阀门在管线上能正确安装并拥有可靠的支撑,如有必要,在管线上设置膨胀

与弯曲补偿结构,避免过度的管道应力对阀门造成损害。

阀门安装说明

1)阀门应尽量安装在水平管道上,阀杆朝上;丫型截止阀根据安装要求安装。

2)安装时,阀瓣应处于关闭位置,以确保安装进程中不致损坏阀座/阀瓣密封面。3)当运行温度超过200° C (392° F)时,建议对阀门采取保护措施。以避免高温对操作和维护人员造成伤害。

4)电动装置阀门应特别注意当电装失效时阀门所处的状态(如“开”或“关”)。5)阀门的吊运参见“第节”。

法兰端阀门

-- 认真检查配对法兰的表面,如发现有可能引起泄漏的缺陷(如一个深的径向凹槽

或刀痕),应消除后才可以进行装配。

-- 阀门法兰和管道法兰应良好对正后才可以进行装配。螺栓螺纹可适当使用润滑油以避免咬合。装配时应有次序地拧紧螺栓(螺栓的紧固次序可参见“第5节图T),使作用在法兰和垫片上的力尽可能均匀,应避免一个法兰相对于另一个法兰发生扭曲及变形等情况发生。装配时,两法兰的平行对准是十分重要的,必须意识到如果在两法兰不平行的情况下进行强制装配,管道或阀门的一些部件可能会发生弯曲变形,从而损坏阀门。这种情况在大直径的管路中尤为明显,以上情况应引起评估变形人员的

注意并采取必要的预防措施。

焊接端阀门

-- 检查焊接端表面、尺寸和清洁情况,对涉及装配和焊接要求的各种条件进行评

估。

-- 建议微开启阀门以避免热膨胀对阀座密封面的损坏。

-- 焊接时应尽量采用较小的电流进行焊接,以避免阀门的密封区域产生热变形。对于

软密封阀门,必须采取有效的保护措施,以保证软密封面区域温度在焊接时不超过 95° C,过高的焊接温度将会对软密封造成损坏。

--用审定的焊接程序完成焊接。

螺纹端阀门

-- 检查阀门和配对管线上连接螺纹的形式和清洁情况,确保螺纹和外圆区域无可见

的凹痕、变形和杂物附在配合表面上。

-- 圆锥管螺纹在开始旋入时本身就是略松的配合,当螺纹已适当的啮合时应避免施加过大的扳紧力矩。

-- 可用适当的带子或细丝缠绕在管螺纹外表面(除非用户指定不能在螺纹表面附加密封材料)。

-- 在装配时应避免在阀体上施加过度的旋转力矩从而防止阀门上的相关零部件损坏。

6)安装完成后,在管道试压/加压前,应执行以下检查:

-- 所有的螺塞是否旋紧。

-- 检查阀体-阀盖螺栓以及其它螺栓是否拧紧。

-- 检查填料是否压紧,确保填料的密封性,但不能妨碍阀杆的升降。

-- 移开阀杆的保护性材料,润滑阀杆螺纹和轴承。

-- 打开阀门至全开状态。

7)齿轮箱或电动装置的安装参见“第 4节”及相应使用说明书。

4齿轮箱或电动装置的安装

1)一般来说齿轮箱和电动装置的安装和调试在阀门出厂前,已由阀门制造厂或该设备的生产厂家调试完毕,如果用户觉得有必要自行拆卸阀门的话,那么首先应该拆下驱动装置后才能拆卸阀门。

2)在使用前,用户应确保电动装置的电线连接和线路相位电压完全正确。

3)对于齿轮和电动传动,阀门通道最好处于水平方向,阀杆垂直向上。如果须其他的安装方向,用户应当考虑对传动装置采用适当的支承固定方式,同时与制造厂联系寻求解决方案。

5 阀门维护建议对阀门进行定期检查,至少,所有阀门每季度应当检查一次,以确保正确的操作和防止阀门泄漏,下列各项是需要重点检查和维护的区域。

-- 检查阀杆螺纹的损坏情况

-- 检查填料箱的泄漏情况

-- 检查体/ 盖连接处的泄漏情况

-- 检查所有外部连接处的泄漏情况

-- 操作阀门,检查关闭件是否灵活

-- 检查齿轮或电动装置的工作情况(当使用时)

-- 检查阀门外部是否有明显损坏和缺陷

阀杆螺纹的维护

-- 暴露在大气中的阀杆螺纹应保证良好的润滑,这样可以有效减小螺纹磨损和降低阀门的操作扭矩。

-- 对阀杆螺纹部分进行润滑是必要的,但制造厂并不推荐润滑阀杆的密封区域,这样做可能会导致一些有害的杂质和颗粒附在阀杆上或进入填料箱内从而带来严重后果。如阀杆螺纹严重磨损或变形,使用者必须与制造厂联系寻求解决方案。

体/ 盖密封的维护及垫片的更换

体/ 盖密封的维护

-- 体/ 盖密封检查是常规每月阀门维护检查的一个基本部分。

-- 如果是螺栓连接的体 / 盖密封产生泄漏,应当对阀盖螺栓螺母进行再紧固,每个螺栓的受力应尽量均匀。如果螺栓紧固后阀门仍然泄漏,就应当考虑更换密封垫片或检查垫片密封面是否有缺陷。

-- 对于高压、高温及温度 / 压力剧烈变化的工况,建议阀门在工作 24 小时后对阀盖螺栓螺母进行再紧固,以补偿可能发生的任何松动