文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时施工用电设计方案(完整版)

临时施工用电设计方案(完整版)

临时施工用电设计方案(完整版)
临时施工用电设计方案(完整版)

广西百色田东皇家·国际广场工程

施工现场临时用电组织设计

编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

编制日期: 2012年月日

广西百色田东皇家·国际广场工程

施工现场临时用电组织设计方案审批表

施工现场临时用电组织设计(方案)报审表

工程名称:广西百色田东县皇家.国际广场编号:A2

本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

目录

施工现场临时用电组织设计

一、编制依据

低压配电设计规范(GB50054-2011)

建筑工程施工现场供电安全规范(GB50194-93)

通用用电设备配电设计规范(GB50055-2011)

供配电系统设计规范(GB50052-2009)

施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)

建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)

建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)

建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2011)

建筑施工现场安全防护与文明施工图集(DBJ03-33-2008)

南宁市建设工程质量安全管理标准化图集(推荐性企业标准)

本工程施工组织设计及本工程设计图纸

田东县相关文件

二、工程概况

(一)、工程概况

1、皇家国际广场工程位于田东县东宁西路以北,江南路以南。本工程总用地面积3215.25m2,总建筑面积为40832.69m2,其中地上面积为36559.8m2,地下面积为4273.29m2,地下1层,地上31层,建筑结构总高度99.2m。

2、本工程现场场地窄小,东侧是汽车修理厂,平均距离约13米,工人食堂就设置在此;南面为田东县东宁路,距路边约10米,本工程办公室、工人宿舍区、售楼部就设在此场地,办公室、宿舍区为三层高的活动板房,一层为办公室,二、三层为工人住宿,管理人员的宿舍另设在售楼部西侧;西侧是田东高中鱼塘,中鱼塘边约10米;北面为田东高中,距离约有6-8米。

3、为了保证工程的钢筋材料堆放、加工制作有场地,在北面租田东高中一块空地,此地比较近本工程,租期为6-7个月;待地下室施工完成并土方回填、硬化地面后移到本工程场地内,基础回填面结合地下室顶板空间作为后期钢筋加工场地。

4、各电箱平面布置详临时用电施工平面图。

(二)、大型机械概况

1、QTZ5512(自升式)塔吊

根据本工程实际情况及施工组织设计设置,本工程只安装一台QTZ5512(自升

14轴位置处;

式)塔吊可满足工程需要,塔吊位置设在○N-○Q×○13-○

2、施工外用电梯

16轴

14-○为满足民有施工人员上下及物料运输,在A座○G-○J×○

17轴外侧、B座○N×○

外侧阳台处各安装一台SCD100/100施工外用电梯,机底就落座在地下室顶板面上。

3、长螺旋挖孔机

根据工程设计图纸,本工程地基为?600㎜长螺旋挖孔灌注桩+碎石褥垫层的复合地基,根据工程桩根数量,准备两台SZKL600B深也长螺旋钻孔机及两台HBT60C拖式混凝土泵,根据工程进度需要进行调配。困桩基机械使用时间短及其使用功率应比塔吊和外用施工电梯等总用量小,且塔吊、外用施工电梯是在桩基础完成后才安装使用,故桩机用电计算不考虑,在桩机使用时直接从总箱单独接出。

三、施工机械

四、设计内容和步骤

4.1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定本临时用电施工设计,接地电阻R≤4Ω。

4.2、确定用电负荷:

(1)、塔式起重机

K x=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

将J c=40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P n=40kW

P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×(0.4/0.25)1/2×40=50.6 kW

P js=K x×P e=0.85×50.6=43.01kW

Q js=P js×tgφ=43.01×1.33=57.34kvar

(2)、建筑施工外用电梯

K x=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.85×22=18.7kW

Q js=P js×tgφ=18.7×1.33=24.93kvar

(3)、钢筋调直机

K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.65×4=2.6kW

Q js=P js×tgφ=2.6×1.02=2.65kvar

(4)、钢筋切断机

K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.65×11=7.15kW

Q js=P js×tgφ=7.15×1.02=7.29kvar

(5)、钢筋弯曲机

K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.65×6=3.9kW

Q js=P js×tgφ=3.9×1.02=3.98kvar

(6)、直流电焊机

K x=0.7,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

将J c=50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n=10kW

P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =3×(0.5/1)1/2×10=21.21 kW P js=K x×P e=0.7×21.21=14.85kW

Q js=P js×tgφ=14.85×1.33=19.8kvar

(7)、木工圆锯

K x=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.65×6=3.9kW

Q js=P js×tgφ=3.9×1.33=5.2kvar

(8)、插入式振动器

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.3×2.2=0.66kW

Q js=P js×tgφ=0.66×1.02=0.67kvar

(9)、平板式振动器

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.3×1.1=0.33kW

Q js=P js×tgφ=0.33×1.02=0.34kvar

(10)、木工圆锯

K x=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.65×6=3.9kW

Q js=P js×tgφ=3.9×1.33=5.2kvar

(11)、高压汞灯

K x=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.6×12×1.1=7.92kW

Q js=P js×tgφ=7.92×1.02=8.08kvar

(12)、碘钨灯

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.3×6×1=1.8kW

Q js=P js×tgφ=1.8×1.02=1.84kvar

(13)、白炽灯

K x=0.9,Cosφ=0.9,tgφ=0.48

P js=0.9×21×1=18.9kW

Q js=P js×tgφ=18.9×0.48=9.15kvar

(14)、空调

K x=0.3,Cosφ=0.3,tgφ=3.18

P js=0.3×6×12=21.6kW

Q js=P js×tgφ=21.6×3.18=68.68kvar

(15)总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx=0.95

总的有功功率

P js=K x×ΣP js=0.95×

(43.01+18.7+2.6+7.15+3.9+14.85+3.9+0.66+0.33+3.9+7.92+1.8+18.9+21.6)=141.76kW

总的无功功率

Q js=K x×ΣQ js=0.95×

(57.34+24.93+2.65+7.29+3.98+19.8+5.2+0.67+0.34+5.2+8.08+1.84+9.15+68.68)=204.39kvar 总的视在功率

S js=(P js2+Q js2)1/2=(141.762+204.392)1/2=248.74kVA

总的计算电流计算

I js=S js/(1.732×U e)=248.74/(1.732×0.38)=377.93A

4.3、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm2。

(1)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×50.6/(1.732×0.38×0.6)=128.13A

ii)选择导线

选择VV-3×50+2×25,空气明敷/架空线路时其安全载流量为141A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3-200/200 ,其熔体额定电流为Ir=200A,漏电保护器为DZ20L-160/160。

(2)、1号动力分箱至第1组电机(塔式起重机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

塔式起重机

Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x×Pe×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.85×50.6×1/(1.732×0.38×0.6)=108.91A

I js(1组电机)=108.91A

该组中最大的开关箱电流I js=128.13A

两者中取大值I js=128.13A

ii)选择导线

选择VV-3×50+2×25,空气明敷/架空线路时其安全载流量为141A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3-200/200 ,其熔体额定电流为Ir=200A,漏电保护器为DZ20L-160/160。

(3)1号动力分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×40/(1.732×0.38×0.9)=47.27A

该分箱下最大组线电流I js=128.13A

两者中取大值I js=128.13A

ii)选择导线

选择VV-3×50+2×25,空气明敷/架空线路时其安全载流量为141A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3-200/200 ,其熔体额定电流为Ir=200A,漏电保护器为DZ20L-160/160。

(4)1号干线导线截面及出线开关的选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

K x=0.65,Cosφ=0.75

I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.65×40/(1.732×0.38×0.75)=52.67A

该干线下最大的分配箱电流I js=128.13A

选择的电流I js=128.13A

按允许电压降:

S=K x×Σ(P×L)/C△U=0.65×2000/(77×5)=3.377mm2

选择VV-3×50+2×25,空气明敷/架空线路时其安全载流量为141A。

ii)选择出线开关

1号干线出线开关选择HH3-200/200,其熔体额定电流为I r=200A,漏电保护器为DZ20L-160/160。

4.4、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm2。

(1)、建筑施工外用电梯开关箱至建筑施工外用电梯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×11/(1.732×0.38×0.6)=27.86A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关的电流为I r=27.86×2(台数)=55.71A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。

(2)、2号动力分箱至第1组电机(建筑施工外用电梯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

建筑施工外用电梯

Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js= K x×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.85×11×2/(1.732×0.38×0.6)=47.35A

I js(1组电机)=47.35A

该组中最大的开关箱电流I js=55.71A

两者中取大值I js=55.71A

ii)选择导线

选择VV-3×16+2×10,空气明敷/架空线路时其安全载流量为71A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。

(3)2号动力分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×11/(1.732×0.38×0.9)=13A

该分箱下最大组线电流I js=55.71A

两者中取大值I js=55.71A

ii)选择导线

选择VV-3×16+2×10,空气明敷/架空线路时其安全载流量为71A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。

(4)2号干线导线截面及出线开关的选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

K x=0.65,Cosφ=0.75

I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.65×11/(1.732×0.38×0.75)=14.48A

该干线下最大的分配箱电流I js=55.71A

选择的电流I js=55.71A

按允许电压降:

S=K x×Σ(P×L)/C△U=0.65×2660/(77×5)=4.491mm2

选择VV-3×16+2×10,空气明敷/架空线路时其安全载流量为71A。

ii)选择出线开关

2号干线出线开关选择HK1-60/60,其熔体额定电流为I r=60A,漏电保护器为DZ15LE-

63/63。

4.5、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm2。

(1)、钢筋调直机开关箱至钢筋调直机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×4/(1.732×0.38×0.7)=8.68A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(2)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×5.5/(1.732×0.38×0.7)=11.94A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关的电流为I r=11.94×2(台数)=23.88A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/30。

(3)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.7)=6.51A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关的电流为I r=6.51×2(台数)=13.02A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-15/15 ,其熔体额定电流为Ir=15A,漏电保护器为DZ15LE-40/15。

(4)、直流电焊机开关箱至直流电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x×P e/(U e×Cosφ)=1×21.21/(0.38×0.6)=93.04A

ii)选择导线

选择VV-3×25+2×16,空气明敷/架空线路时其安全载流量为94A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制3台用电器,开关的电流为I r=93.04×3(台数)=279.12A。

选择开关箱内隔离开关为HH4-300/300 ,其熔体额定电流为Ir=300A,漏电保护器为DZ20L-400/315。

(5)、3号动力分箱至第1组电机(钢筋调直机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

钢筋调直机

Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js= K x×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×4×1/(1.732×0.38×0.7)=5.64A

I js(1组电机)=5.64A

该组中最大的开关箱电流I js=8.68A

两者中取大值I js=8.68A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(6)、3号动力分箱至第2组电机(钢筋切断机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

钢筋切断机

Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js= K x×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×5.5×2/(1.732×0.38×0.7)=15.52A

I js(2组电机)=15.52A

该组中最大的开关箱电流I js=23.88A

两者中取大值I js=23.88A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/30。

(7)、3号动力分箱至第3组电机(钢筋弯曲机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

钢筋弯曲机

Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js= K x×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×3×2/(1.732×0.38×0.7)=8.47A

I js(3组电机)=8.47A

该组中最大的开关箱电流I js=13.02A

两者中取大值I js=13.02A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-15/15 ,其熔体额定电流为Ir=15A,漏电保护器为DZ15LE-40/15。

(8)、3号动力分箱至第4组电机(直流电焊机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

直流电焊机

Kx=0.7,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x×Pe×台数/(Ue×Cosφ)=0.7×21.21×3/(0.38×0.6)=195.38A

I js(4组电机)=195.38A

该组中最大的开关箱电流I js=279.12A

两者中取大值I js=279.12A

ii)选择导线

选择VV-3×150+2×70,空气明敷/架空线路时其安全载流量为294A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH4-300/300 ,其熔体额定电流为Ir=300A,漏电保护器为DZ20L-400/315。

(9)3号动力分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×22.5/(1.732×0.38×0.9)=26.59A

该分箱下最大组线电流I js=279.12A

由于分配箱下有多组机械,所以最大电流需要乘以1.1的系数

两者中取大值I js=279.12×1.1=307.03A

ii)选择导线

选择VV-3×185+2×95,空气明敷/架空线路时其安全载流量为340A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH4-400/350 ,其熔体额定电流为Ir=350A,漏电保护器为DZ20L-400/315。

(10)3号干线导线截面及出线开关的选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

K x=0.65,Cosφ=0.75

I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.65×22.5/(1.732×0.38×0.75)=29.63A

该干线下最大的分配箱电流I js=307.03A

选择的电流I js=307.03A

按允许电压降:

S=K x×Σ(P×L)/C△U=0.65×2682.5/(77×5)=4.529mm2

选择VV-3×185+2×95,空气明敷/架空线路时其安全载流量为340A。

ii)选择出线开关

3号干线出线开关选择HH4-400/350,其熔体额定电流为I r=350A,漏电保护器为DZ20L-400/315。

4.6、4号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm2。

(1)、木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.6)=7.6A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关的电流为I r=7.60×2(台数)=15.19A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(2)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×1.1/(1.732×0.38×0.7)=2.39A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关的电流为I r=2.39×2(台数)=4.78A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(3)、平板式振动器开关箱至平板式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×1.1/(1.732×0.38×0.7)=2.39A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(4)、木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.6)=7.6A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关的电流为I r=7.60×2(台数)=15.19A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(5)、4号动力分箱至第1组电机(木工圆锯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

木工圆锯

Kx=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js= K x×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×3×2/(1.732×0.38×0.6)=9.88A

I js(1组电机)=9.88A

该组中最大的开关箱电流I js=15.19A

两者中取大值I js=15.19A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(6)、4号动力分箱至第2组电机(插入式振动器)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

插入式振动器

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js= K x×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×1.1×2/(1.732×0.38×0.7)=1.43A

I js(2组电机)=1.43A

该组中最大的开关箱电流I js=4.78A

两者中取大值I js=4.78A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(7)、4号动力分箱至第3组电机(平板式振动器)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

平板式振动器

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js= K x×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×1.1×1/(1.732×0.38×0.7)=0.72A

I js(3组电机)=0.72A

该组中最大的开关箱电流I js=2.39A

两者中取大值I js=2.39A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(8)、5号动力分箱至第1组电机(木工圆锯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

木工圆锯

Kx=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js= K x×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×3×2/(1.732×0.38×0.6)=9.88A

I js(1组电机)=9.88A

该组中最大的开关箱电流I js=15.19A

两者中取大值I js=15.19A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(9)4号动力分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×5.2/(1.732×0.38×0.9)=6.15A

该分箱下最大组线电流I js=15.19A

由于分配箱下有多组机械,所以最大电流需要乘以1.1的系数

两者中取大值I js=15.19×1.1=16.71A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(10)5号动力分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×3/(1.732×0.38×0.9)=3.55A

临时施工用电设计方案(完整版)

广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制日期:2012年月日 广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计方案审批表

施工现场临时用电组织设计(方案)报审表 工程名称:广西百色田东县皇家、国际广场编号:A2

目录 一、编制依据?错误!未定义书签。 二、工程概况............................................................................................. 错误!未定义书签。 三、施工机械?错误!未定义书签。 四、设计内容与步骤................................................................................ 错误!未定义书签。 5、绘制临时供电施工图............................................................................. 错误!未定义书签。 五、安全用电技术措施............................................................................ 错误!未定义书签。 六、安全用电防火措施?错误!未定义书签。 七、防雷装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。 八、接地装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。 九、安全事故应急预案............................................................................ 错误!未定义书签。 9、1、目得:?错误!未定义书签。 9、2、适用范围(危险源及应急)........................................................... 错误!未定义书签。 9、3、引用相关文件?错误!未定义书签。 9、4、应急小组 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 9、5、应急工具与准备 .............................................................................. 错误!未定义书签。 9、5、1、应急工具................................................................................... 错误!未定义书签。 9、5、2、应急准备..................................................................................... 错误!未定义书签。 9、6、应急响应 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 9、6、1、一般事故得应急响应?错误!未定义书签。 9、6、2、重大事故应急响应................................................................. 错误!未定义书签。 9、7、报警:............................................................................................... 错误!未定义书签。 9、8、上报 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 9、9、施工安全事故应急准备与响应措施 .......................................... 错误!未定义书签。 9、9、1、危险源与施工安全事故应急准备与响应措施?错误!未定义书签。 9、9、2、油料及化学品得泄露 .............................................................. 错误!未定义书签。 9、9、3爆炸与爆燃?错误!未定义书签。 9、9、4火灾?错误!未定义书签。 十、后附临时施工用电平面布置图?错误!未定义书签。

施工临时用电方案设计70096

为贯彻执行国家安全生产法律法规,保障施工现场用电安全,防止触电和用电火灾事故发生,促进施工安全,根据《施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求,建设工程在开工建设之前必须编制临时施工用电专项方案,结合本工程实际,特编制以下施工现场临时用电方案。 一、工程概况简介 工程名称:聚丰·皇阁豪苑枫叶居 建设单位:聚丰物业开发有限公司 设计单位:重庆大学建筑设计研究院 施工单位:重庆市渝万建设集团有限公司 工程地点:重庆市南岸区海棠溪新街 建筑面积:27496m2 建筑层高:26/-4层 建筑总高:99.5m 编制依据: (一)《重庆聚丰·皇阁豪苑枫叶居E栋施工图及相关文件》(二)《重庆聚丰·皇阁豪苑枫叶居E栋工程现场踏勘、调查咨询资料》 (三)《中华人民共和国建筑法》和《重庆市建筑管理条例》(四)ISO9001:2000标准的质量管理体系。 (五)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99,《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

二、工程用电机械设备表 工程用电机械设备表 根据供电方提供的三相四线制低压电力系统,结合本工程特征,我公司将严格采用TN-S接零保护系统,把供方提供的三相四线制低压电力系统(三相五线制),实行三级配电和二及漏电保护系统,电源线路采取架空和穿管地下埋设

三、供电总平面图(附后) 四、负荷计算: 施工现场总需要系数Kx=0.6。功率因素综合考试COSφ=0.65,根据变压器的位置及用电设备和现场的环境条件等确定总配电箱,分配电和开关箱ctgφ=1.17。 1、所有用电设备容量及计算符负荷: 基础阶段:∑pe=30+22×1+7.5+3.5+7.5+2.2+1.1×2+1.1×5+5.5+18×8=229.9KW 主体阶段: ∑pe=30+7.5+7.5+3.5+75+22×2+22×2+2.2×2+1.1×2+2.5×1+5.5+15=241.1KW 取大值∑pe=241.1 KW 根据公式求得施工现场的计算负荷为: P j=Kx∑pe=0.6×241.1≈145KW Q j= P j ctgφ=145×1.17≈170KVAR S j=P j2+ Q j2= 1452+1702 ≈223KVA I j= S j Ve=223/0.38 3 ≈339A (1)总配电箱至第一分配箱的计算负荷: pjl=(3.5+7.5+75+7.5+5.5)KW=99KW 因为(COSφ=0.6) Qjl=99×0.60≈59KVA Sjl= 992+592≈115KVA Ijl=115/ 0.38 3≈174A (2)总配电箱至2、3分配电箱的计算负荷:

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

幕墙工程临时用电施工方案

目录 No table of contents entries found. 一、施工临时用电总体要求 1.建立现场临时用电检查制度,按甲方关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2.现场临电采用TN-S系统,确保安全用电。临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3.施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到

规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4.配电系统必须实行分级配电。做到三级配电两级保护,现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定, 箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制, 流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。三级箱必须是“一机一闸一箱一漏”。 5.独立配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6.在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7.各种耸立设施必须按规定装设避雷装置。 8.手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。电源线、插头和 插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。 9.施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,架设高度按规范执行。 10. 电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于2~3米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

临时用电施工组织设计方案(范例)

xx 工程 临时用电施工组织设计 xx公司 xx日

建设单位: 建设单位意见: 监理单位: 监理单位意见: 编制单位: 技术负责人: 项目技术负责人:编制人: 审核人: 编制日期:

临时用电设计方案 一、现场堪测 本工程为xx,工程位于xx,1#楼为12层,2#楼为7层,由xx设计所设计。 二、现场布置 A、总配电室 据施工现场目前情况,业主单位在考虑整个工程施工期间电力布置情况,结合现场实际,已在场内设置了配电房,我公司进场后,在征得业主单位认可的情况下,随时检查屋面防水、排水情况,防止小动物进入配电室使配电电器和母线间造成短路故障,并配备1211灭火器,防止配电房着火燃烧,造成事故。 B、根据施工现场目前布局,结合工程特殊情况,遍于对现场配电系统作安全技术管理和维护,配电箱分级设置。即在全场设总配电箱分配电箱开关箱用电设备。见分级配电示意图。

B、配电箱及开关箱的位置及线路走向 总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,考虑到便于电源引入,减少配电线路,缩短配电距离等因素,总配电箱设置在配电房墙面,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同)。动力配电箱分设在总配电箱左右两侧,为现场整洁、美观考虑,动力线路出分配电箱后,木制电杆架空敷设,平直通入用电设备开关箱。各楼层用电用五芯电缆线引向楼层,沿外墙垂直向上延伸,每一楼层设一分配电箱,作楼层施工用电(楼层照明用电采用同样方法分级设置)。场内临时用房照明,分配电箱设置在四方墙上,沿墙线穿管设置,引向各照明点。 三、施工现场电力荷载计算

1施工机具容量统计表: 2、计算施工用电总容量 合计=1.1×[k1pa+k2pb+k3pc] 其中:1.1-用电不均匀系数 Pa-全部施工用电设备额定容量之和 ∑Pa=∑p电动机+∑p电焊机 Pb-室内照明设备额定容量之和 Pc-室外照明设备额定容量之和

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

工程临时用电施工方案

菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程 临时用电施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国电子系统工程第二建设有限公 司

2013年10月 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3用电布线情况 (3) 4 用电设备统计表 (6) 5 负荷计算书 (7) 6 防雷、接地 (11) 7 施工技术要点 (12) 8 安全用电管理制度 (15) 9 安全用电技术措施 (17) 10 电气防火措施 (18) 11 雨季临电维护技术措施 (19) 12 临时用电线路图 (19)

1 编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 1.3《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95 1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 1.7国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程 1.8甲方提供的现场电源资料 1.9施工组织设计 2 工程概况 菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程位于无锡市吴都路以南、宏铭公司以东地块。本工程为钢筋混凝土框架结构,生产厂房及连廊为4层,建筑面积约31967.92m2,非机动车库为2层,建筑面积为1420.41m2,其总建筑面积为33388m2。 业主在施工现场提供了1台500KVA的变压器,供施工现场临时用电,其中200A 已用于临时设施。施工用电沿围墙内侧或施工道路架空或埋地敷设。施工用电分别由配电房引至加工车间、塔吊、施工现场及其它用电点。在配电房内设一级配电箱,塔吊、井架等各用电点设总二级配电箱,楼内各施工用电接口设三级配电箱。根据施工阶段的转换,用电线路也随用电设备的增加或减少而改变。现场布置塔吊2台。 3用电布线情况 3.1布线原则 1)从现场四周的变压器向配电房引入的电缆架空引入配电房。 2)由配电房引出至各用电点的电缆埋地或架空敷设。 3)遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。 4)现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。 5)现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。 (2)供电方式及线路布局

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 *********,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6

K照=1.0 COSΦ=0.7 ΣP机=416.5 ΣP焊=426 ΣP照=25 经计算总用电量:P总=1.05×(0.5×416.5/0.7+426×0.6+25×1)=607.005 KVA 变压器容量:现场配置两台额定容量315 KVA变压器,变压器额定总容量为630KVA>607.005 KVA,可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设,按现场平面图的标示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用TN-S系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于4Ω。电缆埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)引出5路 低压柜引出BV-3×50+2×25 mm2电缆支路至QT80塔吊; 低压柜引出BV-3×120+2×70 mm2电缆支路至食堂配电箱;

施工现场临时用电施工设计方案

施工现场临时用电施工组织设计 一编制依据 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《建筑工程施工现场供电安全规》(GB50194-93) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程为一中综合楼,框架结构形式:,层数为7层,局部8层,建筑面积4765㎡,施工高度:29.1m,施工工期自2010年5月1日--2011年 7月30 日。甲方已经提供全套图纸,施工现场围下水管道为、埋地线路等全部取消,已无各种埋地线路,在场子外有一个变电室,由变电室直接供工地临时用电总线路,各种手续已具备开工条件。本工程由建筑勘察设计设计,建设单位为:一中,,区古城建筑工程有限责任公司施工二处承建。 三、设计的容和步骤 (一)现场勘察及初步设计 1、为减少投资费用且施工现场用电量不大,考虑一中的实际情况,可由配电室直接至工地现场总配电箱。本设计只负责现场配电线路,箱体及电气开关的选择。 2、根据《施工临时用电安全技术规》本供电系统采用TN-S(三相五线制)接零保护系统供电。 3、整个供电系统实行“三级配电、两级保护”,根据施工现场用

电设备布置情况,在设备或用电负荷较集中区域设一总配电箱,自总配电箱沿道路地埋干线支分箱,再由分箱成“放射形”引至各自用电设备的开关箱。配电箱电器开关的设置应符合《施工现场临时用电安全技术规》的要求。 4、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4欧母。 (二)负荷计算 1、施工设备用电统计(总计:86.2KW) 机械施工现场设备功率一览表 2、确定计算负荷: (1)塔式起重机: 查表Kx=0.3 COS¢=0.7 tg¢=1.02 1)先将JC=40%统一换算到JC=25%的额交容量: Pe1=2pe×∫JC=2×21.2×∫0.4=26.8kw 2)计算负荷: Pjs1=kx×pe1=8.04kw Qjs1=tg¢×pjs1=8.2kw (2)卷扬机:

临时用电专项工程施工组织设计方案99733

临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中拓建设工程发展 编制时间: 2016 年 1 月 20 日

临时用电专项施工方案 一、工程概况: 本工程位于市江夏区纸坊街文化路以西,建筑设计由威斯顿建筑设计所完成,省地质勘查基础工程公司勘测。建设规模:15089.84 m2,其中地上14237.59 m2,地下852.35m2。本工程采用剪力墙结构体系,设计使用年限:50年,耐火等级:一级,地下室防水等级:二级,抗震设防烈度:六度。本工程楼层为18层,建筑高度为52.65米。本工程基础桩采用旋挖钻孔灌注桩,采用桩端后压浆工艺,建筑桩基设计为甲级。 本工程由_永泰建设工程监理_实施工程监理, 江夏区建筑管理站质量监督检验站进行质量监督,江夏区建筑管理站安全监督站进行安全监督。 施工用水及生活用水,业主已接接入施工工地。施工用电:在建筑物的东北处业主所安装的变压器可直接接入施工现场。施工场地的三通一平均基本完成,具备开工条件。 2、本工程的主要工程机械有:砂轮切割机、套丝切管机、弯管机、台钻、直流电焊机。(详见施工用电计算表) 二、施工现场用电量统计表:

三、设计容和步骤: (一)、现场勘探及初步设计 (1)甲方提供引入电源,变压器电源进线在施工现场的东北角,供整个施工现场和办公区的临时用电,现场电源为380V低压供电,一台500KVA变压器供1台塔吊、1台施工升降机、 4台电焊机、2台潜水泵、1台闪光焊机、办公室照明。在500KVA变压器设一间总配电房,用电设备的位置和线路走向见附图。 (2)根据施工现场用电的有关规定采用TN-S系统供电。以保证施工现场临时用电的安全性和可靠性;施工现场设备布置情况,采用电缆埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两级防护。 (3)施工现场共设三个回路的分配电箱,施工现场用电再从分配电