文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AHU空气处理机组选型手册

AHU空气处理机组选型手册

AHU空气处理机组选型手册
AHU空气处理机组选型手册

目录1.如何确定机组型号

2.AHU定义及常用场合功能排布

3.各种功能段使用介绍

第一部分

如何确定机组型号

1.箱体(客户有要求的除外)

2.机组高度2300mm及以下,整机运输;机组高度23mm以上,散件运输。

当机组总高模数大于等于25或宽度模数大于25时,底座槽钢采用100mm,其余均为80mm。

3.表冷器选型

表冷选型出水温度偏差±0.5℃范围内

水阻在110KPa以内(水阻太大时可将盘管前后分级,或左右分)

迎面风速>2.9m/s时,要加挡水板(在湿度较大的地区,如广州、深圳等地,建议冷盘管迎面风速高于2.8m/s 时,即加装挡水板)

选盘管时冷量需乘以1.06的安全系数

4.风机选型

机组全压>1200Pa时,选用后倾风机

风机出风口风速:直接出风风机,风口风速≤13m/s

不直接出风风机,风口风速≤15m/s

电机极数的选择:风机转速<600r/min,选用6极电机

风机转速600--3000r/min,选用4极电机

风机转速>3000r/min,选用2极电机

无蜗壳风机:必须找厂家选型,无涡壳风机功能段排布上均流在风机段之前。

对于风机电机直联的注意一般都要配变频电机。

5.机组带转轮除湿机的,一般转轮除湿段和机组前后功能段都是通过帆布软接,注意前后预留中间段,帆布软接一般是根据现场情况配,工厂不带。

6.所有的加湿器都要加接水盘,高压喷雾和喷淋还要加装挡水板和开门。喷淋前后都要预留中间段,并且开门。喷淋段本身也要开门。

7.没有特殊要求不允许机组配置外置板式加袋式共滑道。

8.如果要装压差计,初中效不能同框架或者滑道。

9.加湿出风段在一起时,出风段需要设置门。

10.机组配置紫外线灯的,注意机组的宽度是否大于紫外线灯的长度。不同规格紫外线灯的长度:20W——604mm 30W——908.8mm 40W——1213.6mm

11.湿膜加湿分直排水和循环水两种,我们通常采用的是直排水的。湿膜在功能段上作为加湿用还是作为挡水板是有区别的,所以报价及EOF中要明确。

12.在对噪音要求较高的场合,一般会配置900mm长的消声段,舒适性场合一般选用孔板+玻璃棉形式的消声器,净化场合采用微穿孔的消声器。

13.风阀执行器

开关量

14.射流风口

第二部分

1.AHU定义

AHU:Air Handling Unit由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。能够完成空气输送、混合、加热、冷却、除湿、加湿、过滤、消声、热量回收等功能。

2.常用组合形式

2.1机组按结构形式可分为:卧式,立式,吊顶式。按用途分可分为:普通舒适性机组,净化机组等;

3.按不同使用场合常用的功能组合

按使用场合,AHU可分为:1)舒适性的场合2)工业净化行业3)生化净化行业4)化工行业5)烟草工业6)纺织工业7)汽车工业8)热回收的应用9)除湿机的应用10) 大温差空气处理机组11) 干燥天气的地区

3.1舒适性AHU

舒适性的AHU服务对象为人,功能类似于家用空调。最主要的功能为调节空气的温度,对空气进行制冷、加热,简单的过滤及低要求的湿度调节。此类AHU对风量要求不是很严格,只要风量能够带走空调房间的冷(热)负荷,送风温度即可。

舒适性AHU的常用功能段组合:

A.过滤段+盘管段+风机段

此种组合为最常见的舒适性AHU,配置也为最低。

过滤器可选用一般的尼龙网、低等级(G3,G4)的板式或袋式过滤器。过滤器采用外置安装方式,一般为从侧面抽拉,部分吊顶机组会采用从下部抽拉。

盘管一般按制冷工况选型。

在二管制的场合,盘管一般按制冷工况选型,夏天通冷水制冷,冬天通热水制热。

在四管制的使用场合,制冷盘管和制热盘管独立,即功能段按:过滤段+表冷器段+加热盘管段+风机段。从安装及成本方面考虑,一般将加热盘管放在表冷盘管后边,置于同一水盘里。少部分客户会要求在表冷和加热盘管之间增加一中间段,以方便两盘管的检修及清洗。

风机一般为普通离心风机。可采用皮带传动或外转子风机。

此种机组全回风工况、全新风工况、混合工况均适用。混合工况时,新、回风一般在管道内混合,再进入机组。

B.混合段+过滤段+盘管段+风机段

和A类机组的区别在于多一个混合段,可方便进风管道的连接,方便新回风比例的控制,方便过滤器的安装、更换。

针对其他一些使用要求较高的场合,可增加以下功能段:

袋式过滤段。除了配置低等级的初效过滤,再增加等级(F5-F7)相对较高的袋式过滤器。一般配在板式过滤器后,可同板式过滤器共用滑道安装。

活性炭过滤段。一些高档场合使用,活性炭过滤可除去空气中的异味、烟尘。

加湿段。舒适性场合的AHU,从成本考虑,一般使用湿膜加湿或高压喷雾加湿等其他价格较低的加湿器。此类加湿器效率相对较低,但足可满足“使人感觉空气舒适、不很干燥”。

消声段。在对噪音要求较高的场合,如医院、会议室、剧院、电台等,通常会增加消声段。舒适性场合的消声器一般选用孔板+玻璃棉形式的消音片。

3.2电子工业净化场合

净化行业的AHU首要服务对象是生产工艺,其次才是人。工业净化行业对空调房间的各种参数有专门的标准、规范,一般对温度、湿度、压力、风量以及洁净度等参数都有较高的精度要求。对AHU的选型设计及加工要求相对较高。AHU一般具有风量大,机组压力高,过滤等级高,控制相对复杂等特点。电子工业净化场合常用AHU组合:

A.混合段+初效过滤段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+均流段+中效过滤段+送风段此种组合为最为常见的净化机组。

混合段通常配有风阀,用以调节新回风比例。

初效过滤段通常为G3、G4板式过滤器。部分客户会要求用袋式过滤器。净化型AHU的过滤器可按下表配置

建议换气次数

350

60

28

18

10

6~8

加湿器一般采用高效率的等温加湿,即蒸汽加湿。在有蒸汽源的情况下,首选干蒸汽加湿器。在没有蒸汽的情况下,一般选用电极式加热器。也有客户会选用电热式加湿和二流体加湿(汽水混合)等其他加湿方式。净化场合不推荐使用高压喷雾、湿膜加湿。

净化型AHU的机组,风机一般使用后倾型的离心风机,使用皮带传动。因担心皮带会产生粉尘,部分客户会要求用直接驱动方式的离心风机,即风机电机采用联轴器联接。无蜗壳的风机在净化型AHU 里使用也较为广泛。

为保证空气的洁净,一般在风机段后,即正压段再设置高等级的过滤器。因为风机段后的机组内部压力要高过大气压,所以不用担心因机组漏风而引起的空气污染。风机后的均流段起均匀气流及检修的作用。

客户可根据洁净等级再增加更高等级的过滤器在机组中。洁净等级高的场合,一般在房间内送风口处设置高效过滤器(HEPA)。

B. MAU(Make-up Air handling Unit)

进风段+初中效过滤段+一次加热段+一次表冷段+二次表冷段+二次加热段+加湿段+风机段+均流段+高效过滤段+送风段

MAU:新风机组,作为净房里的补风机组,将新风直接处理到送风状态点送入房间,不再经过回风机组进行处理,所以机组进出风焓差非常大,制冷、制热盘管的排数多,或采用多级制冷、制热的方式。电子工业净化场合的AHU常用其他功能段还有:

喷淋段,又称水洗段,Air Washer。起加湿、净化空气的作用;

化学过滤段。用来除去空气中的有害气体;

消声段。对噪音要求高的场合,会增加消声段。消声尖劈采用微孔板材料,不含其它填充物;

电子工业净化场合常用的另外设备:干盘管(DCC, Dry Cooling Coil)。使用场合:在有洁净要求的小区域采用。洁净空气不再回到空气处理机组内,而是利用干盘管等含湿量的降温,通过FFU循环至室内。干盘管通常和新风机组和FFU配合使用,干盘管只负责处理空调房间里的冷热负荷。制冷时,因房间里无湿负荷,盘管不会产生冷凝水,所以称为干盘管。

干盘管的主要特征有:

1.无冷凝水产生(若有冷凝水则会滋生细菌)

2.全冷量=显冷量(Total equal sensible)

3.盘管的风阻一般不能大于40Pa(小循环的压力靠FFU的电机驱动,压力不能大)。排数一般为2~3排。盘管迎面风速一般不大于1.5m/s。部分客户因安装空间及成本的原因,将盘管迎面风速适当做大,但必须以满足阻力不超标为前提。

4.盘管进水温度一般可采用大于等于12℃的冷水(可以利用AHU的出水引至盘管),也可以采用7 ℃。

生化行业净化AHU

制药行业用AHU常用功能段布置和电子行业相似。特殊之处在于:

部分空调房间要求相对湿度较低,通常在AHU中配有除湿装置,较为常用的除湿有冷冻除湿和转轮除湿。一般功能段排布为:新风进风段+初效过滤段+(前)表冷段+中间段+转轮除湿机+回风段+(后)表冷段+加热段+风机段+中效过滤段+送风段。前表冷处理新风,经转轮除湿机后,空气温度上升,后表冷则负责处理这部分温升及房间里的负荷。

对空气中菌群含量要求严格,通常配有臭氧除菌装置。因臭氧有较强氧化性,且极容易溶于水中,所以臭氧发生装置一般安装于送风段,以防臭氧腐蚀盘管等部件。

医院手术室用AHU

洁净手术室专用空调机组,常用功能段排布为:

进风段+初效过滤+风机段+均流段+表冷段+加热段+加湿段+中效过滤段+送风段

主要有以下特点:

1) 中效过滤器设置于机组正压段,因负压段多漏气,中效若设在负压段,易使未经中效过滤处理的空

气进人高效过滤器,缩短其使用寿命。

2) 与传统机组相反,表冷段设置在正压段,这样就可以从根本上消除盘管积水、不易排水的问题。更为重要的是,由于正压的存在,可以将传统的水封取消,彻底解决了因积水而滋菌、污染和臭气等间题。

3) 因手术室净化空调系统存在相对冷热负荷小的特点,因此强调热交换器(表冷器)应优

先满足洁净要求,保证其不易积尘,而热交换效率可在其次。所以,热交换器翅片一般采用平翅片,间距可放大,并涂亲水膜,以利翅片表面不易形成小水珠,减少气流带水现象。盘管所在截面的气流速度不应大于2m/s。

4) 由于机组取消了水封,为防止室外不洁空气倒灌而设置气密性自动排水阀,有水时自动排水,无水时自动关闭,隔绝倒灌的可能。

5) 考虑到洁净要求,加湿段一般采用二次发生蒸汽的干燕汽加湿器,不采用水雾化加湿、电极加湿等方式。

6) 电加热器采用不锈钢光管制作,表面平滑、耐腐蚀、不易积尘、易清洗。

7) 机组内设置紫外线杀菌等装置,对空调机组内部进行消毒,有效控制箱内微生物生长,消除异味。紫外杀菌灯通常安装与细菌易滋生的表冷段、过滤段。但紫外杀菌灯长期照射普通化纤材料过滤器,容易造成过滤迅速老化,使滤料粉末化,造成空气污染。所以如需在过滤段前后安装紫外灯,过滤器需为玻璃纤维材料。

8) 净化系统的消音器不应采用常用的复合阻抗式消声器,因这种消音器的内填吸声材料往往为玻璃棉,覆面材料为玻璃丝布。在气流长时间冲击下,易破损,形成纤维飞散,损害人体健康。现洁净手术室一般采用金属微孔板消声器,虽也有其不足之处(例如微孔处也易积尘),但现行技术措施还是能满足使用要求的。

9) 干蒸汽加湿过程中,应力求加湿的蒸汽尽量不带或少带沿程产生的冷凝水,并应确保加湿器底部的冷凝水排泄通畅,因此,在施工中就要求特别注重蒸汽管的保温质量和坡度的控制,必要时,应按户外蒸汽管道的要求设置铝皮保护,以保证保温效果和管道中不易积存冷凝水,其输送管道的材质最好使用耐腐蚀的内壁抛光的不锈钢管,连接方式应为焊接。加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。Ⅰ~Ⅲ级洁净用房净化空调系统的高效过滤器之前系统内的空气相对湿度不宜大于75%。

10) 考虑到手术室排风中含有有害细菌、微生物等。因此.排风口处应设置初、中、高效过滤器,并应设置排风消毒装置,这样可以有效地阻止手术室停用时室外不洁空气的进人,防止排风污染。

11) 同理,为防止室外不洁空气混人,新风口处应尽量设置初、中、高效三级过滤器,至于回风口,为防止回风中夹带的毛发、纺织纤维等沉积在盘管等部件上,建议设置中效过滤器。

12)净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材料或面层,通常用不锈钢材料。内部结构应便于清洗并能顺利排除清洗废水,不易积尘和滋生细菌。

新风的单独处理

在新风通路上设置初效+中效新风过滤机组:

一些手术室的净化空调系统设计中,新风的过滤问题未能引起充分的重视,新风常常是不经过独立的过滤处理而直接与空调回风混合,其结果导致中效、高效过滤器寿命缩短,更换频繁,系统的运行维护成本加大,甚至影响手术室的正常使用。这是因为新风与回风混合前,两者的空气含尘浓度相差过大,新风即便经过初效处理,其处理后的含尘浓度(30.5mm)也比十万级空调回风在同粒径范围内的含尘浓度大70倍左右,是百级空调回风同粒径范围内含尘浓度的几万倍,从而使中效乃至高效过滤器没有足够的保护。为解决此问题,通常在新风机组内安装了独立的初效+中效过滤器,使新风经过两级过滤后再与回风混合,此时混合前的新风与回风在同粒径范围的含尘浓度比较接近,真正起到了保护中效、高效过滤器的作用,而且新风过滤机组的初、中效过滤器清洗、更换方便,与更换高效过滤器相比投资少,维护简便。

其他行业AHU的主要特征:

化工行业:空调环境中通常会有有害气体,根据其他成分,需做以下特殊处理:

空气中含酸性或碱性腐蚀气体。盘管应使用防腐性能高的翅片,如铜箔、不锈钢片等,若空气中腐蚀性气体成分较低,可选用亲水铝箔。

空气中含易燃易爆的气体成分。AHU中内部的电气设备(电机、灯等)、运动件(风机)应为防爆的,防爆等级应严格遵守设计要求。

空气中含有毒气体。在AHU中应设置化学过滤器,化学过滤器的填充成分,根据空气中含有的具体气体确定。

烟草行业:1) 空调系统风量大,全年运行,空调设备运行要节能2) 部分车间要求恒温恒湿3) 生产产尘量高,对空气净化要求高4) 烟草粉尘呈碱性,机组内部部件要能耐腐蚀

根据以上特点,通常烟草行业的AHU:

1.采用滤筒过滤器。滤筒过滤器额定风量大,维护方便,可以反复使用,维护费用低。但除投资大,

部分客户采用普通袋式过滤器代替。

2.因产尘量大,部分客户会使用喷淋段来除尘。

3.产尘量大,盘管易堵塞,需经常清洗。所以盘管翅片间距较大,建议在3mm(即8片/英寸)以上。

4.烟草粉尘呈碱性,通常机组内部钣金部件及箱板采用不锈钢材料。翅片采用铜箔、不锈钢或亲水铝

箔。

第三部分

各种功能段使用介绍

1.混合段/进风段/出风段

段长:如果风口尺寸无特殊要求,段长根据机型按下表,

机型段长

~1215 600

1216~1927 800

1928~2533 1000

2534~3560 1200

风口尺寸:以上图为例,图中A不能小于100mm,即风口边缘离箱板边缘不小于100mm。W≤L-200,风口在宽度及高度方向均需遵循此条件。如客户无要求,风口的大小应保证风速不大于8m/s。

风阀尺寸:镀锌板风阀在(100*100~2000*3000mm)范围内长宽可任意选择。铝合金风阀宽度(手柄侧)需=N*100+10,N为整数(因为铝风阀叶片定宽100mm,10mm为安装需要),长度方向任定。

风阀执行器:

旁通风阀尺寸的计算:按回风量计算。

2.过滤段

2.1过滤器的分级现较为通用的为欧洲标准,各等级对应效率见下表:

2.2如客户对过滤器等级无具体要求,过滤器等级可按第一部分中推荐确定,通常前后及过滤器等级差为3-4,等级差太小后级过滤起作用小,等级差太大前级过滤对后级过滤的保护作用弱,造成较贵的后级过滤更换周期缩短,维护费用高。

2.3普通板式、袋式过滤器分为滑道式和框架式两种安装方式。滑道式成本较低,但过滤器密封性能较差,一般用于普通舒适性空调;框架式成本较高,但密封性能佳,净化空调需使用框架式安装。

2.4 净化空调对机组风量要求严格,单个过滤器的额定风量不能超标。否则易造成机组阻力增大,风量不足,过滤器寿命变短。

3.表冷段

3.1表冷选型出水温度偏差±0.5℃范围内,水阻在110KPa以内,迎面风速>2.9m/s时,要加挡水板(在湿度较大的地区,如广州、深圳等地,建议冷盘管迎面风速高于2.8m/s时,即加装挡水板);

3.2 水阻太大时可将盘管前后分级,或左右分;

3.3盘管型号含义:

4 W H 10 04 C-10Tx610

盘管孔高(TH)x翅片长度(FL)

片型

排数

每英寸片数代号,

回路代号,Q=1/4,H=1/2, L=3/4, S=1,M=3/2, D=2

冷媒为水

铜管管径,3 =3/8“(9.52) ,4=1/2“(12.7),5=5/8“(15.88)

3.4现有表冷选型软件输入的风量是标准状态(在温度t=20℃,绝对压力P=0.1MPa)下干空气的风量。但实际使用时,用户一般检测的是机组送风风量,没有用户会按送风状态再来推算回标准空气风量,所以会造成机组盘管的工作风量和设计风量相差较大。

举例说明:客户要求的风量为20000,新风37℃进风,15℃送风。实际使用时用户按送风(即15℃)检测到20000CMH,按照空气PV/T=恒值的定律,算回到进风状态时的风量为21528CMH,即盘管实际处理的风量为21528CMH,比设计值大了7.6%。因为工艺性空调(新风机组)对送风温度非常敏感,多7%

的风量,会使机组送风温度高过露点1到2度,直接导致除湿不尽,吹白雾现象。

为解决此问题,当机组为工艺性场合(电子、医药、手术室、恒温恒湿及其他对温湿度要求高的场合)使用的新风机组,机组冷量选型时应留有安全系数。

安全系数按下表:

(进风-送风)干球温度℃冷量安全系数

<=18 1.05

>18 1.06

>22 1.07

>25 1.08

例如:进风干球36℃,处理到15℃干球送风,则温差为21℃,选盘管时冷量需乘以1.06的安全系数。

4.挡水段

挡水板工作原理:含有水滴的空气经过挡水板,水滴被挡水板截留流至水盘里。从而防止空气里的水雾流到箱体中其他功能段内。

按材料分类:常用的有:镀锌板、铝合金、ABS、玻璃钢、不锈钢等。一般场合选用镀锌板或者铝合金,部分需防腐性能高的场合用ABS或不锈钢材料。

选择:当表冷盘管迎面风速超过2.9m/s时,需在盘管后安装挡水板,不占用单独的段长。高压喷雾加湿段需安装挡水板,挡水板放在高压喷雾加湿器后,和高压喷雾加湿器共900mm段长。

高压喷雾加湿后需安装挡水板。

5.热水加热段

热水加热的选型原则同表冷器相似。

材料、结构参数同表冷器。

热水加热盘管不需设安全系数。

6.蒸汽加热段

蒸汽加热器一般为钢管绕钢片,也有钢管绕铝片、不锈钢管绕不锈钢片等。

7.加湿段

加湿器类型:

按加湿原理,可分为两大类:等温加湿(蒸汽加湿)和等焓加湿(水加湿)。通俗的讲,如果加湿器向AHU里喷的是蒸汽,就是等温加湿;如果喷的是水,就是等焓加湿。

7.1高压喷雾加湿。

工作原理:高压喷雾加湿器是将普通自来水经增压后,通过”细微雾化”喷嘴,产生非常细小的液滴,小液滴与干燥空气进行热交换,蒸发汽化,从而达到湿润空气的效果。

特点:1属于等焓加湿方式,加湿段之前需配加热段,提供空气温度,降低空气相对湿度,以更好的吸收;2调湿范围广:喷雾量为15kg/h-600kg/h;3加湿效率低,为30%-50%。

应用领域:是目前加湿器行业中应用最普遍的一种经济型加湿器,主要用于写字楼,宾馆,饭店等舒适性场所。对湿度要求高的工艺性场合不可使用。

选型方法:通常高压喷雾加湿器的技术参数标称都为“喷雾量”,选型时一般按加湿效率30%计算。即AHU所需的加湿量为A kg/h,则加湿器的喷雾量B=A/30%。

段长:高压喷雾段和挡水板合在一起,安装在同一个水盘里,所需最小空间900mm长。加湿喷雾段一般要有检修门以方便检修。

7.2湿膜加湿

工作原理:湿膜材料是一种亲水材料,它能将吸收在其中的水份均匀地分布在材料表面,形成水的汽化层,当空气流经材料表面时,将汽化层中的水份蒸发汽化,吸收到空气中。常用湿膜材料为可用金属材料特点:属于等焓加湿方式,洁净加湿不产生白粉现象,加湿距离短,饱和效率高,可达到90%以上,对水质无特殊要求,自来水即可,对空气有洗涤过滤作用,可兼作挡水板使用,结构简单,安装方便,无污染使用寿命长,加湿量可自身调节。加湿效率低。

应用领域:广泛用于宾馆、写字楼、空气处理机组、博物馆等领域。对湿度要求高的工艺性场合,不可使用。有机湿膜材料表面容易滋生细菌,在生化、医院等行业不可使用。

安装及段长:湿膜加湿器一般安装在加热段后。如果加热器是热水或蒸汽加热,可把湿膜紧贴加热盘管后安装,和加热盘管共用水盘。

高压喷雾和湿膜加湿都属于等焓加湿,加湿效率低,一般不用在对湿度要求高的工艺性场合。在少部分客户出于成本的考虑,可以将两者结合起来使用,即:高压喷雾+湿膜加湿,湿膜加湿既起到挡水板的作用,又起到加湿的作用。这种组合加湿效率相对单纯使用高压喷雾或湿膜较高,对湿度要求不是很严格的场合,可以采用。

特点:设计独特,是一种汽水分离彻底,不含杂质的洁净等温加湿。采用不锈钢制造,耐腐蚀,体积小,样式美观,安全方便,使用寿命长,维护费用低。快速扩散管可实现空气对均匀蒸汽的快速吸收,可满足一些对尾迹要求高的特殊场所。

7.3干蒸汽加湿器

工作原理:加湿时,将加湿器蒸汽与饱和蒸汽源接通,饱和蒸汽在外环管内流动,对喷管进行预热,进入汽水分离器内,使饱和蒸汽中的凝结水分

离,冷凝水经疏水器排除。干蒸汽经喷管进行第

二次蒸发汽化,从喷孔中喷出,实现对周围空气

加湿.

特点:设计独特,是一种汽水分离彻底,不

含杂质的洁净等温加湿;采用不锈钢制造,耐腐

蚀;体积小,样式美观,安全方便,使用寿命长,

维护费用低;快速扩散管可实现空气对均匀蒸汽

的快速吸收,可满足一些对尾迹要求高的特殊场

所。能满足相对温度的精确控制,蒸汽分布均匀,

能迅速在空气中被完全吸收,加湿效率高,广泛用于各个领域.

使用条件:必须有蒸汽源,蒸汽表压在0.02-0.4MPa范围内,大于0.4MPa时需要减压。需安装疏水器:一般选用自由浮球式或倒置桶式疏水器。

加湿过程及吸收距离:

在空调机组或风道中,100度的蒸汽与较低温度的空气混合伴有热交换,蒸汽付出热时就会产生冷凝,产成可见水粒子,可见水粒子吸收了周围空气的热量,然后再气化,成为湿空气。此段过程即为干蒸汽加湿器的吸收气化的过程,可见蒸汽被完全气化的距离即为吸收距离。上图:“可见蒸汽”区域为过饱和状态,如果在此区域内有阻挡物,蒸汽在阻挡物上冷凝,会造成过滤器阻力超大,风机及风道中带水,严重甚至电机被烧毁.

应用领域:干蒸汽加湿器因为高效、洁净,广泛应用于各种行业。

安装及段长:

位置A:…+加湿段+风机段+...,最为常用的排布方式。这时风机段可作为蒸汽的吸收距离。

位置B:加湿后面是过滤段,必须保证蒸汽的吸收距离。加湿段后的中间段(600mm)起蒸汽吸收作用,兼作过滤器的检修。

位置C:如果送风方向为水平出风,送风段可适当缩短(300mm)?,如果是其他方向出风,加湿段、出风段的长度均应保证。

干蒸汽加湿一般安装接水盘,防止加湿器会有少量的冷凝水。

7.4电极加湿器

工作原理:电极式蒸汽加湿器是一种利用交流电激活水分子脱离水而产生蒸汽。通俗的讲,电极式蒸汽加湿器将电极之间的水当作电阻来烧水,使水发热产生蒸汽。

特点:在没有蒸汽源或蒸汽源太远的情况下,为您解决蒸汽加湿的问题。显著优点:湿洁净,不产生任何细菌和有害物质,避免二次污染微,绝无任何白粉的产生,可有效避免钙镁离子等杂质的污染和对设备的侵蚀,加湿效率可达100%,饱和均匀加湿,水利用效率高,节水率80%以上。加湿控制系统响应敏感,加湿速度快。具备低温加湿的特点

使用领域:1、恒温恒湿机2、净化空调、组合式空调箱3、计算机房、程控机房4、办公室、会议室、居室5、博物馆、档案馆、手术室6、印刷厂、烟草工厂、制药厂、纺织厂、电子产品生产车间使用条件:1、供水水压:0.1-0.5Mpa ,2、环境温度:1-40℃,3、环境湿度:小于85%RH,4、水电导率:125-1250us/㎝,5、电源:AC380V,50Hz,6、工作压力:大气压。

易耗品:蒸汽罐为低值易耗品,运行时间为2000-4000小时,每种蒸汽罐到最大蒸汽生产量时需更换,否则会引起故障。

安装及段长:电极加湿的段长与干蒸汽式相同。

8.风机段

8.1AHU常用风机的种类

按叶片形式:

前倾,后倾,机翼型

按结构形式:

普通离心风机

无蜗壳风机

单吸风离心风机

按传动方式:

皮带传动

联轴器传动

直接连接

8.2风机的选型

前后倾

出口风速

功率,电机极数

皮带选型

9.均流段

10.消音段

11.电加热段

注意事项:风量和热量匹配的问题

12.中间段

需设中间段的位置:

13.空段

14.热回收段

15.燃烧段

16.喷淋段

17.附件(门、压差计及其他)18.非标部件

19.运输:整机、散件

电机及空开选择资料

电机空开选择 首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是: p=iucosφ; 对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:p=1.732iucosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式: i=p/1.732ucosφ 式中: p为电机功率 u为线电压,一般是380v cosφ是电机功率因素,一般取0.75 你的11kw电机的线电流: i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=11000/493.62=22.3a 由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是34a就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。 选择4平方的单芯铝线也可以满足正常工作,但启动电机的时候就有点困难,特别是电源电压不足的时候就更加困难,所以还是选择6平方的铝芯导线比较合适。

同理,7.5kw电机的线电流: i=p/1.732ucosφ=7500/1.732*380*0.75=7500/493.62=15.2a 考虑启动电流后,线电流为23a,选择4平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。 同理,3kw电机的线电流: i=p/1.732ucosφ=3000/1.732*380*0.75=3000/493.62=6.1a 考虑启动电流后,线电流为10a,选择1.5平方的铝芯导线就可以了,但考虑铝线架空机械强度,选择2.5平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。 总电路考虑三个电机同时使用,但不同时启动。 i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=21500/493.62=44a 取50a 选择10平方的铝芯导线比较合适。

AHU空气处理机组选型手册

目录1.如何确定机组型号 2.AHU定义及常用场合功能排布 3.各种功能段使用介绍

第一部分 如何确定机组型号 1.箱体(客户有要求的除外) 2.机组高度2300mm及以下,整机运输;机组高度23mm以上,散件运输。 当机组总高模数大于等于25或宽度模数大于25时,底座槽钢采用100mm,其余均为80mm。 3.表冷器选型 表冷选型出水温度偏差±0.5℃范围内 水阻在110KPa以内(水阻太大时可将盘管前后分级,或左右分) 迎面风速>2.9m/s时,要加挡水板(在湿度较大的地区,如广州、深圳等地,建议冷盘管迎面风速高于2.8m/s 时,即加装挡水板) 选盘管时冷量需乘以1.06的安全系数 4.风机选型 机组全压>1200Pa时,选用后倾风机 风机出风口风速:直接出风风机,风口风速≤13m/s 不直接出风风机,风口风速≤15m/s 电机极数的选择:风机转速<600r/min,选用6极电机 风机转速600--3000r/min,选用4极电机 风机转速>3000r/min,选用2极电机 无蜗壳风机:必须找厂家选型,无涡壳风机功能段排布上均流在风机段之前。 对于风机电机直联的注意一般都要配变频电机。 5.机组带转轮除湿机的,一般转轮除湿段和机组前后功能段都是通过帆布软接,注意前后预留中间段,帆布软接一般是根据现场情况配,工厂不带。 6.所有的加湿器都要加接水盘,高压喷雾和喷淋还要加装挡水板和开门。喷淋前后都要预留中间段,并且开门。喷淋段本身也要开门。 7.没有特殊要求不允许机组配置外置板式加袋式共滑道。

8.如果要装压差计,初中效不能同框架或者滑道。 9.加湿出风段在一起时,出风段需要设置门。 10.机组配置紫外线灯的,注意机组的宽度是否大于紫外线灯的长度。不同规格紫外线灯的长度:20W——604mm 30W——908.8mm 40W——1213.6mm 11.湿膜加湿分直排水和循环水两种,我们通常采用的是直排水的。湿膜在功能段上作为加湿用还是作为挡水板是有区别的,所以报价及EOF中要明确。 12.在对噪音要求较高的场合,一般会配置900mm长的消声段,舒适性场合一般选用孔板+玻璃棉形式的消声器,净化场合采用微穿孔的消声器。 13.风阀执行器 开关量

空气开关基础知识及选型

空气开关基础知识及选型 一、空气开关概念 空气开关即空气断路器,主要用于保护交流500V或直流400V以下的低压配电网和电力拖动系统中常用的一种配电电器,可用于不频繁接通和分断负载电路。当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 二、气开关分类 1、按极数分:单极.两极和三极 2.按保护形式分:电磁脱扣器式、热脱扣器式、复合脱扣器式(常用)和无脱扣器式。 3、按全分断时间分:一般和快速式(先于脱扣机构动作,脱扣时间在0.02秒以内)。 4、按结构型式分:塑壳式、框架式、限流式、直流快速式、灭磁式和漏电保护式。 电力拖动与自动控制线路中常用的自动空气开关为塑壳式。 三、空开的基本结构 组成:主要由触点系统、灭弧装置、脱钩器和操作机构等组成,操作机构又有脱扣机构、复位机构和锁扣机构。 1、触点系统 触点有主触点和灭弧触点,大电流的断路器还有副触点,这三种触点并联接在电路中。正常工作时主触点承载负载电流;开断时灭弧触点熄灭电弧,保护

主触点。当电路接通时灭弧触点先接通,主触点后接通,断开电路时顺序相反。副触点的工作在主触点和灭弧触点之间,也起保护主触点的作用。 2、灭弧装置: 灭弧装置大多为栅片式,灭弧罩采用三聚氰胺耐弧塑料压制,两壁装有绝缘隔板,防止相间非弧,灭弧室上方装设三聚氰胺玻璃布板制成的灭弧栅片,以缩少飞弧距离。 3、自由脱扣机构 自由脱扣是指断路器在合闸状态或合闸过程中,脱扣器能作用于脱扣机构使其断开。 4、脱扣器 脱口器又称保护装置,是用来接收操作命令或电路非正常情况的信号,以机械动作或触发电路的方法,脱扣机构的动作部件,它包括过电流脱扣器、失压脱扣器、分励脱扣器和热脱扣器,另外还可以装设半导体或带微处理器的脱扣器。 四、参数识别 例如: DZ10-100/330 Ie=60A DZ--“自动”的反拼音 10--设计序号 100--额定电流 3---表示极数即三相 3---脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式) 0---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头) Ie=60A---过电流调节 1、家用空开基本上是DZ,自带漏电保护,常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C3 2、C40、C60、C80、C100、C120等规格。

空气处理机组使用说..(1)

目录 一、机组特点????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2 二、型号说明????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3 三、外形尺寸及规格参数??????????????????????????????????????????????????????????????? 4 四、安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 机组的存放????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 机组的安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 水系统安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 风系统安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????12 电气安装?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12 五、调试???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14 六、日常维护?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14 七、故障分析和诊断???????????????????????????????????????????????????????????????????? 16 八、售后服务及保修???????????????????????????????????????????????????????????????????? 17

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 空气开关的型号: C D 65 D代表动力,C代表照明。 一、目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 二、工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压; 2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。 例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。 根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)看看四极断路器的选用吧! 属于下列情况,有必要选用四极断路器: 1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要; 2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器); 3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。 就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。 一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用[32A/2P断路器+漏电脱扣附件]即可。如果考虑[需用系数]的话,25A规格也可。 二、计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中: Ijs-------计算电流, Kx--------需用系数。家庭用电Kx在0.5-0.7之间足够, P---------安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去), cosφ------功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算. 得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路): 16A-对应线路为BV-2.5;20,25A对应线路为BV-4;32A对应线路为BV-6;40A对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。 一般选用正泰的,质量不错,价格合适!

空气处理机组选型指导

空气处理机组选型指导 由于空气处理机组型号众多,配置也各不相同,因此价格差异很大;在选型中除了要满足客户需要之外,特别要考虑的是机组的价格,为了有助于各工程师和分公司选择更低成本的机组以增加市场竞争力,特编写此选型指导。 一、空气处理机机型的选择 1.我们公司现有的空气处理机组一共有四种形式,其中YAH为单壁面板吊柜, YSM/YSE为双壁面板,可根据不同价格与功能及风量大小、安装方式灵活选 择。 2.从价格成本因素考虑,因此第一,应从客户对面板的要求来初步区分应该选择 单壁系列还是双壁系列的机组,如果客户对面板没有特殊要求,应优先选择单 壁系列的YAH和YSE风柜机组;如果需要采用双壁面板,也是在客户要求范围内选择薄的面板厚度的机组。第二,由于YAH部分机组采用直驱的电机, 因此不能调整机外静压,如果客户要求的机外静压与标准的不一致,则无法使 用;其余的机组因为采用皮带传动,可通过更改皮带轮来调整风机转速,以达 到调整机组的风量和静压的目的。第三,YAH均有最大风量和风压的使用限制,因此当客户要求的风量和机外静压过大时,就有可能只能选择YSE/YSM机组 来制作。第四,YAH/YSE为标准功能段的机组,如果客户要求其他的组合功

如图所示,阻力计算部件为混合段、初、中效过滤器、表冷器、挡水板、均流 板、消声器、出风段,此处假设回风管阻力大于新风管阻力,则 机外静压=B+C(如果新风管阻力大于回风管,则B更改为A,下同) 风机的静压=B+C+K+L+M+N+P+Q+R+S 机组最大负压X=B+K+L+M+N 机组最大正压Y=C+P+Q+R+S 2.在通常情况下,设计院只是给出机外静压,并不分别给出送回风管的阻力值, 为了计算机组承压,可按照B=C=*机外静压来校核送回风管的阻力(需要注意 区分的是机组直接回风或直接送风的情况。即机组如果是直接回风则机外静压 等于送风管阻力;如果机组是直接送风不接送风管,则机外静压等于回风管阻 力;如果不接送风管也不接回风管则机外静压为零)。 三、机组内部阻力值的确定 1.机组的内部阻力值包括混和段风阀、初中高效过滤器、表冷盘管、加热盘管、 挡水板、均流板、消声器、湿膜加热器、出风段风阀、热回收转轮等,当机组 内部有上述部件时,需要确认上述部件的阻力值,在组合式空气处理机组的样 本上有上述各部件的阻力值表和曲线,可根据各机型查找相应的阻力值,也可 按照下面的各部件阻力值估算:

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 分类:默认分类|标签:电流开关断路器漏电 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,

其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15)20 25 32(30)40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A

组合式净化空调机组选型方法

组合式净化空调机组选型方法组合式净化空调机组的选型应按下述方法进行: 1)根据洁净室的种类、空气处理方式及焓湿图上的相关参数选择各功能段,并对各功能段进行科学的排序。对于生物洁净室,宜采用风机在表冷器前的排列顺序,将表冷器处于正压段,可消除表冷器积水盘内冷凝水不易排出的弊病及因积水而擎生细菌的隐患。对于这种组合的缺点可采用前面提出的措施来弥补。排序时应把中效过滤器放在正压段,粗效过滤器一般放在负压段。新风如图6-47所示的组合方式在实际工程中经常可以看到,几乎成了各种书籍中推荐的经典组合。 当新风处理不当时,如只在新风入口装设粗效过滤器(有的只装一层粗效无纺布)。那么,经粗效过滤的新风与回风混合后再经过粗效过滤段过滤。这种组合顺序很显然不科学。因为经租效过滤的新风含尘浓度很高,而回风含尘浓度略高于洁净室动态级别下的平均浓度,很干净。把二者混合再经过粗效过滤后含尘浓度仍然较高,对热交换器起不到很好的保护作用,而且带入系统的微粒也增多。如果把粗过滤段换成中效过滤段,效果较好。若把新回风混合段放在此中效过滤段的后面,效果更好。也就是新风经入口的粗效过滤器过滤,再经机组内的中效过滤器过滤,然后再与回风混合。所以,把新风经粗效、中效两级过滤或粗效、中效、亚高效三级过滤后再引入组合式净化空调机组是很科学的理念。这么做,初投资增加不多(因为新风量不太大),而长期运行的成本降低不少。但这么做,由于新风通道上阻力增加,与回风通道上的阻力不易平衡。所以,吸入的新风量不易保证,只能在新风通道上增加风机。这样,系统就变得复杂。若新风经两级或三级过滤后再与回风混合,图6-47所示的粗效过滤段就可去掉。 若采用臭氧灭菌段,应放在加湿段的前面,以延长臭氧发生器的寿命。 2)根据机房的设备平面布置图及送、回风管的洞口位置,确定机组的接管方向(左式或右式)。机组接管方向的判断,面对表冷器(或加热器)的进风气流,其进、出水管位于左侧的称为左接管,位于右侧的称为右接管。接管应置于机组的操作面。

空气开关的型号选择

精心整理 空气开关的型号选择 空气开关的型号: C65N1P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A C65N2P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A C65N3P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A C65N4P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。

根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P) 看看四极断路器的选用吧! 属于下列情况,有必要选用四极断路器: 1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要; 2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器); 3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。 目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:

空开选型

要用多大的空开和线径 首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是: p=iucosφ; 对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:p=1.732iucosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式: i=p/1.732ucosφ 式中: p为电机功率 u为线电压,一般是380v cosφ是电机功率因素,一般取0.75 你的11kw电机的线电流: i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=11000/493.62=22.3a 由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是34a就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。 选择4平方的单芯铝线也可以满足正常工作,但启动电机的时候就有点困难,特别是电源电压不足的时候就更加困难,所以还是选择6平方的铝芯导线比较合适。 同理,7.5kw电机的线电流: i=p/1.732ucosφ=7500/1.732*380*0.75=7500/493.62=15.2a 考虑启动电流后,线电流为23a,选择4平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线, 最小要选择6平方的铝芯导线。

同理,3kw电机的线电流: i=p/1.732ucosφ=3000/1.732*380*0.75=3000/493.62=6.1a 考虑启动电流后,线电流为10a,选择1.5平方的铝芯导线就可以了,但考虑铝线架空机械强度,选择2.5平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。 总电路考虑三个电机同时使用,但不同时启动。 i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=21500/493.62=44a 取50a 选择10平方的铝芯导线比较合适。 因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。 空气开关的选择:选择空开额定电流大于等于计算电流就可以了。如总电路选择60a空开,11kw电机选择40a空开,7.5kw电机选择40a空开,3kw电机选择10a空开。 选择空开还要注意: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。

空调设计设备选型指南

内容: 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 (1)制冷主机(2)冷冻水泵(3)冷却水泵(4)冷却塔 (5)电子水处理仪(6)水过滤器(7)膨胀水箱 (8)末端装置(组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等) 2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。 同一机房内可采用不同 类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性能价格比 进行选择。 2.3.2冷水机组机型选择

电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于以下规 定。 2.3.3冷水机组的制冷量和耗功率 冷水机组铭牌上的制冷量和耗功率,或样本技术性能表中的制冷量和耗功率是机组名义工况下的制冷量和耗功率,只能作冷水机组初选时参考。冷水机组在设计工况或使用工况下的制冷量和耗功率应根据设计工况或使用工况(主要指冷水出水温度、冷却水进水温度)按机组变工况性能表、变工况性能曲线或变工况性能修正系数来确定。 2.4热源设备 2.4.1热源设备类型 提供空调热水的锅炉按其使用能源的不同,主要分为两大类:(1)电热水锅炉(2)燃气、燃油热水锅炉 电热水锅炉 电热水锅炉的优点是使用方便,清洁卫生,无排放物,安全,无燃烧爆炸危险,自动控制水温,可无人值守。 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)规定:除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源:电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑; 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑; 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑; 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑; 利用可再生能源发电地区的建筑; 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑.

如何选择配电箱和里面的空开

如何选择配电箱和里面的空开 电路常识:居民用电电压220V伏特。工业用电电压380V伏特。安全电压36V以下。安全电流30mA以下。照明线路由火线、零线组成。插座线路由火线、零线、地线组成。暗线(隐蔽工程)必须使用塑铜线,因为单层外皮散热好,使用护套线是被国家明令禁止的,护套线穿管由于双层外皮,散热慢,容易起火。 明线使用护套线或塑铜线配合线槽使用。 强弱电不同槽,一般要求分开30CM以上,同槽的话强弱电会产生感应电流,影响弱点信号。电视线和电话网线最好也不要同槽,电流不一样,容易干扰。 电路最好离煤气管道1米以上。 电路和水路尽量少交叉。交叉的话垂直方向保持一定距离。 A、挑选合格线径的电线不是指原来的电线合不合格,而是指在适用中选择合适线径的电线,这是在电线质量没问题的前提下进行的,并不是电线质量合格就不会发生火灾隐患的。比如:1平方毫米的电线正常承载6-8A(安培)的电流,如果负载功率是6000W(瓦),那么计算所需电线截面的公式就是 电线负载电流=负载功率6000W瓦/电压(住宅电压一般为220V伏特)=27.3A 所需电线截面=电线负载电流27.3/8=3.42平方毫米 一般塑铜线常用规格为1.5、2.5、4、6、10、25..... 那么就需要选择4平方的电线作为电路电线。 B、普通的电线外皮并不阻燃,有经济条件的最好选择低烟低卤阻燃电线, C、照明线路负载低于1500W的选择1.5平方的就完全足够,也可以放大采用2.5平方的。空调和热水器最好单走,因为空调的启动时的瞬间电流可能会达到正常电流的2-3倍,这就是大家有时启动大功率空调的时候有时灯会暗一下的原因,而其他精密

组合式空气处理机组用户手册

组合式空气处理机组 AHUBE 、AHUBS 、AHUBW 系列 安装使用本机组之前,请认真阅读本说明书,并妥善保管!

目录 一.特点简介?????????????????????????????????????????????????????????????????? 2 二. 型号说明?????????????????????????????????????????????????????????????????? 3 三. 安装?????????????????????????????????????????????????????????????????? 4 四. 调试??????????????????????????????????????????????????????????????????8 五. 使用及维护保养??????????????????????????????????????????????????????????9 六. 常见故障分析?????????????????????????????????????????????????????????????14 在设计与制造过程中,深圳欧威尔充分考虑了您的安全,但这并不能阻止由于非法操作与不当维护所造成的事故对您的危害。最安全的预防是正确的安装、正确的操作和经常性的维护与保养。

一、特点简介 ●杜绝冷桥: 欧威尔系列组合式空气处理机组的保温壁板四边采用特制的高强度铝型材制成,通过高压聚氨酯发泡将四边铝合金框架和内外金属钣金制作成一块高强度的保温箱板,箱体的内部钣金件和外部钣金件通过聚氨酯保温材料层及特制的隔热高强度工程塑料件巧妙隔绝,箱体面板通过直接拼装后,将箱体内部与箱体外部的热传递彻底隔绝,有效解决了多年来一直困扰空调箱的冷桥问题,没有冷桥。 ●不漏风: 欧威尔系列组合式空气处理机采用独特设计,紧密配合的阴阳榫头结构,箱体内部设置有压紧密封条,机组漏风率低,箱体更设有填充腔,可填入保温密封材料,完全防止漏风,有效节能! ●不生锈的箱体: 欧威尔系列组合式空气处理机所有面板四周都镶上了铝型材边框,标准配置的箱体外板采用优质彩钢板,内壁板采用镀铝锌板,箱体美观大方、不会生锈。 ●牢固的结构设计: 欧威尔系列组合式空气处理机组采用独特榫头双柱结构设计,框架型材秘制有精确定位阴阳配合榫头,箱板通过螺栓螺母紧固连接,机组可承受更大的压力和剪力,箱体内预埋加强筋,保证箱体受力不变形不开裂。 ●箱体内部平整: 欧威尔系列组合式空气处理机组不但内部平整,而且没有到处粘贴的保温条、密封条和烦琐的小零配件,内壁可选用热镀锌或不锈钢板,是净化空调最佳选择。 ●模块式的箱体: 箱体是采用模块化设计,每模为100mm。标准的模块式箱体,加上螺栓螺母的紧固,使得散件组装(CKD)非常方便,也可根据客户的要求,进行非标设计。 ●安全把手: 欧威尔系列空气处理机组的门把手可以很方便地打开检修门,便于检修。 ●热回收装置: 欧威尔系列空气处理机组可根据用户需求配置热回收装置,进行回收能量,达到节能和节省用户运行费用的目的,目前有转轮热回收、中间媒体热回收二种形式供选择。 ●正、负压门设计: 正压门:除了向外开的负压门,欧威尔空气处理机组也设计了向内开的正压门,这样可以减少正压段的漏风率并增强安全性能。 ●聚氨酯保温: 面板是由密度50kg/m3的极低导热系数的聚氨酯发泡材料和内外两层钢板组成。标准面板厚度有25mm、35mm、50mm三种。 ●热交换器: 制造工艺采用机械涨管以保证铜管与铝箔钟口的良好接触。另有亲水铝箔、铜箔、钢管钢片、钢管铝片和不锈钢盘管等多种选择。欧威尔空调箱的表冷器、热水盘管、蒸汽盘管均通过专业选型软件选出,软件严格按照热工学定律编写,并结合盘管实际使用情况,对软件进行了修正,使软件更加可靠。 ●低噪声: 欧威尔组合式空气处理机组电机安全系数高,噪音低。采用的低噪声风机均经过严格的动静平衡实验,并经过专业的风机应用软件进行选型,以获得最佳的风机工作点、风机效率和噪声级。风机和

空气开关型号有哪些 空气开关如何选择

空气开关型号有哪些空气开关如何选择 09-13 信用指数:阅读:0 空气开关在日常的工作或者是生活居住地,我们经常能使用到,但是却缺少对其充分的认识,当要面临自行选购空气开关的时候,对于家用空气开关选哪个好,空气开关型号有哪些有些不知所措了吧。下面我们就一起来了解和学习一下吧。 什么是空气开关? 空气开关与传统的电源开关相比较,是一种以低压配电网络与电力拖动系统的控制器,使用过程中控制与保护功能比较凸显,在没有完全接触和分断电路的

情况下,同样对于电气设备的段落或者是负载起到保护作用。除此之外,使用在地启动电动机上也比较合适。空气开关工作原理:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。 空气开关还分几P,有些人是说几极。 从1P到4P(1P的厚度是18MM,2P是36MM......),1P就是1根线进出,2P就是2根线进出,以此类推。家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P是能同时断开火线和零线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点。如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P 或2P的空气开关,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P空气开关;如是380V 的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的空气开关,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。

空气开关型号有哪些? 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。

空气开关如何选型

空气开关如何选型 2011-05-06 22:48:24| 分类:默认分类| 标签:电流开关断路器漏电 dz47 |字号大中小订阅空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W 热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。 例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,

建筑通风-空气处理机组-机械性能(翻译)

欧洲标准 建筑通风-空气处理机组-机械性能 Ventilation for buildings-Air handling units-Mechanical performance 翻译:杨强校核:邹月琴 中国建筑科学研究院空调所 2006年9月译

内容 目录页码 前言 (3) 1 范围 (3) 2 引用文献 (3) 3 术语及定义 (4) 4 用实际机组和/或模拟箱体确定机械性能 (4) 5 箱体机械强度 (4) 5.1 要求和分类 (4) 5.2 测试 (5) 6 箱体空气泄漏 (6) 6.1 要求和分类 (6) 6.1.1 仅在负压下工作的机组 (6) 6.1.2 同时在正压和负压下工作的机组 (7) 6.2试验 (7) 6.2.1试验装置 (7) 6.2.2试验准备 (8) 6.3 试验流程 (8) 6.4 确定允许的泄漏率 (8) 7 过滤器旁通泄漏 (8) 7.1 要求 (8) 7.1.1 说明 (8) 7.1.2 允许过滤器旁通泄漏率 (9) 7.1.3 同一个机组的两个或多个过滤段 (9) 7.2试验 (9) 7.2.1 说明 (9) 7.2.2 风机下游的过滤器(正压) (10) 7.2.3 风机上游的过滤器(负压) (11) 8 箱体热性能 (13) 8.1 说明 (13) 8.2 要求和分类 (13) 8.2.1 传热 (13) 8.2.2 热桥 (13) 8.3试验 (14) 8.3.1 说明 (14) 8.3.2试验装置 (14) 8.3.3试验流程 (15) 9箱体隔音 (16) 9.1 说明 (16) 9.2试验要求 (16) 9.3试验方法 (16) 9.4试验流程 (16) 9.5 声音插入损失D p估计 (17) 10 防火 (17) 11 机械安全 (17)

家用空开大小选择

家用空开大小选择 将所有用电器具的功率相加/220(V)×1.5既得空开容量,就近查找相近规格即可。 家庭用电开关箱配置:总开关(漏电开关)40a,空调开关(单极空气开关)20a(每台1个),照明开关(单极空气开关)10a,插座(空气开关)20a空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型空气开关规格主要以额定电流区6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢?1.首先计算各分支电流的值①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功

率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)2.总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;3.为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;下表给出了几种常见住宅的计算负荷及主开关的额定电流: