施工临时用水、用电专项施工方案

编制:

审核:

审批:

******************************项目部

2015年07月

目录

施工现场临时用电组织设计

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、现场、生活区临时用电施工部署 (2)

四、生活区、施工现场高峰时用电负荷计算 (3)

五、总干线的总开关(包括漏电保护器)、总熔体、导线截面积的选择 (6)

六、临时用电施工部署 (7)

七、分配电箱、开关箱布置图 (9)

八、接地装置布置图 (9)

九、绘制临时供电施工图 (10)

十、安全用电技术防护措施及防火要求 (12)

十一、触电急救 (19)

施工现场临时用水组织设计

一、编制依据 (22)

二、用水概况 (21)

三、现场施工用水计算 (21)

四、用水管理措施 (22)

施工现场临时用水、用电施工总平面图(见附图)

一、编制依据

1、《低压配电设计规范》GB50054-2011

2、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93

3、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

4、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

7、工程施工承包合同及甲方提供的条件

8、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)

9、本企业贯彻ISO9002标准的质量保证体系。

10、本企业现有施工力量、技术能力和机械设备

11、施工现场总平面布置示意图

二、工程概况

1、本工程总建筑面积47566平方米,地上面积平42088平方米,地下为5478平方米,地下一层,地上十层,总建筑高度42.7米。地上主要功能为旅客过夜用房、商务酒店、餐饮、会议、康体娱乐等、地下一层主要功能为SPA和健身区及全楼的附属用房,有设备机房、电气机房、后勤办公、员工餐厅、员工厨房、员工活动、主厨房粗加工间、各类库房、洗衣机房及垃圾收集间等,二、三层之间为设备层,一至十层为客房。建筑层高为地下一层为6.3米、一层6米、二层为5.4米、设备层2.2米、三层至十层3.6米,本建筑属一类高层建筑。

2、工程名称:*********************

3、工程建设地点:*******************************

4、工程安全生产文明施工要求及目标

文明施工管理目标:以人为本,创造干净、整齐、卫生、方便的生活及生产条件,

丰富项目业余文化生活,营造文明环境,达到***市安全文明施工标准化验收标准。

安全生产管理目标:杜绝重大伤亡及火灾、机械事故,年轻伤频率控制在1.5‰以

下。

5、工程质量标准:合格

6、工期要求

开工日期:年月日

竣工日期:年月日

总工期:天

三、现场、生活区临时用电施工部署

1、组织机构

根据本工程规模及特点,我单位在本工程中实行专业电工工长负责制,由长期从事工

程施工管理,具备高层建筑临时施工用电管理经验的电气工程师担任专业电工工长,对本单位的施工用电全面负责.另配备专业电工2名,临时用电安全管理员1名,对临时施工用电安全实行用电安全员“一票否决制”

2. 供配电方式

生活区与施工现场由各一台630KV A变压器供电方式供电。施工现场一级配电柜、生活区一级配电柜由甲方提供。

由建设单位提供一级配电箱处设电度表,以计量施工现场、生活区总电量。

从甲方指定的供电接口至二级配电柜的主干线电缆采用电杆架空布设或者采用暗敷,二级配电柜至各用电点干线均采用暗敷与架空相接合,并均设置保护措施,做出警示标识,具体布置详见“施工现场平面布置图”。

由建设单位总配电箱处设电度表,以计量施工总电量。供电方式采用三相五线制TN-S 系统,严格遵守“三级配电,逐级保护,末级用电”和“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的用配电原则,在施工配电房进线柜首端,以及超过50m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠连接。工作零线和保护零线严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠连接。根据现场情况配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的塔吊、空压机、冲桩机、砼输送泵等采用不同回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械、楼层电动小工具及楼内装修电源采用树干式配电,动力设备用电与照明用电采用不同回路,办公和生活用电线路中有电脑、空调等设备的采用单相供电。

3.施工现场、生活区配电线路

施工现场主要干线采用LV系列的铝芯电缆,木工机械、钢筋加工机械电源采用橡套电缆,办公室照明采用PVC管穿线或塑料线槽配线。移动式配电箱和开关箱的进、出线用橡皮绝缘电缆。主体施工时,每隔三层设置一台二级分配电箱用于结构施工中供给电焊机、砼振动器电源,装修施工时供装修用电设备电源。

4.施工现场、生活区配电箱和开关箱

现场临时配电箱采用统一铁制防水型配电箱,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离大于1.3m,小于1.5m,其设置地点平坦并高出地面20cm,并且周围设置围栏及搭设防雨防砸棚。并在围栏上悬挂安全标志。配电箱内设置两级漏电保护,在总配电箱处不设置总漏电保护器,在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器,再在开关箱的负荷侧装设漏电保护器,以便实现两级漏电保护。

5.施工现场、生活区照明

在每台塔吊自升架上和旋转前臂上分别装设1盏镝灯,供结构施工照明。现场加工棚、模板堆场、砂石料场采用防爆灯照明。地下室和楼梯照明采用24V低压照明。生活区宿舍采用220V低压照明。

6.现场防雷保护

利用建筑物的防雷接地对施工现场高度在20m以上的临时设施、脚手架及塔吊进行防雷保护,电阻不大于4欧。

四、生活区、施工现场高峰时用电负荷计算

表1-1 主要用电设备表

1、生活区用电计算

P

N

——总的有功计算功率

S

js

——总干线的电力计算负荷

Kx——需要系数,根据总装容量计算值选取

Pe——电动机额定功率

P

1=k

1

p

e

=0.8×8=6.4kw

Q

1=P

1

tgφ=6.4×0.61=3.9kvar

P

2=k

2

p

e

=0.7×30=21kw

Q

2=P

2

tgφ=21×0.61=12.8kvar

P

3=k

3

p

e

=0.7×110=77kw

Q

3=P

3

tgφ=77×0.75=57.7kvar

P

4=k

4

p

e

=0.7×24=16.8kw

Q

4=P

4

tgφ=16.8×0.75=12.6kvar

所以生活区的计算负荷:

ΣP=(6.4kw+21kw+77kw+16.8kw)=121.2kw

ΣQ=(3.9kvar+12.8kvar+57.7kvar+12.6kvar)=87kvar

P

j =K

x

Σp=0.7×121.2=84.84KW

Q

j =K

x

ΣQ=0.7×87=60.9kvar

S

j =(P

j

2+Q

j

2)1 2=104.43kVA

2、施工现场用电计算

P

N

——总的有功计算功率

S

js

——总干线的电力计算负荷

Kx——需要系数,根据总装容量计算值选取

Pe——电动机额定功率

P

1=k

1

p

e

=0.8×72=57.6kw

Q

1=P

1

tgφ=57.6×0.48=27.64kvar

P

2=k

2

p

e

=0.8×21=16.8kw

Q

2=P

2

tgφ=16.8×0.48=8.06kvar

P

3=k

3

p

e

=0.8×88=70.4kw

Q

3=P

3

tgφ=70.4×0.48=33.79kvar

P

4=k

4

p

e

=0.7×10=7kw

Q

4=P

4

tgφ=7×0.48=3.36kvar

P

5=k

5

p

e

=0.8×7=5.6kw

Q

5=P

5

tgφ=5.6×0.48=2.68kvar

P

6=k

6

p

e

=0.8×8=6.4kw

Q

6=P

6

tgφ=6.4×0.48=3.07kvar

P

7=k

7

p

e

=0.8×8=6.4kw

Q

7=P

7

tgφ=6.4×0.48=3.07kvar

P

8=k

8

p

e

=0.8×6=4.8kw

Q

8=P

8

tgφ=4.8×0.48=2.3kvar

P

9=k

9

p

e

=0.8×4=3.2kw

Q

9=P

9

tgφ=3.2×0.48=1.53kvar

P

10=k

10

p

e

=0.8×14.5=11.6kw

Q

10=P

10

tgφ=11.6×0.48=5.56kvar

P

11=k

11

p

e

=0.8×8.8=7.04kw

Q

11=P

11

tgφ=7.04×0.48=3.38kvar

P

12=k

12

p

e

=0.8×3=2.4kw

Q

12=P

12

tgφ=2.4×0.48=1.15kvar

P

13=k

13

p

e

=0.8×5.5=4.4kw

Q

13=P

13

tgφ=4.4×0.48=2.11kvar

P

14=k

14

p

e

=0.8×4.4=3.52kw

Q

14=P

14

tgφ=3.52×0.48=1.69kvar

P

15=k

15

p

e

=0.8×6=4.8kw

Q

15=P

15

tgφ=4.8×0.48=2.3kvar

P

16=k

16

p

e

=0.8×7.5=6kw

Q

16=P

16

tgφ=6×0.48=2.88kvar

P

17=k

17

p

e

=0.8×15=12kw

Q

17=P

17

tgφ=12×0.48=5.76kvar

所以施工现场的计算负荷:

ΣP=

(57.6kw+16.8kw+70.4kw+7kw+5.6kw+6.4kw+6.4kw+4.8kw+3.2kw+11.6kw+7. 04kw+2.4kw+4.4kw+3.52kw+4.8kw+6kw+12kw)=229.96kw

ΣQ=

(27.64kvar+8.06kvar+33.79kvar+3.36kvar+2.68kvar+3.07kvar+3.07kvar +2.3kvar+1.53kvar+5.56kvar+3.38kvar+1.15kvar+2.11kvar+1.69kvar+2.3 kvar+2.88kvar+5.76kvar)=110.33kvar

Pj=KxΣp=0.7×229.96kw =160.972kw

Qj=KxΣQ=0.7×110.33kvar =77.231kvar

Sj=(Pj2+Qj2)1 2=178.54KVA

五、总干线的总开关(包括漏电保护器)、总熔体、导线截面积的选择

1、生活区用电

①、总干线负荷计算电流Ijs=1.52×Sjs=158.73(A)

②、总刀闸开关额定电流IH≥1.3 Ijs=206.35(A),故选用4×630A开关为总刀闸

开关。

③、查表选用DZ20Y-630/3300作总漏电保护器,其额定电流630(A),脱扣器额定

电流630(A),额定漏电动作电流1500(mA),额定动作时间0.2(S)。

④、总熔体的额定电流Iω

Iω= Ijs+2.4×P1max=158.73+2.4×12=187.53(A),Iω

式中:P1max——供电线路中容量最大的一台电动机的额定功率(KW)

Ijs——总干线负荷计算电流

⑤、总干线截面积选择

根据Ijs查表选用240mm2(铝)线为相线,选用120mm2(铝)线为工作零线及专用接地保护干线,线路导体规格为LV—(4×240+1×120),本工程选用铝芯线。

⑥、支线导线截面选择参照总干线方法选取。

2、施工现场用电

①、总干线负荷计算电流Ijs=1.52×Sjs=271.38(A)

②、总刀闸开关额定电流IH≥1.3 Ijs=352.80(A),故选用4×630A开关为总刀闸

开关。

③、查表选用DZ20Y-630/3300作总漏电保护器,其额定电流630(A),脱扣器额定

电流630(A),额定漏电动作电流1500(mA),额定动作时间0.2(S)。

④、总熔体的额定电流Iω

Iω= Ijs+2.4×P1max=271.38+2.4×36=357.78(A),Iω

式中:P1max——供电线路中容量最大的一台电动机的额定功率(KW)

Ijs——总干线负荷计算电流

⑤、总干线截面积选择

根据Ijs查表选用240mm2(铝)线为相线,选用120mm2(铝)线为工作零线及专用接地保护干线,线路导体规格为LV—(4×240+1×120),本工程选用铝芯线。

⑥、支线导线截面选择参照总干线方法选取。

六、临时用电施工部署

1、用电线路布置原则:

1.1、导线截面选用240mm2、120mm2铝芯线、150mm2、95mm2铝芯线等,供电线路

采用TN-S制式接法,实行三级配电二级保护。

2、相色设置:A相:黄色;B相:绿色;C相:红色;工作零线:蓝色;保护零线:黄绿双色。

3、工地移动式电箱电源线必须为不小于4.0mm2五线制电缆,每一个回路都应符合“一机一闸一漏电一插座”的原则。

4、各种配电箱都应有良好的接地,开工前应进行测试,控制电阻值为4欧姆以下,如达不到要求时,应在用电前重新安装地线,直到符合要求为止。

5、为了工地用电正常,工地办公照明用电采用由总配电箱单独架线供电方式,室外设总开关箱,每室配电箱分别内设单相漏电空气开关,并安装接地保护。

6、为了用电达到安全防火要求,室内的电源线都套上防火专用硬塑管及接线盒,每个电箱进线都应套管安装,并在附近配备ABC型干粉提式灭火器。在配电箱、开关箱明显处应设置“注意安全、小心触电”等危险标志牌。

7、各配电箱、开关箱型号及配置:

生活区总配电箱配置:总刀闸开关4×630A漏电开关DZ20Y-630/3300 二级分配电箱配置:刀闸开关380V-400A 漏电开关DZ20Y-400/3300

二级分配电箱配置:闸刀开关380V-250A 漏电开关DZ20L-250/4300

室内照明采用220V ZK16A漏电开关闸刀开关HK—30A 插座10A 施工现场总配电箱配置:总刀闸开关4×630A漏电开关DZ20Y-630/3300

二级分配电箱配置:刀闸开关380V-630A 漏电开关DZ20Y-400/3300

二级分配电箱配置;闸刀开关380V-630A 漏电开关DZ20L-400/3300

移动电箱配置:闸刀开关HK-100A 漏电开关DZ47LE-63 插座15A

各电箱均加装漏电保护和接地保护装置。

8、电路系统三级配电二级保护网络设置原则,如图示:

╧╧

L1

DK

L2L3

FQ

FQ FQ FQ FQ

FQ

FQ

PE

PE PE PE

(L1/L2/L3/N/PE)

三相动力二相动力单相动力

L1L2

L3

1DK2DK3DK

1RD12RD13RD1

八、接地装置布置图

1、工作接地布置图

←5M →←5M →

说明:

1、接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢及其焊接件。不得使用螺纹钢和铝材作接地体。

2、土壤电阻率ρ=100Ω·m,工频接地电阻值3.73Ω<4Ω。

2、重复接地

←5m →←5m →←5m →←5m →←5m →

说明:

1、地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢及其焊接件。不得使用螺纹钢和铝材作接地体。

2、土壤电阻率ρ=100Ω·m,工频接地电阻值6.92Ω<10Ω。

九、绘制临时供电施工图

对于PE线的说明:根据规范《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)5.1.8的要求,PE线所用材质与相线、工作零线(N线)相同时,其最小截面应符合下表的规定:

对PE线的截面选择要满足以上要求,在下面的供电系统图中不再注明PE线截面。临时供电系统图:

供电系统简图

十、安全用电技术防护措施及防火要求

1、安装维修或拆除临时用电设施,必须由专业持证电工完成。各类用电人员应做到:

(1)掌握安全用电基本知识和所用设备性能。

(2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。

(3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

(4)负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱,发现问题,及报告解决。

(5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理进行。

2、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统,电气金属外壳必须与专用保护零线连接,保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

3、与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为黄绿双色线,在任何情况下不准用黄绿双色线作为负荷线。施工现场所有用电设备,除作保持接零外,必须在设备负荷线首端设置漏电保护装置。

4、保护地线或保护零线采用焊接、压接、螺栓连接或其它可靠方法连接。严禁缠绕或钓挂。保护零线和相线的材质应相同。接引至移动或电动工具的保护零线必须采用铜芯软线。

5、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面和箱门处。

6、移动式电动工具、手持式电动工具通电前应做好保护接地或保护接零,使用时遇

到突然停电或因故离开现场暂停工作应断开电源开关。移动式电动工具和手持电动工具的电源线,必须采用铜芯多股橡胶套软电缆或绝缘聚氯乙烯护套软电缆。电缆应避开热源,且不得拖拉在地上。

7、电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩;直流电焊机的调节器被拆下后机壳上露出的孔洞应加设保护罩,电焊机的外壳应可靠接地。

8、为确保工地用电安全,架设线路及安装设备时必须由专业电工按照用电规程进行,安装完毕后再自行检查,包括接地电阻测试、电箱防火性能、线路接头、开关是否开启灵活,漏电开关是否正常,并经有关部门验收才能使用。用电期间要有一名专职电工,经常监测维护用电运行,如发现电线破损等故障立即解决排除,做到开工前检查一次,收工后检查一次,每周组织有关人员全面检查。对上级发出的安全用电整改通知书必须在规定的期限内彻底整改,确保本工程用电安全、正常。

9、配电室应设在无尘、无腐蚀介质及无振动的地方,总配电箱两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。配电室门必须向外开,且用全封钢板门。如条件限制不设配电室,则应在总配电箱门上有明显标识。

10、专用保护零线应由配电室总开关的工作零线经接地引出,引出后,不准再与工作零线相接。每一支路PE线应作不少于三处重复接地(分始端、中间、末尾端)。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。已作防雷接地的电气设备,外壳接上PE线后可视为已作重复接地。施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。保护零线不得装设任何有阻隔作用的开关、熔断器等装置,保护零线应单独完整敷设,不作它用。

11、在工作接地电阻允许达到4欧姆的电气系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于4欧姆。在总电箱体引下接地线不少于二根,每一重复接地装置采用一根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。

12、为保证导线的安全和供电质量,导线的负荷电流应不大于其允许载流量,线路末端电压偏移值应不大于其额定电压的5%。

13、架空线路必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架等非专用电杆上。电杆可采用标准混凝土杆或木杆,混凝土杆不得有露筋和扭曲,木杆不得腐朽,其梢径应不小于是130mm;电杆埋地深度为杆长1/10加0.6m,但在松软土中应加大埋设深度或采用卡盘固定,终端杆和转角杆应加装拉线或斜撑。拉线宜用镀锌铁绞线,拉线与电杆夹角应在45~60度。

14、线路相互交叉时,线路电压小于1KV时与交叉电路之间的最小垂直距离:当交叉电力线路小于1KV时最小垂直距离为1m;当交叉电力线路在1~10KV时最小垂直距离为2m。在最大弧垂时线路导线与地面最小距离:线路电压小于1KV与地面的最小距离为6m,线路电压在1~10KV与地面的最小距离为6.5m。

15、架空线路的横担可采用铁横担或木横担,铁横担截面和长度必须按规范选用。架设架空线路时线杆的档距不得大于25m,线间距离不得小于0.3m;架空线路在一个档距内每一层导线的接头不得超过该层的50%,且一根导线只允许有一个接头。同一条线路上在同一档距内,接头不应超过二个,线路在跨越铁路、公路、河流,电力线路档距内不得有接头。架空线路应设置短路保护和过负荷保护。

16、埋地电缆的敷设深度不应小于0.6m并应在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖的保护层。埋地电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所,以及引出地面从2m高至地下0.2m处,必须加设防护套管。埋地电缆的接头应设在地面上专用接线盒内,接线盒内应能防水、防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀的场所。

17、架空电缆应用绝缘子固定在墙壁或电杆上,绑扎电缆须用绝缘线(带),严禁用

金属裸线作绑扎。架空电缆的档距应保证电缆能承受自重所带来的荷重。架空电缆的最大弧垂点距地不得小于2.5m。电缆接头应牢固、可靠,并用绝缘物包扎,不得承受张力,禁止沿地面明设。

18、室内配线应采用瓷(塑料)夹敷设,当采用金属管敷设时管口应密封,并应对金属管作接零保护。

19、配电系统应设总配电箱和分配电箱,实行分级配电。动力配电箱和照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明应分路设置。开关箱由末级分配电箱配电。总配电箱应设在靠近电源附近的地方,分配电箱应设在用电设备或负荷相对较集中的地区,分配电箱和开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。

20、配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,露天设置时,配电箱、开关箱应有遮阳、防雨设施。配电箱、开关箱周围应有足够二人工作的空间。并不得堆放任何妨碍操作、维修的物品、材料,。配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘木料制作,铁板的厚度应大于是1.5mm,装设应牢固、端正。

21、固定式配电箱应装设在固定支架上,箱底与地面的垂直距离应在1.3m至1.5m之间;移动式开关箱的箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m;配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。配电箱内开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电气安装板上,不得歪斜和松动;箱内的工作零线通过线端子板连接,并应注意与保护零线接线端子板区分;

22、箱内连线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的金属箱体,金属电气安装板以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须作接零

保护。保护零线应通过接线端子板连接,箱体必须防水防尘。

23、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。熔断器的规格应满足被保护线路和设备的要求;保险丝不得削小或合股使用,严禁用金属丝代替保险丝。

24、总配电箱应装设隔离开关和分路隔离开关总熔断及分路熔断器或自动开关和分路自动开关,以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关,总开关电器的额定值与分路开关的额定值相适应。总配电箱应装设电压表,总电流表、总电度表及其它仪表。分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分熔断器(或总自动开关和分自动开关)。总开关的额定值、动作整定值与分路电气的额定值、整定值相适应。

25、每台用电设备应有各自专用的开关箱,并必须实行“一机一闸一漏电一箱”,严禁用一个开关直接控制二台或二台以上的用电设备(含插座)。有条件的应将二级配电箱内合用的开关箱分离开来,漏电保护器应装设在配电箱电源的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。漏电保护开关的选用应符合GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。

26、开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。使用于潮湿场所的漏电保护器应采用防溅型产品,额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。总配电箱和开关箱中的两级漏电保护器的额定动作电流和额定动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能,使用和安装必须符合产品说明书的要求。

27、供电安全防护措施:对于架空配电网,为防止电压危害,将避雷的接地引下线接在一个接地装置上;架空线路和绝缘强度(相间绝缘和对地绝缘)不但能满足正常工作的

需要,还要能经受得起雷电过电压的考验;架空线路的机械强度要足够大,不但要能负担得起本身的重量和拉力,还要能经受得住恶劣自然环境的考验。导线的连接不能采用焊接法,因焊接过的导线相当于被退火,从而机械强度降低,容易断线。穿线管或木槽内的导线不允许有接头,因为接头处常接触不良,从而温升过高,易出危险,也不利于导线的故障检查。巡视的内容有:电杆是否松动、歪斜、下沉;导线弧垂、线路与建筑物的距离是否合适;导线接头处是否过热,导线是否有撕股、松股现象;横杆是否歪斜,绝缘是否破坏,有无污闪现象,接地线避雷器是否完好。

28、现场照明保护措施:照明线路应布线整齐、相对固定,室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m室外安装的照明灯具不得低于3m。安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。

29、照明灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具;照明开关箱必须装设漏电保护器和熔断器等短路保护器,每个灯具应单独装设熔断器保护,螺口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,相线应与螺口灯头的中心触头相连接,零线与螺口相连接,行灯电源电压不超过36V(潮湿环境或密闭容器内其安全电压为12V),灯体与手柄绝缘良好、坚固、耐热耐潮湿,灯头与灯体结合牢固,无灯头开关,灯泡外面有金属保护网(金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上);安装低于2.4m的而不使用安全电压的照明灯具的金属外壳必须作保护接零。

30、特殊照明技术措施:需要夜间照明施工的现场,作业面和通道必须设置疏散人员或安全通行的事故照明;

31、事故照明电源可接在与正常照明分开的线路上,并且不得与正常照明共用一个总

开关;事故照明要有自备快速启动发电机及蓄电池组,作为紧急接续供电源;

32、灯具宜选能够瞬时启动的白炽灯;现场值班场所应设置值班照明,值班照明可利用正常用电中能单独控制的一部分或利用照明的一部分或全部;

33、对于夜间影响行人、车辆安全通行的在建工程,高大机械设备或开挖的坑道、沟槽等处应设置障碍照明;障碍照明的电源设在施工现场电源总开关的前侧,并自备快速启动电源,照明灯具应为红色信号灯。

34、使用与维护:所有配电箱均应标明其名称、用途,箱内并作出分路标记,配电箱门应配锁,配电箱、开关箱应由持证电工负责。所有开关箱、配电箱每月必须进行检查和维修一次,检查维修人员必须是持证电工,检查维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:

(1)送电操作顺序:总配电箱——分配电箱——开关箱;

(2)停电操作顺序:开关箱——分配电箱——总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。施工现场停电一小时以上,应将动力配电断电上锁。开关箱的操作人员必须符合专业电工操作规定要求。配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁,箱内不得挂接其它临时用电设备。熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替,配电箱、开关箱的进线不得随外力,严禁与金属尖锐断口和腐蚀介质接触。

35、安全用电防火措施:配电箱、开关箱处不得存放易燃、易爆物品,并应配备砂箱、干粉灭火器等绝缘灭火材料。当发生电气火灾时,应立即切断电源,用干砂灭火或干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。

36、电气设备和电线不准超过安全负荷,接头处要牢固,绝缘性良好,电线架应有瓷

临时水电专项施工方案

目录 一、临时用电施工总体部署 (1) 二、施工现场用电计算及用电方案 (3) 三、防雷保护措施 (8) 四、安全用电技术措施 (8) 五、现场用水布置 (12) 六、附图

一、临时用电施工总体部署 (一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管避开主运输道、电缆埋深应少于0.6m,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于1.3m或小于1.5m动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱→分配电箱→开关箱→用电机具。 停电程序:用电设备→开关箱→分配箱→总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证

最新版现场临时水电布置施工方案

一、工程概况 总建筑面积62151.47380天。 500 二、临设布置依据 1. 2. 3. 4. 5.国家、上海地区建设主管部门颁发的现行相关建设管理工程的施工、技术、质量 的规程、规范、标准以及安全文明施工

6.经过计算现场所需用工量。 三、工程劳动力配置计划表 工种 施工阶段 基础工程主体工程装饰工程 人数组数人数组数人数组数砼工 40 2 60 2 0 0 钢筋工 60 2 80 2 0 0 120 2 160 2 0 0 0 0 0 0 40 2

抹灰工 0 0 0 0 150 2 40 2 60 2 0 0 油漆工 0 0 0 0 60 2 气焊工 10 2 10 2 10 2 架子工 40 2 80 2 80 2 安装 30 2 50 2 80 2 普工 20 2 40 2 40 2 机操工 20 2 60 2 40 2 其他 20 2 40 2 40 2 四、现场用电及电缆计算施工用电布置及计算 745KW 电量各为80KW P=1.05[(K×∑P1)+(K×∑P2)],

K为需要系数本式中取0.6 P1为施工现场总用电量本式取745KW P2为生活区总用电量本式取80KW 所以P=1.05(0.6×745+0.6×80)计算得知施工总用电量为520KVA,故建设单位应 在现场设置两台700KVA临时配电柜. 10.3.1 1. 生活区用电与 施工用电分开布置。 2. 场地内设置总

每隔30-40M设 6m高架空处理。 3. 10.3.2 国际JGJ/46-88标准实施。 施工用电详见施工用电平面布置图.(见附图) 10.4.施工用水布置及计算 用水量及水管管径计算: 1.施工用水q1:以连续施工砌砖时的用量为最大. q1=K1Q1×N1×K2/8×3600 K1:未预计的施工用水系数为1.05~1.15,取1.15

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

临时用用水电施工方案

临时用用水电施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

临时用电用水施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量 493KVA。(将视在负荷换算到有功负荷,功率因数取后,有功负荷为349KW。)甲方宜提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表

根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) SP e SP大 S j=(K1 + K2 + K3S e ) cosw cosw 220 S j=(× + × + ×135) = 为了简化计算照明用电取施工用电10%,则: S j=三、电流计算 P·1000 493×1000 I j= ————— = —————— = 749A (总开关选800A) 3·U ×380 四、导线选择 采用2(BV-3×120+1×70)架空敷设。 五、安全用电技术措施 1、工地配电必须按TN-S系统设置保护接零系统,实行三相五线制,杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。 2、设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求: (1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作。 (2)由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路,采用BV铜芯导线架空或套钢管埋地敷设。 (3)引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套PVC塑料管引上,不准沿脚手架敷设。

临时水电施工方案2

工程项目经理部 华东里项目工程 临时水电施工方案 建设单位:房地产开发有限公司 设计单位:建筑设计有限公司 监理单位:工程监理有限公司 总包单位:中国工程局广州分公司 华东里工程项目经理部 二零一零年五月十五日 目录

第一章编制说明 (2) 1.1设计依据 (2) 1.2现场情况 (2) 第二章设计概况 (2) 2.1工程概况 (2) 第三章用电原则 (3) 3.1配电原则 (3) 3.2配电箱设置原则 (3) 第四章配电箱内电气装置的设置及安装 (4) 4.1电气装置的设置 (4) 4.2电气装置的安装 (4) 4.3配电线路的敷设要求 (5) 第五章现场用电设备及电路图 (5) 第六章接地保护与防雷保护 (10) 第七章安全用电技术措施 (10) 7.1用电设施技术规定 (10) 7.2用电操作技术规定 (11) 第八章用电消防制度 (13) 第九章施工用水 (13)

1.1设计依据 1.为了施工现场机械设备和施工人员人身安全,根据中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》及建设部有关规范编制本工程施工现场临时用电施工组织设计。 2.建筑施工现场临时用电中的其它有关技术问题应遵守现行的国家标准、规范或规程规定。 1.2现场情况 本工程施工用电电源引自业主提供的变电房,电压为380/220V。我项目部采用三级送配电方式,我项目部将在现场设置配电房设配电柜,再由配电柜分配到各用电区域。 第二章设计概况 2.1工程概况 本工程由江门市嘉丰房地产开发有限公司投资兴建,由广东省建东工程监理有限公司监理,本工程位于广东省江门市东海里,西南面为泰福城;东南、西北、东北均为居住用地。整个项目用地地形规整,地势较平整,场地内部分楼宇基础已完成。用地四周道路均为规划道路。本工程总用地面积15077㎡,建设用地面积11887㎡,总建筑面积约48763.66㎡,其中计容积率建筑面积为35661㎡,容积率为3.0。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

【方案】临时水电专项施工方案

【关键字】方案 目录 一、临时用电施工总体部署 (1) 二、施工现场用电计算及用电方案 (3) 三、防雷保护措施 (8) 四、安全用电技术措施 (8) 五、现场用水布置 (12) 六、附图

一、临时用电施工总体部署 (一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管躲开主运输道、电缆埋深应少于0.6m,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于1.3m或小于1.5m动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱→分配电箱→开关箱→用电机具。 停电程序:用电设备→开关箱→分配箱→总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。 6、安全用电技术措施及电气防火措施

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

临时用水电施工方案

临时用电用水施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。 根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量 493KVA。(将视在负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 、负荷计算表

根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) P e P 大 (K i + K 2 + K 3S e ) COS cos 357 .4 220 X- + 0.3 X 135 ) 0.7=448 .5KVA 为了简化计算照明用电取施工用电10%,贝心 S j =1.1 448.5=493KVA 三、 电流计算 P W00 493 X 1000 I j = ---------------- = --------------------- = 749A (总开关选 800A ) 疗 U 1.732 X 380 四、 导线选择 采用2 (BV-3 X 120+1 X 70 )架空敷设。 五、 安全用电技术措施 1、 工地配电必须按TN-S 系统设置保护接零系统,实行三相五 线制, 杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线 PE 必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。 2、 设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求: (1) 配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便 于操 作。 (2) 由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路, 采用BV 铜芯导线 架空 或套钢管埋地敷设。 (3) 引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套PVC 塑料管引上, 不准沿脚手架敷设 3 、用电设备与开关箱间距不大于 3M ,与配电箱间距不大于 S j =1.10 S j =1.10 (0.4 X -------- + 0.65 0.7

临时水电施工方案

目录 一、编制依据 二、施工条件 三、临时用电方案 四、临时用水方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况

2、施工现场用电量统计表: 施工用电设备一览表 三、临时用电方案 1、设计内容和步骤 ①现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 ②确定用电负荷: (1)、插入式振动器 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02

P js = 0.30×1.10 = 0.33 kW (2)、插入式振动器 Kx = 0.30 Cos φ = 0.70 tgφ = 1.02 P js = 0.30×1.10 = 0.33 kW (3)、自落式混凝土搅拌机 Kx = 0.75 Cos φ = 0.85 tgφ = 0.62 P js = 0.75×5.50 = 4.13 kW (4)、平板式振动器 Kx = 0.30 Cos φ = 0.70 tgφ = 1.02 P js = 0.30×1.10 = 0.33 kW (5)、木工圆锯 Kx = 0.30 Cos φ = 0.60 tgφ = 1.33 P js = 0.30×5.50 = 1.65 kW (6)、总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.90 总的有功功率 P js = K x ×ΣP js = kVA 总的无功功率 Q js = K x ×ΣQ js = kVA 总的视在功率 S js = (P js 2+Qjs 2)1/2 = kVA 总的计算电流计算 I js = S j s/(1.732×U e ) = A ③ 选择变压器: 根据计算的总的视在功率选择根据计算的总的视在功率选择SL7-30/10型三相电力变压器,它的容量为30.00kVA>14.37kVA 能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV 同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。 ④ 选择总箱的进线截面及进线开关: (1)选择导线截面:上面已经计算出总计算电流Ijs = A ,查表得室外架空线路40 °C 时铝芯塑料绝缘导线BLV-4×25+1×16,其安全载流量为63.25A ,能够满足使用要求。由于由供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择。 (2)选择总进线开关:DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40.00A 。

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

施工现场临时水电施工方案

一、编制依据1、现场和周边的实际勘探情况; 2、施工图纸 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《施工用电检查评分表》(JGJ59-99)。 二、工程概况 拟建前某(一期)位于深圳市南山区前海路与学府路交汇处东北角,本期工程拟建3座32层商住楼,编号为A、B、C。建筑地下一层均为车库及设备用房,其中地下二层为战时人防地下室,地下室不设伸缩缝和防震缝,通过设置后浇带解决结构的砼收缩问题;地面一至三层为商业,四层为架空层,五至三十二层为住 宅,地面高度99米。结构类型均为框支剪力墙结构,转换层设在第4层。场地占地面积为4529平方米。 根据设计要求,本工程均采用人工挖孔桩基础,根据地质条件和上部结构型式选取强风化花岗岩(4-2)和微风化花岗岩(4-4)作为桩端持力层,分11种桩型,共140根,桩径Φ1200~Φ2000mm不等,根据工程进度要求,拟投入40~50个成孔灌注班组。 三、临时用电 (一)主要施工用电设备及负荷情况 现场用电主要为施工用电,除施工用电为三相用电外,其余为单相用电。施工高峰期有50个施工班组同时作业,故施工临时用电组织设计以最高峰为主要计算依据。 ) cos ( 05 .1 4 4 3 3 2 2 1 1∑ ∑ ∑ ∑ ∑ + + + =P k P k P k P k p ? 式中:K 1 =0.5 K 2 =0.5 K 3 =0.8 K 4 =1.0 P—供电设备总需要容量(KVA) P 1 —电动机额定功率∑P 1 =344.40(KW)

P 2—电焊机额定功率∑P 2 =84(KVA) P 3—室内照明容量∑P 3 =5(KW) P 4—室外照明容量∑P 4 =10(KW) cosφ—电动机的平均功率因数(根据现场的实际情况取0.8)P=1.05×(0.5×344.4÷0.80+0.5×84+0.8×5+1.0×10)=284.81(KVA)总包方提供变压器315KVA,能够满足施工需要,为防止停电导致工地施工无法开展,我公司常备一台150KW的柴油发电机。 施工设备及负荷参数一览表 序 号机械名称规格型号生产厂家 数量 (台) 功率 (KW) 合计 (KW) 1 钢筋切断机GJ40 韶关机械厂 4 5.5 22 2 钢筋弯曲机WT40-1 合肥工业大学 4 4 16 3 钢筋调直机TJ2-10A 韶关机械厂 1 10 10 4 锥螺纹自动磁丝机TBL-40 桂林电子工业学院 2 3 6 5 砂轮切割机Z232-400 广州 2 2.2 4.4 6 混凝土搅拌机JZ250 韶关机械厂 2 7.5 15 7 混凝土振动器ZN50 佛山10 1.1 11 8 潜水泵Q×10-34-2.2 佛山50 3 150 9 鼓风机C2R 温岭市金山电机厂50 0.2 10 10 井架提升机50 2 100 11 电弧焊机By-160 14 6 84 12 室外照明 2 5 10 13 室内办公及照明 5 5 合计443.4 总包方提供变压器315KVA,能够满足施工需要,为防止停电导致工地施工无 法开展,我公司常备一台150KW的柴油发电机。

2016年最新的施工现场临时水电施工方案

十堰市太和医院太极湖医院 施工现场临时用水用电施 工方案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北省工业建筑总承包集团第三建筑工程公司 2016年月日

施工现场临时水电施工方案 一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(GB6067.1-2010); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2011); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2011); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:十堰市太和医院 2、工程名称:十堰市太和医院太极湖医院 3、结构类型:框架结构 4、建筑面积:1#楼55868.13m2 、2#楼6221m2、3#楼50397.82m2、4#楼3871.8m2、5#楼146.2m、6#楼412.75m2、7#楼858.52m2 5、设计单位:武汉欧乐建筑设计有限公司 6、质量控制目标:按国家施工验收规范一次性验收合格。 7、安全要求:合格。 8、工期要求:总工期为720日历天。 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区和办公生活区;1、2、4#施工区按施工场地情况分Ⅰ号分配箱(GGD),Ⅱ号分配箱(XL-21);Ⅲ号分配箱(XL-21),Ⅳ号(XM)。Ⅴ号Ⅵ号分配箱(生活区),3#楼计划总功率400KW,施工区的各单体技术参数见下表:施工顺序:先1#门急诊综合楼、2#月子中心、3#住院部的基础、地下室施工(1#门急诊楼2层地下室,2#月子中心、3#住院部各1层地下室),再4#食堂、5#柴油发电机房、6#高压氧舱、7#锅炉房的基础施工,后进入主体结构(1#楼5层、2#楼3层、3#楼9层、4#楼3层、5#-7#楼各1层)、装修及外网等施工。 办公生活区主要分布在场地的东、西南角,配套了相应的办公楼及生活设施。 (三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的正南端,由业主提供一座400KVA的配电房,电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。 三、用电设备技术参数及用电总量核算

临时水电专项施工方案

目录 一、 .................................... 临时用电施工总体部署 1 二、.................................... 施工现场用电计算及用电方案 3 三、.................................................. 防雷保护措施 8 四、.............................................. 安全用电技术措施 8 五、.................................................. 现场用水布置 12 六、附图

(一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱-各分配箱一各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保 护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管避开主运输道、电缆埋深应少于,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆 盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m固定式配 电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于或小于动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱一分配电箱一开关箱一用电机具。 停电程序:用电设备一开关箱一分配箱一总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。

工程施工临时用水用电施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、N1线路用电计算 (4) 1、施工机具 (4) 2、供电系统设置 (5) 3、确定用电负荷: (5) 4、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (6) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (10) 6、临时供电施工图 (10) 四、N2线路用电计算 (12) 1、施工机具 (12) 2、供电系统设置 (13) 3、确定用电负荷: (14) 4、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (18) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (41) 6、绘制临时供电施工图 (42) 五、N3线路用电计算 (54) 1、施工机具 (54) 2、供电系统设置 (55) 3、确定用电负荷: (56) 4、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (59) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (77) 6、绘制临时供电施工图 (78) 六、施工临时用水计算书 (88) 1、工程用水量计算: (88) 2、机械用水量计算: (89) 3、工地生活用水量计算: (90) 4、生活区用水量计算: (90) 5、消防用水量计算: (90) 6、施工工地总用水量计算: (90) 7、供水管径计算: (90) 七、安全用电技术措施 (91) 1、安全用电技术措施 (91) 2、安全用电组织措施 (96) 八、安全用电防火措施 (101) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (101) 2、预防电气火灾的措施 (102) 九、防雷装置设计 (103)

十、接地装置设计 (104) 十一、附图 (105)

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

施工现场临时用电施工方案

施工现场临时用电施工 方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

施工现场临时用电施工方案 工程名称:沧州市通翔园住宅小区第四标段 编制人:职务: 审核人: 职称: 批准人:职称: 施工单位:沧州市第二建筑安装工程有限公司 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 沧州市通翔园住宅小区第四标段施工图纸 2005-010-15 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、本工程为沧州市通翔园住宅小区第四标段15#搂:位于沧州市解放西路,上部结构体系为现浇钢筋砼异型柱框剪结构。建筑物地下室一层,地上十一层,局部十二层。 15#楼工程建筑面积16164m2,层高为2.9m,建筑物檐高36.5m,室内外高差1.2m。建筑长度为100.85m,建筑宽度14.4m。 2、本工程在现场南侧较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的南侧,主要是木工场地、砌块堆放场地、钢管模板堆放场地、砂石堆放场地,混凝土搅拌场地,钢筋制作场地,水泥库房,办公室等设施。浴室、厕所伙房等设施设在甲方统一布置的生活区内等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在主楼的西南角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为:

∑P 1 P=( K1 ------ + K3∑P3 ) cosφ × =×( ------------ +×98 ) =(KW) 按导线的允许电流选择: 电源至总配电箱采用截面为(4×100+1×70)铜芯电缆线。

水利工程临时用水用电专项项目施工方案

临时用水用电专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:2016年12 月日 本方案主要针对水利工程临时用水用电。根据JGJ46-88《施

工现场临时用电安全技术规范》的规定。编制临时用水用电施工组织的目的在于使施工现场临时用电用水工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面,临时用电用水组织设计作为临时用电用水工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电用水工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电用水组织设计师保障施工现场临时用水用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。 临时用电用水组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电用水工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电用水的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、施工单位: 5、监理单位:

二、编制依据 《施工现场用电设备设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑业出版社 《建筑施工安全检查标注》JGJ59-99等 三、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,要注意施工安全。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。

施工临时用电专项施工方案

蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程 临 时 用 电 施 工 案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工机械用电量 四、配电式 五、系统接地式 六、漏电开关设置位置 七、防雷保护 八、配电箱选型及安装位置确定 九、主要线路选型及敷设式 十、施工临时用电案计算书 十一、安全用电技术措施 十二、安全用电防火措施

施工临时用电专项施工案 一、工程概况 蒙城县六里安置小区中区(三期)附属工程施工是由蒙城县发展和改革委员会,发改投资【2010】039号文批准实施,资金已落实,计划投资约,600万元人民币。工期90日历天。主要容包括小区道路、绿化、开闭所、值班室、围墙、自行车棚、综合管线、小区监控机巡更等。 建设单位:蒙城县重点工程建设管理局 勘察单位:水文工程勘察研究院 设计单位:省建设工程勘察 监理单位:卓越工程管理有限公司 施工单位:天晟建设工程有限公司 二、编制依据 编制依据主要包括以下规程规及资料 1、《建设工程施工现场供用电安全规》GB50194-93 2、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 3、《低压配电设计规》GB50054-95 4、《供配电系统设计规》GB50052-95 5、《通用用电设备配电设计规》GB50055-93

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S 系统,格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。 三、施工机械用电量 四、配电式 配电原则:总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电式,对负荷比较大的配电点可用单独回路配电,对负荷较远又比较小的配电点上的分箱可采用树干式配电式,总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱,一路线上带的分配电箱数量一般为2~3个,由分配电箱至设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射式单路直配,对较小的负荷可采用链式配线,但每路设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW,对大容量的对焊机、塔吊可从总箱以放射式单回

相关文档