文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调开关机步骤修订稿

中央空调开关机步骤修订稿

中央空调开关机步骤修订稿
中央空调开关机步骤修订稿

中央空调开关机步骤 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

中央空调开关机步骤

(开)

1、检查各仪表状态是否正常,各项参数(电压、电流、制冷剂压力、冷冻油位、油温等)是否达到开机条件。

2、检查各阀门是否处于开机所需状态,水箱补水装置是否正常。

3、按操作规程,依次开冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇

4、待冷冻冷却水流,水温,压差达到开机所需要条件后,按操作规程开主机

5、开主机后每二小时记录运行数据一次。

(关)

1、按操作规程关机

2、关主机3-5分钟后,依次关冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇,各个阀门。

空调日常维保工作

一、中央空调主机

每2小时 1、对运行中的主机按规程检查所列项目作一次检查记录

每一周 1、测量主机轴承,配电柜开关,接线柱,母线,表面温度,并作记录。(注:在主机运行5小时以后测量)

每1月 1、停电检查配电柜开关、母线、接线柱、螺丝紧固一次,除尘一次

2、检查主机表面覆盖的保温棉,如有破损及时修补。

3、检查主机阀门是否正常

每1-2年 1、视实际情况主机除锈,刷油漆一次

二、空调水泵

每2小时 1、测量轴承温度,检查电机、水泵运转时是否有异响、振动。

2、检查记录各项参数(水压、电流、电压)

3、检查各部位是否有不正常漏水现象

每1天 1、开机前检查各个仪表,电动阀是否能正常动作

每1周 1、检查开关、接线柱、电源线表面温度,并作记录。

2、所有水泵都试运行十五分钟

每1月 1、停电检查配电柜开关,接线柱、螺丝紧固度一次。

2、配电柜、泵体外表除尘一次

3、检查所有管道阀门一次

每3月 1、水泵、电机轴承加黄油一次

2、丫型过滤器清洗过滤网一次

3、保温绵覆盖处检查一次,破损及时修补。

每1-2年 1、视实际情况除锈,刷油漆一次。

三、冷却塔

每1天 1、早午晚各巡查一次

2、检查风扇叶平衡度

3、各阀门、补水箱、补水阀开关

4、检查各部位是否有不正常漏水

5、检查记录各项运行数据一次(电流、电压、水压)

每1周 1、停电检查调整皮带张紧度

2、风扇轴承温度测量,检查是否有异响。

3、停电检查配电箱开关、接线柱、螺丝紧固度

每1月 1、电箱除尘一次

每3月 1、风扇轴承加黄油一次

四、风柜

每1天 1、开门营业后,每3小时巡查一次,视实际情况调整比例积分一次

2、检查记录各项运行参数(电流、电压、水压、水温)

3、检查冷凝水排水管道是否通畅

4、检查回风、新风阀是否处于预设位置。风口是否有杂物阻塞。

5、检查是否有不正常漏水

6、检查电机、风轮是否有异响

每1周 1、停电检查调整皮带张紧度

2、比例积分是否能正常工作

3、根据实际情况调整新风回风量。

4、检查传感器灵敏度

5、检查保温绵是否完好

6、洗尘网一次

每1月 1、电控箱除尘

2、停电检查开关接线柱、螺丝紧固度及表面温度。

每3月 1、轴承加黄油一次

每1-2年 1、视情况清洗风柜翅片一次

五、冷柜、冷库

每1天 1、检查记录各项运行数据(电流、电压、系统压力、油位)

2、检查机钮是否有异响、振动

3、检查冷凝水排水管路是否通畅

每1年 1、清洗冷凝器、蒸发器翅片一次

六、商场

每2小时 1、巡检商场各出风口,回风口,散流器,如发现松脱,损坏及时修复

2、根据实际坏境温度及时调整风柜比例积分及新风回风风量。

七、所有维修,保养工作必须严格遵守安全生产操作规程,杜绝事故发生。

家用空调移机的最详细步骤(图文结合)

家用空调移机的最详细步骤(图文结合) (原文地址:https://www.wendangku.net/doc/0e2344731.html,/?p=262) 家用空调的移机总共分为三大步骤:拆机,运输,安装。在三个步骤操作过程都必须严格按照规定操作,才能让空调移机后的制冷效果不受影响。下面给大家讲讲这三大步骤如何操作。 1.将空调的电源插上,有遥控器打开空调,设置空调的模式为制冷,温度调为16度。等空调室外机运转。 2.室外机运转后,打开空调室外机的截止阀的阀帽,用内六角扳手将细阀的阀门关闭。等待30秒后,用内六角扳手关闭粗阀的阀门。这样空调的氟利昂就被回收到空调的室外机了。

3。用遥控器关闭空调,拔掉电源插头。 4。用大扳手将空调的连接管与室外机的接头逆时针拧下来,并拆掉电源连接线,在拆线时要记住连接线的接法,以免安装时不知道如何接线。 5。拆好后,先将室内机从墙上的挂板上取下,然后,用安全绳绑在身上,做在室外机上面,拆卸空调室外机的地角螺丝,拆卸完后,将室外机搬进屋内。这样空调的拆机工作就完成了。 6。运输时,先将空调的连接管圈成小圈,这样更方便运输。然后将室内机,室外机,连接管放在运输车上,必须平稳,不得将室内机放在室外机上,防止跌落损坏。运输及搬运过程,应该轻拿轻放。 7。安装时,先安装室内机,室内机的安装位置应该离地面2米,室内机的底部将高于出墙孔,以防空调水倒流。用水泥钉将安装板钉在选择好的墙上,一定要牢固。 8。安装板钉好后,将室内机挂机安装装板上,微调水平。

9。室内机安装好之后,开始安装室外机,现在小区都有空调机位,只需用安全绳将空调绑定,调到空调的空调机位上,然后用电钻将空调室外机的机脚固定好就可以了。 10.室外机固定好之后,将连接管与室外机结好,先把细管的螺帽拧紧,然后用内六角扳手打开细管的阀门,让空调里的氟利昂把管路里的空气排掉。10秒之后再结好粗管接头,拧紧,打开粗管阀门。再接好电源连接线,接线方法可按照拆机时的接线顺序。 11.室内外机都安装好之后,插电调试下,用温度计测量一下出风口温度是否正常,如果正常,则大功告成,如果效果较差,可适当补加一些制冷剂,这种情况多出现在老空调上。 12.经过这些步骤的操作之后,整个空调移机的过程就全部完成了。 最后提醒:空调移机是一项较专业的操作,有一定的安全风险,尽量请专业技术人员上门移机,可以登录合肥格力空调售后网(https://www.wendangku.net/doc/0e2344731.html,/)进行网上报修。轻松快捷。

中央空调安装步骤

中央空调是一项系统工程,中央空调跟普通空调不同,中央空调包含系统的设计、技术、产品设备、项目管理等众多安装规范,而且中央空调基本上采用暗装吊顶,需要与装修密切配合,下面就一起来看看中央空调的安装步骤吧。 分项工程控制要点 a、承担管道焊接工作的焊工均必须持证上岗; b、焊缝内部质量外观,质量必须符合规范的规定; c、管道支架必须按标准图制作安装,其固定方式和强度一定符合规范标准图集的要求; d、管道坡度破向正确,放气阀设置合理; e、管道与设备出口短管连接中心线应对正,不得强制连接,支吊架的设置应合理,不得使设备承受来自管道的外应力。 风管及相关空调部件安装工程质量控制要点 a、风管制作必须符合规范要求; b、风管安装轴承和标高应正确,与风道吊卡接触良好,牢固; c、空调系统各法兰连接应平行、严密、垫料均匀不突出,法兰螺栓应禁固、螺栓方向一致; d、风口安装位置标高应正确,三个以上风口安装应整齐协调,方位一致,风口排列在同一轴线上,风口本身无变形、无损坏、调节灵活,与装修面贴实无缝。 e、系统风管的漏风量不得大于规范要求; 中央空调安装控制要点三:保温工程质量控制要点

a、保温层应平整密实、厚度均匀包扎牢固无裂缝,空隙等缺陷,特别注意三通保温质量; b、保温钉要粘接牢固,每平方米不少于规定数量,排列距离应均匀; c、法兰接口处应用与管件相同的保温材料封严; d、所有防潮层接口均应用铝箔胶带封严,不得胀裂和脱落; e、保护层施工时应搭接均匀松紧适度。 中央空调的安装-设备准备 a、机器与设备的安装平面布置图、安装图、基础图、主要部件图及安装使用说明书等; b、有关的专业技术规范及安装技术要求; c、机器设备的装箱清单; d、准备好设备安装所需辅助材料; 中央空调设备安装方法 a、设备基础检查验收 b、机械设备开箱检查 核对箱号和箱数、检查外包装有无破损;核对设备名称、型号和规定是否与设计一致;检查清点设备有无缺件,表面有无损坏和锈蚀等;作好设备开箱检查记录; c、放线 按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线,划定安装基准线; d、就位

中央空调安装方法

现在的人都很会享受生活,特别是现在的年轻人,他们都是会在自己居住的室内安装中央空调的,这样夏季的时候,房内也是比较舒爽的。中央空调的安装要注意方法,那大家知道中央空调安装有哪些优势?中央空调怎么安装吗? 1、对于中央空调的机械设备,需要在安装之前对其进行检查验收,看是否符合相关的规范,并做好检查验收的相关记录。 2、中央空调室内机安装位置:室内机安装位置不佳不仅会影响实际的使用效果,还会引起许多身体上的不适。中央空调室内机的安装位置需要和室内装饰布局的协调,通常是隐藏在吊顶内的,也可以把它隐藏在高柜台上方。

3、安装中央空调供回水管,冷凝水管、信号线等,铺设的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。冷媒管安装时切割面应锉平,去除内、外毛刺,套接应紧密,焊接时冷媒管外表面应清洁。在焊接时必须在铜管内冲入氮气,焊接完成后应该用高压氮气在管内进行吹灰,保持铜管内的清洁度。 4、中央空调的外机出风口必须是在50公分之内没有遮挡物,在落地式还要安装减震垫,保证外机的正常运行。安装完外机后要对冷媒管抽真空,保证冷媒管内干燥,否则管内空气中所含的水分就会和冷媒混合产生冰晶,造成设备的损坏。

5、连接好中央空调内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露的问题。记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,就容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。 中央空调—安装中央空调优势介绍 家庭用中央空调每台室内机分别有一个送风口和一个回风口,气流循环更合理,室内温度更均匀,能够坚持±1℃的恒温状况,给人非常好的感受,尤其是水体系中央空调,舒适性十分高;而传统家用壁挂机和柜机,非常容易呈现气流死角,室内温差显着,容易得空调病。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调开关机步骤修订稿

中央空调开关机步骤 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

中央空调开关机步骤 (开) 1、检查各仪表状态是否正常,各项参数(电压、电流、制冷剂压力、冷冻油位、油温等)是否达到开机条件。 2、检查各阀门是否处于开机所需状态,水箱补水装置是否正常。 3、按操作规程,依次开冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇 4、待冷冻冷却水流,水温,压差达到开机所需要条件后,按操作规程开主机 5、开主机后每二小时记录运行数据一次。 (关) 1、按操作规程关机 2、关主机3-5分钟后,依次关冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇,各个阀门。

空调日常维保工作 一、中央空调主机 每2小时 1、对运行中的主机按规程检查所列项目作一次检查记录 每一周 1、测量主机轴承,配电柜开关,接线柱,母线,表面温度,并作记录。(注:在主机运行5小时以后测量) 每1月 1、停电检查配电柜开关、母线、接线柱、螺丝紧固一次,除尘一次 2、检查主机表面覆盖的保温棉,如有破损及时修补。 3、检查主机阀门是否正常 每1-2年 1、视实际情况主机除锈,刷油漆一次 二、空调水泵 每2小时 1、测量轴承温度,检查电机、水泵运转时是否有异响、振动。 2、检查记录各项参数(水压、电流、电压) 3、检查各部位是否有不正常漏水现象 每1天 1、开机前检查各个仪表,电动阀是否能正常动作 每1周 1、检查开关、接线柱、电源线表面温度,并作记录。 2、所有水泵都试运行十五分钟 每1月 1、停电检查配电柜开关,接线柱、螺丝紧固度一次。 2、配电柜、泵体外表除尘一次 3、检查所有管道阀门一次 每3月 1、水泵、电机轴承加黄油一次 2、丫型过滤器清洗过滤网一次 3、保温绵覆盖处检查一次,破损及时修补。

家用中央空调安装标准化流程

家用中央空调安装标准化流程 1、客户签订完成“标准化合约”,应三天内支付合同约定的设备预付款(合同总价的40%),付款到账,立即设备订货; 2、工程监理根据签订的“标准化合同”配置清单熟悉合同内容、设备类型、数量及所需系统集成安装的材料规格、数量,安排落实此项目安装负责人; 3、工程监理联系业主和装修负责人(或设计)共同约定时间,同此项目安装负责人一起到项目现场确定安装内外机设备位置和管路走向以及出风方式、风口位置、温控器位置与合同的附件图纸有无变化和进场开工时间,并与业主或装修方确定装修吊顶各区域高度和我方安装要求的最低位置标高及需要钻孔位置,确定最终施工方案,并测算真实安装材料消耗量,填写项目安装材料消耗量清单表(模板); 4、最终施工方案与合同附件图纸无变动则三方(业主、装修、安装方)签字:依照此图施工;如有改动,在对安装成本没有太大影响的前提下,则在改动确认的新图纸上三方签字认可;如改动过大,新增工程量已超过合同安装预算成本(系统集成部分)5%以上,则应向客户说明依照标准合同各项安装内容报价计算新增费用,签定新增改动费用项目表(模板); 5、确定进场时间后,原则上应该室内机设备最先到场,紧后是吊装支架、管道(冷媒管或水系统管道)、风管材料等,工程监理根据实测安装材料耗量清单,填写项目安装库料领用清单表(模板),交库房备货,由安装负责人组织安装人员凭单签字领料,可由专卖店或安

装人员自行配送进场; 6、安装工序流程应为:室内设备定位吊装----管路钻孔----管道支架安装----管道铺设安装(氟系统含保温与控制线路安装)----风管制作安装----室外机安装----管路与设备接口连接----吹洗试压----控制线路及温控器安装----风口安装----通电调试(氟系统含计量加氟); 7、各工序质量安装操作要求严格依照公司统一制定的“中央空调安装工序质量规范标准”执行,工程监理依照各工序完成情况进行巡查,应有照片视频资料依据,定期评选优秀样板项目进行奖励,一年三次出现整改或同一项目两次整改(以整改单为计)的可处以暂停施工,更换项目负责人和安装人员,发放本项目50%应计安装计件费用的处罚; 8、项目安装人工成本的控制以由评专业等级的技工(高、中、初三档6级)组成3人以上班组的方式,由项目安装负责人(应为高级技工)统一管理;六级基本工资为3000-1500之间分级,计件工资以工序分项计量(分公司制定),奖金依照项目和个人评比打分计量;薪酬按月计算发放; 9、树立和维护公司专业尽责的企业形象,每单项目在公共显著位置张贴项目温馨提示牌,穿公司统一工作服,挂专业等级挂牌上岗,尊重客户感受,树立良好口碑,奖金与客户评价挂钩。 10、公司统一配备主要安装机具,如:氮气瓶、氧气瓶、试压加氟套件、焊炬等,交项目安装负责人使用保管维护,出现维修更换凭事实单据报销,丢失自行添置或按价赔偿;安装班组自行配置交通工具和

空调器的安装的步骤1

空调器的安装的步骤 1.准备工作 在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动(2)安装的部位要便于操作、调整与维修 (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物(5)外机尽可能安装于背明地方室内机安装位置应符合以下要来: (1)避免太阳直射在机组上,远离热源(2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。 2.安装 根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样; (1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右 (2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆 (4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。 3.运行调试 空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为 220V、15A规格。通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。

中央空调开关机步骤

中央空调开关机步骤 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

中央空调开关机步骤 (开) 1、检查各仪表状态是否正常,各项参数(电压、电流、制冷剂压力、冷冻油位、油温等)是否达到开机条件。 2、检查各阀门是否处于开机所需状态,水箱补水装置是否正常。 3、按操作规程,依次开冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇 4、待冷冻冷却水流,水温,压差达到开机所需要条件后,按操作规程开主机 5、开主机后每二小时记录运行数据一次。 (关) 1、按操作规程关机 2、关主机3-5分钟后,依次关冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇,各个阀门。 空调日常维保工作 一、中央空调主机 每2小时 1、对运行中的主机按规程检查所列项目作一次检查记录 每一周 1、测量主机轴承,配电柜开关,接线柱,母线,表面温度,并作记录。(注:在主机运行5小时以后测量) 每1月 1、停电检查配电柜开关、母线、接线柱、螺丝紧固一次,除尘一次 2、检查主机表面覆盖的保温棉,如有破损及时修补。 3、检查主机阀门是否正常 每1-2年 1、视实际情况主机除锈,刷油漆一次 二、空调水泵 每2小时 1、测量轴承温度,检查电机、水泵运转时是否有异响、振动。

2、检查记录各项参数(水压、电流、电压) 3、检查各部位是否有不正常漏水现象 每1天 1、开机前检查各个仪表,电动阀是否能正常动作 每1周 1、检查开关、接线柱、电源线表面温度,并作记录。 2、所有水泵都试运行十五分钟 每1月 1、停电检查配电柜开关,接线柱、螺丝紧固度一次。 2、配电柜、泵体外表除尘一次 3、检查所有管道阀门一次 每3月 1、水泵、电机轴承加黄油一次 2、丫型过滤器清洗过滤网一次 3、保温绵覆盖处检查一次,破损及时修补。 每1-2年 1、视实际情况除锈,刷油漆一次。 三、冷却塔 每1天 1、早午晚各巡查一次 2、检查风扇叶平衡度 3、各阀门、补水箱、补水阀开关 4、检查各部位是否有不正常漏水 5、检查记录各项运行数据一次(电流、电压、水压) 每1周 1、停电检查调整皮带张紧度 2、风扇轴承温度测量,检查是否有异响。 3、停电检查配电箱开关、接线柱、螺丝紧固度 每1月 1、电箱除尘一次

家用空调拆装的方法步骤

在对空调进行拆装的时候,一般是由专业的安装人员来进行的,如果您有这方面的需求,不妨可以学习一下具体的操作步骤,这样也能在维修人员拆装过程中把握好各个环节是不是符合规范。 一、收氟 打开空调制冷,温度调到最低(为的是防止空调温度到达停止工作)冬季屋内温度低不能制冷的话,用热毛巾蒙住温度感应头,等待运转5到10分钟,压缩机运转一切正常后关闭高压阀,方法是用活扳手代开气体管接口上的保护帽,用5个的内六角把高压管阀门(细)顺时针关闭,最等1-2分钟管壁上面结水珠时关闭低压阀门(粗的),方法同以上一样,同事关闭空调,拔下220V电源插头,这样收氟工作完成。 二、拆室外机 卸室外机需2个人操作。先用尼龙绳一端系好室外机中部,另一端系在阳台牢固处。拧开外机连接高压管锁母后,应用准备好的密封胶带好护往外机连接接

头的丝纹,再上好二次密封帽。用改锥从室外机上卸下控制线,分清电线位置。然后拆下固定膨胀螺栓,使用10年以上的空调器,经过风吹雨淋加之锈蚀,四个固定螺丝,很难用扳手拧下。在高层楼用钢锯把螺丝锯断也有一定难度。最好的办法是一个人扶室外机,另一个人用扳手拧支架螺丝,连支架一起拆下。 三、拆室内机 用2个扳手把室内机连接锁母拧松,然后用手旋出锁母,用改锥卸下控制线。单冷型空调器控制线中,有二根电源线,一根保护地线。接线端子板有A、B,l、2标记。冷暖两用型空调器控制线及电源都在5根线以上。若端子板没有标记,控制线又是后配的,最好用钳子在端子板端剪断控制信号线或用笔记下端子板线导;以免安装时把信号线接错,造成室外机不运转,或室外机不受控故障。 四、再次安装 1、将固定架子固定好,穿墙管孔打好;空调内、外机分别固定好,尤其是固定内机时一定要注意安装平,实在不好装平衡时,宁可右边稍低切不可左边低。 2、将内外空调管道正常连接并紧固,紧固前最好弄点冷冻油涂抹于铜管喇

空调安装:外机安装步骤

空调外机的拆卸相比内机来说比较复杂,而且危险性高,因此维修君不建议大家亲身尝试。但是了解空调外机安装拆卸的步骤还是可以的。记住:空调安装一定要规范。 一、空调外机怎么拆 ■回收制冷剂 1.在拆卸空调外机的时候必须将空调器中的制冷剂收集到室外机中,在拆机之前启动空调器,设置成制冷状态。 2.等到压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽。 3.之后关闭高压管(细)的截止阀门,一分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)

截止阀门。 4.迅速将空调关机,之后拔下电源插头,使用扳手拧紧保险帽,这样回收制冷剂的工作就完成了。 ■室外机拆卸方法 1.将室外机连接的螺母拧开,将准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。 2.将室外机底脚的固定螺丝松开。建议在拆卸室外机的时候,为了安全最好是用绳索吊住。 3.捋直室外空调器的接管,堵住连接管的四个端口,防止空气中的灰尘和水份进入。 之后使用塑料袋扎好、盘好。 二、空调外机安装规范 ■安装外机架子 这是最基础的一步,不过注意的话就非常安全。

由于空调室外机支架都是有标准的,所以承重的问题无需担心,唯一要注意的时候必须安装牢固。 否则再能承重,室外机支架也不会长久。 ■将铜管、电线与空调外机相连 这一步的具体做法是将低压管连接好,再与高压管接好,然后要打开高压阀门。 如果听到有气体的声音,也不要急,得等到氟利昂从高压管处喷出,才表示成功。 最后将气管拧紧,保证不漏气就行。 ■填补墙面 空调外机的安装过程可能会对墙面造成一定损害,为了美观,还需要对墙面修补。 所以空调安装师傅是全能的。 ■安装之后检查 建议在通电测试之前,先查一下电压,之后再使用遥控器启动运行。

详解中央空调空调的正确开关方法

在日常的生活中,我们使用空调时可能会频繁的开启关闭空调,其实,中央空调开关也需要遵循一定的使用原则,这样不但让我们使用的更高效,便捷,对空调产品本身来说也减少了一定的寿命损耗。 今天,小编就给大家带来了空调开关时需要注意的细节问题,感兴趣的朋友不要错过。 无论是手动开关或是遥控器操作,空调器的开机操作基本如下:根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。这只要按空调器上的运行方式选择键选择。 设定温度,调节温度调节器的温度值。一般制冷运行时,温度值设定范围在20-30℃。制热运行时,温度值设定范围在14-27℃,所设定的温度值是指空调器的回风温度或房间温度。为了检验压缩机是否能运转,制冷时设定值应低于当时室内温度,制热时应高于当时室内温度。这样空调器开机后,就能判断压缩机是否能正常运行。 在完成以上操作后,开启空调器,空调器就能按选定的运行方式正常运转。 开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调器的制冷(热)量。 一般空调器的制冷(热)量的调节均通过改变风量来达到调节目的的(变频式空调器是调节压缩机转速)。窗式空调器一般设置有

强冷和弱冷或强热和弱热旋钮,将旋钮定于强冷(热)或弱冷(热),实际是调节风量为高风量或低风量。分体式空调器使用的遥控器上一般设有高、中和低三档风速供选择。可依室内的温度要求,通过调节空调器的风速档来达到调节制冷或制热的目的。以制冷工况为例,空调器开机运行后,可能会出现以下两种情况:一是空调器压缩机开停频繁,而室内温度降不下来; 二是室内温度已太低,而空调器压缩机不停止运转。这可能是温度调节器的温度设定值不正确(太高或太低)。应适当调节温度设定值,使室内温度达到要求值,从而避免空 调器压缩机的频繁开停或室温偏差过大。 空调器无论由于何种原因而停机(如突然断电、人为停机等)。 由于一般空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间约3min),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3min后才能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3min,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。 空调器不应频繁开关。 不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。

中央空调安装步骤

安装过中央空调的人都知道,中央空调的安装好坏直接关乎日后的使用效果。那么中央空调买回来之后,我们应该怎么安装呢?下面就一起来看看吧。 1.吊内机 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。a:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。b:内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。 红外线定位:根据先前确定好的设计图纸来确定安装位置。为了避免错位,应用专业的红外线定位仪来定好位置。 回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。 出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)

保证水平:固定好以后,一定要用专业的水平尺来确保内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。 保护内机:最后要记得用塑料膜等材料把内机包起来,以防有灰尘进去而影响机器的正常运作。 铺配备铜管

胀管:当相同管径的铜管要焊接时,肯定先要胀管,否则很容易就焊不好。 焊接:焊接时一定要做氮气置换,而且要等铜管自然冷却后再进行下一道工序,否则会容易泄露。 包裹:用保温材料包裹铜管时,应自下而上地包,还不能有缝,否则到了下雨天就容易发生倒灌情况。 间隔:为避免摇晃、松动,保证支撑部分的牢固,要保证两个铜管支撑间的间隔不超过1.5m。 铺冷凝水管 坡度:铺好的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。 2.装室外机 外墙孔:角度应对外向下倾斜,防止下雨天雨水倒灌。而且要尽量确保其表面能光滑、平整,并套上管套,否则容易撕破管道外壁的保温材料。 防震橡胶:在装室外机时,应该在其底部铺上防震橡胶,以防止外机震动而受影响。 3.检测调试

中央空调正确的开关机方法

中央空调正确的开关机方法,各种家用空调器的电器控制板的布置形式及采用的方法不尽相同,功能的设置有多有少,但是操作方法基本相同。用户应当熟悉空调器的各种功能及使用,以便正确掌握空调器开机和停机方法。无论是手动开关或是遥控器操作,美的空调器的开机操作基本如下; 中央空调正确的开关机方法如下; 方法一、根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。只要按空调器上的运行方式选择键选择即可。设定温度,调节温度调节器的温度值。一般制冷运行时,温度值设定范围在20-30℃。制热运行时,温度值设定范围在14-27℃,所设定的温度值是指空调器的回风温度或房间温度。在完成以上操作后,开启空调器,空调器就能按选定的运行方式正常运转。 方法二、开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调器的制冷(热)量。一般空调器的制冷(热)量的调节均通过改变风量来达到调节目的的(变频式空调器是调节压缩机转速)。窗式空调器一般设置有强冷和弱冷或强热和弱热旋钮,将旋钮定于强冷(热)或弱冷(热),实际调节风量为高风量或低风量。 方法三、以制冷工况为例,美的空调器开机运行后,可能会出现以下两种情况:一是空调器压缩机开停频繁,而室内温度降不下来;二是室内温度已太低,而空调器压缩机不停止运转。这可能是温度调节器的温度设定值不正确(太高或太低)。应适当调节温度设定值,使室内温度达到要求值,从而避免空调器压缩机的频繁开停或室温偏差过大。 方法四、空调器无论因何种原因而停机(如突然断电、人为停机等),由于一般空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3分钟之后,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。 以上就是北京中央空调维修公司为您介绍的中央空调正确的开关机方法中央空调器不应频繁开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头

分体空调安装图解

分体空调安装图解 [ 独家] 房间空气调节器安装质量检验规范(试行版) 中国家用电器维修协会 二○○六年三月前言 消费者在商店购买分体式房间空气调节器(以下简称“空调器”)后,是分组件包装发运到用户家中,并在顾客家中(使用房间现场)由专业技术人员安装(组装连接与调试) 后才能正常使用,安装质量对产品正常使用和效能发挥产生重大影响。据此,国家质量技术监督局于1999 年7 月发布《房间空气调节器安装规范》(GB 17790—1999)强制性国家标准,自2000 年3 月1 日起实施。全国家用电器标准化技术委员会于2001 年3 月编辑出版了《房间空气调节器安装教程》,作为国家质量技术监督局国家标准统一宣贯培训教材。 近年来,随着空调器的迅速普及,空调器安装(含移机)服务技术质量如何检验、评测、监管,引起广大消费者、生产、销售、专业安装维修服务企业的极大关注,需要有一个行业内通行、有关企业接受的统一说法。为加强空调器安装服务质量监管,规范空调器服务的操作规程及技术质量评鉴体系标准,提高空调器安装服务水平,提升服务顾客满意,我会与苏宁电器集团等在共同起草了《房间空气调节器安装质量检验规范》(以下简称《质检规范》),并拟于今年5 月1 日起在行业内试行。 宣贯试行该《质检规范》,将对提升空调器生产、销售和专业维修服务企业的空调器安装服务质量,提高优势品牌的市场竞争力,维护广大消费者及空调器生产、销售和专业维修服务企业的合法权益,保证广大消费者对空调器安装服务质量的知情权,帮助顾客评判企业空调器安装服务质量,指导顾客选择有空调器安装服务质量保障能力的维修服务企业提供安装服务,起到推动、指导和示范作用。 一、检验项目及指标要求 (一)使用房间的用途及空间情况空调器的冷(热)负荷应与使用房间的主要用途和空间相适宜。 1.房间的主要用途分为:家庭居住;饭店客房;办公室;计算机及外围设备或电气设备房;商场;餐厅。2.房间的面积及层高 居住、办公用房室内净高应在2.4 至3 米之间;商业用房室内净高应在2.4 至5 米之间。(二)空调器的冷热负荷值空调器的冷、热总负荷值。 瓦与匹的换算。 (三)安装面选定情况 1.安装面材质安装在建筑物的墙壁或屋顶时,必须是实心砖、混凝土或其强度等效的安装面;2.安装面承重建筑物预留有空调器安装面时,必须采用足够强度的钢筋混凝土结构件,其承重能力内机安装面应大于120kg/m2 ,外机安装面应大于300kg/m2; (室外机重量的3 倍或外加100KG?) 3.安装面加固措施 安装面为木质、金属或非金属等结构,其强度明显不足(外机安装面承重能力< 300kg/m2 ,内机安装面承重能力<120kg/m2 )时,应否采取相应的加固、支撑和减振措施,能否确保空 调器的正常运行; 4.通风、减震、防锈蚀效果检查安装后的通风,噪声等实际情况。

空调常见安装步骤

我相信每年炎热夏天,寒冷的冬天,大家都离不开空调,所以我们在安装空调的时候,有哪些操作步骤呢?下面就一起来看看吧。 1、室外机安装位置应符合以下要求: ①安装空调室外机要选择坚固的墙面或地面,减少振动或异响保证有足够的承受室外机的重量。 ②外机机组应尽可能靠近室内机,减少管道阻力和氟里昂损失,安装的部位要便于操作、调整与维修; ③空调室外组安装的理想位置不能靠窗户门前太近尽量远点,外机周围不能有障碍物,保持通风散热流畅,以免外机工作发出噪音影响别人的工作和休息。 ④在外机周围没有障碍物的同时外机周边不能有其他可燃气体和易爆物品。 ⑤冷凝器的背面和侧面应离开障碍物15到20cm以上,正面出风一侧要在40到50cm以上。这样外机工作才能有个很好的工作环境。 ⑥室外机安装要必须保证水平不倾斜,使用的外机支架一定要结实能够承受外机的体重,上墙的涨栓一定拧紧,涨栓最少不能少与4个,不能偷工减

料。 6 用水钻打穿墙眼时打出的墙眼要外低内高,以防下雨天雨水倒灌室内。 2、室内机安装位置应符合以下要来: ①空调室内机前面不应有阻挡物,要保证冷气的射流无阻碍,使室内机的冷气能够均匀的降低室内温度。远离太阳光直射远离热源。②内机的进风和出风不能有障碍物的阻挡,影响空调正常运作。 空调具体的安装步骤 ①根据上面的步骤确定好内外机的位置后,开始定内机的挂板(挂板要水平)否则向屋内漏水。挂板要牢固,内机(挂板)外机(支架)弄完以后,把室内外的连接管捋直,检查管道是否有凹憋现象。 ②检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟; ③检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。 ④外机连接,把高压管和低压管分别接好用扳手拧紧,然后把低压的放气阀帽拧开接上真空泵的管头开始抽真空,抽真空的压力表要显示在-0.1的地方如果不在该地方那说明哪里有泄露,抽真空一般需要抽15-20分钟。到时间后谢下来。再把两个管道的阀门打开拧好阀门帽。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调操作流程图

中央空调操作流程图 一实验前检查: 1 接通电源查看微机和控制台信息是否正常。 2 查看冷凝器预加水,不够时按下面方法添加,将水灌入冷却塔的接水盘中,关闭截止阀F10,选择“制冷”处,让冷却水泵K1处于工作状态(绿点亮),至冷凝器加满水为止,可边加水边通过玻璃板观察到水位,不能溢出,水满关闭冷却水泵K1。 3 查看蒸发器预加水,不够时按下面方法添加,关闭截止阀F3,F4,打开截止阀F2,选择“制冷”处,让制冷水泵K3处于工作状态,由膨胀水箱加至蒸发器中,加满为止,可边加边通过玻璃板观察到水位,不能溢出,水满关闭制冷水泵K3。 4、锅炉预加水查看,先查看水箱水位应至少在一半左右,再打开截止阀F3,F4和排水阀F6,有较大的水流出为满水。否则需补水,方法是关闭F1,F2,选择“制热”处,让制热水泵K7处于工作状态,往锅炉内加水,直至排水阀下有较大的水流出为止,关闭制热水泵K7和排水阀F6,再关闭截止阀F3,F4。 二制冷操作流程; 打开截止阀F1、F2、F10、-----关闭截止阀F3、F4、-----选择功能键选“制冷”处----制冷水泵K3、冷却水泵K1、冷却风机K2、压缩机K4、电磁阀K5、电磁阀K6等处于工作状态(绿灯亮),制热水泵K7处于关闭状态(红灯亮)-----选择温度设定(注:设定温度必须低于当时蒸发器的温度,否则压缩机不能工作),此时制冷指示灯

亮。-----达到制冷设定的温度时,即会自动停机。(注意:第二次启动压缩机必须延时8~10分钟),总参考电流:约13.5A 参考压力低端约0.4~0.6高约端1.2~1.6MPA 三制热操作流程: 打开截止阀F3、F4、关闭截止阀F1、F2、F3-----接通模拟锅炉加热按钮,将旋钮旋至40度左右-------选择功能按钮选定“制热”处-----制热水泵K 7、电磁阀K5、K6处于工作状态(绿灯亮)-----选择温度设定,此时制热指示灯亮。达到制热设定温度时,即会自动停机。总参考电流:约13A。 四、温度巡测及风速调节 1 由微机控制,可以同时显示所有当前温度和设定温度 2 手动控制,需分别按显示温度的按钮,通过温度显示器,观察当 前温度。 3 模拟房间,可根据需要进行开、关,风速Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ档进行演示。 4 模拟风管,根据风口Ⅰ(散流器)、风口Ⅱ(可调散流器),进行 演示。 5 为了使能达到最佳演示效果,请分别进行模拟房间、模拟分道的 演示。

中央空调室内机和室外机安装方法

中央空调室内机和室外机安装方法 中央空调安装是一项系统工程,室内机与室外机是核心,只有安装好室内机与室外机才能保障中央空调的正常使用,接下来为您总结中央空调室内机与室外机安装方式。 中央空调室外机安装 家用中央空调的室外机,对独立式住宅建筑,可以安装在室外专设的基础上,也可以放置在屋顶上,对邻居和室内的噪音影响较小。而对于集合式建筑,一般只能设置在开启式阳台或挑台上(除顶层外)。有的安装人员没有采取任何防振措施,直接把空调室外机放置室外空地(阳台或挑台的基础)上,或者通过一个简易架子悬挂在墙壁上,机器运转时(特别是在晚上)对室内和邻居的影响很大,产生的噪音不仅影响用户使用,还要影响邻居的安宁,由此产生的邻里矛盾,甚至被投诉的事时有发生。 在进行安装时,室外机的位置尽可能靠近室内机,以缩短制冷工艺管道,并尽量低于室内机,高度差一般在5000mm以内;有条件尽可能落地安装,或者安装在不会产生噪音的紧固台上,基座下应设置橡胶减振器或者厚度在10mm以内的条状胶皮,以保持室外机的运转稳定;为了让室外机热交换器有一个良好的换热条件,进排风要通畅,避免有回流现象,室外机靠墙一侧应留有200mm以上的间隙;在街面离地安装时,必须使机组的最底部离地面2500mm以上,不能妨碍交通和路人行走;室外机排出的热(冷)风,不能近距离直对邻居或路人,有必要的话应设置导向栅栏板;在空气污染和酸雨较严重及空气含盐较多的沿海地区,为了防止室外机锈蚀而降低空调机的使用寿命,同时也为了避免阳光直射,提高机组的制冷效果,在不妨碍空气流通的情况下,应设置遮阳棚;对于在集合式建筑的上层安装时,室外机的排水(热泵使用时的化霜水)包括室内机的冷凝水应接至建筑物的集中下水管,以免影响楼下的正常生活和路人行走。 中央空调室内机安装 室内机是风管型家用中央空调的重要组成部分,由于安装的原因,造成室内机漏水、噪音过大的情况时有发生,严重的甚至还影响空调机组的正常使用效果。

家用中央空调的安装流程

家用中央空调的安装流 程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

家用中央空调的安装流程 中央空调作为一种高端产品,行内有句话用来描述它:“三分产品七分安装”,可见中央空调安装的重要性。尤其中央空调不菲的价格,使得用户在选购中央空调时存在种种疑虑。为了使已经选购中央空调的用户觉得钱花的物有所值,除了要保证产品的质量外,还要保证中央空调专业的安装,那么中央空调的安装流程是怎样的呢? 1.内机就位: 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。 a:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。 b:内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。 2.冷媒铜管的安装: 安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。 a:所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。 b:在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。 c:焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。 3.充氮保压: 这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。 需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。 氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。 4.冷凝水管的安装: 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安

普通挂墙式空调安装过程介绍

空调已经成为现代家庭必不可少的电器设备之一,下面就来看看常见的普通挂墙式空调安装方法。 一、空调安全安装前期准备 由于空调只有在进行安装、连接与调试之后,才能形成一个完整的运行系统。空调安装对日后空调使用安全和空调质量有很大的影响。因此空调业内有“三分质量、七分安装”之说。而要确保空调安装质量,做好安装前的各类准备工作就显得十分重要。 1、确定空调内机安装位置 空调室内机要距离房间顶部和两侧墙壁有一定的距离,距离一般大于15cm,防止空气流通受阻。在选择室内机位置的时候,要考虑选择排水容易、可进行室外机管路连接的地方;选择下方无电视机、电脑等贵重物品的地方以及出风口不直接吹向床的地方等。 2、确定空调外机安装位置 最大限度发挥空调的制冷、制热效果;尽量减小不利影响,如噪声、振动、冷凝水、冷热风等;安全、牢固、维护方便;尽可能离室内机较近的室外;通风良好,外机的前后、左右应留有一定的空间;避免事项避开阳光直晒,如有必要配上遮阳板,但不能妨碍空气流通;避开油烟重、风沙多、散热不畅或有高温热源的地方;避开易燃气体容易泄漏、有强烈腐蚀性气体的地方;避开海边等盐份较高的地方、温泉地带及存在硫化气体的地方;满足不同品牌、避开其他大气质量有问题的地方。 选择空调室外机位置的时候,应该在考虑多重因素后,选择最佳安装位置。可以参考上面表格中的选择原则和避免事项。 3、安装区域空调孔处理 最好是专业人员来钻孔,注意安全。内墙洞口位置要水平或稍低于空调排水管出管位置。墙孔要内高外低,墙孔坡度为5~10度,以便排出冷凝水以及防止雨水顺墙体倒灌进屋内。打空调孔前,要先确定房间电路走向,避免发生触电事故。 4、空调插座位置选择以及电源环境要求 空调插座的位置要尽量靠近空调洞的墙。这样做主要为了美观,否则,空调、空调洞、

中央空调开关机步骤

中央空调开关机步骤 (开) 1、检查各仪表状态是否正常,各项参数(电压、电流、制冷剂压力、冷冻油位、油温等)是否达到开机条件。 2、检查各阀门是否处于开机所需状态,水箱补水装置是否正常。 3、按操作规程,依次开冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇 4、待冷冻冷却水流,水温,压差达到开机所需要条件后,按操作规程开主机 5、开主机后每二小时记录运行数据一次。 (关) 1、按操作规程关机 2、关主机3-5分钟后,依次关冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇,各个阀门。

空调日常维保工作 一、中央空调主机 每2小时1、对运行中的主机按规程检查所列项目作一次检查记录 每一周1、测量主机轴承,配电柜开关,接线柱,母线,表面温度,并作记录。(注:在主机运行5小时以后测量) 每1月1、停电检查配电柜开关、母线、接线柱、螺丝紧固一次,除尘一次 2、检查主机表面覆盖的保温棉,如有破损及时修补。 3、检查主机阀门是否正常 每1-2年1、视实际情况主机除锈,刷油漆一次 二、空调水泵 每2小时1、测量轴承温度,检查电机、水泵运转时是否有异响、振动。 2、检查记录各项参数(水压、电流、电压) 3、检查各部位是否有不正常漏水现象 每1天1、开机前检查各个仪表,电动阀是否能正常动作 每1周1、检查开关、接线柱、电源线表面温度,并作记录。 2、所有水泵都试运行十五分钟 每1月1、停电检查配电柜开关,接线柱、螺丝紧固度一次。 2、配电柜、泵体外表除尘一次 3、检查所有管道阀门一次 每3月1、水泵、电机轴承加黄油一次 2、丫型过滤器清洗过滤网一次 3、保温绵覆盖处检查一次,破损及时修补。

每1-2年1、视实际情况除锈,刷油漆一次。 三、冷却塔 每1天1、早午晚各巡查一次 2、检查风扇叶平衡度 3、各阀门、补水箱、补水阀开关 4、检查各部位是否有不正常漏水 5、检查记录各项运行数据一次(电流、电压、水压) 每1周1、停电检查调整皮带张紧度 2、风扇轴承温度测量,检查是否有异响。 3、停电检查配电箱开关、接线柱、螺丝紧固度 每1月1、电箱除尘一次 每3月1、风扇轴承加黄油一次 四、风柜 每1天1、开门营业后,每3小时巡查一次,视实际情况调整比例积分一次 2、检查记录各项运行参数(电流、电压、水压、水温) 3、检查冷凝水排水管道是否通畅 4、检查回风、新风阀是否处于预设位置。风口是否有杂物阻塞。 5、检查是否有不正常漏水 6、检查电机、风轮是否有异响 每1周1、停电检查调整皮带张紧度 2、比例积分是否能正常工作

家用空调安装服务规范.

家用空调安装服务规范沭职专电子制冷 胡怀战编写 2010-11-6

目录 第一章安装服务规范 (3) 第二章安装工操作基本技能 (5) 第三章安全原则 (19) 第四章安装前的准备 (22) 第五章安装步骤 (29) 第六章安装后的工作 (42) 第七章嵌入式空调器安装指引 (49) 附录一房间空气调节器安装规范 (55) 附录二常见噪音故障及维修方法 (68) 附录三空调器漏电的判定与处理 (71) 附录四空调器常见漏水故障和维修方法 (74) 附录五空调器漏氟常见故障及解决方法 (77) 附录六安全用电 (78) 附录七分体式空调器移机注意事项 (86)

第一章安装服务规范 第一节上门服务规范 所有服务单位必须服从顾客服务部及所属区域空调产品管理中心的管理,必须严格按照服务规范为用户提供优质、高效、满意的服务。服务规范包括着装、仪表、语言、行为等内容。 1、严格按预约时间上门服务,守信誉、不失约。 2、着装要清洁整齐,仪表要大方,精神要饱满,必须佩戴《空调顾客服务监督 卡》。严禁穿着其它品牌的工作服为美的空调用户服务。 3、到用户家应先轻轻敲门,主动礼貌自我介绍并出示《空调顾客服务监督卡》。 4、征得用户许可后,应穿好鞋套方可入室(室外作业不需穿鞋套),以避免踩 脏地毯和地板。开始服务前须向用户递交《空调顾客服务监督卡》,以便用户监督服务工作。 5、铺好垫布,将所用工具轻轻放在工作垫布上。 6、空调安装位臵应征求用户的同意,不符合使用要求的应在施工前向用户耐心 解释,并正确定位。 7、安装前,要用盖布盖好用户的家具物品。 8、服务过程中,如需挪动用户的家具和物品,必须征求用户同意。 9、空调搬运或家具移位时应轻拿轻放,严禁在地板或地毯上推来推去,以免划 伤地板或地毯。 10、工作中必须严格按照国标GB17790-1999《房间空调器安装规范》见《附录 一》及规定的安装工艺要求进行操作,以保证服务质量和服务水平。 11、服务过程中,需注意宣传美的产品特点、优势,讲解使用方法和日常维护、 保养常识。 12、服务过程中,不喝用户一口水,不在用户家吸咽,不拿用户任何物品。使用 用户设施前应征得用户同意。 13、不准以任何理由和用户发生争吵。 14、注意精神文明,不讲粗话,不讲不做有损于企业形象的话和事。 15、服务过程中,必须注意保护用户的物品不被损坏,如若损坏应向用户致歉并 按价赔偿。 16、安装完毕后,按检查项目逐项认真检查,并征求用户意见。无问题后,请用 户在安装单上签字确认,用户是单位的还应加盖公章。 17、服务完毕后,应把工作现场清扫干净,家具等物品归位。 18、严格按国家“新三包”规定和公司规定为用户服务,属保修期内免费服务的 不准巧立名目收取费用。严禁乱收滥收用户费用。 19、告别前,向用户索回顾客服务监督卡。 20、离开时,要使用“谢谢”、“服务不周”、“请多原谅”、“再见”、等礼貌用语,

相关文档