文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉首次等离子点火防爆然措施(最新版)

锅炉首次等离子点火防爆然措施(最新版)

锅炉首次等离子点火防爆然措施(最新版)
锅炉首次等离子点火防爆然措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.

(安全管理)

单位:___________________

姓名:___________________

日期:___________________

锅炉首次等离子点火防爆然措施

(最新版)

锅炉首次等离子点火防爆然措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。

目前,我公司#1机组锅炉蒸汽吹管工作迫在眉睫,由于机组设计优化取消了炉前油系统,意味着锅炉必须成功采取等离子点火及助燃方式以确保锅炉蒸汽吹管工作的顺利完成。

我公司使用的等离子设备为PICS-I-100型号,由安徽省新能电气科技有限公司生产。该等离子体点火系统由等离子体点火器、燃烧器、直流电源装置、冷却水系统、压缩空气系统、冷却风系统、一次风粉测速系统、一次风加热装置(暖风器)以及火焰电视系统等构成,分别为A/B两层布置。

锅炉采用等离子点火时,由于炉膛初始温度较低,煤粉在炉膛内不能完全燃烧,而未燃尽的可燃物由烟气带入锅炉的尾部受热面,长时间运行时积集在尾部受热面的可燃物可能会发生再燃烧。另外,由于等离子初次使用时本身的不稳定不可靠性,发生点火器断弧或煤粉着火差等现象,如不能及时正确处理,会导致大量煤粉在炉膛内不能完全燃烧,从而引发锅炉爆燃事故。

为防止上述恶性事故的发生,锅炉在等离子投运前需要采取以下主要措施:

1.要求锅炉A/B原煤仓必须上等离子无油点火所适合的煤种(Var:20~30%、Aar<35%、煤质均匀、干煤、粘度小)。源头最关键,一旦等离子点火燃烧工况差或煤斗不下煤等现象发生,会造成后续一系列不安全因素。因此,需要燃料运输部把关,安监部监督,且煤质分析报告应及时送至运行集控室备案。

2.等离子燃烧器在锅炉点火前,必须先将摆动喷嘴回到水平位(初始0°位)后,才允许等离子体点火器拉弧;且等离子点火器拉弧期间摆动喷嘴不得参与摆动,防止烧坏摆动喷嘴。摆动喷嘴实际位置由检修工程部、技术支持部检查确认,集控运行人员严格执行。

3.等离子燃烧器在锅炉点火前,四角一次风管风速必须调平,其误差应符合制粉系统设计要求(一次风速≤5%,风粉浓度≤10%)。技术支持部、热控工程部、发电部配合调试单位现场确认。

4.当等离子故障缺角运行,磨煤机出口关断门缺角侧关闭时,运行调整能满足其余三角等离子点火风速(18~22m/s)及风粉浓度比(1:0.25),此项试验在等离子调试内容中必须执行。技术支持部、热控工程部、发电部负责监督并落实。

5.SCR反应器、空预器吹灰系统必须调试正常,吹灰压力、温度设定正确,DCS画面顺控操作与就地一致。热控工程部参与吹灰系统调试,集控运行人员确认系统完整性。

6.炉膛烟温探针调试正常,无异声和卡涩现象,探针伸缩自如,烟温探针超温报警试验正常。锅炉工程部、热控工程部配合检查,集控运行人员确认。

7.等离子系统联锁保护、FSSS系统MFT及火检信号调试合格,热控工程部核实,集控运行确认调试验收。

由于锅炉首次等离子点火,从着火后的燃烧稳定性及安全性和各受热面升温升压的曲线考虑,由发电部向调试单位建议采用A层等离子点火模式。为确保首次等离子点火成功,防止锅炉爆燃等事故的发生,等离子在投运时还应采取以下主要措施:

1.等离子燃烧器投运前,检查辅汽母管压力>1.0MPa,投入A磨暖风器正常,确保其出口热风温度>160℃,充分暖磨。热控工程部确保压力、温度测点准确。

2.首次点火时,等离子体点火系统电流设定为200A,其点火功率保持在100~110kW,待燃烧器燃烧稳定后降低为185A,维持较低壁温,避免结焦。等离子发生器拉弧稳定后,启动A/B磨煤机,维持磨煤机

出口温度75℃,调节磨煤机出力,使煤粉与一次风的浓度比为

1:0.25Kg/Kg范围内,调节一次风速18~22m/s。集控运行严格执行操作规定,热控工程部确保热控信号准确。

3.首次点火时,建议风量90t/h,煤粉量29t/h,点火前应在调试单位指导下维持一定炉膛负压,着火后根据负压及时调整,防止瞬间着火爆燃后炉膛压力保护MFT动作。在火焰监视仪或现场发现煤粉点燃后应适当增加风量和减少磨煤机给煤量,防止燃烧器和一次风粉管道堵塞,并观察等离子火焰图像,保持火焰稳定。应注意记录从磨煤机投运落磨辊至燃烧器喷口见火的时间间隔,一般为2~60s,空磨首次投运,需要时间较长,最长延迟到180s仍未着火,应及时汇报调试单位要求停止磨煤机运行,保持炉膛负压,待查明原因消除故障且炉膛吹扫完成后再试点火。此项由集控运行严格执行,安监部现场监督。

4.点火后严密监视燃烧器壁温。运行中,保证燃烧器前后壁温小于300℃。当燃烧器壁温超过300℃或燃烧器壁温达到200℃且壁温升高速率过快(20℃/分钟)时等离子体点火系统提出预警。这时,可以通过适当增加一次风风量和减少磨煤机煤粉投放实现温度控制。

5.等离子点火存在燃不尽现象,飞灰含碳量高,对尾部烟道的安全性存在威胁,点火初期必须连续对SCR反应器、空预器进行吹灰。

等离子点火与微油点火在应用上的比较

微油点火与等离子点火应用方式的比较 一、等离子点火与微油点火的工作原理 1、等离子的点火原理是:利用直流电流在等离子载体空气中接触引弧,并在强磁场控制下获得稳定功率的直流空气等离子体,该等离子体在专门设计的燃烧器的中心燃烧筒中形成温度T>5000K的,温度梯度极大的局部高温区,煤粉颗粒通过该等离子“火核”受到高温作用,并在10-3秒内迅速释放出挥发物,使煤粉颗粒破裂粉碎,从而迅速燃烧。由于反应是在气相中进行,使混合物组分的粒级和成分发生变化,有助于加速煤粉的燃烧,大大地减少点燃煤粉所需要的引燃能量。这样就可以用很低的能量点燃部分煤粉。然后,以内燃,逐级放大的方式,将整个燃烧器点燃,实现用等离子弧直接点火的目的。 2、气化微油点火燃烧器的工作原理是:先利用压缩空气的高速射流将燃料油直接击碎,雾化成超细油滴进行燃烧,同时用燃烧产生的热量对燃料进行初期加热,扩容,后期加热,在极短的时间内完成油滴的蒸发气化,使油枪在正常燃烧过程中直接燃烧气体燃料,从而大大提高燃烧效率及火焰温度。气化燃烧后的火焰刚性极强、其传播速度极快超过声速、火焰呈完全透明状(根部为蓝色,中间及尾部为透明白色),火焰中心温度高达1500~2000℃。微油气化油枪燃烧

形成的高温火焰,使进入一次室的浓相煤粉颗粒温度急剧升高、破裂粉碎,并释放出大量的挥发份迅速着火燃烧,然后由已着火燃烧的浓相煤粉在二次室内与稀相煤粉混合并点燃稀相煤粉,实现了煤粉的分级燃烧,燃烧能量逐级放大,达到点火并加速煤粉燃烧的目的,大大减少煤粉燃烧所需引燃能量。满足了锅炉启、停及低负荷稳燃的需求。 二、等离子点火与微油点火的系统组成 1、等离子点火系统主要有:等离子体点火燃烧器、等离子体发生器、等离子体电源及控制系统、冷炉制粉系统、风粉在线检测系统、压缩空气系统、循环冷却水系统以及火焰检测等系统构成。 等离子燃烧器改造一般布置在下层原主燃烧器位置,将该下层燃烧器一部或全部改造为等离子燃烧器,600MW以下的锅炉,一般每台炉设2~6台等离子燃烧器。 2、气化微油点火燃烧器一般安装在最下层的一层或二层主燃烧器位置,安装数量与等离子基本相同。 系统构成:由燃油系统、送粉系统、控制系统、辅助系统等部分组成。 燃油系统由燃油系统、压缩空气系统、高压风系统及气化小油枪等组成。 控制系统根据机组控制系统不同而采取不同方式,主要有就地手动控制与远程保护、PLC控制与FSSS联合保护、DCS控制与BMS(或FSSS)保护等几种。

四管防磨防爆检查重点及预防措施

四管防磨防爆检查重点 及预防措施 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

“四管”防磨防爆检查重点及预防措施 文章来源:锅炉防磨防爆网更新时间:2015-10-21 一、“四管”防磨防爆检查重点 1、水冷壁 水冷壁在十分恶劣的环境下工作,固态排渣煤粉炉水冷壁主要存在结渣和水冷壁高温腐蚀问题,还存在管子磨损、拉裂、高温腐蚀、涨粗鼓包、结垢等问题。 水冷壁重点检查部位:冷灰斗、四角喷燃器处、折焰角区域、上下联箱角焊缝、悬吊管、吹灰器区域。抽查部位:热负荷最高区域的焊口、管壁厚度、腐蚀情况;喷燃器滑板处;刚性梁处;鳍片焊缝膨胀不畅部位。 四角燃烧器、二次风嘴两侧易被煤粉磨损,发现管子被吹损,将吹损管补焊后加装不锈钢防磨板;延伸水冷壁管与延伸侧包墙交界处、炉膛四角、侧水冷壁与前后水冷壁下斜坡交界处易被拉裂和漏风磨损,检查时发现有拉裂迹象,要对此部位进行打磨着色,打水压时重点检查此部位,发现侧水冷壁与前后水冷壁斜坡交界处有漏风现象,用耐火浇筑料抹住;冷灰斗斜坡易被焦块或检修时掉落的异物砸坏,发现超标的硬伤及时换管处理;吹灰器附近是易被吹损部位,及时调整吹灰器角度,以上部位应加大力量重点检查,除仔细检查其外观状况外,还要视情况测量水冷壁管壁壁厚。 2、省煤器 省煤器为锅炉低温受热面,主要存在飞灰磨损和机械磨损、管内腐蚀等缺陷。尾部烟道烟温较低,灰粒较硬磨损较重。 重点检查部位:重点检查靠近炉墙管子及弯头,管卡部位、突出管排的管子、节距不均匀易形成烟气走廊附近管子、防磨护铁磨损松动、脱落处的管子,防磨护铁接口处、有异物卡管阻挡处的管子、外圈管子、经常换管的部位、上部1-3排管子,下部1-2排管子。 靠近后包墙的省煤器弯头最容易被飞灰磨损泄露,每次停炉检修时对此位置的弯头进行测厚并记录,与以前测厚记录进行比较,如果局部磨损量超过0.1mm/年加装护铁,局部磨损超过0.25mm/年,考虑改进结构;管排出列的部位容易被飞灰磨损,发现出列管排及时矫正;悬吊管与管排接触的部位容易造成机械磨损,发现磨损及时调整管卡;安装不当使省煤器弯头与包墙管接触造成机械磨损,处理时要及时调整管排。 3、过、再热器

锅炉首次等离子点火防爆然措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 锅炉首次等离子点火防爆然措施 (最新版)

锅炉首次等离子点火防爆然措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 目前,我公司#1机组锅炉蒸汽吹管工作迫在眉睫,由于机组设计优化取消了炉前油系统,意味着锅炉必须成功采取等离子点火及助燃方式以确保锅炉蒸汽吹管工作的顺利完成。 我公司使用的等离子设备为PICS-I-100型号,由安徽省新能电气科技有限公司生产。该等离子体点火系统由等离子体点火器、燃烧器、直流电源装置、冷却水系统、压缩空气系统、冷却风系统、一次风粉测速系统、一次风加热装置(暖风器)以及火焰电视系统等构成,分别为A/B两层布置。 锅炉采用等离子点火时,由于炉膛初始温度较低,煤粉在炉膛内不能完全燃烧,而未燃尽的可燃物由烟气带入锅炉的尾部受热面,长时间运行时积集在尾部受热面的可燃物可能会发生再燃烧。另外,由于等离子初次使用时本身的不稳定不可靠性,发生点火器断弧或煤粉着火差等现象,如不能及时正确处理,会导致大量煤粉在炉膛内不能完全燃烧,从而引发锅炉爆燃事故。

锅炉防磨防爆检查安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD669 锅炉防磨防爆检查安全技术措施通用 版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

锅炉防磨防爆检查安全技术措施通 用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、锅炉防磨防爆检查小组组织机构 组长:张磊 副组长:刘继明周荣志严瑞锋 组员:沙英军王志福王晓明赵洪波韩江信 宫磊高宏宇黄传亮焦毅刘强王广喜毛义水 二、技术措施: (一)受热面检查的技术措施:(执行人:) 1、对锅炉各部受热面进行清灰、清焦。 2、工作组成员在受热面检查过程中使用强光手电,燃烧室区域并架设4台强光照明灯。 3、搭设燃烧室铝合金检修平台对炉膛区域受热面进行检查。 4、工作人员采取眼看、手摸的方式对受热面管子进行检查。 5、在易发生磨损的水冷壁吊挂管两侧、高温再热器迎风面两侧、竖井烟道前部包墙管拉稀管两侧、低温再热器

垂直段两侧等烟气走廊区域搭设脚手架对受热面管子进行检查。 6、二名工作人员为一个检查小组,采用交叉检查的方法进行检查。即一名人员从左侧检查至右侧,另一名人员从右侧检查至左侧。最大限度的减少异常管段的遗漏。 7、对异常管段必要时采用测厚仪测量及卡尺测量的方法进行检查。 8、对检查发现的异常情况做好记录并进行相应处理。 9、根据化学或金属监督部门要求进行取样检查。 10、水压试验检查。 11、对下述重点部位进行仔细检查:(执行人:) (1)炉膛人孔门、看火孔、冷灰斗、燃烧器周围、吹灰器孔周围、折焰角部位水冷壁管。 (2)各种受热面管束可见弯头部位,包括弯头内弧面。 (3)各受热面管束吊卡、支吊架、管夹部位。 (4)靠近左右两侧的边墙管部位。 (5)管排定位滑动块、U型承重块部位。 (6)各部人孔门、吹灰孔附近管子。 (7)各部位防磨盖板、阻流板、均流板检查。 (8)各部受热面管子可见部位焊口。 12、检查标准:

等离子点火装置运行规程

#4炉等离子点火装置运行规程 (试行) 批准:李富民 审核:高彦飞 编制:顾可伟 华能平凉电厂运行部 2003年9月

华能平凉电厂#4锅炉安装的等离子燃烧系统由烟台龙源电力技术有限公司提供,装置分点火系统和辅助系统两大部分,点火系统由等离子燃烧器、等离子点火器、电源控制柜、隔离变压器、控制系统等组成,辅助系统由压缩空气系统、冷却水系统、图像火检系统、一次风速在线测量装置等组成。 等离子点火系统共设计有四套等离子点火装置,其中四支等离子燃烧器分别装在锅炉A层四支主燃烧器位置,替换锅炉原有的煤粉燃烧器,等离子点火器安装在燃烧器侧面,四套电源控制柜和隔离变压器安装在380V工作段配电室,可以通过DCS或安装在主控室立盘上的触摸屏进行控制。 等离子点火器为磁稳空气载体发生器,它由线圈、阴极、阳极组成。其中阴极材料采用高导电率的金属材料或非金属材料制成。阳极由高导电率及抗氧化的金属材料制成,它们均采用水冷方式,以承受电弧高温冲击。线圈在高温250℃情况下具有抗2000V的直流电压击穿能力,电源采用全波整流并具有恒流性能。其拉弧原理为:首先设定输出电流,当阴极3前进同阳极2接触后整个系统具有抗短路能力且电流恒定不变,当阴极缓慢离开阳极时,电弧在线圈磁力的作用下拉开喷管外部。一定压力的空气在电弧的作用下,被电离为高温等离子体,其能量密度高达105-106W/cm2,为点燃不同的煤种创造了良好的条件。 一、设备规范: 1、冷却水系统:等离子装置在点火过程中要产生大量的热量,为冷却等离子装置的阳极和线圈,等离子点火装置中设计有专门的冷却水系统。冷却水取自300T除盐水箱,由两台TFW80-250型水泵供水,两台泵互为备用。冷却水经母管分别送至四个等离子发生器,单个等离子发生器的冷却水用量为8T/H,冷却水进入等离子装置后再分两路分别送入线圈、阴极、阳极,回水采用无压回水,出入口压差不小于0.2MPa。冷却水回水经回水母管返回至除盐水箱。

等离子点火技术word版

目录 1 前言———————————————————————————————1 2 等离子点火技术工作原理——————————————————————1 2.1 点火机理———————————————————————————1 2.2 等离子发生器工作原理—————————————————————2 2.3 燃烧机理———————————————————————————2 3 等离子点火系统组成————————————————————————3 3.1 等离子燃烧器—————————————————————————3 3.2 等离子发生器————————————————————————-- 4 3.3 等离子电气控制系统——————————————————————4 3.4 等离子压缩空气系统——————————————————————4 3. 5 等离子冷却系统————————————————————————5 3. 6 壁温检测系统—————————————————————————6 3. 7 风烟在线监测系统———————————————————————7 3.8 图像火焰监测—————————————————————————7 4 影响等离子点火的燃烧因素—————————————————————8 4.1 煤粉浓度对燃烧特性的影响———————————————————8 4.2 一次风对燃烧特性的影响————————————————————8 4.3 二此风对燃烧特性的影响————————————————————9 4.4 拉弧功率对燃烧特性的影响———————————————————9 5 等离子燃烧器与传统油燃烧器对比的优点———————————————9 6 等离子点火的不足之处———————————————————————10 7 等离子点火运行中出现的问题————————————————————10 8 解决方法—————————————————————————————11 9 结论———————————————————————————————12 参考文献———————————————————————————————13

CFB锅炉防磨防爆检查及预防措施分析

CFB锅炉防磨防爆检查及预防措施分析 发表时间:2019-04-11T16:17:55.687Z 来源:《电力设备》2018年第30期作者:杨振国 [导读] 摘要:电站锅炉运行中,受热面爆管泄漏是导致其非正常停运的重要因素。 (大唐武安发电有限公司 056303) 摘要:电站锅炉运行中,受热面爆管泄漏是导致其非正常停运的重要因素。众所周知,受热面爆管有很多原因,只有准确分析爆管原因,吸取事故经验教训,有效制定预防措施,才能有效遏制发生爆管事故。基于此,本文主要论述了CFB锅炉防磨防爆检查与预防措施相关知识。 关键词:CFB锅炉;防磨防爆检查;预防措施 引言 长期以来,电站锅炉“四管失效”问题是造成电站设备安全、可靠及经济运行的重要因素,为发电企业造成了严重的经济损失,同时影响到企业安全生产运营。因CFB锅炉内存在很多循环性可燃物料,因而相较之其它锅炉,四管磨损更加突出。近些年,伴随着循环流化床燃烧技术的快速发展与广泛推广,CFB锅炉四管磨损与爆漏失效等问题的预防控制备受关注。 1、CFB锅炉运行原理 锅炉运行中,燃料送入炉膛后,高温物料快速将其引燃,使其着火燃烧,在上升气流影响下,向上部运动,由此对水冷壁与屏式过热器进行放热。被上升烟气流引入悬浮区后,粗大离子在重力及其它外力影响下,逐渐减速并与主气流发生偏离,由此产生附壁下降离子流并返回炉内。大量没有燃烧透的固体颗粒烟气携带进入炉膛上部并持续燃烧放热,离开炉膛并进入温度较高的方形水冷分离器,由此分理处大部分物料,再由料斗、料腿及返料器回到炉膛,进行循环燃烧,没有分理处的细灰伴随烟气进入烟道尾部,并对受热面放热,除尘环节后,通过引风机进入烟囱并排放到大气环境中。 2、锅炉防磨防爆检查分析 2.1风室水冷壁与布风板的检查 水冷布风管、水冷壁落渣口与下集箱让管、风室密封连接部位水冷壁与下集箱疏水管等是主要检查部位。实际检查过程中,要确保管道表面干净,不存在鼓包或严重磨损痕迹等;及时更换磨损减薄量超出保准的管子,局部点位可进行补焊或打磨;风室密封焊缝没有裂痕,且密封性好;疏水管没有磨损,有合理的布置走向。检查过程中,要zhuyi8,水冷壁下集箱让管局部磨损痕迹是否明显,风室密封连接水冷壁局部是否有磨损,水冷壁下集箱疏水管是否正常膨胀。 2.2检查高温过热、再热及省煤器等 主要检查管排、管卡、穿墙及防磨护瓦等部位。其主要检查标准为:确保向火面、管夹与悬吊管周边、错列管排等部位表面干净整洁,没有异常或存在严重磨损;管子外表面没有明显的颜色变化与鼓包,表面腐蚀凹坑在规定范围内;管排排列整齐,没有列管或杂物,管卡没有变形或脱开断裂;对接、联箱管座等焊口焊缝与边缘没有裂纹,焊接完整;防磨护瓦与管卡,防磨板没有缺陷、变形、烧损、磨损、脱焊及移位脱落等,防磨罩与管子可自由膨胀,穿墙部位管子正常且没有严重磨损,焊缝密封性好;过热器与再热器管子珠光体球化与石墨化等级不超过4级,表面氧化皮厚度在允许范围内。检查过程中,需要注意的是,1-3排管子是否有严重磨损,管排因管卡脱开出现整体凸起与凹陷,吹灰区关在冲刷磨损是否明显,管子防磨护瓦布置是否合理布置,是否有磨损、移位与脱落;穿墙密封板是否有漏风,关在是否出现漏风涡流磨损,密封盒耐火保温材料有无被掏空。 图1:吹灰器区上部再热器管子磨损及过热器弯头:防磨护瓦磨穿后管子磨损 2.3检查耐火材料 炉膛密相区过热屏与水冷屏、炉膛出口水冷壁、分离器及返料器等耐火材料是主要检查部位。其检查标准为:耐火材料是否完整,是否出现开裂、磨损、剥皮及脱落、管排裸露等现象;耐火材料是否与受热面管可靠结合,没有因局部脱落引起凹凸不平;耐火材料是否发生膨胀受阻或抓钉断裂问题。必须要注意的是,密相区各开孔耐火材料是否出现脱落、剥皮、抓钉及管排裸露等问题;过热屏与水冷屏下端、弯头处等耐火材料是否出现开裂与脱落;耐火材料是否与受热面管纵向平整结合,横向结合部位不存在脱落问题。 3、CFB锅炉受热面泄漏 3.1水冷壁泄漏 (1)安装与检修缺陷,其造成水冷壁出现爆管泄漏,是机组投产之初出现爆管泄漏事故的重要因素。检修过程中,管子对口与焊接质量不好也会引发泄漏事故。(2)冲刷磨损,其极易造成锅炉水冷壁爆管泄漏事故,如果无法及时发现并采取有效防磨措施,就会引发爆管事故。(3)管壁腐蚀爆管泄漏。①一般,管壁腐蚀爆管泄漏事故发生几率小,发生此类事故前,没有征兆,管子突然爆破且破口大,割管检查水冷壁管内腐蚀情况,内壁腐蚀部位有2-3mm厚的氧化垢渣,垢下严重腐蚀,且腐蚀时间长,管壁组织结构发生改变,引起氢脆爆管。②炉膛没有较好的通风条件,管壁中空气湿气凝结引起外腐蚀。如果提前预防,就可降低管子上海,停炉后加强检查与通风,可避免此类问题。③只有通过割管检查才会发现水冷壁内壁腐蚀问题,其原因比较多,主要包含水品质不达标、炉水品质不高且锅炉停炉保护不合理。 3.2省煤器泄漏 (1)省煤器泄漏事故中,安装缺陷是主要因素,其主要体现为护板安装不规范、管排出列、护瓦安装不合理、密封盒及联箱端头出

锅炉防磨防爆管理制度

锅炉防磨防爆管理制度

前言 本标准目的是为防止锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器(以下简称锅炉“四管”)爆漏,减少锅炉机组非计划停运,提高锅炉运行的安全性、可靠性和经济性,根据有关规定和现场实际,特制定本技术管理规定。 本标准属于新增标准,标准中规定了组织保障体系、技术保障体系等容。 本标准由xx发电有限公司产技术部提出、编制并归口管理,适用于生产技术部。 本标准的主要起草人: 本标准主要起草单位:

锅炉防磨防爆管理制度 1 目的 (1)为防止锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器(以下简称锅炉“四管”)爆漏,减少锅炉机组非计划停运,提高锅炉运行的安全性、可靠性和经济性,根据有关规定和现场实际,特制定本技术管理规定。 (2)减少锅炉“四管”爆漏,要坚持“预防为主、质量第一、综合治理”的针,要做好技术监督日常工作,搞好调查研究,掌握锅炉“四管”爆漏的现状和规律,发现问题及时采取措施,防止爆漏事故发生和扩大。 (3)为防止锅炉“四管”爆漏,必须坚持锅炉设备全过程管理,加强各个环节的质量意识。 2 适用围 适用于xx发电有限公司锅炉防磨防爆管理工作。 3 组织保障体系 (1)成立防磨防爆小组,并由生产副总经理亲自担任防磨防爆漏小组组长,小组成员应包括运行、生技、安全等部门主要负责人或主办人员。

(2)锅炉“四管”防爆漏小组对公司锅炉“四管”防爆漏工作负全责。并定期开展活动(原则上每季度不少于1次),认真总结分析我厂锅炉“四管”防爆漏工作中存在的问题及“四管”爆漏原因和下一步应采取的措施计划,提出意见与建议。 (3)建立并不断完善锅炉“四管”防爆漏奖惩机制和锅炉“四管”防磨防爆检查奖惩制度,对认真开展工作并取得实效的人员给予奖励,对工作不力造成锅炉承压部件爆漏的给予处罚,对于工作不负责任、马虎应付的加重考核。 4 技术保障体系 4.1 锅炉运行 (1)新锅炉第一次大修及燃烧器经大修后应认真做好炉膛空气动力场试验(必要时采用示踪法),发现问题要及时研究处理。 (2)加强运行人员培训管理,要求锅炉运行人员100%持证上岗。同时,要对运行人员进行锅炉“四管”防爆漏意识教育与技能培训。锅炉运行主值上岗前应进行格考核,运行主值班员还应进行模拟机培训、考试,合格后能上岗。 (3)锅炉运行人员应格按运行规程的规定操作,认真执行有关安全规程和制度。锅炉启停应格按照启停曲线进行,控制锅炉参数和各受热面的管壁温度在允围,应防止锅炉各参数大起大落。锅炉点火升压,汽包不连续进水时,必须开启省煤器再循环;停止或投入高压加热器时,应缓慢操作,避免给水温度急剧变化。锅炉启停过程中,应检查和记录各联箱、汽包、水冷壁等的膨指示器的指示,分析膨胀情况是否正常。 (4)密监视锅炉蒸汽参数、蒸发量、水位变化,防止超温、超压、超流量及缺满水事故发生并实事地做好记录。发现超限时应及时分析原因,并尽可能首先从运行调整面解决超温问题。

等离子体点火安全注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD820 等离子体点火安全注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

等离子体点火安全注意事项通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.总则 1.1 为了保证等离子体点火工程设备现场安全、高效地施工、调试、运行和维护,避免人身伤害及设备损坏,编制该安全注意事项; 1.2 该注意事项适合于等离子体点火工程的组织人员、安装人员、现场调试人员和电厂的运行及维护人员; 1.3 烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称烟台龙源公司)对于等离子体点火工程必须指定现场负责人,负责与甲方、调试单位等有关方面联系及协调工作,建议甲方指定专人负责相关工作的协调; 1.4 现场工作必须遵守有关的安全规程及两票三制等保证安全的制度和要求; 1.5 烟台龙源公司必须提出等离子体点火工程调试大纲,呈请甲方审查并纳入整个机组的调试大纲; 1.6 在锅炉启动过程中,必须在确保安全的条件下实现等离子体点火,特别是防止发生炉膛爆破、二次燃烧等设备损坏和人员伤害事故。

锅炉“四管”防磨防爆管理细则

云南华电镇雄发电有限公司 锅炉“四管”防磨防爆管理细则 1 目的 为了防止锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器(以下简称锅炉“四管”)因磨损、超温、膨胀受阻、吹损、砸伤、管材使用不规范、检修工艺不佳等造成的泄漏,提高锅炉运行的可靠性和经济性,杜绝锅炉非计划停运,根据有关规定并结合现场实际,特制定本制度。 2 范围 本制度适用于云南华电镇雄发电有限公司(以下简称“镇雄公司”)锅炉“四管”防磨防爆管理工作,对与此相关的检修、运行和技术监督管理进行规定。 3 工作目标和方针 3.1 工作目标 不发生因磨损、超温、膨胀受阻、吹损、砸伤、检修工艺不佳以及材料寿命失效而发生锅炉“四管”泄漏事故。 3.2 工作方针 3.2.1 杜绝锅炉“四管”泄漏,要坚持“预防为主、质量第一”的方针,做到“分工明确、责任到人、检查到位”,在实际中“趋势分析,超前预防、逢停必查、查修分离”,充分利用每次的停炉检修时机进行全面检查,发现问题及时采取措施,杜绝锅炉“四管”泄漏的发生。要做好技术监督日常工作,搞好调查研究,掌握锅炉“四管”泄漏的现状和规律,及时发现问题并采取措施,防止事故发生和扩大。

做好锅炉给水水质的监督控制、锅炉超温控制、锅炉吹灰管理及锅炉结焦控制工作,加强运行调整、严格执行吹灰制度和垮灰垮焦管理办法,避免由于运行原因造成锅炉“四管”泄漏。 3.2.2 杜绝锅炉“四管”泄漏的发生,必须坚持锅炉设备全过程管理,加强各个环节的质量意识。在锅炉的检验、运行、检修、技改、燃料采购和备品备件采购等各个环节均应严格遵守技术管理规定,严把质量关。 4 依据 4.1 中国华电集团公司防止火电厂锅炉“四管”泄漏管理暂行规定; 4.2 DL/T 748.2-2001 火力发电厂锅炉机组检修导则第2部分:锅炉本体检修; 4.3 DL 647-2004 电站锅炉压力容器检验规程; 4.4 D/T 438-2009 火力发电厂金属技术监督规程; 4.5 DL/T 869-2004 火力发电厂焊接技术规程; 4.6 DL/T 819-2002 火力发电厂焊接热处理技术规程; 4.7 D/T 715-2000 火力发电厂金属材料选用导则; 4.8 DL/T 5366-2006 火力发电厂汽水管道应力计算技术规程; 4.9 DL/T 5210.5-2009 电力建设施工质量验收及评价规程(管道及系统篇); 4.10 GB 9222—1988水管锅炉受压元件强度计算。 4.11 2×600MW机组锅炉检修规程; 4.12 2×600MW机组运行规程锅炉篇; 4.13 2×600MW机组运行规程化学篇;

等离子点火装置说明书

等离子点火装置说明书 目录

1.概述 大型工业煤粉锅炉的点火和稳燃传统上都是采用燃烧重油或天然气等稀有燃料来实现的,近年来,随着世界性的能源紧张,原油价格不断上涨,火力发电燃油愈来愈受到限制。因此锅炉点火和稳燃用油被作为一项重要的指标来考核,为了减少重油(天然气)的耗量,传统的做法是提高煤粉的磨细度,提高风粉混合物和二次风的预热温度,采用预燃室燃烧器,选用小油枪点火等等。但是,这些都是传统意义上的节油技术,节油效果是有限的,还不能达到最终不用油的目的,若要进一步减少燃油到最终不用油,必须采用与传统上完全不同的全新工艺,这种工艺应既可保证提高燃烧过程的经济性,又可以改善火电厂的生态条件——DLZ-200型等离子煤粉点火装置,采用直流空气等离子体作为点火源,可点燃挥发分较低的贫煤,实现锅炉的冷态启动而不用一滴油,是未来火力发电厂点火和稳燃的首选设备。采用等离子点火装置,点火和稳燃与传统的燃油相比有以下几大优点: ●经济:采用等离子点火运行和技术维护费仅是使用重油点火时费用的,15%~20%,对于新建电厂,可以节约上千万的初投资和试运行费用; ●环保:由于点火时不燃用油品,电除尘装置可以在点火初期投入,因此,减少了点火初期排放大量烟尘对环境的污染;另外,电厂采用单一燃料后,减少了油品的运输和储存环节,亦改善了电厂的环境; ●高效:等离子体内含有大量化学活性的粒子,如原子(C、H、0)、原子团(OH、H2、O2)、离子(O-2、H-2、OH-、O-、H-)和电子等,可加速热化学转换,促进燃料完全燃烧; ●简单:电厂可以单一燃料运行,简化了系统,简化了运行方式; ●安全:取消炉前燃油系统,也自然避免了经常由于燃油系统造成的各种事故。 结论: 既然采用等离子技术点燃煤粉锅炉经济、高效、简单、安全、环保,有百利而无一害,当然是燃煤锅炉的首选设备,是目前燃油系统改造的最佳替代产品。

1000MW锅炉防磨防爆检查方案

1000MW锅炉防磨防爆检查方案

1000MW锅炉防磨防爆检查方案 一、项目概况 XXXXXX公司现有装机容量2×1000MW,其中二期新建2×1000MW国产超超临界凝汽式燃煤发电机组。#1机组于2012年6月21日投产,#2机组于2013年01月15日投产。 #1锅炉为上海锅炉厂超超临界压力参数变压运行螺旋管圈直流锅炉,单炉膛塔式布置形式、一次中间再热、四角切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊构造、露天布置。锅炉燃用设计煤种和校核煤种均为贫煤。炉膛内部自下而上分别布置:一级过热器,三级过热器,高温再热器,二级过热器,低温再热器,省煤器。锅炉上部出口后连接有脱硝装置进口烟道,脱硝采用SCR方式,目前共布置2层催化剂,计划于2015年3月布置第3层催化剂及相应的配套设施。脱硝装置出口烟道在空气预热器上部分成二路烟道经过空气预热器。炉后尾部布置两台转子直径为φ16370mm 的三分仓容克式空气预热器。锅炉燃烧系统配置6台正压直吹式双进双出钢球磨,48只直流燃烧器分12 层布置于炉膛下部四角(每两个煤粉喷嘴为一层),在炉膛中呈四角切圆方式燃烧。炉底排渣系统采用机械固态出渣方式。锅炉烟风系统采用平衡通风方式。送风机采用动叶可调轴流式,选用成都电力机械厂生产的GU16042-01型风机。一次风机、引风机均采用成都电力机械厂生产的两级动叶可调轴流式风机,风机型号分别为GU24036-11,HU28450-12。 二、工作内容 2.1 炉内打焦 在69m处四角人孔门处各安装一台打焦用卷扬机,对炉膛内结焦进行清理。2.2 搭设炉内检修平台

宏观检查:将65m水冷壁过渡段及82.2m垂直水冷壁Y型三通处及其它部位现场检修更换焊口等所有焊口炉内部分用钢丝刷打磨干净,用肉眼检查有无明显泄漏情况。对焊口附近有白色痕迹的重点检查。 2.6 割管取样 根据现场实际位置初步确定,割取省煤器进口及出口管子,规格Ф42×6.5材质SA-210C,各1000mm一根。水冷壁高温区域前后墙各一根1000mm,规格Ф38×7.2材质12Cr1MoV。三级过热器出口及二级过热器出口材质为S304的弯头各一根进行内部氧化皮检查,具体切割位置及数量由招标方现场指定。 2.7、#1锅炉一再磨损管段更换及减震隔板改造; 根据上锅厂传真技术要求对一再区域减震隔板进行改造,割短一再吹灰器区域防振隔板长度,以降低积灰后吹灰器投运时烟气中的灰XX度,从而达到减缓吹灰器上方受热面磨损的目的。如下图所示

等离子体点火安全注意事项标准范本

管理制度编号:LX-FS-A54025 等离子体点火安全注意事项标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

等离子体点火安全注意事项标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.总则 1.1 为了保证等离子体点火工程设备现场安全、高效地施工、调试、运行和维护,避免人身伤害及设备损坏,编制该安全注意事项; 1.2 该注意事项适合于等离子体点火工程的组织人员、安装人员、现场调试人员和电厂的运行及维护人员; 1.3 烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称烟台龙源公司)对于等离子体点火工程必须指定现场负责人,负责与甲方、调试单位等有关方面联系及协

调工作,建议甲方指定专人负责相关工作的协调; 1.4 现场工作必须遵守有关的安全规程及两票三制等保证安全的制度和要求; 1.5 烟台龙源公司必须提出等离子体点火工程调试大纲,呈请甲方审查并纳入整个机组的调试大纲; 1.6 在锅炉启动过程中,必须在确保安全的条件下实现等离子体点火,特别是防止发生炉膛爆破、二次燃烧等设备损坏和人员伤害事故。 2.人身安全 2.1 维护等离子体发生器(更换阴极、阳极等)时应首先停止等离子体发生器,切断整流柜控制电源,并切换至就地控制位置,拔出交流侧保险,并挂"有人工作,禁止操作"警示牌,确认等离子体发生器无电后方可开始工作; 2.2 在就地观察炉膛燃烧情况时身体应站在观火

第二章 等离子点火煤粉燃烧器工作原理

第二章等离子点火煤粉燃烧器工作原理 2.1 点火机理 本装置利用直流电流(280---350A)在介质气压0.01-0.03Mpa的条件下接触引弧,并在强磁场下获得稳定功率的直流空气等离子体,该等离子体在燃烧器的一次燃烧筒中形成T>5000K的梯度极大的局部高温区,煤粉颗粒通过该等离子“火核”受到高温作用,并在10-3秒内迅速释放出挥发物,并使煤粉颗粒破裂粉碎,从而迅速燃烧。由于反应是在气相中进行,使混合物组分的粒级发生了变化。因而使煤粉的燃烧速度加快,也有助于加速煤粉的燃烧,这样就大大地减少促使煤粉燃烧所需要的引燃能量E(E等=1/6E油)等离子体内含有大量化学活性的粒子,如原子(C、H、O)、原子团(OH、H2、O2)、离子(O2-、H2-、OH-、O-、H+)和电子等,可加速热化学转换,促进燃料完全燃烧,除此之外,等离子体对于煤粉的作用,可比通常情况下提高20% ~80%的挥发份,即等离子体有再造挥发份的效应,这对于点燃低挥发份煤粉强化燃烧有特别的意义。 变,当阴极缓缓离开阳极时,电弧在线圈磁力的作用下拉出喷管外部。一定压力的空气在电

图2.2 燃烧机理图

采用提前补氧强化燃烧措施,提前补氧的原因在于提高该区的热焓进而提高喷管的初速达到加大火焰长度提高燃尽度的目的,所采用的气膜冷却技术亦达到了避免结焦的目的(1998年获专利)。 第四区为燃尽区,疏松碳的燃尽率,决定于火焰的长度。随烟气的温升燃尽率逐渐加大。 第三章 等离子点火燃烧系统组成 3.1 等离子点火燃烧系统 3.1.1 燃烧系统 等离子燃烧器是借助等离子发生器的电弧来点燃煤粉的煤粉燃烧器,与以往的煤粉燃烧器相比,等离子燃烧器在煤粉进入燃烧器的初始阶段就用等离子弧将煤粉点燃,并将火焰在燃烧器内逐级放大,属内燃型燃烧器,可在炉膛内无火焰状态下直接点燃煤粉,从而实现锅炉的无油启动和无油低负荷稳燃。 如图3.1所示,等离子发生器产生稳定功率的直流空气等离子体,该等离子体在燃烧器的中心筒中形成T >5000K 的梯度极大的局部高温区,煤粉颗粒通过该等离子“火核”受 II III 等 离 子 发 生 器 一次风 I 气膜风 等离子弧 图3.1 等离子燃烧器示意图 风箱 中心筒 撞击式浓淡块

1号锅炉防磨防爆检查检修总结

1号锅炉防磨防爆检查检修总结 防磨防爆小组 2017年6月30日

1号锅炉D级检修防磨防爆检查自5月22日开始至6月15日结束,共计23天个,检查范围包括:炉膛受热面、尾部烟道受热面及水冷分离器受热面。此次检查设备部锅炉室3人、蓝巢锅炉维护班3人、外聘专家6人共计12人,检查情况如下: 一、防磨防爆检查参照标准 (一)锅炉技术规范 锅炉型号:SG-1178/18.64-M4504。 锅炉型式:亚临界中间再热,单锅筒自然循环、循环流化床锅炉。 锅炉技术参数: 锅炉受热面管规格:

(其他受热面规格型号详见防磨防爆检查说明书) (二)锅炉受热面管子判废标准 ①碳钢管蠕变变形大于3.5%D,合金钢管蠕变变形大于2.5%D(D为管子原始外径); ②管壁减薄到小于强度计算管壁厚度或减薄量大于管壁厚度的30%S(S为管子原始厚度,点状减薄除外); ③微观检查发现蠕变裂纹; ④管子外表面有宏观裂纹; ⑤磨损点深度大于管壁厚度的30%; (三)防磨防爆检查工作依据的技术文件、质量标准 GB5310 《高压锅炉用无缝钢管》 DL438 《火力发电厂金属技术监督规程》 DL612 《电力工业锅炉压力容器监察规程》 DL/T715 《火力发电厂金属材料选用导则》 DL/T869 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T5047 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇) JB/T1611 《锅炉管子制造技术条件》 JB/T5255 《焊接鳍片技术》 SD223 《火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则》 京玉电厂QJYFD-215.06-06-2015《防磨防爆管理规定》 二、防磨防爆检查情况: 1.炉膛受热面采用搭设满堂方式分别对前墙水冷壁、左墙水冷壁、右墙水冷壁和后墙水冷壁进行检查,共发现磨损超标管49根,其中后墙水冷壁磨损严重,具体分布如下:

防磨防爆汇总

防磨防爆汇总

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

防磨防爆采取的措施总结 内蒙古京泰发电有限责任公司一期2×300MW燃煤空冷机组工程,采用东方锅炉(集团)股份有限公司自主开发研制的单炉膛循环流化床锅炉。其类型为亚临界压力、一次中间再热、自然循环、单炉膛、汽冷式旋风分离器、循环流化燃烧、平衡通风、固态排渣、燃煤、钢架为双排柱钢结构、全悬吊结构。 做好锅炉防磨防爆工作,是提高机组可靠性、降低非计划停运的重要措施,是发电企业一项重中之重的工作,它涉及锅炉、金属、化学、热工、焊接等专业,关系到机组设计选型、制造、监造、安装、调试、运行、检修、监督等过程和环节,是一种非常庞杂、专业性非常强的系统性工作。我厂两台机组从设计开始直到机组投产运行,对防磨防爆工作都极为重视,结合同类型机组运行经验,针对锅炉防磨防爆的薄弱环节采取了不少有力的措施。 一、检查检修方面: 1.受热面 1.1“贴壁流”引起的磨损 循环流化床锅炉在运行过程中其床料分两种方式循环:一种是床料上升至顶部进入分离器后下到回料器,重新返回炉膛,这种循环叫做外循环;一种是床料在炉膛中间上升到炉膛顶部再沿炉膛边壁下降到密相区,这种循环叫内循环。其中内循环对水冷壁的剧烈磨损有很大影响。床料及飞灰顺着炉膛四周的水冷壁快速下降形成“贴壁流”,贴壁流对水冷壁管造成严重磨损。目前研究表明物料对管壁的磨损速率与其速度、浓度及粒度关系为: E = k·U3·d2·μ 式中:E──磨损速率,μm/100h; k ——灰特性系数 U──物料速度,m/s; d ──物料颗粒直径,m; μ──物料浓度,g/(m2·s) 式中可以看出,磨损速率与物料速度成三次方关系,与颗粒直径成平方关系,与物料浓度成正比。同时可以看出,越靠下部,贴壁流的速度越快,受“贴壁流”的影响也就越大。 1.1.1加装防磨梁 由于贴壁流的流速对水冷壁管磨损影响最大,因此只要降低了贴壁流的流速,磨损速率就会极大幅度的降低,为此京泰公司引入了多级防磨梁技术。增设9级防磨横梁,贴壁流在下降过程中遇到了阻挡的横梁,使流速降低,并且在这一过程中,部分颗粒改变了流动方向,致使贴壁流的颗粒也减少,因此磨损也会进一步减少。但随着运行周期的增长,陆续暴露出一些防磨梁设计上的不足。由于第四、五级防磨梁之间的跨度较大,防磨梁的减速效果较差,加上炉膛四角烟气叠加,浓度较大,因此第五级防磨梁炉膛四角部位磨损较严重。针对这样的磨损特点,在第四、五级防磨梁之间后墙水冷壁角部增设了1m长的防磨梁。加装后效果明显,第五级防磨梁后墙水冷壁角部防磨情况得以缓解。 2012-2013年随着机组增容、掺烧煤泥后,检修检查中发现后墙水冷壁防磨梁根部出现了局部快速磨损,前墙水冷壁大面积整体均匀磨损。针对循环流化床锅炉“贴壁流”的磨损特点,虽然增设了9级防磨梁来对贴壁流进行减速,改变方向,减缓磨损,但下降物料并不是严格按照防磨梁逐级下落。贴壁物料在重力作用下,从不同的高度、颗粒自然分选落下,贴壁流的厚度从上向下逐渐变厚,大量物料未经过上几级防磨梁减速直接掉落到处于过渡区的第八、九级防磨梁后反弹,引起防磨梁根部水冷壁管的冲刷磨损。加之两组水冷蒸发屏的阻挡,使靠近水冷蒸发屏的贴壁流形成了叠加,物料浓度进一步增大,因此水冷蒸发屏下部的防磨梁反弹冲刷磨损更严重。针对这样的磨损特点,在两组水冷蒸发屏下部分别增设了

最新培训资料等离子点火技术基本原理与系统-1

培训资料等离子点火技术基本原理与系统- 1

等离子点火技术基本原理 与系统 烟台龙源电力技术股份有限公司 2008年7月

目录 1.概述 (3) 1.1 等离子点火技术的开发背景及功能 (3) 1.2 等离子点火技术的发展历程 (4) 2.等离子发生器及其辅助系统 (5) 2.1 等离子发生器工作原理 (5) 2.2 等离子冷却水系统 (7) 2.3 等离子载体风系统 (9) 2.4 等离子电源系统 (13) 3.等离子燃烧器及其工作原理 (15) 3.1 等离子燃烧器结构特点 (15) 3.2 等离子燃烧器点火原理 (16) 4.等离子点火风粉系统 (17) 4.1 中储式制粉系统等离子点火一次风粉来源及其解决方案 (17) 4.2 直吹式制粉系统等离子点火一次风粉来源及其解决方案 (18) 4.2.1直吹式制粉系统蒸汽加热器制备热风方案 (18) 4.2.2直吹式制粉系统燃油加热器制备热风方案 (20) 5.等离子点火监控系统 (23) 5.1 等离子燃烧器壁温测量系统 (24) 5.2 一次风风速测量系统 (24) 5.2.1一次风在线测速装置的组成 (24) 5.2.2测速管的选择 (25) 5.3 图像火焰监视 (26) 6.等离子点火控制系统与锅炉FSSS、DCS的连接 (27) 6.1 等离子点火控制系统 (27) 6.2 等离子点火系统与锅炉的连接 (28)

1.概述 1.1 等离子点火技术的开发背景及功能 火力发电机组中的煤粉锅炉,其点火及低负荷稳燃的传统方法是燃用柴油、重油或燃气。这种方法运行成本高,以一台670t/h锅炉为例,在冷态启动过程中,要耗费约50t轻质柴油。据统计,每年全国仅电站锅炉因点火及低负荷稳燃就消耗数百万吨燃油。大量的燃油消耗,以及因此而带来的燃油采购、运输、储存、硬件设备等方面的费用,无疑加大了发电成本。同时,由于油煤混烧,使锅炉的技术和经济指标下降。据有关资料表明:锅炉燃煤过程中,同时燃烧具有高反应性能的燃油将降低锅炉机组的经济生态效益,主要表现在增加燃料固体未燃尽热损失10%~15%,降低锅炉机组的传热系数2%~5%,增加水冷壁高温腐蚀速度,降低锅炉设备的运行可靠性,在一定条件下增加NO X、SO X等污染物的排放量30%~40%。而且在煤油混烧期间电除尘器不能投入,造成了一系列的环保和社会问题。 为了解决上述问题,开发无油或少油煤粉直接点火燃烧器便成了一直公认的一条途径。近三十年来,世界各国科技人员在这方面做了大量的工作,开发了一些新式煤粉直接点火燃烧器,取得了一些成果。例如从上世纪80年代以来相继开发研制的浓、淡分流,大速差等多种形式预燃、稳燃燃烧装置、小流量油枪及主燃烧器改进(钝体、夹心风)等煤粉点火稳燃装置,但工业应用表明:以预燃室为特征的少油煤粉直接点火燃烧器在不同程度上还存在易结渣、烧损,使用期短等弊端而影响了它的广泛推广应用。同时,开发出来的煤粉直接点火燃烧器没有把点火技术和稳燃技术有机地结合起来,障碍了这一技术的推广。 煤粉锅炉等离子点火与稳燃技术实现了点火技术与稳燃技术的有效结合。该技术是一项以热等离子体作为煤粉激发热源,直接点燃煤粉,启动锅炉,并可在锅炉低负荷时稳定锅炉燃烧的新技术。其基本原理是:将具有4000℃以上的高温直流电弧空气等离子体输送到专门设计的等离子燃烧器内,使流经该燃烧器的煤粉在等离子体高温和热化学作用下瞬间被点燃,煤粉在燃烧器内着火后喷入炉膛,从而达到了锅炉点火和助燃不用燃油的目的。 煤粉锅炉等离子点火技术主要由等离子发生器、等离子燃烧器、冷炉制粉系统、图像火焰检测系统、一次风速测量系统和相应的控制系统组成。

相关文档
相关文档 最新文档