文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气系统微机监控技术规范书

电气系统微机监控技术规范书

电气系统微机监控技术规范书
电气系统微机监控技术规范书

XXXXX公司

XXXXXXXX工程

计算机监控系统技术规范书

XXXXX限公司

1 总则

1.1 本设备技术规范书适用于XXX限公司XXXXX工程电气计算机监控系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充份引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准并在相应工程或相似条件下有5一6套完整系统已运行并超过两年,并证明安全可靠的产品。

1.3 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本设备技术规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由招、投标双方协商确定。

2 技术要求

2.1 应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB2887-1989 《计算机场地技术要求》

GB4208-1993 《外壳防护等级(IP标志)》

GB4943-1990 《信息技术设备(包括电气事物设备)的安全》

GB6162-1985 《静态继电器和保护装置的电气干扰试验》

GB9361-1988 《计算机场地安全要求》

GB50172-1992 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收

规范》

GB14285-1993 《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB/T2423.9-1989 《电工产品基本环境试验规程试验Cb 设备用恒定湿

热试验方法》

GB/T5169.5-1997 《电子产品着火危险试验针焰试验》

GB/T11287-1989 《继电器、继电保护装置的振动(正弦)试验》

GB/T13702-1992 《计算机软件分类与代码》

GB/T13729-1992 《远动终端通用技术条件》

GB/T13730-1992 《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》

GB/T14537-1993 《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》

GB/T15153-1994 《远动设备及系统工作条件环境条件和电源》

GB/T15532-1995 《计算机软件单件测试》

GB/T16435.1-1996 《远动设备及系统接口(电气特性)》

GB/T17626.1-1998 《电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论》

GB/T17626.2-1998 《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》

GB/T17626.3-1998《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰

度试验》

GB/T17626.4-1998 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰

度试验》

GB/T17626.5-1998 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》GB/T17626.6-1998 《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰

抗扰度》

GB/T17626.8-1998 《电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》

GB/T17626.10-1998 《电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试

验》

GB/T17626.11-1998 《电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和

电压变化抗扰度试验》

GB/T17626.12-1998 《电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验》

DL476-1992 《电力系统实时数据通信应用层协议》

DL5000-1994 《火力发电厂设计技术规程》

DL5002-1991 《地区电网调度自动化设计技术规程》

DL5003-1991 《电力系统调度自动化设计技术规程》

DL/T621-1997 《交流电气装置的接地》

DL/T630-1997 《交流采样远动终端技术条件》

DL/T634-1997 《基本远动任务配套标准》

DL/T645-1997 《多功能电能表通信规约》

DL/T659-1998 《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程》

DL/T667-1999 《继电保护信息接口配套标准》

DL/T 5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

DL/T 5137-2001 《电测量及电能计量装置设计技术规程》

DL/T667-1999 《火力发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规定》

2.2 环境条件

具体气象参数如下:

年平均气温 9.8℃

极端最高气温 39.9℃

极端最低气温 -25.5℃

最大降雨量 712.4mm

年平均无霜期 177天

最大冻士深度 800mm

最大积雪深度 130mm

基本风压 0.35kN/m2

基本雪压 0.25kN/m

2

基本地震烈度 7度

海拔高度≤1000m

装置的储存、运输及安装极限环境温度为-26.2℃和+70℃2.3 工程条件

2.3.1 工程概况

1 主接线型式: (详见附图)

2 各级电压及出线数量:

10kV出线: 1 回

3 发电机组:

台数: 1

发电机容量: 4.5 MW

电压: 10 kV

CosΦ: 0.8

4 机组控制方式: DCS控制

2.4 基本技术条件

2.4.1 工作电源

2.4.1.1 交流

1 额定电压:220V +10% -15%

2 频率:50Hz ± 0.5Hz

3 波形:正弦,波形畸变因素不大于5%2.4.2.2 直流

1 额定电压:220V +15% -20%

2 纹波系数:不大于5%

2.4.2 输入信号

额定电流有效值:In=5A,允许过电流 10 倍

额定电压有效值:Un=100V,允许过电压 2 倍

采用变送器输入时,变送器的额定输出为:直流4-20mA

2.4.3 主要性能指标

1 系统可用率:不小于99.9%

2 系统平均故障间隔时间(MTBF):不小于20000小时

3 输入及输出信号响应时间:不大于2秒

4 事件顺序记录分辨率(SOE):不大于1毫秒

5 模拟量数据更新周期:不大于2秒

6 数字量数据更新周期:不大于1秒

7 动态画面响应时间:不大于2秒

8 遥控、遥调正确率:不小于99.99%

9 遥控、遥调命令传送时间:不大于4秒

10 遥测信息传送时间:不大于3秒

11 遥信变位传送时间:不大于2秒

12 远动信息的海明距离:不小于4

13 模数转换分辨率:不小于12位

14 模拟量测量综合误差:不大于0.5%

15 电网频率测量误差:不大于0.01Hz

16 整个系统对时精度:不大于1ms

17 各CPU的平均负荷率:

正常时(任意30min内):低于30%

电力系统事故时(10s内):低于50%

2.4.4I/O测控单元的技术指标

开关量输入:开关量输入为无源空接点,输入电压尽量采用强电(DC220V)。开关量输入应有滤波措施,用于防止输入接点的抖动和干扰误动;

模拟直流量输入: 4~20mA;

交流量输入:PT:100V CT:5A;

精度:U、I、f<0.2%,P、Q、COS <0.5%

脉冲量输入:脉冲量输入为无源空接点,,输入电压为DC24V,DC48V可选,脉冲量累加容量为224。

遥控输出:中间继电器接点容量:DC220V,3A;

执行过程:选择、校验、执行;

输出类型:跳/合、升/降;

输出接点:常开或常闭接点。

2.5 功能和性能

2.5.1 监控网络结构

卖方提供的计算机监控系统应采用开放、分层分布式网络结构,整个系统分成站控层和间隔层。站控层设备布置于主控制室,在电气主控制室设一个操作员工作站,一个工程

师站,所有操作员工作站具有“并行冗余”的功能。网络拓扑采用总线型,网络配置按最终规模考虑。为保证可靠性,总线采用光纤双总线制。

计算机监控系统应组态灵活,具有较好的可维修性和可扩性,计算机系统应采取有效措施,以防止由于各类计算机病毒侵害造成系统内存数据丢失或系统损坏。

站控层网络结构采用以太网,间隔层采用现场总线或其他性能优良的网络结构,网络设备至少应包括集线器、联接器、通信电缆或光缆、光电转换器等。连接到数据通信网络上的任一系统或设备发生故障,不应导致通信系统瘫痪或影响其它联网系统和设备的工作。网络的抗干扰、传送速率及传送距离应满足系统监控功能的要求。

通信网络通讯速率应满足系统实时性要求,并不小于10Mbps。当数据通信网络中出现某个差错时,系统应自动采取安全措施,如自动要求重发该数据、切除故障设备或切换至冗余的装置等。

2.5.2 系统功能

计算机监控系统应完成对整个发电厂电气设备的监测、控制及远动信息传送等各种功能,卖方应在其投标文件中详细陈述所供系统的功能及其实现的方法,以满足各种运行工况的要求,其主要功能至少如下:

2.5.2 .1 数据采集与处理

能通过现场(I/O)测控单元采集有关信息,检测出事件,故障,状态,变位信号及模拟量正常,越限信息等,进行包括对数据合理性校验在内的各种预处理,实时更新数据库,其范围包括模拟量,数字量和脉冲量等。

1)模拟量采集包括电流、电压、有功、无功、频率、功率因数等电量和温度等非电量,卖方应采用交流采集方式,对不能实现交流采集的非电量可采用直流采集方式,并能实现定时采集、越限报警和追忆记录功能∶

·定时采集:按扫描周期定时采集数据并进行相应转换、滤波、精度校验及数据库更新等。

·越限报警:按设置的限值对模拟量进行死区判别和越限报警,其报警信息应包括报警条文、参数值及报警时间等内容。

2)数字量采集包括断路器位置信号,继电保护装置和安全自动装置动作及报警信号、运行监视信号等,并实现如下功能:

·定时采集:按扫描周期定时采集输入量并进行光电隔离,状态检查及数据库更新等。

·设备异常报警:当状态发生变化时,应进行设备异常报警,其报警信息应包括报警条文、事件性质及报警时间。

·事件顺序记录(SOE)和操作记录:对断路器位置信号、继电保护动作信号等需要快速反应的开关量应采用中断方式,并按其变位发生时间的先后顺序进行事件顺序记录。

3)脉冲量的采集包括有功电度和无功电度等,并实现如下功能:

·应能连续采集电度脉冲量,并能根据各回路PT、CT二次变比及脉冲电度表参数计算并转换为实际电度量进行累加,应能对采集的电度量进行分时段和方向进行统计,当系

统因故中断计量时,应能进行人工置数保证其电量累计的正确性,同时应有保护措施,不丢失原累积值,具有与相应模拟量平均值进行校核的功能,穿越潮流功率的电度量应分别统计。监控系统不能因输入接点接触电阻过大而导致错误判断。

2.5.2 .2 监视

能通过CRT对主要电气设备运行参数和设备状态进行监视,画面调用采用键盘、鼠标或跟踪球。

应显示的主要画面至少如下:

·电气主接线图,包括显示设备运行状态、潮流方向、各主要电气量(电流、电压、频率、有功、无功)等的实时值;

·厂用电原理接线图,包括高、低压厂用电系统分接线图;

·直流系统图和交流不停电电源(UPS)系统图;

·计算机监控系统运行工况图;

·机、炉主要参数画面;

·各机组及全厂发电容量曲线及运行点显示;

·趋势曲线图,包括实际负荷曲线、模拟量变化趋势曲线及历史趋势图;

·重要摸拟量棒状图;

·成组报警画面;

·相关报警画面;

·运行操作记录统计一览表;

·事故及故障统计一览表;

·继电保护整定值一览表;

·事故追忆记录报告或曲线;

·事故顺序记录的当前和历史报告;

·操作指导及操作票、典型事故处理指导及典型事故处理画面;

·各种统计报表。

2.5.2 .3 报警

当所采集的模拟量发生越限,数字量变位及计算机系统自诊断故障时应进行报警处理。报警方式应分为两种:一种为事故报警,一种为预告报警,前者为非操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号,后者为一般性设备变位,状态异常信号,模拟量越限,计算机监控系统的事件异常等。事故报警和预告报警应采用不同颜色,不同音响给以区别,并具有人工确认、自动或手动复归等功能。对重要模拟量越限或发生断路器跳闸等事故时,应自动推出相关事故报警图面和提示信息,并自动启动事件记录打印机。

操作员工作站应配有音响和语音报警装置。

2.5.2 .4 控制和操作

在人机接口的操作员站上计算机监控系统应能根据操作员输入的命令实现断路器正常操作,其遥控及遥调正确动作率应为100%。对需要同步的各断路器应能进行同步检定,实现捕捉同期或同期闭锁合闸。为保证控制操作的安全可靠,整个系统应有安全保护措施,

至少应能实现操作出口的跳合闸闭锁,并发性操作闭锁及键盘操作时的权限闭锁,同时记录操作项目及时间等。应能实现断路器和间隔层现场操作的“五防”闭锁功能,并易于扩建修改。运行人员发出的任何控制和调节指令均应在1秒或者更短的时间内被执行。已被执行完毕的确认信息也应在2秒内(或更短)在CRT上反映出来。对不满足闭锁条件的控制操作,应在屏幕上显示拒绝执行的原因。在特殊情况下能实现一定权限的解除闭锁功能。

2.5.2 .5 统计计算

1)根据所采样的电压及电流值计算有功功率、无功功率及功率因数;

2)能按运行要求,对电流、电压、频率、功率和温度量等进行统计分析;

3)发电机在各频率段的运行时间累计;

4)电能量的分时段、分方向累计及电能量平衡统计

5)变压器负荷率计算

6)开关投/退及保护动作次数的统计

7)能对监控范围内的断路器正常操作及事故跳闸次数、设备的投退、通道异常、主要设备的运行小时数及各种操作进行自动记录和统计。

8)全厂发电总有功功率、厂用电总有功功率和全厂厂用电率计算

9)线损管理计算

10)计算母线电压合格率和母线电压不平衡率。

2.5.2 .6 制表打印

报表分成正常打印和异常打印,启动方式分为定时启动,人工召唤和事件驱动。

·定时启动: 定时打印运行人员所需的各种报表,如按时、值、日、月报表打印等。打印时间应可设定。

·事件驱动:自动随事件处理结果输出,包括:系统设备运行状态变位;测量值越限;遥控操作记录;系统操作记录;遥信记录;事件顺序记录,事件追忆记录。

·人工召唤:由运行人员通过人机界面召唤启动打印所需的报表。

2.5.2.7 人机接口

具有友好的人机联系手段,使运行人员可以清晰方便地了解运行情况,并提供输入手段,实现对生产设备的控制,参数修改等项工作。人机接口设备包括彩色屏幕显示器,功能键盘、鼠标、汉字打印机。它不但为运行人员提供对发电厂实时监控的各种手段,而且具有对监控系统在线自诊断,投、退设备的功能,其实现的功能至少如下:

·调画面、一览表、测点索引

·模拟量限值的修改

·对可控设备发出控制操作命令

·日期和时钟的设置

·测点的投退

·智能I/O模件、打印机等监控设备的投退

·各种参数的设置

·操作票的显示,在线编辑和打印

·报警确认和画面清闪

2.5.2 .8 同步对时

计算机监控系统应配置卫星时钟设备,以接受全球卫星定位系统GPS的标准授时信号,对系统内各有关设备的时钟进行校正。计算机监控系统时间与标准时间GPS的误差不大于1毫秒。授时方式应灵活方便,可采用硬对时,软对时或软硬对时的组合方式,卖方应提出自己的方式。卫星时钟应由GPS接收机和守时钟组成,以避免卫星失锁和时间跳变造成的时间误差。当接受器出现故障不能接收卫星信号时,站控层主机的时钟应能维持系统的正常运行。

2.5.2 .9 电能量管理

计算机监控系统应能实现电能量管理、计量等功能。

2.5.2 .10 自诊断

系统能在线诊断监控系统中各设备的故障和软件运行情况,在线诊断出设备故障时自动进行冗余切换并告警。当计算机系统及各单元发生故障或发生错误时,自诊断程序能正确地判断出故障内容,能对外部设备和计算机硬件进行检测,指出故障插件,使之退出在线运行,以便迅速更换。检测结果打印记录。

2.5.3 硬件要求

系统硬件应选用成熟的,先进可靠的和以微处理器为基础的工业产品设备,系统内所有的模件应是固态电路、标准化、模件化和插入式结构,并带有LED自诊断显示。系统硬件应具有较好的可维护性,所有系统模件都应能在线插拔。系统硬件应具有扩充能力,支持系统结构的扩展和功能的升级,系统硬件接口应采用国际标准或工业标准,支持与其它计算机网络及不同计算机厂设备的互联。

卖方应充分考虑到超高压配电装置运行时,对计算机监控系统设备的影响,系统应具有良好的电磁兼容特性,在任何情况下均不应发生拒动、误动、扰动,影响计算机监控系统的正常运行。

硬件设备能承受GB/T5169.5-1997中严酷等级为20秒的针焰试验,设备外壳应具有GB4943-1990规定的V2及以上阻燃等级。

2.5.

3.1 站控层设备

1.主机/操作员站

负责管理和显示有关的运行信息,供运行人员对发电厂被控设备的运行情况进行监视和控制,包括对微机保护装置的动作信号进行远方复归、软压板的投退等。主机/操作员工作站,值长工作站采用互为热备用工作方式,当工作机故障时,备用机自动提升为工作机、实现无扰动切换。操作员台设置发电机紧急跳闸按钮。

主机容量应满足整个系统功能要求和性能指标要求,除留有远期扩建的容量外,还应留有适当的裕度。

2.工程师站

工程师站,负责全站的程序开发,系统诊断,控制系统状态,数据库和画面的编辑及修改。

3.DCS通信设备

本期工程热控专业DCS系统与电气计算机监控系统的通讯方式通过通信接口实现,DCS 可调用相关的、重要的电气监视画面,但不能进行控制操作,电气计算机监控系统通过上述通信接口可查询机组的设备参数及运行工况。本期采用一套通信接口装置,通讯协议由DCS 系统决定。

4.五防模拟操作站(与操作员站共用一台主机)

用于五防的模拟操作,设置专用防误操作设备终端,卖方应提供一套智能钥匙、锁具及配件,实现全站就地电动操作或手动操作的隔离开关和接地刀闸等的防误操作闭锁功能。

2.5.

3.2 间隔层设备

卖方提供的现场(I/O)测控单元应按不同电压等级及间隔独立设置,并应充分考虑电气接线特点及一次设备的布置。用于控制断路器的现场(I/O)测控单元应具有“同步鉴定”、“无压鉴定”及“捕捉同步”三种同步检查功能供运行人员在操作员工作站上选择,并应设有解除同期的手段,同时应能完成本单元监控范围内断路器、隔离开关及接地刀闸防误闭锁功能。所有I/O模件应由相互隔离的装置处理并应有防抖动的滤波及过电压浪涌抑制等措施,宜选用强电I/O模件以提高抗干扰能力。在系统电源消失时,至执行机构的输出信号应控制执行机构保持失电前的位置。I/O类型应包括如下:

1)模拟量输入:

·交流采样:输入为5A,100V,50Hz,三相,采样精度为电流、电压:±0.2%,功率:±0.5%。

·直流采样:输入:4-20mA,模数转换总误差不大于0.5%。

2)数字量输入:

输入电平为 220 V DC,隔离电压不小于1500V。

3)数字量输出:

通过卖方提供的中间继电器驱动,其输出触点应满足受控回路跳合闸线圈电流容量要求一般不小于3A。

4)脉冲量输入: 每秒接受的脉冲数及脉冲宽度应能与买方提供的脉冲电度表的输出量相对应。

5)热电阻(RTD)输入:

应能接受三线制热电阻信号,要求变压器厂家提供经变送器转换后的4~20mA输出信号送至计算机监控系统。

I/O数量

本期I/O数量估计如下:

模拟量输入: 20 点

开关量输入: 40 点

开关量输出: 20点

脉冲电度量: 5点

视频监控系统技术规范

视频监控技术规范书 第一章概述与总体技术要求 1.1范围 本规范规定了视频监控系统主要设备的技术要求、系统级联方式、监控图像传输、显示、存储及应用,以及系统测试、验收和维护管理的相关规则。 1.1.1 术语、定义和缩略语 1.报警与监控系统。以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范、通信、计算机网络、系统集成等技术,构建具有信息采集、传输、控制、显示、存储与处理等功能的能够实现不同设备及系统间互联、互通、互控的监控综合系统。利用该系统,可对需要防范和监控的目标实施有效的视频监控、报警处置,并可为城市应急体系建设提供相应的信息平台。 2.监控设备。用于监控的信息采集、编码、处理、存储、传输、安全控制等设备。 3.监控资源。监控设备和各类监控系统提供的图像、声音、报警信号和业务数据等资源信息,主要分为社会监控资源和公安监控资源。社会监控资源,指社会各企事业、个人主导建设的监控资源。公安监控资源,指公安机关主导建设的监控资源。 4.监控平台。对联网系统内的资源进行集成和处理,对设备和网络进行管理,提供相关业务服务的平台。用户通过调用监控平台的服务来进行监控管理、业务处理。 5.监控中心。对各类报警与监控资源进行集中监控管理和指挥调度的场所。 6.用户。是资源使用者,通过共享平台的接口访问,来使用共享平台提供的资源和服务,进行监控管理和业务处理。主要包括用户终端和应用系统。 7.视频专网。专用于承载监控系统信息的传输和交换,是一个完全独立的网络,并且与其他网络物理隔离。 8.流媒体。能以一定策略控制、可连续传输、以稳定的码流速率输出、可连续实施播放的数字视频、音频数据流。 9.卡口监控系统。利用光电、计算机、图像处理、模式识别、远程数据通信等技术对经过卡口的车辆图像和车辆信息进行全天候实时采集、识别、记录、比对、监测的系统,利用该系统可完成布/撤控、报警、查询、统计、分析等功能。 10.卡口前端车辆图像捕获率。卡口前端摄像机记录的有效车辆数与实际通过卡口的车辆数的百分比。11.号牌捕获率。号牌被自动识别的车辆数与号牌信息有效的车辆总数的百分比。 12.SIP协议。由IETF组织制定的多方多媒体通信的框架协议。它是一个基于文本的应用层控制协议,独立于底层传输协议,用于建立、修改和终止IP网上的双方或多方多媒体会话。 13.SIP设备。支持通信协议SIP的监控资源和设备,主要有网络摄像机、编码器、报警、出入口控制与存储设备等。 14.SIP网关。负责在SIP网络和非SIP网络之间协议转换,以实现网络之间的信息交互。用于不同标准的监控系统之间对接的协议转换。 15.边界接入平台。保证与监控平台不在同一安全域内的监控资源接入监控平台的安全性,不在同一个安全域内的资源的系统不能直接接入和进行访问,需要通过边界接入平台才能进行IP方式的接入。 16.高清视频。由美国影视工程师协会确定的高清标准格式,指经过视频编码后的图像分辨率达到1080P 以上(含)的数字视频,即分辨率不小于1920×1080像素的监控图像。 17.高清摄像机。指摄像机图像分辨率达到1080P以上,本规范未指明的均为1080P以上的高清摄像机。18.网络摄像机。网络摄像机是拥有独立的IP地址和嵌入式的操作系统从而实现网络监控的智能化产品,它可以通过LAN,或者是无线网络适配器直接连接到网络上。 1.1.2 符号及缩略语 720P 分辨率为1280×720逐行扫描的视频图像

音视频监控系统产品技术要求

音视频监控系统产品技 术要求 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

音视频监控系统产品技术要求:一、室内智能中速球型摄像机 摄像机参数应不低于以下参数:18倍彩色摄像机, 1/4英寸HAD CCD; 75(H)*582(V),44万像素;f=-73.8mm,F=; 18倍光学*12倍电子;

480TVL,信噪比大于50dB ,彩色最低照度, 白平衡(自动/手动) 背光补偿(ON/OFF 二、16路DVR高清D1硬盘录像机 另外还需支持以下功能: 1、支持多达16路PAL/NTSC制式视频信号,每路皆可实时每秒25帧的独立硬件压缩,采用视频压缩技术,支持变码率,可设定视频图像质量,也可设定视频图像的压缩码流。 2、支持多达16路音频信号,每路音频信号独立实时压缩,采用音频压缩标准,压缩码率为16Kbps。

3、视频和音频信号压缩后生成复合的H.264码流,码流回放时视频和音频保持同步。也可设置单一视频流。 4、支持视频参数动态设置。 5、支持编码参数动态设置。 6、支持4CIF、2CIF、CIF和QCIF分辨率。 7、支持多区域移动侦测。 8、支持OSD,日期和时间的显示格式、显示位置可以设置,日期和时间自动增加。 9、支持LOGO。 10、支持水印(WATER-MARK)技术。 ◆实时监控功能 11、支持监视器或高清显示器视频输出。 12、支持虚拟键盘,每个通道均可按照需要设置相应的参数。 13、支持画面轮巡功能,并可设置轮巡的通道顺序。 14、支持语音对讲功能。 15、集成了RS485键盘的云镜控制功能,并可调用虚拟云镜控制条。 16、支持预置位、巡航、模式路径的设置及调用。 录像 17、文件记录有六种模式:定时录像、手动录像、移动侦测录像、报警录像、移动侦测录像和报警录像、移动侦测录像或报警录像。2、支持8块SATA硬盘,硬盘文件系统为EXT3格式。硬盘上文件可以选择循环和非循环两种记录方式。18、支持图像局部遮挡。

监控系统技术要求规范书

实用文档 变电站综合自动化系统 技术要求 XXXX公司 O—四年十月

文案大全

招标项目技术要求 说明:对于招标文件中标有“ * ”下画线的条款,投标人必须满足;对这些条款的偏 离可能会导致废标。 1适用范围及工程概况 1.1适用范围 本项目要求书适用于 10kV & 0.4 kV 变电站综合自动化系统项目 所用的变电站自动化系统,满 足实现高、中、低压设备智能化监控的集成。 1.2 工程概况 本项目变电所为10kV 变电站和0.4 kV 变电所,工程内容为 10kV 变电站增加一台高压配电设 备,0.4kV 变 电所增加相应的一套低压配电设备。 投标单位需将0.4 kV 变电所按照综合自动化系统的要求进行系统集成,具体要求如下: 1.2.1按要求提供系统后台硬 件及软件,软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权。 1.2.2设计并实施系统综合布线,该布线内容除网络布线外尚需包含低压柜等智能设备的通讯网络系 统的二次接线设计、端子排布置设计和供货及现场接线等。 1.2.3*提供智能仪表 YYEL2000系列硬件和配套的通讯接口软件,并接入监控系统,要求监控系统完 整采集中标设备可提供的有关参数如:电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度等。 1.2.4提供系统所需的操作台、椅、控制柜等。 2供货范围及工程要求 *投标方必须是施耐德公司电力配电监控系统的系统集成商,并且须具有相关的授权书资质; 近三年内具有两个以上的电力监控系统的系统集成业绩。 2.1 *低压开关柜上的多功能智能型电力参数测量仪必须为 液晶显示屏、 10 模块、通讯接口等。 2.2设备的生产制造应按照设计图纸进行。 卖方责任范围 负责提供所供系统(设备)与其它系统(设备)的接口要求,配合相关的接口设计。 提供所供系统(设备)的技术文件、拓扑图、技术资料及与其它(系统)设备的接口设计。 YYEL2000系列,每台仪表应配置大屏幕 2.3 设备的包装及运输应符合相关标准要求。 2.4 设备的交货地点:XXXXX 工地。 2.5 设备的交货日期:合同签订生效后 1个月内。 2.6 设备的现场安装、调试:现场条件具备后进场。 3.1 负责监控系统的设计、生产、安装调试。 3.2 3.3 3.4 负责对买方技术人员的培训。

视频监控系统设计技术要求

第一节视频安防系统设计技术要求 1、范围 本标准规定了建筑物内部及周边地区安全技术防范用视频进空系统(以下简称系统)的技术要求,是设计、验收安全技术防范用电视监控系统的基本依据。 本标准适用于以安防监控为目的的新建、扩建和改建工程中的电视监控系统的设计,其他领域的视频监控系统可以参照使用。 本标准的技术内容仅适用于模拟系统或部分采用数字技术的模拟系统。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 电磁辐射防护规定 报警系统环境试验 报警系统电源装置、测试方法和性能规范 安全防范报警设备安全要求和试验方法 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 民用闭路监视电视系统工程技术规范 安全防范系统通用图形符号 安全防范工程程序与要求 民用建筑电气设计规范 3、术语和定义 下列属于和定义适用于本标准。 3.1 视频 video 基于目前的电视模式( PAL 彩色制式, CCIR 黑白制式 625 行, 2:1 隔

行扫描),所需的大约为 6MHz 或更高带宽的基带信号。 3.2 视频探测 video detecting 采用光电成像技术(从近红外到可见光谱范围内)对目标进行感知并生成视频图象信号的一种探测手段。 3.3 视频监控 video monitoring 利用视频探测手段对目标进行监视、控制和信息记录。 3.4 视频传输 video transmitting 利用有线或无线传输介质,直接或通过调制解调等手段,将视频图像信号从一处传到另一处,从一台设备传到另一台设备。本系统中通常包括视频图像信号从前端摄像机到视频主机设备,从视频主机到显示终端,从视频主机到分控,从视频光发射机到视频光接收机等。 3.5 视频主机 video controller /switcher 通常指视频控制主机,它是视频系统 * 作控制的核心设备,通常可以完成对图象的切换、云台和镜头的控制等。 3.6 报警图像复核 video check to alarm 当报警事件发生时,视频监控系统能够自动实时调用与报警区域相关的图像,以便对现场状态进行观察复核。 3.7 报警联动 action with alarm 报警事件发生时,引发报警设备以外的其他设备进行动作(如报警图像复核,照明控制等)。 3.8 视频音频同步 synchronization of video and audio 指对同一现场传来的视频、音频信号的同步切换。 3.9 环境照度 environmental illumination 反映目标所处环境明暗的物理量,数值上等于垂直通过单位面积的光通量。参见附录 A 。 3.10 图像质量 picture quality 指能够为观察者分辨的光学图像质量,它通常包括像素数量、分辨率和信噪比,但主要表现为信噪比。参见附录 A 。 3.11图像分辨率 picture resolution

技术规范书

1、。 1.1 招标货物一览表 2项目概况 2.1 建设背景 现场作业的安全主要依靠现场管理人员的监督及现场作业人员的自律,由于现场作业点多面广,经常出现安全隐患及违章操作现象,从而造成或引起安全事故发生。现场作业安全监督及图形化实时监控措施的研究是为了根治作业人员习惯性违章,规范作业人员的行为,如现场出现有操作不规范或安全隐患的信息,立刻作出相应的应急处理,以确保现场作业的安全运行、规范操作,为电力现场作业人员提供有效的人身安全监控与防护手段,对于预防或减少电力系统人身等恶性事故具有十分重要的理论意义和实用价值。 2.2 现状分析 安全监控困难:现场作业的安全主要依靠现场管理人员的监督及现场作业人员的自律,由于现场作业点多面广,经常出现安全隐患及违章操作现象,从而造成或引起安全事故发生。 不能指挥多个现场作业:现场作业地点分散,现场管理人员只能对一个现场作业进行监督,不能做到同时指挥多个现场进行作业,费时、费力,难以保证现场作业的进度。 2.3 建设目标 通过现场作业安全监督及图形化实时监控系统,现场作业人员可以实时将现场作业的视频传输到监控中心,管理者能够及时了解与掌握作业现场安全工作的部署,监控中心能够同时指挥多个现场进行作业,实现现场作业视频文件的存储与回放。 2.4 建设原则 根据现场作业安全监督及图形化实时监控系统的实际需要和系统建设的目标,本项目建设应遵循以下原则: 1、经济性原则 项目设计过程中,将充分利用现有设备、网络等设施类环境资源;最大限度依托并整合现有技术应用、数据信息等资源体系;在可用性的前提条件下充分保

证系统建设的经济性,提供投资效率,避免重复建设。 2、成熟性原则 本系统的设计应该尽量的采用经过市场证实的成熟的技术,减少技术风险。 3、可扩展性原则 为适应发展要求和系统自身建设需要,本系统的设计要充分考虑系统应用动态变化因素,通过现代信息技术的应用和规划设计,充分保障系统的可扩展性,以适应系统需求的变化,支持迭代开发。 4、标准化和规范化原则 严格遵循国家及地方的有关法律法规、标准和技术规范的要求,从业务、技术、运行管理等方面对项目的整体建设和实施进行初步设计,充分体现标准化和规范化。 5、安全性原则 安全体系建设是本项目重点建设内容之一,严格遵循国家及地方的有关信息系统安全保密的有关政策、标准和规范的要求,使信息系统在网络、应用、数据信息等多层面获得有力的安全保障。并且采用业界成熟的安全技术,切实避免系统破坏和数据泄密。 6、先进性原则 立足先进技术,采用主流技术,在满足需求的基础上,使系统具有国内领先技术的水平。 7、开放性原则 采用的技术均为开放技术、利于移植,这样有利于降低采购价格,保证服务质量。 8、易用性原则 本系统使用涉及电业局各个层面的用户,系统在设计过程中要针对不同层面的使用者的应用水平,充分考虑系统的易用性,保障本系统建成后的应用与推广。 2.5 建设内容 软件系统应实现以下的基本内容: 1.图像管理:监控中心可对作业现场所选摄像头实时图像根据实际需要进行显 示、抓拍等操作。 2.现场监督:现场作业与安全监控相结合,通过图形化方式直观显示现场作业 动态。 3.现场复查:图像实现自动保存,工作人员可随时调取图像资料,对现场作业 人员的工作行为、工作内容及流程进行分析。

视频监控系统改造项目技术方案.

一、项目概述 (一)项目背景 随着视频图像监控系统建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为治安防范的重要手段和社会治安防控体系建设的重要组成部分,在预防、发现、控制等方面,发挥着人防、物防所不可替代的重要作用。安全技术防范体系建设,在构建防、控、管一体化公共安全防控体系中,具有举足轻重的地位,在构建“和谐社会”中具有重要意义。 平安是改革和发展的保障,是和谐的前提。 根据以上情况,结合白河县公安局五期天眼高清视频监控平台项目改造的实际需求,决定建设高清安防视频监控系统,进一步加强行政中心防控,高效,快速处置突发事件,提升现代化管理水平。 (二)需求分析 白河县公安局五期天眼高清视频监控平台项目,在原有监控平台基础上采用光纤收发器组网,保证视频信号传输流畅、实时;并且可以与陕西公安视频监控及联网传输平台互联、互通、互信,实现无缝对接;所采用设备均响应招标文件所提出的性能要求;可通过网关接入社会资源,并且预留接口且满足接入GPS/GIS系统兼容等可扩展条件;前端采集设备接入县公安局监控中心的网络带宽不低于1000MHz,网络带宽应满足前端设备接入监控中心互联的带宽要求,并留有余量。 (三)建设依据 ?视频监控系统各个环节符合《陕西省安全技术防范条例》的要求。必须达到《安全防范工程技术规范》(GB50348-200490)、《城市监控报警联网系统技术标准》 (GA/T699.1~ GA/T 669.10)、《视频监控联网共享系统管理平台规范》 (DB61/T524-2011)、《视频监控联网共享系统技术规范》(DB61/T525-2011)、《陕 西省城市监控报警联网系统工程建设要求》(陕公通字[2008]49号)的要求

视频监控及集控系统技术规范书

图像监视系统及集控系统技术规范书 买方: 卖方: 2016 年 12 月

目录 1. 总则 (1) 2. 技术要求 (1) 2.1 应遵循的主要现行标准 (1) 2.2 环境条件 (2) 2.3 系统规模 (3) 2.4 技术性能要求 (3) 2.5 图像监视系统要求 (6) 2.6屏体要求 (7) 2.7 基本技术指标 (8) 3. 技术服务 (11) 3.1 项目管理 (11) 3.2 技术文件 (11) 3.3 现场服务及售后服务 (13) 3.4卖方现场服务人员的职责 (13) 3.5 其它 (14) 4. 买方工作 (14) 5. 工作安排 (14) 6. 备品备件及专用工具 (15) 6.1 备品备件 (15) 6.2 专用工具 (15) 7. 质量保证和试验 (15) 7.1 质量保证 (15) 7.2现场试验 (16) 8. 包装运输和储存 (16) 附件1 货物需求一览表 (17) 附件2 卖方应填写的技术参数表格.......................................................错误!未定义书签。

1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于视频监控系统、视频监视系统和本公司光伏电站集控系统。它提出了图像监视系统、集控系统及其元器件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。本技术规范书只对本项目的视频监控系统、集控系统的主要功能,设备的基本配置提出最低要求,卖方应对本项目的视频监控系统、集控系统的设备完整性、功能的先进性负责。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在技术规范书众以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详 细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2. 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。 GBJ115 《工业电视系统工程设计规范》 GBJ566 《计算机软件开发规范》 GnJ79 《工业企业通信接地设计规范》 GB/T17626.2 《静电放电抗扰度试验》 GB/T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》

工业电视监控系统技术规格书

工业电视监控系统技术规格书 1

工业电视监控系统技术条件

目录 第一部分基本要求 (4) 1范围 (4) 2名词定义 (4) 3项目总体要求 (4) 第二部分主要通用技术要求 (6) 1采用规范、标准及法规 (6) 2供货范围及界面 (6) 3技术要求 (7) 4检验和测试 (20) 5备品、备件及专用工具 (21) 6涂层、包装和运输 (21) 7提交文件 (22) 8技术服务 (23) 9验收 (24) 10售后服务 (25) 11保证和担保 (26) 附件1 工业电视接入北京油气调控中心基本要求 ...................................................... 错误!未定义书签。

第一部分基本要求 1范围 本技术规格书包括工业电视监控系统在设计、制造、材料、测试、检验、运输和验收等方面的最低要求。本技术规格书适用于油气储运工程。 2名词定义 本技术规格书用到的名词定义如下: 业主:项目投资人或其委托的管理方; 设计:承担项目工程设计任务的设计公司或组织; 供货商:是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家; 分包商:负责设计和制造分包合同所规定的设备/材料公司或厂家; 技术规格书:业主和设计提供的完整的技术规定,包括技术要求、数据单、技术评分表; 技术条件:各工程项目通用并统一的技术要求; 数据单:是指根据各工程项目实际情况,填入的用于订货的参数; 技术评分表:技术评分表是招标投标过程中通用的技术组评分标准; 质保期:是指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段; DVR:硬盘录像机 NVS:网络视频服务器 MSTP:多业务传输平台 SDH:同步数字系列光通信设备 MTBF:平均故障间隔时间 3项目总体要求 3.1供货商资质要求 3.1.1供货商证书要求 供货商需在国内设有办事处,并有国内的技术支持人员。所有主要设备的供货商及分包商的工厂均需获得ISO9001认证及ISO14000环境管理体系认证或相关等级的认证。 3.1.2供货商业绩和经验要求 供货商应具有三年以上工业电视监控系统集成的实际经验,并且供货业绩不少于5个以上监控系统工程,且总监控点数不少于500个的系统集成经验。供货商应提供相应的合同证明材料以证明其业绩的真实性,并且应简述各供货合同的工作范围和系统采用的主要技术。 近三年内类似工程的业绩不少于100个点,供货商需递交工业电视关键设备(摄像机,后端控制系统软硬件,编码设备等)的实际应用清单,包括:工业电视系统的主要组成设备

风机视频监控系统技术规范书讲解

国电优能宿松风电有限公司二期百子洲风场风机视频监控系统技术规范书 2016年4月

目录 一、技术规范 (1) 二、供货要求 (15) 三、技术资料 (17) 四、现场施工 (18) 五、售后服务 (18) 六、差异表 (19) 七、投标人需要说明的其它内容 (19) 2

国电宿松优能风电有限公司一期风机视频监控系统技术规范书 一、技术规范 1.总则 1.1 本规范书对投标方提供的风机视频监控系统提出了技术及其相关方面的要求,它包括系统方案设计、设备配置、系统性能、供货、安装、调试及售后服务等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范书和有关工业标准的优质产品。 1.3 投标方的投标文件至少应包括下列内容: 1.3.1投标方在投标文件中应提供安防工程二级或以上资质证明。 1.3.2该风机视频监控系统所包括的所有硬件设备、软件、服务、有关图纸资料和设备技术参数。所提供的设备必须是有成功运行经验的成熟产品,并在投标文件中提供相关业绩证明。 1.3.3 该风机视频监控系统的详细说明,包括系统配置、设计方案、网络拓扑、功能说明、通讯接口、系统性能以及设计及供货所依据的规范及标准等。 1.3.4 如果投标方的投标书与本规范书有偏差,应以书面形式提出,并对每一点都作详细说明。如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么招标方认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.3.5 正常运行三年所需的备品备件清单。 1.3.6 本规范书中所要求的其它说明、资料等。 1.4 本规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本规范书未尽事宜,由招投标双方协商确定。 2.工程概况 2.1 工程规模 国电优能宿松风电有限公司现已有一期华港风电场、二期百子洲风电场共计50台2MW风电机组投入运行。其中一期华港风电场已建成一套网络高清视频监控系统,该系统采用海康威视网络高清平台(其中综合管理软硬件平台分别为

控制系统技术规格书

控制系统.......................................................................................................... 错误!未定义书签。技术规格书 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 一、总则 (2) 二、系统范围划分 (2) 三、集中控制系统方式及功能 (3) (1)集中自动方式 (3) (2)手动方式 (3) (3)就地方式 (4) (1)起车前的操作过程 (4) (2)起车过程的控制 (4) (3)系统运行的闭锁及控制 (5) (4)停车过程的控制 (5) 四、控制室的布置及主要设备的选型 (6) (2)主要设备的选型 (6) 五、控制系统网络构成 (7) (2)信息层 (8) (3)控制层 (8) (4)设备层 (8) 6.2编程软件 (11) 七、抗干扰能力及可靠性 (12) 八、安全容错及保密性 (12) 九、单机自动化系统 (13) 十、检测、计量、保护装置 (14) 十二、货范围参考表 (16)

一、总则 本控制系统设计时首先考虑系统的先进性,其次从可靠性、实用性、经济性等几方面进行综合平衡,此外还结合可扩充、可升级、标准化、系统集成等以后的发展趋势,最终做出的一套完成、合理的监控系统。 本系统自动化水平较高,功能齐全:首先,全厂工艺设备,溜槽翻板及闸门,高压回路(进、出线),低压进线及联络开关等均纳入集中控制;其次,各单机自动化系统信息全部共享,控制主机均为公司1756-L63型冗余CPU,主站与各控制分站之间数据全部通过ControLNet通讯网络连接;再次,所有低压设备均通过现场总线DeviceNet与系统连接进行电力参数、设备运行参数检测,舍弃了传统的硬接线采集,避免信息量少,模拟量回路过多缺点。 考虑到选煤厂的工作环境复杂,整个通信系统尽量采用光缆进行连接,主干线ControNet网络采用光缆,可获得较长的通信距离及较强的抗干扰能力。 二、系统范围划分 本设计控制范围为始于原煤储煤场下给煤机、经胶带输送机、准备车间、风选车间、末煤仓等,终于汽车装车仓和产品仓的生产系统;始于产品仓下给煤机、经胶带输送机等,终于汽车装车点或快速装车站的产品运输系统。 按工艺流程的特点,生产系统分为以下几个控制系统: (1)原煤准备系统:包括原煤储煤场下给煤机及胶带输送机;(2)

车载GPS监控系统技术规范书

车载GPS监控系统技术规X书 1)系统性能要求 ●支持至少2000个终端的数据并发与同时在线。 ●打开单个浏览器页面的时间小于4秒。 ●浏览器页面的交互响应时间小于5秒。 ●系统支持同时打开10个以上的业务处理界面。 ●单个浏览器页面的内存占用不超过150M。 ●系统支持周期为秒级的数据交换。 ●系统支持周期为秒级的自动任务执行。 ●系统处理业务流程某一具体环节的时间小于4秒。 ●系统可利用率大于99.99%。 ●CPU负荷率:正常情况下:服务器小于40%(5分钟间隔)。工作站 小于50%(5分钟间隔)。系统事故情况下:服务器小于70%(5分 钟间隔)。工作站小于70%(5分钟间隔)。 ●网络负荷率:正常情况下:平均负荷小于10%(任意5分钟内)。 系统事故情况下:平均负荷小于20%(任意5分钟内)。 ●车辆管理系统数据库服务器采用双机配置,切换时无扰动,双机切 换时间小于60秒。 ●主设备(如服务器)平均无故障时间间隔(MTBF)大于3年。 ●系统时钟与标准时间误差小于2毫秒/天。 功能要求 车辆管理系统 2)基础资料管理 1)部门、人员管理:采用现有人力资源管理系统统一的部门、人员信息,无须重新维护。 2)角色管理:对操作人员分配不同的角色,不同角色拥有不同的管理权限。比如有系统管理员、车辆调度员、车辆监控员等各种角色。

3)车辆资料管理:对车辆基础资料进行管理维护,主要数据项目包括车牌号、车型、终端号、所属单位、车辆移动、终端呼叫、车辆驾驶员、车辆状态等。4)驾驶员管理:对驾驶员基础资料进行管理维护,主要数据项包括XX、工号、XX号、驾驶员档案号、初领日期、准驾车型、手机、家庭住址等信息。 5)终端管理:对终端基础资料进行管理维护,包括终端编号、终端呼叫号,终端安装到具体车辆后由终端注册进行终端与车辆的绑定。 3)车辆管理 1)车辆跟踪定位(实时性地对车辆的情况进行跟踪,双击车辆信息列表栏的车牌号,自动转到该车在地图上的位置) 2)特定目标跟踪(可新建窗口或屏幕对特定的车辆进行实时监控,地图随着车行漫游,并可选择是否同时显示轨迹。) 3)车辆显示信息设置(用户可以依照本公司的管理习惯在地图上显示自编号或车牌号,也可以把不同部门的车辆显示信息采用不同的颜色等个性化设置)4)实时更新数据(根据需要设置数据更新时间,最短可设置1秒一个数据)5)用户的权限设置(根据用户操作的情况不一样,可设置用户的使用权限,如电力局登录后可看到所有车辆信息,其他个体使用单位只能看到本单位车辆信息) 6)查找车辆(可以按车牌号、自编号等模糊信息查找,只要按确定后,自动会转到该车在地图上的位置,同时在车辆信息列表栏也会选中) 7)查看车辆的信息(可以查看地图上看到的车辆信息,包括运行状态和车辆详细信息。) 8)车辆信息查询(可以实时查询在地图上看见的任何一辆车子静态信息,无需去车辆详细信息管理栏去找,并可了解当前车辆的运行状况) 9)车辆显示分级筛选(根据用户需要对需要显示的车辆进行筛选显示,如只显示贵局生产车辆,或显示分类的供电所车辆,需甲方提出来。) 10)车辆列表和自编号等的排序(可根据客户需要对车辆列表进行排序,在里程统计和超速报表里都可按个人习惯进行排序) 11)车辆轨迹回放(可以随时清查每台车辆任意时间段行驶轨迹图,方便直观的展示某车在某时间段内行驶轨迹,并在轨迹回放时可以选择是否在地图上

视频监控系统实施技术规范(修改).

视频监控系统实施通用技术规范V1.0 目录 1.监控系统施工流程概述................................................................................... - 4 -1.1.监控系统设备组成. (4 1.2.监控系统主要功能....................................................... 错误!未定义书签。 1.3.监控系统施工流程 (5 1.3.1 施工准备阶段:............................................................................................................. - 6 - 1.3.2 施工阶段....................................................................................................................... - 7 - 2.监控系统室外设备安装位置要求................................................................. - 10 - 3.监控立杆安装施工......................................................................................... - 14 -3.1.监控立杆基础要求.. (14 3.2.监控立杆基础施工程序 (16 3.3.监控立杆的安装 (16 3.4.监控立杆的穿线 (17 4.监控系统室外前端设备的安装..................................................................... - 19 -4.1.摄像机检测及编码.. (19 4.2.前端摄像机的安装 (20 4.2.1.前端摄像机安装流 程 .............................................................................................. - 20 -

高清视频监控系统技术方案书

智能建筑-领航二十一世纪高清数字网络视频监控系统 技 术 方 案 书 2017年7月

目录 一、项目概述 (3) 1.1.项目背景和建设目标 (3) 1.2.网络视频监控技术概述 (3) 1.3.项目需求分析 (6) 二、系统设计 (10) 2.1设计原则 (10) 2.2系统设计依据 (11) 三、视频监控设计方案 (12) 3.1系统设计要求 (12) 3.2系统功能 (14) 3.3系统设计和结构图 (15) 3.4系统结构 (16) 3.5百万高清网络监控的优势百万高清 (17) 四、系统设备和平台软件 (21) 4.1百万高清摄像机 (21) 4.2集中监控管理服务器 (29) 4.3监控系统平台软件 (30) 五、技术培训 (30) 六、售后服务 (32)

一、项目概述 1.1.项目背景和建设目标 本项目目标是实现以下几个方面的要求: 1.11、 2、3、4、5号楼宇网络互通,每个楼宇操作间实现无线网络。 1.12、四栋楼宇门口进门处实现指纹门禁一卡通联网系统,并对门口进出人群实现高清监控效果。 1、13、操作间实现轮廓型监控效果,主要对应操作台。 1、14、最终将所有信息及数据汇总到5号楼顶部机房,加装UPS持续供电系统,实现延迟供电1小时的目标。 1.2.网络视频监控技术概述 网络视频监控技术的演变 时至今日,业内普遍认为视频监控系统已经发展到第三代。 第一代视频监视系统指的是以VCR (Video Cassette Recorders)为代表的传统CCTV系统,系统主要由模拟摄像机、专用电缆、视频切换矩阵、模拟监视器、模拟录像设备和盒式录像带等构成。第一代系统存在很多明显的缺点,例如维护工作繁琐、无法进行远程访问、无法与其他安防系统(如门禁、周界防护等)有效集成、录像质量将会随着时间的推移下降等。 在上世纪90年代中期,以DVR (Digital Video Recorder)为代表的第二代视频监视系统出现在视频监视市场上。DVR使用户可以将模拟的视频信号进行数字化,并存储在电脑硬盘而不是盒式录像带上。数字化的存储大大提高了用户对录像信息的处理能力,用户可以通过DVR来控制摄像机的启闭,对于报警事件以及事前/事后报警信息的搜索也变得相对简单。然而,DVR本身的处理能力限制使得其数字化处理能力被限制在是8~32路以内,一个项目往往需要许多台DVR 设备,系统部署仍然很繁琐。 第三代系统指定就是目前正在蓬勃发展的网络化视频监视系统,又称为IP

视频监控及集控系统技术规范书

视频监控及集控系统技术规范书

图像监视系统及集控系统技术规范书 买方: 卖方: 2016 年 12 月

目录 1. 总则 0 2. 技术要求 0 2.1 应遵循的主要现行标准 0 2.2 环境条件 (1) 2.3 系统规模 (2) 2.4 技术性能要求 (2) 2.5 图像监视系统要求 (6) 2.6屏体要求 (6) 2.7 基本技术指标 (7) 3. 技术服务 (11) 3.1 项目管理 (11) 3.2 技术文件 (11) 3.3 现场服务及售后服务 (13) 3.4卖方现场服务人员的职责 (13) 3.5 其它 (14) 4. 买方工作 (14) 5. 工作安排 (14) 6. 备品备件及专用工具 (14) 6.1 备品备件 (14) 6.2 专用工具 (15) 7. 质量保证和试验 (15)

7.1 质量保证 (15) 7.2现场试验 (16) 8. 包装运输和储存 (16) 附件1 货物需求一览表 (17) 附件2 卖方应填写的技术参数表格错误!未定义书签。

1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于视频监控系统、视频监视系统和本公司光伏电站集控系统。它提出了图像监视系统、集控系统及其元器件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。本技术规范书只对本项目的视频监控系统、集控系统的主要功能,设备的基本配置提出最低要求,卖方应对本项目的视频监控系统、集控系统的设备完整性、功能的先进性负责。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在技术规范书众以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2. 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。 GBJ115 《工业电视系统工程设计规范》 GBJ566 《计算机软件开发规范》 GnJ79 《工业企业通信接地设计规范》 GB/T17626.2 《静电放电抗扰度试验》 GB/T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》

数字视频安防监控系统基本技术要求

数字视频安防监控系统基本技术要求 1 应用范围 本要求规定了数字视频安防监控系统的技术规范,是数字视频安防监控系统设计、建设、评审、检测、验收的依据之一。 本要求的技术内容适用于数字视频安防监控系统。 前端图像采集由模拟摄像机加编码器组成的系统也适用于本标准。 2 定义 2.1 数字视频安防监控系统 图像的前端采集、传输、控制及显示记录等采用数字设备组成的视频安防监控系统。数字视频安防监控系统传输构成模式可分为网络型数字视频安防监控系统和非网络型数字视频安防监控系统。 2.2 网络型数字视频安防监控系统 图像在前端采集后经压缩、封包、处理,具有符合TCP/IP特征,传输数字信号的视频安防监控系统。(如:由网络摄像机、模拟摄像机加编码器等相关设备组成的系统)。 2.3 非网络型数字视频安防监控系统 图像在前端采集后未经压缩、封包即传输数字信号的视频安防监控系统。(如:由SDI摄像机等相关设备组成的系统)。 3 总体要求 3.1 数字视频安防监控系统应符合下列规范及标准: GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50311-2007 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB 50348-2004 安全防范技术工程规范

GB/T 20271-2006 信息安全技术信息系统通用安全技术要求 GB/T 21050-2007 信息安全技术网络交换机安全技术要求 GB/T 25724-2010 安全防范监控数字视音频编解码技术要求 GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求 GA/T 669.5-2008 城市监控报警联网系统第5部分:信息传输、交换、控制技术要求 GY/T 157-2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口 GY/T 160-2000 数字分量演播室接口中的附属数据信号格式GY/T 164-2000 演播室串行数字光纤传输系统 GY/T 165-2000 电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法 YD/T 1171-2001 IP网络技术要求-网络性能参数与指标 YD/T 1475-2006 基于以太网方式的无源光网络EPON SMPTE 292M 串行数字接口高清电视系统 ISO/IEC 14496-10 通用视听业务的先进视频编码(AVC) 上海公安数字高清图像监控系统建设技术规范(V1.0) 3.2 系统中所使用的技防产品应符合现行国家标准、行业标准、地方标准及其他相关技术标准、本市技防管理部门制定的相关技术要求,并取得相应的型式检验合格报告、CCC认证证书、生产登记批准书。 3.3 系统应采用数据结构独立的专用网络(允许采用VLAN的独立网段)。系统传输与布线设计应符合GB 50198-2011中 2.3、GB 50348-2004中3.11的相关规定;网络型数字视频安防监控系统传输

视频监控系统技术方案

视频监控系统 技术方案 目录

第1章工程概述 (4) 一、工程概述 (4) 二、系统概述 (4) 第二章视频监控子系统 (6) 一、系统概述 (6) 二、设计依据和原则 (6) 1、视频监控系统设计依据 (6) 2、视频监控系统设计原则 (7) 三、系统设计思想 (7) 四、视频监控系统组成及原理 (7) 1、视频监控系统组成 (7) 1.1前端部分 (7) 1.2传输部分 (8) 1.3后端部分 (9) 2视频监控系统规划 (10) 2.1系统拓扑图 (10) 2.3 集中管理控制 (11) 五、设备供应商简介 (13) 第三章系统设备选型 (15) 1、IP网络红外枪机(金三立ST-NT5042H) (15) 1.1主要特性 (15) 1.2技术参数 (17) 2、IP网络恒速球机(金三立ST-NT8279HR) (18) 2.1主要特性 (18) 3.2技术参数 (20) 3、视频管理(金三立ST-NTMS-CD08) (22) 3.1主要特性 (22) 3.2技术参数 (23) 4、存储服务器(金三立ST-NTMS-SD02) (24) 4.1、主要特性 (25) 4.2技术参数 (25) 5、视频接入交换机(中兴RS-2950-28TC) (26)

第1章工程概述 一、工程概述 XXXXXXXX市视频监控系统本次系统建设属于改扩建项目,依照XXXXXXXX实际需求及XXXXXXXX总体规划相关要求,本次建设项目是视频监控系统。 本次设计主要考虑到与前期系统的融合,在有条件的情况下进行适当的升级。总体规划主要是视频监控系统的硬件搭建及系统的运行,后期由总集成平台管理软件来完成纳入市政服务中心现用电子监察视频监控系统进行统一管理,实现与省、市、县三级联网电子监察系统无缝对接。 二、系统概述 XXXXXXXX视频监控系统的系统结构清晰合理,既相互关联又相对独立,形成一个全方位智能安防管理系统。 为确保系统建设的严密性、完整性,本次设计对前端信号采集、传输部分、控制部分均采用了技术非常成熟的可靠产品。本着从设计的角度杜绝系统规划的可能隐患,结合建设方的宏观功能需求、行业相关规范及考虑综合性价比等因素,对该项目进行了细化规划设计。 我们的设计宗旨是让员工在环境一流、风格鲜明、品格高尚的办

煤矿安全监控系统技术要求

****源矿业有限公司 安全监控系统技术要求 编制:监控室 2011年11月1日

安全监控系统技术要求 一、瓦斯监控系统设计原则和依据 始终遵循系统应具备高可靠性、先进性、实用性、可扩展性及开放性原则,以满足高产、高效的现代化矿井对监测、监控等管理信息有效获得的需要。设计依据为: 《煤矿安全规程》(2010年版及2010年补充条款); 《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》(MT/T1004-2006) 《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-2006) 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007) 《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》(AQ6203-2006) 《煤矿甲烷检测用载体催化元件》(AQ6202-2006) 《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》(AQ6204-2006) 《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》(AQ6205-2006) 《煤矿监控系统线路避雷器》(MT/T1032-2007) 《矿用光纤接、分线盒》(MT/T1033-2007) 《矿用信息传输接口》(MT/T1007-2006) 《煤矿用温度传感器通用技术条件》(MT381-2007) 《矿用分站》(MT/T1005-2006) 《矿用信号转换器》(MT/T1006-2006) 《煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求》(MT/T1008-2006) 《煤矿用信息传输装置》(MT/T899-2000) 《煤炭工业矿井设计规范》; 《煤矿安全装备基本要求》; 《煤矿监控系统总体设计规范》; 《煤矿监控系统中心站软件开发规范》; 《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备要求》; 《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》; 《煤矿通信、检测、控制用电工产品通用技术条件》(MT 209); 《设备可靠性试验》(GB 5080.1~7); 《电气设备的抗干扰特性基本测量方法》(GB4859-84);

相关文档
相关文档 最新文档