文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站操作票填写说明

变电站操作票填写说明

变电站操作票填写说明
变电站操作票填写说明

容预览

变电站倒闸操作票

一、变电站操作票填写说明

1、变电站名称的填写:填写变电站名称及所在供电分公司(发电厂)的全称,不能简称或代号。按照国家电网公司要求应先填写站名,后填写电压等级。如:

太原供电分公司(厂)侯村500kV 变电站。

大同供电分公司(厂)云冈110kV 变电站。

2、操作票的编号:变电站(发电厂)倒闸操作票的编号由供电分公司统一编号,并在印刷时一并排印,使用单位应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。

3、操作任务的填写:

操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每张操作票只能填写一个操作任务。

一个操作任务:是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。

一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后几张操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票” ,×××号指下一页操作票编号,在第二张及以后几张填写“接上页×××号操作票,×××号指上一页操作票编号”。为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊情况可填写一份操作票,但每接一次操作命令应在操作票上用红线表示出应操作范围。分项操作时,在操作项目终止、开始旁边应填写相应的时间。

4、操作任务填写规范

(1)主变压器停、送电:

操作任务:X号主变停(送)电

状态:X号主变、201、101、301断路器由XX状态转换为XX状态

若某侧开关状态与其它不一致,分别填写状态转换。

(2)断路器停(送)电:

操作任务:XX kV XX线XXX断路器停(送)电

状态:断路器由XX状态转换为XX状态

(3)线路停(送)电

操作任务:XXXkV XX线XXX断路器停(送)电

状态:线路由XX状态转换为XX状态

(4)断路器及线路同时转检修

操作任务:XX kV XX 线XXX断路器停电

状态:断路器、线路由运行状态转换为检修状态

(5)断路器、线路由检修状态分别转换为冷备用状态

操作任务:①XXXkV XX线路由检修状态转换为冷备用状态

②XXXkV XXX断路器由检修状态转换为冷备用状态

注:若恢复送电时断路器、线路分别拆除安全措施,由检修状态转冷备用状态,再待命令由冷备用状态转运行状态则应分别填写操作票,送电时的操作任务按断路器送电的任务填写。

(6)倒母线操作

①操作任务:XX kV X母停(送)电

状态:XXX 断路器由XX状态转换为XX状态

XX kV X母由运行状态转换为XX状态

注:此断路器指母联(母兼旁、旁兼母)断路器,其转换状态为热备用、冷备用或检修状态;TV随母线同时停(送)则不强调TA的状态转换。

②一条母线转检修,另一条母线转运行(单母倒单母)

操作任务:XX kV A母负荷倒至B母运行

状态:A母由运行状态转换为冷备用(检修)状态

B母由冷备用状态转换为运行状态

③某一路或多路负荷倒换母线的操作,不需填写状态转换

操作任务:XX kV XX线XXX断路器、XX线XXX断路器由A母运行倒至B母运行(XX kV XX线XXX 断路器、XX线XXX断路器由B母运行倒至A母运行)

(7)旁代断路器的操作

操作任务:XX kV旁路A断路器旁代B断路器运行

状态:B断路器由XX状态转换为XX状态

(8)串带断路器的操作

操作任务:XX kV 母联(母兼旁、旁兼母)A断路器串带XX线B断路器运行

状态:A断路器由XXX状态转换为运行状态

(9)电压互感器停(送)电

操作任务:XX kV X母PT停(送)电

状态:由XX状态转换为XX状态

(10)消弧线圈停(送)电

操作任务:XX kV XXX消弧线圈停(送)电

状态:由XX状态转换为XX状态

(11)电容器、电抗器停(送)电

操作任务:XX kVXXX电抗器(电容器)停(送)电

状态:由XX状态转换为XX状态

注:串联电抗器停(送)电应包括在所在间隔,不应作为单独的操作票,且其运行方式的变化和运行状态的转换不需填写。

(12)站用变停(送)电

①操作任务:XX kVA号站用变停(送)电

状态:A号站用变由XX状态转换为XX状态,B号站用变由空载运行转换为带负荷运行

②操作任务:XX kVA号站用变负荷倒XX kVB号站用变运行

状态:B号站用变由空载运行转换为带负荷运行,A号站用变由带负荷转换为带负荷运行

(13)继电保护及自动装置投(退)

只填写装置运行方式的变化,不填写运行状态的转换。

①整组保护装置投退:

XX kV XXX型母差保护投入(退出)运行;

XX kV XX线XXX断路器XXX保护投入(退出)运行(220KV必须写明保护屏头双重名称)

注:3/2接线的线路保护投退不写断路器名称,3/2接线的断路器保护投退不写线路名称。

②部分保护装置投退(主保护、后备保护、重合闸):

XX kV XX线XXX断路器XXX保护屏XXX保护投入(退出)运行

注:①主保护应写明纵联方向、纵联距离、纵联差动,后备保护应写明零序、距离等。

②一份操作票只涉及操作一面保护屏上的压板或者按扭等时,在填写项目内容时,可只填写压板名称和编号。即:投入(退出)XX保护压板XX LP

4、操作票术语规范

(1)断路器、隔离开关:

①“拉开(合上)XXX断路器”

②“拉开(合上)XXX隔离开关”

③“检查XXX断路器在合闸(分闸)位置”

④“检查XXX隔离开关在合闸(分闸)位置”(隔离开关远方操作时)

(2)接地线:

①“在XXX隔离开关XX侧验明无电”;

②“在XXX隔离开关XX侧装设XX #地线”;

③“拆除XXX隔离开关XX侧XX #接地线”。

注:挂地线的位置以隔离开关为准,如“线路侧”、“断路器侧”、“母线侧”、“变压器侧”等。(3)绝缘隔板

①“在XXX隔离开关动静触头间装设XX#绝缘隔板”;

②“拆除XXX隔离开关动静触头间XX #绝缘隔板”。

(4)交(直)流熔断器、小车开关插件:

①“给上(取下)XXX断路器XX保险”;

②“给上(取下)XXX断路器线路抽压PT二次保险”;

③“给上(取下)XXX小车开关二次插件”。

(5)保护压板及核对保护定值:

①单套保护配置时:“投入(退出)XXX断路器XX保护压板XX LP”;

②双套保护配置时:“投入(退出)XXX断路器XXX保护屏XX保护压板XX LP”;

③“与中调(地调、县调)核对XXX保护定值单号及定值正确”。

(6)小开关

①“合上(拉开)XXX隔离开关电动操作小开关”;

②“合上(拉开)XXX断路器控制电源小开关”;

③“合上XXX断路器弹簧机构电源小开关”。

(“检查XXX断路器弹簧机构储能正常”)

④“合上(拉开)XXX kV X母PT二次空气小开关”

(7)小刀闸

①“合上(拉开)XXX断路器信号小刀闸”;

②“合上(拉开)1#主变信号小刀闸”;

③“合上XXX开关液压机构电源小刀闸”;

(“检查XXX断路器液压机构压力正常”)

④“合上(拉开)XXX kV母差保护P刀闸”。

[投入(退出)XXX kV XXX型母差保护互联压板]

(8)切换把手

“将XXX把手切换至XX位置”

注:位置包括“投入”、“退出”;“单重”、“三重”、“停用”;“本线”、“旁路”等。

(9)切换联片

“将1#主变XXX kV侧差动保护由大差改投至小差”。

(10)小车开关:

“将XXX小车开关推入(拉至)XX位置”。

(11)检查项目

①一台主变停电后,“检查B号主变不过负荷”;

②两台主变并列后,“检查主变负荷分配正常”;

③母线停电或送电后,“检查XXX kV X母电压指示正确”;

④断路器旁代后,“检查旁路XXX断路器确带负荷”;

⑤双母倒单母后,在拉开母联(母兼旁、旁兼母)断路器前,“检查母联XXX断路器电流表指示落零”;

⑥设备检修后合隔离开关前,“检查待送电范围内的接地刀闸确已拉开或接地线确已拆除”

⑦封闭式开关柜,“检查XXX断路器带电显示器三相指示灯亮(灭)”;

⑧集控站操作时,“确认XXX站一次系统画面”。

二、操作票的执行

1、发布和接受操作任务:

调度值班员(发令人)向运行值班负责人(受令人)发布正式的操作指令后,由运行值班负责人将发令人和受令人的姓名填入操作票第一张“发令人栏”和“受令人栏”中。

由运行值班负责人将发令人发布正式操作指令的时间填入“发令时间栏”内。

在发布和接受操作任务时,发令人和受令人双方应互报单位、岗位、姓名,应使用规范的调度术语,对有双重称号的设备,在下达操作任务和接受操作任务时,应使用双重称号。受令人接受任务时,将操作任务记入运行记录薄中。并按记录复诵,双方核对无误。发布命令和接受命令的全过程应录音

2、填写操作票

值班长或主值接受操作任务后,根据操作任务的要求,指派合格的(值班员)监护人和操作人。根据当时的运行方式和设备状态,全面详细地向值班员布置操作任务,交待安全注意事项,并复诵录音,由操作人按照倒闸操作顺序和规范术语填写操作票。

3、审查与核对操作票

操作人将填好的操作票自查无误后,交操作监护人审查,并在模拟图上核对操作票,对模拟图上不能演示的操作步骤,也应按操作顺序进行核对。模拟预演全部正确后,由监护人在最后一项操作项目下面盖“以下

空白”章,操作人、监护人分别在最后一张操作票上签名。

4、接受操作命令

监护人接到值班调度员或值班负责人下达的操作执行命令时,边听取边记录。按照记录复诵命令。

由监护人将接令时间填入操作票…发令时间?栏内。值班负责人(值长)再次审核操作票无误,在操作票上签名。

发令时间和汇报时间应统一按照公历的年、月、日和24h制双位数填写,例如2007年3月10日15时26分。

5、倒闸操作

操作监护人得到操作命令后向操作人下达操作命令,监护人携带操作票、闭锁钥匙、笔、录音笔等,操作人携带合格的安全工器具,绝缘手套、操作棒、验电器等,操作人在前,监护人在后,走到待操作的设备前,双方应严肃认真,不能边走边谈或做与操作无关的事情。至待操作设备前双方共同核对设备的名称、编号和运行状态无误后,监护人、操作人站好位置准备操作。

监护人唱票,声音洪亮、清晰、准确;操作人复诵,手到、眼到、嘴到。监护人再次核对无误后,发出“对,执行”的命令。操作人经三秒思考后,方可操作。每项操作结束后,监护人在操作票对应操作项栏左侧空格处用红笔打:“√”。对于拉、合断路器、装、拆接地线、投退重合闸、第一项、最后一项和中间需要汇报及停顿的重要项目,应在该项右侧“操作时间”栏内填写实际操作时间,中间一般项目可以不填写操作时间。对于检查断路器已在分闸位置项应以红灯熄灭、绿灯明亮、电流表、有功表、无功表指示落零等来判明断。机构箱内的操作全部结束后应由操作人关门上锁。检查接地刀闸确在合闸位置后应由操作人上锁。

6、汇报、盖章与记录

操作全部结束后,监护人应立即向发令人汇报。将“汇报时间”填入操作票…汇报时间?栏,汇报时间也是操作结束时间。主值班员在操作票上加盖“已执行”章。值班员在运行记录上进行记录并上传录音。

7、加盖印章要求

(1)操作项目全部结束,由操作人在操作任务栏中右侧加盖“已执行”章。

(2)合格的操作票全部未执行,由操作人在操作任务栏中右侧加盖“未执行”章。并在备注栏中注明未执行原因。

(3)若监护人、操作人在操作中途发现问题,应及时报告值班负责人,值班负责人汇报调度值班员后停止操作。该操作票不得继续使用,并在已操作完项目的最后一项下用红笔划一横线,在此项的右侧加盖“已执行”章,在备注栏内注明“本操作票有错误,自××项起不执行”。对多张操作票,应从第二张起每张操作票的操作任务栏中右侧加盖“作废”章,然后重新填写操作票继续操作。非操作票本身错误原因,而中断的操作,监护人在备注栏注明“本操作票因××原因,自××项起不执行”,对多张操作票,应从第二张起每张操作票的

操作任务栏中右侧加盖“未执行”章。

(4)填写错误以及审核时发现有错误的操作票,应由操作人在操作任务栏中右侧加盖“作废”章。

(5)操作票印章规格见表1-1

表1-1 变电站(发电厂)倒闸操作票印章规格

8、其它说明

(1)操作顺序打“√”和重要操作时间应用“红色”钢笔或圆珠笔填写。

(2)操作项目中填写的是“合接地刀闸”,而实际操作中接地刀闸由于机械原因不能合上需要改挂地线时,应在操作票备注栏内填写改挂接地线的原因和更改项顺序号、改挂接地线的实际位置,接地线编号。

如:112—1—0接地刀闸合不上,将第八项改为在112—1刀闸靠线路侧挂1#接地线。

(3)“发令人”、“受令人”、“发令时间”、“汇报时间”应填写在操作票的第一页。“操作人”、“监护人”、“值班负责人”应填写在操作票的最后一页,其他页不必填写。

9、变电站(发电厂)倒闸操作票样票:(见下页)

风电场工作票、操作票、作业安全措施票(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场工作票、操作票、作业安 全措施票(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

风电场工作票、操作票、作业安全措施票 (通用版) 1.总则 为加强风电场现场生产管理,规范各类工作人员的工作行为,保证人身电网设备安全,依据《安规》、《风电场运行规程》及上级有关规章制度,特制定本制度。 2.工作票管理规定 2.1电气工作票(简称“工作票”)制度是《国家电网公司电力安全工作规程》的重要组成部份,是“三票”管理(工作票、操作票、作业安全措施票)制度之一。严格执行工作票制度是保证人身安全、电网安全、设备安全的重要组织措施。 2.2工作票是允许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,实施保证工作

人员安全的组织、技术措施的书面依据。 2.3在风电场电气设备上及其相关场所工作,填用的工作票及作业安全措施票有下列5种: l变电站(发电厂)第一种工作票(附录1); l变电站(发电厂)第二种工作票(附录2); l风机工作票(附录3); l事故应急抢修单(附录4); l作业安全措施票(附录5); 2.4工作票管理工作的职责分工 2.4.1风电场场长为工作票现场管理的负责人。 2.4.2安全生产部负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 2.5工作票所列人员的基本条件及安全责任(见第9.工作票的使用与考核) 2.6外单位施工人员 2.6.1电网公司系统内的施工单位应将经安全教育、培训和考试

配电线路第一种工作票填写说明

配电线路第一种工作票填写说明 一、编号:按《广东电网公司工作票管理规定》要求使用十位数编号,工作票尽量使用配网生产系统完成审核流程,由系统统一编排,避免一个运行单位内的配网工作票编号重复。 二、单位和班组:要求写上班组。 三、计划工作时间:严格按照24小时制填写。 四、工作班人员:(1)超过四人时,写四个人的名字后加“等共X人”;(2)吊车司机必须纳入工作成员;(3)司机或工作班人员临时离开时,必须在工作票备注栏里注明。 五、停电线路名称:(1)要求在线路前写上所属变电站(含电压等级);(2)如果是一条线路的某开关后段全部停电写上“某某开关后段”,如果是两个开关间停电写:XX变电站XX线X开关后段至X开关前段;(3)两侧带刀闸的开关的停电包括其两侧的刀闸。 六、工作地段:(1)线路上的工作不包括挂接地线的杆号;(2)工作地段写上变电站(含电压等级);纯粹配电房(开关房)内的设备停电检修才办理电气工作票,涉及到线路的工作必须办理线路票;(3)台架上的工作办理线路票;(4)新敷设电缆线路接入变电站开关柜用线路票(只有涉及开关柜内部设备检修、改造才使用变电票)。 七、工作要求的安全措施:

(一)应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明厂站名及双编号):(1)工作地段有T接纯负荷的支线,可不断开开关、刀闸而直接在T接点挂接地线,接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(2)工作地段内的变压器要求拉开并取下熔断器,或在T接点装设接地线,T接点的接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(3)台架上的工作即使台架上即使有刀闸仍要拉开并取下熔断器;(4)拉开的熔断器必须取下熔管;(5)对有小水电的支线要做好防止小水电倒供电的措施,写在此栏。 (二)应合接地刀闸(注明编号)、装接地线(注明确实地点):低压在出线刀闸靠线路侧挂接地(N线一定要接地),接地线视为工作接地,放在工作接地不写在此栏。 (三)应设遮拦、应挂标示牌(注明位置):(1)涉及开关及其两侧刀闸的停电,挂牌在离工作地段最近的刀闸和开关处挂牌;(2)跌落式熔断器取下熔管后仍需要挂牌。 八、应装设的地线:(1)接地线编号应按编号原则填写,不能只写XX号;(2)写法:XX线路X杆大(小)号侧;(电缆线路的写:XX靠XX侧);(3)该接地与系统接地点相同时,不需挂该组接地。 九、工作许可:“保留的带电线路或带电设备”栏按照南网电气工作票技术规范要求填写。 十、工作终结:数字用阿拉伯数字即可。

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

第一种工作票

变电站(发电厂)第一种工作票格式 单位填写工作班组主管单位的名称编号由工作票签发人按顺序编号 1、工作负责人(监护人)几个班组同时工作时,填写总工作负责人。一个工作负责人只发给一张工作票。班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称 2.工作班人员(不包括工作负责人) 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。几个班组同时进行工作时,工作班人员栏内,只填明各班的负责人姓名。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和它门的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 4.工作任务 工作地点及设备双重名称工作内容 ?工作地点:填写实际工作现场的位置和地点名称?应填写该工作的设备检修、试验清扫、保护校验及设备更改、安装、拆除等项目。单一工作应详细填写工作内容,非单一工作应填写主要工作内容。对消除重大缺陷或指定的反事故措施项目,应填写清楚。 设备的双重名称:填写工作 地点要工作的设备的双重名 称,并应与现场实际相符。 5.计划工作时间 计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同) 6.安全措施(必要时可附页绘图说明) 应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)已执行* ?填写根据工作需要应拉开的断路器、隔离开关、开关手车拉到试验位置和跌落式熔断器、应取下的操作熔断器(熔丝)。填写应具体明确,并注明运行编号(即双重名称)。逐项内容,在相对应的“己执行”栏内逐项打“√”? 应装接地线、应合接地刀闸(注明确实地点、名称及接地线编号 *) 已执行应写明装设接地线的具体位置和确切地点,接地线的编号待操作 人做好安全措施后,由工作许可人在“己执行”栏内填写己装接地线的编号。应合的接地刀闸,只填写双重名称,不填写确切地点。逐项内容,在相对应的“己执行”栏内逐项打“√”? 应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行 填写应装设的遮栏、绝缘档板和应挂标示牌的名称、地点。填写防止二次回路误碰的具体措施。室外配电装置,小面积停电检修工作时,装设的围栏应包围停电设备,并留有出入口;大面积停逐项内容,在相对应的“己执 行”栏内逐项打“√”? 电检修工作时,装设的围栏应包围带电设备,不得留有出入口, 即带电设备四周装设全封闭围栏。 * 已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写):补充工作地点保留带电部分和安 全措施(由工作许可人填写): ?①必须写明停电设备上、下、左、右的第一个相邻带电间 隔和带电设备的双重名称。 ②对拉、合第一断路器或配合供电线路停电检修第一断路器 要得到用电检查组同意或许可的提示应作为注意事项。 ③检修用的外借低压电源或自发电电源的使用,应作为注意 事项或补充工作地点保留带电部分写明。 ④刀闸一侧带电时,应视同为带电设备,注意事项要结合实 际工作情况,提出有针对性的防止人身和设备事故的补充安全 措施。 ⑤在工作地点增设专人监护也应填入补充安全措施栏内。 此栏内不允许空白,工作地点的电气设备如果没有带电部 分、没有注意事项,可以写“无”。 工作票签发人填好工作票,并审查无误或由工作负责人填写,经过工作票签发人审核无误后,由 工作票签发人在一式两联工作票的“工作票签发人”栏内签名,并填写签发日期。 7.收到工作票时间 变电所运行值班人员收到变电所第一种工作票后,应对工作票的全部内容作详细审查,特别是安 全措施是否符合现场实际情况,确认无问题后,应在一式两联的工作票上填写收到工作票的时 间,并在运行值班人员签名栏签名。如果对工作票签发人填写的工作票有疑问时,必须在工作前 一天询问清楚,如果工作票上有错误或填写内容与现场措施不符时,运行值班人员应告知错误原 因,并通知工作票签发人重新签发。 8.确认本工作票1~7项内容全部完成,会同工作负责人在现场确认后,由工作许可人在工作票第 8项的“许可开始工作时间”栏填上许可开始工作的时间,许可开始工作时间应在计划工作时间 之前。上述工作完成后,双方分别在“工作负责人签名”、“工作许可人签名”栏签名。完成工 作许可手续。 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安 全措施,进行危险告知。工作班人员确认工作负责人布置的工作任务和安全措施已交待清楚,并 确认无疑问后,工作班成员应逐一在工作票第9项的“工作班组人员签名”栏内签上自己的姓 名。 10.工作负责人变动情况 1.? 工作负责人变动

变电站工作票操作票管理规定

修改记录

1. 目的 为规范公司变电站工作票、操作票的使用与管理工作,规范变电运行管理工作,特制定本规定。 2. 范围 本规定适用于变电站运行值守中,工作票、操作票的使用与管理 3. 工作程序 3.1 工作票 3.1.1凡在高压电气设备上进行检查、修理、新装或改装、试验、清扫等作业事项,均应填写工作票,否则,不准实施。 3.1.2 工作票是允许在电气设备上作业的书面命令。 3.1.3 工作票由工作负责人填写,按照工作票内容逐项填写清楚,不得随意涂改。 3.1.4 工作票由装备安全环保部部长签报,生产分管副总及装备分管副总同时签发,签报人和签发人分层级对生效的工作票负责。 3.1.5工作票签发后,由综合组登记后,发往变电站实施。 3.1.6 工作负责人由维修班长或有经验的老师傅担任,其任务是负责监护和检查工作质量及安全措施的实施。工作负责人不得任意脱离工作现场。 3.1.7 如工作范围不在同一地点进行工作,应分别指定工作负责人。 3.1.8 在工作中,工作人员不经允许不得任意扩大工作地区或变更工作内容。 3.1.9 工作完毕后,工作负责人必须对所进行的工作认真检查并命令工作人员全部退出现场,然后在工作票上注明工作完成情况。 3.1.10 工作票由变电站保存。 3.2 操作票 3.2.1对高压开关设备进行倒闸操作时,必须填写操作票。

3.2.2 下列情况不填写操作票: (1)发生人身事故或设备事故的紧急拉闸; (2)根据生产情况必须随时进行的操作; (3)根据本单位情况规定的操作; (4)总电源出现掉相,危机到企业到企业所有三相电时,可以先拉闸。 3.2.3 操作票是进行操作时的主要依据,要严格执行操作规程。 3.2.4操作票由操作负责人填写,字体要工整,不允许随意涂改。 3.2.5 操作票的签发由当班值班长负责,要严格检查操作内容的正确性。 3.2.6 操作时,必须由二人进行,一人监护,一人操作,两人都必须明确操作任务及目的,严格按照操作票填写的内容顺序操作,并对操作负责。 3.2.7 操作前后,都应该检查核对现场的设备名称、编号和开关刀闸的断合位置。先在模拟图上操作然后再进行实际操作。 3.2.8 操作人、监护人都要参加变电站的定期规程考试,不合格者,不能担任操作和监护工作。 3.2.9 操作完成后,应立即向值班长报告,并记录执行时间。 3.2.10 操作票由变电站保存。 3.3停电申请单 3.3.1非变电站工作人员需要对高压电气设备进行停电操作的,必须填写停电申请单。3.3.2停电申请单是进行停电时的主要依据。 3.3.3停电申请单由工作人员填写,字体要工整,不允许随意涂改。 3.3.4停电申请单报工作部门领导批准后,交装备安全环保部综合管理组,经由综合管理组登记后,发往变电站实施。 2.3.5工作负责人由班组长或有经验的老师傅担任,其任务是负责监护和检查工作质量及

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

变电站倒闸操作票

变电站倒闸操作票 单位:兴隆22OkV变电站编号:201109008 发令人 受令人 发令时间 年月日时分 操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分 ()监护下操作()单人操作()检修人员操作 操作任务: 1号站用变41开关由冷备用转为运行带400VI母线负荷,400V分段40开关用运行转为热备用顺序 操作项目 操作目的 √ 1. 检查1号站用变41开关确已拉开 将1号站用变41开 关由冷备用转为热备用 2. 将1号站用变41小车开关由试验位置摇至运行位置 3. 检查1号站用变41小车开关确已摇至运行位置 4. 拉开400V分段40开关 将400V分段40开关 由运行转为热备用 5. 检查400V分段40开关电流指示正确 6. 检查400V分段40开关确已拉开 7. 合上1号站用变41开关 将1号站用变41开关由热备用转为运行 8. 检查1号站用变41开关电流指示正确 9. 检查1号站用变41开关确已合好 10. 检查400V1段母线电压指示正确确认400VI母线带有电压并三相平衡,确认400VI母线所带重要负荷运行正常 11. 检查直流系统高频开关电源模块运行正常 12. 检查1号主变压器冷却器运行正常 13. 检查2号主变压器冷却器运行正常ㄣ 备注:

操作人:监护人:值班负责人(值长):(window.cproArray = window.cproArray || []).push({ id: "u3054369" }); 变电站倒闸操作票 单位:兴隆220kV变电站编号:201109009 发令人受令人 发令时间 年月日时分 操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分()监护下操作()单人操作()检修人员操作 操作任务:将400VI母线负荷倒至400VII母线运行, 1号站用变由运行转为冷备用顺序 操作项目 操作目的 √ 1. 拉开1号站用变41开关将1号站用变41开关由运行转为热备 用 2. 检查1号站用变41开关电流指示正确 3. 检查1号站用变41开关确已拉开 4. 合上400V分段40开关 将400V分段40开 关由热备用转为运 行 5. 检查400V40开关电流指示正确 6. 检查400V分段40开关确已合好 7. 检查400V1段母线电压指示正确 确认400VI母线带 有电压并三相平 衡, 确认400VI母线所带重要负荷运行正

变电站操作票制度

操作票制度 一、一切正常操作,均应填写操作票。 二、倒闸操作应一人进行,一人监护(事故处理除外)。验电、放电、装拆接地线必须有两人方可进行,严禁一个人单独进行操作。 三、倒闸操作必须遵守以下步骤: 1、发令和受令:正常生产所需的停、送电倒闸操作命令由生 产调度员发布,设备检修所需的倒闸操作命令由检修工作 领导人发布。值班员接到命令后应复颂一遍,将此命令记 入操作任务和调度命令记录簿。 2、填写倒闸操作票:受令人根据命令,弄清操作目的和内容, 查对模拟图,拟定倒闸操作程序,填写操作票。 3、核定和审定操纵票:受令人填写好后操作票由另一个值班 员核定,签名后交由受令人执行。 4、模拟操作再次核对:受令人在另一值班员的监护下,按操 作票顺序唱票,在模拟图板上模拟操作一次,再次核对操 纵票的准确性。 5、做好安全措施,穿好绝缘鞋,带好绝缘手套。 6、核对实物:面对实物,操作人在前,监护人在后,走到操 作设备前,监护人按操作票山的项目,核对操作人面对的 设备名称、编号是否正确。

7、高声唱票,逐项操作,逐项勾票:监护人高声唱票,操作 人复颂后操作,每完成一项操作,监护人勾去一项,然后再读下一项。 8、检查操作结果:全部操作结束后,操作人监护人检查操作 结果。 9、汇报记录:检查操作结果结束后,向发令人汇报操作执行 完毕,然后再操作票上“已执行”图章,存档备查,在运行日志上记录操作开始和结束时间。 10、核对模拟图板,使之与运行情况完全符合。 四、倒闸操作时,二人中任何一人对操作设备有疑问,或发现仪表指示不正确,直流回路有异常,操作应立即停止,经重新核对后再执行。 五、下列各项操作,可不用操作票: 1、拉合断路器(开关)的单一操作。 2、事故处理。 3、拉开或拆除全站唯一的一组接地倒闸或接地线。 六、操作票应编号,并按照编号顺序使用,作废的操作票,应加盖“作废”印章,已执行的加盖“已执行”印章。使用过的操作票必须保留一年,已备查。 七、操作票的内容: 1、填写断路器和隔离开关接地刀闸等的操作步骤。 2、检查在拉开或合上断路器、隔离开关、接地刀闸等设备后的

变电站第二种工作票

变电站(发电厂)第二种工作票 单位填写工作班组主管单位的名称。编号统一编写 1. 工作负责人(监护人)一个工作负责人只发给一张工作票。 班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。 3.工作的变、配电站名称及设备双重名称: 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和它门的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 4. 工作任务: 5. 计划工作时间:计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同) 6. 工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称): 按〈〈安规〉〉〉要求填写停电或不停,或邻近及保留带电设备名称。 1)不停电是指工作本身不需要将高压设备停电或做安全措施时应写“不停电”。 2)停电是指在战用等低压回路上的工作,需要将低压回路停电时,应写“不停电”。 3)邻近及保留带电设备名称:根据现场实际,写明具体带电部位及有可能触及的相邻部位。 7. 注意事项(安全措施):由工作票签发人填写,填写应根据工作内容,有针对性。 工作票签发人:工作票签发人填好工作票,并审查无误或由工作负责人填写,经过工作票签发人审核无误后,由工作票签发人在一式两联工作票的“工作票签发人”栏内签名,并填写签发日期。 8. 补充安全措施(工作许可人填写): 由工作许可人填写,填写应根据工作内容,有针对性,工作许可人可根据现场实际对工作票

签发人所提安全措施进行必要的补充,没有时写“无”,此栏不能空白。 9.确认本工作票1至8项。 工作负责人与工作许可人按〈〈安规〉〉的要求,办理完工作许可手续,填写许可开始工作时间,分别签名确认。许可时间不能早于计划工作开始时间。 10.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班人员签名: 工作许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险告知。工作班人员确认工作负责人布置的工作任务和安全措施已交待清楚,并确认无疑问后,工作班成员应逐一在工作票第10项的“工作班组人员签名”栏内签上自己的姓名。 11. 工作票延期:按〈〈安规〉〉的有关规定,提前办理工作票延期手续。由工作负责人提出申请,办理延期手续。工作票只能办理一次延期手续。 12. 工作票终结:全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应 周密检查,待全体工作班人员撤离工作地点后,再向工作许可人交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作许可人共同检查设备状况、状态(检修后的开关和刀闸因在拉开位置)、有无遗留物件、是否清洁等,然后由工作负责人在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后,表示工作终结—即办理完了工作终结手续。 13. 备注: 供工作票签发人、工作许可人填写工作中其它注意事项、需说明的问题以及在其它栏内未能填写的安全措施。

中国石化八大作业票模板

中国石化进入受限空间作业许可证 作业证编号:XY001(前面使用各部门及县公司拼音大写字母)第联,共联 备注:许可证一式四联,第一联存放在签发部门,第二联由作业负责人持有,第三联由监护人持有,第四联存放在作业点所在的操作控制室或岗位。

进入受限空间定义:指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应釜、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 采样合格标准:1、氧含量一般为18%~21%;2、可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%(体积百分数),H2S最高允许浓度不得大于10mg/m3检测要求:作业中应定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应 加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,用两台及以上检测仪器检测作业时效:《江苏石油分公司作业许可管理规定》作业票时间不得超过24小时, 作业票申请:由基层单位申请,基层单位为:零售管理部本部、县公司、基建管理科,新建项目由施工单位申请。 1 业务主管部门:该作业项目的牵头负责的部门(以下简称项目负责部门)如由油库牵头组织的作业项目,由油库负责;零售部门组织的项目,本部由零售管理部,县级区域由县公司负责,基建负责的项目,由基建部门负责。 作业票审批:进入存在油气等爆炸和中毒风险的受限空间,必须由项目负责部门负责人现场审核,项目所在单位主要负责人现场审核会签,地市公司主管业务副经理现场签发。安全总监或安全部门负责人到现场,对作业许可证办理、审批过程监管会签。进入除上述外的受限空间,由项目负责部门负责人现场审核,项目所在单位主要负责人现场审核会签,由地市公司主管业务副经理或授权项目负责部门主要负责人现场签发。基层单位安全管理人员到现场,对作业许可证办理、审批过程进行监管。 3.4.2.5.3 授权必须书面授权,且授权领导与被授权人负同等责任。 作业完工验收后,许可证由安全部门保存,保存期为一年。

变电站工作票操作票管理规定

修改记录 1. 目的 为规范公司变电站工作票、操作票的使用与管理工作,规范变电运行管理工作,特制定本规定。

2. 范围 本规定适用于变电站运行值守中,工作票、操作票的使用与管理 3. 工作程序 3.1 工作票 3.1.1凡在高压电气设备上进行检查、修理、新装或改装、试验、清扫等作业事项,均应填写工作票,否则,不准实施。 3.1.2 工作票是允许在电气设备上作业的书面命令。 3.1.3 工作票由工作负责人填写,按照工作票内容逐项填写清楚,不得随意涂改。 3.1.4 工作票由装备安全环保部部长签报,生产分管副总及装备分管副总同时签发,签报人和签发人分层级对生效的工作票负责。 3.1.5工作票签发后,由综合组登记后,发往变电站实施。 3.1.6 工作负责人由维修班长或有经验的老师傅担任,其任务是负责监护和检查工作质量及安全措施的实施。工作负责人不得任意脱离工作现场。 3.1.7 如工作范围不在同一地点进行工作,应分别指定工作负责人。 3.1.8 在工作中,工作人员不经允许不得任意扩大工作地区或变更工作内容。 3.1.9 工作完毕后,工作负责人必须对所进行的工作认真检查并命令工作人员全部退出现场,然后在工作票上注明工作完成情况。 3.1.10 工作票由变电站保存。 3.2 操作票 3.2.1对高压开关设备进行倒闸操作时,必须填写操作票。 3.2.2 下列情况不填写操作票: (1)发生人身事故或设备事故的紧急拉闸;

(2)根据生产情况必须随时进行的操作; (3)根据本单位情况规定的操作; (4)总电源出现掉相,危机到企业到企业所有三相电时,可以先拉闸。 3.2.3 操作票是进行操作时的主要依据,要严格执行操作规程。 3.2.4操作票由操作负责人填写,字体要工整,不允许随意涂改。 3.2.5 操作票的签发由当班值班长负责,要严格检查操作内容的正确性。 3.2.6 操作时,必须由二人进行,一人监护,一人操作,两人都必须明确操作任务及目的,严格按照操作票填写的内容顺序操作,并对操作负责。 3.2.7 操作前后,都应该检查核对现场的设备名称、编号和开关刀闸的断合位置。先在模拟图上操作然后再进行实际操作。 3.2.8 操作人、监护人都要参加变电站的定期规程考试,不合格者,不能担任操作和监护工作。 3.2.9 操作完成后,应立即向值班长报告,并记录执行时间。 3.2.10 操作票由变电站保存。 3.3停电申请单 3.3.1非变电站工作人员需要对高压电气设备进行停电操作的,必须填写停电申请单。 3.3.2停电申请单是进行停电时的主要依据。 3.3.3停电申请单由工作人员填写,字体要工整,不允许随意涂改。 3.3.4停电申请单报工作部门领导批准后,交装备安全环保部综合管理组,经由综合管理组登记后,发往变电站实施。 2.3.5工作负责人由班组长或有经验的老师傅担任,其任务是负责监护和检查工作质量及安全措施的实施。

第一种工作票填写要求

变电站第一种工作票各栏目填写具体要求 1. 单位名称栏:应统一填写动力厂电气车间 2.工作负责人(监护人)栏: 工作票负责人(监护人)是组织人员安全地完成工作票上所列工作任务的总负责人。单班组工作时,填写班组的工作负责人,多班组工作时,工作负责人栏填写总工作负责人,不同单位的多个班组工作时,总工作负责人由申请检修工作的单位指派人员担任。 3. 班组栏:填写参加本工作票上所列工作的所有班组的全称,不得使用简称。 4.工作班人员或班组负责人栏:填写的工作班人员不包括工作负责人在内。 单班组工作,单班组工作时,填写全部人员姓名。工作使用的临时工和民工,只填写人员数量(可以不填写姓名)。共几人应为包含工作负责人、工作班人员及临时工和民工在内的所有工作人员总数。 多班组工作,填写参加此项工作对应的班组负责人姓名,如果总工作负责人兼任一个班组工作负责人时,此栏内仍填写该总工作负责人的姓名,当班组等于或超过4个时,工作负责人不能再兼任班组负责人。 5.工作的内容和地点:应填写具体变电站名称。除应填写设备双重名称外,还应填写具体工作地点、工作内容,填写工作内容应清楚明确。 6.计划工作时间项:计划工作时间以调度批准的时间为准。 8.安全措施项:是指需要工作许可人员完成的四个部分的安全措施内容。 每项内容的左侧空格栏,由工作票签发人或工作负责人填写;右侧空格栏,是由工作许可人完成相应的安全措施后填写 应拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)栏:包括拉开断路器开关和刀闸,填写时须写双重名称; 应装接地线、应合接地刀闸栏:工作票签发人(工作负责人)要根据实际工作内容,在确保安全的条件下确定应装设接地线的位置和组数,应装设接地线要写明装设的具体地点,装设地点的设备须写双重名称;在同一工作地点有交叉作业的情况下,由于各小组工作内容不同,可能要求应装设接地线的地点也不同。在确保全部作业人员在地线保护范围内的原则下,工作票签发人(工作负责人)与工作许可人协商后确定应装设接地线的位置;工作票面已装设接地线(接地刀闸)的编号由工作许可人填写。 应设遮栏、应挂标示牌:应写明装设遮栏的地点、范围、挂标示牌的位置名称;分类

变电站电气操作票和工作票制度

变电站电气操作票和工作票制度 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

变电站电气操作票和工作票制度 一、操作票、工作票是保证电力安全生产,防止电气误操作、人身伤害事故的重要组织措施。应严格按照电力部门颁发的《电业安全工作工作规程》要求,认真组织实施。 二、使用过的操作票,下一值应综合检查评价,每月定期由安全员对“两票”执行情况进行复核统计合格率,做到正确及时,对“两票” 执行评价过程中存在的问题向上级反映并提出改进建议。 三、上级职能部门应认真督查和指导,进行复审与综合分析,及时发现并提出整改意见和组织落实措施。对执行不力的,按照考核办法进行考核。 四、操作票应填写正确,字迹清楚。有下列情况之一者,评价为“不合格”操作票: 1. 操作票不是按事先编号顺序使用(发予令的操作例外); 2. 操作票在填写时不是用蓝色或黑色钢笔,是用圆珠笔书写; 3. 一张操作票超过一个操作任务; 4. 操作实际任务与步骤不符(其中包括操作票漏项,应列入操作票 内容的操作未写入票内及步骤颠倒等); 5. 字迹潦草、票面模糊不清或对个别错漏字修改遗补时涂改、使用修正液或用橡皮、指甲、小刀等擦、刮; 6. 操作四步内不得盖单步“不执行”小章或每张操作票使用单步“不执行”小章超过三次; 7. 对遗漏操作项目在票上用补充记号进行补充或用调整记号对颠倒步骤进行调整;

8. 未按统一命名、统一术语填写或设备名称编号不正确; 9. 装(拆)接地线的位置不确切或漏写地线编号或地线编号颠倒; 10. 操作时间漏填、错填或未按“年、月、日、时、分”填写; 11. 操作票上各类人员未按实填写齐全(包括由于审核手续不严,签名人员不符合安全规程要求。没有签名或没有签全名。由他人代签名); 12. 操作中打“U”不正确或漏打“U”者; 13. 操作票填写完毕未在最后一项齐末处盖“以下空白”章或使用图章的名称不正确; 14. 已执行的操作票未盖“已执行”章; 15. 操作中发生异常情况停止继续操作的操作票或具有“不执行” 内容的操作票在“备注”栏内未作说明的(另外对作废、不合格的操作票均应注明原因。若系调度追令作废,可列入合格统计。若系值班员填写中错误作废,应属不合格统计); 16. 操作票编号后有缺页(缺一页计一张不合格,因故缺页不统计在内,但需说明理由)。 五、有下列情况之一者,评价为“执行不合格”操作票: 1. 操作票未带到操作现场或未按实际操作顺序打“U”的操作票。 2. 先操作,后补填写的操作票。 3. 违反“六要八步”,操作、监护不当发生考核事故,统计事故或威胁人身安全和设备正常运行的已实施的操作票。(2)工作任务内容填写不明确或遗漏。 (3)不用钢笔或圆珠笔填写,字迹潦草、模糊不清,工作内容和安全措施在值班人员许可工作后填写。

中石化高空作业须知

xx石化高空作业安全规定 第一条为减少高处作业过程中坠落、物体打击等事故的发生,确保职工生命安全,特制定本制度。 第二条本制度适用于石化集团公司、股份公司所属各单位,同时了适用于进入以上单位作业的外来施工单位和人员。 第三条本制度所指高处作业是指在坠落高度基准面2米以上(含2米)有坠落可能的位置进行的作业。 高处作业分为四级: 高处作业高度在2-5米时,称为一级高处作业; 高处作业高度在5米以上-15米,称为二级高处作业;高处作业高度在15米以上-30米,称为三级高处作业;高处作业高度在30米以上,称为特级高处作业。 第四条进行三级、特级高处作业时,必须办理高处作业许可证。 高处作业许可证由作业负责人负责填写,现场主管安全领导或工程技术负责人负责审批,安全管理人员进行监督检查。未办理作业许可证,严禁进行三级、特级高处作业。 第五条高处作业许可证最长有效期7天,一个施工点一张作业许可证。高处作业许可证一式三份,分别由作业负责人、监护人及审批人(安全员)保存,保存期为1年。 第六条凡患高血压、心脏病、癫痫病以及其他不适于高处作业的人员,不得从事高处作业。 第七条高处作业人员必须系好安全带、戴好安全帽,衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋进行高处作业。

第八条安全带必须系挂在施工作业处上方的牢固构件上,不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空。安全带应高挂(系)低用,不得采用低于腰部水平的系挂方法。严禁用绳子捆在腰部代替安全带。 第九条在邻近地区设有排放有毒、有害气体及粉尘超出允许浓度的烟囱及设备的场合,严禁进行高处作业。如在允许浓度范围内,也应采取有效的防护措施。在六级风以上的雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件下影响施工安全时,禁止进行露天高处作业。高处作业要与架空电线保持规定的安全距离。第十条脚手架的搭设必须符合国家有关规程和标准。高处作业应使用符合安全要求的吊架、梯子、防护围栏、挡脚板和安全带等,跳板必须符合要求,两端必须捆绑牢固。作业前,应仔细检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。夜间高处作业应有充足的照明。 第十一条高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等,所用材料要堆放平稳,必要时要设安全警戒区,并设专人监护。工具应放入工具套(袋)内,有防止坠落的措施。在同一坠落平面上,一般不得进行上下交叉高处作业,如需进行交叉作业,中间应有隔离措施.第十二条梯子不得缺挡,不得垫高使用。梯子横挡间距以30厘米为宜,下端应采取防滑措施。单面梯与地面夹角以60-70度为宜,禁止二人同时在梯上作业。如需要接长使用,应绑扎牢固。人字梯底角要拉牢。在通道处使用梯子,应有人监护或设置围栏。 第十三条高处作业人员不得站在不牢固的结构物(如石棉瓦、木板条等)上进行作业。高处作业人员不得坐在平台边缘、孔洞边缘和躺在通道或安全网内休息。楼板上的孔洞应设立坚固的盖板和围栏。在没有安全防护设施的条件下,严禁在屋架、桁架的上弦、支撑、檩条、挑架、挑梁砌体、未固定的构件上行走或作业。30米以上的特级高处作业与地面联系应设有专人负责的通讯装置。 第十四条外用电梯、罐笼应有可靠的安全装置。非载人电梯、罐笼严禁乘人。高处作业人员应沿着通道、梯子上下,不得沿着绳索、立杆或栏杆攀登。 第十五条因事故或灾害需进行特殊高处作业,包括强风、异温、雨天、雾天、夜间、带电、悬空和抢救高处作业,要制定作业方案并经现场主管安全部

电气工作票和操作票填写和使用规范

电气工作票和操作票填写和使用规范 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要内容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写, 填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符, 不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求:操作任务应根据调度指令的内容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每张操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后操作票的接下页X X 号中填写下页操作票号码,在第二张及以后操作票的承上页XX号中填写上页操作票号码。为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊 情况可填写一份操作票,但每接一次操作命令,应在操作票上用红线表示出应操作范围,不是将未下达操作命令的操作内容一次模拟完毕。分项操作时,在操作项目终止、开始项旁边应填写相应的时间。

中石化动土作业规定细则

中石化破土动工管理细则 1基本要求 1.1破土作业系指在炼化企业生产厂区、油田企业油气集输站(天然气净化站、油库、液化气充装站、爆炸物品库)和销售企业油库(加油加气站)内部地面、埋地电缆、电信及地下管道区域范围内,以及交通道路、消防通道上开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等各种破土作业。 1.2破土作业须办理“中国石化破土作业许可证”(以下简称许可证。 1.3破土作业涉及到用火、临时用电、进入受限空间等作业时,应办理相应的作业许可证。 2管理部门职责 2.1许可证由施工单位填写。工程主管部门组织电力、电信、生产、机动、公安保卫、消防、安全等有关部门、破土施工区域所属单位和地下设施主管单位联合进行现场地下情况交底,根据施工区域地质、水文、地下供排水管线、埋地燃气(含液化气)管道、埋地电缆、埋地电信、测量用的永久性标桩、地质和地震部门设置的长期观测孔、不明物、沙巷等情况向施工单位提出具体要求。 2.2施工单位根据工作任务、交底情况及施工要求,制定施工方案,落实安全施工措施。施工方案经施工主管部门现场负责人和建设基层单位现场负责人签署意见,有关部门和工程总图管理负责人确认签字后,由施工区域所属单位的工程管理部门负责

人审批。 3管理内容及要求 3.1破土作业危害识别 3.1.1破土作业前,应针对作业内容,进行危害识别,制定相应作业程序及安全措施。3.1.2将安全措施填入许可证。 3.2破土作业安全措施 3.2.1破土前,施工单位应按照施工方案,逐条落实安全措施,并对所有作业人员进行安全教育和安全技术交底后方可施工。破土作业涉及到电力、电信、地下供排水管线、生产工艺埋地管道等地下设施时,施工单位应安排专人进行施工安全监督。 3.2.2破土开挖前,施工单位应做好地面和地下排水工作,严防地面水渗入作业层面造成塌方。破土开挖时,应防止邻近建(构)筑物、道路、管道等下沉和变形,必要时采取防护措施,加强观测,防止位移和沉降;要由上至下逐层挖掘,严禁采用挖空底脚和挖洞的方法。在破土开挖过程中应采取防止滑坡和塌方措施。 3.2.3作业人员在作业中应按规定着装和佩戴劳动保护用品。 3.2.4对施工过程中,出现的下列情形,应及时报告建设单位,采取有效措施后方可继续进行作业: 3.2. 4.1需要占用规划批准范围以外场地。 3.2. 4.2可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施。 3.2. 4.3需要临时停水、停电、中断道路交通。 3.2. 4.4需要进行爆破的。

变电所操作票和工作票管理制度

操作票和工作票管理制度 “操作票和工作票”是保证安全生产的重要组织措施,变电所人员必须严格遵守和执行,认真搞好“两票”的管理工作,为此本矿特制定以下管理制度。 一、“两票”的执行符合“安规”公司两票规定和公司两票实施细则及本管理制度。 二、工作票和操作票所列人员必须经电工培训考试合格。 三、本管理制度与上级有关制度规定相抵触时,以上级制度、规定为准。 四、操作票和工作票使用时必须核对编号正确。两票应事先编号,未经编号的两票不准使用。 五、签发人填写工作票,工作票签发完毕后,工作票接收人应仔细审查,审查完毕后填写收到工作票时间和姓名。 六、工作票签发人签发完毕审查无误后,工作许可人栏由工作许可人填写。 七、工作票、操作票有关操作时间、命令时间、许可开工时间、工作延期、终结时间及其许可人、工作负责人、监护人、发令人、操作人等均应用黑色或蓝色笔填写,不准使用红色笔和铅笔,操作时间及操作项目打“√”应用红笔。 八、对于拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸,设备双重编号不得涂改,如涂改,原票作废。其它如有个别错,漏字需修

改时,应字迹清楚。 九、在倒闸操作过程中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边注明停止的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 十、当执行新的工作任务时,工作票的填写不得在已执行的工作票基础上进行修改,应重新填写。 十一、许可和结束工作票的时间均应记入当日运行记录。 十二、已执行的两票必须进行登记。 十三、已执行的“两票”均应加盖“已执行”章,一般盖在右上角编号处,作废的“两票”应加盖“作废”章,并写明作废原因。 十四、已执行、作废和未使用的“两票”均应分别存放,不得遗失。已执行和作废的“两票”均应保存一年。工作票和操作票专用纸应妥善保管,不得挪作它用。 十五、每日交接班前,当值人员应检查当值内所有两票,接班时,接班人员应检查上一值的全部两票执行情况。 十六、班长应每天检查本站两票执行情况。月末站长及安全员应对本站两票进行审查汇总,分析当月两票的执行情况。 十七、在下月初的第一周安全日活动中,应对上月的两票执行情况进行讲评并考核记录。