文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1#地下人防车库设计与施工说明(设施)

1#地下人防车库设计与施工说明(设施)

1#地下人防车库设计与施工说明(设施)
1#地下人防车库设计与施工说明(设施)

1#地下车库设计与施工说明

一、工程概况

本工程为1#地下车库,地下一层,层高3.6米,车位64辆,属III类地下汽车库,建筑面积3257.13平方米,为1个防火分区,两个防烟分区。

二、设计依据

1、规划部门对设计方案的审批文件

2、建设单位的具体要求

3、本院建筑专业提供的设计条件图

4、采用的主要法规及标准(带GB的均为中华人民共和国国家标准)

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《汽车库修车库停车场设计防火规范》GB50067-97

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

三、设计范围

1、消火栓系统

2、湿式自动喷水灭火系统

3、防排烟系统

4、车库排污系统

5、灭火器配置

四、消火栓给水系统

1、室外用水量为20L/s,室内用水量为10L/s,入口压力为38米水柱,由消防泵房提供;本工程的室外消火栓、水池及泵房将在室外工程时统一考虑。

2、本工程所需要的室外消火栓的数量为2个,因此在室外工程设计中,应保证在距本车库的水泵接合器40米范围内至少有2个室外消火栓,并且距离本车库不应小于5米,宜沿路均匀布置,详见室外管网。

3、管材:均为焊接钢管,焊接或法兰连接;消火栓支管丝接。

4、最不利点消火栓静水压力和前十分钟消防用水由小区8号楼顶高位水箱(25m3)及增压泵提供,标高为34.0米。

5、消火栓安装:未注明的箱体选用05S4-15页消火栓单栓,箱内配置SN65消火栓一个,19水枪一支,25mm衬胶水龙带一条,消防按钮一个,自救卷盘一套,箱体固定见23页;消火栓栓口距地面或楼板面1.10m。

6、防腐:所有明装管道除锈后均刷防锈漆两道、银粉漆两道;埋地处除锈后刷冷底子油一道、热沥青两道。

7、冲洗:室内消火栓系统在交付使用前,必须冲洗干净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。

8、试压:试验压力为1.05MPa,10分钟压力降不大于0.02MPa,然后降至0.70MPa,观察无渗漏为合格(水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位)

9、试射:室内消火栓系统安装完成后,取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格(应保证室内的任何部位都有两股水柱可以到达)。

10、消火栓系统控制:室内消火栓系统平时的压力由小区8号楼顶的消防水箱提供,发生火

情时,灭火人员可以通过任何一个消火栓箱内的按钮启动消火栓泵,同时将火警信号传至消防控制中心,消防控制中心必须能显示消火栓水泵的运行状态和火警位置,并且可以自动和手动控制水泵的运行,值班人员应及时地发出声光等火警讯号,迅速组织灭火行动。

五、自动喷水灭火系统

1、根据规范设置自动喷水灭火系统,其危险等级为中危险2级,流量30L/s,供水压力为0.50MPa;流量和压力由室外消防泵房提供,初期消防水量和最不利点压力由小区8号楼顶高位水箱提供,储水量为25m3。

2、自动喷水灭火系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担。

3、自喷管道采用内外热镀锌钢管,DN≥50mm的管道采用沟槽式连接件(卡箍)连接,其余均为丝接。

4、喷头:喷头选用普通型ZSTP-15,动作温度均为68℃,喷头安装详见05S4-92页V型;喷头安装前应进行现场检验并应符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005第3.2.3条的全部规定。

5、喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行,喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附件附加任何装饰性涂层,喷头安装应用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放元件损伤时不得使用;本工程完工后应存储10个同种型号规格的喷头作为备用。

6、喷头安装应按照国标04S206《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》进行,设向上喷头,宽度大于1.2米的通风管道等障碍物正下方应增设喷头。自动喷淋横管如有高低起伏时,则在高处加设DN20自动排气阀。

7、自动喷水灭火系统管道变径时,应采用异径管连接,不得采用补芯。

8、防锈:镀锌破损处除锈后刷防锈漆两道、银粉两道。

9、冲洗:管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗,并应符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005第6.1条的规定。

10、试压:试验压力为1.40MPa(水压试验的压力表应位于系统或试验部分的最低部位),在试验压力下保持2小时,无明显渗漏为合格,严密性试验压力为0.50Mpa,稳压24小时,不渗漏为合格。

11、系统控制:自动喷水灭火系统平时的压力由小区8号楼屋顶的消防水箱提供,发生火情时,该处喷头的玻璃球爆破喷水,喷头所在区的报警阀、水流指示器和信号阀动作并发出信号至消防控制室,在水力压差作用下打开报警阀敲响水力警铃,在压力开关动作的同时自动启动喷淋泵向系统供水,消防控制室显示警铃、压力开关及消防水泵的工作状态,并能自动、手动启停喷淋水泵,值班人员应迅速组织灭火行动。

六、消防排烟系统

1、按相关规范,本工程中,地下车库设机械排烟,排烟时需设机械补风;排烟排风机和送风机联动。

2、地下车库的平时排风与消防排烟共用主风道和风机。平时排风由车库内的一氧化碳信号报警器自动启停风机,也可由控制室手动启停风机;消防时,烟感探头报警,由消防控制中心指令着火防烟分区风机开启,当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀关闭并联动风机关闭,其他防烟分区所有风机关闭。

七、排水部分

1、地下室污废水采用潜水泵提升至室外污水管,排入市政污水管。地下室压力排水管采用焊接钢管焊接,明装处除锈后刷红丹两道,灰色调节漆两道,埋地处除锈后刷冷底子油一道、热沥青两道。

2、压力排水系统试验压力为0.60MPa,10分钟压力降不大于0.02MPa,然后降至0.40MPa,

观察无渗漏为合格。

八、设置灭火器

火灾等级为中危险级,配置MF/ABC4手提式灭火器(磷酸铵盐干粉填充量为4Kg)和手推式灭火器,位置见平面图,手提式灭火器底部距建筑地面0.5米挂装。

十、管道敷设

1、横管穿墙时应设钢套管,两端与墙面平齐,套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料填实,端面光滑。

2、给水、消防立管穿楼板时应设钢套管,安装在无水房间楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部高出装饰地面50mm,底部应与楼板地面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。

3、管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所标注管道标高、位置及各专业的留洞图,配合土建工种预留孔洞或预埋套管。

4、管道支架:钢管和铸铁管的管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上;各种管道安装支架间距均按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002之规定施工。

5、给水管、消防管及压力排水管如与风管,或其他管道相碰可以上下翻,依据小管让大管、压力管让重力流管道的原则躲让。

6、阀门安装时应将手柄留在易操作处,暗装在管井、吊顶内的管道,凡设阀门及检查口处均应设检修门。

7、防腐:所有明装的焊接钢管及所有明装的金属支吊架均除锈后刷铁红醇酸底漆两道、铝粉调和漆两道,地沟内敷设的焊接钢管除锈后刷铁红环氧酯底漆两道、煤焦沥青清漆两道。镀锌钢管和镀锌风管的镀锌层破损处防腐处理与明装焊接钢管相同。

十一、其他

1、图中标高单位为m,长度单位为mm。

2、本图所注管道标高:给水、消防、压力排水管等压力管指管中心;污水、废水管等重力流管道和无水流地通气管指管内底;预埋套管指管中心。

3、本设计施工说明与图纸具有同等效力,二者有矛盾时,业主及施工单位应及时提出,并以设计单位解释为准。

4、施工中应与土建和其他专业公司密切合作,合理安排施工进度,及时预留孔洞及预埋套

管,以防碰撞和返工。

5、室内管道与室外管道连接须待建筑物主体沉降稳定后方可施工。

6、在本图中如发现土建部分图与安装专业图不符时应以土建专业图为准,如与管道有关请通知设计院进行处理。在施工前请建设单位和施工、监理单位认真阅读图纸,若发现不妥处请通知设计院,并向各主管部门报批审查无误后方可施工。

7、除本设计说明外,施工中还应遵守以下规程和规范:

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96(2003年版)

人防地下室战时给排水设计与施工说明

一、设计依据

1、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005版

2、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003

3、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

二、工程概况

本工程防空地下室设置于地下一层,人防面积、掩蔽面积详建筑平面图,战时共划分二个二等人员掩蔽部。防护单元均为六级二等人员掩蔽所。防护单元掩蔽人数见“战时用水量计算表”。

战时用水量计算表

三、设计内容

本工程防空地下室战时给排水系统施工图设计。

四、给水

1、防空地下室战时以城市自来水作为供水水源,市政供水压力为0.20MPa。

2、防空地下室防护单元内设组合不锈钢板水箱,尺寸及接管位置详见平面图,做法见01S201。

五、排水

1、人防地下室战时利用平时集水坑及其排出管道排出战时生活污水,污水泵平时、战时均适用。

2、隔绝防护时间内,人防地下室不得向外部排水。

3、人防地下室战时主要出入口防护门外的通道内,设置染毒集水坑。防毒通道及各密闭通道则设置防爆波地漏或普通地漏将洗消废水排至染毒集水坑。

六、柴油发电机房

柴油发电机房为战时机房,由甲方另外委托专业公司设计。

七、防护设施

1、穿越防护外墙及顶板的所有给排水管道,必须于防护外墙及顶板的内侧设置公称压力不小于1.0MPa的铜芯闸阀或全铜截止阀,穿墙(板)处须作刚性防水套管,套管有关尺寸及具体做法详见国标04S202。

2、人防围护结构内侧距防护阀门的近端面不宜大于200mm。

八、平时给排水管道

1、与战时使用无关的所有给排水管道一律不得进入防空地下室。

2、因条件限制须穿防空地下室顶板时,只允许给水管道穿过,且公称直径不得大于DN150mm。

九、管材

给水管道采用铝合金衬塑复合管;压力排水管道采用钢塑复合管;埋地排水管采用机制排水铸铁管。

十、管道及水箱防结露

战时水箱采用10mm厚岩棉板防结露保护层,管道采用10mm厚岩棉管壳防结露保护,做

法详见03S401。

十一、一般说明

1、以首层室内地面为±0.000计。

2、尺寸单位:管道长度和标高以m计,其余均以mm计。

3、管道标高表示法:图中所注标高,所有管道标高均为管中心。

4、为人防工程预留的给排水进出管从外到内施工到防爆阀门,并应有明显标志。

设备和主要器材表

人防地下室战时暖通设计与施工说明

一、设计内容和设计依据

1.1工程概况及设计内容

1.1.1本防空地下室为运城市东星房地产开发有限公司东星卡纳溪谷1#人防地下车库,平时为汽车库,战时为人防工程,本人防工程包含两个人员掩蔽所。

人防类别为甲类防常6级、防核6级二等人员掩蔽所,指标如下:

1.1.2本施工图设计仅包括该防空地下室战时防护通风设计,车库的平时通风系统由甲方另

行委托设计。

1.2设计依据

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

《人民防空工程施工及验收规范》GB500134-2004

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

建筑专业提供的人防工程平面图

业主的使用要求和协商纪要。

二、室内外设计参数

2.1室外空气计算参数

通风计算温度:-4℃(冬季)31.3℃(夏季)

室外风速:2.1m/s(冬季)3m/s(夏季)

2.2室内设计参数

战时:室内空气设计参数为自然温度和湿度;人员新风量标准为清洁通风时5~7m3/(p.h),滤毒通风时2~3m3/(p.h)。

三、战时通风设计

人员掩蔽所系统设置

3.1战时设清洁、滤毒和隔绝三种通风方式。

3.2进风系统由消波设施、油网滤尘器、过滤吸收器、进风机、手动密闭阀等防护通风设备组成;进风系统满足三种通风方式的进风要求。

3.3排风系统设于防空地下室人员主要出入口。清洁式排风由卫生间,经两道手动密闭阀门、扩散室、防爆波活门,通过排风竖井排向地面。滤毒式排风为超压排风,自动排气阀、简易洗消间、防毒通道、扩散室、防爆波活门排向地面。

四、施工安装

4.1设置在集毒区的送、排风管均采用3mm厚钢板焊接制成,同时管道应有0.5%的坡度坡

向室外。人员掩蔽所清洁区管道采用镀锌钢管制作,钢板厚度1.2mm。

4.2穿过密闭墙的风管及自动排气活门,测压装置均采用防护密闭措施,穿墙管段上焊接密闭肋并于土建施工时直接预埋于墙里,做法详见《防空地下室通风设备安装》(07FK02)第48页。

4.3所有风管穿密闭墙处须预埋的人防设备须严格按本图及设备要求配合结构专业进行预埋。

4.4平时设置的通风系统应保证不破坏防空地下室的战时防护功能,按人防防护单元设置的平时通风管均不得穿越防护地下室的防护墙。

4.5现场预埋件均需在土建施工时配合预埋。不得在外墙及顶板使用射钉和膨胀螺栓,以防漏水。为了保证人防设备不锈蚀,手动密闭阀等设备均应涂以黄油且过滤吸收器前后的密闭阀应处于关闭状态。

4.6风管标高:矩形风管为底标高,圆形风管为中心标高。风管标高+x.xx均为相对于本层地面高度,矩形风管制作变径处为顶平。

4.7平时使用的风管穿越人防围护结构时,采用5mm厚钢板制作,在战时应将风管断开,

内填干硬性混凝土,并用10mm厚钢板将风管两端焊死。

4.8防化通信值班室DN15测压管应引至零压力一端,管口向下。穿墙设密闭肋,水平管安

装高度-1.25米。人防测压装置大样图做法见07FK02第55、56页。

4.9风机软接头采用柔性非燃烧材料制作。

五、图例

住宅楼地下车库人防工程施工组织设计方案

住宅楼地下车库人防工程施工组织设计方案

一、编制依据

二、工程概况 1、建筑概况**项目二标段,位工程位于**高新区,**建筑设计有限公司设计;该工程包含7、8、9#住宅楼、物业中心及地下车库工程,总建筑面积约:97367.94㎡。其中:7#楼建筑面积22290.9㎡,地下三层,地上33层;8#楼建筑面积27242.22㎡,地下三层,地上33层;9#楼建筑面积27034.94㎡,地下三层,地上33层;地下车库建筑面积18552.87㎡。地下两层;物业中心建筑面积2247.01㎡,地上三层。 该工程设计标高±0.00相当于绝对标高40.45m,设计室内外高差0.45m,现自然地坪标高38.5m左右,相对标高-2.0m左右。 该工程地下二层车库为人防工程,平时为汽车库,该工程为甲类人防工程,车库防核武器6B级,局部5级,防化等级丙类,战时为物资库及二等人员掩蔽所,平时为汽车库及设备用房,人防结构位于地下二层,层高4.00m,框架结构。7#、8#及9#住宅楼工程地下三层为人防工程。

2、结构概况 该人防工程采用筏板基础;外墙及底板、顶板采用防水密实混凝土,抗渗等级P8,构造柱、过梁、压顶梁、过梁、栏板等,除特别注明外均采用C20。基础垫层采用150厚C15素混凝土垫层。 人防地下车库为框架结构,混凝土构件截面厚度:外墙300mm、防护单元隔墙250mm、临空墙250mm、密闭门门框墙250mm、防护密闭门门框墙300mm;底板厚度为600mm,板面标高为-10.25m;车库地下二层顶板厚度为550mm,住宅楼地下三层顶板厚度为200mm,板顶标高为-6.25m。主梁截面尺寸为600×550mm,肋梁截面尺寸为150×550mm,混凝土强度等级为C35。 3、人防工程施工要求 1)顶、底板及墙体内拉结筋均为梅花形布置,拉结筋应拉住最外层受力钢筋,顶、底板内令设足够数量的钢筋马镫以对上层钢筋网提供可靠支撑。 2)顶板、墙上设备管线孔洞应预埋、预留,不得后凿;当洞口尺寸小于等于250mm 时,钢筋绕过预留洞,不得截断;当洞口尺寸大于250mm时,洞口范围钢筋截断,在洞口四周按设计要求附加加强筋。 3)防护密闭门前顶板内应预埋吊钩,以便门扇安装;设备管线吊架、后砌墙墙体拉结筋处应预埋铁件,尽量避免应用膨胀螺栓对顶板的消弱。

人防地下室模板支撑专项施工方案

秀水花苑工程 模 板 支 撑 与 模 板 施 工 方 案 城建集团秀水花园项目部 2014年8月30日

第一章编制依据 1.1 施工组织设计 1.2 施工图纸 1.3 主要规程、规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2011 《建筑工程模板技术规程》 74-2003 第二章工程结构概况 该工程为秀水花苑5#、6#住宅楼及地下车库二期工程,位于滨州市黄河一路以北、渤海十六路以东。建筑总面积21506.89平方米,皆为混凝土框架剪力墙结构。5#住宅楼为地上18+1层,地下2层;6#住宅楼为地上10层,地下2层。基础设置350㎜抗水板和承台梁桩及承台,为C30抗渗混凝土,抗渗等级为P6。 第三章施工准备 3.1 技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。

(2)编制模板施工方案,对施工队组进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强队组的技术素质。 3.2 材料选择 3.2.1 设计要求 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 3.2.2 模板材料 3.2.2.1 基础模板 (1)承台模板: 采用15 厚木胶合板在木工车间制作施工现场组拼,背楞采用50×80方木,加固采用48×3.0 钢管加固。柱与柱之间采用拉通线检查验收。柱模木楞盖住板缝,以减少漏浆。 (3)顶板及梁模板: 采用木胶合板厚度为 15㎜、50×80木方、48×3.0钢管顶撑现场拼制,支撑采用扣件式脚手架,由立杆、横杆、支座、支托组成。50×80 木方作次楞,立杆间距1200。 (4)楼梯 本工程楼梯采用木胶合板,木方作楞,钢管上部加螺旋顶撑。 3.3 材料计划(详见表3-1) 材料计划一览表表3-1

地下人防(车库)基础工程施工方法

地下人防(车库)基础工程施工方法 地下人防(车库)基础工程施工方法提要:在土方开挖前,完善工地四周的龙门桩,增设高程引测点和土方开挖时坡顶沉降观察点,并闭合,做好原始记录 来自地产E网 地下人防(车库)基础工程施工方法 1、施工工艺流程 井点放线→管井降水→放开挖线→机械开挖土方→人工清理→主楼沙石回填→浇砼垫层→地下室施工→回填土 2、定位放线 (1)据地堪资料及图纸设计放出降水井点位置,井距25米,深25米 (2)在土方开挖前,完善工地四周的龙门桩,增设高程引测点和土方开挖时坡顶沉降观察点,并闭合,做好原始记录。 (3)高程引测点必须沿基坑四周每隔40米布置一个点,应呈环形布置,该点宜做在坚固的土基或永久性的建筑物上,并加以保护。 3、管井降水 (1)基坑降水设计 根据场地岩土工程勘察报告提供的资料和甲方的施工经验及场地含水层特性、

基础埋深及现场施工条件,拟采用管井抽降的降水方案。沿整个场地大基坑周边布置管井抽降。 (2)、施工工艺 管井主要工艺流程为: 放点→埋设护筒、挖泥浆池→成孔→换浆→下管→填料→洗井→水泵安装→抽降 各工序要求如下: ①放点:按照结构设计提供的施工图测放出结构边线,按放坡和工作面及设计要求的井位和井距施放井点,监理验收合格后方可施工,井点位应有明显标志,采用Ф6的钢筋棍楔入地面,井点间距约25m。 ②埋设护筒、挖泥浆池 为保证钻进过程中水流循环及保存钻孔出渣,根据场地条件在距降水井3m周围挖单井体积倍的泥浆池。为避免钻进过程中循环水流将孔口回填土冲塌,根据地层情况钻孔前埋设护筒。在护筒上口设进水口,并用粘土将护筒外侧填实。护筒须安放平整,护筒中心即为降水井中心点。 ③成孔:用循环钻机成孔,采用原土造浆护壁钻进。成孔深度不小于25m,井径600mm; ④换浆:成孔深度满足设计要求后,停钻进行泥浆循环或用抽筒抽渣,将孔内

地下室人防工程施工方案

一、工程概况 1、工程名称:XX新区八小区B-3#~5#楼地下车库人防地下室工程。 2、工程地址:XX后八小区、XX市XX新区劲松七路以东,辽阳西路以北。 3、工程建筑面积:2623.69m2。工程划分为一个防火单元,战时划分为一个防护单元。 4、本工程为附建式平战结合人防工程。人防工程战时功能为二等人员掩蔽部。 本工程平时功能为地下车库。人防区域停放车辆50辆。战时掩蔽人员1330人。 5、本设计所注室内标高为相对标高。±0.000相当于绝对标高值27.000。 6、车位后部设成品车挡,停车方式采用后退式停车。 7、特级防火卷帘、电动卷帘,封至板底(梁底)。 8、应配合各专业详图施工,预留各种孔洞,避免事后打凿。如有问题及时联系解决。 9、全部外露铁件均需做防锈底油,面涂调和漆两度。 10、基础为钢筋砼梁板式筏形基础、钢筋砼剪力墙及框架结构、地下一层。 防火部分 1、本工程防火级等级为一级防火。地下室平时功能部分设火灾自动报警系统和自动灭火系统。消防控制室设在地面层,并靠近安全出口。 2、地下室所设停车库划分为一个防火分区,设备用房自成防火分区和防烟分区。 3、地下车库所设设备用房均为独立防火单元,设置耐火极限3H以上的不燃烧体隔墙和2H以上的不燃烧体楼板与其它部位隔开,隔墙上设甲级防火门。 4、地下车库防火分区内设有四个直通地面的人员安全出口,楼梯间均为封闭楼梯间。 地下车库设二处与相临车库连通口。车库与车道相连处设耐火极限不小于3.0H的防火卷帘分隔。 防护防化部分

1、本工程战时划分为一个防护单元。 防护等级:五级 防化等级:丙级 2、本工程人防二等人员掩蔽部防护单元一划分为四个抗爆单元。 3、单元指标 防护单元一:建筑面积2623.69平方米,掩蔽面积1400平方米,掩蔽1330人。 4、与人防地下室无关管线严禁穿越人防地下室顶板。穿越人防地下室的压力管线,须在人防地下室一侧加设抗爆闸阀。 5、本工程为平战结合工程,应于战前30天完成平战转换。 工程所设对防护外连通口封堵应于战前3天完成平战转换。 6、战前砌筑:(1)抗爆隔墙、抗爆挡墙为500厚沙袋墙。(2)干厕为200砌块。 7、战前封堵技术措施: (1)封堵部位门洞、墙体、吊顶、地面凹槽清理。 (2)封堵构件材料放置附近就位。 (3)侧墙上焊圆环,串上脚平架钢管,装上定滑轮和粗绳。 (4)起吊竖起第一根砼梁(槽钢梁),使梁垂直并紧贴墙体后手工电焊固定,梁侧面满涂结构胶。 (5)将梁逐根竖起涂胶后密排靠紧,手工电焊固定。 梁外侧缝隙用密封膏或胶泥嵌平。 (6)门墙内侧砌筑一砖墙,粉水泥砂浆抹平。 (7)梁外侧涂刷结构胶,贴度锌薄板,并密封板缝。 (8)墙内侧粉刷水泥砂浆层稍干后,铺贴防水材料密闭层。 (9)拌制速凝细石混凝土,填塞底板凹槽,并振捣密实。 (10)用密封膏或胶泥嵌塞构件周边与墙体间缝隙。 (11)封堵构件外叠放砂土袋,覆土回填夯实。 8、楼梯间前室、走廊所设消火栓箱及管线不得暗设在人防临空墙上。 人防结构技术要求:

地下车库人防工程施工组织设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计(方案)报审表方案名称:

JL—A002 施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。建设、监理、施工单位各留一份。

目录 1.编制依据 (1) 1.1. 编制主要依据 (1) 1.2. 施工采用的主要规范、标准 (1) 2.工程概况 (2) 3.施工部署.................................. 错误!未定义书签。 3.1. 施工准备................................. 错误!未定义书签。 3.1.1.施工准备内容 .................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.2.现场交接准备 .................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.3.施工技术准备 .................................................................... 错误!未定义书签。 3.1. 4.主要机械设备准备........................................................... 错误!未定义书签。 3.1.5.劳动力准备......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.6.主要物资准备 .................................................................... 错误!未定义书签。 3.2. 施工区段划分 (5) 3.2.1.平面分区 (5) 3.2.2.竖向分段 (6) 3.2.3.施工组织及施工顺序 (6) 4.施工进度计划.............................. 错误!未定义书签。 4.1. 施工总体网络计划图 (8) 4.2. 工期保证措施 (9) 4.2.1.识别潜在的工期影响因素 (9)

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必

须的抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

地下车库人防工程施工组织设计

一、编制说明 一、编制依据: 1、********下发的********花园地下车库人防工程施工图纸; 2、施工现场实际情况; 3、国家、地方的各种行政法规、文件及行业强制性标准; 4、建筑工程施工及验收规范(2002版); 5、建筑工程质量检验评定标准; 6、建筑工程施工手册(2001版); 7、本公司技术、施工管理能力和机械、设备供应能力; 8、本工程在施工中不发生结构及建筑变更; 二、编制范围: ********下发的********花园地下车库人防工程的施工图纸标明的工程; 三、编制原则: 1、认真贯彻和执行国家及地方相关建筑行业法律法规和文件,严格执行工程建设程序; 2、严格执行工程建设强制性标准,采用先进、合理地施工方法和施工工序; 3、积极采用新技术、新工艺及新材料,减员增效; 4、充分利用机械设备,扩大机械化施工范围,不断改善劳动条件,提高劳动效率; 5、严格控制工程质量,确保安全文明施工和施工工期,合理降低成本; 二、工程概况

南京********花园地下车库人防工程为现浇钢筋混凝土框架结构,平面形状呈矩型,地下一层,西侧覆土1.7m,东侧覆土1m。由南京市地下工程建筑设计院设计,工程位于******以南,*****路以西。 2-1 建筑概况 整个建筑东西轴线长162.9m,南北轴线长42m,地下车库层高3.5m。±0.00相当于绝对标高12.2m,建筑面积约6290m2。根据图纸设计要求装饰简介如下: 内墙水泥砂浆粉刷,楼地面做细石混凝土找平,顶板梁板不粉刷,梁板下刷白色防水乳胶漆二度,进排气机房内墙、天棚作吸音处理,楼梯间天棚采用阳光板天棚,混凝土外墙采用1:2.5水泥砂浆找平、砌筑1:3水泥砂浆120厚永久性保护墙,室外楼梯间、竖井以上外墙均以仿石涂料饰面地下室外墙、顶板与底板的迎水面,室内水池等采用GF-SJ水泥基渗透结晶型防水涂料,做法详J02-2003-2/60,。 2-2 结构概况 本工程按七度抗震设防裂度设计,四级抗震, 为六级单建式人防工程,建筑结构安全等级为二级。采用钢筋混凝土有梁式整板基础,柱截面有600*600,框架梁截面有600×900、600×850、500×850、300×1100、600×800等,最大柱距8.7m,整板基础、框架柱、梁板、剪力墙混凝土强度等级为C30,混凝土后浇带强度等级为C35,过梁为C20,基础垫层C15。 混凝土抗渗等级:地下室底板、墙板为S6,地下室内墙采用MU10空心砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 2-3 安装概况 本项目安装部分有四个主要方面的内容,即给排水、电气(通风空调系统、消防系统)。其中给排水部分包括普通给排水管路、电气部分包括照明系统。本工程设计时考虑电气接地体利用建筑结构钢筋网作为接地装臵,

人防地下室工程混凝土工程施工方案(修改)

西安航天城·壹街区 人防工程地下室混凝土 施工方案 编制: 审核:

审批: 陕西工科建筑工程有限公司 西安航天城·壹街区项目部 年月日 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、混凝土施工 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺 (4) 3、泵送混凝土施工 (5) 4、柱混凝土浇筑 (5) 5、梁、板混凝土浇筑 (6) 6、剪力墙混凝土浇筑 (7) 7、楼梯混凝土浇筑 (7) 8、施工缝的处理 (7) 9、混凝土浇筑的一般要求 (8) 10、梁柱节点处理 (9) 11、对商品混凝土搅拌站的要求 (9) 12、混凝土振捣 (9) 13、质量标准 (10)

14、成品保护 (10) 四、质量标准及保证措施 (10) 五、混凝土质量通病预防措施 (12) 六、安全文明保证措施 (12) 一、工程概况 西安航天城·壹街区工程位于西安市国家民用航天产业基地航天大道和神舟五路十字西南角,总建筑面积26840㎡,地下一层地上四层,现浇混凝土框架结构,总高度为23.7m。 二、编制依据 本工程设计图纸及施工合同 《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 《普通混凝土配合比设计规范》JGJ55-81 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013

《混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图》 (11G101-1、2、3) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)(GBT107-2010) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年版(G1350204-2011)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 三、混凝土施工 1、施工准备 (1)机具、人员准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 根据项目工期计划以及现场实际情况,混凝土班组采用2班制,配置人员如下:

人防地下室施工组织设计

人防地下室施工组 织设计 1

许昌绿园人防地下室 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 项目监理: 河南正茂建设工程有限公司 6月1日

目录 第一章工程概况及施工特点-------------------------------------1 第二章施工组织机构-------------------------------------------5 第三章施工部署-----------------------------------------------7 第四章施工准备-----------------------------------------------7 第五章主要施工方法-------------------------------------------8 第六章施工进度计划的技术和组织措施--------------------------37第七章质量保证的技术和组织措施------------------------------40 第八章安全施工的技术和组织措施------------------------------54 第九章文明施工的技术组织措施--------------------------------59 第十章施工机具及劳动力配备----------------------------------61 第十一章雨季及农忙施工的技术和组织措施----------------------63第十二章施工成本控制保障------------------------------------65

第一章工程概况及施工特点 1.1地理位置:绿园地下车库人防地下室,河南省许昌市清苑路以北,德星路以西,永昌东路以南。 1.1.1工程概况 建筑概况: 建筑面积:人防建筑面积10872.53㎡。 层高:本地下室层高为3.8米;主楼地下室为一层层高4.35米。 结构类型:钢筋砼框架剪力墙结构。 合理使用年限:50年。 本工程为甲类人防地下室,战时为二等人员掩蔽部和物资库,平时为汽车库。所处抗震设防烈度区为7度,耐火等级1级,防水等级1级。 防护及防化: 1)本工程为附建式人防工程,工程抗力级别为:防常规武器抗力级别6级,防核武器抗力级别6级,防化学武器级别丁级。 2)战时人员掩蔽部按清洁、滤毒、隔绝三种通风方式。 3)防护密闭门、密闭门、防爆波活门必须竣工前安装完毕,上述门前的普通或其它装饰门,临战前拆除,战时封堵做法注明外均详见结构施工图。 4)所有穿越外部维护结构的管线必须按各专业图纸做好防护密闭及防水处理。 5)供平时使用战时封堵的洞口应按设计要求預埋各种铁件,预留地槽,并用与所在位置相同的材料装饰起来。 6)地下室所有钢筋混凝土墙厚度及定位尺寸以结构施工图为准,其余墙

【地下车库+人防】设计要点+方法

一、地下车库设计要点 人防结合 地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所——人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有。 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。 车库规模 通常我们设计的车库属于“中型”(51~300辆),有时也会有大型(301~500辆)的地下汽车库,即:停车间室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。 汽车坡道 进入地下汽车库需要有坡道,坡道可以是直线的、曲线的或二者的结合。坡道设计的重点是确定坡道的位置,数量。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个。即:一般设计两个出入口就够了。汽车库的汽车出入口宽度,单车行驶时不宜小于3.50m,双车行驶时不宜小于6.00m。但两个出入口距离不可过近(各汽车出入口之间的净距应大于15m)。规范又规定:汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m,因此干脆汽车坡道就设计为4米或7米。 常规数据 汽车转弯半径按6米设计,此为小型车转弯半径。汽车库室内最小净高 应:>2.20米(微型车、小型车)。我们通常的车库以微型、小型车库。 防火设计 汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积,地下汽车库为2000平方米。如果设有自动喷水灭火系统则可翻倍。

人防工程地下室模板工程施工方案

新城华府人防工程 模 板 施 工 方 案 阜阳市第八建筑工程有限公司 2014年7月

地下室模板工程施工方案 新城华府人防工程位于颍州经济开发区,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积6650平米,人防使用面积为5985平方,为全埋式地下室,战时功能为乙类6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级,平时为停车库,停放车辆为167辆,设四个人员出入口,两个汽车坡道出入口;抗震设防烈度为七度,防火等级为一级,建筑耐久年限为 50 年;防水等级为二级。 该工程防护结构墙体、柱采用C40防水砼,顶板、顶板梁采用C35防水砼,内部墙体采用C40砼,其余采用C35砼,砼抗渗等级为P6,内墙砖墙采用MU5空心砖,M5混合砂浆砌筑。 1 材料要求: 1.1? 多层板:多层板选用胶合板模板,厚为16mm,由于多层板的厚薄有一定的差异,因而多层板进场后要对厚度进行挑选,分类使用。 1.2 方木:方木选用50×100mm的断面,长为定尺4m。方木必须刨光,其中用于墙、梁、板的方木可以双面刨光(小面),用于柱子的方木应该选用较直的方木,并且必须四面刨光,刨光后方木的尺寸必须一致。多层板及方木必须经过挑选和刨光后才能使用。 1.3 支撑系统:支撑系统采用Φ48定尺钢管以及十字形扣件、一字形扣件、3型扣件、对拉螺栓、预埋对拉螺栓等。 1.4 脱模剂等:脱模剂选用易被多层板吸收和挥发的薄机油,不得使用废旧机油,并且脱模剂必须提前涂刷,不得立好模板后再刷,另外还应准备封边用的酚醛树脂清漆。 1.5 其他材料:模板定位用钢筋头、10mm宽3~4mm厚的密封胶带。

2 主要机具设备: 2.1 施工班组应配备以下施工机具:圆盘锯、压刨机、电钻(钻头直径8~22mm)、电锯(合金锯片)、钢丝钳、靠尺、墨斗等。 2.2 班组每个组员均应配备锤子、扳手、木锯、斧头、撬棍等操作工具以及铝合金水平尺、线锤、钢卷尺等检测工具。 2.3 施工现场应配备经纬仪、水准仪、塔尺、靠尺、塞尺等检测工具。 3 作业条件: 3.1 模板工程施工前根据地下室工程的特点及现场施工条件,编制模板工程施工方案,并在施工前进行技术交底,使操作人员明确工艺要求,关键部位的控制办法和有关质量标准。 3.2 施工班组及每个组员所需配备的施工机具、检测工具必须配齐,否则禁止该班组施工。地下室模板施工所需要的劳动力应及时到位。 3.3 模板施工前要根据施工现场的平面测量控制网将所施工部位的轴线、标高直接引测到作业面,以便于模板安装和校正。 3.4 地下室底板模板作业条件: 3.4.1 地下室底板钢筋应绑扎完毕,墙板竖筋应站齐,并用钢管进行加固,以保证墙板竖筋的轴线位置及垂直度。 3.4.2 地下室底板水平施工缝所需要的钢板止水带应提前加工好,并且安装完毕。 3.4.3 地下室底板外边模安装前,应预先将模板下口用1:3水泥砂浆找平,以保证模板底口标高正确,并防止模板底部漏浆。

人防地下车库施工组织设计最新

施工单位:////////////公司编制人: 审批人: 审核人: 日期:

审批页

建设单位:***********开发有限公司 设计单位:*********建筑设计研究院有限公司 监理单位:*********工程监理咨询有限公司 施工单位:**********建筑工程有限责任公司 第一章编制依据及适用规范 第一节编制依据 1. 本工程施工合同; 2. 本工程现有的********建筑设计研究院有限公司提供的设计施工图; 3. *************勘察设计有限公司提供的工程地质勘察报告; 4. 施工总平面图及业主提供的规划红线与基准水准点; 5. 国家及地方有关施工规范、标准 6. 我公司内部各种文件、制度。 第二节主要适用规范 《人民防空工程战术技术要求》 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005(居住区使用)

《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98 《人民防空工程防化设计规范》RFJ1-97 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009(2009年版) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》GB50067-97 《汽车库建筑设计规范》JCJ100-98 《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96 《建筑给水排水及采暖工程施工质量》GB50242-2002 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 第二章工程概况 第一节概述 本工程为**********住宅小区人防地下车库,位于**********住宅小区院内。总建筑面积5418平方米。设计使用年限50年(以主体结构确定)。本工程为地下一层,功能为汽车库,停车位128辆,战时为二等人员掩蔽部,掩蔽人数3400人,建筑层高3.400m。本工程防火等级为一类,耐火等级为一级,防水等级为二级。机构类型为砖混结构,抗震设防烈度7度。 1.设计标高 本工程标高由现场定。标高以米为单位,总平面图尺寸一米为单位,其他尺寸以毫米为单位。

人防地下车库施工方案

人防地下车库施工方案 一、工程概况 此工程为附建式人民防空地下室,战时为物资库,平时为汽车库;人防工程类别为甲类,抗力级别常六核六级,防化级别为丁级。本工程为三个防护单元,每个防护单元划为两个抗爆单元,人防工程主体建筑面积为11383.99平方米,防空警报值班室设在3#楼住宅楼屋顶层。 地下室底板厚250mm。墙体:外墙均为300mm厚。临空墙为300mm厚。柱子基础为1000mm,顶板厚350mm。砼均为C35。防水为p6级。 二、编制依据 1、人防地下室设计图纸、图纸会审、设计交底、变更 2、《地基处理技术规范》(DBJ 08-40-94) 3、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 4、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 三、施工准备 1. 技术准备

⑴.技术准备工作中首先落实技术资料,在开工之前应认真组织好图纸会审及技术交底工作,并尽快将需变的设计及时作出技术核定,收集好各种相关施工图集,以利加工订货和组织施工,保证材料的供应。 ⑵.队伍进场后与甲方做好交接工作,对轴线、标高、几何尺寸及土方开挖、等进行全面交底,汇同甲方处理好问题。并认真熟悉图纸,做好会审和翻样工作,对各种操作人员进行技术、质量、安全交底,建立现场管理体系,制定好各项岗位责任制。 ⑶.编制重要详细的施工方案及各种材料的进场计划。 2、临时设施 详见施工总平面图布置。 施工现场及场地排水: 按照文明标化现场的要求,经现场放线后即对所有施工堆场进行硬化,整个施工现场沿基坑周边排环通的排水明沟,施工道路的两侧,砂浆机堆场周围做好排水明沟,在人口处设置冲洗台,保证来往车辆的干净整洁。所有的污水经沉淀后排放至污水管道。 在施工过程中,正确处理好施工噪音,尽量做到不干扰附近居民正常的生活:现场平面布置: 该平面布置是根据施工部署、施工方法和施工总进度计划,结合施工图纸及现场实际情况进行布置。做到即满足施工生产、现场管理的要求,又考虑到各种设施、机械布置合理、安排紧凑,使它们之间能有效地组合,安全运行。并且整个现场严格按标化文明现场布置。 3.2施工机械的配备 根据该工程的实际情况,为达到建设单位的要求,必须配备足够的施工机械,其中主要设备如下: 主要施工机械设备见下表

地下室人防工程施工组织设计方案

江宁中等专业学校师生服务综合楼工程 地 下 室 人 防 施 工 组 织 设 计

第一章编制说明 (6) 1.1综合说明 (7) 1.1编制依据 (7) 第二章工程概况 (7) 2.1工程性质 (8) 2.2工程特点 (8) 2.3建筑用料说明 (8) 2.3.1 结构设计特点 (8) 第三章工程总目标 (10) 3.1质量目标 (10) 3.2施工工期目标 (10) 3.3文明安全施工目标 (10) 第四章施工进度计划及保证措施 (10) 4.1总工期目标 (10) 4.2确保总进度计划实施的措施 (10) 4.2.1 技术保证措施 (10) 4.2.2 劳动力保证措施 (11) 4.2.3 组织保证措施 (11) 4.3施工机械准备 (12) 4.4施工物资准备 (12) 4.5施工技术准备 (13) 第五章项目施工管理班子配备 (13) 5.1项目管理组织构架图 (13) 5.2项目承包技术力量配备原则 (14)

5.3管理人员配备情况 (14) 第六章施工总体部署 (14) 6.1施工安排的总则 (14) 6.2施工组织部署指导思想 (15) 6.3施工顺序及施工段的划分 (15) 6.3.1 施工顺序 (15) 6.4装饰施工设想 (16) 6.5土建与安装各专业相互协调配合措施 (16) 第七章工程施工测量 (17) 7.1施工依据 (17) 7.2平面控制网的测设 (17) 7.3工程竖向投测 (18) 7.4高程控制网布设 (19) 7.5质量保证措施 (20) 7.6基坑降排水方案 (20) 7.7基坑围护方案 (20) 7.8基坑监测方案 (20) 第八章土方工程施工方案 (22) 8.1土方工程特点 (22) 8.2土方开挖施工准备 (22) 8.2.1 测量放线及测量桩点的保护 (22) 8.2.2 夜间施工照明的准备 (23) 8.3基坑开挖方法 (23) 8.4土方开挖质量要求和质量保证措施 (24) 8.4.1 土方开挖质量要求 (24)

人防地下车库施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) ****888一期 5#、6#地下车库工程 施 工 组 织 设

计 编制单位:徐州天鹏建筑安装工程有限公司 编制时间:2010年3月5日 建设单位:荣盛(徐州)房地产开发有限公司 施工单位:徐州天鹏建筑安装工程有限公司 设计单位:徐州华晟规划设计咨询有限公司 监理单位:徐州市建设工程监理有限公司 质量监督单位:徐州市建设工程质量监督站

计划开竣工日期:开工日期以开工令为准,总工期为60天。 1、编制依据 1.1 徐州九里峰景一期5#、6#地下车库工程施工招标文件; 1.2 徐州九里峰景一期5#、6#地下车库工程施工图纸,图纸会审和项目管理规范。 1.3 现场情况(施工现场水、电、道路及周边调查资料) 1.4 国家现行有关规范、标准和《江苏省建筑施工安全文明工地管理规定》,本公司企业技术标准及管理标准,与本工程相关的工程建设标准。 1.5 预算文件提供的工程量和预算成本数据。 1.6 公司的技术力量和机械设备情况。 1.7 项目质量策划记录,项目管理目标责任书。 2、工程项目概况 2.1工程项目特点 2.1.1工程性质和作用 工程名称:徐州九里峰景一期5#、6#地下车库工程 建设地点:徐州市二环北路 工程类型:民用建筑,战时兼顾人防。 使用功能:平时作为地下车库使用,战时作为兼顾式人防工程使用。

建设目的和作用:改变城市形象,缓解居民停车压力。 建设工期:计划2010年04月1日开工,2010年06月01日竣工,总工期60天(实际开工日期以建设、监理单位签署的开工令为准) 2.1.2工程概况 九里峰景一期5#、6#地下车库工程位于徐州市二环北路北侧,,小区由高层住宅楼群构成;高层住宅楼地下为满堂地下车库,根据开发建设的顺序要求,将此地下车库分为1~6#共六个区域,平时作为地下车库使用,战时作为兼顾式人防工程使用;我工程承建的5#地下车库为其中一个分部,框架结构,地下一层,总建筑面积为7034 m2。6#地下车库,建筑层数为地下一层,建筑面积2475 m2。建筑结构形式为地下单层框架结构,本工程主体结构设计合理使用年限为50年,结构安全等级为二级,结构抗震设防类别为丙类,地基基础设计等级为乙级。混凝土构件裂缝控制等级为三级,地下室底板及外墙裂缝宽度按0.2mm控制,框架抗震等级为三级。本工程抗震设防烈度为7度。 2.2建设地点及环境特征 徐州九里峰景项目一期5#、6#地下车库工程,位于徐州市二环北路北侧。 2.3现场施工条件 本工程施工前根据设计总图设置临时道路,施工用水、电由建设单位引至现场。工程施工中所用的钢筋、水泥及商品砼、木门、室内墙砖、地砖及外墙瓷砖、防水材料、保温材料、各种大理石、车库顶板用成品蜂巢芯、卫生器具、散热器、阀门、分水器、PEX管材、电线、电缆、桥架、配电箱、开关插座、室外落水管、室内排水管、水表、电表,均为甲供材,由建设单位购买,其余材料由乙方自行采购。现场施工时根据工期计划的安排,从劳务公司中选派高素质、责任心强的土石方、土建及安装专业劳务作业人员,保证劳动力供应。

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

地下人防车库施工组织设计

青岛第十九中学规划建设项目一期工程 人防地下室施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 青建集团股份公司 二〇一四年九月 word文档可编辑

目次 1 施工总体方案的部署 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程概况 (2) 1.3项目经理部组织机构设置 (2) 2 施工准备 (4) 2.1技术准备 (4) 2.2施工现场准备 (5) 3 施工方案 (6) 3.1施工顺序及验收安排 (6) 3.2验收安排 (6) 3.3施工流水段划分 (6) 3.4拟采用的主要施工技术 (6) 4 施工现场的布置 (8) 4.1施工场地布置原则 (8) 4.2施工总平面布置 (8) 5 主要机械设备进退场计划及检测设备配备计划 (9) 5.1主要机械设备进退场计划 (9) 6 主要劳动力的投入 (11) 6.1劳动力的选择 (11) 6.2劳动力的管理 (11) 6.3劳动力的配置计划 (11) 6.4劳动力组织和管理的关键环节 (12) 7 配合设计、监理工程师工作规划 (13)

7.1与设计单位的工作规划 (13) 7.2与业主及监理工程师的工作规划 (13) 8 与分包商的配合规划 (14) 9 主要分部分项工程施工方案 (15) 9.1定位放线及测量 (15) 9.2轴线及各控制线的放样 (15) 9.3竣工测量与沉降观测 (15) 10 基础工程 (17) 10.1土方工程 (17) 10.2边坡支护工程 (17) 10.3施工工序安排 (17) 11 主体工程 (18) 11.1模板工程 (18) 11.2钢筋工程 (20) 12 安装工程 (27) 12.1电气安装工程 (27) 12.2给排水安装工程 (29) 12.3通风工程 (32) 13 保证工程质量的措施 (34) 13.1保证工程质量的管理措施 (34) 13.2原材料、半成品及成品质量管理 (38) 13.3质量检查管理 (38) 13.4资料管理 (38) 14 保证工程质量的技术措施 (38) 14.1一般规定 (39)

人防地下室专项施工方案

人防地下室工程施工方案 一、建筑概况 本工程地下室人防工程按平战结合设计,抗力等级核6级,战时功能为二等人员掩蔽所。整个人防地下室由抗爆A单元、抗爆B单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为结构自防水混凝土,抗渗等级S6,商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用40×80mm的楞木。 三、施工方案 (一)地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用40×80mm的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

地下车库人防工程施工组织设计

地下车库人防工程施工组织设计

海韵阳光小区二期地下车库人防工程 排烟通风系统 施工组织设计

工程名称: 海韵阳光小区二期地下车库人防工程 施工单位: 山东格瑞德集团有限公司 建设单位: 东营市大成房地产开发有限公司 编制日期: 11月 5日 目录 一、工程概况 二、施工方案编制依据 三、工程施工范围 四、工程施工管理 五、工程施工准备 六、施工方案与施工技术保证措施 七、质量与安全保证措施 八、工程进度保证措施 九、临时用电安全保证措施 十、冬季施工措施 十一、服务承诺

一、工程概况: 本工程为海韵阳光小区二期地下车库人防工程,位于西二路以东潍坊路以南,建筑面积6200㎡,平时为停车库,战时分为两个单元,均为二等人员掩蔽部。 二、施工方案编制依据: 本方案编制依据工程施工图,参照相关的规范、标准、图集等进行编制。 1、<建筑设计防火规范>、<高层民用建筑设计防火规范>; 2、<通风与空调工程施工质量验收规范>、<机械设备安装工程及验收规范>; 3、<安装工程分项施工工艺手册>; 4、<建筑安装工程质量检验评定标准>; 5、<施工现场临时用电安装技术规范>; 6、<建筑自动消防设施安装质量检验评定规程>DB37/242- ;

7、<山东省消防工程技术档案管理规定>; 8、<山东省消防工程监督管理方法>; 三、工程施工范围: 本工程按照中广电广播电影电视设计研究院设计的莱阳市广播电视中心大楼工程施工图,机械防排烟系统的工作内容包含所有正压送风、排烟系统相关的管道、设备的采购、安装等。 四、工程施工管理: 为确保本工程能按期竣工,保证整体工程的质量达到优良,根据本工程的特点和我方的管理模式,本工程拟采用以我方本部为依托、由专门的项目经理部负责施工的管理方式。 (一)人事管理、财务管理及技术支持,由我方本部负责;商务管理、材料管理,由项目经理部协助公司本部进行;施工及施工管理由项目经理部负责。 (二)项目部组成 项目部下设施工班组,并可根据施工进度及甲方的工期要求,动态地调整施工人员。 (三)工程管理原则 1、项目部各职能人员须按职能分工要求做到责权利相统一,各司其职,履行职守。 2、以项目经理为首,形成”精简、效能”的现场指挥系统。 (1)抓好现场施工过程中的劳动力、材料、设备等诸要素的优化配置。 (2)落实施工现场管理制度,强化劳动纪律。 (3)及时、严肃、认真地做好施工工程资料编制、整理工作。

相关文档