广西百色田东皇家·国际广场工程

施工现场临时用电组织设计编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

编制日期:2012年月日

广西百色田东皇家·国际广场工程

施工现场临时用电组织设计方案审批表

施工现场临时用电组织设计(方案)报审表

工程名称:广西百色田东县皇家、国际广场编号:A2

目录

一、编制依据?错误!未定义书签。

二、工程概况............................................................................................. 错误!未定义书签。

三、施工机械?错误!未定义书签。

四、设计内容与步骤................................................................................ 错误!未定义书签。

5、绘制临时供电施工图............................................................................. 错误!未定义书签。

五、安全用电技术措施............................................................................ 错误!未定义书签。

六、安全用电防火措施?错误!未定义书签。

七、防雷装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。

八、接地装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。

九、安全事故应急预案............................................................................ 错误!未定义书签。

9、1、目得:?错误!未定义书签。

9、2、适用范围(危险源及应急)........................................................... 错误!未定义书签。

9、3、引用相关文件?错误!未定义书签。

9、4、应急小组 ............................................................................................ 错误!未定义书签。

9、5、应急工具与准备 .............................................................................. 错误!未定义书签。

9、5、1、应急工具................................................................................... 错误!未定义书签。

9、5、2、应急准备..................................................................................... 错误!未定义书签。

9、6、应急响应 ............................................................................................ 错误!未定义书签。

9、6、1、一般事故得应急响应?错误!未定义书签。

9、6、2、重大事故应急响应................................................................. 错误!未定义书签。

9、7、报警:............................................................................................... 错误!未定义书签。

9、8、上报 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。

9、9、施工安全事故应急准备与响应措施 .......................................... 错误!未定义书签。

9、9、1、危险源与施工安全事故应急准备与响应措施?错误!未定义书签。

9、9、2、油料及化学品得泄露 .............................................................. 错误!未定义书签。

9、9、3爆炸与爆燃?错误!未定义书签。

9、9、4火灾?错误!未定义书签。

十、后附临时施工用电平面布置图?错误!未定义书签。

施工现场临时用电组织设计

一、编制依据

低压配电设计规范(GB50054-2011)

建筑工程施工现场供电安全规范(GB50194-93)

通用用电设备配电设计规范(GB50055-2011)

供配电系统设计规范(GB50052-2009)

施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)

建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)

建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)

建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2011)

建筑施工现场安全防护与文明施工图集(DBJ03—33-2008)

南宁市建设工程质量安全管理标准化图集(推荐性企业标准)

本工程施工组织设计及本工程设计图纸

田东县相关文件

二、工程概况

(一)、工程概况

1、皇家国际广场工程位于田东县东宁西路以北,江南路以南。本工程总用地面积3215、25m2,总建筑面积为4083

2、69m2,其中地上面积为36559、8m2,地下面积为4273、29m2,地下1层,地上31层,建筑结构总高度99、2m。

2、本工程现场场地窄小,东侧就是汽车修理厂,平均距离约13米,工人食堂就设置在此;南面为田东县东宁路,距路边约10米,本工程办公室、工人宿舍区、售楼部就设在此场地,办公室、宿舍区为三层高得活动板房,一层为办公室,二、三层为工人住宿,管理人员得宿舍另设在售楼部西侧;西侧就是田东高中鱼塘,中鱼塘边约10米;北面为田东高中,距离约有6—8米。

3、为了保证工程得钢筋材料堆放、加工制作有场地,在北面租田东高中一块空地,此地比较近本工程,租期为6-7个月;待地下室施工完成并土方回填、硬化地面后移到本工程场地内,基础回填面结合地下室顶板空间作为后期钢筋加工场地.

4、各电箱平面布置详临时用电施工平面图。

(二)、大型机械概况

1、QTZ5512(自升式)塔吊

根据本工程实际情况及施工组织设计设置,本工程只安装一台QTZ5512(自升式)塔吊可满足工程需要,塔吊位置设在错误!-错误!×错误!-错误!轴位置处;

2、施工外用电梯

为满足民有施工人员上下及物料运输,在A座错误!-错误!×错误!轴外侧、B座错误!×错误!-错误!轴外侧阳台处各安装一台SCD100/100施工外用电梯,机底就落座在地下室顶板面上。

3、长螺旋挖孔机

根据工程设计图纸,本工程地基为?600㎜长螺旋挖孔灌注桩+碎石褥垫层得复合地基,根据工程桩根数量,准备两台SZKL600B深也长螺旋钻孔机及两台HBT60C拖式混凝土泵,根据工程进度需要进行调配。困桩基机械使用时间短及其使用功率应比塔吊与外用施工电梯等总用量小,且塔吊、外用施工电梯就是在桩基础完成后才安装使用,故桩机用电计算不考虑,在桩机使用时直接从总箱单独接出.

三、施工机械

四、设计内容与步骤

4、1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线.

(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护.

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定本临时用电施工设计,接地电阻R≤4Ω.

4、2、确定用电负荷:

(1)、塔式起重机

Kx=0、85,Cosφ=0、6,tgφ=1、33

将Jc=40%统一换算到J c1 =25%得额定容量

P n=40kW

Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn=1×(0、4/0、25)1/2×40=50、6kW Pjs=Kx×Pe=0、85×50、6=43、01kW

Qjs=Pjs×tgφ=43、01×1、33=57、34kvar

(2)、建筑施工外用电梯

K x=0、85,Cosφ=0、6,tgφ=1、33

Pjs=0、85×22=18、7kW

Q js=Pjs×tgφ=18、7×1、33=24、93kvar

(3)、钢筋调直机

K x=0、65,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

P js=0、65×4=2、6kW

Q js=P js×tgφ=2、6×1、02=2、65kvar

(4)、钢筋切断机

Kx=0、65,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

Pjs=0、65×11=7、15kW

Q js=Pjs×tgφ=7、15×1、02=7、29kvar

(5)、钢筋弯曲机

K x=0、65,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

P js=0、65×6=3、9kW

Q js=P js×tgφ=3、9×1、02=3、98kvar

(6)、直流电焊机

Kx=0、7,Cosφ=0、6,tgφ=1、33

将J c=50%统一换算到J c1 =100%得额定容量

P n=10kW

Pe=n×(Jc/J c1)1/2×Pn=3×(0、5/1)1/2×10=21、21kW Pjs=K x×Pe=0、7×21、21=14、85kW

Qjs=P js×tgφ=14、85×1、33=19、8kvar

(7)、木工圆锯

Kx=0、65,Cosφ=0、6,tgφ=1、33

Pjs=0、65×6=3、9kW

Qjs=P js×tgφ=3、9×1、33=5、2kvar

(8)、插入式振动器

K x=0、3,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

P js=0、3×2、2=0、66kW

Qjs=Pjs×tgφ=0、66×1、02=0、67kvar

(9)、平板式振动器

Kx=0、3,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

P js=0、3×1、1=0、33kW

Qjs=P js×tgφ=0、33×1、02=0、34kvar

(10)、木工圆锯

K x=0、65,Cosφ=0、6,tgφ=1、33

P js=0、65×6=3、9kW

Qjs=Pjs×tgφ=3、9×1、33=5、2kvar

(11)、高压汞灯

K x=0、6,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

Pjs=0、6×12×1、1=7、92kW

Q js=P js×tgφ=7、92×1、02=8、08kvar

(12)、碘钨灯

Kx=0、3,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

Pjs=0、3×6×1=1、8kW

Qjs=P js×tgφ=1、8×1、02=1、84kvar

(13)、白炽灯

Kx=0、9,Cosφ=0、9,tgφ=0、48

Pjs=0、9×21×1=18、9kW

Q js=Pjs×tgφ=18、9×0、48=9、15kvar

(14)、空调

Kx=0、3,Cosφ=0、3,tgφ=3、18

Pjs=0、3×6×12=21、6kW

Q js=P js×tgφ=21、6×3、18=68、68kvar

(15)总得计算负荷计算,总箱同期系数取Kx=0、95

总得有功功率

P js=K x×ΣPjs=0、95×(43、01+18、7+2、6+7、15+3、9+14、85+3、9+0、66+0、33+3、9+7、92+1、8+18、9+21、6)=141、76kW

总得无功功率

Qjs=Kx×ΣQ js=0、95×(57、34+24、93+2、65+7、29+3、98+19、8+5、2+0、67+0、34+5、2+8、08+1、84+9、15+68、68)=204、39kvar

总得视在功率

Sjs=(Pjs2+Q js2)1/2=(141、762+204、392)1/2=248、74kVA

总得计算电流计算

I js=Sjs/(1、732×Ue)=248、74/(1、732×0、38)=377、93A

4、3、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图与系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备.分配箱至开关箱,开关箱至用电设备得导线敷设采用铜空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度得最小截面为

10mm2。

(1)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0、6,tgφ=1、33

Ijs=Kx×P e/(1、732×U e×Cosφ)=1×50、6/(1、732×0、38×0、6)=128、13A

ii)选择导线

选择VV—3×50+2×25,空气明敷/架空线路时其安全载流量为141A。室外架空铜芯导线按机械强度得最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3—200/200,其熔体额定电流为Ir=200A,漏电保护器为DZ20L-160/160.

(2)、1号动力分箱至第1组电机(塔式起重机)得开关箱得导线截面及分配箱内开关得选择

i)计算电流

塔式起重机

Kx=0、85,Cosφ=0、6,tgφ=1、33

I js=Kx×Pe×台数/(1、732×Ue×Cosφ)=0、85×50、6×1/(1、732×0、38×0、6)=108、91A

Ijs(1组电机)=108、91A

该组中最大得开关箱电流I js=128、13A

两者中取大值Ijs=128、13A

ii)选择导线

选择VV—3×50+2×25,空气明敷/架空线路时其安全载流量为141A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3—200/200 ,其熔体额定电流为Ir=200A,漏电保护器为DZ20L-160/160。

(3)1号动力分箱进线及进线开关得选择

i)计算电流

Kx=0、7,Cosφ=0、9

Ijs=K x×Pe/(1、732×U e×Cosφ)=0、7×40/(1、732×0、38×0、9)=47、27A

该分箱下最大组线电流Ijs=128、13A

两者中取大值I js=128、13A

ii)选择导线

选择VV-3×50+2×25,空气明敷/架空线路时其安全载流量为141A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3—200/200 ,其熔体额定电流为Ir=20

0A,漏电保护器为DZ20L—160/160。

(4)1号干线导线截面及出线开关得选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

Kx=0、65,Cosφ=0、75

I js=Kx×ΣP e/(1、732×U e×Cosφ)=0、65×40/(1、732×0、38×0、75)=52、67A

该干线下最大得分配箱电流I js=128、13A

选择得电流Ijs=128、13A

按允许电压降:

S=Kx×Σ(P×L)/C△U=0、65×2000/(77×5)=3、377mm2

选择VV—3×50+2×25,空气明敷/架空线路时其安全载流量为141A。

ii)选择出线开关

1号干线出线开关选择HH3-200/200,其熔体额定电流为I r=200A,漏电保护器为DZ20L-160/160。

4、4、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图与系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备得导线敷设采用铜空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度得最小截面为10mm2.

(1)、建筑施工外用电梯开关箱至建筑施工外用电梯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0、6,tgφ=1、33

I js=Kx×P e/(1、732×U e×Cosφ)=1×11/(1、732×0、38×0、

6)=27、86A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度得最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关得电流为I r=27、86×2(台数)=55、71A。

选择开关箱内隔离开关为HK1—60/60,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。

(2)、2号动力分箱至第1组电机(建筑施工外用电梯)得开关箱得导线截面及分配箱内开关得选择

i)计算电流

建筑施工外用电梯

Kx=0、85,Cosφ=0、6,tgφ=1、33

Ijs= K x×Pe×台数/(1、732×Ue×Cosφ)=0、85×11×2/(1、732×0、38×0、6)=47、35A

I js(1组电机)=47、35A

该组中最大得开关箱电流Ijs=55、71A

两者中取大值Ijs=55、71A

ii)选择导线

选择VV-3×16+2×10,空气明敷/架空线路时其安全载流量为71A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1—60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63.

(3)2号动力分箱进线及进线开关得选择

i)计算电流

Kx=0、7,Cosφ=0、9

Ijs=Kx×P e/(1、732×Ue×Cosφ)=0、7×11/(1、732×0、38×0、9)=13A

该分箱下最大组线电流I js=55、71A

两者中取大值I js=55、71A

ii)选择导线

选择VV—3×16+2×10,空气明敷/架空线路时其安全载流量为71A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63.

(4)2号干线导线截面及出线开关得选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

K x=0、65,Cosφ=0、75

Ijs=K x×ΣP e/(1、732×Ue×Cosφ)=0、65×11/(1、732×0、38×0、75)=14、48A

该干线下最大得分配箱电流Ijs=55、71A

选择得电流I js=55、71A

按允许电压降:

S=K x×Σ(P×L)/C△U=0、65×2660/(77×5)=4、491mm2

选择VV-3×16+2×10,空气明敷/架空线路时其安全载流量为71A。

ii)选择出线开关

2号干线出线开关选择HK1-60/60,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。

4、5、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图与系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备得导线敷设采用铜空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度得最小截面为10mm2。

(1)、钢筋调直机开关箱至钢筋调直机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

I js=Kx×P e/(1、732×U e×Cosφ)=1×4/(1、732×0、38×0、7)=8、68A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A.室外架空铜芯导线按机械强度得最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(2)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

I js=K x×P e/(1、732×Ue×Cosφ)=1×5、5/(1、732×0、38×0、

7)=11、94A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度得最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关得电流为Ir=11、94×2(台数)=23、88A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/30。

(3)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

I js=K x×Pe/(1、732×U e×Cosφ)=1×3/(1、732×0、38×0、7)=6、51A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度得最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关得电流为Ir=6、51×2(台数)=13、02A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-15/15,其熔体额定电流为Ir=15A,漏电保护器为DZ15LE-40/15。

(4)、直流电焊机开关箱至直流电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0、6,tgφ=1、33

I js=K x×P e/(U e×Cosφ)=1×21、21/(0、38×0、6)=93、04A

ii)选择导线

选择VV-3×25+2×16,空气明敷/架空线路时其安全载流量为94A.室外架空铜芯导线按机械强度得最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制3台用电器,开关得电流为Ir=93、04×3(台数)=279、12A。

选择开关箱内隔离开关为HH4—300/300 ,其熔体额定电流为Ir=300A,漏电保护器为DZ20L-400/315。

(5)、3号动力分箱至第1组电机(钢筋调直机)得开关箱得导线截面及分配箱内开关得选择

i)计算电流

钢筋调直机

Kx=0、65,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

I js= Kx×Pe ×台数/(1、732×Ue×Cosφ)=0、65×4×1/(1、732×

0、38×0、7)=5、64A

Ijs(1组电机)=5、64A

该组中最大得开关箱电流I js=8、68A

两者中取大值Ijs=8、68A

ii)选择导线

选择VV—3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(6)、3号动力分箱至第2组电机(钢筋切断机)得开关箱得导线截面及分配箱内开关得选择

i)计算电流

钢筋切断机

Kx=0、65,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

I js= Kx×Pe ×台数/(1、732×Ue×Cosφ)=0、65×5、5×2/(1、732×0、38×0、7)=15、52A

I js(2组电机)=15、52A

该组中最大得开关箱电流I js=23、88A

两者中取大值Ijs=23、88A

ii)选择导线

选择VV—3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A.

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE—40/30。

(7)、3号动力分箱至第3组电机(钢筋弯曲机)得开关箱得导线截面及分配箱内开关得选择

i)计算电流

钢筋弯曲机

Kx=0、65,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

Ijs=Kx×Pe×台数/(1、732×Ue×Cosφ)=0、65×3×2/(1、732×

0、38×0、7)=8、47A

I js(3组电机)=8、47A

该组中最大得开关箱电流I js=13、02A

两者中取大值I js=13、02A

ii)选择导线

选择VV—3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A.

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1—15/15 ,其熔体额定电流为Ir=15A,漏电保护器为DZ15LE—40/15。

(8)、3号动力分箱至第4组电机(直流电焊机)得开关箱得导线截面及分配箱内开关得选择

i)计算电流

直流电焊机

Kx=0、7,Cosφ=0、6,tgφ=1、33

I js=K x×Pe×台数/(Ue×Cosφ)=0、7×21、21×3/(0、38×0、6)=195、38A

I js(4组电机)=195、38A

该组中最大得开关箱电流I js=279、12A

两者中取大值I js=279、12A

ii)选择导线

选择VV-3×150+2×70,空气明敷/架空线路时其安全载流量为294A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH4-300/300 ,其熔体额定电流为Ir=300A,漏电保护器为DZ20L-400/315。

(9)3号动力分箱进线及进线开关得选择

i)计算电流

K x=0、7,Cosφ=0、9

I js=Kx×Pe/(1、732×Ue×Cosφ)=0、7×22、5/(1、732×0、38×0、9)=26、59A

该分箱下最大组线电流I js=279、12A

由于分配箱下有多组机械,所以最大电流需要乘以1、1得系数

两者中取大值I js=279、12×1、1=307、03A

ii)选择导线

选择VV—3×185+2×95,空气明敷/架空线路时其安全载流量为340A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH4-400/350,其熔体额定电流为

Ir=350A,漏电保护器为DZ20L-400/315。

(10)3号干线导线截面及出线开关得选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

Kx=0、65,Cosφ=0、75

Ijs=K x×ΣPe/(1、732×Ue×Cosφ)=0、65×22、5/(1、732×0、38×0、75)=29、63A

该干线下最大得分配箱电流I js=307、03A

选择得电流I js=307、03A

按允许电压降:

S=K x×Σ(P×L)/C△U=0、65×2682、5/(77×5)=4、529mm2

选择VV-3×185+2×95,空气明敷/架空线路时其安全载流量为340A。

ii)选择出线开关

3号干线出线开关选择HH4-400/350,其熔体额定电流为I r=350A,漏电保护器为DZ20L—400/315。

4、6、4号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图与系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备得导线敷设采用铜空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度得最小截面为

10mm2。

(1)、木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0、6,tgφ=1、33

Ijs=K x×P e/(1、732×U e×Cosφ)=1×3/(1、732×0、38×0、6)=7、6A

ii)选择导线

选择VV—3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A.室外架空铜芯导线按机械强度得最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关得电流为Ir=7、60×2(台数)=15、19A.

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20.

(2)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

Ijs=Kx×Pe/(1、732×U e×Cosφ)=1×1、1/(1、732×0、38×0、7)=2、39A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A.室外架空铜芯导线按机械强度得最小截面为10mm2,满足要求.

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关得电流为I r=2、39×2(台数)=4、78A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(3)、平板式振动器开关箱至平板式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

Ijs=K x×P e/(1、732×Ue×Cosφ)=1×1、1/(1、732×0、38×0、7)=2、39A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A.室外架空铜芯导线按机械强度得最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/6.

(4)、木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0、6,tgφ=1、33

Ijs=K x×Pe/(1、732×U e×Cosφ)=1×3/(1、732×0、38×0、6)=7、6A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度得最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关得电流为I r=7、60×2(台数)=15、19A.

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(5)、4号动力分箱至第1组电机(木工圆锯)得开关箱得导线截面及分配箱内开关得选择

i)计算电流

木工圆锯

Kx=0、65,Cosφ=0、6,tgφ=1、33

Ijs= Kx×Pe ×台数/(1、732×Ue×Cosφ)=0、65×3×2/(1、732×0、38×0、6)=9、88A

Ijs(1组电机)=9、88A

该组中最大得开关箱电流I js=15、19A

两者中取大值Ijs=15、19A

ii)选择导线

选择VV—3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(6)、4号动力分箱至第2组电机(插入式振动器)得开关箱得导线截面及分配箱内开关得选择

i)计算电流

插入式振动器

Kx=0、3,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

I js=K x×Pe ×台数/(1、732×Ue×Cosφ)=0、3×1、1×2/(1、732×0、38×0、7)=1、43A

I js(2组电机)=1、43A

该组中最大得开关箱电流Ijs=4、78A

两者中取大值I js=4、78A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(7)、4号动力分箱至第3组电机(平板式振动器)得开关箱得导线截面及分配箱内开关得选择

i)计算电流

平板式振动器

Kx=0、3,Cosφ=0、7,tgφ=1、02

I js= K x×Pe ×台数/(1、732×Ue×Cosφ)=0、3×1、1×1/(1、732×0、38×0、7)=0、72A

I js(3组电机)=0、72A

该组中最大得开关箱电流I js=2、39A

两者中取大值I js=2、39A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE—40/20。

(8)、5号动力分箱至第1组电机(木工圆锯)得开关箱得导线截面及分配箱内开关得选择

i)计算电流

木工圆锯

Kx=0、65,Cosφ=0、6,tgφ=1、33

I js=K x×Pe ×台数/(1、732×Ue×Cosφ)=0、65×3×2/(1、732×0、38×0、6)=9、88A

I js(1组电机)=9、88A

该组中最大得开关箱电流I js=15、19A

两者中取大值Ijs=15、19A

ii)选择导线

选择VV—3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(9)4号动力分箱进线及进线开关得选择

i)计算电流

K x=0、7,Cosφ=0、9

Ijs=K x×Pe/(1、732×Ue×Cosφ)=0、7×5、2/(1、732×0、38×0、

临时施工用电设计方案(完整版)

广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制日期:2012年月日 广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计方案审批表

施工现场临时用电组织设计(方案)报审表 工程名称:广西百色田东县皇家、国际广场编号:A2

目录 一、编制依据?错误!未定义书签。施工临时用电方案设计70096

为贯彻执行国家安全生产法律法规,保障施工现场用电安全,防止触电和用电火灾事故发生,促进施工安全,根据《施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求,建设工程在开工建设之前必须编制临时施工用电专项方案,结合本工程实际,特编制以下施工现场临时用电方案。 一、工程概况简介 工程名称:聚丰·皇阁豪苑枫叶居 建设单位:聚丰物业开发有限公司 设计单位:重庆大学建筑设计研究院 施工单位:重庆市渝万建设集团有限公司 工程地点:重庆市南岸区海棠溪新街 建筑面积:27496m2 建筑层高:26/-4层 建筑总高:99.5m 编制依据: (一)《重庆聚丰·皇阁豪苑枫叶居E栋施工图及相关文件》(二)《重庆聚丰·皇阁豪苑枫叶居E栋工程现场踏勘、调查咨询资料》 (三)《中华人民共和国建筑法》和《重庆市建筑管理条例》(四)ISO9001:2000标准的质量管理体系。 (五)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99,《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

二、工程用电机械设备表 工程用电机械设备表 根据供电方提供的三相四线制低压电力系统,结合本工程特征,我公司将严格采用TN-S接零保护系统,把供方提供的三相四线制低压电力系统(三相五线制),实行三级配电和二及漏电保护系统,电源线路采取架空和穿管地下埋设

三、供电总平面图(附后) 四、负荷计算: 施工现场总需要系数Kx=0.6。功率因素综合考试COSφ=0.65,根据变压器的位置及用电设备和现场的环境条件等确定总配电箱,分配电和开关箱ctgφ=1.17。 1、所有用电设备容量及计算符负荷: 基础阶段:∑pe=30+22×1+7.5+3.5+7.5+2.2+1.1×2+1.1×5+5.5+18×8=229.9KW 主体阶段: ∑pe=30+7.5+7.5+3.5+75+22×2+22×2+2.2×2+1.1×2+2.5×1+5.5+15=241.1KW 取大值∑pe=241.1 KW 根据公式求得施工现场的计算负荷为: P j=Kx∑pe=0.6×241.1≈145KW Q j= P j ctgφ=145×1.17≈170KVAR S j=P j2+ Q j2= 1452+1702 ≈223KVA I j= S j Ve=223/0.38 3 ≈339A (1)总配电箱至第一分配箱的计算负荷: pjl=(3.5+7.5+75+7.5+5.5)KW=99KW 因为(COSφ=0.6) Qjl=99×0.60≈59KVA Sjl= 992+592≈115KVA Ijl=115/ 0.38 3≈174A (2)总配电箱至2、3分配电箱的计算负荷:

临时用电施工方案范文

临时用电施工方案 范文

施工组织设计(方案)报审表工程名称:中豪.资州印象1#2#楼编号: 中豪.资州印象1#2#楼项目工程 临

时 用 电 施 工 方 案 自贡市第一建筑工程公司年月日 建设单位:资中中豪房地产开发有限公司 监理单位:精正建筑管理咨询有限公司 施工单位:自贡第一建筑工程有限公司

编制人: 审核人: 审批人: 年月日 资中县中豪.资州印象1#2#楼项目工程 施工现场临时用电施工方案 本工程的建设单位是资中中豪房地产开发有限公司;建设地点是资中县滨江大道;项目名称为中豪.资州印象1#2#楼,监理单位是精正建筑管理咨询有限公司,施工单位是自贡市第一建筑工程公司,设计单位是四川远建建筑工程设计有限公司成都分公司,地勘单位是四川省川建勘察设计院宜宾分院,安全监督站是资中建筑工程质量安全监督站。本工程结构为框剪,-2/28层,局

部多层;结构安全等级二级,主体结构正常使用耐久年限50年;抗震设防烈度为6度,耐火等级为2级,屋面防水等级为Ⅲ级。本工程严格执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,内墙为保温砂浆。 本工程施工依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 及《新编实用电工手册》编制。 1、施工现场实际用电统计表

根据现场机械设备的数量和功率,以及施工总进度计划中施工高峰阶段机械设备的同时利用系数,可行: P=1.05*(K1∑P1COSΦ+K2∑P2) 2、现场勘探 ⑴由于建设单位已提供低压电源,(三相五线制),本方案考虑总箱以下的各线路的及电气开关的选择。 ⑵施工现场职工宿舍,工地临时办公室,施工提升机等施工机械设备详见施工平面图。 ⑶根据《施工现场临时用电技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。 一、现场电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱的位置和线路走向 本工程现场电源进线,配电室位于工地东南侧,从配电室输送低压电源到工地总配电箱,均由我施工单位负责。 根据现场施工机械用电情况以及系统灵活性、导线用量,采用架空电缆,用电依次连接于从配电室到各用电设备的配电干线上,详见施工用电平面图。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

施工现场临时用电、用水专项方案---模板

一、 二、 三、工程概况 本工程为圃田嘉园(圃田乡棚户区改造项目)二期一标段1#、2#楼和相邻车库组成。其中1#楼结构为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上27层,总建筑面积21494.32㎡,建筑高度79.80m,1-27层为住宅,地下两层为非机动车道、戊类储藏室、设备用房;2#楼结构为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上26层,总建筑面积21079.81㎡,建筑高度76.90m,1层为物业管理用房,消防控制室,2-26层为住宅,地下两层为非机动车道、戊类储藏室、设备用房;车库结构为钢筋混凝土框架结构,地下一层,层高3.90m。本工程位于郑东新区河沟王路以南,圃田路以东,唐庄路以西,紧邻河沟王路。 建设单位为郑州地产集团都市开发有限公司,设计单位为河南大建建筑设计有限公司,监理单位为河南省豫咨工程管理有限公司,勘察单位为核工业第五研究设计院,由新蒲建设集团有限公司总承建。 本工程施工用电由业主变压器配电间内设置的总配电柜引出,采用三相五线制,总功率400kw,施工用水从南面临时用水总管接入,管径为Φ110。

二、现场施工用电方案 (一)编制依据 1. 使用规范、标准 1)GB50104-2005 建设工程施工现场供用电安全规范; 2)JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 3)JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程; 4)JGJ59—99 建筑施工安全检查标准; 2.施工组织设计 3.施工现场实际情况 (二)施工用电总体布置 1.根据本工程特点,施工区用电从总配电房直接引出。 2.工程临时用电暂未接通,可用量400kw。 3.现场设置配电间,配电柜。 4.施工现场供电从总配电柜分别接至各一级分箱,再从一级分箱分至塔吊、施工井架(吊蓝)及施工层各二级分箱等。详见施工用电平面布置图。 5.施工楼层分别设一只二级电箱,随外墙脚手架升高上升。高层每五层设一只二级分配电箱。 6.为方便夜间施工管理,在生产区域现场四周布置若干照明灯。每只塔吊上设一盏照明镝灯。要求做到电力供应基本保持平衡。杜绝单路负荷过重现象。 (三)配电室、配电箱、开关箱的设置及线路图:

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

装饰工程临时用电专项方案范文

装饰工程临时用电专项方案范文

*********室内装修工程 临时用电专项施工方案 *******大楼室内装修工程项目经理部 建筑工程施工临时用电专项方案

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程位于****************,属于室内装饰工程,地上***层;行政办公楼主体为框架结构。建筑总面积******平方米。总工期*****天。 2、施工现场用电量统计表:

三、施工现场临时用电量 施工用电计算负荷确定 施工现场临时用电量,分为动力用电和照明用电,其用电负荷可按下列公式计算: P计=1.1×(K1∑Pa+K2∑Pb+K3∑Pc) 式中P计—计算负荷(KW); 用电不均匀系数; ∑Pa—全部施工用电动力设备额定容量之和; ∑Pb—室内照明设备额定容量之和; ∑Pc—室外照明设备容量之和; K1——全部施用电动力设备需要系数,设备总数在10台以内时,K1=0.75;设备总数在10~30台时,K1=0.7;设备总数在30台以上时,K1=0.6; K2——室内照明设备系数,取0.8; K3——室外照明设备系数,取1.0。 本工程拟配备30盏0.15KW的临时照明灯具。 ∑PB=0.15×30=4.5KW

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 *********,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6

K照=1.0 COSΦ=0.7 ΣP机=416.5 ΣP焊=426 ΣP照=25 经计算总用电量:P总=1.05×(0.5×416.5/0.7+426×0.6+25×1)=607.005 KVA 变压器容量:现场配置两台额定容量315 KVA变压器,变压器额定总容量为630KVA>607.005 KVA,可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设,按现场平面图的标示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用TN-S系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于4Ω。电缆埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)引出5路 低压柜引出BV-3×50+2×25 mm2电缆支路至QT80塔吊; 低压柜引出BV-3×120+2×70 mm2电缆支路至食堂配电箱;

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

临时用电施工组织设计方案(范例)

xx 工程 临时用电施工组织设计 xx公司 xx日

建设单位: 建设单位意见: 监理单位: 监理单位意见: 编制单位: 技术负责人: 项目技术负责人:编制人: 审核人: 编制日期:

临时用电设计方案 一、现场堪测 本工程为xx,工程位于xx,1#楼为12层,2#楼为7层,由xx设计所设计。 二、现场布置 A、总配电室 据施工现场目前情况,业主单位在考虑整个工程施工期间电力布置情况,结合现场实际,已在场内设置了配电房,我公司进场后,在征得业主单位认可的情况下,随时检查屋面防水、排水情况,防止小动物进入配电室使配电电器和母线间造成短路故障,并配备1211灭火器,防止配电房着火燃烧,造成事故。 B、根据施工现场目前布局,结合工程特殊情况,遍于对现场配电系统作安全技术管理和维护,配电箱分级设置。即在全场设总配电箱分配电箱开关箱用电设备。见分级配电示意图。

B、配电箱及开关箱的位置及线路走向 总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,考虑到便于电源引入,减少配电线路,缩短配电距离等因素,总配电箱设置在配电房墙面,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同)。动力配电箱分设在总配电箱左右两侧,为现场整洁、美观考虑,动力线路出分配电箱后,木制电杆架空敷设,平直通入用电设备开关箱。各楼层用电用五芯电缆线引向楼层,沿外墙垂直向上延伸,每一楼层设一分配电箱,作楼层施工用电(楼层照明用电采用同样方法分级设置)。场内临时用房照明,分配电箱设置在四方墙上,沿墙线穿管设置,引向各照明点。 三、施工现场电力荷载计算

1施工机具容量统计表: 2、计算施工用电总容量 合计=1.1×[k1pa+k2pb+k3pc] 其中:1.1-用电不均匀系数 Pa-全部施工用电设备额定容量之和 ∑Pa=∑p电动机+∑p电焊机 Pb-室内照明设备额定容量之和 Pc-室外照明设备额定容量之和

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

建筑施工现场临时用电专项安全施工方案模板

建筑施工现场临时用电专项安全施工 方案

修文县六桶烟叶收购线 临时用电专项安全方案编制人: 徐东方项目负责人: 冯建军审核人: 谭银华 施工单位: 沿河土家族自治县乡镇建筑公司日期: 4月20日 现场临时用电专项安全施工方案 工程概况: 1、工程名称: 修文县六桶烟叶收购线 2、建设地点: 修文县六桶乡。 3、工程规模: 办公综合楼3层, 建筑总高度10.087米, 建筑工面积569.75平方; 收购仓储区1层, 建筑总高度6.618米, 建筑面积51555.48 平方米。 4、计划工期: 180 天。 二、实施范围 本专项施工方案的编制在于指导、控制现场临时用电的安全指导、约 束施工人员认真执行每一个安全施工指令和作业方法。 三、专项工程安全生产施工规程、技术规范和行业规范及强制条文 1、JGJ46-《施工现场临时用电安全技术规范》。 2、TN-S 系统技术标准规程。

3、JGJ59-99《建筑施工安物质的确全检查标准》。 4、GB 50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 5、已经审查批准的《施工组织设计》。 6、施工现场的实际情况。 四、计划开竣工日期 本工程计划二O—二年四月二十开工,工期六个月,预计二O 一二年十月二十日竣工。 五、安全生产管理网络、组织机构 (一)安全目标 杜绝职工因工亡人事故, 杜绝火灾及交通亡人事故, 杜绝重大机械损坏事故,全年重伤率控制在0.6%。以下,轻伤率控制在3%。以下。 (二)安全组织机构及安全保证体系 根据本工程的特点, 我们把安全工作当为头等大事来抓, 项目部成立了安全生产领导小组、制定了安全制度及安全保证体系分述如下: 1、安全领导小组 我单位成立了以项目经理挂帅,项目副经理主抓、安全部门 具体落实的安全领导小组,项目经理为组长、项目副经理为副组 长,安质部长、专质安全员、工区施工队长等为组员,并配备了 5 名专职安全员。 2、安全生产领导组织机构 安全生产领导组织机构

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

施工现场临时用电施工设计方案

施工现场临时用电施工组织设计 一编制依据 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《建筑工程施工现场供电安全规》(GB50194-93) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程为一中综合楼,框架结构形式:,层数为7层,局部8层,建筑面积4765㎡,施工高度:29.1m,施工工期自2010年5月1日--2011年 7月30 日。甲方已经提供全套图纸,施工现场围下水管道为、埋地线路等全部取消,已无各种埋地线路,在场子外有一个变电室,由变电室直接供工地临时用电总线路,各种手续已具备开工条件。本工程由建筑勘察设计设计,建设单位为:一中,,区古城建筑工程有限责任公司施工二处承建。 三、设计的容和步骤 (一)现场勘察及初步设计 1、为减少投资费用且施工现场用电量不大,考虑一中的实际情况,可由配电室直接至工地现场总配电箱。本设计只负责现场配电线路,箱体及电气开关的选择。 2、根据《施工临时用电安全技术规》本供电系统采用TN-S(三相五线制)接零保护系统供电。 3、整个供电系统实行“三级配电、两级保护”,根据施工现场用

电设备布置情况,在设备或用电负荷较集中区域设一总配电箱,自总配电箱沿道路地埋干线支分箱,再由分箱成“放射形”引至各自用电设备的开关箱。配电箱电器开关的设置应符合《施工现场临时用电安全技术规》的要求。 4、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4欧母。 (二)负荷计算 1、施工设备用电统计(总计:86.2KW) 机械施工现场设备功率一览表 2、确定计算负荷: (1)塔式起重机: 查表Kx=0.3 COS¢=0.7 tg¢=1.02 1)先将JC=40%统一换算到JC=25%的额交容量: Pe1=2pe×∫JC=2×21.2×∫0.4=26.8kw 2)计算负荷: Pjs1=kx×pe1=8.04kw Qjs1=tg¢×pjs1=8.2kw (2)卷扬机:

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 ********* ,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量P总=1.05~1.10 [K机X (X P机)/COS①+K焊XXP焊+K照X^P 昭n 八、、」 式中:P总一一供电设备总需要容量(KVA P机一一电动机額定功率(Kvy P焊一一电焊机額定功率(KVA P照一一施工照明用电总功率(Kvy CO①一一功率因数 K――需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5

K 焊=0.6

K 照=1.0 CO ? =0.7 经计算总用电量:P 总=1.05 X (0.5 X 416.5/0.7+426 X 0.6+25 X 1)=607.005 变压器容量:现场配置两台额定容量 315 KVA 变压器,变压器额定总容量为 630KVA>607.005 KVA 可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设, 按现场平面图的标示安装电箱 位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行 防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用 TN-S 系统供电,五线到位,零线、 地线分别设置。A 级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于 4Q 。电缆 埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于 2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内 电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电 气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)弓I 出5路 低压柜引出BV-3X 50+2X 25 mm 电缆支路至 QT80塔吊; 低压柜引出BV-3X 120+2X 70 mm 电缆支路至食堂配电箱; 2P 机=416.5 2P 焊=426 2P 照=25 KVA