一、系统概述

HD2000/3000系列微电脑变频供水控制器是专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水而设计的电脑控制器,可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压)设定、系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等许多功能。

二、主要性能指标

1.可编程设定泵工作方式,可选择一用一备、一变一工、高低压位

式控制、两泵或三泵循环软启动、可定时自动切换备用泵;可设

定“变频+工频” 等多种工作方式;

2.面板表卡式安装,使用方便;

3.全封闭按键式参数设定;

4.采用人工智能模糊控制算法,高速CPU控制,设定参数少,控制

精度高;

5.内带看门狗电路采用数字滤波及多项抗干扰措施,防止软件跑飞;

6.可设定上、下限控制压力;

7.可设定补偿远传压力表误差值;

8.设定压力和测量压力显示,能实时显示输出频率值;

9.具有第二压力(消防压力)设定和控制功能;

10.具有缺水停机保护和外部停机保护功能;

11.锅炉补水控制时,具有超压自动泄水控制功能;

12.具有附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频模式;

13.具有可选的定时自动开关机控制功能;

14.具有消防定时巡检控制功能,根据设定的天数对备用泵或消防泵

进行定时巡检;

三、安装和配线端子说明

1.控制器外形尺寸: 160mm×80mm×80mm(一用一备)

160mm×80mm×90mm(三泵循环软启动)

2.控制柜面板开口尺寸152mm×76mm,面板卡入式安装。

3.使用环境为:无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所;

4.使用环境温度:-20℃~50℃

5.相对温度:20~90RH;

6.额定工作电压:AC220V±10%;

7.控制器额定功耗:5W;

8.控制器接线端子输出容量:3A/ AC220V

9.面板及配线端子说明:

一用一备型控制器面板示意图

一用一备型控制器端子接线图

两泵循环软起动型控制器端子接线图

接线端子说明:

N----AC 220V零线L ---- AC 220V火线P1---1#泵运行触点

P2---2#泵运行触点FWD---正转运行CM1---信号公共点1 CM2---信号公共点2 D/A ---DC0-10V输出DI1---第二压力(动压)DI2---停机(缺水)信号GND---压力表低端IN---压力信号输入端

V+ ----压力表高端(P1)B1----1#泵变频端子(P2)B2----2#泵变频端子G1--- 1#泵工频端子G2---2#泵工频端子

三泵循环软起动型控制器面板示意图

三泵循环软起动型控制器端子接线图

接线端子说明:

N---AC 220V零线L --- AC 220V火线

B1---1#泵变频运行触点B2---2#泵变频运行触点

B3---3#泵变频运行触点G1---1#泵工频运行触点

G2---2#泵工频运行触点G3---3#泵工频运行触点

TXD/T+ ---RS232/485通讯接口NC ---空点

RXD/T- ---RS232/485通讯接口GND—信号地

CM1---信号公共点1 FWD---正转运行

V+ ----压力表高端IN---压力信号输入端

GND---压力表低端(信号地) DI2---停机(缺水)信号

DI1---第二压力(压力)运行信号D/A ---DC0-10V输出

CM2---信号公共点2

四、操作面板指示及参数设定说明

1.面板:

PV窗口为测量值显示窗口,SV窗口为设定值显示窗口。"S"键为参数设定键,"▲"和"▼"为两个数字加减键,在参数设定状态,"M"键和""键为参数翻页键;在正常工作状态,""键为显示方式转换键,用来转换显示压力值和输出频率值。

2. 工作状态指示灯

三个泵工作状态指示灯P1、P2、P3表示三台泵,当指示灯为绿色时表示对应泵工作在变频方式,当指示灯为红色时,表示对应泵工作在工频方式。当工作在第二压力(消防压力)状态时,AL指示灯显示绿色;当缺水(停机)端子接通时,AL指示灯显示红色,同时控制器所有输出控制都停止,直到缺水(停机)状态解除,控制器重新开始工作。OUT为备用指示灯,当控制器处于手动控制状态时,该灯点亮。

3. 参数的设定

正常运行状态下,按住"S"键3秒,当显示窗口显示“-.-.- -.-.-”时松开

"S"键,进入参数设定状态,此时PV窗口显示参数项P00,SV窗口显示当前参数项的值。"M"键或""键为参数项翻页键,用来显示不同的设定参数项;按"▲"或"▼"键改变当前参数项的值,改变后的值将被自动存储在仪表的存储器中。当参数设定完成后,再按一下"S"键,仪表将返回正常工作状态下。此时如果P00=18,按"▲"和"▼"键将直接改变当前的压力设定值。在第二压力(消防)开关闭合时,SV显示窗口显示的是第二设定压力。按"▲"和"▼"键将直接改变当前的第二设定压力值,第二压力也可以在P02中设定。

4. 出厂默认值的设定

断电状态下按住”S”键不松手,开机上电,当显示窗口显示“-.-.- -.-.-”时松开"S"键,仪表自动将所有参数设定为出厂默认值。

五、控制器参数列表及出厂默认值

项目参数参数

说明

数据

范围

出厂默

认值

参数说明

P00 参数密码0-10018此数值为18时,可以对系统参数进行修改,为其余值,则锁定所有参数项。

P01 压力设定

0-2.5Mpa 0.2 第一控制压力或下限压力设定值

P02 第二压力

设定值

0-2.5Mpa 0.30 第二控制压力、消防压力或动压设定值

P03 泵工作方

1-101

1-1#泵变频,2-2#泵变频,3--一变一工,4-

补水泄压,5-开关控制,6-两泵循环,7-三

泵循环,8—一变两工,9—一变三

工,10—消防二工频

P04 变频 工

频时间设

0.1-5秒0.2

用于两泵或三泵循环软启动时,变频切

换为工频的时间设定

P05 欠压加泵

时间

0-250秒20 多泵启动时,欠压启动下台泵的时间

P06 超压减泵

时间

0-250秒15 多泵运行时,超压减泵的时间

P07 输出电压

选择

1-2 1 1---0-10V 2---0-5V

P08 输入传感

器类型

1-2 1 1---0-5V 2--- 1-5V(4-20mA)

P09 传感器量

程选择

0.6, 1.0, 1.6

,2.5 MPa

1.0 0.6Mpa,1.0MPa,1.6MPa,

2.5Mpa

P10 传感器零

点校正

0-0.1MPa0.00

填入传感器零压时仪表PV窗口显示的

数值

P11 传感器满

度校正

0-50%12%满量程的修正百分比(0-50%)

P12 定时换泵

设定

0-1 0

0---不换泵1—定时换泵

(P03=1,2,6,7定时换泵功能有效)

P13 定时换泵

时间

1-100

小时

12 定时换泵时间设定

P14 换泵剩余

时间显示

1-100

小时

12显示离换泵还剩多少时间,不能设定。

P15 手动输出

频率控制

0-50Hz 0

手动控制状态时,D/A输出大小受此频

率控制

P16 增益系数0-10018调节系统跟踪压力误差的速度P17 抑制系数0-10018用于控制系统压力的稳定性

P18 D/A输出

控制选择

0--10

0---输出频率自动控制1---输出频率

手动控制

P19 压力测量

滤波系数

0-20 0

补偿压力表指针抖动造成的测量值不

稳定,值越大,补偿效果越明显

P20 泄压偏差

0-0.1MPa 0.02

P03=4时,当测量压力>=(P01+P20)三

秒时,控制B2(P2)触点接通,当测量压

力<=P01两秒,B2(P2)触点断开

P21 上限压力

设定值

0-2.5Mpa 0.3

P03=5时,当测量压力

B1(P1)接通;当测量压力>=P21两秒,

B1(P1)断开;当测量压力>=(P21+P20)

两秒,B2(P2)接通,当测量压力<=P21

时,B2(P2)断开。

P22 补水泵睡

眠频率

0-50Hz 0

P22=0时无睡眠功能。

P22>0时, 当输出频率5分钟以上仍然

<=P22,则将D/A置零,RUN信号断

开。当(P01-测量值)>=0.02时,重新接

通RUN信号,启动D/A

P23 附属小泵

控制

0-2 0

P23=0 ,无附属小泵。

P23=1且P03=1,2,6,8时,附属小泵变

频。当系统只有一台变频主泵工作,且

工作频率<=P24 5分钟后,关闭变频

主泵,接通小泵变频接触器(B3继电

器),启动小泵变频工作。当小泵达到

50Hz后延时P05秒,压力还达不到设

定值,则关闭小泵,重新启动主泵变频

工作。

P23=2且P03=1,2,6,8时, 附属小泵工

频。当系统只有一台变频主泵工作,且

工作频率<=P24 5分钟后,关闭变频

主泵,接通小泵工频接触器(G3),以P01为低压,P21为高压,进行压力控制,如果工频小泵运行P05秒后仍然达不到P01压力值,则关闭工频小泵,启动变频主泵。

P24 附属小泵

最低工作

频率

0-50Hz 10

当变频主泵工作频率<=P24时,并且工

作5分钟后,切换为附属小泵工作模式

P25 缺水保护

最小压力

0-0.2MPa 0.05

系统运行中,当测量压力<=P25,并且运

行时间>=P26时,认为系统缺水或泵故

障,控制器切断所有输出,PV窗口交替

1秒显示故障代码Er1和测量值

P26 缺水保护

时间

0-250

(X 5秒)

P26=0,无缺水保护功能。

P26>0有缺水保护功能。参数中每个数

值代表5秒钟

P27 定时巡检

天数

0-100天0

P27=0时不巡。

P27>0且P03=1,2,3,8,10时巡检功能有

效。巡检工作模式下,B3端子用来接

泄压电磁阀,G3端子接报警指示。

P28 每次巡检

时间

0-20分钟 1 巡检时,每台泵的运行时间

P29 最低输出

频率

0-50Hz 0 用于控制水泵的最低转速

P30 备用P31 备用

P32 定时开关

使能

0-1 0 P33=1时,定时开关机功能有效。

L1 第一开机

时间

时:分(06 :00 )

H1 第一关机

时间

时:分(07 :30 )

L2 第二开机

时间

时:分(11 :00 )

H2 第二关机

时间

时:分(13 :00 )

L3 第三开机

时间

时:分(16 :30 )

H3 第三关机

时间

时:分(19 :30 )

P39 系统当前

时钟

08:30:

00

时:分:秒(翻到此页时“P39“不显

示,只显示当前时间,并不断刷新,按

加键更改小时,按减键更改分钟,秒位

不改动,改动完成的数据直接存入存储

器中),上电初始化时设定为08:30:00

六、控制器参数功能详细说明

P00----参数修改密码。

当P00=18时,所有的参数和设定值均可修改,当P00<>18时,参数和设定值只查看,不能修改。

P01----压力设定值,也称第一压力设定值或下限压力设定值。

当P03<>5时,P01就是系统当前的设定值,可在P01中设定或在运行状态直接在控制面板用"▲"和"▼"键直接设定。当P03=5时,此值为下限压力设定值。

P02----第二压力设定值,也称消防压力或动压设定值。

当外部输入信号端子DI1与CM2闭合超过2秒,则当前系统控制的设定压力值即变为P02的值,此时可在控制面板上直接用"▲"和"▼"键进行修改,修改后的数值直接存入P02参数项中。当外部输入信号端子DI1与CM2断开后,控制面板上的设定压力值又重新变回P01的值。

P03----泵工作方式。

通过P03参数的改变,控制器可以控制单台或多台泵工作在不同的工作方式:

P03=0,1,为一用一备工作模式,B1和B2(或P1和P2)互为备用泵。当P12=1时,B1和B2(或P1和P2)按照P13中设定的时间定时相互轮换工作。

P03=3,为一台变频泵加一台工频泵工作模式。此时系统定义B1(P1)为变频泵,B2(P2)为工频泵。当B1(P1)工作频率达到50Hz后,延时

P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则工频直接启动B2(P2)泵投入系统运行,B2(P2)泵投入运行后,系统靠调节B1(P1)泵的工作频率来稳定系统压力。如果系统出现超压,则将B2(P2)泵关掉,仍然靠调节B1(P1)泵的工作频率来稳定系统压力。

P03=4,是为锅炉补水或换热机组补水设计的工作模式。此模式下系统定义B1(P1)为变频补水泵,B2(P2)为超压泄水电磁阀控制端子。当测量压力>=P01(或P02)+P20时,B2(P2)接通,控制泄压电磁阀开启进行泄水。当测量压力<=P01(或P02)时,B2(P2)断开,泄压停止。P03=5, 为开关位式控制模式。这种工作模式下,定义B1(P1)为工频补水泵,B2(P2)为超压泄水电磁阀控制端子。此时SV压力设定值窗口显示的设定值为P21上限压力设定值。此工作模式下,系统以P01为下限压力,P21为上限压力,代替电接点压力表进行压力控制。当测量压力<=P01时,延时2秒,B1(P1)接通;当测量压力>=P21时,B1(P1)断开;当测量压力>=P21+P20时,B2(P2)接通,控制泄压电磁阀开启进行泄水;当测量压力<=P21时,B2(P2)断开,停止泄压。

P03=6,为两泵循环软启动控制模式。在此工作模式下,系统定义B1、B2为两台泵变频工作端子,G1、G2为两台泵工频工作端子。此模式下系统上电工作时,先接通B1,启动1#泵变频工作。当1#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将B1断开,接通G1,将1#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时3秒,接通B2,启动2#泵进行变频工作。当系统超压时,当2#泵变频工作在0Hz时,延时P06秒,系统仍然超压,将G1断开,切断1#泵工频,由2#泵进行变频调节保持系统的压力稳定。

P03=7,为三泵循环软启动控制模式。在此工作模式下,系统定义B1、B2、B3为三台泵变频工作端子,G1、G2、G3为三台泵工频工作端子。

此模式下系统上电工作时,先接通B1,启动1#泵变频工作。当1#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将B1断开,接通G1,将1#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时3秒,接通B2,启动2#泵进行变频工作。当2#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将B2断开,接通G2,将2#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时3秒,接通B3,启动3#泵进行变频工作。当系统超压时,按先起先停的原则,逐个停掉工频泵,最后保留一台泵变频工作。当系统欠压时,再按顺序逐个启动没投入工作的泵。

P03=8,为一台变频泵、两台工频泵的工作模式。在此工作模式下,系统定义B1为变频工作泵,G1、G2为两台工频工作泵。当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G1直接启动1#工频泵投入运行,当B1工作频率达再次到50Hz 后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G2启动2#工频泵投入运行,系统靠调节B1泵的工作频率来稳定压力。如果系统出现超压,则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵。

P03=9,为一台变频泵、三台工频泵的工作模式。在此工作模式下,系定义B1为变频工作泵,G1、G2、G3为三台工频工作泵。当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G1直接启动1#工频泵投入运行,当B1工作频率达再次到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G2启动2#工频泵投入运行,如果三台泵满负荷运行,延时P05秒后,压利仍然达不到设定值,则接通G3,启动3#工频泵投入运行。如果系统出现超压,则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵,最后关闭3#工频泵。

P03=10,为两台工频泵,一用一备消防工作模式。在此工作模式下,G1、

G2定义为两台工频泵,G1为主泵,G2为备用泵。B3定义为泄压电磁阀控制端子,G3定义为报警输出端子。正常工作状态下,DI1端子没有信号输入,PV窗口显示P02消防压力值。系统以P01为低压,P02为高压,以主泵G1控制系统的压力。如果测量压力<=P01,G1接通,启动主泵工作,如果测量压力>=P02,G1断开,停止主泵。如果测量压力>P02,则接通B3进行泄压。如果测量压力<=P02,则泄压停止。当DI1与CM2端子闭合超过2秒,即有消防信号输入时,则立即启动G1消防工频泵,超压也不泄水,G3报警端子接通,DI1信号撤掉也不停泵。在此状态下如果P05秒钟后测量压力<=P01,则认为主泵故障或启动失败,则将G2端子同时接通,启动备用泵投入工作。这种状态下DI2端子有停机信号输入也认为无效,只有将控制器电源停掉才能解除此状态。

P04----变频泵转成工频泵的时间。当P03=6,7时,控制器的控制模式为两泵或三泵循环软启动控制模式。在此模式下,当变频泵工作到50Hz 时,如果此时系统压力达不到设定值,则要将变频泵转换成工频泵,此转换过程的时间长短,由P04所设定的时间来控制。根据泵功率的大小,通常此时间在0.2-1秒之间设定。

P05----欠压加泵时间。当P03=3,6,7,8,9时,此参数有效。当一台泵工作时,如果压力达不到设定值,启动下一台泵时,间隔的时间为P05。P06----超压减泵时间。当P03=3,6,7,8,9时,此参数有效。当多台泵工作时,系统超压减泵时,间隔的时间为P06。

P07----输出电压选择。控制变频器工作频率的电压信号。有0--5V和0--10V两种选择,以适应不同品牌变频器频率输入的要求。

P08----输入传感器类型选择。控制器可以接受三种类型的压力传感器输入信号。P08=1时,可以直接接入无源的远传压力表,或有源输出的0-5V电压输出型压力变送器。要接0-10V输出型压力变送器需在订货时与厂家特别说明。

如果要接4-20mA(1—5V)的电流型压力变送器,需P08=2,此时还需在压力信号输入的两个端子(IN和GND)之间外接一个250欧姆/0.5W的精密电阻,或在订货时直接由厂家在控制器内部加上。

如果要接0-20mA的电流型压力变送器,需P08=1,此时还需在压力信号输入的两个端子(IN和GND)之间外接一个250欧姆/0.5W的精密电阻,或在订货时直接由厂家在控制器内部加上。

P09----传感器量程选择。控制器可接入不同量程的压力传感器,此值要与外接传感器的最大量程一致,否则,会造成测量压力与实际压力不符。

P10----传感器零点校正。一般在接入压力变送器时,此值无需校正。但在接入远传压力表时,一般情况下零点压力值会有误差,此参数就是为了消除零点误差。

P11----传感器满度校正。当实际压力与控制器测量压力有误差时,用P11来修正此误差。此参数修正的是控制器满量程的百分比值。

P12----定时换泵设定。当P03=1,2,6,7且P12=1时,定时换泵功能有效。P13----定时换泵时间。

P14----定时换泵剩余时间。当定时换泵功能有效时,此参数用来显示离换泵还剩多少时间,只能察看,不能修改。

P15----手动输出频率控制。当P18=1时,控制器的频率控制输出电压是受P15的数值大小控制的。

P16----增益系数。控制系统跟踪压力误差的速度。此值越大,控制器D/A输出调节的幅度越大,跟踪压力变化的速度也越快,易产生超调。P17----抑制系数。用来调节系统压力稳定程度的参数。数值越大越稳定性越好。

P18----D/A输出控制选择。P18=0,D/A输出受控制器自动控制,P18=1,D/A输出受P15值控制。当P18=1时,退出设定状态后,PV窗口显示的值就是P15的值,按"▲"和"▼"键可直接改变当前D/A电压的

输出值,从而手动改变变频器的运行频率。

P19----压力测量滤波系数。用于补偿远传压力表指针抖动造成的测量值不稳定。数值越大,补偿效果越明显。

P20----泄压偏差限。当P03=4、5时,此值为泄压偏差上限值。当系统压力超过设定的压力上限,超过的偏差值>=P20时,控制B2(P2)端子接通,控制泄压电磁阀产生泄压动作。

P21----上限压力设定值。当P03=5时,控制模式为位式控制,模拟电接点压力表控制方式,P21为此控制模式的上限压力设定值。

P22----补水泵睡眠频率。P22=0时无睡眠功能。P22>0时,当D/A输出频率值5分钟以上仍然<=P22,则认为系统不缺水或需水量很小,此时控制器将关闭变频器,停止供水。当(P01-测量值)>=0.02时,重新启动变频器开始供水。

P23----附属小泵控制。P23=0时,无附属小泵功能。当P03=1,2,6且P23=1时,附属小泵为变频控制。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率<=P24,延时5分钟后,关闭变频主泵,接通小泵变频接触器(B3),启动小泵变频工作。当小泵工作频率达到50Hz后延时P05秒,压力还达不到设定值,则关闭小泵,重新启动主泵。当P03=1,2,6且P23=2时,附属小泵为工频控制。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率<=P24,延时5分钟后,关闭变频主泵,接通小泵工频接触器(G3),以P01为低压,P21为高压,进行位式(高低)压力控制。如果工频小泵运行P05秒后仍然达不到P01压力值,则关闭工频小泵,重新启动变频主泵。

在此工作模式中,定义B3端子为变频小泵控制端,G3端子为工频小泵控制端。

P24----附属小泵最低工作频率。在系统运行中当变频器的工作频率低于P24所设定的频率下限5分钟后,认为系统不缺水或用水量很小。

P25----缺水保护最小压力。系统运行中,当测量压力<=P25,并且运行

时间>=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值。此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态,重新运行。

P26----缺水保护运行时间设定。与P25配合使用。P26=0无缺水保护功能。P26参数的每个时间值代表5秒钟。

P27----定时巡检天数设定。

P28----每次巡检时间设定。

P29----最低输出频率设定。用来保证水泵的最低转速。

P30----备用

P31----备用

P32----定时开关机控制。P32=1,有定时开关机控制功能

L1-----第一开机时间H1-----第一关机时间

L2-----第二开机时间H2-----第二关机时间

L3-----第三开机时间H3-----第三关机时间

P39----系统当前实时时钟。

七、巡检功能的实现过程:

当巡检时间到来时,首先将控制面板上的压力设定值变成消防压力设定值P02的值,然后判断P03的数值:

如果P03=1,先将G3接通30秒报警,然后断开。接通B1,接通RUN,启动D/A,直到测量值>=P02,接通BP3,控制电磁阀泄水30秒, 断开B3,再次当测量值>=P02时,切断D/A,切断RUN ,断开B1。3秒钟后,接通B2,接通RUN,启动D/A , 直到测量值>=P02,接通B3,30秒后,断开B3。当测量值>=P02时,切断D/A,切断RUN ,断开B2。将压力设定值改回P01,重新按原来的设定参数运行。P27重置设定值。

如果P03=2,先将G3接通30秒报警,断开。接通B2,接通RUN,启动D/A,直到测量值>=P02,接通B3,控制电磁阀泄水30秒, 断开B3,再

次当测量值>=P02时,切断D/A,切断RUN ,断开B2。3秒钟后,接通B1,接通RUN,启动D/A , 直到测量值>=P02,接通B3,30秒后,断开B3.当测量值>=P02时,切断D/A,切断RUN ,断开B1。将压力设定值改回P01,重新按原来的设定参数运行。P27重置设定值

如果P03=3,先将G3接通30秒报警,断开。切断D/A,切断RUN ,断开B1。接通B2,P28开始倒计时,如果测量压力>=P02,接通B3泄压电磁阀,当P28运行时间到,则断开B2,断开B3。3秒钟后,将压力设定值改回P01,重新按原来的设定参数运行。P27重置设定值

如果P03=8,先将G3接通30秒报警,断开。切断D/A,切断RUN ,断开B1。3秒后接通G1, P28开始倒计时,如果测量压力>=P02,接通B3泄压电磁阀,当P28运行时间到,则断开G1.。断开B3。5秒后接通G2, P28开始倒计时,如果测量压力>=P02,接通B3泄压电磁阀,当P28运行时间到,则断开G2.,断开B3。3秒钟后,将压力设定值改回P01,重新按原来的设定参数运行。P27重置设定值

如果P03=10,先将G3接通30秒报警,断开。接通G1,当测量压力>=P02时,接通B3,当P28的运行时间到,断开G1,断开B3. 5秒钟后,接通G2, 当测量压力>=P02时,接通B3,当P28的运行时间到,断开G2,断开B3。将设定值改回P01, P27重置设定值.

在上述巡检过程中,如果在泵运行P28时间后,测量压力达不到P02,巡检完成后,间隔2秒,不断接通和断开G3,同时在PV窗口间隔1秒轮流显示Er2和测量值,直到断电。在此过程中,控制器所有的其他功能不受影响。正在巡检时,将定时换泵功能屏蔽掉。

八、控制器显示故障代码说明

Er0---运行过程中,当测量值>=P09时,PV窗口间隔1秒交替显示测量值和Er0,表示测量数据有误或传感器断线。

Er1---系统运行中,如果P26>0,当测量压力<=P25,并且运行时间>=P26

时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值,此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态。Er2---在巡检过程中,如果在泵运行P28时间后,测量压力达不到P02,巡检完成后,间隔2秒,不断接通和断开G3,同时在PV窗口间隔1秒轮流显示Er2和测量值,直到断电。在此过程中,控制器所有的其他功能不受影响。

九、外部输入端子功能说明:

DI1第二压力/消防信号输入端。当DI1与CM2端子闭合超过两秒钟后,压力设定值即变为第二压力设定值P02,此时也可在面板上更改此值并存储。断开后,设定值恢复为第一压力设定值,并可在面板上直接更改并存储。

DI2停机信号(或缺水检测)。当DI2与CM2端子闭合超过两秒钟后,控制器所有的输出都关闭,包括D/A输出。设定与测量显示都正常。输出关闭的顺序为先关D/A 3秒,关RUN (CM1, FWD)2秒,关变频泵继电器,最后顺序关闭工频继电器(先起先停),中间间隔2秒。当(P02-P01)>=0.2MPa时,DI2停机信号无论闭合与否,控制器都不停机,保证有消防状态时,控制器不停机。上电时,先检测DI2状态,如果闭合状态,输出都不动作,其他正常。当DI2断开两秒后,控制器开始动作。

十、系统当前时间的调整:

按住"S"键,当显示窗口显示“-.-.- -.-.-”时松开"S"键,进入参数设定状态,按一下""键,此时显示窗口显示的六位数字即为当前系统时间,按"▲"修改小时,按"▼"键修改分钟,秒位不能修改。时间修改完成后,按一下"S"键退出时间设定状态。定时自动开关机功能是

控制器的可选功能,不是每台控制器必备的功能。用户如果需要此功能,

可在订货时与生产厂家说明。

当系统处于定时关机状态时,显示器窗口显示当前的系统时间,同时四个指示灯闪烁,表示处于定时关机状态。定时关机状态下,可以进入参数设定状态,通过修改P32=0,可以取消定时状态。如要进行手动临时开机,可按住“M”键3秒钟,当显示“-.-.- -.-.-.”时松开,系统处于临时开机状态。此时再按住“M”键3秒,当显示“-.-.- -.-.-.”时松开,系统又处于定时关机状态。

注意:只有当P32=1时,“M”键才有此功能。

十一、控制器端子与部分变频器端子连接表

HD2000/3000 端子及编号LG-IP5

系列

三肯

SANKEN

台达

DELTA

ABB

ACS400

富士

FUJI

安邦信

AMBITION

康沃

CONVO

西门子

SIEMENS

M430

FWD 6/5 M7(FX) DI1 FWD AGND FWD RUN FWD DIN1(5) CM1 5/4 24G DCM1 DCM AI1 CN COM CM ISO (9) CM2 7/12 5G ACM ACM DCOM1 I1 GND GND AN1-(4) D/A 8/11 V1 VRF1 AVI DI1 I2 VS VI1 AN1+(3)

注意:请把变频器模拟输入设为0-10V,起停及频率控制设为外部端子控制方式。

注意事项:

1、两泵或三泵循环软启动的控制接触器之间接线时要进行互锁:GP-KM1 和BP-KM1之间,GP-KM2和BP-KM2之间,GP-KM3 和BP-KM3之间要进行互锁接线控制。

2、当控制器驱动的接触器功率超过20KW时,控制器和接触器之间要加中间继电器进行驱动,否则当接触器动作时,会对控制器产生强烈的电磁干扰,产生无法预料的误动作。

3、定时开关机功能为控制器的可选功能,需要在订货时特别说明。

4、HD3000型控制器的通讯接口端子为可选配置,需要在订货时特别说明。

5、由于产品在使用中不断地进行升级和完善,如本使用手册中个别参数或说明与实际产品不符,恕不另行通知,均以实际产品为主或向经销商及厂家咨询。

主力控盘手法

主力控盘操作手法秘诀 在资本市场上,资金和操纵资金的人就像战场上的兵和帅,所持的筹码就是杀敌的武器。投入这场战争的人花的是金钱,斗的是心理,谁在心理上被打败,谁就失去了财富。 主力建仓完毕之后,一般并不会马上就进入拉升状态,虽然此时其拉升的心情十分急切,但还要最后一次对盘口进行全面的试验。 一、试盘。其目的是观察多空双方的力量,探明市场上的持仓情况。一般而言,在较长的吸货阶段,主力不能肯定在此期间有否其他主力介入,否则的话就会造成不小的麻烦。在操作过程中,两个主力几乎同时介入的情况是十分常见的,持仓比例差不多,吸

货阶段都十分吃力。虽然这只股票不错,但就是不涨,上下震荡,成交量时大时小。出现这类情况多半是几个主力挤在一起,彼此相互制约。 一般的试盘方法是主力用几笔大买单把股价推高,看看市场的反应。主力将大买单放在买二或买三上,推动股价上扬,此时看看有没有人在买一上抢货,如果无人理睬,说明盘面较轻,但股性较差。如果有人抢盘,而且盘子较轻,就成功了一半。 主力在拉升到一定的价位时,忽然撤掉下面托盘的买单,股价突然回落。尔后,主力再在卖一上压下一个大卖单,这时股价如果轻易下挫,说明没有其他主力吃货。在推升的过程中,盘中有时会有较大的抛压,这时主力大多先将买盘托至阻力价位之前,然后忽然撤掉托盘买单,使股价下挫。如此往复,高点会不断降低,该股的持有者会以为反弹即将结束。主力

突然打出一个新高之后又急转直下,此时比前期高点稍高,眼看很快要跌回原处,人们再也不敢不减仓了,集中的抛单就会被拆散。 试盘可以探明市场上的持仓情况,主力试盘的主要目的是观察多空双方力量的大小,其同盟者是长期被该股票套牢的投资者,而对手是那些持股心态不好的投资者。但谁也无法与主力长期共舞,主要原因是大多数投资者没有耐心和恒心忍受这种上上下下的折磨而出局。 二、洗盘。主力在试盘时如果发现其中有相当多的坐轿者、短线客,在这种情况下,拉升前的洗盘就变得非常重要。 1、洗盘的目的是抬高其他投资者的平均持股成

储水式电热水器

储水式电热水器 分类储水式电热水器按其出口型式分为:封闭式电 热水器和敞开式电热水器两种。封闭式电热水器在出水口处由一个或多个阀门控制水储水式电热水器量,并在自来水压力下工作。该类热水器具有安装位置灵活、出水压力高及热损失小等优点。但因其内胆在带压情况下工作,需采用较厚材料,制造工艺要求高;敞开式电热水器的出水口敞开,由进水管路上的一个阀门控制水量。此类热水器在常压下工作,故其内胆制作要求较低,且结构也相对简单。目前,大多数厂家生产的储水式电热水器均为封闭式电热水器。储水式 电热水器按安装方式分为:壁挂卧式、壁挂立式和落地式三种。壁挂卧式热水器安装时水平挂置在墙体上,适合于容量不大于100L的热水器,对墙体有一定的强度要求;壁挂立式热水器安装时垂直地挂置在墙体上,适合于容量不大于100L的 热水器,对墙体有一定的强度要求,需安装在承重墙上,非承重墙需事先安装安全支架;落地式热水器安装时可垂直放 置在坚固的地面上,适合于大容量100L以上的热水器。 适用范围1)家用热水器一般采用单相220V电源,功率不大于2.5kW,部分用于别墅等大量用水场所的家用中央热水器功率可达到10kW以上。2)商用热水器一般采用三相380V 电源,功率可达到50kW左右。优缺点优点:安全性

能较高,能量洁净。能多路供水。既可用于淋浴、盆浴,还可用于洗衣、壁挂卧式洗菜。安装也较简单,使用方便。缺点:一般体积较大,使用前需要预热,不能连续使用超出额定容量的水量,要是家庭人多,洗澡中途还得等。另外,洗完后没用完的热水会慢慢冷却,造成浪费。水温加热温度高,易结垢,污垢清理麻烦,不清又影响发热器寿命。容量储水式电热水器的容量以升(L)为单位,容量越大,热水器的供热水能力就越大。目前,市场上常见的容量有:10L、15L、40L、50L、60L、80L、100L,有少数几个厂家能够生产100L 以上的产品。用户可根据用途、家庭人口多少和用水习惯来选择热水器的容量。10L-15L的热水器一般用于厨房间洗碗、洗菜或洗漱间洗脸、刷牙用,因此人们将其形象地称之为厨房宝或小厨宝。用于洗浴的热水器宜选择40L以上的容量,1人使用适宜选用40-50L容量的热水器;2人使用适宜选用50-60L容量的热水器;3口之家适宜选用80-100L容量的热水器;3人以上的家庭适宜选用120L以上的热水器;如您习惯用浴盆洗浴,最好选择150L以上的热水器。关键部件1)内胆内胆是热水器的核心部件,直接影响热水器的安全性能、使用性能和工作寿命。用户在选择热水器时应关心热水器内胆钢板的材质是否为含钛合金、厚度是否足够厚、焊接工艺是否先进可靠、搪瓷釉料质量是否保证、涂搪烧结工艺是否先进等。金圭特护系统超强抗垢,超长寿命。A.O.史密

电生功能水和静电场处理对草莓采后生理的影响

第22卷第3期 2006年3月农业工程学报 T r ansactions of the CSA E V ol.22 N o.3M ar. 2006 电生功能水和静电场处理对草莓采后生理的影响 王 愈1,2,郝建雄2,李里特2※ (1.山西农业大学食品科学与工程学院,太谷030801; 2.中国农业大学食品科学与营养工程学院,北京100083) 摘 要:以“星都2号”草莓果实为试材,研究电生功能水及静电场(-50kV/m )处理对冷藏草莓(贮藏温度为0℃,相对湿度为85%~90%)果肉最大破断应力、呼吸强度、乙烯释放量及细胞膜透性变化的影响。试验结果表明:电生功能水处理明显抑制了草莓的乙烯释放,降低了草莓果实的呼吸强度,而静电场处理也一定程度地降低了果实的乙烯释放量,但对果实呼吸强度无明显的影响。二者均可保持贮藏期间草莓最大破断应力,延缓果肉细胞相对电导率的上升,从而有效地抑制采后草莓果实的衰老过程。相比较而言,电生功能水处理效果优于静电场。 关键词:电生功能水;静电场;草莓;采后生理 中图分类号:S 663.9;Q 945.6+6 文献标识码:A 文章编号:1002-6819(2006)03-0184-04 王 愈,郝建雄,李里特.电生功能水和静电场处理对草莓采后生理的影响[J ].农业工程学报,2006,22(3):184-187. Wang Yu,Hao J ian xiong,Li Lite.Effects of electrolyzed fun ctional w ater and electrostatic field tr eatm ent on pos th arvest phys iology of straw berry fruit [J ].Tr ans action s of the CSA E ,2006,22(3):184-187.(in Chinese w ith English ab stract ) 收稿日期:2005-08-01 修订日期:2005-12-13基金项目:北京市自然科学基金资助项目(6062016) 作者简介:王 愈(1968-),男,山西太谷人,博士生,主要从事农产品贮藏与加工方面的研究。北京市海淀区清华东路17号 中国农业 大学212信箱,100083。Em ail :sxtgw y @https://www.wendangku.net/doc/0e519829.html, ※通讯作者:李里特(1948-),教授,北京 中国农业大学食品科学与营养工程学院,100083 0 引 言 草莓(Fr agar ia ananassa Duch.)属非呼吸跃变型水果,色香味俱佳,含有多种营养物质,深受人们青睐。但由于草莓果实柔软多汁,果皮薄,而且采后极易发病腐烂,因此耐贮运能力极差,一般贮藏1~2d 即变色变软[1]。 电生功能水又称电解水或离子水,是通过电解添加了少量食盐的水生成的一种高效低毒的新型消毒杀菌剂,对多种细菌和霉菌均有杀灭效果[2,3]。电生功能水经急性口投毒性试验和细胞毒性试验、染色体异常试验均表现了较高的安全性,且其中的有效成分极易分解,残效极低,对环境几乎没有污染[4,5]。所以电生功能水是一种低毒、无残留的理想的杀菌剂,将其用于果蔬保鲜是一项有意义的尝试。日本富田氵尺雄曾进行电生功能水在室 温下对桃保鲜的初步研究[6] ,但未就电生功能水对果蔬的生理影响进行深入研究。 自1963年M urr 发现模拟电场对鸡足草生长有影响[7]。40多年以来,全世界众多科学家致力于研究植物的电磁生物效应,先后发现静电场处理的植物种子、细胞、幼苗、根系的生长特性因电场的作用发生改变[8,9]。将静电场应用于果蔬保鲜,是随着生物电磁理论研究的深入受到启示而发展起来的全新研究领域。有报道指出,静电场对桃、番茄、蓝莓果等具有保鲜作用,不仅具有高效、节能的特性,而且对环境没有污染[10-12]。 本文研究电生功能水和静电场处理对冷藏草莓生理特性的影响,以期为草莓的贮藏保鲜,以及电生功能水和静电场在果品蔬菜保鲜方面的广泛应用提供理论依据。 1 材料与方法 1.1 试材 草莓于2005年5月18日采自北京大兴区东研伐村草莓圃,品种为“星都2号”。选择大小一致、无机械损伤、无病虫害、成熟 度一致(果实表面着80%左右鲜红色)的果实,采后迅速运回中国农业大学试验冷库,预冷12h ,进行不同处理后入机械冷库中贮藏(贮藏温度为0℃,相对湿度为85%~90%)。1.2 试验设计及方法 试验共设3个处理,每个处理取20kg 草莓,第1组用高压静电场(-50kV /m )处理,第2组用电生功能水处理,第3组作为对照。高压静电场处理每天1h 。静电发生装置使用泄漏试验变压器(T D M 2.5/60型,北京互感器二厂),用表面平整光洁的不锈钢板组成平行极板,表面涂布绝缘漆(如图1所示)。电生功能水由中国农业大学中日食品研究中心实验室研制的电生功能水发生装置制取。电生功能水pH 值2.5±0.1,氧化还原电位1150±20mV ,有效氯浓度为100±10mg /L 。草莓果实经电生功能水浸泡10min 晾干后入库贮藏。 果实贮藏过程中,每3d 测定草莓果实呼吸强度、乙烯生成量、果肉细胞相对电导率及果肉最大破断应力,在贮藏草莓出现水渍状斑点,已基本失去新鲜度时,结束测试。测试果肉破断应力,是要以其最大破断应力来表示草莓果实的硬度。 试验重复3次,数据处理采用SPSS 10.0软件。 图1 高压静电场处理果实设备示意图 Fig.1 F acilities of electr ostatic field for fr uit tr eatment 1.3 测定方法 1.3.1 呼吸强度和乙烯释放量的测定 呼吸强度和乙烯释放量的测定参照Jiang 等(1994)的方法并稍作修改[13]。 184

水污染控制工程课程设计说明书

《水污染控制工程》 课程设计 王鑫

目录 §1前言 (1) §2工程概况 (1) §3设计内容 (4) §4污水排水管网设计及计算 (4) §5雨水排水管网设计及计算 (14) §7绘制污水及雨水管道平面图 (17) §8设计总结 (17)

§1前言 本次课程设计的内容是为河南省某城市设计一套完整的市政排水设施,包括污水与雨水的排水管网。设计内容包括排水管网的排布以及各设计管段的水力计算,并且还要为该市的污水处理厂选址。因此本设计书包括设计的工程概况,包括该地区实际情况与设计资料,污水与雨水排水管网的设计的详细计算过程,以及详细数据表格等项目。 §2工程概况 地区地形设计资料 现河南省某地区,需要进行排水系统的初步设计,该地区地势东西高中部低,坡度较小。在城区中部有一条自东向西流的天然河流,河流常年水位20m。城区在建设中被分成了Ⅰ区、Ⅱ区和Ⅲ区,Ⅱ区有两工厂甲和乙,其设计流量使用的是集中流量,(具体值见排水设计资料)。其他一些基本信息在下面分别进行说明。 工程要求设计污水管道系统和雨水管道系统的排水管网布置,布置要合理,论证要充分;对排水管道要进行相应的水力计算,计算要求准确,符合设计精度。污水管道使用的是钢筋混凝土圆管,不满流n=;雨水管道使用的是钢筋混凝土圆管,满度n=。 在本说明书中污水管网设计计算和雨水管网设计计算部分给出的例证均使用Ⅱ区的数据,其他区计算方法同Ⅱ区。 一、设计资料 1.城市总平面图。

现有的比例为 1:10000 的 河南 地区平面图一张,图中有等高线。 2.区域人口及人口密度: 第一区:10万人,450人/h ㎡ 第二区:12万人,570人/h ㎡ 第三区:8万人;529人/h ㎡ 3.居住区室内有较为完备的给排水卫生设备和淋浴设备。 4.工业企业的生产排水见表1。 表1 工业企业生产排水设计流量 污水处理厂之处地下土壤为亚黏土 9、水体特征:最高水位:23米,最低水位12米; 常水位:20米,最低水位时河宽156米; 10、气象资料:年平均气温21,年最高气温38; 年最低气温 -6,冰冻深度0.5 m 。 5.河流常水位 2 m 。 6.该城市冰冻线深度为 0.5m ; 7.暴雨设计重现期为 1 年,地面集水时间t 1为 11 min 。该城市的暴雨强度公式为:=q 0.7655 2417(10.79lg ) (7) P t ++ 。 二、要求 1、完成该城排水管网(污水和雨水)的初步设计; 2、进行污水总干管的水力计算; 3、污水干管选择一条进行水力计算。

智能火灾报警控制器使用说明书

JB-QB-FT6003使用说明书(2002.6版) 目录 一、控制器简介4 二、技术指标4 三、基本功能4 四、面板说明5 五、安装结构图7 5.1 外形尺寸:7 5.2 内部连线图:7 六、快速入门8 6.1 投入电源前需确认事项:8 6.2 投入电源后应注意事项:8 6.3 基本术语解释:9 6.4 正常监视状态的确认:9 6.4.1 显示:9 6.4.2 自检:9 6.4.3 时钟设置:10 6.5 火警状态的显示及处理:10 6.5.1 预警状态:10

6.5.2 火警状态:10 6.5.3 灭火后的处理:11 6.6 故障状态的显示及处理:11 6.6.1 系统故障:11 6.6.2 器件或模块故障:12 6.6.3 其它故障:12 七、功能详述12 7.1 设置:12 7.1.1 切记:12 7.1.2 密码:13 7.1.3 “器件设置”说明:14 7.1.4 “直控接点”说明:15 7.1.5 “器件组态”说明:16 7.1.6 “时钟设置”说明:16 7.2 系统查询:17 7.2.1 器件总数查询:17 7.2.2 隔离与延时查询:17 7.3 记录查询:18 7.3.1 故障查询:18 7.3.2 模拟量查询:19 7.3.3 历史记录:19 7.4 测试:21 7.5 打印:21 7.6 气体灭火功能:22 八、注意事项22

一、控制器简介 JB-QB-FT6003智能火灾报警控制器(联动型)是我公司研制开发的新一代小型容量、超长距离、高可靠性,集火灾报警、消防联动、灭火控制于一体的通用型控制器,采用无极性两总线、模拟量探测报警、CPU高速处理、智能算法等先进技术,单机容量为99点,总线距离3000M。系统具有LCD显示、模拟量查询、阈值跟踪、操作简便、调试方便等突出优点。控制器各项技术指标完全符合GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》、GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》等国家规范,可满足99点以下消防报警工程的需要。 二、技术指标 1.供电:主电:5V/3A,24V/1.5A,28V/1A消防专用电源;电池:3AH/36V; 2.使用条件:电源:交流220V(+10%,-15%)50±1Hz 环境温度:0℃~ 40℃相对湿度:92±3%(40℃±2℃,无结露) 3.功耗: 5V 1.5A;28V 160mA 4.容量:99点,单回路。01-15为联动点,16-99为报警点。 三、基本功能 1.控制器具有主备电自动切换及备电自动保护功能。

储水式电热水器使用方法

储水式电热水器使用方法 电热水器是每个家庭所必备的,也是人们生活所必须的。当然,电热水器的种类繁多,每家每户装配的也不尽相同,今天要介绍的是储水式电热水器使用方法。 ①操作顺序是先通水,再通电。经加热后,放用热水。 第一次使用储水式电热水器时,在通电前要先打开热水阀,再打开冷水进水阀.以保证冷水顺利进人水箱。待热水阀出水后,说明冷水已充满整个水箱,此时关闭热水阀。因为储水式电热水器是用顶水法取用热水的,所以热水取用和冷水加入是同步进行完成的,因此经常使用的储水式电热水器冷水进水阀是一次调定的常开阀门。 检查储水箱是否充满水时,只需将热水出水阀打开即可。若热水阀出水,说明水箱有水,供水正常,检查结束再关闭热水阀。 若供水系统正常,则可通电加热,第一步是设定所需水温。然后再接通电源,热水指示器灯亮则为正常工作状态。 储水式屯热水器电路接通工作后,不能立即产出热水。需经20分钟左右才能出热水,当指示灯时亮时灭时,则说明水沮达到要求。 打开热水出水阀,热水流出即可用,刚放出的热水温度较高。用冷水适当调节,随着热水使用量的增加,水温逐渐下降,再进行调节。 ②使用前一定要对储水式电热水器的安全性能和接地悄况再

作一次检查,同时.要在确认储水式电热水器储水箱已满水的条件下才能接通电源。若储水箱无水通电加热,很容易导致管状加热元件烧毁。 ③防止将出水口装上阀门或连接到其它位置的三通配水阀上,变成在出水口控制日常的用水,相当于把出口敞开式电热水器当成了封闭式电热水器便用,这是不符合使用要求的。且极易因储水箱的翻水而引起触电,甚至因储水箱内的压力过高而发生爆炸事故。因为生产厂家在设计制造这种电热水器时没有考虑像使用封闭式电热水器那样所产生的压力或过大的压力,面且作为试验的水压也比封闭式电热水器低得多。

临时用电用水方案.

目录 一、工程概况 (2) 二、施工条件 (2) 三、用电量的计算及配电导线选择 (3) 四、配电方式 (5) 五、临时用电安全技术措施 (7) 六、触电事故应急预案 (9) 七、施工现场临电的防火措施及要求 (11) 八、现场施工用水 (12) 九、临电临水平面布置图 (14)

一、工程概况 太原航空运动学校尧城机场工程非民航专业工程位于山西省太原市西南40公里处清徐县孟封镇境内,由航站区、库区、教学办公生活区三部分组成,建成后为山西省太原航空运动学校尧城机场的配套设施。项目作为太原市的重点工程,总建筑面积21690.54平方米。 本工程主要由多个单层、多层单体工程组成,主要结构为:砖混结构、框架结构和轻钢结构。主体结构设计使用年限为50年,结构安全等级为二级;抗震结构类别为丙类,框架抗震等级为二级,建筑物所在地抗震设防烈度为8度。防火设计的建筑分类为2类,耐火等级为地上2级。 现场临时供电按《工业与民用代电系统设计规范》和JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术》规范设计并组织施工,施工现场临时供配电采用TN-S接零保护设计施工,PE线与N线严格分开使用,保证机械用电“一机一箱一闸一漏”。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置接地电阻不大于4Ω。开关箱内末端漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定动作电流不大于0.1秒。 二、施工条件 1、本工程临时用电根据甲方提供的的电源作为施工电源。 2、本工程计划投入主要用电的主要机械、设备有:塔吊、砼输运泵、钢筋机械、木工机械以及施工照明等。 施工现场用电量统计表

7 交流电焊机24 4-6 96-124 8 钢筋对焊机75 1 75 9 振动棒 1.1 4 4.4 10 平板振动器 1.1 4 4.4 11 水泵 1.546 12 切割机 3 2 6 13 打夯机 3 4 12 14 圆盘锯机MJ225 3 3 9 三、用电量的计算及配电导线选择 按施工作业阶段,分区供电,相互兼顾的原则,用电高峰期将出现在主体结构施工期内,根据甲方提供的电源位置共考虑三条临时用电线路从配电室各分三路接出,详细见临时施工用电总平面。 1、总用电量计算 施工现场所用全部电动机设备总功率∑P=372.2KW 生活、办公及生产照明用电量按照动力用电的10%考虑可满足要求。 (1)总用电量: P=1.1(K1∑Pc+0.1P) =1.24K1∑Pc =1.24*0.6*372.2 =276.92kw (2)变压器容量计算: 变压器容量计算公式如下: P0=1.4×276.92 =387.688kVA。 根据甲方提供的200KVA和300KVA变压器可以满足临时用电需求。

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

高控盘股票及操作

什么是高控盘股票 高控盘股票简单说:"一般指的是主力在运作过程中、控盘度较高 ,筹码比较集中 ,主力持仓比例远大于散户 ,拉抬时比较轻松而且换手不大类股票",一般个股走出高控盘走势、其原由大都是因为主力看好目标股的中长期走势、才会用此手法。真正的高控盘股票一定是已经有了一定涨幅,高控盘股票的上涨过程中 ,大多量能不大, 因为大多筹码都在主力手中 ,所以目标股上涨过程中抛压自然不会太 大 ,另外大盘一旦出现危险 这类没有大幅炒作的高控盘股票相当安全【飞机理论】,高控盘股票最终大都会走出成精走势 ,很多大牛股大多来自主力这一类股票。 高控盘股票与非控盘股票的区别以及注意事项 一般高控盘股票 ,短线涨幅没有非控盘题材放量股短线涨幅大, 也没有后者短线涨势急 ,但就长线以及安全度而 论 , 后者无法与其比之 。 但高控盘股票有很多需要注意的方面,不是所有高控盘股票任何时候都能买,风险控制永远是第一位的,第一牛 股 600456 上涨过程中量能不大 、 全线突破后加速大涨 ,至今主力没走 ,控盘度依然很高, 主力已经走不了了;大牛600519 同样 ,也是超级控盘走势 , 主力控盘都高的极

惊人, 但这来两只股由于大幅炒做 ,即使业绩再好、也已经没有再关注价值了, 因为风险已经很大了 、与买入可能收益已经不成比例了 。 很多控盘股票还在相对低位 , 有成精能力, 所以虽然我喜欢推荐高位控盘股 ,但是大幅炒做的老精股 、我是决不会推荐,更不会买入。 很多控盘股我推荐后、后来成精的股票太多了, 现在还有几只 600519 600978 600150 600276 000861 600143 0 02048 等个股 ,还在超级控盘状态 ,大幅炒做后 ,主力并没走, 而且这些股有可能每一次走坏, 可能还是买点【将来有时间详解】 , 也有可能还能炒做的一到两年 ,也有的股没准还能再翻一番 ,但注意:这些股低位还没起飞、当时我推荐我会把它们说成一朵花,但现在对于我来说、 目前这些股基本和垃圾划等号 , 大幅炒做后的股票我一概不看 ,更不会推荐。 道理很简单:" 主力在一楼 、 二楼 ; 而你现在要是介入, 等于在15楼、 甚至20楼 , 已经与主力无法平等对话。 相对来说现在介入等于你处在比较被动的境地" 。 做股票 、我以为获利应该排在第二 、 安全永远应该排在第一 , 能在股市长久生存下去是最重要的。 我们应该永远去关注那些主力在一楼、 二楼; 而我们介入在 三到五

储水式电热水器的基础知识及精要

文件名称:储水式电热水器知识及精要页码:01 一、付太电热水器介绍: 1、按操作方式分类: 机械型电脑型 2、按外形分类: 圆桶(单胆)扁桶(双胆)

文件名称:储水式电热水器知识及精要页码:02 3、外壳材质的选择: 目前市面上电热水器外壳材质很多,包括非金属材质和金属材质,非金属材质塑料包括PP、PVC、PS等材质和工程塑料ABS、PA等材质;金属材质又分为铁、铝、不锈钢、碳素钢等。 大家都知道卫生间空气潮湿,特别是没有窗户的卫生间,通风不好,湿气更重。但电热水器通常安装在卫生间内,那么就需要一个既能防潮、绝缘、耐锈蚀而不影响美观的外壳,究竟什么材质可以做到呢?付太电热水器采用了下面两种市面上先进而占未来市场主流的材料做外壳,各有各的优势: <1>ABS板材(工程塑料外壳): 付太电热水器选了ABS工程塑料板做热水器外壳,其优点:它具有阻燃、耐高低温、耐冲击、且表面光泽度高、加工容易、成本低、美观可喷涂不易变色、电镀、焊接粘接、绝缘性好,外表可多样化。通用塑料材质由于不耐高温,不抗冲击,且长时间会变色,目前已慢慢被淘汰。 <2>低碳钢板材(金属外壳): 低碳钢,碳素钢里的一种,又称软钢。表面经喷塑处理,具有加工容易、冲击强度高、耐高温、寿命长、耐腐蚀性好,表面塑膜静电喷涂又起到绝缘防锈的作用,美观大方又上档次。价格比ABS板略高;以后市场的主流。 市面上目前有很多价格低廉的热水器都是采用的铁皮喷涂后做热水器外壳,既不耐锈蚀,又不绝缘,给消费者使用带来一定的安全隐患。 那么ABS工程塑料和低碳钢材质哪种更好呢?虽然ABS和碳钢材质各具特色,但我个人更推荐大家选购低碳钢材质的外壳,ABS材质总归还是塑料,塑料感强,而碳钢质感更强,美观性更好些,既大方又上档次。 ABS材质外壳低碳钢材质外壳

电解水原理及功能

电解水机原理及功用 净水知识2010-01-06 15:36:52 阅读189 评论0 字号:大中小订阅 电解水器的工作机理简介:自来水通过高品质的过滤系统,去除中的氯,有害菌类及铁锈、泥沙等杂质,在经过电解生成碱性电解水和酸性电解水,并把大分子团分割成小分子团,增强了水的活性、渗透力及溶解力。 1.碱性电解水的保健机理 2呈弱碱性――健康人血液的PH值在7.35左右处于弱碱性状态。由于环境污染、饮食不当、工作压力、缺乏运动等原因,使人体处于偏酸状态,细胞机能减弱,新陈代谢紊乱,由此导致人体的亚健康。碱性电解水的PH值呈弱碱性,能迅速清除体内酸性代谢物,对因酸性过多导致的胃溃疡、反酸、痛风、肌肉酸痛等有较好的预防和治疗作用。 2水分子集团小――水被电解后,13个水分子团的普通水被打破变成6个水分子团的六角水。这种水渗透力强,溶解力好,有较强的活性与能量,能迅速进入人体的细胞壁,将细胞内的废物带出体外,保持体内清洁畅通,对便秘、消化不良、糖尿病、高血压、高血脂及结石等有很好的改善作用。 2富含离子钙,具有补钙作用――碱性电解水中的钙离子,因被电解分离,处于活跃状态,容易被吸收。有效补钙离子,预防骨质疏松。 2负电位――现代医学证明,过氧化自由基是促使人体衰老,产生疾病的内在因素,碱性电解水带有-150MV--500MV的负电位,具有还原性,可消除全血中75%的自由基,具有防病抗衰老,淡化黄褐斑、老人斑的作用。 2.碱性电解水在生活中的效用 2作饮用水喝下特别舒畅、解渴。 2饮酒同时饮用电解水有助于解酒。 2孕妇饮用电解水可促使胎儿健康发育。 2为婴儿冲泡奶粉可补充钙质、增强免疫力。 2煮米饭可使米饭清香可口有光泽、不易变质。 2煮肉、烧鱼可去腥味,煲汤易熟,炒菜菜叶不黄。 2泡茶可去涩味、茶色清澈,泡咖啡更香醇味美。 2用于喂养宠物,可使宠物更精神,毛发更亮泽。 2将水果、蔬菜浸泡于碱性电解水中,可去除农药。 3.碱性电解水的保健功效

污水处理厂课程设计设计说明书及方案(模版).

1 概述 1.1 工程概况 依据城市总体规划,华东某市在城西地区兴建一座城市污水处理厂,以完善该地区的市政工程配套,控制日益加剧的河道水污染,改善环境质量。该城市现状叙述如下: 1、2号居住区人口3万,污水由化粪池排入河道;3、4号居住区人口5万,正在建设1年内完成;5号居住区人口4.5万,待建,2年后动工,建设周期2年。还有部分主要公共建筑,宾馆5座,2000个标准客房;医院2座,1500张床。以上排水系统均采用分流制系统。同时新区内还有部分排污工厂:电子厂每天排水1500m3,BOD5污染负荷为3000人口当量;食品厂每天排出污水量500 m3,污染负荷为1500人口当量。 旧城区原仅有雨水排水系统,污水排水系统的改造和建设工程计划在10年内完成,届时整个排水区域服务人口将达到18万。 依据上述情况,整个工程划分为近期和远期两个建设阶段,现在实施的工程为近期建设。近期建设周期大概在3年左右,设计服务范围应该包括新区5个已建和待建的居住区、新区内部分主要公共建筑以及2个工厂。依据环保部门以及排放水体的状况,排放水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 1.2 设计依据 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50101) 《城市污水处理工程项目标准》 《给水排水设计手册》,第5册城镇排水 《给水排水设计手册》,第10册技术经济 城市污水处理以及污染物防治技术政策(2002) 污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999 地表水环境质量标准GB3838-2002 城市排水工程规划规范GB50381-2000 1.3设计任务和范围 (1)收集相关资料,确定废水水量水质及其变化特征和处理要求; (2)对废水处理工艺方案进行分析比较,提出适宜的处理工艺方案和工艺流程; (3)确定为满足废水排放要求而所需达到的处理程度; (4)结合水质水量特征,通过经济技术分析比较,确定各处理构筑物的型式; (5)进行全面的处理工艺设计计算,确定各构筑物尺寸和设备选型; (6)进行废水处理站平面布置及主要管道的布置和高程计算; (7)进行工程概预算,说明废水处理站的启动运行和运行管理技术要求 2 原水水量与水质和处理要求: 2.1 原水水量与水质 一期工程: Q=36000m3/d

史密斯热水器说明书资料

用户必读 在安装和使用热水器之前,请您仔细阅读说明书,并务必保存好此说明书以备将来参考 使用。 ●对于本热水器的非正确安装,艾欧史密斯公司恕不承担任何责任。只有取得本公司承 认的专业人员才可 为您安装史密斯热水器。 ●对热水器进行任何维护保养和维修前,请务必断开电源。非专业人员不得调整和维修 热水器。●热水器可能导致严重烫伤。务必将热水与冷水混合后再进行沐浴或洗涤。 ●如果热水器受到无水干烧系统产生蒸汽或不正常的热水,任何部件被水浸泡,应由合 格的专业人员检查 或修理后方可再使用。 ●对于配有电源线的热水器,若电源软线损坏,必须由制造厂维修部门和专业人员前来 更换。本热水器的 重要部件均有绝缘和隔热层防护。请用户放心使用。 ●热水器配有泄压安全阀,为了使用安全,不可私自改动其安装位置,严禁堵塞其出口。 注意:如果不完全遵守此说明书的内容,将会引起失火,导致财产损失,人身伤亡或死 亡。 警告:电源插座必须有可靠接地才能通电使用,严禁在无可靠接地的情况下使用热水器! 产品特点 一、高效双温控系统: 史密斯电热水器具有独特的双温控,双加热系统,使史密斯热水器具有快速升温的特点, 但决不会让您承受双倍的加热功率。其奥妙就在于采用了高效双温控系。当热水器水箱注满 冷水开始工作时,上加热棒在温控器的控制下快速加热水箱上部的水,下部的加热棒受上温 控器的控制处于待命状态。当上部水被加热到所设定温度,此时您就可以开始使用热水了, 同时上加热棒停止加热切换到下加热棒继续加热直至下部水被加热到所设定温度。 对于ees普通功率到(3800w以下),上下电热棒在恒温控制下不会同时工作,使用同样 的大功率可以快速得到您所需要的热水。 二、金圭内胆: 史密斯公司运用先进防腐工艺,将特种硅化物均匀地涂在内胆表面,经高温处理后与内 壁融为一体,形成金圭特护内胆。它能承受巨大的水流冲击而不脱落、不破碎并使内胆中的 水与内胆完全隔离。它通过了美国“ul标准”的10万次疲劳寿命实验,是当今最有效的抗 锈蚀、防结垢的热水器内胆之一。 三、阳极棒保护: 采用不锈钢内芯强力阳极棒,保护水箱经久耐用,大大延长热水器的使用寿命。 四、高效节能保温隔热层: 采用加厚无氟聚氨酯发泡隔热层,保温性能好,最大程度减少热损耗。 安装说明 一、安装注意事项: 1、热水器应安装在靠近电源插座,下水道及用水方便,且温度在0℃以上的地方。 2、本热水器不可受到雨淋或水浸。 二、安装位置: 请确认安装是否有足够的空间便于热水器的维修,最小距离要求为: 背部:左右侧30厘米 正面:50厘米警告:严禁安装在室外

水控课程设计说明书剖析

课程设计说明书 所属课程水污染控制工程(上)设计题目某城镇排水管网初步设计专业班级 学生姓名 设计组别 指导教师

目录 1.课程设计任务书概述--------------------------------------------------2 2.工程概况-----------------------------------------------------------------3 3.污水管渠系统设计-----------------------------------------------------6 4.雨水管渠系统设计-----------------------------------------------------14 5.参考资料-----------------------------------------------------------------17 6.总结-----------------------------------------------------------------------17

课程设计任务书概述 1.设计题目: 某城镇排水管网初步设计 2.设计目的 其目的是加深理解所学知识,培养综合分析和解决实际管网工程设计问题的初步能力,使学生在设计、运算、绘图、查阅资料和使用设计手册、设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 3.设计要求 (1)设计前进行区域情况调查,熟悉原始资料及总体设计原则; (2)设计过程中,要求学生认真复习相关的基本概念和原理知识; (3)课程设计说明书要求内容完整、计算准确、论述简洁、文理通顺、装订整齐; (4)课程设计图纸应能较好地表达设计意图,图面布局合理、正确清晰,共 17 页,第 1 页

期货主力操盘控盘逼仓手法杂谈

对于主力资金来说;对锁不仅有控制价格的作用;更有控制风险的考量。以便不管期货价格向何方运动(或涨或跌)均不会使持仓盈亏再增减。这对于资金量巨大;盈亏金额高的主力是资金管理的一种重要工具。特别是具有控盘地位的大户,则有堪称"法宝"之功。 主力利用锁仓操作来进行控盘,谋取更大利益的几种情况: 一、利用锁仓来挤兑散户 如果主力大户在某合约上控制了一定数额的多空头寸,即已经锁仓,那么,主力大户在对冲头寸的过程中就会引起价格的上下波动,特别是对冲操作有意识地集中在较短的时间内时,会使这种波动更加剧烈。当在较短的时间内大量对冲空单时,就会导致价格的急剧上升;反之,在较短的时间之内对冲多单就会导致价格急剧下跌。这就是我们曾经看到过的绿豆、咖啡、天胶、胶板和红豆为什么在一天之内会出现从跌停板到涨停板,从涨停板到跌停板的大幅反复震荡的重要原因。在这种情况下,不管作多还是作空的散户都会不堪困扰而统统受到主力的挤兑。 二、利用锁仓来掩护出货 由于期货合约有交割期而使得其炒作受到时间的强烈制约,在期货合约即将到期之际,持仓水平必须降低到一定的范围之内,否则,大量的实盘交割无论对于承接实盘的多头还是出让实盘的空头来说,都是一件非常困难的事,因此,多空双方都希望按照有利于自己的的方式使持仓减下来,但事实上往往只有实力较大的一方才能实现自己的意志。比如说,作多的人希望在高位出货,但大量的多头头寸对冲出局容易引起价格的回落,这是一个矛盾。那么如何解决这个矛盾呢?如果作多的主力是资金实力相对较强的一方,就可以在有足够炒作时间的远期合约上通过对锁的方式将价格节节推高,在这种看多气氛条件下,没有时间退路的空头就会受到"价升量增"的暗示而自动止损,于是多头头寸正好吞食空头的止损盘而顺利出局。这种对锁头寸本身虽不增加什么利润,但可以有效地实现盈利头寸的出货,巩固既得利润。这里说明了掩护多头出货的情况,掩护空头出货的方法亦相同。 三、利用锁仓了控制行情的发展

储水式电热水器小常识

随着广大消费者生活水平的提高,电热水器已成为普通家庭生活中不可缺少的家用电器。面对市场上琳琅满目的储水式电热水器产品,在选购时,应该注意以下几方面的事项: 一、类型选择 1. 选择内胆的材质 电热水器内胆大体可分为如下三种档次: 档次最高、寿命最长的是不锈钢内胆。不锈钢内胆一般选用优质进口不锈钢材料,采用氩弧焊接内胆的接缝处,可以杜绝焊缝氧化,使用寿命长达15年以上。但这种电热水器价格较高。 中档的是搪瓷内胆。这种内胆在普通钢板上涂烧成一层无机质陶釉制成,不生锈且成本只有不锈钢内胆的1/6~1/4。这种电热水器价格适中。 较低档的镀锌内胆是采用内壁涂附热固化树脂制造工艺。在70~80℃的加热环境下,内胆内壁涂附的固化树脂易发生水解反应,镀锌防护层防锈能力比上述两种材质略差,致使产品的使用寿命相对较短,但产品的成本和售价相对比较低。 2.必备的安全装置 储水式电热水器的电气安全措施应该包括:接地保护、防干烧、防超温、防超压装置,高档的还有漏电保护和无水自动断开以及附加断电指示功能。 3.选择保温效果 储水式电热水器在正常使用条件下的保温效果如何,将直接影响到该产品的耗电量数值。保温层的材质和厚度等因素与保温效果的好坏关系很大。消费者可以从产品说明书中获取相关的信息。 二、选择热水器容量 容量选择主要考虑家庭人口和热水用量等因素。作为淋浴使用时,一般每人需要的水量在20升左右。如果考虑按照多人连续淋浴的需求,选择热水器的容积应比拟洗浴人数与每人用水量的乘积略大一些为宜。否则,热水器的出水温度将会随着用水量的增大而降低。 三、选购注意事项 1.外观检查:外表面烤漆应均匀、色泽光亮,无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹等;各种开关、旋钮造型美观,加工精细;刻度盘等字迹应清晰。

庄稼人电生功能活性水的制备原理

庄稼人电生功能活性水的制备原理 2019年末一场新冠状病毒打破了世界的宁静,中国虽然在抗击疫情方面表现出色,但是国际形势并不乐观。因此中国也面临很多方面的难题,其中一个重要方面就是发展农业。大家都知道中国是粮食进口大国,我们吃的粮食大多数都要依靠进口输入,因此从目前的国际形势来看,发展我们的农业成为重中之重的任务。"民以食为天"国家倡导“光盘行动”,全民厉行节约,但是这样解决不了根本问题,我们只能不断在增产增收方面不断提升才是解决问题之本。 为突破农业,种植业,养殖业等多行业的增产增收难题,北京伊博医院管理集团的天津伊康生物医药有限公司在这个时间节点在研究方面取得了重要突破性成果。2020年初,一款在种植、养殖、医疗、环保、日化等行业有帮助作用的庄稼人电声功能活性水诞生。庄稼人电生功能活性水不仅能够改善土壤,去除农药残留,还能够增产增收,代替化肥,减替农药,最主要是能够降低农民的生产成本,从每亩地上千元的农药化肥费用降低到500元左右。正因为伊康生物医药有限公司利用科学的办法将这种新科技产品产量化,才实现了既能够降低农民生产成本又能够增产增收,绿色生产的目的和效果。 在伊康生物医药有限公司生产庄稼人电生功能活性水之前,国内的技术只能达到每小时40/升的水平,这样的生产速度并不能够满足对电生功能活性水需求量很大的农业和种植业,就在这关键的时间节点,伊康生物医药有限公司的研发新突破打破了这个瓶颈,实现了电生功能水的产量化,为庄稼人电生功能有机水更好的应用于各行各业奠定了坚实的基础。 那么,庄稼人电生功能活性水的制备原理是什么呢?在了解庄稼人电生功能活性水之前我们首先应该知道电生功能活性水也被称为电解水,电生机能水,电生功能水,它主要是通过专有的电解技术生成的具有特殊性能的酸性机能水和碱性机能水。庄稼人电生功能活性水主要是利用它在电极的作用下,能够形成强酸和强碱水的这种原理,从而使它发挥不同于自然水的特效。庄稼人电生功能活性水的产生过程中,让水在电

水污染课程设计说明书

中北大学
课 程 设 计 说 明 书
学生姓名: 学 专 题 院: 业: 目:
学 号: 化工与环境学院 环境工程
指导教师: 指导教师: 指导教师: 指导教师:
职称: 职称: 职称: 职称:




中北大学
课程设计任务书
2011~2012 学年第 二 学期
学 专
院: 业:
化工与环境学院 环境工程 学 号:
学 生 姓 名: 课程设计题目: 起 迄 日 期: 课程设计地点: 指 导 教 师: 系 主 任: 月
日~ 环境工程系


下达任务书日期: 2012 年 5 月 10 日
课 程 设 计 任 务 书
1.设计目的:
第1页

通过课程设计,进一步强化水污染控制工程课程的相关知识的学习,初步掌握污水 处理中常见构筑物的设计方法、 设计步骤。 学会用 CAD 软件绘制构筑物的基本设计图纸。
2.设计内容和要求(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等) :
原始数据与基本参数: 原始数据与基本参数: 最大设计流量:0.6m3/s; 最小设计流量:0.3m3/s; 日设计流量:30000m3/d; 其它参数查阅相关文献自定。 设计内容和要求: 设计内容和要求 ①计算平流沉砂池的各部分尺寸; ②平流沉砂池构筑物的图纸详细设计。
3.设计工作任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书(论文)、图纸、 实物样品等〕 :
(1)课程设计说明书一份; (2)说明书内容包括: ①平流沉砂池在水处理中的作用说明; ②根据给出参数对平流沉砂池各部分尺寸的详细计算过程; ③设计图纸(CAD 绘图)规范,图纸包括整体图和局部图的设计,计算尺寸要在图 中相应的位置标明; ④单位要正确,参考文献必须在说明书中相应的位置标注,语言流畅、规范。 (3)工作量:二周
课 程 设 计 任 务 书
4.主要参考文献:
第2页

相关文档