发电机电压过低的原因及检修方法

发电机电压过低的原因及检修方法
发电机电压过低的原因及检修方法

解读燃油发电机组的编号形式

发电机电压过低的原因及检修方法

1、原动机转速太低。

调整原动机转速至额定值。

2、励磁回路电阻过大。

减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等

3、励磁机电刷不在中性线位置,或弹簧压力过小。

将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。

4、有部分整流二极管被击穿。

检查、更换被击穿的二极管。

5、定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。

检查故障,予以清除。

6、电刷接触面太小,压力不足,接触不良。

如果由于换向器表面不光引起,可在低速下,用砂布磨光换向器表面,或调整弹簧压力。

发电机电压过高的原因及检修方法

1、转速过高。

减小水轮机导水翼开度,降低转速。

2、分流电抗器铁芯气隙过大。

改变电抗器铁芯垫片厚度,调整气隙。

3、磁场变阻器短路;调压失灵。

找出短路点,予以消除。

4、发电机事故飞车。

紧急停机进行事故处理。

轴承温升过高的原因及检修方法

1、润滑油不干净。

更换润滑油。

2、轴弯曲,中心线不准。

重新找中心。

3、轴承中滚珠或滚柱损坏。

更换新轴承。

4、基础螺丝松动。

拧紧基础螺丝。

5、润滑油使用时间过长,未更换。

洗净轴承,更换润滑油。

发电机振荡失步的特征表现及处理方法

一、发电机振荡失步的特征

(1)定子电流超出正常值,电流表指针将激烈地撞挡。

(2)定子电压表的指针将快速摆动。

(3)有功功率表指针在表盘整个刻度盘上摆动。

(4)转子电流表指针在正常值附近快速摆动。

(5)发电机发出鸣叫声,且叫声的变化与仪表指针的摆动频率相对应。

(6)其他并列运行的发电机的仪表也有相应的摆动

二、发电机振荡失步的时处理方法

发电机振荡失去同步时,值班人员应注意:

1、要通过增加励磁电流来产生恢复同步的条件;

2、要适当地调整该机的负荷,以帮助恢复同步;

3、当整个电厂与系统失去同步时,该电厂的所有发电机都将发生振荡,除设法增加每台发电机的励磁电流外,在无法恢复同步的情况下,为使发电机免遭持续电流的损害,应按规程规定,在2分钟后将电厂与系统解列。

发电机过电压

四月一日、二日#1发电机过电压的原因分析 一、主要经过: ? 1996四月一日上半夜,#1发电机中修后的起动准备工作基本完成。21:05当合上发电机励磁开关41时,发电机出口电压表立即甩到最大(25KV),发电机电流指示约14KA,发电机励磁电压、励磁电流指示均较大。立即手动拉开41开关。BTG盘报警信号有:86-5/GMT出口动作、强励报警电子间检查发现51AE继电器调牌,发电机意外加电压报护动作。 发生上述现象以后,立即对发变组的一次回路进行检查,但未发现任何异常,对发变组回路测绝缘正常。根据发电机的现象当时主要怀疑AVR系统有问题,继电保护班对AVR系统进行外观检查,但没发现任何问题。后经有关领导决定,准备再次进行并网操作。 四月二日02:35,当合上发电机励磁开关41后,发电机出口电压表立即甩到最大(25KV),发电机电流指示约18KA,发电机励磁电压、励磁电流指示均较大。立即手动拉开41开关。BTG盘“86-5/GMT出口动作”报警,电子间检查发现51AE继电器调牌,发电机意外加电压报护动作。 另外,就地检查人员听到发变组回路有异常的充电声音。 二、原因及现象分析: ? 事故发生以后,维持汽机3000转/分,对永磁机出口进行核相,相序正确。故分析原因是AVR系统故障引起。将发变组回路转为检修。对AVR系统,重点是90DC调节回路进行全面检查,并做模拟试验,发现90DC调节器回路中A6运算放大器输出为-1.2V电位。该信号到#2触发电路用来增大功放回路的导通角。这样当41开关合上后,功放回路被导通,励磁电流、励磁电压增加,发电机空载电势增大。发电机空载电势的增大,导致与其相连结的主变、厂总变出现过磁密,使变压器铁芯出现严重磁饱和,产生巨大的空载激磁电流,尤其是三台主变。下表反应的是一台主变的过磁密倍数与励磁电流的关系:┌──────┬───┬───┬───┬───┐ │过磁密倍数│ 1.0 │ 1.1 │ 1.2 │ 1.3 │ ├──────┼───┼───┼───┼───┤ │励磁电流(A)│ 180 │ 216 │ 2000 │ 8200 │ └──────┴───┴───┴───┴───┘ 从上表可看出,如果主变有1.?3倍的过磁密,则三台主变所需的励磁电流为1.?732×8.2KA=14.2KA,而当时发电机的三相电流近18KA,考虑厂总变需要部份激磁电流,这样根据发电机的三相电流,可推算出当时发电机的出口电压为26KV左右。(注:当时发电机的频率为额定,过磁密倍数即为过电压倍数。) 对意外加电压保护动作的说明: 意外加电压保护是由50AE 和81AE两部分串连够成的。?其简图如下 ││ ┼├──┤├──┤├───┤├───┤─ │50AE 81AE 86-5\GMT│ ? 其中81AE接点带有一小的延时,50AE为瞬动接点。在合励磁开关41之前,发电机没有电压,故81AE接点闭合,当励磁开关41合上后,由与存在相当大的激磁电流,50AE闭合而81AE没来及返回,故86-5\GMT出口继电器动作。 三、暴露的问题: 1、本次中修前AVR系统为正常工作状态。而中修期间对该系统进行了全面检验,不

发电机保护现象、处理

发电机保护1 对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。 (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。 (2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 (3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。 (4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。 (5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。 (6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。 (7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。 (8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。 (9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。 (10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。 (11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。 发电机保护简介 1、发电机失磁保护 失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。由整定值自动随有功功率变化的励磁低电压Ufd(P)、系统低电压、静稳阻抗、TV断线等判据构成,分别动作于发信号和解列灭磁。励磁低电压Ufd(P)判据和静稳阻抗判据均与静稳边界有关,可检测发电机是否因失磁而失去静态稳定。静稳阻抗判据在失磁后静稳边界时动作。TV断线判据在满足以下两个条件中任一条件:│Ua+Ub+Uc-3U0│≥Uset(电压门坎)或三相电压均低于8V,且0.1A

大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程

及装置试验规程DL 489-92 大中型水轮发电机静止整流励磁系统 及装置试验规程 DL 489-92 目录 1 主题内容与适用范围 2 引用标准 3 术语与符号 4 试验分类 5 试验项目 6 基本试验方法与要求 附录A 对试验记录的要求(参考件) 附加说明

1 主题内容与适用范围 本标准规定了大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置的试验分类、试验项目、基本试验方法与要求以及对试验记录的要求。给出了在SD299《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》中未规定而在本规程中用到的一些术语、符号、计算公式。 本标准适用于额定容量为10MW及以上水轮发电机的静止整流励磁系统(以下简称励磁系统)及装置。 对于本标准本规定的事项,应符合GB755《电机基本技术要求》、SD152《大中型水轮发电机基本技术条件》、GB1497《低压电器基本标准》以及相应设备和元、器件等标准中试验方面的有关规定。 2 引用标准 本规程主要引用了下列标准: GBJ232 电气设备交接试验标准 SD299 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件 GB1497 低压电器基本标准 GB988 低压电器基本试验方法 GB2900. 32 电工名词术语电力半导体器件 3 术语与符号 本标准所用的名词术语与符号除了使用SD299《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》(以下简称《技术条件》)规定的以外,补充了如下部分: 3.1 术语 断态不重复峰值电压U DSM—晶闸管(可控硅整流器)两端出现的任何不重复最大瞬时值的瞬变断态电压。 断态重复峰值电压U DRM—晶闸管两端出现的重复最大瞬时值断态电压,包括所有的重复瞬态电压,但不包括所有的不重复瞬态电压。 反向不重复峰值电压U RSM—整流管或晶闸管两端出现的任何不重复最大瞬时值的瞬态反向电压。 反向重复峰值电压U RRM—整流管或晶闸管两端出现的重复最大瞬时值反向电压。包括所有的重复瞬态电压,但不包括所有的不重复瞬态电压。 断态重复峰值电流I DRM—晶闸管加上断态重复峰值电压时的峰值电流。 反向重复峰值电流I RRM—晶闸管加上反向重复峰值电压时的峰值电流。 正向电压U F(AV)—整流管正向电流流通在两极间降落的电压。 通态电压U T(AV)—晶闸管处于通态时的主电压。 3.2 符号

发电机保护现象、处理

发电机保护1对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。 (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。 (2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 (3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。 (4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。 (5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。 (6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。 (7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。 (8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。 (9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。 (10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。 (11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。 发电机保护简介 1、发电机失磁保护失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。由整定值自动随有功功率变化的励磁低电压Ufd(P)、系统低电压、静稳阻抗、TV断线等判据构成,分别动作于发信号和解列灭磁。励磁低电压Ufd(P)判据和静稳阻抗判据均与静稳边界有关,可检测发电机是否因失磁而失去静态稳定。静稳阻抗判据在失磁后静稳边界时动作。

同步发电机灭磁及转子过电压保护

同步发电机灭磁及转子过电压保护 上海鑫日电气科技有限公司 一概述 随着大型同步发电机组单机容量的不断增大,特别是采用具有高顶值自励可控硅励磁系统,对灭磁及转子过电压保护的技术要求已提到了一定的高度。用常规的磁场断路器及非线性电阻相结合的方式已不能满足大型同步发电机组正常可靠灭磁的要求。在电站实际运行的过程中,由于灭磁失败,引起磁场断路器烧毁以及因灭磁不力而造成转子过压击穿励磁设备的事故屡见不鲜。因此人们长期以来一直在致力于研究用新的方法来解决直流电感性负载的大电流开断领域这一难以攻克的课题。 二同步发电机的灭磁及技术要求 同步发电机的灭磁,即把储藏在同步发电机转子回路中的磁场能量消耗掉。 由于电力系统的不断扩大和大型同步发电机组单机客量的增大,快速切除故障电流是确保电力系统稳定和安全运行的重要条件,特别是当发电机内部或外部(包括机端变,励磁变及主变,出口母线等)出现短路或接地故障时,必须快速切断励磁电流,并在尽短的时间内消耗掉储藏在发电机励磁绕组中的能量。在电站实际运行的过程中,曾出现过因灭磁失败而引起转子过压,造成磁极击穿,烧毁磁场断路器及励磁设备等严重事故,甚至还出现过因灭磁时间过长,烧毁定子绕组及因主变短路时未能迅速灭磁断流,造成主变绕组烧损,外罩炸

裂的恶性事故。由此可见,快速可靠的灭磁及有效的限制转子过电压措施成了大型发电机组安全运行至关重要的问题。设计大型同步发电机的灭磁系统,通常应满足以下基本的技术要求: 1.必须满足各种运行状况下可靠灭磁的要求。 大型同步发电机组励磁电流的不断增长,转子绕组的电感越来越大,转子所储存的磁场能量也相应随之增大,所以大型机组的灭磁装置必须满足有足够大的灭磁容量,他除了在正常及机端短路等强励状况下能可靠灭磁外,特别是对于具有高顶值系数的自励可控硅系统,还必须满足在空载误强励、三相短路等极限状况下可靠灭磁的要求。2.满足快速灭磁的要求,尽可能实现接近理想灭磁时间。 大型发电机组虽然采用了现代快速灵敏的继电保护装置,但这种保护装置的作用是当发电机出现故障时,能尽快地将机组解列,但即使机组已经解列,可故障电流依然存在,不论发电机的故障是一相短路还是部分绕组短路,在故障电流期间,损坏的程度是随绝缘燃烧和铜线熔化的时间而增加,所以只有在发电机解列的同时,采用快速灭磁才是限制故障电流和使绕组免于全部烧毁最充分有效的措施。3.灭磁应更加彻底。 大型机组的出口母线电压很高,在这种高压机组中,哪怕只要有维持发电机母线电压10%的励磁残压,这种残压也足以维持故障处的电弧,为此大型机组的灭磁应更加彻底,其灭磁时间应以转子电流下降到定子的电压不足以维持故障处电弧的燃烧的时间才称灭磁结束。4.有效的转子过电压限制措施。

发电机过压保护实验

发电机过压保护实验 一、实验目的 1、掌握发电机电压保护的电路原理,工作特性、使用及整定原则。 2、通过安装调试理解过压保护中各继电器的功用和整定调试方法。 3、掌握发电机过压保护的电路接线和实验操作技术。 二、预习与思考 1、图17—1的过电压保护电路中,每一个继电器承担着什么任务?能否少用几个? 2、图17—1电路中各个继电器的参数是根据什么原则整定的? 3、假如图17—1中信号继电器的电流线圈误接入电压回路会现什么后果? 4、为什么安装调试时只断开电压继电器与电压互感器的连接,在电压继电器线圈上加调试 电压就可以进行调试整定? 5、为什么四个继电器中只有YJ是测量元件? 三、原理说明 发电机保护是一套防止输出端电压升高而使发电机绝缘受到损害的继电保护装置。 当运行中的发电机突然甩掉负荷或者带时限切除距发电机较近的外部故障时,由于转子旋转速度的增加以及强行励磁装置动作等原因,发电机的端电压升高。 对于水轮发电机,由于调速系统惯性较大,使动作过程缓慢,因此在突然失去负荷时,转速将超过额定值,这时发电机输出端电压有可能高达额定值的1.8~2倍,为了防止发电机的绝缘受到损坏,在水轮发电机上一般应装设过电压保护。 对于汽轮发电机,由于它装有快速动作的调速器,当转速超过额定值的10%后,汽轮机的危急保安器会立即动作,关闭主汽门,能有效防止由于机组转速升高引起的过电压,因此,对汽轮发电机一般不考虑装设过电压保护。但为确保大型汽轮发电机的安全,对中间再热式的大型机组,由于其工频调节器调节过程比较迟缓,励磁系统反应的速度也比较缓慢,因此,在大型汽轮发电机也有必要装设过电压保护装置。 (一)保护装置原理接线图 过电压保护装置的原理接线如图17—1所示,由于过电压是三相对称出现的,故只需装一只电压继电器作为测量元件。保护由接在发电机输出端的电压互感器上的一个过电压继电器YJ以及时间继电器SJ、信号继电器XJ、保护出口中间继电器BCJ等组成。保护动作后跳开发电机断路器和灭磁开关,对大型发电机—变压器组则跳开变压器高压侧断路器及灭磁开关。 (二)保护装置动作值的整定 保护的动作电压可按下式进行计算: Udb=(1.2~1.5)UFe (17-1) 式中UF—发电机额定相间电压。 继电器的动作电压则为: nY b Ud j Ud . . (17—2) 保护的动作时限,一般取0.5秒。式中:nY—电压互感器变比。

发电机交流耐压试验

https://www.wendangku.net/doc/0e5239767.html, 发电机交流耐压试验 一、被试品对象 发电机交流耐压试验,出口电压≤13.8kV,最高试验电压21kV,单相对地电容量≤1μF。 二、系统主要技术参数及功能 1. 额定容量:200kVA; 2. 额定电压:25kV; 3. 额定电流:8A 4. 工作频率:工频50Hz; 5. 输出电压波形畸变率:≤0.5%; 6. 允许连续工作时间:额定负载下15min; 7. 额定负载下连续运行15min后温升≤65K; 8. 装置自身品质因数:Q≥30; 9. 系统测量精度:有效值1级; 10. 输入电源:三相380V电压,频率为50Hz; 11. 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护; 12. 环境温度:-150C –40 0C,相对湿度:≤90%RH,海拔高度≤1000米; 三、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》

https://www.wendangku.net/doc/0e5239767.html, GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 四、系统配置及其参数 1. 激励变压器JLB-40kVA// 2.5kV/0.4kV 1台 a) 额定容量:40kVA; b) 输入电压:400V,单相; c) 输出电压:2.5kV d) 结构:干式 e) 重量:约95Kg; f) 额定运行15分钟后线圈对空气温升:≤65K; 2. 谐振操作台TC-(L)-40kVA/380V (含调压器) 1台 a) 额定容量:40kVA; b) 输入电压:380V; c) 输出电压:0~420V; d) 保护功能:零位、过流、过压及试品闪络保护; e) 重量:约135kg; 3. 可调电抗器 TFL-HT-200kVA/25kV 1台 a) 额定容量:200kVA; b) 额定电压:25kV; c) 额定电流:8A; d) 可调电感量:8H~16H; e) 品质因数:Q≥30; f) 结构:干式、带铁芯可调式;

电机过电压保护

过电压是防止发电机绝缘受到损害。。。 发电机突然甩掉负荷或者带时限切除距发电机较近的外部故障时,由于转子旋转速度的增加以及强行励磁装置动作等原因,发电机的端电压将升高。对于汽轮发电机,由于它装有快速动作的调速器,当转速超过额定值的10%以后,汽轮机的危急保安器会立即动作,关闭主汽门,能有效地防止由于机组转速升高而引起的过电压,因此,对汽轮发电机一般不考虑装设过电压保护。但为了确保大型汽轮发电机的安全,对中间再热式的大型机组,由于其功频调节器调节过程比较迟缓,励磁系统反应的速度也比较缓慢,因此,在大型汽轮发电机中也有必要装设过电 压保护装置。 定子过电压保护的动作电压及动作延时,应按照发电机制造厂提供的允许最大过电压倍数与允许时间的特性来整定。对于大型的汽轮发电机,过电压保护的定值为:动作电压Udz=1.3UN(UN 为发电机额定相间电压,TV二次值),动作时间可取0.5s。作用于解列灭磁。对于水轮发电机:动作电压Udz=1.5UN,动作时间0.5s。作用于解列灭磁。对于采用可控硅励磁系统的水轮发电机:动作电压Udz=1.3UN,动作时间取0.5s。作用于解列灭磁。 发电机励磁系统过电压保护 对于发电机组来说,励磁系统稳定性直接影响了机组运行的稳定性。而过电压对系统的危害和影响较大,长时间的过电压作用会使系统绝缘受到损害,甚至直接破坏系统元器件,危及机组和人身的安全。 发电机励磁系统产生过电压的形式多种多样,产生的原因较复杂,对这些形式的过电压必须采取合理和行之有效的手段来防护。系统过电压主要有:大气过电压、浪涌过电压、合闸冲击过电压、分闸瞬变过电压、直流关断过电压、可控制硅换相过电压、转子绕组感应过电压等。针对这些过电压产生的原因,提出必要的合理的防护措施,可以很好的解决过电压的危害问题。 当励磁系统线路遭受雷击等大气过电压的侵入时,必然在变压器副边绕组感生幅值很大的过电压,但作用时间短暂,一般仅为几十μs。对此类过电压多采用避雷器等设备予以保护。 整流变也易受电网静电感应侵害,产生浪涌过电压,并对副边绕组感生很大过电压,对系统设备形成电气冲击。对此类过电压通常加装压敏电阻等特种过电压保护器来保护系统安全。 由于整流变的绕组间存在着寄生电容,当投入整流变一次电源瞬间会因绕组和铁芯间电容而引起位移电荷,产生合闸传递过电压。变压器容量越大,一次侧电压越高,合闸引起的冲击过电压

灭磁与转子过电压保护

技术讲座讲稿 灭磁与转子过电压保护 2004年10月

灭磁与转子过电压保护 1.非线性电阻 所谓非线性电阻是指加于此电阻两端的电压与通过的电流呈非线性关系,其电阻值随电流值的增大而减少。 作为非线性电阻的材料一般用碳化硅和氧化锌。就非线性特性而言,氧化锌电阻优于碳化硅。在评价非线性电阻特性时,通常以非线性电阻系数β来表征,此系数仅与电阻阀片的材质有关。碳化硅S iC 非线性电阻β=0.25~0.5;氧化锌ZnO 非线性电阻β=0.025~0.05。 U G U D U C U 对于氧化锌非线性电阻,标志其特征的主要数据有: (1)导通电压U D (U 10m A) 当元件的漏电流为10mA 时的外加电压值,其后如果电压继续上升,流过非线性压敏元件的电流将迅速增大,为此,定义在导通电压U D 以下的区域为截止区,U D 以上的区域为导通区。 (2)残压U C(U 残) 当元件流过100A 电流时,非线性电阻两端的残压值。 对于氧化锌非线性灭磁电阻元件而言,在正常工作及导通条件下流多的漏电流均会引起元件部分分子结构的损坏并影响到元件的使用寿命,为此正常工作电压的选择不宜过高。 (3)荷电率S U G 为元件工作电压,此值影响到元件的老化寿命。荷电率比值取得越高,元件的漏电流也越大,从而加速老化过程。一般S ≤0.5为宜。 U fN ——额定励磁电压 U f0——空载励磁电压 U ac ——阳极电压 Um in ——最小工作电压 COS α=U f0/ U ac /1.35 U min = 2U ac S IN(120+α) S=︱U min ︱/U D

2.灭磁开关 2.1 名词、术语 2.1.1 断路器 按规定条件,对配电电路、电动机或其他用电设备实行通断操作并起保护作用,即当电路内出现过载、短路或欠电压等情况时能自动分断电路的开关电器。 2.1.2磁场断路器 用于配合非线性(或线性)电阻分断发电机励磁回路的断路器。 2.2条件 发电机成功灭磁的条件,是磁场断路器在分断过程中主触头上的弧压应足够高以保证转子电流全部转移至灭磁电阻,且主触头可以承受此转移过程中的燃弧弧能。 3.灭磁工作原理 当发电机组的内部或发电机出口端发生故障以及正常停机时都要快速切断励磁电源,由于发电机转子绕组是个储能的大电感,因此励磁电流突变势必在转子绕组两端引起相当大的暂态过电压,造成转子绝缘击穿,所以必须尽快将转子电感中的磁能快速消耗,这就是通常所说的灭磁。 通常使用的灭磁方法有:线性电阻灭磁、灭磁开关灭磁、逆变灭磁和非线性电阻灭磁。本公司采用氧化锌非线性电阻灭磁方式利用其特殊的伏安特性,达到近似恒压灭磁的效果。 灭磁的原理如图1所示,其中i转子中的电流、FR1为氧化锌非线性电阻、FMK为灭磁开关、Uo为励磁电压、LP为整流电源、Uk为灭磁开关弧压、U 为氧化锌非线性电阻残压。若要 R 使转子电流衰减至零,必须在转子两端加一个与其励磁电源电势相反的电势U,灭磁方程式为Ldi/d t+U=O。可见电感中电流衰减率正比于反向电势U,反向电势越大,灭磁时间越短。但反向电势受转 子绝缘水平限,限不能超过转子绝缘允许值因此最理想的灭磁方式是灭磁电压保持恒定,电流保持 变化很小,一个固定的变化率(di/dt=-U/L)按直线规律衰减至零。由于氧化锌非线性电阻残压U R =U。发电机正常运行时转子电压低,氧化锌非线性电阻呈高阻态,漏电流灭磁时近似于恒压,即U R 仅为微安级。灭磁时,灭磁开关FMK跳开,切开励磁电源,在满足Uk≥Uo+U 时,电流被迫入灭磁 R 过电压保护器中,转子绕组中所储能量被氧化锌非线性电阻消耗,且氧化锌良好的伏安特性保证了 这部分能量几乎以恒压的形式消耗,确保了发电机组的安全。

过电压保护

3.12 发电机定子绕组过电压保护 3.12.1保护原理 发电机定子绕组过电压保护反应发电机机端电压大小,该电压取自发电机机端TV的线U,过电压保护动作于跳闸。 电压 AB 3.12.2保护动作逻辑 跳闸Array图3-12-1 发电机过电压保护逻辑图 其它 【NARI RCS-985发电机变压器成套保护装置技术说明书-2001】 过电压保护 过电压保护用来保护发电机各种运行情况下引起的定子过电压。发电机电压保护所用电 压量的计算不受频率变化影响 该两段过电压保护跳闸段,反应机端相间电压的最大值,动作于跳闸出口Array 过电压保护逻辑框图 U pp.max为相间电压最大值 低电压保护 低电压保护由经外部控制接点来闭锁的低电压构成,低电压保护反应三相相间电压的降 低。低电压保护设一段跳闸段,延时可整定 低电压保护逻辑框图 U pp.min为相间电压最小值 【NARI RCS-985发电机变压器成套保护装置技术说明书-2001】

【南自:DGT801数字式发电机变压器保护装置技术说明书】 保护反应发电机机端电压大小,该电压取自发电机机端TV 的线电压CA U ,出口方式: 发信或跳闸。 说明:可以分两段动作值,分别带延时出口 【南自:DGT801数字式发电机变压器保护装置技术说明书】 【许继:WFB-100微机型发变组成套保护装置技术说明书】 过电压保护 过电压保护可作为过压启动、闭锁及延时元件、保护取三相线电压,当任一线电压大于整定值,保护即动作 动作电压整定范围:100~200V ,整定误差不超过±5%; 动作延时整定范围:0.1~50s ,整定误差不超过±5% 低电压保护 低电压保护可作为低压启动、闭锁及延时元件、保护取三相线电压,当任一线电压小于整定值,保护即动作 动作电压整定范围:50~100V ,整定误差不超过±5%; 动作延时整定范围:0.1~50s ,整定误差不超过±5% 【许继:WFB-100微机型发变组成套保护装置技术说明书】 【NARI-SIMENS 微机发电机成套保护系统】 过压保护(ANSI59) 过压保护防止因电压过高而导致绝缘故障,它是利用电压的正序分量的变化或因接地故障而导致中性点移动进行保护,该保护分两段 技术数据 欠压保护(ANSI27) 欠压保护把电压正序分量和设定的最小值进行比较(视结果而作出动作否),它可对如异步机,抽水蓄能机组等电压联系不稳定的机组进行保护 技术数据? 发信或跳闸

发电机定子单相接地保护

发电机定子绕组单相接地保护方案综述 发布: 2009-8-07 09:59 | 作者: slrd8888 | 查看: 882次 1 前言 定子绕组单相接地故障是发电机最常见的一种故障,而目往往是更为严重的绕组内部故障发生的先兆,因此定子接地保护意义重大。目前实际应用中比较成熟的定子接地保护有基波零序电压保护、三次谐波电压保护及二者组合构成的保护,国外的发电机中性点大都是经高阻接地,较多的采用的是外加电源式的保护。近十几年微机保护的飞速发展,为新保护原理的开发提供了强大的硬件平台和广阔的软件空间。其中基于自适应技术、故障分量原理和小波变换的保护比较突出,它们有力地推动了单相接地保护技术的发展。 扩大单元接线的发电机定子接地保护迫切需要具有选择性的保护方案,由于零序方向保护自身的缺陷、基于行波原理的保护在理论和技术上尚不够成熟,因此将小波变换应用到选择性定子接地保护有着重要的意义。 2 定子绕组单相接地保护方案 发电机定子绕组单相接地时有如下特点:内部接地时,流经接地点的电流为发电机所在电压网络对地电容电流的总和,此时故障点零序电压随故障点位置的改变而改变;外部接地故障时,零序电流仅包含发电机本身的对地电容电流。这些故障信息对接地保护非常重要,下面就介绍几种定子接地保护方法。 2.1 零序电流定子接地保护 由单相接地故障特点可知,对直接连在母线上的发电机发生内部单相接地时,外接元件对地电容较大,接地电流增大超过允许值,这就是零序电流接地保护的动作条件。这种保护原理简单,接线容易。但是当发电机中性点附近接地时,接地电流很小,保护将不能动作,因此零序电流保护存在一定的死区。 2.2 基波零序电压定子接地保护

发电机保护试验报告

发电机保护试验报告 P343发电机保护装置 试验报告 (厂) 局厦门后坑垃圾电厂线路名称发电机保护检验类别大修检修检验时间 2014/06/16——2014/06/29 试验人员校核审核批准 1 铭牌参数 序号项目主要技术参数 1 生产厂家 MiCOM 2 产品型号 P343 3 直流电源 220V 4 额定电流 5A 5 额定电压 57.7V 6 额定频率 50Hz 2 外观及接线检查 序号项目检查结 果 1 屏体外形端正牢固,无松动,无明显变形及损坏现象,装置各部件安装固定良好。合格 2 保护装置的硬件配置、标注及接线符合图纸要求。合格保护装置各插件上的元器件的外观质量、焊接质量良好,所有芯片插紧,型号正3 合格确,芯片放置位置正确。 4 各插件插、拔灵活,各插件和插座之间定位良好,插入深度适合。合格 5 电缆的连接与图纸相符,施工工艺良好,压接可靠,导线绝缘无裸露现象合格 6 保护装置的端子排安装位置正确,连接可靠,且标号清晰可靠数量与图纸相符。合格 7 切换开关、按钮、按键操作灵活,手感良好。合格 所有单元、连片、端子排、导线接头、电缆及其接头、信号指示等标示明确,标8 合格示的字迹清晰无误。

9 各部件清洁良好。合格结论合格 3 直流逆变电源检验 试验用的直流电源从保护屏端子排的端子接入,屏上其它装置的直流电源开关处于断开状态,按下表所列的项目进行装置电源的性能校验。 序号项目检查结果 1 直流电源缓慢升至80%U 装置自启动正常,无异常信号( 合格 ) N 2 直流电源电压在80%-115%额定值范围内变化装置无异常信号( 合格 ) 3 拉合直流电源装置无异常信号( 合格 ) 结论合格 备注试验直流电源从端子排接入,屏上直流电源开关处于断开状态 4 时钟核对及整定值失电保护功能核查 项目检查结果序号 时钟整定好后,通过断、合逆变电源的办法,检验在直流失电一段时间的情1 合格况下,走时仍准确,整定值不发生变化。 备注断、合逆变电源至少有5min时间间隔合格 5 交流通道检验 5.1 交流电流通道零漂、幅值检验 电流量通道号及名称 0 0.1In 0.2In 1In 2In I1(A) 0.000 59.6 119.3 599.2 1198.2 发电机中性点侧 I2(A) 0.000 59.4 119.4 599.2 1198.2 电流(In=5A) I0(A) 0.000 59.5 119.3 599.1 1198.7 IA(A) 0.000 59.7 119.5 599.2 1198.6 发电机机端侧电流IB(A) 0.000 59.6 119.6 599.3 1198.3 (In=5A) IC(A) 0.000 59.6 119.3 599.2 1198.1 零序电流 I0(A) 0.000 9.9 18.9 97.3 197.3 (In=5A) 5.2 交流电压通道零漂、幅值检验

水轮发电机组保护

1 发电机差动保护 发电机差动保护作为发电机定子绕组及出线的相间短路故障的主保护。保护采用比率制动原理。为防止TA断线差动误动,任一相电流互感器断线,均应能闭锁差动,TA断线功能应设臵开关,使其能投能退。发电机差动瞬时动作于全停。 2 发电机变压器组差动保护 发变组差动作为发变组及其引出线范围内短路故障的主保护。保护采用二次谐波电流制动原理。为防止TA断线差动误动,任一相电流互感器断线,均应能闭锁差动,TA断线功能应设臵开关,使其能投能退。保护瞬时动作于全停。 3 发电机横差保护 发电机横差保护作为发电机定子绕组匝间短路故障的主保护,保护动作于全停。本保护只有一组CT,两屏需共用此CT电流。判据1(无制动特性):Iop(横差电流) Iget动作电流整定值 4 发电机失磁保护 作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。该保护由阻抗元件、U L-P元件、U L<元件及机端电压等元件通过一定的逻辑关系构成,。失磁保护电流、电压取自发电机机端。保护t1动作于信号,t2、t3动作于解列或程序跳闸。 5 发电机过电压保护 发电机过电压保护作为发电机定子绕组的异常过电压保护并由主变高压侧断路器辅助接点(常开)闭锁,并网前投入,并网后退出。发电机过电压经延时动作于全停。 6 发电机基波定子接地保护 发电机定子接地保护作为发电机定子绕组单相接地故障的保护。保护由反应定子中性点基波零序电压判据(保护95%)构成,基波零序电压定子接地保护带时限动作于信号和程序跳闸。 7 转子一点、两点接地保护 采用乒乓式原理构成,一点接地保护延时动作于信号;一点接地后启动两点接地,两点接地保护延时动作于全停。 8 逆功率保护 作为系统向发电机倒送有功,发电机变电动机运行异常工况的保护。由灵敏

发电机定子单相接地保护

发电机定子单相接地保护 发电运行部 钟应贵 一、 发电机定子单相接地的危害 设发电机定子绕组为每相单分支且中性点不接地,发电机定子绕组接线示意图及机端电压向量图(图1) A B C (a )定子绕组接地示意图 B C (b )定子绕组接地电压向量图 设A 相定子绕组发生接地故障,接地点距中性点的电气距离为α(所谓电气距离,就是发电机单相定子绕组的长度,α为中性点到故障点的绕组占全部绕组的百分数),此时,在接地点会出现一个零序电压。 由图1(b )向量图可以看出,A 相接地时,使B 相及C 相对地电压,由相电压升高到另一值。当机端A 相接地时,B 、C 两相的对地电压由相电压升高到线电压。 另外,发电机定子绕组及机端连接元件(包括主变低压侧及厂用变高压侧)对地有分布电容,零序电压通过分布电容向故障点供给电流。此时,如果发电机中性点经某一电阻接地,

则发电机零序电压通过电阻也为接地点供给电流。 综合上述分析,发电机定子绕组单相接地的危害是: 1、非接地相对地电压升高,将危及对地绝缘,当原来绝缘较 弱时可能会造成非接地相相间发生接地故障,从而造成相 间接地短路,损害发电机。 2、流过接地点的电流具有电弧性质,会产生电弧,可能烧 伤定子铁芯。 分析表明:接地点距发电机中性点越远,对发电机的危害越 大;反之越小。 二、发电机定子绕组单相接地保护的构成 1、利用零序电压构成的发电机定子绕组单相接地保护 由上述分析:画出零序电压3U0随故障点位置α变化的曲线,见图2。 3U0(v) 50 Uop 图2 定子绕组单相接地时3U0与α的关系曲线 越靠近机端,故障点的零序电压越高。利用基波零序电压构成定子单相接地保护,图中Uop为零序电压定子接地保 护的动作电压。定子绕组单相接地保护用的零序电压的获取 见图3。

发电机大修后的实验项目

.2.1 首次手动开停机试验: 6.2.1.1 首次开机过程中应监测检查如下主要项目: a) 机组升速至80%额定转速(或规定值)时,可手动切除高压油顶起装置,并校验电气转速继电器对应的触点。 b) 机组升速过程中应加强对各部轴承温度、油槽油面的监视。各轴承温度不应有急剧升高及下降现象。 c) 测量机组运行摆度双幅值,其值应小于轴承间隙或符合厂家设计规定值。 d) 测量永磁发电机电压和频率关系曲线。 e) 测量发电机一次残压及相序。 6.2.1.2 首次手动停机过程中应检查下列各项: a) 注意机组转速降至规定转速时,高压油顶起装置的自动投入情况。 b) 监视各部位轴承温度变化情况。 c) 检查转速继电器的动作情况。 d) 检查各部位油槽油面变化情况。 e) 机组全停后,高压油顶起装置应自动切除。 6.2.2 过速试验及检查: 6.2.2.1 机组过速试验要根据设计规定的过速保护装置整定值进行。 6.2.2.2 过速试验过程中应监视并记录各部位摆度和振动值,各部轴承的温升情况及发电机空气间隙的变化。 6.2.2.3 过速试验停机后应进行如下检查: a) 全面检查转动部分。 b) 检查定子基础及上机架径向支承装置的状态。 c) 检查各部位螺栓、销钉、锁片是否松动或脱落。 d) 检查转动部分的焊缝是否有开裂现象。 e) 检查上下挡风板、挡风圈、导风叶是否有松动或断裂。 6.2.3 自动开机和自动停机试验: 6.2.3.1 自动开机和自动停机试验的主要目的是检查自动开停机回路动作是否正确。 具有计算机监控系统为主要控制方式的水电站,自动开、停机应由计算机监控系统来完成。 6.2.3.2 自动开机可在中控室或机旁进行,并检查下列各项: a) 检查自动化元件能否正确动作。 b) 检查推力轴承高压油顶起装置的动作情况。 6.2.3.3 自动停机过程中及停机后的检查项目: a) 记录自发出停机脉冲信号至机组转速降至制动转速所需时间。 b) 记录机组开始制动至全停的时间。 c) 检查转速继电器动作是否正确。 d) 当机组转速降至设计规定转速时,推力轴承高压油顶起装置应能自动投入,停机后应能自动切除。 6.2.4 发电机短路试验,必要时才做此项试验。 6.2.5 发电机升压试验: 6.2.5.1 发电机升压试验应具备的条件: a) 发电机保护系统投入,励磁系统调节器回路电源投入,辅助设备及信号回路电源投人。 b) 发电机振动、摆度及空气间隙监测装置投入,定子绕组局部放电监测系统投入。

最新dlt294《发电机灭磁及转子过电压保护装置技术条件》学习疑惑汇总

D L T2942011《发电机灭磁及转子过电压保护装置技术条件》学 习疑惑

DL/T294-2011《发电机灭磁及转子过电压保护装置技术条件》标准学习疑惑 周尚军 (武汉洪山电工科技有限公司,湖北省武汉市,430000) 最近拜读了DLT294.1-2011和DLT294.2-2011《发电机灭磁及转子过电压保护装置技术条件》标准第一部分和第二部分,有些许疑惑提出,期待专家释疑解答。不欢迎纯粹的“砖家”! DLT294.1-2011部分: 显然,4.2.1.1.3的E级绝缘定义有误,90℃属于“Y”级绝缘的温度限制,详见GB/T20113-2006,而E级绝缘的耐热温度限制是120℃,“3.3”条款最先提及的“表1”表格数据是正确的。 这么明显的前后矛盾和疏漏都能搞出来,你们制定标准的时候都在梦游吗?不要告诉我这又是勘误或笔误。AEBFH绝缘等级显然是抄袭的其他标准,因此应该在引用文件予以体现。

这一部分实际上部分引用了GB50150标准,因此规范性引用文件中应该包括GB50150标准。 好歹尊重一点著作权法。 很显然,上图中右半部分SCR实际画的是二极管整流桥,因为漏画了晶闸管的触发极(门极)。

疑似灭磁电阻两端的最大电压Ummax和晶闸管整流桥输出的最大电压Uzmax 通常不在一个条件下取得!灭磁电阻两端的最大电压Ummax在最大灭磁电流时取得,通常是发电机机端或发电机内部定子三相短路时取得最大转子励磁电流(其中含定子绕组对转子励磁绕组的感应分量),依据IEEE/ANSI C37.18建议值,通常为3~4倍额定磁场电流Ifn。而晶闸管整流桥输出的最大电压Uzmax 的取值条件,通常是发电机空载误强励工况。 或许有人会辩称:发电机空载误强励可能会导致定子绝缘破坏致使定子三相短路,但实际上二者还是不同步,有先后顺序,定子击穿后机端电压及自并励系统阳极电压已经有所下降。 个人认为,严谨的换流条件及弧压公式应该是Ukmax>(Um+Uz)max或Ukmax>max(Uz+Um) 一般情况下要分别核算三相短路和空载误强励工况的换流条件,来确定开关弧压的要求。 通常空载误强励励磁电流通常小于三相短路时励磁绕组电流的直流分量之和(3~4Ifn)。 根据后面的电气寿命试验描述,实际上磁场断路器电气寿命是以额定电压下的带mH级小感性负载时的额定电流开断次数来确定的。 如果不注明每年的开断次数限制,武断地说电气寿命不小于30年,似乎很不严谨。

关于发电机定子接地保护问题的探讨

第2期(总第97期) 2001年4月 山西电力技术 SHANXI ELECTRIC POWER No 12(Ser 197)Apr 12001 关于发电机定子接地保护问题的探讨 郑一凡 (山西大同热电有限责任公司,山西大同 037039) 摘要 :根据QFS —60—2型双水内冷发电机特点,对其定子接地保护典型设计回路中存在的问题以及应采取的改进措施进行了分析和讨论。关键词:发电机;定子保护;探讨 中图分类号:TM 311 文献标识码:B 文章编号:100526742(2001)022******* 1 发电机定子绕组单相接地的特点 由于发电机中性点不直接接地,因此它具有一般不接地系统单相短路的共性。不同之处在于故障点的零序电压将随定子绕组接地点的位置而改变。 例如,当距发电机中性点a 处发生单相(如A 相)接地故障时(图1),则各相机端对地电压为: 图1 发电机内部单相接地时的电流分布 U A d =(1-a )E A , U Bd =E B -aE A ,U Cd =E C -aE A 。 所以,故障点的零序电压为: U d0(a )=1 3(U A d +U Bd +U Cd )=-aE A =aU Υ, 故障点处总接地电容电流为(分析略): I jd ∑(a )=j 3Ξ(C 0f +C 0∑)aU Υ。 可见,当发电机内部单相接地时,流过零序电流互感器LH 0一次侧的零序电流为(分析略): 3I 0=j 3ΞC 0∑aU Υ, 式中:a ——发电机中性点到故障点的绕组占全 部绕组的百分数; 收稿日期:2001201221 作者简介:郑一凡(19562),男,山西山阴人,1983年毕业于太原理 工大学热能动力专业,高级工程师,总经理。 C 0∑——除本发电机以外的发电机电压网络 每相对地总电容; C 0F ——发电机每相对地电容。 2 定子接地保护 由于发电机的外壳是接地的,因此定子绕组因绝缘破坏而引起单相接地就比较普遍。当定子绕组发生单相接地时,从以上分析可以看出,有电流流过故障点,其值决定于定子绕组的接地电容电流和与发电机有电联系的电网接地电容电流。当接地电流较大且产生电弧时,将使绕组绝缘和定子铁芯烧坏。因此规程规定:当接地电流等于或大于5A 时,定子绕组接地保护应动作跳闸。211 零序电压保护 发电机定子绕组任意点单相接地时,在定子回路各点均有零序电压aU Υ,因此可以根据aU Υ的出现与否来构成零序电压保护(图2)。 图2 零序电压保护原理 正常运行时,由于发电机相电压中含有三次谐波电压,当变压器高压侧发生单相接地故障时,由于变压器高、低压绕组之间存在耦合电容,都会出现零序电压。为了保证动作的选择性,保护装置的整定值必须躲过上述电压的影响,继电器的动作电压一般整定在15V ~30V 。按上述条件,保护装置