建筑工程检测取样数量及方法

一、建筑材料

材料名称

主要检测项目

取样数量

批量

取样方法

备注

以同品种,同标号,

同一出厂编号且同

应从 20 个以上不同

一次进场的, 袋装水

水泥

安定性,胶砂强度

不少于 12kg

部位取等量样品, 组 原包水泥送样,中心拒收

泥不超过 200t ,散装 成一组样品

水泥不超过 500t 为

一批。

每批应由同一牌号、 任选两根钢筋, 在每

屈服强度,抗拉强

同一外形、同一规 根端部截除不小于

拉伸 2 根 x500mm, 格、同一生产厂家和 500mm 后,再分别切

低碳钢热轧圆盘条

度,伸长率,弯曲性

经冷拉的样品,中心拒收

弯曲 2 根 x400mm 同一交货状态的钢 取 500mm 和 400mm

筋组成,每批不大于 样品各 1 根,分别用

60t

于拉伸和弯曲试验。

任选两根钢筋, 在每

屈服强度,抗拉强

根端部截除不小于

拉伸 5 根 x500mm, 同低碳钢热轧圆盘 500mm 后,再分别切

热轧光圆钢筋

度,伸长率,弯曲性

弯曲 2 根 x400mm 条 取 500mm 和 400mm

样品各 1 根,分别用

于拉伸和弯曲试验。

任选两根钢筋,在每

屈服强度,抗拉强

根端部截除不小于

拉伸 5 根 x500mm, 同低碳钢热轧圆盘500mm后,再分别切送样时应确保拉伸试件上

热轧带肋钢筋度,伸长率,弯曲性

弯曲 2 根 x400mm 条取 500mm和 400mm

的有标识

样品各 1 根,分别用

于拉伸和弯曲试验。

任选两根钢筋,在每

屈服强度,抗拉强

根端部截除不小于拉伸 1 根 x500mm, 同低碳钢热轧圆盘500mm后,再分别切

碳素结构钢度,伸长率,弯曲性

弯曲 1 根 x400mm 条取 500mm和 400mm 的

样品各 1 根,分别用

于拉伸和弯曲试验。

抗拉强度,伸长率,拉伸 1 根 x500mm, 同低碳钢热轧圆盘随机在同批中抽取 2

冷轧带肋钢筋盘,每盘抽取 1 根试弯曲性能弯曲 1 根 x400mm 条

件。

拉伸 3 根 x500mm,

弯曲 3 根 x400mm 在同一台班内,由同

400mm长的钢筋接头一焊工完成的 300 个

闪光对焊拉伸试验,弯曲试验部分应将受压面和同级别、同直径钢筋从每批接头中随机金属毛刺和镦粗凸焊接接头为一批,若切取 6 个试件起部分消除,且应与一周内累计不足 300

钢筋外表齐平(磨个接头,按一批计

平)

单面焊:3 根 x500mm,(Φ 20 以上的钢筋

电弧焊拉伸试验焊接为 3 根 x600mm) 双面焊:3 根 x500mm 应保证焊接两边钢

筋调成一直线

电渣压力焊拉伸试验 3 根 x500mm

钢筋机械连接接头

(钢筋锥螺纹、直螺

单向拉伸试验 3 根 x500mm 纹接头,带肋钢筋套

筒挤压连接接头)

砂筛分析,含泥量不少于10kg

最大粒径不少于

碎石筛分析,含泥量50kg;最大粒径40mm,不

少于 60Kg。

在现浇混凝土结构

中,以 300 个同接头

型式、同钢筋级别的

接头为一批;在房屋

从每批接头中随机

结构中,以不超过二

切取 3 个试件

楼层中 300 个同接头

型式、同钢筋级别的

接头为一批,不足

300个时,按一批计

从每批接头中随机同电弧焊

切取 3 个试件

同一施工条件下采

用同一批材料的同

等级、同型式、同规从每批接头中随机格接头以 500 个为一切取3个试件批,

不足者按一批

计。

在料堆上取样应均

以同产地同规格分

3 匀分布,取样前应铲批验收,以400m 或

除表面层,抽取大致

600t 为一验收批。不

相等的砂共 8 份,组足者以一批计。

成一组样品

以同产地同规格分在料堆上取样应均

3

批验收,以 400m 或匀分布,取样前应铲600t 为一验收批。不除表面层,抽取大致足者以一批计。相等的碎石共 16 份,

以同规格、材料、强

度和同一工艺生产烧结普通砖抗压强度10 块(已制样)的 15 万块为一批,

不足 15 万块亦为一

批。

以同规格、材料、强

度和同一工艺生产烧结多孔砖抗压强度10 块(已制样)的 15 万块为一批,

不足 15 万块亦为一

批。

以同规格、材料、强烧结空心砖和空心

度和同一工艺生产

抗压强度10 块(已制样)的 15 万块为一批,砌块

不足 15 万块亦为一

批。

以同一种原材料配

制成的相同外观质

混凝土小型空心砌

抗压强度 5 块(已制样)量等级、强度等级和

块同一工艺生产的

10000 块为一批,不

足 10000块亦为一批

组成一组样品

制样方法见检测

注意事项说明

制样方法见检测

注意事项说明

制样方法同烧结

多孔砖

制样方法同烧结多

孔砖,孔不要封

用水泥净浆

用水泥净浆

用水泥净浆

随机抽取制品。沿制

品膨胀方向中心部

分上、中、下顺序锯

同品种、同规格、同取一组边长为 100mm 蒸压加气混凝土砌

等级的砌块,以的立方体试件,上块

抗压强度 3 组,每组 3 块10000 块为一批,不上表面距离制品顶块

足 10000 块亦为一面 30mm,中块在制品

批。中心,下块下表面距

离制品底面 30mm,送

检试样应标明砌块

膨胀方向。

以同一种原材料配

制成的相同外观质

量等级、强度等级和

制样方法见检测注混凝土普通砖抗压强度10 块(已制样)同一工艺生产的

意事项说明

35000-150000 块为

一批,不足 35000 块

亦为一批

以同一种原材料配

制成的相同外观质

量等级、强度等级和

混凝土多孔砖抗压强度10 块(已制样)同一工艺生产的同烧结多孔砖

35000-150000 块为

一批,不足 35000 块

亦为一批用水泥净浆用水泥净浆

水泥、砂分别不少于

10kg、40kg,混合砂

浆加送 5kg 石灰膏,

参照原材料取样方委托时写明砌体材料,以便砂浆配合比若需使用掺加料或

法确定稠度范围

外加剂,应按预计掺

量一同送样,并提供

使用说明。

每一配合比送 30kg

水泥,60kg 砂,90kg

混凝土配合比碎石,若需使用掺加参照原材料取样方委托时写明砌体材料,以便料或外加剂,应按预法确定稠度范围

计掺量一同送样,并

提供使用说明。

1、每拌制 100 盘且

3

不超过 100m的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;2、每工作班拌制的同配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次;

3、当一次连续浇筑

3

超过 1000m时,同

混凝土试块抗压强度每组3块配合比的混凝土每

3

200m取样不得少于

一次;

4、每一现浇楼层同

配合比的混凝土,其

取样不得少于一次;

5、每次取样应至少

留置一组标准养护

试件,同条件养护试

件的留置组数应根

据实际需要确定。同一强度等级、同一配合比、同一生产工艺的混凝土,应在浇筑地点随机取样。

对于有抗渗要求的

混凝土结构,

GB50204-2002规定:同一工程、同一配合

混凝土试块抗渗每组 6 块比的混凝土,取样不

应少于一次,留置组

数可根据实际需要

确定;GB50208-2002

规定:连续浇筑混凝

同一强度等级、同一

每一检验批且不超配合比的砂浆,应在

过 250m3砌体的各种搅拌机出料口随机试块上应有用钉子划出的

砂浆试块抗压强度每一组 3 块类型及强度等级的抽取(同盘砂浆只应成型日期、设计等级的标

砌筑砂浆,每台搅拌做一组试件),强度识,若无,本中心拒收

机应至少抽检一次试件每组 3个立方体

试样。

二、主体结构

材料

主要检测项目取样数量批量及取样方法备注

名称

相邻两测区间距不宜大于

2m,测区离构件端部不宜大

于 300m,每个测区不小于

200x200mm。测区测面应清

洁、平整、干燥,必要时可

用砂轮清楚表面的疏松层混凝土超标抽测: 5 个构杂物和不平整处。测区一般

抗压强度(回弹法)件;按批评定时随机抽检不小于 10 个测区,特别小构件不少于同批构件的的可以减少,但不少于 5

现场30%且不少于 10 件。个;可测试的构件龄期为

14-1000 天。必须将构件的

混凝混凝土试块异常数据系数见检测注

粉刷层凿开,表面必须平

土强意事项说明

整、光洁干燥。测试面的干

湿状态对检测结果影响很

大,检测应避免潮湿多雨天

气进行。

按单个构件检测时,每个

构件的钻芯数量不应少于钻芯部位应选在:结构或构

3 个;对于较小构件,可取件受力较小的部位:混凝土

抗压强度(钻芯法) 2 个。按批评定:标准试样强度质量具有代表性的部

的最小量不宜少于 15 个,位;避开主筋、预埋件和管

小直径芯样的最小样本量线位置。

应适当增加

现场砂浆强度

测区宜选在有代表性的承

重墙,便于测量回弹值和碳

每一检测单元不少于 6 片

化深度的面上。测试墙体上

抗压强度(回弹法)每 15-20m2宜布置一个测

墙体区,测区大小一般为,避免

布置在砖的边缘和气孔或

砂浆试块异常数据系数见检测注意

松动的砌筑砂浆上。

事项说明

2

以面积不大于 25m的砌体

抽检数量不应少于总构件构件或构筑物为一构件,按

抗压强度(贯入法)

数的 30%,且不应少于 6 个批抽检时,应取龄期相近的

构件。基础砌体可按一个同楼层、同品种、同强度等

楼层计。级砌筑砂浆且不大于

3

250m

砌体为一批。

后埋

随机抽取,同规格、同型号

置力抽取数量按每批锚栓总数

基本相同部位的锚栓组成委托时提供抗拔力设计值抗拔力

的 1‰计算,且不少于 3 根。

学性一个检验批。

对选定的梁类构件,应对全 部纵向受力钢筋的保护层

厚度进行检验;对选定的板

对梁类、板类构件,应各

类构件,应抽取不少于 6 保护 抽取构件数量的 2%且不少 根纵向受力钢筋的保护层

于 5 个构件进行检验;当 厚度进行检验。对每根钢

层检 保护层厚度钢筋位置

筋,应在有代表性的部位测 测

有悬挑构件时,抽取的构

件中悬挑梁类、板类构件 量 1 点。 评优质

所占比例均不宜小于 50%。 工程的项目,须对现浇板板

面筋的保护层厚度进行检 测,所占比例占所抽板类数

量的 40%。

三、地基基础

材料 主要检测项目

取样数量

批量

取样方法

备注

名称

环刀:每单位工程不应少于

2 2

3 点, 100m以下,每 100m 取 1 点;1000-3000m2, 取样数量为: 10+(回土面积

2

-1000 )/200 ;3000m以上,取样数量为: 20+(回土面

压实度含水率干密

环刀法、灌砂法积-3000 )/300 ;

现场取样

简易度灌砂:每单位工程不应少于

2

土工 3 点; 1000m以上工程,每

2 2

100m 至少应有 1 点;3000m

2

以上工程,每 300m至少取

1 点;每一独立基础下至少

取 1 点,基槽每20 延米应

有 1 点

击实试验25kg 从所用回填土中取代表性

现场取样土样

烧结普通砖制样方法:将试样切断或锯成两个半截砖,断开的半截砖长不得小于100mm,若不足 100mm,应另取备用试样补足;在试样制备平台上,将已断开的两个半截砖放入室温的净水中浸10-20min 后取出,并以断口相反方向叠放,两者中间抹以厚度

不超过 5mm的用强度等级至少为的硅酸盐水泥调制成稠度适宜的水泥浆粘结,上下两面用厚度不超过3mm的同种水泥浆抹平。制

成的试件上下两面须相互平行,并垂直于侧面。

多孔砖、空心砖制样方法:试件制作采用坐浆法操作。即将玻璃板置于试件制备平台上,其上铺一张湿的垫纸,纸上铺一层厚度

不超过 5mm的用强度等级至少为的硅酸盐水泥调制成稠度适宜的水泥净浆,再将试件在水中浸泡10-20min ,在钢丝网架上滴水3-5min 后,将试样受压面(有孔面)平稳地坐放在水泥浆上,在另一受压面上稍加压力,使整个水泥层与砖受压面相互粘结,砖

的侧面应垂直于玻璃板。待水泥浆适当凝固后,边同玻璃板翻放在另一铺纸放浆的玻璃板上,再进行坐浆,用水平尺校正好玻璃

板的水平。砖制好样后一定要干燥后才可送样,并且砖孔不得用水泥、砂石等填充。

混凝土实心砖制样方法:高度≥ 40mm、<90mm的混凝土砖试样制备:将试样切断或锯成两个半截砖,断开的半截砖长不得小于90mm,若不足 90mm,应另取备用试样补足;在试样制备平台上,将已断开的两个半截砖的坐浆面用不滴水的湿抹布擦拭后,已断口相反

方向叠放,两者中间抹以厚度不超过3mm、用的普通硅酸盐水泥调制成稠度适宜的水泥净浆粘结,水灰比不大于,上下两面用厚

度不超过 3mm的同种水泥浆抹平。制成的试件上下两面须相互平行,并垂直于侧面。高度≥90mm的混凝土砖试样制备:试件制作

采用坐浆法操作。即将玻璃板置于试件制备平台上,其上铺一张湿的垫纸,纸上铺一层厚度不超过3mm的级的普通硅酸盐水泥调

制成稠度适宜的水泥净浆,再将试件的坐浆面用湿抹布湿润后,将试样受压面(有孔面)平稳地坐放在水泥浆上,在另一受压面

上稍加压力,使整个水泥层与砖后压面相互粘结,砖的侧面应垂直于玻璃板。待水泥浆适当凝固后,连同玻璃板翻放在另一铺纸

放浆的玻璃板上,再进行坐浆,用水平尺校正好玻璃板的水平。砖制好样后一定要干燥后才可送样,并且砖孔不得用水泥、砂石

等填充。

混凝土试块单组(非数理统计)不合格系数:标准养护为,同条件为。超标系数:基础为 2 倍;主体: C10、C25 为倍; C30及

以上为倍;

砂浆试块单组不合格系数为;超标系数:M5为倍,及以上为 2 倍;

建筑工程材料检测取样标准(2012版)

建筑工程材料检测取样标准(2012版) 一、砂: 1、执行标准:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,小型工具(如拖拉机)以200m3或300t 为一检验批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位,取样40kg。 二、卵石(碎石): 1、执行标准:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为 一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较 稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行 抽检。每次从16个不同部位,取样60kg。 三、混凝土试块: 1、执行标准:

GB/T50107-2001、GB/T50081-2002 2、检验批次: (1)砼试样应在硅浇筑地点随机取样 a、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比砼,其取样不少于一次 b、每工作班拌制的同配合比砼,不足100盘和100m3时取样不少于一次。 c、当一次连续浇筑的同配合比砼超过1000m3时,每200m3取样不应少于一次。 (2)对于现浇砼: a、每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次 b、同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次,每组为3块 四、砂浆试块: 1、执行标准:JGJ/T70-2009 2、检验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每 台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次;每一工作班取样不少于一次;当砂浆强度等级或配合 比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组,同条件养护试块由施工情况

房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定

房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定

房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 建建[2000]211号 第一条为规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据《建设工程质量管理条例》,制定本规定。 第二条凡从事房屋建筑工程和市政基础设施工程的新建、扩建、改建等有关活动,应当遵守本规定。 第三条本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测。 第四条国务院建设行政主管部门对全国房屋建筑工程和市政基础设施工程的见证取样和送检工作实施统一监督管理。 县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的房屋建筑工程和市政基础设

施工程的见证取样和送检工作实施监督管理。 第五条涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 第六条下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检。 (一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; (五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (六)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (七)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; (八)国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 第七条见证人员应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任,并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。 第八条在施工过程中,见证人员应按照见

《建筑工程材料检测取样规范》(2013版)施行标准的要求

建筑工程材料检测取样规范(2013版) 1. 砂: 1、履行规范:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、查验批次:应以在施工现场堆积的同产地,同规范分批查验,以400立方米或600吨为一查验批,小型东西(如拖拉机)以200m3或300t 为一查验批,缺乏上述数量者以一批计。关于一次出场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳守时,能够一个月为一周期以400立方米或600吨为一查验批,缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不一样部位,取样40kg。 2. 卵石(碎石): 1、履行规范:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、查验批次:应以在施工现场堆积的同产地,同规范分批查验,以400立方米或600吨为一查验批,缺乏上述数量者以一批计。关于一次出场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳守时,能够一个月为一周期以400立方米或600吨为一查验批,缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从16个不一样部位,取样60kg。 3、混凝土试块: 1、履行规范:GB/T50107-2001、GB/T50081-2002 2、查验批次:(1)砼试样应在硅浇筑地址随机取样 a、每拌制100盘但不超越100立方米的同合作比砼,其取样不少于一次 b、每作业班拌制的同合作比砼,缺乏100盘和100m3时取样不少于一次。 1

c、当一次接连浇筑的同合作比砼超越1000m3时,每200m3取样不该少于一次。(2)关于现浇砼: a、每一班浇楼层同合作比砼其取样不少于一次 b、同一单位工程每一查验项目中同合作比砼其取样不少于一次,每组为3块 4、砂浆试块: 1、履行规范:JGJ/T70-2009 2、查验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台拌和机拌和的砂浆取样不少于一次;每一作业班取样不少于一次;当砂浆强度等级或合作比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块最少留置一组,同条件维护试块由施工状况断定 5.烧结一般砖: 1、履行规范:GB5101-2003 2、查验批次:每3.5万-15万块同一强度等级,同一出产工艺烧结一般砖为一查验批,不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一出产工艺,同一强度等级,同规范烧结一般砖,不超过15万为一批次进行查验。在施工现场选用随机抽样,抽烧结一般砖样50块。 35550 8ADE 諞O37167 912F 鄯:) 2

有关建筑工程检测取样数量及方法.doc

建筑工程检测取样数量及方法 一、建筑材料 材料名称 主要检测项目 取样数量 批量 取样方法 备注 以同品种,同标号, 同一出厂编号且同 应从 20 个以上不同 一次进场的, 袋装水 水泥 安定性,胶砂强度 不少于 12kg 部位取等量样品, 组 原包水泥送样,中心拒收 泥不超过 200t ,散装 成一组样品 水泥不超过 500t 为 一批。 每批应由同一牌号、 任选两根钢筋, 在每 屈服强度,抗拉强 同一外形、同一规 根端部截除不小于 拉伸 2 根 x500mm, 格、同一生产厂家和 500mm 后,再分别切 低碳钢热轧圆盘条 度,伸长率,弯曲性 经冷拉的样品,中心拒收 弯曲 2 根 x400mm 同一交货状态的钢 取 500mm 和 400mm 的 能 筋组成,每批不大于 样品各 1 根,分别用 60t 于拉伸和弯曲试验。 任选两根钢筋, 在每 屈服强度,抗拉强 根端部截除不小于 拉伸 5 根 x500mm, 同低碳钢热轧圆盘 500mm 后,再分别切 热轧光圆钢筋 度,伸长率,弯曲性 弯曲 2 根 x400mm 条 取 500mm 和 400mm 的 能 样品各 1 根,分别用 于拉伸和弯曲试验。

任选两根钢筋,在每 屈服强度,抗拉强 根端部截除不小于 拉伸 5 根 x500mm, 同低碳钢热轧圆盘500mm后,再分别切送样时应确保拉伸试件上 热轧带肋钢筋度,伸长率,弯曲性 弯曲 2 根 x400mm 条取 500mm和 400mm 的有标识 能 样品各 1 根,分别用 于拉伸和弯曲试验。 任选两根钢筋,在每 屈服强度,抗拉强 根端部截除不小于拉伸 1 根 x500mm, 同低碳钢热轧圆盘500mm后,再分别切 碳素结构钢度,伸长率,弯曲性 弯曲 1 根 x400mm 条取 500mm和 400mm 的 能 样品各 1 根,分别用 于拉伸和弯曲试验。 抗拉强度,伸长率,拉伸 1 根 x500mm, 同低碳钢热轧圆盘随机在同批中抽取 2 冷轧带肋钢筋盘,每盘抽取 1 根试弯曲性能弯曲 1 根 x400mm 条 件。 拉伸 3 根 x500mm, 弯曲 3 根 x400mm 在同一台班内,由同 400mm长的钢筋接头一焊工完成的 300 个 闪光对焊拉伸试验,弯曲试验部分应将受压面和同级别、同直径钢筋从每批接头中随机金属毛刺和镦粗凸焊接接头为一批,若切取 6 个试件起部分消除,且应与一周内累计不足 300 钢筋外表齐平(磨个接头,按一批计 平)

最新见证取样规定(建筑检测常用2016修改版)

建筑检测常用取样规定 (2015.03修订版) 一、水泥见证取样规定: 依据标准: 《通用硅酸盐水泥》(国家标准第1号修改单)GB 175-2007/XG1-2009(2009.09.01实施,现行有效); 水泥的命名、定义和术语GB/T 4131-2014(2015.02.01实施,现行有效); 水泥取样方法GB12573-2008(2008.08.01实施,现行有效) 1.水泥取样送样规则 1) 首先要掌握所购买的水泥的生产厂是否具有产品生产许可证。 2) 水泥委托检验样品必须以每一个出厂水泥编号为一个取样单位,不得有两 个以上的出厂编号混合取样。 3) 水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采集,取样点至少在20点以上, 经混合均匀后用防潮容器包装,重量不少于12㎏。 4) 委托单位必须逐项填写检验委托单,如水泥生产厂名、商标、水泥品种、 强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。用于装饰的水泥应进行安定性的检验。 5) 水泥出厂日期超过三个月应在使有前作复验。 6) 进口水泥一律按上述要求进行。 2.水泥取样规定 1) 水泥出厂前按同品种、同强度等级编号和取样。袋装水泥和散装水泥应分 别进行编号和取样。每一编号为一取样单位。水泥出厂编号按年生产能力规定为: A、200×104t以上,不超过4000t为一编号; B、120×104t~200×104t,不超过2400t为一编号; C、60×104t~120×104t,不超过1000t为一编号; D、30×104t~60×104t,不超过600t为一编号; E、10×104t~30×104t,不超过400t为一编号; F、10×104t以下,不超过200t为一编号。 当散装水泥运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时,允许该编号的数量超过取样规定吨数。

钢筋工程施工现场检测取样方法

钢筋工程施工现场检测取样方法 一、钢筋原材 钢筋进场时的验收: 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。 验收方法: 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 取样方法: 按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样.试样分为抗拉试件2根,冷弯试件2根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。 试件长度: 冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 冷拉钢筋: 应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 取样数量: 两个拉伸试件、两个弯曲试件。 二、钢筋焊接 钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。 取样方法: 1闪光对焊 在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。 其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。

验收方法: (1)接头处不得有横向裂纹; (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤; (3)接头处的弯折角不得大于4度; (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 2电阻点焊 凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。 热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。 3电弧焊 在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500mm. 4电渣压力焊 在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇混凝土框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500mm. 验收方法 (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm; (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上; (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 (4)接头处的弯折角不得大于4度。 (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)

建设工程质量检测见证取样员手册范本

建设工程质量检测见证取样员手册 第一章建设工程质量检测见证取样送样制度 1、取样:是按有关技术标准、规的规定,从检验(测)对象中抽取试样样品的过程。 2、送样:是指取样后将试样从现场移交给有检测资格的单位承检的全过程。 3、见证取样送样的围:所有建设工程所使用的全部原材料及现场制作的混凝土、砂浆试块均实行见证取样送样制度。 4、见证取样送样的程式: ①、建设单位应向工程受监质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”。授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员,以便质检机构和检测单位检查核对。 ②、施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员必须在旁见证。 ③、见证人员应对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 ④、检测单位在接受委托检验任务时,须有送检单位填写委托单,见证人员应在检验委托上签名。 ⑤、检测单位应在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人员,发生试样不合格情况,首先要通知工程受监质监站和见证单位。 5、见证人员的基本要求: ①、必须具备见证人员资格: a、见证人员应是本工程建设单位或监理单位人员。 b、必须具备初级以上技术职称或具有建筑施工专业知识。 c、经培训考核合格,取得“见证人员证书”。 ②、必须具有建设单位见证人书面授权书。 ③、必须向质监站或检测单位递交见证人书面授权书。 ④、见证人员的基本情况由(自治区、直辖市)检测中心备案,每隔五年换一次证。 6、见证人员的职责: ①、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 ②、见证人员必须对试样进行监护。 ③、见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位。 ④、有专用送样工具的工地,见证人员必须亲自封样。 ⑤、见证人员必须在检验委托单上签字,并出示“见证人员证书”。 ⑥、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。 常用建筑材料的质量检验 第二章混凝土 一、普通混凝土试样标准 1、普通混凝土立方体抗压强度、抗冻性和劈裂抗拉强度试件均为正立方体。

建筑项目工程见证取样规定

三、见证取样和送检 30、见证取样和送检的主要文件规定 对见证取样和送检作出规定的文件主要有: (1)建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(建建[2000]211号),于2000年9月26日起实行。 (2)北京市住建委《建设工程见证取样和送检管理规定(试行)》(京建质[2009]289号),于2009年6月1日起施行。 31、建设部(建建[2000]211号)文件中规定如下试块、试件和材料必须施行见证取样和送检 (1)用于承重结构的混凝土试块; (2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (4)用于承重墙的砖与混凝土小型砌块; (5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; (8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 33、监理单位应按下列规定及办法做好见证取样和送检工作 (1)见证取样和送检的项目应按北京市住建委的京建质[2009]289号文件以及相关标准的规定确定; (2)见证人员应由具有建筑施工检测试验知识的监理人员担任,并经过培训。未监理的工程由建设单位按照要求配备见证人员; (3)见证人员确定后,应及时告知该工程的质量监督机构和承担相应见证试验的检测机构。填写并报送见证取样和送检见证人告知书(格式见京建质[2009]289号文件附件); (4)见证人员发生变化时,监理单位应通知检测机构和监督机构,见证人员的更换不得影响见证取样和送检工

作; (5)需要见证取样的送检的项目,施工单位应在取样前24小时通知见证人员,见证人员应按时到场进行见证; (6)见证人员应对取样和送检的全过程进行见证,并填写见证记录。试验(取样)人员和见证人员应当在见证记录上签字; (7)见证人员应核查见证的项目、数量、比例是否满足有关规定; (8)施工现场的见证取样和送检工作除应遵守上述文件外,还应遵守《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)的规定,该规范于2010年7月1日起实施。 34、见证取样和送检过程中见证人员应该做好见证记录 项目监理部应按照施工单位制定的试验计划编制“见证取样及送检计划”。取样前见证人员应及时到现场,对取样和送检过程进行见证,督促、检查试验(取样)人员做好样品的成型、保养、存放、封养、送检全过程工作,并对见证过程作出记录。 试样或其包装上应有标识、封志。标识和封志应至少标明试件编号、取样日期等信息,并由见证人员和试验(取样)人员签字。见证人员应填写见证记录,由施工单位将见证记录归入施工技术档案。 施工现场的见证取样和送检工作应遵守《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)的规定,该规范于2010年7月1日起实施。 35、见证取样和送检的责任 北京市住建委京建质[2009]289号文件规定:试验人员和见证人员对见证取样和送检试样的代表性和真实性负责。因玩忽职守或弄虚作假使样品失去代表性和真实性造成质量事故的,应依法承担相应的责任。 行业标准《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)中的强制性条文规定:“施工单位及其取样、送检人员必须确保提供的检测试样具有真实性和代表性”,“见证人员必须对见证取样和送检过程进行见证,且必须确

建设工程质量检测取样方法

建设工程质量检测取样方法 第一章常用建筑材料质量检验取样方法 第一节水泥取样方法 一、主要水泥品种、强度等级、代号 1、硅酸盐水泥分42.5、 42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个强度等级,两种类型。不掺加混合料的称I类硅酸盐水泥,代号为P·I,掺不超过水泥质量5%石灰石或粒化高炉矿渣混合材料的称Ⅱ型硅酸盐水泥,代号P·Ⅱ。 2、普通硅酸盐水泥分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等级,代号为P·O。 3、矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等级,代号为P·S、P·P、P·F。 二、引用标准 GB12573—1990《水泥取样方法》 GB175—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB1344—1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》 GB12958—1999《复合硅酸盐水泥》 三、标志 水泥袋上应清楚标明:产品名称、代号、净含量,强度等级,生产许可证编号、生产者名称和地址、出厂编号、执行标准号,包括年、月、日。掺火山灰混合材料的矿渣水泥还应标上“掺火山灰”的字样。包装袋两侧应印有水泥名称和强度等级。矿渣水泥的印刷采用绿色;火山灰和粉煤灰水泥采用灰色;硅酸盐和普通硅酸盐水泥采用红色。散装运输时应提交与袋装标志相同的卡片。 四、验收批 检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过400t为一批(即验收批),每批抽样不少于一次。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。

【建筑工程标准法规】建筑工程材料见证取样检测试验标准

【建筑工程标准法规】建筑工程材料见证取 样检测试验标准

建筑材料见证取样检测试验标准 一.砼用砂:4 二.砼用卵石(碎石):6 三.混凝土试块:8 四.砂浆试块:8 五.轻集料:9 六.烧结普通砖:10 七.烧结多孔砖:11 八.烧结空心砖:12 九.水泥:13 十.蒸压加气砼砌块:15 十一.混凝土路面砖:16 十二.轻集料砼小型空心砌块:17 十三.天然石材:18 十四.建筑水磨石制品:19 十五.粉煤灰:19 十六.建筑生石灰:20 十七.建筑生石灰粉:21 十八.建筑消石灰粉:22 十九.火山灰质混合材:23 二十、拌和用水:23 二十一.石油沥青纸胎油毡、油纸:24

二十二.弹性体(SBS)、塑性体(APP)改性沥青防水卷材:25 二十三.建筑(道路)石油沥青:26 二十四.水性沥青基防水涂料:27 二十五.合成树脂溶液外墙涂料:28 二十六.合成树脂乳液内墙涂料:28 二十七.水溶性内墙涂料:29 二十八.聚氨酯防水涂料:30 二十九.外加剂:31 三十.安全帽:32 三十一.安全带:32 三十二.安全网:33 三十三.密目式安全网:34 三十四.陶瓷砖:35 三十五.膨胀蛭石:35 三十六.膨胀珍珠岩:36 三十七.铝合金建筑型材:37 三十八.家用和类似用途固定式电气装置的开关:38 三十九.聚氯乙烯绝缘电缆:38 四十.建筑用绝缘电工套管及配件:39 四十一.家用及类似场所用过电流保护断路器:40 四十二.PVC塑料窗:41 四十三.PVC塑料门:42

四十四.灰铸铁柱型散热器:43 四十五.灰铸铁长翼型散热器:44 四十六.灰铸铁圆翼型散热器:45 四十七.钢制柱型散热器:45 四十八.钢制板型散热器:46 四十九.给水用硬聚氯乙烯管材:47 五十.建筑排水用硬聚氯乙烯管材:48 五十一.铝塑复合压力管:49 五十二.水嘴:49 五十三.阀门:50 五十四.水暖用内螺纹连接阀门:51 五十五.钢筋混凝土用热轧光圆钢筋:52 五十六.钢筋混凝土用热轧带肋钢筋:53 五十七.低碳钢热轧圆盘条:54 五十八.冷轧扭钢筋:55 五十九.冷拔低碳钢丝:56 六十.预应力混凝土用钢丝:56 六十一.碳素结构、型钢:57 六十二.冷轧带肋钢筋:58 六十三.冷拉钢筋:59 六十四.低合金高强度结构钢:59 六十五. 直缝电焊钢管:60

建筑工程材料检测取样标准(2013版)

建筑工程材料检测取样标准 (2013 版) 建筑工程材料检测取样标准(2013版) 1.砂: 1、执行标准:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地, 同规格分批验收,以400立方米或600吨为 一验收批,小型工具(如拖拉机)以200m3或300t为一检验批,不足上述数量者以一批计。 对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位,取样40kg。 2.二、卵石(碎石):

1、执行标准:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地, 同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从16个不同部位,取样60kg。 3、混凝土试块: 1、执行标准:GB/T501O7-2O01、GB/T50081-2002 2、检验批次: (1)砼试样应在硅浇筑地点随机取样 a、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比砼,其取样不少于一次 b每工作班拌制的同配合比砼,不足100盘和 100m3时取样不少于一次。 c、当一次连续浇筑的同配合比砼超过1000m3时,每200m3取样不应少于一次。 (2)对于现浇砼: a、每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次b

同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次,每组为3块 4、砂浆试块: 1、执行标准:JGJ/T70-2009 2、检验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每 台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次;每一工作 班取样不少于一次;当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组,同条件养护试块由施工情况 确定 5、烧结普通砖: 1、执行标准:GB5101-2003 2、检验批次:每3.5万-15万块同一强度等级,同一生产工艺烧结普通砖为一验收批,不 足3.5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结普通砖,不超 过15万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽烧结普通砖样50块。

常用的建筑工程材料的检测方法详细介绍

常用的建筑工程材料的检测方法详细介绍 我们经常会看到新闻报道有关于住房纠纷和烂尾楼的问题,出现该种现象的主要原因是由于使用了劣质的建筑材料。很多农村家庭自己建造房子时不会太多关注建筑材料的问题,只要建筑材料质量合格即可,但是城市建筑中,不管是居民住房还是商业建筑或者是工业建筑,对建筑材料的要求等级均较高,优质的建筑材料才能保证建筑物的质量达标。每一种建筑材料都有其固定的检测方法,下面的时间大家跟着小编一起了解下常用的建筑工程材料都有哪些常用的检测方法。 1、现场搅拌混凝土检测 根据国家混凝土施工质量验收标准对混凝土的强度进行检测,取样时应采用随机取样的原则,取样的重复组为3组,保证检测结果的重复性和可信赖性。 2、商品混凝土 商品混凝土自购买运送到施工现场之后,需要按照预拌混凝土检测标准取样测定,用于交货的混凝土在交货地点进行取样,用于出厂的混凝土应在搅拌施工地点进行取样,对于预

拌混凝土的质量,每一车都要通过目测检查。 3、钢筋检测 对于不同组别的钢筋建筑材料需要进行不同批次的取样和检测,测定钢筋的直径、长度、弯心直径等指标。 4、墙体材料检测 不同的墙体材料使用的检测方法不同,使用随机取样法取样检测,对墙体材料进行抗压强度和密度检测试验,确保墙体材料的承重能力能符合建筑物的设计要求。 5、防水材料检测 防水材料是建筑工程中需要重点把握的建筑环节,很多建筑物由于防水施工工作不到位,后期在建筑物使用过程中还需要重新整改,增加整改成本和难度,施工方使用的防水材料需要有检测报告和合格证明,并且要明确注意使用期限和产品的规格以及使用范围等重点指标。防水材料的检测除了要对其检测物理性能外,另外,也需要做注水试验来判断防水材料的性能。

建筑工程见证取样规定.doc

建筑工程见证取样规定 三、见证取样和送检 30、见证取样和送检的主要文件规定 对见证取样和送检作出规定的文件主要有: (1)建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规 定》 (建建 [2000]211 号),于 2000 年 9 月 26 日起实行。 (2)北京市住建委《建设工程见证取样和送检管理规定 (试行 )》(京建质[2009]289 号),于 2009 年 6 月 1 日起施行。 31、建设部 (建建 [2000]211 号)文件中规定如下试块、试件和材料必须施 行见证取样和送检 (1)用于承重结构的混凝土试块; (2)用于 xx 体的砌筑砂浆试块 ; (3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (4)用于 xx 的砖与混凝土小型砌块; (5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; (8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 33、监理单位应按下列规定及办法做好见证取样和送检工作 (1)见证取样和送检的项目应按北京市住建委的京建质 [2009]289 号文件以及相关标准的规定确定 ;

(2)见证人员应由具有建筑施工检测试验知识的监理人员担任,并经过培 训。 未监理的工程由建设单位按照要求配备见证人员; (3)见证人员确定后,应及时告知该工程的质量监督机构和承担相应见证试 验的检测机构。填写并报送见证取样和送检见证人告知书 (格式见京建质 [2009]289 号文件附件 ); (4)见证人员发生变化时,监理单位应通知检测机构和监督机构,见证人员 的更换不得影响见证取样和送检工 作 ; (5)需要见证取样的送检的项目,施工单位应在取样前 24 小时通知见证人 员,见证人员应按时到场进行见证 ; (6)见证人员应对取样和送检的全过程进行见证,并填写见证记录。试验(取样)人员和见证人员应当在见证记录上签字; (7)见证人员应核查见证的项目、数量、比例是否满足有关规定 ;(8)施工现场的见证取样和送检工作除应遵守上述文件外,还应遵守《建筑工程检测试验技 术管理规范》 (JGJ190-2010)的规定,该规范于2010 年 7 月 1 日起实施。 34、见证取样和送检过程中见证人员应该做好见证记录 项目监理部应按照施工单位制定的试验计划编制“见证取样及送检计划”。取样前见证人员应及时到现场,对取样和送检过程进行见证,督促、检查试验 (取样 )人员做好样品的成型、保养、存放、封养、送检全过程工作,并对见证 过程作出记录。 试样或其包装上应有标识、封志。标识和封志应至少标明试件编号、取样 日期等信息,并由见证人员和试验(取样 )人员签字。见证人员应填写见证记录,由施工单位将见证记录归入施工技术档案。

混凝土砂浆施工现场检测取样方法

混凝土砂浆施工现场检测取样方法 一、混凝土配合比 砂石、水泥送检的同时,进行混凝土配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌混凝土或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±2℃,相对湿度为大于95%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。 二、砂浆 1、水泥砂浆 验收方法: 根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。 取样方法: 不同强度等级及不同配合比的水泥砂浆应随机取样,分别制取试件; 重要及主体砌筑物,每工作班应制取2混凝土组; 一般及次要砌筑物,每工作班可制取1组; 试件组数应不少于3混凝土组; 拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养护试件,以检查各施工阶段强度。 制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组3块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。 做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”;水泥砂浆养护温度为20±2℃,相对湿度为95%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。 制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到试验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。 砂浆试块制作注意事项: 1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。 2、放在砖上的湿纸应为湿新闻纸,砖的表面应平整。

3、振捣时,其捣棒直径为10mm、长350mm的钢棒,端部磨圆,均匀由内而外螺旋方向振捣25次。 三、混凝土工程 取样方法: 1、不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点或拌和地点随机取样,分别制取试件。 2、浇筑一般体积的结构物(如基础、墩台等)混凝土时,每一单元结构物应制取2组。 3、连续浇筑大体积结构时,每80~200m3混凝土或每一工作班应制取2混凝土组。 4、上部结构的主要构件长16m以下应制取1组,16~30m制取2组,31~50m制取3组,50m以上者不少于5混凝土组。小型构件每批或每工作班至少应制取2组。 5、每根钻孔桩至少应制取2混凝土组;混凝土桩长20m混凝土以上者不少于3混凝土组;混凝土桩径大、浇筑时间很长时,不少于4混凝土组。如换工作班时,每工作班应制取2混凝土组。 6、小桥涵、挡土墙、声屏障等构筑物每座、每处或每工作班制取不少于2混凝土组。当原材料和配合比相同并由同一拌和站拌制时,可几座或几处合并制取2混凝土组。 7、应根据施工需要,另制取几组与结构物同条件养生的试件,作为拆模、吊装、 张拉预应力、承受荷载等施工阶段的强度依据。 检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。 2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。隧道抗渗混凝土每200米制取1组抗渗试件;同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 检验方法:检查试件抗渗试验报告。 备注: 1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水; 2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂; 3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查施工记录。

(2013版)建筑工程材料检测取样标准

建筑工程材料检测取样标准建筑工程材料检测取样标准 第一部分:砂、石、水泥、金属等原材 一、砂: 1、执行标准:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400 立方米或600 吨为一验收批,小型工具(如拖拉机)以200m3 或300t 为一检验批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400 立方米或600 吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8 个不同部位,取样40kg。 二、卵石(碎石): 1、执行标准:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400 立方米或600 吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400 立方米或600 吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从16 个不同部位,取样60kg。 三、水泥: 1、执行标准:GB175-2007 2、检验批次:水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10 万吨以上30 万吨以下,不超过400 吨为一检验批。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10 万吨以下,不超过200 吨为一检验批。不足200 吨为一检验批,对于连续进场,按 3 个月内累计计算不超过400T 为一验收批。取样要有代表性,可连续取亦可从20 个以上的不同部位取等量的样品总量至少12kg 3、取样要求:依据标准GB50204-2002,①对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过 3 个月(快硬硅酸盐水泥超过 1 个月)时,应进行复检。②同一厂家同一等级同一品种,同一批号且连续进场的水泥袋装不超过200t 为一批,散装不超过500t 为一批,每批抽样不少于一次。

建筑工程检测规范标准

建筑工程检测规范标准水泥 1.《通用硅酸盐水泥》国家标准第1号修改单GB 175-2007/XG1-2009 2.水泥胶砂流动度测定方法GB/T 2419-2005 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.水泥组分的定量测定GB/T 12960-2007 建设用砂 13.建设用砂GB/T 14684-2011

建筑用卵石、碎石 14.建筑用卵石、碎石GB/T 14685-2001(已作废) 15.普通混凝土用砂石质量及检验方法标准JGJ 52-2006混凝土 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.再生骨料应用技术规程JGJ/T 240-2011 砌筑砂浆 26.砂浆配合比设计规程JGJ/T 98-2010 27.建筑砂浆基本性能实验方法JGJ/T 70-2009

28.预拌砂浆应用技术规程JGJ/T 223-2010 掺合料 29.粉煤灰混凝土应用技术规范GBJ 146-1990 30.用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2005 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.金属材料线材反复弯曲试验方法GB/T 238-2002 39.钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋GB 1499.1-2008 40.《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》国家标准第1号修改单GB 1499.2-2007/XG1-2009

41.钢筋机械连接通用技术规范JGJ 107-2010 42.钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2003 43.钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2001 44.混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T 152-2008 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011砌墙砖和砌块 52.砌墙砖试验方法GB/T 2542-2003

施工现场见证取样方案(1)

向阳佳苑新居工程项目 现场取样方案 建设单位:金堂县兴金开发建设投资有限责任公司 设计单位:四川宏图都市建筑设计有限公司监理单位:四川省兴旺建设工程项目管理有限公司施工单位:成都建工集团有限公司 项目经理: 编制: 审核: 批准: 成都建工集团有限公司 2019 年11 月12 日

施工组织设计名称:向阳佳苑新居工程现场取样方案

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程建设概况 (3) 二、建筑概况 (3) 三、结构概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章取样和送检的程序 (5) 第四章见证取样送检制度 (5) 一、需见证取样送检项目 (5) 二、钢筋取样原则及制度 (6) 三、混凝土取样原则及制度 (7) 四、防水取样原则及制度 (9) 五、保温材料取样原则及制度 (10) 六、砌筑砂浆试块取样原则和养护制度 (10) 七、墙体材料(砖)取样 (11) 八、建筑节能材料取样 (11) 九、门窗工程取样 (12) 十、饰面材料取样 (12) 十、饰面材料取样 (12) 第五章主体结构及环境检测 (13) 一、主体结构工程现场检测 (13) 二、环境检测 (14)

第一章工程概况 、工程建设概况 1、工程名称:向阳佳苑新居工程项目 2、工程地点:金堂县三溪镇金堂大道旁 3、工程规模:阳佳苑新居工程由金堂县兴金开发建设投资有限责任公司兴建,场地位于成都市金堂县三溪镇黄家乡,金堂大道以西,南北横路以南,场地主要为荒地、耕地,项目规划建设尽用地面积3367208㎡,规划总建筑面积约115029.17 ㎡,由9 栋高层住宅楼以及1 栋垃圾房(单层),住宅楼均为建筑高度小于54 米的二类高层住宅,其中1、2、7 号楼含1~2 层商业网点,其中4 号楼首层含物管用房、业主委员会活动室和消防控制室,其中6 号楼首层含物管用房,其余楼为纯住宅楼。地下室为1层地下室。 、建筑概况 三、结构概况向阳佳苑新居工程项目工程由住宅楼、商业及配套设施等组成,结构形式为框架、剪力墙结构。 本工程设计使用年限为50 年,地基基础设计等级为乙级,2#主楼基础为桩筏基础,另外8 栋主楼为筏板基础,车库采用柱下独立基础加抗水板及墙下条形基础,该工程属一类建筑,耐火等级为一级,抗震设防类别为标准类,抗震设防烈度为7 度,结构类型为框架、剪力墙结构,屋面防水等级为一级,地下室防水等

广西建设工程检测见证取样员手册讲义

建设工程检测见证取样员手册 广西建设工程质量安全监督总站 二O一一年三月

第一部分常用建材取样依据及方法 序号项目检验或验收依据检测内容组批原则或取样频率取样方法及数量送样时应提供的信息 1 水泥GB175-2007 《通用硅酸盐水泥》 GB/T12573-2008 《水泥取样方法》 GB50204-2002 《混凝土结构验收规 范》 1、凝结时间 2、安定性 3、强度 按同一生产厂家、同一等级、 同一品种、同一批号且连续 进场的水泥,袋装不超过 200t为一批,散装不超过 500t为一批,每批抽样不少 于一次。 当使用中对水泥质量有怀疑 或水泥出厂超过三个月(快 硬硅酸盐水泥超过一个月) 时,应进行复验,并按复验 结果使用。 应从同一批的20袋或20 个不同部位的水泥中尽 量取等量,总量至少为 12kg。 1、生产单位; 2、品种和强度等级; 3、牌号; 4、生产日期; 5、批号; 6、使用部位。 2 砂 GB/T14684-2001 《建筑用砂》 JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准》 1、颗粒级配 2、细度模数 3、含泥量 4、泥块含量 5、表观密度 6、堆积密度 7、空隙率 同分类、规格、适用等级的 每600t或400m3为一批,每 批抽样不少于一次。 在料堆上取样时,取样部 位应均匀分布。取样前先 将取样部位表面铲除,然 后由各部位抽取大致相 等的砂8份组成一组样 品,总量至少为30kg。 1、产地; 2、规格; 3、砂的类别或拟用的 砼等级; 4、所代表的批量; 5、使用部位。 3 石 GB/T14685-2001 《建筑用卵石、碎石》 JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准》 1、颗粒级配 2、含泥量 3、泥块含量 4、表观密度 5、堆积密度 6、空隙率 7、针片状含量 8、压碎指标值 同分类、规格、适用等级的 每600t或400m3为一批,每 一批抽样不少于一次。 在料堆上取样时,取样部 应均匀分布。取样前先将 取样部位表面铲除,然后 由各部位抽取大致相等 的石16份组成一组样 品,总量至少为80kg。 1、产地; 2、规格; 3、砂的类别或拟用的 砼等级; 4、构件的截面最小尺 寸、钢筋最小间距; 5、所代表的批量; 6、使用部位。

相关文档