施工现场受限空间

施工方案

空客天津A330宽体飞机完成和交付中心

定制厂房

施工现场有限空间工作方案

编制人:

审核人:

审批人:

天津安装工程有限公司

年月日

目录

一、工程概况 ...................................................................... 错误!未定义书签。

二、有限空间施工技术措施............................................... 错误!未定义书签。

三、项目人员监督管理职责............................................... 错误!未定义书签。

四、应急预案 ...................................................................... 错误!未定义书签。

一、工程概况

1.1 工程概况

空客A330项目位于天津滨海新区内的临空产业区(航空城)范围内,天津滨海国际机场以东,距市中心13公里,距天津港30公里。项目西侧靠近天津滨海国际机场,东侧紧邻启航路,北侧与空客A320天津总装线相邻,两者之间是庞巴迪项目基地,南侧与津北路和通航路相接。空客A330的建设项目涵盖两大部分:原A320场区内改扩建工程及A330项目的新建工程,共计新建10个单体,总建筑面积60159.2㎡。

现场内的受限空间施工主要涉及到阀门井、入户沉降井及电缆井作业,所有井均为新建井,井深不超过2米。井与井之间互相连通,通风状况较好,无需额外配备换风装置。井下空间作业充分,足够满足两人同时作业需要。

图1-1 井下空间(1)图1-2 井下空间(2)

二、有限空间施工技术措施

2.1 编制依据

施工组织设计

施工图纸

天津安装工程有限公司《安全生产管理制度汇编》

2. 2 有限空间施工前准备

1. 根据现场实际情况编织《有限空间施工作业方案》,经论证审批经过后方可进行施工。

2. 配备合格的安全防护用品与应急救援物资。其中应该包括:安全帽、安全带、安全绳、灭火器、有害气体探测仪、电压在12V以下的照明工具、应急药品等。

3. 专业分包现场负责人与项目管理人员一同对现场进行实地勘察,确认现场作业环境与安全措施,检查防护用品及应急物资是否到位,检测有限空间内的氧气、可燃气体、有毒有害气体浓度。

4. 填写《有限空间作业审批表》(见附件一)

2.3 进入有限空间施工作业安全技术措施

1. 作业前制定专人进行监护,对监护人与作业人员进行专项安全教育与交底,内容包括作业空间的结构和相关介质等方面的知识,作业中可能遇到的意外和处理、救护的方法。

2. 在进入有限空间作业之前打开井盖,换气30分钟之后使用有害气

体探测仪对施工部位进行取样,严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内,分析合格后才允许进入井下作业。有毒有害气体含量不得超过GBZ1- 工业企业设计卫生标准规定的最高允许浓度,氧含量应为18%-22%。如在井下停留时间过长,应每间隔30分钟分析一次,如发现超标立即停止作业并迅速撤出人员。

在进行气体成分检测时,如井下有积水需提前将积水排空,以保证浓度测定的准确性。

图2-1 G40便携式气体探测仪

3. 井下作业如需进行动火操作时,需提前开具动火证,作业时在井上配备两个合格的灭火器并有专人进行监护。进行动火作业之前将混凝土制井盖全部打开,保证由动火操作所产生的烟气能够及时排出,确保有限空间内的空气流通。

4. 进入井下的施工人员应两个一组,井上设置至少一名监护人员,双方保证能够随时联系。下井作业的施工人员腰部系安全绳,绳子一段留在井外,一旦发生紧急情况作业人员及时呼救,监护人员利用安全绳将有限

施工现场受限空间施工方案

施工现场受限空间 施工方案

空客天津A330宽体飞机完成和交付中心 定制厂房 施工现场有限空间工作方案 编制人: 审核人: 审批人: 天津安装工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 ...................................................................... 错误!未定义书签。一、工程概况 1.1 工程概况 空客A330项目位于天津滨海新区内的临空产业区(航空城)范围内,天津滨海国际机场以东,距市中心13公里,距天津港30公里。有限空间作业(方案/变更)报审表 工程名称:陕西省西咸新区空港新城保税区组团路网工程Ⅲ标段田园大道(规划二路:宣平大街-正平大街)市政工程编号: 致:陕西彩虹工程建设项目管理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了陕西省西咸新区空港新城保税区组团路网工程Ⅲ标段田园大道(规划二路:宣平大街-正平大街)市政工程有限空间作业(方案/变更)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:有限空间作业方案 承包单位(章) 西安市政道桥建设有限公司 项目经理 资质证号陕161050801676 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 岗位证号 日期 总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 岗位证号 日期 本表一式三份,建设、监理、承包单位各一份。陕西省建设厅监制 陕西省建设监理协会承印

陕西省西咸新区空港新城保税区组团路网工程III标段田园大道(规划二路:宣平大街-正平大街)市政工程 有 限 空 间 作 业 方 案 编制: 审核: 审批: 西安市政道桥建设有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (1) 1.1规范、规程及标准 (1) 二、工程概况 (1) 2.1总体概况 (1) 2.1限空间作业概况 (1) 三、施工部署 (1) 3.1 人员准备 (2) 3.2 各人员职责 (3) 四、作业程序 (3) 4.1 作业申请 (3) 4.2 作业方案 (3) 4.3、作业要求 (4) 4.4 施工安全要求 (5) 4.5 安全作业技术要求 (5) 五、有限空间作业应急预案 (6) 5.1 有限空间作业潜在安全隐患 (6) 5.2 事故危害范围及后果 (6) 5.3 抢险救援 (7) 5.4 恢复现场 (7)

受限空间作业方案

有限空间作业施工方案 一、作业概况 受限空间作业由机修检修人员操作,主要作业内容是:进入回转窑窑体检修作业、冷却筒检修作业、球磨机检修作业、磨煤机检修作业余热锅炉检修作业、布袋除尘器检修作业、精炼炉检修作业、还原炉检修作业、脱硫塔检修作业、生活污水化粪池清淤作业、石灰石浆液池检修作业等受限空间作业为进入受限空间作业。 二、作业管理组织机构 机修车间为受限空间作业管理成立工作小组。 组长:负责对作业场所的安全工作负总责。 现场监督:负责对作业场所的安全工作进行安全监督。 组员:负责对受限空间进行作业,并按要求穿戴劳动防护用品。 监护人员:工段负责人负责对整个作业过程监护,对现场作业过程的风险进行检查和控制,并作好记录。 三、施工步骤 1、准备好工器具:安全帽、手电筒、安全带、安全绳,空气呼吸器、便携式气体检测报警仪等; 2、对作业场所进行燃气浓度检测: 2.1氧含量18%-21%。 2.2有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2 的规定。 2.3可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的

爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%(体积百分数)。 3、在进入受限空间进行作业时必须将设备上所有与生产系统连通的管道、孔洞与外界有效隔离,将设备上与外界连接的电源有效切断。 4、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,严禁使用水封或阀门等代替盲板或拆除管道,盲板的加装及拆除应形成记录。 5、受限空间带有用电设备时的电源切断可采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施,并加挂警示牌,在切断电源时应按规定办理断电票证。 6、必须确保受限空间内的通风 作业前应采取措施,保持受限空间内空气良好流通: 6.1打开设备上的所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;必要时,可采取强制通风。 6.2采用管道空气送风时,送风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,同时禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 7、必须定时监测 7.1作业前30min内,必须对受限空间内气体采样分析,分析合格后方能按程序办理《有限空间安全作业证》后进入。 7.2要求采样点必须有代表性,采样过程中,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。 7.3所有分析数据必须以公司指定分析人员确认的设备分析数据为准。分析人员在《有限空间安全作业证》中确认签字。 7.4作业中应加强定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。 7.5采样人员深入或探入受限空间采样时应采取四中规定的防护

受限空间安全施工方案

明州大道污水管道工程项目受限空间施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、.................................................................................................................................. 工程概况2 二、编制依据 (2) 三、受限空间作业安全技术要求 (2) 四、受限空间安全作业措施 (5) 五、受限空间事故应急预案 (9)

一、工程概况 1工程名称:明州大道污水管道工程2建设地点:鄞州区洞桥镇 3建设单位:宁波市鄞州区城市排水公司 4施工单位:上海城建市政工程(集团)有限公司 5监理单位:浙江省省直建设工程监理有限公司 明州大道污水管道工程项目目前施工进入受限空间作业阶段。冬季施工时,沉井内的受限空间作业存在空气流动性差、作业人员活动不便,极易发生火灾等事故的问题,并存在起重吊装作业高空坠物和触电危害。为了确保此次新建项目的顺利进行,人员的生命安全和装置财产不受损失,防止火灾、爆炸、触电、高空坠落和物体打击等危险事故的发生,特制定本方案。 二、编制依据 1.GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 2.GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理有害因素 3.GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程 4.《宁波市城市管理局关于印发集中开展隐患排查治理和“打非治违”工作实施方案的通知》(甬城管〔2015〕101号) 5. 《宁波市城市管理局关于全面加强排水管道养护作业安全生产管理的通知》 6. 《宁波市鄞州区城市管理局市政公用设施有限空间作业安全专项行动工作方案》 三、受限空间作业安全技术要求 4.1检测 实施有限空间作业前,生产经营单位应严格执行“先检测、后作

有限空间作业施工方案39788

有限空间作业方案 第一部分方案概述 一、施工目的 为加强有限空间作业安全管理、预防和控制中毒窒息等生产安全事故发生,切实保护从业人员的生命安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》等法律法规和有关标准,结合本工程实际情况,特制定此方案。 二、施工时间 年月日星期 三、施工地点 四、施工总要求 按照有限空间作业安全管理规程进行施工 五、参加施工人员及职责 参加人员:所有职能部门,其中以人员为主,其他部门为辅。 职责:现场指导: 现场监督: 后勤保障: 六、施工步骤

(一)检测 应严格执行“先检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。 最低限度应检测下列三项:氧浓度(19.5%-23.5%) 易燃/可燃气体浓度(小于最低爆炸极限的10%) 一氧化碳浓度(小于25ppm) 未经检测合格,严禁作业人员进入有限空间。 在作业环境条件可能发生变化时,应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。实施检测时,检测人员应处于安全环境,检测时要做好检测记录,包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。 (二)危害评估 实施有限空间作业前,应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。 危害评估应依据《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006)、《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)等标准进行。 (三)通风 本单位实施有限空间作业前和作业过程中,可采取强制性持续通风措施降低危险,保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。 (四)防护设备 本单位应为作业人员配备符合国家标准的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时,检测、照明、通讯设备应符合防爆要求,作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。防护装备以及应急救援设备设施应妥善保管,并按规定定期进行检验、维护,

受限空间安全施工方案.doc

xxxxxx项目 受限空间施工方案 编制: 审核: 批准: xxxxxxxx工程建设有限责任公司 二〇一八年六月六日

施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:xxxxxxxxxxxxx 编号:

目录 一、工程概况 (2) 二、适用范围 (2) 三、编制依据 (2) 四、受限空间作业安全技术要求 (3) 五、受限空间安全作业措施 (5) 六、受限空间事故应急预案 (9)

一、工程概况 1工程名称: xxxxx工程 2建设地点: xxxxxxxxx 3建设单位: xxxxxxxxx生态置业有限公司 4施工单位:xxxxxxxxxx工程建设有限责任公司 5监理单位:xxxxxxxxx项目管理有限公司 xxxxxxxx二期项目目前施工进入受限空间作业阶段。夏季施工时,集水坑内、电梯井内、消防水池内的受限空间作业存在空气流动性差、作业人员活动不便,并存在触电危害。为了确保此次项目的顺利进行,人员的生命安全和装置财产不受损失,防止火灾、爆炸、人员中暑、触电、高空坠落和物体打击等危险事故的发生,特制定本方案。 三、编制依据 1.GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 2.GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理有害因素 3.GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程 三、受限空间作业安全技术要求 1.检测 实施有限空间作业前,严格执行“先检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。在作业环境条件可能发生变化时,对作业场所中危害因素进行持续或定

受限空间作业施工方案39820

宁波石化区主供水管及备用原水管工程-II标段受限空间作业专项施工方案 编制: 审核: 审批: 浙江省二建建设集团有限公司 二〇一六年四月二十八日 一、工程概况

工程名称:宁波石化区主供水管及备用原水管工程-II标段 建设地点:宁波石化区 建设单位:宁波市镇海海天投资发展有限公司 施工单位:浙江省二建建设集团有限公司 监理单位:宁波国际投资咨询有限公司 本工程为宁波石化区主供水管及备用原水管工程-陆上部分标段Ⅱ,工程建设单位为宁波市镇海海天投资发展有限公司,由上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司设计,由宁波国际投资咨询有限公司监理,由浙江省二建建设集团有限公司承建。本工程还具有深度超过3米(含3米)的基坑(槽)的开挖、支护、降水这一危险性较大的分部分项工程。 本标段工程管线起点海呈路敷设至北区污水处理厂(即自桩号3+536.07处至工程终点,含3+536.07管道焊接碰头)。主供水管管径DN1600,长度约2853米,备用原水管管径DN1200,长度约4959米。 钢管及配件材质采用Q235B镇静钢,钢材厚度:DN1600埋地钢管壁厚为14mm,DN2000埋地钢管壁厚为12mm。钢管内防腐:采用PN8710聚氨酯聚乙烯互穿网络防腐涂料,(喷涂4道,2底2面)每道厚度不小于50μm,并进行1KV电火花测试;钢管外壁防腐:采用400μm厚环氧粉末;钢管焊缝处内外壁均需进行补口处理,补口处的防腐厚度不小于相应的内外壁防腐层厚度。DN1200管顶最小覆土不得小于1.00m,DN1600管顶最小覆土不得小于1.30m。 管道工作压力为0.40Mpa,水压试验压力钢管为0.9Mpa。试验合格判定依据为压力降值:管为0.00 Mpa。试验合格后对管道进行清洗,清水管进行消毒。 二、HSE组织机构及职责

受限空间空间作业专项施工方案

热电厂老机组烟气脱硫脱硝改造工程(防腐脱硫系统) 受限空间作业专项方案 编制 审核 批准

一、工程概况 1.1 工程容:中国石油石化分公司热电厂老机组烟气脱硫改造工程防腐 1.2 工程地点:石化分公司热电厂 1.3 工程围: 脱硫系统工程吸收塔、烟道、滤液水箱、石膏缓冲罐、事故浆液箱、石灰石浆液箱、吸收塔地坑及盖板、石膏楼地坑及盖板、废水缓冲罐、净水罐。 二、编制依据 2.1罐外防腐施工图设计 2.2《进入受限空间安全管理规》Q/SY1242-2009 2.3有限公司ISO9001《质量保证手册》和《质量体系程序文件汇编》 2.4有限公司《HSE工作手册》和《HSE体系程序文件汇编》 三、有限空间施工程序 3.1 作业申请 本工程所涉及的有限空间作业均必须按要求办理《有限空间作业许可证》,具体的办理程序如下: 本班组根据施工安排向项目部质安部申请有限空间作业申请→质安部核实后向业主提出有限空间作业申请→检验有限空间的氧气、有毒有害气体的浓度→质安部根据施工情况确认安全措施→业主和质安部检验防护措施及应急措施是否合格→办领《有限空间作业许可证》。 3.2 作业方案 施工班组办理好《有限空间作业许可证》后方可进入有限空间作业。有限空间在进行有限空间作业时还应遵循以下程序: 作业前质安部对监护人和作业人员进行安全教育→对作业人员进行安全交底和工作环境交底→检验安全措施和应急措施符合要求→作业人员作业。 四、有限空间安全作业操作规程 4.1施工人员需体检合格方可进行施工作业 4.2施工人员进入施工场所应进行三级安全教育

4.3施工人员进入施工场所必须按规定穿工作服 4.4施工人员高空作业应佩戴安全带、安全帽,安全带应系挂在牢固部位 4.5施工作业前需对施工人员进行安全技术交底并签字 4.6作业前应办理受限空间作业票、高处作业票和施工作业票 4.7施工照明要求使用24v以下的安全电压照明 4.8照明要求使用防爆型防护罩安全行灯 4.9电源线要求使用橡胶绝缘电缆无接头无损坏 4.10开关箱设漏电保护器做到一机一闸一保护 4.11开关箱,安全电压变化器不得带入受限空间 4.12进入有限空间前应对有限空间进行含氧量、有毒有害气体分析合格后方可 进入空间作业 4.13有限空间如罐、池箱等与其他设备的连接的管线等要采取断开打盲板等措 施 4.14施工人员要求佩戴隔离式呼吸器 4.15施工人员不准带入烟头进入有限空间 4.16施工人员防腐作业中需要穿防静电服装防止产生静电 4.17有限空间应保持通道畅通 4.18有限空间采用自然通风,不能保证安全时应采用强制性通风 4.19有限空间防腐作业时,附近及连接烟道等严禁火源 4.20防腐施工材料不准在有限空间搅拌,一次不得在有限空间存放过多,做到 随用随取 4.21有限空间作业应配备一定数量消防器材 4.22进入有限空间作业人员应将入场证挂在公示板上。(现场设公示板) 4.23设专人对有限空间作业进行监护,监护人需懂得急救常识,懂得施工工艺, 熟悉施工现场环境,熟知报警,火警,120急救 4.24监护人不准随意离开施工现场 4.25作业现场应急救器材和药品 五、施工作业人员配备 5.1 施工组织机构

受限空间安全施工方案培训资料

受限空间安全施工方 案

明州大道污水管道工程项目受限空间施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、受限空间作业安全技术要求 (3) 四、受限空间安全作业措施 (5) 五、受限空间事故应急预案 (9)

一、工程概况 1工程名称:明州大道污水管道工程 2建设地点:鄞州区洞桥镇 3建设单位:宁波市鄞州区城市排水公司 4施工单位:上海城建市政工程(集团)有限公司 5监理单位:浙江省省直建设工程监理有限公司 明州大道污水管道工程项目目前施工进入受限空间作业阶段。冬季施工时,沉井内的受限空间作业存在空气流动性差、作业人员活动不便,极易发生火灾等事故的问题,并存在起重吊装作业高空坠物和触电危害。为了确保此次新建项目的顺利进行,人员的生命安全和装置财产不受损失,防止火灾、爆炸、触电、高空坠落和物体打击等危险事故的发生,特制定本方案。 二、编制依据 1.GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 2.GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理有害因素 3.GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程 4.《宁波市城市管理局关于印发集中开展隐患排查治理和“打非治违”工作实施方案的通知》(甬城管〔2015〕101号) 5. 《宁波市城市管理局关于全面加强排水管道养护作业安全生产管理的通知》 6. 《宁波市鄞州区城市管理局市政公用设施有限空间作业安全专项行动工作方案》

三、受限空间作业安全技术要求 4.1检测 实施有限空间作业前,生产经营单位应严格执行“先检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。在作业环境条件可能发生变化时,对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。 对随时可能产生有害气体或进行内防腐处理的有限空间作业时,每隔30分钟进行分析如有一项不合格以及出现其他情况异常,立即停止作业并撤离作业人员;现场经处理检测符合要求后,项目部重新进行审批并安排继续作业。 实施检测时,检测人员必须处于安全环境,未经检测或检测不合格的,严禁作业人员进入有限空间进行施工作业。 检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有害气体浓度值等检测工作要求符合《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159)。 4.2危害评估 实施有限空间作业前,项目部根据检测结果对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。 危害评估应依据GB8958《缺氧危险作业安全规程》、GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》、GB12331《有毒作业分级》等标准进行。 4.3防护设备和防护用品

有限空间作业施工方案

目录 一、编制依据 (1) 1.1图纸及施工组织依据 (1) 1.2主要法规、规范、规程、施工标准与参考资料 (1) 二、编制目的 (2) 三、工程概况 (2) 四、管理组织机构及岗位职责 (2) 4.1管理组织机构 (2) 4.2岗位职责 (2) 4.3项目联系人员名单 (4) 五、有限空间概况 (4) 5.1有限空间定义。 (4) 5.2水池 (4) 六、有限空间作业情况 (4) 6.1水池内壁增加不锈钢板施工 (4) 七、有限空间施工作业技术要求 (5) 7.1水池内作业 (5) 八、有限空间作业安全要求 (5) 8.1一般要求 (5)

8.2作业布置 (6) 8.3检测及危害评估工作安排 (6) 8.4设备设施配备 (7) 8.5安全培训 (7) 8.6禁止作业项目 (7) 九、有限空间绿色施工要求 (8) 9.1环境保护措施 (8) 9.5职业健康安全措施 (8) 十、附表附图 (9)

一、编制依据 1.1图纸及施工组织依据 1.2 主要法规、规范、规程、施工标准与参考资料

二、编制目的 为加强有限空间作业安全管理,预防、控制生产安全事故发生,切实保护从业人员的身命安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市建设工程安全生产管理条例》等法律法规和有关标准,结合本项目的实际情况编制本方案。 三、工程概况 59号站工程为改造工程,位于在地下三层,主要工程为建筑装饰装修、给水排水及采暖、通风与空调、智能建筑、消防、建筑电气及部分室外工程等内容,其中主要有限空间作业为水池内壁增加不锈钢板施工。水池为密闭空间。 四、管理组织机构及岗位职责 4.1 管理组织机构 组长: 副组长: 组员: 4.2 岗位职责 4.2.1 组长职责 1、项目经理是项目安全生产第一责任人,负责建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、作业单位、监护者职责。 2、组织制定专项作业施工方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措

受限空间作业施工方案

受限空间作业施工方案 1.作业现场负责人职责 (1)组织作业场所风险辨识; (2)负责编制动火作业安全施工方案,制定安全措施; (3)负责编制现场处置方案,并组织应急演练; (4)负责作业前安全培训和安全技术交底; (5)及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当受限空间作业条件不符合安全要求时,终止作业。 (6)作业完毕,负责组织现场清理、验收,签字关闭《受限空间作业安全许可证》。 2.作业人职责 (1)接受受限空间作业安全生产培训,掌握应急救援的基本知识,熟悉作业方案、安全措施,熟练使用消防器材,掌握急救方法及其他救护器具。 (2)负责在保障安全的前提下进入受限空间实施作业任务。作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。 (3)严格按照《受限空间作业安全许可证》规定和操作规程的要求进行作业,正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品。 (4)与监护人员进行有效的操作作业、报警、撤离等信息交流。 (5)服从作业监护人的指挥,如发现作业监护人员不履行职责时,应停止作业并撤出受限空间。 (6)如出现异常情况或感到不适、呼吸困难时,应立即向作业监护人发出信号,迅速撤离现场。 (7)对违章指挥、强令冒险作业、安全措施未落实等情况,有权拒绝作业。 (8)作业完毕后的现场清理。

3 监护人员与职责 (1)确认各项安全措施落实到位后方可允许作业; (2)指导、监督作业人员佩戴劳动防护用品; (3)对现场施工过程施工人员不落实施工方案,对人员的违章行为,有权批评教育、制止,甚至停止作业; (4)在受限空间作业发生异常情况时,立即停止作业,上报上级领导并启动现场处置方案; (5)对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责,在紧急情况下向作业者发出撤离的警告,必要时立即呼叫应急救援服务。并帮助作业人员迅速撤离,必要时立即采取救护措施。 (6)作业前,对作业人员和作业工器具进行登记,受限空间作业结束后,对作业人员和作业工器具进行复核,待现场作业负责人签字关闭《受限空间作业安全许可证》后,方可离开现场。 4 应急人员与职责: 4.1 应急人员及联系方式: 4.2 应急人员职责: 4.2.1 熟悉和掌握作业环境以及救援程序,会使用救援器材,当接到现场负责人报警后,立即携带好相关应急救援器材赶往事故现场,展开救援行动。 5 受限空间作业过程详细描述(安全操作规程): 5.1 作业前检查。 (1)作业人员条件检查。受限作业前,作业车间(办)现场负责人应对受限空间作业人员的资格和身体状况进行检查。受限空间作业人应了解作业过程面临危害,掌握危害控制措施,持有生产经营单位核发的安全培训上岗证。特种作业人员应具有《特种作业操作证》。对患有职业禁忌症、饮酒、患病等不适于受限作业的人员,不得进行受限作业。 (2)设施设备安全检查。受限作业中的安全标识、工具、仪表、设施和各种设备,作业车间(办)应在作业前加以检查,确认其完好后方可投入使用。

有限空间作业专项施工方案范文

一、编制说明 1.1本方案为为保证池内防腐人员安全、确保工程顺利按期、优质高效地完工,特编制此方案。 1.2该方案主要体现保证工程安全措施管理,在施工中作到优质、安全、快速、环保。 1.3在该工程施工中,贯彻“以人为本,安全第一”的方针,“提高素质,坚持安全第一;深化管理,确保不断改进;严肃法纪,认真执行规范和标准;恪守合同,为用户提供满意的工程和服务”。 二、编制依据: 2.1、现场国家及地方安全生产法律、法规、标准,安全生产管理条 例,安全方针。 2.2、业主及有关部门相关文件要求及安全管理制度。 2.3、施工图纸及施工现场安全管理要求 三、编制原则: 严格贯彻国家及地方安全生产法律、法规,安全生产管理条例;贯彻“安全第一,预防为主”安全生产方针;认真履行合同中关于安全生产的责任和义务,做到“以人为本,建立文明和谐工地”。 四、安全管理内容与要求 4.1、进入有限空间作业,必须办理“进入有限空间作业票”,必须对监护人员和作业人进行必要的安全教育和作业环境交底,内容应包括所从事作业的风险及消减风险措施和应急预案;必要的安全知识和紧急救护方法等。 4.2、有限空间内施工如需进行分析应由化验室有资质的分析人员进

行。 4.3、有限空间作业应有足够的照明设施,照明应符合安全电压要求,同时遵守用火、临时用电、高处作业等有关安全规定。 4.4、有限空间的出入口内外不得有障碍物。 4.5、作业人员进入有限空间前,应首先拟定逃生方法,作业过程中适当安排人员轮换。 4.6、保证有限空间内空气新鲜,可采用自然通风或强制通风的方法(30KW轴流风机通风),采取自然通风措施时人孔或洞口等腰挂“此处禁止堵塞”的警示牌,采取强制通风措施时电源按钮与配电柜要挂“禁止断电”的警示牌。作业人员可佩带防毒面具等防护器具;佩带前一定要仔细检查其气密性,吸气口应避免堵塞,施工时必须有监护人员定时进入有限空间内部检查佩带情况。 4.7、进入有限空间内作业严禁携带任何火源及易燃易爆物品,有限作业空间内部不得堆放杂物,施工材料要随干随清理,禁止将施工材料及工具留在有限作业空间内部。 4.8、高处作业所使用的工具、材料、设备,应严格按规定固定,保证不发生坠落。并设定安全警戒线,严禁闲杂人员进入警戒区域。4.9、易燃易爆物品应集中存放,妥善保管,并做好放火、防爆、防晒措施,同时做好消防准备工作。 4.10、严禁在非工作范围内自由行走,严禁触摸与防腐工作无关的机械设备、电器等。 4.11、安全员及监护人员现场督察施工,发现违章及时纠正、制止。 4.12、出现有施工人员出现意外情况,现场施工人员及监护人员需将

受限(有限)空间作业安全施工方案

有限空间作业安全施 工方案 二O—二年四月二十八日

—、工程概况 1工程名称: 2建设地点: 3建设单位: 4施工单位:。 5监理单位: 1.1设计概况:

1、有限空间作业情况

三、安全管理网络 四、危险源辨识 危险源辩识及应对措施

五、安全作业措施 5.1 有限空间作业准备工作 作业前项目部对监护人和作业人员进行安全教育一对作业人员进行安全交底和工作环境交底一检验安全措施和应急措施符合要求T作业人员作业 1、进入有限空间作业,必须办理《建筑工程有限空间危险作业审批表》。《建筑工程有限空间危险作业审批表》需包括空间作业场所的名称、作业单位、作业的负责人及作业人员、监护人、签发的日期及作业时限、作业内容、进入有限空间作业可能造成的危害、有限空间内的氧气、有毒有害气体浓度的检验结果和有限时限和进入有限空间作业防护和应急措施。 2、有限空间作业的出入口内外不得有障碍物,应确保出入口畅通无阻,以便人员出入和抢救疏散。 3、作业环境内应配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器。 4、每次进入有限空间作业时,应对作业空间进行通风。但禁止用纯氧气对有限空间通风. 5.2 安全技术措施 1 本次受限空间作业部位主要是消防水箱内防水作业,由于聚氨酯涂料易挥发出有毒气体,危险类别主要是中毒窒息. 由于空间狭窄,导致通风不良,燃烧或者产生其它气体均能引起中毒、使人窒息,内部照明不足会引起碰撞。 2 水池内部应保证足够照明,照明灯采用带胶罩的工作灯,照明电压应小于 36V。当需要使用电动工具或照明电压大于12V时,应按规定安装漏电保护器,其接线箱(板)必须放置在水池外部;电线电缆不能有破损和裸露的地方;作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具。 3 电缆线不得有裸露的部位,应按规定架设和拆除,确保电缆线路绝缘保证良好。使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时,应配备漏电保护器。 4 受限空间作业安排专人监护,进入作业前,监护人应对作业人员进行安全交底,并会同作业人员检查安全措施,统一联系信号。 5 当发现缺氧或中毒时,监护人员应立即叫停作业,让作业人员迅速离开作业现场。 6 内部作业时,确保水池内换气通风,人孔保持常开,架设通风机进行通风换气。容器内作业严禁抽烟。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,水池内作业一次作业时间以不超过30 分钟为宜。

受限空间作业施工方案精选文档

受限空间作业施工方案 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

宁波石化区主供水管及备用原水管工程-II标 段 受限空间作业专项施工方案 编制: 审核: 审批: 浙江省二建建设集团有限公司 二〇一六年四月二十八日 一、工程概况 工程名称:宁波石化区主供水管及备用原水管工程-II标段 建设地点:宁波石化区 建设单位:宁波市镇海海天投资发展有限公司 施工单位:浙江省二建建设集团有限公司 监理单位:宁波国际投资咨询有限公司 本工程为宁波石化区主供水管及备用原水管工程-陆上部分标段Ⅱ,工程建设单位为宁波市镇海海天投资发展有限公司,由上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司设计,由宁波国际投资咨询有限公司监理,由浙江省二建建设集团有限公司承建。本工程还具有深度超过3米(含3米)的基坑(槽)的开挖、支护、降水这一危险性较大的分部分项工程。

本标段工程管线起点海呈路敷设至北区污水处理厂(即自桩号 3+536.07处至工程终点,含3+536.07管道焊接碰头)。 二、HSE组织机构及职责 1、主管安全生产的项目经理是本项目HSE管理工作的第一责任人,具体负责以下工作: a) 贯彻实施HSE管理体系文件; b) 在HSE管理活动中以身作则,树立正确的行为榜样; c) 确认项目中所有人员的职责,并定期检查考核; d) 加强HSE教育,提高职工的HSE意识和专业技能; e) 定期组织HSE检查,积极消除事故隐患。 2、组织机构 HSE管理领导小组组长:宋赵君

受限空间施工安全专项方案

目录 一、工程概况 (2) 二、受限空间的概念 (2) 三、受限空间的危害 (2) 四、进入受限空间的人员及其职责 (2) 五、进入受限空间前的准备工作 (3) 六、在进入受限空间期间 (5) 七、完成进入受限空间作业 (5) 八、组织机构 (5)

受限空间施工安全专项方案 一、工程概况 本工程位于广东省广州市花都区新华街田美村曙光路以西,紫薇路以南,由广州市花都区新华街田美村上庄经济合作社投资兴建,广州智海建筑设计有限公司设计,广州广大工程项目管理有限公司监理,广州市花都第四建筑工程有限公司承建,质量、安全方面由广州市花都区建设工程质量监督站和安全监督站监督。本工程为一栋9层,地下室2层的办公楼。总建筑面积为12923.18m2,工程结构类型为框架剪力墙结构,本工程计划总工期为720天。本方案主要针对该工地消防水池主体施工完成后内部拆模及批荡作业而制定的安全施工技术措施。 二、受限空间的概念 受限空间是指:人员进出时有一定的困难或受到限制;不是设计用作人员长时间停留的;通风状况较差,存在空气中的氧气含量不足,或者空气中存在着有害物质。 本工程的受限空间为:天面水池内部空间,尺寸:6.75×2.7×2.0;地下室侧壁防水施工空间及化粪池施工空间。 三、受限空间的危害 本工程的受限空间有3种主要的危险,并且气体的危害往往是最大的危险: 氧气缺乏-氧气含量不足(缺少通风) 火灾-易燃物质(模板) 中暑 四、进入受限空间的人员及其职责 1、申请人 职责:负责申请进入受限空间的工作,并且负责对进入受限空间的工作进行监督。选定和提交进入受限空间以及监护人员名单给上级主管人员批准。 2、审批人 职责:要制定进入受限空间工作程序和预防措施,并确保所有人员遵照执行;在计划进入受限空间时,决定受限空间的情况是否适宜进入;对受限空间的的危险进行识别。 3、作业人 授权进入受限空间人员必须是接受专门培训,方可以进入受限空间工作的人员。 职责:清楚受限空间内的潜在危险;对进入受限空间的危险进行防范,保护好自己;正确使用合适的个人劳动防护用品;了解如何在受限空间内正确使用拯救设备;对工作环境的危险进行观察,并在危险情形或征兆出现时向监护人员报警;与监护人员联系并

有限空间作业方案 模板

XXXXXXXXX有限公司 有限空间作业施工方案 方案制作: 审核: 批:审 期:日 XXXXXXXXXXX公司 有限空间作业施工方案 一、作业概况 作业时间: 受限空间作业由操作,主要作业内容是: 二、作业管理组织机构 (部门)为受限空间作业管理成立工作小组。 总负责人:负责对作业场所的安全工作负总责。 现场监督:负责对作业场所安全工作进行安全监督,对整个作业过

程的安全进行监护,对现场作业过程的风险进行检查和控制,并作好记录。作业人员: 组员负责对受限空间进行作业,并按要求穿戴劳动防护用品。 应急救援人员:负责提供应急救援保障,做好应急救援工作, 及时、如实报告生产安全状况。 三、施工步骤 1、准备好工器具:安全帽、手电筒、安全带、安全绳,空气呼吸器、便携式气体检测报警仪等; 2、对作业场所进行燃气浓度检测: 氧含量%-23%。 有害气体(高炉煤气)浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于%(体积百分数)。 、必须确保受限空间内的通风6. 作业前应采取措施,保持受限空间内空气良好流通: 打开设备上的所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风;必要时,可采取强制通风。 采用管道空气送风时,送风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,同时禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 7、必须定时监测 作业前30min内,必须对受限空间内气体采样分析,分析合格后方能按程序办理《有限空间安全作业证》后进入。 要求采样点必须有代表性,采样过程中,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。所有分析数据必须以公司指定分析人员确认的设备分析数据为准。分析人员在《有限空间安全作业证》中确认签字。 作业中应加强定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。 采样人员深入或探入受限空间采样时应采取四中规定的防护措施。 8、以上各项准备好后找安全员开具受限空间作业票,取得作业票后方可开始作业。 9、操作完毕后,人员离开受限空间; 10、填写相关记录作业; 11、受限空间作业完毕; 四、安全施工措施 (一)、安全管理措施:为了在作业时预防作业人员发生意外事故的发生,确保作业安全进行,保障作业人员的生命安全,所有受限空间作业人员在作业前必须由安全员进行受限空间作业安全知识、安全操作规程、受限空间作业规定的教育。特殊作业人员必须持证上岗,作业前由安全员办理受限空间作业票,安全员进行安全技术交底并签办手续。作业前,由安全员对安全防护设施进行检查验收,经验收合格后方可作业,发现有安全隐患及时报告现场负责人,排除后经确认方

受限空间安全施工方案[001]

受限空间施工方案 编制: 审核: 批准: 安全: 中国石化 ******* 有限公司 ****** 项目

受限空间安全施工方案 目录 一、工程概况 (2) 二、适用范围 (2) 三、编制依据 (2) 四、受限空间作业安全技术要求 (2) 五、受限空间安全作业措施 (5) 六、受限空间事故应急预案 (9)

受限空间安全施工方案 、工程概况 1工程名称: 2建设地点: 3建设单位: 4施工单位: 5监理单位: 中国石化******* 有限公司******** 项目目前施工进入受限空间作业阶段。秋季施工时,罐体内的受限空间作业存在空气流动性差、作业人员活动不便、易燃易爆介质甚多,极易发生火灾、爆炸等事故的问题,并存在起重吊装作业高空坠物和触电危害。为了确保此次新建项目的顺利进行,人员的生命安全和装置财产不受损失,防止火灾、爆炸、人员中暑、触电、高空坠落和物体打击等危险事故的发生,特制定本方案。 二、适用范围 三、编制依据 1. GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值第1 部分:化学有害因素 2. GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分:物理有害因素 3. GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程 4. 《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》 5. 《中国石化********* 有限公司HSE 管理规定》 四、受限空间作业安全技术要求 4.1 检测实施有限空间作业前,生产经营单位应严格执行“先检测、后 作 受限空间安全施工方案

业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。在作业环境条件可能发生变化时,对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。 对随时可能产生有害气体或进行内防腐处理的有限空间作业时, 每隔30 分钟进行分析如有一项不合格以及出现其他情况异常,立即停止作业并撤离作业人员;现场经处理检测符合要求后,项目部重新进行审批并安排继续作业。 实施检测时,检测人员必须处于安全环境,未经检测或检测不合格的,严禁作业人员进入有限空间进行施工作业。 检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有害气体浓度值等检测工作要求符合《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159)。 4.2 危害评估 实施有限空间作业前,项目部根据检测结果对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。 危害评估应依据GB8958《缺氧危险作业安全规程》、GBZ2.1《工 作场所有害因素职业接触限值第1 部分:化学有害因素》、GB12331 《有毒作业分级》等标准进行。 4.3 防护设备和防护用品 在有限空间作业施工入口处设置醒目的警示标志,告知存在的危害因素和防控措施。 在有限空间实施作业前和作业过程中,作业人员必须配备符合国家标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人劳动防护用品,可采用强制性持续通风措施降低危害,保 受限空间安全施工方案 持空气流通,严禁用纯氧进行通风换气。当有限空间存在可燃性气体和爆

有限空间作业专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 1 编制依据 (3) 2 编制原则 (3) 二、工程概况 (4) 1 工程概述 (4) 2 主要工程量 (4) 三、有限空间定义和适用范围 (5) 1 有限空间定义 (5) 2 有限空间作业特点 (5) 3 适用范围 (6) 四、有限空间作业要求 (6) 1 封闭作业区域及安全警示 (6) 2 设备安全检查 (6) 3 气体检测 (6) 4 作业环境级别判定 (10) 5 通风 (11) 6 二次气体检测 (12) 7 二次判定 (12) 8 个体防护 (12) 9 电气设备和照明安全 (13) 10 防护设备设施配置 (13) 11 作业 (16) 五、有限空间作业安全技术措施 (17) 1 一般要求 (17) 2 照明和通信要求 (19) 3 安全防护 (19) 4应急救援装备 (20)

六、有限空间作业组织机构 (20) 1组织机构 (20) 2职责 (21) 七、应急预案 (24) 1应急原则 (24) 2应急响应 (25) 3报警和启动预案程序 (26) 4事故、隐患现场应急救援控制措施 (26) 5应急结束 (26) 6信息发布 (27) 7后期处置 (27) 8应急处理措施 (28) 9应急保障措施 (28)

一、编制依据 1、编制依据 2、编制原则 1、严格按照施工图纸的要求,编制先进、合理、经济、可行的施工方案, 确保本工程工期、质量、安全、环保、文明施工等各方面目标的实现; 2、严格执行设计文件和设计标准;严格执行与本工程有关的国家、行业及

业主制定颁布的规范、规程、技术标准和法规文件等;施工方案编制尽量做到 总体施工部署和施工组织相结合;合理组织平行、交叉、流水作业,采用先进、 配套的施工设备和技术,合理安排劳、材、机资源,确保工程质量和工期;严 格按照《环境保护法》要求,坚持文明施工,规范化管理,积极维护当地自然环境和生态环境,最大限度地减少占用场地和对环境的破坏,防止环境污染,切实 作好保护环境工作。合理组织施工阶段的交通运输,减少施工与行车干扰问题,确保周边道路畅通。 二工程概况 1、工程概述

相关文档