文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 边坡二次施工方案

边坡二次施工方案

边坡二次施工方案
边坡二次施工方案

施工技术方案申报表

边坡施工方案报审表

工程名称:*****场坪土石及基础工程编号:致(项目监理机构)

我方已完成******场坪土石方及基础工程施工组织设计、分项施工方案的编制,请予以审查。

附:□边坡整治施工方案

施工项目经理部(盖章)

项目经理(签字)

年月日

审核意见:

项目监理机构(盖章)

总监理工程师(签字)

年月日

审批意见:

建设单位(盖章)

建设单位代表(签字)

年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

*****************园

(场坪边坡及挡墙排危整治工程)施工方案

批准:

校核:

编写:

重庆****集团工程公司

******项目部

二0一五年五月

目录

1、工程背景及概况 (1)

2、编制依据 (4)

3、施工准备 (4)

4、工期安排及总体施工部署 (7)

5、边坡支护方案 (8)

6浆砌拱形格构护坡 (15)

7、边坡工程监测 (17)

8、工程质量保证措施 (18)

9.雨季施工措施 (20)

10. 安全保证体系及各分项工程安全保证措施 (21)

11. 规范化、文明施工及环境保护 (25)

12、附图:边坡土石方开挖顺序图: (27)

1

1、工程背景及概况

****文化博览园6号、8号楼东侧边坡工程,已按xxx设计院的设计施工图完成,但在5月7日晚特大暴雨的自然灾害作用下,部分位于黄土上的边坡挡墙下滑坍塌,从而影响了整个边坡的稳定及安全;对在建6、8号也造成极大的安全威胁。经各方专家会审后,需重新设计后立即施工。

现边坡工程具有排危、抢险、防护治理的施工特征。因强降雨,已破坏的混凝土挡墙连同稀泥已滑落坍塌至8号楼施工外脚手架内,并已开始向建筑物室内移动;对在建木结构梁柱形成巨大威胁,坡面局部地方黄土已形成泥石流状,带有渗水溢出,一到下雨天就开始流淌。暂未垮塌的(较完整的坡面)是高2m, 宽2米的混凝土台阶(施工形成的梯田),挖掘机械等设备根本无法进入,宽度及回转空间不够,无工作面,因此施工任务紧、急、险、难。

建设方对坍塌边坡重新进行了设计,现按****勘测设计研究院有限公司的设计图编制施工方案,以指导施工作业。

设计图调整了原设计坡面坡度,进行坡顶卸载,放缓边坡坡度,取消原来坡上的梯田台阶,坡面采用浆砌片石拱形护坡加植被防护,坡脚采用重力式混凝土挡墙、护面墙相间的方式进行坡脚支护,挡墙、护面墙下设箱涵和混凝土明沟纵向排水。由下而上分别是混凝排水

沟、混凝土挡墙支护、浆砌拱形护坡及种植防护、马道及纵横向排水沟、坡顶截水沟。

目前整个**园各栋楼宇上部结构及场区内的地坪、景观都处在紧张施工阶段,而此时需对边坡进行排危卸载处置,这将会出现进出场施工便道拥堵,施工场地狭小,零时材料堆无法堆放,部分工作区域停滞相互干扰的施工局面,正值雨季,开挖坡体的大量黏土(黄土)需要运输至弃土场,黄土在雨水浸泡后装车卸车将十分困难,弃土场不但要配置推土机推土、推路,而且还需专门的挖掘机辅助自卸汽车卸土。否则,车厢内粘土根本无法卸除。整个施工现场内仅有的一条便道(消防通道),该通道也处于施工阶段(未完成),正常情况下各种机械设备、材料运输车都非常拥堵,加之雨季,通道更是泥泞湿滑,根本是无法满足边坡土方运输要求的,因此,必须新修一条专用运土弃渣的便道。

主要工程数量表

2、编制依据

2.1、业主提供的设计图纸;

2.2、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);

2.3、国家其他行业标准;

2.4、现场实际情况

3、施工准备

3.1、施工准备工作为:现场施工调查察看,核对设计文件,进行交桩、定线复测、测设。

施工边界桩,清理施工场地,特别需要对6、8号楼靠边坡侧进行支挡围护。施工中做好地表水的防排工作。

施工调查包括下列内容:

3.1.1、核对土壤类别,弃土(渣)方位置和运土石方条件等;运输路线比选及可行度分析

3.1.2、预先做好坡顶截排水或设置临时排水系统,排出的水不危及下方场坪内基础稳定。

3.1.3、高边坡附近的高压输电线、通讯设施,地下管线情况等位置;

3.2、施工测量:

3.2.1、每次测量原始记录必须完整地保存;

3.2.2、对每次开挖线的放测须明确边桩、位置及挖深,正确标出边桩连接线,设置护桩,并作好记录。

3.3、根据工程量的大小及工期要求,组织足够的施工人员(包括杂工、挖、装、运司机等),并配备足够的材料和机械设备。

3.3.1拟投入施工人员

3.3.2拟投入机械设备

3.4、进行相关的技术交底和安全教育。

3.5、做好相关施工应急预案准备工作。

3.6 材料由都匀市的建材市场采购,材料要有合格证明及厂家资质,需要进场检验的,送实验室进行检验,合格后方可投入使用。

3.7坡面卸载的大量土方运输,在现今的雨季,便道防滑是至关重要的工作。备用大量的石渣或确定取料场非常关键。

经过实地多次查看,决定从4号6号楼靠边坡一侧,向下沿1号

楼与边坡一侧经过在建停车场旁边,用石渣铺筑一条4米宽的运渣便道,以满足快速抢险、避开施工交通繁忙的消防通道。由此产生的机械台班及外借石渣工程量按现场签证确定计量。

4、工期安排及总体施工部署

4.1 本工程工期短,任务重,施工难度大,气候条件恶劣,为按时完成节点任务,特制定主要工作内容及工期计划如下:2015年5月26日—5月27日,施工准备

2015年5月28日--5月31日,运渣便道修筑、弃土场整治;

2015年6月1日—6月10,坡顶卸载、运输渣土;

2015年6月11日—7月10,坡面浆砌片石拱形护坡及排水沟砌筑;

2015年6月12日—7月1日,坡脚箱涵、挡墙基槽开挖;

2015年6月15日—8月20日,箱涵坡脚挡墙浇筑;

2015年8月21日—8月23日,检查验收

4.2 边坡施工总体部署

从6号楼后下方、8号楼后上方两侧开始修建零时进入边坡的便道,挖掘机由此便道到达坡顶进行卸载,废弃的混凝土挡墙及少量石方采用炮机凿打,由于坡面已经很陡峭,不能采用推土机向下推土,

因此采用挖掘机避开6号8号楼后向左右两个方向水平挖、甩,然后再向下分多次(5次以上)甩运土方,最后集中在8号楼上方转角处和6--8号楼之间的空挡进行装车,自卸汽车运土至弃土场;坡面开挖出第一级马道后,第二级马道以上坡面开始做排水沟、拱形护坡砌筑;上边坡采用机械刷坡,下边坡采用人工清理边坡;卸载完成后,坡脚挡墙及坡脚排水箱涵分段跳隔开挖、浇筑施工,最终全面贯通;完成边坡防护工程。

5、边坡支护方案

5.1马道上土石方施工

边坡开挖应按照从上至下的施工顺序逐级、逐段开挖。避免开挖土方直接滑落至6、8号楼脚处。在一、二级马道(距坡脚16米以上)区域的土方,开挖宽度勉强能满足挖掘机横向行驶,但仍需有专人看守,以免滑落坠下边坡。挖掘机采用顺向挖土,旋转180°后弃土,其后面第二台挖掘机将弃土再向下甩运,依次反复,横向4次,纵向5次(该工作类似于装车),直至土方甩运至坡脚处。

对于土质边坡,采用反铲挖掘机开挖,必要时辅以人工方法进行;对于石质边坡开挖采用炮机凿打加挖掘机清理开挖的方案施工,废弃的混凝土挡墙,同样采用炮机凿打,因在建楼体很近,不得爆破作业。

边坡采用人工配合机械施工,进行刷坡,修整边坡,达到设计边

坡率和保持坡面平顺完整,边坡开挖应顺直、衔接平滑,边坡上不得有松石、危石等。有利边坡挡护施工和降低成本,并保证外观质量。

土石方开挖施工顺序见后附图。

5.2、坡脚上方与马道下方区域人工清坡

a、当挖掘机无法作业的区域,即距坡脚16米范围内的边坡区域内,土方开挖厚度小,各级挡墙需从从上向下破碎1米左右,因此;该区域内有大量混凝土挡墙需破拆,大型机械无法进入,只能采取人工作业方式进行,从上往下清除坡面土方和多余混凝土挡墙,采用空压机带风镐破碎凿成小块,少量土方采用铁锹开挖,斗车水平运输至集中堆积土方上方倾倒,最终完成坡面清理工作,达到设计坡面要求。

b、对大块混凝土墙采用人工配合机械切割方法,化整为零,逐步消除。

c、清除危险混凝块时在平台四周挂好安全网,每层平台铺满跳板,防止破碎后的混凝土块滚出边坡施工场地,损坏下方楼宇建筑物及造成人员伤亡事故。

e、坡面清理的渣土,由上至下人工运输到挖掘机能装车位置,见后附图。再集中装车运输至弃土场。

5.4、挡墙施工

5.4.1 工程量概算

1)、基槽开挖土石方概算量:477m3;

2)、C25砼概算量:2089 m3;

4)、模板工程概算量为:704 m2;

5.4.2、测量控制

1、为了达到测量精度要求,为本项目配置了:GPS一台,索佳ET-230R全站仪一台、水准仪一台、50m钢卷尺一把、5m小卷尺3把、垂球两个。设专人测量。

2、基槽开挖前对基槽进行开挖宽度测量行放样,每挖5-10m时进行复测一次;基础施工前进行基础几何尺寸测量定位放样。墙身施工前对墙身几何尺寸进行测量定位放样。墙体施工过程中随时检查和校核模板支撑几何断面尺寸和坡比度,同时对高度进行控制,严格检查模板牢固性。

5.4.3、主要技术指标

1、坡脚挡墙采用C25砼挡墙。

2、设计高度为8-9米;重力式挡墙墙顶宽度2.2m、基础底宽度为4.29m;护面墙宽1.5米。

3、基底承载力要求在150 Kpa以上。基础不小于1m深。

4、墙体应设置泄水孔,间距为2~3m设一个,外斜坡度为5%,采用直径为100mmPVC管成梅花型布置;进水口下部用粘土夯实封层厚30cm,其反滤层设置为30cm厚粗粒层。

5、墙体15m设置一沉降缝,缝宽2.5cm,自地基到墙顶断开,用泡沫塑料板隔开,缝口用沥青麻丝填塞,深度不小于20cm。

6、墙背回填要分层施工,压实要求不小于93%,回填时不要损坏墙背反滤层,保证泄水孔的通畅。

5.4.4、施工工艺流程及分项技术要求

1)、准备工作→测量放样→基槽开挖→基底报验→基础定位测量→基础模板支撑→浇筑混凝土基础→养护→墙身定位测量→墙身模板支撑→浇筑混凝土墙身→养护→中间交工验收→墙背回填→竣工验收。

2)、基槽开挖前应进行施工测量放样,施工放样时应严格按照设计图计算出每段挡墙的坐标及高程放样于实地,基槽开挖线按实地土质进行放坡。本段中如为土质层,为了满足基槽开挖宽度坡比按1:0.33的坡比进行放样(样例如图示);如为岩层坡按1:0.2进行放样控制,以便基槽开挖后在满足设计断面几何尺寸的前提下也能满足施工作业面。

3)、基坑开挖:在施工放样完毕后,用挖掘机在所放开挖线内进行开挖,挖至基每层梯田标高,梯田水平面下,采用人工开挖清理,基槽清理完后报请监理工程师及业主代表到现场验槽。

4)、在基槽验收合格后立即进行基础定位放样,组织基础模板支撑施工。在模板施工前应对所有要用于本工程的模板进行清理、打磨、校正、上油或打脱模剂。然后按设计挡墙几何尺寸进行拼装模板,模板拼装完毕后下一步进行模板安装。在安装模板时要根据设计标高将所要支撑的模板高度先在两端头做好高程控制桩,同时拉线加密高程控制点以便控制模板顶面标高。模板安装完毕后按设计标高和所固定控制点进行加固模板和校正模板。模板校正完毕后进行自检,待自检合格后申请监理工程师对模板进行检查。

5)、本工程采取商品混凝土,输送泵车(臂架泵)浇筑混凝土到使用部位,8号楼坡脚挡墙,泵车臂架无法进入时,采用铲车和人工运输相结合的方式进行浇筑,由此产生的二次运输费用按现场签证处理。在砼浇筑前应提前对安装设备进行调试,调试完毕后并进行检测便于砼浇筑时一次性成功。

6)、在浇筑时应严格按照设计及施工技术规范进行施工,用混凝土泵,经过混凝土管道送入挡墙内,同时采用三相振动棒振捣,振动时振动棒应快插慢拨,严格控制插入振捣的间距为30-50cm成“梅

花形”进行。砼浇筑时严格按预先测好的高程进行砼顶面控制,不要使其所浇筑的砼高于控制标高位置。

7)、砼浇筑施工时应做好施工记录、同时做好砼试件抽取并作好记录。砼试件频率不低于规范要求,每一个台班应抽取1-2组砼试件或100-150m3一至二组。

8)、基础浇筑完毕后要先进行墙身线定位放样,将设计图中各段挡墙断面几何尺寸实放于基础顶面自检合格后申请监理进行隐蔽检查,检查合格后立即组织人员进行墙身模板支撑工作,墙身模板支撑时严格按相关规范及设计要求进行。

板安装及拆除程序框图

9)、砼墙身施工工艺流程与基础施工一样每个环节需请监理工程师检验合格后方可进行。由于墙身较高所以模板支撑的每个细节工作都十分重要,墙身模板安装时预先用墨汁弹出墙身下底宽度线,便于模板安装时使用;弹出底边线后应立即对墙身前后坡面搭设样架坡面线,模板支撑安装时严格按已搭设好的样架坡面线进行拼装;为了加强模板的整体性和牢固性在模上纵横向每隔1m加设一根Φ14横向拉杆;在沉降缝处支模时应预先把沉降缝的泡沫塑料板安装固定好使其缝能从下至上整体断开;模板安装时架管应采用双层脚手架其纵横间距不能大于1m;每一次拆模时要保留已浇筑砼的模板有一米高度不能拆,便于下次支模更能顺接,同时尽量减少第二次浇筑时的水泥浆下渗到已浇筑好了的砼墙面上。

10)、墙身在高出梯田地面部分应分层设置泄水孔,泄水孔间距2~3m,上下排交错布置,孔内预埋φ10cmPVC管,最下面一排泄水孔出口应高出地面20cm 以上;墙内PVC管应在支模时安装好并进行定位;墙背进水口处管道应伸出墙体20cm,在进水口处管口底面设置粘土封层30cm厚或采用砼将其夯振密实防止雨水下渗,管口四周用粗粒材料(大粒径碎石、卵石、小片石等)堆壤以利泄水孔。

12)、砼浇筑时严格按要求及相关规范执行,砼浇筑前再一次检查模板是否完全加固,对模进行涂抹脱模剂,将墙台上支模所掉的杂质或垃圾清扫干净,用水将已浇筑好的砼冲洗干净;浇筑时应先用混

凝土配比砂浆将墙底面满铺一层,然后混凝土泵,送入混凝土、并同时振捣密实;每一段墙体全部浇筑完毕后应及时对墙面进行清理,将墙面上拉杆端头和水泥浆清除掉,对墙面有麻面或漏浆的部位进行及时占毛修补。

13)、砼模板拆除后应立即组织工人进行洒水养护,养护时不能走马观花洒了水就作数,一定要让砼慢慢的浸渍透才行。若气温过于偏低时应采用塑料薄膜、麻袋或草垫等进行遮掩保温。

14)、待墙身强度达到设计强度的70%后即可进行墙背回填。墙背回填时一定按设计及规范要求采用透水性较好的材料进行回填,靠墙处回填后采用人工配合机械打夯;

5.5、排水系统的设置

1)地表截水沟要求在边坡土石方开挖施工前施做,并发挥作用,减少地表水对坡面冲刷和入渗坡体的作用和影响。

2)各级马道内侧处设横向排水沟,坡面中间设终向排水沟一道,采用C25混凝土浇筑,其混凝土浇筑施工方法此处不作赘述。

3)坡面纵向排水系统与坡脚排水管网系统良好衔接,以便于边坡排水体系汇入其中。

6浆砌拱形格构护坡

1)、工法特点

1、浆砌片石护坡(含浆砌片石拱形或方形植草窗护坡)、护墙圬工均为M7.5浆砌片石,护坡厚度一般为0.3m,宽度为0.4m。

2、当采用浆砌片石护坡内设截水客土植草窗时,厚度为0.4m。

2)、施工工艺

护坡、护面墙施工前,先将坡面夯实整平,整修成新鲜坡面,并将边坡上的凹陷部分挖成台阶,用砌体相同的圬工砌补,避免出现空洞。然后根据设计图纸测量放线,挖掘机开挖基槽、人工配合清基;浆砌片石选用合格石料,现场机械拌和砂浆,采用挤浆法顺边坡自下而上,挂线砌筑。砌体要错缝砌筑,浆满缝实,表面平整,勾凹缝。

沿边坡纵方向护坡每隔10~20m设一道伸缩缝,缝内填塞沥青麻筋;护坡上下左右每隔2~3m交错布置φ0.1m泄水孔泄水孔采用PVC 管,孔后0.5m*0.5m范围内设卵砾石窝状反虑层,厚0.3m。坡面适当位置设置台阶行踏步,宽0.6m,单级高0.2m。

各类浆砌片石护坡工程除设计断面结构形式、尺寸各有不同外,其砌筑施工工艺、方法基本相同。

浆砌片石护坡、护墙严格按照设计、规范要求进行质量检测,确保砌体的结构尺寸、位置、埋置深度、沉降缝、泄水孔位置等满足要求。

浆砌片石施工工艺见图1

3)、质量偏差控制及纠正措施

1、砌筑应采用挤浆法,确保灰缝饱满。砌块应大面朝下,丁顺相间,互相咬接,上下错缝,不得有通缝和空缝。砌体周围应平顺整齐。片石的强度不要低于MU30。

2、护坡、护墙表面及两端面要砌筑平顺,背面与坡面密贴,顶面与边坡间的缝隙必须封严。

3、砌体上设置的伸缩缝、泄水孔和反滤层均要符合设计要求。

7、边坡工程监测

a、边坡水平位移(测斜)在边坡坡顶边缘每隔15-20m埋设1根测斜管,测斜管埋至坡底稳定岩土层或超过坡脚不少于5m,以观测边坡在施工及使用过程期间的水平位移。

边坡治理工程施工组织设计

边坡治理工程施工组织设计

第一章工程概况 第一节编制说明及编制依据 一、编制说明 本《施工组织设计》是********************边坡治理工程实施性施工组织设计,用以指导各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。 根据本工程招标文件、设计资料以及对施工现场进行实地考察,对工程施工特点进行分析,结合我司的人力、机械设备、技术以及实际施工经验,编写了本施工组织设计。 二、编制原则 1.认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策,遵守国家和地方的法律、法规,严格执行施工程序,信守合同规定的工程竣工工期。 2.实行施工、设计、监理和建设单位四结合,统筹安排,合理布置,做好施工部署及各项目施工生产工作。 3.采用流水施工方法和网络计划技术组织有节奏、均衡和连续施工。 4.坚持“百年大计,质量第一”,在安全生产的原则下,推行标准化管理和实行安全生产责任制。 5.做好施工设计,做好人力、物力的综合平衡调配,做好雨季施工安排,力争均衡生产。 6.贯彻“勤俭节约”的方针,合理布置好施工现场,组织文明施工。 7.充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,减轻劳动强度,提高劳动生产率;使用计算机辅助工程项目管理,实现质量、工期和造价的控制。 8.积极利用国内外新技术、新工艺、新材料,科学地制定施工方案。 三、编制依据 1.本工程招标文件 2.本工程设计施工图纸

3.实行国家有关工程施工规范标准和规程 4.深圳市有关建筑工程文件及规定 5.施工现场文件 6.与本工程有关的施工和验收规范 7.本企业施工经验、资质条件 8.建筑工程质量检验评定标准 9.建筑边坡工程技术规范(GB50330—2002) 10.混凝土结构设计规范(GB50010—2002) 11.地质灾害勘查报告(***************有限公司2010年7月) 12.工程测量规范 13.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 第二节工程概况 ********************边坡位于********************。原始地貌类型为低丘陵,由人工开挖修建坡脚厂房而形成。边坡总长160m,高10~21.2m。北西-南东走向,倾向北东,为二级边坡。 一级边坡:该级边坡坡面采用浆砌石护面,但局部浆砌石已与坡面分离。坡高4.50~5.50m,坡度约75°。一级边坡坡脚为厂房,距离坡脚约1.00m。 二级边坡:坡高约5.60~15.69m,平均坡度约43°,局部坡度为50°。二级边坡坡面裸露,已发育多处冲蚀冲沟,水土流失较严重。坡项为林地,树木茂盛,两级坡之间为宽约l~4.50m的马道。 根据现场调查,一级边坡水流冲蚀严重,部分浆砌石护坡已经剥离;二级边坡坡面裸露,水土流失现象较严重,可见较为明显的几处冲沟。 此外,该处边坡主要由坡残积土以及全风化岩组成,部分边坡坡度达60°(高宽比为l:0.58),其坡率大于边坡稳定允许值(1:1.25~1:1.50),边坡自身的稳定性较差。同时,边坡裸露,开挖后暂未采取有效的支护措施:边坡坡顶无截、排水措施,在遇大暴雨或连续降雨的不利条件下,雨水入渗

高边坡开挖施工专项方案范本

高边坡开挖施工专项方案 (正式版) 编制:___________________ 审核:___________________ 日期:___________________

高边坡开挖施工专项方案 一、编制依据 为规范高边坡安全施工, 切实保障施工人员及设备安全, 防止事故发生。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十_大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定, 结合本工程特点, 制定高边坡工程安全专项施工方案。 上述工程施工前, 技术人员向施工队, 作业人员进行书面安全技术交底, 双方签字, 并由专职安全生产管理人员进行监督。 二、采用的标准规范 1、《建筑机械使用安全技术规程》 2、《建筑施工安全检查标准》 3、《工程建设标准强制性条文》 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》 三、工程概况 本合同段起点桩号K19+000, 终点桩号K26+000;总长为7km。路基宽度26m, 路基挖土方34715m3、挖石方96428m3、换填土23276m3、利用土方

11570m3、利用石方67504m3、借土填方693107m3;M7.5浆砌菱形骨架护坡10140m3、浆砌锥坡挡土墙5000m3、植草护坡127841m3;预应力连续箱梁汽车天桥(16m+2*20+16m)1座;耕天桥(16m+2*20+16m)1座;美向互通立交(预应力连续箱梁20m+2*25m+20m)1座;美敖分离立体交叉(1-16m)1座;中桥1座 (K23+524.5东兴1桥);小桥1座(K24+126.5东兴2桥);涵洞21道;通道12道。 第二章安全施工方案 一、施工场地及临时设施 1、高边坡防护施工队的驻地设在美敖分离立交附近。 2、便道已通至高边坡范围, 均以石渣填筑, 每天派专人维护, 施工时能保证便道通畅、耐久使用。 4、变压器配置1台150KW发电组、1台350KV A变压器, 作为高边坡防护施工用发电机。 二、高边坡施工规定 1、施工生产区域应实行封闭管理, 主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2、作业人员应严格遵守劳动纪律, 服从领导和安全检查人员的指挥, 工作时思想集中, 坚守岗位, 未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班, 不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 3、进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品, 严禁赤

边坡支护施工方案新版本

地下室边坡支护施工方案报审表

榕江山湖海·悦府项目地下室 边坡支护工程 边 坡 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制单位(公章):深圳市顺建建设工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质与水文地质条件: (1) 三、组织机构 (1) 四、工期计划 (1) 五、劳动力计划 (2) 六、机械使用计划 (2) 七、边坡情况 (2) 八、边坡施工 (2) (一)施工准备 (2) (二)土坡修整 (3) (三)操作工艺 (3) (四)注浆 (3) (五)挂网 (4) (六)喷浆 (4) (七)养护 (4) (八)监测 (4) 九、质量目标 (6) (一)、质量保证措施 (6) (二)质量要求 (6) 十、施工安全措施: (7) 十一、环境保护及文明施工措施: (8)

地下室边坡支护施工方案 一、工程概况 1、工程名称:榕江山湖海·悦府项目地下室边坡支护工程(以 下简称本工程)。 2、工程地点:榕江县县城北侧。 3、工程内容:本工程边坡支护主要包括:A、土方保护;B、钢筋网做面上喷锚,内设锚杆;C、排水系统设置。 4、参建单位:1)建设单位:榕江县山湖海房地产开发有限公司 2)监理单位:贵州化兴建设监理有限公司 3)施工单位:深圳市顺建建设工程有限公司 二、工程地质与水文地质条件: 1、地形地貌:工程位于榕江县县城北侧,四周有道路、建筑物,工地车辆来往,塌方情况难以预料;负二层位置基坑深度较深,正前方边坡边缘综合情况复杂。开挖的面层至底层的土质分布情况:素填土、砂卵石层。 2、水文地质条件:场区内勘察深度范围内部分少量的地下水和地表水体。从已经开挖的部分坡段来看,基础土质均为素填土、砂卵石层。大气降水除直接剥落边坡外,其对结构面的淋虑作用还将使结构面得到“润滑”,减小结构面的抗剪强度,加剧边坡的不稳定程度。 三、组织机构 为了确保锚喷支护工程施工质量,尽早完成后,开始后继工序,我单位设立现场指挥部,统一协调施工中各项工作。成立组织机构,责任分工到位,确保施工优质完成。

边坡治理专项施工方案

一、施工方案编制说明及编制依据 (一).重庆国际家纺城B7、B8、B9栋工程施工合同。 (二).重庆巴蜀建筑设计有限公司设计的基础施工图。 (三).国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 (四).国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程。 (五).工艺标准及操作规程。 (六).本公司质量、环境、职业健康安全管理一体化管理手册、一体化作业文件及管理规章制度。 (七).现场实际地形地貌。 二、机构设置及施工管理网络

(一).项目管理网络

(二)项目质量管理网络 三、工程概况

工程名称:重庆国际家纺城二期工程B7、B8、B9栋 建设单位:重庆涌鑫地产有限公司 设计单位:重庆巴蜀建筑设计有限公司 建筑面积:B7栋:37054.25m2、B8栋:49105.21m2、B9栋:37474.56m2 工程地点:渝北区回兴镇纺织工业园区服装城大道西侧 (一).地质条件概况 根据重庆南江地质工程勘察院的勘察报告和现场实地勘察得知: 本工程拟建场地区构造位于重庆-沙坪向斜西翼近核部,场地内岩层呈单斜产出,岩石层理清晰,产状为130°~134°∠7~10°。场地内及邻近地段未见断层迹象,见有两组裂隙。第一组裂隙产状225°∠71°,裂隙间距0.5~1.5m;第二组裂隙产状319°∠73°,裂隙间距1.0~2.5m,裂隙间距大于1m,裂面平直或微弯、张开1~5mm,无充填或有少量泥砂质充填。 场地内的主要地貌类型是构造剥蚀浅切丘陵地貌区,地形起伏较大,地势总的趋势是东高西低、北高南低。场地经人工回填改造,原始地形已不可见,仅在场地中东部保留有原始的山丘地貌。 场地内填土自东向西呈台阶状降低,服装城大道为第一级填土区域,地面高程301~330m,与第二级填土平台形成的边坡高度约在30~40m左右,坡角30o~35o左右。第二级填土平台主要分布在场地内的中部、南部区域,地面高程285~290m。由于填土区域未最终完成,在第一级填土平台与与第二级填土平台之间的A3~B6之间形成沟谷。场地最高点在北东侧,标高334m左右,最低点在场地南东角沟谷,标高274m左右,高差60m。(二).工程特点及施工条件概况 该工程的主要特点是总体量较大;楼层总高较高,层高变化多;装饰、装修标准要求

边坡滑坡治理工程施工方案

株洲云龙示范区迎宾大道边坡滑坡治理工程 施工组织设计 一、施工方案 1.1、编制说明 我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,按照建设单位招标会通知精神和内容要求,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。我们一定在保证质量和工期的前提下,最大限度地降低工程成本,合理利用工程资金,向株洲市云龙示范区学林办事处献上“良心工程、道德工程、精品工程”。 1.2、编制依据 (1)株洲云龙示范区迎宾大道边坡滑坡治理工程招标文件。(2)我公司的质量ISO9001、环境ISO14000和职业健康安全OHSMS18000《质量手册》、《程序文件》及管理制度。 (3)国家和行业现行的施工质量验收规范。 1.3、锚杆工程 一.材料 (1)预应力杆体材料宜选用钢绞线、高强度钢丝或高强螺纹钢筋。当预应力值较小或锚杆长度小于20m时,预应力筋也可采用II 级或III 级钢筋。

(2)水泥浆体材料:水泥应普通硅酸盐水泥,必要时可采用抗硫酸盐水泥,不得使用高铝水泥。细骨料应选用粒径小于2mm的中细砂。采用符合要求的水质,不得使用污水,不得使用PH值小于4的酸性水。 (3)塑料套管材料:应具有足够的强度,保证其在加工和安装过程中不致损坏,具有抗水性和化学稳定性,与水泥砂浆和防腐剂接触无不良反应。 (4)隔离架应由钢、塑料或其它杆体无害的材料制作,不得使用木质隔离架。 (5)防腐材料:在锚杆服务年限内,应保持其耐久性,在规定的工作温度内或张拉过程中不开裂、变脆或成为流体,不得于相邻材料发生不良反应,应保持其化学稳定性和防水性,不得对锚杆自由段的变形产生任何限制。 二、作业条件 (1)在锚杆施工前,应根据设计要求、土层条件和环境条件,合理选择施工设备、器具和工艺方法。 (2)根据设计要求和机器设备的规格、型号,平整出保证安全和足够施工的场地。 (3)施工前,要认真检查原材料型号、品种、规格及锚杆各部件的质量,并检查原材料和主要技术性能是否符合设计要求。 (4)工程锚杆施工前,宜取两根锚杆进行钻孔、注浆、张拉与锁定的试验性作业,考核施工工艺和施工设备的适应性。

高边坡施工专项方案

咸丰县县城至火车站工程 (咸丰大道)1、2、3标(K0+000-K4+540) 高边坡专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:咸丰大道项目一工区 编制日期:

目录 第一章、编制目的和依据 1.1、编制目的 1.2 、编制依据 1.3、适用范围 第二章、工程概况 2.1、工程简介 2.2 、工程特点 2.3高边坡处治防护基本情况表 2.4、高边坡防护工艺流程和工艺控制 第三章、安全目标 第四章、高陡边坡安全施工准备 4.1、一般规定 4.2、施工准备阶段 4.3、施工布置 4.4、施工道路布置 第五章、高陡边坡防护主要施工安全技术措施5.1、开挖作业安全技术措施 5.2、土石方挖运安全技术措施 5.3、支护脚手架安全技术措施 5.4、支护作业安全技术措施 第六章、安全监测 第七章、危险因素及应对措施

7.1、重大危险源的识别 7.2、对重大危险源的评价 7.3 预防措施 7.4、预防坍塌和滑坡事故的防护措施7.5、预防触电事故的防护措施 第八章、安全生产管理体系和制度 8.1、安全保证体系 8.2、安全管理制度 8.3、特种设备安全管理制度: 第九章、安全应急措施 9.1、重大安全事故分析 9.2、成立应急救援组织机构 9.3、制定应急预案 9.4、火灾、爆炸事故应急预案 9.5、滑塌事故应急预案 9.6、触电事故应急预案 9.7、车辆伤害事故应急措施 9.8、发生物体打击事故后的急救措施:9.9、高处坠落应急措施 第十章、文明工地建设 10.1、文明施工 10.2、防噪声污染的各项措施

第一章、编制目的和依据 1.1、编制目的 为了加强公路建设工程项目的安全技术管理,防止施工安全事故,保障人身和财产安全,根据国务院《建设工程安全生产管理条例》及建设单位《安全管理办法》,编制了高边坡防护安全专项施工方案。 1.2、编制依据 1.2.1、《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012); 1.2.2、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 1.2.3、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006); 1.2.4、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 1.2.5、《公路路基设计规范》(JTGD30-2004); 1.2.6、《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152-2010) 1.2.7、《城市快速路设计规程》(CJJ 129-2009) 1.2.8、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(GJJ1-2008) 1.2.9、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 1.2.10、《公路路基设计规范》(JTGD30-2004) 1.2.11、《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169-2012); 1.2.12、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93) 1.2.13、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号。 1.2.14、咸丰大道工程施工设计图;

边坡支护工程安全施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 边坡支护工程安全施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2347-89 边坡支护工程安全施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、工程概述 本工程的基础施工时间较长,基坑边坡周边均为杂质填土,需要基坑支护。基础部分基槽开挖采用机械大开挖,土方因占用施工场地;全部外用,少量基底整理采用人工整理。 2、技术措施 1.1机械的操作规程 机械操作人员必须经过安全技术培训,考核合格后,持证上岗。 1.1.1 操作人员必须经体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病和有碍安全操作的疾病与生理缺陷,不得从事此项操作。严禁酒后作业。 1.1.2 机械进入现场前,必须查明行驶路线上的桥梁、涵洞的通行高度和承载能力。严禁在桥面上急

转向和紧急刹车。通过桥洞前必须注意限高,确认安全后低速通过。 1.1.3 作业前应依照安全技术措施交底检查施工现场,查明地上、地下管线和构筑物的状况。不得在距现状电力、通讯电缆、瓦司管道等周围2m以内作业。 1.1.4 机械设备在沟槽附近行驶时应低速,作业中必须避开管线和构筑物,并与沟槽边保持不小于1.5m的安全距离。 1.1.5 配合机械清底、平地、修坡等人员,必须在机械回转半径以外作业。如必须在回转半径内作业时,应停止机械回转并制动好后方可开始。机上、机下人员应随时取得密切联。 1.1.6 作业中遇到下列情况,应立即停止操作 1.填挖区土体不稳定,有坍塌可能。 2.发生暴雨、雷电、水位暴涨及土方坍塌。 3.施工标记及防护设施被损坏。 4.出现其他不能保证作业和运行安全的情况。

边坡治理施工方案

目录 第一章总体施工组织布置及规划 第一节编制说明 第二节施工总体部署 第二章主要工程项目的施工总方案、方法与技术措施、脚手架方案 第一节施工总方案规划 第二节清除危岩施工方案 第三节修整坡面施工方案 第四节截、排水沟施工方案 第五节锚喷防护施工方案 第六节路面修复施工方案 第七节格构梁施工方案 第八节绿化施工方案 第九节脚手架搭设方案 第三章工期保证体系及保证措施 第一节保证体系 第二节确保工程如期完工的组织管理措施 第四章工程质量管理体系及保证措施 第一节质量体系 第二节质量保证措施 第五章安全生产管理体系及保证措施 第一节安全目标 第二节施工现场安全管理措施

第六章环境保护、水土保持保证体系及保证措施第一节环境保护管理体系 第二节环境保护措施 第七章文明施工、文物保护保证体系及保证措施第一节文明施工保证体系 第二节文明施工措施 第八章项目风险预测与防范,事故应急预案 第九章其他应说明的事项 第一节管线、管道保护措施 第二节成品保护措施 附表 附表一施工总体计划表 附表二分项工程进度率计划(斜率图) 附表三工程管理曲线 附表四分项工程生产率和施工周期表 附表五施工总平面图 附表六劳动力计划表 附表七临时用地计划表 附表八外供电力需求计划表 附表九合同用款估算表

第一章总体施工组织布置及规划 第一节编制说明 一、综合说明 通过充分学习和研究招标文件及相关图纸资料,分析本工程的特点、难点与各种影响施工因素,我们有充分信心保证优质、高速、安全完成本工程招标文件规定的承包范围内工程任务。我们完全接受发包人在招标文件提出的各项要求和条件。如果有幸中标,我们将选派在工程建设中积累多年经验的项目部来承建本工程;我们将严格按国家质量标准和有关质量规定进行施工,并严格按ISO9001标准及我单位《质量保证手册》和《程序文件》要求组织施工,实行创优目标管理,确保工程达到国家质量检验评定标准规定的优良标准;采用先进的施工技术,不断优化施工方案,科学合理组织施工,强化施工进度计划管理,确保本工程在300日历天内全部完工。 我们有信心与决心在XXXXXX灾害防治工程施工中再创佳绩。 二、编制目的 本施工组织设计是根据招标文件和对施工现场考察的基础上,对施工组织设计的编制原则及内容进行了充分研究和论证而编制的,对本工程的重点工艺措施作了详细的说明,目的是为了猪行至九锅箐公路整治改造工程的施工提供完整的、纲领性的技术文件,用于指导工程的施工与管理,保证优质、高速、安全、文明地完成该合同段的建设任务。 三、编制依据 XXXXXX灾害防治工程的招标文件、设计图纸等; 四、指导思想

高边坡防护专项施工方案

高边坡防护专项施工方案 一、工程概况 二、总体施工方案 根据公路路基开挖的岩土特征,风化破碎情况以及边坡高度等,综合分析影响边坡稳定的不利因素,在确保边坡自然稳定的前提下,主要采用以绿色防护、柔性防护为主、工程防护为辅的防护措施,并在边坡绿化中尽量做到草、灌混播。对土质、全风化呈土状岩质边坡采用放缓坡率,三维网喷播植草防护为主;对岩质边坡根据岩性、坡率等确定防护形式,可采用客土喷播、厚层基材喷播,对于局部段落,依据地质资料,决定是否采用柔性网、锚杆、锚索框架防护,对岩质好,完整性好的局部坡体,可采用开挖的自然边坡,不设置防护。 本标段边坡采用较缓坡率,有利于边坡稳定与绿化。坡面绿化前培清表耕植土10~20㎝。 护坡道及碎落台均培土以植草和栽植花卉、当地矮竹等防护。石质挖方段先培土20㎝,再植草和栽植花卉。 挖方深度H大于10m时,每隔6m设置一2m宽平台,若挖方深度H较大,需要设置锚杆锚索框架防护时,每隔8m设置一2m宽平台,岩体较好路段,深度H大于12m时,每隔8m设置一2m宽平台,平台上设置截水沟,截水沟尺寸为30×30㎝,外侧沟壁垂直,内侧同路堑边坡率,平台反挖40㎝后设置种植槽,复填有机土(清淤、清表土方),上栽植攀爬植物、常绿灌木、垂吊花卉进行绿化。先培土40㎝后,再植草皮花卉和矮灌木。同一级挖方坡率不相同时,设渐变段,其最小长度不要小于15米。以使路容美观、协

调。 路堑边坡开挖质量是边坡防护设计成败的重要因素,不恰当开挖甚至会影响整个坡体的稳定。由于本工程坡面防护以绿色防护为主,故对坡面开挖要求十分严格,必须按设计要求开挖。石质挖方,对硬质岩必须采用预裂爆破或小药量微差爆破技术施工,对节理、裂隙发育软岩必须采用预裂爆破技术施工。施工时根据具体情况,选择合适布孔方式,合理穿孔参数,适当的线装药密度、装药结构和正确的起爆次序。不恰当开挖将引起坡面稳定与设计防护方案无法实施。坡面开挖时必须保证其平整,绝不允许放炮影响边坡稳定的施工方法施工。路基边坡防护工程主要有锚杆格子梁护坡、喷播植草拱形护坡、。其总体施工方案如下: 基材施工 (1)边坡清理:尽可能将坡面平整,以利于客土喷播施工。清理对象为 岩面碎石、松散层等。对于光滑岩面需要通过加密锚杆或挖掘横沟等措施进行加糙处理,以免客土下滑。 (2)测量放样:清坡施工后,进行测量放样,确定挂网范围及主、次 锚杆的钻孔位置。 (3)处理坡面排水:对坡面径流、涌水进行处理,通过设置泄水管将 涌水引至坡脚,设置好平台排水措施,使平台从坡面两头排出并引至坡底。 (4)锚杆施工:锚杆的主要作用时有效地固定用于厚层基材喷射的镀 锌铁丝网,使基材紧贴岩面;同时与镀锌网一起对岩面进行加固,防止边坡面局部崩塌。根据岩面强度和坡比不同确定主、次锚杆直径、

边坡治理工程专项施工方案

一、工程概况 工程名称:深圳平湖绿膳谷工程项目第二标段建设工程 建设单位:深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司 设计单位:北京市建筑设计研究院深圳院 监理单位:深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 施工单位:深圳市山河设计装饰工程有限公司 建设地点:深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区横东岭路58号 工程范围:场内的西侧(ABCDEF段)和东南侧(GHJ段) 设计治理方案: 1、本边坡支护采用挡墙支护型式,但由于地质条件极差,挡墙基础需进行处理,采用锚桩式挡墙基础; 2、本边坡均采用毛石混凝土挡墙进行支护,共分为7段,全长约205.2m,其中: ⑴ ABCD段和HJ段挡墙高度为6~8m,墙顶宽1.5m,墙底宽2.3m,墙底设三排钢筋锚杆,锚杆长度10m,成孔孔径150mm; ⑵ CDEF段挡墙高度为7~8m,墙顶宽1.5m,墙底宽2.3m,墙底设三排钢筋锚杆,锚杆长度10m,成孔孔径150mm,该段挡墙建成后墙背与现状边坡的区域需进行回填夯实,要求回填密实度≥0.9; ⑶ GH段挡墙高度为2~4m,墙顶宽0.5m,墙底宽0.9m,墙底设两排钢筋锚杆,锚杆长度10m,成孔孔径150mm; 3、挡墙施工时需开挖临时边坡以便施工,临时坡率可暂按1:0.5放坡,具体坡率应根据现场实际稳定情况调整,挡墙施工完成后墙背与

临时放坡坡面之间的区域需进行回填夯实,要求回填密实度≥0.9; 二、编制依据 1、业主提供的地址勘查资料与设计图纸; 2、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013); 3、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005); 4、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 5、《建筑结构工程施工工艺标准》 QCJJT-JS02-2004; 6、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002; 8、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB 50300-2001; 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 11、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 12、施工现场条件和施工环境。 三、施工进度保证措施 1、合理进行施工组织和调度,搞好各施工段和各施工环节之间的衔接,减少不必要的延误; 2、严格施工安排的计划性,根据工程规模和工程总的工期要求,科学合理地编制月度生产计划,作为施工组织和调度的依据; 3、加强施工质量的管理,力争各工序一次报验一次合格通过,避免因质量问题返工造成工期延误;

高边坡安全专项施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.编制目的 (2) 3.使用范围 (2) 4.高边坡开挖安全措施 (2) 5.高边坡防护安全措施 (3) 6.人员安全措施 (4) 7.高边坡施工机械安全措施 (5) * ` 《

路基高边坡安全专项施工方案 1.编制依据 ( 中铁二院路基施工图; 路基施工安全技术规程。 2.编制目的 明确高边坡路基施工安全操作规程,防止安全事故发生。 3.使用范围 适用于柳南二标D1K589+540~D1K660+段所有高边坡路基的施工。4.高边坡开挖安全措施 (1)土、石方开挖应严格按照自上而下,先清除危石、滑坡体,后开挖的程序施工,严禁将坡面挖成反坡。 《 (2)滑坡地段的开挖应从滑坡体两侧向中间、自上而下分层开挖,严禁全面抽槽开挖,弃土不得堆在主滑区。施工中应有专人观察,严防塌方。 (3)在靠近其他建筑物边沿或电杆、电缆、电线、水管等附近开挖时,安排专人到现场监控、指导作业。 (4)对边坡上出现的断层、裂隙、破碎带等不良地质构造,要及时处理,避免形成高边坡后再进行处理。 (5)开挖爆破作业除要严格执行爆破安全各项规定外,必须结合该部位的地质情况,组织爆破试验,选定合理爆破参数,并坚持不断优化爆破设计,防止爆破对边坡岩体和周边建筑物的破坏。 (6)每次爆破后必须检查爆破效果,消除不安全隐患。发现哑炮必须按有关排炮程序和要求处理。对开挖的掌子面要进行全面检查,发现有松动的岩石散落在坡面上、路边不稳定的石块要及时清除。如出现不稳定的危岩体,要及时报告现场的监理工程师,进行技术处理。 (7)爆破作业需持证上岗。爆破时,应设专人指挥,待人员和设备都

挡土墙边坡工程专项施工方案

挡土墙边坡工程专项施工方案

XX市XX区XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理 公司后挡土墙边坡工程 施 工 方 案 XX市越众(集团)股份有限公司XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理公司后 挡土墙边坡工程

工程项目部 二零XX年X月XX日 目录 第一章概述 (4) 第一节编制说明 (4) 第二章工程概况 (5) 第一节工程概况 (5) 第二节工程地质及水文概况 (6) 第三节气象水文地质条件 (6) 第四节工程施工难点及对策 (6) 第三章施工管理组织机构 (7) 第四章各分项工程施工方法 (9) 第一节拆除及土方开挖施工 (9) 第二节锚杆支护施工 (10) 第三节喷锚支护施工 (12) 第四节浆砌块石施工 (13) 第五节钢筋砼格构梁施工 (14) 第六节三维土工网植草 (15) 第七节片石混凝土施工 (16) 第八节脚手架工程施工 (19) 第五章主要材料和施工机械、人员投入计划 (21) 第一节主要材料及采购计划 (21) 第二节主要施工接卸设备情况及进场计划 (21) 第三节项目劳动力组织计划 (23) 第六章工期计划及工期的保证措施 (24) 第一节工期计划 (24)

第二节工期保证措施 (25) 第七章高边坡安全施工及防护措施 (26) 第一节一般规定 (26) 第二节施工准备阶段安全施工措施 (27) 第三节施工阶段安全施工措施 (28) 第四节信息化施工措施 (32) 第八章高边坡的变形监测 (32) 第九章安全管理制度 (34) 第一节成立安全生产管理机构 (34) 第二节安全管理措施 (35) 第十章施工应急技术措施 (35) 第十一章雨季、台风及高温季节的施工措施 (41)

高边坡专项施工方案(参考)

高边坡专项施工方案 第一章工程概况 本合同段起讫桩号为YK38+800~K46+020,路线全长7.23公里。设计行车速度为80公里/小时,整体式路基宽度24.5米,分离式路基宽度12.25米。对于土质挖方边坡高度20m以上、石质挖方边坡高度30m以上,这些边坡称之为高边坡。本标段路堑高边坡11处。 K41+252-K41+445右侧边坡为岩质边坡,上覆粉质粘土,厚度约1m;其下碎块状强风化黑云母花岗岩,厚度约6m;下伏中风化黑云母花岗岩。同时边坡小里程接太宝山隧道出口,且该处边坡施工时间迟于太宝山隧道进洞时间,需控制爆破震动,岩质坡面采用光面、预裂爆破。 K41+500-K41+660右侧边坡为岩质边坡,上覆薄层粉质粘土,厚度约1.8m;其下碎块状强风化变粒岩,厚度约11m;下伏中风化变粒岩。边坡左侧2根电力杆线,爆破时需控制震动、飞石,岩质坡面采用光面、预裂爆破。 K42+010-K42+410左侧边坡为二元结构边坡,上部坡积粉质粘土,厚度约4.7m;其下砂土状强风化变粒岩,厚度约6m;碎块状强风化变粒岩,厚度约8.3m,下伏中风化变粒岩。边坡右侧有零星住户,爆破时应减少震动,防止石头滚落,坡面爆破采用光面、预裂爆破。 K42+980-K43+315左侧边坡为土质边坡,上部坡积粉质粘土,厚度约1.7m;其下为含碎石粉质粘土,厚度约2m;全风化石英片岩,厚度约5.2m;砂土状强风化石英片岩,厚度约10.3米;下伏碎块状强风化石英片岩。右侧有零星住户,需注意施工安全。 K43+420-K43+720右侧边坡为二元结构边坡,上覆残积砂质粘性土,厚度约9.2米;其下为全风化石英片岩,厚度约4.4米;碎块状强风化石英片岩,厚度约18米;下伏中风化石英片岩。附近没有道路和住户。 K43+770~K43+870右侧边坡为二元结构边坡,上覆坡积粉质粘土,厚度约3米;其下为全风化变粒岩,厚度约2.5米;砂土状强风化变粒岩,厚度约3米;碎块状强风化变粒岩,厚度约2.5米;下伏中风化变粒岩。附近没有道路和住户。 K44+200~K44+430右侧边坡为土质边坡,上覆薄层坡积粉质粘土,厚度约4.7米,其下为全风化变粒岩,厚度约6.2米;砂土状强风化变粒岩,厚

高边坡支护施工方案

梭罗沟二级水电站厂房高边坡支护施工方案 1.概述 梭罗沟二级水电站位于四川省理县朴头乡境内,岷江右岸一级支流杂谷脑河上游的梭罗沟干流上,为梭罗沟干流梯级开发的第二级水电站,引水式开发。 厂房后边坡为陡崖,高程2380~2750m,坡高达370m,地形坡度50°~70°,出露基岩为三迭系中统杂谷脑组(T2z)变质长石、石英砂岩夹千枚岩、灰岩。 主要工程量参见下表: 表中工程量是按理县梭罗沟二级电站工程量清单中统计。 2.施工布置 2.1 施工道路 厂房已有的临时施工道路。 2.2 施工供风 根据现场实际情况,由项目部协调使用隧洞施工单位固定式空压站接引一条支管到工作面。 2.3 施工用水 为保证本工程喷射混凝土、锚杆、锚索施工用水要求,主要采用7.5kw潜水抽排梭罗沟河内水至各施工工作面。 2.4 施工用电 主要利用现有厂房主配电箱搭接一施工专线到边坡支护施工作业面外,动力线路采用三相四线电缆,照明采用铝芯线,1000KW碘钨灯作为施工照明。 备用电源由项目部提供一台柴油发电机组作为备用电源,在短期(24小时)停电时,为工地提供电力服务。

2.5 砂浆搅拌 主要利在厂区设置一台砂浆搅拌机进行砂浆拌制。 2.6 喷射混凝土及锚杆施工平台搭设 根据有关规范要求搭设排架以满足施工需要,使用φ48×3.5mm脚手架钢管和卡扣件搭设,喷锚用脚手架一般采用三排式,立杆纵距为 1.5~1.6m,排距为1.0~1.5m,步距为2.0m。采用钢管或φ25插筋作为连接边坡拉杆,钢管与连墙杆之间采用扣接或焊接方式固定。排架上铺方木和台板作为施工平台,平台临空面须设置防护栏杆及挂设安全网,以确保施工人员的安全。 2.7锚索施工平台搭建 根据本工程的特点,根据现场地质状况的要求需布设锚索,施工须搭设锚索施工平台,锚索施工平台采用承重脚手架平台。脚手架从边坡较平整开阔部位开始顺边坡连续搭设至坡面锚索最大高程,每排锚索同高程搭设一层施工操作平台,施工平台面与锚索孔孔口高差为0.3m。 3.施工主要程序 根据现场情况边坡开挖与支护施工的特点,根据开挖布置的施工道路,拟采取分区、分梯段的方式从上往下进行边坡的整治处理。 从上至下完成覆盖层及局部岩石的开挖清理,开挖过程中根据揭示的地质情况,相机采取蹬渣作业、进行随机支护或系统支护。一个坡段的边坡开挖、修整完成并经验收合格后即可进行边坡喷锚支护施工,其施工程序依次为: 边坡开挖→边坡清理→搭设施工平台→锚杆施工→排水孔施工→边坡埋管引排水→挂网喷射混凝土→预应力锚索 4.施工方法 4.1覆盖层清理 覆盖层开挖主要采用人工进行清理。 4.2支护施工 4.2.1锚杆(锚杆束)的施工 1)锚杆(束)施工工艺流程

边坡治理工程专项施工方案

边坡治理工程专项施工方案

一、工程概况 工程名称:深圳平湖绿膳谷工程项目第二标段建设工程 建设单位:深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司 设计单位:北京市建筑设计研究院深圳院 监理单位:深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 施工单位:深圳市山河设计装饰工程有限公司 建设地点:深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区横东岭路58号 工程范围:场内的西侧(ABCDEF段)和东南侧(GHJ段) 设计治理方案: 1、本边坡支护采用挡墙支护型式,但由于地质条件极差,挡 墙基础需进行处理,采用锚桩式挡墙基础; 2、本边坡均采用毛石混凝土挡墙进行支护,共分为7段,全 长约205.2m,其中: ⑴ ABCD段和HJ段挡墙高度为6~8m,墙顶宽1.5m,墙底宽 2.3m,墙底设三排钢筋锚杆,锚杆长度10m,成孔孔径150mm; ⑵ CDEF段挡墙高度为7~8m,墙顶宽1.5m,墙底宽2.3m, 墙底设三排钢筋锚杆,锚杆长度10m,成孔孔径150mm,该段挡墙建成后墙背与现状边坡的区域需进行回填夯实,要求回填密实度≥0.9; ⑶ GH段挡墙高度为2~4m,墙顶宽0.5m,墙底宽0.9m,墙 底设两排钢筋锚杆,锚杆长度10m,成孔孔径150mm; 3、挡墙施工时需开挖临时边坡以便施工,临时坡率可暂按

3、加强施工质量的管理,力争各工序一次报验一次合格通过, 避免因质量问题返工造成工期延误; 4、搞好施工机械的保障工作。根据生产计划,做好机械的调 配的计划,按计划及时组织进场,避免出现停工待料现象,保证工期目标的实现; 5、施工队、班组以责任承包与效益挂钩,充分调动全体人员 的积极性和创造性; 6、加强质量管理,严格控制每一道工序的施工质量,避免返 工; 7、正确处理工程进度与经济性的关系,必要时加大人力、机 械、资金、材料的投入,确保工期目标的实现。 四、施工准备 1、技术准备:组织全体人员学习相关设计图纸、规范及施工 技术指南,进行岗位技术培训,建立健全了管理组织网络和质量保证体系,为边坡防护施工做好充分的准备; 2、机械准备:对所有施工机械进行全面的清洁、保养、调试、 检查和维修。并配齐了生产施工过程中部分机械的易损备件,保证各类机械运转处于良好状态; 3、材料准备:提前准备好相关原材料,混凝土采用商品混凝 土,材料的采用需经自检及监理单位抽检合格后方可使用。 五、施工工艺流程

边坡支护施工方案2

竖井矿山法隧道边坡加固施工方案 一、工程概况 广州轨道交通六号线二期工程【施工二标】位于广州市天河区火炉山森林公园附近,工程包含2站、2区间共计4个子单位工程,即:【柯木塱站】、【高塘石站】、【龙洞站~柯木塱站区间】、【柯木塱站~高塘石站区间】。标段起止里程为YDK27+737.109~YCK31+250,全长3512.436m 。 龙~柯区间硬岩段隧道设计采用矿山法开挖,盾构空推通过。矿山法隧道左线里程为ZDK28+280.197~ZDK28+584.875,长304.678m ;右线里程为YDK28+314.965~YDK28+492.106,长177.144m ;竖井里程为YCK28+370.000,位于隧道右线以南8米处的中国林业科学研究院热带林业研究所北侧围墙内,在竖井东侧8米处有一高约16米,坡度约80°的陡峭山坡,坡顶有少许灌木,山体为花岗岩残积土,局部为砾质粘性土,水理性差,遇水易崩解,水浸泡易发生流砂,甚至塌方。尤其在爆破扰动后承载力下降幅度较大,如图1-1,1-2所示。 图1-2 山体现状图 二、总体施工方案 由于山体现状自稳性较差,坡面有多处被雨水侵蚀后形成的沟壑,加之坡脚 图1-1竖井与山坡位置关系图 山 坡 山坡 山体

位置设有车行道、砂石料堆放场等道路设施,山坡随时有滑坡的危险。为防止山体滑坡危及行人、车量以及设施设备的安全,需对现状山体进行削坡、支护加固,山坡上部采用刷坡打锚杆、挂钢筋网片、喷射混凝土支护,坡脚采用修筑钢筋混凝土挡土墙支护。如图2-1所示。 图2-1 竖井边坡支护图 三、施工工艺 边坡施工工艺流程见图3-1所示。 图3-1 竖井边坡施工工艺流程图 四、施工方法

边坡开裂处理施工方案

边坡开裂处理施工方案 一、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016 本工程岩土工程勘察报告 本工程施工蓝图。 二、工程概况 1、工程名称:盛苑?新街一期 2、该项目建设用地面积为49722平方米,地下1层建筑面积51167.73平方米,地上总建筑面积271777.2平方米,共9栋主楼,4栋商铺组成。 三、施工准备 1、机械 反铲挖掘机、轧车等。 2、作业条件 (1)各楼栋土方大开挖已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据现场标高确定开挖深度。 (3)基础施工图纸齐全。 四、返工原因 因停工时间较长,前期开挖的边坡区域土层已出现严重风化、开裂,且局部出现垮塌情况。为保障护坡施工质量,需对边坡区域进行

刷坡约30cm,并重新钻孔,已经钻孔并放置锚杆、绑扎网片筋的区域,须返工处理。 五、操作要点及技术要求 1.钢筋网片及锚杆已施工部位进行返工处理,将已施工钢筋网片及锚杆取出,刷坡完成后二次钻孔至设计深度再进行后续工序施工。 2.已钻孔施工部位进行刷坡处理后二次钻孔设计深度再进行后续工序施工。 3.未施工部位边坡刷坡后依照原边坡施工方案进行施工。 4.边坡周边钢管维护整体后移300mm。 六.质量要求 1.刷坡后边坡坡度依照原设计坡度要求。 2.二次钻孔深度满足原设计钻孔深度要求。 七.安全要求

1.加强边坡观测,避免因为基坑土体二次开挖使得边坡出现垮塌现象。 八.环保措施 1.开挖土石方随挖随运,并采取措施减轻扬尘污染。 2.施工期间应加强环境噪声的长期监测,指定专人负责实施噪声监测,监测设备应校准、检定合格,在有效期内。测量方法、条件、频度、目标、指标,测点的确定等需符合有关国家噪声管理规定。对噪声超标有关因素及时进行调整,发现不符合,采取纠正与预防措施,并做好记录。

边坡塌方处理专项施工方案

尚锦华城一期工程(13#楼区域东侧) 边坡处理施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 万利建设有限公司

尚锦华城一期工程项目部 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、处理方案 (2) 3.1现场边坡塌方情况 (2) 3.2下雨期间边坡处理 (2) 3.3雨后边坡处理 (3) 四、安全防护措施 (5) 五、监测方案 (6) 5.1监测点的布置与埋设 (6) 六、事故应急救护预案 (6) 6.1应急工作职责 (6) 6.2组织机构及职责 (6) 6.3应急措施 (7) 6.4应急物资 (8) 6.5应急通讯联络 (8) 6.6应急救护工作的开展 (9)

一、工程概况 本项目为商丘市尚锦华城商业、住宅小区,位于商丘市木兰大道北、商鼎路东,本方案范围13#楼相应区域地下室工程 1、工程基本情况 2、项目参建单位: 勘察单位:河南华兴地质工程有限公司 设计单位:河南省城乡规划设计研究总院 建设单位:商丘华程房地产开发有限公司 监理单位:商丘市建设监理有限公司 施工单位:万利建设有限公司 因基坑开挖近1个月时间内由于出现罕见的连续大雨天气,导致边坡土体不稳定,造成13#楼及该区域地下室基坑东侧坡面局部出现塌方现象。为有效采取应对及防护措施,避免后期施工再次发生类似现象,特编制本方案。 二、编制依据 1、《尚锦华城13#楼及地下室设计施工图》 2、场地岩土工程勘察报告: 3、相关规范:《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);

《深圳市基坑支护技术规范》(SJG05-2011); 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 《重大危险源辩识》(GB18218-2000)。 三、处理方案 3.1现场边坡塌方情况 由于近期连续大雨天气,基坑地下水位大幅上涨,现场土体含水率饱和,大雨天场地外围村落雨水排放不畅,围墙外道路积水较深,雨水通过围墙外道路不断往13#楼场内灌渗连续冲刷,造成13#楼基坑东侧边坡出现塌方及围墙倒塌。现场情况详见下图: 出现边坡塌方区域 图3-1 边坡塌方现状图 2017年9月11日上午由甲方经理邵亚、监理刘松建、施工方吴和任、胡为忠、郭梦华等现场察勘,在项目部会议室召开临时会议,由监理刘工在会议中明确边坡坍塌处理施工方案及方法。

高边坡专项安全方案

高边坡施工安全专项方案 第一章编制说明 一、编制依据 为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条和建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定,结合本工程特点,制定高边坡工程安全专项施工方案。 上述工程施工前,技术人员向施工队,作业人员进行书面安全技术交底,双方签字,并由专职安全生产管理人员进行监督。 二、采用的标准规范 《建筑机械使用安全技术规程》 《建筑施工安全检查标准》 《工程建设标准强制性条文》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 三、概述 我部施工的CY-TJ10合同段桩号为K68+110~K78+628.419(含互通)的路基及结构物土建工程,其中主线高边坡共6处,匝道无高边坡工程,分别为:K70+992~K71+240(左)K70+992~K71+150(右)K74+530~K74+859(左)K74+600~K74+830(右) K77+640~K77+853(左)K77+580~K78+004(右)最高开挖高度为33.733米。 第二章安全施工方案

一、施工场地及临时设施 1、高边坡防护施工队的驻地设在二管组。 2、便道已通至高边坡范围,均以石渣填筑,每天派专人维护,施工时能保证便道通畅、耐久使用。 3、在现场山谷地打井作为工地施工用水及施工人员饮用水的水源。 4、配置1台200KV A变压器,作为高边坡防护施工用电。 二、高边坡施工规定 1、施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2、作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 3、进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 4、在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 5、临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆除。 6、从事高边坡作业人员应定期体检,经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的,不得从事高边坡作业。 7、作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物