一、事故处理规定

1、事故处理的原则

1) 迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威胁。

2)及时隔离故障设备。

3)尽一切可能保持或立即恢复站用电及重要线路的供电。

4)尽快对已停电的线路、用户恢复供电,并恢复原运行方式。

(2、尽一切可能保持电网稳定运行;3、调整系统运行方式,使其恢复正常;)

2、变电站发生事故时,当值值班员必须做到:

1)发生事故时,运行值班人员应坚守岗位,加强与值班调度员的联系,随时听候调度指挥。

2)发生事故时无关的人员应退出现场,与处理事故的无关的电话一律停止。发生事故时应通知现场工作人员停止一切工作,撤离工作现场,待事故处理完毕或告一段落后方可进行工作。如与调度失去联系暂时无法恢复通信时,应按通信中断的方法处理。

3)事故处理时,必须严格执行发令、复诵、汇报、录音及记录制度,必须使用规范的调度术语和操作术语,指令与汇报内容应简明扼要,汇报工作应由变电站当值值班负责人担任。

4)应立即检查并记录开关的位置、电流、母线电压的指示、监控机显示的信息,检查保护装置信号灯指示情况及故障信息,打印故障报告和录波图。

5)迅速对设备进行检查,判明故障性质、地点和范围。

6)对事故处理的每一阶段,应及时地将情况向值班调度员汇报。

3、系统运行出现异常时,如系统振荡、较大的潮流突变、设备过负荷、发现设备紧急缺陷及其它影响电网的安全稳定运行情况等,值班员应立即汇报调度并加强监视。如果系统发生振荡,应将振荡发生的时间、母线电压、开关电流及功率变化情况在运行日志上记录。

4、为了防止事故的扩大,下列情况允许先操作设备,事后尽快向值班调度员和管理所领导汇报

1)将直接对人员生命有威胁的设备停电。

2)隔离已损坏的设备。

3)恢复或切换所用电。

4)设备爆炸起火。

二、220kV及以上线路跳闸强送原则

1、线路跳闸重合闸未动作或重合闸动作不成功时,负责设备监视的运行人员应在事故后3min内向中调值班调度员汇报事故发生的时间、天气、跳闸设备等事故概况。线路跳闸后,负责设备监视的运行人员可不待就地检查变电设备,但应充分利用已有监控系统获取信息并加以分析,在12min内向中调值班调度员汇报是否发现影响线路强送的设备异常。

2、线路跳闸后,中调值班调度员应尽快控制有关断面潮流及母线电压在限值内,做好强送准备,并根据获得的信息综合判断,未发现影响线路强送的设备异常,原则上应在线路跳闸20min内进行第一次强送。跳闸线路强送不成功后,中调值班调度员可根据故障情况及系统需要进行第二次强送。跳闸线路两次强送不成功后,值班调度员应请示中调分管生产领导同意后方可再次或多次强送。

3、下列情况,未经就地检查变电设备或采取必要措施的,不允许直接强送:

1)全电缆线路。

2)跳闸线路无可快速切除故障的主保护。

3)已接到跳闸线路不具备运行条件的报告。

4)出现以下异常信号,并且信号未复归时,不能强送:

6)线路检修结束复电时或试运行线路跳闸。(试运行线路跳闸由试运行指挥

组长汇报跳闸概况)。

7)已确认线路发生三相短路故障。

8)线路有带电作业或带电跨越施工。

9)强送开关为单相故障单相开关拒动时可能导致系统失稳的开关。

10)未经试验的情况下,不得对末端带有变压器的线路进行强送。

4、下列情况下,开关跳闸后不得强送:

1)电容器组电流保护动作。

2)越级跳闸,上一级开关已再合成功,而本开关跳闸原因尚未查明。

3)已知跳闸原因或故障点,但故障尚未消除。

4)开关跳闸后发生异常。

5)线路有带电检修工作。

6)安全稳定装置跳闸的开关。

三、220kV断路器故障处理方法

1、开关分闸闭锁故障的处理原则(不培)

2、断路器油压、气压降低发报警信号时,处理方法:

1)应立即检查液压、气压情况,液压系统是否有异常,油泵是否正常启动,如未启动,检查其控制回路情况,在电源恢复后,油泵应能起泵。

2)油泵电源和控制回路正常,应检查油泵马达是否是烧毁。

3)如压力正常,告警值仍在,应检查信号回路。

4)发现断路器外漏严重油位低下限、油泵打压频繁,油压第一告警值报警时,立即汇报调度,并明确告之站内断路器在油、气压低至第二告警值时具备强跳功能。如果油压打压不停泵,但压力未能够恢复正常(即报警信号未能够恢复),应向调度申请断开断路器。

5)发现机构压力降低到强分值之下而断路器仍处于合闸状态的,应立即退出油泵电源。并汇报调度作隔离处理。

6)在该类型开关尚未改造增加防慢分功能前,当机构压力有断路器压力告警信号时,不允许投运该设备,并及时汇报调度。

3、断路器无法遥控合闸操作的检查处理方法:

1)操作顺序、方法是否符合现场闭锁条件。

2)同期条件是否满足。

3)控制电源是否正常。

4)机械是否出现闭锁,是否有油压低闭锁告警。

5)有无保护闭锁情况。

6)断路器远-近控切换把手位置是否对位。

7)控制元件有无损坏、切换不良。

8)合闸控制回路其余部份是否完好。

四、220kV隔离开关故障处理方法

1、隔离开关无法遥控合闸操作的检查处理方法:类似断路器。

2、支持瓷瓶有裂纹、破损的检查处理:

1)汇报调度值班员,按照调度值班员命令将该隔离开关停电检修;

2)如果破损不算严重,只需断开其断路器,然后即可拉开隔离开关;

3)如果破损严重并有放电现象,应向调度值班员说明需要拉开上一级断路器,在不带电的情况下才可拉开该隔离开关。

3、误拉隔离开关的检查处理:

1)如果发现误拉隔离开关时,动静触头刚分离,触头间刚起电弧,应立即将隔离开关反方向操作合上误拉的隔离开关;

2)如果发现误拉隔离开关时,动静触头完全分离,触头间电弧已熄灭,禁止立即将误拉的隔离开关合上,并将情况汇报调度值班员和有关部门。

4、误合隔离开关的检查处理:

1)如果发现误合隔离开关时,动静触头尚未接触,触头间还未起电弧,应立即将隔离开关反方向操作断开误合的隔离开关;

2)如果发现误合隔离开关时,动静触头间已开始起电弧,禁止将误合的隔离开关断开,并将情况汇报调度值班员和有关部门。

五、220kV电压互感器故障处理方法

了解220kVⅠ、Ⅱ段母线PT二次并列功能:当双母线并联运行,而其中一段母线的PT需要检修或因故退出时,可利用在220kV母联2012开关测控柜上,配置的RCS-9663DII型母线PT二次电压并列装置将两段母线PT的二次回路并列起

来,使PT停下检修后,原来PT所带的保护、计量、测量等装置仍可以取到PT 二次电压量。220kV母线PT二次并列前,必须先检查一次侧两段母线确已并列,即确认220kV母联开关及两侧刀闸均合上后方可进行PT二次并列。

1、系统接线图如图所示:110kV#1M、#2M并列运行;#1M挂1111开关;#2M

挂1112开关;#111PT、#112PT正常运行.

甲线

1M

2M

112PT

故障情景:变电运行值班员报:110kV1M111PT二次空气开关跳闸,手动合闸不成功(合闸即跳),之前已经尝试过两次手动合回,均跳闸。现申请合上PT二次切换刀闸,将#111PT、#112PT二次侧并列运行,然后将原111PT所带负荷切换112PT供,最后将111PT 由运行转检修处理。请问如何处理该故障,应注意哪些问题。

处理要点:

1)PT二次故障,不应通过正常倒母线方式进行,不得将PT二次并列;应通过停电倒母线方式

2)退出受影响保护,如距离保护、纵联距离、纵联方向等保护,若保护全停,应将线路停电

3)通过停电倒母线的方式倒到正常母线

4)期间注意对系统负荷的控制,若出现过载应转移负荷或控制负荷

思考:PT轻微故障、PT紧急缺陷处理方法?

PT轻微故障处理:看能否倒母线,倒母后停母线隔离PT。

PT紧急缺陷处理:当电压互感器或与它相连接的避雷器发生闪络或有异响等故障现象的紧急情况下需要立即停电时,应立即报告调度及管理所,按照调度

命令断开该母线上所连接的断路器,在无电的状态下,拉开故障的电压互感器。禁止用电压互感器刀闸带电拉开故障PT及与之相连接的故障避雷器;

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

35kV变电站消弧线圈常见故障及处理

35kV变电站消弧线圈常见故障及处理 发表时间:2019-01-14T11:03:42.360Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:李玉哲 [导读] 本文结合笔者多年的实践工作经验,就35kV变电系统常见的真空断路器故障、线路电缆故障 李玉哲 国网山东省电力公司菏泽市定陶区供电公司山东菏泽 271400 摘要:本文结合笔者多年的实践工作经验,就35kV变电系统常见的真空断路器故障、线路电缆故障、电压互感器故障以及消弧线圈等故障原因进行分析,对变电站日常检修维护过程中消弧线圈出现自身故障的技术处理措施进行了详细分析研究,提出了相应的解决办法,具有一定的参考价值。 关键词:35kV变电站;消弧线圈;故障及处理 引言:我国3kV、6kV、10kV、以及35kV等中低压配电网系统中,绝大多数是按小电流接地系统进行设计,即系统中性点是不接地系统。在进行35kV变电站系统设计时,通常按照中性点不接地系统进行,这种变电站运行方式,其在系统发生单相接地故障时,其电流值将大于系统允许安全运行值(对于3kV~10kV系统而言,其单相接地电流值应不大于30A),此时故障电流产生的电弧将不能自行熄灭。为了降低电弧电流以满足系统安全运行需求,在工程中通常采用在中性点和大地间接入相应容量的消弧线圈,利用消弧线圈的补偿电流对系统进行动态补偿,这样就可以帮助系统熄灭故障接地点处故障电流产生的电弧,保证系统运行可靠性。 一、35kV变电站的常见故障 1.线路电缆故障分析 1.1接地点电阻值过高。通常情况下,为了避免感应过电压过高,交联电缆一般设有两个接地点,这样使得接地的电阻值小于规定的值,以起到保护电缆的作用。但是如果因为电缆的接头的金属屏蔽效果不好,导致接地的电阻值过高,超过标准值很多时候就会很容易产生更高的过电压,当电缆绝缘胶老化的时候,就很容易被烧穿。 1.2电缆长期负重导致出现故障。一般用在25℃的特定温度下的载流量来确认电缆是否负重运行,电缆在长期负重运行的情况下很容易出现故障,特别是在夏天由于本身的环境气温就高,长时间高温下负重运行导致电缆的绝缘层老化,增加了故障的几率。 1.3安装电缆不达标导致故障。在电缆的铺设和安装中,一般是通过往电缆沟里铺垫软土或者填水泥来保护电缆,但是如果没有忽略了这些措施,或者做的不到位的话就很容易导致电缆机械性的损伤,而这些损伤也常常是导致故障的隐患。 1.4厂家的质量问题。一些厂家制造的电缆间的连接接头不注意质量问题,导致连接头和终端头出现种种故障,还有劣质的电缆中会掺杂一些气体、液体和杂质等,这样就很容易导致杂质在高强度的电场下发生电离,使得电缆的绝缘层在老化的过程中提前被击穿而引发电缆故障。 2真空断路器故障分析 2.1真空泡的真空度降低。在35kV变电站的长期运行中,真空泡的真空度下降也是导致故障的常见原因,因为真空泡的真空度降低会使其使用寿命大大缩短,甚至严重到导致真空断路器的损坏和爆炸。 2.2真空断路器分闸失灵。真空断路器的分闸失灵会导致事故越级,事故范围波及广,常见的真空断路器失灵情况有遥控分闸不能自动断开分断路器、继电器保护动作失灵和人工分闸不能使用。 3电压互感器故障分析 在35kV电力系统中存在着很多储能元件,比如线性电容和非线性的铁心线圈。如果铁心的饱和引起电感量发生变化,那么当线路对地容抗XC与铁心感抗XL十分接近或者相等时,就会引发并联铁磁谐振,而电路中的非线性电感元件是产生铁磁共振的必要条件,所以在发生铁磁谐振的时候,电压互感器承受了更多的过电压,铁心的磁通就会成倍的增加,铁心迅速达到了饱和状态,频率的降低将导致绕组过热而烧毁甚至爆炸。 4消弧线圈故障分析 35kV变电站通常具有一种自动保护的功能叫做消弧线圈,而这种保护功能在消弧线圈发生故障时会自动启动。如果消弧线圈自身的中性点位移电压值和补偿电流偏大的时候就会产生警报,如果不能及时发现排除警报就很容易导致故障。 二、消弧线圈自身故障处理 1铁心故障处理 消弧线圈是一个具有铁心的电感线圈,其自身电感电流与系统故障电容电流间进行补偿,从而降低变电站系统发生单相接地故障电流值。虽然消弧线圈自身电阻很小,但其电抗值却相当大。消耗线圈的铁心与线圈等均浸在变压器油中。从外观看,消弧线圈的外部结构与单相变压器极为相似,但消弧线圈内部结构却不是简单的单相变压器。在设计制造过程中,为了避免消弧线圈内部铁心快速饱和,通常在消弧线圈内部铁心柱上留很多间歇,并在间隙中用绝缘纸板进行完善填充,这样可以让消耗线圈拥有一个较为稳定的电抗值,使消弧线圈所产生的补偿电流能够与系统电压间存在稳定的比例特性,进而使消弧线圈能够根据变电站故障实际情况需求,合理选择调解线圈以期获得一个较为理想的感性电流值,从而与变电站系统故障时的电容电流值进行抵消,达到明显的消弧作用。但是在日常运行过程中,也会发现有消弧线圈烧损事故发生,大多数是由产品制造、运输不当、以及调试合理等引起。因此,为了提高35kV变电站运行可靠性,对消弧线圈的运行维护和预防性试验工作就显得十分重要。结合大量文献资料和实际工作经验,对提高消弧线圈运行可靠性常见检修维护措施归纳总结如下建议。 1.1严格检测电缆。要通过使用专业的检测仪器对电缆和接头的定期检测及时分析出接地电阻的变化规律。然后根据变化的趋势判断如果接地的电阻值高于设计的标准值,那么一方面可能是电缆和地面连接不稳定,另一方面则有可能是因为接头处被氧化了。 1.2确保安装电缆全过程的质量。对于电缆的质量监控就要从工厂、材料、工人施工等多方面进行把关,要严格要求技术工人的技术素质,技术要精细以保证电缆的制作质量。采用达到IEC标准的新型硅橡胶预置式接头以克服热缩电缆头的缺点。

变电站异常与事故处理方法

变电站异常与事故处理方法 一、事故处理规定 1、事故处理的原则 1) 迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威胁。 2)及时隔离故障设备。 3)尽一切可能保持或立即恢复站用电及重要线路的供电。 4)尽快对已停电的线路、用户恢复供电,并恢复原运行方式。 (2、尽一切可能保持电网稳定运行;3、调整系统运行方式,使其恢复正常;) 2、变电站发生事故时,当值值班员必须做到: 1)发生事故时,运行值班人员应坚守岗位,加强与值班调度员的联系,随时听候调度指挥。 2)发生事故时无关的人员应退出现场,与处理事故的无关的电话一律停止。发生事故时应通知现场工作人员停止一切工作,撤离工作现场,待事故处理完毕或告一段落后方可进行工作。如与调度失去联系暂时无法恢复通信时,应按通信中断的方法处理。 3)事故处理时,必须严格执行发令、复诵、汇报、录音及记录制度,必须使用规范的调度术语和操作术语,指令与汇报内容应简明扼要,汇报工作应由变电站当值值班负责人担任。 4)应立即检查并记录开关的位置、电流、母线电压的指示、监控机显示的信息,检查保护装置信号灯指示情况及故障信息,打印故障报告和录波图。 5)迅速对设备进行检查,判明故障性质、地点和范围。 6)对事故处理的每一阶段,应及时地将情况向值班调度员汇报。 3、系统运行出现异常时,如系统振荡、较大的潮流突变、设备过负荷、发现设备紧急缺陷及其它影响电网的安全稳定运行情况等,值班员应立即汇报调度并加强监视。如果系统发生振荡,应将振荡发生的时间、母线电压、开关电流及功率变化情况在运行日志上记录。 4、为了防止事故的扩大,下列情况允许先操作设备,事后尽快向值班调度员和管理所领导汇报

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

变电站事故处置措施

变电站事故处置措施 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源, 解除对人身和设备的威胁保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电;3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行, 如果未对人身和设备构成威胁时, 应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离, 保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤1.详细记录事故时间、光字、掉牌及 有关负荷情况;2.向主管领导和部门汇报;3.判断事故性质及按照预案进行事故处理;4.根据检查、试验情况, 按调度指令恢复送电;5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲1.人身伤亡事故处理预案1.1 人身触电事故根据运行方式, 尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备), 同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1.2 人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下, 将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒, 注意留取可疑食物进行化验。 1.3 人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理, 并立即呼救。 1.4 高空坠落事故注:以上事故预案都必须首先保证救助人员

自身的安全, 且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3.1 误操作事故误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故, 应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点, 使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡, 主控室应根据保护动作号及当时的工作安排, 速派人查看现场, 启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度, 根据指令进行事故处理。 2.2 全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3 各级电压等级的母线全停事故 2.4 双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2.5 谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故 3.6 母线故障 母线故障首先应根据保护动作情况判定, 是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸, 随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线PT 等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整, 考虑与运行系统隔离后的恢复过程。 2.7 线路接地故障如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等, 主要是接地时间的控制和接地点的查找。 3.8 失灵保护动作 正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度, 等候调度令恢复。 2.9 线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压 2.10 低频、低压减载装置动作正确汇报甩负荷情况及动作轮

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法 变电所常见故障的分析及处理方法一、仪用互感器的故障处理当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:(1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。二、直流系统接地故障处理直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

变电站运行常见故障成因分析及解决办法 张跃鹏

变电站运行常见故障成因分析及解决办法张跃鹏 发表时间:2019-12-06T12:09:09.070Z 来源:《电力设备》2019年第16期作者:张跃鹏 [导读] 摘要:随着电力系统的不断升级,变电站的运行程序也越来越复杂,很多都涉及多个设备联合运行,若某一环节出现失误,将会牵连更多的设备,导致变电站出现故障,进而造成巨大的经济损失。 (国网山西省电力公司天镇县供电公司山西大同 038200) 摘要:随着电力系统的不断升级,变电站的运行程序也越来越复杂,很多都涉及多个设备联合运行,若某一环节出现失误,将会牵连更多的设备,导致变电站出现故障,进而造成巨大的经济损失。因此,了解变电站运行故障原因是非常必要的,在此基础上才能找到出现故障的源头,做好变电站运行的日常维护工作。 关键词:变电站运行;常见故障;成因分析;解决办法 1变电站运行常见故障成因分析 1.1电压互感器 在电压互感器的使用中,一次侧保险和二次侧保险熔断问题经常发生。如果电压互感器出现断线故障,则警报系统会发出警报信息,监视面板上的控制灯熄灭,仪表指数出现异常。在面对电压互感器的断线故障时,要先暂停电压互感器的自动保护设备,防止系统出现误操作,再利用高压验电器进行验电。如果是一次侧保险熔断,可以直接更换;如果是二次侧保险熔断,则需要检查人员先查明故障原因,再进行更换处理,避免直接更换保险可能带来的严重事故。 1.2真空断路器 真空断路器储能电机的连转或不转故障的主要原因为:变电站设备大都长期连续运行,在使用过程中,由于部分机械结构的磨损导致内部变形位移、储能电机开关凸轮脱落,此外还存在出点拉弧烧坏的问题,因此造成开关触点熔断,无法断开电机电源。针对此故障,应当及时更换新的行程开关,采取合适的电容器添加方法,以解决开关可能烧毁的问题。 1.3变压器故障 从故障的类型上来看,变压器的故障可以分为2个类型,分别是内部故障以及外部故障,在内部故障上包括了绕组故障、分接开关故障等,这些内部故障多发生于变压器油箱内部;而外部的故障大多发生于变压器的油箱套管上以及引线上,多表现为铁芯故障的形式。在绕组故障当中最为常见的故障类型是设备长期高负荷状态运行,并且整体散热条件不足,加上设备应用时间已经很长,因此变压器的绝缘会由于老化而脆裂,而出现短路问题。与此同时,油温会异常升高,电流增大,并且出现冒泡声音,导致瓦斯保护误动作;而绕组相间短路问题的出现大多是由于其中有杂物落入,而导致绕组内部的温度过高,从而导致绝缘老化;绕组出现断线问题导致故障,套管之上的端帽封闭松动,因此进水,绝缘受潮,也可能由于变压器上缺油,因此油箱内部的线材被直接暴露在空气当中。对于分接开关来说,其主要的类型为变压器表现为分接头放电;铁芯故障也较为常见,其由于铁芯和螺杆接触环节上的绝缘损坏,从而导致铁芯烧毁。 2变电站运行故障进行分析的重要性 我国人口基数世界第一,因此对于居民生活而言,电力的供应必不可少,要想保持社会的正常运转和居民的正常生活,必须对电力供应系统进行及时维护,同时需要确保电力供应系统的正常运转。根据实际工作数据显示,导致电力供应系统出现运行故障的重要原因之一就是变电站运行故障,因此加强对变电站运行过程的监督管理,加强对变电站运行故障的研究,进而提出解决运行故障的有效措施对于变电站的正常运行具有重要意义,同时对电力供应系统的正常运转具有重要作用。此外,除了生活用电之外,我国工农业以及第三产业的发展都需要电力支持,因此保障电力系统的正常运行对于国民经济的正常运行也有重要意义。 3变电站运行故障的解决办法 3.1建立健全安全管理制度,注重变电站的日常管理 为了维护变电站的正常运行,首先,要建立健全变电站的安全管理制度,结合变电站的实际运行情况,可以从值班制度、交接班制度、交接班标准化制度、接班检查标准、倒闸操作制度以及设备维护制度等方面建立健全制度,从而使变电站设备管理人员在日常巡视过程中能够有制可依,将每一个步骤都做到精准化,及早地发现变电站设备存在的隐患或者薄弱环节。与此同时,还需要加强对变电站电力设备的日常管理和巡视检查,安排相应的值班人员。根据变电站的气候环境、电力系统运行方式以及电力设备的负荷情况,选择适宜的管理方式和巡查内容,以便于变电站的正常维护。因此,根据变电站设备运行的实际情况,不断地完善其安全管理制度,注重变电站的日常管理,减少设备故障的发生率。 3.2网络系统建设 在变电站各类设备运行中,出现故障时运行参数会发生变化,为了能够实现对各类设备运行状态的精确检测,可以通过建成检测网络的方式达成这一目的。检测网络设计中,首先需要完成对各类传感器的选型工作,要根据线路发挥的功能选择正确的传感器,例如对于配电箱柜来说,选用的传感器包括温度传感器、烟雾传感器及核心设备的运行参数传感器;对于变压器的配电端,应用传感器为电压传感器,这类传感器将信号传回到数据分析系统。其次为通信系统的建设,考虑到变电站中的电磁干扰效果较为明显,所以可以应用光纤通信技术完成通信,防止电磁干扰对通信系统带来的负面影响。最后为控制系统的构建,控制系统可发挥两项功能,其一为对系统中各类参数的比较和分析,当发现测量的参数与设定的标准值差距过大时,可确定相关线路出现故障,一方面该系统通过对相关开关运行状态的控制,隔离故障电路,另一方面在控制系统中显示故障信息,及时发出警报。 3.3具体故障的解决 3.3.1电压互感器故障解决措施 电压互感器发生的故障基本在设备内部,需要采用经验法和仪器检查法相结合对实际状况进行排查。设备质量问题是首要关心问题,应先检查每个设备单元各组件的合格情况。其次电压互感器引线是否破损,如果破损互感器内电压会持续上升导致电压失衡。再次检查防雷措施是否得当,避免出现避雷设备被击穿,造成损坏。最后还应考虑防潮散热维护工作是否到位。工作人员结合以往经验排除干扰因素后,确定大体故障位置应使用红外热成像仪详细了解设备内部受损元件情况及位置,以便对其进行准确维修。 3.3.2真空断路器故障解决措施 根据上文的论述可以得知,之所以真空断路器故障造成的危害比较大的一个因素就是在变电站当中难以及时对真空断路器进行有效的

变电站常见故障分析

变电站常见故障的分析及处理方法 一、仪用互感器的故障处理: 当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。 电压互感器常见的故障现象如下: (1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。 发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。 (1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表 读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口 三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互 感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换 好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告 上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护 装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待 电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检 查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。 (2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换 开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如 有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。 电流互感器常见的故障现象有: (1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有 火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发 生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障。当发现上述故障时,应汇报上 级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全 工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行 处理。 二、直流系统接地故障处理 直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。 三、避雷器的故障处理 发现避雷器有下列征象时,应将避雷器与电源断开。(1)避雷器瓷瓶、套管破裂或爆炸(2)雷击放电后,连接引线严重烧伤或烧断,切断故障避雷器前,应检查有无接地现象,若有接地现象则不得隔离开关断开避

变电站运行常见的故障分析及处理措施

变电站运行常见的故障分析及处理措施 发表时间:2018-10-17T10:09:58.047Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:范大立胡广梅 [导读] 摘要:变电站在电力系统正常运行中发挥的作用不容小觑。 (国网安徽亳州供电公司) 摘要:变电站在电力系统正常运行中发挥的作用不容小觑。由于变电站面对的工作条件比较复杂,就有可能在实际工作中出现一些故障,导致电力系统运行受到影响。本文将结合变电站工作的实际情况来对一些常见的故障进行分析,并相应的提出应对处理措施,以便提高工作效果。 关键词:变电站;故障;处理措施 随着科技的不断进步,工业生产和日常生活中对电能的质量要求越来越高,因此就需要根据市场的实际需求不断改进电力系统的工作模式,适应时代的发展。变电站可能出现的故障会导致供电进程受到阻碍,出现危险情况,事故发生率大大升高。因此就需要针对这些常见的故障制定科学完善的应对策略,降低故障可能带来的影响,排除故障出现的根源,才能够更好地确保电力系统正常运行,为社会发展提供动力。 一、变电站运行故障分析 1.1 一般故障 在电力系统的运行过程中,需要多种不同类型的设备实现有效配合,协助完成工作,因此一旦某一个设备出现故障,就有可能造成电力系统运行瘫痪,造成严重的经济损失。在变电站的工作中,很容易出现类似于系统接地、保险熔断以及短线等常见故障。假如出现了系统接地的故障,就会在系统控制端出现“系统接地”警示语句,促使变电站运行维护人员及时排查故障。但是类似于高压保险熔断这种情况是无法通过系统自动诊断得到故障信息的,就需要对故障区域进行全方位检查,判断故障出现的缘由,仔细检查所有的运行状况,最快时间完成故障检测以及修复工作。假如在对高压线测量过程中发现其中有一相的电压和电流都为零,可以初步判断是高压保险出现了熔断现象,但是也有可能是因为线路因为自然因素或者是人为因素导致线路中断,需要进行检查之后才能够确定故障原因。对于不同的故障应该有不同的解决方式,假如线路上出现了谐振的情况,就需要对设备运行的方式进行改变,能够有效的克服这种现象。 1.2 断路器故障 断路器故障是变电工作中常见的故障情况,很大程度上都会影响到变电的进程,造成停电现象。能够造成断路器故障的原因比较多,常见的有合闸电源回路不通以及合闸线圈损坏等众多情况,需要实地勘察才能够得到确切的结论。假如是合闸失灵,那么实际上断路器就无法合上开关,这种现象需要尽快断开电源,避免进一步损坏线圈设备,然后确保断电之后再进一步进行原因查明。合闸电源上一般都会装有红色和绿色指示灯,通过单独对合闸电源进行供电来检测其工作状态,将合闸修复完成后就可以进行送电操作。 断路器跳闸失灵之后,会造成母线电压失压现象,将会导致影响范围进一步扩大,造成严重后果。在面对越级跳闸时,首先应该将拒跳开关隔离开,然后在给其他设备单独供电,保持其他设备正常运行并实现和控制系统的实时信号传递,降低带来的损失。然后再指派专业人员对断路器进行全面检修,如果是断路器无保护动作信号,但是开关位置的指示灯却显示正常,并且能够实现电动分闸,可以判断这种情况为保护拒动。如果有保护动作信号,但是断路器的位置指示灯无法亮起,在进行测试时发现电动拒跳,这种情况比较大的可能性是因为控制保险熔断。假如位置指示灯能够正常工作,电动却无法分开,可以判断为机构故障的情况,需要进一步进行检查。 在正常运行时,如果出现“控故障”的提示字样,在出现一些故障时,断路器不能做出任何响应,这种情况应当引起警觉,需要检查可能存在的问题,避免进一步损坏其他设备,酿成严重后果。当开关红灯没有亮时,比较合理的方式就是检查插件是否存在电源,也有可能是因为指示灯烧坏了。如果在对二次回路进行检查时,发现存在的故障比较小,能够通过手头上的工具进行修复的,应当立即采取相应的措施进行处理,如果存在的故障比较严重,就应当将现场的详细情况汇报上级,由上级指派专业人员进行处理。 二、变电站出现故障的防治措施 在变电站工作中,需要做好权责划分,所有的工作都需要落实到每一个人身上。要加强技术治理,定期开展培训班,提高变电站员工的专业技能以及面对紧急故障情况的应对能力。要重视先进设备能够带来的优势,合理淘汰老旧设备,提高工作效率,适当根据变电站实际工作情况改造五防装置。供电公司需要制定完善的技术操作规范,加强对变电站运行的监管力度。要制定完善的奖罚制度,形成对员工开展工作的有效制约,促进员工提高积极性,强化责任心,能够有效地避免设备出现故障。针对变电站常出现的故障,需要不断做好技术管理工作,开展技术讲座,有针对性的制定应急预案,提高员工处理事故的能力。要结合国家相关法律制度制定工作细则,将每一个工作细节都进行有效约束,确保员工能够按照科学的工作流程开展工作。建立监督举报机制,鼓励社会各界共同参与到监督变电站工作的进程中,切实保障举报人的信息,对查实的违规操作行为进行严肃处理,发挥有效的震慑力。 三、结语 当前我国经济不断发展,良好的电力供应是必要的基础保障。变电站需要结合自身情况,更新观念,改变思维,敢于创新,对不合理的工作模式及时改进。要重视对员工的培训工作,加强对专业技能的培训力度,提高对引进的现代化变电设备进行熟练使用的能力,提高工作效率。面对变电站经常出现的故障,变电站需要相应的制定应急预案,让所有员工都反复进行操练,最终能够从容面对紧急故障,采取科学的方式排除故障,减小经济财产损失,切实保障变电站的安全运行,对促进电力行业健康发展提供动力。 参考文献: [1]董海鹰,李晓楠,姚军.基于粗糙集和灰关联分析的750kV变电站故障诊断[J].高电压技术,2015,41(10):3313-3319. [2]王海港,黄太贵,孙月琴,王同文,谢民.多变电站故障录波数据同步自动化方法与实现[J].电力系统保护与控制,2015,43(01):102-107. [3]张道银,张小飞,赵汝英.智能变电站故障诊断技术研究[J].电力信息与通信技术,2013,11(07):39-43. [4]付国新,戴超金,侍昌江,张明勇.智能变电站故障录波系统设计与探索[J].电力自动化设备,2010,30(07):131-133.

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

变电站值班员-异常及事故处理(权威)

变电站值班员——异常运行及事故处理 1、什么叫事故处理?事故处理常用的操作种类有哪些? 答: 是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作过程。种类: 试送、强送、限电、拉闸限电、保安电、开放负荷。 2、断路器在哪些异常情况下应立即停电处理? 答: 1、"套管有严重破损和放电现象; 2、"多油开关内部有爆裂声; 3、"少油开关灭弧室冒烟或内部有异常声响; 4、"油开关严重漏油,看不到油位; 5、"SF6气室严重漏气发出操作闭锁信号; 6、"真空开关出现真空损坏的丝丝声; 7、"液压机构突然失压到零; 8、"设备外壳破裂或突然严重变形、过热、冒烟。 3、主变压器在那些异常情况下应立即停止运行? 答: 1、"有强烈而不均匀的噪音或内部有爆裂的火花放电声; 2、"上层温与平时记录比较,在同样负荷、气温和冷却条件下温度高出10℃以上,且油温不断上升时(确认温度表指示正常);

3、"油枕或防爆管破裂向外喷油(应鉴别呼吸器通道无闭塞); 4、"油色变化过甚,油内出现炭质; 5、"套管破裂并有严重放电现象; 6、"严重漏油致油枕及瓦斯继电器看不到油面; 7、"变压器着火; 8、"达到《红外测温工作标准》规定必须停电的条件。 4、互感器有哪些异常情况下应立即停止运行? 答: 1、"内部有放电声; 2、"有焦臭味或冒烟、喷油; 3、"套管破裂、闪络放电; 4、"温度升高并不断发展; 5、"严重漏油。 5、液压机构的断路器在运行中液压降到零如何处理? 答: 液压机构的断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置,然后断开控制电源的熔断器。1、如有旁路断路器则立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧隔离开关拉开,然后查找原因。2、若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下带电处理。 5、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理? 答: