第二节地基与基础工程检查用表

1、地基与基础分部中的混凝土基础、砌体基础和钢结构子分部工程质量验收用表采用第三节主体结构分部工程中相应用表。

2、地基与基础分部中建筑装饰工程质量用表(如基础砌体抹灰)采用第四节建筑装饰装修工程中相应用表。

3、水泥搅拌桩地基分项工程质量检查用表根据专业规范要求列于地基子分部之中。

土方开挖工程检验批质量验收记录

(GB50202-2002)表6.2.4编号:010101□□□

010101□□□说明

强制性条文

7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁

超挖”的原则。

6.2 土方开挖

6.2.1土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土

场。

6.2.2施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时

观测周围的环境变化。

6.2.3临时性挖方的边坡值应符合表6.2.3的规定。

表6.2.3 临时性挖方边坡值

6.2.4土方开挖工程的质量检验标准应符合表6.2.4的规定。

表6.2.4 土方开挖工程质量检验标准(mm)

注:①地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。②本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人

土方回填工程检验批质量验收记录

(GB50202-2002)表6.3.4编号:010102□□□

6.2 土方回填

6.3.1土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土

或松土上填方,应在基底压实后再进行。

6.3.2 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。

6.3.3 填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数

应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表6.3.3的规定。

表6.3.3 填土施工时的分层厚度及压实遍数

6.3.4填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表6.3.4的规定。

表6.3.4 填土工程质量检验标准(mm)

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

排桩墙支护工程检验批质量验收记录(重复使用的钢板桩)(GB50202-2002)表7.2.2-1 编号:010201□□□(1)

010201□□□(1)说明

强制性条文

7.1.7基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,

以设计要求为依据,如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。

表7.1.7 基坑变形的监控值(cm)

7.2 排桩墙支护工程

7.2.1排桩墙支护结构包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩构成的支护结构。

7.2.2灌注桩、预制桩的检验标准应符合本规范第5章的规定。钢板桩均为工厂成品,新桩可按出厂标

准检验,重复使用的钢板桩应符合表7.2.2-1的规定,混凝土板桩应符合表7.2.2-2的规定。

表7.2.2-1 重复使用的钢板桩检验标准

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织

排桩墙支护工程检验批质量验收记录(混凝土板桩制作)(GB50202-2002)表7.2.2-2 编号:010201□□□(2)

010201□□□(2)说明

强制性条文

7.1.7基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,

以设计要求为依据,如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。

表7.1.7 基坑变形的监控值(cm)

7.2 排桩墙支护工程

7.2.1排桩墙支护结构包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩构成的支护结构。

7.2.2灌注桩、预制桩的检验标准应符合本规范第5章的规定。钢板桩均为工厂成品,新桩可按出厂标

准检验,重复使用的钢板桩应符合表7.2.2-1的规定,混凝土板桩应符合表7.2.2-2的规定。

7.2.3排桩墙支护的基坑,开挖后应及时支护,每一道支撑施工应确保基坑变形在设计要求的控制范围内。

7.2.4在含水地层范围内的排桩墙支护基坑,应有确实可靠的止水措施,确保基坑施工及邻近构筑物的

安全。

表7.2 .2-2 混凝土板桩制作标准

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目

降水与排水检验批质量验收记录

(GB50202-2002)表7.8.6编号:010202□□□

010202□□□说明

7.8 降水与排水

7.8.1 降水与排水是配合基坑开挖的安全措施,施工前应有降水与排水设计。当在基坑外降水时,应有降

水范围的估算,对重要建筑物或公共设施在降水过程中应监测。

7.8.3 降水系统施工完成后,应试运转,如发现井管失效,应采取措施使其恢复正常,如无可能恢复则应

报废,另行设置新的井管。

7.8.4 降水系统运转过程中应随时检查观测孔中的水位。

7.8.5 基坑内明排水应设置排水沟及集水井,排水沟纵坡宜控制在1‰~2‰。

7.8.6 降水与排水施工的质量检验标准应符合表7.8.6的规定。

表7.8.6 降水与排水施工质量检验标准

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

地下连续墙检验批质量验收记录(地基基础工程) (GB50208-2002)表7.6.12编号:010203□□□

010203□□□说明

强制性条文

7.1.3土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁

超挖”的原则。

7.1.7基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,

以设计要求为依据,如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。

表7.1.7 基坑变形的监控值(cm)

表7.6.12 地下墙质量检验标准

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录

(GB50202-2002)表7.4.5编号:010204□□□

010204□□□说明

表7.4.5 锚杆及土钉墙支护工程质量检验标准

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录

(GB50202-2002)表7.3.3编号:010205□□□

强制性条文

7.1.7基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,

以设计要求为依据,如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。

表7.1.7 基坑变形的监控值(cm)

7.3 水泥土桩墙支护工程

7.3.1 水泥土墙支护结构指水泥土搅拌桩(包括加筋水泥土搅拌桩)、高压喷射注浆桩所构成的围护结构。

7.3.2 水泥土搅拌桩及高压喷射注浆桩的质量检验应满足本规范第4章4.10、4.11的规定。

7.3.3 加筋水泥土桩应符合表7.3.3的规定。

表7.3.3 加筋水泥土桩质量检验标准

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

沉井(箱)检验批质量验收记录

(GB50202-2002)表7.7.10编号:010206□□□

010206□□□说明

7.7 沉井与沉箱

7.7.1 沉井是下沉结构,必须掌握确凿的地质资料,钻孔可按下述要求进行:

1、面积在200m2以下(包括200m2)的沉井(箱),应有一个钻孔(可布置在中心位置)。

2、面积在200m2以上的沉井(箱),在四角(圆形为相互垂直的两直径端点)应各布置一个钻孔。

3、特大沉井(箱)可根据具体情况增加钻孔。

4、钻孔底标高应深入沉井的终沉标高。

5、每座沉井(箱)应有一个钻孔提供土的各项物理力学指标、地下水位和地下水含量资料。

7.7.2 沉井(箱)的施工应由具有专业施工经验的单位承担。

7.7.3 沉井制作时,承垫木或砂垫层的采用,与沉井的结构情况、地质条件、制作高度等有关。无论采用何种型式,均应

有沉井制作时的稳定计算及措施。

7.7.4 多次制作和下沉的沉井(箱),在每次制作接高时,应对下卧层作稳定复核计算,并确定确保沉井接高的稳定措施。

7.7.5 沉井采用排水封底,应确保终沉时,井内不发生管涌、涌土及沉井止沉稳定。如不能保证时,应采用水下封底。7.7.6 沉井施工除应符合本规范规定外,尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204及《地

下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定。

7.7.7 沉井(箱)在施工前应对钢筋、电焊条及焊接成形的钢筋半成品进行检验。如不用商品混凝土,则应对现场的水泥、

骨料做检验。

7.7.8 混凝土浇注前,应对模板尺寸、预埋件位置、模板的密封性进行检验。拆模后应检查浇注质量(外观及强度),符

合要求后方可下沉。浮运沉井尚需做起浮可能性检查。下沉过程中应对下沉偏差做过程控制检查。下沉后的接高应对地基强度、沉井的稳定做检查。封底结束后,应对底板的结构(有无裂缝)及渗漏做检查。有关渗漏验收标准应符合现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定。

7.7.9 沉井(箱)竣工后的验收应包括沉井(箱)的平面位置、终端标高、结构完整性、渗水等进行综合检查。

7.7.10 沉井(箱)的质量检验标准应符合表7.7.10的要求。

表7.7.10 沉井(箱)的质量检验标准

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目

钢及混凝土支撑系统检验批质量验收记录

(GB50202-2002)表7.5.6编号:010207□□□

地基基础工程验收资料

摘自《监理员一本通》中国建筑工业出版社定价:50.00元 监理员考试的相关资料及验收规范,这本书里都有,建议大家到书店购买这本书。加油,我亲爱的同学们,祝你们顺利通过~ 第一节地基处理验收资料 一、灰土地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻灰土地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 二、砂和砂石地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻砂和砂石地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 三、土工合成材料记录 ⑴设计图纸与说明。 ⑵各种材料试验报告。 ⑶关键工序施工方案确认手续。 ⑷隐蔽工程验收单。 ⑸铺设压实过程的施工记录。 ⑹荷载试验报告。 ⑺检验测试记录和报告。 四、粉煤灰地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑶荷载试验报告。 ⑷每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑸每层施工记录(包括分层厚度和碾压遍数,搭接区压实程度)。 ⑹粉煤灰地基分项质量检验记录。 五强夯地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵施工前地质勘察报告。 ⑶强夯地基和重锤夯实地基试验记录。

⑷重锤夯实地基含水量检测记录和橡皮土处理方法、部位及层次记录。 ⑸标贯、触探、荷载试验报告。 ⑹每遍夯击的施工记录。 ⑺强夯地基分项质量检验记录。 六、注浆地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计注浆参数和施工方案。 ⑶原材料出厂保证书或抽样送验试验报告。 ⑷计量装置检查记录。 ⑸拌浆记录,每孔位注浆记录。 ⑹注浆体强度取样检验试验报告。 ⑺承载力检测报告。 ⑻注浆竣工图。 ⑼特殊情况处理记录与设计确认记录。 ⑽注浆地基每一验收批检验记录。 七、预压地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计说明与图纸,现场预压试验的数据,经确认或修正确认的预压设计要求和施工方案。 ⑶每级加载的记录和加载后每天沉降、侧向位移,空隙水压力和十字板抗剪强度等测试记录。 ⑷卸载标准的确认测试记录。 ⑸固结度、承载力或其他性能指标试验报告。 ⑹塑料排水带质量检验记录或合格证。 ⑺隔离补给水施工记录和隔离墙内外水位观测记录。 ⑻预压地基和塑料排水带施工验收批质量检验记录。 八、振冲地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵振冲地基设计桩位图。 ⑶振冲地基现场试成桩记录和确认的施工参数。 ⑷振冲地基逐孔施工记录。 ⑸振冲地基填料质量试验报告。 ⑹振冲地基承载力试验报告。 ⑺振冲地基桩位竣工图。 ⑻振冲地基质量检验验收批记录。 九、高压喷射注浆地基 ⑴高压喷射注浆施工桩位图。 ⑵材料检验报告或复试试验报告。 ⑶试成桩确认的施工参数。 ⑷浆液配合比与拌浆记录。 ⑸施工竣工平面图。 ⑹高压喷射注浆施工记录。 ⑺高压喷射注浆地基的测试报告。 ⑻高压喷射注浆验收批的记录。

建筑地基基础工程施工质量验收标准(doc 54页)

建筑地基基础工程施工质量验收标准(doc 54页)

前言 本规范是根据建设部《关于印发<一九九七年工程建设标准制订、修订计划>的通知》[建标(1997)108号]的要求,由上海建工集团总公司所属上海市基础工程公司会同有关单位共同对原国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年的地基与基础工程设计、施工的经验,适当考虑了近几年已成熟应用的新技术,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,形成了初稿,又以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审定定稿。 本规范主要内容分8章,包括总则、术语、基本规定、地基、桩基础、土方工程、基坑工程及工程验收等内容。其中土方工程是将原《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83中的土方工程内容予以修改后放入了本规范,基坑工程是为适应新的形势而增添的内容。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规范质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给上海市基础工程公司(上海市江西中路406号、邮编:200002、E-mail:zgs@https://www.wendangku.net/doc/0e17774026.html,),以供今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:上海市基础工程公司 参编单位:中国建筑科学研究院地基所 中港三航设计研究院 建设部综合勘察研究设计院 同济大学 主要起草人:桂业琨、叶柏荣、吴春林、李耀刚、李耀良、陈希泉、高宏兴

建筑地基基础工程施工质量验收规范

建筑地基基础工程施工质量验收规范 来源:发布时间: 2004-7-7 15:55:28 建筑地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函告上海市建工局,以便解释和修 正。 城乡建设环境保护部 一九八三年十月二十九日 修订说明 根据原国家建委(79)建发施字第168号文件通知,在上海市建委主持下,由上海市建筑工程局任主编,会同铁道部,水电部,河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位,共同对原国家建委颁发的《地基和基础工程施工及验收规范》GBJ17—66(修订本)进行修订。 在修订过程中,经过调查研究,广泛征求全国各地有关单位意见,根据“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”的原则,保留了原规范适用的条文,删除、修改了不适用的条文,增加了已通过鉴定并广泛应用的新技术和科研成果。经两次全国性会议讨论审定后修改定稿。修订后的内容,除保留原规范

地基基础工程质量验收的内容

地基基础工程质量验收的内容 1.地基与基础工程验收包括的内容 无支护土方、有支护土方、地基及基础处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢(管)混凝土、钢结构等。 2.地基与基础工程验收所需条件 工程实体按要求完工;工程技术资料齐全;各种问题已经整改完成;相关人员与机构均签字认可。 施工单位报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章。 监理单位报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章。 3.地基与基础工程验收组织及验收人员 由建设单位负责组织实施建设工程主体验收工作,区建设工程质量监督站对建设工程主体验收实施监督,该工程的施工、监理、设计、勘察等单位参加; 验收人员:由建设单位负责组织主体验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位项目技术负责人或质量负责人组成。 4.地基与基础工程验收的程序 建设工程地基与基础工程验收按施工企业自评、设计认可、监理核定、业主验收、政府监督的程序进行。 总监理工程师(建设单位项目负责人)组织对地基与基础分部工程验收时,必须有以下人员参加:总监理工程师、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、施工单位技术质量负责人及项目经理等。 5.地基与基础工程验收的结论 参建责任方签署的地基与基础工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。 当在验收过程参与工程结构验收的建设、施工、监理、设计、勘察单位各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程验收。 地基与基础工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 Code for acceptance of construction quality of building foundation 1总则 1、0、1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1、0、2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 1、03 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1、0、4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 1、0、5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 2术语 2、0、1 土工合成材料地基 geosynthetics foundation 在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以就是单层,也可以就是多层。一般为浅层地基。 2、0、2 重锤夯实地基 heavy tamping foundation 利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部载荷。强夯的锤击与落距要远大于重锤夯实地基。 2、0、3 强夯地基 dynamic consolidation foundation 工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。 2、0、4 注浆地基 grouting foundation 将配置好的化学浆液或水泥浆液,通过导管注入土体孔隙中,与土体结合,发生物化反应,从而提高土体强度,减小其压缩性与渗透性。 2、0、5 预压地基 preloading foundation 在原状土上加载,使土中水排出,以实现土的预先固结,减少建筑物地基后期沉降与提高地基承载力。按加载方法的不同,分为堆载预压、真空预压、降水预压三种不同方法的预压地基。 2、0、6 高压喷射注浆地基 jet grouting foundation 利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置或先钻孔后将注浆管放至预定位置,以高压使浆液或水从喷嘴中射出,边旋转边喷射的浆液,使土体与浆液搅拌混合形成一固结体。施工采用单独喷出水泥浆的工艺,称为单管法;施工采用同时喷出高压空气与水泥浆的工艺,称为二管法;施工采用同时喷出高压水、高压空气及水泥浆的工艺,称为三管法。 2、0、7 水泥土搅拌桩地基 soil-cement mixed pile foundation 利用水泥作为固化剂,通过搅拌机械将其与地基土强制搅拌,硬化后构成的地基。

地基与基础分部工程验收报告.docx

地基与基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1钢材合格证、试验报告(合格证需有销售部门公章) 2钢材焊接试验报告、焊条(剂)合格证、焊工上岗证 3水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告 4砖、砌块体或试验报告 5构件合格证 6混凝土强度试验报告、抗渗试验报告 7砂浆强度试验报告 8有见证取样检测报告 9地基验槽记录或地基处理工程质量验收报告 10桩基础工程质量验收报告 11工程隐蔽检查记录 12地基持力层承载力认定报告 13沉降观测记录 14砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单 15图纸会审纪要 16设计变更通知单、核定单、材料代用签证单 17施工方案或施工组织设计 18技术交底 19施工日志 20施工许可证、开工报告、停(复)工通知单 21工程质量事故处理报告 22分部、分项工程质量验收记录 23监理大纲、监理细则、监理日志 24监理单位对分部、分项工程质量评估报告 25质量问题整改通知书及整改完成情况报告 26行政处罚记录 27其它 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1(人工挖孔)灌注桩验孔记录 2地基单位对人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性复验报告 3隐蔽工程验收文件(中间验收文件) 4灌注桩原材料合格证及试(检)验报告、见证取样文件 5灌注桩混凝土配合比、外加剂试验报告 6桩基础施工记录 7桩基础工程质量检测工作记录 8桩基础工程检测报告 9桩基础分项工程(钢筋笼、混凝土)质量验收记录 10其他必须提供的文件或记录 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

地基与基础-分部工程质量验收记录表

地基与基础-分部工程质量验收记录表

地基与基础分部工程质量验收记录表 工程名称阳信县滨北新 材料高层 生活区10#住 宅楼 结构 类型 框剪 结构 层 数 地 下2 层; 地上 28 层 施工单位邹平县第二建 筑 有限责任公司 技术部 门负责 人 田汝 忠 质量部 门负责 人 马长 福 分包单位分包单 位负责 人 分包技 术负责 人 序号子分部工 程名称 分项工程 项数 施工单位检 查评定 验收意见 1 无支护土 方子分部 2 √ 2 地下室防 水子分部 4 √ 3 混凝土基 础子分部 3 √

质量控制资料√安全和功能检 验(检测)报告 √观感质量验收 验收单位分包单 位 项目经理:/ 年月日 施工单 位 项目经理: 年月日 勘察单 位 项目负责人: 年月日 设计单 位 项目负责人: 年月日

监理(建设) 单位 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人)年月日 说明:①子分部工程全部验收完成,则分部工程也验收完成。②分部工程质量验收记录表可做可不做。 无支护土方分部(子分部)工程质量验收记录 工程名称阳信县滨北新 材料高层 生活区住宅 10#住宅楼 结构类 型 框架 剪构 层 数 地 下2 层; 地 上 28 层 施工单位邹平县第二建 筑 有限责任公司 技术部门 负责人 田汝 忠 质量部 门负责 人 马 长 福 分包单位分包单位 负责人 分包技 术负责

人 序号分项工程 名称 检验批 数 施工单位检 查评定 验收意见 1 土方开挖 2 √ 质量控制资料√ 安全和功能检 验(检测)报告 / / 观感质量验收/ / 验收单分包单 位 项目经理: 年月日 施工单 位 项目经理: 年月日 勘察单 位 项目负责人: 年月日

建筑地基基础工程施工质量验收规范(共51页)[详细]

2 术语 2.0.1 土工合成材料地基 geosynthetics foundation 在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以是单层,也可以是多层。一般为浅层地基。 2.0.2 重锤夯实地基 heavy tamping foundation 利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部载荷。强夯的捶击与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.3 强夯地基 dynamic consolidation foundation 工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.4 注浆地基 grouting foundation 将配置好的化学浆液或水泥浆液,通过导管注入土体也隙中,与土体结合,发生物化反应,从而提高土体强度,减小其压缩性和渗透性。 2.0.5 预压地基 preloading foundation 在原状土上加载,使土中水排出,以实现土的预先固结,减少建筑物地基后期沉降和提高地基承载力。按加载方法的不同,分为堆载预压、真空预压、降水预压三种不同方法的预压地基。 2.0.6 高压喷射注浆地基 jet grouting foundation 利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置或先钻孔后将注浆管放至预定位置,以高压使浆液或水从喷嘴中射出,边旋转边喷射的浆液,使土体与浆液搅拌混合形成一固结体。施工采用单独喷出水泥浆的工艺,称为单管法;施工采用同时喷出高压空气与水泥浆的工艺,称为二管法;施工采用同时喷出高压水、高压空气及水泥浆的工艺,称为三管法。 2.0.7 水泥土搅拌桩地基 soil-cement mixed pile foundation 利用水泥作为固体剂,通过搅拌机械将其与地基土强制搅拌,硬化后构成的地基。 2.0.8 土与灰土挤密桩地基 soil-lime compacted column 在原土中成孔后分层填以素土或灰土,并夯实,使填土压密,同时挤密周围土体,构成坚实的地基。

地基与基础工程施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 地基与基础工程施工及验收规范 GBJ 202-83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 (报中华人民共和国国家计划委员会备案)实施日期:1984年5月1日 目录 第一章总则 第二章井点降低地下水位 第一节一般规定 第二节轻型井点 第三节喷射井点 第四节电渗井点 第五节管井井点 第六节深井井点 第三章地基 第一节灰土地基 第二节砂和砂石地基 第三节碎砖三合土地基 第四节重锤夯实地基 第五节强夯地基 第六节预压地基 第七节砂桩 第八节土和灰土挤密桩 第九节振冲地基、 第十节旋喷地基 第十一节硅化地基 第四章桩基础 第一节一般规定

第二节钢筋混凝土预制桩 第三节板桩 第四节钢管桩 第五节混凝土和钢筋混凝土灌注桩 第六节木桩 第七节工程验收 第五章地下连续墙 第一节一般规定 第二节墙体施工 第三节工程验收 第六章沉井和沉箱 第一节一般规定 第二节沉井 第三节沉箱 第四节工程验收 附录一轻便触探“检定锤击数”试验方法 附录二硫磺胶泥的配合比和主要物理力学性能指标附录三建筑物和构筑物沉降观测要点 附录四选择锤重参考表 附录五施工记录表

第一章总则 第1.0.1条本规范适用于工业与民用建筑的地基与基础工程的施工及验收。 地基与基础工程中有关土石方、砖砌体、混凝土和钢筋混凝土等工程,除应按本规范执行外,尚应按国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83)《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203-83)和《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ2O4-83)的规定执行。 铁路、公路、水工建筑和矿井巷道工程等有特殊要求的地基与基础工程,应按有关的各专门规定执行。 第1.0.2条地基与基础工程施工前,必须具备下列资料: 一、施工区域内建筑场地的工程地质勘察报告; 二、地基与基础的施工图纸,并应附有原有地下管线和其他障碍物的资料; 三、施工组织设计或施工方案; 四、必要的试验资料。 注:施工时如发现实际情况与工程地质勘察报告不符时,应通知有关单位处理。 第1.0.3条在邻近原有建筑物或构筑物进行地基与基础工程施工时,应符合下列规定: 一、施工前,必须了解邻近建筑物或构筑物的原有结构及基础等详细情况; 二、地基与基础施工,如影响邻近建筑物或构筑物的使用和安全时,应会同有关单位采取有效措施处理。 第1.0.4条地基与基础工程所使用的材料、制品等的品种、规格、标号和浓度,应符合设计要求。 第1.0.5条地基与基础工程,必须在完成准备工作及所需施工机械设备和管线安装妥善,并经试运转正常后,方可施工。 第 1.0.6条地基与基础工程施工的轴线定位点和水准基点,经复核后,应妥善保护,并经常复测。 第1.0.7条地基与基础工程施工中,对隐蔽工程应进行中间验收,合格后,方能进行下一工序的施工。 完工后,应按本规范的规定进行验收。 第1.0.8条地基与基础工程在冬期施工时,应符合下列规定: 一、现场道路和施工地点的冰雪,必须清除; 二、影响施工的冻土应挖除并采取防冻措施; 三、冻结的材料,不得使用。 第1.0.9条需要进行沉降观测的建筑物和构筑物,参照本规范“附录三”执行。 第1.0.10条采用本规范时,有关岩石与土的分类及鉴定,应按《工业与民用建筑工程质勘察规范》(TJ21-77)有关规定执行。

地基与基础 分部(子分部)工程验收记录

地基与基础分部(子分部)工程验收记录 工程名称原焦、晋新高速公路广告牌新建项目(焦 作服务区、苗圃) 结构类型钢结构层数 1 施工单位河南华特建筑工程有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 土方工程8 合格 2 模板工程8 合格 3 钢筋工程8合格 4 混凝土工程 8 合格 5 现浇现浇外观尺寸外观尺寸 4 合格 6 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收√ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程名称博爱县中山路油、电、气合建站结构类型砖混层数 1 施工单位河南洪峰建筑安装有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 土方工程 2 合格 2 砌体工程 2 合格 3 模板工程 4 合格 4 钢筋工程2合格 5 混凝土工程 4 合格 6 现浇外观尺寸 2 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收√ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程名称博爱县中山路油、电、气合建站结构类型砖混层数 1 施工单位河南洪峰建筑安装有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 定位及高程控制 2 合格 2 土石方高程 2 合格 3 混凝土工程 4 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收好□较好□一般□好□较好□一般□ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

地基基础工程验收资料

地基基础工程验收资料

地基基础工程验收资料 (一)地基基础工程 1、施工图纸和设计变更记录; 2、原材料半成品质量合格证和进声检验记录; 3、砂浆、混凝土配合比通知; 4、砂浆、混凝土强度试验报告; 5、隐蔽工程验收记录; 6、桩的检测记录 7、各种检测试验钎探记录; 8、见证取样试验记录; 9、施工记录; 10、其他必须提供的文件和记录; (二)地下防水工程 1、施工图及设计变更记录; 2、材料出厂合格证和进场复验报告; 3、材料代用核定记录; 4、施工方案(施工方法、技术措施、质量保证措施); 5、中间检查记录; 6、隐蔽工程验收记录; 7、砂浆、混凝土配合比通知; 8、砂浆、混凝土强度试验记录; 9、抗渗试验记录; 10、施工记录; 11、各检验批质量验收记录 12、其他必要的文件和记录; 主体结构验收资料 (一)混凝土子分部工程验收资料;

1、设计变更文件; 2、原材料出厂合格证和进场复验报告; 3、钢筋接头的试验报告; 4、混凝土工程施工记录; 5、混凝土试件的性能试验报告; 6、装配式结构预构件的合格证和安装验收记录; 7、预应力筋用锚肯连接器的合格证和进场复验报告; 8、预应力筋安装、张拉及灌注记录; 9、隐蔽工程验收记录; 10、各检验批验收记录; 11、混凝土结构实体检验记录; 12、工程的重大质量问题的处理方案和验收记录; 13、其他必要的文件和记录; (二)砌体子分部工程验收资料 1、施工招待的技术标准,施工组织设计、施工方案; 2、砌块及原材料的合格证书,产品性能检测报告; 3、混凝土及砂浆配合比通知单; 4、混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告; 5、施工质量控制资料; 6、各检验比验收记录; 7、施工记录; 8、重技术问题处理或修改设计的技术文件; 9、其他资料; (三)结构工程分项检验批质量验收所需要的资料 1、原材料、产品质量合格证明文件,中文樗 及检验报告(厂家提供); 2、原材料、产品进场检验规格、尺寸、表面外观质量检

地基与基础工程验收报告

地基与基础工程验收报告 4、监理单位意见:地基承载力是否符合设计要求;基础是否按 图纸要求施工(桩检测或特殊基础检测情况);出现问题是否按设计要求变更;档案资料是否齐全;地基与基础分部工程验收情况。(评定合格) 主体工程验收报告 3、监理单位意见:主体工程是否按设计文件施工,是否符合设 计要求;过程控制中是否满足强制性标准要求;主体工程分部质量验收情况。(评定合格) 工程质量评估报告 封面中工程名称:(工程名称填写要与施工图审查报告中工程名称相一致。) 监理单位:(单位名称必须填写全称。) 主页划横线为主报建设单位:(按建设单位公章全称填写建设单位名称。) 工程概况:(工程名称填写要与施工图审查报告中工程名称相一致。 工程概况中的建筑面积、结构类型、层数等内容,应以竣工图为准。) 工程质量评估意见 地基与基础工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。) 主体结构工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。) 建筑装饰装修工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。) 建筑屋面工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。)

建筑节能工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。) 建筑给水、排水及采暖工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。) 建筑电气工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。) 智能建筑工程: (建议填写“质量合格”等字样。如果质量不合格,不能提交此报告。) 通风与空调工程: (如果有建议填写“质量合格”等字样,如果没有建议填写“无此项分部”等字样。 如果质量不合格,不能提交此报告。) 电梯工程: (建议如果有填写“质量合格”等字样,如果没有建议填写“无此项分部”等字样。 如果质量不合格,不能提交此报告。) 质量事故处理情况: (如果有按照实际情况填写,如果没有建议填写“无”等字样。) 单位工程质量评估意见 1、设计文件及施工合同约定的内容:(建议填写“已全部完成”等字样。如果未完成, 不能提交此报告。) 2、技术档案和施工管理资料:(建议填写“齐全、完整”等字样。如果不齐全、完整, 不能提交此报告。) 3、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告:(建议填写“齐全、完整”等字样。如果不齐全、完整,不能提交此报告。) 4、工程质量:(建议填写“符合有关强制性标准的要求,不存在结构安全隐患”等字样。 如果不符合要求或存在隐患,不能提交此报告。) 5、建设行政主管部门及工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题: (建议填写“全部整改完毕”等字样。如果未完成,不能提交此报告。) 6、单位工程质量意见:(建议填写“合格”等字样。如果不合格,不能提交此报告。)

地基与基础工程验收小结

光谷线网控制中心裙楼 地 基 与 基 础 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中国水利水电第八工程局有限公司 光谷线网控制中心裙楼

地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 首先我谨代表中国水利水电第八工程局有限公司感谢各参建单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、工程概况及设计要求 工程名称:武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站—左岭站)工程光谷线网控制中心工程 建设单位:武汉地铁集团有限公司 地勘单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司 设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司 监理单位:华铁工程咨询有限责任公司 监督机构:某某建设工程质量监督站 施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司 沉降观测单位: 材料试验单位: 本工程位于高新南路以南,佳园路以东,紧邻光谷火车站西广场北侧建筑面积:19371.00㎡,其中地下室7799.52㎡,地上部分11571.48㎡,层数及建筑高度:本建筑地上五层,地下二层,总建筑高度27.75m,地下一层层高5.3m,地下二层层高4.2m,首层层高5.4m,二、三层层高为4.8m,四层层高4.5m,五层层高4.52m,主要功能:地下室为普通小型车停车库部分为设备机房,地上为办公,建筑物室内地面标高±0.000所对

应的绝对标高值为40.000米(黄海高程基准)。 结构设计使用年限100年,地基基础设计等级为甲级,桩基设计等级为甲级,抗震设防裂度为6度 ,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,抗浮设计水位按场平标高0.000m 设计。结构安全等级:一级;建筑结构形式为:框架结构;屋面及地下室防水等级:一级;防火设计分类:一类 ;耐火等级:一级;框架抗震等级:二级;抗震设防类别:乙类。本工程基础为桩筏基础。 1、桩基 本工程采用钻(冲)孔灌注桩并采用桩端后压浆工艺,后注浆采用桩端注浆+桩侧注浆。桩基施工前先施工了试桩,并经检测合格后,且承载力及成桩工艺满足设计要求后才进行工程桩施工。 桩参数表 桩类 桩径(mm) 砼等级 单桩竖向承载力特征值(kN) 最小有效桩长 桩数 备注 持力层 ZH2 800 C45 抗压:5000 25m 210 工程桩 6-3中风化 泥岩或 6-4微风化 泥岩 ZH3 800 C45 抗压:5000抗拔:1000 25m 135 工程桩 KYSZH4~6 800 C50 抗压:10000 25m 3 工前试桩 KYKBSZH4~5 800 C50 抗压:1000 25m 2 工前试桩 主筋保护层厚度:50mm ,主筋接头为机械连接,接头等级为Ⅰ级。 焊条:级钢与级钢焊接焊条采用E55。 后注浆钢导管:采用直径不小于25mm 且壁厚不小于3mm 的Q235B 钢管,上部露出施工工作面200mm 。 声测管:采用内径不小于50mm 且壁厚不小于3mm 的无缝钢管,上部露出施工工作面200mm 。 2、本工程基础部分主体混凝土强度等级为:墙、柱-2层~顶板C45,梁、板-2层~顶板C40,基础梁及地下室底板P8级C40防水混凝土,承

地基基础工程质量验收的内容

地基基础工程质量验收的 内容 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

地基基础工程质量验收的内容 1.地基与基础工程验收包括的内容 无支护土方、有支护土方、地基及基础处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢(管)混凝土、钢结构等。 2.地基与基础工程验收所需条件 工程实体按要求完工;工程技术资料齐全;各种问题已经整改完成;相关人员与机构均签字认可。 施工单位报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章。 监理单位报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章。 3.地基与基础工程验收组织及验收人员 由建设单位负责组织实施建设工程主体验收工作,区建设工程质量监督站对建设工程主体验收实施监督,该工程的施工、监理、设计、勘察等单位参加; 验收人员:由建设单位负责组织主体验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位项目技术负责人或质量负责人组成。 4.地基与基础工程验收的程序 建设工程地基与基础工程验收按施工企业自评、设计认可、监理核定、业主验收、政府监督的程序进行。 总(建设单位项目负责人)组织对地基与基础分部工程验收时,必须有以下人员参加:总监理工程师、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、施工单位技术质量负责人及项目经理等。 5.地基与基础工程验收的结论

参建责任方签署的地基与基础工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。 当在验收过程参与工程结构验收的建设、施工、监理、设计、勘察单位各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程验收。 地基与基础工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。

建筑地基基础工程施工质量验收规范

建筑地基基础工程施工质量验收规范 1 总则 1.0.1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。 说明:1.0.1 根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201中的“土方工程”列入本规范中。因此,本规范包括了“土方工程”的内容。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 说明:1.0.2 铁路、公路、航运、水利和矿井巷道工程,对地基基础工程均有特殊要求,本规范偏重于建筑工程,对这些有特殊要求的地基基础工程,验收应按专业规范执行。 1.0.3 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 说明:1.0.3 本规范部分条文是强制性的,设计文件或合同条款可以有高于本规范规定的标准要求,但不得低于本规范规定的标准。 1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。说明:1.0.4 现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300对各个规范的编制起了指导性的作用,在具体执行本规范时,应同 GB50300标准结合起来使用。 1.0.5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 说明:1.0.5 地基基础工程内容涉及到砌体、混凝土、钢结构、地下防水工程以及桩基检测等有关内容,验收时除应符合本规范的规定外,尚应符合相关规范的规定。与本规范相关的国家现行规范有: 1 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2001 2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(DBJ50-125-2011)汇总

2012.NO.1第11卷总第99期地基基础1 doi:10.s069/i.issn.1671— 9107.2012.1.001 地质查验(验槽的概念和方法 Ideas and Ways for Geological Inspection ——《:建筑地基基础工程施工质量验收规范(DBJ50.125.2011解释之一 方玉树 (中国人民解放军后勤工程学院重庆401311 摘要:地质tWr(瑶r槽是建筑地基基础工程施工中一个十分重要的环节。新蝻重庆市工程建设强制性标准<建筑地基基础工程施工质量验收规范>pBJ50—125—2011对此作了较系统的规定。为帮助参与地质查验(验槽的各方技术人员更好地理解相关条文,本文对地质查验(验槽的概愈和方法进行说明。 关■词:地质壹验(验槽;岩土体;概念;方法;全面观察;抽样测试;勘探 中圈分类号:TU470文献标识码:A文章编号:1671—9107(201201-0001-03 Abstract:As an indispensable part of foundation engineering construction,geological inspection is stipulated in the flew Chongqing engineering con- slruction compulsory standard-Code for Construction Quality Accvptance of Building Foundation Engineering(DBJS0—125—2011.To make su地the geological inspection engine埘ing technicians to better understand the relevant articles,the writer of this article particularly illuminates the geological inspection conceptions and methods. Key words:geological inspection;rock-soil ground;conception;comprehensive inspection;sampling test;exploration 1引言

建筑地基基础工程施工质量验收

建筑地基基础工程施工质量验收 (质量检查员培训教案) 一.执行标准和规范 建筑地基基础工程施工质量的验收,执行的规范有: 《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300—2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50205—2001 《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2002 二.建筑地基基础工程施工 质量验收的基本规定 (一)收集相关的地质资料和临近房屋和其他公共设施的调查资料 地基与基础工程的施工,均与地下土层接触,地质资料极为重要。基础工程的施工又影响临近房屋和其他公共设施,对这些设施的结

构状况的掌握,有利于基础工程施工的安全与质量,同时又可使这些设施得到保护。以往,由于对地质资料不详或对临近建筑物、公共设施没有充分重视而造成的基础工程质量事故或临近建筑物和设施的破坏事故,履有发生。施工前掌握必要的资料,做到心中有数是有必要的。因此,在《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002的基本规定一章中提出了“地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其它公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查,以确保工程质量及临近建筑的安全。施工勘察要点按本规范附录A执行。 (二)工程实际地质情况的确认 对每项工程而言,建(构)筑物均应进行

施工验槽。 在什么情况下应进行专门的施工勘察? 1.工程地质条件复杂,详勘阶段难以查清时; 2.开挖基槽发现土质、土层结构与勘察资料不符时; 3.施工中边坡失稳,需查明原因,进行观察处理时; 4.施工中,地基土受扰动,需查明其性状及工程性质时; 5.为地基处理,需进一步提供勘察资料时; 6.建(构)筑物有特殊要求,或在施工时出现新的岩土工程地质问题时。 (三)工程施工

最新建筑地基基础工程施工质量验收规范

建筑地基基础工程施工质量验收规范 Code for acceptance of construction quality of building foundation 1总则 1.0.1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制 定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 1.03 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不 得低于本规范的规定。 1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 1.0.5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 2术语 2.0.1 土工合成材料地基geosynthetics foundation 在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以是单层,也 可以是多层。一般为浅层地基。 2.0.2 重锤夯实地基heavy tamping foundation 利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层 来承受上部载荷。强夯的锤击与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.3 强夯地基dynamic consolidation foundation 工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.4 注浆地基grouting foundation 将配置好的化学浆液或水泥浆液,通过导管注入土体孔隙中,与土体结合,发生物化 反应,从而提高土体强度,减小其压缩性和渗透性。 2.0.5 预压地基preloading foundation 在原状土上加载,使土中水排出,以实现土的预先固结,减少建筑物地基后期沉降和提高地基承载力。按加载方法的不同,分为堆载预压、真空预压、降水预压三种不同方法的预压地基。 2.0.6 高压喷射注浆地基jet grouting foundation 利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置或先钻孔后将注浆管放至预定位置,以高压使浆液或水从喷嘴中射出,边旋转边喷射的浆液,使土体与浆液搅拌混合形成一固结体。施工采用单独喷出水泥浆的工艺,称为单管法;施工采用同时喷出高压空气与水泥浆的工艺,称为二管法;施工采用同时喷出高压水、高压空气及水泥浆的工艺,称为三管法。2.0.7 水泥土搅拌桩地基soil-cement mixed pile foundation 利用水泥作为固化剂,通过搅拌机械将其与地基土强制搅拌,硬化后构成的地基。 2.0.8 土与灰土挤密桩地基soil-lime compacted column 在原土中成孔后分层填以素土或灰土,并夯实,使填土压密,同时挤密周围土体,构 成坚实的地基。 2.0.9 水泥粉煤灰、碎石桩cement flyash gravel pile 用长螺旋钻机钻孔或沉管桩机成孔后,将水泥、粉煤灰及碎石混合搅拌后,泵压或经 下料斗投入孔内,构成密实的桩体。 2.0.10 锚杆静压桩pressed pile by anchor rod 利用锚杆将桩分节压入土层中的沉桩工艺。锚杆可用垂直土锚或临时锚在混凝土底板、承台中的地锚。

地基与基础工程施工验收规范

地基与基础工程施工验收规范 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB50202-2018修编后的变化及解析 摘要:《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB 50202-2018)已于2018年3月16日发布,并于2018年10月1日起实施,原《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)同时废止(以下分别简称“新标准”及“旧规范”)。本文从标准的总体框架,强制性条文的变化、条文内容的增减、修订等变化内容进行了分析和对比,以便于相关人员理解及应用新标准。 关键词:规范标准对比分析 引言:标准编制组经广泛调查研究和认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013),修订了《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。经笔者总结其主要变化体现在以下几点:

1. 完善了验收的基本规定,增加了验收时应提交的资料、验收程序、验收内容及评价标准的规定; 2. 强制性条文原来旧规范有7条,新标准仅为1条; 3. 细化了验槽的程序与要求; 4. 调整了分部分项工程,引入了新技术、新工艺,增加了特殊土地基基础、地下水控制和边坡等工程的验收规定; 5. 引入了《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)中的科学抽样方法; 6. 修改了数据格式及要求,删除了原规范中与具体验收内容不协调的规定。 一、完善了验收的基本规定,增加了验收时应提交的资料、验收程序、验收内容及评价标准的规定 1.地基基础工程施工质量验收应符合下列规定: (1)地基基础工程施工质量应符合验收规定的要求;

相关文档