摘要:对于建筑消防给水设计中消火栓保护半径计算的问题,一直存在不同的看法,现将本人的观点阐述如下。

关键词:消火栓充实水柱保护半径

关于消火栓保护半径的认识,大家都有很多的看法,规范里面给出了计算方法,但是许多人在应用的时候计算方法并不准确,故此我在这里给大家谈谈具体的计算方法,有不周到的地方希望大家指正。

《建筑设计防火规范》gb50016-2006(以下简称《建规》)8.4.3第7条所述:室内消火栓的布置,应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m且体积小于等于5000m3的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱应由计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过四层的厂房(仓库),不应小于10m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000 m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13m;其他建筑,不宜小于10m。

我们考虑无论是一只水枪还是两支水枪同时到达,首先需要确定一只水枪的保护范围到底有多大,根据消火栓的保护半径计算公式:

r=kld+ls

室内消火栓的设置原则

关于消火栓、、自动喷水灭火系统、消防水箱、消防水池的设置的原则 一消火栓系统和喷淋系统的设置部位; 1消火栓系统设置原则: 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.2.1条的规定,下列场合均需做室内消火栓系统: 1)建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库 2)高层公共建筑和建筑高度大子21m的住宅建筑; 注:建筑高度不大于27米的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3)体积大子5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑; 4)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等 以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑; 5)建筑高度大于15m或体积大于10000m3 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑 2喷淋系统设置原则: 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.3.1条的规定,下列场合均需做自动灭火系统: 1)除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动灭火系统: (1)不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位; (2)占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房; (3)占地面积大于1500m2的木器厂房; (4)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位; (5)高层乙、丙类广房i (6)建筑面积大子500m2的地下或半地下丙类厂房。 2)除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,. 并宜采用自动喷水灭火系统: (1)每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库; 注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房,可不自动喷水灭火系统. (2)每座占地面积大于600mm2的火柴仓库; (3)邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库; (4)可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库; (5)设计温度高于零度的高架冷库,设计温度高于零度且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库; (6)总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库; (7)每座占地面积大子1500m'或总建筑面积大子3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。 3)除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: (1)一类高层公共建筑〈除游泳池、溜冰场外〉及其地下、半地下室; (2)二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; (3)高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; (4)建筑高度大于100m的住宅建筑。 4 )除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灾火系统: l 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或或礼堂,超过3000个座位的

消火栓维护保养制度

仅供参考[整理] 安全管理文书 消火栓维护保养制度 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

消火栓维护保养制度 为确保中队辖区消火栓的完整好用特制订消火栓维护保养制度,以确保中队在灭火救援时有充足的水源保证。 一、室外消火栓不能使用的常见原因: 正常情况下,地上消火栓充水部分应在防冻层以下,一般是不会冻裂的。万一发生冻裂,原因可能是: (1)阀门内漏,导致阀门后端充水。 (2)泄水阀堵塞,消火栓使用后阀门后端余水不能排除。 (3)施工时,泄水区未铺放砂石或砂石数量不够,导致消火栓在冬季使用后余水排出过缓。以上原因可能同时存在。 无论是哪一种情况,因栓体已冻裂,都需更换新栓。此时主要检查泄水区是否符合要求,若符合,重新装一新消火栓即可;若不符合,要按规定要求重新铺设泄水区。 二、室外消火栓的检查维护保养: 室外消火栓包括地下消火栓和地上消火栓两种类型,中队根据自身辖区实际情况只针对地上消火栓进行维护保养。 (1)用专用扳手转动消火栓启动杆,检查其灵活性,必要时加注润滑油。 (2)检查出水口闷盖是否密封,有无缺损。 (3)检查栓体外表油漆有无剥落,有无锈蚀,如有应及时修补。 (4)每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。 (5)定期检查消火栓前端阀门井。 (6)保持配套器材的完备有效。 三、室内消火栓的检查维护保养制度: 第 2 页共 5 页

1、室内消火栓系统的使用单位应由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护,维护管理人员应熟悉室内消火栓系统的原理、性能和操作维护规程。 2、单位应建立室内消火栓系统故障报告和故障消除的登记制度。发生故障应当及时组织修复。因故障、维修等原因,需要暂时停用的,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 3、室内消火栓系统投入使用后应保证其处于正常运行状态,不得擅自断电停运或长期带故障运行。 四、室内消火栓的检查维护保养: 1、定期检查消火栓是否完好,有无生锈现象。 2、检查接口垫圈是否完整无缺。 3、消火栓阀门上应加注润滑油。 4、定期进行放水检查,以确保火灾发生时能及时打开放水。 5、灭火后,要把水带洗净晾干,按盘卷或折叠方式放入箱内,在把水枪卡在枪夹内,关好箱门。 6、要定期检查卷盘、水枪、水带是否损坏,阀门、卷盘转动是否灵活,发现问题要及时检修。 7、定期检查消火栓箱门是否损坏,门是否开启灵活,水带架是否完好,箱体是否锈死。发现问题要及时更换、修理。 8、定期对消火栓例行保养时还应进行排水操作检查,一方面确定消火栓是否启闭有效,水压水量是否符合正常范畴。另一方面在配水管网上也要通过消火栓排水起到改善管网水质的目的。在实施消火栓排水 第 3 页共 5 页

消火栓布置间距汇总-共16页

消火栓布置间距 一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口; 二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m; 三、室外消火栓的间距不应超过120m; 四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15L/S时,可不设室外消火栓; 五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/S计算; 六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口; 七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。 第8.6.2条室内消火栓应符合下列要求: 一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓; 二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。

水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱; 三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施; 四、消防电梯前室应设室内消火栓; 五、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角; 六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内; 七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m; 八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓; 九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。 注:设有空气调节系统的旅馆、办公楼,以及超过1500个座位的剧院、会堂,其闷顶内安装有面灯部位的马道处,宜增设消防水喉设备。 参照新建规GB50016-2019室外消火栓还要加上“工艺装置区内的消火栓 应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60.0m。当工艺装置区宽度大于

室内消火栓的维护与保养

室内消火栓的维护与保养 室内消火栓是建筑物内的一种固定灭火供水设备。它包括消火栓及消火栓箱。室内消火栓和消火栓箱通常设于楼梯间、走廊和室内的墙壁上。箱内有水带、水枪并与消火栓出口连接,消火栓则与建筑物内消防给水管线连接。发生火灾时,按开启方向转动手轮, 水枪即喷射出水流。 室内消火栓由手轮、阀盖、阀杆、车体、阀座和接口等组成。使用室内消火栓时, 应先打开消火栓箱,取出水带和水枪,把消火栓阀门手轮按开启向旋转,即可出水灭火。 维护保养消火栓应注意: 1.定期检查室内消火栓是否完好,有无生锈、漏水现象。 2.检查接口垫圈是否完整无缺。 3.消火栓阀杆上应加注润滑油。 4.定期进行放水检查,以确保火灾发生时能及时打开放水。 需要使用室内消火栓箱时,根据箱门的开启方式,用钥匙开启箱门或击碎门玻璃,扭动锁头打开。如消火栓没有“紧急按钮”,应将其下的拉环向外拉出,再按顺时针方向转动旋钮,打开箱门,打开箱门后,取下水枪,按动水泵启动按钮,旋转消火栓手轮, 即开启消火栓,铺设水带进行射水。 灭火后,要把水带洗净晾干,按盘卷或折叠方式放入箱内,再把水枪卡在枪夹内, 装好箱锁,换好玻璃,关好箱门。 消防软管卷盘和室内消火栓一样,是建筑物内的固定水灭火设备。 消防软管卷盘通常装在与室内消火栓供水管相连的支供水管上,它主要由转动部分、 支撑部分和导流部分组成。 转动部分包括转盘、摆臂、轮壳支架,主要作用是将卷盘从墙箱内摆出,并能使输 水管展开和收回。 支撑部分包括底座和支持架,卷盘安装在上面。 导流部分包括出水管、进水管、水密封套和连接件等,除了导流、喷射水的作用外, 还可防止渗漏。 使用消防软管卷盘时应按以下步骤进行:

消防水计算公式汇编

消防水专业计算公式汇编 第四章建筑消防(规范第2章) 一、消火栓系统: 1、系统水量和设置场所:见P515~P518 2、消火栓充实水柱: 1)、室外消火栓充实水柱不应小于10m,常压供水应考虑地面到着火点的标高;2)、室内消火栓充实水柱: ·消火栓的水枪充实水柱一般不应小于7m: ·超过100m的高层建筑、高架仓库、高层工业建筑内水枪充实水柱不应小于13m。 ·不超过100m的高层建筑、超过六层的民用建筑,超过四层的厂房、库房、人防工程、停车库、修车库的水枪充实水柱不应小于10m。 3)消火栓充实水柱计算: S k= (H1-H2)/sinα(m) 式中S k——水枪的充实水柱长度,m; H1——室内最高着火点离地面的高度,m; H2——水枪离着火层地面的高度,m;一般取1m; α----水枪上倾角,一般为450,最大不应超过600; 4)、消火栓设置间距; (1)室内消火栓保护半径计算: R=kL d+Ls 式中:R---消火栓保护半径,m; L d——水带的铺设长度; k----水枪弯曲折减系数,宜根据水带的弯曲量取80-90%水带总长 Ls----水枪的充实水柱长度在平面上的投影长度,当水枪倾角为450时,Ls=0.71 S k;(L= Hmcosα) 大空间消火栓设置间距S,应根据消火栓保护半径R和保护间距b,根据勾股定理求得: S=(R-b)1/2 式中S——消火栓间距,m; R——消火栓保护半径,m; b——消火栓最大保护宽度的1/2,m 5)、管网水力计算: (1)、消火栓栓口水压计算: 消火栓栓口最低水压: Hxh= Hq + hd + H k =A d L d q2xh+q2xh/B+H k 式中:Hxh—消火栓栓口最低水压, 0.01Mpa

室内消火栓及室外消火栓的布置间距和要求

室内消火栓及室外消火栓的布置间距和要求 室外消火栓布置要求: 一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。 二、甲、乙丙类液体储存区和液化石油罐区的消火栓,应设在防火提外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。 三、室外消火栓的间距不应超过120m。 四、室外消火栓的保护半径不应超过150m,在市政消火栓保护半径150m以内。如消防车用水量不超过15L/S时,可不设室外消火栓。 五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/S计算。 六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。 七、室外地下式消火栓应有直径位100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。 室内消火栓布置要求: 一、设有消防给水的建筑物,其个层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓。 二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,建筑高度小于或等于24mm时,且体积小于或等于500mm的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内的任何部位。水枪的充实水柱应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m。高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱。 三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。 四、消防电梯前室应设室内消火栓。 五、室内消火栓应设在明显易于取用的地点,栓口离地面高度为 1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。 六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。 七、室内消火栓的间距应由计算确定,高层工业建筑、高架库房、甲、乙类厂房,室内消火

室内消火栓的维护与保养

室内消火栓的维护与保 养 The manuscript was revised on the evening of 2021

室内消火栓的维护与保养 室内消火栓是建筑物内的一种固定灭火供水设备。它包括消火栓及消火栓箱。室内消火栓和消火栓箱通常设于楼梯间、走廊和室内的墙壁上。箱内有水带、水枪并与消火栓出口连接,消火栓则与建筑物内消防给水管线连接。发生火灾时,按开启方向转动手轮,水枪即喷射出水流。 室内消火栓由手轮、阀盖、阀杆、车体、阀座和接口等组成。使用室内消火栓时,应先打开消火栓箱,取出水带和水枪,把消火栓阀门手轮按开启向旋转,即可出水灭火。 维护保养消火栓应注意: 1.定期检查室内消火栓是否完好,有无生锈、漏水现象。 2.检查接口垫圈是否完整无缺。 3.消火栓阀杆上应加注润滑油。 4.定期进行放水检查,以确保火灾发生时能及时打开放水。 需要使用室内消火栓箱时,根据箱门的开启方式,用钥匙开启箱门或击碎门玻璃,扭动锁头打开。如消火栓没有“紧急按钮”,应将其下的拉环向外拉出,再按顺时针方向转动旋钮,打开箱门,打开箱门后,取下水枪,按动水泵启动按钮,旋转消火栓手轮,即开启消火栓,铺设水带进行射水。 灭火后,要把水带洗净晾干,按盘卷或折叠方式放入箱内,再把水枪卡在枪夹内,装好箱锁,换好玻璃,关好箱门。 消防软管卷盘和室内消火栓一样,是建筑物内的固定水灭火设备。 消防软管卷盘通常装在与室内消火栓供水管相连的支供水管上,它主要由转动部分、支撑部分和导流部分组成。

转动部分包括转盘、摆臂、轮壳支架,主要作用是将卷盘从墙箱内摆出,并能使输水管展开和收回。 支撑部分包括底座和支持架,卷盘安装在上面。 导流部分包括出水管、进水管、水密封套和连接件等,除了导流、喷射水的作用外,还可防止渗漏。 使用消防软管卷盘时应按以下步骤进行: 打开软管卷盘箱门,将卷盘向外转动90度; 开启出水阀,拉动软管,喷水灭火。 平时,应定期检查卷盘、水枪、水带是否损坏,阀门、卷盘转动是否灵活,发现问题应及时检修。 定期检查消火栓箱门是否损坏,门锁是否开启灵活,拉环铅封是否损坏,水带转盘杠架是否完好,箱体是否锈蚀。发现问题,应及时更换、修理。

消火栓计算书模版

消火栓计算书 计算原理参照《全国民用建筑工程设计技术措施2003》,《建筑给水排水工程》(中国建筑工业出版社) 基本计算公式 1. 最不利点消火栓流量 Qxh = SQRT(B * Hq) 式中: Qxh-水枪喷嘴射出流量(L/s) (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) B-水枪水流特性系数 Hq-水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压 2. 最不利点消火栓压力 Hxh = Hd + Hq + Hsk = Ad * Ld * Qxh*Qxh + Qxh*Qxh/B + 2 式中: Hxh -消火栓栓口的最低水压(0.010MPa) Hd-消防水带的水头损失(0.01MPa) Hq-水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(0.01MPa) Hd-消防水带的水头损失(0.01MPa) Ad-水带的比阻 Ld-水带的长度(m) Qxh-水枪喷嘴射出流量(L/s) B-水枪水流特性系数 Hsk-消火栓栓口水头损失,宜取0.02Mpa 3. 次不利点消火栓压力 Hxh次= Hxh最+ H层高+ Hfj 式中: H层高-消火栓间隔的楼层高(m) Hfj-两个消火栓之间的沿程、局部水头损失(m) 4. 次不利点消火栓流量 Qxh次= sqrt((Hxh次- 2) / (Ad*Ld + 1/B)) (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) 5. 流速V V = (4 * Q) / (π * Dj * Dj) 式中: Q-管段流量L/s Dj-管道的计算内径(m) 6. 水力坡降 i = 0.00107 * V * V / (pow(Dj, 1.3) 式中: i-每米管道的水头损失(m H20/m) V-管道内水的平均流速(m/s) Dj-管道的计算内径(m) 7. 沿程水头损失 h = i * L

消火栓(消防栓)的保养规定

消火栓(消防栓)的保养规定 一消防栓保养规范 1、目的: 保证消火栓箱内部配件齐全、完好,灭火时能迅速正常地输出消防水。 2、职责: 由管理处维修工负责,大楼由机电安装维修工程部负责。 3、内容: 1)月保养: A.检查: a. 检查栓内配件是否齐备、完好,并填写《消防栓检查表》。 b. 检查栓门把手是否完好,栓门开关有无卡销,锁、玻璃有无损坏; c. 指示灯、报警按钮、警铃是否齐全,有无脱落; d. 栓门是否完好。 B.测试: 在每栋随机抽取1个消火栓,按消火栓报警按扭,消防中心应有正确的报警显示。2)年保养: A.完成月保养中的所有内容。 B.开栓门检查水带有无破损、发黑、发霉现象。如有,应立即进行修补、清洗或更换。 C.水带展开交换摺边后重新卷起。 D.检查水枪头与水带,水带与水龙头之间的联接是否方便可靠,如有缺损应及时修复。 E.清除栓内阀门阀口附近锈渣,将阀杆上油防锈。 F.将栓内清扫干净,部件存放整齐后,关上栓门。 G.随机抽取总数的20%,逐个测试报警按扭的灵敏性和检查指示灯显示的正确性,如有不正常现象,应增抽20%进行测试,直至完全正常为止。 一、根据公司情况规定消火栓每季度进行一次保养检查,时间定于每季度最后一月进行。 二、栓外检查 1、检查栓门是否完好,栓门把手是否损坏,栓门开关有无卡阻、有无损坏; 2、指示灯,报警按钮、警铃是否齐全,有无脱落; 3、栓体是否生锈、变形。 三、开栓门取出水带,仔细检查有无破损、发黑、发霉现象,如有,应立即进行修补,清洗、晾晒或更换; 四、检查水枪头与水带,水带与水枪头之间的联接是否方便可靠,如有缺损应急时修复;

五、并清除阀口附近锈渣,将阀杆除锈上油; 六、将栓内清扫干净,部件存放整齐后,关上栓门加上封条; 七、5%进行抽查报警按钮的灵活性和检查指示灯显示的正确性。

室内消火栓保护半径和充实水柱的问题

室内消火栓保护半径和充实水柱的问题xx 在建筑室内消防给水设计中,比较普遍的是消火栓系统的设计。而消火栓系统的设计的核心是消火栓的布置。消火栓的布置间距由消火栓的保护半径和最大保护宽度决定,最大保护宽度由建筑物本身结构决定,所以,消火栓的设计中,消火栓的保护半径就显得尤为重要。 1.消火栓保护半径(R)的计算 在建筑给排水设计手册等资料中,给出了室内消火栓保护半径的计算公式如下: R=L d + L s (1) 式中,L d——水带铺设长度(m).考虑到水带的转弯曲线,应为水带长度乘以折减系数 0.8; Ls——水枪充实水柱长度在平面上的投影长度(m)。当水枪倾角为45度时,L s = 0.71S k。 式(1)是基本公式,也是应用最广泛的。在实践中,水带铺设长度Ld只取决于折减系数,水枪充实水柱长度在平面上的投影长度L s由水枪充实水柱Sk 直接决定,而Sk的影响因素诸多: 比如层高,水枪的倾角——充实水柱、层高和水枪倾角之间有着密切的联系。所以,水枪充实水柱对于消火栓保护半径的确定有着决定意义。所以下面介绍一下水枪充实水柱的计算。 2.水枪充实水柱(S k)的计算

建筑设计防火规范GB50016-2006第 8.4.3条第七款规定: 水枪的充实水柱Sk经过计算确定,甲乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13m;其他建筑不宜小于7m。关于Sk的计算,在条文说明中给出了公式 S k = ( H 1 - H 2 ) / sinα (2) 式中,H 1——保护建筑物的层高; H2——水枪的上倾角。一般可采用45°,若有特殊困难时,可稍大些,考虑到消防队员的安全和扑救效果,最大不应大于60°。 从上可见,S k的确定要兼顾以上两方面(即公式2和规范 8.4.3第七款)。但是,实际设计中,还有一点须注意,除了上面的公式,建筑设计防火规范第 8.4.1条还对室内消火栓的用水量做出了规定,而消火栓的用水量与水压(充实水柱)有关。 综上,S k的确定要综合考虑三方面的因素: ①建筑设计防火规范GB50016-2006第 8.4.3条第七款的规定;②公式 (2)的计算结果;③满足建筑设计防火规范第 8.4.1条规定的室内消火栓用水量需要的水压。同时满足以上三个因素,对于计算结果,应选最大值。 3.结论

消火栓计算(第一次)

计算原理参照《全国民用建筑工程设计技术措施2009》,《建筑给水排水工程》(中国建筑工业出版社) 基本计算公式 1、最不利点消火栓流量: q xh BH q = 式中:q xh -- 水枪喷嘴射出流量(L/s) (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) B -- 水枪水流特性系数 H q -- 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(mH 2 O ) 2、最不利点消火栓压力: 222++=++=B q q L A H H h H xh xh d d sk q d xh 式中:H xh -- 消火栓栓口的最低水压(0.010MPa) h d --消防水带的水头损失(0.01MPa) h q -- 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(0.01MPa) A d -- 水带的比阻 L d -- 水带的长度(m) q xh -- 水枪喷嘴射出流量(L/s) B-水枪水流特性系数 H sk -- 消火栓栓口水头损失,宜取0.02Mpa 3、次不利点消火栓压力: j f xh xh h h H H +++=层高最次 式中:H 层高 -- 消火栓间隔的楼层高(m) H f+j -- 两个消火栓之间的沿程、局部水头损失(m) 4、次不利点消火栓流量: B L A H q d d xh xh 1 2 + -= 次次 (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) 5、流速V : 24j xh D q v π= 式中:q xh -- 管段流量L/s D j -- 管道的计算内径(m ) 6、水力坡降: 3.12 00107.0j d v i = 式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m )

消火栓维护保养制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD968 消火栓维护保养制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

消火栓维护保养制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为确保中队辖区消火栓的完整好用特制订消火栓维护保养制度,以确保中队在灭火救援时有充足的水源保证。 一、室外消火栓不能使用的常见原因: 正常情况下,地上消火栓充水部分应在防冻层以下,一般是不会冻裂的。万一发生冻裂,原因可能是:(1)阀门内漏,导致阀门后端充水。 (2)泄水阀堵塞,消火栓使用后阀门后端余水不能排除。 (3)施工时,泄水区未铺放砂石或砂石数量不够,导致消火栓在冬季使用后余水排出过缓。以上原因可能同时存在。 无论是哪一种情况,因栓体已冻裂,都需更换新栓。此时主要检查泄水区是否符合要求,若符合,重新装一新消火栓即可;若不符合,要按规定要求重新铺设泄水区。 二、室外消火栓的检查维护保养: 室外消火栓包括地下消火栓和地上消火栓两种类型,中队根据自身辖区实际情况只针对地上消火栓进行维护保

消火栓计算题..

消火栓计算题 某高级酒店,地下一层,地上16层,层高3.1米,建筑总高度为50.7米,总建筑面积为31500平方米。市政外网管径为DN300,有两根引入管,管径为DN100,市政水压力为0.3MPa,假定室外管网可满足室外消防用水量。试计算室内消火栓给水系统。室内消火栓系统图见图1,平面布置见图2。 图1 消火栓系统图

图2 消火栓平面布置图 解: 1. 消火栓间距的确定 (1)消火栓充实水柱长度确定 消火栓充实水柱按下面三种方法计算: 1)根据公式计算 ina H S k s 1-层高= (1) 式中 k S ——水枪的充实水柱长度,m ; 层高H ——为保护建筑物的层高,m ; α——水枪倾角,取450。 该酒店层高为3m ,代入(1)式计算得,0 1k 45sin 1 1.3S -=≈3m 。 2)按规范确定 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2006(下文简称《低规》)第8.4.3条规定,水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4 层的厂房(仓库),不应小于10m ;故本建筑的充实水柱长度不应小于10m ,即0k S ≥10m 。 3)根据水枪出水量确定

① 根据规范规定的充实水柱确定 采用同种规格的消火栓,充实水柱长度 0k S =10m,水枪喷口直径 d f =19mm,水带长度 L d =25m ,采用直径d=65mm 衬胶水带。水枪喷嘴处出水压力按下式计算: k f k f q H S 1S 10?αα-= (2) 式中 f α——实验系数,与充实水柱长度有关,4)01.0(8019.1K f S +=α; ?——实验系数,与水枪喷嘴口径有关; k S ——水枪充实水柱长度,m ; q H ——水枪喷嘴处造成一定长度的充实水柱所需的压力,kPa ; 查表得f α=1.30,?=0.0097,代入(2)式中得: mH 2O 58.138.13510 2.10097.0110 2.110110==??-??= -= kPa S S H K f K f q ?αα 水枪出水量按下式计算: q xh BH q = (3) 式中 xh q ——水枪射流量,L/s ; B ——水枪水流特性系数,与水枪喷嘴口径有关,d f =19mm 时, 取1.577; q H ——同(2)式,mH 2O 。 将q H =13.58 mH 2O ,B=1.577代入(3)式得: s L BH q q xh /6.48.51377.51=?== 规范规定每支水枪最小流量为x q =5L/s ,所以当0k S =10m 时,水枪出水量不满足规范要求。 ② 根据水枪最小出流量反算消火栓充实水柱长度 根据下式计算:

消火栓的使用及维护管理规定

1、目的 为保证消防栓得到有效的维护和管理,在发生火灾时,使其能够正确操作使用消火栓,使火灾对环境的影响减至最小。 2、适用范围 适用于公司内所有消防栓。 3、职责和权限 人事行政部负责对消防栓进行标示、操作使用、日常维护与管理,并定期对公司消防栓进行维护保养。 4、术语 室内消防栓:消防栓是指安装在建筑物内内部的消防供水设备,一般用来扑救室内初起火灾,它由报警器、水箱、阀门、水带及水枪组成。本规定中消防栓仅指室内灭火所用的消防栓。 5、作业程序 5.1消防栓的用途、放置要求及标示 5.1.1消防栓仅用于公司发生火灾时灭火之用,不得挪作其它用途。 5.1.2工厂、宿舍楼、食堂等易发生火灾的地方必须放置充足的消防栓。消防栓必须放置在 走廊、楼梯间、建筑物边缘及室内墙壁等易于取用地点。 5.1.3消防栓必须用红色作特殊标示,以防止挪作它用。 5.2消防栓的操作使用 5.2.1消防栓必须由具有资格的安全防卫人员操作使用,当发生火灾时,要在第一时间内 通知相关安全员。其通知途径见《应急准备及响应控制程序》。 5.2.2发生火灾时,要辨清火灾发生地点,选定离火源最近的消防栓。 5.2.3打破红色报警器,打开消防箱门,铃响后水自动加压。 5.2.4从水箱中取出水带,并将水带接在消防箱内水箱阀门口上。 5.2.5将水带全部展开,取出水枪,并将水枪接在消防水带上。 5.2.6逆时针打开消防阀门至适当处。 5.2.7左手握水枪头,右手拿水带,并将水枪顶在右腰部,蹲马步,将水枪头对准火源 根部喷水。 5.2.8待火灾消灭后,先消除火灾报警器,后关阀门,从水带上取下水枪,将水带卷起,卷好 的水带连同水枪一起置于水箱内,最后关上水箱门。 5.3消防栓的维护管理 5.3.1消防栓要正确放置,处于良好状态。保安应定期对消火栓进行检查,发现消防栓放置

消火栓计算规则

消防工程包括: 1、消火栓系统; 2、自动喷淋系统; 3、防火卷帘、防火门; 4、火灾自动报警系统; 5、防排烟及正压送风系统; 6、屋顶消息间及地下泵房工程。 消火栓系统 1、消火栓系统中一般需计算以下工程量: 1、消火栓干管; 2、立管; 3、支管; 4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定); 5、阀门消防工程一般用蝶阀; 6、穿楼板套管; 7、管道支架; 8、消防水泵结合器; 9、管道除锈刷油; 10、有的工程屋顶设试验消火栓,一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个。 (一)消火栓干管的计算

1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同) 2、消火栓干管长度=米+(±0以下埋深米)+平面的长度(从图上量出的) (二)消火栓立管的计算 1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同) 2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得) 3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同) (三)消火栓支管的计算 1、支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸 (四)数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓)看屋顶上是否有试验栓如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀 (五)消防管道的除锈、刷油 (六)、钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同 消防自动喷淋系统 消防自动喷淋系统中一般需计算以下工程量: 1、喷淋管道的干管 2、立管 3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接,DN≤100的采用螺纹连接) 4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的) 5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀) 6、穿楼板套管 7、管道支架 8、喷淋立管上有自动排气阀 9、管道除锈刷油10、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额) (一)喷淋管道干管的计算(干管一般在高层地下一层顶板上进入的) 1、干管的长度=+图上量出的距离 2、干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

消火栓系统维护保养规程

编号:SM-ZD-11558 消火栓系统维护保养规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消火栓系统维护保养规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.目的 确保消火栓系统处于良好备用状态。 2.适用范围 适用于JL花园消火栓系统的维护保养。 3.内容 3.1月保养 3.1.1管道及阀门应无跑、冒、滴、漏现象,发现时应及时维修。 3.1.2管道无脱漆起皮现象,发现在此现象时应先破除原漆,用砂纸打磨干净,刷防锈漆后加刷标识漆。 3.1.3检查栓门把手是否完好,栓门开关有无卡阻,锁、玻璃有无损坏。 3.1.4指示灯、报警按钮、警铃是否齐全,有无脱落。 3.1.5随机抽取消火栓总数的5%,按消火栓报警按钮,

消防中心应有正确的报警显示。 3.2年保养 3.2.1完成月保养中的所有内容 3.2.2开栓门取出水带,仔细检查有无破损、发黑、发霉现象,如有,应立即进行修补、清洗或更换。 3.2.3将水带交换展开交换摺边后重新卷起。 3.2.4检查水枪头与水带、水带与栓口之间的联接是否方便可靠,如有缺陷应及时修复。 3.2.5将栓内阀门开闭一次,检查是否灵活,并清除阀门附近锈渣,将阀杆除锈上油。 3.2.6将栓内清扫干净,部件有效整齐后,关上栓门。 3.3详细做好消火栓系统维护保养记录。 4.记录 4.1《消火栓系统维护保养记录》由部门兼职资料员保存二年。 5.附件 5.1《消火栓系统维护保养记录》 人签名:日期:

室外消火栓设计规范(参考)

室外消火栓设计规范 室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。 一、室外消防给水管网的设计 室外消防给水管道可采用高压、临时高压和低压管道。城镇、居住区、企业事业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,而且,常常与生产、生产给水管道合并使用。但是,高压或临时高压给水管道为确保供水安全,应与生产、生活给水管道分开,设置独立的消防给水管道。 (一)按水压要求分类 1、高压给水管网。是指管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火。当建筑高度小于等于24m时,室外高压给水管道的压力应保证生产、生活、消防用水量达到最大,且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10m。当建筑物高度大于24m时,应立足于室内消防设备扑救火灾。 2、临时高压给水管网。在临时高压给水管道内,平时水压不高,通过高压消防水泵加压,使管网内的压力达到高压给水管道的压力要求。当城镇、居住区或企事业单位有高层建筑时,可以采用室外和室内均为高压或临时高压的消防给水系统,也可以采用室内为高压或临时高压,而室外为低压的消防给水系统。气压给水装置只能算临时高压消防给水系统。一般石油化工厂或甲乙丙类液体、可燃气体储罐区多采用这种管网。 3、低压给水管网。是指管网内平时水压较低,火场上水枪的压力是通过消防车或其它移动消防泵加压形成的。消防车从低压给水管网消火栓内取水,一是直接用吸水管从消火栓上吸水;二是用水带接上消火栓往消防车水罐内放水。为满足消防车吸水的需要,低压给水管网最不利点处消火栓的压力不应小于 0.1mp2。一般城镇和居住区多采用这种管网。 (二)按管网平面布置分类 1、环状消防给水管网。城镇市政给水管网、建筑物室外消防给水管网应布

喷淋和消火栓水量计算

位消防水箱的消防储水量 (2011-03-02 14:18:01) 转载 标签: 分类:设计规范 设计 措施 杂谈 规范依据: 1、《建规》GB50016-2006第8.4.4条:设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:“消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3时,仍可采用18m3。” 2、《高规》GB50045-95第7.4.7.1条:“高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。”计算举例: 【例】: 1、按一次、一点火灾消火栓用水量计算: L1=t·n1·l1=10×60×3×5=9000L=9T L1: 一次、一点火灾消火栓总用水量(l) t: 火灾初期供水时间。按10分钟计算。 n1:水枪支数,按2~3支水枪同时出水计算,取n=3 l1:每支水枪出水量。19mm的出水量为4·6~5·7L/s,取其平均值5L/s 。 2、按一次、一点火灾自动喷水灭火系统初期用水量计算: L2=t·n2·l=10×60×3×1.3=2340L=2.34T L2: 一次、一点火灾自动喷水灭火总用水量(l) t: 火灾初期供水时间。按10分钟计算。 n2:喷头支数,通常按3支相继出水计算,取n=3

3、按一次、一点火灾消火栓与自动喷水灭火系统用水量之和计算: L= L1+L2=9 + 2.34 = 11.34(T) < 18 T 高层建筑屋顶水箱储水量的实际工程计算过程中一般都不会超过18m3。这是因为,无论是低层建筑还是高层建筑,其储水量都是按一次、一点的火灾机率计算的,并且是按火灾初期用水量考虑(建议按10min用水量计算)。尤其是高层建筑是以自救为主,出水30s之后水泵应能自动启动。 高位消防水箱的储水量,通过计算小于18m3时,应选用18m3;而当计算的储水量大于18 m3时,应选用计算数值。”也是符合规范条文精神的。【自王渭云高规宣讲材料】 ,《高规》“7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。”

消火栓系统设计计算

3 消火栓系统设计计算 3.1 室内消火栓系统的布置 学生宿舍室内消火栓给水系统采用独立的消防给水系统。根据《高规》规定,其室内消火栓用水量为10L/s ,同时使用水枪数为2只,每支水枪最小流量为5L/s ,最不利情况下,同一立管上同时出水2只水枪,立管最小流量为10L/s 。消火栓的栓口直径为65mm ,水带长度25m ,水枪喷嘴口径19mm ,消火栓的充实水柱为13mH2O 。 3.1.1 室内消火栓管网布置 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)(2005年版)第7.4.1条规定,酒店建筑室内消防给水系统设置成与生活给水系统分开的独立给水系统。 室内消火栓管道布置成环状,横向竖向均成环。环状管网的横干管分别布置在1层和11层的吊顶中,低区环状管网的横干管分别布置在4层和地下1层的吊顶中。 消防水箱的出水管与11层横干管相连接。消防泵的压水管设两条管路与消防环状管网连接,其管径的设计考虑到当其中一根发生故障时,另一根管路应能保证消防用水量和水压的要求。 学生宿舍建筑室内消火栓给水管网设地上式消防水泵结合器。水泵结合器的设置数量按室内消防用水量确定,该建筑室内消火栓用水量为10L/s ,每个水泵结合器的流量按10L/s 计,故设置1个消火栓水泵结合器,型号为SQ100。 3.1.2 室内消火栓的布置 室内消火栓的合理布置,直接关系到扑救火灾的效果。因此,高层建筑的各层包括和主体建筑相连的附属建筑均应合理设置消火栓。 消火栓的间距,应保证同层相邻两个消火栓的充实水柱同时到达室内任何部位,可按式(3-1)确定,且高层建筑不应大于30m ,裙房不应大于50m 。 22b R S -≤ (3-1) 式中 S----消火栓间距,m ; R----消火栓保护半径,m ,R=L 1+L 2; L 1----水龙带敷设长度,m ,可取配备水龙带长度的90%;

确定室内消火栓布置问距的常见问题分析

确定室内消火栓布置问距的常见问题分析 摘要:室内消火栓是重要的建筑灭火设施之一,如何正确地确定室内消火栓布置间距是合理布置室内消火栓的关键。为此对实际工程中确定室内消火栓布置间距的常见问题进行了分析,并系统地从理论角度讨论了合理确定室内消火栓布置间距的方法,提出了相邻间距与外墙间距两个新概念。最后结合工程实际指出了确定室内消火栓布置间距应考虑的几个问题。 关键词:室内消火栓;布置间距;充实水柱;相邻间距;外墙间距 中图分类号:TU991 文献标识码:C 文章编号:1000— 4602(2009)06—0052—05 Analysis of Common Problems in Determination 0f Arrangement Distance 0f Indoor Fire Hvdrant ZHANG Hong-yu. LI Ming-chang (Kunming Commanding School,Public Security Fire Force,Kunming 650208,China) Abstract:The indoor fire hydrant is one of the important fire fighting facilities t0 extinguish abuilding fire.how tocorrectlydetermine the arrangement distance of indoor fire hydrants is the key to arrange them rationally.The common problems concerning the determination of arrangement distance 0f indoor fire hydrants in actual project are analyzed,and the methods to rationally determine the arrangement distance of indoor fire hydrants are theoretically discussed.Two new conceptions of the neighboring distanee and the distance from outer wall are proposed.Combined with the engineering practice,the several problems needing consideration in determination 0f the arrangement distance 0f indoor fire hydrants are pointed out.