1.4电气系统安装调试

1.4.1编制目的

为了保证电气系统的安装、调试施工质量,使电气安装、调试工作有组织,有计划高标准,稳妥地进行,确保本工程能安全.经济、可靠地投入运行生产,特制定本电气安装、调试技术措施。

1.4.2编制依据

?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006规;

?《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002;

?《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)

?《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010 ?《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2011

?《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012

?《1KV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010

?《建筑照明装置工程施工与验收规范》GB50617-2010

1.4.3变压器安装

变压器安装的特点是大而重,因此在安装时,应加强对装卸运输及器身检查等几个环节的控制。

?运输

①变压器进场后,最好能直接运送到变压器室前,组织汽车吊卸车并按要求对变压器作外观检查。

②变压器运输前,应根据现场条件,在变压器室前用道木搭设一个临时平台,其高度与变压器基础轨道齐平。

③装卸变压器时,吊索必须挂在整体起吊的吊耳上,吊索与铅垂线夹角不宜>30°,起吊过程中应保持变压器水平上下,变压器在运输过程中不应有的冲击和振动,运输时车速不宜过快,一般应≯10km/h,运输倾斜角≯15°,整个运输过程必须听从起重工的指挥。

④变压器运到现场后,应核对变压器高、低压安装位置,无误后,方可卸至临时平台上,再将变压器移动到位。

?就位

①变压器就位前应检查基础的轨道,轨道应水平,轨距应与轮距相配合。

②根据变压器低压出线的中心线与低压母线侧中心线相符的原则,确定变压器安装位置。

③干式变压器在施工全过程中,应加强对设备本体的防护,以免绝缘受潮或受损。

④变压器壳体接地应可靠地与接地网联接,须两点接地。

?吊芯检查

①按规范规定需吊芯的变压器应按如下方法执行。

②吊芯检查前应结合现场情况,编写器身检查方案。

③吊芯检查的起吊设施可利用室内检修用的吊钩,用倒链起吊,吊索应挂在箱盖的吊耳上,吊索与铅垂线的夹角不宜>30°。

④吊芯检查时,空气温度不宜低于0℃,当空气相对湿度<75%时,器身暴露在空气中的时间不得超过16h。场地应清洁,机具应干净。

⑤在变压器箱体两侧搭设临时作业平台以便于检查,并用彩条布围拦,防止灰尘。

⑥起吊前,应先放油,放油时应将放油阀擦拭、冲刷干净,才可放油,绝缘油应放至油箱顶盖以下。

⑦器身起吊时,起吊应缓慢、平稳、起吊过程中器身与箱壁不应有碰撞现象,器身吊出后,可搁在箱体上或铺好的道木架上(在道木架上应铺上干净的塑料布),进行检查。

⑧绝缘油用真空滤油机以循环方式滤油,滤至按规定工频击穿试验标准后,方可允许注入变压器箱体内。

⑨器身检查结束后,要清理现场,清点检查机具、材料,确认无遗留物后,方可吊下器身。

⑩检查确认密封垫摆放正确方可落下器身,对称循环地紧固全部箱体上的螺栓,最后按油标油位注入合格的变压器油。(注油时应防止压力释放阀喷油)

1.4.4盘、柜安装

盘、柜的安装,应固定牢固,成排盘、柜应整齐一致,尤其是应严格控制垂直度、水平偏差、盘面偏差、盘间接缝的安装允差不得超标。

?运输

①盘、柜起吊前应将吊索牵在框体的吊环上,无吊环时,吊索应栓挂在四角主要承力结构处,起吊时应缓慢平稳。

②盘、柜运输时,应直立,不得侧放或倒置,并应捆绑固定,以防运输过程中框架变形,损伤元件、仪表。

?开箱检查

①盘、柜运到现场后,应及时组织有关人员开箱检查,开箱前应先核对装箱文件与设计要求是否相符,无误后方可开箱,并填写“设备开箱检查记录”。开箱时应文明施工,不应使盘、柜受到振动和损伤。

②开箱检查后,按盘、柜设计所在配电室、控制室内的布置位置,将各盘、柜按编号,有序地进入室内。

?基础型钢制安

①制作基础型钢框架时应首先将型钢矫直、平整,然后根据设计要求尺寸下料,把型钢锯断、焊接、制作时应保证各型钢顶面处于同一平面上。

②将基础型钢与预埋铁板点焊定位,复查其安装偏差,无误后焊接固定。

③检查基础型钢的顶部高度,一般应高出抹平地面10mm。

④基础型钢安装后,应有两处用—40×4扁钢与室内接地线相连接。

?盘、柜的安装

①盘、柜按规定位置逐台移到基础型钢上,先以第1个柜子为基准进行调整,调整时可用磁性线坠和钢板板尺,然后在距盘、柜顶部和底部各200mm处拉两根平行基准线,各盘、柜按顺序逐一比照基准线进行统调。

②调整完毕后,各盘、柜间侧面的连接螺栓全部紧固,盘柜底部内侧用电焊连同垫铁焊在基础型钢上,盘、柜的前、后型钢上各焊两处,焊缝不宜过长,一般以50~100mm为宜,焊接处应按规定补漆,安装结束后复查偏差值,并填写施工记录。手车式开关柜的安装应注意限位的合适位置,手车出进顺利,动、静触头接触到位紧密。

?柜顶母线安装

①柜顶母线由开关制造厂配套供应,安装前应认真检查其支持绝缘子绝缘,母线接头搭接面质量应满足要求。

②在搭接处接触面上应涂以电力复合脂,用力矩扳手扭紧螺栓。

?盘、柜安装结束后,应锁好盘、柜门,作好成品保护工作。

1.4.5配管

暗敷管路应与土建密切配合,明敷管路应排列整齐,固定点间距均匀。

?管路敷设应按设计要求沿最短路径,尽量减少弯曲,决定管路走向。

?配管前应先除锈、刷漆,埋设于混凝土内时,其外壁可不作防腐处理。

?钢管应用型钢切割机或钢锯下料,切口应锉平、刮光。

?钢管暗配时,应配合土建施工,并对管口予以防护,敷设时钢管与建筑物、构筑物表面距离应≮15mm,工程隐蔽前应验收。

?明配管路应排列整齐,固定间距均匀。

?每根电缆配管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。

?钢管进入落地式箱体时,排列应整齐,管口高度宜一致,高出基础面约50~80mm,钢管进入挂墙式箱体时,管口宜伸入箱内3~5mm,钢管与设备连接时,管口与地面距离宜大于200mm。钢管进入落地式箱体时,排列应整齐,管口高度宜一致,高出基础面约50~80mm,钢管进入挂墙式箱体时,管口宜伸入箱内3~5mm,钢管与设备连接时,管口与地面距离宜大于200mm。

?一般配管前,应先穿入Φ1.2铁丝,以便扫管。

?利用钢管作接地线时,应保证接地引线与保护管的搭接长度与焊接质量,而且应先焊好接地后,才准穿线缆。

?电缆保护管两侧端口宜制作好喇叭状,以利电缆敷设。

1.4.6桥架施工

桥架安装应线路走向合理,安装后横平竖直,接地可靠。

?检查桥架的材质、型号、规格、数量应与设计要求相符,并应有产品出厂合格证件。

?检查桥架及附件应无扭曲、变形、毛剌、防护层无剥落现象。

?根据设计要求,结合现场管线情况,决定桥架敷设的线路和走向。

?按设计要求的标高位置,先装设直线段,首、尾两端侧支撑并将其找平找正,以其为基准,拉线将其余各个支撑安装、找正,并固定好。

?桥架可用钢锯截断、断口处应清理毛刺和飞边,并作防腐处理。

?桥架的延续连接应用专用连接板,连接板的尺寸,应与桥架边框的高度相配套。

?桥架的拐弯、分支等处必须用专用的连接板施工。

?桥架上引出的保护管,宜在桥架的侧面开孔、管端伸入桥架的长度宜一致,管口应加以保护。

?桥架应按规定要求,进行接地连接。

1.4.7电缆敷设

电缆敷设主要是线路走向合理,尽量避免交叉,敷设时应严格控制弯曲半径不得过小,敷设后要挂设标志牌,并确保电缆接头制作质量。

?电缆支架制作安装

①电缆支架所用钢材应平直,无明显变形,不符合要求时,应矫直后再使用,下料时应根据支架制作汇总表合理下料,尽量减少材料损耗,下料后长短偏差控制在5mm范围内,切口处无卷边和毛刺。

②钢支架焊接牢固,无明显变形,支架各横撑间的垂直净距应符合设计,其偏差控制在2mm之内,层间净距大于两倍的电缆直径加 10mm.

③电缆支架应安装牢固,横平竖直,电缆沟支架应先安两侧支架作基准,然后将中间支架逐个找平定位。各电缆支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差控制在±5mm。支架安装完后,两侧支架应按设计要求各用一根Φ8通长圆钢与各个支架焊接,然后与厂区接地干线沟通。

④支架须涂防腐底漆,油漆应均匀完整。

?电缆敷设

①电缆敷设前,应根据电缆走向,电缆长度等情况,确定电缆盘安放地点,合理安排敷设顺序,尽量避免交叉。

②电缆出库前要检查所敷电缆的型号、规格是否与设计相符,电缆出厂合格证件应齐全,外观应无损伤、变形之缺陷,电缆敷设前应作绝缘检查试验,并有试验合格证明,才准出库。

③电缆在运输过程中,电缆盘不得平放。电缆盘在平实地面上作短途滚动时,必须按盘上箭头指示方向进行。

④采用人工敷设电缆,电缆敷设前,应合理分工,尤其是电缆拐弯,穿保护管等部位,应有专人负责,以防敷设时电缆弯曲半径过小,损伤电缆;电缆敷设前应清理电缆沟、桥架和扫管,检查沟内坡度及排水装置。

⑤敷设时,电缆应从盘的上部引出,敷设人员根据电缆重量,合理分布,敷设时用力应一致,严禁电缆在地面上拖拉磨损。

⑥多根电缆敷设时,应排列整齐,尽量避免交叉,沟内电缆按设计要求应高、低压分开,强电与弱电分层的原则敷设,若电力电缆与控制电缆同一个支架敷设时,则电力电缆在上层,控制电缆在下层。

⑦电缆敷设时,其两端头处应留有必要的余留长度,电缆敷设后在始、终端及拐弯处等应及时挂设明显的标志牌。

⑧电缆沿桥架敷设后应及时盖好盖板,电缆沟内电缆敷设完后,也应将盖板盖好,严防盖板掉下,砸伤电缆。

⑨电缆进出电缆沟、建筑物、构筑物、盘(柜)时,出入口应按要求作好封闭。注意采取防鼠、防火、防爆、防潮措施。

⑩考虑本工程所用控制电缆,多为自控控制系统及计算机I/0现场控制站的控制信号线或数字逻辑回路用线缆,因此必须严格按设计及有关规程要求施工敷设,做好抑制干扰及屏蔽措施,尤其对计算机专用的逻辑接地、模拟接地、保护接地及电缆桥架接地,一定要可靠接到满足设计要求的接地电阻值的专用接地网上。

1.4.8封闭母线、插接式母线安装

?施工准备

①熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸和产品技术资料提出具体施工要求。

②考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法。

③技术交底。施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求、技术标准和施工方法。

④必须熟悉有关电力工程的技术规范。

?施工工艺

①工艺流程:设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→接地检查,绝缘、耐压试验→试运行验收。

?封闭式母线的安装

①一般要求

a.封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装,每段母线组对接续前绝缘电阻测试合格,绝缘电阻值大于 20MΩ,才能安装组对。

b.母线槽,固定距离不得大于 2.5m。水平敷设距地高度不应小于 2.2m。

c.母线槽的端头应装封闭罩,各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,外壳间有跨接地线,两端应可靠接地。

②母线槽沿墙水平安装。安装高度应符合设计要求,无要求时不应距地不小于 2.2m,母线应可靠固定在支架上。

③母线槽悬挂吊装。吊杆直径按产品技术文件要求选择,螺母应能调节。

④封闭式母线的落地安装。安装高度应按设计要求,设计无要求时应符合规范要求。立柱可采用钢管或型钢制作。

⑤封闭式母线垂直安装。沿墙或柱子处,应做固定支架,过楼板处应加装防震装置。

⑥封闭式母线敷设长度超过 40m 时,应设置伸缩节,跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采取适当的措施,设备定货时,应提出此项要求。

⑦封闭式母线插接箱安装应可靠固定,垂直安装时,安装高度应符合设计要求,设计无要求时,插接箱底口宜为 1.4m。

⑧封闭式母线垂直安装距地 1.8m 以下应采取保护措施(电气专用竖井、配电室、电机室、技术层等除外)。

⑨封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时,应采取防火隔离措施。

?试运行验收

①试运行条件:变配电室已达到送电条件,土建及装饰工程及其他工程全部完工,并清理干净。与插接式母线连接设备及联线安装完毕,绝缘良好。

②对封闭式母线进行全面的整理,清扫干净,接头连接紧密,相序正确,外壳接地(PE) 或接零(PEN)良好。绝缘摇测和交流工频耐压试验合格,才能通电。低压母线的交流耐压试验电压为 1kY,当绝缘电阻值大于 10MΩ时,可用 2500V 兆欧表摇测替代,试验持续时间lmin,无闪络现象;高压母线的交接耐压试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150)的规定。

③送电空载运行 24h无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用,同时提交验收资料。

④验收资料包括:交工验收单、变更洽商记录、产品合格证、说明书、测试记录、运行记录等。

?质量标准

①绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)

或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。

②封闭、插接式母线安装应符合下列规定:

a.母线与外壳同心,允许偏差为土 5mm;

b.当段与段连接时,两相邻段母线及外壳对准,连接后不使母线及外壳受额外应力;

c.母线的连接方法符合产品技术文件要求。

③低压母线交接试验应符合下列的规定:

a.路配电开关及保护装置的规定、型号,应符合设计要求;

b.相间和相对地间的绝缘电阻值应大于 0.5MΩ;

c.电气装置的交流工频耐压试验电压为 lkV,当绝缘电阻值大于 10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间 lmin,无击穿闪络现象。

④封闭、插接式母线组装和固定位置应正确,外壳与底座间、外壳各连接部位和母线的连接螺栓应按产品技术文件要求选择正确,连接紧固。

?成品保护

①封闭插接母线安装完毕,暂时不能送电运行,其现场设置明显标志牌,以防损坏。

②封闭插接母线安装完毕,如有其他工种作业应对封闭插接母线加保护,以免损伤。

?安全措施

①安装用的梯子应牢固可靠,梯子放置不应过陡,其与地面夹角以 60°为宜。

②材料要堆放整齐、平稳,并防止磕碰。

③施工中的安全技术措施,应符合《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ 149—90)和现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要工序应事先制定安全技术措施。

1.4.9照明器具安装

?施工工序:检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行。

?灯具检查:

①根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求。安装灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具的配件应齐全,无机械损伤、变形等现象。

②灯内配线检查,灯具内导线应绝缘良好,无漏电现象,灯具内配线严禁外露,穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡。使用螺口灯头时,相线必须压在中心接点的端子上。

?灯具安装,按照设计各类灯具的安装方式按规范进行安装。

?通电试运行,灯具安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行,通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活,准确,开关与灯具控制顺序是否对应。如果发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

1.4.10防雷、保护接地施工

?挖接地沟

根据图纸要求位置和深度开挖接地沟,接地沟与建筑物距离应大于3m,沟深0.8m,沟宽0.5m为宜。

?接地极制作

①接地极可根据设计要求制作,一般可选用L50×5,经矫直后以L=2500mm下料,为便于打入地下,下料时下端可适当切割成斜口尖形,顶端加焊加强板。

②接地极制作完毕后,连同接地母线按要求作好防腐处理。

?接地施工

①根据设计位置按极间距大于5m的原则,垂直打入接地极,当顶端露出沟底100—150mm 时,敷设接地母线,并将与接地极焊接处扁钢弯成直角形与接地极紧贴,接地极与接地母线以及接地母线之间连接,除保证搭接长度外,为保证焊接质量应有持证焊工按规定施焊,所有焊接处全部按要求补刷防腐漆,最后将接地极打入,保证其埋入深度。

②室外接地工程属隐蔽工程应按规定向建设单位办理隐蔽工程验收手续,签字确认后,才准填土。

③室内接地母线,按图纸要求的标高、位置装设支持卡子,将母线平直后敷设,并按要求位置引出与室外接地母线连接。

④在接地断接口处,用接地电阻测试仪测量接地电阻值,不得大于设计值,若达不到要求,必须补打接地极,达到规定电阻值。

1.4.11电气安装质量控制目标

?电力变压器、断路器、高低配电室盘、柜、母线等安装检查,100%符合规范要求。

?桥架安装、电缆敷设、配管配线检查,100%符合规范要求。

?电气设备接线、二次控制配线校对检查,紧固正确率100%;

?配电室受电、变压器受电试运、单机试运转后检查,测量准确,符合设计及工艺要求。

?满负荷试运完成后的检查;达优良工程标准。

1.4.12电气调试专业施工技术措施

待调试需用的有关技术资料、设计图纸完整后,将在施工前提供编写出下列电气调试方案及措施。

?电气调试施工方案:

?电气设备调试大纲;

?变压器等重要电气设备的交、直流耐压试验措施;

?主要保护及特殊保护调试措施;

?低压配电系统调试措施;

?低压配电受电方案:

1.4.13电气设备单体及分系统调试工作:

?单体调试工作:

①熟悉工程电气设备性能及设计院一、二次回路图纸和设计要求;

②准备好在校验允许使用期内的标准仪表、仪器及试验用设备(清单附后);

③按规范要求建立现场电气单元件校验室,并接好适用安全电源;

④按不同施工期执行有关工作的电气调试方案和措施。

?低压配电系统调试工作:

①按本厂安装工程电气系统有关调试大纲进行单体调试,严格遵照交接试验规程(GB50150-2006规)进行工作;

②检查整定各保护装置的定值,微机型保护及自动装置调试;

③调试各类断路器的电气参数与出厂报告数据相同;

④检查中央信号系统及各系统的音响、灯光信号正确;

⑤检查调试自投、互相、系统的正确性;

⑥整理试验记录和调试报告;

?分系统试运工作:

①按低压配电受电方案,实施送电,电源定相。

②参加系统试运,记录有关电气参数。

③检查各保护装置的定值是否正确,保护接入工作情况,自动和联锁回路是否正常符合工艺和设计要求。

④配合有关专业调试人员进行系统的联锁试验。

⑤进行厂用工作电源与备用电源定相、备用电源自投试验

⑥变压器调试

A/低压厂变试验严格遵照GB50150-2006规中的规定标准,进行试验;

B/一、二次系统回路连接可靠,绝缘良好,符合设计;

C/微机综合保护装置整定准确,动作可靠;

D/控制、信号符合设计要求,测量仪表校验准确,指示正确。

1.4.14安全注意事项:

?每项调试工作开始前,向调试人员进行安全技术交底,说明调试过程中应该注意事项。

?对大型设备的交直流耐压试验应严肃慎重,通知招标方及监理一起进行试验,核对球隙放电设备等保安措施的正确性后方可进行工作。

?注意用电安全,高空作业安全,杜绝人身和设备事故。

?对电气设备在调试期间做好防护工作,严防他人触电及损坏设备。

1.14.15调试用仪器仪表(见下表)

工程投入的主要施工机械设备情况及进场计划表

施工进度表

电气防火封堵方案

电气防火封堵方案(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

哈尔滨地铁车站二标段电气防火封堵施工方案 根据电力系统电缆防火规范及设计要求地铁车站凡是电缆(沟、竖井、桥 架)、通风管道等施工穿越预留孔洞、隔墙、楼板时必须做好防火封堵工作。 因此,我公司施工前特制定防火封堵如下防火封堵方案。 一、施工准备 (1) 材料准备:统计安装位置、安装方式 , 确定所需的有机堵料、无机堵料、 耐火隔板、防火涂料、防火包及具有相应耐火等级的安装附件的数量 , 进行 材料的准备工作;材料到货后进行外观检查 , 有机堵料不氧化、不冒油、软硬 度适度;无机堵料不结块、无杂质;防火隔板平整光洁、厚度均匀。 (2) 技术准备:核对施工图 , 确认各类的封堵方式符合设计及规范要求;防火封堵材料必须具有国家防火建筑材料质量监督检验测试 中心提供的合格检测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定 , 并取得消防产 品登记备案证书。 (3) 人员组织:技术人员 , 安全、质量负责人、施工人员。 (4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料安装所需的工 器具等。 二.工艺要求 1、施 工前将工作面清理干净,做到无油污,无粉尘及其他杂物,电缆按顺序梳理 整齐。 2、封 堵厚度必须满足24cm厚以上,保证180分钟以上的耐火极限。 3、有 机防火堵料的施工,应符合下列要求:有机防火堵料封堵应牢固严实,无脱 落现象,表面平整。 4、无 机防火堵料的封堵表面应平整光洁,无粉化,不硬化开裂等缺陷。 三、电气防火封堵 1、电缆桥架防火封堵

施工现场电气安全施工方案实用版

YF-ED-J3084 可按资料类型定义编号 施工现场电气安全施工方 案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工现场电气安全施工方案实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节施工用电总则 工现场的电气安全管理,障职工的人身安 全和电气设备的安全,根据国家有关电气安全 技术规程,结合本工程实际情况,特制定本施 工方案。 施工现场必须健全电气安全管理和责任制 度,各级动力设备部门负责电气安全管理,公 司和施工班组均应设一名专职(或兼职)人员 负责电气安全;公司安全部门负责监督检查; 施工现场的各类电工在动力部门的指导下,负

责管辖范围内的电气安全。 施工现场的电气设备必须有效的安全技术措施: 1、凡是触及或接近带电体的地方,均应采取绝缘、屏蔽以及保持安全距离等措施。 2、电气线路和设备的选型必须按国家标准限定安全流量。 3、所有电气设备的金属外壳必须具有良好的接地或接零保护。 4、所有的临时电源和移动电具必须设置有效的漏电保护开关。 5、有十分潮湿的场所或金属构架等导体性能良好的作业场所,宜使用安全电压(12V) 6、有醒目的电气安全标志。无效安全技术措施的电气设备,不准使用。

某机场电气防火及消防设施检测方案(经典)

检 测 工 程 方 案 二OO九年三月二十日

检测仪器设备表 序号机械或设备名称 型号 规格 数量国别产地 使用 状况 备 注 1 红外热电视DL-500E 2台浙江大立科技有限公司良好 2 红外热像仪DL-700A 2台浙江大立科技有限公司良好 3 红外测温仪ST80 6台美国良好 4 超声波侦测器PCU700-AT 2台美国福禄克公司良好 5 接地电阻测试仪C.A.6412 2台法国CHAUVIN ARNOUX 良好 6 谐波分析仪41B 2台美国福禄克公司良好 7 数字式交、直流钳形表DM6056 12台台湾良好 8 真有效值钳形电流表F318 2台美国福禄克公司良好 9 接地电阻摇测仪EC2P13 2台杭州良好 10 漏电保护器测试仪M900 4台杭州良好 11 可燃气体检测仪SP-112 2台北京科力恒良好 12 数码摄像机DCR-TRVDE 2台日本索尼良好 13 数码照像机S602Z 6台日本富士良好 14 照度计LX-101 2台台湾路昌电子公司良好 15 电子温湿度表DWS508C10 2台北京市严光仪器有限公司良好 16 风速仪AM-4201 2台台湾路昌电子公司良好 17 微压机DP1000-111B 2台上海贵谷仪表设备有限公司良好 18 火灾模拟发生装置 加烟测试仪 CAY-03 5台 北京国安火灾探测器专业 清洗厂 良好 19 火灾模拟发生装置 加温测试仪 CAY-04 3台 北京国安火灾探测器专业 清洗厂 良好 20 消火栓系统试水检测 装置 SSG-1 4个 天津安科电器消防安全检测 有限公司 良好 21 对讲机VX-160U 15台株式会社威泰克斯良好 组织机构框图

防火封堵方案()

电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

电气消防安全检测行业规范与发展(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气消防安全检测行业规范与 发展(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气消防安全检测行业规范与发展(标准 版) 一、消防安全检测行业的现状 九五年,国务院办公厅转发公安部拟订的《消防改革与发展纲要》(国办发[1995]11号),《纲要》提出“积极促进消防服务工作社会化”。“经有关主管部门审批,允许建立一些代理、服务的中介组织,向业主提供消防产品认证、消防设施维修、消防法律和信息咨询、企业内部消防管理等方面的服务,并接受消防监督部门的管理和监督”。在《纲要》精神的指引下,为贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,结合本地的实际情况,各地的消防监督机构通过行政审批《消防安全检测许可证》的方式,经过严格的资质审核,批准成立了一些从事电气消防安全检测的中介服务机构。随着这些检测机构业务的开展,对接受检测的机关、团体、企业、事业单位

防范电气火灾,起到了相当大的促进作用:各地的电气消防安全检测机构一般每年都检测出重大的火灾隐患千余项,一般电气隐患几万项,并提出具有专业性、技术性、针对性和可行性的整改方案,为受检单位消除电气火灾隐患,避免发生电气火灾事故,保障受检单位的生命财产安全起到重要的作用。 在各地消防监督机构的精心指导下,一个新的行业----电气消防安全检测行业取得了很大的成功:专业检测人员从无到有,技术手段从无到有,电气防火标准从无到有。电气消防安全检测的社会影响逐渐的扩大:广大企、事业单位从不了解这个行业到逐渐的接受了这个行业;从被动接受检测到主动联系要求检测。 但在电气消防安全检测行业获得良好发展的同时,也存在一些不容忽视的问题。目前电气消防安全检测行业存在的问题主要表现在:检测机构的风险意识不强,一些检测机构内部机构不健全,制度不完善;检测人员的素质参差不齐;检测仪器设备不能满足电气消防安全检测的实际需要等方面。 1、消防安全检测机构的风险主要表现在:(1)对隐患判断失误,

电气防火检测方案

电气防火检测方案 公司高级工程师和具有丰富实践经验的技术人员使用性能先进的高科技检测仪器,主要设备为红外测温仪、红外热电视、超声波探测仪、真有效值电流表、数码照相机、可燃气体测试仪和多种现代电工仪器。可对运行中的电气装置进行不停电、非接触式检测,能够快速准确地发现过热和打火放电等电气火险隐患。 一、提供电气防火检测内容如下: a)变压器接线点的温度、铁芯温度; b)高低压开关柜运行母线温度、连接点温度; c)低压柜内断路器、互感器、电容器等运行接点温度、 导线温度; d)变电室高低压电缆运行温度、电缆进出线的防护; e)配电小间开关柜、配电箱设备接点温度及电缆进出 线的防护; f)电缆孔洞及过线孔洞(穿越楼板)、竖井是否封堵; g)开关电气上下级的整定值是否匹配; h)明敷、暗敷及闷顶内电气线路的敷设是否符合规范要求;

i)临时线路的敷设是否符合规范要求; j)电气线路中电缆、电线的保护情况检查; k)电缆桥架是否完整盖板齐全进出线口是否防护到位; l)电气线路与供热管线、燃气管线的距离是否符合规范要求; m)照明灯具、开关、插座。 二、根据上述检测内容我方特制定以下检测方案: 为保证检测质量,确保检测结果的准确和可靠,我公司采用现代化科技仪器设备进行即时性电气防火检测,提供检测报告,指出存在的电气火灾隐患以及消除这些隐患的整改建议,从而最大限度地预防和减少电气火灾的发生。 (一)、配电设备:变压器、高低压配电室、配电箱(盘)、开关箱(盘)、电控柜(盘)等: 变、配电室 1、干式电力变压器 直观检查 电压、电流指示值应正常; 引线接头、电缆、母线应无过热迹象;

防火封堵方案76875

K座公寓精装修专业分包工程三标段(C1轴至D7轴一层至三层) 防火封堵工程施工方案 编制: 审核: 批准:

目录●1、编制依据 ●2、工程概述 ●3、施工工艺 ●4、施工安排 ●5、粉刷工程施工工艺及措施 ●6、成品保护 ●7、成品保护 ●8、安全文明施工 ●9、质量过程控制管理体系

●1、编制依据 1.1 编制说明 室内防火封堵工程,为保证工程质量特编制此施工方案。 1.2 编制依据 1.2.1 根据GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》要求,电缆、桥架、母线槽、通风管、消防管、空调管、水管在穿越楼板及穿越墙体处,用相当于楼板、墙体耐火等级的不燃材料封堵至无孔隙;要求风管、消防管、水管、空调管、桥架、母线穿过墙体及楼板时形成的孔洞必须严密封堵。 产品生产依据GB23864-2009《防火封堵材料的性能要求和实验方法》之规定。 ●2、工程概述 工程名称:K座公寓精装修专业分包工程三标段(C1轴至D7轴一层至三层) 建设单位:张家口崇礼太舞房地产开发有限公司

监理单位:北京帕克国际工程咨询股份有限公司 施工单位:苏州柯利达装饰股份有限公司 建设地点:河北省张家口市崇礼区四台嘴乡东北部营岔规划区 质量要求:符合现行建设工程质量检验评定规定的合格等级、K 座公寓精装修专业分包工程三标段质量实测实量操作指引要求。 工期要求:工期为149 个日历天,开工日期以甲方书面通知为准,工期需按合同文件的规定作出调整。 对招标文件的实质性承诺:承诺完全响应招标文件关于施工质量、工期、安全文明施工及主要施工技术等的实质性要求,本技术标的内容如与招标文件有出入则以招标文件和招标答疑文件为准。 3、施工工艺 3.1竖井洞口(通风管井、强弱电管井、消防管井、空调管井、 水管管井)一旦发生火灾,高层建设的强、弱电气管井、通风管井、消防管井、空调管井及水管管井是有烟囱效应,不管在哪一层发生火灾,它能上窜下跃迅速蔓延,使火灾事故扩大并使有毒的烟雾通过管井的缝隙渗透到其他楼层,因此必须用达到国家公

施工现场临时用电方案的安全技术措施与电气的放火措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.施工现场临时用电方案的安全技术措施与电气的放火措施正式版

施工现场临时用电方案的安全技术措施与电气的放火措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、施工现场临时用电方案的 安全技术措施 1、施工现场安全负责人全面负责管 理,统一规划,合理布局,严格按照行业 标志统一要求,规范作业。 2、加强用电专业技能的培训,丰富相 关人员用电安全常识,熟悉掌握基本的操 作要求,能够独立正确的排除隐患。 3、加强用电安全的宣传教育,提高每 个现场人员的自觉防范意识。充分体现 “以人为本”理念,关爱生命,绝不允许 盲目违章操作,确保生命财产安全。

4、专业电工人员一律持证上岗,必须具备丰富的理论知识实践经验,反应敏捷,判断准确。 5、专业人员一律佩带安全帽,专用工作服,安全防护用具。 6、专用工具配备齐全,存放固定,使用方便。 7、所有现场线路,高空架设必须满足净空高度;入地线路埋设深度适当,绝缘性能良好。 8、施工现场所有配备箱专人负责,服从命令,严禁私自启用。 9、施工现场用电,所用电线必须满足绝缘性能要求,防止漏电。 10、施工现场凡是危险区域内,设立

防火封堵施工方案

防火封堵工程专项施工方案 ***********有限公司 年月日

目录 一、方案编制依据......................................................................................... 错误!未指定书签。 二、工程概述................................................................................................. 错误!未指定书签。 三、施工准备................................................................................................. 错误!未指定书签。 四、施工工艺................................................................................................. 错误!未指定书签。 五、质量控制保证措施及成品保护............................................................. 错误!未指定书签。 六、安全环境措施......................................................................................... 错误!未指定书签。 七、质量记录................................................................................................. 错误!未指定书签。

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

电气防火安全检测技术

电气防火安全检测技术 随着我国人民生活水平的不断提高,用电量不断增加,但电气火灾也随之剧增,从而也给国家经济和人民生命财产造成巨大损失。据《中国火灾统计年鉴》统计,自1993年—2002年全国范围内共发生电气火灾203780起,占火灾总数近30%,电气火灾造成人身伤亡的数字也是惊人的,仅2000—2002年,就造成3215人的伤亡。特别是在重、特大火灾中,电气火灾所占比例更大。 日本1978年在其《内线规程》(JEAC8001—1978)第190条明确要求建筑面积在150㎡以上的旅馆、饭店、公寓、集体宿舍、家庭公寓、公共住宅、公共浴室等地必须安装能自动报警的漏电火灾报警器。此规程为日本电气火灾的控制起了重要作用,电气火灾只占火灾的2%-3%(其人均用电量为我国的8倍)。IEC国际电工委员会1200-53 1994-10中594.4条明确要求采用二级或三级剩余电流保护装置,防止由于漏电引起的电气火灾和人身触电事故。我国20世纪90年代开始在一些电气规范中对接地故障火灾作出防范规定。例如《剩余电流保护装置安装和运行》(GB13955)、《低压配电设计规范》(GB50054)、《住宅设计规范》(GB50096)、《民用建筑电气设计规范》(JGT/T16)。 以2005年为例,十大火灾中死亡人数最多的两起吉林省辽源市中心医院特大火灾、汕头华南宾馆特大火灾,均为电气火灾,有关专家积极呼吁尽快采取有效的技术防范措施,遏制电气火灾的上升势头,引起有关部门的高度重视,相继制订或修改了有关标准规范,要

求在建筑中设置漏电火灾报警系统。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)局部修订条文9.5.1条、强制性国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005都强调了剩余电流动作保护装置在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用,要求在建筑物内安装剩余电流动作火灾监控系统。预防建筑电气火灾,设置漏电火灾报警系统的国家标准和规范已经基本齐全(还有有关的其他规范正在报批中),今后有关场所设计、应用漏电火灾报警系统将越来越多。漏电火灾报警系统属于新型报警设备,根据2005年11月发布的“高规”修订条文要求,并结合漏电火灾报警系统有关产品标准和安装使用标准的升级,针对目前,工程中设计、安装漏电火灾报警系统尚无统一规定,这一新型电气防火装置遇到的新问题,进行统一规范。 一、漏电火灾报警系统的功能定义 (一)应具有检测过电流、漏电电流、过电压、欠电压等信号,发出声光报警,准确显示其故障状态,并动作切断电源。 (二)可监视各故障点的变化,各故障点应能自动记录当前状态。 (三)储存各种故障和操作试验信号,信号存储时间不应少于12个月。 (四)显示系统电源状态。 (五)应采用总线制方式,实现“遥调、遥测、遥控、遥讯”,通信距离1.2km以上、总线可采用1平方毫米铜芯导线。 (六)各故障点应具有可现场地址编码功能

电气设备安全知识培训

编号:SM-ZD-13174 电气设备安全知识培训Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气设备安全知识培训 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 安全用电包括:供电系统的安全、用电设备的安全及人身安全三个方面,它们之间又是紧密联系的。供电系统的故障可能导致用电设备的损坏或人身伤亡事故的发生,而用电事故的发生也可能导致局部或整个工厂停电,造成人身伤害及设备的损坏,给企业的利益带来不可估量的损失。所以安全用电,不可大意、马虎,要时刻提醒自己“安全第一、预防为主、警钟长鸣、紧抓不懈”。 作为企业的员工,我们必须要掌握如何安全、可靠地用好电能。员工不管在那个岗位上,基本上都要和电打交道,每个员工都应该学会安全用电的一些基本知识,有些知识看着简单,但有时是含含糊糊,是是非非,似懂非懂,这种是造成电气安全事故的最主要原因。 一、电气设备事故的特点 1、电气事故的危险因素不能被感觉器官察觉而预防。电是没有形状、没有颜色、没有气味、可以说也没有声音的

电气安全技术措施方案

整体解决方案系列 电气安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56228 电气安全技术措施 Electrical safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 触电事故尽管有各种各样,但最常见的是偶然触及在正常情况下不带电而意外带电的导体。触电事故虽然具有突发性。但具有一定的规律,只要能够掌握其规律采取相应的安全措施,很多是可以避免的。 预防触电事故的主要技术措施,有采用安全电压,保证电气设备的绝缘性能,采取屏护,保证安全距离,合理选用电气装置,装设漏电保护装置和保护接地、接零等。 (一)采用安全电压。安全电压是为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值,在任何情况下,两导体间或任一导体之间均不得超过交流(频率为50~50赫)有效值50伏。 国家标准规定;安全电压额定值的等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏。当电气设备采用了超过24伏电压时,

必须采取防止人接触带电体的防护措施。 凡手提照明灯、危险环境和特别危险环境的局部照明灯、高度不足2,5米的一般照明灯、危险环境和特别环境中使用的携带式电动工具,如果没有特殊安全结构或安全措施,应采用36伏安全电压。 凡工作地点狭窄,行动不便,以及周围有大面积接地导体的环境(如金属容器内、隧道内),所使用的手提照明灯,应采用12伏电压。 对于水下的安全电压额定值,我国尚未规定,国际电工标准委员会(IEC)规定为2.5伏。 安全电压能限制人员触电通过人体的电流在安全电流范围内,从而在一定程度上保障了人身安全。 (二)保证电气设备的绝缘性能。所谓绝缘,是用绝缘物将带电导体封闭起来,使之不能被人身触及导体,从而保证安全。一般使用的绝缘物有瓷、云母、橡胶、胶木、塑、布、纸、矿物油等。但绝缘不是万无一失的,因为绝缘也会遭到破坏,有的是机械损伤,有的是电压过高或绝缘老化产生电击穿。绝缘损坏就会使电气设备外壳带电的机会增加,虽然

电气安全检测方案详细版

文件编号:GD/FS-2827 (解决方案范本系列) 电气安全检测方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气安全检测方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 依据国家有关消防法律和法规,以及甲方所提供的数据,为确保贵单位检测项目的电气设备及其供电线路能够安全、稳定运行。我公司计划对贵单位检测项目进行201 年度消防安全检测。我单位初步确定的具体检测方案如下: 一、电气安全检测项目 变压器、配电柜、配电箱、开关、插座、照明灯具、线路敷设等的电气安全检测。 二、检测时间 20xx年月日9:00时开始至17:00时

结束。 三、人员组成 检测队队长: 检测队员: 四、检测前准备工作 (一)用电设备检查开始前,物业公司工程部电气技术人员需向我单位技术人员进行相关技术交底,进行安全提示,确定双方操作和监护人员。在检测过程中,物业公司工程部电气技术人员应全程在现场监护,并在每台设备检测完成后,逐一进行检查,确认设备运行正常。 (二)在当天检测工作结束后,由物业公司工程部电气技术人员对检测员的检测结果进行确认(并签字)。

防火封堵要求

防火封堵工法探讨 摘要: 关键词: (概况叙述) 1、防火封堵应用区域 防火封堵应用于全线的通风、给排水、动照专业管线穿越孔洞,应用到的防火封堵材料包括膨胀型防火密封胶、弹性防火密封胶、防火涂层板系统等。 应用区域:金属水管穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;带保温风管穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;电缆及电缆桥架穿越防火分区墙、防火隔墙、楼板;电气盘柜电缆穿越楼板等贯穿孔洞的防火封堵。 2、依据主要技术规程、规范 GB 50157-2003 《地铁设计规范》 GB 50016-2006 《建筑设计防火规范》 CECS 154:2003 《建筑防火封堵应用技术规程》 GB23864-2009 《防火封堵材料》 GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》 3、防火封堵技术要求 1)、耐火性能:满足设计要求的防火时效。 2)、长期使用性能:地铁属于重要建筑,所用防火封堵材料应在尽可能长的使用年限内具有稳定的耐火性能,以减少更换次数,降低长期综合成本。防火封堵材料的长期有效性应不小于30年,并提供第三方权威机构试验报告。 3)、不含卤素:防火封堵材料不得含有易造成电缆及设备腐蚀的卤素等成分(一般含量<0.01%),并提供第三方权威机构测试报告。 4)、烟密、气密性能:地铁人员和电气设备密集,对烟气敏感,防火封堵材料应具有良好烟密性和气密性,并提供第三方权威机构试验报告。 5)、施工简便性:为便于后期电缆扩容,防火封堵材料应便于电缆二次穿越。 4、典型穿越方式的防火封堵节点做法

针对地铁的一些典型工况,确定几种典型穿越的封堵方式,详节点图。详细节点做法和其他特殊工况,须由承包商出具施工方案及图纸经设计签字认可后,方可进行施工。 1)金属水管典型穿越节点 (1)金属水管穿越防火分区墙(防火隔墙)节点 工法1:金属水管穿越防火分区墙(防火隔墙)节点 工法说明: a.安装之前,缩孔至周圈缝隙不大于50mm。 b.清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物; c.根据需要在管道与孔壁间塞入矿棉,矿棉密度不小于100kg/m3。 d.在背衬材料上涂敷弹性防火密封胶,并在材料硬化前抹平表面。 (2)金属水管穿越防火楼板节点

电气施工安全保证措施方案

电气施工安全保证措施方案 一、编制依据 1建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 2施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-88 二、安全管理体系 施工安全由工程项目指挥部统一管理,具体由常务副总指挥负责整个项目的安全管理工作。安全管理的具体实施以项目经理部为单位建立安全管理体系。 1安全管理方针和目标 方针:安全第一,预防为主。 目标:杜绝重大设备事故;杜绝重大人身伤亡事故;杜绝火灾事故;杜绝交通安全事故;一般事故频率小于3‰。 2安全管理体系 按照分级管理、分线负责的原则,在项目经理部建立安全管理体系: 安全管理结构图见下页 领导职能指导职能 3安全管理措施 项目经理为安全生产第一责任人,对施工现场的安全生产、文明施工负全面责任。 项目主任工程师对安全生产负技术方面的主要责任,负责审核各项安全技术措施的编制、制订和教育工作。技术部门负责安全技术交底和指导。 专职安全员负责施工现场的安全监督;针对工程特点和现场实际制定安全技术措施,并监督落实,进行现场检查,随时纠正违章,消除事故隐患。 施工队长是安全生产各项制度的执行人,负责本施工队的安全生产工作。 各施工队兼职安全员(班组长),负责日常安全监督检查,组织每日班前安全会,并做

好安全日记。 实行安全工作周检制度和安全奖罚制度,开展多种形式的安全教育活动。 三、安全管理措施 1、通用规定 1.1工程施工前,各专业工程技术人员应以施工方案为依据,在进行技术交底的同时,也要进行专题安全技术措施交底,做到工作任务明确,施工方法明确,物体重量明确、安全措施明确。 1.2参加施工的工人(包括学徒工、实习生、代培人员和普工),要熟知本工种的安全技术操作规程。在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 1.3 电工、焊工必须经过专门训练,考试合格发给操作证,方准独立操作。 1.4工作场所保持整洁,材料堆放整齐,留有足够的通道。机具、设备安置合理、整齐,垃圾废料及时清理,各个施工班组均要做到工完料净场清。 1.5脚手工具必须符合安全规程要求,进入现场的脚手工具必须进行检查,合格后方可使用。 1.6脚手架的搭设必须符合安全规程要求,搭设后应由安全员进行检查,合格后方可使用。 1.7电焊把线与钢丝绳不要交混在一起,避免打坏钢丝绳,必要时需停止一切焊接工作,确保重大吊装的安全进行。 1.8在电气焊施工中,要检查周围环境,应远离易燃物品,否则应采取有效措施。 1.9施工现场应配备相适应的灭火器具(如灭火器、砂桶、铁铣等)。 1.10现场禁止动火区域,动火前必须提出申请,并采取措施,经有关部门批准后方可动火。 1.11乙炔和氧气瓶等易爆物品,严禁碰撞和太阳直晒或接近火源,氧气瓶减压阀、表、管接头、管线,禁止沾附油类。乙炔发生器,必须有防止回火的安全装置。 1.12施工现场严禁随意烟火,易燃物品应有专门库房,危险地方应有明显安全标志,并配备消防器材。 1.13加强现场保卫工作和制度,防止设备丢失和损坏,制定切实可靠的各种现场保卫制度,以保证安全。 1.14 正确使用个人防护用品和安全防护措施,进人施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其他隔离设施。距地面3米以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。安全帽、安全带、安全网要定期检查,不符合要求的,严禁使用。 1.15施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动。需要拆动的,要经工地施工负责人同意。

电气防火检测方案

辽宁省市场监督管理局 电 气 防 火 检 测 方 案 编制单位:辽宁广盛消防技术检测有限公司

公司高级工程师和具有丰富实践经验的技术人员使用性能先进的高科技检测仪器,主要设备为红外测温仪、真有效值电流表、数码照相机、可燃气体测试仪和多种现代电工仪器。可对运行中的电气装置进行不停电、非接触式检测,能够快速准确地发现过热和打火放电等电气火险隐患。 一、提供电气防火检测内容如下: a)变压器接线点的温度、铁芯温度; b)高低压开关柜运行母线温度、连接点温度; c)低压柜内断路器、互感器、电容器等运行接点温度、导线温度; d)变电室高低压电缆运行温度、电缆进出线的防护; e)配电小间开关柜、配电箱设备接点温度及电缆进出线的防护; f)电缆孔洞及过线孔洞(穿越楼板)、竖井是否封堵; g)开关电气上下级的整定值是否匹配; h)明敷、暗敷及闷顶内电气线路的敷设是否符合规范要求; i)临时线路的敷设是否符合规范要求; j)电气线路中电缆、电线的保护情况检查; k)电缆桥架是否完整盖板齐全进出线口是否防护到位; l)电气线路与供热管线、燃气管线的距离是否符合规范要求; m)照明灯具、开关、插座。 二、根据上述检测内容我方特制定以下检测方案: 为保证检测质量,确保检测结果的准确和可靠,我公司采用现代化科技仪器设备进行即时性电气防火检测,提供检测报告,指出存在

的电气火灾隐患以及消除这些隐患的整改建议,从而最大限度地预防和减少电气火灾的发生。 (一)、配电设备:变压器、高低压配电室、配电箱(盘)、开关箱(盘)、电控柜(盘)等: 变、配电室 1、干式电力变压器 1.1 直观检查 1.1.1 电压、电流指示值应正常; 1.1.2 引线接头、电缆、母线应无过热迹象; 1.1.3 测温装置应齐全、完好; 1.1.4 变压器声响应正常; 1.1.5 风冷装置运行应正常; 1.1.6 变压器的线圈浇注体应无裂纹和附着脏物,铁芯、套管表面应无严重积污现象; 1.1.7 各部位的接地应完好无损。 1.2 仪器检测 1.2.1 测量各部连接点(含端子)、引线接头、电缆终端头的温度; 1.2.2 探测各种电气连接点、绝缘子、套管、电缆终端头的放电现象。 1.2.3 检查变压器低压侧各相电流和测量中性线电流。 2、低压配电装置

电力行业防火封堵施工方案

电力行业防火封堵施工方案 电力行业防火封堵方案 前言 发电厂和变电所电缆数量众多,控制电缆、电力电缆和通信电缆密如蛛网,这些电缆大都采用通过电缆隧道、电缆沟或架空密集敷设。在电缆夹层室的有效空间里,电缆密度更高。有些电缆处于与高温管道重叠或交错布置的恶劣环境中。电缆往往由于绝缘过热、老化,或遭受外力损坏等,易发生故障。电缆火灾其特点是火势特别凶猛,而且沿着电缆群很快蔓延,加上电缆竖井高落差形成的自然抽风作用,火势会迅速蔓延到主控室。多次火灾表明,一旦发生电缆火灾,扑救非常困难。此外,由于电缆发生火灾时,烟气很大,烟气中CO、CO2含量很高,而且生产氯化氢气体,往往会通过封闭不严的缝隙和孔洞弥漫到电气装置室内,形成一种稀盐酸导电膜,附着在电气装置上,严重降低了设备、元件和接线回路的绝缘,造成二次危害,扩大了事故损失。 本防火封堵工程是根据电力行业电缆选择与敷设的设计条例规定对厂区、变电站、电力传输和信息传输系统中的电缆隧道,电缆孔洞进行防火封堵。 一、防火封堵工程范围 1、阻火隔墙的设置:在电缆隧道(或电缆沟)内按以下规定设置阻火隔墙。 (1)电缆隧道的进出口处 (2)电缆隧道长度超过100米时,在每100米间距内设置一个阻火隔墙 (3)电缆隧道与电缆沟的交接处 (4)电缆隧道与大型电缆室的交接处 (5)户外配电装置电缆沟相连的通道间 (6)不同电压等级配电装置电缆连通间或配电装置的中间位置以及通向厂房的入口处 2、孔洞的封堵:下列各种孔洞应封堵 (1)各种开关柜、控制屏、动力箱等电器设备进出线穿过楼板或隔墙的孔洞 (2)多段配电装置对应的沟道分段处或交接处 (3)电缆穿过楼板或隔墙的孔洞 (4)电缆桥架穿过楼板或隔墙的孔洞 3、电缆管口的封堵:由电缆室、电缆隧道、电缆沟引出的电缆管口。 4、防火涂层或防火包带 (1)通过阻火隔墙和封堵孔洞的电缆应在通过孔洞的两端电缆表面涂刷长度不小于1米,厚度1mm的防火涂料或缠绕防火卷带。 (2)所有封堵孔洞处支撑架或固定封堵材料的钢制件表面应涂刷厚度为1mm的防火涂料。 5、防火分割 (1)对大的电缆束或多层电缆应用防火板或防火卷带进行层间分割封堵。 (2)电缆隧道、电缆沟每隔60米划分防火隔断设置阻火墙,竖井和隧道或电缆沟(桥架)接口处,应采用有效阻火材料封堵。 二、防火封堵工程的引用标准 1、引用标准

(完整word版)电气安全知识培训

电气安全知识培训 安全用电包括三个方面:供电系统的安全、用电设备的安全及人身安全三个方面,它们之间又是紧密联系的。供电系统的故障可能导致用电设备的损坏或人身伤亡事故,而用电事故也可能导致局部或大范围停电,甚至造成严重的社会灾难。 作为企业的员工,主要是要掌握如何安全、可靠地用好电能。员工不管在那个岗位上,都要和电打交道,每个员工都应该学会电的一些基本知识。有些知识看着简单,但有时是含含糊糊,是是非非。有时这种似懂非懂,也是发生事故的原因。 一、电气事故的特点 1.危险因素不能被感觉器官察觉而预防。象飞速旋转的机器、红热的钢水、燃烧的火焰、难闻的毒气、危险的高空、汹涌的洪水等都能被人的感觉器官所感觉而预防。而电却是一种没有形状、没有颜色、没有气味、可以说也没有声音的一种客观存在的,实实在在的东西。人们在使用过程中,对它的存在容易被忽视,对它的危险性认识不足,这样就容易出事故。 2.电气事故的危险性大,损失严重,死亡率也较高。电气事故一旦发生,轻则损坏设备、造成停电影响生产;人如触电轻则电伤,重则致残,甚至死亡;电气事故还能引起电气火灾,有的场所还有可能引起爆炸。 3.预防电气事故的发生,必须具备必要的电的一些基本知识,对电一无所知,那电就会时时处处都威协着你。 4、电气事故发生时,来得突然,毫无预感,人一旦触电,自身失去防卫能力。 二、触电事故的特点 1.从触电的电压等级看,触电多发生在低压线路上,尤其是在380/220V电压段上。在这个电压段上,接触的人员广,人员也比较杂,相对来说比较缺少电气知识。而在高压的情况下,接触的人员一般经过专门培训,具有一定的专业知识,还有安全的组织措施和安全技术措施来保证。所以预防触电事故的重点应该放在低压线路和设备上。 2.触电对人体的伤害。人体触及带电体,并使人体构成闭合回路,就会有电流通过人体对人体造成伤害。这种电流对人体的伤害主要有电击和电伤。 电击:电流通过人体内部,直接造成对内部组织的损害,这是最危险的触电伤害。 电伤:是电流直接或间接造成对人体表面的局部损伤。电伤包括电灼伤,电烙印和皮肤金属化。 触电是一种非常复杂的过程,一般电击和电伤往往同时发生,但绝大多数触电死亡事故都是由于遭电击造成。 3.电流对人体伤害程度的影响因素

冬季用电及消防安全检查方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冬季用电及消防安全检查 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3607-57 冬季用电及消防安全检查方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、指导思想 认真贯彻我公司“安全第一、预防为主、综合治理、全员行动、持续改进”方针,牢固树立安全发展理念,加强冬季安全工作的管理,立足于查隐患、抓整改、压事故,全面推进公司用电及消防安全措施的落实。 二、工作目标 冬季来临,气候干燥,是火灾的多发季节。为加强冬季用电及消防安全管理,深入排查和治理用电及消防安全隐患,确保冬季安全,杜绝和减少生产安全事故,将事故风险降低到最低点。 三、检查时间:20xx年11月14日 四、参与部门:生产安全部、保卫部、设备部、

电力车间、人力资源部 五、安全检查领导小组 组长:XX 副组长:XXX 组员: 联络员: 六、重点检查区域及内容: (一)半钢及厂区其他施工现场的用电及消防安全 组长:成员:记录: 1、施工现场架设的用电线路应绝缘良好,敷设整齐悬挂高度及线间距必须符合电力部门的安全规定,不得将电线缠绕在钢筋、树木或脚手架上。 2、施工现场的临时照明应符合下列规定: (1)、供电线路应采用防水绝缘电缆 (2)、灯具固定在绝缘物体上,不得摇摆、晃动。 (3)、电线接头应牢固,并用防水绝缘胶带包扎。 3、各电器设备应配有专用配电箱,配电箱必须牢

相关文档