文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气塑料配管工程隐蔽验收记录

电气塑料配管工程隐蔽验收记录

电气塑料配管工程隐蔽验收记录
电气塑料配管工程隐蔽验收记录

电气配管工程隐蔽报验申请表工程名称:红杨镇人民政府大院改造工程编号:

电气

电线导管敷线工程隐蔽验收记录

工程名称红杨镇人民政府大院改造工程施工单位芜湖市瑞龙园林景观建设有限公司分项工程名称电线、电缆导管和线槽敷线监理(建设)单位安徽百士德工程咨询有限公司隐蔽部位政府大院内验收日期年月日名称规格单位数量接头形式和辅助材料

隐蔽工程内容PVC电管φ米

套管连接,套管长度为管外径的1.5倍,

连接时采用PVC专用粘结挤及镀锌套

管,粘结牢固,

且密封不透水。

φ米

简图或说明:

1、PVC管质量应符合设计和施工规范要求,PVC管及配件必须由阻燃处理的材料制成,切断口应平整,管口光滑,要有出厂合格证和检验报告。

2、暗配PVC管,弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不小于管外径的10倍。弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。

3、PVC管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接处结合面应涂专用胶合挤,接口要牢固密封。管与管采用套管连接时,套管长度为管外径的1.5~3倍;管与管的对口处位于套管的中心。管与器具连接,插入深度为管外径的1.1~1.8倍。

结论符合设计要求和规范规定,同意隐蔽

施工单位监理(建设)单位

专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:

(公章)监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)(公章)

电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录表

(Ⅰ)室内

SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录

SG- A094 电气配管安装工程隐蔽验收记录 工程名称分项工程名称电气线管安装工程隐蔽验收部位二层施工单位 项目负责人专业工长施工班组长 设计图号电施5 / 20单位m数量250回路层段编号配管及规格配管敷设情况 弯曲半径接头处理跨箱盘处理防腐N1SC256丝结电8镀锌 N2PC256黏结 N3PC207黏结 N4PC166黏结 附图及说明 线导管随土建支模绑扎钢筋预埋于混凝土板内,线 管在土建底板筋的上层埋于混凝土板内,塑料管为 粘结连接,镀锌钢导管为丝接,钢管已按规范要求 用铜线做卡接跨接地线,接地可靠,走向全部按图 施工。 经检查,该检验批的线管连接紧密,走向位置符合设计要求,弯曲半径符合规范要求,评定合格 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:年月日 经旁站检查及验收,该检验批的施工质量符合设计和规范要求,同意隐蔽。 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人)年月日

四川省建设厅制

SG-A094 填写说明 一、本表适用于金属线管、塑料线管、电缆导管、在混凝土梁、板、柱、砖墙上及顶棚内暗敷设,以及电线管、电缆管预埋于地下的隐蔽安装质量验收记录。 二、该隐蔽工程检验批可按使用功能的区域、层段进行划分。 三、本表由施工单位填写,经自检合格后报监理(建设)单位检查合格认可签字才能隐蔽,并根据工程的特点在说明及简图樘中简要说明安装情况和画出简图。 四、质量要求:1.金属线管应有可靠接零接地,采用螺纹连接胸钢套管,连接处两端应有跨接地线。2.镀 锌钢导管和壁厚小于等于2mm 的钢导管不得套管熔焊连接;金属导管严禁对口熔焊连接。 3.当线导管在砌体上剔槽堙设时,应采用强度等级不小于M10 的水泥砂浆抹面保护,保护层厚大 于15mm 。 4.室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m,壁厚小于等于2mm钢电线导管不应埋设于室外土壤内。 5.暗配的电线导管,过建筑物变形缝处应设补偿装置。 6.电缆管的弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径。 7.金属导管内外壁应做防腐处理,埋于混凝土内的金属导管内壁应做防腐处理,外壁可不做防腐处理。 8.暗配的导管、埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。

隐蔽工程验收记录表-真正范本

隐蔽工程验收记录表-真正范本 隐蔽工程验收记录表Q/CSG表BJ2-1 编号TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高2037.6m 验收依据施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商编号/ 及有关国家现行标准等。主要材料名称规格、型号验收内容 1. 基底土质 2. 基底清理情况 3. 基底标高 4. 基坑轮廓尺寸。检查意见 经检查基底土质为灰岩基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求清槽工作到位未出现地下水同意进行下道工序。检查结论□√同意隐蔽□不同意修改后进行复查复查结论/ 复查人复查日期签字栏监理建设单位施工单位云南省送变电工程公司专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长施工员隐蔽工程验收记录表Q/CSG表BJ2-1 编号 TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室验收项目钢筋工程验收日期2008 年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁验收依据施工图图号S4781S-T0114-11 设计变更/洽商编号/ 及有关国家现行标准等。主要材料名称规格、型号钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容1. 原材料产品质量 2. 钢筋的品种、级别、规格 3. 钢筋的配筋数量、位置、间距 4. 钢筋绑扎、安装情况 5. 保护层厚度。检查意见经检查钢筋有质量证明书复试合格外观

均无锈蚀、无污染已清理干净钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求钢筋绑扎安装质量牢固无漏扣现象保护层厚度符合要求。检查结论□√同意隐蔽□不同意修改后进行复查复查结论/ 复查人复查日期签字栏监理建设单位施工单位云南省送变电工程公司专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长施工员隐蔽工程验收记录表Q/CSG表BJ2-1 编号TGY-MWS-003 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱验收依据施工图图号S4781S-T0114-11 设计变更/洽商编号/ 及有关国家现行标准等。主要材料名称规格、型号水泥P.S32.5碎石、砂验收内容1. 混凝土原材料 2. 混凝土配合比 3. 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣4. 混凝土养护5. 混凝土设计强度 6. 标高7. 几何 尺寸8. 表面平整度9. 垂直度检查意见经检查混凝土原材料有复检试验报告质量符合要求混凝土有配合比试配报 告混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求混凝土养护符合施工规范要求混凝土设计强度为C30施工时留有试块有试压报告基础标高、几何尺寸符合设计要求表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。检查结论□√同意隐蔽□不同意修改后进行复查复查结论/ 复查人复查日期签字栏监理建设单位施工单位云南省送

配管隐蔽工程验收记录...docx

. 隐 蔽 工 程 验 收 记 录 质控(建)表 4.1.5.3 共 页 第 页 工程名称 泉港电信综合楼室内二次 施工单位 福建省方圆机电工程有限公司 装修工程 分部(子分部) 分项工程 强电、弱电、插座线槽敷设 工 程 名 称 建筑电气 名 称 隐蔽项目 一~九层轻质隔墙强电、 弱 隐蔽日期 2009 年 月 日 电、插座线槽导管敷设 1、材料使用规格型号、质量要求。 隐蔽 2、根据设计图纸平面图、修改通知、电施及规范验收要求施工。 内容 3、施工工艺技术要求。 施工 单位 检查 情况 隐蔽 验收 结论 1、强电、 弱电、插座配管所使用 KBG 管、管件、线盒等材料的规格、 型号、 质量均符合要求、 相应的质保资料齐全。 2、按图施工,符合要求。 3、各系统套管、线盒等安装部位及施工工艺等均符合设计及施工验收规范规定。 质 检 员 施 工 员 优格隔断 监理 监理工程师(建设单位 代表 项目专业技术负责人) 施工 (建 单位 设)单 位

质控(建)表 4.1.5.3共页第页工程名称华龙商贸城项目改造施工单位福建省得兴建设工程有限公司 分部(子分部)分项工程 电线、电缆导管和线槽敷设 工程名称电气(电气照明安装)名称 隐蔽项目二层结构板 6-10/A-G/轴 电气导管暗敷设 隐蔽日期 二层结构板导管暗敷设主要检查内容: 1、材料使用规格型号质量要求; 隐蔽 2、根据设计图纸修改通知、电施及规范验收要求施工;内 容 3、施工工艺技术要求。 1、电气照明配管所使用金属钢管、管件、线盒、等材料的规格、型号、质量均符合要求、相 应的质保资料齐全; 2、采用套接扣压式钢导管管路与盒连接紧密并做到一管一孔,两根以上排列整齐、间距均匀,施工 单位检查情况敷设在两层钢筋中间,每隔1m处用镀锌铁丝绑扎牢固。管子弯曲半径≥10d、弯扁度≤ 10%。弯曲处无明显折皱,管路外壳有可靠接地; 3、应急照明系统电工套管、线盒等安装部位、走向及施工工艺等均符合设计及施工验收规范 规定。 隐蔽验收结论 质检员施工员监理监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施工(建单位设) 单位

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况; (2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢

电气塑料配管工程隐蔽验收记录

电气塑料配管工程隐蔽 验收记录 Hessen was revised in January 2021

电气配管工程隐蔽报验申请表工程名称:红杨镇人民政府大院改造工程编号:

电气 电线导管敷线 工程隐蔽验收记录 工程名称 红杨镇人民政府大院改造工程 施工单位 芜湖市瑞龙园林景观建设有限公司 分项工程名 称 电线、电缆导管和线槽敷线 监理(建设)单位 安徽百士德工程咨询有限公司 隐蔽部位 政府大院内 验收日期 年 月 日 名称 规格 单位 数量 接头形式和辅助材料 隐 蔽 工 程 内 容 PVC 电管 φ 米 套管连接,套管长度为管外径的 倍, 连接时采用PVC 专用粘结挤及镀锌 套管,粘结牢固, 且密封不透水。 φ 米 米 米 简图或说明: 1、 PVC 管质量应符合设计和施工规范要求,PVC 管及配件必须由阻燃处理的材料制成,切断口应平整,管口光滑,要有出厂合 格证和检验报告。 2、 暗配PVC 管,弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不小于管外径的10倍。弯曲处,不 应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 3、PVC 管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接处结合面应涂专用胶合挤,接口要牢固密封。管与管采用套管连接时,套管 长度为管外径的~3倍;管与管的对口处位于套管的中心。管与器具连接,插入深度为管外径的~倍。 结论 符合设计要求和规范规定,同意隐蔽 施工单位 监理(建设)单位 专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: (公章) 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章)

电气配管安装工程隐蔽验收记录

工程名称大竹东湖荷兰映像景观工程分项工程名称电气线管安装工程 隐蔽验收部位一期1#、2#楼区域施工单位重庆帝瑞园林景观艺术有限公司 项目负责人黎家相专业工长王林施工班组长张兴义设计图号\ 单位M 数量466 回路层段编号配管及规格配管敷设情况 弯曲半径接头处理跨箱盘处理防腐N1 PC25 大于6D 黏结无无 N2 PC25 大于6D 黏结无无 N4 PC25 大于6D 黏结无无 附图及说明 线导管随土建支模绑扎钢筋,预埋于混凝土 板内,线管在土建底板筋的上层埋于混凝土 板内,塑料管为粘结连接,焊接钢管为焊接 连接,钢管已按规范要求用铜线做卡接跨接 地线,接地可靠,走向全部按图施工。 经检查,该检查批的线管连接紧密,走向位置符合设计要求,弯曲半径符合规范要求,评定合格 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 四川省建设厅制

工程名称大竹东湖荷兰映像景观工程分项工程名称电气线管安装工程 隐蔽验收部位一期6#、7#、8#楼区域施工单位重庆帝瑞园林景观艺术有限公司 项目负责人黎家相专业工长王林施工班组长张兴义设计图号\ 单位M 数量622 回路层段编号配管及规格配管敷设情况 弯曲半径接头处理跨箱盘处理防腐N1 PC25 大于6D 黏结无无 N2 PC25 大于6D 黏结无无 N4 PC25 大于6D 黏结无无 N6 PC25 大于6D 黏结无无 附图及说明 线导管随土建支模绑扎钢筋,预埋于混凝土 板内,线管在土建底板筋的上层埋于混凝土 板内,塑料管为粘结连接,焊接钢管为焊接 连接,钢管已按规范要求用铜线做卡接跨接 地线,接地可靠,走向全部按图施工。 经检查,该检查批的线管连接紧密,走向位置符合设计要求,弯曲半径符合规范要求,评定合格 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 四川省建设厅制

隐蔽工程验收记录范本

表C2-5 隐蔽工程验收记录 工程名称 平潭玉道再生水站(一 期)工程分项工程名称 管道预 埋 施工图名称及编号排-施-00-总-04项目经理齐剑峰施工标准名称及编号 城市污水处理厂工程质量验 收规范GB50334-2002 专业技术负责人 隐蔽工程部 位提升泵井及 生化池 质量要求 施工单位自查情 况 监理(建设)单位验收情况 检验内容 管道的位置及高程 设计规范 要求 与图纸保持与一 致 合格管道的结构和断面尺寸 设计规范 要求 DN300x6合格 管道的接口、变形缝及 防腐层 设计规范 要求 焊缝完整,防腐 工作良好 合格 地下管道的交叉处理 设计规范 无干扰合格

施工单位:福建旺昕建设有限公司 表C2-5 隐蔽工程验收记录 要求 施工单位自查结论 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 备 注 工程名称 平潭玉道再生水站(一期)工 程 分项工程名称 管道预埋 施工图名称及编号 排-施-00-总-04 项目经理 齐剑峰

施工标准名称及编号 城市污水处理厂工程质量验 收规范GB50334-2002 专业技术负责人 隐蔽工程部 位沉淀池至混 凝池 质量要求 施工单位自查情 况 监理(建设)单位验收情况 检验内容 管道的位置及高程 设计规范 要求 与图纸保持与一 致 合格管道的结构和断面尺寸 设计规范 要求 DN300x6合格 管道的接口、变形缝及 防腐层 设计规范 要求 焊缝完整,油漆 无磨损 合格地下管道的交叉处理 设计规范 要求 无干扰合格

施工单位:福建旺昕建设有限公司 表C2-5 隐蔽工程验收记录 施工单位自查结论 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 备 注 工程名称 平潭玉道再生水站(一期)工 程 分项工程名称 管道预埋 施工图名称及编号 排-施-00-总-04 项目经理 齐剑峰 施工标准名称及编号 城市污水处理厂工程质量验 收规范GB50334-2002 专业技术负责人 隐蔽工程部 位 回用水池至 出水 质量要求 施工单位自查情 况 监理(建设)单位验收情况

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

竣工工程技术隐蔽资料核查表 表编号: 工程名称 验收项目验收日期 验收部位 验收依据:施工图图号设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 检查意见: 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 表编号:工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-003 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表范本

主要材料名称规格、型号: 基底土质; 基底清理情况; 基底标高; 基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求; 清槽工作到位,未出现地下水, 同意进行下道工序。 复查结论: 验收项目 土方工程 验收日期 年 月曰 验收依据:施工图图号 GF014S-T0206-02 设计变更/洽商(编 )及有关国家现行标准等。 验收内容: 1. 2. 3. 检查结论: □同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查

(编号/ )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB400丄12、丄16、丄18、丄20;HPB3O0)8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: /

主要材料名称规格、型号:钢筋 HRB400丄14、HPB30?6 原材料产品质量; 钢筋的品种、级别、规格; 钢筋的配筋数量、位置、间距; 钢筋绑扎、安装情况; 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要 求。 验收项目 钢筋工程 验收日期 年 月曰 验收依据:施工图图号 GF014S-T0202-03 设计变更/洽商 (编号 )及有关国家现行标准等。 验收内容: 6. 7. 8. 9. 10. 保护层厚度。 检查结论: 复查结论: □同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查

全解析隐蔽工程验收记录填写范例

全解析隐蔽工程验收记录填写例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况; (2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。5、结构钢筋绑扎 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;

电气管道隐蔽工程验收记录

电气管道隐蔽工程验收记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

隐蔽工程验收记录 建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称动力站接地装置安装 工程量 验收记录及示意图或草图: 1、本隐蔽工程为基础接地装置安装,按基础接地平面图和设计说明施工。 2、利用建筑物基础梁及承台内主筋沿建筑物焊接,作为自然接地极,防雷引下线利用建 筑物柱内四根主筋,上端与避雷网下端与建筑物基础内的主筋焊接,并在指定的引下线处用40×4镀锌扁钢引出基础外1米预留。 3、梁内主筋与圆钢采用搭接焊,双面施焊。搭接长度符合验收规范要求。焊接质量符合 要求。 4、防爆门采用40×4热镀锌扁钢与基础接地网及桩头筋通长连接,三面施焊,搭接长度 符合验收规范要求。 验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

隐蔽工程验收记录 建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称提取车间墙柱顶梁板避雷引下线工程量 验收记录: 1、本隐蔽工程为提取车间墙柱顶梁板避雷引下线敷设,按基础接地平面图和防雷接地做 法大样图施工。 2、利用建筑物柱内2根大于Φ16的主筋通长焊接作避雷引下线,与上一层柱内主筋相焊 接。 3、柱内主筋与主筋连接采用大于Φ16的螺纹钢搭接焊,搭接长度大于直径的6倍,双面 施焊,焊缝质量符合要求,焊渣敲净。 验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称电线导管敷设(提取车间一层B、C 区;一层夹层B区)工程量 验收记录: 1、本隐蔽工程为提取车间一层B、C区及一层夹层B区墙柱顶梁板电线导管敷设,隐蔽内 容有强电和弱电系统配管,按强电和弱电平面图施工。 2、导管材质为KBG导管,材料质量合格。 3、导管直径、回路数量、平面位置、标高尺寸均符合设计图纸要求。 4、导管连接采用套管插入法锚固连接,接口牢固并用封箱带密封。 5、导管埋设在混凝土楼板中间,底板钢筋上面,符合设计图纸及施工验收规范要求。验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

装饰装修隐蔽工程验收记录表(全套范例)

装饰装修隐蔽工程验收记录表(全套范例)

地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称 分项工程名称隐蔽工程项目 施工标准名称 及代号 隐蔽工程部位: 郑州恒大绿洲三期14# 楼室内精装修工 程 地面砖面层工程 地面砖 装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 质量要求 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽 一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符 合设计要求,边角整齐、光滑。 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢 固、出墙厚度一致。 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度 差不应大于10mm;防滑条顺直。 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛 水、无积水;与地漏、管道结合处应严密 牢固,无渗漏。 项目经理左超华 专业工长叶左干 深圳市建艺装饰集团股份有限 施工单位 公司 施工图纸名称及编号 监理( 建设) 单位 施工单位自查记录 验收记录 符合设计要求 施工单位 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 自查结论 施工单位项目技术负责人:年月日 监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日

工程名称饰面板安装隐蔽工程验收记录 项目经理 分项工程名称隐蔽工程项目 施工标准名称 及代号 隐蔽工程部位: 饰面板工程 墙面木骨架、 基层板制作安装 装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 质量要求 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计 要求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 专业工长 施工单位 施工图纸名称及编号 监理( 建设) 单位 施工单位自查记录 验收记录 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40 ,网络间 距200*200 施防火涂料3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。 木骨架基层以18 厚杉木细木 工板基层(防火涂料 3 遍), 连接件的规格、连接方法及 防腐处理等均符合要求。 木龙骨骨架安装牢固。其表 面平整、顺直、无翘曲及损 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 施工单位经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 自查结论 施工单位项目技术负责人:年月日 监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日

电气配管隐蔽工程

鲁DQ—011 工程名称怡祥苑商住楼南1# 施工单位章丘市东昌建筑安装有限公司 分项工程名称电气配管监理(建设) 单位 山东众诚 隐蔽部位二层墙强电验收日期 隐蔽工程内容 名称规格单位数量接头形式和辅助材料 PVC 20 米126 接头形式:PVC管采用套管粘接, PVC管进盒采用锁母固定。 辅助材料:PVC胶、锁母PVC 16 米52 PVC 20 米189 接线盒86 个31 简图或说明: 1、管子敷设严格按照设计要求施工,敷设钢筋混凝土墙体其保护层大于30mm. 2、管子的弯曲半径大于管外径的6倍,弯曲处无煨扁及裂缝现象。 3、连接用套管长度不小于管外径的3倍,各接头均涂抹PVC胶。 4、用木套箱预留好配电箱位置,管子要插入木套箱中,管路排列严格按照进入配电箱的要求。 5、管子与竖向钢筋绑扎固定,管口已封堵严密。 结论符合设计要求及施工规范规定 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): (公章) (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等。

鲁DQ—011 工程名称怡祥苑商住楼南1# 施工单位章丘市东昌建筑安装有限公司 分项工程名称电气配管监理(建设) 单位 山东众诚 隐蔽部位二层墙弱电验收日期 隐蔽工程内容 名称规格单位数量接头形式和辅助材料 PVC 20 米96 接头形式:PVC管采用套管粘接, PVC管进盒采用锁母固定。 辅助材料:PVC胶、锁母PVC 16 米42 PVC 20 米18 接线盒86 个15 简图或说明: 1、管子敷设严格按照设计要求施工,敷设钢筋混凝土墙体其保护层大于30mm. 2、管子的弯曲半径大于管外径的6倍,弯曲处无煨扁及裂缝现象。 3、连接用套管长度不小于管外径的3倍,各接头均涂抹PVC胶。 4、用木套箱预留好配电箱位置,管子要插入木套箱中,管路排列严格按照进入配电箱的要求。 5、管子与竖向钢筋绑扎固定,管口已封堵严密。 结论符合设计要求及施工规范规定 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): (公章) (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等。

电气配管隐蔽工程

电气配管隐蔽工程

电气___配管_________工程隐蔽验收记录 鲁 工程名称怡祥苑商住楼南1# 施工单位章丘市东昌建筑安装有限公司 分项工程名称电气配管监理(建设) 单位 山东众诚 隐蔽部位二层墙强电验收日期 隐蔽工程内容 名称规格单位数量接头形式和辅助材料 PVC 20 米126 接头形式:PVC管采用套管粘接, PVC管进盒采用锁母固定。 辅助材料:PVC胶、锁母PVC 16 米52 PVC 20 米189 接线盒86 个31 简图或说明: 1、管子敷设严格按照设计要求施工,敷设钢筋混凝土墙体其保护层大于30mm. 2、管子的弯曲半径大于管外径的6倍,弯曲处无煨扁及裂缝现象。 3、连接用套管长度不小于管外径的3倍,各接头均涂抹PVC胶。 4、用木套箱预留好配电箱位置,管子要插入木套箱中,管路排列严格按照进入配电箱的要求。 5、管子与竖向钢筋绑扎固定,管口已封堵严密。 结论符合设计要求及施工规范规定 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): (公章) (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等。

山东省建设工程质量监督总站监制 电气___配管_________工程隐蔽验收记录 鲁工程名称怡祥苑商住楼南1# 施工单位章丘市东昌建筑安装有限公司 分项工程名称电气配管监理(建设) 单位 山东众诚 隐蔽部位二层墙弱电验收日期 隐蔽工程内容 名称规格单位数量接头形式和辅助材料 PVC 20 米96 接头形式:PVC管采用套管粘接, PVC管进盒采用锁母固定。 辅助材料:PVC胶、锁母PVC 16 米42 PVC 20 米18 接线盒86 个15 简图或说明: 1、管子敷设严格按照设计要求施工,敷设钢筋混凝土墙体其保护层大于30mm. 2、管子的弯曲半径大于管外径的6倍,弯曲处无煨扁及裂缝现象。 3、连接用套管长度不小于管外径的3倍,各接头均涂抹PVC胶。 4、用木套箱预留好配电箱位置,管子要插入木套箱中,管路排列严格按照进入配电箱的要求。 5、管子与竖向钢筋绑扎固定,管口已封堵严密。 结论符合设计要求及施工规范规定 施工单位监理(建设)单位

隐蔽工程验收记录表范本

工程名称东丰县大阳镇安乐村四、五、七组河道治理工程 验收项目钢筋工程验收日期2014年11月8日验收部位拦河闸建筑物 验收依据:施工图图号 DYZALC2014-12-09 、DYZALC2014-12-10 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335 Φ8、Φ22、Φ12、Φ20、Φ16 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位长春建设集团股份有限公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

工程名称东丰县大阳镇安乐村四、五、七组河道治理工程 验收项目混凝土工程验收日期2014年11月8日验收部位拦河闸建筑物 验收依据:施工图图号 DYZALC2014-12-07 、DYZALC2014-12-08 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9. 垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位长春建设集团股份有限公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

装修隐蔽工程验收记录表(全套范例)

隐蔽工程验收记录汇总表 工程名称容桂营业部二楼办 公改造 结构类型钢结构层数一层 施工单位广东业城建筑工程 有限公司 技术部门负责人质量部门负责人 工程技术负责人工程质量负责人 序号子分部工程名称页数施工单位验收意见网建中心验收意见 1 建筑放线定位工程符合施工要求 2 天面防水隔离层工程符合施工要求 3 轻钢龙骨吊顶工程符合施工要求 4 钢结构工程符合施工要求 5 钢筋混凝土结构符合施工要求 6 砌体结构工程符合施工要求 7 配电工程符合施工要求 8 给排水、消防管道工程符合施工要求 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 施工质量控制资料核查(材料的产品 合格证、检验报告、材料进场验收证 明等) 经检验 检验单位施工单位 工程经理: (公章) 年月日

网建中心 设计岗:基管员:工程经理:(签名、公章) 年月日

容桂营业部二楼办公改造工程 承包单位:广东业城建筑工程有限公司合同号:2015-166 建设单位:顺德农村商业银行编号:YB-01 建筑放线定位工程验收记录工程名称容桂营业部二楼办公改造工程经理 分项工程名称建筑放线定位分项专业工长 隐蔽工程工程建筑放线定位工程施工单位广东业城建筑工程有 限公司 施工规范名称 及代号施工测量规范GB50026-2007 施工图纸名称及 编号 平面开线图 工程部位: 质量要求 施工单位自查记 录 网建中心验收记录 四边总体长(上边14M误差在+0.1M、 下边14M误差在-0.2M、左边11.10M误 差在0.0M、右边11.05M误差在-0.05M。 符合设计要求 实测1#~2#控制点的距离为6280mm与 图纸尺寸6380mm误差+100mm;1#-3# 控制点距离为5400m与图纸尺寸5470m 误差-70mm,本放线符合规范精度要求 符合设计要求 施工单位自查结论经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 (签名、公章) 施工单位工程技术负责人:年月日 网建中心 验收结论 设计岗:基管员:工程经理:(签名、公章) 年月日 注:每个平面最少要测量三个控制点,需绘制图纸附本记录后。