文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力电缆技术规格书

电力电缆技术规格书

电力电缆技术规格书
电力电缆技术规格书

电力电缆技术规格书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

CDP 油气储运项目设计规定

CDP-S-GU-EL-003-2009/B

电力电缆技术规格书

2009-11-26发布 2009-11-30实

中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言

为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。

本文件适用于油气储运工程电力电缆采购。

本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容:

——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改;

——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货;

——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。

本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。

本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司

本文件主要起草人::彭艮鹏王新坤付伟

本文件评审专家组:孙宗源高秀春

本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。

联系人:杜庆山

联系电话:

本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至:

中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心

地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053

联系人:陈怡静

联系电话:

目录

第一部分基本要求.................................................

1范围 .........................................................

2 名词定义.....................................................

3项目总体要求 (3)

第二部分通用技术要求..............................................

1采用规范、标准及法规 (5)

2供货范围及界面 (5)

3设计与制造 (6)

4材料 (10)

5检验与测试 (12)

6铭牌 (16)

7涂层、包装和运输 (16)

8提交文件 (17)

9验收 (17)

10保证和担保 (18)

第一部分基本要求

1范围

本技术规格书对电力电缆的功能设计、材料、结构、性能、安装、试验和采办提出了最低要求.。本技术规格书适用于油气储运工程。本文件并不能免除供货商应对所提供的设备及其辅助系统配置齐全、性能要求合理、可适用性和可靠性负责。

2名词定义

本技术规格书用到的名词定义如下:

业主:项目投资人或其委托的管理方;

设计:承担项目工程设计任务的设计公司或组织;

供货商:是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家;

分包商:负责设计和制造分包合同所规定的设备/材料公司或厂家;

技术规格书:业主和设计提供的完整的技术规定,包括技术要求、数据单、技术评分表;

技术条件:各工程项目通用并统一的技术要求;

数据单:是指根据各工程项目实际情况,填入的用于订货的参数;

技术评分表:技术评分表是招标投标过程中通用的技术组评分标准;

质保期:是指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段;

3项目总体要求

3.1供货商资质要求

3.1.1供货商证书要求

供货商所提供的电力电缆应是制造厂的标准的、技术先进的成熟产品,符合相关国标或行(部)标规定,有合格证。

供货商及分包商应具有国家认证机构颁发的有效ISO9001质量体系认证证书。3.1.2供货商业绩和经验要求

供货商所提供的电力电缆应有类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行三年以上的经历。

供货商必须提供产品的应用历史和该产品近三年内类似工程的业绩,包括用户名称和地点,联系电话,供货年份等信息资料。

供货商应能对现场进行技术服务。投标书中应说明投标者的维修能力和方式。

3.2强制技术条款

供货商所提供的产品应是制造厂的标准产品,并且最少有类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行三年以上的经历。供货商在投标时应同时提供产品样品及产品说明书,若供货产品如与样品不一致,业主保留退货的权利。

电力电缆必须满足技术规格书要求。

制造商应具有ISO9001质量保证体系认证证书。

3.3投标承诺

3.3.1供货商职责

供货商应对电力电缆的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供以及检验和在不同场所进行的试验负有完全责任。

供货商应对提供电力电缆的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等作出承诺。

3.3.2提供资料

供货商应提交下列证书的复印件:

1)制造和销售及其配套产品的营业执照

2)检验报告和合格证

3)ISO9000认证书

3.3.3质量承诺

供货商应对电力电缆的设计、制造、供货、检查和试运负有全部责任,保证所提供的变电站综合自动化系统满足国家和行业有关标准和规范以及规格书的要求。

电力电缆所选用的材料应该是全新的、高质量的,不存在任何影响到性能的缺陷。

业主使用时发生性能不合格,误差超过范围等质量问题和运输中出现问题,供货商要赔偿由此带来的所有损失和费用。要求供货商对上述情况做出保证。

在业主选用设备适当和遵守保管及使用规程的条件下,在质保期内因供货商设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时,供货商应该免费为业主更换或者修理设备零件,如因此而造成业主人身和财产损失的,供货商应对其予以赔偿。

供货商应从系统长周期运行的角度来统筹设计、选择、制造、供应设备,以及提供售后服务和技术支持,应利用目前最适当的技术确保设备的安全可靠运行。对现场安装、维修、检查,供货商应有一定的技术支持能力。

3.3.4进度承诺

供货商应对电力电缆供货进度与相关责任进行承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。

3.3.5报价

供货商应根据本规格书要求提供报价清单,报价清单应注明规格型号、生产厂商和原产地,并提供在指定地点现场交货单价和总价。

供货商应提供安装材料、专用工具和技术文件的清单及报价。

供货商应提供技术服务(测试验收、工厂检验、技术文件)的清单和报价。

3.3.6其他(应答)

供货商对本规格书必须逐条做出明确答复,应逐条回答“满足”或“不满足”,并给出所提供产品的详细技术数据,对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。对有技术指标要求的,应写出具体技术数据、指标和做出详细说明,不得仅以“满足什么的标准” 或“满足”为答复。如有异于本规格书要求的,应论述其理由。

3.4对供货商应答的验证手段和欺诈处理

在开标以后的所有时间内,业主保留对供货商提供的投标资质、认证等证明文件进行验证的权力,如发现与事实不符,可立即废除该标书;对于已经授予中标函的,招标方有权取消授标函,并将视对工程的影响保留索赔的权利;对于已经签定合同的,招标方将保留索赔的权利。

第二部分主要通用技术要求

1采用规范、标准及法规

本技术规格书中没有给出的资料将在数据表中列出,从总体上对电力电缆进行定义。

所列的标准和规范均为最新有效版本,包括修订本和特殊部分。

供货商应该满足或超过下列最新版本标准和规范的要求。当出现几个标准和规范阐述同一内容情况时,请遵循最严格的描述。若有本技术规格书和其他技术文件相矛盾的阐述,请向业主和设计部门咨询。

GB/T2951-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 6995-2008 电线电缆识别标志方法

GB/T19666 阻燃和耐火电缆通则

GB/T3956 电缆的导体

GB/T 9330-2008 塑料绝缘控制电缆

GB/T 12666-2008 单根电线电缆燃烧试验方法

GB/T 12706-2008 额定电压1kV(Um=到35kV(Um=挤包绝缘电力电缆及附件IEC60228 绝缘电缆导体

IEC 60502 额定电压从1kV(Um=到30kV(Um=36kV)的挤压绝缘电力电缆及其附件

IEC 60332 着火条件下电缆和光缆的试验.

IEC 60331 着火条件下电缆的试验.电路完整性

2供货范围及界面

供货范围

供货商应提供电力电缆供货清单。

3设计与制造

技术要求

3.1.1基本设计数据

3.1.1.1电力系统数据

业主/设计在数据单中给出如下信息:电力系统的额定及最高电压(参见第节与节)、单相对地运行的最大持续时间、中性点状态和露置在大气中的过电压。

因此,供货商应该确定出电缆的参考电压值。(即额定电压和最高耐受电压)。

3.1.1.2运行条件

除非在数据单中明确,在定义电缆容量时,应将持续运行(100%负载率)条件及短路和瞬间过流(例如:电机启动、合闸、短时过载)作为参考。

3.1.1.3安装条件

数据单和说明书中应详细说明下面所述的随时随地都可能发生的某种条件。

A.地上电缆的安装条件:

●电缆在桥架中敷设,占用不超过10%的设计空间。因此,空气可以在任何多芯电缆或单芯电缆组成的单电缆系统中很好地流通。

●绞合单芯电缆属于单电缆系统,任何的单芯电缆或单根多芯电缆应与其他电缆保持至少2倍于其外径的距离。(外层净距)

●在外界环境温度高于30℃时电缆不应在阳光下爆晒。

B.直埋电缆的安装情况:

●直埋的电缆要在其上方至少0.15m处放置盖板或用于机械保护的砖块。

●绞合单芯电缆属于单电缆系统,任何的单芯电缆或单根多芯电缆应与其他电缆保持其自身发热量互不影响的距离。

●地温20℃

●土壤热阻系数:1°K×m/ W (100℃×cm/W)

●埋深

- Uo/U值在6kV以下电缆,埋深0.8m

- Uo/U值在6/10 kV~15 kV之间电缆,埋深1m

- Uo/U值在12/20 kV的电缆,埋深1.2m

- Uo/U值在18/30 kV和36/60的kV电缆,埋深1.5m

在某些情况下,对于高电压等级的电缆埋深应进行适当的详细说明。

3.1.2结构特性

3.1.2.1一般特性

电缆的结构特性应符合数据单中的基本要求。

a)根据GB/T3956标准分类的导体:

- 1级单根

- 2级刚性多根

- 5级柔性多根

- 6级极柔性多根

6级导体的电缆,其组成结构(导体排列方式)是用来保证电缆具有最大的柔软性,并且在任何情况下的弯曲度不能超过电缆外径的10倍。

导体材料说明见4.1.2节。

b)导体周围要形成一个紧凑并浑然一体的绝缘层。绝缘层的厚度及特性在有关规范中有详述,并应符合数据单中规定的额定绝缘电压值。

如果标准中不包含所选电压值,绝缘层厚度值应采用与其相邻近且高一档次电压的绝缘层厚度值。

在0.1mm公差的范围内允许10%的平均厚度误差值。

材料说明见4.1.3节。

电缆标识见3.2.2.8节。

c)如果参考标准或供货商有特殊要求,那麽在电缆的绝缘上层或下层中可挤压出特殊的绝缘层——半导体层。

半导体层很容易与绝缘层分离。

d)如果参考标准或供货方有特殊要求,那麽屏蔽层可以放置于所有类型的电缆中。

屏蔽层可以放置于:

-绝缘层下

-单芯中

-多芯的束中

由铜带组成的屏蔽层,需要有不小于0.07mm的厚度,并且要重叠交叉。(大约5 mm的重叠)

材料说明见4.1.5节。

e)铠装外层可以是:

-金属丝

-金属带

-金属网

铠装外层的连接必须采用焊接方式,但使用网带铠装外层时例外。

金属丝及丝网要排列成螺旋状,并且要紧密排列在几乎封闭的同一个平面内。铠装外层的金属带要具有至少0.3mm的厚度,并排列成反螺旋状,螺旋带的间距大约就是金属带的宽度。

铠装外层由两条金属带组成,延同一方向排列成螺旋状。第二条金属带要覆盖住1/4的带宽度。

对于金属网铠装外层来讲,金属丝网要形成一种完全封闭和方向一致的网形,其覆盖密度等同于至少80%的同形金属管(厚度等于金属丝直径)的重量。金属丝的直径在~0.4mm之间。

材料说明见4.1.6节。

f)成品电缆的结构要非常紧凑,其绝缘层和其他组成部分层要同圆心,并要具有统一的厚度,用简易的方法就能剥离开,并且不损伤内层的部分。

多芯电缆中的填充物填满整个剩余空间,并且最终的成型为圆柱型。

3.1.2.2特殊特性

电缆应具有下列在数据单中明确说明的全部或部分特性

a)抗烃性

抗烃性只适用在非金属外护套中。

b)抗重压性

在适当的时候要进行压力检测试验。

c)防爆性

防爆性要依据参考规范中的规定用成功试验结果来证明。

d)阻燃性

阻燃性要依据参考规范中的规定用成功试验结果来证明。

e)防火性

防火性要依据参考规范中的规定用成功试验结果来证明。

f)抗腐蚀性气体性

对电缆抗大量的酸性气体(就盐酸的浓度来说为%)的测试试验的进行应与标准一致。

3.1.2.3额定电压(绝缘性)

在数据单中由业主/设计指定或由供货商根据相关电气系统数据确定。

3.1.2.4雷电冲击耐受电压(Up)

在运行过程中可能会出现的雷电冲击过电压值由业主指定或由供货商根据相关电气系统数据确定。

3.1.2.5额定容量

每一电缆额定容量由供货商根据下列因素确定。

-最高运行温度

-运行环境

-安装条件

3.2.2.6电缆的结构和名称

在数据单中由业主确定电缆的名称及结构特性。

3.1.2.7标识

a)制造商标识应符合参考规范。

b)名称代码应符合参考规范,一旦有特殊的要求应遵循规范(例如IEC502/332-3A 标准中1kV 3×35 PVC电缆)的规定。在电缆外护套上每隔1m标记代码,其序列号见 c)

c)在通长电缆外护套上每隔1m标记序列号和b)中所指示的代码。

d)不同的编号标在电缆的末端,并且其标记的长度要限制在允许的误差范围内。电缆做标记时要使用不可擦掉的标记材料,或使用类似的方法(例如压花的方法),标记的颜色与电缆外壳的颜色要区分开,以防止电缆由于其受冲压后不易辨认标记。

3.1.2.8电缆芯的识别

参考规范中列出了电缆芯的识别的标准。

在没有资料的情况下,表Ⅰ中给出了根据冲压绝缘层识别电缆芯的方法。

表 I

表Ⅰ注释:

注释1. 除黄/绿色外,不允许两种颜色混淆。而且每种覆盖的外表面区域应在30%~70%之间。除黄/绿色外,亮蓝色一般用于中性和减少交叉部分的导体中。

注释2.除黑色、浅蓝色、褐色外,还允许使用下列颜色:灰色、橙色、粉红色、红色、青绿色、紫色、白色。但是如果有特殊的需要,这些颜色要单独地使用。

注释3.数字的标记要使用不易擦掉的材料或与黑色形成对比色(如白色)的方法。

3.1.2.9外护套的颜色

除非在数据单中有说明,外护套的颜色如下:

a)1kV额定电压的交流电缆:黑色或灰色

b)1kV额定电压以上的交流电缆:红色、白色或紫色(按电压升高顺序排列)或

由供货商给定

c)50V以上额定电压的直流电缆:黄色

d)内部安全电路的电缆:浅蓝色

注:各种电压等级电缆的颜色最终应由供货商提供并得到业主认可。

附件

3.2.1数据单中给出应提供的附件

3.2.2如果需要电缆中间头或终端头,数据单中应详细说明下列特性:

a)类型及功能(终端头、直通中间头、多通中间头等)

b)安装类型(内部、外部、水下等)

c)应用类型(电缆特性描述)

d)更换护套的方法(是否全部)

e)导体连接中间头的类型(压缩型、机械密封型)

f)电缆导体数

g)额定绝缘电压(Uo/U)

h)外界环境(有详细内容说明)

3.2.3接线盒一般采用不导电材料,并要适于保持电缆屏蔽层、金属护套、铠装外壳的长久寿命。

3.2.4如果接线盒或终端组件是导电材料,那麽它们要用10mm直径的螺栓良好接地。

3.2.4特殊要求

3.2.

4.1在适当的时候确定特殊要求。

3.2.5其他要求

3.2.5.1质量及长度

数据单中对每一种电缆类型和构成都有总体的说明。

-总标称数量

-每种型号电缆的数量

无论怎样,总的电缆有效长度和每种型号电缆的长度都不能超出列入清单中长度的±2%。如果数据单中没有指定每种类型电缆的有效长度数量,供货商应采用参考规范中所能允许误差的电缆购货长度。

3.2.5.2电缆的卷盘和滚轮

电缆标准长度重量小于30Kg时通常用卷盘包装供货,大于30 Kg时用滚轮包装供货。除有特殊的需要外,卷盘和滚轮都要有固定的尺寸。电缆盘卷在卷盘和滚轮上是为了不受损伤。电缆的卷盘及滚轮的内径不能小于电缆最小允许弯曲半径的两倍。

4材料

基本要求

所有材料的性能应适合于本项目的工程技术和操作要求,适合于运行、运输和安装地点的条件。最大限度地采用系列化、标准化和市场商品化的材料。

对由第三方提供的材料的要求

由第三方提供的器材,其安装和使用应与供货商对同类型器材的说明相一致。

材料的一致性要求

同一供货合同中的设备和材料应具有相同的类型和功能结构。

导体

a)在固定安装的方式中,导体材料应具有下列特性

1)退火的裸铜或包铜

2)裸铝、包铝或铝合金

b)在移动和振动场所中使用的电缆,导体材料应为退火的裸铜或包铜。当导体材料将影响覆盖其上的绝缘层或半导体层时,组成它的基本材料——金属丝,应当有涂层(如橡胶)。铜导体的薄覆盖层应由象锡、锡合金或铝合金这样的金属组成。

绝缘材料

绝缘材料在数据单中有说明。

半导体材料

此材料是一种类似于黑碳的绝缘材料,此层由混合挤压材料或缠绕带共同组成。屏蔽材料

a)油浸纸绝缘电缆

其屏蔽层由一层或多层金属纸或半导体纸组成

b)挤压绝缘层电缆

其屏蔽层由一条或多条铜或铝带或其它铜锡合金组成。

铠装保护层材料

a)铠装保护层一般是钢材料,但在单芯电缆中不能使用钢或其它磁性材料。

b)组成铠装保护层金属丝原料是拉伸力在295~412N/mm(大约30~42Kg/mm)的退火钢材(低碳钢)。镀锌层要均匀覆盖在整根金属导体的表面。镀锌层的数量见表Ⅱ。关于其数量值允许有10%的误差。

外护套材料

外护套材料在数据单和参考规范中有详细的说明,如无特殊需要,供货商应在规范所允许的材料中选择一种适合外界环境、安装及使用环境的材料(如遇在使用中经常移动电缆的情况),材料特性包括稳定性、抗磨损性、抗其它外界压力性、抗矿物性等,在参考规范中都有说明。

表 II钢铠网、带的镀层

质量标准

供货商在投标文件中应包括:

·质量证书、即 ISO9001认证

·质保体系、检查和试验的计划

·用户清单

产品试验

5.2.1 试验分类

·型式试验

·验收试验

·特殊试验

5.2.1.1 型式试验

a)型式试验是针对确保电缆的特性能够遵循原始的设计和参考规范。型式试验要通过样品电缆或电缆材料取样进行,试验的进行要由供货商全权负责。

b)唯有业主有责任对电缆验收,且所验收的电缆应与样品电缆特性一致,并享有对电缆进行型式试验某些项目检测的权利。

5.2.1.2 验收试验

a)通过证明文件和有限但重要的检验及测试来核实电缆同原始设计和业主需是否一致,同时检验探测材料和结构有无问题。

b)验收试验及测试要对全部长度的电缆进行并按表Ⅲ中列出的项目对样品进行检测。随机抽取电缆试样的长度数量应参考规范的要求执行。检验和测试要对构成电缆的材料的全部或部分或样品进行检验和测试。如果参考规范中没有规定,样品应由下列标准来确定:

b1)视觉及尺寸的检验:试样应是最短一根长度的5%。

b2)试验

电缆供货量为10Km时,试样应包括每种类型、结构及截面的电缆。

电缆供货量超过10Km时,试样应包括每种类型、结构及截面的两种长度的电缆。

b3)应对单芯电缆的电缆芯组成进行检验和测试。

表 III电缆测试和检验表

的额定电压要高于8kV。

注释2.只适用于有单芯屏蔽层的电缆(额定电压Uo/U大于3kV的PE和XLPE 型绝缘电缆,额定电压Uo/U大于6kV的PVC和EPR型绝缘电缆)。

注释3.只适用于挤压绝缘层电缆和额定电压值Uo≥的单芯屏蔽电缆。

6-10KV电力电缆作业指导书

6-10KV电力电缆 现场检修作业指导书 编号:BGJ/ZC-6.3-02-11-01 受控状态: 版号:A 分发号: 白银供电局

目录 1.编制说明 (2) 2.6-10KV电力电缆检修标准 (3) 1目的 (3) 2适用范围 (3) 3职责 (3) 4相关支持性文件 (3) 5工作流程图 (4) 6检修前的准备 (5) 7管理人员安全质量监督标准 (5) 8现场标准执行卡 (6) 9应建立的质量记录 (6) 3.6-10KV电力电缆现场检修(检修)执行卡 (7) 1工作任务 (7) 2检修前的准备 (7) 3管理人员及安全质量监督员监督情况 (9) 4检修流程图及现场检修标准工艺卡 (10) 5检修小结 (10) 6相关记录填写 (10)

编制说明 本现场检修工作标准卡是针对6-10KV电力电缆现场检修工作,从ISO9000质量全过程管理的角度,对影响6-10KV电力电缆检修质量、安全、文明生产的环节进行标准化规范,对人员、工器具、安全教育等方面作了具体规定,要求工作负责人在开工时必须交待现场安全措施、工作任务等,在执行标准卡的过程中由工作负责人和工作成员对规范化检修各项目按开展情况进行打“√”或签字。

6-10KV电力电缆现场检修作业指导书 1目的 保证电力电缆检修工作标准化,规范工作人员的检修行为,提高设备的检修质量。 2适用范围 适用于6-10KV电力电缆的现场检修。 3职责 3.1 主管主任负责检修工作的方案审批和现场的监督检查。 3.2 主管专责负责检修工作的任务下达、方案审批和现场的监督检查。 3.3 工作负责人负责检修工作的准备和现场实施,并对检修工作的质量和安全负责。 3.4 一日质量监督员协助工作负责人对检修工作的质量、安全和文明生产进行监督。 3.5 现场材料员负责对检修工器具、材料的现场管理。 3.6 各工作成员在负责人的组织下按照检修工作标准认真开展检修工作,保质保量完成各项工作任务。 4 相关支持性文件 1、《白银供电局质量手册》 2、《电业安全工作规程》 3、《安全生产工作规定》 4、《安全生产监督规定》 5、《白银供电局危险点分析预控汇编》 6、《电力电缆施工》 7、《电力电缆运行规程》

电力电缆技术规格书(正式)

电力电缆技术规格书编制:

目次 1.概述 (3) 2.标准 (3) 3.设计 (4) 3.1使用环境 (4) 3.2 导体 (5) 3.3 绝缘 (5) 3.4 缆芯、填充及内衬层 (5) 3.5 铠装 (5) 3.5 外护套 (5) 4.检查和试验 (6) 5.标记 (6) 6.其它 (6) 7.供货方式 (6) ……

1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 2.1国家标准 GB/T2951.1-7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB5013.1~4-97 (IEC60245) 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆GB/T3956-1997 电缆的导体 GB/T12666.1-7-89 电线电缆燃烧试验方法 GB/T2706.1-3-91 IEC60502 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB3906-91 3~35KV交流金属封闭开关设备 GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50171-92 电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB2706 交流高压电气动热稳定试验方法2.2 国际标准 IEC60228(1978-01) 绝缘电缆的导体 IEC60332 电缆在着火条件下的试验 IEC60502 额定电压1kV-35kV的挤压固体电介质绝缘电力电缆 IEC60811 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 IEC60183 选择高压电缆的指引 IEC60228 绝缘电缆的导体 IEC60287-1 电缆-电流的额定值计算-第1部分:额定电流 公式(100%载荷因素)及损失的计算

电线电缆检测作业指导书

电线电缆 1 范围 1.1本细则规定了电线电缆的检测项目、检测方法、判定依据、检测环境条件、检测程序、原始记录、检测报告等。 1.2本细则适用于电线电缆的检测。 2 规范性引用文件 2.1 GBl250—1989 《极限数值的表示方法和判定方法》 2.2 GB/T2951—2008《电缆绝缘和护套材料通用实验方法》2.3 GB5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》2.4 GB5023—2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 2.5 GB/T3956—2008《电缆的导体》 2.6 GB 8170-1987 《数据修约规则》 2.7 GB/T3048—2007《电线电缆电性能试验方法》 3 检测项目参数及仪器设备要求

4接样或抽样 4.1委托检测 4.1.1接样人员检查样品数量及样品技术要求是否符合规范规定的要求。 4.1.2检查样品是否见证送检或伴送,委托单是否签字盖章齐全等。 4.1.3检查委托单填写是否明确,如产品种类、数量、检测项目、技术要求等。 4.1.4检查样品状态,与委托人进行必要的确认,判定所检测样品是否满足检测标准要求。 4.2抽样检测 4.2.1同一规格电线抽取2x100m作为被测试样,(从被测电缆或软线试样或电缆的护套试样上切取足够长的样段,供制取老化前拉力试验用试件至少5个和供电缆标准对护套材料规定的老化后拉力试验所需试件数量。注意制备每个试件需要长度约100mm。) 4.2.2抽取样品时需有受检方代表及第三方代表在场的情况下共同抽取,并在抽样单上签章:一旦抽样完毕,立即对样品贴上加盖本中心公章和受检方代表及第三方代表签字的封条,并对抽取样品采取有效保管、运输措施。 4.2.3如是工程上使用的材料,严格按照<苏建质(1998)270号>的规定进行。 4.2.4检查抽样单、登台账是否要求内容逐项填写清楚明确。 5 检测前检查 5.1检查检测任务(流程)单与样品和有关资料是否相符。被检样品数量、尺寸、规格等是否符合检测执行标准的要求。检测人员对不符合要求的样品,有权暂时停止检验,写明原

电缆技术规格书

电缆技术规格书 供货范围 低压电缆技术条件 1总则 1.1本技术规格书仅适用于本次所采购的交流额定电压1KV以下绝缘电力电缆 的订货。 1.2本技术规格书的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3本技术规格书中凡标明参数数值的,是作为特别强调,其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL标准。 1.4本技术规格书是本次电缆采购最低要求,投标人所提供的电缆各项技术指标均不得低于本技术规格书要求。 2引用标准 电缆应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。如果几种规范 和标准适用于同一情况,则应遵循最为严格的规范。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有所冲突,则应向业主方咨询并得到其书面确认后方可开展工作。 GB12706-2002 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502-2 (1997 )额定电压1?30KV挤包绝缘电力电缆及其附件GB12527 —90额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB/T2951 《电线电缆机械性能试验方法》 GB/T3048 《电线电缆电性能试验方法》 GB/T3956 《电力电缆铜、铝导电线芯》 GB2952 《电缆外护套》

GB6995 《电线电缆识别标志方法》 GB50217 《电力电缆工程设计规范》 DL401 《高压电缆选用导则》 IEC183 《高压电缆选用导则》 IEC60502 《额定电压35kV 及以下挤出塑料绝缘电力电缆》 IEC228 《绝缘电缆的导体》 IEC230 《电缆及附件的冲击试验》 IEC60 《高压试验技术》 3、电缆使用条件 3.1.1 主要在室内外隧道、管沟、桥架,也可埋在松散土壤中及作为固定敷设用或引户线。 3.1.2周围空气温度:最高+60 C,最低-15 C,日温差15 C,海拔高 度不大于1000m 。 3.2 技术参数和要求 3.2.1 材质线芯:铜芯,铜材必须是无氧铜绝缘物: 3.2.2最高工作温度:交联聚乙稀90 C (聚氯乙稀70 T ), 5秒钟内短路温度<250 C。电缆敷设最低温度0 C。 3.2.3 电缆导体电线芯的直流电阻应满足GB3957-83 规定。 3.2.4 敷设最小弯曲半径为:单芯电缆:20 (D +d )± 5 %mm ,多心电缆:15 (D +d )± 5 %mm 。 3.2.5 电缆线芯采用圆形截面。 3.2.6 最大永久伸长率<15% 。 3.2.7 绝缘厚度1.8 ± 10 %mm ,护套厚度2.7 mm 。 3.2.8 成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志,不得连续300mm 内无标志。 3.3 试验 3.3.1 电缆结构尺寸检查 3.3.2 绝缘老化前的机械性能 3.3.3 护套老化前的机械性能 3.3.4绝缘热延伸试验(200 C )

新版低压电力电缆技术规范.pdf

低压电力电缆技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 技术参数及要求 (1) 3 使用环境条件表 (8) 4 试验 (8) 5 包装及运输 (10)

低压电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV( Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502 额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597 电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956 电缆的导体 GB 6995 电线电缆识别标志方法 DL/T 401 高压电缆选用导则 GB 2952 电缆外护套 GB 50217 电力工程电缆设计规范 2 技术参数及要求 2.1 设备名称 1kV交联电缆 2.2 系统额定电压:1kV及以下 2.3 电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4 额定频率:50Hz 2.5 敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.6 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。 表1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 1 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构参数

号 1.1 电缆型号/ YJV、YJV22、 WD-YJY、 WD-YJY22、 NH-YJV、 NH-YJV22、阻燃等级ZA、ZB、ZC 1.2 铜导体 材料/ 铜 材料生产厂及牌号/ 供货方提供芯数×标称截面 芯× mm2 一芯: 2.5;4;6;10;16; 25;35;50;70;95 ;120;150;185;2 40;300 二芯: 4;6;10;16;25;3 5;50;70;95;120 ;150 三芯:6;10;16 4+1芯: 10/6;16/10;25/ 16;35/16;50/25 ;70/35;95/50;1 20/70;120/95;1 50/95;185/95;2 40/120 4芯: 10;16;25;35;50 ;70;95;120;150 ;185;240结构形式圆形紧压 紧压系数≥0.9

电力电缆技术规格书正式

电力电缆技术规格书 编制: 目次 1.概述....................................................................................... 错误!未指定书签。 2.标准....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.设计....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1使用环境 ................................................................ 错误!未指定书签。 3.2 导体.................................................................... 错误!未指定书签。 3.3 绝缘.................................................................... 错误!未指定书签。 3.4 缆芯、填充及内衬层........................................... 错误!未指定书签。 3.5 铠装.................................................................... 错误!未指定书签。 3.5 外护套 ................................................................ 错误!未指定书签。 4.检查和试验........................................................................... 错误!未指定书签。 5.标记....................................................................................... 错误!未指定书签。 6.其它....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.供货方式............................................................................... 错误!未指定书签。……1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 2.1国家标准 GB/T2951.1-7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB5013.1~4-97 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆(IEC60245) GB/T3956-1997 电缆的导体 GB/T12666.1-7-89 电线电缆燃烧试验方法 GB/T2706.1-3-91 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电IEC60502

电缆敷设、接线、校线作业指导书介绍

1 目的和适用范围 1.1 本作业指导书的目的是保证安全生产,保障作业人员的健康,保证工程质量。 1.2 本作业指导书适用于施工作业时进行电缆铺设、接线和校线安装工作。 2 引用标准 2.1国家标准(GB50168-2006) 2.2船舶电缆敷设工艺 2.3行业标准 3 术语和定义 3.1绝缘电阻:所谓绝缘电阻就是指加于试品上的直流电压与流过试品的泄漏电流之比。 4 工作内容 4.1施工条件 4.1.1 设计施工图纸和有关技术文件已齐全; 4.1.2 施工图纸已经过会审; 4.1.3 施工现场已具备电仪安装的施工条件。 4.2施工准备 4.2.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证 4.2.2 每条电缆外皮上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆外皮应完好无损。 4.2.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 4.2.4 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕,并检验合格。 4.3电缆敷设 4.3.1 电缆敷设前进行绝缘测试。 4.3.1.1 1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ,600v电缆以下用500v摇表,250v电缆以下电缆用250v摇表(主要为仪表电缆)。

4.3.1.2 3~10kV电缆敷设前用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。 4.3.1.3 电缆测试完毕,电缆应用橡皮包布密封后再用黑色包布包好或热缩密封套密封。 4.3.2 电缆的搬运及支架架设 4.3.2.1 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松弛支架焊接连接时应牢固,不应有显著变形。 4.3.2.2 电缆长距离搬运,应用运输车,运送时不能伤坏电缆轴内电缆。 4.3.2.3 电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为直。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 4.3.3 沿桥架或托盘敷设电缆、宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其它专业施工时损伤电缆。 4.3.4 线路应按最短途径集中敷设、横平竖直、整齐美观,不宜交叉。 4.3.5 线路的终端接线处以及经过设备,应留有适当的余度。 4.3.6 水平敷设 4.3.6.1 敷设方法可用人力或机械牵引 4.3.6.2 电缆沿桥架或托盘敷设时,应排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。 4.3.7 垂直敷设 4.3.7.1 垂直敷设,有条件的最好自上而下敷设。将电缆吊至顶层。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和甲板层应采取防滑措施。 4.3.7.2 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 4.3.7.3 电缆穿过甲板层时,应装套管,套管离地面高度不小于10cm,敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。 4.3.8 挂标志牌 4.3.8.1 标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。 4.3.8.2 标志牌上应注明电缆编号。 4.3.8.3 电缆进出设备,两端应挂标志牌。 4.3.8.4 沿桥架敷设电缆在其两端应挂标志牌。

中低压电缆技术规格书

中压电缆规格书

目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 Revised by Petrel at 2021

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

电力电缆技术规格书

电力电缆技术规格书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-003-2009/B 电力电缆技术规格书 2009-11-26发布 2009-11-30实 施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程电力电缆采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人::彭艮鹏王新坤付伟 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 。

电力电缆作业指导书

电缆电气试验标准化作业指导书(试行) 一、适用范围 1、本指导书在本公司业务范围内适用。 2、本指导书适用于35kV及以下电缆(包括橡塑绝缘电缆和油纸绝缘电缆)的交接、预防性试验。 二、引用的标准和规程 GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》 DL/408-1991 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 三、试验仪器、仪表及材料 1. 交接及大修后(新作终端或接头后)试验所需仪器及设备材料: 2. 预防性试验所需仪器及设备材料: 四、安全工作的一般要求 1、基本要求 1.1为了保证工作人员在现场试验中的安全和健康,电力系统发、供、配电气设备的安全运行,必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》。做好安全围栏悬挂标示牌。

1.2 加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,通知有关人员离开被试设备,加压时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作,且电缆的另一端已派专人看守后,方可进行。在加压过程中,试验人员应精力集中,操作人应站在绝缘垫上。 1.3变更接线或绝缘电阻试验以及直流耐压结束后应对电缆彻底放电,并将升压设备短路接地。 1.4高压设备带电时的安全距离 表1 高压设备带电时的安全距离 2、保证安全的组织措施 2.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施 a、工作票制度; b、工作许可制度; c、工作监护制度; d、工作间断,转移和终结制度。 注:详见《电业安全工作规程》 2.2必须由有经验的运行维护单位的实际操作人员现场进行安全监督。现场技术负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 2.3 电气试验工作应填写第一种工作票,必须严格履行工作许可手续,工作不得少于两人。

低压电力电缆技术规范标准[详].docx

........ 低压电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数及要求 (1) 3使用环境条件表 (10) 4试验 (10) 5包装及运输 (13)

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件 GB 3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB 6995电线电缆识别标志方法 DL/T 401高压电缆选用导则 GB 2952电缆外护套 GB 50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV 交联电缆 2.2系统额定电压: 1kV 及以下 2.3电缆额定电压( U0/U ): 0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

........ 表 1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 10.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构参数 YJV、YJV22、 /WD-YJY 、 电缆型号 WD-YJY22 、 1.1 NH-YJV 、 NH-YJV22 、 阻燃等级ZA 、ZB、 ZC 材料/铜 材料生产厂及牌号/供货方提供 一芯: 2.5;4;6;10;16;25; 35;50;70;95;120; 1.2150;185;240;300 铜导体芯数×标称截面芯× 二芯: mm 2 4;6;10;16;25;35; 50;70;95;120;15 三芯:6;10;16

电力电缆技术参数

电力电缆技术参数公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-

附录一电力电缆技术参数 附表1-1 油浸纸绝缘铅包电力电缆型号、名称及用途 注 1. 铅包一级外护层(编号11)由沥青复合物和聚氯乙烯护套组成。 2. 铠装一级外护层(编号12)由内垫层、铠装层和外被层组成,其中内垫层由沥青复合物、聚氯乙烯带和浸 渍纸带组成,外被层由沥青复合物和浸渍电缆麻组成。 附表1-2 油浸纸绝缘电力电缆长期允许载流量(A) 注 1. 周围环境温度为25℃。 2. 导线线芯最高允许工作温度:1~3kV为80℃;10kV为60℃。 3. 土壤热阻系数为120℃·cm/W。

附表1-3 1~10kV ZQ、ZQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:沈阳电缆厂,郑州电缆厂。 附表1-4 1~10kV ZLQ、ZLQD型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-5 1kV ZQ、ZQD型四芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-6 1kV ZLQ、ZLQD型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-7 1~10kV ZQ11、ZQD11型三芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-8 1~10kV ZLQ11、ZLQD11型三芯电力电缆技术数据

注生产厂:同附表1-3。 附表1-9 1kV ZQ11、ZQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-10 1kV ZLQ11、ZLQD11型四芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-11 1~35kV ZQ11、ZQD11型单芯电力电缆技术数据 注生产厂:同附表1-3。 附表1-12 1~35kV ZLQ11、ZLQD11型单芯电力电缆技术数据

电线电缆作业指导书

作业指导书 批准人: 颁布日期: 实施日期: 审核: 编写:

职业道德规 一、服从领导的统一安排,统一指挥。 二、爱岗敬业,积极热忱,恪尽职守,始终如一。 三、提高技能,持证上岗,无上岗证及不能胜任者不得独立操作报出 数据。 四、以科学严谨的态度、公正无私的作风对待检验工作。 五、不欺瞒客户,不得以不正确或无效的检验方法进行检验。 六、工作期间精力集中,不得漫不经心或擅自离岗。 七、不虚报、空报数据,以实测结果为准。 八、保质保量及时地完成检验工作。 九、有问必答,有惑必解,体现全方位高效优质服务。 十、衣帽整齐干净,室环境清洁。

目录 第一章高压试验 第二章导体电阻试验 第三章绝缘电阻试验 第四章绝缘厚度试验 第五章外形尺寸试验 第六章附表

第一章电压试验 1.1适用围 本作业指导书适用于工业与民用建筑及一般构筑物所采用的电线电缆的性能试验。 1.2依据标准 GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规》 GB/T3048.8-2007《电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验》 GB/T5023.2-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法》 GB/T5013.2-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分:试验方法》 1.3仪器设备 SBJ-Ⅰ型工频高压试验设备 1.4试验方法 1.4.1先将电缆在温度为20±5℃水槽浸水一小时,试样两个端部伸出水面的长度应不小于200mm,且应保证在规定的试验电压下不发生沿其表面闪络放电。

1.4.2应按规定接线方式接线,也可采用其他接线方式,但必须保证试样每一线芯与其相邻线芯之间,至少经受一次按产品标准规定的工频电压试验。 1.4.3打开电源开关,按加压启动按钮,开始施加电压,对试样施加电压时,应当从足够低的数值(不应超过产品标准所规定试验电压值的40%)开始,以防止操作瞬变过程而引起的过电压影响;然后应缓慢地升高电压,以便能在仪表上准确读数,但也不能升得太慢,以免造成在接近试验电压时耐压时间过长。当施加电压超过75%试验电压后,只要以每秒2%的速率升压,一般可满足上述要求。当达到要求电压时,开始设定加压时间,当达到规定时间后,不发生击穿现象,则说明电缆耐压符合要求。 1.4.4当检测耐压结束后,降低电压,直至低于所规定的试验电压值的40%,然后再切断电源,以免可能出现瞬变过程而导致故障或造成不正确的试验结果。 1.5试验结果及评定 1.5.1试样在施加所规定的试验电压和持续时间无任何击穿现象,则可认为该试样通过耐受工频电压试验。 1.5.2试验中如发生异常现象,应判断是否属于“假击穿”。假击穿现

电力电缆技术规格书

C D P 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-003-2009/B 电力电缆技术规格书 2009-11-26发布2009-11-30实施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程电力电缆采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人::彭艮鹏王新坤付伟 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 电子邮箱。

(完整版)电力电缆绝缘电阻测试作业指导书

电力电缆绝缘电阻测试作业指导书 试验目的: 绝缘电阻的测量是检查电缆绝缘最简单的方法。通过测量可以检查出电缆绝缘受潮老化缺陷,还可以判别出电缆在耐压试验时所暴露出的绝缘缺陷。同时,绝缘电阻合格是开展电力电缆现场交接交流耐压试验以及线路参数测试的一个先决条件。当电缆主绝缘中存在部分受潮、全部受潮或留有击穿痕迹时,绝缘电阻的变化取决于这些缺陷是否贯穿于两级之间。如缺陷贯穿两级之间,绝缘电阻会有灵敏的反映。如只发生局部缺陷,电极间仍保持着部分良好绝缘,绝缘电阻将很少降低,甚至不发生变化。因此,绝缘电阻只能有效地检测出整体受潮和贯穿性的缺陷。 试验仪器: 0.6/1kV电缆用1000V兆欧表 0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表;6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表,外护套、内衬层的测量用500V兆欧表。 试验接线: 电缆主绝缘电阻测量接线图如下图1-1所示:

图1-1 电缆主绝缘电阻测量接线图 电缆外护套绝缘电阻测量接线图如下图1-2所示: 图1-2 电缆外护套绝缘电阻测量接线图 试验步骤: (1)试验前兆欧表的检查: 试验前对兆欧表本身进行检查,将兆欧表水平放稳。 1)手摇式兆欧表在低速旋转时或者电动兆欧表接通后,用导线瞬时短接L和E端子,其指示应为零。 2)开路时,接通电源或兆欧表达到额定转速时,其指示应指正无穷。 3)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接。 4)兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端

悬空,再次接通电源或驱动兆欧表,兆欧表的指示应无明显差异。 (2)电缆主绝缘绝缘电阻测量接线: 1)接地线接至兆欧表的“E”端。 2)外护套外表面半导体(石墨)层接地,没有的可利用土壤或注水等措施接地。 3)金属外套、屏蔽层、铠装引出线端接地。 4)缆芯引线端子应接兆欧表的“L”端,接完后将放电棒取下。 5)检查接线正确,工作人员与施加电压部位保持足够的安全距离,操作人员得到工作负责人许可后,开始测量。 6)打开电源开关,根据被试品电压等级选择表记电压量程,开始测量。 7)测试数据稳定,停止测量,读取并记录60S时测得的绝缘电阻。 8)放电完毕,首先断开仪器总电源。 9)用放电棒将高压端充分放电后,拆除高压测试线。 10)拆除仪器端高压线,最后拆除仪器接地线,结束试验。 (3)电缆外护套绝缘电阻测量接线: 1)接地线接至兆欧表的“E”端。 2)外护套外表面半导体(石墨)层接地,没有的可利

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

配电工程-电力电缆技术规范

电力电缆技术规范 通用技术规范 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分表“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表“,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 1 总则 1.1 一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人或供货商应设计、制造和销售过铜芯或铝芯电缆的产品,且使用条件应与本工程相类似或较规定的条件更严格。近三年至少有1000km的10kV电缆产品运行业绩。 1.1.3 投标人应仔细阅读本招标文件,包括商务和技术部分的所有规定。由投标人提供的10kV电力电缆应与本技术规范书中规定的要求相一致。卖方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款。卖方提供货物的技术规范应符合招标书要求。 1.1.4 本技术规范书提出了对10kV电力电缆技术上的规范和说明。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有偏差,应在投标书中以技术专用部分附录的格式进行描述。 1.1.6 本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.7 本招标文件将作为订货合同的附件。本技术规范书未尽事宜,由合同双方在合同技术谈判时双方协商确定。 1.1.8 本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.9 本技术规范书中的规定如与技术规范专用部分有矛盾时,以专用部分为准。 1.1.10 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合GB和IEC最新版本的标准和本技术规范书的优质产品。 1.2 工作范围和进度要求 1.2.1 本技术规范书适用技术规范专用部分所有采购的电力电缆。具体为:提供符合本标书技术要求的电力电缆、相应的试验、工厂检验、试运行中的技术服务。 1.2.2 卖方在提供的电缆数量较大或买方认为重要的线路时,应在合同签订后不超过两周的时间内尽快向买方提交一份详细的生产进度表。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验、包装及运输,包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。 1.2.3 投标人应满足招标文件内交货时间要求。投标人对于因某种特殊原因造成的交货时间延误情况,应在投标文件中提供相应的采取补救措施的应急预案。 1.3 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 1.3.1 技术资料和图纸的要求