文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通文章

暖通文章

暖通文章
暖通文章

暖通在学科分类中的全称为供热供燃气通风及空调工程,包括:采暖、通风、空气调节这三个方面,从功能上说是建筑的一个组成部分。

采暖(Heating)--又称供暖,按需要给建筑物供给负荷,保证室内温度按人们要求持续高于外界环境。通常用散热器等。通风:(Ventilating),向房间送入,或由房间排出空气的过程。利用室外空气(称新鲜空气或新风)来置换建筑物内的空气(称室内空气),通常分自然通风和机械通风。空气调节:(Air Conditioning)--简称空调用来对房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流动速度进行调节,并提供足够量的新鲜空气的建筑环境控制系统。

空调调节分中央空调和分户单元式空调。中央空调最大特点是能够创造一种舒适、洁净的室内环境。而家居一般的分体空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气湿度及空气洁净度。中央空调空气处理过程有以下这些过程:首先是引进新风,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后灰尘、细菌、病毒、烟尘,或者是异味这样就都可以过滤掉;另外就是会增加一种加湿设备,这个加湿器可以创造我们房间的加湿达到40%左右的相对湿度,这样人会感到非常舒适。暖通空调的主要功能包括:采暖、通风和空气调节这三个方面,取这三个功能的综合简称,即为暖通空调。暖通空调是分户的中央空调,中央空调的最大特点是能够创造一种舒适的室内环境。而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程。

HVAC in the subject classification of the full name of the heating for the gas ventilation and air conditioning projects, including: heating, ventilation, air conditioning in these three aspects, from the function that is an integral part of the building.

Heating, also known as heating, according to the need to supply load to the building to ensure that the indoor temperature according to people's requirements continue to be higher than the external environment. Usually with a radiator, Ventilation, the room into the room or by the room discharges the air process. The use of outdoor air (called fresh air or fresh air) to replace the air inside the building (called indoor air), usually divided into natural ventilation and mechanical ventilation. Air conditioning, referred to as air conditioning room or space used to adjust the temperature, humidity, cleanliness and air flow rate, and provide a sufficient amount of fresh air of the building environment control system.

Air conditioning adjusts sub-central air conditioning and household unit air conditioning. The central air conditioning is characterized by the ability to create a comfortable, clean interior environment. And home in general split air conditioning; it can only solve the cold and warm problems, and cannot solve the air humidity and air cleanliness. The central air conditioning air treatment process has the following processes: First, the introduction of fresh air, air can be cooled, and then filtered, filtered after the dust, bacteria, viruses, soot, or smell so that you can filter out; It is necessary to add a humidifier, the humidifier can create our room humidification to about 40% of the relative humidity, so people will feel very comfortable. HVAC's main functions include: heating, ventilation and air conditioning in these three areas, take these three functions of the integrated short, that is, HVAC. HVAC is the central air conditioning; central air conditioning is the biggest feature is able to create a comfortable indoor environment. The home of the general split air conditioning, it can only solve the cold and warm problems, and cannot solve the air handling process

暖通项目安装施工方案

微电子科研大楼及产业化项目科研大楼、总装 厂房、门卫工程 暖 通 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制日期: 编制单位:湖南省第五工程有限公司 湖南省第五工程有限公司

目录 一:工程概况 (01) 二:编制依据 (01) 三:工程管理组织机构 (01) 四:施工内容 (02) 五:施工方案 (04) 六:劳动力安排、进度计划、施工机具 (35) 七:检验与调试 (33) 八:工程竣工、验收资料 (35) 九:工程验收规范和标准 (40) 十:质量控制措施 (43) 十一:安全防护措施 (47) 十二:成品保护措施 (48) 十三:文明施工管理、环境保护措施 (49)

暖通系统施工方案 一:工程概况 本工程为微电子科研大楼及产业化项目科研大楼、总装厂房、门卫工程,位于湖南省长沙市岳麓区东方红路559号,由湖南红太阳光电科技有限公司开发,湖南省第五工程有限公司负责承建,长沙华星建设监理有限公司监理,世源科技工程有限公司设计。 科研大楼:五层,总建筑面积为11947.86m2,建筑总高度为23.25m;总装厂房:一层,局部夹层,总建筑面积为6259.46m2,建筑总高度为13.20m,生产的火灾危险性类别为丁类的厂房;门卫:地上一层,地下一层,总建筑面积为190.03m2,地上建筑总高度为5.40m;建筑物耐火等级为二级,根据建筑防火规范要求划分防火分区。 二:编制依据 2.1 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2.2 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.3 《公共建筑节能设计标准》(DBJ50-052-2006) 2.4 《多联机空调系统工程技术规程》(JGJ174-2010) 2.5 《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009 2.6 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.7 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB20235-2010 2.8 《风机、压缩机、泵安装工程施工质量及验收规范》GB50275-2010 2.9 建设单位委托设计合同书及设计要求进行施工图设计和工艺、土建等专业设计资料 三:工程管理组织机构 3.1

2016年暖通空调专业案例上午真题及答案解析

2016年暖通空调专业案例上午真题及答案解析 (1/25)单项选择题 第1题 严寒C区某甲类公共建筑(平屋顶),建筑平面为矩形,地上3层,地下1层,层高均为3.9m,平面尺寸为43.6m×14.5m。建筑外墙构造与导热系数如图所示。已知外墙(包括非透光幕墙)传热系数限值见下表,则计算岩棉厚度(mm)理论最小值最接近下列何项(忽略金属幕墙热阻,不计材料导热系数修正系数)? 图片 体形系数≤0.30 0.30<体形系数≤0.50 传热系数K[W/(m2·K)] ≤0.43 ≤0.38 A.53.42 B.61.34 C.68.72 D.43.74 下一题 (2/25)单项选择题 第2题 某厂房冬季的围护结构耗热量200kW,由散热器供暖系统承担。设备散热量5kW,厂房内设置局部排风系统排除有害气体,排风量为10000m3/h,排风系统设置热回收装置,显热热回收效率为60%,自然进风量为3000m3/h。热回收装置的送风系统计算的送风温度(℃)最接近下列何项?(室内设计温度18℃,冬季通风室外计算温度-13.5℃;供暖室外计算温度-20℃;空气密度ρ-20=1.365kg/m3;ρ-13.5=1.328kg/m3;ρ18=1.172kg/m3;空气定压比热容取 1.01kJ/kg·K) A.34.5 B.36.0 C.48.1 D.60.5 上一题下一题 (3/25)单项选择题 第3题 某蒸汽凝水回水管段,疏水阀后的压力p2=100kPa,疏水阀后管路系统的总压力损失Δ p=5kPa,回水箱内的压力p3=50kPa。回水箱处于高位,凝水被余压压到回水箱内。疏水阀后的余压可使凝水提升的计算高度(m)最接近下列何项?(取凝结水密度为1000kg/m3、 g=9.81m/s2) A.4.0 B.4.5 C.5.1 D.9.6 上一题下一题 (4/25)单项选择题 第4题 严寒地区某展览馆采用燃气辐射供暖,气源为天然气,已知展览馆的内部空间尺寸为60m

暖通空调系统介绍

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 暖通空调系统介绍 好的工作环境,要求室内温度适宜,湿度恰当,空气洁净。暖通空调系统 就是为了营造良好的工作环境,并对大厦大量暖通空调设备进行全面管理 而实施的监控。暖通空调系统的监控内容如下:空调系统的监控 1)新风机组的监控新风机组中空气水换热器,夏季通入冷水对新风降温 除湿,冬季通入热水对空气加热,干蒸汽加湿器用于冬季对新风加湿。对 新风机组进行监控的要求如下: (1)检测功能:监视风机电机的运行/停止状态;监测风机出口空气温、 湿度参数;监测新风过滤器两侧压差,以了解过滤器是否需要更换;监视 新风阀打开/关闭状态; (2)控制功能:控制风机启动/停止;控制空气热水换热器水侧调节阀, 使风机出口温度达到设定值;控制干蒸汽加湿器阀门,使冬季风机出口空 气湿度达到设定值。 (3)保护功能:冬季当某种原因造成热水温度降低或热水停供时,应停止风机,并关闭新风阀门,以防机组内温度过低冻裂空气水换热器;当热水 恢复正常供热时,应能启动风机,打开新风阀,恢复机组正常工作。 (4)集中管理功能:智能大楼各机组附近的DDC控制装置通过现场总线与相应的中央管理机相连,于是可以显示各机组启/停状态,送风温、湿度、各阀门状态值;发出任一机组的启/停控制信号,修改送风参数设定值;任一新风机组工作出现异常时,发出报警信号。 2)空调机组的监控空调机组的调节对象是相应区域的温、湿度,因此送入装置的输入信号还包括被调区域内的温湿度信号。当被调区域较大时,应 安装几组温、湿度测点,以各点测量信号的平均值或重要位置的测量只值 作为反馈信号;若被调区域与空调机组DDC 装置安装现场距离较远时,可

暖通专业项目手册

暖通专业项目手册

一.工程概述: .................. 错误!未定义书签。二.系统概述................... 错误!未定义书签。 2.1空调冷、热源形式............... 错误!未定义书签。 2.2空调水系统形式................. 错误!未定义书签。 2.3空气处理形式................... 错误!未定义书签。 2.4冷却水系统..................... 错误!未定义书签。 2.5通风系统....................... 错误!未定义书签。 2.6消防防排烟系统................. 错误!未定义书签。 2.7节能环保....................... 错误!未定义书签。 2.8自动控制....................... 错误!未定义书签。 2.9计量系统....................... 错误!未定义书签。三.施工依据: .................. 错误!未定义书签。四.安装状况: .................. 错误!未定义书签。五.设备清单: .................. 错误!未定义书签。六.主要设备说明及操作: ........ 错误!未定义书签。 6.1冷水机组....................... 错误!未定义书签。

6.2空调箱......................... 错误!未定义书签。 6.3风机盘管....................... 错误!未定义书签。 6.4冷却塔......................... 错误!未定义书签。 6.5水处理设备..................... 错误!未定义书签。 6.6水泵........................... 错误!未定义书签。 6.7诱导风机....................... 错误!未定义书签。 6.8板式过滤器..................... 错误!未定义书签。七.主要设备维修保养说明....... 错误!未定义书签。 7.1冷水机组....................... 错误!未定义书签。 7.2空调机组....................... 错误!未定义书签。 7.3风机盘管....................... 错误!未定义书签。 7.4冷却塔......................... 错误!未定义书签。 7.5水处理设备..................... 错误!未定义书签。八.维修计划: .................. 错误!未定义书签。九.供应商联系方式: ............ 错误!未定义书签。十.培训记录: .................. 错误!未定义书签。

暖通水系统常用阀门简介

暖通水系统常用阀门简介 常用阀门包括:截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、逆止阀(止回阀)、安全阀、静态平衡阀、减压阀、疏水阀、调节阀。 1、截止阀:阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。 1)适合于有流量调节或压力调节,但对调节精度要求不高。适合于管路直径又比较小,如DN≤50mm的管路上。 2)流体阻力较大,适用于对流体阻力要求不严的管路上,即对压力损失考虑不大的地方。 3)截止阀启闭力矩大、启闭较费力,启闭时间较短。 4)高度比闸阀小,但长度比闸阀长。 5)下进上出,左右不对称,流向不能装反。 6)结构比较简单,密封性较好,寿命较长。 2、闸阀:闸板运动方向与流体方向相垂直。 1)闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流,不适用于频繁操作。 2)流体阻力小,不扰流、不降低压力。密封面受介质的冲刷和侵蚀小。 3)开闭较省力,但启闭时间长。 4)结构长度短。 5)左右对称,流向不受限制。

3、蝶阀:靠改变阀瓣的角度实现调节和开关,由于阀瓣始终处于流动的介质中 间,所以形成的阻力较大。它启闭方便迅速而且比较省力,低压下可实现良好的密封,具有一定的调节性。但蝶阀受密封圈材料的限制,使用压力和工作温度范围较小。 4、球阀:低压、小口径管道上用于截断水流和改变水流的分配或需快速启闭的场所,压 损小。阀体高度远小于闸阀喝截止阀,密封性能好。但球阀一般采用软质密封圈,使用温度受密封圈材料限制,使用温度范围小。

5、逆止阀(止回阀):单向阀,它允许介质单方向流动,若阀后压力高于阀前 压力,则逆止阀会自动关闭。

6、安全阀:主要用于介质超压时的泄压,以保护设备和系统。常用于锅炉房、 换热站、制冷机房等机房以及压力管道。 7、静态平衡阀:一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门,采用直流型阀体结构,具有 更好的等百分比流量特性,能够合理地分配流量,有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量,用以改善管网系统中液体流动状态,达到管网液体平衡和节约能源的目的。为方便调试,一般安装于回水管上,具有截止功能,安装平衡阀后无需在安装截止阀。 8、疏水阀:用于蒸汽管道上自动排除冷凝水,防止蒸汽损失或泄露。疏水阀的选择根据 系统的压力、温度、流量等情况确定: 1)脉冲式宜用于压力较高的设备上。

2017年暖通空调专业案例上午真题及答案解析

2017年暖通空调专业案例上午真题及答案解析 (1/25)单项选择题 第1题 某逆流水-水热交换器热交换过程如图所示,一次侧水流量为120t/h,二次侧水流量为100t/h,设计工况下一次侧供回水温度为80℃/60℃、二次水供回水温度为64℃/40℃。实际运行时由于污垢影响,热交换器传热系数下降了20%。问:在一、二次侧水流量、一次水供水温度、二次水回水温度不变的情况下,热交换器传热量与设计工况下传热量的比值(%),最接近下列何项?(传热计算采用算数平均温差)( )。 图片 A.75 B.80 C.85 D.90 下一题 (2/25)单项选择题 第2题 有一供暖房间的外墙由3层材料组成,其厚度与导热系数从外到内依次为:240mm砖墙,导热系数0.49W/(m·K); 200mm泡沫混凝土砌块,导热系数0.19W/( m·K); 20mm石灰粉刷,导热系数0.76W/(m·K),则该外墙的传热系数[W/(m2·K)]最接近下列哪一项?()。 A.0.58 B.0.66 C.1.51 D.1.73 上一题下一题 (3/25)单项选择题 第3题 某严寒地区(室外供暖计算温度-18℃)住宅小区,既有住宅楼均为6层,设计为分户热计量散热器供暖系统,户内为单管跨越式、楼内的户外系统是异程双管下供下回式。原设计供暖热媒为95℃/70℃,设计室温为18℃,采用铸铁四柱660型散热器(该散热器传热系数计算公式K =2.s1at°"216)。后来政府对小区住宅楼进行了墙体外保温节能改造,现在供暖热媒体降至60℃/40℃即可使住宅楼的室内温度达到20℃(在室外温度仍然为…18℃时)。如果按室内温度18℃计算,该住宅小区节能率(%)(即:供暖热负荷改造后比改造前节省百分比)最接近下列哪一项?()。 A.35.7 B.37.6 C.62.3 D.64.3 上一题下一题 (4/25)单项选择题 第4题 某严寒地区(室外供暖计算温度-11℃)工业厂房,原设计功能为货物存放,厂房内温度按5℃设计,计算热负荷为600kW,采用暖风机供暖系统,热媒为95℃/70℃热水。现欲将货物存放功能改为生产厂房,在原供暖系统及热媒不变的条件下,使厂房内温度达到18℃,需要对厂房的围护结构进行节能改造。问:改造后厂房的热负荷限值(kW)最接近下列

建筑项目暖通空调系统设计

建筑项目暖通空调系统设计 摘要:暖通系统是伴随建筑整个生命过程中必不可缺的一个组成部分,暖通系 统的节能设计是在建筑工程施工中至关重要的环节,合理的节能设计不但能为建 筑节省一大笔费用,还是减少资源浪费和环境污染。因此,在暖通系统的节能设 计中,设计员应该给予足够的重视,利用科学的方法,结合工程的实际情况,设 计出合理、可操作的设计方案,以实现暖通空调的节能设计经济、节能、安全等 目的,促进中国建筑行业的健康发展以及能源的可持续发展。 关键词:建筑工程;项目;暖通空调;设计 在我国城市化建设的不断发展下,对建筑的舒适度要求越来越高,暖通空调 已经成为现代建筑中非常重要的设施。在民用建筑暖通空调设计的过程中,如何 进行空调负荷的设计,如何选择空调水泵,如何对能源进行选择利用,以提高能 源的使用效率,如何在创造出舒适的室内环境时避免对室外环境造成过多的不良 影响,已成为设计中需要重点解决的问题。 1 设计前的准备工作 1.1 分析建筑物外部环境和内部环境 在进行暖通空调设计前,要对建筑周围的外部环境和基础设施的埋设方式进 行全面分析,以设计合理的供热入口;在设计空调负荷时,要综合考虑高度、日照、风力等外部环境因素,结合室内人员、设备、照明等内部环境因素,按照设 计步骤逐步计算,最终得到切合建筑物实际负荷特性的空调设计负荷。 1.2 分析建筑物内部使用情况 要对建筑物的基本使用情况、人员居住的具体数量、废气排放基本情况等进 行考虑,在充分了解建筑内部的相关情况后,通过计算得出各不同区域实际的运 转负荷,以便对暖通空调系统进行合理分区。 1.3 划分防烟区和防火区 由于建筑的楼层数量比较多,一旦发生火灾,如果不能及时对居民进行疏散,会造成严重的安全事故。因此在设计时,要划分具体的防烟区和防火区,要对防 火区、防火墙、防烟区进行合理的设计,确保有火灾发生时,人们可以在最短的 时间内逃离事故现场。 2 设计中的几个关键点 2.1 空调负荷设计 在《采暖空调制冷手册》和《制冷与空调技术手册》中指出,商用建筑夏季 的冷负荷概算指标为210w/m2 ~ 240w/m2,旅馆办公类的冷负荷指标为 94w/m2 ~ 163w/m2。但是在具体的设计过程中,会由于一些问题导致空调装机 容量增加,导致空调系统初期的投资金额增加。一是在设计空调系统时,个别设 计人员只是使用负荷指标估算的方法进行计算,导致制冷机的装机容量增加,造 成了不必要的投资浪费,严重时会对部分负荷下的冷机效率造成影响;二是在设 计的过程中,考虑各种安全系数,导致空调单位制冷面积超出手册中冷负荷概算,超过了实际运行过程中单位空调面积的峰值冷量。从全年的角度来看,建筑负荷 真正处于峰值的时间并不长,因此在大多数时间段,冷机负荷率是处于一种比较 低的状态,COP 并不高。根据经验,一般办公室单位冷负荷指标取70W/m2 ~ 90W/m2,商场单位冷负荷指标取100w/m2 ~ 150w/m2 之间就可以达到日常使用要求(均指建筑面积)。 2.2 选择空调循环水泵

2018年暖通空调专业案例下午真题及答案解析

2018年暖通空调专业案例下午真题及答案解析 (1/25)单项选择题 第1题 严寒地区 A 区某地计划建设一座朝向为正南正北的十二层办公楼,外轮廓尺寸为39000 ×15000(mm),顶层为多功能厅。每层南、北侧分别为10 个外窗,外窗尺寸均为2400x1500(mm),首层层高为5.4m,项层层高为6.0m,中间层层高均为3.9m,其顶层多功能厅设有两个天窗,尺寸均为7800 ×7800(mm)。问:该建筑正确的设计做法,应是下列选项的哪一个(Kc为窗的传热系数,Kq为墙的传热系数)? A.满足Kc ≤2.5,Kq ≤0.38即可 B.满足Kc ≤2.7,Kq ≤0.35即可 C.满足Kc ≤2.2,Kq ≤0.38即可 D.应通过权衡判断来确定Kc和Kq 下一题 (2/25)单项选择题 第2题 某夏热冬冷地区的甲类公共建筑,外墙做法如图所示(暂缺)。各材料的热工参数为:①石膏板,导热系数λ1= 0.33W/(m·K),蓄热系数S1= 5.28W/(m2·K);②乳化膨胀珍珠岩,导热系数λ2= 0.33W/(m·K),蓄热系数S2= 1.77W/(m2·K);③大理石板,导热系数入λ3= 2.91W/(m·K),蓄热系数S3= 23.27W/(m2·K)。外墙内外表面的换热系数分别取8.7W/(m2·K)和23W/(m2·K)。问:为了满足现行节能设计标准对外墙热工性能的要求,乳化膨胀珍珠岩的最小厚度8(mm),最接近以下哪个选项? A.120 B.140 C.160 D.180 上一题下一题 (3/25)单项选择题 第3题 某住宅小区,既有住宅楼均为六层,设计为分户热计量散热器供暖系统,室内设计温度20℃,户内为单管跨越式、户外是异程双管下供下回式。原设计供暖热媒为95~70(℃),设计采用内腔无沙铸铁四柱660 型散热器。后来由于对小区住宅楼进行了围护结构节能改造,该住宅小区的供暖热负荷降至原来的40%。已知散热器传热系数计算公式K = 2.81Δt 0.276,如果系统原设计流最不变,要保持室内温度为20℃,合理的供暖热媒供间温度(℃),最接近下列哪个选项(传热平均温差按照算术平均温差计算平均)? A.55.5/45.5 B.58.0/43.0 C.60.5/40.5 D.63.0/38.0 上一题下一题 (4/25)单项选择题 第4题 某车间热风供暖系统热源为饱和蒸汽,压力0.3MPa,流量600kg/h,安全阀排放压力0.33MPa。安全阀公称通径与喉部直径关系如下表所示。问:安全阀公称通径的选择,合理的应是下列何项?

2014年暖通空调专业案例下午真题及答案解析

2014年暖通空调专业案例下午真题及答案解析 (1/25)单项选择题 第1题 某建筑首层门厅采用地面辐射供暖系统,门厅面积F=360m2,可敷设加热管的地面面积Fj=270m2,室内设计计算温度20℃。以下何项房间计算热负荷数值满足保证地表面温度的规定上限值? A.19.2kW B.21.2kW C.23.2kW D.33.2kW 下一题 (2/25)单项选择题 第2题 某住宅楼采用上供下回双管散热器供暖系统,室内设计温度为20℃,热水供回水温度90℃/65℃,设计采用椭四柱660型散热器,其传热系数K=2.682Δt0.297[W/(m2·℃)]。因对小区住宅楼进行了围护结构节能改造,该住宅小区的供暖热负荷降至原设计负荷的60%,若原设计供暖系统保持不变,要保持室内温度为20~22℃,供暖热水供回水温度(供回水温差为20℃)应是下列哪一项?并列出计算判断过程(忽略水流量变化对散热器散热量的影响)。 A.75℃/55℃ B.70℃/50℃ C.65℃/45℃ D.60℃/40℃ 上一题下一题 (3/25)单项选择题 第3题 某住宅室内设计温度为20℃,采用双管上供下回供暖系统,设计供回水温度85℃/60℃,铸铁柱型散热器明装,片厚60mm,单片散热面积0.24m2,连接方式如图所示。为使散热器组装长度≤1500mm,每组散热器负担的热负荷不应大于下列哪一个选项?(注:散热器传热系数K=2.503Δt0.296W(m2·℃),β3=β4=1.0) 图片 A.1600~1740W B.1750~1840W C.2200~2300W D.3100~3200W 上一题下一题 (4/25)单项选择题 第4题 严寒地区某住宅小区的冬季供暖用热水锅炉房,容量为280MW,刚好满足400×104m2既有住宅的供暖。因对既有住宅进行了围护结构节能改造,改造后该锅炉房又多负担了新建住宅供暖的面积270×104m2,且能满足设计要求。请问既有住宅的供暖热指标和改造后既有住宅的供暖热指标分别应接近下列选项的哪一个?(锅炉房自用负荷可忽略不计,管网散热损失为供热量的2%;新建住宅供暖热指标35W/m2) A.70.0W/m2和46.3W/m2 B.70.0W/m2和45.0W/m2

暖通方案(修改)

平谷项目暖通初步方案 一、工程概况: 本项目位于北京市平谷区,总建筑面积约46万平方米,主要功能有:住宅、SOHO 办公、商业、办公、酒店等。 本方案将项目分为四个区:东北区、西北区、东南区及西南区。西北区和东北区主要为住宅和SOHO办公及商业街;西南区主要为酒店;东南区主要为商业与办公楼。 二、热源方案: 1、考虑到本项目可以引入市政热力,因此住宅、和SOHO 办公及商业街采用市政热力作为采暖热源,市政热力一次水温度一般为130℃/70℃。因为一次水流量远小于二次流量,为减少热源输配费用,在上述的两个区域分别设一个(个别区可根据需要设两个)换热站,地板采暖换取60℃/50℃的二次热水,生活热水换取50℃,散热器换取95℃/70℃的二次热水。 2、西南区的酒店如市政热源能够满足酒店特殊的热源需求周期,也建议采用市政热源。东南区的商业和办公楼市政热源首选一样是市政热源。 三、末端采暖和制冷方案: 1、住宅及soho办公: 住宅与soho办公采暖建议采用地板辐射采暖,热源取自换热站。如住宅和soho 办公需要提供生活热水,热源也可以取自本区域换热站。 本区域空调采用预留空调安装条件,由住户自行解决。 2、商业街(商铺): 商业街各功能建筑采用散热器采暖,供回水温度为95℃/70℃,热源取自换热站。商业街(商铺)建筑楼层较低,热负荷分散,投入使用后装修改造较多,适用散热器采暖。 本区域空调采用户式中央空调或户式分体空调,由住户自行解决。 3、酒店: 采暖空调:

酒店空调系统主要采用风机盘管加新风系统,热源首选市政热源(换热站),如酒店等级高则需加备用燃气锅炉;如市政热源供暖周期不能满足酒店特殊的热源需求周期,可采用燃气锅炉或直燃机两种方案替代。冷源采用冷水机组或直燃机提供冷热。 生活热水: 采用燃气锅炉单独提供生活热水。 蒸汽: 酒店蒸汽根据蒸汽用量大小单独设置蒸汽锅炉,如用量不大可采用专门蒸汽发生装置提供即可。 4、办公楼: 办公楼采用中央空调系统,系统形式主要为风机盘管加新风,热源来自换热站,冷源采用冷水机组。备用方案燃气锅炉加冷水机组或直燃机提供冷热源。 如果办公楼采用整层出租(售)或分成多个区域出租(售)的经营形式,也可以采用多联机系统。多联机系统需预留室外机安装位置,一般将室外机设置于楼顶和裙房层顶。多联机组空调系统制冷效率等技术节能方面虽不及中央冷水机组系统,但其操作灵活、安装布置方便,可分区运行,中央控制,计量方便,因此人为节能方面远高于其它空调系统,综合比较是比较实用和节能的空调系统。而办公楼主要热负荷是在白天,夜晚只是提供值班温度,因此也不存在问题。其劣势在于冬季当出现极端寒冷天气时系统采暖效果欠佳。 5、商业楼(商场): 商业楼采用中央空调系统,系统形式主要为风机盘管加新风,热源来自换热站,冷源采用设于本楼的冷水机组。备用方案燃气锅炉加冷水机组或直燃机提供冷热源。 四、冷热源备用方案 本方案建议住宅和SOHO办公及商业街热源首选市政热力,如在实施过程中不可行,则改选天然气锅炉。可分别在东北区、西北区设置天然气锅炉;酒店热源首选也是市政热源,电冷水机组提供冷源。如市政热源不可行,则采用燃气锅炉提供热源,冷源还采用电冷水机组提供冷源。商业、及办公楼热源首选也是市政热源,电冷水机组提供冷源。还有备用方案就是酒店、商业楼和办公楼空调

暖通空调系统设计大全

目录 第一章设计参考规范及标准 (5) 一、通用设计规范: (5) 二、专用设计规范: (5) 三、专用设计标准图集: (5) 第二章设计参数 (6) 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (6) 二、舒适空调之室内设计参数日本............................................................. 错误!未定义书签。 三、新风量 (7) 1、每人的新风标准ASHRAE (7) 2、最小新风量和推荐新风量UK (8) 3、各类建筑物的换气次数 UK (8) 4、各场所每小时换气次数 (9) 5、每人的新风标准UK (10) 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) ............................................. 错误!未定义书签。 7、办公室环境卫生标准日本................................................................. 错误!未定义书签。 8、民用建筑最小新风量 (10) 第三章空调负荷计算 (14) 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (14) 二、负荷指标(估算)(仅供参考) (14) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (15) 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (16) 五、建筑物冷负荷概算指标香港 (17) 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (18) 七、热损失概算W/M3℃ (19) 八、冷库冷负荷概算指标 (19) 第四章风管系统设计 (20) 一、通风管道流量阻力表 (20) 1、缩伸软管摩擦阻力表 (20) 2、镀锌板风管摩擦阻力表 (20) 二、室内送回风口尺寸表 (23) 1、风口风量冷量对应表 (23) 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24) 三、室内风管风速选择表 (24) 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (24) 2、低速风管系统的最大允许速m/s (24) 3、通风系统之流速m/s (25) 四、室内风口风速选择表 (25) 1、送风口风速 (25) 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (25) 3、推荐的送风口流速m/s (26)

暖通工程施工招标文件(终)

暖通工程施工招标文件 招标编号: 工程名称:__项目暖通分项工程 招标人: 投资有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 日期:__ 年__ 月_ _日

一、工程概况 工程名称:项目暖通安装工程 工程地点: 工程设计单位:建筑设计院有限公司 监理单位:监理有限公司 总包单位:启东建筑集团有限公司 工程规模:本工程总建筑面积约18000平方米,其中地上面积约119702平方米,为5层市场建筑及18层办公建筑;地下建筑面积约26000平方米。建筑总高度78.5米,框架-剪力墙结构。 资金来源:自筹 二、投标人须知 1.投标人资料:参与本工程施工的投标单位应提供与招标要求相符的资质文件,以证明其符合投标合格条件,具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此,所提交的投标文件中应包括下列资料: (1)投标单位的营业执照副本; (2)资质等级证书-必须具有机电设备安装贰级以上(包括贰级)施工资质; (3)投标单位在过去3年的合同履行情况和现在正在履行的合同情况; (4)投标单位的开户银行出具的资信证明; (5)近期3年内施工过的工程案例,必须具有类似工程施工经验,并取得良好信誉和业绩,代表性工程说明等获奖的证明; (6)法定代表人的授权委托书; (7)本工程项目负责人资格:机电安装建造师二级以上,从事过类似工程施工负责管理,并具备从事本行业安装施工10年以上工龄。 2.招标文件相关附件:由招标人提供本工程工程量清单及编制说明壹份,设施施工图图纸—蓝图壹套,提供设施图、水施图、电施图、建施图电子版壹套。在招标过程中招标人书面答疑等牵涉本工程招标的相关书面文件,均作为本工程招标文件附件。 3.招标范围及承包方式 (1)招标范围内容:本工程施工图图纸内的空调风系统、冷冻水系统、冷却水系统、送排风系统、加压送风系统、排烟系统、人防系统,水施图内的冷凝排水系统等安装工程施工、调试和验收、保修;招标人确定针对施工分界的《安装工程联系单》,即投标工程量清单内、延后配合精装修等牵涉暖通安装工程施工的所有内容; (2)工程承包方式:按上述招标范围内容,甲供材料设备除外,投标人以包工包料包验收,暂定总价固定单价合同形式方式,对本工程履行施工承包职责。 4.招标原则是内部议标,按实核准,竞价招标,考察后确定。 5.工期要求:本分项工程的施工工期,计划开工日期为:基础浇捣阶段(具体以招标单位的开工通知为准);竣工日期:根据本工程实际需要,必须满足土建及其他专业的需要,确保同步竣工完成(调试验收合格,具备交付使用条件)。合同工期总日历天数为天(不含春节约7天与精装修

在暖通空调水系统里电动调节阀的选型

在暖通空调水系统里电动调节阀的选型 发表时间:2018-07-05T10:09:29.870Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第5期作者:陈杰[导读] 只有深入了解了换热设备的特性及调节阀的性能,才能做出正确的选型,达到运行节能舒适,系统投资经济的目的。 陕西思拓机电工程有限公司 摘要:电动调节阀在中央空调和集中供热系统里是一个非常重要的控制部件,但只有根据换热设备的特性进行正确的选型才能发挥作用。 关键词:电动调节阀阀权度自动调节 引言 随着中国城市化进程的不断发展,城市里商业和民用建筑不断增多,为了创造良好的工作和居住环境,在我国的大部分地区,中央空调系统在上述建筑中得到了广泛的安装和应用,在北方地区冬季还有集中供热系统。在上述系统里电动调节阀得到了广泛的应用。设计院的暖通设计师在方案设计过程中对电动调节阀的选型并不十分了解,尤其是面对大量的国内和国外产品手册,各厂家介绍的选型方式不尽相同,国内阀门和国外阀门标注的技术参数也有差别,导致设计师在阀门选型过程中产生困惑,阀门的选择到底是根据什么技术参数和指标来进行,不同的设计师有不同的理解,大多数的情况下设计师都是根据中央空调和集中供热系统里管径的大小来确定电动调节阀的大小,最后造成在实际运行过程中电动调节阀没有起到良好的自动调节作用,造成房间温湿度或水温等参数波动过大、运行能耗增加、电动调节阀的损坏等等一些现象。 针对上述情况,为了保证在中央空调和集中供热水系统里电动调节阀能够在最佳工况下工作,保证控制对象的精度,笔者在此总结了电动调节阀的选型方法,因为电动二通调节阀的使用数量远大于电动三通调节阀,故本文中只讲述电动二通调节阀的选型,并且着重论述阀门口径的确定和调节特性选择的这两个最重要的选型因素。 1 确定阀门口径 1.1 阀门流通能力 阀门流通能力,也叫流量系数,用Kv表示,表示阀两端的压差为1bar,流体密度ρ=1g/cm3时,流经阀门的流量,单位是m3/h。而Kvs 表示阀门处于全开状态时阀门的流通能力,公式表示如下: 式中,Q--通过阀门的流量,m3/h; △P--通过阀门的压降,bar。 1.2 阀门的理想流量特性 阀门的流量特性反映的是阀门的相对流量(Q/Qmax)与相对行程(l/lmax)之间的关系,即 Q/Qmax=?(l/lmax) 式中,Q--调节阀在某一开度时的流量; Qmax--调节阀在全开时的流量; l--调节阀在某一开度时阀芯的行程; lmax--调节阀在全开状态时阀芯的行程。 当阀两端的压差固定不变时(ΔP=const),所得到的流量特性,称为理想流量特性。 下图就是理想流量特性曲线:

暖通空调系统设计手册完整版

暖通空调系统设计手册 目录 第一章设计参考规范及标准................................................. 错误!未定义书签。 一、通用设计规范:...................................................... 错误!未定义书签。 二、专用设计规范:...................................................... 错误!未定义书签。 三、专用设计标准图集:.................................................. 错误!未定义书签。第二章设计参数. (5) 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (5) 二、舒适空调之室内设计参数日本 (6) 三、新风量 (7) 1、每人的新风标准ASHRAE (7) 2、最小新风量和推荐新风量UK (8) 3、各类建筑物的换气次数UK (8) 4、各场所每小时换气次数 (9) 5、每人的新风标准UK (9) 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (10) 7、办公室环境卫生标准日本 (10) 8、民用建筑最小新风量 (10) 第三章空调负荷计算 (14) 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (14) 二、负荷指标(估算)(仅供参考) (14) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (15) 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (16) 五、建筑物冷负荷概算指标香港 (17) 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (18) 七、热损失概算W/M3℃ (19) 八、冷库冷负荷概算指标 (19) 第四章风管系统设计 (20) 一、通风管道流量阻力表 (20) 1、缩伸软管摩擦阻力表 (20) 2、镀锌板风管摩擦阻力表 (20) 二、室内送回风口尺寸表 (23) 1、风口风量冷量对应表 (23) 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24) 三、室内风管风速选择表 (24) 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (24) 2、低速风管系统的最大允许速m/s (24) 3、通风系统之流速m/s (25) 四、室内风口风速选择表 (25) 1、送风口风速 (25)

某影院暖通空调系统设计与案例分析(经典)

影院设计技术要求 建筑及工艺设计要求 (一)国际影城(五星级影城) 建筑设计的基本条件: 1、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于运营管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求,必须保证观众安全疏散。 2、观众厅的平面应符合所在柱网结构,若结构可以改动,根据设计中的具体的情况而改动;若结构不能改动,柱距不能小于8.4米。 3、楼面活荷载应取3-4k N/㎡。 4、电影院的建筑高度:设有大厅的影院内部净高度≥9.5M;设有中厅的影院内部净高度≥8M;设有小厅的影院内部净高度≥6.5M。 工艺设计的基本条件: 一、工艺设计指标

1、影院内大堂面积不应小于0.5㎡/座。 2、洗手间距观众入口<50m,应分层设置。洗手间的设计;每150座设置一个洗手池,男厕:每150座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕:每50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。按以上标准计算用水量。 3、最近视距不宜小于银幕宽度的0.6倍,不应小于银幕宽度的0.55倍。最远视距不宜大于银幕宽度的1.8倍,不应大于银幕宽度的2.00倍。 4、第一排观众座椅地面离银幕下缘的距离为视点高度,视点高度不宜大于1.5M,不应大于1.7M。 5、第一排观众的水平视线与银幕上缘的角度称为仰视角。最大仰视角不宜大于40°,不应大于45° 6、放映光轴的水平偏角(即水平放映角)不宜大于3°;放映光轴的垂直偏角(放映俯角)不宜大于4°,不应大于6°。 7、每段疏散通道不应大于20M,疏散楼梯净宽≥1.4M,疏散门口1.4M内不应设置踏步。 二、影院观众厅体型 电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例为1.5:1;最大面积≤700㎡。最小面积应≥150㎡,不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。 三、影院观众厅银幕设置

暖通系统调试方案

商场、办公楼暖通系统调试方案 索引: (一)系统简介asdf123asdf (二)空调系统设计及调试依据 (三)调试用仪器明细表 (四)系统调试必须满足以下条件 (五)空调系统调试重点 (六)操作工艺要求、调试要点、测量方法 (七)质量保证及控制 (八)国家和标书要求调试及试运行的资料及表格 (九)调试人员架构表 (十)调试进度表 (十一)空调系统验测调试程序 1.水冷式冷冻机组 2.燃汽热水锅炉 3.冷却塔 4.水泵 5.水处理系统 6.水质处理自动加药装置 7.板式热交换器的调试程序 8.空调处理及新风机组 9.轴流风机 10.离心风机 11.排烟系统 12.楼梯及前室加压系统 13.天花式风机

14.风机盘管 15.风平衡 16.水平衡 17.水泵单机调试流程图 18.离心风机调试流程图 19.轴流风机单机调试流程图 20.水系统清洗流程图 21.风系统调试流程图 22.水平衡调试流程图 (十二)空调系统测试调试报告 1.冷却塔 2.冷却水泵 3.冷冻水泵 4.热水泵 5.水泵联轴器调校 6.空调处理机组 7.新风机组 8.盘管风机 9.通风风扇 10.排风风扇 11.风平衡报告 12.水平衡报告 13.机械防排烟 (附件一) 空调水系统冲洗方案 一、系统简介: 1.工程简介,概况: 本工程由商场、办公及其它辅助用房组成。商场、办公楼分别组成各自独立的空调冷热源系

统。 2. 冷热源及空调水系统 根据本工程的特点及使用灵活和方便的原则,商场、办公采用集中式空调系统,商场、办公分别设置独立的冷热源机房。各机房冷水机组、热交换器配置如下: 商场: 离心制冷机组- 800冷吨 4台 板式换热器-换热量1300 KW 2 台 办公楼: 离心式制冷机组- 750冷吨 3台 螺杆式制冷机组- 380冷吨 1台 板式换热器-换热量2500 KW 2 台 夏季向商场、办公大楼提供一次水6℃~12℃冷水进行空调,冬季由锅炉房提供蒸汽或一次高温热水经热交换器后向大楼各个区域提供60℃ ~50℃热水进行采暖。 商场、办公部分:一次热水热量为7800kw 供回水温度为: t=92℃ ~70℃ 高温热水和蒸汽由动力专业设计的锅炉房提供。 商场、办公各个区域设置的冷水机组、热交换器等机电设备设置在各自区域的地下二层机房内。采用多台机组主要是为了满足商场、办公等各个区域不同功能的使用要求和空调负荷变化频繁,既可集中使用又可分散使用的特点,空调系统可以满足提前、滞后使用空调系统的使用要求,并能使机组处于高效率的运行状态。 3. 空调方式 商场、办公部分: 办公部分的空调全部采用风机盘管加新风的空调形式,商场、大堂等公共部分大空间的区域冬、夏季采用一次送、回风低速全空气空调系统,送回风口形式可结合装修二次进行设计,需要排风的区域结合卫生间排风或独立设置机械排风系统。 监控机房、消防安保中心、电梯机房等房间,考虑四季使用的特殊要求,单独设置风冷直接蒸发空调机组。 4. 通风系统

暖通空调水系统的水力平衡调节

暖通空调水系统的平衡调节 摘要通过对集中供热和空调水系统流量变化的分析,阐述了选用静态水力平衡阀、动态平衡阀、动态平衡电动调节阀的原因,并介绍了这几种阀门的特性和控制机理,包括控制方式、方法。探讨了这几种阀门的调试过程,提出了暖通空调水系统调试的重要性。 关键词:水力失调静态水力平衡动态水力平衡压差控制调试方法前言 集中供热和中央空调的水系统运行中,水力失调是常见的问题。水力系统的失调有两方面的含义:一是指虽然经过详细的水力计算并达到规定要求,但在实际运行后,各用户的流量与设计要求不符,这种水力失调是稳定的、根本性的。如不加以解决影响将始终存在。称之为稳态失调。二是指系统运行中,当一些用户的水流量改变时(关闭或调节时),会使其它用户的流量随之变化。这涉及到水力稳定性的概念。对其它用户影响小,则水力失调程度小,水力稳定性好,称之为动态(稳定性)失调。 产生水力失调的原因。管网水力失调的原因是多方面的,归纳起来主要有两种:(1管网中流体流动的动力源(一般泵、重力差等)提供的能量与设计要求不符。例如:泵的型号,规格的变化及其性能参数的差异,动力电源的波动,流体自由液面差的变化等,导致管网中压头和流量偏离设计值。(2)管网的流 动阻力特性发生变化,很多原因会导致管网阻抗发生变化。例如:在管路安装中,管材实际粗糙度的差别,焊接光滑程度的差别,存留于管道中泥沙、焊渣多少的差别,管路走向改变而使管长度的变化,弯头、三通等局部阻力部件的增 减等,均会导致管网实际阻抗与设计值偏离。尤其是一些在管网设置的阀门,改变其开度即可能大大改变管网的阻力特性。 水力失调对管网系统运行会产生不利影响。管网系统往往是多个循环环路并联在一起的管路系统。各并联环路之间的水力工况相互影响,必然会引起其他环路的流量发生变化。如果某一管段的阀门开大或关小,必然导致管路流量的重新分配,即引起了水力工况的改变。当某些环路因发生水力失调而流量过小,如锅炉循环系统中水冷壁管路流量分配不均,使部分管束水流停滞则有可能发生爆管事故;在制冷机水循环系统中,蒸发器管束因此可能发生冻管事故。在供热空调系统中流体流量的变化使其负担输配的冷热量改变,即其水力失调必然会导致热力失调。在水力失调发生的同时,管网中的压力分布也发生了变化。在一些特殊情况下,局部管路和设备内的压力超过一定的限值,则可能使之破坏。 空调、采暖水系统中,由于水力失调导致流量分配不合理,区域流量过剩和区域流量不足,造成了某些区域冬天不热、夏天不冷的情况,系统输送冷、热量不合理,从而引起了能源的浪费,为了解决这个问题,提高水泵的扬程,但仍会产生冷热不均及更大的能源浪费。因此必须采用相应的调节阀门对系统的流量分配进行控制和调整。虽然通用阀门如截止阀、球阀等也具有一定的调节能力,但由于调节性能不好以及无法对调节后的流量进行测量和控制。近年来,在越来 越多的暖通空调水系统,普遍采用了平衡阀系列产品对水系统的流量分配起到了积极地作用,使管网的运行得到了保证,特别是近年来变流量系统的控制。平衡阀系列产品包括:静态水力平衡阀、动态水力平衡阀等等,下面会和大家一起来分析一下,究竟什么系统需要什么样的水力平衡阀。 静态水力平衡阀 静态水力平衡阀的工作机理

相关文档