文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV架空配电线路带电作业现场操作规程

10kV架空配电线路带电作业现场操作规程

10kV架空配电线路带电作业现场操作规程
10kV架空配电线路带电作业现场操作规程

江西省电力公司

10kV架空配电线路带电作业现场操作规程

(试行)

江西省电力公司

2011年10月10日

前言

为保证10kV架空配电线路带电作业安全,实现10kV带电现场作业的规范化、标准化,提高全省10kV架空配电线路带电作业管理,根据国家电网公司《10kV 架空配电线路带电作业管理规范》,结合江西省内各单位开展的主要带电作业项目情况,特编制本规程。

本规程适用于江西省供电公司各单位10kV架空配电线路进行带电检修的所有工作人员。

本规程主要起草单位:江西九江供电公司

本规程主要起草人:许榕

目录

1总则........................................................................................................................ - 1 - 2组织措施................................................................................................................ - 2 -

2.1现场作业各级人员职责............................................................................... - 2 -

2.2现场勘察制度............................................................................................... - 3 -

2.3工作票制度................................................................................................... - 3 -

2.4工作许可制度............................................................................................... - 3 -

2.5工作监护制度............................................................................................... - 4 -

2.6工作间断、转移制度................................................................................... - 4 -

2.7工作终结制度............................................................................................... - 5 - 3技术措施................................................................................................................ - 5 -

3.1退出重合闸................................................................................................... - 5 -

3.2使用防护用具............................................................................................... - 5 -

3.3工器具现场储运及检查............................................................................... - 6 -

3.4带电作业安全距离....................................................................................... - 6 -

3.5设置安全围栏............................................................................................... - 7 -

3.6接近带电体及验电....................................................................................... - 7 -

3.7装设遮蔽用具............................................................................................... - 7 -

3.8拆除遮蔽用具............................................................................................... - 8 -

3.9工具传递....................................................................................................... - 8 - 4一般安全措施........................................................................................................ - 8 -

4.1气象条件及作业环境................................................................................... - 8 -

4.2更换针式绝缘子........................................................................................... - 9 -

4.3断接引线....................................................................................................... - 9 -

4.4更换跌落式熔断器或避雷器..................................................................... - 10 -

4.5更换横担..................................................................................................... - 10 -

4.6带负荷加装分段开关、刀闸..................................................................... - 10 -

4.7更换直线电杆............................................................................................. - 10 - 5绝缘斗臂车操作规范.......................................................................................... - 11 -

5.1操作人员要求............................................................................................. - 11 -

5.2斗臂车现场停放......................................................................................... - 11 -

5.3斗臂车现场检查......................................................................................... - 11 -

5.4斗臂车现场操作......................................................................................... - 11 -

5.5操作小吊..................................................................................................... - 12 -

5.6斗臂车驾驶................................................................................................. - 12 -

5.7其他注意事项............................................................................................. - 12 - 6绝缘杆作业法...................................................................................................... - 13 -

6.1 带电断线路引线........................................................................................ - 13 -

6.2 带电接线路引线........................................................................................ - 14 -

7 绝缘手套作业法................................................................................................. - 16 -

7.1修剪树枝、清除异物、拆除废旧设备及普通消缺................................. - 16 -

7.2 带电断线路引线........................................................................................ - 17 -

7.3 带电接线路引线........................................................................................ - 18 -

7.4 带电更换跌落式熔断器............................................................................ - 19 -

7.5 带电安装避雷器........................................................................................ - 20 -

7.6 带电拆除避雷器........................................................................................ - 22 -

7.7 带电更换直线杆绝缘子............................................................................ - 23 -

7.8 带电更换耐张绝缘子串............................................................................ - 24 -

7.9 带电更换横担............................................................................................ - 26 -

7.10 带电立10kV线路直线电杆................................................................... - 27 -

7.11 带电撤10kV线路直线电杆 ................................................................... - 28 -

7.12 带电更换直线杆...................................................................................... - 30 -

7.13 带电安装柱上隔离刀闸.......................................................................... - 31 -

7.14 带电拆除柱上隔离刀闸.......................................................................... - 33 -

7.15 带电修补导线.......................................................................................... - 34 -

7.16 带电去除导线异物.................................................................................. - 35 -

7.17 带负荷更换跌落式熔断器...................................................................... - 36 -

7.18 带负荷直线杆改耐张.............................................................................. - 37 -

7.19 带负荷安装柱上隔离刀闸...................................................................... - 39 -

7.20 带负荷拆除柱上隔离刀闸...................................................................... - 41 -

7.21 带负荷安装柱上负荷开关...................................................................... - 42 -

7.22 带负荷拆除柱上负荷开关...................................................................... - 44 - 附录A 常用带电作业项目分类 ......................................................................... - 46 - 附录B 配电线路带电作业现场勘察记录 ......................................................... - 47 - 附录C 配电线路带电作业工具及防护用具基本要求 ..................................... - 49 - C1 绝缘工具 .................................................................................................... - 49 - C2 遮蔽和隔离用具 ........................................................................................ - 50 - C3 安全防护用具 ............................................................................................ - 50 - 附录D 人员、工器具及车辆配置原则............................................................. - 52 -

1总则

1.1 为确保配电线路带电作业安全,逐步实现配电带电作业规范化、标准化,根据DL 409—91《电业安全工作规程》(电力线路部分)、GB/T 18857 《配电线路带电作业技术导则》以及国家电网公司企业标准《10kV 架空配电线路带电作业管理规范》,特制订《江西省电力公司10kV配电带电作业现场操作规程》(以下简称《规程》)。

1.2 本《规程》适用于江西省各地市公司10kV配电带电作业的所有人员。

1.3 本规程只包括各地市公司现场实践后切实可行的作业项目,对于新项目和新工具,应经电气与机械试验合格,制订出安全措施、操作方案并在模拟设备上试验无误后,经公司主管生产领导(总工程师)批准方可实行和使用。

1.4 所有参加10kV带电作业的人员、专业管理人员及有关领导必须熟悉并严格遵守本规程。

1.5 带电作业人员包括参与带电作业的工作票签发人、工作负责人及班员,操作带电作业用斗臂车等车辆的人员等。带电作业人员应从具备配电线路中级及以上技能水平的人员中择优录用,并持证上岗。经过带电作业知识和模拟实际操作培训,考试合格、取得国家认可机构的带电作业合格证后,才能担任带电作业操作。

1.6 带电作业工作负责人和工作票签发人按电力安全工作规程所规定的条件和程序审批。

1.7 10kV配电带电作业人员不宜从事其他专业带电作业、停电检修作业等工作。带电作业人员应保持相对稳定,人员变动应征求本单位主管生产领导(总工程师)及带电作业主管部门的意见。

1.8 根据10kV及以下架空配电线路的特点,配网带电作业应采用以绝缘工具为主绝缘、穿戴绝缘防护用具为辅助绝缘的绝缘杆作业法,或采用以带电作业用绝缘斗臂车的绝缘臂或绝缘平台为主绝缘、穿戴绝缘防护用具为辅助绝缘的绝缘手套作业法作业。

1.9 本规程所列带电作业常规项目包括: 绝缘杆作业法、绝缘手套作业法。

常用配网带电作业项目分类配网带电作业项目按照作业内容难易程度,可分为四类:

(一)第一类为临近带电体作业和简单绝缘杆作业法项目。临近带电体作业项目包括修剪树枝、清除异物、拆除废旧设备及一般缺陷处理等;简单绝缘杆作业法项目包括更换避雷器、拆接熔断器引线或线路引线等。

(二)第二类为简单绝缘手套作业法项目,包括拆接熔断器引线、线路引线、更换直线杆绝缘子及横担、更换跌落式熔断器、更换柱上开关或隔离开关。(三)第三类为复杂的绝缘杆作业法和绝缘手套作业法项目。复杂绝缘杆作业法项目包括更换直线绝缘子及横担等;复杂绝缘手套作业法项目包括带负荷更换跌落式熔断器、柱上开关或隔离开关、直线杆改耐张段、带电组立、拆除、更换直

线电杆等。

第四类为综合不停电作业项目,包括直线杆改耐张段并加装柱上开关或隔离开关、柱上变压器更换、旁路作业法等。本省内各地市公司暂未开展该类项目,将要作为新项目申报省公司批准。

2组织措施

2.1现场作业各级人员职责

2.1.1 工作票签发人职责

2.1.1.1熟悉系统,熟悉人员技术水平

2.1.1.2所进行的工作是否符合安全规程;

2.1.1.3工作票上所填写的安全技术措施是否正确完善;

2.1.1.4所派工作负责人和工作人员是否适当和充足。

2.1.2 工作负责人(监护人)职责:

2.1.2.1制订带电作业安全措施;

2.1.2.2工作前对全体人员交代安全措施和技术措施;

2.1.2.3正确安全地组织全体人员进行工作;

2.1.2.4监督工作人员严格执行规程;

2.1.2.5指导工作人员正确使用和保管带电工具。

2.1.3 专责监护人:

2.1.

3.1明确被监护人员和监护范围;

2.1.

3.2工作前对被监护人员交待安全措施、告知危险点和安全注意事项;

2.1.

3.3监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。2.1.4工作班成员职责:

2.1.4.1认真执行安全规程及本规程的各项规定,严格执行工作票所列的安全措施。

2.1.4.2明确作业内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续;

2.1.4.3严格遵守劳动纪律,服从监护人的指挥,按岗位分工及时、准确完成各项操作命令,正确使用工器具和安全防护用具;

2.1.4.4关心其他人员的安全及相关的操作行为,监督现场安全措施的实施。2.1.4.5有权拒绝执行工作负责人及专责监护人发出的错误命令,必要时可越级向上级申诉。

2.2现场勘察制度

2.2.1 带电作业工作票签发人或工作负责人应提前组织有关人员进行现场勘察,根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断,填写配电线路带电作业现场勘察记录(附录B),并确定作业方法及应采取的安全技术措施。

2.2.2 现场勘查包括下列内容:线路运行方式(包括高低压电源)、杆线状况、设备交叉跨越状况、邻近线路、缺陷部位和严重程度,导线规格、需要器材规格、周围环境、地形状况、道路交通以及存在的作业危险点等。

2.2.3 根据现场勘查情况,编写标准化作业指导卡,填写带电作业工作票。到达现场后,工作负责人须按工作票内容,向全体工作人员交底,必要时补充安全措施,再开始工作。

2.2.4 根据作业项目及现场情况,判定是否需停用重合闸。需要停用重合闸的工作,应提前向调度部门申请。

2.2.5 查阅有关导线资料,根据导线的荷载,对工具受力情况进行计算,确定使用工具的规格。对大跨越或导线支持点高低差过大的线档作业,需验算导线荷重和拉力,如超过带电工具荷重,不得进行带电作业。

2.2.6 遇紧急抢修工作,带电作业人员到达现场后,工作负责人仍应进行现场勘查,提出安全措施,填写工作票,并向全体工作人员交代清楚后,方可开始工作。

2.3工作票制度

2.3.1 带电作业应按公司电力安全工作规程的规定,填写《电力线路带电作业工作票》。

2.3.2 凡是临近带电设备距离小于最小安全作业距离的作业,均需填写带电作业工作票。

2.3.3 带电作业工作票应提前签发。

2.3.4 同一电压等级、同类型的带电作业项目,当装置相同、安全措施相同时,可在数条线路上共用一张工作票。

2.3.5带电作业票不得延期,如因某种原因确需延长时间,应征得工作票签发人同意,并联系调度值班员,且在工作票“备注”栏中注明。

2.3.6带电作业工作票使用完毕后进行归档,并保存一年。

2.4工作许可制度

2.4.1带电作业工作开始前,带电作业工作负责人应与调度值班员联系,汇报工作点设备名称、工作内容、安全措施的情况。

2.4.2如需停用线路重合闸,必须提前向调度申请,并在现场开工前与调度值班员联系,确定线路重合闸已退出并得到工作许可。如遇双回路或多回路线路,应停用相关线路的重合闸。

2.4.3不需停用线路重合闸,同样要与调度联系,以便调度了解带电设备有人工作。

2.4.4工作负责人得到许可工作的命令后,应向工作班成员交待清楚计划工作时间、工作任务、线路名称、邻近带电设备、现场安全措施和质量要求,进行危险点告知,并履行确认手续,方可下令开始工作。

2.4.5带电作业期间,若发生线路跳闸,不得人工强送电,当作业线路(或设备)有接地故障时,应暂时停止带电作业,并与调度联系,根据系统故障情况,判断是否继续进行带电作业。

2.5工作监护制度

2.5.1 带电作业必须由专人监护,工作监护人(可由负责人担任)应由具有带电作业实践经验、熟悉现场情况的人员担任。监护人不得兼做其他工作,以保证对带电作业人员进行不间断的监护。

2.5.2 监护人员应严格监护工作人员遵守规程,对危及人身安全的行为,有权发布停止工作的命令,一个监护人只能监护一个作业点。

2.5.3 监护人发布命令及提示时,应清晰简洁。作业现场应制止监护人以外人员在作业现场叫喊或杂谈,以免分散作业人员注意力。

2.5.4 因特殊原因需要更换专责监护人或工作班成员(斗上作业人员)时,必须停止作业,并让斗上(杆上)人员撤离有电区域。

2.5.5 工作中专责监护人因故需离开时,应指定有监护资格的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,告知工作班成员并记入工作票;原专责监护人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续;否则应通知被监护人员停止工作,离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

2.5.6 若工作负责人离开现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员。

2.6工作间断、转移制度

2.6.1在带电作业过程中,需要短时间停止作业时,应将杆塔或设备上的工具可靠固定,并保持安全隔离和派专人看守。若间断时间较长,则应将工具从杆塔或设备上全部拆下。

2.6.2 恢复间断工作前,必须重新检查现场安全措施、现场设备和工器具,确认安全可靠后,方可重新开始工作。

2.6.3 对于同一电压等级的数条线路上进行同类型的作业,或者在一条线路上

进行带电综合检修等类似情况,需要转移工作现场时,只有在原作业点工作结束后,人员和工具全部从杆塔上撤离,现场清理完毕后,方可转移到新的作业点工作。

2.6.4 在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,调度值班员未与工作负责人取得联系前不得强送电。

2.7工作终结制度

2.7.1 完工后,工作负责人应检查检修地段的状况,确认在杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗漏的工具、材料等,查明全部工作人员确由杆塔上撤离。

2.7.2 多个小组工作时,工作负责人应得到所有小组负责人工作结束的汇报。

2.7.3 需停负荷(隔离开关、变压器等设备)的带电作业工作,工作完毕后,严格按停电操作相反程序,恢复供电。

2.7.4 带电作业结束后应及时向调度值班员汇报。停用的重合闸应及时恢复。

3技术措施

3.1退出重合闸

3.1.1 凡有可能引起相间短路,或危及人身安全的作业,应退出重合闸。

3.1.2 中性点非有效接地系统中有可能引起相间短路的作业。

3.1.3 中性点有效接地系统中可能引起相间短路的作业。

3.1.4 带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要的作业。

3.1.5 直流线路中有可能引起单极接地或极间短路的作业。

3.1.6 严禁约时停用与恢复重合闸。

3.1.7 应停用重合闸的带电作业项目如下:带电断、接引线、带电更换(安装或拆除)避雷器、不带负荷更换隔离刀闸、不带负荷更换柱上负荷开关、不带负荷更换跌落式熔断器、带负荷更换(安装或拆除)跌落式熔断器、带负荷更换耐张杆横担、带负荷直线改耐张杆、带负荷更换(安装或拆除)柱上隔离刀闸、带负荷更换(安装或拆除)柱上负荷开关。

3.2使用防护用具

3.2.1 带电作业操作人员必须穿戴全套绝缘防护用具,包括绝缘安全帽、绝缘手套、绝缘服、绝缘裤、绝缘靴(或鞋套)、防弧眼镜。

3.2.2 带电作业人员使用的绝缘手套外,必须戴防穿刺手套,绝缘手套使用前,必须进行充气检查,发现手套有裂纹、孔眼,不得使用。

3.2.3 根据作业装置的复杂情况和作业过程的实际需要穿戴正确的防护用具,如绝缘服(披肩)、绝缘靴、绝缘裤等。

3.2.4 所有绝缘防护用具使用前,必须进行外观检查和绝缘测试工作,绝缘防护用具必须使用2500V及以上的绝缘摇表(或绝缘测试仪)进行绝缘检测,检测不合格工具不得使用。

3.2.5 带电作业操作人员(包括斗内电工),必须使用绝缘安全带,安全带必须系在牢固构件(斗上使用安全带固定器)上,并遵守高空作业有关规定。

3.2.6 采用绝缘手套法作业时,斗内作业人员不得随身携带与作业无关的或影响作业的金属物品,如:手机、钥匙、手表、手镯(链)、戒指、项链等。

3.3工器具现场储运及检查

3.3.1 绝缘工具应有专人保管,存放在清洁、干燥、通风的专用库房内。带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册,并建立试验、检修、使用记录。有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的应予报废,严禁继续使用。

3.3.2 工器具运输前,根据作业项目,作业场所的需要,按数配足绝缘防护用具、遮蔽用具、操作工具、承载工具等,检查是否完好,数量是否足够。工作终结,带电作业工器具应及时归库、检查、登记。

3.3.3 各种工器具应分别存放在规定的工具袋或工具箱内,金属工具和绝缘工器具应分开装运,以防止相互碰擦造成外表损坏,降低工器具的绝缘水平。在运输过程中,绝缘工具应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内,以防受潮、淋雨、暴晒和机械损伤。

3.3.4 作业现场绝缘工具应放在防潮垫布上,使用前、后仔细检查,试验标签是否齐全,预防性试验应合格且在试验周期内,确认没有划伤和孔洞、受潮、变形、操作卡涩失灵等现象。并使用清洁、干净的毛巾擦拭干净。

3.3.5 每次进行带电作业之前,应使用2500V及以上绝缘电阻表或绝缘电阻检测仪,电极宽2cm,极间宽2cm的标准电极,进行分段绝缘检测。绝缘电阻值应不低于700MΩ,不合格者不得使用。

3.3.6 电气试验:每半年进行一次工频耐压试验(间隔时间为6个月)。试验电压为45kV,耐压时间为一分钟,被试工具有效绝缘长度0.4米。试件以无击穿、无闪络、不过热为合格。

3.3.7机械强度试验:每一年进行一次。静荷载试验为1.5倍允许工作荷载下持续5分钟,无永久变形及损伤者为合格;动荷载试验为1.0倍允许工作荷载下按实际工作状态操作3次,无异常现象为合格。

3.4带电作业安全距离

3.4.1 绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效长度:绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不得小于0.4米,绝缘操作杆的有效绝缘长度不得小于0.7

米。

3.4.2 导线升降或水平移动时,在最大摆动的情况下,对其他设施的最小距离应保持:对接地体为0.5米,对通讯线、电力线为1米,对邻相距离为0.5米。

3.4.3 带电作业人员在进行作业时,绝缘杆作业法时,人体与带电体的安全距离不得小于0.4米;绝缘手套法作业时,对邻相导线的距离不得小于0.6米。人体与带电体的最小安全距离(此距离不包括人体活动范围)不能满足规定时,应采取可靠的绝缘隔离措施。

3.4.4 绝缘斗臂车绝缘臂的有效长度10kV应大于1.0米。绝缘斗臂车的金属臂在仰起、回转运动中,与带电体间的安全距离不得小于1 m。

3.5设置安全围栏

3.5.1应根据道路情况设置安全围栏、警告标志或路障,派专人监护,严禁非作业人员进入工作区域;如在车辆繁忙地段还应与交通管理部门取得联系,以取得配合。

3.6接近带电体及验电

3.6.1 在接近带电体的过程中,应使用验电器从下方依次验电,对低压线支承件,金属紧固件也要依次验电,确认无漏电现象。

3.6.2 对人体可能触及范围的横担、金属支承件、带电导体亦应验电。验电时,应与带电导体保持安全距离。

3.6.3 在未对低压带电导线或漏电的金属部件采取绝缘遮蔽或隔离措施之前,作业人员不得穿越。

3.7装设遮蔽用具

3.7.1 对带电部位进行绝缘遮蔽时,应按照“从近到远”的原则,从离身体最近的带电体开始依次进行遮蔽。

3.7.2 对上下多回分布的带电部位进行绝缘遮蔽时,应按照“从下到上”的原则,从下层导线开始依次向上层进行遮蔽。

3.7.3 对绝缘子和导线进行绝缘遮蔽时,应按照“从大到小”的原则,先装设导线遮蔽罩,再装设绝缘子遮蔽罩,套入的遮蔽罩的开口要翻向下方,必要时用绝缘夹夹紧以防脱落,绝缘子遮蔽罩与导线遮蔽罩、导线遮蔽罩之间的结合处应有不小于150mm的重合部分。

3.7.4 作业位置周围如有拉线和低压线等设施,亦应使用绝缘挡板、绝缘毯、遮蔽罩等对其进行绝缘隔离。

3.7.5 在绝缘斗上升途中,对可能触及范围内的低压带电部位也要进行绝缘遮蔽。

3.7.6 装设的遮蔽用具应确保固定牢固,必要时应采用绝缘夹或绝缘绳绑扎。

3.7.7 配电线路无论是裸导线还是绝缘导线,在带电作业中均应进行绝缘遮蔽,绝缘导线视同裸导线。

3.8拆除遮蔽用具

3.8.1拆除遮蔽用具应按照“从远到近”的原则,从离作业人员最远处开始,依次向近处拆除,从带电体下方(绝缘杆作业法)或侧方(绝缘手套作业法)拆除绝缘遮蔽用具。

3.8.2 对上下多回分布的带电导线拆除遮蔽用具时,应按照“从上到下”的原则,从上层开始依次向下层拆除。

3.8.3 对于导线和绝缘子遮蔽罩,应按照“先小后大”的原则,先拆除绝缘子遮蔽罩、再拆除导线绝缘罩。

3.8.4 在拆除绝缘遮蔽用具时,应注意不使被遮蔽体受到显著振动。

3.9工具传递

3.9.1 带电作业工具应使用绝缘绳或绝缘操作杆传递,滑车及滑车绳套应采用绝缘材料制成。

3.9.2 小型工具应装入工具袋内传递。尺寸较长的部件,应用传递绳上下捆扎两点,沿传递绳方向传递。

3.9.3 传递较长的金属导线,应盘成体积较小的线盘或放在工具袋内传递。

3.9.4 传递不能折叠的金属导体穿越多层带电设备时,应增设2—3条绝缘绳控制金属导体的方向和空间位置,防止碰触带电体并在专人指挥下传递。

3.9.5 采用绝缘斗臂车的绝缘小吊或绝缘滑轮吊放时,吊绳下端不应接触地面,同时要防止受潮及缠绕在其他设施上。

3.9.6 吊放过程中应边观察、边吊放,防止工具与其它物体摩擦。

3.9.7 绝缘斗内作业人员使用的绝缘工具应放置在专用工具袋内,严禁踩踏,在绝缘斗臂车绝缘斗内传递工具时应确认两人同时脱离带电设备。

3.9.8 作业过程中,禁止杆上作业人员与斗内作业人员直接传递工具。杆上作业人员之间或斗内作业人员之间传递工具或遮蔽用具时,应一件一件地分别传递,防止掉落。

4一般安全措施

4.1气象条件及作业环境

4.1.1 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,不准进行带电作业。

4.1.2 风力大于5级,或湿度大于80%时,一般不宜进行带电作业。

4.1.3 在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施,经本单位分管生产领导(总工程师)批准后方可进行。

4.1.4 夜间带电抢修,工作地点应有足够的照明。并制定可靠的安全措施,有关领导应到现场把关。

4.1.5 带电作业过程中若遇天气突然变化,有可能危及人身或设备安全时,应立即停止工作,尽快恢复设备正常状况或采取临时安全措施。

4.1.6 绝缘导线应视为带电体,带电作业过程中必须对绝缘导线进行有效绝缘遮蔽。

4.2更换针式绝缘子

4.2.1 采用绝缘斗臂车小吊臂法、羊角抱杆法、支杆法等进行更换,导线升起高度距离绝缘子顶部应不小于0.4m。

4.2.2 如通过导线遮蔽罩及横担遮蔽罩的双重绝缘将导线放置在横担上,严禁用绝缘斗臂车支撑导线。

4.2.3 拆除或绑扎绝缘子绑扎线时应边拆(绑)边卷,绑扎线的展放长度不得大于0.1m,绑扎完毕后应剪掉多余部分。

4.3断接引线

4.3.1 严禁带负荷断、接引线。带电断、接空载线路时,确认线路的终端开关确已断开,接入线路側的变压器、电容器、电压互感器确已退出运行后,方可进行。

4.3.2 所接分支线或刀闸等设备绝缘良好无误,相位正确无误,线路无接地,相关线路上确无人工作。

4.3.3 断接引线时,严禁作业人员一手握导线,一手握引线,发生人体串接的情况。

4.3.4 在所接线路中有电缆、电容器等容性负载时,需要使用消弧操作杆等消弧工具。

4.3.5 不使用消弧工具进行带电断、接空载线路时,架空线路不得超过5公里,混合及电缆线路上的电容电流不大于3A。

4.3.6 所接引流线应长度适当,与周围接地构件、不同相带电体应有足够的安全距离,连接应牢固可靠。

4.3.7 断接引线时,可采用锁杆防止引线摆动。

4.3.8 松动导线或引起导线较大震动时,需检查工作地点电杆两侧导线有无烧伤、断股,瓷瓶绑扎线应牢固,否则应采取补强措施。

4.3.9 在导线支承点高低差过大的档距工作时,需验算导线荷重和拉力,如超过带电作业工具允许荷载,不得进行带电检修。

4.4更换跌落式熔断器或避雷器

4.4.1 当不带负荷更换跌落式熔断器时,应在确认低压无负荷,三相跌落杆确已断开后再进行更换。

4.4.2 当带负荷更换跌落式熔断器时,必须采用专用的绝缘引流线对熔断器进行短接,引流线的能流能力应满足负荷电流,必要时进行验算。

4.4.3 采用绝缘引流线短接跌落式熔断器,拉开熔断器前及合上熔断器后,必须进行电流测试,通流正常后方可拉开熔断器及拆除引流线。

4.4.4 一相检修或更换完毕后,应迅速对其恢复绝缘遮蔽,然后再检修或更换另外一相。

4.4.5 三相跌落式熔断器或避雷器之间需放置隔离设施,三相引线、构架、横担均应进行遮蔽。

4.5更换横担

4.5.1 根据线路状况确定作业方法,一般可采用临时绝缘横担法作业。大截面导线线路可采用绝缘滑车组吊杆法作业。

4.6带负荷加装分段开关、刀闸

4.6.1 带负荷作业所用的绝缘引流线和两端线夹的载流容量应满足最大负荷电流的要求,其绝缘层需要通过工频耐压试验,组装旁路引流线的导线处应清除氧化层,且线夹接触应牢固可靠。

4.6.2 用旁路引流线带电断接载流设备前,应注意一定要核对相位,载流设备应处于正常通流或合闸位置。

4.6.3 在装好旁路引流线后,用钳形电流表确认通流正常。

4.6.4 加装分段开关、加装负荷刀闸时,在切断导线并做好终端头之前,应装设防导线松脱的保险绳,保险绳应具有良好的绝缘性能和足够的机械强度。

4.6.5 在装好分段开关和负荷刀闸后,务必合上并检查确认通流正常后再拆除旁路引流线。

4.7更换直线电杆

4.7.1 在接触带电导线前应得到工作监护人的认可。

4.7.2 电杆起立过程中,工作人员应密切注意电杆与有电线路的保持 0.7m 以上安全距离。

4.7.3 立杆时,吊车吊臂与有电线路保持 1.5m 以上安全距离;电杆起立超过 60

度后,杆根不应离地。

4.7.4 电工在登杆作业时,应对有电线路保持不少于 0.7m 的安全距离。

4.7.5 支撑导线过程中,应检查两侧电杆上的导线扎线是否牢靠,如有松动、脱线现象,必须重新绑扎加固后方可进行作业。

4.7.6 导线升降时,要缓缓进行,以防止导线晃动,以免造成相间短路;地面的绝缘绳固定应可靠牢固,避免松动。

4.7.7 在作业时,严禁人体同时接触不同的电位。

5绝缘斗臂车操作规范

5.1操作人员要求

5.1.1绝缘斗臂车操作人员必须由具有高度责任心和身体健康的同志担任,应经过专项培训,熟悉斗臂车操作规程和相关注意事项,经上级部门考试合格批准后,方可以上岗。

5.1.2未经批准的人员不得操作绝缘斗臂车。

5.2斗臂车现场停放

5.2.1到达现场,高架绝缘斗臂车的停放位置应选择适当,挂好手刹车,变速杆处于空挡位置。满足作业范围和支腿支撑稳定可靠。

5.2.2作业装置应在绝缘斗臂车的作业范围内,且在接触带电导体时,绝缘臂的伸出长度应满足最小有效绝缘长度的要求(10kV电压等级1米)。

5.2.3支撑稳定可靠,禁止设置在地沟盖板上,并有防倾覆措施,松软地面应在支腿下垫枕木或垫块。支腿垫块不可超过两块,厚度在20cm以内,要保证支腿垫放垫板后的稳定性。为了防止两块垫板的金属部分接触而打滑,两块垫板要正面朝上,且错位45度。

5.2.4在有坡度的地面停放时,地面坡度不应大于7度。车辆支腿支撑好后,前后左右方向都要保持基本处于水平,倾斜角度不能超过3度。

5.2.5支腿结束后,绝缘斗臂车的车体必须可靠接地,接地电阻值应为10Ω以下。

5.3斗臂车现场检查

5.3.1进入绝缘斗升空作业前,必须对高架绝缘斗臂车进行外观检查和试操作。

5.3.2对斗臂车绝缘部分进行外观检查,确认其干燥、清洁,无裂痕、磨损现象。如有灰尘及水分附着,必须用柔软、干燥的布擦干净或自然晾干。

5.3.3使用前应在预定位置空斗试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活,制动装置可靠。

5.4斗臂车现场操作

5.4.1高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥,作业时应注意周围环境及操作速度。松开上臂绑带,选定工作臂的升降回转路径,应避开临近的电力

线路、通信线路、树木及其他障碍物。接近和离开带电部位时,应由斗臂中人员操作,但下部操作人员不准离开操作台。

5.4.2转移绝缘斗时应注意周围环境及操作速度,绝缘斗的升、降速度不大于0.5m/s,防止冲击荷载。逆操作要等动作停止后才能进行,靠向作业位置要谨慎。操作完闭后应及时将操作把手设置在空挡位置。

5.4.3 带电作业车辆操作,应遵守各型号车辆的厂家使用规定,操作过程中应避免斗臂锁死。

5.4.4带电作业时,应确保作业车非绝缘部分与带电体有足够的安全距离(0.4m),工作臂在升降回转过程中金属部件与带电体有足够的安全距离(1.0m)。

5.4.5作业时,不得用工作臂或绝缘斗推拉其他建筑物,也不得通过操作工作臂,用绝缘斗托起电线。禁止绝缘斗内使用梯子、踏板、垫块等进行作业。不得从绝缘斗爬到其他建筑物上去。

5.4.6操作取力器前,应检查各个开关及操作杆应在中位或在OFF(关)的位置。在寒冷的天气,使用前应先使液压系统加温,低速运转不小于5分钟。

5.4.7在工作过程中,斗臂车的发动机不得熄火(液压系统使用直流动力系统驱动的除外)。

5.4.8绝缘斗臂车使用中,臂架或转盘阻挡交通线路时,应设置围栏或路障。5.5操作小吊

5.5.1在带电更换柱上开关设备等作业时,应使用高架绝缘斗臂车的小吊装置。在吊钩收紧的状态下,严禁操作吊钩“升”的动作,应确认吊钩是否已放下1米后方可操作。

5.5.2禁止起重吊钩横向拖拉、牵引、推拔等作业,起吊的重物应在起重特性曲线设定的范围内。

5.5.3小吊绳索损伤应及时更换,绳索受潮应充分干燥后再使用。

5.5.4小吊盘架的绳索应平顺缠绕,防止提升重物时因卡阻产生冲击荷载。

5.5.5操作小吊时应防止吊绳碰触或靠近带电导线。吊物下方禁止站人。

5.5.6小吊使用完毕,应及时还原并盖罩。

5.6斗臂车驾驶

5.6.1行驶前要将工作臂、绝缘斗、小吊、支腿等装置收回原始位置,各操作杆必须复位到中立位置,操作开关箱盖关好盖紧。

5.6.2确认取力器处于脱开位置,电源指示灯熄灭。

5.6.3绝缘斗内不可载人或载物,在工具箱以外部位不得装载工具等物品,并给绝缘斗加罩。

5.6.4行驶时注意道路上方的高度限制。注意小吊、绝缘斗等不要碰到建筑物。

5.6.5急刹车及急转弯时易引起翻车事故,应特别注意保持车辆稳定。

5.7其他注意事项

5.7.1 使用绝缘斗臂车作业前,应打好接地桩,连好接地线,将绝缘斗臂车可靠

接地。接地线应采用截面不小于25mm2软铜线,接地桩打入地下深度不得小于0.6m。

5.7.2进行带电作业时,禁止其他人员触及绝缘斗臂车或进入驾驶室。

5.7.3作业结束收上臂前,应先降下臂,逐渐减速,避免曲臂触及支架产生冲击载荷,工作臂收回原状并捆扎。

5.7.4作业结束后,应及时卸下绝缘斗内工具、材料,收回支腿,撤除接地装置、三角块等装车备用,脱开取力器。绝缘斗臂车应及时归库保管。

6绝缘杆作业法

6.1 带电断线路引线

6.1.1人员组合

工作负责人(专责监护人)1人、杆上电工2人、地面电工1人,共计4人。

6.1.2 操作程序

1)拉开引流线后端负荷控制器(包括变压器高压侧跌落式熔断器、用户

隔离开关),使所断引流线空载。必要时,使用电流检测仪检测确认引流线无

电流。

2)第一电工携带绝缘传递绳登杆至距下层带电导线0.6m处,选好位置,

系好安全带,挂好绝缘绳套,使用验电器对横担、拉线进行验电,确认无漏电

现象。

3)第二电工登杆(与第一电工位置相反)站在适当位置,系好安全带。

4)地面电工通过绝缘绳向杆上传递绝缘工具支架。杆上两电工配合安装

好工具支架。

5)地面电工通过绝缘绳向杆上分别传递相关工具。

6)断开引流线工作,视不同条件可采用以下方法:

(1)直接剪断法:第二电工用绝缘卡夹住靠近电源侧的边相上引线,

第一电工用绝缘大剪在靠近电源侧剪断上引线。

(2)拆除缠绕法:第二电工用卡线钩将被断的边相上引线与线路导线卡住,由第一电工用绑线剪将引流线与线路导线的绑扎线头

剪断并拆开,第二电工用操作杆拆除绑线。拆除的绑线超过

200mm时,应由两电工相互配合及时剪断,并防止绑线接地。

7)第一电工用绝缘卡卡住上引线后,第二电工松开卡线钩,第一电工用绝缘勾调整上线,使其远离带电体。

8)按照相同方法对另外两相进行上引线工作。

9)待三相上引线全部断开后,第一电工用绝缘卡将已断开的引线固定在无电构件上。

10)工作负责人全面检查工作完成情况无误后,组织清理现场及工具,通知值班调度员,工作结束。

6.1.3 安全注意事项

1)断空载线路上引线时,应检查确认所上引线确已空载。

2)已断开的上引线,会因感应而带电,作业时严禁身体碰触,防止触电。

3)断开的三相上引线还应对横担、拉线放电,防止电击伤人。

4)作业人员穿越低压线时,应将低压线路停电、封挂地线或采取绝缘遮蔽措施。

5)作业过程中绝缘工具金属部分应与接地体保持足够的安全距离。

6)断引流线前要目测横担间距,确认绝缘工具长度满足要求,不得勉强作业。

6.2 带电接线路引线

6.2.1人员组合

工作负责人(专责监护人)1人、杆上电工2人、地面电工1人,共计4人。

6.2.2 操作程序

1)拉开上引线后端负荷控制器(包括变压器高压侧跌落式熔断器、用户隔离开关),使待接上引线空载,并使用电流检测仪检测确认上

引线无电流。

2)第一电工携带绝缘传递绳登杆至距下层带电导线0.6m处,选好位置,系好安全带,挂好绝缘绳套,对拉线、横担进行验电,确认无漏

电现象。

3)第二电工登杆(与第一电工位置相反)站在适当位置,系好安全带。

4)地面电工通过绝缘绳向杆上传递绝缘工具支架。杆上两电工配合安装好工具支架。

5)地面电工通过绝缘绳向杆上分别传递相关工具。

6)杆上两电工相互配合利用绝缘杆分别测量所接上引线的长度,并调整好三相上引线及固定角度。在带电的绝缘线上进行搭接上引线工作

时,杆上电工应在搭接处确定搭接位置和长度,使用端部装有绝缘

线削皮器的操作杆沿绝缘线切割导线绝缘外皮(切割长度一般为

220 mm~250 mm),切割时注意不要伤及导线。

7)两电工下移至距下层带电导线0.6m处。

8)第一电工用绝缘卡将中相上引线并搭在带电导线上,第二电工用卡线钩将上引线与带电导线固定牢固。

9)杆上第二电工将已缠绕帮扎线的绕线器套在导线上并移至绑扎起始端;第一电工用绝缘卡夹住绕线器绑线端头;第二电工拽动绕线

器杆进行缠绕,缠绕长度须符合要求,绑扎要紧密。LJ-70及以

下导线缠绕长度为200mm。

10)按照相同方法依次对另两相进行搭接作业。

11)调整上引线,使之符合施工质量标准。

12)待三相导线接好后,全面检查作业质量及杆上状况无误,杆上电工拆除工具,传至地面后下杆。

13)工作负责人全面检查工作完成情况无误后,组织清理现场及工具,通知值班调度员,工作结束。

6.2.3 安全注意事项

1)严禁带负荷接上引线。

2)接上引线前,应查明线路或设备绝缘良好、相位正确,且线路上无人工作。

3)接通一相上引线后,未接通相将因感应而带电,严禁身体碰触,防止触电;

4)作业过程中绝缘工具金属部分应与接地体保持足够的安全距离。

5)穿越低压线的作业,应将低压线路停电、封挂地线或采取绝缘遮蔽措施。

6)采用绕线器搭接上引线时,绑扎长度须符合要求并确保绑扎牢固,操作时应用力均衡并采取防止导线摆动的措施。

7)使用绝缘剥皮刀切割绝缘线外皮时,应防止损伤导线、误伤配合作业人员。

8)搭接上引线前应目测横担间距,确认绝缘工具长度满足要求,不得勉强作业。

7 绝缘手套作业法

7.1修剪树枝、清除异物、拆除废旧设备及普通消缺

7.1.1工作负责人(专责监护人)1人、杆上电工2人、地面电工1人,共计4人。

7.1.2 操作程序

1)绝缘斗升至适当位置,对带电部位进行绝缘遮蔽。

2)使用油锯对树枝进行修剪,防止树枝倒向带电部位或车子。

3)使用绝缘工具清除异物。

4)拆除废旧设备使用要保持是有效的安全距离。

5)杆上电工全面检查作业质量及杆上状况无误后,返回地面。

6)工作负责人全面检查工作完成情况无误后,组织清理现场及工具,通知值班调度员,工作结束。

7.1.3 安全注意事项

1)作业时,监护人应密切监护作业人员头顶与带电体保持足够的安全距离。

2)工作中若与带电体不能保持足够的安全距离,应对带电体进行绝缘遮蔽。

配电室电工安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

带电作业安全操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 带电作业安全操作规程(通用版)

带电作业安全操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、带电工作时电压只允许在380伏及以下进行。 2、带电工作时应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套,穿绝缘鞋和长袖衣服。其相邻带电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属尺等工具。 3、严禁带负荷装卸熔断器。 4、在带电的电流互感器二次回路上工作时应注意: (1)、严禁将电流互感器二次侧开路; (2)、短接电流互感器二次侧绕组,必须使用短路片或短路线; (3)、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 5、在带电的电压互感器二次回路上工作,严格防止短路或接地。 6、在全部或部分带电的保护盘和电气屏上进行工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志分隔开。

7、在保护盘和电气屏上进行振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 8、在高压室遮栏内或与导电部分的安全距离小于0.7米,要进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电。 9、在具有双电源供电的电气开关或设备上工作,必须有可靠的防止反送电的措施。 10、在工作中,为避免操作过电压,不准反复停、送电。 11、带电时,只限在一相上工作,不得同时碰触另一相或金属外壳,或可能触及时,应以绝缘物隔离。 12、带电作业自始至终,应一人工作一人监护,如工作项目相同,则一人最多只可监护二人,监护人由较熟练者担任。 13、带电工作时,带电人之间不准互相接触及传递工具。 14、禁止带负荷接驳火线或带负荷截断电源。 15、工作场所需设遮栏、悬挂警告标示牌,防止无关人员闯入。 16、工作人员应对整个作业过程熟悉,清楚每个工作环节,确保不出差错和事故。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

现场电工安全操作规程

现场电工安全操作规程 1、严禁无证电工上岗操作。未经培训考核的无证电工必须在持证电工带领下工作。 2、严禁酒后上班,不得穿拖鞋或赤脚上班。 3、电工在工作时必须使用相应的、安全合格的劳动防护用品。 4、工作时必须穿长袖衣、穿工作鞋、女工必须戴帽束发。 5、登高作业必须遵守登高作业的安全规定。 6、检修设备时必须遵守切断电源,验电时取下熔断器,并在开关手柄挂上“严禁合闸,有人工作”的警示牌,工作中断后重新开始还需重新验电。 7、带电作业必须经有关领导批准,使用与电压等级相适应的绝缘工具,穿绝缘鞋,穿长袖依,并设专人监护(监护人的技术等级应高于操作者)。 8、配电屏、控制屏倒闸必须正确顺序操作,并设专人监护,严禁带负荷切断或合上隔离开关。 9、检修配电线路必须切断有可能来电的隔离开关,验明无电后在隔离开关的手柄上挂上“严禁合闸,有人工作”的警示牌。 10、检修工作完成必须清理工具、材料及杂物,确认全部工作人员撤离后才能合闸送电。 11、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 12、现场施工(临设)用高低压设备及线路,应按有关电气安全技术规程安装和架设。

13、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 14、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 15、电器设备的金属外壳必须接地或接零。同一设备可做接地或接零。同一供电网不允许有的接地,有的接零。 16、电气设备所用的保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其它的金属线代替保险丝(片)。 17、施工现场夜间临时照明电线及灯具高度室外应不底于3米,室内应不底于2.5米。 18、照明开关、灯头及插座等,应正确接入火线及零线。 19、现场电工不得随意调整自动开关脱扣器的额定电流或开关熔断器内的熔体规格,对总配电柜、干线、重要的分干线及大型施工机械的配电装置作上述调整时,必须得到电气质安员同意方能进行。 20、运行中的漏电开关发生跳闸时必须查明原因方能重新合闸送电。发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换。 21、严禁线路两端用插头连接电源与用电设备或电源与下一级线路。

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

带电作业现场安全工作规程

目录 总则——————————————————————————01 1、组织措施———————————————————————02 一般规定———————————————————————02 现场勘查制制度————————————————————02 工作票制度——————————————————————02 工作联系制度—————————————————————03 工作监护制度—————————————————————03 工作间断、转移与终结制度———————————————04 2、技术措施———————————————————————05 一般技术措施—————————————————————05 等电位作业——————————————————————09 带电断、接引线————————————————————11 带电短接设备—————————————————————12 带电水冲洗——————————————————————13 爆炸压接导线作业———————————————————14 保护间隙———————————————————————15 感应电压保护—————————————————————15 3、带电作业工具的保管与试验———————————————16 一般要求———————————————————————16 试验标准———————————————————————17

总则 1、本规程系根据部颁《电业安全工作规程》中有关带电作业部分,结合我局带电作业的实践经验编写而成。 2、带电作业是在带电设备上进行检修或改进的一种特殊工作。 3、本规程适用于10(6)—330kV线路和变电设备上进行的一切带电作业。 4、带电作业人员应身体健康,经过专业知识培训并取得带电作业合格证,熟悉和遵守《电业安全工作规程》带电作业部分,熟悉和遵守本规程,学会紧急救护法、触电解救法和人工呼吸法。 5、各级主管生产的领导应熟悉和遵守本规程。调度人员、变电值班人员应了解和执行本规程的有关部分。 6、带电作业人员因其它原因间断工作连续在六个月以上者应重新考试合格后,方可恢复原工作。 7、凡是重大作业项目,或新项目,或比较复杂的带电作业项目,应先进行模拟操作试验(新工具应经过机械和电气性能试验),订出操作规程(新工具应具备局级以上单位主持的鉴定会通过),经主管生产的领导或总工程师批准后,才能在带电设备上作业。 8、任何带电作业人员发现有违反本规程的操作,危及人身或设备安全者,应立即制止。 9、对认真执行本规程者,应给予表扬和奖励;对违反本规程或造成事故者,视情节轻重给予必要的处理。 10、本规程如与上级颁发的有关规程规定不符者,应按上级规程

低压配电室的安全操作规程

低压配电室的安全操作规程 1. 范围 本标准规范了柳州xx汽车部件有限公司临时用电管理的职责、程序和规定。适用于集团公司,下属企业可参照执行。 2. 职责 2.1 安全科是临时用电安全的归口管理部门。 2.2设备工程部负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 2.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 3、安全操作制度: 3.1.值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。 3.2.值班人员中必须遵守企业的《安全生产禁令》。 3.3.倒闸时操作必须根据值班公司值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。. 3.4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。 3.5.在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。 3.5.1工作票制度 3.5.2工作许可证制度

3.5.3工作监护制度 3.5.4工作间断、转移和终结制度 3.5.5临时用电作业许可证制度 4、.在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施 4.1.1停电 4.1.2验电 4.1.3装设接地线 4.1.4悬挂标示牌或装设遮拦 4.2.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施 4.2.1断开电源 4.2.2验收确无电后装上接地线 4.2.3在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。 严禁带电检修,违章作业4.2.4. 4.2. 5.作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具单位临时用电作业许可证 编号申请作业单位工程名施工单 用电设备及施工地电源接入工作电 临时用电电工证 临时用电分主要安全措确认人签序 安装临时线路人员持有电工作业操作1 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的2爆等级要 临时用电的单相和混用线路采用五线3 临时用电线路架空高度在装置内不低2.米,道路不低4 临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手5上架

带电清洗安全操作规程示范文本

带电清洗安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

带电清洗安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1 )带电清洗用具的性能测试 A 、耐高压清洗枪杆绝缘性,应按表一相应的电压等 级,要求耐压试验合格。 B 、对带电清洗动力泵、导液管及辅助压力容器应作 水压试验,完整地检验各部分的密封程度和制作材料的耐 压程度。《安规》规定的水压强度为1.08Mpa (108N/ cm2)。 C 、清洗剂性能:清洗剂的击穿电压是清洗剂溶液在 一定的厚度时耐受的最高电压,要求≥5KV/mm ;清洗剂 的绝缘电阻是指清洗后被清洗表面的绝缘性,要求>1012 欧姆,必要时每次现场测试。 (2 )带电清洗的基本要求

A 、安全距离:严格遵守《安规》规定的安全距离,并由监护人员认真监督。 B 、清洗剂性能:按检测报告列举的要求试验合格。 C 、耐高压清洗枪杆绝缘性能:按表一相应的电压等级,要求耐压试验合格。 D 、接地保护:为了消除带电清洗设备感应电压及泄放剩余电荷采取的安全措施,对喷嘴进行可靠的接地,若液柱被工作电压击穿时,可以钳制高压电场,将故障对地短路泄放,保证作业人员的人身安全。 E 、泄漏电流控制:测量操作人员握柄处的泄漏电流不超过1mA 。 (3 )带电清洗操作方法 对220KV 以下工作电压的带电清洗可以采用电位喷洗法: A 、先接好喷洗工具各部接口:喷嘴—绝缘枪杆—手

(电力安全)配网带电作业管理办法

配网带电作业管理办法 适用范围 本办法规定了公司配网带电作业管理、工作流程、检查与考核工作。 本标准适用于公司配网带电作业日常管理。 总则 2.1 为提高配网供电可靠性,减少因施工、检修、抢修造成的用户停电,促进配网带电作业的健康开展,不断拓展作业范围,优化工作流程,特制定本办法。 2.2 公司配网带电作业以各县为单位开展,不具备开展带电作业条件的县可以向公司申请带电作业支援。在配网改造、业扩报装、缺陷消除等工作中应尽量采用带电作业方式,减少线路停电次数。 2.3 公司配网带电作业主要采用以绝缘斗臂车的绝缘臂或绝缘平台为主绝缘、穿戴绝缘防护用具为辅助绝缘的直接作业法。 2.4各单位结合公司管理办法,制定本单位带电作业实施细则。

管理职能 3.1组织机构 公司的带电作业由生产副经理领导;生产技术部为带电作业管理主管部门,设立带电作业专责人,负责带电作业日常管理;各县供电公司、配电运检工区设兼职带电作业管理专责,负责带电作业计划、统计和技术管理。 3.2组织机构中各部门职责 3.2.1 生产副总经理 1)决定公司带电作业组织机构; 2)对重大带电作业项目进行审核、批准; 3)对新的带电作业方法进行审核、批准; 3.2.2 生产技术部 1)负责制定公司带电作业管理办法,并督促落实。 2)负责公司带电作业技术管理工作。 3)参加制定、审核特殊带电作业项目的技术措施、组织措施、安全措施。

4)组织各单位修编带电作业项目现场操作规程,并检查执行情况。 5)组织推广新技术、新工具,组织带电作业革新成果的鉴定。 6)配合安监部门进行带电作业事故调查,制定反事故措施。 7)配合人力资源部开展带电作业人员的培训工作。 8)负责检查并考核带电作业执行情况。 3.2.3安全监察部 1)组织带电作业人员安全培训及《安规》考试,确认安全资格。 2)建立带电作业人员《特种作业人员档案》。 3)参加带电作业新人员、新项目和新工具的鉴定。 4)参加《带电作业现场操作规程》的制定和修编。 5)审查特殊复杂带电作业项目的安全措施。 6)负责带电作业现场的安全监察,监督带电作业工器具和车辆的安全管理和使用。 3.2.4 各县供电公司和配电运检工区

配电室高压操作规程

配电室高压操作规程 高压供电采用双回路供电:“一主一备,主用优先”的供电方式。单母线分段,平时母联开关闭合。主用电源为旭光变提供,备用电源为望哈线(哈双线)提供。一.进行高压操作前必须认真核对模拟图版、认真填写“工作票”和“操作票”,对在用设备和预投入设备要了如指掌。 二.操作人员要认真核对“两票”,确认无误后方可进行下一步。操作时必须穿戴安全用具进行高压操作。操作中必须实行“一人操作一人监护”的原则。三.正常工作设置为1#高压进线柜AH1(旭光线)和10#高压进线柜AH10(哈双线)为自动投入,主用1#高压进线柜AH1(旭光线)优先;但是备用10#高压进线柜AH10(哈双线)的备用电源自投开关应在“自动”位置(即垂直位置)。 若AH10的工作模式为手动状态时:必须先切断主用1#高压进线柜AH1(旭光线)的ZN63A-12断路器开关,然后投入备用设备。现在我台采用1#高压进线柜AH1(旭光线)为主电源,10#高压进线柜AH10(哈双线)为备用电源。四.具体操作: 1.送电操作规程: 把主用1#高压进线柜AH1(旭光线)或者备用10#高压进线柜AH10(哈双线)的小车摇到送电位置(绿灯亮),然后顺时针旋转“分合转换开关”向“合” 的位置(伴随有声响,红灯亮,绿灯灭)表示本柜的真空开关已自动合上 (ZN63A-12断路器开始自动储能)送电正常后结束送电操作。 2.停电操作规程: 把主用1#高压进线柜AH1(旭光线)或者备用10#高压进线柜AH10(哈双线)的“分合转换开关”逆时针旋转向“分”的位置(伴随有声响,红灯灭,绿灯亮),表示本柜的真空开关已分离,然后退出小车(绿灯灭)结束停电操作。五.高压柜AH4合高压柜AH7分别送给1#和2#变压器,本系统可采用:一台主用一台备用工作方式;也可采用两台变压器并列运行的工作方式。第一种工作方式下主用一台出现问题无法正常供电时,备用变压器会自动接入全部负载,AA6会自动闭合,同时失电一侧的变压器低压馈电柜AA1或AA11会自动退出运行。第二种工作方式下备用柜的“自动手动投入”应放在“自动”位置; 低压馈电柜的“工作方式选择”应放在“自动”位置;现在我台采用一主一备工作方式。(冬季采用两台并列方式)。 1.送电操作规程: 把主用1#变压器控制柜AH4或者备用2#变压器控制柜AH7的小车摇到送电位置(绿灯亮),然后顺时针旋转“分合转换开关”向“合”的位置(伴随有声响,红灯亮,绿灯灭)表示本柜的真空开关已自动合上。在按下相同一路的AA1或者AA11低压馈电柜的合闸按钮,送电正常后结束送电操作。 2.停电操作规程: 按下AA1或者AA11低压馈电柜的分闸按钮,在把主用1#变压器控制柜AH4或者备用2#变压器控制柜AH7分合转换开关逆时针旋转向“分”的位置(伴随有声响,红灯灭,绿灯亮)表示本柜的真空开关已分离。送电正常后结束送电操。 六.主用电源(旭光线)优先投入工作,但是由于某种原因导致主用电源失电后,备用电源(哈双线)会自动投入工作,但是要求值班人员恢复相关的主用进线开关柜“分合位置”。当主用电源恢复供电时(备用电源不会自动退出运行),

低压带电作业安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD399 低压带电作业安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压带电作业安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 低压带电作业安全操作规程 第一条低压带电工作必须两人进行,一人工作,一人监护。 第二条所有工具都必须有完整的绝缘手柄,并须有监护人员再次检查绝缘确定无疑。 第三条带电工作时要扎紧袖口,使用安全绝缘工具进行操作,不允许使手直接接触带电体,也不允许身体同时接触两相或相与地。 第四条站在地上的人员,不得与带电工作者直接传送物件。 第五条登高作业带电工作时,道德必须将邻近导体(包括相线、吊线和金属架等)用橡皮毯遮盖,不论导体外壳有无绝缘。 第六条工作处应用红折拌告带围住,防止行人误入。 第七条拆除不用的电气设备,应彻底拆除,不准遗留线头,但准拆到开关处。 第八条如厂内发生火灾,房屋倒塌等事故时,应立即

配电室安全出入及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室安全出入及操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9156-83 配电室安全出入及操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运

6KV配电室高压操作规程(2020新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 6KV配电室高压操作规程(2020 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

6KV配电室高压操作规程(2020新版) 一、一般规定 1、必须经培训考试合格,方可持证上岗,无证不得上岗。 2、严格执行《电业安全规程》、《煤矿机电设备检修质量标准》及《煤矿机电设备完好标准》的有关规定和标准,掌握触电急救的方法,并具有电气防、灭火的知识。 3、熟悉本配电系统的供电情况及负荷分配情况。 4、会看原理图及实际接线图。 5、熟悉设备的构造、原理、性能、应会维护,会操作,会保养,会排除一般性故障。 6、电工进行维护时不得少于2人,其中一人监护,严禁单人作业、单人处理故障。 所有值班人员必须熟悉选煤厂6KV配电室的高压配置:

601(G1)柜、610(G11)柜为6000V1#、2#电源进线柜; 602(G2)柜----------供电气楼筛分车间变压器; 603(G3)柜----------供块厂房变压器; 604、607(G5、G8)柜---------PT互感器柜; 605、606(G6、G7)柜---------联络柜; 608(G9)柜----------供装车皮带高压电机启动柜; 609(G10)柜---------供块仓下变压器; 611(G12)柜---------供末厂房变压器。(共11块柜,G4柜移自主井供101皮带。) 7、所有电气管理人员都应熟悉选煤厂6KV室的供电方式: 电源来自亚美大宁矿井35KV变电站6KV室。 1#回路:由35KV变电所的606#柜,引至厂6KV配电室601#(G1)柜。 2#回路:由35KV变电所的616#柜,引至厂6KV配电室的610#(G11)柜。 8、所有电气管理人员都应熟悉运行方式:

电气作业安全操作规程

电气作业安全操作规程 一、电气操作人员的资格和要求: (一)、电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。(二)、电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。(三)、外单位派(借)的电气工作人员,应持有电气工作安全考核合格证。 (四)、电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 (五)、电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 (六)、变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时消除。 (七)、现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 (八)、易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。(九)、电气设备必须由可靠的接地(接零)、防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 二、高压电气安全操作规程: (一)、凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票证。 (二)、工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由车间办理技术科审批,特殊情况由主管厂长审批。(三)、检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。 (四)、检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。 (五)、在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,可由厂调度、生产厂长、主管厂长,动力车间主任口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。 三、电气检修操作规程: (一)、凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电,放电时戴眼镜。(二)、在停电线路的刀闸手柄上,悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂“高压有电,禁止入内”的标志牌。 (三)、对停电超过4小时有保险器装置的关键设备应将保险拔掉。 (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票(由动力车间统一保管),摘掉警告牌后方准恢复送电。 (五)、禁止带电作业,特殊情况,可经主管厂长动力车间主任许可采取安全措施后方可作业。

带电作业安全操作规程

带电作业安全操作规程 带电作业 1.1—般规定 1.1.1木章的规定适用于在海拔2000M及以下交流10-500KV的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上,采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。在海拔1000M 以上带电作业时,应根据作业区不同海拔高度,修正各类空气固体绝缘的安全距离和长度、绝缘子片数等,编制带电作业现场安全规程, 经木单位主管生产领导(总工程师)批准后执行。 1.1.2带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业,风力大于5级时,一般不进行带电作业。在特殊情况下,应在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施,经本单位主管生产领导 (总工程师)批准后执行。 1.1.3对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具,应进行科学试验,确认安全可靠,编制操作工艺方案和安全措施,并经本单位主管生产领导(总工程师)批准后执行,方可进行和使用。 1.1.4参加带电作业的人员,应经专门培训,并经考试合格,企业书而批准后,方能参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应具有带电作业实践经验的人员担任。 1.1.5带电作业应设专责监护人。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设(塔上)监护人。

1.1.6带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有经验的人员到现场查勘,根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断, 并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。 1.1.7带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电:1.1.7.1中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。1.1.7.2中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。1.1.73工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。严禁约时停用或恢复重合闸。 1.1.8带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与值班调度员联系。需要停用重合闸的作业和带电断、接引线应由值班调度员履行许可手续。带电工作结束后应及时向值班调度员汇报。 1.1.9在带电作业规程中如设备突然停电,作业人员应视为设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,值班调度员未与工作负责人取得联系前不得强送电。 1.2 一般安全技术措施 1.2.1进行地电位带电作业时,人身与带电体之间的安全距离不得小于表1-1的规定。35KV及以下的带电设备,不能满足表6-1规定的最小安全距离时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 表1-1 带电作业时人身与带电体的安全距离电压等 因受设备限制达不到时,经木单位主管生产领导(总工程师) 批准后执行,并采取必要的措施后,可采用括?号内(1.6M)的数值。海拔500M以下,500KV取3.2M值,但不适用于500KV紧凑型线路。

10KV带电作业操作规程

10KV带电作业操作规程 1范围 本标准规定了10kV带电作业的现场操作规程,适用于本标准制定的 10kV带电作业项目。 2人员组织 2.1中间电位法作业(使用绝缘斗臂车),使用一辆绝缘斗臂车时,人员包括工作负责人1名,中间电位电工2名(下分第一、二电工),斗车司机1名,地面电工1名,共5名。使用两辆绝缘斗臂车时,人员包括工作负责人1名,中间电位电工4名(分成两组,每组分第一。二电工),斗车司机2名,地面电工2名,共9名。 2.2地电位法作业,人员包括工作负责人1名,地电位电工2名(下分第一、二电工),地面电工1名,共4名。 3人员的职责范围 3.1 工作负责人 正确安全地组织全组人员工作,结合实际进行安全思想教育,工作前对工作班成员交待工作任务、各成员的职责、安全措施和技术措施。严格执行工作票所列安全措施,必要时还应加以补充。督促、监护工作人员遵守本规程,确认工作班人员变动是否合适。负责核对现场地点、杆号的正确性。在工作的过程中,始终密切监视绝缘斗臂车斗臂升降、转位时的路线;始终密切监视人员登杆路线。 3.2 斗车司机

将斗臂车停放在便于工作的预定位置,确认斗臂液压、传动、回转、升降系统正常,操作灵活,制动装置可靠,并装设临时遮栏。在作业的过程中,应始终保持斗臂车处于发动状态。 3.3 地面电工 应配合斗车司机装设临时遮栏。将所需的安全工器具、材料摆放整齐,检查工器具是否有损伤或损坏并用清洁干燥的毛巾擦拭。 3.4 第一电工 作业时,负责控制车斗的升降、转位和主要的操作。 3.5 第二电工 作业过程中,应对第一电工的工作进行监护,并协助第一电工工作。 3.6 地面工作人员必须共同配合,防止行人进入临时遮栏。 4安全措施 4.1 开展10kV带电作业的条件 4.1.1 中间电位法作业时要求,导线相间距离能满足带电作业的安全距离, 且绝缘斗臂车能够进场作业和带电作业人员具有足够操作空间的10kV架空线路。 4.1.2 地电位法作业时要求, 导线相间距离能满足带电作业的安全距离,带电作业人员具有足够操作空间的10kV架空线路。 4.2 安全注意事项

高低压配电室安全操作规程(通用版)

高低压配电室安全操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0081

高低压配电室安全操作规程(通用版) 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用

带电作业安全检查要求(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 带电作业安全检查要求(通用 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

带电作业安全检查要求(通用版) 一、带电作业培训 带电作业是一个技术性较强、操作安全水平要求较高的特殊工种。因此,凡开展带电作业的单位,对作业人员必须坚持专业培训,考试合格后才能允许参加批准项目的作业。 1、带电作业新人员的培训 所谓带电作业新人员,系指由线路工改为带电作业工或从技工学校新分配的人员,而不是指未转正的学徒工。对新参加带电作业人员,要指派带电作业经验丰富的技术人员和技工向他们逐条讲解《电业安全工作规程》带电作业部分、《带电作业现场操作规程》,并组织他们学习电工基础和带电作业基本知识,绝缘材料性能,常用工具的构造、规格、性能、用途、使用范围和操作方法。 上述基本知识考试合格后,还需经过模拟实际操作训练(运行设备上操作考核,只有全部符合要求,才能发给合格证),参加经批

准的带电作业项目操作。 2、带电作业人员的日常培训 带电作业的日常培训,每月应不少于4小时。学习内容包括:带电作业基本知识和规程制度;实际操作练习;技术问答和考问讲解;复杂项目作业前的技术交底以及事故实例学习等。 3、工作负责人(包括监护人,下同)的培训 工作负责人是带电作业现场操作的组织者,安全措施的实施者,责任重大。因此,除一般带电作业的培训外,还需进行工作负责人的专门培训。培训内容为:工作负责人的组织能力;处理作业中的意外情况的应变能力和理论知识,以不断提高他们的理论水平和实际工作能力。 4、带电作业人员的考核(包括规程考试和基本知识的考试)。每年不少于一次。考试前一周,应通知被考人。考试成绩应登记在带电作业合格证内。考试成绩不合格者,应在半个月内补考,仍不及格者,收回合格证,并按有关规定扣发奖金,直到考试合格为止。 二、带电作业人员的管理

施工现场电气作业的一般安全操作规程示范文本

施工现场电气作业的一般安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场电气作业的一般安全操作规程 示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、电气工作人员应具备的基本条件; ⑴电气工作人员应定期进行体格检查。有不适应症 者,不得参加该项工作。体检应每两年检查一次。 ⑵电气工作人员应具备必要的电气知识,严格遵守各 项电气工作安全操作规程。经国家劳动和社会保障部安全 技术培训,考试合格,持证上岗。 ⑶电气工作人员应学会触电急救法和人工呼吸法。 ⑷严禁电气工作人员酒后进行作业。 ⑸电气工作人员应掌握有关电气作业工具、机具、仪 器、仪表的正确操作、使用和保管办法、确保完好,并在 规定的安全校验周期内。

2、在确知带电体无电并做好安全措施之前,不准用手触摸或进行检修,因故停止工作而在恢复之前,应认真检查其安全措施是否正确合理。 3、接近带电导体时,应按规定穿戴好绝缘防护用品和用具,并站在安全距离外,接近旋转装置时,应扣好工作服等。严禁戴手套操作。 4、电气高空作业应满足以下要求: ⑴工作前应对电杆根部进行细致检查,同时严格检查其工用具和防护用具是否满足安全要求。 ⑵登高作业除随身携带个人必用的工具和传递用绳索外,不准再随身携带其他物件上下。传递物件时,应用绳索,严禁上下抛掷。 ⑶登高作业时应使用安全带和电工安全帽。安全带应系在电杆及牢固构件上,不准系在横担木上。作业点下面两米范围内不准站人。

高低压配电室安全操作规程

高低压配电室安全操作规程 一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力. 二、电工要有高度的工作责任心 严格执行巡视制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定. 三、不论高压设备带电与否 值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人在场 并符合设备不停电时的安全距离。 四、雷雨天气需要巡视室外高压设备时 应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。 五、巡视配电装置 进出高压室 必须随手将门锁好。 六、与供电单位或用户联系进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复核对无误 并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 七、停电拉闸必须按照先断开负荷侧、母线侧刀闸的顺序依次操作。 八、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作 必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。 九、用绝棒拉合高压刀闸或电源断路器时,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时 应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 十、电气设备停电后 在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏 以防突然来电。 十一、施工和检修需要停电时 值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌 会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 十二、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前 不准将施工设备合闸送电。 十三、高压设备停电工作时 距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0.7米设备必须在与带电体不小于0.35米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。 十四、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开电源开关进行工作,而必须拉开各负荷侧的刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。电源断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 十五、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。 十六、当验明设备确已无电压后 应立即将检修设备导体接地或互相短路。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。 十七、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。 十八、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸 有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。 十九、操作人员必须严格遵守安全操作规程,不准擅自操作与检修无关的设备或做与本职工

相关文档