文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空气源新蓝释说明书

空气源新蓝释说明书

空气源新蓝释说明书
空气源新蓝释说明书

10HP商用热泵热水机功能说明书

一、概述

本控制器适用于三相商用机控制,控制器由主板和线控器组成。

二、性能指标:

1﹑使用条件

□运行电压:AC220±20%(上限10%,下限20%)

□运行环境温度:-20~+60℃

□储存温度:-30~+85℃

□湿度要求:30~95%RH

2﹑温度控制及测量精度:1℃

3﹑控制器符合

□GB4706.1-1988《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》

□GB4706.32-1996《家用和类似用途电器的安全热泵﹑空调器和除湿机的特殊要求》

□GB18430.2-2001《蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组户用和类似用途的冷水(热泵)机组》

□抗干扰度符合GB4343.2-1999

□印刷电路板符合GB4588.1和GB4588.2的规定

4﹑负载能力

□压缩机、换向阀、喷液阀、辅电、曲轴箱继电器负载能力:5A/250VAC

□循环泵、进水泵、回水阀、风机高风、低风继电器负载能力:10A/250VAC 三、主要特点及功能

1)具有自动制热功能

2)具有记忆功能

四、线控器控制面板

△开/关键:在关机状态下按此键则开机,在开机状态下按此键则关机;

△模式键:运行模式选择(“参数设定”模式/“查询”模式/“运行”模式),进入“参数设定”模式后60秒内无按键操作,则自动退回“运行”模式;进入“查询”模式后无论有无按键操作都不自动退出,只有按“模式”键重新选择模式。

△确认键:进入参数设定模式后,按“上升/下降”键先选至需设定的机组代号上,按一次此键对此机组选定,此时被选定的机组代号闪烁,然后再按“上升/下降”键选择需重新设定的参数代码,按一次此键对此代码选定,被选定参数代码闪烁(左边两数码),按“上升/下降”键调整设定参数(右边两数码),设定好按此键确认并退出对此代码的设定。

△上升/下降键:用此键调整设定温度,在开机状态下初始温度显示55℃,每按一

次温度上升或下降1 度,温度设定范围为20℃-55℃,如按住上升键4 秒不放,设定温度可以上升至80℃。

△定时/时间键:按此键可以依次对时钟、定时开、定时关的分钟/时钟进行设定。定时开、定时关的时钟/分钟同时为“00”取消相应的定时。

△锁定键:连续按此键4 秒进入锁屏,所有按键无效,同时显示“锁定”,再连续按此键4 秒退出锁屏。

△强热键:辅电在手动模式下,连续按此键4秒,辅电投入运行,再按此键辅电立

即退出运行;在自动模式下无效。(只有将机组设为1 号机时有效,其余无效)△化霜键:连续按此键4 秒,进入强制化霜状态,显示“化霜”字符,按“上升/ 下降”键先选至需设定的机组代号上,按“确认”键对此机组选定,此时被选定

的机组代号闪烁并开始化霜,不选择机组无效。

再连续按“化霜”键4 秒系统退出强制化霜程序。如果选定的机组满足化霜退出条件,则退出强制化霜。

特别约定:

1.液晶屏为绿底黑字,自带背光源,背光源在无按键操作时延时12 秒熄灭。2.时钟每24 小时误差不超过1 分钟;

3.显示板自带备用电池,保证掉电一个月内时钟能正常运行;

4.主板和显示板485 通讯距离按标准485通讯执行;

5.只有一台机组时,跳过机组选择过程。

6.从40℃开始55℃逐渐修正(安线性逐渐修正),显示温度比实际测量温度高2℃

可设定参数如下表:

注:①如果设定温度小于T 进投,则进水阀投入温度按设定温度-1 执行;

②如果设定温度小于T 回退,则回水阀退出温度按设定温度-2 执行;

高温制热时设定温度的自动调整:

1、当环境温度<=32℃时执行的设定温度按照线控实际的设定温度执行

2、当环境温度>32度

A、线控的设定温度<=d6,则设定温度按照线控的设定温度执行

B、线控的设设定温度>d6,则实际执行的设定温度按照d6的温度执行

注:①为了防止压缩机长期连续疲劳运转,强制规定压缩机每连续运行P3 设定参数

时间后,停机两小时再继续运行,为“00”表示取消限时运行;

②P4(千、百位)、P5(个、十位)可组成0~9999 的设定参数,规定压缩机累计运行设定参数后系统进入锁定状态(系统停止工作),显示面板的“锁定”闪烁,P4 和P5 同时为“00”表示取消限时运行。

备注:将P1、 P2 增加为动态密码,即每次设定必须和上次设定一致有效。

五、控制器

注:从模块的水箱温度以主模块的检测为准,从模块屏蔽水箱温度。 一、输入信号 ○环境温度传感器 ○盘管温度传感器1、2 ○排气温度传感器1、2 ○进水温度传感器 ○水箱温度传感器 ○回水温度传感器

○风机压力开关1、2 CN1 CN2 ○低水位开关(信号光耦隔离) ○高水位开关(信号光耦隔离) ○水流开关 (信号光耦隔离) ○低压开关 (信号光耦隔离) ○高压开关 (信号光耦隔离)

○过电流开关1、2(信号光耦隔离) ○水压开关 (信号光耦隔离) ○联动开关 (信号光耦隔离)

回水

N

排气2排气1高压2低压2

过电流2压机2

喷淋2

3

10P

开21高水位

低水位水压开关检测

变压器

相序水流

通讯

低压1

变压器

高压1膨胀阀

辅 电

循环泵

回水阀

低速风

喷淋1

高速风

换向阀

压机1

L

保险丝

管温2环温管温1进水水箱过电流1加热带/报警

联动开关

进水泵

○显示器与主板连线信号

二、输出信号

○压缩机1、2输出

○风机高、低输出

○换向阀输出

○喷液阀1、2输出

○循环泵输出

○进水阀输出

○回水阀输出

○辅电输出

○加热带/报警输出

○电子膨胀阀输出

○显示板输出

三、运行控制

初始状态初次上电,控制器默认为关机态,按一次“开/关”键机器开机,温度初始设定值为50℃,增减键默认为温度增减键,每按一次温度增减一度,控制器对当前设定值记忆,当机器断电后再上电,机器按记忆状态自启动工作。

3.1系统运行流程:

循环:开机:延时20秒开循环水泵→延时30秒→持续检测水流开关10秒→水流开关闭合时延时90秒→四通阀接通→延时20秒四通阀关闭,开风机延时10秒→开压缩机1→延时30秒开压缩机2。

关机:关压缩机1→延时10秒→关压缩机2和风机→延时30秒关循环水泵。

直热:开机:检测低水位开关→断开→延时20秒启动进水泵延时30秒→持续检测水压开关10秒→水压开关闭合时延时90秒→四通阀接通→延时20秒四通阀关闭,开风机延时10秒→开压缩机1→延时30秒开压缩机2。

关机:关压缩机1→延时10秒→关压缩机2和风机→延时30秒关进水泵(或循环泵)。

3.2制热水温度控制过程

循环式:在制热水工作中,控制器根据水箱温度与设定温度的比较来控制压缩机的开停。线控操作器的温度设定范围是控制回水25℃--55℃。

当水箱温度T水箱≤T水箱设-T压机回差,同时压缩机满足启动保护时间≥3分钟时,压缩机启动。若水箱温度上升,当T水箱>T水箱设时,且压缩机满足运行时间≥3分钟时,压缩机停机处于待机状态。T水箱设-T压机回差≤T水箱≤T水箱设时,压缩机保持原状态不变,这样有一个设定的回差温度,避免压缩机频繁启停。

直热式:开机→低水位开关断开→启动进水泵→检测水压开关→闭合→压机满足启动保护时间≥3分钟时→启动风机和压机→当水位高于高水位时即高水位开关闭合时→延时30秒停压机、风机和进水泵→当水箱温度T水箱≤T水箱设-T压机回差→启动循环水泵→检测循环水流开关→水流开关闭合,同时压缩机满足启动保护时间≥3分钟时→启动风机和压缩机→若水箱温度上升,当T水箱>T水箱设时,且压缩机满足运行时间≥3分钟时,压缩机停机处于待机状态。T水箱设-T压机回差≤T水箱≤T水箱设时,压缩机保持原状态不变,这样有一个设定的回差温度,避免压缩机频繁启停。

被控器件投入与退出工作条件

A、进水阀

1.当d1=00时

⑴当循环泵得电运行时

单模块时,进水阀不工作,

当多模块机组联控且任一模块进入化霜时,当A1=00时,进水阀和进入化霜模块的循环泵同时工作。当A1=01时,进水阀和主模块的循环泵同时工作。

⑵当循环泵非运行时

投入条件

水箱水位低于低水位开关,即低水位开关断开,同时低于高水位;

退出条件

水箱水位高于高水位开关后延时30秒;

2.当d1=01时

⑴当A2=00时浮球控制:

投入条件同时满足条件①②

①高水位开关断开;

②进水阀已退出运行10分钟;

退出条件满足条件

高水位开关闭合延时30秒;

⑵当A2=01时温度控制:

投入条件只要满足条件①或②③之一

①高、低水位开关都断开;

②低水位开关闭合,但高水位开关断开,且水箱温度≥T进投;

(如T进投≥T设,则应为≥T设-2)

③进水阀已退出运行10分钟;

退出条件只要满足条件①②之一

①高水位开关闭合后延时30秒;

②低水位开关闭合,且水箱温度≤T进投-T进水回差;

(如T进投≥T设,则应为≤T设–T进水回差)

⑶当A2=02时,时间控制:

投入条件只要满足条件①或②③之一

①低水位开关断开,同时高水位开关断开;

②低水位开关闭合,但高水位开关断开,且在进水规定时间内;

(即t补水开始~ t补水结束)

③进水阀已退出运行10分钟

退出条件

水箱水位高于高水位开关后延时30秒;

B.回水阀

⒈当A3=00时,流量开关回水方式

投入条件(该条件下,回水当回水水流开关使用(当做干节点使用),当满足以下2个条件后,打开回水阀)

①回水水流开关已闭合;

②回水阀已停20分钟;

退出条件

回水阀工作10分钟退出;

⒉当A3=01时,温差回水方式

投入条件(该条件下,回水当温度传感器来使用,满足以下回水条件时,打开回水阀)

回水温度≤T回退-T回水回差(如T回退≥T设,则应为≤T设– T回水回差)

退出条件

回水温度≥T回退(如T回退≥T设,则应为≥T设-2)

⒊当A3=02时,定时回水方式

投入条件(该条件下,满足以下回水条件时,打开回水阀)

在T回水开始时间和T回水结束时间内,每隔T回水间隔时间。

退出条件

不在回水时间内或运行时间≥T回水时间

C.循环水泵

当A1=00时,主从机都有水泵,每台机组水泵单独控制。

当A1=01时,从机没有水泵,只有主机有水泵,主机水泵只有当所有机组的压缩机都停止后,延时30秒关闭。

⒈当d1=00时

㈠非化霜运行时(即无化霜标志时)

投入条件只要同时满足条件①②

①水箱水位高于低水位开关,即低水位开关闭合;

②T水箱<T设定- T压机回差

退出条件只要满足条件①②③之一

①T水箱≥T设定

②压缩机已退出工作30秒

③水箱水位低于低水位开关,即低水位开关断开;

㈡化霜运行时(即有化霜标志时)

进入化霜模式投入,退出化霜模式之前退出;或运行动作和风机动作相反。

⒉当d1=01时

投入条件同时满足条件①②

①低水位开关闭合,T水箱≤T设定-T压机回差;

②循环水泵已退出运行2分钟;

退出条件:

1.当A6=00时只要满足条件①②之一

①压缩机和电加热已退出工作30秒;

②运行5分钟后压缩机和电加热都未工作(压缩机和电加热未开机)

2. 当A6=01时只要满足条件①②之一

①压缩机已退出工作30秒;

②运行5分钟后压缩机未工作(压缩机未开机)

3.附加功能说明

在循环加热机型下:

1、当d5=00时,循环泵按上述要求正常运行

2、当d5=01时,循环泵一旦开启则不再关闭,除非出现以下条件

①出现水流或者相序故障时关闭水泵

②当机器关机时关闭水泵

D.压缩机

⒈当d1= 00时

投入条件同时满足条件①②或③

①水箱水位低于低水位开关,即低水位开关断开,同时低于高水位;

②水流压力已达到设计值,即水压开关闭合;

③循环泵已运行30秒且T水箱<T设定- T压机回差

退出条件只要满足条件①②之一

①当循环泵未工作时,水箱水位高于高水位开关后延时30秒;

②当循环泵工作时,T水箱≥T设定(注:化霜除外)

⒉当d1=01时

投入条件同时满足条件①②

①循环水泵已运行30秒,且T水箱≤T设定- T压机回差;

②水流开关已闭合;

退出条件只要满足条件①②之一

①T水箱≥T设定;

②水流开关断开;

注:特别约定

1、压缩停机3分钟方可再启动;(化霜时除外)

2、压缩启动后至少运行3分钟停机(有保护或关机除外);

E.风机(环境温度故障时,风机保持原有风速)

风速按下列条件运行:

1、风机1(指高风此风机对应压缩机1)

①当T环<18℃时,风机正常运行;

②当T环>18℃时:

a、T排气1<100℃时,风机1恢复正常运行;

b、T排气1>115℃时,风机1停风机;

c、风机1对应的压力开关断开,风机1停风机。

d、风机1对应的压力开关闭合,参考排气1的温度运行风机。

注:风机1对应的压力开关为预留温度端口CN1

2、风机2(指低风此风机对应压缩机2)

①当T环<18℃时,风机正常运行;

②当T环>18℃时:

a、T排气2<100℃时,风机2恢复正常运行;

b、T排气2>115℃时,风机2停风机;

c、风机1对应的压力开关断开,风机2停风机。

d、风机1对应的压力开关闭合,参考排气2的温度运行风机。

注:风机2对应的压力开关为预留温度端口CN2

F.换向阀

满足化霜进入条件时得电工作,满足化霜退出条件时断电退出;

压缩机启动前30秒,换向阀工作20秒后退出。除霜期间不执行该要求。

G.喷液阀

投入条件T排气≥102℃

退出条件T排气≤90℃

H.电子膨胀阀

电子膨胀阀根据环温和水箱温度来调节,当环境温度故障时,电子膨胀阀置于中间位置,进水温度故障时,用水箱温度代替进水温度与环境温度共同来调节电子膨胀阀。

九、上电后和断电之前将电子膨胀阀开启度调至最大;

②化霜时将电子膨胀阀开启度调至最大;

③正常工作时根据环境温度和进水温度进行多度控制:

电子膨胀阀方案控制见附表。

I.辅电(环境温度故障时,取消辅电自动投入)

⒈A4=00 (即自动模式),A6=00时,

⑴机组没有故障锁定时

投入条件同时满足条件①②③

①当T环≤T辅电(环境温度故障时,取消辅电自动投入);

②T水箱≤T设- T 压机回差;

③循环水泵已启动且水流开关已闭合。

退出条件:只要满足条件①②③之一

①T环≥T辅电+4;

②T水箱≥T设;

③循环水泵已关闭或水流开关已断开

⑵机组存在故障锁定时

投入条件同时满足条件①②(不判断环境温度)

①循环水泵已启动且水流开关已闭合。

②任一系统出现停机故障(指出现三次故障锁定),且T水箱≤T设- T 压机回差时;

退出条件:只要满足条件①②之一

①T水箱≥T设;

②循环水泵已关闭或水流开关已断开

注:关机状态下辅电不开启

⒉当A4=00 (即自动模式),A6=01时,

⑴机组没有故障锁定时

投入条件同时满足条件①②

①当T环≤T辅电(环境温度故障时,取消辅电自动投入);

②T水箱≤T设- T 压机回差;

退出条件只要满足条件①②之一

①当T环≥T辅电+4;

②T水箱≥T设;

⑵机组存在故障锁定时

投入条件同时满足条件:任一系统出现停机故障(指出现三次故障锁定),且T

水箱≤T设- T 压机回差时;(不判断环境温度)

退出条件:只要满足条件T水箱≥T设;

注:关机状态下辅电不开启

3.当A4=01时(即手动模式)

通过手动按键控制辅电是否投入运行。

⑴投入条件同时满足条件①②

①T水箱

②辅电在手动模式下,连续按此键4秒

退出条件只要满足条件①②③之一

①按下“强热”键

②T水箱≥T设;

③在管道安装方式下出现循环水流故障或者循环泵不能打开的情况退出强制加

在自动模式按此键下无效。(只有将机组设为1 号机时有效,其余无效)。

注:关机状态下辅电不开启,直热机型下无电加热。电机热为管道安装时,如果两台压缩机都故障锁定无法开启,则开启循环泵后开启电加热

四、化霜运行

直热模式下化霜不检测水压开关,如果已经出现水压故障则清掉水压故障。

1、当d1=00,单机组化霜,满足化霜条件进入化霜时,停增压泵、压机、风机,

启动循环水泵,四通阀换向,延时30秒,启动压机。

2、当d1=00,A1=00时,多机组化霜,当任一模块满足化霜条件进入化霜时,停

压机、风机,启动进入化霜模块的循环水泵,四通阀换向,延时30秒,启动

压机。

3、当d1=00,A1=01时,多机组化霜,当任一模块满足化霜条件进入化霜时,停

压机、风机,启动主机循环水泵,四通阀换向,延时30秒,启动压机。

4、当d1=01,满足化霜条件进入化霜时,停压机、风机,四通阀换向,延时30

秒,启动压机。

注:直热模式下化霜,出现循环水流故障,退出化霜后,继续直热运行!

机组进入和退出化霜的条件如下:

投入条件同时满足条件①④或②④或③④:

①-1℃≤T环≤20℃;

当T水箱≤40℃时T管≤H2;

当T水箱>40℃时T管≤H2 + 1℃

②-4℃≤T环<-1℃

当T水箱≤40℃时T管≤H2 – 1℃

当T水箱1>40℃时T管≤H2

③T环≤-5℃

当T水箱≤40℃时T管≤H2 – 4℃

当T水箱>40℃时T管≤H2 – 2℃

④压缩机累计运行H1分钟且连续运行30分钟(每次化霜后重新计时)

退出条件满足下列条件之一:

①化霜时间满H3分钟;

②化霜时间满3 分钟且T管≥H4℃

③T管≥H4 + 10℃

④化霜时出现高压或排气保护(机器正常保护)

注:环温故障时根据管温进入化霜。

当T管≤-5℃时,压缩机累计运行45分钟且连续运行30分钟进入化霜,退出条件和上面一致;

当管温RT2有故障时采用定时化霜(压缩机累计运行45分钟且连续运行30分钟进入化霜);

当5℃≤T环温或T环温≤-5℃时化霜满3分钟退出;

当-4℃≤T环温≤4℃时,化霜满5分钟退出;

五、冬季防冻运行

冬季待机时为了防止水管﹑水泵冻裂,机组满足以下条件时,自动进入防冻运行。

当进水温度≤2℃且停机时间超过60分钟,启动循环水泵5分钟,如进水温度仍≤4℃,则启动压缩机和风机(循环加热模式下低水位断开不启动压缩机,直热模式下在低水位断开时,在进水泵开启后开启压缩机),直到进水温度≥10℃或工作10分钟退出;若启动循环水泵5分钟后进水温度>4℃则退出防冻运行。

(注:如进水温度传感器损坏,只要满足环境温度≤0℃,则停机后每过60分钟,启动循环水泵5分钟,如进水温度传感器和环境温度传感器同时损坏,则停机后每过60分钟,启动循环水泵5分钟。)

六、定时运行

①定时开

若设置了定时开功能,则控制器的时间到达设定的定时开的时间后,执行开机

命令。定时开机后,定时开功能取消。若在定时开时间尚未到达前执行了开机操作,则定时开功能也将取消。

②定时关

若设置了定时关功能,则控制器的时间到达设定的定时关的时间后,执行关机命令。定时关机后,定时关功能取消。若在定时关时间尚未到达前执行了关机操作,则定时关功能也将取消。

③循环定时

循环定时也是定时开和定时关的组合,但是它不是一次有效,而是长时间24小时的循环。若同时选择了定时开和定时关,则选择了循环定时模式。

设置了循环模式后,控制器可以每天在设定时间段内工作。

七、故障及保护功能

①相序逆相或缺相保护

机器上电后,30秒内检测电源相序,当相序逆相或缺相,控制板切断所有输出电源,同时报警并显示故障。运行过程中持续检测缺相,当相序缺相时,控制板切断所有输出电源,同时报警并显示故障。(注:1、当A1=00时,相序故障只停相应的模块机组。当A1=01时,主模块相序故障停所有的模块机组,从模块相序故障只停相应的模块机组。2、在直热模式下,开启进水泵直热时,主机块相序故障停所有的模块,从模块相序故障只停相应的模块机组。3、出现缺项或者逆项时必须重新上电))

②水流开关保护

正常运行时,循环水泵运行30秒后水流压力开关未闭合,关循环水泵,同时显示故障代码,3 分钟后重新启动循环水泵,30秒后再检测水流压力开关,如此此循环三次,如水流压力闭合,则继续运行;如果水压仍保护那么系统立即停机或者系统不准开机,同时显示故障代码并报警。(注:1、当A1=00时,水流开关断开只停相应的模块机组。当A1=01时,主模块水流开关断开停所有的模块机组,从模块水流开关只停相应的模块机组;2、直热模式下化霜出现循环水流断开,不显示故障不保护,退出化霜直热运行;3、水流故障的情况下,需要开启进水泵直热时,清掉水流故障,系统以直热正常运行,当返回到循环加热时依然水流故障或者之前出现三次锁定则保护)

②水压开关

补水泵运行30秒后水压开关未闭合,关补水泵,同时显示故障代码,3 分钟后重新启动补水泵,30秒后再检测水压开关,如此此循环三次,如水压开关闭合,则继续运行;如果水压仍保护那么系统立即停机或者系统不准开机,同时显示故障代码并报警。

当d1设置为00时,检测水压开关,当d1设置为01时屏蔽水压开关,即不检测水压开关,水压开关故障只停相应的模块,在化霜状态下和循环加热模式下不检测水压,如果之前已经出现水压则暂时屏蔽水压故障,当再次返回到直热模式下时,检测水压开关,如果依然故障或者之前出现3次锁定则保护。

④高压保护

首次上电检测到断开则立即报警并显示故障,恢复后继续运行;

正常运行时,高压开关断开在三次/小时内时,在压力恢复后压缩机延时3分钟再启动,系统恢复运行,超过三次/小时,系统立即停机,同时报警并显示故障。

(注:保护在三次/小时内时,出现保护时同时显示故障代码;保护恢复后,故障代码恢复不显示。)

⑤低压保护

首次上电检测到断开则立即报警并显示故障,恢复后继续运行;

正常运行时,化霜期间和压缩机启动3 分钟内不检测低压保护,低压开关断开在三次/小时内时,在压力恢复后压缩机延时3 分钟再启动,系统恢复运行,超过三次/小时,系统立即停机,同时报警并显示故障。

(注:保护在三次/小时内时,出现保护时同时显示故障代码;保护恢复后,故障代码恢复不显示。)

⑥排气温度过高保护

进入条件:T排气温度≥125℃

恢复条件:排气温度≤85℃

正常运行时,排气温度超过排气保护设定温度值在三次/小时内时,在恢复后压

缩机延时3分钟再启动,系统恢复运行,超过三次/小时,系统立即停机,同时报警并显示故障。

(注:保护在三次/小时内时,出现保护时同时显示故障代码;保护恢复后,故障代码恢复不显示。)

⑦传感器故障保护

a、环温传感器、管温传感器同时损坏关机;

b、环温传感器坏,根据管温和运行时间化霜;(电子膨胀阀处于中间位置)

c、管温传感器坏,定时化霜;

d、排气温度坏,取消排气保护;

e、进水温度和水箱温度传感器有一个坏,将以好的传感器值为准;如果

两个同时断路,则关机。

f、如果是从机的进水温度传感器故障(从机没有水箱温度传感器),则关机。

g、回水温度传感器坏,取消温差回水控制;

除水箱温度传感器和进水传感器同时损坏或环温传感器、管温传感器同时损坏时报警并显示故障代码外,其余传感器坏时不报警不显示故障代码,只有进入查寻态查寻。

⑧通讯故障:

如显示板和主板通讯故障,则主板按默认设定继续运行,不受显示板控制。

⑨进水温度太高保护

首次上电检测到断开则立即报警并显示故障,恢复后继续运行;

正常运行时,进水温度超过85℃关压机和风机,进水温度降至65℃后压缩机延时3 分钟再启动,如进水温度太高保护在三次/小时内系统恢复运行,超过三次/小时,系统立即停机,同时报警并显示故障。(注:保护在三次/小时内时,出现保护时同时显示故障代码;保护恢复后,故障代码恢复不显示。)

八、自检功能

有自检功能。

电子膨胀阀开度控制说明(查表)

杭州聚光烟气在线监测系统CEMS-2000说明书

杭州聚光科技烟气在线连续监测系统 操作说明书

目录 阅读说明 (3) 用户须知 (3) 概况 (3) 注意事项 (3) 危险信息 (3) 供货和运输 (4) 公司联系方式 (4) 一、系统介绍 (5) 1.1遵循标准 (5) 1.2系统简介 (5) 1.3各子系统原理及特点 (6) 1.3.1气态污染物监测子系统 (6) 1.3.2颗粒物监测子系统 (7) 1.3.3烟气参数监测子系统 (8) 1.3.4数据采集与处理子系统 (8) 1.4系统特点 (8) 1.5系统主要技术参数 (9) 二、系统常规操作 (11) 2.1操作区域概述 (11) 2.2系统运行前的准备工作 (13) 2.2.1上电前的检查 (13) 2.2.2上电的顺序 (13) 2.2.3设置温度显示模块 (14) 2.3OMA-2000表的操作 (15) 2.3.1主要参数的设置 (15) 2.3.2系统报警参数与气态污染物浓度报警限值的设置 (16) 2.3.3在OMA-2000表上进行校准 (17) 2.4手动校准、反吹等的操作 (20) 2.4.1前面板的手动调零 (20) 2.4.2前面板的手动标定 (21) 2.4.3前面板的手动反吹 (21) 2.4.4调节标气流量 (22) 2.4.5样气流量的调节 (22) 2.4.6提速排空流量的调节 (22) 三、数据报表管理 (23) 3.1软件简介 (23) 3.2软件安装说明 (23) 3.3软件使用说明 (25) 3.3.1系统管理菜单 (26) 3.3.2数据测量菜单 (27) 3.3.3报表系统菜单 (31) 3.3.4参数设置菜单 (34) 四、维护标定 (39) 4.1日常维护 (39) 4.2故障和报警 (39) 附一:预处理机柜外观尺寸图 (42) 附二:参考资料清单 (43)

环境监控使用手册

目录 1. 系统架构 (2) 2. 安装运行环境 (3) 2.1硬件环境 (3) 2.2软件环境 (3) 3. 功能介绍及操作说明 (4) 3.1监控范围 (4) 3.1.1环境管理模块 (4) 3.1.2冷量管理模块 (5) 3.1.3电源管理模块 (6) 3.2常用功能介绍 (8) 3.2.1系统登录 (8) 3.2.2软件平台介绍 (8) 3.2.3监控数据查看功能 (9) 3.2.4历史数据备份功能 (10) 3.2.5报警阀值修改功能 (11) 3.2.6报警功能 (12) 3.2.7报警策略 (15) 3.3查询分析 (19) 3.3.2历史曲线查询 (20) 3.3.3系统日志查询 (20) 3.4权限管理 (24) 3.4.1用户管理 (24) 3.4.2密码修改 (24) 3.4.3角色管理 (24)

1.系统架构 首页监控管理系统报表管理系统... dcms center DCMSService ReportService 监 控 实 时 数 据 监 控 实 时 事 件 ... 权限 系统日志 note1note2note10 ... DCIMMS基于C/S架构设计。DCIMSClient定位是部署在客户机上,作为客户端作为用户浏览及操作的窗口。底层需要数据库的支持。监控实时数据接口、监控实时报警、历史数据及报表由后台服务DCMSService实现。数据库、DCMSService部署在服务器上。 系统由2个数据库组成:center数据库和note数据库。Center数据库存储软件系统配置信息及用户管理设置信息,note作为历史数据及报表数据容器,根据监控对象的不同以及数据中心扩容,产生的历史数据库会不断增长,系统部署结构如下图所示:

知名品牌濮阳市鸿宇压力容器有限公司空气炮安装使用说明书执行标准

濮阳市鸿宇压力容器有限公司 空气炮 安装使用说明书 执行标准:GB150 TSGROO3-2007 制造许可证:TS-2011 出版日期:2008年9月

感谢您选购本公司产品!为了保证安全并获得最佳效能,安装、使用产品前,请详细阅读本使用说明书并妥善保管,以备今后参考。 目录 1、主要用途及适用范围 (1) 2、产品特点 (1) 3、工作原理 (2) 4、空气炮安装示意图 (3) 5、KQP-B 型空气炮外形图 (4) 6、KQP—B型空气炮技术参数 (5) 7、空气炮安装图 (6) 8、技术参数 (7) 9、安装技术要求 (7) 10、附件组装图 (8) 11、空气炮安全操作规则 (9) 12、空气炮的维护与保养 (10) 13、故障分析与排除 (11) 14、使用安全禁止事项 (12) 15、售后服务 (13)

16、质量承诺 (13) 主要用途及适用范围 物料在料仓内滞留起拱,已成为各种类型的料仓不可避免的共同弊病。要改善料仓内 物料的流动性,以最安全、最节能、最迅速的方法破除料仓起拱、堵塞、粘仓,保持生产过程的连续性,就必须设置最先进、最理想的破拱助流装置。原煤仓堵塞是火力发电厂经常遇到的问题,对原煤仓有很大危害,轻者引起磨煤机出力下降,重者引进自燃,甚至爆炸。 我公司生产的空气炮、疏松机等疏通设备目前已在多家电厂使用,实际清堵效果理想,自动化程度高,维修工作量极少。代替了人工捅捣、炸药爆炸、机械震动、滑磨板等一些效果差、不安全且耗资大的破拱助流办法。不仅降低了劳动强度,确保了生产安全,还给企业带来了无形的经济效益。无公害,无污染,是目前世界上公认的最先进、最经济、最 理想、最环保、最安全的破拱助流设备。 产品特点 *快速喷爆,有效破坏架桥,解决堵塞问题; * 组合空气炮,作用力大, * 静音动作,噪音低;无污染; * 无泄漏设计,有效利用能量; * 不会压缩料桶内原料; * 最低限的维护保养:简单移动部件、无马达、无轴承、无需润滑; * 强而有力的喷爆力;有效范围广; * 弹簧复位,确保活塞喷爆后立即复位,以阻挡料桶内脏污物质反串入空气炮;

VOCs在线监测仪说明书

VOCs在线监测仪 操作手册 山东恩易物联技术有限公司

1系统介绍 1.1系统特点及优势 ●采用高精度、高性能的气象传感器,数据测量准确度高,误差率小; ●系统安全可靠,在可靠性设计上充分考虑了整机的防水、耐高温、抗严寒、防 腐蚀、防雷击等性能; ●支持2G/3G无线数据传输和有线网络数据可选,方便整个网络环境的搭建; ●主控板集成无线网络数据传输模块,而非采用DTU的方式,无线网络数据传输 可控,无需担心原来由于DTU故障导致的数据无法传输的情况; ●特有的视频字符叠加功能,将现场视频与检测数据完美融合,在现场的视频监 控画面上就能看到现场的检测数据,并能随视频一起存储,防止数据的篡改; ●主机具备数据存储功能,可将检测数据进行本地化存储,待网络恢复后,上传 至数据检测平台; ●可实现与数据平台的底层数据对接,方便介入省、市、区级监管平台 1.2系统组成 该系统主要由环境监测单元、VOCS监测单元、数据采集处理单元、数据传输单元、LED屏显示单元、视频字符叠加单元组成,实现挥发性有机化合物监测、展示、数据上传、视频叠加功能,完美对接政府监测平台,从而实现VOCS的24小时监管; 1.环境监测单元 对环境进行连续自动监测,环境每分钟采集一次数据,并实时上传至服务器供后台程序统计和分析。环境监测包括PM10和PM2.5两个参数,并同时实时上传个数据中心和监控平台; 2.VOCS检测单元 VOCS检测仪是一款用于挥发性有机化合物准确监测的产品。采用原装进口高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长;功耗低。此设备体积轻小,外形美观,安装方便,可根据现场进行校准,现场使用具有极大的灵活性。可开发的数据端口协议,只需环保局给出平台端口,协议相互对接后,即可对接环保局平台。

环境自动监测及信息管理系统_运维管理操作手册

省环境自动监测与信息管理系统运维管理模块 操 作 手 册 省环境保护局监测信息处 省环境保护局信息中心 2011年7月

目录 1.前言 (1) 1.1目的 (1) 1.2围 (1) 1.3运行环境 (1) 1.4如使用本手册 (2) 2.概述 (2) 3.操作手册 (2) 3.1系统登录 (2) 3.2在线监控 (4) 3.2.1首页 (4) 3.2.2实时信息 (5) 3.3运维管理 (8) 3.3.1 运维单管理 (8) 3.3.2日常运维 (13) 3.3.3比对数据 (19) 3.3.4汇总查询 (21) 3.3.5消息转发 (24)

1.前言 1.1目的 省环境自动监测与信息管理系统是对全省污染源在线监控进行统一管理的系统操作平台,实现了省、市、县(区)三级联动,数据整合交换,为环境执法人员及管理者提供了有效的信息支撑与管理平台,提高了操作人员及管理者的工作效率,为改善全省环境质量提供了技术保障。本操作手册详细介绍了《省环境自动监测与信息管理系统》的各种服务程序、应用功能、具体操作法及相关问题解答,为使用人员实际操作提供指导。 1.2围 本手册的编写对象:《省环境自动监测与信息管理系统》的管理人员、操作人员和维护人员等。 1.3运行环境 本系统运行环境要求如下 系统使用环境: 操作系统:window操作系统 浏览器版本:IE7.0、IE8.0 系统安装环境: 操作系统:window server2003操作系统(含:.netframework2.0,IIS6.0)数据库:oracle10g 发布平台:tomcat5.5

1.4如使用本手册 1)按顺序阅读每一章。 2)根据目录中的索引词条选择性阅读。 3)建议您完整阅读本手册,以便整体把握与操作。 2.概述 《省环境自动监测与信息管理系统》是原在线监控系统的升级改造版本,解决了之前使用过程中出现的一些系统缺陷,操作不便及人工耗时等问题,并针对新的用户需求进行研发,如:环境质量和数据统计的信息化处理,有效性数据审核等。提高了工作人员的办公效率,加强了省、市、县(区)三级部门的信息联动,为管理者的有效考核与管理提供了支撑。 3.操作手册 3.1系统登录 (1)在浏览器中输入相应的网址,启动系统时,显示登录页面如图3.1.1。

空气炮安全操作规程示范文本

空气炮安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

空气炮安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 空气炮安全操作规程 1、巡检安全注意事项 1在空气炮工作或待命工作时,绝对禁止人员下到仓内 或进行空气炮检修。○2确认空气炮保持在加压状态。 3巡检时,应避免耳朵贴近快速释放阀,以免冲击气流 损伤耳膜。 4未经许可不得擅自更改自动控制箱的循环喷爆程序及 编组参数,严禁随意实施手动喷炮。 2、正常清料安全操作规程 1确认仓内无人作业及无人正在检修空气炮后在清料口 挂上“禁止入内”警示牌。 2打开气源和空气炮的进气阀,关闭排气阀。

3确认空气炮保持在加压状态。 4确认下游设备处于正常运行状态,特别要注意排料口物料畅通。 5确认每盒空气炮贮气罐内的压力在0.5MPa以上。 6打开空气炮自控箱的电源或手动电磁阀按钮,喷爆空气爆特别注意电磁阀或推动按钮的激励时间不得超过1秒钟。 7待空气炮贮气罐内的压力大于0.5MPa后,可进行下一轮循环喷炮。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

工地扬尘在线监测系统说明书

扬尘在线监测终端 操作手册

目录 目录........................................................................................................................ 错误!未指定书签。1系统介绍 ............................................................................................................ 错误!未指定书签。 1.1系统特点及优势.................................................................................... 错误!未指定书签。 1.2系统组成................................................................................................ 错误!未指定书签。 1.3系统拓扑图............................................................................................ 错误!未指定书签。 1.4产品实物................................................................................................ 错误!未指定书签。 1.5系统配置及参数.................................................................................... 错误!未指定书签。2系统组成 ............................................................................................................ 错误!未指定书签。 2.1颗粒物监测单元.................................................................................... 错误!未指定书签。 2.2气象监测单元........................................................................................ 错误!未指定书签。 2.3?噪声监测单元....................................................................................... 错误!未指定书签。 2.4?LED显示屏单元 .................................................................................. 错误!未指定书签。 2.5数据采集处理单元................................................................................ 错误!未指定书签。 2.6太阳能供电单元及UPS....................................................................... 错误!未指定书签。3数据展示平台 .................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1LED屏展示 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 3.2云平台数据展示.................................................................................... 错误!未指定书签。 3.3视频监控融合展示................................................................................ 错误!未指定书签。4软件配置 ............................................................................................................ 错误!未指定书签。 4.1初次登录................................................................................................ 错误!未指定书签。 4.2登录设备................................................................................................ 错误!未指定书签。 4.3传感器配置............................................................................................ 错误!未指定书签。 4.4相机配置................................................................................................ 错误!未指定书签。

环境监控监控管理系统操作手册第四版

111111111111111111111111111111111111111111111 信息资产综合监控管理系统 用户操作手册 [第四版] 杭州赛恩信息技术有限公司 2014年05月

目录 [第四版] (1) 1 系统概述 (5) 1.1 系统架构 (5) 1.2 系统运行环境 (6) 1.3 系统述语定义 (8) 1.4 系统功能和特点 (9) 1.5 系统操作流程 (11) 2 系统安装和配置 (12) 2.1.1 系统安装部署概述 (12) 2.1.1.1 安装部署方式 (12) 2.1.1.2 安装介质 (13) 2.1.2 系统安装 (14) 2.1.2.1 支持系统软件安装 (14) 2.1.2.2 系统软件安装 (15) 3 系统登录/工作框架 (19) 3.1 系统登录 (19) 3.2 系统工作框架 (20) 3.3 系统报警窗口 (21) 4 系统首页 (22) 4.1 首页 (22) 4.2 设备监测情况 (24) 4.3 设备报警统计 (24) 4.4 监测设备报警事件 (25) 5 综合监控 (27) 5.1 机房环境 (27) (一)机房环境按房间展示 (27) (二)机房环境按类别展示 (28) 二、机房环境监测指标 (29) 5.2 动力设备 (30) 5.2.1 UPS (30) (一)概览 (30) (二)详细信息 (30) 5.2.2 电量仪 (33) (一)概览 (33) 二、电量仪监测指标 (34) 5.2.3 电源 (34) (一)概览 (34) 5.2.4 精密空调 (36) 一、精密空调监测展示 (36) 二、精密空调监测指标 (36) 5.3 视频监控 (38)

美的空气净化器的运输包装设计说明书(DOC)

运输包装课程设计说明书 题目:美的KJ40FR—NG1全能博士空气净化器 的运输包装设计 学生姓名:王聪 学号: 200909030214 院(系):设计与艺术学院 专业:包装工程 指导教师:巩桂芬 2012 年 6 月 27 日

目录 1课程设计的目的 (1) 2课程设计的任务 (1) 3课程设计的内容 (1) 3.1产品的详细说明 (1) 3.1.1空气净化器 (1) 3.1.2美的KJ40FR-NG1 全能博士空气净化器的性能介绍 (1) 3.1.3美的KJ40FR-NG1 全能博士空气净化器的脆值确定 (2) 3.2产品运输流通环境分析 (3) 3.2.1产品的流通区间 (3) 3.2.2产品的主要运输方式 (3) 3.2.3产品的装卸与搬运 (3) 3.2.4产品的储存 (4) 3.2.5流通气象条件 (4) 3.2.6产品跌落高度的确定 (4) 3.3缓冲材料的选择 (4) 3.4设计缓冲包装 (5) 3.4.1缓冲衬垫基本尺寸计算 (5) 3.4.2缓冲衬垫的校核 (6) 3.4.3防振包装设计 (7) 3.4.4缓冲衬垫的结构设计 (7) 3.5设计瓦楞纸箱并校核其抗压强度 (7) 3.5.1瓦楞纸箱的设计 (7) 3.5.2瓦楞纸箱的校核 (9) 3.5.3封箱、钉箱要求 (10) 3.5.4瓦楞纸箱展开图及装潢图 (10) 4小结 (10) 参考文献 (12)

1课程设计的目的 通过运输包装的课程设计,使我们对产品的运输包装设计有一个全面的了解;也使我们将理论知识与实际应用结合起来加深理解;也为毕业设计和以后走向工作岗位打下良好的基础。 2课程设计的任务 设计出合理的美的KJ40FR-NG1 全能博士空气净化器的缓冲衬垫以及外包装箱。要适合国内运输环境的要求,并且能够很好的达到保护产品的目的。并且要求编写课程设计说明书一份,缓冲衬垫的结构图一份,外包装容器的展开图一份。 3课程设计的内容 3.1产品的详细说明 3.1.1空气净化器 空气净化器(又称“空气清洁器”、空气清新机),是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,目前以清除室内空气污染的家用和商用空气净化器为主。随着时代的发展,科学技术迅速进步,人们的生活水平也随着增高,进入20世纪80年代,空气净化的重点已经转向空气净化方式,如家庭空气净化器。过去的过滤器在去除空气中的恶臭、有毒化学品和有毒气体方面非常好,但不能去除霉菌孢子、病毒或细菌,而新的家庭和写字间用空气净化器,不仅能清洁空气中的有毒气体,还能净化空气,去除空气中的细菌、病毒、灰尘、花粉、霉菌孢子等。机器通过微风扇不断的吸进排出使室内空气循环流动,而吸进的污染空气是通过机内的多层空气净化过滤系统,将各种污染气体、颗粒物、细菌、粉尘等挥发性有机物,经过一系列的过滤形成大量的负离子群、洁净空气排到空气中,使空气变得清新自然的效果。主要作用有:净化空气、杀菌灭菌、集尘消烟、除臭去毒、补充负离子等作用。 3.1.2美的KJ40FR-NG1 全能博士空气净化器的性能介绍 美的KJ40FR-NG1 全能博士空气净化器的外观如图3—1所示: 图3—1 美的KJ40FR-NG1 全能博士空气净化器

空气炮说明书

空气炮清堵器使用说明书 郑州欧亚空气炮有限公司

前言 郑州欧亚空气炮有限公司是国内首家生产空气炮清堵器的专业公司,持有压力容器制造许可证,已通过ISO9001:2000质量管理体系认证。空气炮清堵器是在有关设计研究院的协助下,研制成功的一种高能量理想的料仓破拱清堵助流装置。 物料在料仓内滞流起拱,已成为各种类型的料仓不可避免的共同弊病。要改善料仓内物料的流动性,以最安全、最节能、最迅速在破除料仓起拱、堵塞、粘仓,使其保持生产过程的连续性,就必须设置最先进最理想的破拱清堵助流装置。 我公司生产的空气炮清堵器,经机电部第六设计研究院、天津水泥工业设计研究院审定,机电部郑州机械研究所进行性能测定,各项技术指标均达到国际同类产品水平,荣获省、市名优产品证书及科技成果奖,质量稳定,被国家建材、化工、机电行业定为生产空气炮清堵器的定点企业。产品已在国内各行业广泛应用,并打入国际市场。 2005年与中国科学院合作采用矢量推进技术,使空气炮能量进一步得到提高,并申请了国内、国际专利。 空气炮清堵器具有结构简单、安装方便、冲击力大、噪音低、安全、节能、自动控制、连续工作等优点。

一、用途 空气炮清堵器是防止和清除各种类型料仓、料斗、水泥预热器窑和管道分叉处及矿山溜井、溜坡的物料起拱,粘仓闭塞等现象的专用装置。对混凝土、钢、木或塑料制成的仓、斗均可适用。广泛用于煤矿及井下煤仓、洗煤厂、水泥厂铸造厂、火力发电厂、烧结厂、煤气厂、化肥厂、化工厂、铝厂、制碱厂、钢铁厂、焦化厂、制药厂、矿山、码头、粮食、饲料加工厂、混凝土加工厂等拥有料仓、料斗、输送管道和溜井的厂矿企业。 二、特点 1.安全可靠: 空气炮清堵器是按国家规定的容器规范进行设计、制造的。由于空气炮的喷射是瞬间的,每次使用的空气量有限,因此不会对仓、斗等构筑物产生大的振动和对仓壁的冲击。采用无火花开关,对周围介质没有爆炸危险。 2.能量大、能耗低: 空气炮清堵器是利用储存在贮气罐中的气体以突然爆发所产生的气流冲击力,直接作用于物料闭塞事故区,破拱清堵助流。由于空气炮清堵器是间歇工作,每次充气时间很短,因此比其它清堵助流装置所消耗的能源都低。 3.噪音低:膨胀释放压缩空气的声音几乎全部被仓中的物料所吸收,又是间歇工作,所以噪音低于工业企业噪音卫生标准。 4.安装维修方便:在料仓易被阻塞的适当部位,切割一个孔或设计时设计予留孔,把管座焊接或用混凝土稳固在仓壁上,然后与空气炮喷射管直接连接,炮体用螺旋扣或钢条悬吊于仓壁或其它构筑物上,以加强炮体的稳固性。无需使用专用工具。 三、工作原理 空气炮清堵器是以突然喷出的压缩空气的强烈气流,以超过一马赫的速度或高于音速的速度直接冲入贮存散装物料的闭塞事故区,这种突然释

空气净化器说明书

专利产品 仿冒必究 安阳振动器有限责任公司(集团) 为确保产品的正确、安全使用,请在使用前仔细阅读本说明书 联合制造 安阳安振环境高科有限公司 智能空气净化新风系统 产品使用说明书

产品简介 ◆产品简介......................................................... (1) ◆使用范围......................................................... (1) ◆系统组成......................................................... (1) ◆技术参数......................................................... (1) 使用维护 ◆使用注意事项......................................................... . (2) ◆空气净化流程图......................................................... (4) ◆操作使用说

明......................................................... . (5) ◆常见故障......................................................... .. (11) ◆温馨提示......................................................... .. (12) ◆接线图......................................................... (13) 附件 ◆智能空气净化新风系统保修卡 此标志表示禁止之事项 此标志表示必须遵循事项

空气炮安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 空气炮安全操作规程(最新版)

空气炮安全操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 空气炮安全操作规程 1、巡检安全注意事项 1在空气炮工作或待命工作时,绝对禁止人员下到仓内或进行空气炮检修。○2确认空气炮保持在加压状态。 3巡检时,应避免耳朵贴近快速释放阀,以免冲击气流损伤耳膜。 4未经许可不得擅自更改自动控制箱的循环喷爆程序及编组参数,严禁随意实施手动喷炮。 2、正常清料安全操作规程 1确认仓内无人作业及无人正在检修空气炮后在清料口挂上“禁止入内”警示牌。 2打开气源和空气炮的进气阀,关闭排气阀。 3确认空气炮保持在加压状态。 4确认下游设备处于正常运行状态,特别要注意排料口物料畅通。 5确认每盒空气炮贮气罐内的压力在0.5MPa以上。

6打开空气炮自控箱的电源或手动电磁阀按钮,喷爆空气爆特别注意电磁阀或推动按钮的激励时间不得超过1秒钟。 7待空气炮贮气罐内的压力大于0.5MPa后,可进行下一轮循环喷炮。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

智能环境监测系统的设计说明

智能环境监测系统的设计 Design on the intelligent system of monitoring environment

摘要 系统主要由数据采集端和移动监控终端两部分组成。采用16位单片机SPCE061A为处理核心,在数据采集端,利用两片CD4067BE分别挂接16只DHT11温湿度传感器和16只光照强度传感器;采用10位ADC实现对环境声音的实时录制,加入OV7670摄像头进行实时拍照监控,最后把所采集到的数据帧通过NRF905无线传输模块传送到移动监控终端。在移动监控终端,通过NRF905接收数据,将处理后的环境参数数据进行显示,接收到的语音压缩编码通过10位DAC进行解码播放,通过按键切换进入全屏环境参数显示模式或全屏监控照片显示模式,并将接受到的环境参数、声音、照片存储到SD卡中。本文以SPCE061A超低功耗单片机为核心,设计了通用智能终端和智能温湿度传感器,重点介绍了该终端和传感器的任务、硬件、软件以及控制算法的设计与实现。硬件方面,介绍了系统各个部分的设计思想、原理电路以及,并给出了系统总硬件原理图;另外,为了实现系统的低成本和低功耗,在满足设计要求的前提下,尽可能选用了价格低廉和低功耗的元器件。软件方面,采用了时间触发的混合调度器模式设计,对系统各个任务进行了设计,并给出了系统软件低功耗设计方法。 关键词:SPCE061A;多节点;无线传输;HMI Abstract The system is designed for two parts of data acquisition terminal and mobile monitoring terminal. Its processing core is SPCE061A which is a 16 bits mcu. In the data acquisition terminal, 16 DHT11 of single bus temperature, humidity sensor and 16 light intensity sensor are hung on two CD4067BE. The environmental sound is recorded to coding and compression with 10 bits ADC which is built in the mcu at any time. Add OV7670 which is a camera module to monitor at anytime. ALL collected data is transmitted to the mobile monitoring terminal through NRF905 of wireless transmission module. In the mobile monitoring terminal, the data is received through NRF905.The environmental parameter data is displayed after dealing with and the compression coding of speech is decoded to play with 10 bits DAC.We can switch to full-screen environment parameter display mode or full-screen picture display mode with the keys. At last, the environmental parameter, sound and photos are stored to the SD card.Based on the SPCE061A ultra low power microcontroller as the core, a general intelligent terminal and intelligent temperature and

空气能热水器使用说明书

空气源热泵热水器原理 由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水, 这表明热量可以从温度高的物体一一热水自动的传递到温度低的物体一一空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引 起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理 来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出3倍,而消耗的电能仅为普通热水器的三分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险 电能输入一1 热水岀一 lili 冷水进 热泵工作流程图 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。 与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 安全性: 传统热水器以燃气、电和太阳能为主,三分天下,燃气热水器安全性较差, 燃烧不充分和水压不稳定易造成燃气中毒和烫伤事件,电热水器的漏电隐患和住宅接地不良也对消费者的生命安全造成严重威胁,太阳能热水器储水式的特点决定了其在晴天时,水温可能很高,造成烫伤,阴雨天的电辅助加热却留下安全隐患,与以上热水器不同,热泵热水器制热过程是通过压缩机排出的高温高压制冷剂气体加热水罐中的水,电主要用于压缩机,制热后的气体通过外盘式的盘管与搪瓷水罐中的水交换热量,水电完全分离,

空气炮安装使用说明书

空气炮安装使用说明书 空气炮是以压缩空气的脉冲力推动散装材料的工作系统,是防止和清除各种类型料仓、料斗、水泥预热器和管道分叉及矿山溜井、溜坡的物料起拱,粘仓闭塞等现象的专用装置。广泛用于煤炭、冶金、化工、水泥、电力、矿山、钢铁、焦化等行业。具有能耗低、能量大、噪音低、安全可靠、投资小、易维护等特点,是一种理想的破拱清堵设备。 空气炮系统是由一台或多台安装在贮存器上的空气炮组成的。空气炮本体充入压力为0.4-0.8Mpa由球阀控制的工业用空气或氮气时,空气炮即充气。压缩空气是由安装在炮体上的进气孔进入并通过活塞进行密封的,炮本体的压力等于管路的压力时,气流为静态,空气炮就可以等待工作指令了。通过启动电磁阀,快速排放阀和电磁阀之间的管路中的空气被释放。这使得快速排放阀能够迅速释放顶住活塞的压力。活塞立即被炮本体中的高压气流推回,高压气流通过喷管管路排出,释放出贮存在炮本体中的脉冲空气压力。排出的空气经过喷管管路进入贮存物料的闭塞事故区。 空气炮气罐的是按照国家规定的压力容器规范进行设计和制造的,符合压力容器质量标准(PVQ)。 空气炮的工作原理 空气炮是利用气压平衡的原理,先将压缩空气贮存于钢制炮体中,当炮体内气压达到0.4—0.8Mpa时,透过电动式(或手动式)气动元件操作,切断压缩气流,打开电磁阀的排气口,活塞瞬间形成前后压力差,迫使活塞后移,打开排气口,使压缩空气刹时向预定方向以超音速喷出,利用压缩空气突然释放势能,产生强烈冲击波,直冲物料堵塞区,克服物料的静摩擦,使起拱的或粘冻结的物料再次恢复重力流动,使堵塞消除,工作连续;

S进气管道 S’空气炮专用快速排气阀 B活塞 C 排气管 D筒体 1、打开进气阀门,空气通过S进入炮体,由于活塞通过复位装置始终封闭排气 口,活塞后部与炮体内相通,产生气压平衡。 2、空气炮专用快速排气阀通电工作打开排气孔O,缸套中的空气顺利排出。 缸套内部无压力,在筒体内压缩空气的压力作用下,形成压力差,活塞迅速向右回返,打开排气管C,筒体内的压缩空气瞬间排出,冲击物料.

油色谱在线监测系统调试手册

ES-2010 变压器油色谱在线监测系统 使 用 手 册 第一章 基本说明 福州亿森电力设备有限公司非常感谢您选用 ES-2010 变压器油色谱在线监测系统。为确保安全正确的使用本系统,请在使用前一定详细阅读本使用手册。阅读后请妥善保存,以便必要时查阅。 本使用手册在安全规程上采用如下三种方式强调一些重要事项: 警告 这种警示栏是指对生命和健康有一定危险的提示。忽视这种警告可能导致严重的或 致命的伤害。 1.1 规定用途 ES-2010 变压器油色谱在线监测系统是用于电力变压器油中溶解气体的在线分析与故障诊断,适用于 110kV 及以上电压等级的电力变压器、电弧炉变压器、电抗器以及互感器等油浸式高压设备。 当心 ES-2010系统是否只用于规定的用途,由用户负责。为了安全起见,在系统的安装、改进投入运行和更新过程中,事前未经本公司同意不能进行其他未授权的作业。 否则可能危害本系统和变压器的安全运行。在变压器油的处置上一定要遵守当地的 环境保护条例。 警告 必须严格遵守所有有关的防火规程。 当心 这种警示栏是指对本设备和用户的其他设备有一定危险的提示,但不会导致严重的 或致命的伤害。 注意 这种提示是对某一事项的重要说明。

1.2相关标准 本设备引用下列标准,通过引用标准中的相关条文构成本标准的条文。由此规定了本设备的技术要求、验收规则、检验方法、适用范围、包装要求、标志、运输及储存。 (1 )GB1094 -1996 电力变压器 (2 )GB2536 -1990 变压器油 (3 )GB7597 -1987 电力用油取样方法 (4 )GB/T507 -1986 绝缘油介电强度测定法 (5 )GB/T7601 -1987 运行中变压器油水分测定法 (6 )GB/T14542 -93 运行中变压器油的维护管理规定 (7 )DL/T 596 -1996 (2005 复审)电力设备预防性试验规程 (8 )DL/T 572 -1995 (2005 复审)电力变压器运行规程 (9 )GB /T 7252 --- 2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则 (10 )GB/T17623 -1998 绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法 (11 )GB/T 2423 -2001 电工电子产品环境试验 (12 )GB/T 17626 -1998 电磁兼容试验和测量技术 (13 )GB/T 13384 -1992 机电产品包装通用技术要求 (14 )GB190 — 1990 危险货物包装标志 (15 )GB5099 -1994 钢质无缝气瓶 (16 )GB/T 9361 -1988 计算站场地安全要求 (17 )GB 4943 -2001 信息技术设备的安全 (18 )GB/T 2887 -2000 电子计算机场地通用规范 (19 )GB 4208 -1993 外壳防护等级(IP 代码) 1.3安全规程 从事本设备的安装、投入运行、操作、维护和修理的所有人员 ◆必须有相应的专业资格。 ◆必须严格遵守各项使用说明。 ◆不要在数据处理服务器上玩电子游戏、浏览网页。 ◆不要在数据处理服务器上任意安装软件,避免不必要的冲突。 违章操作或错误使用可能导致: ◆降低设备的使用寿命和监测精度。 ◆损坏本设备和用户的其他设备。 ◆造成严重的或致命的伤害。

万联环境监控系统用户操作手册

万联中央管理平台软件DCIM用户简单操作手册

DCIM简单操作 一、登录 1、以正常方式登录软件,打开IE,在IE中输入http://10.105.47.170/itu 进入登录界面: 2、以用户名:admin密码:1234的身份登录软件,将会进入平台主页 面,界面如下图: 二、用户操作 一、前台操作 1、主页查看如下:

主页现实被监控的对象以节点的形式现实,用户可以选择要查看的节点逐步点击进入查看相应的监控数据。 2、网路状态 如图所示:网络状态模块是一个很重要的模块,此模块页面现实的是ITU平台内部各服务之间知否工作正常及检测节点是否正常。如果各个服务之间和检测节 点的连接为绿色√表示工作成长,如果为红色X表示连接失败,需要检测ITU

平台的各项服务及节点的网络情况。此模块也可作为系统自检功能,建议用户不定期查看此模块以便及时发现问题。 3、数据分析、曲线分析、综合报表 如图所示:数据分析、曲线分析、综合报表三个模块点击进入,可以根据不同节点的数据,或者根据不同元素选择,查询不同时间段的报警数据或历史数据,并有相应的统计,可以以数字或者曲线的形式现实,便于用户查看分析。并可以导出文档pdf,excel,word做二次处理,存档。 6 报警日志

如图所示:选择不通的报警方式短信,电话或邮件等方式进行不同时间段报警发出的日志,也可根据报警确认或未确认进一步查询报警日志,此功能也很重要可以用来对相应的负责人员作为责任评估。 二、后台操作 如图所示:后台操作属于高级管理人员操作,相应的个模块功能比较重要,直接

影响整个平台的正常运作.如非必要请勿修改任何数据。 增加报警短信和邮件接受人 第一步:增加接收人信息,如图 填写用户名,密码,真实姓名,电话这几项都可以随意填写,EMAIL和手机号码必须填写正确,填写完毕后点击“增加”按钮。 第二步:给新增加的人员授以权限,如图:

相关文档