文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程验收手册

工程验收手册

工程验收手册
工程验收手册

易安居装饰工程管理系统

工程施工手册

——客户全程服务日记

业主:电话:

工程地址:

设计师:电话:

施工员:电话:

施工日记:至

品控管理系统

施工须知

一、工程须办理装修许可证后方能施工,严禁公司员工无许可证施工,谁违反谁负责。

二、进场第一天必须在适当位置张贴防火、禁烟等标志,粘贴好施工牌、员工守则、操作规范、装

修图纸及施工进度表等。施工手册由施工员自行保管,不准遗失。

三、进场后必须做好厨、卫、阳台试渗漏,检查给水管水压情况,电视、电话线信号是否符合标准,

下水管是否畅通。

四、图纸尺寸及预算与现场交底,施工员安全施工任务与进度,负责施工质量、卫生和安全。

五、隐蔽工程:吊顶、地垅、水电管线需经业主签字认可后方可预埋或封板,与墙壁体接触的木制

品背面必须粘贴防潮纸做好防潮处理。

六、因施工现场停水、停电或非施工原因造成延期,施工员必须让业主及时签字顺延工期,违者施

工员负全责。

七、业主单方与各工种联系更改图纸或工程变更,施工人员有权拒绝。严禁施工员与业主私下交易,

没有签工程变更单就擅自增加或减少项目,违者罚款或开除。

八、业主如未施工前需要改施工图纸及竣工后改变产品样式,施工员必须凭公司设计部设计专用修

改图和业主签字认可的追补预算方能施工,违者按管理条例进行处罚。

九、每个员工挂牌上岗,各工种严格按操作规范施工,杜绝工伤事故。严禁电工单人带电操作、油

漆时严禁明火。

十、施工员必须全天候开通手机与业主主动联系、汇报情况与近段时间工作安排。

十一、业主有权拒绝不穿工作服无胸牌的人员进场施工。施工现场严禁烧饭、严禁住宿(确需住宿者需争得业主同意),严禁闲杂人员到施工现场玩耍或留宿。

十二、各工种与施工员工程质量自检合格,提前通知质检员、业主验收,认真负责整改验收中的问题,并交业主验收签字做好施工日记。

十三、严禁施工员或工班私自承接装修业务,违者罚款或开除。

十四、工班每日下班时必须切断总电源,关闭总水阀后方能离开。

十五、施工员必须服从小区物业的有关规定和管理,搞好物业相关人员的关系,严禁偷盗损坏打架斗殴等事件发生。

————————————————————————————————————

2

品控管理系统易安居装饰装饰工程任务责任书

为了搞好本公司的正常施工任务,调动人员工作积极性,在保证施工质量,保证工程进度,维护公司信誉,遵守公司规章的前提下,公司对住户号合同,水电工程由班组长来完成施工任务,并签定责任书如下:

1、工期自年月日至年月日止,其中前期工程为本年月日至年月日止。

2、班组长负责本工程施工场地清理、垃圾搬运、安全责任。

3、凡因质量问题经公司及业主质量检验未合格部分引起的返工及原材料由班组赔偿。班组长接受施工任务后应亲自在现场安排操作施工,不得脱岗,否则作转包处理,不予发放工资。

4、在无特殊原因(如材料延误、停水、停电、项目增加、工伤事故等)而造成工程延误,超期一天罚款壹百元整。班组因工作失误及对竣工的产品保护不当所造成的损失由班组承担。

5、班组长对本工程质量、进度直接负责(遇特殊原因时,应在延期变更单上让业主签字认可),工艺以当地家庭居室装修质量检验标准和《同济装饰装饰工程有限公司装修验收规范》为标准,保证工程质量,达到良好并通过业主验收同时承担六个月内的维修责任。

本责任书双方签字后生效。

施工员签字:班组长签字:

年月日

进场装修许可证号: 领证时期: 年 月 日 工种 水电 泥工 水工 油漆工 竣工 姓名 联系电话

进度计划日期 实际进场日期 实际完成日期 工期延误天数

延期罚金

施工员延误天数

业主付款日期

进场前

年 月 日

木工进场前

年 月 日

油漆进场前

年 月 日

备 注

合同金额 实付金额

注:此表由施工员按实填写,公司进行考查,未填表格责任自负。

主要隐蔽工程验收单

项 目 规格 质量 业主签字 日期 备注 水管预埋 材料合格 材料合格 主管¤20~25 分管¤16~20 电线预埋

材料合格

材料合格 BV 线 PVC 线管 吊顶井字字架 0.25平方米内 牢固无松动 档料规格 2.5*3.5以上 地垅安装 间距22.5~2.5 无松动、水平好 地垅规格3*4(5) 允许偏差0.3左右

注:隐蔽工程的规格和质量必须经业主认可签字后方可进行下一道工序。签字前严禁施工员封面板或预埋。

品控管理系统

————————————————————————————————————

8

业主选购材料(产品)尺寸备忘表

品名

规格(1*b*h ) 型号 品牌

计划使用时间

品名 规格

(1*b*h )

型号 品牌

计划使用时间

卫生设施 座便器 排风扇 座便器 排风扇 淋浴房 浴缸 洗脸盆 立柱盆 洗脸盆 烘干机 洗衣机 浴霸 拖把池 暖风机 热水器 电话 水表

厨房设施 拉蓝 油烟机 垃圾桶 微波炉 米筒 煤气瓶 煤气灶 换气扇 消毒柜 电话 洗碗机 洗衣机 电冰箱 热水器 电风扇 门铃 吸尘器 电话 钢琴 电脑 电子琴 音响 饮水机 空调 果浆机 空调 空调 烫衣板 简易 拖行箱 雨衣 插花瓶 棉胎 健生器 竹席 床 沙发 餐桌 家私

注:部分尺寸在设计说明里已经写明,施工员可与设计师联系。

品控管理系统

业主要求整改事项记录表

日期要求整改事项内容备注

注:每次与业主现场见面通话,认真记录业主要求整改的事项,并按时、优质完成,注明完成日期。

————————————————————————————————————

9

品控管理系统

主要品牌品种登记确认表

日期材料名称品牌品种业主签名备注

水管俗称自来水管

BV电线俗称单芯线

双音频线俗称电视线

八芯线俗称电脑线

四芯线俗称电话线

音响线

音视频线

开关插座面板

饰面板

细木工板俗称1.8木工板

细木工板俗称1.5木工板

多层板俗称十二厘板

多层板俗称九厘板

多层板俗称五厘板

三夹板俗称普通板

石膏板俗称纸面石膏板

实木线条俗称线条

乳胶漆俗称涂料

清漆俗称油漆

混漆俗称油漆

————————————————————————————————————

10

品控管理系统

业主自主材料登记表

日期材料名称数量规格品牌业主签字备注地砖

地砖

墙面砖

墙面砖

抛光砖

大理石

扣板、阴角线

开关插座面板

实木地板

强化地板

注:业主自选材料必须有材料商签署的质量信誉卡。(地板、墙面砖、饰面砖、木工板等)

延期变更单

日期延期原因增加天数业主签字备注

注:因业主原因停水、停电及特殊情况需签延期变更,业主取消某些项目,因公司人员有秩序安排,工期不能提前。

————————————————————————————————————

11

品控管理系统

设计变更联系单

序号设计变更项目及内容该项目是否需要返工施工员签名业主签名

注:施工员无权进行设计更改,须经过工程部、设计部、业务部签字认可设计部、业务部签字认可设计更改方案后可更改。

设计变更联系单

项目 分类 检测点数 检测 点数 合格 点数 评定

结果

1 2 3 4 5 6 1 给 排 水 管 道

水平线测弹 B 2

派水管道陪社合理、到位、坡度符合要求

A

3 下水管临时封口 A

4 给水管道试压0.65MPA ,时间20分钟无渗漏

A

5 通阳台水管加装阀门,客厅尽量避免阀门

A

6 冷热水管并行间距及水管与燃气管间距

A

7 长距离热水管保温及明装管道防腐

A

8 给排水管道铺设合理、到为,管径符合要求

B

9 管道安装牢固,无高出墙面,外露头子整齐水平

B

10 电 气 空开、触保器、配电箱、电线确认合格 A

11 分路合理,线径符合要求 A 12 配电箱安装正确,接线规范 A 13 绝缘电阻测试 A 14 线管与水管、燃气管间距 A 15 线盒整齐平整、同类线盒水平一致 B

16 电气布置合理、到位,符合规范 B 17 强弱电间距符合规范,无共用暗盒

B

18 线管铺设规范,无高出墙面 B 19 原电话、电视、网络进户盒无移动

B

20 电源接通,电线头封头 B 21 进场卫生、临时用水用电 B 22 弱电线管铺设规范 C 备注:(1)验收要求及方法详见泥工操作规范及表一。

(2)项目比例超出20%时为不合格。A 、B 类为必须合格项,C 类弱电线穿管超根数时不会产生不良后果隐蔽工程为合格工程。 (3)本次验收不合格需整改的项目有检验人开具整改单,待整改到位后再有业主验收签字,经确认验收的项目为合格项目。

合计评定共 项,其中合格 项,不合格 项,评定结果:

检测人签名: 业主签名: 年 月 日

品控管理系统

————————————————————————————————————

14

水电项目验收单

业主姓名 业主地址 施工员

工班长

公司验收评定: 质检部

年 月 日

业主验收评定,在□内打“√”

工 程

质量 优□ 良好□ 一般□ 设 计

质量 优□ 良好□ 一般□ 服务

优□

良好□

一般□

服务

优□

良好□

一般□

业主评语:

业主签名: 年 月 日

附件:

1、 如部分项目尚未合格,则在工程整改单上写明整改项目,双方确定期限整改,其他工程则可继

续进行,工期顺延。

2、 每次质监部验收,业主应签字认可验收日期。如拒签,本公司不负工期延误之责,谢谢合作!

品控管理系统

————————————————————————————————————

15

泥工工程验收评定表

序号

项目名称

项目 分类 检测点数 检测点数 合格点数 评定结果 1 2 3 4 5 6

1 抹 灰 工程

空鼓率 B 2 阴阳角方正 B 3 外观 C 4 表面平整度 C 5 立面垂直度 C 6

墙面 砖 空鼓率 B 7 阴阳角方正 B 8 外观 B 9 表面平整度 B 10 立面垂直度 C 11 接缝高低度 C 12 接缝直线度 C 13 接缝宽度 C 14 地面 镶贴 空鼓率 B 15 外观 B 16 排水坡度 B 17 门坎档水板密度 B 18 表面平整度 C 19 接缝高低度 C 20 接缝直线度 C 21 间缝宽度

C 22

淋浴房里外地砖缝对齐

C

备注:(1)验收要求及方法详见泥工操作规范及表二。

(2)项目比例超出20%时为不合格。A 、B 类为必须合格项,C 类不合格项目在抹灰一个,墙面2个,地面2个的泥工工程为合格工程。

业主验收评定,在□内打“√” 工 程

项目分 检测点数 检 测 合 格 评 定 结 果 1 2 3 4 5 6 吊 顶 工 程

防火、防腐处理

钢、木骨架外观,牢固、无弯曲 吊顶平整度 铝扣板吊顶

表面质量、罩面板安装合理 接缝直线度,高低差 分隔板立面垂直,阴阳角方正 厨 卫 安装牢固、无松动 柜门安装、粘贴面料 成品饰面无划痕、拱起等现象 表面、外观 立面垂直度 台面质量 柜门和抽屉

扇与扇之间接缝高低差 木门窗工程 安装牢固、无松动 表面质量

厨卫、房间门与地面间隙 门扇与移门门琐启闭 门窗槽口对角线长度差 框与扇、扇与扇之间接缝高低差 门窗套工程 厨卫门套木工板离地 表面外观质量

门窗套上下宽度、垂直度 门套线接口 窗台两端高低差 窗帘盒两端高低差 墙饰 板 表面质量 上口直线度 立面垂直度 表面平整度 接缝宽度、高低差 地垅 地垅安装水平牢固 间距符合地板尺寸要求 楼梯其它 楼梯安装牢固、无松动 扶手、栏杆安装线度符合要求 踏步宽度差

踏步高低差 花饰安装 安装牢固、无松动 表面质量 花饰中心线位置

条形花饰的水平、垂直度

品控管理系统

3、 如部分项目尚未合格,则在工程整改单上写明整改项目,双方确定期限整改,其他工程则可继

续进行,工期顺延。

4、 每次质监部验收,业主应签字认可验收日期。如拒签,本公司不负工期延误之责,谢谢合作!

品控管理系统

————————————————————————————————————

19

油漆工程验收评定表

序SA 号

项目名称

项目 分类

检测点数 检测点数 合格 点数 评定 结果

1 2 3

4 5

6

1 清漆涂刷

裹楞、流坠、大面无、小面显示处无 B 2

钉眼饱满,饰面板与线条齐平,无凹陷,颜色基本一致 C

3 油漆面平整光滑,木纹清晰 C

4 无漏刷、鼓泡、脱皮、斑纹 C 5

饰面板棱边、棱角,套色均匀、打磨无损伤饰面修色基本一致

C

6 饰面板无污铅笔印、白胶痕迹 C

7 家具打蜡、无痕迹

C 8

混漆涂刷

透底、流坠、皱皮大面无,小面明显处无

B

9 腻子打磨平整,光滑均匀一致 C 10 油漆面平整、无刮痕

C 11

分色裹棱大面无,小面允许偏差不大于2MM

C

12 分色线偏差不大于2MM C 13 颜色一致,刷纹通顺 C 14 无脱皮、漏刷、泛锈

C

15

水乳性涂

无脱皮、起壳、露底、色差,无沙眼、流坠、粒子,刷纹均匀光滑 B

16

墙面平整、阴阳角垂直,3M 内偏差 不大于3MM (如基建工程差,视情况而定) C

17 墙面、顶面无裂纹

C 18 涂层粘结牢固,无漏涂、掉粉 C 19 公色线偏差不大于2MM C 20 色泽一致,无明显色差 B 21 表面无褶皱、污斑、补贴、脱皮 B 22 花纹图案吻合恰当

C 23 顶角线,踢脚板拼接紧密无缝隙 C 24 粘接牢固,不得有漏贴、补贴、脱皮 C 25 阴阳转角棱角分明,无气泡 C 26 垂直度(3MM )不大于4MM C 27

接缝不大于0.5MM

C

备注:(1)验收要求及方法详见泥工操作规范及表二。

(2)项目比例超出20%时为不合格。A 、B 类为必须合格项,C 类不合格项目在清漆一个,混漆2个,水性涂料1个,裱糊2个以内的油漆工程为合格工程。

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

管道工程验收报告

市政工程验收报告 篇二:市政管线工程竣工报告 福厦铁路泉州火车站站前大道-东西大道管线工程 工 程 竣 工 自 评 报 告 项目经理: 技术负责人: 法人代表: 福建省隆恩建设集团有限公司 年月 一、工程概况: 1. 建设地点:泉州市北峰组团 1) 工程类型:电力工程、通信工程、给水工程 2) 工程合同造价:1948万元 3) 工程合同质量目标:合格工程 4) 开工日期: 2010年 8月10 日 5) 竣工日期: 2010年 12月 10 日 6) 施工许可证号:350500************ 7) 参建单位: a. 建设单位:泉州市城市地下管网投资建设有限公司 b. 设计单位:上海市城市建设设计研究院 c. 质监单位: 泉州市建设工程质量监督站 d. 监理单位:福建海川工程监理有限公司 e. 施工单位:福建省隆恩建设集团有限公司 f. 检测单位:泉州市建振工程技术有限公司 8)项目部管理班子构成人员名单如下: 9)主要结构 电力工程:主干管排管形式为4×4,共16管,主干道采用玻璃钢管150*5.0电力排管 敷设方式,每隔两米加管枕固定定位;横穿管采用玻璃钢管150*8.0排管敷设方式,每隔两 米加管枕固定定位。基础采用c15砼垫层,c15砼管道包封。 通信工程:通信管道双侧布管,南侧道路的人行道设置2×5,北侧人行道设置2×4,四 通井延伸2×3至道路红线处,主干道采用upvc-110/5通信排管敷设方式,横穿管采用 hbb-110/5玻璃钢管敷设方式,间隔两米加管枕固定定位。 给水工程:采用承插式球墨铸铁给水管,柔性橡胶圈接口,管径包括dn800、dn1000、 dn1200;检查井基础垫层采用c10砼垫层,基础采用c25砼基础,井口盖板采用预制场预制 c25钢筋混凝土盖板。 井盖均采用树脂复合材料窨井盖。 二、工程质量控制:

污水管网竣工验收报告样本

污水管网竣工验收 报告 1 2020年4月19日

施工单位:日期:******污水管网工程一标 竣工验收报告 ****建设工程有限公司二0一二年十月二十六日 竣工验收报告 一、工程概况 本工程为******污水管网工程,在东排洪道西侧至污水处理厂,管径d1000钢筋混凝土管,长度1246米,管径d800钢筋混凝土管,长度986.6米。 二、施工过程质量管理情况 为了确保工程质量,我公司在开工前,根据本工程的特点,建立系统完善的质量管理制度,在施工过程中严格遵守。 技术交底制度:每项工程开工前,必须有主管工程师向全体施工人员进行技术交底,讲清该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其它项目的关系、施工方法和注意事项等。每个工序开工前有施工队主管工程师向施工班组进行技术交底,严格按设计图纸、工程招标合同文件、有关现行施工规范和质量标准制订实施措施,使施工人员都明确质量标准和技术要求、工艺方法和注意事项。使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。建立严格的隐蔽工程检查签证制度:凡属隐蔽工程项目,首先由班、队、项目部逐级进行自检,自检合格后,会同监理一起 2 2020年4月19日

复检,检查结果填入验收及质量评定表格,由双方签认,并由监理签发隐蔽工程验收证明。 “质量跟踪监测”制度:跟踪检测由项目部质检员和施工队质检员进行,检测工作将按“施工跟检”、“复检”、和“抽检”三种方法进行。 原材料、成品和半成品进场验收制度:对采购进场的原材料、成品和半成品要有安全质量部组织进行验收,验收合格的方可使用。 经过以上制度和措施的认真落实,使得本工程的质量得到很好控制。 三、工程资料情况 本工程质量保证资料齐全、隐蔽验收、相关记录,签证等资料齐全。 1、质量保证资料检查表: 2、分部工程评定汇总表: 四、外观评定 本工程外观符合设计要求,总体观感良好。五、评定结论 该工程分部分项工程质量合格,特申请相关单位对本工程进行验收。 ****** 建设工程有限公司污水管网项目部项目经理: 二0一二年十月二十六日 3 2020年4月19日

甲方工程竣工验收方法

房地产甲方代表常用资料(十八):工程竣 工验收会议表决意见 一.工程概况 工程名称建设单位设计单位施工单位监理单位单体建筑面积合计建筑面积中标价款基本结构形式建筑类别结构设计使用年限建筑物安全等级抗震设防烈度建筑物场地土类型场地类别地基基础等级 二.评估依据 1.某设计院提供该工程施工设计图纸及图纸会审纪要; 2.《建筑工程质量管理条例》; 3.《建筑工程质量检查评定标准》; 4.施工合同。 三.工程质量的控制 该工程质量的控制由本公司全权委托某监理公司对现场工程质量,从原材料的采购,质量检查,检测和现场施工质量进行全方位监理。 四.工程施工过程情况(简述)

本工程自年月日开工,年月日基础验收,年月日主体验收,年月日竣工验收。 施工过程中采取监理工程师巡视,平衡检查,旁站等检查方法,对工程质量进行控制,工程所用材料采取材质证明备案,现场取样送检的方法,保证了工程材料的质量,现场搅拌的砼、砂浆,严格按试验结论配比称量,并严格按规范要求养护。五.综合结论 该工程已按设计图纸及施工合同内容施工完毕,符合国家现行法规和设计要求,根据施工合同自评报告和监理单位评价意见,我们认为该工程具备竣工验收条件,同意验收。 房地产甲方代表常用资料(十七):物业验收及移交规程 一.目的 为了规范工程竣工后及业主入伙前的成品保护,保证业主约定范围内的工程合格移交。 二.适用范围

工程部和接受本公司物业的公司或其他物业管理部门。 三.职责 1.工程部对本公司所开发的项目工程完整性和完好性全面负责。 2.接管本公司物业的公司或其他部门,对所接受的物业的完整性和完好性全面负责。 四.工作流程 1.工程部必须按照公司的统一计划,在工程竣工备案后三个月向接管部门移交。 2.房屋竣工时必须交出备案证复印件,区域管网及公用电气设施设备必须交出竣工图一份。 3.所有移交项目必须由双方进行实物验收,验收过程中缺陷由工程部限期整改,接管后由接管部门再次验收。 4.房屋验收按缺陷登记表分户验收,单栋缺陷登记数大于总项目数20﹪的不予验收。

竣工验收方案(模板)

兰州新区方家坡(棚改)安置房项目三标段 竣工验收方案 编制: 审核: 审批: 兰州新区房地产开发有限公司 年月日

兰州新区方家坡(棚改)安置房项目三标段 项目竣工验收方案 一、工程概况: 本工程位于兰州新区方家坡村三社,北侧为城路道路纬十一路,南侧为纬十三路,西侧为经十路,东侧为经十支路。 3#、4#、9#、14#、20#楼:均为地下一层,地上十八层;地下一层管道层,地上一层为商铺,二层至十八层均为住宅,各层层高均为2.80m。3#楼:建筑面积为9381.96m2,建筑主体高度为51.8m。4#楼:建筑面积为9382.11m2,建筑主体高度为53.25m 。9#楼:建筑面积为9418m2,建筑主体高度为51.75m。14#楼:建筑面积为9435.37m2;建筑主体高度为50.95m。20#楼:建筑面积为5118.96m2,建筑主体高度为51.8m。 19#楼:建筑面积为2367.76m2,建筑主体高度为28.1m。该楼为地下一层,地上九层;地下一层管道层,地上一层为商铺,二层至九层均为住宅,各层层高均为2.80m。本工程结构体系为剪力墙结构,基础采用半挤土桩 CFG-筏板基础技术。结构抗震类别为丙类,该工程建筑耐久年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 二、验收依据; 1、《中华人民共和国建筑法》及《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)(2009年版) 2、图纸会审纪要、设计变更、经批准的施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

5、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 6、通风空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 7、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 8、砌体结构工程施工质量验收规范GB_50203-2011 9、屋面工程质量验收规范GB50207-2012; 10、混凝土结构工程施工规范GB50666-2011 11、给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008 12、建筑桩基础技术规范JGJ94-2008 13、其他国家及部门规章制度和规范标准 三、验收内容 1、参建单位及分组情况 建设单位:兰州新区房地产开发有限公司 设计单位:深圳华新国际建筑工程设计顾问有限公司 勘查单位:兰州市城市建设设计院 监理单位:甘肃金建工程建设监理有限责任公司 施工单位:国基建设集团有限责任公司 验收成员由参建各方人员组成,******任验收组组长,******任验收组副组长,共分为两个验收小组,第一组为现场检查组;第二组为资料核查组,小组组长现场进行委派,各分组人员详见附表。 2、现场检查组内容: 楼体内外墙质量;屋面卷材铺设质量和排气道设置质量;门窗固定、配件、位置、构造、密封质量;屋面找平层及排水沟的排水坡度;门窗框垂直度;墙体垂直度、平整度,电气照明,给排水管道和安装等。

管道工程竣工验收方案

管道工程竣工验收方案

绵阳富士康项目(501项目)区域市政污水管道工程 竣工验收方案 一、工程概况 1、建设单位:绵阳市水务(集团)有限公司 2、勘察单位:四川正基岩土工程有限公司 3、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 4、监理单位:中国市政工程西南设计研究院工程监理部 5:施工单位:焦作市政工程建设集团有限公司 6、建设规模:合同价_2831 万元 7、建设类型:市政污水管道工程 8、工程概况:本工程为绵阳富士康项目(501项目)区域市政污水管道工程,工程地点位于绵阳市塘汛镇,包括S8西延路段、中13路段(富士康项目区域内)、F12北延路段、F12南延路段、F9西延路段、桃园村居民点、群丰村居民点、中心村四社居民点、中心村二社居民点、中心村六社居民点、三元村四社居民点、三元村一社居民点、三元村一社(城南)居民点、友谊村(城南)居民点、友谊村门面房居民点。 9、建设地点:绵阳市经济技术开发区 10、工程规模:中13路、S8西延、F9西延等道路的污水管道:管径DN1200的主干管2113米,管径DN400-DN800干管约4370米;各道路污水接入管及居民点污水管道:管径DN1600-DN400的支管约31741米。

二、工程现况 由焦作市政工程建设集团有限公司承建的绵阳富士康项目(501项目)区域市政污水管道工程项目,建设单位、施工单位在2012年3月6日签订了工程施工合同(以下简称“主合同”),2014年7月19日签订了补充合同(以下简称“补充合同(一)”)。合同约定:合同价为28310632元(其中:暂列金2560349元),合同工期为100天(日历日),工程于2012年3月7日开工建设,施工过程中由于拆迁、推进受阻,导致该项目在2012年年底仅完成了合同约定的部分工程内容(详见本合同附件一)施工,完成经甲方、监理认定的产值共计1279万元,2012年11月21日监理组织了已完工工程的初步验收工作。由于项目拆迁工作由当地政府实施,后续工程内容因拆迁工作无进展,甲方2013年2月25日下达工程停工令。 随后建设单位一直保持与市政府和政府相关职能部门的协调工作,以期尽快完成拆迁工作,推进项目的施工,但收效甚微。之后又向市政府专题请示报告:调整本工程合同的履行内容及本工程项目未开工管道的施工。鉴于本工程停工近两年时间,对甲、乙方的正常生产经营造成诸多不利影响,市政府和相关部门又均无明确答复,2015年1月9日建设单位召开专题会议,甲方、监理单位同意施工单位意见终止合同未完工程内容的施工。 三、验收依据 施工合同、补充协议,经审查通过的施工图设计文件,现行施工验收规范、标准,法律、法规、规章和规范性文件等。 四、竣工验收拟定时间为_________年____月____日.

管网工程竣工验收报告

工程竣工报告 一、工程概况 1、工程名称:菱角乡黎山回族村民委员会官网改造工程(一标段)。 2、工程参建各相关单位、工期及合同造价 建设单位:菱角乡黎山回族村民委员会 施工单位:云南社安建筑有限公司 合同造价:元 合同工期:60日历天 开工日期:2016年3月20日 完工日期:2016年5月20日 3、主要建设内容: 计划建设内容:管网工程:管沟开挖2781m3、管沟回填2641m3,硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径450mm:安装米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径250mm:安装263米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径160mm:安装206米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径110mm:安装米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径90mm:安装685米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径50mm:安装144米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径160mm:安装305米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径110mm:安装米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径50mm:安装1066米。 完成建设内容:以按合同要求全部完成; 二、施工管理情况 1、进度管理 本工程自2016年3月20日开工以来,项目部通过精心组织、精心施工,

工程于2016年5月20日顺利完工。在进度管理方面,项目部主要做了以下工作:1)施工进度计划性:开工前,项目部编制了施工总进度计划,施工过程中,项目部根据总进度计划编制了月度计划、周计划,制定工程关键节点工期。 2)科学加大关键设备、周转材料投入工程开工前期,一度受到当地老百姓阻工等影响,严重耽误工期,工程进度较进度计划严重滞后,为确保工程总进度要求,为此项目部相关人员协同业主代表到各施工现场为老百姓做思想工作,经过无数个日夜不休的努力,扭转了进度滞后的局势,为按期完成整个工程奠定了坚实的基础。 3)实施科学的工程计划管理在工程施工过程中,依据进度计划,全面跟踪每一项工程的进展情况,坚持召开周例会制度,对进度情况进行分析,找出进度滞后的原因,采取有力措施,及时进行纠偏。并根据工程进展适时优化、调整进度计划,以保证关键节点工期符合总工期要求。 4)以质量保证进度做好施工过程的质量控制,在开工前做好质量策划和现场施工人员的培训工作,提高全员的质量意识,确保无返工现象发生;在施工过程中加强现场质量监控,同时加强材料到货、复试、验收工作,尽量避免因部分材料晚到或不合格而引起的停工现象。 5)以安全保进度以先进、科学、严格的管理方法管理安全文明施工,真正做到以安全促进度。 2、质量管理 ①认真编写施工组织设计并严格实施进场后,项目部组织主要人员熟悉设计文件、图纸、有关技术标准、规范、规程、合同文件,参加了业主组织的图纸会审和设计交底,根据现场自然条件和社会经济条件,编制了切合实际、科学、经济合理、实施性、指导性较强的施工组织设计,并按相关程序报批(公司、监理、业主),批准后严格组织落实。 ②建立了完整的质量管理体系和质量保证体系开工前项目部根据 《ISO9002质量管理体系》编制、建立了完善的《质量管理体系》和《质量保证

更换双层油罐及双层管道工程竣工验收(自检)

更换双层油罐及双层管道工程竣工验收 自 验 报 告 **加油站 2017年12月18日

**加油站 更换双层油罐及双层管道工程竣工验收 1、建设项目内部基本情况 **加油站,法定代表人:**,现有从业人员3人,专职安全管理人员1人。该加油站位于**,用地面积:396㎡,其中站房建筑面积60m2,罩棚投影面积180m2。站内各项防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)2014年版相关要求。 该站现有10m3油罐2个,其中柴油1个,汽油1个。该站油品总容积折算为10+10/2=15m3。1台汽油单枪,1台柴油单枪。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)2014年版的规定,该加油站为三级加油站。 该站《危险化学品经营许可证》有效期为2016年7月18日至2019年7月17日,经营范围为:乙醇汽油、柴油【毕杯闪点≤60℃】。 2、建设项目改造内容 将原有加油站地埋油罐更换为双层SF油罐,加油管道由无缝钢管更换为双层管道。各油罐增设液位仪,信号远传值班室液位检测系统,卸油管道设有防渗阀,双层油罐设有渗漏检测仪,双层管道设低点检漏。增设地下水检测井。 3、自检情况 3.1自检依据 1、《关于推进河南省加油站地下油罐防渗改造工作的指导意见》豫环攻坚办[2017]97号

2、《双层罐渗漏检测系统》(GB/T30040.3-2013) 3、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)2014年版; 4、《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007) 5、《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 6、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》 (GB50683-2011)

建筑工程施工质量验收统一标准

建筑工程施工质量验收统一标准 建标[2001]157号 颁布日期:20010720 实施日期:20020101 颁布单位:建设部 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协会: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标〔1998〕244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。其中,3.0.3、5.0.4、5.0.7、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 建筑工程施工质量验收统一标准 (中华人民共和国建设部国家质量监督检验检疫总局2001年7月20日联合发布2002年1月1日起施行中华人民共和国国家标准GB50300-2001) 1总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。 1.0.3本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 2术语 2.0.1建筑工程buildingengineering 为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。

石油天然气管道工程竣工验收细则

石油、天然气管道工程竣工验收细则 1 范围 本标准规定了管道工程竣工验收准备、验收组织和验收程序,并对竣工资料、竣工验收文件的编制与管理作出了具体要求。本标准适用于按批准的设计文件建成且试运投产成功,符合竣工验收标准的新建及改扩建管道工程。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 10609.3-1989《技术用图—复制图折叠办法》 GB 50319-2000《建设工程监理规范》 GB/T 11821-1989 《照片档案管理规范》 GB/T 11822-2000《科学技术档案案卷构成的一般要求》 GB/T 17678.1-1999《CAD电子文件光盘存储归档与档案管理要求》 DA/T 28-2002《国家重大项目文件归档要求与档案整理规范》国家档案局档发字[1997]20号文件《国家档案局关于印发〈城市建设归属与流向暂行办法〉的通知》国家档案局国档发[1992]8号文件《关于印发〈建设项目(工程)档案验收办法〉的通知》 3 术语和定义 3.1 竣工验收是项目(工程)建设的最后一道程序,是工程建设转入正式生产并办理固定资产移交手续的标志。是全面考核项目建设成果,检查项目立项、勘察设计、器材设备、施工质量的重要环节。

3.2 专项验收是指政府行政主管部门对建设项目(工程)环境保护、水土保持、消防、劳动安全卫生、职业安全卫生等方面进行的验收。 3.3竣工资料指从建设项目(工程)的提出、立项、审批、勘察设计、施工、生产准备到建成投产全过程中形成的应归档保存的文件资料以及其他载体的声像资料。 3.4 竣工验收文件是建设项目(工程)建设阶段的总结,是竣工验收的法定文件。包括竣工验收报告书、竣工验收鉴定书、单项总结(勘察设计工作总结、施工工作总结、监理工作总结、质量监督工作总结、生产准备及试运考核总结、物资及设备采办总结(含外事总结)等)三部分内容。 4 竣工验收依据 4.1 已批准的项目建议书; 4.2可行性研究报告及批复文件; 4.3 已批准的工程设计文件; 4.4 项目主管部门有关审批、修改和调整等方面的相关文件; 4.5现行的施工技术及验收规范; 4.6国家及行业竣工验收规范; 4.7 国家及行业质量评定标准;

(完整版)甲方工程管理办法及规定

目录 一. 工程项目现场管理规程 二. 第一次工地会议议程 三. 监理授权书 四. 工程技术资料及施工图表签报程序规定 五. 工程施工现场签证管理办法 六. 施工用电管理规定 七. 施工用水管理规定 八. 违规处罚规定 九. 监理工作管理规定 十. 驻地监理工作考核细则 十一. 工程质量管理规定 十二. 施工现场安全文明管理规定 十三. 工程质量问题(事故)处理规定 十四. 工程完工清场和质保期内保修工作的规定十五. 工程质量验收标准 十六. 竣工验收规程 十七. 工程竣工验收会议表决意见(标准格式) 附表一.工程进度资金需求申报表 附表二.周(月)施工计划表 附表三.钢材、水泥月报表 附表四.工程缺陷统计表 附表五.分户房屋移交检验缺陷登记表 附表六.工程尾款申请支付表 附表七.工程质保金申请支付表

工程项目现场管理规程 一.总则 工程项目现场管理是实现投资目标的重要环节,负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥的权利和责任,旨在工程前期准备至招投标和施工合同签订后开展工作。基建办是工程项目施工现场唯一的组织协调机构。 二.职责 1.对工程实施过程中的投资、进度、质量、施工安全和环境影响负责。 2.严格执行单位工程投资、进度和质量计划,实施对施工单位、监理单位日常工作的考核与管理。 三.主要工作程序和内容 1.工程开工前由基建办明确项目责任人。项目接任后,必须熟悉所接任项目的招标文件、设计图纸、工程现场情况,拟定施工队伍进场计划和现场准备措施。 2.施工现场准备就绪后两天内正式通知监理单位、施工单位召开第一次工地会议,工地会议的主要目标是:转交业主对施工、监理管理的相关文件规定,察看施工现场,交代控制坐标点,确定工程技术交底日期和预定开工日期。 3.工程放线定位后及时组织监理单位,业主开发工程管理部门测定建筑物周边线外3m以内的现场高程及所占用施工场地的现场

管道工程竣工验收方案

管道工程竣工验收 方案

绵阳富士康项目(501项目)区域市政污水管道工程竣工验收 方案 一、工程概况 1、建设单位:绵阳市水务(集团)有限公司 2、勘察单位:四川正基岩土工程有限公司 3、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 4、监理单位:中国市政工程西南设计研究院工程监理部 5:施工单位:焦作市政工程建设集团有限公司 6、建设规模:合同价_2831 万元 7、建设类型:市政污水管道工程 8、工程概况:本工程为绵阳富士康项目(501项目)区域市政污水管道工程,工程地点位于绵阳市塘汛镇,包括S8西延路段、中13路段(富士康项目区域内)、F12北延路段、F12南延路段、F9西延路段、桃园村居民点、群丰村居民点、中心村四社居民点、中心村二社居民点、中心村六社居民点、三元村四社居民点、三元村一社居民点、三元村一社(城南)居民点、友谊村(城南)居民点、友谊村门面房居民点。

甲方工程竣工验收报告 甲方工程竣工验收报告 建设单位项目负责人:呼市新城区麻花板村委会 201X年11月27日 篇二: 甲方单位工程竣工验收报告 单位工程竣工验收报告 工程名称: 永丰余生物环保包材原料生活用纸 验收日期: 201X年11月5日 建设单位: 永丰余造纸厂() (公章) 省建设工程质量监督检测站监制 工程概况 竣工验收情况及意见 竣工验收组主要成员 篇三: 甲方竣工验收报告 竣工验收报告 一、工程概况:同德花园1#、3#楼工程位于市市北区劲松三路266号,本工程总建筑面积为1690

87㎡,建筑功能为住宅楼,1#楼10层;3#楼14层设计使用年限为50年,抗震防裂度6度,基础为筏板基础,现浇剪力墙结构,填充墙为蒸压混凝土加气块,所有地上建筑部分均做65mmB1级聚苯板保温。工程与201X年8月18日开工,201X年10月15日竣工验收。 二、工程完成简况:根据参见各方合同约定的容,工程设计、监理、施工等均按要求的项目完成,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规及省有关规定。根据各方合同约定的容,审查完成情况如下: 1、完成设计项目情况: 基础、主体、建筑装饰装修工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;经审查基础工程合格、主体工程合格、建筑装饰装修工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2、完成合同约定情况: 总承包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定容完成。 3、技术档案和施工管理资料: 经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4、实验报告: 经审查主要建筑材料(钢筋、水泥、砖、砂、石、防水材料、保温材料、电气材料、水暖材料等)实验报告齐全,符合要求。 5、工程质量保修书: 工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。

建设工程竣工验收的基本程序和内容

建设工程竣工验收的基本程序和内容 一、建设工程竣工验收条件 建设单位在收到施工单位提交的工程竣工报告,并具备以下条件后,方可组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员进行竣工验收: 1、完成了工程设计和合同约定的各项内容。住宅工程初装饰的部位和项目应符合《住宅工程初装饰竣工验收办法》(建监字第392号)的要求。 2、施工单位对竣工工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师(针对委托监理的项目)、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 3、有完整的技术档案和施工管理资料。经工程质量监督机构审查符合要求。 4、建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。 5、对于委托监理的工程项目,具有完整的监理资料,监理单位提出工程质量评估报告,该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。未委托监理的工程项目,工程质量评估报告由建设单位完成。

6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查,并提出质量检查报告。该报告应经该项目勘察、设计负责人和各自单位有关负责人审核签字。 7、住宅工程已已按《四川省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》进行分户验收。 8、有规划、消防、环保等部门出具的验收认可文件。 9、有建设单位与施工单位签署的工程质量保修书。 二、竣工验收的组织 由建设单位负责组织实施建设工程竣工验收工作,质量监督机构对工程竣工验收实施监督。 三、验收人员 由建设单位负责组织竣工验收小组.验收主持人由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组成员由建设单位的上级主管部门、建设单位项目负责人、建设单位项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位的技术负责人或质量负责人组成,建设单位也可邀请有关专家参加验收小组。验收小组成员中土建及水电安装专业人员应配备齐全。 四、竣工验收标准 竣工验收标准为国家及四川省的强制性标准,现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。

竣工验收方案84346.doc

郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑) 项目施工第九标段 竣 工 验 收 方 案 河南东龙控股有限公司

郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑)项目二期施 工第九标段竣工验收方案 郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑)项目施工第一标段,单位工程住宅 6 栋,楼号分别为 48#、49#、51#、52#、53#、54#;幼儿园 1 栋楼号为 50#,公共厕所 1 个,开闭所 1 个,地下车库 1 座,共 10 个单位工程。最早于 2015 年 4 月 20 日开工,最早于 2017 年 09 月 18 日整体工程完工。建设单位组织勘察、设计、监理、施工及建设 单位有关人员组成竣工验收小组。由河南东龙控股有限公司提出验收 方案,提交验收组充分讨论,确定该工程整体竣工验收方案。 1、工程概况 1.1 、工程名称:郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑)项目施工第九标段 1.2 、工程地点:郑州市郑东新区龙湖外环路以南,龙北二路以南,龙翼四街以西。 1.3 参建单位: 建设单位:河南东龙控股有限公司 勘察单位:河南省地矿建设工程(集团)有限公司 设计单位:河南省纺织建筑设计院有限公司 监理单位:河南华都工程管理有限公司 施工单位:河南省第一建筑工程集团有限责任公司

1.4 、设计指标:本工程为郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔嘉苑)九标段项目。郑州市郑东新区合村并城祭城北安置区(龙翔 嘉苑)项目第九标段,位于郑州市郑东新区、龙翼四街以西、龙北二 街以北,由河南东龙控股有限公司投资建设。本标段工程工程包括 48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#楼及其对应地下车库,总建筑面 积 131820.65 ㎡,其中 48#楼建筑面积 16202.23 ㎡、 49#楼建筑面积 10627.54 ㎡、50#楼建筑面积 2803.3 ㎡、51#楼建筑面积 8214.42 ㎡、52#楼建筑面积 10607.54 ㎡、 53#楼建筑面积 31946.9 ㎡、 54#楼建筑面积18876.56 ㎡、地下车库建筑面积 32542.16 ㎡。结构形式为剪力 墙结构,抗震设防等级:7 度,抗震构造措施按8 度抗震采取,耐火 等级 :一级,屋面防水等级:Ⅰ级,设计使用年限: 50年。 本工程安装部分有建筑给排水及采暖、强弱电工程;、通风防排烟 工程、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、电梯工程等。 3、验收依据 3.1、《中华人民共和国建筑法》及《工程建设标准强制性条文》; 3.2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3.3、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002(2011 版); 3.4、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002; 3.5、《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 ; 3.6、本工程施工合同、设计图纸、设计变更及图纸会审纪要; 3.7、其他相关法律法规及工程建设标准; 3、验收时间、地点、验收组成员:

石油天然气管道工程竣工验收细则

石油天然气管道工程竣 工验收细则 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

 GB 《技术用图—复制图折叠办法》 GB 50319-2000《建设工程监理规范》 GB/T 11821-1989 《照片档案管理规范》 GB/T 11822-2000《科学技术档案案卷构成的一般要求》 GB/T 《CAD电子文件光盘存储归档与档案管理要求》 DA/T 28-2002《国家重大项目文件归档要求与档案整理规范》国家档案局档发字[1997]20号文件《国家档案局关于印发〈城市建设归属与流向暂行办法〉的通知》国家档案局国档发[1992]8号文件《关于印发〈建设项目(工程)档案验收办法〉的通知》 3 术语和定义 竣工验收是项目(工程)建设的最后一道程序,是工程建设转入正式生产并办理固定资产移交手续的标志。是全面考核项目建设成果,检查项目立项、勘察设计、器材设备、施工质量的重要环节。 专项验收是指政府行政主管部门对建设项目(工程)环境保护、水土保持、消防、劳动安全卫生、职业安全卫生等方面进行的验收。 竣工资料指从建设项目(工程)的提出、立项、审批、勘察设计、施工、生产准备到建成投产全过程中形成的应归档保存的文件资料以及其他载体的声像资料。 竣工验收文件是建设项目(工程)建设阶段的总结,是竣工验收的法定文件。包括竣工验收报告书、竣工验收鉴定书、单项总结(勘察设计工作总结、施工工作总结、监理工作总结、质量监督工作总结、生产准备及试运考核总结、物资及设备采办总结(含外事总结)等)三部分内容。 4 竣工验收依据 已批准的项目建议书; 可行性研究报告及批复文件; 已批准的工程设计文件; 项目主管部门有关审批、修改和调整等方面的相关文件; 现行的施工技术及验收规范; 国家及行业竣工验收规范; 国家及行业质量评定标准; 招投标文件; 设计、采购、施工等合同文件; 国外引进的新技术、成套设备引进合同以及相关资料; 设备装置技术说明书;

污水管网工程竣工验收报告

污水管网工程竣工验收 报告 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

宜君县职中南北段污水管网处理工程第三标段竣工验收 自 评 报 告 宜君县永兴建筑工程公司 2013年 9月25日 宜君县职中南北段污水管网处理工程第三标段 竣工验收自评报告 一、工程概况: 本工程为宜君县职中南北段污水管网处理工程,管道设计采用HDPE 双壁波纹管管道及球墨铸铁DN100压力管道,污水泵站一座;检

查井等。 二、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》。 三、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 四、分部工程质量评估

污水管网工程竣工验收方案

XX经济开发区XX工业园区 污水处理厂起步区配套管网工程 竣 工 验 收 方 案 XX工业园区污水处理厂

工程竣工验收方案 一、工程基本情况 工程名称:XX经济开发区XX工业园区 污水处理厂起步区配套管网工程 工程地点:XX工业园区 建设单位:XX经济开发区XX工业园区污水处理厂 施工单位:大元建业集团有限公司 监理单位: 设计单位: 开工日期:2013年4月19日 竣工日期:2013年11月20日 二.工程完成情况 1.施工方已完成工程设计和合同约定的各项内容. 2.施工单位已自行组织对工程质量进行了检查,并于2011年1月15日向建设单位提交了工程竣工报告. 3.监理单位对照合同约定及施工图纸,详细核对工程项目全部完成,已对工程质量进行了质量评估,并提交监理档案和工程质量评估报告. 4.勘察单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并于 2011 年 1 月 18 日提交质量检查报告。 5.设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并于 2011 年 1 月 18 日提交质量检查报告。 6.工程技术档案和施工管理资料,已经监理单位和建设单位核查并符合要求。 7.施工单位已签署了工程质量保修书。

8.建设单位组织设计、监理、施工配合质监站监督人员进行了工程竣工前检查。竣工前检查过程中提出的有关问题处理已形成会议纪要,需处理的问题处理完毕并经监理单位复查合格后报建设单位。 三、验收人员组成 1.拟定验收组组成计划 建设单位参加人员:项目负责人。 监理单位参加人员:项目总监、项目监理工程师、和监理员。 设计单位参加人员:项目负责人。 勘察单位参加人员:项目负责人。 施工单位参加人员:项目经理、项目技术(质量)负责人。 2.经与各单位对接,确定验收人员组成 详见建设工程竣工验收人员组成 建设工程竣工验收人员组成 单位名姓专业专备 龙禽业曲项目 建 设单位 扬州东刘项目 勘 察单位 江苏江丁项目 设 计单位

建筑工程竣工验收方案范例

建筑工程竣工验收方案范 例 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

建筑工程竣工验收方案范例 根据《房屋建筑工程和市政基础设施施工工程竣工验收暂行规定》(建设部建建[2000]14号文)及相关法律、法规的要求,我单位特制定明珠园小区(二期)工程竣工验收方案,请沈阳建设质量监督站实施监督。 一、本工程完成情况: 1、已完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、涉及设计文件的重大变更,已由设计单位签署认可文件,并经审图机构审查 通过。 3、施工、监理、勘察及设计单位分别提出了工程竣工报告、质量评估报告和质 量检查报告。 4、监理单位已经对工程质量控制资料进行核查,监理工程师和监理单位有关负 责人审核通过符合要求、已签字、盖章。 5、工程安全和功能检验资料已经建设(监理)单位核查并符合要求。 6、专项工程(□土建工程、□装饰工程、□给排水工程、□采暖工程、□住宅 工程质量通病控制、□节能、)已按要求办完相关专项验收手续。 7、本项目配套工程已办完相应批准手续 二、竣工验收你定时间: 计划竣工验收时间拟定为2011年11月30日 三、竣工验收的单位与组织: 建设单位:永昌房地产开发有限公司 施工单位:第二建筑工程公司:#(项目经理)

设计单位:和兴建筑工程设计有限公司徐庆 监理单位:监理公司陈平 验收组成员中土建、水电及其他安装专业方面的人员已配齐,验收组组长由 # 担任。参加竣工验收人员资格已核查,项目经理及项目总监理工程师与施工许可信息相符,设计单位项目负责人与设计文件信息相符。 四、竣工验收标准: 竣工验收标准为国家工程建设强制性标准、经审查通过的设计文件、现行施工验收规范及相关标准以及有关的法律、法规、规章和规范性文件。 五、竣工验收程序及内容: 1、建设、施工(含分包单位)、设计(勘察)、监理等单位分别汇报工程项目 建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情 况。 2、验收组分为三部分分别进行检查验收: (1)、检查工程实体质量,并进行必要的实测抽查。 (2)、检查工程建设参建各方提供的竣工资料。 (3)、对建筑工程的使用功能进行抽查、试验等。 3、总监理工程师负责组织完成单位(子单位)工程观感质量检查的评定和记 录; 4、对竣工验收情况进行汇总讨论,形成单位工程竣工验收结论,填写《单位 (子单位)工程竣工验收记录》,验收组各方代表分别签字、单位盖章;

相关文档