文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深圳特安可燃气体报警器技术手册

深圳特安可燃气体报警器技术手册

深圳特安可燃气体报警器技术手册
深圳特安可燃气体报警器技术手册

第八分册技术手册

内部文件不得复制第 7 章深圳特安可燃气体报警器

深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部

分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号

为JB-QT-TON90A和 ES2000T两种。

一.摘要

JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点

测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。

总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。

数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。

隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。

电源:工业标准DC24V供电。

安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场

更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设

计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只

需更换组件即可完成。

ES2000T可燃气体探测器产品特点

测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。

多种线制连接: ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/ 有毒气体安全检测仪器。

多种信号:可输出4~ 20mA标准电流信号,便与DCS、 PLC等工业自动化系统连接。

隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。

安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方

便、快捷。

维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场

更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯

设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维

修只需更换组件即可完成。

第八分册技术手册

内部文件

不得复制二.技术规格

JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标

检测原理:催化燃烧式;

检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级 T6 组可燃气体;

测量范围: 0~100%LEL;

精度:± 5%FS;

信号输出:标准4~ 20mA电流输出;

防爆方式:隔爆型;

防爆标志: ExdⅡCT6;

防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹;

工作电压: AC220V/50Hz;

最大功耗:小于等于 5.5W/ 路

温度范围: - 40℃~ +70℃

相对湿度: 20%~ 95%RH

ES2000T可燃气体探测器技术指标

检测原理:催化燃烧式,电化学式

检测气体: C2H2, H2S,CO, CO2, CL2, NH3等可燃气体;

测量范围: 0~100%LEL,0~ 1000ppm;

报警设定:低限25%LEL(可在 2%至 25%之间任意设定),高限50%LEL;

精度:± 3%FS;

信号输出:标准4~ 20mA电流输出;

防爆方式:隔爆型;

防爆标志: ExdⅡCT6

防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹

工作电压: DC24V

最大功耗:小于等于 5.5W/ 路

温度范围: - 40℃~ +70℃

相对湿度: 20%~ 95%RH

规格及适用气体

第八分册技术手册QJ/FcA0330 - 2006内部文件不得复制

基本规格所测气体常备量程检测方式接线方式

ES2000T-C可燃气体100%LEL催化燃烧式三线制

ES2000T-H2氢气100%LEL催化燃烧式三线制

ES2000T-H2氢气5%VOL电化学式两线制

ES2000T-NH3氨气100%LEL催化燃烧式三线制

ES2000T-NH3氨气200ppm电化学式两线制

ES2000T-CO一氧化碳200ppm电化学式两线制

ES2000T-H2S硫化氢50ppm电化学式两线制

ES2000T-O2氧气25%VOL电化学式两线制

ES2000T-Cl2氯气10ppm电化学式两线制

三.仪表尺寸及安装指导说明

1、JB-QT-TON90A可燃气体探测器

总结构图

安装固定

1、先将安装支架固定在安装立柱上(如安装点没有合适的立柱选用直径20m-80mm的铁管作为安装立柱固定在安装点)。

注:安装支架由压板,固定座,六角螺栓,六角螺母,平垫及弹垫组成。

2、拧下探测器上的防护罩,将探测器装入安装支架,使安装支架与探测器固紧,然

后装上防护罩。

注:安装时,传感器指向下方(防护罩里面组件为传感器部分);如安装立柱为水

平放置可以通过改变固定座方向使得传感器始终指向下方。

内部文件不得复制

3、连接电缆线:取下面壳(拧下面壳上四颗螺钉);将电缆线引入壳体,根据接线

要求将其接入端子,然后用扳手拧紧电缆,压紧元件;

4、合上面壳,并用四颗M4*12 螺钉固紧(注意面壳上面O型橡胶密封)

2、ES2000T可燃气体探测器

总结构图

探测器由壳体、传感器套件及安装支架组成,其壳体主要由面壳、底壳、O型密封圈及

电缆线入孔组件组成,壳体起隔爆及防护作用。传感器组件由气敏传感受器及防护罩组成,

与壳体之间采用环氧树脂胶灌封联结。

安装固定

1、先将安装以架固定在安装立柱上(如安装点没有合适的立柱,可选用直径 20mm-80mm 的铁管作为安装立柱固定在安装点),拧下变送器上的防护罩,将变送器装入安装支架,使安装支架与变送器固紧,然后装上防护罩。

注:安装时,传感受器指向下向(防护罩里面组件为传感器部分);如安装立柱为水平

放置可以通过改变固定座方向使得传感器始终指向下方。

2、连接电缆线:取下面壳(拧下面壳上四颗螺钉);将电缆线引入壳体,根据接线要

求将其接入端子,然后用扳手拧紧电缆压紧元件;合上面壳,并用四颗 M4*12 螺钉固紧(注意面壳

上面 O型橡胶密封圈应无破损,以保证面壳与底壳之间密封可靠)。

四.调试、维修指导说明

1.电流的测量方法,在变送器的电源端子接上DC24V的电源。在信号端子与地线之间接负载

电阻,形成一个电流回路,只需将万用表串入这个回路就可以检测到电流。(见下图)

内部文件不得复制

2.本仪表是采用外电源供电并采用三线制变送的4- 20mA的信号,在零点时如果信号不是

4mA,则可以通过调节零点旋钮加以调整。

3.仪表如没有电流信号,故障可能有以下情况:

供电可能够不到要求,检查仪表的供电线路是否有24V 和线路是否有松动。

仪表电路故障。

传感器受到损坏。

出现以上的情况请与厂家联系。

注意:仪表在站区投入运行后严禁带电开盖!!!

五.防护、维护及运输等要求

防护:

提供的仪表符合GB 4208-84 的 IP65的要求,但安装防雨和防晒装置可以延长仪表的使用寿命。

维护:

a.仪表应该按照有关的国家标准进行定期的检定,以达到仪表的使用精度。

b.定期对仪表的外壳进行清扫,保证仪表的整洁。

c.仪表在运行的过程中防止对仪表进行撞击。

运输要求等:

a.装运过程中严禁对仪表过度冲击。

c.运输过程中温度: - 40℃~ +70℃。

六.危险场所认证

JB-QT-TON90A可燃气体探测器

防爆标志: ExdⅡCT6

ES2000T可燃气体探测器

防爆标志: ExdⅡCT6

七.订货资料解释

可燃气体探测器型号有:

JB-QT-TON90A

ES2000T

可燃气体报警控制器型号有:

JB-QT-TON90A

ES2000

八.可选部件描述

JB-QT-TON90A可燃气体报警控制器

可配置探测器型号:

JB-QT-TON90A

ES2000T

技术指标

检测原理:半导体式;

检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级 T3 组可燃气体;

精度:± 5%FS;

响应时间:小于10 秒;

恢复时间:小于15 秒;

防爆方式:本质安全型;

防爆标志: Exib II CT3;

输入信号:标准4~20mA;

指示范围: 0~100%LEL;

显示方式:数字+模拟显示;

报警设定:低限25%LEL(可在 2%至 25%之间任意设定),高限50%LEL;

报警方式:声、光报警;

报警输出:二段报警输出(触点容量2A/250VAC, 30VDC);

信号输出:标准4~20mA电流输出;

温度范围: 0℃~ +40℃;

相对湿度: 20%-95%RH;

电源: AC220V/50Hz;

最大功耗:小于等于 3.5W/ 路;

重量:约 2.5kg/ 路;

最大传输距离:1200m。

安装固定(壁挂式)

内部文件不得复制

安装固定(盘装式)

控制器外形尺寸:164× 54× 223(高×宽×深)

开孔尺寸计算:A×B(高×宽)

A=154+1;

B=N×54.2–4。

以8路盘装为例, A=154+1=155; B=N×54.2-4=8 × 54.2-4=429.6 。

探测器与控制器的连接

ES2000T可燃气体报警控制器

可配置探测器型号:

JB-QT-TON90A

ES2000T

第八分册技术手册QJ/FcA0330 - 2006内部文件不得复制

检测原理:半导体式( ES2000-A),催化燃烧式( ES2000-C);

检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油、二氧化碳等;

精度:± 3%FS;

响应时间:小于30 秒;

恢复时间:小于60 秒;

防爆方式:隔爆型;

防爆标志: Exd II CT6 ;

输入信号:标准4~20mA;

指示范围: 0~100%LEL或 0~

1000ppm;

显示方式:数字 +模拟显示;

报警设定:低限25%LEL(可在 2%至 25%之间任意设定),高限50%LEL;

报警方式:声、光报警;

报警输出:二段报警输出(触点容量2A/250VAC);

信号输出:标准4~20mA电流输出 /485通讯接口;

温度范围: 0℃~ +40℃;

电源: AC220V/50Hz;

最大功耗: 4.5W/ 路;

重量:约为0.6kg/ 路;

最大传输距离:1200m。

安装固定(壁挂式)

选择合理的安装高度,墙面要求牢固、

平整;用φ 7 钻花在墙面上钻四个孔(图示

A 处),其孔深不低于50mm;将四个塑胶膨

胀柱分别装入四个孔内,然后将挂墙板四个

孔( A 处)对准塑胶膨胀柱,再用四个自攻

螺钉( ST3.5*38) 将其固定在墙面上将主机

上端两个挂钩卡入 B 处,下端挂钩卡入C处。

安装固定(盘装式)

控制器外形尺寸:179.6 ×58.8 × 194.5 (高×宽×深)

开孔尺寸计算:A×B(高×宽)

A=166.2+1;

B=N×58.9–4。

以 8路盘装为例,A=166.2+1=167.2 ; B=N× 58.9-4=8 × 58.9-4=467.2。

九.公司声明

本技术手册参照“深圳特安公司可燃气体报警装置手册” 编制,如有不同以深圳特安公司手册为准。

本公司推荐使用的泄露报警探测器型号为:ES2000T、 JB-QT-TON90A,均不带控制器;

其他为不推荐型号。

对于推荐使用的泄露报警探测器,本公司可以缩短供货期。

如果用户选择了可选部件则需要增加相应的费用。

本公司有偿提供该仪表的培训,对于购买本公司仪表的客户将有特殊优惠,具体事宜请与本公司联系。

利达128EQ主机调试说明书

JB-QG-LD128E Ⅱ火灾报警控制器(联动型) 调试手册 (VER 1.12版本) 版本说明: 本版是配合LD128EⅡ火灾报警控制器(联动型)的调试而使用,控制器软硬件都根据调试和使用的实际情况作了相应的升级。本版调试手册适用于LD128EⅡ监控软件和POT设置软件2.0版本。 本版对工程调试进行了更详尽的说明。 希望调试人员对新增加和修改部分仔细阅读,并及时反馈信息。 注意:请不要对控制器进行查毒操作!

第一节系统简介 JB-QG-LD128E Ⅱ火灾报警控制器(联动型)(以下简称LD128EⅡ)依据国标《GB4717-93》以及《GB16806-1997》设计,并通过了上述两个标准的检测。 LD128EⅡ采用对等网络架构设计,所有内部部件和外部扩展均通过CAN(Control Area Network)Bus网络完成,均是网络上的一个节点,通讯可靠,扩展方便。 内部部件由以下部分组成: 一、主控部分 采用嵌入式工业计算机,保证系统在满足设备技术条件的环境下长时间稳定工作,以及配合显示的器件、存储的器件、输入、打印等器件。 1、主板(编号:LD128E-E-C00-XXX) 2、多功能板(编号:LD128E-E-C01-XXX) 3、液晶(编号:LD128E-E-C02-XXX) 4、打印机(编号:LD128E-E-C07-XXX) 5、液晶升压板(编号:LD128E-E-C08-XXX) 6、驱动板(编号:LD128E-E-D00-XXX) 7、触摸屏 二、驱动部分 由1至16块驱动板组成,每个驱动板可输出4个探测回路。每个回路可连接256(0-255)个总线设备(探测器、手报、输入输出模块、楼层显示器等)。 在一台机器内部最多可接16块驱动板(编号:LD128E-E-D00- XXX),总线设备表示为:X X — 地址号(000-255) 回路号(00-31) 总线设备可以为以下几种方式: 1、报警类:包括感烟、感温探测器、手报按钮、输入模块等。 2、模块类:包括输入、输出模块,广播模块、编码声光报警器等,模块每一个输出均对应一个总线设备编号。 3、借用类:借用设备为虚拟设备,占用一个总线地址,通常映射多线手动盘的一路输出。

家用燃气报警器调研分析报告

家用燃气报警器调研分析报告 一、使用背景分析 1、概述 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。 2、国外应用 一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器,如日本东京、韩国首尔、德国汉堡等城市,目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。 日本从20世纪70年代开始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1970年1年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、开发、销售发展迅速,现在已有99.1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示,城市管道燃气用户1年内发生的事故仅为16起。家用燃气报警器在日本发展40余年来,日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用,是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。(注:应用的为传统型产品) 3、国内应用 家用燃气报警器在我国出现已经有十几年历史,但是即使是十多年的历史,至今家用燃气报警器还是由于种种原因受到冷落。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为120万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北京一位业内人士透露,2010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示,家中安装了燃气报警器的网民比例仅为6.76%。根据网络调查显示,仅有35.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,却也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才200元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈开了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面,国内部分省市明确规定新建住宅必须安装燃气泄漏安全保护装置。

科立信防盗报警器基本操作指南

科立信防盗报警器基本操作指南 KS-598: 学习遥控器:按住紧急键通电→松开紧急键→按消警键选择防区后按紧急键→再按遥控器布防键。 学习探测器:按住消警键通电→后松开消警键→按消警键选择防区后按紧急键,探头发射信号即可,若在同一防区多学习探头,就再按一次紧急键,让另一个探头发射信号即可,学习第三个同第二个,这样,一个防区学习2个或3个探头就完成了。 主机恢复出厂设置:用手同时按住消警键与紧急键主机通电,通电后将消警键与紧急键松开,此时再按住紧急键约五秒钟后松手,将主机重新通电。 KS-298系列/KS-998系列: 增加删除报警电话(8组电话):设置→输入密码000000,以# 字键确认进入此功能,例如: 000000# →10#《电话号码》# 第1组电话号码10## 删除第1组电话 →11#《电话号码》# 第2组电话号码11## 删除第2组电话 ●●→19## 一次性删除全部八组通知电话号码(说明书14—16页) 提示:增加与删除报警电话,进入密码都为000 000。 学习删除遥控器(8个遥控):设置→输入进入密码12*48# 12*48# →10# →遥控器发射,学习第1个遥控器10## 删除第1个遥控器 →11# →遥控器发射,学习第2个遥控器11## 删除第2个遥控器 ●●→19## 一次性删除所有遥控器(298系列18页,998系列24页) 学习删除探测器:设置→输入进入密码12*48#(十防区,每防区可最多学习3个探测器)?? 12*48# →→200# →探头发射,学习第一防区的第1个探头200## 删除此探头第一防区→201# →探头发射,…………………第2个探头201## 删除此探头 →202# →探头发射,…………………第3个探头202## 删除此探头 →210# →探头发射,学习第二防区的第1个探头210## 删除此探头第二防区→211# →探头发射,…………………第2个探头211## 删除此探头 →212# →探头发射,…………………第3个探头212## 删除此探头 ●●→209## 一次性删除所有探测器(298系列的18—19页,998系列的24—25页) 恢复出厂设置:输入12*48# ,然后输入1#2# 。 提示:探测器298可学习30个,998可学习24个。遥控器298与998都可学习8个。 KS-258A/KS-258B: 增加报警电话(8组电话):设置→输入密码000000,以# 字键确认进入此功能,例如: 000000# →11#《电话号码》# 第1组电话号码11## 删除第1组电话 →12#《电话号码》# 第2组电话号码12## 删除第2组电话 ●●→19# 删除所有电话(说明书7—8页) 增加删除探测器:设置→输入进入密码12*48#(8防区,每防区可最多学习3个探测器)?? 12*48# →→11# →探头发射,学习第一防区的第1个探头11## 删除此探头第一防区→12# →探头发射,…………………第2个探头12## 删除此探头 →13# →探头发射,…………………第3个探头13## 删除此探头 →21# →探头发射,学习第八防区的第1个探头21## 删除此探头第二防区→22# →探头发射,…………………第2个探头22## 删除此探头 →23# →探头发射,…………………第3个探头23## 删除此探头 ●●→04# 一次性删除所有探测器(10—11页) 增加删除遥控器(8个遥控):设置→输入进入密码12*48# 12*48# →91# →遥控器发射,学习第1个遥控器91## 删除第1个遥控器 →92# →遥控器发射,学习第2个遥控器92## 删除第2个遥控器 (依此类推)(依此类推) ●●→03# 一次删除所有遥控器(11—12页)

利达报警器使用说明书

一.系统介绍 JB-QB/LD128E(Q)Ⅱ联动型中文火灾报警控制器(以下简称LD128E(Q)Ⅱ)是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《消防联动控制设备通用技术条件GB16806-1997》规范。LD128E(Q) Ⅱ集报警及联动控制于一体,主要针对中、小型消防工程项目设计,广泛应用于宾馆、公寓、商场、餐饮娱乐场所、工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。 LD128E(Q) Ⅱ联动控制器可配接16个回路,每回路可混接256个探测器、联动模块或区显。即LD128E(Q) Ⅱ联动控制器总容量为4096点,其中探测器、联动模块和区显的比例可自由调配。同时它除有一组公共火警继电器输出节点外,还有6路继电器有源输出。LD128E(Q)Ⅱ联动控制器具有一个CAN 总线接口,可与我公司生产的其它控制器形成对等网络,同时具备RS232接口,可与CRT、楼宇自动化设备及远程消防管理系统相连。 1.1功能简介 1.1.1液晶显示 LD128E(Q)Ⅱ采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。方便快捷的按键方式,使您能够快速的查询到您所要的信息。 1.1.2布线方式 LD128E(Q)Ⅱ采用二总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。同时支持分支、单支、树型分支、环形等多种布线方式。 1.1.3节点输出 系统具备6组可编程继电器有源输出,可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘输入,无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别适合使用单位和安装工程公司人员在现场调试操作。 1.1.4火警记录 系统具有黑匣子功能,可存储1000条纪录,用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这种方式先进、可靠、存储记录时间长。 1.1.5打印功能 系统可根据用户的要求配置并行中文打印机,并可根据用户需要,选择打印内容。

GSM报警器使用说明书

语音型GSM报警器使用说明书系统简介 主机图

■ SIM卡安装 把SIM卡装入SIM卡座内■提示信息 主机设置 1、初次上电

按安装方法,打开SIM卡后盖,将SIM卡插入主机后面的SIM卡座内。再将通电的电源适配器输出端插入主机电源孔。此时,主机语音提示“欢迎使用智能型语音报警器”;之后,主机开始检测GSM网络,主机面板上的GSM信号灯开始闪烁(1秒闪一次),表示正在搜索GSM信号,直到网络正常后,GSM信号灯转为3秒闪一次。则表示GSM信号及SIM卡都正常。如果出现六防区灯同时闪烁及主机隔20秒重启一次表示主机未装SIM卡或检测SIM卡不正常。最后,将后备电池的开关拨到 [ON]状态即可。 2、报警留言录音: 设置录音的方法为: 按住【SET】键3秒,主机会语音提示“录音”,再次按SET退出录音。3、开启或关闭GSM模块 主机在出厂的状态GSM模块是开启的,如果用户未插手机卡,主机会不断的重启直到找到手机卡及GSM信号。 关闭GSM模块是指主机在上电开机后,主机不检测手机卡,主机只能作为一台现场报警器用。能现场报警鸣笛但不会往外拨打电话,在关闭GSM模块后如果主机未插手机卡,主机不会自动重启。 关闭GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录音灯亮起后松开SET键,等2秒再次按住SET键3秒,主机会提示“嘀 嘀嘀”三声。表示主机转入关闭GSM模块的状态。这时断开主机电源, 重新上电,主机会播“欢迎使用智能语音型报警器”后,会响“嘀 嘀嘀”三声,表示主机已转入关闭GSM模块的状态。 开启GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录

可燃气体检测报警装置和可燃气体泄露报警价格

可燃气体检测报警装置和可燃气体泄露报警价格DN-K1000型有毒气体报警器JX03122686~106kPa气体报警器控制主机JX031227图片 型号:JX031226 搜索:【润联网】查询价格型号:JX031227 搜索:【润联网】查 询价格 内容 型号:JX031226

产品介绍 DN-K1000型可燃/有毒气体报警器适用于气体生产、储存、灌充使用的环境中,气体报警控制器采用壁挂式安装,每一通道对应一个探测器。通过与探测器的配合使用,控制器中的CPU 对探测器上传的数据进行处理,最终实现数据显示,信号输出以及数据记录等功能。 DN-K1000型可燃/有毒气体报警控制器与DN-T1000系列点型气体探测器配套使用,共同组成工业用气体检测报警控制系统。 可燃/有毒气体报警探测器采用进口传感器,检测精度高、反应快速、寿命久。气体报警探测器采用工业专用隔爆式防爆探头设计,防爆等级:Exd II CT6 Gb,允许适用于具有防爆要求的场所。根据设计需求,报警控制主机可以外接电磁紧急切断阀、排风机或排风扇、或警灯(选配),或可通过接收开关量控制信号(标配)或4-20mA电流信号(选配)的PLC或DCS 控制系统发出报警信号联动相关设备。 DN-K1000型可燃/有毒气体报警控制器采用了壁挂式箱体设计,安装简单,操作方便。探测器采用工业专用防爆装置,气敏传感器采用进口元器件,检测灵敏度高,检测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术,全数字化信号处理,操作简单、直观。 控制器可输出485信号(通过双绞线)上传至监控中心,可进行异地查询(前提是计算机需联网,且需安装我公司的上位机软件),从而构成了远程监控、本地监控、现场监控的多级监控网络,大大提高了监控的及时性、准确性。 本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准、检定规程: GB16808-2008《可燃气体报警控制器》 GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 GB15322.1-2003《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》

报警主机使用说明书(中文版)

报警主机使用说明书(中文版) 注意事项: 1.安装场所 远离高温的热源和环境,避免阳光直接照射。 为确保本机的正常散热,应避开通风不良的场所。 为了防止电击和失火,请勿将本机放置于易燃、易爆的场所。 小心轻放本机避免强烈碰撞、振动等,避免安装在会剧烈震动的场所。MV2516智能报警主机避免在过冷、过热的场所间相互搬动本机,以免机器内部产生结露,影 响机器的使用寿命。 (ALARM CONTROLLER) 2.避免电击和失火 使用说明书切记勿用湿手触摸电源开关和本机。 勿将液体溅落在本机上,以免造成机器内部短路或失火。 (中文版第一版)勿将其它设备直接放置于本机上部。 安装过程中进行接线或改线时,都应将电源断开,预防触电。 重要提示: 为了避免损坏,请勿自动拆开机壳,必须委托有资格有专业维修人员在 指定的维修单位进行维修。 清洁装置时,请勿使用强力清洗剂,当有灰尘时用干布擦拭装置。 不得在电源电压过高和过低的场合下使用该本机。 务请通读本使用说明书,以便您掌握如何正确使用本机。当您读本说明 书后,请把它妥善保存好,以备日后参考。如果需要维修,请在当地与 经本公司授权的维修站联系。 环境防护: 本机符合国家电磁辐射标准,对人体无电磁辐射伤害。 申明: 产品的发行和销售由原始购买者在许可协议条款下使用; 未经允许,任何单位和个人不得将该产品全部或部分复制、再生或翻译深圳市智敏科技有限公司 成其它机器可读形式的电子媒介; SHEN ZHEN ZHI MIN TECHNOLOGY CO.,LTD. 本手册若有任何修改恕不另行通知; Copyright 2000-2004. All Rights Reserved.因软件版本升级而造成的与本手册不符,以软件为准。

报警器使用说明书

一、概述: 品牌大眼睛型号HP-99GSM类型防盗报警电话工作电压12(V)无线接收频率315(MHz)报警喇叭声强120(dB)录音留言时长6(S)储存电话号 二、详细说明: 品牌大眼睛型号HP-99GSM 类型防盗报警电话工作电压12(V) 无线接收频率 315(MHz)报警喇叭声强 120(dB) 录音留言时长 6(S)储存电话号码 6(个) 电话号码位长 11(位)报警项目多功能 密码设置功能有 系统安装 系统简介 本报警器由报警主机和各种无线连接的配件组成。当有人非法进入设防区域时,主机就会发出警报声,并且拨打主人的电话,主人收到通知后可立即赶回家或通知附近的亲朋好友处理,也可以通过电话监听现场的声音,进行远程操作。 报警器安装 把电话线外线插头插入主机的LINE2孔,用报警器附带的电话线将主机的LINE1孔与电话机相连,然后接上电源和警号,此时主机会发出“B”的一声,电源指示灯常亮,表示主机已开始工作。 门磁安装 将随机配备的双面胶把磁条贴在门上,门磁发射盒贴在门框上,安装时注意将磁条靠近发射盒上有指示灯一侧,两者对齐,间距越小越好。 红外探测器的安装 红外探测器的原理是感应人体发出的红外线信号,它能感应到人体的移动,探测距离通常为5-12米,红外探头应装在离地2.2米左右的位置,对准要探测的区域。红外只能安装在室内,不要对着太阳光,不要对着窗户及温度容易改变的地方。红外安装的位置会影响到探测距离及探测的准确性。 GSM卡安装 抽出主机背后的SIM卡盖,用手指压住SIM卡座向后推动,翻开卡座盖板,将SIM卡按豁口位置插入盖板,保持SIM卡缺角与板上缺角方向一致,压下盖板向前推动扣住SIM卡即可。 功能设置 所有设置都需要在撤防下进行,所有正确的操作均是长响一声,错误的操作都是两声短响

家用燃气报警器应用的探讨(新编版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 家用燃气报警器应用的探讨(新 编版)

家用燃气报警器应用的探讨(新编版)导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 摘要:论述了家用燃气报警器的行业使用背景、行业政策、资质管理、技术原理、安装要求、工作方式、应用前景。 关键词:家用燃气报警器;燃气泄漏;报警控制 DiscussiononApplicationofHouseholdGasAlarm TANGLi-ling,RAOYan,CAIYi Abstract:Theindustryusebackground,industrypolicy,qualificationmanagement,technicalprinciple,installationrequirements,workingmannerandapplicationprospectofhouseholdgasalarmaredes cribed. Keywords:householdgasalarm;gasleak;alarmcontrol 1行业使用背景 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故[1]

可燃气体报警器安装要求

本文主要介绍燃气气体报警器有哪些要求及注意事项。燃气气体报警器系统的布线要求、燃气气体报警器系统的安装要求、燃气气体报警器系统的安装要求 燃气气体报警器系统的布线要求 一、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定了燃气气体报警器控制系统应单独布线,如果不同电压等级、不同电流类别的导线布置在同一导管内,有可能会影响报警控制系统的可靠性。 二、本条规定了燃气报警控制系统在非防爆区域的布线要求。规定了可燃气体报警器控制系统传输路线芯截面的最小面积,同时还强调要满足机械强度的要求。 三、本条规定了防爆区域的布线要求。 四、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条强调了导管内或线槽内不应有积水或杂物,主要是考虑到有积水或杂物影响施工质量。如果导管内有积水会影响线路的绝缘;如果导线内有杂物会影响穿线或刮伤导线。 五、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定了导线在导管和线槽内不准有接头或扭结。如果有接头将影响线路机械强度,是故障的隐患点。 六、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定主要是考虑提高系统的可靠性。 七、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。主要是防止灰尘和水汽进入管子引起导电或腐蚀管子。 八、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。主要考虑如果管路太长或弯头过多,会引起穿线困难。 九、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定主要考虑使导管安装牢固。 十、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定的目的一方面是确保穿线顺利,另一方面是防止导管或线槽由于自重使其长期处于受力状态,也使导管或线槽内的导线受力,影响到导线寿命。 十一、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。主要是防止支撑或吊点间距过大,使线槽弧垂过大。 十二、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。线槽口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安装时,槽盖应便于开启。 十三、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。主要是建筑物结构缝随温度变化而变化;所以导线应当留有余量,以免受损或被拉断。 十四、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条要求是为了保证导线间的绝缘电阻。 十五、主要参考《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。本条规定相同用途的导线颜色应一致,主要是因为整个报警控制系统的导线较多,如果没有统一规定,容易接错线,也容易给调试和运行带来不必要的麻烦。

利达LD5500气体灭火控制盘调试手册

LD5500E-2 二路气体灭火控制盘 调试手册 目录 一、概述----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 二、LD5500E-2盘的使用------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 三、LD5500E-2的接线---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

一.概述 LD5500E-2二路气体灭火控制盘是我公司生产的LD128E系列中文火灾自动报警控制器的配套产品。该控制盘能通过接收控制器的命令自动或手动完成二路气体灭火设备的控制,也可进行强制控制和现场控制。其结构为壁挂式,安装灵活,操作简单明了。 控制盘共有两路气体灭火控制,输入信号来自于控制器的联动逻辑输出信号,其中每路均有预警、火警、延时、启瓶、放气、现场急启、现场急停指示灯,另有工作、消音、自动、手动、强制、喷洒允许状态指示灯和手动/自动锁、强制锁及允许锁。 控制盘具备现场紧急停止和紧急启动气体灭火控制设备的应急功能。 二路控制输出均采用多线方式,可直接控制钢瓶电磁阀、压力开关、放气灯、声光报警器、空调控制柜,并可接收现场紧急启动、紧急停止信号和钢瓶启动反馈信号。 有30秒延时功能。在自动状态下有预警火警信号、在强制状态下按启动键或现场有紧急启动操作时,对气体灭火控制设备启动命令均设有30秒左右的时间延迟。在30秒内按停止键或现场紧急停止按钮均能停止启瓶,以防止钢瓶误动作。 提示声音,当有预警或火警请求、强制启动或紧急启停时,蜂鸣器发出声音提示。 火警指示灯(红色):接收到控制器发出的第二次请求命令时,火警指示灯亮。 延时指示灯(红色):自动状态下,预警和火警都发生后,延时指示灯亮;强制情况下,按启动键后延时指示灯亮;按现场紧急启动按钮后延时指示灯亮。 启瓶指示灯(红色):启动信号发出后,启瓶指示灯亮。 放气指示灯(红色):控制盘接收到钢瓶启动后的放气信号,放气指示灯亮。

报警器使用说明书

报警器使用说明书

EC-5120 时钟显示型120防区报警器使用说明书 1系统简介 本系统是时钟显示型120防区家用/商用防盗报警系统,功能实用,性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术,报警时现场发出120分贝的警报声,同时拨打用户预设的9组电话通知用户。四位数码管显示报警的方位。无线连接红外,门磁,烟雾探测器,燃气探测器,紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。 2功能简介 ■时钟显示型数码显示屏,具有二组闹铃功能,响铃时间可调。 ■主机有120组无线防区,每个防区有8种防区类型可供选择,可设普通防区、留守防 区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。 ■四组定时布撤防功能,每组定时布撤防可选取星期及不同的防区,省去手动频繁布 撤防,真正实现智能化全自动控制。 ■报警时自动拨打用户设置的9组电话号码;不同的防区能够拨打预设的号码组合, 掉电不丢号码。

■10秒自定义留言录音。可在主机上回放录音。并内嵌人工语音,用户在远程接警 时能知道警情发生的地点及防区号。 ■异地远程监听功能,并能远程电话布防、撤防。 ■无线智能学习配件,学习对码快捷简便,主机可兼容2262及百万组编码,可学习150个遥控器及150个探测器,不 同编码的遥控器能够控制特定的分防区。 ■集成高精度的时钟芯片,时钟走时准确。 ■独有的黑匣子功能,可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录。 精确显示出报警的时间及防区号。 一、120防区时钟显示型智能防盗报警系统的组成与使用方法 布防 布防是指家中无人时,需要对报警现场进行全方位的探测警戒;报警器的所有探测器处于工作状态,当有探测源(防盗、防火、煤气泄漏等)触发探测器时,报警系统马上报警。布防操作后,主机的[布防]灯长亮,同时显示屏上显示“BF”1秒。 遥控操作:按遥控器的[布防]键一次即可。 键盘操作:按主机键盘[布防]键一次即可。 留守布防 留守布防是指用户有人在家时,为了安全起见,需要让报警系统

家用燃气报警器使用说明书

家用燃气报警器使用说 明书 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

家用燃气泄露报警报警器 安装使用说明书 安装,使用产品前,请仔细阅读使用说明书,请妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅, 产品概述 本产品采用高品质气体传感器,进口PIC芯片控制,安装简单接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓、商场等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可以测试天然气,液化石油气,城市管道煤气。 一、安装说明 1.1、报警器安装位置:距离气源半径米范围内,通风良好处: (A)液化气比空气重,安装在距地面约0。3米处 (B)天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻、安装在距天花板0。3米处, 1.2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏到的位 置。 1.3、禁止安装时间: (A)房屋未粉刷装修完, (B)刚装修完,房屋通风不足5天 (C)在房屋内打造木制家具、或者购置新木制家具,其通风不足3天的 (D)使用喷雾的灭虫剂(蚊、蟑螂。。。)空气清闲剂、发胶、胶水。。。的时间通风不足4小时的 以上时间禁止安装报警器,若忆安装的,请为报警器断电,并用塑胶袋之类的东西将报警器保护起来,足通风时间后,才开户报警器。以免损坏报警器的传感器,造

成误报(没有气体泄漏而报警),或者出现黄灯闪烁,蜂鸣器滴叫故障,以至报警器报废。 因违规以上条造成的报警器损坏,则由使用者和安装者自行负责。 二、应用 、电源灯:绿灯,工作状态常亮,报警时熄灭 、报警灯:红灯,报警器亮起,停止报警时熄灭。 、故障灯、关阀灯:黄灯,故障状态时亮起,没有黄灯的,出现故障时则红绿灯交替闪烁。 接通电源,绿灯闪烁2-5分钟后,报警器进入正常工作状态,当所检测的气体达到报警点时,红灯常亮5分钟后报警器开始报警,绿灯熄灭,报警为常亮,蜂鸣器 发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,当检测的气体的浓度下降到报警点以下时,报 警器测停止报警。 按动测试健可模拟报警,报警灯亮起,同时蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,若增加联排气扇功能,当报警器报警时,会启动排气扇,自动排除有毒气体, 若加联机械手功能,当报警器报警时,已联接的机械手会自动关闭管道煤气阀,从而切断有毒气源。 增加了联网功能的,当报警器报警时,管理中心或控制中心同时收到常开常闭(NO、NC)信号。对于增加了无线功能的,则报警主机将收到无线信号。三、报警时处理办法 请立即打开门窗,关闭危害气源,不得开户或关闭任何电器开关。 立即向煤气管理部门报告,由专业人员进行检查处理。 经专业人员处理后,应对报警器做通风处理。

四防区防盗报警器说明书

无线数码智能安全防范报警系统 使用说明书 一、无线数码智能安全防范报警系统的主要功能特点 1、智能化的微电脑控制报警,可防范窃贼入室,探测燃气泄露及烟雾火灾。 2、具有紧急求救功能。 3、无线布控,不需布线,安装简单。 4、能预设有声或无声报警(即报警时是否开启警号)。 5、无线遥控布防、撤防、并可通过另一部电话机进行远程布防、撤防、现场监听。 6、微电脑自动拨号报警,可拨 6 组远程报警电话号码,向主人的手机、呼机、110 及小区 物业管理中心等地报警。 7、能与电脑报警中心联网使用,电脑控制中心在收到报警后,能自动调出用户资料,实时 显示在电脑屏幕上,能区分警情类别(注:与110联网时须与当地公安部门协商) 8、可对4个报警区单独进行布防、撤防。 9、有被叫抢线功能。当用户家中无人,有人从外面打入电话企图占住报警线路行窃,盗警 发生时,系统会自动抢线拨号报警。 10、一机一个密码,保密性强,抗干扰性能好。 11、带后备可充电源、停电时,可正常使用48小时以上。 二、无线数码智能安全防范报警系统的组成与使用方法 设防、撤防 平时主人在家时可按遥控器的“撤防”键撤防,主人离家外出锁好门后,按遥 控器“设防”键设防,回家时先按遥控器“撤防”键撤防,开锁进门。

在主机上设防与撤防: 设防:按“设防键”,按“9”; 撤防:按“设防键”,按“0” 防区关闭与开启功能选择: 本系统分为四个报警防区,每个防区可备多个门磁、红外或烟雾燃气探测器,通过主机设置,可关闭或开启其中一个或多个防区。设置方法如下: 防区1开启:设防键+1 防区3开启:设防键+5 防区1关闭:设防键+2 防区3关闭:设防键+6 防区2开启:设防键+3 防区4开启:设防键+7 防区2关闭:设防键+4 防区4关闭:设防键+8 某个防区被关闭后,该防区在接收到报警信息后将不会报警,与遥控器的设防或撤防无关。 紧急报警功能: 当有外时,按下遥控器的:“紧急”键,系统立即进入紧急报警状态,警号鸣响并自动拨号呼叫。按“静音”键,系统进入紧急无声拨号报警,警号不鸣响。 接警处理: 当发生警情时,警号会连续鸣响通知邻居,系统会自动拨打预设的电话并播送录音,主人按被呼叫的电话或手机的“9”键确认已收到报警,主机会停止拨号及关闭警号,并重新设防。如果主人不按“9”键或被叫电话占线,系统在播报3遍录音后,循环拨打所有电话。在接到报警电话后,在播送语音时,按被叫电话机上的数字键功能如下:

可燃气体报警器相关知识..

气体报警器 气体报警器也称气体泄露检测报警仪器,主要包括可燃和有毒气体两类探测报警器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性或有毒气体发生泄露,气体报警器检测到气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。 1、用途 气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或毒害下限、上限的临界点时,气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢(PH3)等。有毒气体报警器,用于检测空气中的有毒气体,如硫化氢(H2S)

2、术语 2.1可燃气体combustible gas 指甲类可燃气体或液化烃、甲B、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。 按《石油化工企业设计防火规范》规定:甲类气体是指可燃气体与空气混合物的爆炸下限小于10%(体积)的气体;液化烃(甲A)是指15℃时的蒸气压力大于0.1MPa的烃类液体及其它类似的液体,例如液化石油气、液化乙烯、液化甲烷、液化环氧乙烷等;甲B液体是指除甲A以外,闪点小于28℃的可燃液体,乙A 类液体是指闪点等于或大于28℃至等于45℃的可燃液体。甲B 与乙A类液体也可称为易燃液体。 由于乙A类液体泄漏后挥发为蒸气或呈气态泄漏,该气体在空气中的爆炸下限小于10%(体积)属于甲类气体,可形成爆炸危险区。但是,该气体易于空气中冷凝,所以扩散距离较近,其危险程度低于甲A、甲B类。 2.2 检(探)测器Detector 指由传感器和转换器组成, 将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。 2.3 指示报警设备indication apparatus 指接收检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子设备。 2.4 检测范围Sensible Range

利达128EM使用说明书

利达128EM使用说明书

一.系统介绍 JB-QB/LD128E(M)区域火灾报警控制器(以下简称LD128E(M))是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《火灾报警控制器通用技术条件GB4717-93》规范。在纯报警型控制器的基础上配备了四组可编程节点输出,并增加了远程通讯功能,与火灾报警集中控制器共同构成消防网络。LD128E(M)主要针对小型消防工程项目设计,广泛应用于小型商场、餐饮娱乐场所、银行对外营业部、电信支局、端局、移动基站、别墅和小型工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。 二.功能和技术参数 2.1功能简介 2.1.1液晶显示 LD128E(M)采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。系统在显示故障和火警时,可根据用户的要求显示媒质火灾报警控制设备安

放的部位。 2.1.2布线方式 LD128E(M)是单总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。同时支持分支、单支、树型分支等多种布线方式。 2.1.3节点输出 系统具备四组可编程继电器,可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘输入,无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别适合使用单位和安装工程公司人员在现场调试操作。 2.1.4火警记录 系统具有黑匣子功能,可存储256条纪录,用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这 种方式比传统的打印机记录方法更加先进、可靠,不但存储火警记录时间长,而且避免了打印机换纸、换色带和故障维修。 2.1.5接口 系统具有打印机接口,可选配串行中文打印机。此外,本设备具备CAN总线接口,可以与其他设 备进行通讯,以实现各种联网需要。 2.2技术参数 2.2.1 电源:主电与备电自动切换。

防盗器LA-1010说明书

无线智能防盗报警系统 使用说明书 深圳市奥卡特科技有限公司

概述 本产品是利用电话线路传递报警信息的智能设备。本系统采用微处理器为控制核心,通过电话线路与接警中心进行通讯;且安装简单,操作方便;还可选配紧急呼叫器,实现紧急拨号求救。主要适用于家庭、写字楼、营业场所等需要防止他人非法入侵的场所。 产品主要功能特点 1.主机可以登录10个遥控器; 2.主机有9个无线防区,每个防区可以登录5个探测器,主机会自动识别防区所登录的探测器是否为烟 感或煤感; 3.探测器与主机之间采用学习式自动登录识别,扩充更加简单、方便,可任意删除某个防区的 探测器。 4.信息保护功能,所有信息设置必须在输入密码后才能进行设置,避免信息被有意或无意更改。 5.主机所设置的内容信息,均储存在记忆元件内,掉电后不丢失。 6.紧急情况下可按下遥控器的紧急报警键,报警器会悄然无声地拨打预存报警电话,发出求救 信息。 7.支持多种布控模式:有声布防、无声布防、在家布防、撤防。 8.远程控制功能,可以通过电话异地拨号,经密码验证后对主机进行布撤防、监听等操作。 9.可与联网中心联网,以标准CID协议格式向报警中心发送报警信息。 10.剪线报警功能,一旦电话线被切断,主机会不断的发出提示,此功能可设为开启或关闭。 11.各参数恢复出厂设置功能:已登录的探测器不可以复位,复位的内容为:恢复密码为1234,删除所设 置的电话号码、所有的功能设置恢复默认状态。 简易操作流程 1.进入主机设置状态(只有进入主机设置状态,才能对主机的各个功能进行操作)按一下“*”+输入“4位密码”(初始的4位密码为1234); 2.修改密码: 进入主机设置状态 +按一下“*”+输入“4位新密码”+ 按一下“#”+输入“4位新密码”+按一下“#” 3.设置普通报警电话号码(第1~第5组为普通报警电话号码) 进入主机设置状态 + 按一下“1”+输入“1~5”中的一个数 + “电话号码”+ 按一下“#”4.联网报警中心电话号码的设置(第六组为联网报警中心号码,当没有联网时,则不需要设置)进入主机设置状态 +“1”+“6”+“中心电话号码”+“4位ID码”+ 按一下“#”。 5.布撤防信息上传联网报警中心号码的设置(第7组为外出布防信息上传号码,第8组为在家布防信息上传号码,第9组为撤防信息上传号码,当没有联网时,则这3组电话号码就不需要设置) 进入主机设置状态 + “1”+ 输入“7/8/9”中任一个数字 +“电话号码”+ 按一下“#”。 6.登录遥控器(主机最大可以登录10个遥控器)

家用燃气报警器调研报告讲解

家用燃气报警器调研报告讲解

作者:日期:

家用燃气报警器调研分析报告 一、使用背景分析 1、概述 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。 2、国外应用 一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器,如日本东京、韩国首尔、德国汉堡等城市,目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。 日本从20世纪7 0年代幵始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1 9 70年1 年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、幵发、销售发展迅速,现在已有9 9 . 1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示,城市管道燃气用户1年内发生的事故仅为16起。家用燃气报警器在日本发展40余年来,日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用,是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。(注:应用的为传统型产品) 3、国内应用 家用燃气报警器在我国出现已经有十几年历史,但是即使是十多年的历史,至今家用燃气报警器还是由于种种原因受到冷落。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为1 20万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北

京一位业内人士透露,2 010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示, 家中安装了燃气报警器的网民比例仅为 6.76%。根据网络调查显示,仅有3 5.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比 例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,去卩也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才2 00元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈幵了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、 济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面

相关文档
相关文档 最新文档