一、工程概况

(一)工程简介

xxxxxx线一期工程xxxxx经济开发区续建配套工程白浪河调蓄工程位于xx经济开发区,南起河道中心桩号k2+200,北至河道中心桩号k10+236,白浪河调蓄工程范围为白浪xxx路桥至xxx桥,总长12.236km。本工程包含滩地填筑、堤防填筑、河槽清淤开挖三个单位工程,分为左滩地填筑、右滩地填筑、堤基清理、土料碾压筑堤、左河槽清淤开挖、右河槽清淤开挖6个分部工程,其中河槽清淤开挖方量约为11741169.28 立方、滩地填筑4631810.86 立方、堤防填筑564986.74立方、弃土外运6544371.68 立方、清基515508.28立方、围堰方量51111.55 立方。

(二)水文气象

自然条件

气温:最高气温40.7℃,最低气温-21℃,平均气温:12℃。

雨雪量:最大降雨量1080.8mm,最小降雨量327mm。

平均降雨量:671.5mm。

最大积雪期限:36天。

年平均湿度:65%。

气压:夏季平均气压10046KP;冬季平均气压102.76KP。

最大冻土深度:43cm。

(三)工程地质

白浪河流域内出露的地层主要为盐碱土,土质松软。

(四)主要技术特征指标

1、工程设计洪水标准

白浪河调蓄工程50年一遇洪峰流量2513立方米/秒、5年一遇排涝流量1229立方米/秒。

2、工程等级

白浪河堤防设计防洪标准为50年一遇,堤防工程级别为2级。

3、河道中心线的确定及河道测量导线

本次工程河道中心线基本顺应原河道主河槽中心线走势

4、纵断施工

本工程主要为蓄水工程,海港路至现状橡胶坝之间河底标高为-2.0米,现状橡胶坝至新建港营路桥之间河底标高为-3.0米,在现状桥梁跨河位置桥梁上、下游20米范围内两岸设计水岸线之间河底标高需在施工过程中结合现状桥梁承台顶面标高及

桥梁基础结构形式,在不影响桥梁基础安全的前提下合理进行河底平整,并以1:20坡度与设计河底标高-2.0/-3.0米进行平顺衔接,后期根据游船航线对桥墩之间河底进行开挖,满足通航。

由于现状橡胶坝不能进行拆除,则航道需设置在现状橡胶坝东侧。河道滩地高程为3.0m,高出正常蓄水位0.5m。

治理段白浪河右岸堤防为海河路,已按50年一遇防洪标准进行沥青路面铺设,不属于本工程设计内容,设计仅考虑左岸堤防设计。

白浪河左岸堤顶高程按50年一遇设计洪水位加2m超高确定。

5、横断施工

横断施工包括主槽清淤开挖、滩地填筑和堤防填筑。

白浪河设计河道中心线长12.236km,按照50年一遇洪水标准对白浪河主槽清淤拓宽,设计主槽坡比为1:10,利用白浪河港营路桥下游中央商务区新建橡胶坝进行蓄水,正常蓄水位2.5m,滩地高程3.0m,桩号6+200-12+236段设计河底高程-3.00m。

左岸设计堤顶宽度为8.0m,迎水坡坡比1:3.0,背水坡坡比1:2.0,堤防填筑土优先选用河道开挖的优质土方,堤防回填土中不得含有淤泥,垃圾、植物根茎等,堤防填筑土料的压实度不小于0.93。

治理段白浪河右岸堤防为海河路,滩地与现状海河路平顺衔接。

二、工程投标

(一)投标过程

2012年,本工程招标开始后,我单位购买了招标文件,并抽调了我公司多年参与水电工程施工的5余名技术人员组成投标小组,专门从事标书编制工作。

在投标书编制之前,我公司经过研究确定了“科学性、先进性、合理性、预见性”的编

标原则,在十分科学严谨的管理和施工环境良好情况下,能成功完成各项工程目标,确保工程不亏损,即实质性响应招标文件的低价。提出了三点具体要求:认真理解招标文件,全面响应招标文件要求;深入展开市场调查,积极面对市场风险;施工方法技术可靠,措施资源合理配套。实践证明,此标书对后来施工的顺利完工具有预见性的指导作用。

参加人员认真研读和理解招标文件中的《投标须知》、《合同条款》、《技术条款》和图纸,积极参加招标单位召开的标前会,进行现场考察,调查建筑材料的来源及供应价格。根据招标文件的要求,结合我单位施工经验,编制了投标文件,完全响应招标书中各条款要求,并在投标截止时间前将投标文件提交予业主。在评标过程中,我公司对业主及评标委员会所提出的问题作出了澄清,并进行了郑重承诺。

通过开标评标和数次答疑,通知我公司中标白浪河调蓄工程。我公司在接到中标通知书后,2012年6月26日与业主签订施工合同,并按招标文件要求的格式和数量提供了履约保函。

(二)标书编制依据

1、招标人提供的本次招标文件、答疑文件及有关说明;

2、国家有关法律、规范和标准;

3、本工程施工所处的季节、施工环境以及本工程的具体特点结合我公司的实际状况、施工力量等优势;

4、我公司承建本工程所具备的机械设备、人员及同类工程施工技术方面的优势;

5、现行中华人民共和国以及省、市的工程建设标准及相关规范。

(6)工程特点,现场客观条件。

(三)投标书编制的原则

1、本组织设计按现行国家及地方相关的政策、法令、法规、制度和办法进行编制。

2、严格执行现行技术规范、操作规程和各种标准和规定。

3、严格按施工图纸组织施工。

4、满足施工组织设计对技术标的要求:

(1)方案的完整性、科学性。

(2)施工方法合理,制定措施的切实可行。

(3)项目机构设置合理,施工队伍设置精干,技术管理人员和资历满足要求。

(4)主要施工机械设备和检测仪器配置合理。

(5)劳动力和主要材料计划满足施工和进度要求。

(6)现场布置统筹规划,合理布局,满足环保和文明施工要求。

三、施工总体布置、总进度

(一)施工总体布置

1、布置原则

施工布置总原则:本着紧凑合理、经济方便、确保重点、兼顾全面的原则进行。为确保施工的顺利进行,保证工程质量,成立工程项目部,负责本工程的总体管理,运用现代化管理手段,合理安排施工流水,统一协调各分部、分项施工,确保工程质量和施工进度。

2、水、电系统的布置

(1)供水系统

在森达美港有限公司设置出水开口,开挖铺设给水管道,完全能满足工地及生活用水需求,为防止水管冬季结冰,水管均深埋于冻土层以下,

需架空的管道厚裹保温材料。

(2)施工用电

施工用电是从海河路东供电所接入用电,安装有变压器、配电箱、满足施工及生活办公区域用电。

3、施工道路

白浪河调蓄工程施工区施工道路主要为:xx路及xx路路段。道路路基良好,路面为沥青路面。

4、生产生活临建房布置

(1)项目部管理人员办公生活区

管理人员办公生活区布置在白浪河中心桩号东岸,海河路西,桩号范围

9+350范围内,为临时性的活动板房。

(2)河槽清淤开挖、土方吹填、滩地填筑等施工队伍生活区布置白浪河中心桩

号东岸,海河路西,桩号范围8+100-10+200范围内,为临时性的活动板

房、集装箱。

5、通讯设施

项目部及各工区安装固定电话机,同时向移动通信公司申请集团用户,配备移动电话40余部,形成工区生产调度通讯网络。

(二)施工总进度

1、施工总进度

施工进度计划是施工进程中的一个重要控制指标,而其编制的先进性,合理性将直接影响整个施工过程,为将完成我们所提出的总进度计划,并对完成的可行性进行科学的分析,具体从以下方面进行论述:

施工进度计划控制:依据工程规模与特征,各分项工程之间的施工流程、综合现场情况及社会环境的因素,同时结合业主对工期的要求,详尽编制了工程施工进度计划,力求客观,全面的表达对工程的理解。做到保证工程质量、工程的安全的前提下达到工程最快最合理。

施工进度计划表:进度计划编制依据与原则:根据本工程的工期要求及施工特性,结合我公司以往类似工程的施工经验,拟定施工进度计划编制依据与原则如下:

1、严格按照招标文件规定的控制性工期要求,科学合理的安排施工程序及进度,确保业主规定的工期并力争提前。

2、紧紧围绕施工关键线路组织施工,在确保重点项目进度的同时,兼顾一般工程,使本工程整体协调推进。

3、采用适中的施工强度指标排定施工日程,对不可预见因素留有充分的工期回旋余地,并在施工中注意均衡生产、文明施工。

施工总进度计划图:施工员在熟悉图纸,施工方案或作业指导书的前提下,合理的安排施工工学、劳动力,并向操作人员进行相应的技术交底工作,落实质量保证计划,质量目标计划,特别是对一些施工的难点,特殊点,更应落实至班组的每一个人,而且应让他们了解本次交底的施工流程,施工进度,图纸要求,质量控制标准,一边操作人员心里有数,从而保证操作中按要求施工,杜绝质量问题的出现。工程实际施工进度如下:

工程于2012年6月28日开工,于2014年11月5日完工

2、分阶段施工进度情况

各施工阶段进度计划是控制施工中各节点施工的阶段性施工计划,是对施工总计划的细化。

1、按照工期要求,分阶段制定施工计划和实施方案,重点工程和难点项目做好切实可行的施工组织设计,合理安排各分部分项工程的施工顺序,充分利用本公司施工经验丰富的有利条件,缩短流水作业的流程,努力加快每个环节的施工进度,确保总体工程进度。

2、加快计划管理,实行流水作业,详细编制施工计划,并用文字、图表的方式把编制依据、工程特点、施工方法、工艺流程、材料设备、劳动力安排、施工质量和安全措施等内容传达到每个职工,使每个职工心中有数。在确保质量的前提下加快施工,因地制宜,根据工程的实际情况发挥职工的积极性,集思广益,应用和研究新技术、新工艺、促进工程的顺利进行。

附:施工场地总布置图、施工总进度表

3、施工进度管理

(1)进度管理

根据业主招标文件规定的总工期和业主的实际发电工期要求,结合我单位的施工能力与多年的施工经验,我们对本工程施工进度进行了先进、合理的计划分析,制定出了先进合理的施工进度方案,从而使我施工单位基本按照业主控制的工期顺利完成

全部施工任务。这主要得益于我单位采取了强有力的工程进度管理措施,具体措施如下:

1)按施工总进度计划设置控制节点,认真制定施工措施,优化施工方案,合理安排各工序作业时间,按照月计划排列,周计划控制,分部位落实到人进行

实施,保证工序间的衔接和连续性,尽量减少前后工序间的停等时间。

2)配备技术熟练、数量充足的生产工人,坚持三班制的作业制度;加强施工调度,协调各方面的关系;坚持定期召开施工调度会,及时通报施工进展和形

象进度,找出存在的问题,及时调整资源配置,使整个工程施工按计划、有

步骤地进行。

3)配备性能良好,数量充足的施工机械设备和备用设备,组织充足的易损配件,安排技术熟练的专业人员加强对机械设备的日常维护和保养,确保机械化施

工连续进行,保证机械设备完好率和利用率分别达到85%和75%以上。

4)加强施工现场的质量检验和监督,严格控制各工序的施工质量,确保一次通过检验合格,以便及时转入下道工序施工。

5)建立健全激励机制,将生产任务同职工的切身利益挂钩,实行多劳多得,坚决打破平均主义的“大锅饭”。

6)坚持领导、技术干部现场值班制度,现场办公,现场解决问题。

7)搞好职工的劳动保护和后勤服务,为职工提供舒适的生活环境和良好的工作环境,保持职工旺盛的精神风貌投入生产。

8)项目部定期向业主、监理等有关单位反映、通报工程进展及存在的问题,使各有关方面了解工程的进行情况,及时解决施工中出现的困难。我们还将不

定期地召开各种协调会,协调与社会各业务部门的关系,确保工程施工顺利

进行。

(2)影响施工进度的因素分析

1)气候地理环境影响,白浪河调蓄工程位于滨海经济开发区,每年的6-9月为雨季,对工期影响非常大。

2)汛期影响,白浪河进入汛期后,水位急剧增长,对河道清淤及围堰施工,造成了影响。

3)机械设备维护,机械设备数量很多,维护起来需要时间,对施工进度有一定的影响

1、挖、调土机械:河中土方开挖可根据施工单位技术能力采用挖泥船进行水上施工或者利用河道断流期和枯水期分段采用挖掘机进行河道土方开挖。陆上运距在1公里范围内建议采用铲运机配合推土机调土;运距在1公里以上建议采用自卸汽车配合挖掘机调土。

2、碾压机械:堤防及滩地压实建议采用振动压路机;不能用机械压实的地段采用人工夯实。

3、土方工程应严格按照土方施工规范和设计开挖线施工,开挖淤泥不能直接作为回填土方。

4、河道开挖施工中现状河底低于设计河底标高地段不需回填。

5、河道开挖应结合滩地填筑和地形合理进行土方平衡。

6、水工滩地回填土应分层压实,每层压实厚度不大于30cm,回填土压实度不得低于0.90。

7、部分设计堤防位于现状堤防位置,在施工前应检测原堤防压实度,如不能满足设计要求,需对原堤防进行夯实处理,达到设计压实度要求后再进行上部堤防加固的施工。

8、河道开挖过程中遇管线或其他构筑物时,应采取人工开挖和保护措施。

9、在河道中高压线塔位置,需对高压线塔基础进行防护,具体防护方案由专业(电力)设计院设计。

五、施工质量管理

(一)质量保证体系及实施情况

为确保工程质量,在施工过程中以“百年大计,质量第一”为方针,进行质量管理控制。结合我国国家质量政策,加强施工质量意识,健全质量保证体系,严格按设计图纸和有关规范进行施工,做到施工标准化、规范化,合理组织施工工序,大力推广应用科学技术新成果,积极采用科学管理方法,创优良工程。

为确保本工程“安全第一、质量第一”的目标,我公司在此承诺,在合同环境下,要根据已发布实施的《质量手册》进行项目管理。

1、质量方针及管理目标

质量方针:抓过程控制强体系运行保顾客需求

打品牌战略重持续改进创优良工程

质量目标:

—工程质量满足设计及规范规定的性能、安全和可靠性等方面的要求;

—单元工程交验合格率为100%

—无重大人身伤亡,无重大设备损坏事故。

2、工程质量领导责任制

我公司全体领导及项目经理,已充分认识“质量终身制”的内涵。工程质量是工程项目建设中各种因素的综合反映。行政管理上的各个环节和施工等建设活动的每一个细节上出了问题,都有可能产生质量问题或质量隐患。工程质量涉及参与工程建设的所有组织和个人。在建设过程中认真实行“建设单位负责、施工单位保证、监理单位控制、政府部门监督”的整体质量保证体系。对施工单位而言,保证工程质量,除强调工程建设质量领导责任制外,还要进一步落实参与工程建设的专业技术人员的职业责任。为此,本工程项目经理亲自抓质量,项目经理部下设专职质检员,各施工班组设兼职质检员,在质量方面均有不受其它因素干涉行使否决权。确保落实工程质量领导责任制。

3、工程质量冈位责任制

在施工过程中,落实工程质量冈位责任制,贯彻执行“谁管生产,

谁管质量;谁施工,谁负责;谁操作,谁保证质量”的原则,对专职质检员而言,谁签字,谁负责,并运用经济奖罚的方法来辅助工程质量冈位责任制的实施,保证每个环节,每个冈位生产的产品都是合格产品,杜绝返工现象的发生,从而形成一种“人人心中有质量,人人心中重质量”的良好的工作氛围。保证所有人员均持证上冈,明确冈位职责,实行技术交底。

4、质量保证措施

①全面质量保证体系。

②把好原材料关,所有原材料必须具有“三证”才能采用,同时按规范和图纸要求把原材料送交具有资质的质检中心检测后方能进场,凡进场后发现不合格的原材料坚决要求退场。

③加强计量管理,配齐所有计量器具,计量工作检测率达95%以上。

④严格实行以自检为基础的自检、复检、专职终检的三检制。

⑤对所用材料的检测、试验、签证等资料分类整理归档、妥善保管。

南水北调东线一期工程潍坊滨海经济开发区续建配套工程白浪河调蓄工程施工过程中未出现过任何质量事故。

(二)施工质量管理措施

1、质量保证体系及措施

我施工方在本工程施工过程中始终坚持质量第一方针,建立从总部到施工作业现场从上到下的分级质量管理体系,实行全面质量管理,确保工程质量等级达到要求。

以总部颁发的质量保证制度为准,制订符合要工程实际情况的质量保证制度。制度要求细化,责任要求落实到人,实行分级质量管理及全面质量管理。从项目经理到现场施工工人,每个人都必须执行质量制度,明确到自己的质量责任,认真执行制度有奖,违者重罚,赏罚分明。质量保证制度是全体施工人员共同遵守的质量行为规范,质量保证由质检部门负责监督执行。

施工过程中,坚持了三员(施工员、调度员、质检员)到位和三级自检制度。

每一道工序开工与完工除自检外,还要申报监理工程师抽检,并按规定表格填写检测记录,进行了建筑材料抽检试验。所有质量检测记录、材料自检试验报告单、工程质量评定表格均按监理工程师提供的样表进行填写,所填内容真实准确,符合施工规范要求。

2、思想保证措施

本着科学管理、精心施工、优质高效、质量一流的思想进行施工,树立了“质量就是生命”的质量意识,定期对各部门负责人、技术员、职工进行了质量管理学习。

3、组织管理措施

成立了以项目经理为第一责任人,质检部部长为直接责任人的质量管理领导小组,小组成员由质检员及兼职质检员(施工员)组成,工程部负责现场施工技术、测量及工程量管理,工程量核实;财务部负责工程价款结算、劳动人事及财务管理;后勤部负责施工所用物资,公共、办公设施管理。建立了从上至下的质量保证体系。施工过程中对施工工序严加控制,实行全面质量管理,在质量管理过程中自觉地发挥自己的主观能动性,积极参与质量管理。

4、规章制度保证措施

施工现场质量控制由质检员全面负责,实行质量重奖重罚和质量一票否决权,实行“三检制”,认真进行现场质量抽检工作,并做好检测记录及原始数据分析,报监理工程师审查。

5、技术保证措施

施工质量得于保证的技术性文件,主要包括:《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》,《水利水电工程施工测量规范》

6、质量保证措施

(1)在施工过程中,落实工程质量岗位责任制,贯彻执行“谁管生产,谁管质量;

谁施工,谁负责;谁操作,谁保证质量”的原则,对专职质检员而言,谁签

字谁负责,并运用经济奖罚的方法来辅助工程质量岗位责任制的实施,保证

每个环节,每个岗位生产的产品都是合格的,杜绝返工现象的发生,从而形

成一种“人人心中有质量,人人心中重质量”的良好的工作环境。保证所有人

员均持证上岗,明确岗位职责,实行技术交底。

(2)建立健全质量保证体系。

7、落实工程质量领导责任制

我单位全体员工及担任项目部的全部领导人员,已充分认识“质量终身制”

的内涵。工程质量是工程项目建设中各因素的综合反映。行政管理上的各个环节和施工等建设活动每一个细节上出了问题,都可能产生质量问题或质量隐患。工程质量涉及参与工程建设的所有组织和个人。在建设过程中认真实行“建设单位负责、施工单位保证、监理单位控制、政府部门监督”的整体质量保证体系。对施工单位而言,保证工程质量,除强调工程建设质量领导责任外,还要进一步落实参与工程建设的专业技术人员的职业责任制上。为此,本工程项目经理亲自抓质量,项目经理部下设专职质检员,各施工班组设兼职质检员,在质量方面均有不受他人干涉行使否决权的权利。确保切实落实工程质量领导责任制。

8、质量管理体系及质量管理机构

9、质量管理体系图

项目经理

地方质检部门项目部质检部公司质检科

专兼

施工组织管理机构中设立质量管理机构,法人代表为本工程质量终生责任人,项目经理为本工程质量执行责任人,项目副经理、总工程师、质检部部长为本工程质量管理机构副组长,设质检员兼职质检员若干名。

9、质量缺陷处理

施工技术人员随时收集了质量信息,按随机抽样法客观地提取了工程质量数据,分析了质量趋势或通病原因,找出了影响因素,制定了切实的纠正预防措施,把质量缺陷消除在了萌芽状态,当已出现缺陷时,暂停作业,分析原因,制定措施并报驻地工程师批准后再进行施工。

(三)工程施工质量检测、评价

1、分部、单元工程质量评定情况

1、工程质量评定的依据:SL223—2008《水利水电建设工程验收规程》。

2、本工程按照要求的工程项目划分,明确了工程项目划分及工程质量评定与验

收的标准。将南水北调东线一期工程潍坊滨海经济开发区续建配套工程白浪河调蓄工程划分为三个子单位工程7个分部工程:左河槽清淤开挖、右河槽清淤开挖、左滩地填筑、右滩地填筑(土料吹填筑堤)、堤基清理、土料碾压筑堤。

经我部自评,分部工程工程质量评定情况如下:左河槽清淤开挖,合格;右河槽清淤开挖,合格;左滩地填筑,合格;右滩地填筑(土料吹填筑堤),合格;

堤基清理,合格;土料碾压筑堤,合格。

3、南水北调东线一期工程潍坊滨海经济开发区续建配套工程白浪河调蓄工程

单元工程质量评定统计表

2、单位工程质量评定

南水北调东线一期工程潍坊滨海经济开发区续建配套工程白浪河调蓄工程共分6个分部工程,经我部自评,6个合格,施工质量检验资料齐全,施工中未发生任何质量事故,根据《水利水电工程施工质量等级评定规程》(SL223—2008),此工程质量等级评定合格。

六、安全生产与文明施工

(一)建立施工安全保证体系及实施情况

为确保安全施工,项目经理部成立专业的安全管理机构,明确规定各级职能部门的

工程人员和生产工人在施工中应承担的安全责任。施工安全保证体系见图:

我部十分重视工程施工和安全管理,在工程施工和准备阶段就已成立了安全生产领导小组。安全生产领导小组由项目经理担任组长,项目副经理担任副组长。

(二)施工安全措施

(1)建立和健全安全生产责任制。针对工作环境和条件,建立各项安全管理制度,制定安全责任实施细则。

(2)学习和熟悉国家关于安全生产的法规法令,认真执行上级和有关安全技术的各项规定,教育职工提高安全意识。施工过程中贯彻“预防为主,安全第一”的方针。

(3)加强施工区的安全管理,在工地入口处挂上明显标牌,对所有危险作业区张贴安全标识,随时提醒工人注意安全。为保证航道安全,水下作业区设置航道浮标船,非现场施工人员不得随意进入施工现场。

(4)现场施工用电严格遵守《建筑机械使和安全技术规程》的有关规定及要求进行线路布置及架设,并定期对电器设备进行安全检查。

(5)施工机械设备的设置严格遵守《建筑机械使用安全技术规程》的有关规定,设置护罩。保证各种限位装置及安全防保设备有效。并按照有关规定进行保养与维护。

(6)油库严格配备各种消防设施,如灭火器、砂堆、消火栓、消防水管等。加强火源管理,分派专人昼夜值班。

(7)所有船只必须遵守规定航行。水上作业人员必须穿带救生衣。

(三)文明施工

搞好文明施工对维护水利事业形象有着重要意义,在施工过程中严格执行如下措施:(1)由项目经理、工程技术负责人、安全负责人、质检负责人组成文明施工领导小

组,全面负责现场文明施工的管理工作。定期或不定期组织施工现场内文明施工大检查,对于不注意文明施工的,要限期整改。

(2)场容场貌实行划区分片包干制度。做到施工现场整洁,施工道路畅通,场区内无积水。施工材料按施工总平面图划分区域堆放,做到工完场清。

(3)无关人员不得擅自进入施工现场。

(4)抓好文明施工的宣传和落实工作,按照《建设工程施工现场管理规定》执行。

(5)所有施工人员,应当尊重当地的乡规民俗,搞好与当地群众关系。

七、合同管理、价款结算和财务管理

(一)合同管理

为顺利按合同完成工程施工,我部成立了计划合同部,设合同部部长一名,负责施工过程中进度计划的制定和合同的管理,合同管理工作主要是适时研究合同条款并及时将合同工作内容和实际工作内容进行比较,找出差异,本工程因为是按水利水电工程规范施工的,所以在施工过程中基本上按合同条款进行施工。

(二)价款结算

本工程完成合同价款为xxxxxxxxxxxxxxx元。施工中严格按照图纸施工,未出现变更等其他事宜。

(三)财务管理

针对本工程任务重,时间紧,质量要求高的特点,为配合施工项目经理部能按时、优质完工,公司财务部,积极配合做好财务管理工作。

成本开支:制定了详细的工程成本开支范围,严格执行财务制度,不得挤占,乱用成本。严格按规章办事,对工程物资正确计量,通过事先预测成本与事后实际成本比较,找出原因,控制成本,并加强定额管理,对单项工程进行独立核算。

财务监管:工程的资金使用不得挪用,执行财经纪律。

八、经验与建议

本企业有幸直接参与此次南水北调工程建设,并通过本标段施工,对于如何“优质、高效”完成施工任务,有以下几点体会:

(1)业主、监理、设计“科学、优质、高效、务实”的工作精神是我们学习的榜样;

(2)当地政府、人民的关心和支持给我们创造了良好的工作环境;

(3)“与时具进”的企业精神激励我们努力工作;

(4)充分发挥项目经理部工作人员的主观能动性。

在各级领导,各位专家的指导和帮助下,纠正了我们工作上的许多不足之处,我们仍然有许多有待改善的地方,凭着“与时具进”企业精神,在今后的工作中再接再励,再创佳绩!

(一)经验

(二)建议

九、附件

附件1:施工场地总布置图

附件2:施工总进度表

附件3:施工管理机构设置及主要工作人员情况表

附件4:投标是计划投入的资源与施工实际投入资源情况表附件5:工程施工大事记

工程施工管理工作报告(总)

青海东部黄河谷地百万亩土地开发整理重大项目2014 年度(积石峡片区)工程 第五标段工程 施 工 管 理 工 作 报 施工单位:濮阳兴河水电工程有限公司 年月

、合同工程概况 青海东部黄河谷地百万亩土地开发整治重大项目2014 年度(积石峡片区)五标段地理位置介于东经102° 42’ 57"~102° 55’ 13",北纬35° 49’ 08"~35 ° 55’ 55"之间,位于积石峡下游附近的黄河北岸,青海省民和县官亭镇与中川乡境内,距省会西宁206公里,距循化县城30公里,距民和县城89公里,区内有川官公路和官亭—中川公路,交通十分便利。本项目区地处青藏高原,深居内陆,远离海洋,属于高原大陆性气候。具有太阳辐射强、日照时间长、平均气温低、降水日数多、年降水量为300mm~400m之间,施工条件良好,工作环境舒适。本标段项目位置,涉及行政村光明村、前进村和清一村共计3 个行政村。 主要建设内容有: 1、土地平整工程:本标段土地平整面积263.8 亩。 2、灌溉及排水工程: 本标段共修筑渠道56751m ⑴、支渠2条,共计长度3291m均采用10cm后,半径为40cm的C20砼现浇U型渠,伸缩缝宽3CM均10M设置一道,内采用聚硫密封膏填缝。 (2)、斗农9条,共计长度5098m,均采用10cm厚半径为30cm的C20砼现浇U型渠,伸缩缝宽3CM均10M设置一道,内采用聚硫密封膏填缝。(3)、支农渠、农渠、毛渠114条,共计长度48362m,其中3-1斗 1农、3-1斗-2农、3-1斗-3农、4-4支农和4-5支农采用10cm厚, 半径为25cm的C20砼现浇U型渠半径为20CMU型板衬砌,内采用聚

水利工程施工管理工作报告

XXXXXXX XX 施工管理工作报告

XXXX 年月 目录 一、工程概况 二、施工进度管理 三、主要施工方法 四、施工质量管理 五、文明施工与安全生产 六、施工总结

一、工程概况 XXX建设项目,主要实施范围为XXX。 项目建设内容:综合治理土地面积0.01亩,其中:农业措施:护坎工程229.4m、生产便道(宽:1.5米)0.07km。 本工程项目业主为XXX,监理单位为XXX,施工单位为XXX。 二、施工进度管理 1、施工总布置 根据实施方案和施工总平面布置图,结合工程现场实际地形、施工场地和条件,布置施工临时设施和生活设施。施工临时设施包括临时施工道路、施工辅助、加工、仓储系统及堆料场、油料仓库、拌和场、弃料场等。 2、施工总进度 2017年6月19日开工,2017年8月3日完工。 3、主要项目施工情况 根据有关标准的要求划分为:1、护坎1段、护坎2段、护坎3段、护坎4段、护坎5段、田间道路,共6个分部工程。 4、完成的工程量 主要完成护坎229.4m米,生产便道0.07km米。 三、主要施工方法

各分部、单元工程严格按照施工设计图及《水利水电工程单位工程施工质量验收评定标准》(2012)相关要求,各工序施工均严格按操作规程施工,质量符合检验评定标准和有关规范标准要求。 施工过程中,严格按设计和规范要求控制各项施工参数,确保工程施工质量。 1、护坎1段、2段、3段、4段、5段:根据有关标准的要求划分为:①护坎土方开挖;②护坎M7.5浆砌石;共10单元工程。 施工过程中,严格按设计和规范要求控制各项施工参数,确保土方开挖、浆砌石及混凝土施工质量。 2、田间道路:根据有关标准的要求划分为:①生产道路土方开挖;③生产便道碎石垫层;生产便道C15砼路面共3个单元工程。 施工过程中,严格按设计和规范要求控制各项施工参数,确保土方开挖、混凝土施工质量。 四、施工质量管理 我项目部对工程施工质量目标按照工程合格率100%,整个工程质量达到《水利水电工程单位工程施工质量验收评定标准》(2012)的合格标准进行。 1、施工质量管理体系 无论业主、设计、监理还是施工单位,均视质量为工程的根本,我司在该工程中配备了专职施工质量检验员,每个作业组由3~5人组成自检组,在施工中形成了施工现场自检,下道工序施工前,

水库除险加固工程建设管理工作报告(DOC)

贵溪市塘湾水库除险加固工程工程建设管理工作报告 一、工程概况 1.1 工程位置: 塘湾水库位于东径直117°4T,北纬28°0‘,地处贵溪市南部塘湾镇赛前村东山圳附近,距市区30 公里,坝址以上控制流域面积22.6 平方公里,正常高水位78.8 米(假设高程),相应库容1097 万立方米,设计洪水位(P=1%)80.34 米,相应库容1225万立方米,设计洪水位 (P=0.1%)米,相应库容1321万立方米,是一座以灌溉为主,兼顾防洪发电,养殖等综合利用的中型水库。 该库于1970 年动工兴建,1972 年大坝建成并开始蓄水,经多年运行,大坝外坡出现多处大面积渗漏区,大坝内存有渗水通道,心墙起不到防渗作用,1998 年六月中旬,溢洪道右岸山体滑坡,滑下的山体堵塞2 孔拦污栅,缩小了行洪断面,使洪道不能正常泄洪,严重危及大坝安全。此事引起各级政府及水利主管部门的高度重视,1998 年10 月塘湾水库工程管理委员会委托华东地勘院第四地质勘探公司进行地质勘探。同时委托抚州水利水电勘测设计院编制了可行性研究报告,二00倂二月编制了《塘 湾水库除险加固工程初步设计报告》。江西省水利厅于二000年五月八日以赣水建字(2000)015号文件对初步设计进行了批复。二00倂十月贵溪市委、市政府以(2000)135号文件下文成立了塘湾水库除险加固工程指挥部,塘湾水库工程建设项目部也相应成立。从有关单位抽调人员组成。

1.2 工程布置塘湾水库除险加固工程主要建设项目有大坝及坝肩垂直防渗冲抓回填粘土心墙,内外坡整治、反滤棱体重建。溢洪道山体削坡,溢洪道右岸边墙重建,右岸山体坡面水泥砂浆喷护,拦污栅修复,上坝防汛公路建设,工程管理房建设,厂坝区绿化,大坝安全监测系统,水雨情自动测报系统、固定防汛照明灯等。工程布置详见抚州市水利水电勘测设计院设计的图纸。 1.3 主要技术经济指标 塘湾水库原有库容为1 267万立方米,加固后总库容为1321 万立方米,是一座以灌溉为主,兼顾防洪发电,养殖等综合利用的中型水库,水库大坝最大坝高为36.2 米,坝顶长162 米,坝顶宽5 米,水库设计灌溉面积2.8 万亩,实际灌溉面积1.2 万亩,水库养殖水面为700 亩,水面养殖年产量15 吨,坝后电站装机容量为250KV,年发电量60万度。本次除险加固主要工程量有:土方开挖16870用,土方回填11888 m3,草皮护坡11007 〃,浆 3 3 3 砌石1137 m ,干砌石6219 m,砼163 m ,坡面水泥砂浆喷面 3363.58 〃,大坝冲抓总进尺7571.6米。 1.4 主要建设内容 (1 )大坝工程 ①大坝心墙及坝肩冲抓。在大坝中部0+027?0+141布置双 排孔。左岸布置单排83 孔,右岸布置单排88孔,溢洪道布置单排103

工程施工管理工作报告

水津关水电站尾水渠堤防海漫段基础淘刷处理 应急抢险施工 施工管理工作报告 审批: 审核: 校核: 报告编写: 2018年4月12日

1、工程概况 2、工程投标 投标过程,投标书编制原则等 3、施工总布置、总进度和完成的主要工程量 施工总体布置、施工总进度以及分阶段施工进度安排,分析工程提前或推迟完成的原因;主要项目施工方法等。 4、主要施工方法 施工中采用的主要施工方法及应用于本工程的新技术、新设备、新方法和施工科研情况等。 5、施工质量管理 施工质量保证体系及实施情况,质量事故及处理,工程施工质量自检情况等。 6、文明施工与安全生产 7、价款结算与财务管理 合同价与实际结算价的分析,盈亏的主要原因等。

8、经验与建议。 施工管理工作报告 一、概述 1、工程概况 水津关水电站共有3孔冲砂闸和12孔泄洪闸,冲砂闸下游为长30m,宽49m护坦,护坦后方为40m长海墁和12m长防冲槽,左右两侧各有一导墙。2018年1月5日至6日在对左侧护坦导墙水下基础检查过程中,发现左侧护坦导墙在坝轴0+054-0+084段有长约13m水下基础严重被淘空,其中淘空高度在2m以上的长约8m,底部乱石堆积,被淘空部位钢筋裸露。为确保水津关水电站2018年防洪度汛安全及水电站水工建筑物安全运行,通过铺设临时施工道路,铺设围堰,围堰降水后,发现冲沙闸及相邻的泄洪闸段海漫及海漫靠近尾水渠的边墙水毁非常严重。具体如下,原设置的冲沙闸海漫已完全冲掉,现场仅剩下部分残留;冲沙闸海漫段全部底部基岩冲刷严重,形成最深约6m的巨大冲坑;海漫左侧尾水渠边墙底部出现严重掏空,掏空段桩号为尾0-029.755~尾0+050.00,最大高度约5m,深度约3m;冲沙闸护坦末端隐约可见深度不一的小冲坑。泄洪闸段海漫框格完整,框格内干砌大卵石基本全部已经被冲走,部分

水闸工程试运行管理工作报告

长沙县水渡河水闸工程 (合同编号:SDH-01) 工程运行管理准备工作报告 湖南省水利水电第一工程公司二00四年一月九日

一、工程概况 长沙县水度河水闸工程位于湘江一级支流的捞刀河下游,距汇于湘江口14公里。左岸为回龙和团结两院,右岸为水塘三合院,原闸通过30多年运行,已存在严重的病险隐患。特別是90年代连续几年的超常洪水发生后,水工建筑物淘空坍塌、设备老化、工程损毁逐年加大、问题日益突岀,已经难以正常运行。通过委托水利科研所对该坝进行安全鉴定,其结果是一座典型的四类病险水闸,根据水利厅专家组对河坝安全鉴泄报告的审查意见,建议该坝报废重建。 2002年10月29日是,长沙县委、政府和长沙技术开发区管委会召开有关会议,一致认为该水闸建成后能蓄水679万立方米,为我县新一轮县城控容提质、可持续发展提供有力保障,是一项造福于民的民心工程、徳政工程。会议决立:作为长沙县十大工程之一,立即成立工程指挥部,通过招标选择省水利水电一公司为水闸工程施工中标单位,选择省水利水电检测中心为检测单位,于12月10日举行开工典礼,2003年5月15日竣工。总之,水渡河水闸工程是一项规模大,任务紧、关系重大的水利工程。在县委、政府、开发区的领导下, 发扬抗洪精神,取得了汛期前完成主体工程的伟大胜利。二、水闸试运行管理情况 水渡河水闸工程6月份进入交付运行管理单位试运行阶段,由运行管理单位(水渡河坝管理所)负责操作管理,为了搞好水闸及橡胶坝的管理,河坝管理所召开专门会议,讨论研究管理办法,制订了一系列的管理办法和措施,如《橡胶坝维护及管理制度》,《橡胶坝检査观测制度》,《橡胶坝袋运行使用制度》,《水质水情监测制度》,《值班人员规章制度》等,在汛期对坝袋24小时值班,在非汛期,每天都有专人管理,把水闸管理纳入全所工作的重中之重。6月1日运行管理单位第一次试冲袋,当时坝袋髙程为30米,开机时间4小时15 分。6月2日将橡胶袋排干。当时上下落差为2米,系采取为开机自排的办法。虽然时间长一点,但效果较好。运行管理单位在反复实践中得岀的结论是:上下游落差在2米以上, 泄袋可以不开机采取自排;落差在2米以下,要采取抽水泄袋。从6月1日到12月31日,共汁充排18次,泵房机械设备运行均正常。提升闸门是水闸工程的一个重要部位,它的主要作用是调蓄水源。试运行期间,在8月6日使用提升闸门调蓄时,闸门因自重不够无法放下,情况发生后,运行管理单位及时向上级作了汇报,长沙县水利局局长亲临现场査看,要求采取应急措施保住水源。后通过在闸门上加水泥砖2吨,增加闸门自重,采用手工操作程序将闸门放下,成功保住水源。此后运行管理单位一直未使用此提升闸门。为确保县城供水, 后生产厂家又进行了维修,但至今未能进行调试。 三、试运行中发现的几点问题 1、水渡河水闸建成投入使用期间,橡胶坝运行良好,并为县城供水发挥了巨大作用。但实际操作中暴壺了不少隐患,一是橡胶袋的安全保护难度大,上游的漂浮物、报废船只四处皆是,一到雨季流量加大,坝袋的安全性得不到保证。二是上下游采沙、运沙船无规航行, 捕鱼船只任意停放,一但水闸放水,难免发生意外。 2、提升闸门启闭设备未能安装调试好,一但大水来临,闸门无法打开,后果将不堪设想。 3、泵房顶入口距泵房内部操作平台近20米,且缺乏通风设签,在底层操作时易缺氧。另在泵房内操作时,手机无信号民,无法与泵房外的操作人员进行联系。 4、在近几个月的试运行过程中,发现左坝袋有自然下塌现象,每天下降有两厘米多。 四、几点建议: 1、由县政府发出通知,水渡河到赤石河禁止挖沙,沿河两砂场农的报废船只限时搬出河堤外自行处理。到时未运的组织执法部门强制烧毁淸除,能用船只必须加强管理,逐一进行登记造册,签左安全合同。做到责任到人,措施到位。 2、为确保水闸上下游船只安全和水闸的准时调蓄,下游100米,上游500米之间禁止所有船 只通行、停泊,并到有关部门办理禁航设标手续。 3、为确保坝袋安全运行,杜绝一切意外发生,做到有备无患,管理和保安必备请求尽快落实到位(快艇、救生设备等)。

水利水电工程施工管理工作报告

xxxxxx线一期工程xxxxx经济开发区续建配套工程白浪河调蓄工程竣工验收 工程施工管理工作报告 审查:xxx 校核:xxx 编写: xxx市水利建筑总公司 年月日

一、工程概况 (一)工程简介 xxxxxx线一期工程xxxxx经济开发区续建配套工程白浪河调蓄工程位于xx经济开发区,南起河道中心桩号k2+200,北至河道中心桩号k10+236,白浪河调蓄工程范围为白浪xxx路桥至xxx桥,总长12.236km。本工程包含滩地填筑、堤防填筑、河槽清淤开挖三个单位工程,分为左滩地填筑、右滩地填筑、堤基清理、土料碾压筑堤、左河槽清淤开挖、右河槽清淤开挖6个分部工程,其中河槽清淤开挖方量约为11741169.28 立方、滩地填筑4631810.86 立方、堤防填筑564986.74立方、弃土外运6544371.68 立方、清基515508.28立方、围堰方量51111.55 立方。 (二)水文气象 自然条件 气温:最高气温40.7℃,最低气温-21℃,平均气温:12℃。 雨雪量:最大降雨量1080.8mm,最小降雨量327mm。 平均降雨量:671.5mm。 最大积雪期限:36天。 年平均湿度:65%。 气压:夏季平均气压10046KP;冬季平均气压102.76KP。 最大冻土深度:43cm。 (三)工程地质 白浪河流域内出露的地层主要为盐碱土,土质松软。 (四)主要技术特征指标 1、工程设计洪水标准 白浪河调蓄工程50年一遇洪峰流量2513立方米/秒、5年一遇排涝流量1229立方米/秒。 2、工程等级 白浪河堤防设计防洪标准为50年一遇,堤防工程级别为2级。

下岩水库完工验收施工管理工作报告

云霄县下岩水库除险加固工程 合同工程完工验收 施工管理工作报告 福建省龙岩市水利电力工程处 年月日

审定:苏金连 校核:曹文健 编写:曹文健、刘添贤

目录 一.工程概况………………………………………………… 1.1工程概况…………………………………………………………… 1.2工程建设内容…………………………………………………. 1.3工程参建各方…………………………………………………. 1.4工程开完工时间………………………………………………. 1.5工期及质量目标……………………………………………….. 1.6工程验收的主要内容和项目内容………………………………. 二.工程招投标……………………………………………… 三.施工进度管理…………………………………………… 3.1施工总体布置原则……………………………………………. 3.2工程总进度………………………………………………………. 3.3施工组织管理……………………………………………………. 四.主要施工方法…………………………………………… 4.1高压旋喷防渗墙加固…………………………………………… 4.2浆砌石工程........................................ 4.3草皮护坡..................................... 4.4管理房.观测雨站工程施工............................ 4.5混凝土路面施工…………………………………………… 五.施工质量管理................................... 六.文明施工及安全生产............................. 七.合同管理......................................

施工管理工作报告(格式)

施工管理工作报告 1、工程概况 1.1 工程地理位置 1.2 项目基本情况 1.3 合同建设内容 (参照招标文件中有关的工程概况) 2、工程投标 招标时间、标段、投标日期、中标日期,合同谈判及签订情况等; 3、施工进度管理 3.1 合同工程施工进度计划 3.2 资源配置(人、材、机) 3.3 进度计划的调整方法(分析一下进度延误的原因、调整进度计划的具体措施等) 3.4 进度控制的结论(各分部工程开完工日期等) 4、主要施工方法 针对各标段具体的施工内容,确定工序和施工方法(规程规范和设计技术要求)等 5、施工质量管理 5.1 质量目标

5.2 质量保证体系(制度、措施、操作程序、质量培训、质量交底等) 5.3 质量保证措施: 具体的做法,对材料及中间产品的质量检测,灌浆压水试验(现场试验检测项目)的试验计划、参数、检测的具体数据表及结论等; 自检结论(表格法) 5.4 质量评定情况(表格法) 6、文明施工与安全生产 6.1 安全生产目标和制度 6.2 安全生产培训 6.3 安全保证措施 6.4 结论 7、合同管理 7.1 合同签订情况 7.2 合同复核及变更情况 7.3 合同执行情况(合同的实际完成情况,对比表:合同内、合同外) 7.4 合同结算情况 8、经验与建议 9、附件 9.1 施工管理机构及主要工作人员情况

9.2 投标时计划投入的资源与施工实际投入资源情况表 (注意填写实际投入的施工机械、人员情况) 9.3 大事记(按时间排序) 签订情况 变更情况 领导视察 重要会议(重大变更、结算) 验收日期(隐蔽、分部等) 开工、停工、完工、复工日期 检查、检测、督察、稽查日期 9.4 技术标准目录 本合同工程涉及到的规程规范 特别注意标注引用到的其他行业规范

水闸施工在水利施工中管理措施分析

水闸施工在水利施工中管理措施分析 发表时间:2017-09-08T16:20:47.640Z 来源:《防护工程》2017年第10期作者:都基恒 [导读] 本文对水利施工中水闸施工的管理措施进行了详细分析。 烟台大地防渗加固工程有限公司 摘要:在具体的工程项目中,由于水闸施工环境比较复杂,影响水闸施工质量的因素相对较多。因此,为了控制水闸质量,使其能够满足水利工程的要求标准,在施工过程中,必须重视针对水闸施工的特点和要点,采取有效的管理措施。本文对水利施工中水闸施工的管理措施进行了详细分析。 关键词:水闸施工;水利施工;管理措施 一、水闸施工概述 水闸的主要功能在于挡水、防水,属于水利工程的重要水工建筑。在其实际工作中,开闸、关闸均是调节水量的重要手段,发挥着十分重要的作用。闸门关闭是为了挡水,能够起到蓄水的作用,使上游水位能够达到通航、取水等的要求标准;闸门开启是为了放水,能够起到泄洪等重要作用,有利于保障水利工程安全、满足下游用水需要。因此,对于水利工程来讲,水闸发挥着十分关键的作用。在水闸施工前的设计中应注意:必须依据其运行方式和水流量,通过科学计算,合理确定闸孔宽度;应充分考虑工程当地的地质环境与下游水位,选择合理的方式消除水能;防渗排水设计中应重视将上、下游的水位差等条件纳入考虑范围,总结相关设计经验,合理设置地下轮廓线;通过计算渗水压力,提前制定好预防对策;结合工程环境与相关要求,优化结构设计,为水闸作用的正常发挥奠定基础。 二、施工前的管理措施 首先,要明确水闸施工中容易出现问题的关键位置,使得管理具有针对性。一般来说,水闸施工中需要考虑其自身的稳定性、抗渗性和可靠性,因此需要对地基、伸缩缝、止水工程、混凝土工程、闸门等进行重点关注。 其次,要做好方案设计工作。工程项目的施工离不开设计图纸和施工图纸的指导,而设计的质量直接影响着工程的施工质量。在水利工程确定后,要切实做好水闸的设计工作,结合实际情况,选择合适的设计方案,并组织专业技术人员对方案进行严格的审核,确保设计的科学合理,符合实际。 三、水闸工程施工中关键点 水闸由闸室、上游连接段和下游连接段组成,关闭闸门,可以拦洪、挡潮、蓄水抬高上游水位,以满足上游取水或通航的需要。开启闸门,可以泄洪、排涝、冲沙、取水或根据下游用水的需要调节流量。水闸施工中必须处理好地基处理、止水、伸缩缝、砼(内在和外观)、预埋件、闸门、启闭机等,只有在保证这些主要部位施工质量好的基础上,才能控制好整个工程的施工质量。因此,在施工过程中,必须加大质量管理力度,严格按有关规范施工,避免产生质量问题,所以水闸工程是百年大计,质量第一,在施工过程中要严把质量关,层层控制质量。 四、水闸施工混凝土施工 作为水闸施工的主体工程,混凝土工程是一项重要同时也是较为繁琐的工程,对混凝土工程施工的质量管理和控制主要有: 1、严格控制原材料的质量,保证水闸工程质量的基础和前提是原材料的质量,同时原材料的质量也关系着水闸工程功能的发挥和使用寿命。在对水闸进行混凝土施工时,要严格控制钢筋、水泥等原材料的质量,对施工中使用的原材料要进行定期的质量检测,加强对质量控制人员的专业素质和工作能力的培养,保证原材料的质量检测结果的准确、有效性; 2、保证混凝土配置的合理性,在对混凝土进行配置时,要根据实际的工程施工情况,进行混凝土的配置试验,经过多次试验,最终确定混凝土的配合比,以此确保水闸混凝土施工的顺利进行。混凝土配合比的确定,要对具体的施工工艺和技术条件要求进行综合考虑,保证混凝土的配合比可以满足实际水闸混凝土施工对施工质量要求。为确保混凝土施工的质量,可以在混凝土中加入外加剂提高混凝土的强度,保证水闸混凝土施工的工程质量; 3、混凝土试件合格,结构物混凝土不一定全部合格混凝土的质量是依靠混凝土试件的强度来评定,并代表结构物混凝土的强度,这是认为在正常施工情况下,实际工程结构物混凝土强度可以表现出混凝土试件强度特性。但应当指出,当结构物混凝土浇筑成型不够密实,或有缺陷时,试件强度的代表性就要随着降低,因为试件体形很小,容易浇筑成型和养护振实。结构物的混凝土质量只依靠试件强度保证是不够的,还必需对结构物的混凝土施工全过程进行妥善控制,对关键部位的结构物,有必要进行钻芯取样检查试验,以确保混凝土结构物的质量。 4、和易性是决定混凝土质量的主要因素和易性是混凝土拌和物的流动性,粘聚性,保水性等多种性能的综合表述。当混凝土拌和和易性不良时,则混凝土可能振捣不实或发生离析现象,产生质量缺陷。混凝土的和易性良好,混凝土易振实,且不发生离析,能够获得均质密实良好的混凝土浇筑质量。 5、要加强对混凝土浇筑过程的管理和控制,混凝土浇筑振捣过程是混凝土工程质量控制的重要环节和关键步骤。在混凝土浇筑过程中振捣不足,会造成混凝土构件的表面出现气孔、麻面、蜂窝、裂缝等现象,不但影响了混凝土浇筑工程的外观,还会严重影响工程的质量。所以,施工人员要加强对现场混凝土浇筑振捣的施工质量管理,可以通过相关的测试和试验,确定混凝土浇筑振捣的强度、时间、次数等,保证混凝土的浇筑振捣效果,提高混凝土浇筑振捣的施工质量。 五、金属结构工程管理 金属结构严格按照有关的技术标准和规范进行施工。施工时主要在材料、加工工艺、安装程序等方面进行控制,保证施工质量。金属结构主要有钢闸门的制作安装、门槽预埋件的制作安装。 1、为便于制作质量的控制,钢闸门采用厂内生产、整体或分片运输、现场安装的方法,制作材料必需有厂家的质保单,使用前随机抽取一组试样进行检验,确保材料质量。为控制焊接变形,除在平台上制作靠模,安装墙时支撑外,还需按工艺制定的次序进行焊接。整体焊接完成后的门叶应用水平仪进行检测。闸门外形尺寸允许偏差和安装的允许偏差参照有关规定执行。 2、门槽预埋件制作安装按施工图和有关埋件制造的规定执行。施工主要应注意的事项:闸门槽预埋件中主轨不锈钢工作面的加工,

机井施工管理工作报告

宁陵县2010年度小型农田水利重点县 建设项目七标段 施工管理工作报告

河南金龙水利水电工程有限公司 二0一一年三月一日 第一章、工程概况 宁陵县2010年度小型农田水利重点县建设项目,本工程位于宁陵县境内。 我单位作为宁陵县2010年度小型农田水利重点县建设项目五标段的施工单位,自2010年10月15日开工至2011年2月15日竣工,历时90天,累计完成柳河镇、孔集乡新打机井180眼。宁陵县2010年度小型农田水利重点县建设项目七标段在建设单位、监理单位及施工单位共同努力下圆满完成了各项建设指标。 第二章、工程投标 宁陵县2010年度小型农田水利重点县建设项目七标段,采取招标、投标的方式发包。我单位经过认真组织及单位良好的信誉于2010年10月12日中标。第三章、确保工期的技术组织措施 一、工程进度计划: 结合我公司以往类似工程的施工经验及本工程的实际情况,将各工程项目施工进度计划安排在90日历天内完工。 二、保证供进度措施: 1、组织落实、人员落实 2、项目部协调调度 3、技术措施 4、对影响工期因素的处理措施 5、保证措施的落实 6、认真做好本标段的施工规划部署工作,采用网络技术指导施工确保工期。 7、强化施工现场的标准化管理,确保施工顺利进行。

第四章、主要施工方法 一、井位选定 井位的选定与井网的布置直接影响灌溉效益和抽水成本。因此,在井位的布置方面要尤为重视,工程放样要严格按照业主要求和监理工程师指示进行,并在调查咨询的基础上对如下问题予以充分考虑。 地下水丰富地区,应考虑地形高度,尽量将井布置在灌溉田块的中间,以减少渠道输水损失和缩短灌水时间。当地形为一面坡时,井位可布置在灌溉地段的上端,以减少较大渠道的填方量。 为减少井群抽水干扰,井的布置应考虑含水层与地下的流向。在地形平坦的井区,应按网格布置,沿河地区应直线布置。地下水天然水力坡降较大的地区,井网应垂直地下水流向布置。 井位布置应考虑低压线路和变压器的布设,使线路最短,电压降最小为宜。 井位布置应考虑沟、渠、路、林的综合利用,使占压土地最少等。 二、井管预制 井管由业主指定的生产厂家生产,预制厂家在预制前要做好配合比试验,确定合理的配合比,报送工程师审批后方可进行施工。混凝土所用原材料应有出厂合格证,并进行规定的送检和抽检。混凝土的拌合、运输、振捣、养护、拆模等工艺流程,要严格按照《混凝土施工规范》进行施工。 管壁内外侧表面平直圆顺,不得有鼓肚凹腰现象。实管表面如有蜂窝,每处面积不得大于3*3厘米,深度不得超过1厘米,总面积不得超过全面积的1%。蜂窝处修补完善后方可使用。混凝土强度应达到设计要求。 三、钻孔工程 钻孔采用回旋钻机,钻孔时随时注意地层的变化,并建立台班报表和交接班制度,对进尺、地层、供水、供电等情况必须记录清楚,泥浆的浓度要按照不同地层情况进行适当的调节。 四、井深的确定 根据施工图纸要求井深为45米 井径控制不小于设计孔径2cm,孔深偏差小于20cm。孔斜小于20 五、混凝土管作业 在下混凝土管前,要严格检查井管的各项指标,井管要没有残缺、断裂和弯曲。混凝土管的弯曲度小于3毫米,井管上下口平面垂直井管轴线,井管外部偏差小于5毫米。 砂层的利用应从以下方面考虑:对于颗粒粗,厚度大、分洗性好的可作为设计用砂层。对于颗粒细、含泥量多的,则少用或不用。但对每一眼井还要服从机井规划布局的需要,在规划布局允许的条件下,才能按上述方法用砂。若规范布局不允许,如在好的含水层上已打了很多的井,再打就会造成永久

水库运行管理工作总结【篇一】

水库运行管理工作总结【篇一】 一、工程基本情况 XX水库位于XX省XX县XX镇XX村,大坝拦截汉北河支流东河成库,承雨面积102平方公里,总库容6785万立方米,是一座以灌溉为主,兼有防洪、水产养殖、城镇供水等综合效益的中型水利工程。 XX水库于1958年8月动工兴建,1962年4月竣工,2002年12月水库进行除险加固建设。水库防洪标准为百年一遇设计,千年一遇校核,校核洪水位65.15米,设计洪水位64.15米,正常蓄水位62.20米,防洪高水位63.30米,死水位52.70米,汛限水位62.20米。水库枢纽工程主要由大坝、1号副坝、2号副坝、正常溢洪道和东、西输水管等建筑物组成,其中大坝为粘土均质坝,全长656米,坝顶宽7米,最大坝高24.48米;正常溢洪道设计三孔,总净宽24米,设计下泄流量406 m3/s。 XX水库地理位置十分重要,它直接保护着下游107省道、243省道和XX岳高速公路等重要交通干线,以及天门市城区和三个乡镇的29.6万亩耕地、24.7万人口的人民生命和财产的安全,水库多年防洪减灾效益为12亿元。 XX水库管理局目前共有在编人员55人,局机关设立科室4个,分别为综合科、党群办、工程科(挂“水政监察支队、防汛抗旱办公室、安全生产科”牌子)、计划财务科;下设二级事业单位2个,分别为干渠管理所和大坝管理所;下设直属经营单位1个,即综合开发

公司。XX水库负责工程管理的部门和单位主要有工程科、大坝管理所和干渠管理所。工程科主要负责水库工程建设的规划、设计、施工管理,水库水文测报、防洪抗旱调度,安全生产和水政监察等工作。大坝管理所主要负责枢纽工程的日常巡查、维修养护,大坝白蚁防治和溢洪道机电设备管理及泄洪调度运用等工作。干渠管理所主要负责水库灌区东、西两条干渠和渠道附属建筑物的日常巡查、渠道小型工程维修、农业灌溉管理和水费征收等工作。 二、工程运行管理情况 1、运行管理经费 XX水库管理局水管体制改革被定性为财政全额拨款事业单位。水库人员经费和维修养护经费由省财政拨款,均按照年初部门预算全部到位。 2、规章制度 为强化水库工程运行管理,我局制定了系列工程运行管理制度和办法,以及机电设备操作规程。主要有:《XX水库工程运行管理规定》、《XX水库枢纽工程巡视检查基本要求》、《XX水库枢纽工程检查内容及巡视记录报告制度》、《XX水库工程养护维修制度》、《XX水库机电设备维护管理制度》、《XX水库溢洪道闸门启闭操作规范》、《XX水库输水闸闸门运行操作规范》、《XX水库大坝白蚁普查防治办法》等。 3、大坝安全责任制

工程施工管理工作报告.doc

工程施工管理工作报告

水利水电建设工程 昆明市掌鸠河引水供水工程 输水管线隧道连接钢管安装工程A标段单位工程施工管理工作报告 云南水工程(集团)股份有限公司 2007 年 10 月

昆明市掌鸠河引水供水工程 输水管线隧道连接钢管安装工程施工管理工作报告 编制 校核 审批 云南水工程(集团)股份有限公司 2007 年 10 月

工程施工管理工作报告 一、工程概况 昆明市掌鸠河引水供水工程包括水源工程、输水工程、净水工程、配 水工程四大枢纽工程,其中输水工程全长约97.6km,由低压隧洞、倒虹吸 管和过沟钢管道组成。由我云南水工程(集团)股份有限公司承建的输水 管线隧道连接钢管安装工程 A 标段项目为输水工程中的一个单位工程,工 程地点分别位于昆明市禄劝县、富民县及昆明市五华区等区县,整个工程 跨度较大 ,从最近隧洞起点燕麦地隧洞出口(桩号D54+455.959)至接七水 厂进厂管五老山隧洞出口(桩号D96+358.254),战线跨越输水工程土建Ⅳ~Ⅶ标全长约 41.902 公里,工作面分布较散(共7 个工作面)。本工程主要 为输水Ⅳ标~Ⅶ标沿线隧洞进出口之间钢管道连接,总长约 1.74km,沿线共设置钢筋混凝土结合井四座。钢管径为 DN2200mm和 DN2000mm,除厂口段为 DN2000mm(材质 16MnR,壁厚 14mm)外,其余各施工段均为 DN2200mm (材质 Q235C,壁厚 14mm), 招标文件设计工程量挖管沟土方 950m,混凝 3 3 土 11454m, 钢筋 505t ,浆砌石 2957 m , 钢管安装 1314t ,DN2200伸缩器 6 台, DN2000 伸缩器 10 台。 二、工程投标 建设单位昆明市掌鸠河引水供水工程建设管理局委托云南招标股份有 限公司进行了公开招标,我公司根据招标文件、相关规范和以往我公司类 似工程的标书编制经验,进行了标书的编制,并于 2006 年 2 月 24 日将投标 文件提交至云南招标股份有限公司五楼开标厅,经评标小组评定后确定云南水 工程(集团)股份公司为中标单位,负责输水管线隧道连接钢管安

水利施工中水闸施工管理

水利施工中水闸施工管理 发表时间:2018-11-12T16:02:59.273Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第16期作者:肖军晖[导读] 对水利工程的整体质量具有决定性影响。因此,施工单位应该提高水闸工程的施工管理水平,为水利工程的可持续发展奠定坚实基础。基于此,文章对水闸施工工艺及施工质量控制方面的内容进行了分析与研究,以供参考。 肖军晖 赣州智宸建设工程有限公司江西赣州市 341000摘要:水利工程是一项利国利民的基础性建设工程,对国民经济发展起着非常重要的促进作用。水利工程具有技术性强、施工复杂的特点,其施工质量的影响因素众多。水闸施工作为水利工程建设的关键环节,对水利工程的整体质量具有决定性影响。因此,施工单位应该提高水闸工程的施工管理水平,为水利工程的可持续发展奠定坚实基础。基于此,文章对水闸施工工艺及施工质量控制方面的内容进行 了分析与研究,以供参考。 关键词:水闸施工;技术要点;质量控制 1水利工程加强水闸施工管理的意义水闸对于水利工程而言,是其中的重要构成部分,是控制水利循环的开关,也是确保其整体效能利用的关键。水利施工中水闸是针对水源控制的关键部分,同时对洪涝灾害的调节有重要作用,可以有效的起到保障下游人们生命财产安全的作用。水闸利用其自身所具备的动力效用来实现对水能的转化,使得水能可以作为电能进行使用,保障了人们的用电。水利工程中,水闸占据重要的地位,针对水闸施工的时候,应用施工技术的高低以及施工水平的高低,直接决定了水闸的施工质量优劣,从而会进一步的影响到水利工程的整体施工质量的高低。如果采用的施工技术不合理,施工的整体水平较低,那么就会使得水闸的施工质量不达标,这样水闸的作用就无法有效的发挥出来,这也就会使得水能转化为电能的效用减弱,无法为人们提供充足的用电。从以上的各个条件来看,在水利施工中对水闸施工环节进行必要的管理是十分必要的。 2水闸施工技术要点分析 2.1闸基开挖技术 闸基开挖技术是整个水闸施工流程中的起步阶段,也是至关重要的阶段,其施工技术的好坏直接关系着以后的施工及使用质量。因此,相关施工单位及人员一定要谨慎对待。首先,在闸基开挖施工前,测量人员要对开挖的角度和尺寸进行进一步的确定和规范,确保测量的准确性;其次,闸基开挖施工要根据实际情况选择合适的开挖方法。常用的开挖方法有人工挖运、斗车挖运、推土机配合皮带机挖运及铲运机挖运等;另外,在闸基开挖时要尽量减少渗入坑基的水量,以确保边坡的稳定性,避免滑坡等现象的发生。 2.2金属结构施工技术 在水利工程施工中,水闸整体使用寿命和结构强度与水闸金属结构的施工技术密切相关。基于此,相关施工单位要加强金属结构的施工技术。一方面,在材料的选择上一定要选择质量合格、资质可靠、具有丰富施工经验的厂家,并要求厂家开具质量保证清单,签订采购合同,以确保施工材料的质量;其次,为了最大限度的保证材料质量,降低或避免材料的磨损,相关单位要根据路程选择合适的运输方式,并确保存放及安装场地的安全性;另外,施工单位要组织施工人员对施工工艺和技术进行详细的探讨,并根据安装程序和要求做好预案,确保施工技术符合实际的要求,若出现焊接变形等问题,要及时发现并采取有效的方法解决,从而确保金属结构安装技术的合理性,保证尺寸符合设计要求。 2.3混凝土施工技术 与上述金属结构施工技术相同,混凝土施工技术首先也必须对混凝土材料的质量进行严格的把控,确保砂石的调配比例平衡,以免造成水闸墙体大面积裂缝;其次,施工人员要严格控制混凝土结构的温度,采用一些温控手段,避免因温度不稳定而导致混凝土结构内外气压失调,从而产生冲击力影响整个混凝土结构。 2.4导流施工技术 由于水闸工程施工是在水中进行的,常常容易受到自然条件的限制,特别是潮汐因素的影响,制约施工进度和质量,所以,导流施工技术尤为重要。建闸时,一定要严格按照施工导流建筑做好挡潮,采用束窄滩地修建围堰导流方案,将围堰布置在紧靠主河道岸边,选择结构简单及抗冲刷能力大的浆砌石围堰。在进行基础建设时,用松木桩做好周边的加固,并在围堰外侧使用红粘土夯实,确保稳固性。 2.5截流施工技术 截流主要是保证施工顺利与施工安全。截流施工技术要根据现场调整设计方案与方法,利用模型试验和现场试验做好充分的技术论证,对平堵与立堵进行合理选择,使合龙一次性成功。对土质河床截流戗堤常因压缩或冲蚀而形成较大的沉降或滑移,需要多准备材料,使施工能够顺利。另外,松软土质河床会存在许多软土层,为了确保其稳定性,就必须在土层上筑好护底工程。 3水闸施工质量控制措施 3.1完善施工准备环节 充分的准备工作是水闸施工顺利开展的根本保障,是工程如期竣工的先决条件。施工企业在施工准备环节,应严格遵循相关标准,根据施工地的具体情况,有针对性地进行工程设计,选择最适合的施工材料;应加大图纸审核力度,完善施工流程,提高工程设计的精确性、可行性,避免施工过程中因更改图纸所引起的重复建设,对人力、物力造成严重浪费。另外,要做好风险把控,针对可能出现的施工问题制定相关应急措施,防患于未然。 3.2明确管理责任 在水闸工程的实际施工过程中,施工管理工作要做到权责分明。首先,要对施工责任进行合理分配,为水闸工程的正常运行打好基础。其次,由于工程施工存在交叉作业的情况,因此,施工设计确认下来之后,绝不能轻易更改。否则一旦出现质量问题,施工队伍难免会互相推诿,严重影响施工进度。第三,施工单位要构建完善管理体系,加大审核力度,进而为水闸工程的施工质量打下良好基础。 3.3提高安全意识

水利工程施工管理工作报告

内蒙古乌拉特前旗小型农田水利 重点县以奖代补项目施工第二标段 施工管理工作报告 内蒙古兴瑞通水利水电工程建设有限责任公司 二O一四年十二月

内蒙古乌拉特前旗小型农田水利 重点县以奖代补项目施工第二标段 施工管理工作报告 批准:赵建成 审定:赵建明 审核:王瑞刚 编写:窦建强赵贵君赵鹏 苏文陆丽平 内蒙古兴瑞通水利水电工程建设有限责任公司 二O一四年十二月

目录 1、工程概况 (1) 1.1工程位置 (1) 1.2工程布置 (1) 1.3主要技术经济指标 (1) 1.4主要建设内容 (2) 2、工程投标 (2) 2.1投标过程 (2) 2.2投标书的编制 (3) 2.3合同签定 (3) 3、施工进度管理 (3) 3.1 施工总体布置 (3) 3.2 施工总进度 (4) 4、主要施工方法 (4) 4.1施工前的测量放线: (4) 4.2临时工程施工: (4) 4.3渠道衬砌工程施工: (5) 4.4渠系建筑物工程施工: (7) 4.6金属结构设备安装工程施工: (7) 5、施工质量管理 (7) 5.1施工质量保证体系及实施情况 (7)

5.2质量事故及处理 (9) 5.3工程施工质量自检情况 (9) 6、文明施工与安全生产 (11) 6.1国家、行业及合同中有关规定的落实 (11) 6.2生产安全事故及处理 (12) 7、合同管理 (12) 7.1工程合同价与工程实际价款结算情况 (12) 7.2工程合同价与工程实际价款存在差距的原因 (13) 7.3工程分包管理、工程款及工资拖欠情况 (13) 8、经验与建议 (16) 9、附件 (16) 9.1 施工管理机构设置及主要工作人员情况表 (16) 9.2投标时计划投入的资源与施工实际投入资源情况表 (16) 9.3工程施工管理大事记 (19) 9.4技术标准目录 (20)

施工管理工作报告的编制要求

施工管理工作报告的编制要求 1 工程概况 1.1 地理位置及施工范围 合同工程名称及编号,合同工程所在地的干支渠左右岸、市县及地名、工程起止桩号或坐标、距主要交通(铁路、公路)线的距离等。 1.2 工程任务 按初设文件的主要技术经济指标编写。 1.3 施工项目基本情况 合同工程主要工程项目内容,招标工程量、中标合同价及工期等。 1.4 场区水文气象条件 气候特点,平均年气温及最高最低气温,雨季及霜期,风速风向、平均日照。年降雨量及汛期来水量、泥沙等情况,地下水及其与季节的关系。 1.5 工程地形及地质条件 按设计文件简述地形、地质条件,建筑材料的位置、运距、物理力学特性、含水量等。 1.6 工程等级及特点 1.6.1 工程的等别,主要建筑物级别,次要建筑物级别。 1.6.2 施工的难点或有利条件,按对招标文件理解进行叙述(并包括施工期间的实际水文与气象情况描述及其对施工的影响、地形条件对施工场地布置、设备布置的影响)。 1.7 工程建设相关单位(项目法人、设计、监理、施工、质量监督等) 2 工程投标 2.1 投标准备工作 2.2 投标书的编制 编制依据、原则等。 2.2.1 施工组织设计编制的原则及依据 2.2.2 投标报价编制的原则及依据。 2.3 开标、中标与签订施工承包合同 投标书送达及开标、评标过程中的澄清和承诺,中标通知及签订合同情况。 2.4 投标书、合同主要标的及承诺 3 施工进度管理

3.1 施工总体布置 3.1.1 布置原则 3.1.2 施工用水、电等及附属设施布置 3.1.3 料区布置 3.1.4 施工道路和通讯的布置 3.1.5 施工场地总体布置图及说明 3.2 施工总进度 3.2.1 施工总进度计划 根据工程施工的工期、任务、难度,结合施工部位、施工项目、相对独立性等情况,找到工期控制点,拟定施工总进度计划,确保按期、按质、按量完成的施工任务。 施工队伍进场时间。 为确保按期完成施工任务所采取的必要措施。 主体工程开工、完工时间。 附横道图或网络图 3.2.2 分阶段施工进度计划 分阶段施工进度表 3.2.3 施工进度控制分析 工期提前或推迟完成的原因(前期准备、施工中的配合、自然因素、地质因素、人为因素)。 3.3 工程完成情况 主要施工项目,即合同工程完成的主要工程量,按合同工程量、施工图设计工程量、实际完成工程量列表对照。

水利工程施工管理工作报告36857

如皋市司马港闸拆除工程 竣工验收 施工管理工作报告 施工单位:如皋市水利建筑安装工程有限公司 2011年 2 月 23 日 目录

一、工程概况 1、工程位置 2、立项文件批复 3、工程建设任务及设计标准 4、主要技术特征指标 5、工程主要建设内容 6、参建单位 7、施工条件 二、工程投标 1、投标准备工作 2、投标书的编制依据 3、开标、中标与签订施工承包合同 4、投标书、合同主要标的及承诺 三、施工总布置、总进度和完成的主要工程量 1、施工总体布置 2、施工总进度 3、工程完成情况 四、主要施工方法 1、现场施工测量放线 2、施工便桥的施工 3、老闸、老桥的拆除 4、围堰工程 5、土方工程 6、桥梁基础灌注桩的施工 7、桥梁的施工

8、桥面及附属工程的施工 9、模板 10、钢筋 11、混凝土 12、砌石工程 五、施工质量管理 1、质量管理组织余制度 2、质量管理具体措施 3、施工质量情况 六、安全文明施工管理 七、工程体会 八、附件 1、工程施工管理大事记; 2、建筑材料检测复试统计表;

一、工程概况 1、工程位置: 司马港闸拆除工程地处如皋市磨头镇星港村,闸址位于如海运河与东司马港连接处往东约200米处。主要交通是一条3.5米宽的乡村公路,距离如港公路约2公里。 2、立项文件批复: 如皋市水务局文件皋水发【2010】41号文件,由如皋市水务局立项,申请拆除司马港闸。根据如皋市政府办公室【2010】267批办文件审批,同意司马港闸拆除工程实施。 3、工程建设任务及设计标准: 司马港闸建于1966年,随着如皋市内河水系逐步调整、勾通、完善到位,司马港闸功能早已丧失,加之年久失修,严重影响安全,制约经济发展;闸室护坡倒塌,严重阻水,导致引排不畅;交通桥损坏,属危险桥梁,严重影响一河两岸的交通安全。为确保东司马港引排水和通航安全,充分发挥东司马港河道工程效益,彻底消除司马港闸存在的安全隐患,现将司港闸拆除,新建1座交通桥,并将该段河道恢复至七级航道标准。 4、主要技术特征指标: (1)新建交通桥主要技术特征指标 1.桥面宽度:净宽4.50m,总宽5.50m; 2.设计荷载:公路II级; 3.地震按7度设防; 4.桥总长:56.95m(计算至桥台盖梁),跨径为16+25+16m; 5.桥面横坡:1.5%; 6.桥面纵坡:3%; 7.桥面铺装层结构:11~13cm C40防水混凝土;

相关文档